文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地铁明挖车站土方开挖施工作业指导

地铁明挖车站土方开挖施工作业指导

厦门市轨道交通2号线一期工程土建2标【建业路站、湖滨中路站、体育中心站、育秀东路站】

地铁明挖车站土方开挖施工

作业指导

编制:

审核:

审批:

厦门市轨道2号线二标项目部

二O一五年八月

目录

1 编制目的 ············································································································· -

2 -

2 编制依据 ············································································································· - 2 -

3 适用范围 ············································································································· - 2 -

4 施工方法及工艺要求······························································································ - 2 -

4.1施工工艺流程······························································································· - 3 -

4.2. 施工方法 ·································································································· - 3 -

5 质量保证措施 ······································································································· -

6 -

6 安全、文明施工保证措施························································································ - 9 -

7 环境保护措施 ······································································································· - 9 -

地铁明挖车站土方施工作业指导书

1 编制目的

为使施工人员充分了解施工图纸及工程特点,明确施工任务、操作方法、质量标准及安全措施,有效科学组织施工,确保明挖车站土方的施工质量达到设计及施工规范要求,针对本工程施工特点,特制定本作业指导书。

2 编制依据

1、设计文件、设计施工图及变更图

2、《厦门市轨道交通2号线一期工程施工图设计系统对土建的要求》(中铁第四勘察设计院集团有限公司,2014.10)

3、建筑基坑支护工程技术规程(GB120-99)

4、建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002)

5、建筑地基处理技术规范(JGJ79-2002)

6、建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001)

7、地下铁道工程施工及验收规范(GB50299-2003)

8、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)

9、《建筑基坑工程技术规范》(YB9258-97)

10、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012)

11、《地下铁道工程施工及验收规范》GB50299-1999

12、福建省标准《建筑地基基础技术规范》(DBJ13-07-2006)

13、《厦门市轨道交通2号线一期工程施工图设计》

3 适用范围

适用于2号线二标的建业路站、湖滨中路站、体育中心站以及育秀东路站及其附属工程的土方开挖施工。

4 施工方法及工艺要求

明挖法是指在维护结构和支撑体系的保护下,自地面向下依次开挖,挖至设计标高后,在基坑底部由下向上施作主体结构,待主体结构施工完毕后回填土方,恢复路面和管线。

4.1施工工艺流程

明挖施工工艺流程图

4.2. 施工方法

4.2.1主要施工步骤

施工准备—测量放线—围护结构施工—内丼点降水(或基坑底土体加固)-第一层开挖-设置第一层支撑体系-第n层开挖-设置第n层支撑体系—最底层开挖—浇筑底板砼—最下层支撑拆除—砼内衬浇筑—自上而下逐步拆支撑—顶板砼浇筑—回填土方—恢复路。

4.2.2施工工艺流程

4.2.2.1开挖施工工艺流程如下图所示

土方开挖施工工序图

①土方开挖采用分层、分块、对称、平衡开挖和支撑的顺序,施工时严格控制各工序的时限,单块开挖卸载后无支撑的暴露时间不得太长,无特殊情况,单块土方开挖后必须立即组织支撑施工,缩短无支撑暴露时间。

②开挖时,挖掘机等施工机械不得碰撞支撑和维护等结构物,维护管线等设施的安全。

③开挖到基底标高以上30cm时,采用人工挖土、修平,以保护坑底土体不受施工扰动。

④开挖应根据分层、分块的流程顺序开挖,形成规则的开挖坡面,开挖坡度<1。:

1.5,不得随意乱挖,留下坑洼或陡坡。

⑤坑内排水在开挖基坑施工时,在基坑底两侧及坡底开挖排水沟,在四角及每隔20m设一集水井,使地下水流汇集于集水井内,再用水泵将集水井的水排至地面排水沟,通过三级沉淀处理后,再排入污水管道。

⑥在挖土施工时,必须做好降水井的保护工作,严禁损坏降水井管,确保井管的完好。

4.2.2.2冠梁施工工序见下图

冠梁施工工序图

①测量放样

测量人员根据设计(外方后结构尺寸),定出冠梁中心线及边线,经监理工程师验收合格后进行开挖。

②基坑开挖

根据地质条件,基坑开挖采用挖掘机开挖并配合人工修整的方法进行。基坑内侧用反铲挖出宽1m土槽,挖至冠梁底设计标高以上20cm后,用人工开挖至冠梁底标高并找平,宽度大于冠梁平面尺寸60cm~100cm. 如基底产生积水,采用集中排水法排至坑外,四周设排水沟,利用潜水泵抽水。

