1)在建工程不得在外电架空线路正下方施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其他杂物等。

2)在建工程(含脚于架)的周边与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离不小于4米。上、下脚手架的斜道不宜设在有外电线路的一侧。

3)施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时,架空线路的最低点与路面的最小垂直距离不小于6米。

4)起重机严禁越过无防护设施的外电架空线路作业。在外电架字线路附近吊装时,起重机的任何部位或被吊物边缘在最大偏斜时与架空线路边线的最小安全距离沿垂直方向不小于1.5米,沿水平方向不小于1.5米。

5)电缆采用埋地时,施工现场开挖沟槽边缘与埋地电缆沟槽边

缘之间的距离不得小于0.5m。

6)当达不到上面的要求时,必须采取绝缘隔离防护措施,并应悬挂醒目的警告标志。

7)架设防护设施时,必须经有关部门批准,采用线路暂时停电或其他可靠的安全技术措施,并应有电气工程技术人员和专职安全人员监护。防护设施与外电线路之间的安全距离不应小于1.7米。防护设施应坚固、稳定,且对外电线路的隔离防护应达到IP30级。

8)当上面第六条防护措施无法实现时,必须与有关部门协商,采取停电、迁移外电线路或改变工程位置等措施,未采取上述措施的严禁施工。

9)在外电架空线路附近开挖沟槽时,必须会同有关部门采取加固措施,防止外电架空线路电杆倾斜、悬倒。

XXX图文设计

本文档文字均可以自由修改

外电线路安全防护方案实用版

YF-ED-J5919 可按资料类型定义编号 外电线路安全防护方案实 用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

外电线路安全防护方案实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 我公司承建的广德恒旺钓具公司综合楼工程,位于前进东路南侧,四层框架结构。综合楼北侧有一处10KV高压线路。因施工现场一台塔吊大臂工作距离已超出外电线路,且在建工程的突出部位与外电线路之间水平距离仅为1.7米。根据施工临时用电安全技术规范JGJ46-2005及施工现场实际情况,特进行如下安全防护措施: 1、结合供电部门下发的告知单可知,高压线路与防护设施间嘴小水平距离为0.7米,故沿外电线路水平距离至少0.7米距离范围内搭

设双排毛竹脚手架; 2、脚手架外侧满挂密目式安全网,自外电线路上下相邻6米范围内加设绝缘材料进行封闭,绝缘材料应于架体固定牢固且不留空隙; 3、视现场实际情况提升塔吊高度,使其与外电线路相交处垂直距离大于3米,并调整塔吊上小车限位装置,设置钢管卡牢,防止小车行驶至外电线路安全距离以内; 4、于防护架醒目位置悬挂“高压电危险”警示标牌,定期维护检查脚手架,严禁人为拆除,严禁人员在外电线路一边攀爬; 5、联系供电部门进行阶段性停电,于停电期间组织人员进行外电防护的施工,施工人员必须正确穿戴好安全防护用品并设置专人进行监护。

机械防护罩技术规范

机械设备防护罩技术规范 1 总则 1.1 本技术规范书适用于机组建设工程机械设备防护罩设计、制造、安装、调试和日常维护要求。它提出了机械设备防护罩的功能设计、结构、性能、安装、调试等方面的技术要求。1.2 本技术规范书未对一切技术细节作出说明,也未全部引用有关标准和规范的条文。卖方保证提供符合本技术规范书和工业标准的优质产品。 1.3 本技术规范书所使用的标准如与买方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 1.4 在设备安装过程中及运行一年以内,如发生设计、制造、安装、调试质量问题,卖方承诺免费修理或更换;若因保管不当使设备损伤,卖方承诺协助解决有关问题,做好技术服务工作。1.5 本技术规范书经卖方和买方确认后作为订货合同的附件,与合同正文具有同等法律效力。如卖方不遵守本技术规范书,买方有权拒受货、拒付款。 1.6 供货范围的总体性能保证由卖方负责保证,达到设计要求和满足检修、运行需要。 1.7 卖方提供的文件,包括图纸、计算、说明等,卖方承诺使用国际单位制(SI)。所有文件、工程图纸及相互通讯,使用中文。 2 工程概况 本项目为机组机械设备防护罩更换、补充,目前主体工程处于调试阶段后期。 3 设计和运行条件 3.1 气象条件(略) 4 技术条件 4.1 规定和标准 4.1.1 设备制造和材料符合下列标准和规定的最新版本的要求: 1)《机械设备防护罩安全要求》GB8196-1987 2)《机械安全、防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》 GB/T8196-2003 3)《机械加工设备一般安全要求》GB12266-1990 4)《机械防护安全距离》GB12265-1990 5)《机械安全基本概念与设计通则》GB/T15706.2-1995 6)《防护屏安全要求》GB8197-1987 7)《火力发电企业生产安全设施配置》DL/T1123—2009 8)《国华NOSA基建移交生产要求与标准2003》 4.2 机械防护罩更换工程概述 4.2.1 机械防护罩更换工程范围

