轴搅拌桩重要参数

双轴搅拌桩施工工艺

双轴搅拌桩施工工艺 令狐采学 1)施工程序及施工准备 <1>按设计要求、现场条件、桩基工程按下列施工程序进行:场地准备----试桩----正式施工 <2>正式施工将根据现场施工中所掌握的资料和工序控制开展工作。 <3>生产准备及技术准备 做好施工前的机械设备进场准备及施工技术准备,保证按时开工。 2)水泥搅拌桩施工技术措施 <1> Array <2> 1> [1]用水 [2]用小木桩定桩。 [3] [4]再由建设单位组2> 3> 0.4~ 0.7m/

[1]桩施工记录应由施工单位整理后及时报送监理签证。 [2]每一根桩开钻后应连续作业。 [3]成桩过程中如发现意外事故,应及时记录中断深度,在12小时内采取复喷处理措施。并将原因和复喷情况填报施工记录内备查,补喷重叠长度不应小于1米。超过12小时应采取补桩措施。 [4]为了保证深层搅拌桩顶施工质量,实际施工桩顶标高应高于设计标高500mm以上。 3)施工过程 <1>桩机就位 桩机自行到达指定桩位,对中。保持桩架垂直和水平。施工时两台桩机从一点往两个相反方向开打。 <2>预搅下沉 待搅拌头的冷却水循环正常后,启动搅拌机电机,放松卷扬机钢丝绳,使搅拌机沿导向架搅拌切土下沉,下沉的速度可由电机的电流监测表控制。如下沉速度太慢,可从输浆系统补给清水以利钻进。 <3>制备水泥浆 待搅拌头下沉到一定深度时,即开始按设计确定的配合比拌制水泥浆,待压浆前将水泥浆倒入集料斗中。 <4>提升喷浆搅拌 搅拌头下沉到达设计深度后,开启灰浆泵将水泥浆压入地基中,边喷浆边旋转,同时严格按设计确定的提升速度提升搅拌头。 <5>重复上、下搅拌 搅拌头提升至桩顶标高时,集料斗中水泥浆应正好排空。为使软土和水泥浆搅拌均匀,应再次将搅拌头边旋转边沉入土中,至设计加固深度后再将搅拌斗提升出地面。

三轴搅拌桩施工工艺标准及其施工解决方法

三轴搅拌桩施工工艺 三轴深层搅拌桩施工标准 1、施工制度 1)施工作业执行文件:施工项目部下发的有效设计图纸、技术交底文件《三轴搅拌桩作业指导书》 2)施工作业执行的强制性规范:《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑地基处理技术规范》、《建筑基坑支护技术规程》。 3)作业队制定的《三轴搅拌施工队浆喷桩施工职责分工及岗位责任制制度》。2、作业准备 1)三轴搅拌桩水泥浆浆液配合比必须提前报当地建筑工程质量检测中心进行验证,验证结果符合设计文件要求并报监理验收同意后方能开始施工。 2)开工前组织技术人员认真学习施工性施工组织设计、阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟习规范和技术标准。制定施工安全保证措施,提出应急预案。对施工人员进行安全技术交底,对参加施工人员进行上岗前培训,考核合格后持证上岗。 3)三轴搅拌桩桩机进场后必须经当地建筑工程质量检测中心检测合格后报当地安监部门备案并报监理验收,相关仪器表必须经当地计量检测单位检测合格后报监理验收,监理验收合格后方能施工。 3、三轴搅拌桩施工工艺流程图

4、施工工艺 三轴搅拌桩施工前应进行成桩不小于2根工艺性试验,确定三轴搅拌桩机喷浆量、钻进速度、提升速度、搅拌次数等参数。待工艺试验经检测满足设计和质量要求后,方能进行大面积施工。 4.1 场地整平 清除一切地面和地下障碍物,场地低洼处先抽水和清淤,分层务实回填粘性土,必要时可以搅拌石灰或水泥,确保桩机站位处地基稳定。 4.2 桩位布置 按设计图排列布置桩位,在现场用经纬仪或全站仪定出每根桩的桩位,并做好标记,每根桩位误差±5CM。(对于SMW工法桩,放样后做好测量技术复核单,报监理复核验收,确认无误后方能进行三轴搅拌桩施工) 4.3 桩机就位 搅拌桩机到达作业位置,由当班机长统一指挥,移动前仔细观察现场情况,确保移位平稳、安全,待桩机就位后,用吊锤检查调整钻杆与地面垂直角度,确保垂直度偏差不大于1%。在桩机架上画出以米为单位的长度标记,以便钻杆入土时观察、记录钻杆的钻进深度,确保搅拌桩长不少于设计桩长。 4.4 备制水泥浆 按成桩工艺试验确定配合比拌制水泥浆,待压浆前将水泥浆倒入储浆桶中,

关于三轴搅拌桩的计算方法

关于多轴水泥搅拌桩的计价释疑 当搅拌桩施工工艺与计价定额不同时,有关的工程量计算和计价规则也应随着调整, 工程量的计算: 定额的工程量计算规则是按桩径截面积乘以桩长,采用多轴施工搅拌桩的工程量计算关键在于桩截面积的确定,仍采用“桩径截面积”则不可行,应该扣除桩径截面一次形成的重叠部位面积,如下图为三轴搅拌桩,一次成活三个桩径断面,应扣除两个部位的重叠面积。 为三个S600mm,则每次成活桩截面积设桩径为850mm,桩轴(圆心)矩为个重叠的弓形面积,计算方式为:圆面积扣减422 3=1.7024m×3.1416×(原面积:S1=0.85/2) acos(0.3/0.425)=90.1983°θ=2×圆心角: 22×90.1983/360=0.1423 mS2=(0.85/2)×3.1416一个扇形面积:221/22 0.3/2=0.0903 m×2三角形面积: S3=(0.425-0.3×)2一个弓形面积: S4=S2-S3=0.1423-0.0903=0.052 m2 S4=1.7024-0.052*4=1.4944m: S=S1-4每次成活桩截面积×水泥的掺量:水泥掺量的问题主要是因水泥搅拌桩的“套打”工艺产生,一而没有考虑套打部位时重叠部位截面范围掺量般设计往往只给出一个掺量比例,如三轴搅拌桩按整个桩径套打比例的确定,特别是当采用整个桩径断面套打时,时,其断面情况如下图:

