文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 智能变电站与常规变电站的区别

智能变电站与常规变电站的区别

智能变电站与常规变电站的区别
智能变电站与常规变电站的区别

智能变电站与常规变电站的区别

一、了解智能变电站

1、背景

伴随着工业控制信息交换标准化需求和技术的发展,国外提出了以“一个世界,一种技术,一种标准”为理念的新的信息交换标准:IEC61850标准。在国内,现有信息交换技术在变电站自动化领域体现出来的种种弊端严重制约了生产管理新技术的提高,因此,采用IEC61850实现信息交换标准化已经成为国内电力自动化业界的一致共识,同时,国家电网公司又提出了“建设数字化电网,打造信息化企业”的战略方针,如何提高变电站及其他电网节点的数字化程度成为打造信息化企业的重要工作之一。数字化变电站就是在这样的背景下提出来的。因此,数字化变电站是变电站自动化发展及电网发展的结果。

如今,我国微机保护在原理和技术上已相当成熟,常规变电站发

生事故的主要原因在于电缆老化接地造成误动、CT特性恶化和特性不一致引起故障、季节性切换压板易出错等。这些问题在智能(数字)化变电站中都能得到根本性的解决。另外,微机技术和信息、通讯技术、网络技术的迅速发展和现有的成熟技术也促成了数字化技术在电力行业内的应用进程。这几年国内智能化一次设备产品质量提升非常快,从一些试运行站的近期反馈情况可以看出,智能化一次设备已经从初期的不稳定达到了基本满足现场应用的水平。工业以太网是随着微机保护开始应用于电力系统的,更是成为近几年的变电站自动化系统的主流通信方式。在大量的工程实践证明站控层与间隔层之间的以太网通信的可靠性不存在任何问题。而间隔层与过程层的通信对实时性、可靠性提出了更高的要求,但通过近两年的研究与实践,这一难点问题也已经解决。可以说原来制约数字化变电站发展的因素目前已经得到逐一排除。

智能(数字)化变电站按照变电站自动化系统所要完成的控制、监视和保护三大功能提出了变电站内功能分层的概念:无论从逻辑概念上还是从物理概念上都可将变电站的功能分为三层,即站级层、间隔层和过程层。智能(数字)化变电站作为变电站的发展方向,主要解决现有变电站可能存在的以下问题:传统互感器的绝缘、饱和、谐振等;长距离电缆、屏间电缆;通信标准等。

智能(数字)化变电站与传统变电站相比,主要需对过程层和间隔层设备进行升级,将一次系统的模拟量和开关量就地数字化,用光纤代替现有的电缆连接,实现过程层设备与间隔层设备之间的通

信。

2、智能变电站定义:采用先进、可靠、集成、低碳、环保的智能设备,以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求,自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和监测等基本功能,并可根据需要支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级功能的变电站。

3、智能变电站体系分层( Q/GDW383《智能变电站技术导则》)

变电站自动化系统的功能逻辑上可分配在三个不同的层(二次系统的分层)

1)过程层

过程层设备:包括变压器、断路器、隔离开关、电流/电压互感器等一次设备及其所属的智能组件以及独立的智能电子装置。

过程层功能:为间隔层设备服务功能,状态量和模拟量输入输出功能,如数据采集(采样)、执行间隔层设备发出控制命令。

2)间隔层

间隔层设备:一般指继电保护装置、系统测控装置、监测功能组主 IED等二次设备。

间隔层功能:实现使用一个间隔的数据并且作用于该间隔一次设备的功能,即与各种远方输入/输出、传感器和控制器通信。

3)站控层

站控层设备:包括自动化站级监视控制系统、站域控制、通信系统、对时系统等,实现面向全站设备的监视、控制、告警及信息交互功能,

完成数据采集和监视控制(SCADA)、操作闭锁以及同步相量采集、电能量采集、保护信息管理等相关功能。

站控层的功能:将变电站看作一个整体的功能,站控层功能宜高度集成,可在一台计算机或嵌入式装置实现,也可分布在多台计算机或嵌入式装置中。

4、数字化过程:

主要体现在过程层数字化,采样值和开关设备就地实现数字化和信息网络化传输。

智能终端将刀闸、开关位置,开关本体信息(告警等);开关、刀闸控制等进行就地数字化;

合并单元(MU)实现电流电压数字化;通常分两类模式,一是通过电子式互感器通过光纤直接输出数字信号给MU,二是通过常规互感器加装就地MU的方式实现模数转换,采样值以标准规约方式传输给间隔层设备。

智能电子设备( IED)

一个或者多个处理器协调工作的设备,它具有从或到一个外部源接受和发送数据/控制(例如电子式多功能表计、数字继电保护、测控)的能力。

智能终端:一种智能组件。与一次设备采用电缆连接,与保护、测控等二次设备采用光纤连接,实现对一次设备的测量、控制等功能。(断路器操作箱、在线监测装置)

电子式互感器:多个电流或电压传感器组成,用于传输正比于一次电

流或电压量,以供给测量仪器、仪表和继电保护或控制装置。电子式互感器通常由传感模块和合并单元两部分构成,传感模块又称远端模块,安装在高压一次侧,负责采集、调理一次侧电压电流并转换成数字信号。

合并单元MU:用以对来自二次转换器的电流和/或电压数据进行时间相关组合的物理单元。合并单元可是互感器的一个组成件,也可是一个分立单元。(主要作用:ABC三相电流、电压的合并同步,并按照特定协议向间隔层设备,发送采样值)

SV Sampled Value:采样值。基于发布/订阅机制,交换采样数据集中的采样值的相关模型对象和服务,以及这些模型对象和服务到ISO/IEC8802-3 帧之间的映射。(相当于传统站的交流采样)。GOOSE Generic Object Oriented Substation Event:GOOSE 是一种面向通用对象的变电站事件。主要用于实现在多IED 之间的信息传递,包括传输跳合闸信号(命令),具有高传输成功概率。(相当于传统保护的开入开出回路)

5、继电保护原则:

SV:所谓的 61850 9-2协议的电流、电压的点对点传输、网络传输;过程层传输,由合并单元上传给保护、测控,相当于传统站的交流采样回路。

GOOSE: 状态量的网络、点对点传输;(状态量:跳闸、位置等信号、闭锁等信号,相当于传统保护的开入开出回路;)

1)按照国网441号文“智能化变电站继电保护技术规范”要求,保

护装置采用

直采:MU到保护装置用光纤点对点连接(象电缆连接四芯电流、电压电缆由光纤代替),不经交换机;

直跳:保护作用于本间隔断路器的跳闸,采用保护装置到智能终端(操作箱)点对点连接,不经交换机;

网跳(网络传输):像启失灵,母差跳闸等跨间隔的跳闸,宜采用GOOSE 网络传输。

虚端子:GOOSE、SV输入输出信号为网络上传递的变量,与传统屏柜的端子存在着对应关系,为了便于形象的理解和应用GOOSE、SV信号,将这些信号的逻辑连接点成为虚端子。SV、GOOSE数据传输=过程层传输

2)按照南网数字化站相关导则,保护装置也可经交换机采用“网采网跳”的方式。

二、智能站和常规站的区别

根据实现功能,数字化(传统)变电站划为三层结构,即过程层、间隔层、站控层。按照报文传输格式,数字化变电站网络分为三类,即数据采样(SMV)、控制信号(GOOSE)、信息管理(MMS)。从上图看出两者的区别,主要在于:

1、过程层设备的区别:

(1)采样值实现

常规站用常规CT 、PT

优点:多年来成熟的设备

缺点:绝缘、饱和、爆炸、谐振、精度、接口等

智能站用电子式互感器:有源式互感器、无源式(纯光学)互感器

优点:不存在常规互感器的饱和、爆炸、谐振等问题

缺点:近年来发展起来的新设备,其测量精度、暂态特性、抗干扰能力,长期运行可靠性、温度稳定性问题,特别是光学互感器、设备能否长期可靠运行问题。

注:目前智能站也可采用“常规互感器+就地合并单元”来实现互感器的就地数字化。

(2)开关设备

常规站用传统开关设备,和间隔层设备电缆连接。

智能站采用“传统开关设备+智能终端”就地完成开关数字化,将位置信息和控制信息转化为GOOSE光纤数字信号和间隔层设备交互。

2、过程层网络的区别

常规站不存在过程层网络的概念,一次设备和间隔层设备之间通过大量的电缆直接互连,电缆用量和二次回路较复杂,但长期以来也

积累了成熟的经验。

智能站采样值通过电子式互感器(或常规互感器+MU)实现数字化,组建SV采样值光纤数字传输网络;一次开关设备通过智能终端完成数字化,经GOOSE光纤网络完成开关设备位置信息、控制信息的传输。根据不同的现场需求,GOOSE和SV网络可以是相互独立的网络架构,也可是“SV+GOOSE”二合一网络形式。过程层的网络化大大简化了常规综自站中复杂的二次回路电缆,通过文件配置和虚端子连接等进行管理,并可实施监测链路状态。

3、保护、测控等间隔层设备的区别

智能化站中新型的数字化保护装置在核心逻辑算法上和常规综自站的保护装置没有大的差别,仅针对于SV或GOOSE的通讯特点做了相应的处理,装置的交流头插件被SV采样值光口板所代替,开入开出板卡被GOOSE光口板所代替,保护本身仅保留CPU插件完成保护算法以及键盘、液晶等人机界面。

常规保护示意

数字化保护示意

智能站中的测控装置一般通过SV网络接收电流电压测量值,通过GOOSE完成信息量采集和控制命令下发等功能。

保护、测控的间隔层设备对过程层均支持光纤通讯接口,数据基

于统一标准建模,各IED设备间的信息共享和互操作性要大大优于常规站。对上接口均符合IEC61850规范要求,故智能站中规约转换装置所接设备的数量降低。

网络化二次设备要求其具有数字化接口、满足电子式互感器的要求、满足智能开关的要求、网络通信功能满足IEC61850的要求

4、站控层网络的区别

站控层网络在智能站及常规综自站中最大变化在于规约的变化,常规综自站的网络103规约因各设备厂家对其理解区别较大,设备间的信息交互能力差,不利于信息共享。在智能站中均按照统一规范进行数据建模,体现出智能化站信息共享能力和互操作性能好的优势。

5、光缆和电缆用量区别

常规站用电缆线连接

优点:多年来运行可靠。

缺点:用量大,电缆采用铜材料,造价高

智能站用光纤连接,电缆用量下降

优点:减少了使用电缆的数量,减少了电缆的费用

缺点:增加了光纤的熔接工作,维护量高,有了光纤就更增加了交换机的数量(省了电缆的费用,增加了交换机的费用)

6、数据同步的区别

常规站不依赖同步时钟对时,常规互感器通过电缆接到保护装置,保护CPU在同一时刻发锁存指令,各相采样数据为“一刀切”的方式,天生是同步的,保护自己根据采样的数据判断是否故障。

智能站从电子式互感器出来数字量后要送到保护、计量等设备,需要考虑数据同步的问题,特别对于差动类保护要求保护功能的实现不依赖于对时。故在智能站中,电子式互感器的过程层设备及保护均需利用差值算法等有效措施保证采样数据的同步。直接采样因MU到保护的数据延时固定,即便MU失步也不影响差动功能的实现,不依赖于对时系统,而网络采样的方式却不得不保证时钟系统的可靠性,若失步有可能会闭锁保护。

7、网络通讯及交换机配置的区别

网络通讯:

智能化变电站中采集(数字式互感器、合并单元)、控制(智能终端)、应用(各类保护测控装置)三者往往相对分离,通过网络连接,因此,网络通讯的可靠性与信息传输的快速性直接决定了系统的可用性,网络通讯的重要性上升到前所未有的高度,网络设备与保护装置同等重要。

网络通讯的可靠性主要通过选择具有高可靠性的网络拓扑结构以及采用冗余技术保证。

交换机:

常规站中交换机仅使用在站控层或间隔层,一般为电口百兆交换机,中心交换机级联时或考虑千兆口的使用或采用光口连接。过程层没有实现网络化,不存在过程层交换机的概念。

智能站中除了站控层、间隔层交换机和常规站中配置要求大致类似,主要区别是增加了过程层交换机的配置,过程层多为光口交换机,

用于传输SV或GOOSE信息,过程层交换机的使用和维护相对更复杂,需要考虑数据流向及流量的划分以保障过程层信息传输的可靠性,如划分VLAN或动态组播方式等,在扩建间隔时需要考虑对过程层交换机配置的相应更改。尤其在网采网跳时,过程层交换机的重要性应和保护设备平级。

8、回路设计、运行维护、试验检测和设备管理的变革

智能变电站取消了大部分的电缆连接,取而代之的是设备之间的信号软连接,而这些连接信息以及变电站设备模型都保存在变电站及装置配置文件中,带来了变电站的建设、技改、扩建二次回路设计方式的重大变革。

由于信号采用网络传输方式,现有的运行操作、检修、试验均发生很大的变化,如软压板取代硬压板带来运行操作的变化、设备检修、故障消缺带来安措的变化、现场调试方法的变化。同时,合并单元、智能终端、交换机、工程文件(全站配置文件、装置配置文件、交换机配置文件等)的管理对继电保护可靠运行至关重要,对运行维护和设备管理提出了新的要求。

9、部分功能实现的区别

常规站的电压切换和电压并列由专门的嵌入式装置完成,而智能站的电压切换并列功能集成于合并单元内完成。

另外,智能站中故障录波器可支持直接采集SV和GOOSE光纤信号,增配网络分析仪设备完成对MMS网络及过程层网络的报文存储、监视、分析。

智能站中数字接口电能表为全数字处理系统,获取的是已经数字化的电流电压瞬时值,电能表在电量计算的过程中理论上不产生误差。其精度高于常规电度表,一是不存在二次电缆压降的问题,二是没有电表自身的误差。数字式电度表通过RS485接口,标准规约(DL645)和电表处理器通信,对处理器没有特殊要求。数字电表在得到国家计量部门认可的基础上,还需通过省电力研究院的计量检测,以获得本省的入网许可证。

10、二次系统检修的变化

如应用电子式互感器,现场无需校验电流或电压互感器的极性,极性由安装位置决定;使用现场不存在回路电阻问题,无需测试回路电阻;合并单元输出的数据均带有品质标记,可保证不会使用错误的数据,现场无需进行二次回路接线检查,减轻了查线工作量;由于取消了二次电缆而采用光纤通讯,光纤回路是绝缘的,没有接地的可能,减轻了现场查接地的工作量。

11、保护测试的实现区别

由于间隔层的保护测控装置的输入数据接口为数字化接口,所以进行间隔层设备的测试需采用数字式光电测试仪,目前数字式光电测试仪有两种,一种是 omicron、博电等公司可提供数字信号的新型测试设备,但这种装置价格比较高;另一种方式:模拟信号的测试设备+模/数转换设备方式,可方便现场使用。