外电高压线路安全防护措施方案示范文本

外电高压线路安全防护措施方案示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

外电高压线路安全防护措施方案示范文 本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、工程概况: 本工程位于上海市闸北区大华居住区,北临阳城花园 一期,南临晋城路,西临沪太路,东临高平路。本工程由 上海阳城房地产有限公司投资开发,由上海机械工业第一 设计研究院负责设计,全部工程均由上海名华工程建筑有 限公司总承包,其中6#、7#、12#、13#、14#、1#地下 车库由工程一处施工。五幢楼均为框剪结构,总建筑面积 为49412 .9m2。建筑层数6#楼为7+1F,7#楼为14F, 12#楼为14F+裙房,13#楼西单元为12F,东单元为 14F,14#楼为14F,建筑物总高度46. 8米,其中6#楼高 度为25.4米。

二、施工现场与周围环境: 本工程共5幢楼,其中13#、14#楼尚未动迁,现开工12#、7#、6#楼3幢,场地十分狭窄,施工条件极为有限。其中6#房北面有1万伏高压线路和阳城花园一期居民小区,高压线与6#房最近距离为6-8米,阳城花园一期居民小区住房建筑层数为7F,小区住房距塔吊最近距离约40米。 三、安全防护措施: 今根据工程需要,安装使用一台山东华厦集团有限公司制造的QTZ40A塔吊和两台升降机,考虑上海地区台风较频繁和可能临时停电状态,依据中华人民共和国城乡建筑保护部《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-86)第4.1.6条和《建筑现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-88)第3 .1.1、3.1.2、3.1.4条以及《上海市建筑工程施工现场安全标准化管理标准》的规定。如今限于本工程现场

外电线路安全防护方案

编号:SY-AQ-09892 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 外电线路安全防护方案 Safety protection scheme for external power lines

外电线路安全防护方案 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。 我公司承建的广德恒旺钓具公司综合楼工程,位于前进东路南侧,四层框架结构。综合楼北侧有一处10KV高压线路。因施工现场一台塔吊大臂工作距离已超出外电线路,且在建工程的突出部位与外电线路之间水平距离仅为1.7米。根据施工临时用电安全技术规范JGJ46-2005及施工现场实际情况,特进行如下安全防护措施:1、结合供电部门下发的告知单可知,高压线路与防护设施间嘴小水平距离为0.7米,故沿外电线路水平距离至少0.7米距离范围内搭设双排毛竹脚手架; 2、脚手架外侧满挂密目式安全网,自外电线路上下相邻6米范围内加设绝缘材料进行封闭,绝缘材料应于架体固定牢固且不留空隙; 3、视现场实际情况提升塔吊高度,使其与外电线路相交处垂直距离大于3米,并调整塔吊上小车限位装置,设置钢管卡牢,防止小车行驶至外电线路安全距离以内;

4、于防护架醒目位置悬挂“高压电危险”警示标牌,定期维护检查脚手架,严禁人为拆除,严禁人员在外电线路一边攀爬; 5、联系供电部门进行阶段性停电,于停电期间组织人员进行外电防护的施工,施工人员必须正确穿戴好安全防护用品并设置专人进行监护。 安徽省广德县建筑公司 2009年8月24日 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

外电线路防护措施

仅供参考[整理] 安全管理文书 外电线路防护措施 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共4 页

外电线路防护措施 1)在建工程不得在外电架空线路正下方施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其他杂物等。 5)电缆采用埋地时,施工现场开挖沟槽边缘与埋地电缆沟槽边缘之间的距离不得小于0.5m。 9)在外电架空线路附近开挖沟槽时,必须会同有关部门采取加固 第 2 页共 4 页

