文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 如何风电场降低厂用电率

如何风电场降低厂用电率

如何风电场降低厂用电率
如何风电场降低厂用电率

如何降低风电场综合厂用电

摘要:分析风电场降低综合厂用电率的可行措施

建设风电场的目的是要电量、要效益,从这个意义上讲,风电场的节能管理工作显得更加重要。一个刚投运不久的风电场,在运行维护中将会出现各种各样的问题,如运行维护管理不得力,将会导致风力机等设备的非计划停运次数、停运小时增加,风电场设备可利用率下降,风电场应有的发电效益也会受到影响。所以说,如何做好已建风电场的运行管理工作,是风电企业的中心工作。在整个电力行业的工作重点转移到“以效益为中心”的轨道上来的今天,向运行管理要效益就显得尤为重要。为此,我本着相互交流、相互学习的精神,介绍一下降低风电场厂用电率的可行措施,共同提高节能管理水平。

风电场综合厂用电概念及分析

风电场是由升压站内设备、架空线及箱变、风力发电机组等三部分设备组成。从负载上来看,风电场厂用电和有功损耗主要有变压器及输电线路损耗、风力发电机组自用、站用变用电。针对以上因素分别分析如下:

一、减少损耗

1、变压器损耗分析

1.1变压器并非在额定负荷时运行最经济,当铜损和铁损相等时才是最经济的,效益最高。

1.2变压器不平衡度越大损耗也越大,因此,一般要求变压器低

压侧电流的不平衡度不得超过10%,低压干线及主要支线始端的电流不平衡度不得超过20%。我风场风力发电机组内部的很多用电设备用的是220V电源,分别取自内部干变A、B、C三相,如果负载不均匀势必导致电流不平衡,增加干变损耗。

1.3提高功率因素和降低变压器运行温度的措施可提高运行经济性。

1.4变压器铁损和铜损随着电压的变化而变化。电压升高,变压器铁损将增加;电压降低,变压器的铜损将增加。而变压器的铁损在空载和带负载的时候通常误差不会超过0.5%。这样在满足电网电压的前提下,进行优化选择变压器档位,尽可能维持高电压,便降低变压器损耗,提高其运行效率。

2、输电线路损耗

同变压器铜损一样,线路损耗随着电压降低,线路损耗增加。由P=3UIcosΦ可以看出,有功功率P和功率因数cosΦ一定时,U越大,I越小。而线路的损耗与I2成正比,因此,在允许的前提下可以提高电压来输电降低线路损耗。

二、减少风力发电机组自用电

风机内部用电设备主要有变桨电机、偏航电机、齿轮箱油泵、冷却装置电机、加热装置、变流器、机舱及塔筒照明等。我们只要根据现场实际情况优化程序参数,尽量缩短各用电设备的工作时间和启停次数,从而达到减少风机自用耗电的目的。实际工作中可以做以下工作:

1、根据环境温度设定冷却装置和加热器装置的启停及工作。冬季时,环境温度较低,为了保证风机正常运行,加热器必须投入工作,从而保证局部环境温度的满足各设备的运行条件。由于风机在运行转动过程中齿轮箱和发电机会产生一定的热量,如果这些热量在机舱内部,那样可一定程度上缩短加热装置的运行时间和启停次数。为此可按下表进行参数设定:

2、偏航系统参数修改,减少偏航电机的启停次数。偏航系统主要作用是对风和解缆。对风角度越小,风机风能转化效率越高。如果在高风速时,风机已经达到额定负荷,风机转入桨距控制方式,此时对风角度可以偏差大些,从而减少偏航电机的启停次数,也不会影响风机的正常发电量,达到减小自用电的目的。只需将原来高风速的对风角度15度修改18-20度,就可以减少偏航电机的启停次数。

3、风机出现故障需要消缺时通常是在机舱中进行,登塔照明只需要在登塔、下塔以及塔筒检查工作是才需要。目前我风场的塔筒照明由塔底照明空开控制,如果人员在机舱工作,工作期间塔筒照明没

有任何意义,平白增加自用电。为此,可以将风机塔筒照明改为声控方式,减小自用电。

4、修改风机的切入风速

机组在达不到并网条件时,即使启动起来也不能并网,不但磨损设备,而且需要吸收电能。调整启动风速,就可以减少启动频率,降低风机自用电。我风场风机设计切入风速为3m/s,此风速值是厂家根据空气密度为1.25kg/m3设计的,而风场实际空气密度为1.04 kg/m3。根据全年风机数据分析本风场风机的平均切入风速为3.93m/s。为此可以将风机的切入风速改为3.9m/s,达到降低风机自用电的目的。

三、减少站用变用电

站用变用电量调整的空间不大,如果能及时关灯、合理控制电采暖和水加热器、少开空调和大功率电器等等节能降耗措施后,也能降低综合用电量。

四、小结

为适应电网要求,保证电网稳定运行,降低综合厂用电率,还可以根据母线电压及时投退动态无功补偿装置,一调整站区整体无功功率,尽可能维持功率因数在1左右。以上观点仅供讨论,希望能对其他风场降低厂用电量提供参考。

2018年8月于云南

防火用电安全保证措施

1.1 1.2 1.3防火用电安全保证措施 1.3.1防火安全保证措施 1、按照“谁施工,谁负责”的原则,项目经理部逐一与各施工责任人签订消防安全责任书,明确消防责任。项目经理部对其他单位施工的现场消防安全工作进行监督。 2、根据工程规模和火灾危险性,制定施工现场防火、动用明火、危险物品管理、电器使用和消防器材管理等各项制度。施工现场必须按照动用明火的范围、时间和危险程度建立相应的审批制度,并严格履行明火动用的审批手续。 3、施工现场发生火灾时,应当立即向公安消防机构报警,并迅速组织力量疏散人员,扑救火灾。 4、不得占用现场的临时消防通道、消防水泵(箱)。消防通道的宽度不得小于3.5米。 5、施工现场动力线与照明线必须分开设置,并分别选择相应功率的保险装置,严禁乱接乱拉电气线路。施工现场必须设有保证施工安全要求的夜间照明。临时宿舍内禁止使用功率大于200W的电器设备(包括取暖设备、电加热设备)。