间隔层设备和智能终端的闭环测试方法的实现:用omicron、博电的新型测试设备,通过GOOSE网络给保护装置发送动作信号,保护

装置通过GOOSE网络发GOOSE动作命令给智能终端,智能终端收到命令后跳/合闸出口接点动作并反馈开关位置信号。

12、工程配置流程区别

智能化站的主要配置调试流程如下

13、常规站扩建增加新的间隔,比较简单。

智能化站要扩建增加新的间隔就必须将原来全站的IED 能力描述文件ICD 文件,SSD系统规格文件,全站系统配置SCD文件重新更换并定义。

三、智能变电站模式

随着智能(数字)化技术的发展和应用深入,我国数字化变电站进入了一个快速发展的新阶段,按照应用IEC61850协议的程度和对继电保护系统的影响,变电站类型主要分为以下三种模式。

建议华能集团采用第三种模式进行智能化方案配置。

1、模式一

1)、站内继电保护配置、设计、应用与现有技术规程相一致,采用常规互感器和传统的跳闸方式,保护和互感器、断路器之间以电缆相互连接。

2)、保护装置通信采用IEC61850规约,实现保护与监控后台、继电保护故障信息系统子站的信息交换。

3)、间隔层和站控层设备之间采用双星型网络(MMS)和IEC61850规约通信,采用统一建模,实现了数据共享,提高了互操作能力。

4)、能够满足智能电网对变电站信息的需要。

5)、继电保护运行模式与传统一致,与现有的规程、规定相适应。

保护保护保护测控装置测控装置

计算机主机计算机主机

工程师

工作站网络IEC61850

硬接线

站控层间隔层

过程层

模式一变电站结构层次图

2、模式二

1)、站内模拟量采用常规互感器一对一电缆连接,开关量(如

断路器运行状态、保护跳闸等)采用网络方式传输,智能操

作箱就地布置,网络通讯采用IEC61850规约。

2)、保护装置交流回路采用电缆接线,通过GOOSE 网络实现

跳闸,不再以物理连接(“硬压板”)作为电气隔离,采用软

件控制(“软压板”)。

3)、站控层和间隔层采用单环网(MMS),间隔层和过程层采

用单星型(GOOSE)网络双重化配置,按间隔配置交换机。

4)、能够满足智能电网对变电站信息的需要。

5)、二次回路网络化后,对现有的设计、运行操作、检修、

试验产生很大的影响,对继电保护运行维护和设备管理提出

了新的要求。

计算机主机工程师工作站

故障信息系统

第二套智

能操作箱

第一套智

能操作箱

第一套保护第一套保护第二套保护第二套保护

网络IEC61850

网络IEC61850(GOOSE)

测控

电缆

电缆

网络IEC61850(GOOSE)

模式二变电站结构层次图

3、模式三

1)、站内采用电子式互感器或“常规互感器+就地合并单元”,开关量(如断路器运行状态、保护跳闸等)采用网络方式传输,智能操作箱就地布置,网络通讯采用IEC61850规约。2)、保护装置通过网络与电子式互感器连接,改变装置内部采样回路,跳闸通过GOOSE实现网络跳闸方式,也可采用“直采直跳”方式。

3)、站控层、间隔层和过程层均采用网络传输,按间隔配置交换机,数据传输SMV、信号传输GOOSE和时钟同步1588共网运行。

4)、能够满足智能电网对变电站信息的需要。

5)、采样数字化、二次回路网络化后,规程、规定应适应新模式的要求。

工程师工作站监控

智能操作箱基于IEC61850

保护

GOOSE SMV PTP

合并单元

基于IEC61850测控计算机主机智能操作箱

基于IEC61850保护GOOSE SMV PTP 合并单元基于IEC61850测控

光纤光纤站控层间隔层过程层

电缆 模式三变电站结构层次图

三种智能变电站模式技术对比表:

变电站技术标准和要求

工程规范1.1 本标工程设计规范采用中国国家、国家电力公司颁布的有关标准、规范、规程、规定及其它相关的设计要求文件。施工中有关规范、规程及标准发生矛盾时由监理工程师及工程法人负责协调解决。工程质量1.2 国家及部(委)颁布的与本标工程有关的各种有效版本的技术规范、规程、设计院和制造厂技术文件上的质量标准和要求适用于本标工程。本标工程施工质量检验评定标准按国家电力公司颁布的《电力施工质量检验技术评定标准》验评标准执行以及国家电力公司颁布的其它有关规定等。本标工程执行的有关规范、规程详见本章中的规范、规程及标准清单。以上标准若有新的标准则执行新标准,替代原有标准及其它相关标准。除上述国家及原电力工业部颁布的规范、规程以外,检查验收仍需遵照如下图纸、文件:经会审签证的施工图纸和设计文件;批准的设计变更;设备制造厂家提供的图纸和技术文件;工程法人与施工单位、设备材料供货商单位签订的合同文件中有关质量的条款;工程法人与监理单位签订的合同文件及相关监理文件;施工组织方案编制1.3 施工方案和措施应参照有关规定编制,本标段中标承包人应按照监理工程师的要求,在合同签定后二个月内完成全厂施工组织总设计,并具备审查条件。安全生产、文明施工1.4 有关电力建设工程安全管理工作,应遵照电力工业部颁布的《电力建设安全施工管理规定》和《补充规定》以及其它有关安全生产管理文件执行。工程技术条件2.施工范围交接口及施工协调2.1 接口原则是根据施工图的设计界定,接口部位的连接由后完成者实施,现场各单位的要服从监理工程师和工程法人的统一安排、协调。图纸交付计划2.2 个月交到承包人,特殊工程根据承包人要求1 图纸交付进度根据施工进度安排,提前 个月提交,届时承包人提出交图计划。2 提前设备交付计划2.3 设备交货进度按具备安装条件三个月内设备到达现场,交付计划按设备合同规定进度执行。竣工移交2.4 按新启规要求执行。资料在系统正常投入运行后,根据国家档案资料规定的要求移交工程法人。图纸3.3.1 工程法人在合同或进度计划规定的时间内,工程法人及监理工程师签发有效的按规定的份数提供给承包人用于合同和进度计划的总体布置图、工程施工详图或其它技术文件,工程法人的技术文件和图纸是合同的一部分。承包人投标时应向工程法人提供的主要施工措施及主要施工方案图。3.2 承包人应向工程法人递交完整的施工组织设计方案。若有施工降水应提供相应的降水方案并单独计列报价。投标商应按招标文件提供的关键进度绘制本标工程施工网络图,图中应表示出各单项工程、单位工程内主要施工工程,各施工工程主要施工工序间的逻辑关系、持续时间,及采取何种措施保证关键路线的实施不受干扰,保证合同规定工期目标的实现。本标工程主要采用的规程、规范、标准与管理文件(包括但不限于以下所列内容)4.土建与电气安装采用的主要技术规范4.1 序号名称 1《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012 2《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 3《建筑地基处理技术规范》JGJ79—2012 4《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 5《混凝土结构工程施工质量验收规范》(2010版) GB 50204-2002 6《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