措施,防止外电架空线路电杆倾斜、悬倒。 第 3 页共 4 页

外电防护知识与安全措施

编号:AQ-JS-03564 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 外电防护知识与安全措施External power protection knowledge and safety measures

外电防护知识与安全措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 高压送电是目前较为普遍的输电方式,同时也对安全用电提出了更高的要求,施工现场面临的高压线路防护问题也越来越突出。 本工程地处巢湖市城乡结合部,高压电网、低压杆线构成空中密网,覆盖着整个北外环路建设工程各个施工现场,严重影响工程建设施工。路基工程施工中:挖方段形成无数的“独立墩”,填方段被切成众多的“豆腐干”,遇到山体滑坡要采取“紧急救护”;桥涵工程施工中:基础施工桩基要“让位”,物件安装时间要“等待”,桥梁施工现场不得不设置“禁止作业区”。种种这些,都是为了外电防护的绝对安全。 人们往往存在这样一种意识:只有接触到高压线路才会触电,因而对高压输电线路附近没有接触高压线却发生了触电事故的现象迷惑不解。这实际上是一种认识误区。因为在高压输电线和高压配电装置周围存在着强大的电场,处在此电场内的导体会因静电感应

作用而出现感应电压,当人们触及这些带有感应电压的物体时,就会有感应电流通过人体流向大地而使人受到电击伤害。研究表明:10KV高压输电线的最小安全距离极限为0.95m,最小操作安全距离为6m,当金属物体(如:钢筋头、吊车臂、井架等)伸至距离高压线0.4m时,由于高压输电线路的静电场作用而产生感应电压,当人抓住钢筋另一头时,就有电流通过钢筋流过人体入地从而导致人触电死亡;如电流通过钢丝轮胎入地,则导致轮胎爆炸。 由此可知,高压输电线路附近的强电场作用,可以对人体构成潜在的危害。为了确保施工现场用电安全,防止外电线路对施工人员的伤害,根据建设部颁布的《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中规定的在建工程(含脚手架具)的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持最小安全操作距离。 外电防护最小安全操作距离(m): 外电线路电压 1KV以下 1-10KV

外电线路防护技术(正式版)

文件编号:TP-AR-L6197 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 外电线路防护技术(正式 版)

外电线路防护技术(正式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1、在建工程不得在外电架空线路正下方施 工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、 材料及其他杂物等。 2、在建工程(含脚手架)的周边与外电架空线 路的边线之间的最小安全操作距离应符合规定。 3、施工现场的机动车道与外电架空线路交叉 时,架空线路的最低点与路面的最小垂直距离应符合 规定。 4、起重机严禁越过无防护设施的外电架空线 路作业。在外电架空线路附近吊装时,起重机的任何 部位或被吊物边缘在最大偏斜时与架空线路边线的最

小安全距离应符合表规定。 5、施工现场开挖沟槽边缘与外电埋地电缆沟槽边缘之间的距离不得小于0.5m。 6、当达不到本规范第4.1.2~4.1.4条中的规定时,必须采取绝缘隔离防护措施,并应悬挂醒目的警告标志。 架设防护设施时,必须经有关部门批准,采用线路暂时停电或其他可靠的安全技术措施,并应有电气工程技术人员和专职安全人员监护。 防护设施应坚固、稳定,且对外电线路的隔离防护应达到IP30级。 7、当本规范第4.1.6条规定的防护措施无法实现时,必须与有关部门协商,采取停电、迁移外电线路或改变工程位置等措施,未采取上述措施的严禁施工。

工程施工外电线路安全防护措施(最新版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 工程施工外电线路安全防护措施 (最新版)

工程施工外电线路安全防护措施(最新版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 一、工程概况 本工程为辛安街道办事处东西南辛安置小区多层住宅楼,建筑面积为55171.1平方米,位于青岛开发区前湾港西路南侧,地理位置优越、地质勘察情况良好。结构形式为砖混,基础类型为条形基础,耐火等级为二级,抗震设防烈度为六度。 二、防护措施 根据《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,本工程南向东向外侧外缘与10KV高压架空线路边线与建筑物水平距离2.5米,小于规范规定的6米的最小安全操作距离,必须采取切实有效的安全防护措施,确保工程正常施工。 1.在高压线下方离建筑物最小距离的外缘距离 2.0米扎设钢管双排脚手架,沿高压线方向通长扎设,脚手架宽度为1.5米,高度约9米,钢管脚手架的上端距高压线2米以上。脚手架严格按钢管扣件式脚手架规范扎设。

