文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 综合管线设计标准

综合管线设计标准

综合管线设计标准化

(一)室外管线综合

(二)地下室管线综合

(三)套内管线综

1.室外管线综合

1.1.室外管线竖向位置发生交叉矛盾时,按以下原则处理:压力管让重力管、可弯曲管让不易弯曲管、分支管让主干管、小管让大管;

1.2.各种室外管线距离建筑物的水平排序,由近及远宜为:电力或弱电管-

污水管-燃气管-给水管-雨水管。

1.3.各种室外管线的垂直排序,由浅及远深宜为:弱电管或电力管-燃气管-

给水管-雨水管-污水管。

1.4.室外给排水管尽量布置在道路外侧的人行道或绿地,不应布置在乔木下面。室外给水管不应穿过化粪池、雨污水检查井及排水管区内穿越。

1.5.室外金属给水管埋设在机动车道下时覆土深度不得小于1米,非机动车

道下时覆土深度不得小于08米。

1.6.小区内车行道下排水管的最小覆土深度不宜小于0.7米,小于0.7时应

采取措施防止管道受压破损。污水管埋深不宜小于0.5米。

1.7.化粪池,隔油池不应布置在小区、单元出入口附近,距建筑外墙的距离

不小于5米,且应布置在绿化带内。当化粪池完全布置在绿化带内有困难时,

清掏口应完全布置在绿化带内,并满足机动车清掏作业要求。

1.8.燃气调压站不应布置在小区、单元出入口附近,且应布置在绿化带内,

并设置绿篱或栅栏等隔离设施。

1.9.燃气管道不得从建筑物和大型构筑物(不包括架空的建筑和构筑物)下

面穿越。

1.10.燃气管道距住宅外墙的净距:中压管不小于0.5米,低压管不小于0.3米。

1.11.电缆弯曲半径

线的正上、下方。

1.13.电缆在排管内敷设应在转角、分支或变更敷设方式时设电缆井,电缆井

的间距不大于80米。

1.14.强弱电管道最小埋深(米)

力≤0.4MPa。

1.16.各种地下管道之间最小垂直净距(米)

布置在车道上,且不应布置在单元或别墅入口处。

2.地下室管线综合

2.1.管线宜避免穿越外窗及窗井,并应避免穿越防烟楼梯间及其前室。

2.2.管线标高综合应优先布置中立排水管线,管线交叉时应遵循“有压让无压,小管让大管,桥架上翻”的原则。

2.3.保温水管的保温层外表面至墙净距不小于50mm,不保温水管外壁之间的净距不小于80mm。

2.4.自动喷水系统配水支管应贴梁底或在梁高内布置。为可充分利用净高,自动喷水系统干管应考虑穿结构主梁,协调结构预埋套管。

2.5.强弱电桥架、消火栓管、喷淋管宜安装在车位上方,集中安装时管底宜齐平。

2.6.排烟管道宜沿墙边安装,尽可能避免与其他管道交叉。

2.7.地下室车道净高应不低于2.4米,最低不得低于2.2米,车位净高不小

于2.1米。

3.套内管线综合

3.1.套内给水、热水应高位顶板下敷设,管线的中心距不宜小于100mm,敷

设在墙体内的管线外径不应大于25mm。

4.1.室内排水管道的设置,应符合以下要求:

1)厨房和卫生间的排水立管应分别设置,卫生间排水横管不得布置在厨房间

烹饪区上方;

2)不得穿越卧室、客厅、餐厅等,并宜靠近与卧室相邻的内墙;