活活成2121次成活次成活次成次计算2次计算2 计算次次计算3 1次 假设设计要求水“套打”和搅拌不是分别计算的子目,因水泥搅拌桩所谓的,故原设计15%泥搅拌桩全断面“套打”,搅拌涉及的水泥掺入比仅简单规定为“套则的水泥掺入比是指一次成活时或多次成活后的标准要求不明确,如是前者,、计3打”部位如不考虑扣除一次成活扣除的弓形部位,上图计算次处将为45%所以设计仅简了,而计算一次处却为不超过5%了?如为后者,算2次部位为20% 单明确一个水泥掺入比例是不够的,应明确水泥掺入比例是指何中情况下的。在第

三轴搅拌桩技术交底.doc

0 850三轴搅拌桩技术交底 根据图纸要求在靠近地铁隧道侧采用两排?850 (桩长为22米)三轴搅拌 桩进行深基础围护,地连墙外侧的搅拌桩水泥掺量为20%,内侧的搅拌桩水泥 掺量为15%。?850的SMW工法施工时保证墙体的连续性和接头的施工质量,水泥土搅拌桩搭接250mm,以达到止水作用在无任何特殊情况下,搅拌桩施工必须连续不间段进行,如因特殊原因导致搅拌桩不能连续施工,间隔时间超过24h 的,冷缝处应最少有一组搅拌桩的长度和地连墙相同,以免地墙成槽时搅拌桩裂开并下沉,另外,必须在其接头处外侧加补一根桩,以保证止水效果。 转角处采用“十”字接头的形式,即在接头处两边都多打出半幅桩,以保证转角处的止水效果。转角处外排搅拌桩应向外扩20cm,以便地连墙端头的成槽。 施工中,如遇到地下障碍物、暗浜或其他勘察报告未述及的不良地质现象,应及时通知设计、业主、监理会同处理。对于暗浜区域,应适当提高SMW 搅拌桩的水泥掺量,具体数据将与设计一起协商确定。 一、施工准备 1、施工前,必须会同有关部门进行施工场地的准备,保证围护结构沿线道路平整、畅通、施工场地路基本以能走50t 吊车为准。 2、施工前,应掌握场内的地质资料,掌握不良地质现象、地下障碍物、暗浜等、并采取响应的措施。 3、选择与地质条件、成桩深度匹配的三轴搅拌机进场并试转正常;做好进场 设备的维修保养,做到相应配套,性能良好,应用方便,器具齐全。 4、按照设计图,确定合理的施工顺序。 5、平整垫实场地、铺设钢板及路基箱,必须做到施工时不下陷,确保安全施工。 6、设备组装保养,须经专业检测部门检测合格,并经总包、监理检验合格后,挂牌使用。

双轴搅拌桩的主要施工办法

双轴搅拌桩施工方案

1、工程概况 本工程双轴搅拌桩为北辰区辰悦家园公共租赁住房项目基坑支护的一部分,工程量约9000立方米,有双头Φ700@900mm,桩长12m 的桩781组,双头Φ700@900mm,桩长8m的桩430组。 2、水泥土搅拌桩施工工艺流程 双头:桩机就位(对中误差不大于2cm)→从设计桩顶标高开始钻进搅拌到底→然后喷浆搅拌提升至地表→第二次搅拌钻进到设计桩深→喷浆搅拌提升地面→成桩完毕。 3、施工前现场准备 (1) 现场用挖掘机平整搅拌桩机施工所必须的作业面,条件具备后,人员及设备提前进场进行安装调试,为正式开工做准备。 (2) 甲方提供引入现场的水准点。 (3) 工程技术人员进场后,首先进行场地抄平并填写工程定位复测记录及标高记录,每10~20m测一个高程点,各点高差小于20cm 者,场地高程取平均值即可,否则标高应分区控制。 (4) 复核甲方提供的轴线,根据桩位图,施放搅拌桩轮廓线,误差 2cm,并洒白灰示意。施放完毕后,由建设单位或其委托的监理单位复核鉴定,并填写《工程定位测量、复测记录》。 (5) 进场水泥必须具备“三证”,即:①生产许可证;②天津市建筑工程材料准用证;③水泥出厂检验报告单。水泥实施“双控”,

运至现场后要按有关规定进行抽样复检,双控合格后方可使用。 (6) 技术人员按设计要求及现场施工条件向各机组进行施工技术、作业流程工序、质量标准和安全生产交底并做好记录。填写《安全交底记录》《施工技术交底记录》。 (7) 正式开工前,检验所选用的机械设备状态、确定施工工艺参数、标定灰浆泵输浆量,灰浆经输浆管到达搅拌机喷浆口的时间和起吊设备提升速度等施工参数,并根据设计要求通过成桩试验确定搅拌桩的配比和施工工艺,以及技术要求适宜性,不适宜地方及时修正调整。 4、施工工艺要求 水泥搅拌桩施工工艺要求 本方法是由水泥作为固化剂,通过特制的深层搅拌机械,就地将软土和固化剂(浆液)强制搅拌,利用固化剂和软土之间所产生的一系列物理、化学反应,使软土硬结成具有整体性、稳定性、止水性和一定强度的维护体系。 施工工艺要求如下: (1) 桩机就位:深层搅拌机机械达到指定桩位,对中并由两个方向调整好桩机垂直度,保证倾斜不得大于1%(施工中使用线坠控制)。 (2) 预搅下沉:启动电机,放松钢丝绳,使搅拌机沿导向架搅拌切土下沉,下沉速度根据土质情况,由电流表控制,如遇难以钻进土层时,可适量补充清水钻进。