变电电气专业设计规范、规程与技术规定

变电电气专业设计规范、规程和技术规定 (2007年1月) 一、规范电压、电流和频率 规范电流GB_T_762-2002 规范电压GB_156-2003 规范频率GB_T_1980-2005 电压偏差GB_T_12325-2003 电压波动闪变GB_T_12326-2000 频率偏差GB_T_15945-1995 电能质量暂态过电压GB_T_18481-2001 电能质量公用电网谐波GB_T_14549-1993 三相短路电流计算GB_T_15544-1995 二、变压器和电抗器 Loading guide for oil-immersed power transformers IEC60076-7-2005 Power transformers —— Part 1 General IEC60076-1-2002(暂无电子版)Power transformers ——Part 3 Insulation levels, dielectric tests and external

clearances in air IEC60076-3-2000 油浸式电力变压器技术参数和要求500kV级GB/T16274-1996 变压器第1部分总则GB 1094.1-1996 变压器第2部分温升GB1094.2-1996 变压器短路能力GB 1094.5-2003 变压器负载导则GB_T_15164-1994 变压器绝缘实验GB 1094.3-2003 变压器选用导则GB_T_17468-1998 变压器应用导则GB_T_13499-2002 变压器声能测定GB_T_1094~10-2003 油浸变压器GB_T_6451-1999 换流变GB_T_3859~3-1993 隔离变压器GB _13028-1991 干式变压器GB_6450-1986 干式变参数和要求GB_T_10228-1997 电抗器GB_T_10229-1988 电力变压器运行规程DL/T 572-1995 高压/低压预装箱式变电站选用导则DL/T537-2002 三、CT、PT 电流互感器GB_1208-1997 500kV电流互感器GB_T 17443-1998

智能变电站技术(详细版)[详细]

智能化变电站技术

内容提要
? 智能化变电站概述 ? 如何实现智能化变电站 ? 关键问题分析 ? 智能化变电站技术规范 ? 国内典型工程案例分析

智能化变电站概述-定义
? 《智能变电站技术导则》给出的定义 采用先进、可靠、集成、低碳、环保的智能设
备,以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共 享标准化为基本要求,自动完成信息采集、测量、 控制、保护、计量和监测等基本功能,并可根据需 要支持电网实时自动化控制、智能调节、在线分析 决策、协同互动等高级功能的变电站。
? 智能变电站派生于智能电网

智能化变电站概述-变电站 内部分层
IEC61850将变电站分为三层
远方控制中心 技术服务
7
变电站层
功能A
16
功能B
9 16
8
3
继电保护
控制
间隔层
控制
3
继电保护
45
45
过程层接口
过程层
传感器
操作机构
高压设备

智能化变电站概述-需要区分的概念
? 变电站层 监控系统、远动、故障信息子站等
? 间隔层 保护、测控等
? 过程层 智能操作箱子(或称智能单元) 合并单元 一次设备智能组件等。

智能化变电站概述-需要区分的概念
? IEC61850变电站
特征: 1)两层结构(变电站层、间隔层,没有过程层); 2)一次设备非智能化,间隔层通过电缆与传统互感器和开关连
接; 3)不同厂家的装置都遵循IEC61850标准,通信上实现了互连
互通,取消了保护管理机; 4)间隔层保护、测控等装置支持IEC61850,直接通过网络与
变电站层监控等相连。
市场特征: 该模式在国网和南网都处于大批量推广阶段,所占比例会越来 越大,以后会成为变电站标配。 例如:华东500kV海宁变、湖北500kV武东变等。

智能变电站概述

智能变电站概述 第2 章智能变电站概述 2.1 智能变电站的定义和主要技术特点 所谓智能变电站是指采用先进、可靠、集成、低碳、环保的智能设备,以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求,自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和监测等基本功能,并可根据需要支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级功能的变电站。 智能变电站具有数字化全站信息、网络化通信平台、标准化信息共享和互动化高级应用的主要技术特点。 (1)数字化全站信息。数字化全站信息是指实现一次、二次设备的灵活控制,并具有双向通信功能,可以通过信息网进行管理,满足全变电站信息采集、传输、处理、输出过程完全数字化。主要表现在信息的接地数字化,通过采用电子互感器,或者常规互感器就地配置合并单元,实现了就地数字化的信息采样;通过一次设备智能终端的配置,实现就地采集设备本体信息和就地执行控制命令。使电缆缩短,光缆延长。

(2)网络化通信平台。网络化通信平台是指使用基于IEC 61850 的标准化网络通信体系,具体表现是网络化传输全站信息。变电站能根据实际需求灵活选择网络拓扑结构,利用冗余技术增强系统可靠性;互感器的采样数据可通过过程层网络同时发送到测控、保护、故障录波及相角测量等装置,从而共享了数据;利用光缆代替电缆可大幅度减少变电站二次回路的连接线数量,同时提高了系统的可靠性。 (3)标准化信息共享。标准化信息共享就是形成基于一致的断面的唯一性、一致性基础信息,一致的标准化信息模型,通过一致的标准、一致的建模来实现变电站里外的信息交换和信息共享。具体表现在信息一体化系统下,将全站的数据按照一致的格式、一致的编号存放在一块儿,使用时按照一致的检索方式、一致的存取机制进行,避免了不同功能应用时对相同信息的重复建设。 (4)互动化高级应用。互动化高级应用就是实现各种变电站里外高级应用系统相关对象之间的互动,全面满足智能电网运行、控制要求。具体而言,就是建立变电站内全景数据的信息一体化系统,供各个子系统同一数据标准化规范化存取访问以及和调度等其他系统进行标准化交互;满足变电站集约化管理、顺序控制的要求,并能与相邻变电站、电源、用户之间的协调互动,支撑各级电网的安全稳定经济运行[5,6].

35KV变电站技术要求

35kV变电站工程XGN2-12交流高压开关柜 技术要求 设计单位:

XGN2-12型户内交流金属开关柜 技术要求 一、总则 1.本技术规范书适用于10kV交流高压开关拒。它提出了对10kV交流高压开关柜本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 2.需方在本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合技术要求和工业标准的优质产品。 3.如果供方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议,则表示供方提供的设备完全符合本技术要求的要求,如有异议,不管是多么微小,都应以书面形式,在本技术要求正式签定后一周内提交需方。4.本技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行,供方应提出该标准并经需方同意。 5.本技术规范书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 6.本技术规范书未尽事宜,由供需双方协商确定。 二、应遵循的标准: 1、DB156-93 《标准电压》 2、GB311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 3、GB1984-89 《交流高压断路器》 4、GB3804-90 《3-63KV交流高压负荷开关》 5、GB3906-91 《3-35KV交流金属封闭开关设备》 6、GB14808-93 《高压开关设备通用技术条件》 7、GB14808-93 《交流高压接触器》 8、DL/T402-1999 《交流高压断路器订货技术要求》 9、DL/T404-1997 《户内交流高压开关柜订货技术要求》 10、DL/T404-1997 《高压开关设备的共用订货技术要求》

智能变电站与常规变电站的区别

智能变电站与常规变电站的区别 一、了解智能变电站 1、背景 伴随着工业控制信息交换标准化需求和技术的发展,国外提出了以“一个世界,一种技术,一种标准”为理念的新的信息交换标准:IEC61850标准。在国内,现有信息交换技术在变电站自动化领域体现出来的种种弊端严重制约了生产管理新技术的提高,因此,采用IEC61850实现信息交换标准化已经成为国内电力自动化业界的一致共识,同时,国家电网公司又提出了“建设数字化电网,打造信息化企业”的战略方针,如何提高变电站及其他电网节点的数字化程度成为打造信息化企业的重要工作之一。数字化变电站就是在这样的背景下提出来的。因此,数字化变电站是变电站自动化发展及电网发展的结果。 如今,我国微机保护在原理和技术上已相当成熟,常规变电站发