6、在建工程内禁止设置易燃易爆危险物品仓库,禁止使用液化石油气。如需设置临时住宿、办公场所时,应与施工作业区之间采取有效的防火分隔,并设置安全疏散通道,配备应急照明等消防设施。 7、作业人员动用明火前,应消除明火点周围的可燃物,落实监护人员和监护措施,并配备充足的灭火器材。高层建筑的主体结构内动用明火焊割作业前,必须将供水系统安装至明火作业层,确保正常取水。 8、严格执行三级动火审批制度。 1.3.2用电安全保证措施 为了保证施工现场临时用电的规范有使用的安全,对临时用电的设置必须执行《建设工地现场供电安全规范》的规范进行;并按照《施工现场临时用电安全技术规范》的要求做好安全用电的管理。 1、临时用电的设置 (1)在甲方指定的供电开关后开始设计和敷设; (2)线路的设置必须按TN-S系统(三相五线供电)必须大于施工的总负荷,其重复接地电阻不应大于10Ω以保证用电的正常; (3)线路架设必须用绝缘子安装在离地面不少于2.5m的地方,必须牢固可靠;(4)配电箱、开关箱均有良好的接地和接地装置,动力和照明必须明确分开,并设

风电场安全生产目标及保证措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 风电场安全生产目标及保证措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9164-73 风电场安全生产目标及保证措施(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、20xx年度安全生产目标: 风场安全指标: 1、不发生人身未遂及以上人身事故; 2、不发生因误操作导致的二类障碍; 3、不发生责任二类障碍及以上事故; 4、不发生构成二类障碍的火灾事故; 5、不发生治安案件; 6、不发生负同等及以上责任的较大交通事故;实现安全年。 班组安全指标: 1、不发生破皮流血及以上人身事件; 2、不发生因误操作导致的异常; 3、不发生火险;

4、不发生治安案件; 5、不发生负同等及以上责任的一般交通事故;实现安全年。 二.安全目标保证措施: 场长:1、逐步完善安全生产责任制,落实设备责任制,严格落实设备巡查和消缺制度,确保设备安全健康,尤其是站内设备和风机的消缺维护。 专工:1、建立安全教育制度。对新入场人员进行安全教育及针对电力安全操作规程的教育。需持证上岗的特殊工种工人都必须经过培训考试,并取得有关部门颁发的合格证书后方可上岗。各值每天上班前,应由值长做班前安全教育。 值长:1、每天要做到班前会安排工作时详细安排工作内容、安全措施及交待危险点预知,并跟踪检查安全措施的执行情况,班后会要总结今天的工作情况及安全情况。加强重要作业现场的安全监护,明确作业监护人。做到每一名工作人员对危险源分析都心中有数,安全措施确保执行,保证人身安全。2、严格执

安全用电技术措施

1 安全用电技术措施 安全用电技术措施包括两个方向的内容:一是安全用电在技术上所采取的措施;二是为了保证安全用电和供电的可靠性在组织上所采取的各种措施,它包括各种制度的建立、组织管理等一系列内容。安全用电措施应包括下列内容: 1.1安全用电技术措施 (1)保护接地 是指将电气设备不带电的金属外壳与接地极之间做可靠的电气连接。它的作用是当电气设备的金属外壳带电时,如果人体触及此外壳时,由于人体的电阻远大于接地体电阻,则大部分电流经接地体流入大地,而流经人体的电流很小。这时只要适当控制接地电阻(一般不大于4Ω),就可减少触电事故发生。但是在TT供电系统中,这种保护方式的设备外壳电压对人体来说还是相当危险的。因此这种保护方式只适用于TT供电系统的施工现场,按规定保护接地电阻不大于4Ω。 (2)保护接零 在电源中性点直接接地的低压电力系统中,将用电设备的金属外壳与供电系统中的零线或专用零线直接做电气连接,称为保护接零。它的作用是当电气设备的金属外壳带电时,短路电流经零线而成闭合电路,使其变成单相短路故障,因零线的阻抗很小,所以短路电流很大,一般大于额定电流的几倍甚至几十倍,这样大的单相短路将使保护装置迅速而准确的动作,切断事故电源,保证人身安全。其供电系统为接零保护系统,即TN系统,TN系统包括TN-C、TN-C-S、TN-S三种类型。本工程采用TN-S系统。 TN-S供电系统。它是把工作零线N和专用保护线PE在供电电源处严格分开的供电系统,也称三相五线制。它的优点是专用保护线上无电流,此线专门承接故障电流,确保其保护装置动作。应该特别指出,PE线不许断线。在供电末端应将PE 线做重复接地。 施工时应注意:除了总箱处外,其它各处均不得把N线和PE线连接,PE线上不得安装开关和熔断器,也不得把大地兼做PE线且PE线不得通过工作电流。PE 线也不得进入漏电保护器且必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处引出,因为线路末端的漏电保护器动作,会使前级漏电保护器动作。 必须注意:当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。不允得对一部分设备采取保护接地,对另一部分采取保护接零。因为在同一系统中,如果有的设备采取接地,有的设备采取接零,则当采取接地的设备发生碰壳时,零线电位将升高,而使所有接零的设备外壳都带上危险的电压。 (3)设置漏电保护器 1)施工现场的总配电箱至开关箱应至少设置两级漏电保护器,而且两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作合理配合,使之具有分级保护的功能。