3)塑料排水管不得敷设在加热设备上方,立管与灶具边缘净距不得小于0.4m,

与燃气热水器净距不得小于0.2m。

3.2.卫生设备的冷水连接管应布置在热水连接管的右侧。

3.3.套内燃气热水器的排气管不得与燃气灶排油烟机的排气管合并接入同一

管道或油烟竖井。安装燃气设备的房间应预留排气孔,排气口应采取防风措施。

3.4.封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室内禁止穿过或设置燃气管道。敞开楼

梯间不应设置燃气管,当确需设置时,应采用金属管和设置切断阀。

3.5.与卫生间无关的电线管不得进入和穿过卫生间。

3.6.地暖分集水器应布置在便于检修与操作的位置,并应避免与其他设备、

插座冲突。

3.7.照明开关距门洞距离应为0.15~0.3米,高度宜1.3米。并因保证开关

不被开启门扇和家具遮挡。卫生间的开关宜安装在卫生间外。

3.8.强弱电插座应与家具布置相协调,避开家具布置。强弱电插座净距不小

于100mm。

3.9.配电箱、信息箱不应暗装在主视线范围内,宜安装在套内走廊、门厅、

餐厅等处,底边距地不应低于1.5m,墙厚度不小于200mm。

3.10.住户智能化进线配管:2*PVC25到信息箱,PVC25到可视对讲机。

3.11.信息箱宜安装在套内走廊、门厅、餐厅或起居厅等处墙上,底边距地不

应低于0.3m,墙厚度不小于200mm。

3.12.套内可视对讲分机宜靠近户门安装,底边距地宜1.3~1.5米。

3.13.紧急呼叫按钮安装高度底边距地0.5~1.2米,入侵探测器安装高度为距

地2.2米,探测范围内不应有遮挡。

3.1

4.阳台处的插座(空气源、空调外机)应避开雨水管、废水管等。

3.15.厨房电炊插座、洗衣机插座安装高度宜为底边距地1.0~1.3米,燃气热

水器插座应考虑机体尺寸及进出水管的布置,避免被橱柜遮挡。

3.16.卫生间电吹风、剃须插座距地宜为1.3米,马桶插座宜为0.5米。

3.17.设有新风系统、中央空调的室内,各房间应在梁内楼板下预留Φ

70~100mm的预留孔,为室外机预留Φ100~150mm的预留孔。

3.18.应结合吊顶标高,考虑是否为电气管线、热水管等设置预留孔。

3.19.分体空调预留孔

1)挂壁式:墙面预留Φ80PVC管,底边距地2.5~2.8m且应在吊顶内,距外墙

或窗边0.15~0.25m;

2)柜式:墙面预留Φ80PVC管,底边距地0.2mm且应在踢脚线以上,距外墙或

窗边0.15~0.25m;

鱼知

水恩,乃幸福之源也。鱼离不开水,人离不开亲人和朋友,当你处于逆境和灾难时,帮助你一臂之力,渡过难关的人,都是你的亲人和朋友。吃水不忘挖井人,度过苦难,不能忘记援助过你的人。知恩图报,善莫大焉。

一个人要想获得幸福,必须懂得感恩。生活需要一颗感恩的心来创造,一颗感恩的心需要生活来滋养。

一饭之恩,当永世不忘。顺境里给你帮助的人,不能全部称作朋友,但是能够在你逆境时依然愿意援助你,走出困境的人,一定是你要用一生去感谢和珍惜的人。

唐代李商隐的《晚晴》里有这样一句诗:天意怜幽草,人间重晚晴。久遭雨潦之苦的幽草,忽遇晚晴,得以沾沐余辉而平添生意。

当一个人闯过难关的时候,一定要记住那些支撑你,陪你一起走过厄运的朋友和亲人,这个世界谁也不亏欠谁,帮你是情分,不帮你是本分。如古人所说:淡看世事去如烟,铭记恩情存如血。

学会感恩父母养育之恩,学会感恩朋友的帮助之情,生活里做一个有情有义的人。

你要知道,父母,永远是你最亲近的人,是最爱你的人,不管他们的方法怎么错误?可是爱你的心,都是一样的。千万不要因为自己一时的私心,而忘记感恩。

我们常常希望别人都对自己有情有义,可是想得到别人你真情,首先你必须先付出真情。你帮助别人,不要记在心里,别人帮助你,你要懂得感恩和感动,而不是当做理所当然。

你要知道别人帮你是情分,不帮你是本分。侍父母,要孝顺,对朋友,要真诚。不管你生活的精彩或者混沌,孝顺父母,颐养天年。

一父养十子,十子养一父。在这个美好的时代,中华很多的美德都在逐渐消失,做子孝为天,但是总有一些人,自己活在天堂,硬生生的把父母扔进地狱。

鱼知水恩,乃幸福之源也。