动火安全作业证

申请单位申请人作业证编号

动火作业级别动火地点

动火方式动火作业负责人

动火时间自年月日时分始至年月日时分止

动火人特种作业工种特种作业证件号

动火人特种作业工种特种作业证件号

动火人特种作业工种特种作业证件号动火分析时间年月日时年月日时年月日时分析点名称

分析数据

分析人

涉及的其它特殊作业安全教育人

危害辨识

序号安全措施选项确认人

1 动火设备内部构件清理干净,蒸汽吹扫或水洗合格,达到用火条件。

2 断开与动火设备相连接的所有管线,加盲板()块或断开管线()。

3 动火点10m范围内及动火点下部区域严禁同时进行可燃溶剂清洗和喷漆等作业。在受限空间内进行动火作业、临时用电作业时,不得同时进行刷漆、喷漆作业或使用可燃溶剂清洗等其他可能散发易燃气体、可燃液体的作业。

4 动火点周围的下水井、地漏、地沟、电缆沟等已清除易燃物,并已采取覆盖、铺沙、水封等手段进行隔离。

5 动火点周围易燃物已清除。

6 罐区内动火点同一围堰内和防火间距内的储罐不同时进行脱水作业,排凝等作业。

7 距动火点30m内严禁排放可燃气体,15m内严禁排放各类可燃液体。

8 电焊回路线已接在焊件上,把线未穿过下水井或其它设备搭接。

9 高处作业已采取防火花飞溅措施。

10 乙炔气瓶(直立放置)、氧气瓶与火源间的距离大于10m,二者间距不应小于5m。

11 现场配备消防蒸汽带()根,灭火器()台,铁锹()把,石棉布()块,其他个体防护设施。

12 其它安全措施:编制人:

监护人:工种:生产单位负责人

相关单位

监护人:

工种:申请单位意见相关单位意见

签字:年月日时分签字:年月日时分

生产(技术)部门、设备(工程)部门意见

签字:年月日时分安全管理部门意见

签字:年月日时分

企业负责人意见

签字:年月日时分动火前,岗位当班班长验票

签字:年月日时分完工验收完工时间:年月日时分申请单位签字:动火单位:签字:

安全交底和风险告知确认卡

作业单位车间项目负责人

作业内容

作业时间年月日时分至月日时分

作业人员:

基本要求

作业前,项目负责人应对施工作业人员进行安全交底和风险告知,内容包括作业许可范围及作业环境、作业风险、防范措施(工艺、设备、个体防护等)、应急措施及其他注意事项。作业人员应按照风险告知内容,逐条对接确认,落实到位后方可作业。

安全交底和风险告知内容作业许可范围及作业环境:

作业风险:

防范措施(工艺、设备、个体防护等):应急措施:

其他注意事项:

企业负责人签字:

我方所有施工作业人员已明确该项目的风险并清楚了危害、防范措施和其它注意事项。

作业单位现场负责人签字:

时间:年月日

受限空间安全作业证

申请单位申请人作业级别作业证编号

受限空间所在单位受限空间名称原有介质名称作业内容

作业时间自年月日时分始至年月日时分止

作业单位现场负责人监护人员姓名工种

作业人员姓名

涉及的其它特殊作业安全教育人

分析项目有毒介质可燃气体氧含量时间部位分析人

分析

分析数据

危害辨识

序号安全措施选项确认人

1 对进入受限空间危险性进行分析

2 所有与受限空间联系的阀门、管线加盲板隔离,列出盲板清单,落实了盲板抽堵负责人

3 设备经过置换、吹扫、蒸煮

设备打开通风孔进行自然通风,温度适宜人员作业;必要时采用强制通风或佩戴隔离正压防护面具,不得用通氧气或

4

富氧空气的方法补充氧

5 相关设备进行处理,带搅拌机的设备已切断电源,电源开关处加锁或挂“禁止合闸”标志牌,设专人监护

6 检查受限空间内部已具备作业条件,作业是(无需要/已采用)防爆工具

7 检查受限空间进出口通道,无阻碍人员进出的障碍物

8 分析盛装过可燃有毒液体、气体的受限空间内可燃、有毒有害气体含量

9 作业人员、监护人员清楚受限空间内存在的危险有害因素,明确作业风险,如内部附件、集渣坑等

10 作业监护措施:消防器材()、救生绳()、救生三脚架()、气防装备()

11 其它安全措施:编制人:

申请单位意见设备(工程)部门意见

签字:年月日时分签字:年月日时分

生产(技术)部门意见

签字:年月日时分安全管理部门意见

签字:年月日时分

审批人意见

签字:年月日时分作业前,岗位当班班长验票

签字:年月日时分完工验收完工时间:年月日时分动火所在单位签字:动火单位:签字:

盲板实施时间作业人监护人

设备管道名称介质温度压力

材质规格编号堵抽堵抽堵抽

生产单位作业指挥

作业单位负责人

涉及的其他特殊作业

盲板位置图及编号:

编制人; 年月日

序号安全措施确认人

1 在有毒介质的管道、设备上作业时,尽可能降低系统压力,作业点应为常压

2 在有毒介质的管道、设备上作业时,作业人员穿戴适合的防护用具

3 易燃易爆场所,作业人员穿防静电工作服、工作鞋;作业时使用防爆灯具和防爆工具

4 易燃易爆场所,距作业地点30m 内无其他动火作业

5 在强腐蚀性介质的管道、设备上作业时,作业人员已采取防止酸碱灼伤的措施

6 介质温度较高、可能造成烫伤的情况下,作业人员已采取防烫措施

7 同一管道上不同时进行两处及两处以上的盲板抽堵作业

其他安全措施:

8

编制人:

实施安全教育人

生产车间(分厂)单位意见;

签字:年月日作业单位意见;

签字:年月日审批单位意见;

签字:年月日盲板抽堵作业单位确认情况;

签字:年月日生产车间(分厂)确认情况;

签字:年月日

申请单位申请人作业证编号

作业时间自年月日时分始至年月日时分止

作业地点

作业内容

作业高度作业类别

作业单位监护人

作业人涉及的其他特殊作业

危害辨识

序号安全措施确认人

1 作业人员身体条件符合要求

2 作业人员着装符合工作要求

3 作业人员佩戴合格的安全帽

4 作业人员佩戴安全带,安全带高挂低用

5 作业人员携带有工具袋及安全绳

6 作业人员佩戴:A.过滤式防毒面具或口罩B.空气呼吸器

7 现场搭设的脚手架、防护网、围栏符合安全规定

8 垂直分层作业中间有隔离设施

9 梯子、绳子符合安全规定

10 石棉瓦等轻型棚的承重梁、柱能承重负荷的要求

11 作业人员在石棉瓦等不承重物作业所搭设的承重板稳定牢固

12 采光,夜间作业照明符合作业要求,(需采用并已采用/无需采用)防爆灯

13 30m 以上高处作业配备通讯、联络工具

14

其他安全措施:

编制人: 实施安全教育人

生产单位作业负责人意见;

签字:年月日时分作业单位负责人意见;

签字:年月日时分审核部门意见:

签字:年月日时分审批部门意见:

签字:年月日时分完工验收

签字:年月日时分

吊装地点吊装工具名称作业证编号

吊装人员及特殊工种作业证号监护人

吊装指挥及特殊工种作业证号起吊重物质(t)

作业时间自年月日时分始至年月日时分止

吊装内容

危害辨识

序号安全措施确认人

1 吊装质量大于等于40t的重物和土建工程主体结构;吊装物体虽不足40t,但形状复杂、刚度小、长径比大、精密贵重,作业条件特殊,已编制吊装作业方案,且经作业主管部门和安全管理部门审查,报主管(副总经理/总工程师批准)