三轴水泥搅拌桩的计算方法

工程量的计算(加固时整幅打桩,止水时套接一孔): 定额的工程量计算规则是按桩径截面积乘以桩长,采用多轴施工搅拌桩的工程量计算关键在于桩截面积的确定,仍采用“桩径截面积”则不可行,应该扣除桩径截面一次形成的重叠部位面积,如下图为三轴搅拌桩,一次成活三个桩径断面,应扣除两个部位的重叠面积。 设桩径为850mm,桩轴(圆心)矩为600mm,则每次成活桩截面积S为三个圆面积扣减4个重叠的弓形面积,计算方式为: 原面积: S1=(0.85/2)2×3.1416×3=1.7024m2 圆心角: θ=2×acos(0.3/0.425)=90.1983° 一个扇形面积:S2=(0.85/2)2×3.1416×90.1983/360=0.1423 m2三角形面积: S3=(0.4252-0.32)1/2×2×0.3/2=0.0903 m2 一个弓形面积: S4=S2-S3=0.1423-0.0903=0.052 m2 每次成活桩截面积: S=S1-4×S4=1.7024-0.052*4=1.495m2 套接一孔: 每幅桩平均断面积 为(1.4944+1.7024/3)/2=1.031m2

设桩径为650mm,桩轴(圆心)矩为450mm,则每次成活桩截面积S为三个圆面积扣减4个重叠的弓形面积,计算方式为: 原面积: S1=(0.65/2)2×3.1416×3=0.9955m2 圆心角: θ=2×acos(0.225/0.325)=92.3738° 一个扇形面积:S2=(0.65/2)2×3.1416×92.3738/360=0.085 m2三角形面积: S3=(0.3252-0.2252)1/2×2×0.3/2=0.0528 m2 一个弓形面积: S4=S2-S3=0.085-0.0528=0.0322 m2 每次成活桩截面积: S=S1-4×S4=0.9955-0.0322*4=0.8667m2 套接一孔: 每幅桩平均断面积 为: (0.9955+0.3318-0.0322*4)/2=0.599m2

三轴搅拌桩技术交底

三轴搅拌桩技术交底 按照图纸要求在靠近地铁隧道侧采纳两排φ850(桩长为22 米)三轴搅拌桩进行深基础围护,地连墙外侧的搅拌桩水泥掺量为20%,内侧的搅拌桩水泥掺量为15%。φ850的SMW 工法施工时保证墙体的连续性和接头的施工质量,水泥土搅拌桩搭接250mm,以达到止水作用在无任何专门情形下,搅拌桩施工必须连续不间段进行,如因专门缘故导致搅拌桩不能连续施工,间隔时刻超过24h 的,冷缝处应最少有一组搅拌桩的长度和地连墙相同,以免地墙成槽时搅拌桩裂开并下沉,另外,必须在其接头处外侧加补一根桩,以保证止水成效。 转角处采纳“十”字接头的形式,即在接头处两边都多打出半幅桩,以保证转角处的止水成效。转角处外排搅拌桩应向外扩20cm,以便地连墙端头的成槽。施工中,如遇到地下障碍物、暗浜或其他勘察报告未述及的不良地质现象,应及时通知设计、业主、监理会同处理。关于暗浜区域,应适当提升SMW 搅拌桩的水泥掺量,具体数据将与设计一起协商确定。 一、施工预备 1、施工前,必须会同有关部门进行施工场地的预备,保证围护结构沿线道路平坦、畅通、施工场地路差不多以能走50t 吊车为准。 2、施工前,应把握场内的地质资料,把握不良地质现象、地下障碍物、暗浜等、并采取响应的措施。 3、选择与地质条件、成桩深度匹配的三轴搅拌机进场并试转正常;做好进场 设备的修理保养,做到相应配套,性能良好,应用方便,器具齐全。 4、按照设计图,确定合理的施工顺序。 5、平坦垫实场地、铺设钢板及路基箱,必须做到施工时不下陷,确保安全施工。 6、设备组装保养,须经专业检测部门检测合格,并经总包、监理检验合格后,挂牌使用。 7、按规定搭设水泥库。水泥进库必须具备出厂质量证明书,进货时应对其品种、相应标号、包装、出厂日期进行检验,并按有关规定储存。

双轴搅拌桩施工方案01137

双 轴 搅 拌 桩 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 、

双轴搅拌桩施工方案 一、工程概况 本工程位于上海市浦东新区,北依龙阳路,南靠近既有地铁2号线,东临罗山路,西靠地铁2号线龙阳路站。合同工程包括:高架区间及地下区间。 SDK0+559.5~638.0段坑内外采用双轴搅拌桩加固,坑底以下土体加固后的无侧限抗压强度qu≥1.2Mpa,坑底以上土体加固后的无侧限抗压强度不小于原状土强度。坑内搅拌桩加固范围为基坑底以下3.0m(局部水池下4.0m)。 SDK0+304.5~415.5段水泥土围护桩采用双轴搅拌机施工,水泥土加 二、编制依据 1、上海市政工程设计研究总院提供的设计图纸。 2、上海市建设和管理委员会发布的《关于加强水泥土搅拌桩质量管理的通 知(沪建建管(1998)第261号)》。 3、《上海市深基坑工程管理暂行规定》。 4、《职业健康安全管理体系规范》(GB/T 28001—2001)。 5、《建设工程项目管理规范》(GB/T 50326—2001)。 6、《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79—2002 J 220—2002) 7、上海市标准《地基基础设计规范》(DGJ 08-11-1999)。 8、上海市标准《地基处理技术规范》(DBJ 08-40-94)。 9、《软土地基深层搅拌加固技术规程》(YBJ 225-91)。 10、所收集的相关资料。 三、工程地质情况 1、主要地层情况描述 本标段场地地势较平坦,勘察期间勘探孔孔口标高约2.46~5.60m。场地地貌形态单一,属滨海平原相地貌类型。本区间地基土在55m深度范围内均为第四纪松散沉积物,主要由饱和粘性土、粉性土及砂土组成,一般具有成层分布的特点。由上至下发育土层主要为:各土层的土性描述与特征详见“地层特性表”。

三轴水泥搅拌桩的计价

三轴水泥搅拌桩的计价文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

关于多轴水泥搅拌桩的计价释疑 当搅拌桩施工工艺与计价定额不同时,有关的工程量计算和计价规则也应随着调整, 工程量的计算: 定额的工程量计算规则是按桩径截面积乘以桩长,采用多轴施工搅拌桩的工程量计算关键在于桩截面积的确定,仍采用“桩径截面积”则不可行,应该扣除桩径截面一次形成的重叠部位面积,如下图为三轴搅拌桩,一次成活三个桩径断面,应扣除两个部位的重叠面积。 设桩径为850mm,桩轴(圆心)矩为600mm,则每次成活桩截面积S 为三个圆面积扣减4个重叠的弓形面积,计算方式为: 原面积: S1=(2)2××3=1.7024m2 圆心角:θ=2×acos=° 一个扇形面积:S2=(2)2××360=0.1423 m2 三角形面积: S3=0.0903 m2一个弓形面积: S4=S2-S3=0.052 m2每次成活桩截面积: S=S1-4×S4=1.4944m2水泥的掺量:水泥掺量的问题主要是因水泥搅拌桩的“套打”工艺产生,一般设计往往只给出一个掺量比例,而没有考虑套打部位时重叠部位截面范围掺量比例的确定,特别是当采用整个桩径断面套打时,如三轴搅拌桩按整个桩径套打而按一个圆断面计算体积时,其断面情况如下图:

因水泥搅拌桩所谓的“套打”和搅拌不是分别计算的子目,假设设计要求水泥搅拌桩全断面“套打”,搅拌涉及的水泥掺入比仅简单规定为15%,故原设计的水泥掺入比是指一次成活时或多次成活后的标准要求不明确,如是前者,则“套打”部位如按完整的圆断面计算工程量,而不考虑扣除一次成活计算了二次或二次成活计算了三次的弓形部位,上图计算3次处将为45%、计算2次部位为30%了如为后者,而计算一次处却为不超过5%了,所以设计仅简单明确一个水泥掺入比例是不够的,应明确水泥掺入比例是指何中情况下的。 而且所谓的掺入水泥比例定额是按搅拌时地基土的容重考虑的,在第一次成活时地基土容重必定小于第二次成活时的地基土容重,所以,设计还应该明确搅拌桩成活后的地基土应该达到的容重,这样在造价计算时建施双方就不会有争议了。 1次成2次成1次成 2次成

两轴搅拌桩施工方案

§5.19 两轴搅拌桩施工方案 5.19.1 两轴搅拌桩施工工艺流程图 两轴搅拌桩施工工艺流程图 5.19.2 施工工艺方法 1、两轴搅拌机就位,并检查是否符合要求,其基座要求平稳牢固。 2、预搅下沉: ⑴两轴搅拌机的冷却液循环正常后启动搅拌电机,放松起重钢丝绳,使搅拌机沿导向架方向,向内侧旋转搅拌切土下沉。 ⑵控制下沉速度,其工作电流不应>100A。 ⑶如果下沉速度太慢可以补给少量水泥浆以利钻进。 3、搅拌头下沉至设计深度。 4、制备水泥浆:严格按设计要求的水灰比拌制水泥浆,并将水泥浆倒入集料斗中。

5、第一次喷浆提升搅拌: 钻进到设计深度后开启压浆泵,经过高压管、中心杆向土体喷射注浆,同时钻头旋转搅拌提升,使灰浆与搅拌的原土充分拌和,搅拌头提升速度应控制在0.5m/分以内,当搅拌头提升地面时,规定的水泥浆正好用完。 6、第二次搅拌下沉,与预拌下沉一样进行。 7、第二次喷浆提升搅拌,同第一次一样控制。第二次提升结束,再进行第三次搅拌。 8、清洗:注浆完毕后即进行冲洗,以免造成阻塞。 9、移位:成桩完成后转移到下一钻位重复上述工艺。 5.19.3 质量标准 1、搅拌桩桩长、直径、搭接符合设计要求。 ⑴定位偏差±50mm,垂直度<1.5/150。 ⑵桩的长度±20cm,直径±2cm,搭接≥200mm。 2、防渗用水泥土搅拌桩应连续施工,相邻桩间歇不得超过10小时,且喷浆搅拌时钻头提升(下沉)速度不宜大于0.5m/min。 3、水泥土搅拌桩无侧限抗压强度大于0.8MPa。 5.19.4 设备安全措施 1、深层搅拌机冷却循环液在整个施工过程中不能中断,应经常检查。 2、深层搅拌机入土切削和提升搅拌,负载荷太大及电机工作电流超过额定值时,应缓慢升降速度或补给少量水泥浆,一旦发生卡钻或停钻现象,应切断电源,将搅拌机强制提起后,才能重新启动电机。 3、深层搅拌机电网电压低于380V时应停止施工,以保护电机。 4、泵送水泥浆前管路应保持湿润,以利输浆。 5、水泥浆内不得有硬结块,以免吸入泵内损坏缸体,喷浆搅拌施工过程中,如果发生故障停机超过半小时,宜先拆除管路,排除灰浆,妥为清洗。 6、灰浆泵应定期拆开清洗,注意保持齿轮减速器内润滑油清洁。 7、深层搅拌机械及起重设备,在地面土质松软环境下施工时,场地要铺填石块、碎石,平整压实,根据土层情况,铺垫枕木、钢板或特殊路轨箱。 §5.20 压顶梁施工方案 5.20.1 压顶梁设计要求 本次工程压顶梁采用钢筋混凝土圈梁,尺寸为800×600,混凝土强度为C30;钢筋保护

三轴搅拌桩计算

三轴搅拌桩计算 Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】

一、三轴搅拌桩 1、多排坝体 图1.1.1 图1.1.2 1)、大幅桩截面积为:S1=<(÷360)×××1/4+×>×2+(÷360×2)×××1/4+××2≈或3×××1/4-((90/360)×××1/×)×4≈(注1) 2)、大幅桩水泥用量:m1= S1×桩长××水泥掺量。(注2)3)、坝体第1排施工按顺序施工,在第2排起施工时注意搭接并防止前后左右出现施工冷缝。 2、单排止水 图1.2.1 1)、大幅桩截面积为:S1=; 小幅桩截面积为:S2=××1/4=;

中幅桩截面积为:S3=(S1+ S2)÷2= m2; 2)、大幅桩水泥用量:m1= S1×桩长××水泥掺量; 小幅桩水泥用量:m2= S2×桩长××水泥掺量; 中幅桩水泥用量:m3= S3×桩长××水泥掺量。 3)单排止水施工顺序按图1.2.1施工1、施工2、施工3、施工 4、施工5,双排止水除按图施工同时注意前后排施工冷缝的出 现。 二、双轴搅拌桩 图 1)、一幅桩截面积:S=(360)×××2+×=;(同三轴搅拌桩计算方法) 2)、一幅桩水泥用量:m= S×桩长××水泥掺量。 3)、在第1排施工按顺序施工,在第2排起施工时注意搭接并防止前后左右出现施工冷缝。