风电场保站用电措施

桥湾第一风电场监控中心保站用电措施1主要内容与适用范围 1.1为保证机组的安全运行,防止站用电中断,提高运行人员的事故处理能力,特制定本措施。 1.2 本措施规定了桥湾第一风电场保站用电的管理原则。 1.3 本措施适用于华润电力风能(瓜州)风电场事故情况下的保站用电的处理方法。 1.4本措施制定了在各种运行方式下发生的典型事故情况,保证站用电可靠运行的方法。 1.5下列人员应熟悉本措施:风电场场长,值长,值班员。 2 运行方式: 2.1 站用电正常运行方式: 2.1.1在正常运行方式下,我监控中心由两路电源,一路做为工作电源,一路做为备用电源。 2.1.2 #1站用变接于风电场35KV集电线路第B2回路,#2站用变接于瓜州供电公司河泉线10KV线路。 2.1.3 在风电场监控中心设有一路UPS系统,正常情况下,UPS 接市电模式,经过整流/逆变后做为负荷用电,在交流失去后,由UPS 的蓄电池经逆变后供电(作为主要监控机电源)。 2.1.4在监控中心,设有奥特迅厂家提供的通信蓄电池,正常情况下,通信装置由站用电经过整流给通信蓄电池浮充供电,在站用电失电时由提供的蓄电池通信电源供电。

2.1.5在正常运行方式下,我公司用#1站用变做为工作电源,#2站用变处于充电备用状态,做为站用电的保安电源。 2.1.6工作电源与备用电源的自动切换由备自投装置来实现。 2.1.7备自投装置应在投入状态,备自投的投入和退出由风电场场长批准。 3:站用电的事故处理 3.1 站用电源故障掉闸的处理: 3.1.1 检查备用电源自投情况,如果自投装置未投或拒绝动作时,应立即强送备用电源一次。若站用电源400V侧开关未掉闸,应手动拉开站用电源400V开关,令备用电源自投。 3.1.2 当站用电源掉闸系站用母线故障所致时,不得强送备用电源,应对站用工作电源保护、母线进行检查,如果外观未发现问题,无明显的故障象征时,应试送站用工作电源一次,试送不成,不得再送。 3.1.3 当由于工作人员误碰开关造成站用电源掉闸,备用电源未自投时,在查明不妨碍人身安全后,立即强送工作电源。 3.2 站用母线故障的处理: 3.2.1 检查低压备用电源自投情况,自投未动作时应强送一次,如强送不成不得再次送电。 3.2.3 检查继电保护动作情况,确定故障性质。 3.3.4 检查故障母线所接高压动力开关是否掉闸。 3.3.5 对故障母线进行检查,查明故障点并消除 3.3.6 如未有明显故障,拉开母线所有开关,测量母线绝缘良好后,

厂用电中断如何处理

厂用电全部中断的处理: 1、厂用电全部中断按照不破坏真空停机处理。 2、确认直流系统由蓄电池带正常。 3、确认UPS切换至直流电源正常。 4、首先确认主机直流油泵、空侧直流油泵及氢侧直流油泵自启动,注意各瓦温的温升变化,检查汽机转速正常下降。监视机组氢压,并检查密封油系统差压阀,跟踪正常。 5、确认柴油发电机自启动,否则手动启动柴油发电机,首先恢复保安段带电。 6、保安段带电后,启主机交流润滑油泵、空侧密封油交流油泵,停直流油泵,启各辅机油泵;UPS,直流切换为正常方式运行。 7、手动关闭可能有汽水倒入汽机和排汽装置的阀门。 8、关闭燃油来,回油手动门。 9、关锅炉各减温水门。 10、适当开启引风机静叶、送风机动叶利用自然通风进行吹扫,十分钟后关闭。 11、启动空预器辅驱动,不成功时应切断空预主辅电机的电源,做好安全措施后,组织人工盘车,盘车轻松后,投入辅电机驱动。 12、机组惰走过程中,应注意监视润滑油压、油温及各轴承金属温度和回油温度。 13、汽轮机转速降到1200rpm时,监视顶轴油泵自启动,否则手动启动。 14、汽轮机静止后,记录惰走时间,投入盘车运行;如盘车启不来,做好大轴标记,每半小时手动盘车180°,直到手动盘车轻松后,投入盘车连续运行,连续盘车4小时后才可重新冲车。 15、将6KV母线工作、备用进线开关摇出试验位,将所有母线负荷全部断开,并摇至试验位。 16、查明备用电源未自投或自投不成功的原因,消除后尽快恢复。若故障无法消除,则按停机处理。 17、厂用电恢复后,恢复保安段由低压厂用电带。将直流系统、UPS系统恢复正常运行方式。其次,恢复照明,压缩空气系统等重要公共系统。然后逐步恢复其他。 18、当辅汽源正常时,机组的启动程序原则上按机组热态启动的顺序进行。

最新整理风电场安全生产目标及保证措施.docx

最新整理风电场安全生产目标及保证措施 一、20xx年度安全生产目标: 风场安全指标: 1、不发生人身未遂及以上人身事故; 2、不发生因误操作导致的二类障碍; 3、不发生责任二类障碍及以上事故; 4、不发生构成二类障碍的火灾事故; 5、不发生治安案件; 6、不发生负同等及以上责任的较大交通事故;实现安全年。 班组安全指标: 1、不发生破皮流血及以上人身事件; 2、不发生因误操作导致的异常; 3、不发生火险;

4、不发生治安案件; 5、不发生负同等及以上责任的一般交通事故;实现安全年。 二.安全目标保证措施: 场长:1、逐步完善安全生产责任制,落实设备责任制,严格落实设备巡查和消缺制度,确保设备安全健康,尤其是站内设备和风机的消缺维护。 专工:1、建立安全教育制度。对新入场人员进行安全教育及针对电力安全操作规程的教育。需持证上岗的特殊工种工人都必须经过培训考试,并取得有关部门颁发的合格证书后方可上岗。各值每天上班前,应值长做班前安全教育。 值长:1、每天要做到班前会安排工作时详细安排工作内容、安全措施及交待危险点预知,并跟踪检查安全措施的执行情况,班后会要总结今天的工作情况及安全情况。加强重要作业现场的安全监护,明确作业监护人。做到每一名工作人员对危险源分析都心中有数,安全措施确保执行,保证人身安全。2、严格执行安全检查制度。规定每次当班期间值长牵头对风电场进行两次安全检查,值长要不定期地组织人员进行重复检查,对检查出的问题隐患要做好文字记录,并及时汇报并组织人员进行整改。3、按照“四不放过”的原则对班组发生的异常以上设备事故认真分析找出原因,制定防范措施,预防此类事故再发生。 主值:1、坚持每周定期组织安全学习活动。活动内容总结上周安全情况,分析事故原因及各种不安全因素,制定下周工作计划,学习安全通报、安全简报及上级文件。针对不安全事件和隐患严格执行“四不放过”的原则,认真学习工作票、措施票的有关规定,从源头上杜绝无票工作等违章违制行为。2、利用组织安全活动,开展防人身事故的危险点分析、保证自己当班期间设备不发生人为责任的问题,把安全工作认真落实到每个人。3、坚持每月进行《安规》、技术考试。