2.在脚手架的内侧上部垂直扎设红白油漆相间的防护竹竿,竹竿距高压线外边缘1.0米,竹竿的间距小于3米,高出高压线3米以上。扎设脚手架和防护竹竿时,施工操作人员要穿绝缘鞋,戴绝缘手套等安全防护用品,确保人身安全。 3.在每根竹竿的最上端悬挂红色小旗以示警示,夜间应以红色灯泡警示。 4.在钢管脚手架的内侧满挂迷目安全网防护。 5.对施工操作人员进行安全教育和安全技术交底,严格按操作规程进行操作施工,严禁乱抛乱掷钢管、工具、材料等物品,杜绝不安全因素。 6.安全人员每日巡查检查,发现问题及时进行处理,保持线路正常运行,确保按期完成工程任务。 山东兴华建设集团有限公司 2010年7月5日 XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.

机械隔离与能源防护方案

机械防护与能源隔离操作方法建议 为促进机械防护与能源隔离活动的有序开展,结合业内机械防护与能源隔离先进企业典型经验及办法,初步拟定本操作方法建议。本建议仅为概括性指导,并未涵盖各单位内具体作业场所、设备、工艺流程全部范围,仅作为各直属矿山、公司实施此次活动,特别是能源隔离活动的重要参考。各单位应根据本单位实际认真研究制定适合本单位的具体规程、方法。 第一部分机械防护 一、定义 防护装置:有效的防护装置是指在机器正常操作期间,所有员工都无法进入到达机器危害点的通路,包括上、下、四周以及通道。采取有效的防护措施,使人员与危险部位脱离接触。 防护方式:采用栏杆、防护罩(网)、联锁装置、红外线检测、安全垫等方式限制人员身体的任何部位接触到移动、旋转、切割、冲压、弯曲、夹紧点等部位。 种类:联锁、栏杆、防护罩、警示标志。

二、操作方法建议 机械防护作为常规的安全管控手段,河钢矿业各单位已形成较为完善的安全管控体系。2017年,机动供应部重点对运输皮带的安全防护进行了要求,要求所有运输皮带两侧人员可能通过的地方,皮带距离通道高度低于两米的,必须加装防护栏杆,目前部分单位正在认真整改中。按照集团近期工作要求,针对机械防护工作,重点提示如下: 1、机械防护的核心目的是减少人机交互。 2、厂区实施人车分离制度,人行道和机动车道分开设置,用联排的水泥墩隔开,交叉路口设置斑马线。 3、车间内有车辆使用的,如叉车,运输钢球车辆等,也要严格区分车辆区域与人行道路,用水泥墩隔离。 4、贴近设备的防护要使用防护网,不能只使用栏杆,防止手臂伸入触碰运行设备。 5、防护栏杆与设备要保持足够的距离,保证超过手臂触及的距离。 6、防护栏杆的门建议安装联锁开关,设备运行中如有人打开栏杆的门,则立即触发联锁开关动作,联锁保护强制停车。栏杆的门与运转设备保持合适的距离,保证人员触发联锁开关后正常步行到能触及设备的位置时,原运转设备已经完成停车,达到静止状态。

外电高压线路安全防护措施方案(通用版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 外电高压线路安全防护措施方 案(通用版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

外电高压线路安全防护措施方案(通用版) 一、工程概况: 本工程位于上海市闸北区大华居住区,北临阳城花园一期,南临晋城路,西临沪太路,东临高平路。本工程由上海阳城房地产有限公司投资开发,由上海机械工业第一设计研究院负责设计,全部工程均由上海名华工程建筑有限公司总承包,其中6#、7#、12#、13#、14#、1#地下车库由工程一处施工。五幢楼均为框剪结构,总建筑面积为49412.9m2。建筑层数6#楼为7+1F,7#楼为14F,12#楼为14F+裙房,13#楼西单元为12F,东单元为14F,14#楼为14F,建筑物总高度46.8米,其中6#楼高度为25.4米。 二、施工现场与周围环境: 本工程共5幢楼,其中13#、14#楼尚未动迁,现开工12#、7#、6#楼3幢,场地十分狭窄,施工条件极为有限。其中6#房北面有1