注1:大幅三周搅拌桩截面积:S1=3πD2/4-4((а/2π)πD2/4- L1L2/2) 注2:自然土体密度取m3; 每立方米水泥土搅拌桩中水泥用量=单位土体质量×水泥产量。

每1200mm为一幅,中幅截面积3、850搅拌桩大幅面积为1.495平方米4、850搅拌桩小幅面积为0.567平方米 5、850搅拌桩中幅面积为(1.495+0.567)/2=1.0312平方米 850水泥土搅拌止水围护桩施工图 1、止水帷幕采用套打方式,阴影部分为套打部分,保证桩体质量和施工连续性。 2、重复套打不重复计算工作量,工作量计算为桩截面积×设计桩长×桩数 一般取土体的比重系数为1.8。

双轴搅拌桩施工方案(1)

三环线~汤逊湖排水通道工程 双 轴 搅 拌 桩 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 2017年4月 双轴搅拌桩施工方案

一、工程概况 建设单位:武汉地铁集团有限公司 勘察单位:武汉市政工程设计研究院有限责任公司 设计单位:武汉市政工程设计研究院有限责任公司 监理单位:北京磐石建设监理有限责任公司 施工单位:武汉市汉阳市政建设集团有限公司 三环线~汤逊湖排水通道工程, 本次工程新建排水通道,承接野芷湖车辆段南侧生活区的雨水以及上游南李东路的雨水通过雨水过街箱涵排入规划雨水滞留塘,并最终汇入汤逊湖。工程起点为南李东路(京广铁路),工程止点至文化大道,工程范围全长约1295m。 另外,为了配合地铁车辆段的建设,三环线下两条地面辅道也纳入本工程范围,地面辅道西起南李东路,东接文化大道地面道路,其中三环线北侧辅道(R线)长1348m;南侧(T线)长1258m。K0+ 000~ K0+056.5、K0+077.5~ K0+262.5、K0+290.9~ K0+320段明渠坑内采用双轴搅拌桩加固,根据设计要求,坑底以下土体加固后的无侧限抗压强度qu≥1.7Mpa,该桩施工前先做试压,28d 不低于1.7Mpa,水泥浆密度定为1.7g/cm3,水灰比暂定为0.58。坑底以上土体加固后的无侧限抗压强度不小于原状土强度。 编制依据 1、武汉市政工程设计研究总院提供的设计图纸。 2、《水泥搅拌桩施工工艺及质量验收标准》(QBBY 10301-2003) 3、《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79—2002 J 220—2002) 4、《建设工程项目管理规范》(GB/T 50326—2001)。 5、《职业健康安全管理体系规范》(GB/T 28001—2001)。 6、《湖北省地基基础设计规范》(DB42 242-2003)。 7、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012)。 8、《软土地基深层搅拌加固技术规程》(YBJ 225-91)。 9、所收集的相关资料。 二、工程地质及水文地质条件 1.岩土分层情况 在勘探孔所揭穿的深度范围内,场地地基土主要由人工填土、全新统冲湖积相淤泥、淤泥质土、黏性土和上更新统冲洪积相黏性土构成。据野外钻孔岩性描述,原位测试结果及室内土工试验成

三轴搅拌桩计算

1) 、大幅桩截面积为:S=<( 1-90.198宁360) X 3.14X 0.852X 1/4+0.3 X 0.301>X 2+ (1-90.198- 360X 2)X 3.14X 0.852 X 1/4+0.3X 0.301 X 2?1.495m 2或 3X 3.14X 0.852X 1/4- ((90/360)X 3.14X 0.852X 1/4-0.3X 0.301)X 4?1.495 (注 1) 2) 、大幅桩水泥用量:m 1二S X 桩长X 1.8X 水泥掺量。(注2) 3) 、坝体第1排施工按顺序施工,在第2排起施工时注意搭接并 防 止前后左右出现施工冷缝。 2、 单排止水 1)、大幅桩截面积为:3=1.495*; 一、三轴搅拌桩 1、 多排坝体 图 i.i.i 图 1.1.2 0O 1 : J X ZF CX. z z J v z z / J t z y z / r z / 600 600 1200 1200 1200 1200 1~T _―——i * ---- 扌 彳 -------- 图 1.2.1 tfeZL 1 ifeZLJ ife 工 2 ZE.j 陆工心 ■ ■ ?J ■" ■= t.. ..r_ ------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------ . o LTI

小幅桩截面积为: S=3.14x 0.851 2 x 1/4=0.567m F ; 中幅桩截面积 为: S 二(S+ 9) - 2=1.031 m 2; 2)、大幅桩水泥用量:m i 二S x 桩长x 1.8 x 水泥掺量; 小幅桩水泥用量: m 2二9 x 桩长x 1.8x 水泥掺量; 中幅桩水泥用量: m 3二S x 桩长x 1.8x 水泥掺量。 3)单排止水施工顺序按图1.2.1施工1、施工2、施工3、施工4、 施工5,双排止水除按图1.2.1施工同时注意前后排施工冷缝的出 1 )、一幅桩截面积: S= ( 1-88.831/360) x 0.35 2 x 3.14 x 2+0.25X 0.49=0.702* ;(同三轴搅拌桩计算方法) 2)、一幅桩水泥用量:m= SX 桩长x 1.8x 水泥掺量。 3)、在第1排施工按顺序施工,在第2排起施工时注意搭接并防止前 2.1 、双轴搅拌桩

双轴搅拌桩施工方案

双轴搅拌桩施工方 案

基坑围护施工组织设计 工程名称:滨海县景湖路1-1地块 建设单位:江苏安球置业发展有限公司监理单位:滨海县建设工程监理有限公司施工单位:天颂建设集团有限公司 项目经理:郑文军 技术负责人:柯航波 编制人:柯航波 滨海县景湖路1-1地块

(1#、2#、3#楼、地下室工程) 基 坑 围 护 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 编制单位:天颂建设集团有限公司景湖路项目部日期: 5月 目录

一、工程概况 (01) 二、编制依据 (01) 三、工程地质情况及水文条件 (01) 四、施工准备工作 (02) 五、施工技术措施 (02) 六、施工设备及人员配置 (05) 七、施工质量保证措施 (06) 八、安全、文明施工措施 (07)

