文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 泵站流道、工作层施工方案

泵站流道、工作层施工方案

泵站流道、工作层施工方案
泵站流道、工作层施工方案

CB01 施工技术方案申报表

(江苏水建 [2010] 技案 27号)

合同名称:走马塘拓浚延伸张家港枢纽工程土建施工及设备安装工程合同编号:ZMT-2-JZWⅡ承包人:江苏省水利建设工程有限公司走马塘拓浚延伸张家港枢纽工程项目经理部

说明:本表一式 4 份,由承包人填写,监理机构审核后,随同审批意见承包人、监理机构各1份,发包人2份

走马塘拓浚延伸张家港枢纽工程

泵站流道、工作层施工方案

一、概述

走马塘拓浚延伸张家港枢纽工程位于走马塘与高等级航道(规划Ⅲ级)申张线(张家港)交汇处。工程由立交地涵、泵站、节制闸、退水闸组成。其中,地涵、泵站、节制闸均布置于走马塘河道内,退水闸另辟河道布置于走马塘西侧。节制闸与泵站工程合并布置于地涵下游,节制闸规模为两孔净宽12m。泵站的排涝规模为50m3/s,选择3台17m3/s 竖井贯流泵。泵站布置在河道东侧,节制闸布置在西侧。

泵站流道层由进水侧、电机井、水泵井和出水侧组成。泵站进水侧底高程▽-2.6m,水泵井底高程▽-3.3m,出水侧底高程▽-2.8m,流道上缘高程▽1.5m。墩墙均为变截面结构,最小厚度为1.0m。电机井为25cm薄壁结构(内侧为钢衬板)。

泵站工作层由墩墙及顶板组成,墩墙厚度0.6~2.42m(其中循环水池的墙厚0.4m),顶板厚度为0.6m(交通桥部分厚0.7m),工作层顶高程为6.5~7.5m,高度最大为6m。

二、施工流程

泵站底板施工完成后,先流道、墩墙进行施工放线,对继续上升的墩墙部位进行凿毛,待底层砼达到一定强度后,进行上部流道层的施工,流道层施工完成后再进行工作层施工。

①流道层作业流程:

施工放样→电机井钢衬板、门槽埋件安装及预制块芯墙砌筑→墩墙水平钢筋绑扎→墩墙及流道模板安装→预埋件安装→流道平台板钢筋绑扎→质量检查、验收→砼浇筑、养护

②工作层作业流程:

施工放样→门槽埋件安装及预制块芯墙砌筑→墩墙水平钢筋绑扎→墩墙模板安装→预埋件安装→工作层顶板立模、钢筋绑扎→质量检查、验收→砼浇筑、养护

三、主要施工方法及技术措施

1、施工分层

泵站施工分层以其结构特点进行划分,施工缝采用水平分缝。泵站拟分为两层施工,第一次施工▽1.50m(局部▽1.80m)以下流道层,第二次施工▽1.50m(局部▽1.80m)以上至▽6.50m(▽7.50m)工作层。详见“泵站站身浇筑分层示意图”。

2、模板及支撑脚手架工程

(1)材料:根据流道层、工作层结构的特点,进、出水侧流道及墩墙圆头等异形模板均采用定做木模,其余直线段墩墙、隔墙等均采用竹胶板(临土侧采用组合钢模板)。

(2)模板制安:进、出水侧流道及墩墙圆头等异形模板制作在加工厂内制作。先根据施工图进行模板放样,然后按模板放样图的分块在加工厂内分片进行加工。木模采用三等以上的木材加工成型,先加工墙筋,然后用细木条贴面,木模板加工完成后,采用油布等覆盖加以保护,以防翘变。为了确保进、出水流道砼表面光滑平顺,对流道异形模板表面先进行刨平、批腻子找平,然后进行油漆及打蜡处理,以提高模板表面质量。

模板安装根据经审核后的模板放样图,按模板编号进行组合安装。模板外侧采用钢管脚手架进行支撑稳定,内部流道部分局部为整体结构,下部则利用底板浇筑时预留的钢筋进行固定,然后根据定制木模情况在内侧再适当布置φ16对销螺栓;其余墩墙均在内侧用φ16对销螺栓、钢管围檩固定模板,两头用扇形卡双螺母固定围檩及模板,用垫片焊在对销螺丝的模板内侧,起限位固定模板和止水作用;对销螺丝孔统一采用圆橡胶垫片,以保证砼外观质量。模板设计与布置均进行受力计算,其强度及刚度必须满足施工规范要求。竹胶板安装时接缝贴双面胶,既防止漏浆,又提高砼表面质量。所有模板立模前涂脱模剂。

模板侧压力计算:

①倾倒砼时产生的水平荷载按2KN/m2计,

②振动砼时产生的水平荷载按4KN/m2计,

③新浇砼时模板产生的水平向侧压力取下列二式中的较小值。

F=γc H

F=0.22γct0β1β2V1/2

式中F—新浇砼对模板的最大侧压力(KN/m2)

γc—砼的重力密度(KN/m3)

t0—新浇砼的初凝时间,可按实确定。当缺乏试验资料时,可采用t0=200/(T+15)计算(T为砼入仓温度)

V—砼浇筑速度(M/H)

H—砼侧压力计算位置处至新浇砼顶面的总高度(M)

β1—外加剂影响修正系数,掺具有缓凝作用的外加剂时取1.2

β2—砼坍落度修正系数,泵送砼一般取1.15

④实际施工时,计算模板所受水平向侧压力时,对倾倒及振捣砼时产生的荷载乘以1.4的分项系数,新浇砼对模板产生的侧压力乘以1.2的分项系数。

几个参数的确定:

γc=2 5 KN/m3

t0=6h(经室内试配情况,砼初凝时间为6小时20分,但根据浇筑时室外气温及最近

现场砼浇筑初凝情况,现场砼的初凝时间约为6小时)

β1=1.2 ;β2=1.15

根据砼产生运输能力和浇筑强度确定,砼浇筑速度V墩墙按每层坯厚30cm计,每层浇筑面约200m2,则每坯方量共计60m3左右,商品砼的生产及运输能力能满足施工要求。

H按初凝时间和浇筑速度(V=0.3m/h)取值,6小时后砼上升至第六坯顶面时,第一坯已经初凝,故H=1.8米。

F1=0.22×25×6×1.2×1.15×0.31/2=24.9 KN/m2

F2=25×1.8=45.0KN/m2

根据计算结果,新浇砼对模板的侧压力按24.9KN/m2取值。

模板所承受的总侧压力为:

F总=1.4(F倾+F振)+1.2 F1

=1.4×(2+4)+1.2×24.9

=38.28 KN/m2

对销螺栓间距按80cm×61cm布置,每根螺栓所承受的拉力为:

38.28×0.8×0.61=18.68KN

?16对销螺栓的容许拉力为24.5KN,

安全系数K=24.5÷16.25=1.3>1 满足要求。

(3)模板拆除

模板拆除考虑砼上的荷载和砼的龄期强度,对非承重侧面模板在砼达到其表面及棱角在拆除时不致损坏时才拆除。

(4)脚手架工程

钢管脚手架采用? 48mm,壁厚3.5mm钢管,连接件为铸钢扣件。对所有脚手架搭设均符合脚手架的搭设规定,其支撑必须牢固、稳定、可靠。

2、埋件等安装

泵站施工埋件安装主要有门槽埋件、钢衬板、水电气、水力量测管路等管道预埋。门槽模板采用箱型木模,门槽主轨、反轨和侧轨的根部与墩墙插筋根部焊接固定,上口两侧用钢管斜撑焊接固定,中间用水平钢管加固,每孔门槽埋件再利用钢管脚手架对撑牢固;钢衬板外部用临时锚筋与土建钢筋搭接,内部要用临时支撑加固,4.1米高度方向按1米一挡,共4挡,每挡横向钢管3根、纵向钢管1根进行加固。具体详见“闸门及埋件安装施工方案”。其它埋件将采用在模板上钻孔预埋、固定。

水电气管道预埋在施工过程中,按设计图纸标明的规格、数量、位置、尺寸进行各种

专业预埋件安装、固定,严格执行三级检查制度,确保其安装精度符合施工规范要求,并加强对管道规格、位置、焊接接头、防腐等质量控制。在砼施工前,进行检测并报监理工程师验收。合格后进入下道工序施工。防雷接地极按图纸要求利用墩、柱内主筋连焊上引,接头处理符合设计要求。

垂直止水片安装就位后,用沥青槽或模板进行固定,质检员对止水的焊缝及沥青灌注质量逐条检查。浇筑时振捣器不得触及止水片,以防止产生变形、变位和遭到破坏,保证止水片两侧砼的密实性和良好的防渗性能。拆模时要文明施工,并加强保护,确保暴露在砼外处的止水铜片不被碰撞变形和破坏。

3、钢筋工程

(1)钢筋原材料的控制

每批钢筋进场后报请监理工程师对其数量及外观质量进行共同验收,并查验相应的出厂合格证,合格后卸料。钢筋到工地后,根据不同规格、数量、按规范要求分批抽样进行机械性能试验,试验合格后使用,不合格材料清理退场。