2 指派专人监护,并监守岗位,非作业人员禁止入内

3 作业人员已按规定佩戴防护器具和个体防护用品

4 已与分厂(车间)负责人取得联系,建立联系信号

5 已在吊装现场设置安全警戒标志,无关人员不许进入作业现场

6 夜间作业采用足够的照明

7 室外作业遇到(大雪/暴雨/大雾/六级以上大风),已停止作业

8 检查起重吊装设备、钢丝绳、揽风绳、链条、吊钩等各种机具,保证安全可靠

9 明确分工、坚守岗位,并按规定的联络信号,统一指挥

10 将建筑物、构筑物作为锚点,需经工程处审查核算并批准

11 吊装绳索、揽风绳、拖拉绳等避免同带电线路接触,并保持安全距离

12 人员随同吊装重物或吊装机械升降,应采取可靠的安全措施,并经过现场指挥人员批准

13 利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点,不准吊装

14 悬吊重物下方站人、通行和工作,不准吊装

15 超负荷或重物质量不明,不准吊装

16 斜拉重物、重物埋在地下或重物坚固不牢,绳打结、绳不齐,不准吊装

17 棱角重物没有衬垫措施,不准吊装

18 安全装置失灵,不准吊装

19 用定型起重吊装机械(履带吊车/轮胎吊车/轿式吊车等)进行吊装作业,遵守该定型机械的操作规程

20 作业过程中应先用低高度、短行程试吊

21 作业现场出现危险品泄漏,立即停止作业,撤离人员

22 作业完成后现场杂物已清理

23 吊装作业人员持有法定的有效的证件

24 地下通讯电(光)缆、局域网络电(光)缆、排水沟的盖板,承重吊装机械的负重量已确认,保护措施已落实

25 起吊物的质量( t)经确认,在吊装机械的承重范围

26 在吊装高度的管线、电缆桥架已做好防护措施

27 作业现场围栏、警戒线、警告牌、夜间警示灯已按要求设置

28 作业高度和转臂范围内,无架空线路

29 人员出入口和撤离安全措施已落实:A.指示牌;B.指示灯

30 在爆炸危险生产区域内作业,机动车排气管已装火星熄灭器

31 现场夜间有充足照明:36V、24V、12V防水型灯;36V、24V、12V防爆型灯

32 作业人员已佩戴防护器具

33

其他安全措施:

编制人: 实施安全教育人

生产单位安全部门负责人(签字):生产单位负责人(签字):

作业单位安全部门负责人(签字):作业单位负责人(签字):

审批部门意见:

签字:年月日时分

临时用电安全作业证

申请单位申请人作业证编号

作业时间自年月日时分始至年月日时分止

作业地点

电源接入点工作电压

用电设备及功率

作业人电工证号

危害辨识

序号安全措施确认人

1 安装临时线路人员持有电工作业操作证

2 在防爆场所使用的临时电源、元器件和线路达到相应的防爆等级要求

3 临时用电的单项和混用线路采用五线制

4 临时用电线路在装置内不低于2.5m,道路不低于5m

5 临时用电线路架空进线未采用裸线,未在树或脚手架上架设

6 暗管埋设及地下电缆线路设有“走向标志”和“安全标志”,电缆埋深大于0.7m

7 现场临时用配电盘、箱有防雨措施

8 临时用电设施装有漏电保护器,移动工具、手持工具“一机一闸一保护”

9 用电设备、线路容量、负荷符合要求

其他安全措施:

10

编制人:

实施安全教育人

作业单位意见;

签字:年月日时分配送电单位意见;

签字:年月日时分审批部门意见:

签字:年月日时分完工验收

签字:年月日时分

申请单位申请人作业证编号

作业时间自年月日时分始至年月日时分止

作业地点

作业单位

涉及的其他特殊作业

作业范围、内容、方式(包括深度、面积,并附简图):

签字:年月日时分危害辨识

序号安全措施确认人

1 作业人员作业前已进行了安全教育

2 作业地点处于易燃易爆场所,需要动火时已办理了动火证

3 地下电力电缆已确认保护措施已落实

4 地下通讯电(光)缆、局域网络电(光)缆已确认保护措施已落实

5 地下供排水、消防管线、工艺管线已确认保护措施已落实

6 已按作业方案图划线和立桩

7 动土地点有电线、管道等地下设施,已向作业单位交待并派人监护;作业时轻挖,未使用铁棒、铁镐或抓斗等机械工具

8 作业现场围栏、警戒线、警告牌夜间警示灯已按要求设置

9 已进行放坡处理和固壁支撑

10 人员出入口和撤离安全措施已落实:A.梯子;B.修坡道

11 道路施工作业已报:交通、消防、安全监督部门、应急中心

12 备有可燃气体检测仪、有毒介质检测仪

13 现场夜间有充足照明:A.36V、24V、12V防水型灯;B.36V、24V、12V防爆型灯

14 作业人员已佩戴防护器具

15 动土范围内无障碍物,并已在总图上做标记

16

其他安全措施:

编制人: 实施安全教育人

申请单位意见;

签字:年月日时分作业单位意见;

签字:年月日时分有关水、电、汽、工艺、设备、消防、安全等部门会签意见;

签字:年月日时分审批部门意见:

签字:年月日时分完工验收

签字:年月日时分

申请单位申请人作业证编号

作业单位作业单位负责人

涉及相关单位(部门)

断路原因

断路时间自年月日时分始至年月日时分止

断路地段示意图及相关说明:

签字:年月日时分危害辨识

序号安全措施确认人

1 作业前,制定交通组织方案(附后),并已通知相关部门或单位

2 作业前,在断路的路口和相关道路上设置交通警示标志,在作业区附近设置路栏、道路作业警示灯、导向标等交通警示设施

3 夜间作业设置警示红灯

4

其他安全措施:

编制人:

实施安全教育人

申请单位意见;

签字:年月日时分作业单位意见;

签字:年月日时分审批部门意见:

签字:年月日时分完工验收

签字:年月日时分

八大危险作业风险分析报告

1.动火作业风险分析 序号风险分析安全措施 1 易燃易爆有害物质①将动火设备、管道内的物料清洗、置换,经分析 合格。 ②储罐动火,清除易燃物,罐内盛满清水或惰性气 体保护。 ③设备内通(氮气、水蒸气)保护。 ④塔内动火,将石棉布浸湿,铺在相邻两层塔盘上 进行隔离。 ⑤进入受限空间动火,必须办理《受限空间作业证》 2 火星窜入其它设备 或易燃物侵入动火 设备切断与动火设备相连通的设备管道并加盲板___块隔断,挂牌,并办理《抽堵盲板作业证》。 3 动火点周围有易燃 物①清除动火点周围易燃物,动火附近的下水井、地漏、地沟、电缆沟等清除易燃后予封闭。 ②电缆沟动火,清除沟内易燃气体、液体,必要时将沟两端隔绝。 4 泄漏电流(感应电) 危害电焊回路线应搭接在焊件上,不得与其它设备搭接,禁止穿越下水道(井)。 5 火星飞溅①高处动火办理《高处作业证》,并采取措施, 防止火花飞溅。 ②注意火星飞溅方向,用水冲淋火星落点。 6 气瓶间距不足或放 置不当①氧气瓶、溶解乙炔气瓶间距不小于5m,二者与动火地点之间均不小于10m。 ②气瓶不准在烈日下曝晒,溶解乙炔气瓶禁止卧放。 7 电、气焊工具有缺陷动火作业前,应检查电、气焊工具,保证安全可靠, 不准带病使用。