景湖路1-1地块1#、2#、3#楼 地下室基坑支护 水泥土搅拌桩施工方案 一、工程概况 拟建景湖路1-1地块工程位于景湖路交师苑路交界处。该工程地下一层车库及人防。基坑东侧距离居民3层楼10.8m;西侧35m为景湖路大道;南侧50m为南湖;北侧20m为师苑路。自然地面高程约-1.000m,地下室底板面标高为-5.200m,基坑开挖深度约为5.8m。 基坑设置止水及挡土帷幕。西侧采用7排双轴水泥土搅拌桩,墙厚3.7m,东、南、北侧采用5排双轴水泥土搅拌桩,墙厚2.7m,直径0.70m,间距500,桩间咬合厚度0.2m,排间咬合厚度0.2m,有效桩长12.05m,桩顶以上1m以上不喷水泥,水泥采用42.5普通硅酸盐水泥作固化剂,水泥掺入量15%,截桩部分水泥掺入量减半,水泥浆液的水灰比为0.5~0.55,水泥搅拌桩采用四搅四喷工艺。 二、编制依据 1、设计图纸- 2、施工技术规范和标准 3、《地基处理技术规范》(DBJ08-40-94) 4、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99) 5、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202- ) 6、总体施工组织设计文件 三、工程地质情况及水文条件

关于三轴搅拌桩的计算方法

关于多轴水泥搅拌桩的计价释疑 当搅拌桩施工工艺与计价定额不同时,有关的工程量计算和计价规则也应随着调整, 工程量的计算: 定额的工程量计算规则是按桩径截面积乘以桩长,采用多轴施工搅拌桩的工程量计算关键在于桩截面积的确定,仍采用“桩径截面积” 则不可行,应该扣除桩径截面一次形成的重叠部位面积,如下图为三轴搅拌桩,一次成活三个桩径断面,应扣除两个部位的重叠面积。 设桩径为850mm ,桩轴(圆心)矩为600mm ,则每次成活桩截面积S 为三个圆面积扣减4个重叠的弓形面积,计算方式为: 原面积: S1=(2)2××3=1.7024m 2 圆心角: θ=2×acos=° 一个扇形面积:S2=(2)2××360=0.1423 m 2 三角形面积: S3=0.0903 m 2一个弓形面积: S4=S2-S3=0.052 m 2每次成活桩截面积: S=S1-4×S4=1.4944m 2水泥的掺量:水泥掺量的问题主要是因水泥搅拌桩的“套打”工艺产生,一般设计往往只给出一个掺量比例,而没有考虑套打部位时重叠部位截面范围掺量比例的确定,特别是当采用整个桩径断面套打时,如三轴搅拌桩按整个桩径套打时,其断面情况如下图: 因水泥搅拌桩所谓的“套打”和搅拌不是分别计算的子目,假设设计要求水泥搅拌桩全断面“套打”,搅拌涉及的水泥掺入比仅简单规定为15%,故原设计的水泥掺入比是指一次成活时或多次成活后的标准要求不明确,如是前者,则“套打”部位如不考虑扣除一次成活扣除的弓形部位,上图计算3次处将为45%、计算2次部位为20%了如为后者,而计算一次处却为不超过5%了,所以设计仅简单明确一个水泥掺入比例是不够的,应明确水泥掺入比例是指何中情况下的。 1次成活2次成活1次成活2次成活

三轴搅拌桩技术要点修订稿

三轴搅拌桩技术要点 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】

机械与人员配备2.3.1主要机械设备 序号设备名称规格型号单位数量功率合计(KW) 1 三轴搅拌钻机 JB-160 台 1 160×13 2 挖机 1方 3柴油发动机 4压浆泵 BW-200 台 2 15×25 散装水泥自动拌浆系统套 1 45×16 备用压浆泵 BW-200 台 2 15×27 电焊机 BZ-500型台 1 20×18 空压机 9m3 台 1 45×1 人员配备 序号岗位名称人数岗位职责#M)l, 1?前台指挥员 2名向桩机驾驶员发出完成桩机移位、钻机定位、钻机 下沉及提升、停止等一系列指令 2?杂工 4名负责及时将搅拌桩沟槽内翻出的置换泥浆 挖至沟槽边缘等 4?后台指挥员 2名向拌浆、供浆人员发出开始拌浆、供浆及 停止等一系列指令。 5?挖机驾驶员 2名负责开挖水泥土搅拌桩施工沟槽、清除 沟槽内障碍物。 6?拌浆员 4名负责按设计要求配比拌浆、供浆。 7?机修工1名负责设备运行前的检修、保养及运行过程 中故障的及时排除。 8?电工1名负责用电设备运行前检修、保养、接线、运行过程中故障排除及安 全用电监督。 成桩顺序 为保证止水帷幕桩体的连续性和接头的施工质量,达到设计要求的防渗要求,采取套打一孔的成桩方法,具体的成桩顺序如下图所示: 直线套打示意图 2.6 各工艺环节的技术要求 2.6.1 障碍物清理 因该工法要求连续施工,故在施工前应对围护施工区域地下障碍物及管线进行清理或移位,以保证施工顺利进行。 2.6.2 测量放线施工前,先根据设计图纸和业主提供的坐标基准点,计算出围护中心线角点坐标(或转角点坐标),利用测量仪器精确放样出围护中心线,并进行坐标数据复核,同时做好护桩,做好工程测量复核单,提请甲方验收。 2.6.3 开沟槽在三轴搅拌桩施工过程中会涌出大量的置换土,为了保证桩机的安全移位和施工现场的整洁,需要使用挖机在搅拌桩桩位上预先开挖沟槽。根据放样出的水泥土搅拌桩围护中心线,用0.4m3小挖掘机沿围护中心线平

双轴搅拌桩施工工艺

双轴搅拌桩施工工艺 1)施工程序及施工准备 <1>按设计要求、现场条件、桩基工程按下列施工程序进行:场地准备----试桩----正式施工 <2>正式施工将根据现场施工中所掌握的资料和工序控制开展工作。 <3>生产准备及技术准备 做好施工前的机械设备进场准备及施工技术准备,保证按时开工。 2)水泥搅拌桩施工技术措施