生事故的主要原因在于电缆老化接地造成误动、CT特性恶化和特性不一致引起故障、季节性切换压板易出错等。这些问题在智能(数字)化变电站中都能得到根本性的解决。另外,微机技术和信息、通讯技术、网络技术的迅速发展和现有的成熟技术也促成了数字化技术在电力行业内的应用进程。这几年国内智能化一次设备产品质量提升非常快,从一些试运行站的近期反馈情况可以看出,智能化一次设备已经从初期的不稳定达到了基本满足现场应用的水平。工业以太网是随着微机保护开始应用于电力系统的,更是成为近几年的变电站自动化系统的主流通信方式。在大量的工程实践证明站控层与间隔层之间的以太网通信的可靠性不存在任何问题。而间隔层与过程层的通信对实时性、可靠性提出了更高的要求,但通过近两年的研究与实践,这一难点问题也已经解决。可以说原来制约数字化变电站发展的因素目前已经得到逐一排除。 智能(数字)化变电站按照变电站自动化系统所要完成的控制、监视和保护三大功能提出了变电站内功能分层的概念:无论从逻辑概念上还是从物理概念上都可将变电站的功能分为三层,即站级层、间隔层和过程层。智能(数字)化变电站作为变电站的发展方向,主要解决现有变电站可能存在的以下问题:传统互感器的绝缘、饱和、谐振等;长距离电缆、屏间电缆;通信标准等。 智能(数字)化变电站与传统变电站相比,主要需对过程层和间隔层设备进行升级,将一次系统的模拟量和开关量就地数字化,用光纤代替现有的电缆连接,实现过程层设备与间隔层设备之间的通

10kV箱式变电站技术标准规范

10kV箱式变电站技术规范

目录 1 规范性引用文件 (1) 2 结构及其他要求 (2) 3 标准技术参数 (4) 4 使用环境条件表 (7) 5 试验 (8)

10kV箱式变电站技术规范 1 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB311.1绝缘配合第1部分:定义、原则和规则 GB1094.1电力变压器第1部分:总则 GB1094.2电力变压器第2部分:液浸式变压器的温升 GB1094.3电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB1094.4电力变压器第4部分:电力变压器和电抗器雷电冲击和操作冲击试验导则 GB1094.5电力变压器第5部分:承受短路的能力 GB/T 1094.7电力变压器第7部分:油浸式电力变压器负载导则 GB/T1094.10电力变压器第10部分:声级测定 GB1208电流互感器 GB1984高压交流断路器 GB1985高压交流隔离开关和接地开关 GB2536电工流体变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油 GB2900.15电工术语变压器、互感器、调压器和电抗器 GB 3804 3.6kV~40.5kV高压交流负荷开关 GB/T4109交流电压高于1000V的绝缘套管 GB 4208外壳防护等级(IP代码) GB/T4585交流系统用高压绝缘子的人工污秽试验 GB5273变压器、高压电器和套管的接线端子 GB/T 6451油浸式电力变压器技术参数和要求 GB/T7252变压器油中溶解气体分析和判断导则 GB/T7354局部放电测量 GB/T7595运行中变压器油质量 GB10230.1分接开关第1部分性能要求和试验方法 GB 10230.2分接开关第2部分:应用导则 GB13499电力变压器应用导则 GB/T 13729远动终端设备 GB/T 14048.1低压开关设备和控制设备第1部分:总则 GB/T 14048.2低压开关设备和控制设备第2部分:断路器 GB 16926 交流高压负荷开关熔断器组合电器 GB16847保护用电流互感器暂态特性技术要求 GB16927.1高压试验技术第1部分:一般定义及试验要求 GB16927.2高压试验技术第2部分:测量系统 GB/T 16935.1低压系统内设备的绝缘配合第1部分:原理、要求和试验 GB/T17467高压/低压预装式变电站 GB/T17468电力变压器选用导则 GB 20052三相配电变压器能效限定值及能效等级

智能变电站发展前景及其关键技术分析

智能变电站发展前景及其关键技术分析 摘要:在时代迅速发展的带领下,我国对于电力的数量需求以及质量要求越来 越严苛,电力行业也是不负众望,为我国的电力用户提供安全、稳定的电力。但 由于数字技术的提高以及能源政策的调整,传统的电力自动化系统已经落后,智 能变电站的建设和发展成为必然的发展趋势。本文将简单介绍智能变电站的定义 和优点,分析其关键技术,并探究其在当今社会条件下的展望。 关键词:智能变电站;发展;关键技术 一、智能变电站概述 智能变电站是由智能设备和变电站全景数据平台两个核心部分组成。智能设 备能够通过通信光纤之间的连接来获取实时的智能变压器的工作参数和信息,所以,当其工作状态产生变动时,智能设备能够依照控制系统的电压和功率来判断 分接头的调度;当其工作状态遇到障碍时,智能设备能够产生警报且提供相应的 工作参数和数据信息等,另外,智能设备中的高压开关这一设备拥有稳定高效的 开关和控制功能,能够实时监测设备运行状态并及时诊断出设备的问题所在,帮 助工作人员快速高效地排除和修复所遇到的障碍,有效地减少了设备的管理费用,降低运行风险,使其稳定性得到合理的保障。变电站全景数据平台能够采集变电 站电力系统各状态下的工作参数和设备运行数据,能够将变电站的信息源头进行 简单化和一致化处理,实现横纵方向的信息透明化、共享化,进而规范相关信息 的处理方式和接口访问,以满足智能变电站信息库的性能要求,为变电站中一系 列的高级应用功能打下坚实的基石。 二、智能变电站的发展前景展望 当今社会条件下,人们对生活的水平和质量有着更高的要求和期望,生活更 加智能,智能的同时是带来不断增长的电力需求量,随之而来的必然是用电量的 持续上涨,那么只有我国的电力行业不断强化自身的发展,全面保障安全稳定的 持续电力供应,才能满足人们的相应需求。而传统的电力自动化系统已然跟不上 智能化的现代生活,这就要求传统电力网络向智能化发展,只有建立起智能电网,才能够实现智能供电,而智能变电站在智能电网的建立过程中具有举足轻重的地位。 我国的一二五计划中也提到了关于智能电网的发展规划,在2015年,我国已成功建成规格110-750千伏的智能变电站上万座。另外,我国政府在智能变电站 的投资在一二五期间达到160000亿元,所以不论从社会需求还是国家的重视度 都可以看出智能变电站的发展前景是非常可观的。那么为什么智能变电站能得到 国家的认可,原因就在于智能变电站的能够涉及到发电、点的传输与调配、通信 等等方面,能更好的实现电力资源的分配,另外,智能的变电站在设备的检修方 面也有很大的优势,通过网络大数据的使用,可以更好的对各电站的输电环境以 及设备进行监测。 当然,虽然智能变电站的发展前景是非常可观的,但是在发展的过程也避免 不了问题和挑战。首先,智能变电站的发展前提是网络技术的支持,我们必须要 有成熟的网络技术支持。第二,对与智能变电站,我们也需要特殊的材料,那么 这方面的研究也是智能变电站发展的基础。总的来说,智能变电站的是机遇与挑 战并存的,但是在社会发展迅猛的今天,我认为智能变电站的发展已成为必然趋势,所以发展的大方向还是好的。 三、智能变电站的关键技术分析

10KV箱式变电站技术标准

引用标准 下列标准所包含的条文,通过本技术条件的引用而构成本技术的条文。本技术条件实施中,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本技术条件的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T17467—1998 《高压/低压预装式变电站》 GB1094.1-2-1996 《电力变压器》 GB/T6451—1995 《三相油浸电力变压器技术参数和要求》 GB/T16927.1—2—1997 《高压试验技术》 GB311.1—6—1997 《电力变压器》 ZBK40001—89 《组合式变电站》 GB763—1990 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB1984—89 《交流高压断路器》 GB3804—90 《3—63KV交流高压负荷开关》 GB3906—91 《3—35KV交流金属封闭开关设备》 GB/T5582—93 《高压电力设备外绝缘污秽等级》 GB311.2—2002 《高压输变电设备的绝缘配合使用导则》 GB3804—90 《3~63KV交流高压负荷开关》 GB4109—88 《高压套管技术条件》 DL/T537—93 《6~35KV箱式变电站订货技术条件》 GB/T18858.1—2002 《低压开关设备和控制设备》 GB/T4942.2—1993 《低压电器外壳防护等级》 GB/T14598—2002 《电气继电器》 GB7251.1—2005 《低压成套开关设备》 GB7328—87 《电力变压器和电抗器的声级测定》 GB/T17215—2002 《1和2级静止式交流有功电能表》 GB4208—93 《外壳防护等级》(IP代码) GB/T4942.2—1993 《低压电器外壳防护等级》