8 作业过程中,易燃物 外泄动火过程中,遇有跑料、串料和易燃气体,应立即停止动火。 9 通风不良①室内动火,应将门窗打开,周围设备应遮盖,密 封下水漏斗,清除油污,附近不得有用溶剂等易燃 物质的清洗作业。 ②采用局部强制通风; 10 未定时监测①取样与动火间隔不得超过30min,如超过此间隔 或动火作业中断时间超过30min,必须重新取样分 析。 ②采样点应有代表性,特殊动火的分析样品应 保留至动火结束。 ③动火过程中,中断动火时,现场不得留有余火, 重新动火前应认真检查现场条件是否有变化,如有 变化,不得动火。 11 监护不当①监火人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落 实到位,具备相关安全知识和应急技能,与岗位保 持联系,随时掌握工况变化,并坚守现场。 ②监火人随时扑灭飞溅的火花,发现异常立即通知 动火人停止作业,联系有关人员采取措施。 12 应急设施不足或措 施不当①动火现场备有灭火工具(如蒸汽管、水管、灭火器、砂子、铁铣等)。 ②固定泡沫灭火系统进行预启动状态。 13 涉及危险作业组合, 未落实相应安全措 施若涉及下釜、高处、抽堵盲板、管道设备检修作业等危险作业时,应同时办理相关作业许可证。 14 施工条件发生重大 变化若施工条件发生重大变化,应重新办理《*级动火作业证》。 2.进入受限空间作业风险分析 序号风险分析安全措施 1 隔绝不可靠①与该设备连接的物料、蒸汽、氮气管线使用 盲板隔断,并办理《抽堵盲板作业证》。

八大危险作业安全管理规定

八大危险作业安全管理 规定 集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

八大危险作业安全管理制度 (一)动火安全管理制度 1.目的 建立动火证办理和使用,落实动火证中的安全措施程序,确保动火作业中的人身和设备安全。 2.适用范围 适用于厂内一切动火作业。 3.职责 3.1安全部负责动火证的办理,以及监督检查动火单位在动火作业中对动火证上要求的安全措施的落实情况。 3.2动火单位负责在动火前对作业证上的安全措施进行落实,确保动火安全。 4.工作程序 4.1禁火区的划分 公司安全部门登记审批划定“固定动火区”,固定动火区以外,一律为禁火区。在禁火区动火,必须办理动火证制度。 4.2动火许可证的办理、使用 “动火证”。 4.2.7“动火证”由动火人随身携带,不得转让,不得涂改或转移动火地点。 “动火证”。 4.3动火中落实的安全措施 (二)进入受限空间作业安全管理制度 1.目的 为了加强受限空间内作业安全管理,确保进入受限空间人员的人身安全和健康,防止发生中毒、窒息、着火和爆炸事故,特制定本制度。 2适用范围 本制度适用于进人生产区域内的各类塔、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道、容器以及阴井、地坑、下水道或其他封闭场所内进行的作业。 3.职责 3.1安全环保科负责办理《进入受限空间作业许可证》,并对执行情况进行监督检查。 3.2进入受限空间单位负责在动火前对作业证上的安全措施进行落实,确保动火安全。 4.工作程序 4.1进入有限空间作业,必须办理《进入受限空间作业许可证》,办理程序为: 4.2进入有限空间作业的综合安全技术措施 4.3进入有限空间前应做一次全面检查,凡是取样分析不合格、无安全措施、安全措施未全面落实和工具行灯等不符合规定要求的,均不准进入内部作业。

八大作业许可证(最新)

动火作业许可证 编号动火级别(级)第联 申请部门动火地点 动火执行人监火人动火作业负责人 动火方式 动火时间年月日时分至年月日时分 采样检测时间年月日时年月日时年月日时 采样地点 分析结果 分析人 危害识别: 序号主要安全措施确认人签字1用火设备内部构件清理干净,蒸汽吹扫或水洗合格,达到用火条件 2断开与用火设备相连接的所有管线,加盲板()块 3用火点周围(最小半径15m)的下水井、地漏、地沟、电缆沟等已清楚易燃物,并已采取覆盖、铺沙、水封等手段进行隔离 4罐区内用火点同一圈堰内和防火间距内的油罐不得进行脱水作业 5高处作业应采取防火花飞溅措施 6清除用火点周围易燃物 7电焊回路线应接在焊件上,把线不得穿过下水井或与其他设备搭接 8乙炔气瓶(禁止卧放)、氧气瓶与火源间的距离不得少于10m 9现场配备消防蒸汽带()根,灭火器()台,铁锹()把,石棉布()块 10 其他安全措施: 特殊动火会签 动火前,岗位当班班长验票签字:年月日时 申请用火基层单位意见设备生产部意见安环办意见领导审批意见 年月日年月日年月日年月日完工验收: 签名:年月日时分 进入受限空间作业许可证

编号施工地点 所属单位受限空间名称: 受限空间主 要介质 主要危险因素 检修作业内容所属单位负责人 作业单位作业负责人 作业人作业监护人 作业时间年月日时分至年月日时分 分析项目有毒有害 介质含量 可燃气含量氧含量 分析标准取样 时间 取样 部位 分析人 采样分析 分析数据 序号主要安全措施确认人签字1作业前对进入受限空间危险性进行分析 2所有与受限空间有联系的阀门、管线加盲板隔离、列出盲板清单,并落实拆装盲板责任人 3设备经过置换、吹扫、蒸煮 4设备打开通风孔进行自然通风,温度适宜人作业;必要是采用强制通风或佩戴空气呼吸器,但设备内缺氧时,严禁用通氧气的方法补氧 5相关设备进行处理,带搅拌机的应切断电源,挂“禁止合闸”标志牌,设专人监护 6检查受限空间内部,具备作业条件,清罐时应用防爆工具 7检查受限空间进出口通道,不得有阻碍人员进出的障碍物 8盛装过可燃有毒液体、气体的受限空间,应分析可燃、有毒有害气体含量 9作业人员清楚受限空间内存在的其他危险有害因素,如内部附件、集渣坑等 10作业监护措施:消防器材()、救生绳()、气防装备() 11其他补充措施 危害识别: 施工作业负责人意见基层单位现场负责人意见基层单位领导审批意见单位领导审批意见 年月日年月日年月日年月日完工验收:签名:年月日时分

八大危险作业安全管理制度

 4.2动火许可证的办理、使用 4.2.1在禁火区,除生产工艺用火外,其他可产生火焰、火花和赤热表面的作业均属动火作业,必须办理动火手续,严禁无动火证动火,否则从严论处,电工必须持有效动火证后,接电焊机,否则从严论处。 4.2.2申请动火单位,应根据动火安全规定落实动火中的各项动火措施,安排好动火监护人(不得少于2人且至少有一名男职工)后方可申请动火。 4.2.3动火证由申请动火单位指定专人或动火项目负责人办理,动火证由公司安全部门审批,特别危险区动火,报分管生产副总审批。 4.2.4安全部门向动火负责人及其了解动火前准备工作情况时,都必须如实回答,否则,从严处理。 4.2.5必须在动火证批准有效时间和区域内进行动火工作,凡延期或补充动火都有必须重新办理“动火证”。 4.2.6动火人到达动火地点后,首先要检查动火证中的各项措施是否落实,如有