【实用资料】风电场投资收益分析.doc

风电场投资收益分析 风电场投资的意义除本身可获取稳定的发电收益,股权转让可获取溢价收益,及潜在的碳减排交易收益外,通过风电场开发建设,带动和培育酒钢风电整机以及相关产品(如轮毂、机架、叶片、发兰、塔筒等)的制造,创立品牌,增长业绩,使风电项目产业收益最大化,同时带动酒钢相关产品的收益。投资收益分析如下: 1、风电场运营发电收益分析 1.1、发电量收入 发电收入是上网电量和上网电价的乘积。装机容量为20万千瓦,年等效满负荷发电小时数为2100h,年发电量为4.2亿kW·h,计算期20年内总上网电量为84亿kW·h,按含增值税上网电价0.54元/kW·h测算,在计算期内,发电收入总额为45.36亿元。 1.2、发电成本 发电成本主要包括折旧费、修理费、职工工资及福利费、劳保统筹费、住房基金、材料费、保险费、利息支出、摊销费及其它费用。单位发电成本0.38元/kw·h,计算期20年内总上网电量为84亿kW·h,计算期20年内发电总成本为31.92亿元。 1.3、税金 本项目应交纳的税金包括增值税、销售税金附加和所得税。本项目增值税实行即征即退50%的政策。增值税税率为17%;应缴增值税约占发电收入的5.5%。应缴销售税金附加约占发电收入的1.5%。 风力发电新建项目属于公共基础设施项目企业所得税免三减三

优惠的项目。 1.4、利润及分配 发电收入扣除总成本费用、增值税和销售税金附加后即为发电利润,发电利润扣除应交所得税即为税后利润。 税后利润提取10%的法定盈余公积金后,剩余部分为可分配利润;再扣除分配给投资者的应付利润,即为未分配利润。 计算期20年内发电利润总额约为10.26亿元。 1.5、清偿和盈利能力 电场还贷资金主要包括发电未分配利润和折旧费等。还贷期内全部未分配利润和折旧费用于还贷。还款期为13.3年。 风电场项目偿还债务的能力较强,项目仅在建设期负债率较高随着机组投产发电,资产负债率逐渐下降;还清固定资产本息后,资产负债率低至1.1%以下。 综合分析:按电价为0.54元/kW·h(含税)测算,财务内部收益率7.7%,贷款偿还期为13.3年。投资回收期为11.2年,主要财务指标见下表: 财务主要指标表

安全保障措施00307

一、安全保证措施 1、严格贯彻执行“安全第一,预防为主”的安全工作方针,严格执行落实有关法律、法规与民航保证安全的方针、政策及规章、程序、标准。 ①、正式开工前,项目部组织施工人员进行安全教育, 认真学习民航机场“不停航施工管理规定”及有关法规,做到文明施工,统一着装,确保飞行区安全。根据不同的施工地段,制定详细的实施细则,做到安全教育落实到全体作业人员。 ②、项目经理就是建设工程施工安全责任人,项目部建立施工安全保障组织机构,成立以项目经理为组长的不停航施工安全领导小组,并指定专职安全员负责施工安全。 ③、进入飞行区从事施工作业人员、机具与车辆必须按规定佩带证件进入飞行区,施工人员进入特殊施工区施工之前,必须事先取得机场相关部门的同意方可进入特殊施工区。当日施工结束后,施工单位必须清理恢复施工现场,并将施工人员、机具、车辆撤离,经项目部现场值班人员与现场机场值班人员检查现场合格并办理签字手续后撤出。施工期间,施工人员及车辆一律不准进入非施工段的飞行带内。 ④、施工区域一律设置明显标志,施工区域四周用警示带围成相对独立的区域。机具停放场地与料场堆放区域白天插红旗,夜间亮红灯。临时围挡必须符合机场安全运行的标准并且具有一定的抗风吹拂能力。 ⑤、施工现场严禁吸烟,严格禁止乱扔废弃物,未经机场管理部门检查批准,不得使用明火,不得使用电、气进行焊接与切割作业。 ⑥、施工作业区凡临近夜航灯处必须有专人瞧守,防止损坏或弄

上灰尘而影响灯光亮度,影响飞行。 ⑦、设在区域内的施工材料,必须分门别类,堆放整齐,必要时采取覆盖措施,以免被风吹入飞行区或被飞机气流吹散。 ⑧、必须了解掌握机场的消防设施、应急通道在施工段内的部位,由安全员巡视瞧守,并通知施工人员不在该处停留,不在该地段停放车辆、机具。 ⑨、安全员必须在飞行区管理部门备案,并接受相应的安全教育培训,通过考试获得安全员资格方可上岗。 ⑩、所有进入飞行区的施工人员、机械操作人员、车辆驾驶员必须经安全教育培训并经考核合格方可入场。 2、生产安全保证措施 安全生产就是施工企业生产经营的永恒主题,它就是企业稳定与发展的基础。我单位坚持把安全作为企业工作的“永恒主题”,当作工程施工管理中的头等大事,一以贯之,常抓不懈。 ①严格按照业主要求实施安全防护措施。 ②健全各级各类人员安全生产责任制度,全员承担安全生产责任,把安全工作引入竞争机制,纳入承包内容,逐项签订安全责任状,明确分工,责任到人。 ③施工队每周进行一次安全检查,项目部每月组织一次安全生产分析、评比总结活动。经常对施工人员进行安全施工重要性的教育,使其树立安全责任感与使命感,从而提高全体施工人员的安全意识与执行安全规章制度的自觉性。经常开展安全预想活动,不断提高施工安全水平与安全预防的能力,防微杜渐,把事故消灭在萌芽状态。