万伏高压线路和阳城花园一期居民小区,高压线与6#房最近距离为6-8米,阳城花园一期居民小区住房建筑层数为7F,小区住房距塔吊最近距离约40米。 三、安全防护措施: 今根据工程需要,安装使用一台山东华厦集团有限公司制造的QTZ40A塔吊和两台升降机,考虑上海地区台风较频繁和可能临时停电状态,依据中华人民共和国城乡建筑保护部《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-86)第4.1.6条和《建筑现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-88)第3.1.1、3.1.2、3.1.4条以及《上海市建筑工程施工现场安全标准化管理标准》的规定。如今限于本工程现场实际条件,要确保本程的安全管理目标具体落实,必须采取具体的安全防护措施。 1、根据现场勘察情况该塔机安装必须一次性升高到27米。 2、在高压线路南侧搭设安全防护架,为保证防护架有足够稳定性,采用下钢管上毛竹混合安全防护架,下用6米钢管双排立柱,规格1m×1.8m,高度1.8m,安全防护架总高度为16.7m,总长100

机械防护安全距离【详解】

机械防护安全距离 内容来源网络,由“深圳机械展(11万㎡,1100多家展商,超10万观众)”收集整理! 更多cnc加工中心、车铣磨钻床、线切割、数控刀具工具、工业机器人、非标自动化、数字化无人工厂、精密测量、3D打印、激光切割、钣金冲压折弯、精密零件加工等展示,就在深圳机械展. 机械防护安全距离分为哪三类 防止上肢触及危险区的安全距离、防止下肢触及危险区的安全距离、避免人体各部位挤压的最小距离。 本标准参照采用ISO 4254.1《农林拖拉机和机械——安全技术要求——第一部分:总则》 1 主题内容与适用范围 本标准规定了在工作场所防止人体触及机械设备危险部位的安全距离。 本标准适用于人体触及机械设备危险部位的防护。 2 引用标准 GB 10000 中国成年人人体尺寸 GB 3975 人体测量术语 3 术语 3.1 危险部位 机械设备(含附属装置)的静止或运动部分,可能使人致伤的部位。 3.2 人体可及范围 在无外界因素作用时,足跟着地,仅靠人体自身肢体的上伸、下伸、向前、越过、旋转及伸入等动作所及的空间,其中最大包络面为最大可及范围,Rm表示。如图1所示。

图1 可及范围 3.3 安全距离 防止人身触及机械危险部位的间隔。其值等于最大可及范围Rm(或身体尺寸L)与附加量KL(KL=K·L,K值见表1)之和,用Sd表示。 Sd=(1+K)Rm (1) Sd=(1+K)L (2) 式中:Sd——安全距离,mm; L——人体尺寸,mm; Rm——最大可及范围,mm;

K——附加量系数。 安全距离分为二类:防止可及危险部位的安全距离和防止受挤压的安全距离。 表1 身体有关部位的附加量系数 3.3.1 防止可及危险部位的安全距离 防止可及危险部位的安全距离Sd等于人员有关肢体或部位的可及范围Rm与附加量KL之和。 该安全距离包括:上伸可及的安全距离,越过可及、下伸可及的安全距离,上肢四个部位的弧形可及安全距离,穿越方形孔隙可及安全距离和穿越条形缝隙可及安全距离。 Sd、Rm及KL之间关系以上伸可及安全距离为例示意如图2。

工程施工外电线路安全防护措施

整体解决方案系列 工程施工外电线路安全防 护措施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-54891工程施工外电线路安全防护措施Safety protecti on measures for exter nal electrical li nes duri ng con struct ion 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、工程概况 本工程为辛安街道办事处东西南辛安置小区多层住宅楼,建筑面积为55171.1平方米,位于青岛开发区前湾港西路南侧,地理位置优越、地质勘察情况良好。结构形式为砖混,基础类型为条形基础,耐火等级为二级,抗震设防烈度为六度。 二、防护措施 根据《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,本工 程南向东向外侧外缘与10KV高压架空线路边线与建筑物水 平距离2.5米,小于规范规定的6米的最小安全操作距离, 必须采取切实有效的安全防护措施,确保工程正常施工。 1.在高压线下方离 建筑物最小距离的外缘距离 2.0米扎设钢