一项不落实,有权拒绝动火。 4.2.7“动火证”由动火人随身携带,不得转让,不得涂改或转移动火地点。4.2.8动火证审查批准,必须到现场审查,确认安全,可靠,方能开具“动火证”。 4.3动火中落实的安全措施 4.3.1将动火设备内的可燃、易燃物质彻底清理干净,然后用蒸气或空气吹扫或水洗,并保持足够的时间和次数,保证容器内无可燃、爆气体或液体,最后还要放满清水。 4.3.2切断动火容器设备相连管道,并加设备盲板,进行彻底隔绝动火,车间易燃易爆物料必须清理干净。 4.3.3进入塔、油罐容器动火,应作爆炸分析和含氧量测定,合格后方可动火,并必须到安全部门开具罐内安全审批单,方可进入容器。 4.3.4能拆下的管道,阀门、水容器等应尽量拆下,拿到安全地带动火,更换下的设备、仪表、配件如需重新使用,在动火期间安装的,应清洗干净后方可进行。 4.3.5动火前应整体考虑,与制造部门联系,如有威胁的动火安全的相邻部门及其他,制造部门应通知采取安全措施。 4.3.6动火前动火负责人应定出应急措施,备好监火灭火器材,监火一律使用指定专用灭火器,如需动用其他灭火器,需经安保科同意。 4.3.7动火工具必须完好,安全附件齐全良好,符合安全要求,氧气瓶和乙炔瓶离明火10米以上,乙炔瓶与氧气瓶应距在5米以上,如违反规定出现事故,由动火人员负责。 4.3.8动火附近的下水井、水沟、电缆沟、排水沟应清除易燃、易爆物或予封闭隔离,5级以上大风不准室外高处作业。 4.3.9电焊回路线应接在焊件上,如不能直接接在焊件上,应尽量缩短回路线距离。动火过程中跑、冒、滴、漏易燃物等其他紧急情况时,应停止动火。恢复正常,且应批准后方可继续动火。 4.3.10室内动火应将门窗打开,周围设备遮盖,附近不准有石油醚、酒精等挥发性强的易燃物,用于生产或敞开存放,擦洗设备等,同时易燃易爆物料在动火期间不得通过动火现场。一个车间动火,相邻车间需做好相应的防护措施,防止火灾蔓延。 4.3.11非特殊情况,严禁带料,带压和开车动火。

GB30871-2014八大作业许可证(全)

动火安全作业证 作业证编号:S—B—012—01申请单位申请人 动火作业级别特级动火□、一级动火□、二级动火□动火地点 动火方式 动火时间自年月日时分始至年月日时分止,共小时动火作业负责人动火人 动火分析时间年月日时年月日时年月日时 分析点名称可燃气 (<0.2%) 氧含量 (<23.5%) 可燃气 (<0.2%) 氧含量 (<23.5%) 可燃气 (<0.2%) 氧含量 (<23.5%) 分析数据 分析人 涉及的其他特殊作业 危害辨识 序号安全措施确认人 1 动火设备内部构件清理干净,蒸汽吹扫或水洗合格,达到用火条件 2 断开与动火设备相连接的所有管线,加盲板()块 3 动火点周围的下水井、地漏、地沟、电缆沟等已清除易燃物,并已采取覆盖、铺沙、水封等手段进行隔离 4 罐区内动火点同一围堰和防火间距内的油罐不同时进行脱水作业 5 高处作业已采取防火花飞溅措施 6 动火点周围易燃物已清除 7 电焊回路线已接在焊件上,把线未穿过下水井或其他设备搭接 8 乙炔气瓶(直立放置)、氧气瓶与火源间的距离大于10m 9 现场配备消防蒸汽带()根,灭火器()台,铁锹()把,石棉布()块 10 其他安全措施: 编制人: 生产单位负责人监火人动火初审人 实施安全教育人 申请单位意见签字:年月日时分安全管理部门意见签字:年月日时分动火审批人意见签字:年月日时分动火前,岗位当班班长验票签字:年月日时分完工验收签字:年月日时分注:特级动火作业和一级动火作业的《作业证》有效期不能超过8小时,二级动火作业的《作业证》有效期不能超过24小时。

受限空间安全作业证 作业证编号:S—B—013—01 申请单位申请人 受限空间所属单位受限空间名称 作业内容受限空间内原有介质名称 作业时间自年月日时分始至年月日时分止,共小时作业单位负责人 监护人 作业人 涉及的其他特殊作业 危害辨识 分析分析项目有毒有害介质可燃气氧含量 时间部位分析人分析标准符合GBZ2.1 V<0.2% 19%~23% 分析数据 序号安全措施确认人 1 对进入受限空间危险性进行分析 2 所有与受限空间有联系的阀门、管线加盲板隔离,列出盲板清单,落实抽堵盲板责任人 3 设备经过置换、吹扫、蒸煮 4 设备打开通风孔进行自然通风,温度适宜人员作业;必要时采用强制通风或佩戴空气呼吸器,不能用通氧气或富氧空气的方法补充氧 5 相关设备进行处理,带搅拌机的设备已切断电源,电源开关处加锁或挂“禁止合闸”标志牌,设专人监护 6 检查受限空间内部已具备作业条件,清罐时(无需用/已采用)防爆工具 7 检查受限空间进出口通道,无阻碍人员进出的障碍物 8 分析盛装过可燃有毒液体、气体的受限空间内的可燃、有毒有害气体含量 9 作业人员清楚受限空间内存在的其他危险因素,如内部附件、集渣坑等 10 作业监护措施:消防器材()、救生绳()、气防装备() 11 其他安全措施: 编制人: 实施安全教育人 申请单位意见签字:年月日时分审批单位意见签字:年月日时分完工验收签字:年月日时分注:作业中应定时监测,至少每2小时监测一次,涉及到有害物质的,必须连续监测,发现异常,必须立即撤离人员。

危险作业许可制度

危险作业许可制度 (八大作业票制度) AS/DK 16-2013 1 目的 为规范公司危险作业管理,特对吊装、动火、盲板抽堵、受限空间、临时用电、高处、动土、断路作业实行作业前审批手续,防止和减少生产安全事故的发生,以保障人员和设备的安全。 2 适用范围 本制度适用于公司辖区内从事吊装、动火、盲板抽堵、受限空间、临时用电、高处、动土、断路作业的单位及人员。 3职责 各分(子)公司依据本单位实际情况确定作业票办理和审批职责。 4 术语 4.1吊装作业:利用各种吊装机具将设备、工件、器具、材料等吊起,使其发生位置变化的作业过程。 4.2动火作业:是指一切可能产生火焰、火花、赤热表面的临时性作业。 4.3盲板抽堵作业:在设备检修及抢修中,设备、管道内存有物料(气、液、固态)及一定压力情况下,或对设备、管道进行清洗、置换、吹扫等进行密封的作业。 4.4受限空间作业:是指进入各类塔、槽、罐、锅炉、管道、容器以及坑(池)、下水道或其它封闭、半封闭场所进行的作业。

4.5临时用电:是指生产、技改、临建等方面需要短期使用电源线路和用电设备,在使用结束后即可拆除的用电。 4.6高处作业:凡距坠落高度基准面2m及其以上,有可能发生坠落的作业。 4.7动土作业:挖土、打桩、地锚入土深度0.5米以上;地面堆放负重在50kg/㎡以上;或可能对地下电缆、管道等隐蔽设施产生影响的作业。 4.8断路作业:在公司内交通主干道、交通次干道、交通支道与车间引道上进行工程施工、吊装吊运等各种影响正常交通的作业。 5工作要求 在对吊装、动火、盲板抽堵、受限空间、临时用电、高处、动土、断路作业时,必须做到以下几点: 5.1作业时办理相应的作业许可证。 5.2作业人员经安全技术培训考核,持有特种作业人员操作证。 5.3现场要有熟悉作业范围内的工艺、设备和物料状态,具备应急救援和处置能力的监护人员。严禁监护人员擅离现场。 5.4实施危险作业前进行风险分析,确认安全条件,并落实防护措施。 5.5危险作业审批人员要在现场检查确认后签发作业许可证。 5.5作业过程中,管理人员要加强现场监督检查。 6吊装作业 6.1吊装作业时应明确指挥人员,指挥人员应佩戴明显的标志,佩戴安全帽。 6.2起重吊装工作必须规定统一的联络信号,统一由指挥人员指挥,其

八大作业许可证(新版)

动火安全作业证 申请单位申请人作业证编号 动火作业级别动火地点 动火方式动火作业负责人 动火时间自年月日时分始至年月日时分止 动火人特种作业工种特种作业证件号 动火人特种作业工种特种作业证件号 动火人特种作业工种特种作业证件号动火分析时间年月日时年月日时年月日时分析点名称 分析数据 分析人 涉及的其它特殊作业安全教育人 危害辨识 序号安全措施选项确认人 1 动火设备内部构件清理干净,蒸汽吹扫或水洗合格,达到用火条件。 12 其它安全措施:编制人: 监护人:工种:生产单位负责人 相关单位 监护人: 工种:申请单位意见相关单位意见