③破除超灌混凝土

基坑开挖完毕后,凿除墙头超灌部分混凝土,以便保证墙头质量。本工艺采用空压机、风镐破碎,严禁使用破碎锤,当破碎位置距离设计标高为5cm时,剩余部分采用人工凿除。墙头要求平整,周边不允许破坏。墙头要求平整,周边不允许破坏;当混凝土破到设计标高时观察新破除混凝土质量,如混凝土质量达不到设计要求,继续破除直到混凝土质量满足设计要求为止。地连墙顶部超灌部分混凝土凿除时要注意保护预埋件(测斜管、声测管、注浆管、钢筋应力计电线)。不要将其碰断。如发生断裂,应及

时用布或编织袋将其封堵、覆盖,严禁让泥土落入管中。

④垫层施工

墙头处理完毕,墙头破除至设计墙顶标高后,将基底整平并夯实,然后在土质基地上铺设10cm厚M7.5砂浆垫层,起到找平和做为底模的作用。

4.2.2.3混凝土腰梁、支撑施工工序见下图

当土方开挖至设计标高后,进行整平、复测标高,保证底模的平整及高程位置。同时施作基底100mm厚的混凝土垫层进行加固处理,以防模板在混凝土浇筑后发生沉降,而影响混凝土支撑的质量。

腰梁与钢筋混凝土支撑同时施工,分段分批浇筑,腰梁施工前,凿除地连墙混凝土,调直地连墙内的腰梁预埋筋,同时对接头处新老混凝土接合面按要求凿毛处理。

5 质量保证措施

1)建立质量保证体系,现场技术管理和质量管理各方面管理制度。

2)认真做好图纸会审,设计交底,施工技术交底,工程技术资料档案和技术培训等方面工作,为质量提供技术保证。

3)测量放样实行三级放样复核制度,并经监理复测,确认。

4)内业资料,做到及时、准确、完整、标准。

5)每段基坑底挖土结束后,按隐蔽工程组织验收,若不符合标准,应及时整改,

并加强中间检查,督促施工人员严格按规范施工。

6)基坑开挖过程中,如发现地面沉降超限、坡体位移超限等异常情况,立即停止施工,并分析原因进行处理,情况紧急时必须及时报告监理、设计单位、业主等。

7)土方机械,不得碰撞和碾压已支护完毕的边坡及降水丼。

8)基坑支护必须紧跟开挖,必须按照边挖边支护的原则,如支护施工延后,挖土施工应相应顺延。

9)、常见问题及纠偏预防措施

9.1边坡塌方

在挖方过程中或挖方后,边坡土局部或大面坍塌。

1)结合开挖面土体力学特性,按照设计规定的边坡坡度确定开挖边坡坡度。

2)釆用机械挖方时,应根据不同土质,不同的坡度值,放出基坑边线,边挖边修坡,每次修坡深度不超过1m。

3)在坡顶堆土时,土堆至挖方上边缘的距离要根据挖方深度、堆积土数量和土的特性确定。任何情况下不得小于1.2m,土堆高度不得超过1.5m。

4)在受地下水、地表水影响的基坑,应根据不同深度、不同土质确定排水方法。

9.2基坑超挖、基底扰动

基坑开挖后,地基不平,使局部或全部地基面高程低于设计标高,基底原状土受到扰动。

1)加强测量复核,要设高程控制桩,指派专人负责经常复测标高;

2)机械挖方时须由专人指挥,当机械挖至还剩30cm时,应由人工开挖。

3)当出现超挖或扰动时,及时报告监理、设计等单位,一起解决处理。

9.3管道破裂

车站施工时经常遇到有地下管线,因此在施工中须釆取以下措施对其变形加以控制:

1)施工前认真核实与施工有关联的地下管线资料,调查清楚各管线类型、规格、埋深、材质、接头形式、节长和管线基础等资料,并做好详细的支吊、保护方案,经监理批准后实施管线支吊。