风电工程项目收益

风电工程项目收益 影响风电投资收益的主要因素包括:①风电场单位千瓦造价②风力发电设备年利用小 时数③资金成本④政策变化。 1、风电场工程总投资由机电设备及安装费、建筑工程费、其他 费用、预备费和建设期利息组成。 机电设备及安装费一般占风电场总投资的80%左右(风电机组和 塔筒的设备购置费约占风电场总投资的75%)。经测算,风电场单位 投资下降500元/kW,风力发电单位成本将下降约0.0211元/kWh,相应自有资金内部收益率可提高近4.5个百分点,举例如下表: 2、年利用小时数 风能资源是影响风电机组发电设备年利用小时数的关键因素。根据风能功率密度,我国风能资源划分为丰富区、较丰富区及一般地区。投资区域确定后,机组选型及风电场的微观选址等也对风电机组的利用率有一定影响,我国风电标杆电价所对应的4类风资源区理论年等效发电设备年利用小时数为1840~3250 h,其中一类地区高于2500 h,二类地区为2301~2500 h,三类地区为2101~2300h,四类地区一般

低于2100h,但弃风减少了风力发电设备年利用小时数,相应影响风电的投资效益。计算表明,发电设备年利用小时数每减少100h,资本金财务内部收益率平均约降低2个百分点。 3、融资成本 风力发电项目投资一般自有资金占20%,其余资金通过银行贷款获得,因而银行贷款利率对风电融资成本有较大的影响。2011年我国先后3次调整了银行贷款利率,目前5年以上长期贷款年利率为6.55%。经测算,长期贷款利率下降0.5个百分点,风电项目资本金财务内部收益率平均上升近2个百分点。 其中折旧费在发电成本中所占比例最大,目前一般折旧年限15年,残值5%。如果加速折旧,折旧率提高,发电成本增加,利润率降低,影响股东初期收益,但设备全寿命过程中的收益增加。 运行维护成本:按总投资每千瓦9000元(以33台单机容量1.5MW 风机为例),满发2000h计算,度电成本约0.47元/kWh,其中运维成本约占15%左右。 风电项目发电成本构成比例图

厂用电中断处理

厂用电中断处理 如系统故障,电网500KV及220KV系统全部瓦解,防城港电厂机组全部跳闸,启备变失电,则全厂失压,该阶段处理重点为保证安全停机,尽量长时期维持于可启动状态,以备随时立即启动。该阶段按照厂用电中断进行处理,具体步骤如下: 1 在厂用电中断后,监盘操作员确认汽机跳闸、转速下降,主机直流油泵自启,否则抢投;确认主机润滑油压不小于0.08MPa。 2 监盘操作员确认发电机直流密封油泵自启,否则抢投,确认油/氢压差不小于0.034MPa。如直流密封油泵运行不正常应紧急排氢。 3 监盘操作员在确认运行小机跳闸,小机直流油泵自投,否则手动抢投。 4 检查#1、#2柴油发电机启动成功并带负荷,否则手动启动柴油发电机。密切注意监视柴油发电机的运行情况,及时联系人工加油。 5 保安电源正常后,及时投入主机交流辅助油泵、交流密封油泵、小机交流油泵,以及保安段其它交流电源负荷。 6 机组按紧急停运处理。 7 机组跳闸后,应检查确认高中压主汽门、调门、高排逆止门、各抽汽逆止门关闭严密,疏水门开启,VV阀开启,汽机转速下降。检查发电机与系统解列,发变组、单元变低压侧6KV开关跳闸,机组负荷到零。锅炉所有燃料切断,等离子系统已停运,主蒸汽、再热蒸汽减温水门关闭。 8 检查500KV及220KV变电站全部开关跳闸,厂用电系统各开关跳闸,否则手动跳闸。 9 汽机跳闸后尽量维持真空,禁止向凝汽器排汽水,注意机组惰走时间,真空到零停轴封汽,关闭所有可能倒入汽机的汽水阀门,如气动疏水门已无电,则手动关闭气动疏水门。 10 炉MFT跳闸后应手动建立风道自然通风15-20分钟,然后手动关闭各风门档板进行焖炉以减少热量损失,检查确认启动油、点火油跳闸阀已全部关闭,手动隔离炉前油循环。 11 汽机惰走期间,应注意倾听机组各部分声音正常,严密监视汽机差胀、振动、轴向位移、轴振应正常,严密监视各轴承回油温度、润滑油压应正常。 12 厂用电全部失去后,空预器跳闸,柴油机保安电源启动正常后应重新启动空预器,如不能启动则改为汽动马达盘车,若压缩空气已无压力则改为人工盘车13 若电动门的电源已失去,应立即就地关闭排污门以及相关的空气门、疏水门、放水门的手动隔绝门,用过热器疏水控制过热器压力正常。 14 全厂失电后,可根据情况停用部分事故照明。 15 厂用电全部中断后,应汇报调度,不具备黑启动能力,要求尽快通过220KV 启动备用变倒送厂用电。 16 全停失压后,若A、B柴油发电机启动不成功,则电厂进入全黑状态,蓄电池能维持10小时,此时应检查集控110V直流母线电压及网控、辅助车间直流电压不得低于100V,220V直流电压不得低于200V,24V直流电压不得低于24V。如网控直流电压低于100V,应密切监视500KV、220KV开关油压,当油压低于闭锁值时,将开关退出备用。如果在此期间内柴油机或系统仍不能恢复,发电机紧急排氢。 17 当中调调度员通知220KV启动备用线已充电,则可以进行厂用电倒送,恢复

供电系统安全保障措施(通用版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 供电系统安全保障措施(通用 版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