签字:年月日时分签字:年月日时分 生产(技术)部门、设备(工程)部门意见 签字:年月日时分安全管理部门意见 签字:年月日时分 企业负责人意见 签字:年月日时分动火前,岗位当班班长验票 签字:年月日时分完工验收完工时间:年月日时分申请单位签字:动火单位:签字:

八大危险作业安全规范

化学品生产单位吊装作业安全规范 (AQ3021-2008) 、, 、- 前言 本标准第5章、第6章、第7章、第8章和第9章为强制性条款,其余为推荐性条款。本标准是根据化学品生产单位对吊装作业的安全要求制定的。 本标准附录A 是资料性附录。本标准由国家安全生产监督管理总局提出,全国安全生产标准化技术委员会化学品安全标准化分技术委员会( TC288/SC3 )归口并解释。 本标准负责起草单位:中化化工标准化研究所、中国化学品安全协会、中国化工集团公司、中国化工信息中心。 本标准主要起草人:孙春玲、王晓兵、樊晶光、张金晓、梅建、稽建军、周玮、张军玺、张润泉。 本标准是首次发布。 1范围本标准规定了化学品生产单位吊装作业分级、作业安全管理基本要求、作业前的安全检查、作业中安全措施、操作人员应遵守的规定、作业完毕作业人员应做的工作和《吊装安全作业证》的管理。 本标准适用于化学品生产单位的检维修吊装作业。 2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 2811 安全帽 GB 5082 起重吊运指挥信号 GB 6067 重机械安全规程( GB/T 6067-1985 NF E52-122:1975 , NEQ) GB 16179 安全标志使用导则 3术语和定义本标准采用下列术语和定义。 3.1吊装作业lift 在检维修过程中利用各种吊装机具将设备、工件、器具、材料等吊起,使其发生位置变化的作业过程。 3.2吊装机具crane lift 系指桥式起重机、门式起重机、装卸机、缆索起重机、汽车起重机、轮胎起重机、履带起重机、铁路起重机、塔式起重机、门座起重机、桅杆起重机、升降机、电葫芦及简易起重设备和辅助用具。 4吊装作业的分级吊装作业按吊装重物的质量分为三级: a)—级吊装作业吊装重物的质量大于100t; b)二级吊装作业吊装重物的质量大于等于40t至小于等于100t; c)三级吊装作业吊装重物的质量小于40t。 5作业安全管理基本要求 5.1应按照国家标准规定对吊装机具进行日检、月检、年检。对检查中发现问题的吊装机具,应进行检修处理,并保存检修档案。检查应符合GB 6067 的规定。 5.2吊装作业人员(指挥人员、起重工)应持有有效的《特种作业人员操作证》,方可从事吊装作业指挥和操作。 5.3吊装质量大于等于40t 的重物和土建工程主体结构,应编制吊装作业方案。吊装物体虽不足 40t ,但形状复杂、刚度小、长径比大、精密贵重,以及在作业条件特殊的情况下,也应编制吊装作业方案、施工安全措施和应急救援预案。 5.4吊装作业方案、施工安全措施和应急救援预案经作业主管部门和相关管理部门审查,报主管安全负

八大危险作业安全管理制度样本

八大危险作业安全管理制度 ( 一) 动火安全管理制度 1.目的 建立动火证办理和使用, 落实动火证中的安全措施程序, 确保动火作业中的人身和设备安全。 2.适用范围 适用于厂内一切动火作业。 3.职责 3.1安全部负责动火证的办理, 以及监督检查动火单位在动火作业中对动火证上要求的安全措施的落实情况。 3.2动火单位负责在动火前对作业证上的安全措施进行落实, 确保动火安全。 4.工作程序 4.1禁火区的划分 公司安全部门登记审批划定”固定动火区”, 固定动火区以外, 一律为禁火区。在禁火区动火, 必须办理动火证制度。 4.2动火许可证的办理、使用 4.2.1在禁火区, 除生产工艺用火外, 其它可产生火焰、火花和赤热表面的作业均属动火作业, 必须办理动火手续, 严禁无动火证动火, 否则从严论处, 电工必须持有效动火证后, 接电焊机, 否则从严论处。 4.2.2申请动火单位, 应根据动火安全规定落实动火中的各项动火

措施, 安排好动火监护人( 不得少于2人且至少有一名男职工) 后方可申请动火。 4.2.3动火证由申请动火单位指定专人或动火项目负责人办理, 动火证由公司安全部门审批, 特别危险区动火, 报分管生产副总审批。 4.2.4安全部门向动火负责人及其了解动火前准备工作情况时, 都必须如实回答, 否则, 从严处理。 4.2.5必须在动火证批准有效时间和区域内进行动火工作, 凡延期或补充动火都有必须重新办理”动火证”。 4.2.6动火人到达动火地点后, 首先要检查动火证中的各项措施是否落实, 如有一项不落实, 有权拒绝动火。 4.2.7”动火证”由动火人随身携带, 不得转让, 不得涂改或转移动火地点。 4.2.8动火证审查批准, 必须到现场审查, 确认安全, 可靠, 方能开具”动火证”。 4.3动火中落实的安全措施 4.3.1将动火设备内的可燃、易燃物质彻底清理干净, 然后用蒸气或空气吹扫或水洗, 并保持足够的时间和次数, 保证容器内无可燃、爆气体或液体, 最后还要放满清水。 4.3.2切断动火容器设备相连管道, 并加设备盲板, 进行彻底隔绝动火, 车间易燃易爆物料必须清理干净。 4.3.3进入塔、油罐容器动火, 应作爆炸分析和含氧量测定, 合格后

危险作业许可制度..

东营市科昊化工技术开发有限公司危险作业许可制度 (八大作业票制度) 2016年印发

1 目的 为规范公司危险作业管理,特对吊装、动火、盲板抽堵、受限空间、临时用电、高处、动土、断路作业实行作业前审批手续,防止和减少生产安全事故的发生,以保障人员和设备的安全。 4.8断路作业:在公司内交通主干道、交通次干道、交通支道与车间引道

上进行工程施工、吊装吊运等各种影响正常交通的作业。 6.2起重吊装工作必须规定统一的联络信号,统一由指挥人员指挥,其他人员应清楚吊装方案和指挥信号。 6.3按指挥人员所发出的指挥信号进行操作。对紧急停车信号,不论由何人发出,均应立即执行。 6.4吊装过程中,出现故障,应立即向指挥者报告,没有指挥令,任何人不得擅自离开岗位。 6.5当起重臂吊钩或吊物下面有人,吊物上有人或浮置物时,不准进行起吊。 6.6无法看清场地、无法看清吊物情况和指挥信号时,不得进行起吊。 6.7吊装作业中,夜间应有足够的照明。室外作业遇到大雨、暴雨、大雾及6级以上大风时,应停止作业。 6.8对40吨以上重物和土建主体结构的吊装,或吊物虽不足40吨,但形状

GB30871-2014八大作业许可证

动火安全作业证 作业证编号:申请单位申请人 动火作业级别特级动火□、一级动火□、二级动火□动火地点 动火方式 动火时间自年月日时分始至年月日时分止,共小时动火作业负责人动火人 动火分析时间年月日时年月日时年月日时 分析点名称可燃气 (<0.2%) 氧含量 (<23.5%) 可燃气 (<0.2%) 氧含量 (<23.5%) 可燃气 (<0.2%) 氧含量 (<23.5%) 分析数据 分析人 涉及的其他特殊作业 危害辨识 序号安全措施确认人 1 动火设备内部构件清理干净,蒸汽吹扫或水洗合格,达到用火条件 2 断开与动火设备相连接的所有管线,加盲板()块 3 动火点周围的下水井、地漏、地沟、电缆沟等已清除易燃物,并已采取覆盖、铺沙、水封等手段进行隔离 4 罐区内动火点同一围堰和防火间距内的油罐不同时进行脱水作业 5 高处作业已采取防火花飞溅措施 6 动火点周围易燃物已清除 7 电焊回路线已接在焊件上,把线未穿过下水井或其他设备搭接 8 乙炔气瓶(直立放置)、氧气瓶与火源间的距离大于10m 9 现场配备消防蒸汽带()根,灭火器()台,铁锹()把,石棉布()块 10 其他安全措施: 编制人: 生产单位负责人监火人动火初审人 实施安全教育人 申请单位意见签字:年月日时分安全管理部门意见签字:年月日时分动火审批人意见签字:年月日时分动火前,岗位当班班长验票签字:年月日时分完工验收签字:年月日时分注:特级动火作业和一级动火作业的《作业证》有效期不能超过8小时,二级动火作业的《作业证》有效期不能超过24小时。