变电站技术标准和要求

技术标准和要求 1.本标工程采用的技术规范 1.1 工程规范 本标工程设计规范采用中国国家、国家电力公司颁布的有关标准、规范、规程、规定及其它相关的设计要求文件。施工中有关规范、规程及标准发生矛盾时由监理工程师及项目法人负责协调解决。 1.2 工程质量 国家及部(委)颁布的与本标工程有关的各种有效版本的技术规范、规程、设计院和制造厂技术文件上的质量标准和要求适用于本标工程。 本标工程施工质量检验评定标准按国家电力公司颁布的《电力施工质量检验技术评定标准》验评标准执行以及国家电力公司颁布的其它有关规定等。 本标工程执行的有关规范、规程详见本章中的规范、规程及标准清单。 以上标准若有新的标准则执行新标准,替代原有标准及其它相关标准。 除上述国家及原电力工业部颁布的规范、规程以外,检查验收仍需遵照如下图纸、文件: 经会审签证的施工图纸和设计文件; 批准的设计变更; 设备制造厂家提供的图纸和技术文件; 项目法人与施工单位、设备材料供货商单位签订的合同文件中有关质量的条款; 项目法人与监理单位签订的合同文件及相关监理文件; 1.3 施工组织方案编制

施工方案和措施应参照有关规定编制,本标段中标承包人应按照监理工程师的要求,在合同签定后二个月内完成全厂施工组织总设计,并具备审查条件。 1.4 安全生产、文明施工 有关电力建设项目安全管理工作,应遵照电力工业部颁布的《电力建设安全施工管理规定》和《补充规定》以及其它有关安全生产管理文件执行。 2.工程技术条件 2.1 施工范围交接口及施工协调 接口原则是根据施工图的设计界定,接口部位的连接由后完成者实施,现场各单位的要服从监理工程师和项目法人的统一安排、协调。 2.2 图纸交付计划 图纸交付进度根据施工进度安排,提前1 个月交到承包人,特殊项目根据承包人要求提前2 个月提交,届时承包人提出交图计划。 2.3 设备交付计划 设备交货进度按具备安装条件三个月内设备到达现场,交付计划按设备合同规定进度执行。 2.4 竣工移交 按新启规要求执行。资料在系统正常投入运行后,根据国家档案资料规定的要求移交项目法人。 3.图纸 3.1 项目法人在合同或进度计划规定的时间内,项目法人及监理工程师签发有效的按规定的份数提供给承包人用于合同和进度计划的总体布置图、工程施工详图或其它技术文件,项目法人的技术文件和图纸是合同的一部分。

智能变电站知识题

一、选择题 1、我国数字化变电站标准采用的电力行业标准是:()。正确答案:(C) A、IEC-60870 B、IEC-61850 C、DL/T 860 D、以上都不正确 2、LD指的是()。正确答案:(A) A、逻辑设备 B、逻辑节点 C、数据对象 D、数据属性 3、LN指的是()。正确答案:(B) A、逻辑设备 B、逻辑节点 C、数据对象 D、数据属性 4、DO指的是()。正确答案:(C) A、逻辑设备 B、逻辑节点 C、数据对象 D、数据属性 5、DA指的是()。正确答案:(D) A、逻辑设备 B、逻辑节点 C、数据对象 D、数据属性 6、GOOSE报文可用于传输:()。正确答案:(D ) A、单位置信号 B、双位置信号 C、模拟量浮点信息 D、以上均可以 7、数字化变电站中采样值传输表示为:()。正确答案:(C) A、GOOSE B、MMS C、SV D、SNTP 8、数字化变电站中保护跳闸信号采用()传输。正确答案:(A) A、GOOSE B、MMS C、SV D、SNTP 9、数字化变电站中保护装置与监控系统的通信采用()传输。正确答案:(B) A、GOOSE B、MMS C、SV D、SNTP 10、数字化变电站中变电站配置描述文件简称是:()。正确答案:(C) A、ICD B、CID C、SCD D、SSD 11、数字化变电站中IED能力描述文件简称是:()。正确答案:(A) A、ICD B、CID C、SCD D、SSD 12、数字化变电站中IED实例配置文件简称是:()。正确答案:(B) A、ICD B、CID C、SCD D、SSD 13、在IEC61850标准中逻辑节点XCBR的含义是:()。正确答案:(C) A、闸刀 B、压板 C、断路器 D、地刀 14、在IEC61850标准中逻辑节点PDIS的含义是:()。正确答案:(B) A、过电流保护 B、距离保护 C、差动保护 D、零序电流保护 15、IEC61850标准在定义逻辑节点中,凡是以P开头的逻辑节点的含义是:()。正确

智能变电站概述及通讯结构图讲述

电气设备监测与故障诊断作业 智能变电站 学院:电子信息 专业:电气工程及其自动化 班级:13级01班 姓名:苗增 学号:41303040134

智能化变电站建设 苗增西安工程大学电气工程及其自动化系,临潼,710600 摘要:智能变电站是由智能化一次设备、网络化二次设备在IEC61850 通信协议基础上分层构建,能够实现智能设备间信息共享和互操作的现代化变电站。与常规变电站相比,智能化变电站间隔层和站控层的设备及网络接口仅接口和通信模型发生了变化,但过程层却由传统的电流、电压互感器、一次设备以及一次设备与二次设备之间的电缆连接,改变为电子式互感器、智能化一次设备、合并单元、光纤连接等内容。 1.智能化变电站的体系结构与通讯网络 IEC61850将智能变电站分为过程层、间隔层和站控层,各层内部及各层之间采用高速网络通信。整个系统的通讯网络可以分为:站控层和间隔层之间的站控层通讯网、以及间隔层和过程层之间的过程层通讯网。 站控层通信全面采用IEC61850标准,监控后台、远动通信管理机和保护信息子站均可直接接入IEC61850装置。同时提供了完备的IEC61850工程工具,用以生成符合IEC61850-6规范的SCL文件,可在不同厂家的工程工具之间进行数据信息交互。 2.间隔层通讯网采用星型网络架构,在该网络上同时实现跨间隔的横向联锁功能。 110kV及以下电压等级的变电站自动化系统可采用单以太网,110kV以上电压等级的变电站自动化系统需采用双以太网。 智能化变电站通讯结构见如下示意图:

3.PRS7000变电站自动化系统 3.1.技术特点 采用分层分布、面向对象的设计思想; 支持IEC61850标准,间隔层测控/保护装置全面通过中国电科院RTU 检测中心的一致性测试和荷兰KEMA公司IEC61850一致性测试及认证; 当地监控系统适用于多操作系统(Windows/UNIX/Linux),多硬件系统(32位/64位)的混合平台; 当地监控系统采用图库一体化设计,并内嵌了操作票和一体化五防等功能; 采用嵌入式软/硬件设计技术,实现了变电站层通信平台的通用化和装置化,可以方便地满足不同应用场合的需要;