成桩移 测量放线、 钻机就位、 搅拌、喷浆 达设计孔 搅拌、提升至设计桩顶重复搅拌钻进、设计孔深 第二次搅拌、提 第三次搅拌到至设 计桩顶

1>施工桩位放样 [1]放轴线桩,以基准线引出在打桩区附近设置控制桩,用水泥砂浆固定木桩,附近插上彩旗以便于保护与寻找。 [2]放桩位,以轴线引出,按施工图放出桩位,用小木桩定桩。 [3]放好桩位后,多余木桩及时拔除,以免错位,桩位周围作好标记,便于打桩查找。 [4]轴线桩与桩位全部放好后,先进行自检,再由建设单位组织验收检查。 2>施工工艺技术参数 钻进(提升)速度:V≤0.7m/min 3>计量和测速手段 为保证土体能充分搅拌,应控制钻进(提升)速度在0.4~0.7m /min,现场通过调整动滑轮钢丝绳根数和变速箱调速比以达到一定的卷扬机转速,水泥用量的控制通过调节泵量来实现。 [1]桩施工记录应由施工单位整理后及时报送监理签证。 [2]每一根桩开钻后应连续作业。 [3]成桩过程中如发现意外事故,应及时记录中断深度,在12小时内采取复喷处理措施。并将原因和复喷情况填报施工记录内备查,补喷重叠长度不应小于1米。超过12小时应采取补桩措施。 [4]为了保证深层搅拌桩顶施工质量,实际施工桩顶标高应高于设计标高500mm以上。 3)施工过程 <1>桩机就位 桩机自行到达指定桩位,对中。保持桩架垂直和水平。施工时两台桩机从一点往两个相反方向开打。 <2>预搅下沉

三轴搅拌桩计算方法

搅拌桩之间有搭接,工程量如何计算呢,是不是要分空桩和实桩,单位按米编制可以吗?空桩和实桩如何区分?重叠部分在编制清单是否要考虑? 编制工程量的原则应以计价规范中的计算规则执行。 按投影面积×实际深度(投影面积是要扣除两圆交叉重叠部分),一般按双头或三头为一组来计算。投影面积应该是一组的面积。一组与一组间的交叉重叠部分是不扣除的,这部分在定额里面考虑了。 有原位复打的,只计算一次体积。不能重复计算。要按水泥掺量的不同,分别计算。比较麻烦的就是如何区分是原位复打还是重叠交叉了,很多边角转弯的地方,重叠相交的面积相当大! 根据浙江省建筑工程预算定额( 2003 版)桩基工程的工程量计算规则:深层水泥搅拌桩工程量按桩径截面积乘桩长计算。桩长按设计桩顶至桩底另加 0.50m 计算;若设计桩顶标高至自然地坪小于 0.50m 或已达自然地坪时,另加长度应小 于 0.50m 或不计。空搅部分的长度按设计桩顶至自然地坪的长度减去另加长度计算。其工程量计算公式为: 水泥搅拌桩工程量=桩径截面积×(设计桩顶标高-设计桩底标高+另加长度)×根数 空搅部分工程量=桩径截面积×(自然地坪标高-设计桩顶标高-另加长度)×根数 1、对于单头水泥搅拌桩来说,桩径截面就是一个圆,所以桩径截面积=π r 2 。 注:式中 r 为圆的半径,π为圆周率。 2、对于双头水泥搅拌桩来说,其桩径截面是由两个圆相交而组成的图形(如图所示),所以桩径截面积应按两个圆面积之和减去重叠部分(由两个弓形组成)面积来计算,然而这个重叠部分面积,计算起来是比较麻烦的。 如果圆的半径 r 、两圆连心距d均为已知数据,假设圆心角为θ(未知),图形中的三角函数关系为: cos( θ /2) = ( d / 2 )/r θ /2 = arccos[d/ ( 2r ) ] ∴θ= 2arccos[d/ ( 2r ) ] 根据平面几何和三角函数知识,且θ以弧度来计量,则可以推导出一个较简 便的弓形面积计算公式: 扇形 O 1 AB 面积=( 1/2 ) r 2 ·θ 三角形 O 1 AB 面积=( 1/2 ) r 2 · sin θ ∴弓形面积=扇形 O 1 AB 面积-三角形 O 1 AB 面积 =( 1/2 ) r 2 (θ- sin θ) 所以,对于双头水泥搅拌桩来说 : 其桩径截面积= 2 π r 2 - r 2 (θ- sin θ)= r 2 ( 2 π-θ+ sin θ) 注:式中的θ必须用弧度来计量;计算时,可把计算器设置在弧度( RAD )状态;如θ为角度,只须乘以(π /180 )就可化为弧度。 双头水泥搅拌桩,桩径截面积计算举例:已知圆半径 r = 0.25m ,两圆连心 距d= 0.40m ,则圆心角θ = 2arccos[d/ ( 2r ) ] = 2arccos[0.40/ ( 2 × 0.25 ) ] = 1.2870 (注:计量单位为 弧度,一般可以不写),其桩径截面积= r 2 ( 2 π-θ+ sin θ)= 0.25 2 ×( 2 π - 1.2870 + sin1.2870 )= 0.3723m 2 。 3、三头水泥搅拌桩:待续。。。。。。。

双轴水泥搅拌桩施工技术交底

**项目 技术交底记录

一、工程概况 1、工程简介 。 2、土层特征 土层地质情况如下表所示:

二、施工准备 1、施工前,必须会同有关部门进行施工场地的准备,保证围护结构沿线道路平整、畅通。 2、施工前,应掌握场内的地质资料,掌握不良地质现象、地下障碍物等并采取响应的措施。 3、选择与地质条件、成桩深度匹配的双轴搅拌机进场并试转正常;做好进场设备的维修保养,做到相应配套,性能良好,应用方便,器具齐全。 4、按照设计图,确定合理的施工顺序,施工顺序见附件。 5、平整垫实场地、铺设钢板及路基箱,必须做到施工时不下陷,确保安全施工。 6、设备组装保养,须经专业检测部门检测合格,并经项目部、监理检验合格后,挂牌,同时必须到安监站备案后方可使用。 7、按规定搭设水泥库。水泥浆机称重设备必须具备具有相应资质检测单位的标定证书。 三、施工工艺 1、放线定位、挖槽: 根据提供的坐标基准点,按照设计图进行放样定位及高程引测工作,并做好永久及临时标志。放样定位后做好测量技术复核单,提请监理进行复核验收签证。确认无误后进行搅拌施工。 根据基坑围护内边控制线,采用 2.4m3挖土机开挖沟槽,并清除地下障碍物,沟槽尺寸如图示,开挖沟槽余土应及时处理,以保证双轴水泥土