受限空间安全作业证 作业证编号: 申请单位申请人 受限空间所属单位受限空间名称 作业内容受限空间内原有介质名称 作业时间自年月日时分始至年月日时分止,共小时作业单位负责人 监护人 作业人 涉及的其他特殊作业 危害辨识 分析分析项目有毒有害介质可燃气氧含量 时间部位分析人分析标准符合GBZ2.1 V<0.2% 19%~23% 分析数据 序号安全措施确认人 1 对进入受限空间危险性进行分析 2 所有与受限空间有联系的阀门、管线加盲板隔离,列出盲板清单,落实抽堵盲板责任人 3 设备经过置换、吹扫、蒸煮 4 设备打开通风孔进行自然通风,温度适宜人员作业;必要时采用强制通风或佩戴空气呼吸器,不能用通氧气或富氧空气的方法补充氧 5 相关设备进行处理,带搅拌机的设备已切断电源,电源开关处加锁或挂“禁止合闸”标志牌,设专人监护 6 检查受限空间内部已具备作业条件,清罐时(无需用/已采用)防爆工具 7 检查受限空间进出口通道,无阻碍人员进出的障碍物 8 分析盛装过可燃有毒液体、气体的受限空间内的可燃、有毒有害气体含量 9 作业人员清楚受限空间内存在的其他危险因素,如内部附件、集渣坑等 10 作业监护措施:消防器材()、救生绳()、气防装备() 11 其他安全措施: 编制人: 实施安全教育人 申请单位意见签字:年月日时分审批单位意见签字:年月日时分完工验收签字:年月日时分注:作业中应定时监测,至少每2小时监测一次,涉及到有害物质的,必须连续监测,发现异常,必须立即撤离人员。

八大危险作业风险分析及控制措施(优选.)

八大危险作业风险分析及控制措施 动火作业风险分析 序号风险分析安全措施 1易燃易爆有害物质:①将动火设备、管道内的物料清洗、置换,经分析合格。 ②储罐动火,清除易燃物,罐内盛满清水或惰性气体保护。 ③设备内通(氮气、水蒸气)保护。 ④塔内动火,将石棉布浸湿,铺在相邻两层塔盘上进行隔离。 ⑤进入受限空间动火,必须办理《受限空间作业证》。 2火星窜入其它设备或易燃物侵入动火设备切断与动火设备相连通的设备管道并加盲板___块隔断,挂牌,并办理《抽堵盲板作业证》。 3动火点周围有易燃物①清除动火点周围易燃物,动火附近的下水井、地漏、地沟、电缆沟等清除易燃后予封闭。 ②电缆沟动火,清除沟内易燃气体、液体,必要时将沟两端隔绝。 4泄漏电流(感应电)危害电焊回路线应搭接在焊件上,不得与其它设备搭接,禁止穿越下水道(井)。 5火星飞溅①高处动火办理《高处作业证》,并采取措施,防止火花飞溅。 ②注意火星飞溅方向,用水冲淋火星落点。 6 气瓶间距不足或放置不当①氧气瓶、溶解乙炔气瓶间距不小于5m,二者与动火地点之间均不小于10m。 ②气瓶不准在烈日下曝晒,溶解乙炔气瓶禁止卧放。 7 电、气焊工具有缺陷动火作业前,应检查电、气焊工具,保证安全可靠,不准带病使用。 8 作业过程中,易燃物外泄动火过程中,遇有跑料、串料和易燃气体,应立即停止动火。 9 通风不良①室内动火,应将门窗打开,周围设备应遮盖,密封下水漏斗,清除油污,附近不得有用溶剂等易燃物质的清洗作业。 ②采用局部强制通风; 10 未定时监测①取样与动火间隔不得超过30min,如超过此间隔或动火作业中断时间超过30min,必须重新取样分析。 ②采样点应有代表性,特殊动火的分析样品应保留至动火结束。 ③动火过程中,中断动火时,现场不得留有余火,重新动火前应认真检查现场条件是否有变化,如有变化,不得动火。 11 监护不当①监火人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实到位,具备相关安全知识和应急技能,与岗位保持联系,随时掌握工况变 化,并坚守现场。 ②监火人随时扑灭飞溅的火花,发现异常立即通知动火人停止作业,联系有关人员采取措施。 12 应急设施不足或措施不当①动火现场备有灭火工具(如蒸汽管、水管、灭火器、砂子、铁铣等)。 ②固定泡沫灭火系统进行预启动状态。 13 涉及危险作业组合,未落实相应安全措施若涉及下釜、高处、抽堵盲板、管道设备检修作业等危险作业时,应同时办理相关作业许可证。 14 施工条件发生重大变化若施工条件发生重大变化,应重新办理《二级动火作业证》。 进入受限空间作业风险分析 序号风险分析安全措施 1 隔绝不可靠①与该设备连接的物料、蒸汽、氮气管线使用盲板隔断,并办理《抽堵盲板作业证》。 ②拆除相关管线。 2 机械伤害办理设备停电手续,切断设备动力电源,挂“禁止合闸”警示牌,专人监护。 3 置换不合格置换完毕后,取样分析至合格。 4 氧气不足设备内氧含量达18~21%。 5 通风不良①打开设备通风孔进行自然通风。 ②采用强制通风。 ③佩戴空气呼吸器或长管面具。 ④采用管道空气送风,通风前必须对管道内介质和风源进行分析确认,严禁通入氧气补氧。 ⑤设备内温度需适宜人员作业。 6 未定时监测①作业前30min内,必须对设备内气体采样分析,合格后方可进入设备。 ②采样点应有代表性。 ③作业中应加强定时监测,情况异常立即停止作业。 7 触电危害①设备内照明电压应小于等于36V,在潮湿容器、狭小容器风作业应小于等于12V。 ②使用超过安全电压的手持电动工具,必须按规定配备漏电保护器。 8 防护措施不当①在有缺氧、有毒环境中,佩戴隔离式防毒面具; ②在易燃易爆环境中,使用防爆型低压灯具及不发生火花的工具,不准穿戴化纤织物; ③在酸碱等腐蚀性环境中,穿戴好防腐蚀护具扒渣服耐酸靴耐酸手套护目镜。 9 通道不畅设备进出口通道,不得有阻碍人员进出的障碍物。 10 监护不当①进入设备前,监护人应会同作业人员检查安全措施,统一联系信号; ②监护人随时与设备内取得联系,不得脱离岗位; ③监护人用安全绳拴住作业人员进行作业。 11 应急设施不足或措施不当①设备外备有空气呼吸器、消防器材和清水等相应的急救用品; ②设备内事故抢救时,救护人员必须做好自身防护方能进入设备内实施抢救。 12 涉及危险作业组合,未落实相应安全措施若涉及动火、高处、抽堵盲板等危险作业时,应同时办理相关作业许可证。 13 施工条件发生重大变化若施工条件发生重大变化,应重新办理《受限空间作业证》。 14 设备内遗留异物设备内作业结束后,认真检查设备内外,不得遗留工具及其它物品。