管双排脚手架,沿高压线方向通长扎设,脚手架宽度为 1.5米,高度约9米,钢管脚手架的上端距高压线2米以上。脚手架严格按钢管扣件式脚手架规范扎设。 2.在脚手架的内侧上部垂直扎设红白油漆相间的防护 竹竿,竹竿距高压线外边缘 1.0米,竹竿的间距小于3米, 高出高压线3米以上。 6.安全人员每日巡查检查,发现问题及时进行处理,保 持线路正常运行,确保按期完成工程任务。 山东兴华建设集团有限公司20xx年7月5日 请输入您公司的名字 Foon shi on Desig n Co., Ltd

外电防护措施

外电防护措施 高压送电是目前较为普遍的输电方式,同时也对安全用电提出了更高的要求。随着建筑业的迅猛发展,施工现场面临的高压线防护问题也越来越突出。 人们往往存在这样一种意识:只有接触到高压线路才会触电,因而对高压输电线路附近没有接触高压线却发生了触电的现象迷惑不解。这实际上是一种认识误区。因为在高压输电线和高压配电装置周围存在着强大的电场,处在此电场内的导体会因静电感应作用而出现感应电压,当人们触及这些带有感应电压的物体时,就会有感应电注通过人体流向大地而使人受到电伤害。研究表明,人体对高压电场下的静电感应电流的反应更加灵敏,0.1~0.2mA的感应电流通过人体时,即使未触及被感应物体,人也会有明显的针刺感。当工频电流(50Hz)通过人体时,成年男性的电场感知电流为1mA。1996年我区曾发生这样一起事故:有一栋2层高的在建楼房,楼一侧面距离平行而过10kV高压线约2m,施工过程中未做任何防护。当一工人站在2层楼顶上从高压线侧往上传递一根约6m长的钢筋时死亡,法医鉴定为触电死亡。事故发生后,经实地调查,高压线与钢筋头均无碰撞痕迹,高压输电线路无任何异常,而伸出的钢筋头距离高压线仅0.4m。经研究分析,此事故为静电电击所致。10kV高压输电线的最小安全

距离为0.95m,最小操作安全距离为6m,当钢筋头伸至距离高压线时,由于高压输电线路的静电场作用而产生感应电压,当人抓0.4m 住钢筋另一头时,就有电流通过钢筋流过人体入地而导致人触电死亡。 由此可知,高压输电线路附近的强电场作用,可以对人体构成 潜在的危害。为了确保施工现场用电安全,防止外电线路施工人员的伤害,根据建设部颁布的《施工现场临时用电安全技术规定》 (JGJ46-88)中规定的在建工程(含脚手架具)的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持最小安全操作距离。 《施工现场临时用电安全技术规范》规定的安全操作距离大于 一般规定的安全距离,主要是考虑到施工现场的动态诸多因素,如搭设钢管脚手架,配制钢筋和电气配管等施工操作工序,其钢材长度在6m左右,安全操作距离若规定过小,易发生触电事故,但是,施工 现场的工程位置往往不是可以任意选择的,如果由于受施工现场在建工程位置限制而无法保证规定的安全距离,这时为了确保施工安全,则必须采防护性遮拦、栅栏,以及悬挂警告标志牌等防护措施。显然,外电线路与遮拦、栅栏之间也有安全距离问题,这个安全距离正是搭设遮拦、栅栏等防护设施的依据条件。 考虑到施工现场的实际情况,结合我们多年的实践经验,以高 压线的防护总结出一套切实可行的方法。 1.若现场搭设遮拦、栅栏的场所非常狭窄,无法实现表2中所 给出的数据,即无法控制可靠的安全距离,这时即使设置遮拦、栅栏等,亦无防护意义,惟一的安全措施就是与有关部门协商,采取停

机械防护安全距离GB12265

GB12265-1990 【发布单位】国家技术监督局 【标准号】国家技术监督局 【发布日期】 【实施日期】 【标题】 【正文】 本标准参照采用ISO 4254.1《农林拖拉机和机械——安全技术要求——第一部分:总则》 1 主题内容与适用范围 本标准规定了在工作场所防止人体触及机械设备危险部位的安全距离。 Sd=(1+K)Rm (1) Sd=(1+K)L (2) 式中:Sd——安全距离,mm; L——人体尺寸,mm; Rm——最大可及范围,mm; K——附加量系数。 安全距离分为二类:防止可及危险部位的安全距离和防止受挤压的安全距离。 表1 身体有关部位的附加量系数