搅拌桩正常施工,并达到文明工地要求。 2、搅拌孔位定位:双轴搅拌桩双轴中心间距为500mm(Φ700mm),根据这个尺寸在三排双轴水泥土搅拌桩中心线做好定位线。 3、双轴水泥土搅拌桩施工顺序: 双轴水泥土搅拌桩施工按下图顺序进行,其中阴影部分为重复套钻,保证墙体的连续性和接头的施工质量,保证桩与桩之间充分搭接。 三排双轴桩复搅式连接:一般情况下均采用该种方式进行施工。 一、二期分界处双轴搅拌桩 下图为平面位置关系:

三轴水泥搅拌桩计算

水泥搅拌桩工程量的计算: 定额的工程量计算规则是按桩径截面积乘以桩长,采用多轴施工搅拌桩的工程量计算关键在于桩截面积的确定,仍采用“桩径截面积”则不可行,应该扣除桩径截面一次形成的重叠部位面积,三轴搅拌桩单排止水及多排加固的工作量计算如下,一次成活三个桩径断面,应扣除两个部位的重叠面积。 1、设桩径为850mm,桩轴(圆心)矩为600mm,则每次成活桩截面积S为三个圆面积扣减4个重叠的弓形面积,计算方式为: 原面积: S1=(0.85/2)2×3.1416×3=1.7024m2 圆心角:θ=2×acos(0.3/0.425)=90.1983° 一个扇形面积:S2=(0.85/2)2×3.1416×90.1983/360=0.1423 m2 三角形面积: S3=(0.4252-0.32)1/2×2×0.3/2=0.0903 m2 一个弓形面积: S4=S2-S3=0.1423-0.0903=0.052 m2 每次成活桩截面积: S=S1-4×S4=1.7024-0.052*4=1.4944m2 套接一孔:每幅桩平均截面积为(1.4944+1.7024/3)/2=1.031m3 即:工作量=桩径截面积(1.031m3)×设计桩长×桩数。 2、设桩径为650mm,桩轴(圆心)矩为450mm,则每次成活桩截面积S为三个圆面积扣减4个重叠的弓形面积,计算方式为: 原面积: S1=(0.65/2)2×3.1416×3=0.9955m2 圆心角:θ=2×acos(0.225/0.325)=92.3738° 一个扇形面积:S2=(0.65/2)2×3.1416×92.3738/360=0.085 m2

三轴搅拌桩技术要点

机械与人员配备 2。3。1主要机械设备 序号设备名称规格型号单位数量功率合计(KW)1 三轴搅拌钻机 JB-160台 1 160× 1 3 2 挖机 1方 3柴油发动机 4压浆泵 BW-200 台 2 15×2 5 散装水泥自动拌浆系统套 1 45×1 6 备用压浆泵 BW—200 台215×2 7 电焊机BZ-500型台 1 20×1 8 空压机 9m3 台 1 45×1 人员配备 序号岗位名称人数岗位职责# M) l, 1 前台指挥员2名向桩机驾驶员发出完成桩机移位、钻机定 位、钻机下沉及提升、停止等一系列指令 2 杂工4名负责及时将搅拌桩沟槽内翻出得置换泥浆 挖至沟槽边缘等 4 后台指挥员2名向拌浆、供浆人员发出开始拌浆、供浆及 停止等一系列指令。 5 挖机驾驶员 2名负责开挖水泥土搅拌桩施工沟槽、清除 沟槽内障碍物。 6 拌浆员4名负责按设计要求配比拌浆、供浆。 7 机修工1名负责设备运行前得检修、保养及运行过程 中故障得及时排除。 8 电工1名负责用电设备运行前检修、保养、接线、运行过程中 故障排除及安全用电监督。 成桩顺序 为保证止水帷幕桩体得连续性与接头得施工质量,达到设计要求得防渗要求,采取套打一孔得成桩方法,具体得成桩顺序如下图所示: 直线套打示意图 2、6 各工艺环节得技术要求 2。6。1 障碍物清理

因该工法要求连续施工,故在施工前应对围护施工区域地下障碍物及管线进行清理或移位,以保证施工顺利进行。 2.6.2 测量放线施工前,先根据设计图纸与业主提供得坐标基准点,计算出围护中心线角点坐标(或转角点坐标),利用测量仪器精确放样出围护中心线,并进行坐标数据复核,同时做好护桩,做好工程测量复核单,提请甲方验收。 2.6.3 开沟槽在三轴搅拌桩施工过程中会涌出大量得置换土,为了保证桩机得安全移位与施工现场得整洁,需要使用挖机在搅拌桩桩位上预先开挖沟槽. 根据放样出得水泥土搅拌桩围护中心线,用0、4m3小挖掘机沿围护中心线平行方向开掘工作沟槽,根据本工程搅拌桩直径,取槽宽约1、0m,深度约0、6~ 1、0m。场地遇有地下障碍物时,利用镐头机将地下障碍物破除干净,如破除后产 生过大得空洞,则需回填压实,重新开挖沟槽。开挖沟槽余土应及时处理,以保证工法正常施工,并达到文明施工工地要求。 沟槽尺寸示意图 2.6。4 设置导架与孔位放样在垂直沟槽方向放置两根定位型钢,规格为200 ×200,长度2、5m,再在平行沟槽方向放置两根定位型钢规格为300×300, 长约8~12m,转角处H型钢采取与围护结构中心线成45°插入,H型钢定位 采用H型钢定位卡。由现场技术员根据设计图纸与测量控制点放出桩位,桩 位平面偏差不大于2cm。本工程使用得三轴搅拌机桩径为850mm,轴心距 为600mm,搅拌桩搭接250mm。三轴搅拌桩采用套打一孔工艺,因此桩心 距为1200mm.在沟槽两侧定位型钢以1200mm为间距,用红色油漆做好标记,保证搅拌桩每次准确定位. 2.6.5