供电系统安全保障措施(通用版) 为保证生产生活供电安全,减少供电事故,提高供电的可靠性,特制定以下安全保障措施。 1、临时变电所供电电源必须为双回路,供电线路截面的选择、安装,必须符合设计要求。 2、矿井供电线路每旬必须安排专人巡线,重点对杆塔基础、线路走廊高杆植物、线路绝缘状况、10KV线路避雷线进行检查,发现问题应及时处理。 3、为保证供电的可靠性,工业广场10KV变电所母线均采用单母线分段并列运的供电方式。主、副井冻结及井筒施工等重要部位均采用10KV双回路供电,其单回路完全满足供电要求。 4、为避免雷电危害,10KV线路安装有避雷线,工业广场10KV 变电站及各施工单位箱变及变压器均安装有避雷装置(避雷针、避

雷器)。 5、临时变电站为10KV开闭所,且开关柜均装设带有电流保护(过流、短路、过负荷)、电压保护(过压、欠压)、漏电保护(小电流接地保护)。 6、主要变配电设施、防雷电装置每年做一次预防性试验,发现问题必须及时处理,重大问题的处理不得过夜。 7、凡双回路供电的,每月底必须倒换电源一次。 8、加强供电系统的安全检查,保护系统定值每季度校核一次,负荷变化时及时调整定值。对发现不按规定调整定值的进行重罚。漏电保护、接地保护按《煤矿安全规程》规定定期做试跳或检查,并做好试跳及检查记录。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

东山风电场安全保证措施示范文本

东山风电场安全保证措施 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

东山风电场安全保证措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、指导思想 东山风电场始终坚持“安全第一,预防为主,综合治 理”的方针,强调关爱生命,安全发展主题,突出以人为 本,强化安全生产主体责任意识,全面落实责任,确保安 全责任书起到实效。 二、组织机构 为切实加强此次活动的组织领导,东山风电场成立领 导小组: 组长:包博文 副组长:杨猛孙旺才 成员:王超张玄波孟佳欣原海东维乐苏 吴琼闫丹丹邹明月史英旭侯志伟贾文爽崔小

强贾铮张恒仲继昊王凌云姜楠张启超刘艳平罗立伟 领导小组办公室设在东山风电场场长室。 三、保证措施 (一)严格风场安全管理 1、进一步规范风场安全管理。严格遵守赤峰新能源安全管理制度,在变电所工作及操作时,严格遵守《电业安全生产规程》,风场安全员做好本风场安全管理,有违规、违章作业的应及时制止,如不听劝告者,应立即停止其工作。 2、及时排查治理安全隐患 (1)风场按照赤峰新能源公司规定,每周二根据下发安全类文件进行安全活动学习,并结合本风场实际情况进行分析讨论,及时落实文件中相关要求。 (2)风场建立了消防器材检查制度及生活水泵房检查

防止厂用电中断确保设备安全运行措施(2021新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 防止厂用电中断确保设备安全运行措施(2021新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

防止厂用电中断确保设备安全运行措施 (2021新版) 为防止#1燃机联合循环机组运行中跳闸及110KV下新河变电站停电故障,引起我厂厂用电源中断,造成全厂停电,重大设备损坏的恶性事故发生。为保证运行设备的安全,特制定《防止厂用电中断和确保设备安全运行措施》 (1)当#1燃机联合循环机组运行中跳闸,应立即检查备用电源联锁动作情况,恢复厂用电系统正常运行,特别是380VPC一段及汽机房MCC和燃机MCC的正常运行。 (2)迅速检查#1燃机联合循环机组交.直流润滑油泵,盘车运行情况。 (3)若#1燃机联合循环机组跳闸后,厂用电备用电源联锁不成功,应立即检查处理,使其快速恢复厂用电备用电源的供给。

(4)若厂用电备用电源无法恢复(自身或者系统原因),应立即检查#1机直流应急润滑油泵.#2机直流润滑油泵的运行情况,如果启动不成功,在确保人身安全的情况下,强行顶上直流油泵开关使之运行,以确保机组润滑油压建立。 (5)若直流油泵启动运行,蓄电池将对直流负荷放电,运行人员应即时掌握直流油泵运行状态,监视直流系统的运行工况,并通知检修对蓄电池进行检查。 (6)若厂用电在短时间内不能恢复,蓄电池电压下降较快,应请示值长同意,将部份不重要的直流负荷切除,以延长直流油泵运行时间,确保机组设备安全。 (7)加强对设备运行维护,每月定期对#1机直流应急润滑油泵.#2机直流润滑油泵进行试运转,以保证直流系统在事故情况下能正常运行,避免发生断油烧瓦事故。 (8)定期对直流系统检查绝缘情况,负荷分配及运行状况,蓄电池充放电状况,以保证直流系统完好及蓄电池组有充足的容量能满足事故应急。

安全用电保证措施

七、安全用电保证措施方案 7.1、接地接零保护 施工现场采用TN-S 供电系统供电,施工现场总电箱中零线做出重复接地后引出一根专用PE线,除了总箱外,其它各处不得把N线和PE线连接,PE线上不许安装开关和熔断器,也不得把大地兼做PE线(即采用三相五线电缆),PE 线也不得进入漏电保护器。将电气设备的金属外壳与保护零线连; 各种接地电阻的阻值应符合要求;保护零线每一重复接地装置的接地电阻应不大于10Ω;施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值不大于30Ω。 7.2、设置漏电保护器 (1)施工现场的总配电箱和开关箱设置两极漏电保护器,而且两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作合理配合,使之具有分级保护的功能。 (2)开关箱中必须设置漏电保护器,施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护器。 (3)开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电 动作时间应小于0.1s 。潮湿场所用的电器设备开关箱,水泵控制箱、流动箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于15mA,动作时间小于 0.1s 。 7.3、电气设备的设置符合下列要求 (1)设置室外总配电箱分配电箱和开关箱,实行分级配电。 (2)动力配电箱与照明配电箱分别设置。 (3)开关箱由末级分配电箱配电,开关箱实行“一机一箱一闸一漏” 制。 (4)总配电箱设在靠近电源的地方,分配电箱装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。