3.3.1 防止可及危险部位的安全距离 防止可及危险部位的安全距离Sd等于人员有关肢体或部位的可及范围Rm与附加量KL 之和。 该安全距离包括:上伸可及的安全距离,越过可及、下伸可及的安全距离,上肢四个部位的弧形可及安全距离,穿越方形孔隙可及安全距离和穿越条形缝隙可及安全距离。 Sd、Rm及KL之间关系以上伸可及安全距离为例示意如图2。

外电线路防护措施(通用版)

外电线路防护措施(通用版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0155

外电线路防护措施(通用版) 1)在建工程不得在外电架空线路正下方施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其他杂物等。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

施工现场外电防护高压线防护方案

高压线防护架子搭、拆施工安全方案 1 编制依据 《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB 50194-93); 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005); 《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-99); 《北京市建筑施工安全技术操作规程》(DBJ01-62-2002); 本公司有关安全生产的管理规定; 本工程施工组织设计。 2 工程概况 本项目工程,由4栋26层高层建筑、1栋3层的幼儿园及地下车库组成,位于河南省郑州市郑东新区龙翔八街南、龙湖外环路东(E4-03-02)地块,总建筑面积约90685.42㎡。 2.1基本概况: 1#楼地下二层为设备用房及丁类储藏室,层高3米;地下一层为自行车停车库及设备用房,层高3m;一至二十六层为塔式住宅,层高2.9m;机房层层高2.7m。 2#楼地下二层为设备用房及丁类储藏室(其储藏物品可燃包装重量不大于物品本身重量的1/4),地下一层为自行车停车库及设备用房,一至二十六层为住宅,内设六套无障碍用房(A-4户型)。 3#楼地下二层为设备用房及丁类储藏室,层高3m;地下一层为自行车停车库及设备用房,层高3m;一至二十六层为住宅,层高2.9m;机房层层高2.7m。 4#楼地下二层为设备用房及丁类储藏室,层高3m;地下一层为自行车停车库及设备用房,层高3m;一至二十六层为住宅,层高2.9m;机房层层高2.7m。 地下车库为一层地下车库,层高4.0m。 幼儿园三层,一层层高3.9m,二层层高3.6m,三层层高3.6m,女儿墙高1.5m,建筑高度12.6m。2.2 本方案护线架子所在位置: 本方案高压电护线架子搭设位置在工地现场的南侧,1#楼塔吊回转半径范围之内,全长约80m,见下图:

外电防护安全措施-4

外电防护专项 安 全 施 工 方 案 编制人: 审核:

目录 一.工程概况 (3) 二.现场测量记录 (3) 三.规范要求 (3) 四.安全技术防护措施 (4) 五、安全目标 (7) 六、安全保证机构 (7) 七、应急预案 (7) 一、工程概况:

本工程为****钢铁有限公司新建工程。我项目部承建工程包括:半地下料仓、地下受料槽、原-1通廊及高低压配电室。其中半地下料仓、地下受料槽、高低压配电室工程为东西纵向布置,上部南北方向有10KV和35KV两路高压线存在。因该工程中高压线不能停电。施工时需编制外电防护措施。 二、现场测量记录: 该35KV高压电线,位于半地下料仓7-9轴、地下受料槽2-4轴屋面上面。 该10KV高压电线,位于半地下料仓4-5轴、高低压配电室1-2轴屋面上面,经实测,高压线与现有设计屋面顶面高差等如下表所示。 工程名称轴线位置 高压线标高 (米)屋面顶面标高 (米) 高压线与设计屋面 顶面高差(米) 35KV高压电线 半地下料仓7-9轴208.49 199.40 9.09 地下受料槽2-4轴208.49 198.80 9.69 10KV高压电线 半地下料仓4-5轴201.46 199.40 2.06 高低压配电室1-2轴201.46 197.3 4.16 三、规范要求: 本工程根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005),在建工程不得在外电架空线路正下方施工。若必须施工时,在建工程(含脚手架)的周边与处电架空线路的边线之间的最小安全操作距离应符合下表规定。