变电站技术标准和要求

变电站技术标准和要求

技术标准和要求 1.本标工程采用的技术规范 1.1 工程规范 本标工程设计规范采用中国国家、国家电力公司颁布的有关标准、规范、规程、规定及其它相关的设计要求文件。施工中有关规范、规程及标准发生矛盾时由监理工程师及项目法人负责协调解决。 1.2 工程质量 国家及部(委)颁布的与本标工程有关的各种有效版本的技术规范、规程、设计院和制造厂技术文件上的质量标准和要求适用于本标工程。 本标工程施工质量检验评定标准按国家电力公司颁布的《电力施工质量检验技术评定标准》验评标准执行以及国家电力公司颁布的其它有关规定等。 本标工程执行的有关规范、规程详见本章中的规范、规程及标准清单。 以上标准若有新的标准则执行新标准,替代原有标准及其它相关标准。 除上述国家及原电力工业部颁布的规范、规程以外,检查验收仍需遵照如下图纸、文件: 经会审签证的施工图纸和设计文件; 批准的设计变更; 设备制造厂家提供的图纸和技术文件; 项目法人与施工单位、设备材料供货商单位签订的合同文件中有关质量的条款; 项目法人与监理单位签订的合同文件及相关监理文件; 1.3 施工组织方案编制 施工方案和措施应参照有关规定编制,本标段中标承包人应按照监理工程师的要求,在合同签定后二个月内完成全厂施工组织总设计,并具备审查条件。 1.4 安全生产、文明施工 有关电力建设项目安全管理工作,应遵照电力工业部颁布的《电力建设安全施工管理规定》和《补充规定》以及其它有关安全生产管理文件执行。 2.工程技术条件

2 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 3 《建筑地基处理技术规范》 JGJ79—2012 4 《地下防水工程质量验收规范》 GB50208-2011 5 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(2010版) GB 50204-2002 6 《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2001 7 《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012 8 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203-2011 9 《屋面工程质量验收规范》 GB50207-2012 10 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001 11 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 12 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243—2002 13 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303

新一代智能变电站的新技术新设备应用研究

新一代智能变电站的新技术新设备应用研究 发表时间:2016-04-14T16:08:04.963Z 来源:《电力设备》2016年1期供稿作者:金一平 [导读] 济南和兴电力工程设计有限公司山东济南 250010)随着近几年的大规模建设,我国电网已初步形成西电东送、南北互供、全国联网的格局,电网发展滞后的矛盾得到较大缓解。 金一平 (济南和兴电力工程设计有限公司山东济南 250010) 摘要: 为了贯彻执行国家电网公司提出的推动设计理念创新,引领智能变电站工程技术进步的目标,本文研究探讨了新一代智能变电站的一些新技术和新设备的应用,形成了“安全可靠、节约环保、功能集成、配置优化”的智能变电站设计方案理念。 关键词: 智能变电站;3D智能化设计;智能设备;三维设计; 1 引言 随着近几年的大规模建设,我国电网已初步形成西电东送、南北互供、全国联网的格局,电网发展滞后的矛盾得到较大缓解。但与世界先进水平相比,在电网规模、网络结构、环境保护、应用新技术方面存在较大差距,造成电网输送能力较低、运行经济性较差。为适应我国电网未来的快速发展,新技术的应用已非常必要。 根据国家电网公司提出的建设“一强三优”现代公司的发展目标,未来几年电网规模和建设规模进一步扩大,如果不采用新技术,将会造成巨大的资源浪费和投资浪费。在大规模的电网建设中,采用新技术、新设备等措施后,电网输送能力将大大提高。同时,可以进一步改善和提高电网运行的可靠性,确保电网的安全稳定运行。 2 新一代智能变电站的新技术和新设备应用 2.1 全站3D智能化设计 应用国际领先的三维电气设计软件Bentley进行全站3D设计,实现了变电站设计智能化、电气距离校验数字化。该软件具有强大的功能: (1)可以快速完成二维原理的设计,智能进行3D设备布置,模拟3D导线,进行导线受力分析,生成导线施工报表等设计工作。还可以完成防雷,接地,照明,电缆敷设等辅助系统设计,帮助设计人员高质高效的完成变电设计的电气部分。 (2)在三维模型中,可以精确地计算带电体之间的空间距离,有效地避免因带电距离不满足要求而造成的设计失误。 (3)从三维模型中可以快速生成二维的平断面图纸,快速完成相关设计。 (4)各专业软件都基于统一的图形平台Microstation和数据平台ProjectWise ,专业间的设计数据可以充分的共享,真正的进行协同设计,提高整体的设计效率。 图1 Bentley软件制图界面 2.2 采用智能化一次设备 (1)智能主变压器 智能变压器是未来的发展方向,其定义应为:在变压器本体设计中采用传感、通讯、计算机、人工智能等技术,对变压器的运行状况进行监测和诊断,使设备具备自身状态在线监测、自动控制和诊断评估的功能。并具备智能化的通信接口,即时传递所有监测信息。智能变压器包括变压器本体、传感器和智能组件,变压器本体内部嵌入各类传感器和执行器。智能组件包括智能终端、状态监测单

智能变电站概述及通讯结构图

智能变电站概述及通讯结构图 来源:深圳南瑞科技有限公司陈小姐时间:2011-07-18 11:25 阅读:1228次 标签:智能变电站自动化系统 1.智能变电站概述 智能变电站是由智能化一次设备、网络化二次设备在IEC61850通信协议基础上分层构建,能够实现智能设备间信息共享和互操作的现代化变电站。与常规变电站相比,智能化变电站间隔层和站控层的设备及网络接口仅接口和通信模型发生了变化,但过程层却由传统的电流、电压互感器、一次设备以及一次设备与二次设备之间的电缆连接,改变为电子式互感器、智能化一次设备、合并单元、光纤连接等内容。 2.智能化变电站的体系结构与通讯网络 IEC61850将智能变电站分为过程层、间隔层和站控层,各层内部及各层之间采用高速网络通信。整个系统的通讯网络可以分为:站控层和间隔层之间的站控层通讯网、以及间隔层和过程层之间的过程层通讯网。 站控层通信全面采用IEC61850标准,监控后台、远动通信管理机和保护信息子站均可直接接入IEC61850装置。同时提供了完备的IEC61850工程工具,用以生成符合IEC61850-6规范的SCL文件,可在不同厂家的工程工具之间进行数据信息交互。 间隔层通讯网采用星型网络架构,在该网络上同时实现跨间隔的横向联锁功能。110kV 及以下电压等级的变电站自动化系统可采用单以太网,110kV以上电压等级的变电站自动化系统需采用双以太网。 智能化变电站通讯结构见如下示意图:

3.PRS7000变电站自动化系统 3.1.技术特点 采用分层分布、面向对象的设计思想; 支持IEC61850标准,间隔层测控/保护装置全面通过中国电科院RTU检测中心的一致性测试和荷兰KEMA公司IEC61850一致性测试及认证; 当地监控系统适用于多操作系统(Windows/UNIX/Linux),多硬件系统(32位/64位)的混合平台; 当地监控系统采用图库一体化设计,并内嵌了操作票和一体化五防等功能; 采用嵌入式软/硬件设计技术,实现了变电站层通信平台的通用化和装置化,可以方便地满足不同应用场合的需要; 间隔层测控/保护装置采用了网络化硬件平台,实现了硬件的标准化、模块化,方便配置和扩展。 3.2.工程应用 浙江宁波220kV武胜变