(5)配电箱、开关箱周围不得堆入任何有碍操作、维修的物品,周围应有足够两人同时工作的空间。 (6)配电箱、开关箱安装要端正、牢固,移动式的箱体应装设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的下皮与地面的垂直度距离为 1.5m 移动式开关箱 的下皮与地面的垂直距离0.6m。配电箱、开关箱铁板厚度大于1.5mm。 (7)配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口设在箱体下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。 (8)保护零线不得装设开关或熔断器。 (9)保护零线的截面应不小于工作零线的截面。同时必须满足机械强度要求。 (10)手持式电动工具的外壳、手柄、负荷线,插头开关等,必须完好无损,使用前必须作空载检查,运转正常方可使用。 (11)在潮湿和易触及带电体场所的照明电源不得大于24 伏,在特别潮湿 的场所,导电良好的地面工作的电源电压不得大于12 伏。使用行灯的电源电压 不超过36伏,灯体与手柄应坚固,,灯头无开关,灯泡外部有保护网。 7.4、电气设备的安装 (1)配电箱内的电器应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体坚固在配电箱箱体内,金属板与配电箱作电气连接。 (2)配电箱、开关箱内的各种电器按规定的位置坚固在安装板上,不得歪斜和松动。 (3)配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线端子板分设。保护零线严禁通过任何开关和熔断器,保护零线做为接地保护的专用线,要单独用一线,不能代作他用,即必须采用目前的五芯电缆,重复接地一定充分利用主体接地。 (4)配电箱、开关箱的连接线应采用绝缘导线。 (5)各种箱体的金属构架、金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的

风电信息化解决方案

1风电行业的特点 1.1风能资源丰富 我国幅员辽阔,海岸线长,风能资源丰富。根据第三次风能资源普查结果,我国技术可开发(风能功率密度在150瓦/平方米以上)的陆地面积约为20万平方千米。考虑风电场中风电机组的实际布置能力,按照低限3兆瓦/平方千米、高限5兆瓦/平方千米计算,陆上技术可开发量为6亿~10亿千瓦。2002年我国颁布了《全国海洋功能区划》,对港口航运、渔业开发、旅游以及工程用海区等作了详细规划。如果避开上述这些区域,考虑其总量10%~20%的海面可以利用,风电机组的实际布置按照5兆瓦/平方千米计算,则近海风电装机容量为1亿~2亿千瓦。综合来看,我国可开发的风能潜力巨大,陆上加海上的总量有7亿~12亿千瓦,风电具有成为未来能源结构中重要组成部分的资源基础。 1.2风资源具有相对集中分布的特点 中国的风电资源分布不平衡,主要的资源分布在北部和沿海地区,各省市之间资源也不平衡,风能分布比较丰富的省、市、自治区主要有内蒙古、新疆、河北、吉林、辽宁、黑龙江、山东、江苏、福建和广东等,有望超过1000万千瓦的省区主要有内蒙古、河北、吉林、甘肃、江苏和广东等。2015年将会形成10~20个百万千瓦的风电基地;2020年将会形成5~6个千万千瓦的超大型风电基地。 内蒙古:10米高度风功率密度大于150瓦/平方米的面积约10.5万平方千米,技术可开发量约1.5亿千瓦。风能资源丰富的地区主要分布在东起呼伦贝尔西到巴彦淖尔广袤的草原和台地上。 吉林省:10米高度风功率密度大于150瓦/平方米的面积约511平方千米,技术可开发量上千万千瓦。风能资源丰富的地区主要分布在西部的白城、通榆、长岭和双辽等地。 河北省:10米高度风功率密度大于150瓦/平方米的面积约7378平方千米,技术可开发量约4000多万千瓦。风能资源丰富的地区主要分布在河北省北部的张家口市坝上地区和承德市的围场县和丰宁县,沿海岸线的黄骅港附近风能资源也较为丰富。 甘肃省:甘肃地处河西走廊,10米高度风功率密度大于150瓦/平方米的面积约3万平方千米,技术可开发量上亿千瓦。风能资源丰富的地区主要分布在安西、酒泉等与新疆和内蒙古接壤的具有加大风速地形条件的地域。 新疆:10米高度风功率密度大于150瓦/平方米的面积约8万平方千米,技术可开发量上亿千瓦。风能资源丰富的地区主要分布在达坂城、小草湖和阿拉山口等具有加大风速地形条件的地域。 江苏省:全省风能资源分布自沿海向内陆递减,沿海及太湖地区风能资源较为丰富,尤其是沿海岸地区。 1.3风电处于黄金发展阶段 近年来,特别是《可再生能源法》实施以来,中国的风电产业和风电市场发展十分迅速。“十五”期间,中国的并网风电得到迅速发展。2006年,中国风电累计装机容量已经达到260万千瓦,成为继欧洲、美国和印度之后发展风力发电的主要市场之一。2007年以来,中国风电产业规模延续暴发式增长态势。2008年中国新增风电装机容量达到719.02万千瓦,新增装机容量增长率达到108.4%,累计装机容量跃过1300万千瓦大关,达到1324.22万千瓦。2009年风电行业仍将保持高速增长。中国风电2010年很有可能达到2500万千瓦;国家制定的2020年风电装机3000万千瓦的目标,有可能在2011年实现。 1.4现处于“跑马圈地”阶段 现阶段风电行业,大量的风电业主当下的经营重心并未放在经营风电场上,而是到处跑马圈地,见到哪里风资源好,就先把风机竖起来,抢占好位置,为日后的发展打基础。