八大特殊危险作业安全试题集

八大特殊作业安全试题 一选择题(100题) 1. 下列作业中不需要办理动火作业许可证的是(A): A.化验室中的电炉加热作业 B.乙炔气柜附近使用砂轮作业 C.氨合成装置区内进行气割作业 D.汽油罐区进行焊接作业 2. 当被测气体或蒸气的爆炸下限大于等于4%时,动火分析的合格标准是:其被测浓度应不大于(A)。 A.0.5%(体积百分数) B.0.2%(体积百分数) C.2%(体积百分数) D.5%(体积百分数) 3. 在500m3的甲醇储罐内中上部位进行动火作业,应对(D)进行监测分析。 A.上部 B.中部 C.下部 D.以上所有部位均需分析 4. (B)天气,原则上禁止露天动火作业。 A. 四级风以上(含四级) B. 五级风以上(含五级) C. 六级风以上(含六级) D.七级风以上(含七级) 日,某地六级大风,该地一企业甲醇精馏装置区域内冷凝器循环冷却25月55. 水管线破裂,需要动火,以下说法正确的是(B)。 A.有监护人在就可以动火 B.可以动火,但应升级管理 C.只要车间主任签字即可动火 D.环境化验分析合格即可动火。 6. 作业中断时间超过(C),应重新分析,每日动火前均应进行动火分析;特殊动火作业期间应随时进行监测。 A.30min B.45min

C. 60min D.无限制 7. 在生产运行状态下的易燃易爆生产装置、输送管道、储罐、容器等部位上进行的动火作业,是(A)。 A.特殊动火作业 B.一级动火作业 C.二级动火作业 D.三级动火作业 8. 当被测气体或蒸气的爆炸下限小于等于4%时,动火分析的合格标准是:其被测浓度应不大于(B)。 A.0.5%(体积百分数) B.0.2%(体积百分数) C.2%(体积百分数) D.5%(体积百分数) 9. 动火过程中,监护人确需离开现场时,监护人可做以下处理(A): A.收回作业证,暂停动火 指派作业人员进行监护B. C.交待安全须知后离开 D.继续动火作业。 10. 在设备外部动火,应在不小于动火点(C)范围内进行动火分析。 A.2m B.5m C.10m D.15m 11. 带压不置换动火作业按(A)管理。 A.特殊动火作业 B.一级动火作业 C.二级动火作业 D.说法不明确,无法判断 12. 动火分析与动火作业间隔一般不超过(A)。 A.30min B.45min C.60min D.无限制 13. 凡生产装置或系统全部停车,装置经清洗、置换、分析合格并采取安全隔离措施后,可根据其火灾、爆炸危险性大小,经所在单位安全管理部门批准,动火

八大危险作业许可作业票

八大危险作业许可作业票 设备检修作业票 编号: 检修设备名称填写人检修单位监护人检修地点 检修内容 检修人员 作业时间年月日时分至年月日时分 采样时间检测时间氧气含量可燃气体含量有毒气体含量分析工签名采样分析 % % % 相关作业票编号 主要安全措施确认人 1、检查使用的检修工具。 2、切断检修设备上的电源,在电源开关上加挂“禁止启动”的安全标志,并加锁。 3、设备应经过置换、吹扫、蒸煮。 4、所有与检修设备有联系的阀门、管线加盲板隔离。 5、检修人员配备相应的防护用品。 6、清理检修现场的杂物,保持通道畅通。 7、作业现场夜间有充足照明。 8、其他补充安全措施: 危害识别: 施工单位负责人意见: 安全部门负责人意见: 车间负责人意见: 厂领导审批意见: 签名: 签名: 签名: 签名: 完工验收时间年月日时分验收人签名: 验收人签名: 动火作业票 动火等级( ) 编号: 动火车间填写人动火部位 施工单位 动火人特种作业类别证件号动火人特种作业类别证件号动火人特种作业类别证件号监护人工种相关单位监护工 人种作业内容

动火时间年月日时分至年月日时分动火分析采样时间采样点 检测时间可燃气体含量有毒气体含量分析工签名 % % 相关作业票编号 主要安全措施确认人 1、动火设备内的物料清理干净,蒸汽吹扫或水洗合格,达到动火条件。 2、断开与动火设备相连的所有管线,加盲板( )块。 3、动火周围(最小半径15米)的下水井、地漏、地沟、电缆沟等已清除易燃物,并采取覆盖、铺沙、水封等手段进行隔离。 4、与灌区内动火点在同一围堤内和防火间距以内的易燃储罐不得脱水作业。 5、清除动火点周围的易燃物。 6、高处作业应采取防火花飞溅措施。 7、电焊回路线应接在焊件上,把线不得穿过下水井或与其他设备搭接。 8、乙炔气瓶(禁止卧放)、氧气瓶与火源的距离不得少于10米。 9、现场准备蒸汽带( 0根,灭火器( )个,铁锨( )把,石棉布( )块。 10、其他补充安全措施: 危害识别: 施工单位负责人意见: 安全部门负责人意见: 车间负责人意见: 厂领导审批意见: 签名: 签名: 签名: 签名完工验收时间年月日时分验收人签名: 验收人签名: 进入受限空间作业票 编号: 装置名称设备名称原有介质危险因素施工单位施工内容施工人员姓名 监护人填写人作业时间年月日时分至年月日时分采样分析采样时间检测时间氧气含量可燃气体含量有毒气体含量分析工签名% % % 相关作业票编号

八大危险作业安全管理制度76560

八大危险作业安全管理制度 (一)动火安全管理制度 ?目的 建立动火证办理和使用,落实动火证中的安全措施程序,确保动火作业中的人身和设备安全。 ?适用范围 适用于厂内一切动火作业。 ?职责 ??安全部负责动火证的办理,以及监督检查动火单位在动火作业中对动火证上要求的安全措施的落实情况。 ??动火单位负责在动火前对作业证上的安全措施进行落实,确保动火安全。 ?工作程序 ??禁火区的划分 公司安全部门登记审批划定“固定动火区”,固定动火区以外,一律为禁火区。在禁火区动火,必须办理动火证制度。 ??动火许可证的办理、使用 ????在禁火区,除生产工艺用火外,其他可产生火焰、火花和赤热表面的作业均属动火作业,必须办理动火手续,严禁无动火证动火,否则从严论处,电工必须持有效动火证后,接电焊机,否则从严论处。 ????申请动火单位,应根据动火安全规定落实动火中的各项动火措施,安排好动火监护人(不得少于 人且至少有一名男职工)后方可申请动火。 ????动火证由申请动火单位指定专人或动火项目负责人办理,动火证由公司安全部门审批,特别危险区动火,报分管生产副总审批。 ????安全部门向动火负责人及其了解动火前准备工作情况时,都必须如实回答,否则,从严处理。 ????必须在动火证批准有效时间和区域内进行动火工作,凡延期或补充动火都有必须重新办理“动火证”。 ????动火人到达动火地点后,首先要检查动火证中的各项措施是否落实,如有一项不落实,有权拒绝动火。