10KV 箱式变电站技术标准

10KV 箱式变电站技术标准 引用标准 下列标准所包含的条文,通过本技术条件的引用而构成本技术的条文。本技术条件实施中,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本技术条件的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T17467—1998 《高压/低压预装式变电站》-2-1996 《电力变压器》 GB/T6451—1995 《三相油浸电力变压器技术参数和要求》 GB/—2—1997 《高压试验技术》 —6—1997 《电力变压器》 ZBK40001—89 《组合式变电站》 GB763—1990 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB1984—89 《交流高压断路器》 GB3804—90 《3—63KV 交流高压负荷开关》 GB3906—91 《3—35KV 交流金属封闭开关设备》 GB/T5582—93 《高压电力设备外绝缘污秽等级》 —2002 《高压输变电设备的绝缘配合使用导则》 GB3804—90 《3~63KV 交流高压负荷开关》 GB4109—88 《高压套管技术条件》 DL/T537—93 《6~35KV 箱式变电站订货技术条件》 GB/—2002 《低压开关设备和控制设备》 GB/—1993 《低压电器外壳防护等级》 GB/T14598—2002 《电气继电器》 —2005 《低压成套开关设备》 GB7328—87 《电力变压器和电抗器的声级测定》 GB/T17215—2002 《1和2级静止式交流有功电能表》 GB4208—93 《外壳防护等级》(IP 代码) GB/—1993 《低压电器外壳防护等级》 10KV 箱式变电站供货范围 箱式变电站供货范围:(KVA) 30、50、63、80、100、125、160、200、250、315、400、500、630、800、1000、1250、1600。 2. 使用条件 预装式变电站可以在以下使用条件、在额定容量下持续运行。 a. 使用位置:户外 b. 海拔高度:≤1200m c. 环境温度: 最高气温:40℃ 最热月平均温度:30℃ 最高年平均温度:20℃ 最低气温:-40℃ d. 相对湿度 在25℃时,空气相对湿度不超过95%,月平均不超过90%。 e. 安装环境 安装环境应无明显污秽、无爆炸、腐蚀性气体和粉尘,安装场所应无强烈震动冲击;地震引发的地面加速度ag ,水平方向低于3m/s2,垂直方向低于s2。

变电站主变技术要求规范书

35kV变电站主变压器技术规书 一、安装地点:单县35kV尚舜化工园变电站 二、引用标准 1. GB1094.1~GB1094.5-96 《电力变压器》 2. GB6451.4~GB6451.5-95 《三相油浸式电力变压器技术参数及要求》 3. GB4109-88 《交流电压高于1000V的套管通用技术条件》 4. JB10230-88 《有载分接开关》 5. GB/T16927.1-97 《高压试验技术》(第一部分) 6. GB/T1692 7.2-97 《高压试验技术》(第二部分) 7. GB7328-87 《变压器和电抗器的声级测定》 8. GB2536 《变压器油》 9. GB5582 《高压电力设备外绝缘污秽等级》 10.GB311-.1~ GB311-.6-83高压输变电设备的绝缘配合高电压技术 三、环境条件 1.海拔高度:≤1000米 2.最大风速: 35 m/s 3.环境温度:-20℃――+45℃ 4.最大相对湿度:≤ 90%(25℃) 5.日照: 0.1W/cm2 6.复冰: 15mm 7.抗震能力:按八度烈度设防 地面水平加速度0.3mm/s2 地面垂直加速度0.15mm/s2 同时作用于三个正弦波安全系数1.67 8.日温差:25℃ 9.污秽等级:Ⅳ级爬电比距≥3.1cm/ kV 10.安装地点:户外

四、技术要求 (一)设备名称:三相双绕组油浸式节能型自然风冷有载调压型降压电力变压器 设备规格:SZ11--20000/35/10.5 (二)主要技术参数及性能要求: 1、安装位置:户外 2、使用技术条件: (1)额定容量:20000kVA(高、低压侧容量均为20000kVA) (2)连接组别:Y,d11 (3)电压比:35±3*2.5%/10.5kV。 (4)最高工作电压:40.5kV,低压绕组12kV。 中性点运行方式:用于中性点不接地系统。 (5)阻抗电压:U k≤8% (6)额定频率:50HZ (7)空载损耗:≤12kW 误差≤8% (8)负载损耗:≤70kW 误差≤8% (9)空载电流:≤0.35%误差≤5% (10)噪音水平:≤56dB(距变压器外轮廓线0.3m处) (11)冷却方式:ONAN(自然风冷) (12)温升:绕组/顶层油温/铁芯本体/油箱及结构表面 65K/ 55K/ 75K/ 80K (15)绝缘电阻:用DC2500V兆欧表测量,在20℃时,吸收比: ≥1.5 一次对二次及地:≥2000MΩ 二次对一次及地:≥2000MΩ 铁芯对地:≥1000MΩ (16)整体介损:≤0.5%(在20℃)误差:+20% (17)局部放电量:在1.5Um/3测局部放电量:≤100pc 30min Um为设备最高电压有效值 (18)二次回路一分钟工频耐压:2kV

新一代智能变电站技术综述_唐卫华

doi:10.3969/j.issn.1008-0198.2015.05.001 新一代智能变电站技术综述 唐卫华1,杨俊武2,欧阳帆3 (1.中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司,湖南长沙410007; 2.华北电力大学,河北保定071003; 3.国网湖南省电力公司电力科学研究院,湖南长沙410007) 摘要:本文围绕新一代智能变电站技术展开综述。首先描述智能变电站的现状;介绍新一代智能变电站的定义,逐项分析新一代智能变电站的重要技术特征,包括一次电气方面主接线优化和新型隔离断路器应用、二次设备的层次化保护控制系统、模块化二次设备、一二次设备集成等;最后对上述技术特征和其实际应用情况进行小结,认为新一代智能变电站技术是在原有智能变电站技术基础上的提升,但其应用技术的成熟还需要一段时间的磨练,对技术人员在吸收新技术方面提出了相应要求。 关键词:新一代智能变电站;智能化隔离断路器;层次化保护控制系统;模块化二次设备;一二次设备集成 中图分类号:TM773文献标志码:A文章编号:1008-0198(2015)05-0001-06 收稿日期:2015-07-01Review of new generation smart substation technology TANG Weihua1,YANG Junwu2,OUYANG Fan3 (1.China Energy Engineering Group Co.Ltd,Hunan Electric Power Design Institute,Changsha410007,China; 2.North China Electric Power University,Baoding071003,China; 3.State Grid Hunan Electric Power CorporationResearch Institute,Changsha410007,China) Abstract:This paper focuses on the new generation smart substation technology.The present situation of the smart substation are summarized firstly.Then the definition of new generation smart substation is introduced and the important technical features are analyzed in details afterwards,including the optimization of main electrical wiring and the application of new disconnecting circuit-breakers,the hierarchical protection system for secondary equipment,the modular secondary equipment,the integration of primary and secondary equipment.At last,the paper makes a summary of the technical features and its practical application.It is believed that the new generation of smart substation technology is based on the original smart substation technology,but the mature application of the technology also need times,and it puts forward new requirements for the operator in technical level and operation ability. Key words:new generation smart substation;intelligent disconnecting circuit-breakers;hierarchical protection system;modular secondary equipment;integration of primary and secondary equipment 1技术背景 1.1智能变电站建设现状 2009年,国家电网公司提出建设智能电网,之后实施力度不断加大。从2009年起,国家电网公司先后实施了2批智能变电站试点项目建设,并在总结成果经验基础上,从2011年起开始全面推广建设智能变电站,截止至2013年底,国家电网范围内已投运新建智能变电站823座〔1〕。国网湖南省电力公司稳步推进智能变电站建设,至2014年底共建成智能变电站49座,见表1。 表1湖南电网智能变电站统计表座电压等级 建设年度 20102011201220132014 220kV00279 110kV1001713 第35卷第5期 湖南电力 HUNAN ELECTRIC POWER2015年10月

相关文档