发电厂厂用电中断处理

一单元二值厂用电中断处理 现象: 1、厂用电所带的回转机械电流表指示回零,回转机械自动停止; 2、红灯熄灭,绿灯闪光,事故喇叭叫。 3、若厂用电全部中断则所有回转机械全部停止,锅炉灭火;主汽流量、汽温、汽压、汽包水位急剧下降。 4、照明消失(事故照明除外),事故喇叭响。 5、机房声音突变。 6、真空迅速下降,排汽温度升高。 7、交流电动机停止运行,电流指示到零,泵的出口压力下降或指示到零。 8热工UPS工作正常情况下,各表计指示正常。 机处理: 确认厂用电中断后,应针对以下项目快速做出反应: 原则 --- 厂用电全部中断后,必须快速采取防范措施: 1、防止轴瓦润滑油断油:启动直流润滑油泵,检查电流及润滑油压,就地检查立盘及保护润滑油压表,确证润滑油压上升,并在机组打闸惰走期间,密切注意润滑油压变化; 2、防止氢气泄漏:启动空、氢侧直流密封油泵,检查密封油压正常,并通过就地密封油压表确证; 3、防止真空急剧下降:立即降负荷至零,同时关闭掉闸射水泵对应的轴加排汽至水抽子扩散管门,适当提高轴封压力; 4、防止压力容器爆破:除氧器并列时,立即关闭故障除氧器的进汽电动门,并用另一台除氧器调整压力和水位; 5、防止汽轮机超速及汽缸进冷汽冷水:关闭电动主闸门、高加进汽门、三抽电动门、一次门杆漏汽至除氧器手动门、前轴封溢汽电动门; 6、防止循环水系统压力降低影响另一台机的正常运行:立即启动另一台机备用循环泵,若循环水系统电动门失电,应联系电气立即恢复备用电源,同时就地手动关闭#2、3 循环泵出口联络门; 盘面处理: 1、根据盘面象征,确证厂用电全部中断,立即启动直流润滑油泵,检查润滑油压应上升;启动空、氢侧直流密封油泵,检查密封油压力正常,空侧密封油压(就地)应升高; 2、减负荷到零,同时关闭掉闸射水泵对应的轴加排汽至水抽子扩散管门,真空60kpa ,保护动作停机,否则手动打闸; 3、打闸后注意转速下降,注意加热器水位; 4、待转速下降至真空对应点,开启真空破坏门; 5、惰走过程中严密监视润滑油压、密封油压,低转速时润滑油压应逐渐上升,下降时敲击#2 射油器出口逆止门使其回座;密封油压下降,应调整就地再循环; 6、公用盘启动临机备用循环泵,临机真空下降时,应根据真空带负荷; 7、公用盘注意用另一台除氧器的调整门调整除氧器压力; 8、根据公用盘给水、除氧电动门电源情况联系电气恢复电源; 9、根据循环水系统情况,派人就地关闭 #2、2 循环泵出口联络门,同时联系电气立即为循环水热力盘送电; 10、厂用电中断一分钟,断开所有掉闸泵的操作开关及备用泵联锁开关; 11、停机过程中严密监视润滑油压、密封油压,并派人检查确证就地油压及油泵工作情况; 12、机组转速转速到零、真空到零,断汽封,记录转子静止时间并做好标记,厂用电未恢复前30 分钟手动盘车 1800; 炉处理 1、立即解列自动为手动调整;将掉闸的回转机械开关切回停止位置。 2、若为部分厂用电中断,则根据情况降低负荷并调整汽温、汽压、水位稳定,必要时投油助燃以稳定燃烧。 3、若厂用电全部中断,锅炉灭火,则按写列步骤处理:

风电场用电保证措施(最新版)

风电场用电保证措施(最新版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0303

风电场用电保证措施(最新版) 场用电源能否在各种故障状态下,确保不间断供电,对发、配电设备的安全具有特别重要的意义。为保证设备在正常运行、启、停及故障情况下,避免设备因场用电源消失而损坏,提高场用电源不间断供电的可靠性,特制定本措施。 1.主要内容与适用范围: 1.1为保证机组的安全运行,防止场用电中断,提高运行人员的事故处理能力,特制定本措施。 1.2本措施规定了*****风电场场用电的管理原则。 1.3本措施适用于*****风电场事故情况下的保场用电的处理方法。 1.4本措施制定了在各种运行方式下发生的典型事故情况,保证站用电可靠运行的方法。

1.5下列人员应熟悉本措施:风电场场长、安全专工、值长、值班员。 2.运行方式: 2.1场用电正常运行方式: 2.1.1在正常运行方式下,场用电采用双电源供电,一路做为工作电源,一路做为备用电源。 2.1.1#场用电接于场内35KV母线。2#场用电接于********变电站10KV线路。 2.1.3在风电场监控中心设有一路UPS系统,正常情况下,UPS 接市电模式,经过整流/逆变后做为负荷用电,在交流失去后,由UPS 的蓄电池经逆变后供电(作为主要监控机电源)。 2.1.4在监控中心,设有铅酸蓄电池成套直流电源系统,规格型号为GFA-200,容量为200Ah,电压220V。该直流系统能对计算机监控系统、断路器、通信设备及事故照明提供可靠的直流电源,该套直流装置由铅酸蓄电池、直流柜线屏、充电设备等装置组成。一般情况下,充电设备能够自动根据蓄电池的放电容量进行浮充电、均

风电场用电保证措施示范文本

风电场用电保证措施示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

风电场用电保证措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 场用电源能否在各种故障状态下,确保不间断供电, 对发、配电设备的安全具有特别重要的意义。为保证设备 在正常运行、启、停及故障情况下,避免设备因场用电源 消失而损坏,提高场用电源不间断供电的可靠性,特制定 本措施。 1.主要内容与适用范围: 1.1为保证机组的安全运行,防止场用电中断,提高运 行人员的事故处理能力,特制定本措施。 1.2 本措施规定了*****风电场场用电的管理原则。 1.3 本措施适用于*****风电场事故情况下的保场用电 的处理方法。 1.4本措施制定了在各种运行方式下发生的典型事故情

况,保证站用电可靠运行的方法。 1.5下列人员应熟悉本措施:风电场场长、安全专工、值长、值班员。 2.运行方式: 2.1 场用电正常运行方式: 2.1.1在正常运行方式下,场用电采用双电源供电,一路做为工作电源,一路做为备用电源。 2.1.1#场用电接于场内35KV母线。2 #场用电接于 ********变电站10KV 线路。 2.1.3在风电场监控中心设有一路UPS系统,正常情况下,UPS接市电模式,经过整流/逆变后做为负荷用电,在交流失去后,由UPS的蓄电池经逆变后供电(作为主要监控机电源)。 2.1.4在监控中心,设有铅酸蓄电池成套直流电源系统,规格型号为GFA-200,容量为200Ah,电压220V。

相关文档
相关文档 最新文档