外电线路电压等级(KV)<1 1-10 35-110 220 330-500 最小安全操作距离(m) 4.0 6.0 8.0 10 15 当达不到最小安全操作距离时,应采取一定的防护措施。防护设施应坚固、稳定,且对外电线路的隔离防护应达到IP30级。当电压为35KV时,规范规定防护设施与外电线路之间的安全距离为2米。 四、外电防护措施: 外电防护的技术措施有绝缘、屏护、安全距离、限制放电能量和24V以下安全特低电压。以上五项基本措施具有普遍适用的意义。但是对于施工现场外电防护这种特殊的防护,基本上不存在安全特低电压和限制放电能量的问题。因此本工程防护措施主要从绝缘、屏护、安全距离三个方面制定。 1、安全距离防护措施: (1)根据现场测量记录,35KV高压线距屋面顶板间高差在 9.09 -9.69米之间。按JGJ46-2005规定,在建工程周边与外电架空线路的最小安全距离不得小于8米。扣除人在上部工作站立的高度,且按2.0米算,各轴线距高压线的净距离在7.09-7.69米之间。均小于8米,不能满足安全距离要求,需采取一定的防护措施。 (2)10KV高压线距半地下料仓屋面顶板间高差在 2.06米之间。按JGJ46-2005规定,在建工程周边与外电架空线路的最小安全距离不得小于6米。扣除人在上部工作站立的高度,且按2.0米算,各轴线距高压线的净距离在0.06米之间。远小于6米,不能满足安全距离要求,无法做防护措施。

建筑工程施工现场外电防护一般规定(正式)

建筑工程施工现场外电防护 一般规定(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、在建工程(含脚手架具)的外侧边缘与外 电架空线路之间必须保持安全操作距离。最小 安全操作距离应符合表1规定。 2、施工现场的机动车道与外电架空线路交 叉时,架空线路的最低点与路面的垂直距离应 符合表2规定。

3、当达不到表1和表2的规定时,必须编制外电线路防护方案,采取绝缘隔离防护措施,并应悬挂醒目的警告标志牌。架设防护设施时,必须经有关部门批准,采用线路暂时停电或其他可靠的安全技术措施,并应有电气工程技术人员和专职安全人员监护。 4、防护设施应坚固、稳定,防护屏障应采用绝缘材料搭设,且对外电线路的隔离防护应达到IP30级(防止2.5mm的固体侵入)。 5、当规定(见表5)的防护措施无法实现时,必须与有关部门协商,采取停电、迁移外电线路或改变工程位置等措施,未采取上述措施的严禁施工。

6、脚手架的上下斜道严禁搭设在有外电线路的一侧。 7、现场临时设施规划、建筑起重机械安装位置等应避开有外电线路一侧。 请在这里输入公司或组织的名字 Please enter the name of the company or organization here

GB12265-1990机械防护安全距离 (1)

3.3 安全距离 防止人身触及机械危险部位的间隔。图2 防止可及危险部位的安全距离 3.3.2 防止受挤压的安全距离 防止受挤压的安全距离Sd等于身体有关部位尺寸L与附加量KL之和。 防止受挤压的安全距离包括防止人体七个部位(躯体、头、腿、足、臂、拳、食指)受挤压的安全距离。 Sd和KL之间的关系以防止足面受挤压的安全距离为例示间如图3。

外电防护的安全技术措施

编号:SM-ZD-65666 外电防护的安全技术措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

外电防护的安全技术措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 在施工现场周围往往存在一些高、低压电力线路,这些不属于施工现场的外接电力线路统称为外电线路。外电线路一般为架空线路,个别现场也会遇到电缆线路。由于外电线路的位置原已固定,因而其与施工现场的相对距离也难以改变,这就给施工现场作业安全带来了一个不利影响因素。如果施工现场距离外电线路较近,往往会因施工人员搬运物料、器具,尤其是金属料具或操作不慎意外触及外电线路,从而发生触电伤害事故。因此,当施工现场邻近外电线路作业时,为了防止外电线路对施工现场作业人员可能造成的触电伤害事故,施工现场必须对其采取相应的防护措施,这种对外电线路触电伤害的防护称为外电线路防护,简称外电防护。 外电防护的技术措施: (1)绝缘; (2)屏护;

相关文档
相关文档 最新文档