2)支吊加固的不同管线建立与各自产权单位的联系卡片,向管理单位咨询支吊保护的技术要点,对可能破坏的各类管线,结合施工现场及工程施工阶段分别制定相应的

应急措施,并取得相应管理单位的认可。

3)严格按照施工组织设计施工,根据管线的分布及特点,建立各自的安全区域,挂牌标志,严禁机械设备碰撞。

4)对各种管线进行全程监测,并根据监测结果及时反馈,指导施工,确保各类管线闸阀始终处于正常工作状态。一旦出现渗水、漏气等异常情况,立即查明原因、釆取措施,并与管理单位取得联系,确保管线安全。

5)不良地质地段必须釆取特殊的施工技术措施,如地层改良、缩短循环进尺等,

以防沉降超限。

9. 4基坑开挖引起涌砂或坑底底鼓失稳

基坑涌砂或基底底鼓失稳主要是因为基坑内外水位差较大,桩未进入不透水层或嵌固深度不足,坑内降水引起土体失稳。对此,釆用以下处理措施:

1)立即停止基坑内降水或挖土。

2)对基底实施注浆加固。

3)必要时可进行基坑堆料反压。

4)加强基坑外降水。

9.5 触电事故

1)现场临时用电线路的安装、维修、拆除应由取得特殊工种上岗证的专职电工进行操作。

2)所有电线路釆用“三相五线制”,机电设备必须按“一机一闸一漏一箱”设保护装置。场内禁止使用裸体导线,架设的电力线路应符合有关规定要求。

3)变压器设置围栏,设门加锁,专人管理,悬挂警示牌,变压器必须设接地保护装置。

4)室内配电拒、配电箱前设绝缘垫,并安装漏电保护装置。各类电器开关箱和电器设备,按规定设接地或接零保护装置,禁止电源开关箱内存放工具、杂物,并加锁。

5)检修电器设备时必须停电作业,电源箱或开关握柄上应挂有警示牌或派人看管,严禁带电作业。

6)施工现场用的手持照明灯使用36V以下的安全电压,在暗挖施工中使用的照明灯必须使用12V以下的安全电压。

7)生活照明用电严禁个人私自拉接线路,私自安装插座和大功率电器。

8)露天照明釆用防水灯头,残缺的灯头、灯泡及时更换,防止发生电击事故,严禁用金属丝代替保险丝。

9)严禁乱拉乱搭电线及各种照明灯具,带电作业的机械设备专人负责制,经常检查施工用电设施,及时处理事故隐患。

6 安全、文明施工保证措施

1)基坑四周用钢管设置1.5m高防护栏进行围护,并涂刷醒目标记确保施工安全。

2)开挖过程中严格按编制的施工方案进行,操作时应注意土壁的变动情况,发现裂纹或部分坍塌现象,应及时进行躲避。

3)开挖过程中周期性对埋设的水准点进行观测,及时掌握水准点的位移和基坑沉降,确保基坑开挖安全稳定。

4)运土道路的坡度、转弯半径要符合规范的安全规定。

5)密切观测天气预报,暴雨或大雨来临前,停止开挖,立即对边坡进行覆盖防护。同时,及时抽排汇入排水沟内的水,尽量减少基坑积水,确保基坑安全。

6)施工现场实施机械安全管理及安装验收制度。使用的施工机械、机具和电气设备,在投入使用前,按安全技术标准进行检测、验收,确认机械状况良好,能安全运行的,才准投入使用。制定各机械的安全操作规程,并挂牌上墙。对机械操作人员要建立档案,专人管理。使用期间,严格工前的检查制度,工作中注意观察及工作后的检查保养制度,保证机械设备的完好率和使用率。并指定专人负责维护、保养。

7)抽水设备的电器部分必须做好防止漏电的保护措施,严格执行接地、接零和使用漏电开关三项要求。施工现场电线用架空拉设,用三相五线制。

7 环境保护措施

1) 各种车辆在施工现场禁止鸣号运输车在运输道路上禁止鸣号,为确保安全可以减低速度。

2) 基坑排出的水要经过沉淀之后再排入排水沟管网。

3) 夜间施工需要征得经过当地环保部门批准,要制定防止噪音的措施。

4) 施工现场生活区、指挥部、值班室,不允许乱倒生活垃圾、生活污水。

5) 施工现场要配备洒水车,保持地面潮湿,防止粉尘污染。