????“动火证”由动火人随身携带,不得转让,不得涂改或转移动火地点。 ????动火证审查批准,必须到现场审查,确认安全,可靠,方能开具“动火证”。 ??动火中落实的安全措施 ????将动火设备内的可燃、易燃物质彻底清理干净,然后用蒸气或空气吹扫或水洗,并保持足够的时间和次数,保证容器内无可燃、爆气体或液体,最后还要放满清水。 ????切断动火容器设备相连管道,并加设备盲板,进行彻底隔绝动火,车间易燃易爆物料必须清理干净。 ????进入塔、油罐容器动火,应作爆炸分析和含氧量测定,合格后方可动火,并必须到安全部门开具罐内安全审批单,方可进入容器。 ????能拆下的管道,阀门、水容器等应尽量拆下,拿到安全地带动火,更换下的设备、仪表、配件如需重新使用,在动火期间安装的,应清洗干净后方可进行。 ????动火前应整体考虑,与制造部门联系,如有威胁的动火安全的相邻部门及其他,制造部门应通知采取安全措施。 ????动火前动火负责人应定出应急措施,备好监火灭火器材,监火一律使用指定专用灭火器,如需动用其他灭火器,需经安保科同意。 ????动火工具必须完好,安全附件齐全良好,符合安全要求,氧气瓶和乙炔瓶离明火 ?米以上,乙炔瓶与氧气瓶应距在 米以上,如违反规定出现事故,由动火人员负责。 ????动火附近的下水井、水沟、电缆沟、排水沟应清除易燃、易爆物或予封闭隔离, 级以上大风不准室外高处作业。 ????电焊回路线应接在焊件上,如不能直接接在焊件上,应尽量缩短回路线距离。动火过程中跑、冒、滴、漏易燃物等其他紧急情况时,应停止动火。恢复正常,且应批准后方可继续动火。 ?????室内动火应将门窗打开,周围设备遮盖,附近不准有石油醚、酒精等挥发性强的易燃物,用于生产或敞开存放,擦洗设备等,同时易燃易爆物料在动火期间不得通过动火现场。一个车间动火,相邻车间需做好相应的防护措施,防止火灾蔓延。 ?????非特殊情况,严禁带料,带压和开车动火。 ?????动火完毕,电焊人员应熄灭余火,切断电焊机电源,关掉乙炔

八大危险作业考试试题

危险作业安全考试试题 姓名:得分: 一、填空题(每空0.5分,共30分): 1、动火作业:能直接或间接产生明火的工艺设置以外的可能产生火焰、和表面的非常规作业非常规作业,动火作业分为动火作业、动火作业、动火作业和动火作业。 2、凡处于GB50016-2006《建筑设计防火规范》规定的甲、乙类区域的动火作业,地面如有可燃物、空洞、窨井、地沟、水封等,应检查分析,距用火点 m以内的,应采取清理或封盖等措施;对于用火点周围有可能泄漏易燃、可燃物料的设备,应采取有效的空间隔离措施。动火期间距动火点 m内不得排放各类可燃气体;距动火点 m内不得排放各类可燃液体;不得在动火点 m范围内及用火点下方同时进行可燃溶剂清洗或喷漆等作业。 3、动火分析合格判定方法:当被测气体或蒸气的爆炸下限大于等于 %时,其被测浓度应不大于 %(体积百分数);当被测气体或蒸气的爆炸下限小子 %时,其被测浓度应不大于 %(体积百分数)。 4、使用气焊、气割动火作业时,乙炔瓶应直立放置;氧气瓶与乙炔气瓶间距不应小于5 m,二者与动火作业地点不应小于 m,并不得在烈日下曝晒。 5、取样与动火间隔不得超过 30min,如超过此间隔或动火作业中断时间超过 min,应重新取样分析。特殊动火作业期间还应随时进行监测。 6、特殊动火作业和一级动火作业的《作业证》有效期不超过小时。 7、凡距坠落高度基准面 m 及其以上,有可能坠落的高处进行的作业称为高处作业。作业高度在时,称为一级高处作业。作业高度在时,称为二级高处作业。作业高度在时.称为三级高处作业。作业高度在以上时,称为特级高处作业。 8、雨天和雪天进行高处作业时,应采取可靠的、和措施。 9、受限空间照明电压应小于等于 36V,在潮湿容器、狭小容器内作业电压应小于等于 V。受限空间出入口应保持,不得堵塞出入口。 10、《动火作业证》实行一个动火点的动火作业管理。盲板抽堵作业宜实行一块盲板的管理方式。 11、道路作业警示灯应为色。警示灯应防爆并采用安全电压。 12、高处作业“三宝”包括:、、。作业人员在作业中应正确使用防坠落用品与登高器具、设备,安全带不得。系安全带后应检查扣环是否扣牢。《高处作业证》有效期天。 13、盲板的厚度需通过计算确定,原则上盲板厚度不得低于。 14、吊装作业按吊装重物的质量分为三级:一级吊装作业吊装重物的质量大于 t;二级吊装作业吊装重物的质量大于 t至小于等于 t;三级吊装作业吊装重物的质量小于等于 t。吊装质量大于等于 t的重物和土建工程主体结构,应编制吊装作业方案。 15、工作票执行程序: ⑴工作票一般应由工作票填写一式两份,也可由工作填写,填写后交工作票审核,工作票对工作票的全部内容确认无误后签发,并应将工作票的全部内容向工作作详细交待;工作票必须是经事业部批准的人员。⑵工作票一般应在开工前天,当日消除缺陷的工作票应在开工前小时,交运行 (或)、,由运行或对工作票全部内容认真审查,必要时填好补充,确认无误后并签名。审查发现问题应向工作负责人询问清楚,如安全措施有错误或重复遗漏,工作票签发人应重新工作票。 ⑶工作票人在许可检修开工前,必须可靠地完成各类,安全措施中如需电气值班人员执行电源措施时,运行班长(或工长)应填写联系单,送电气运行班长据以布置和执行措施,同时电气运行需做好记录。安全措施执行完毕应报告运行班长或工长,经核实无误后,由工作和工作各持一张工作票现场布置或检查安全措施和注意事项。检查无误后双方在工作票上签字并记上开工时间。工作开始前,工作应将分工情况,安全措施布置情况及安全注意事项向全体工作人员交待清楚后,方可下达开工命令。工作和工作不允许在许可开工后单方变动安全措施。如需变动时,应先停止工作并经双方同意。开工后,工作(包括专业组负责人)应认真履行《安规》规定的安全职责,对特殊工作应按规定指派。 ⑷工作因故需要离开工作现场,应指定能胜任的人员临时代替,如工作中需要变更工作,应经工作票同意并通知工作,在工作票上办理工作负责人变更手续。 ⑸检修设备试运:对需要经试运检验施工质量后方能交工的工作或工作中间需要启动检修设备时,如不影响其他工作班组安全措施范围的变动,工作在试运前应将全体工作人员撤至安全地点,然后将所持工作票交工作,工作认为可以进行试运时,应将试运设备检修工作票有关安全措施撤除,检查工作人员确已撤出检修现场后,联系恢复送电,进行试运,送电。设备检修岗位需填写送电联系单交电气运行班长布置撤除安全措施及恢复送电。试运后尚需工作时,工作按工作票要求重新布置并会同工作重新履行工作手续后,工作方可通知工作人员继续进行工作。如需断开电源措施仍按原有规定重新办理停送电相关手续后方可继续进行工作。 二、判断题(每题1分,共20分): 1、加盲板的位置一般在来料阀前部法兰处,盲板两侧均应加垫片并用螺栓紧固,并做到无泄漏。() 2、高处作业用的脚手架的搭设应符合安全要求,两端应捆绑牢固。作业前,应检查所用的安全设施是否坚固、牢靠。() 3、按照《化学品生产单位动火作业安全规范》(AQ3022-2008)规定:遇节日、假日或其它特殊情况时,动火作业应升级管理。() 4、可以用吊钩缠绕重物,但不得将不同种类或不同规格的索具混在一起使用。() 5、进入受限空间、高处等进行动火作业时,还须执行化学品生产单位受限空间作业安全规范和化学品生产单位高处作业安全规范的规定。() 6、作业人员必须服从作业监护人的指挥,如发现作业监护人员不履行职责时,应停止作业并撤出受限空间。() 7、施救人员必须熟知救援环境、救援技能和方法。不具备救援条件,或不能保证施救人员的生命安全时,禁止盲目施救。() 8、休息时,为方便吊装作业,可以将吊物、吊笼、吊具和吊索吊在空中。, () 9、受限空间的作业一旦完成,所有作业者及所携带的设备和物品均已撤离,或者在受限空间及其附近发生了许可所不容许的情况,要终止进入并注销许可。()

相关文档