(2)钢筋放样

根据设计图纸、施工规范及施工工艺要求等进行钢筋放样,钢筋放样图经项目部技术部门审核,报请监理工程师审核批准后付诸实施。

(3)钢筋制作

钢筋制作在加工场进行,并根据钢筋配料单进行钢筋回直、焊接、断配等加工。对加工成型的钢筋进行挂牌标识,不同规格品种的钢筋分别堆放。场内钢筋焊接采用闪光对焊,对焊接头按规范规定取样,做对焊强度试验,试验合格后才能进行现场施工。

(4)钢筋现场绑扎和安装

钢筋的现场安装按批准后的钢筋施工放样图有序进行。成品钢筋运输采用翻斗车或平板车及人力运输,现场采用人工绑扎架立。在钢筋绑扎前,先对竖向钢筋进行清理、调直,然后再进行水平钢筋绑扎。现场接长采用绑扎搭接,搭接长度按施工规范规定和图纸要求进行控制。垂直插筋,为了保证其在砼浇筑过程中不变形,除用扎丝绑扎外,再用点焊焊接牢固。墩墙、顶板钢筋保护层的设计值4cm,电机井钢筋保护层的设计值3cm,砼侧面及顶板底面用带铅丝的混凝土垫块固定加以控制。

4、砼工程

本工程泵站流道层、工作层砼强度等级均为C25,砼抗渗等级W6。

泵站拟分为两层施工,第一次施工▽1.50m(局部▽1.80m)以下流道层,第二次施工▽1.50m(局部▽1.80m)以上至▽6.50m(▽7.50m)。砼方量约2460m3。

(1)商品砼生产厂家选择

项目部对周边多家商品砼生产厂家进行考察和比较,立足于优选有资质、规模较大、生产质量稳定和市场信誉度高的砼生产商作为本工程的砼供应商。后经建设处、监理部现场考察,一致同意选定常熟市顺达混凝土有限公司为本工程商品砼供应商,该公司配备自动控制2m3/次搅拌楼2座,3m3/次搅拌楼1座,37m的泵车8台,46m泵车2台,拖泵5台,8m3搅拌车32辆,日生产供应能力达到3000m3,每小时砼生产供应量250m3/h,完全能满足本工程的施工强度要求。

(2)砼原材料选择:

水泥:江苏扬子水泥有限公司生产的长荡湖牌P.O42.5普通硅酸盐水泥。

碎石:浙江湖州产5~31.5连续级配碎石,其粒径、强度、级配、压碎值、针片状颗粒含量、含泥量等全部符合国家标准。

黄砂:长江上游段黄砂,细度模数为2.4~3.0之间,含泥量不超过2%,无泥块。

外加剂:江苏博特新材料有限公司生产的JM-10混凝土高效减水剂。

粉煤灰:江苏常熟苏虞天润粉煤灰有限责任公司产优质粉煤灰。

聚丙烯纤维:南京里克工程材料有限公司生产的聚丙烯抗裂纤维。

(3)配合比设计

由于流道层和工作层均为大体积砼,加之流道层结构较复杂,更易出现裂缝,为了更好的控制流道砼裂缝,根据闸站底板砼配合比及施工情况,项目部和商品砼公司一起对本工程泵站流道、工作层砼配合比又进行了进一步的优化,并掺入聚丙烯抗裂纤维,进行了试配,经试压砼试块7d和28d强度均符合设计及规范要求。

本工程泵送砼配合比控制指标为:泵管出口的混凝土坍落度控制在14±2cm,泵送混凝土水灰比控制在0.45~0.55之间,砂率控制在38%~42%。施工过程中根据天气变化情况,及时测定砂石料的含水率,调整施工配合比。

流道、工作层砼配合比为:

砼配合比报告详见附件。

砼浇筑期间项目部拟派1名试验人员驻厂,与砼生产厂家共同检测和试验,共把砼原材料及砼拌合质量关。

(4)砼进出场道路布置

本工程砼场外运输利用204国道和其北侧常隆村村内道路约2.8km,后接管理所新建

对外道路(总长约550m,结合永久进场道路新建路基厚约60cm,40cm厚10%灰土、20cm 厚二灰碎石路基)进入工地现场;现场在闸站上、下游侧各布置一条宽6m进入基坑施工便道,其坡比约为1:8,采用灰土和建筑砖渣经碾压密实后作为场内道路。

砼罐车的行走路线为:商品砼搅拌站→204国道→北侧常隆村村内道路→进入基坑施工便道→浇筑仓面。

(5)砼拌和及输送设备

根据本工程泵站流道层及工作层浇筑分层情况,最大一次浇筑块为泵站流道层(▽1.5以下)。墩墙砼采取平面分层法浇筑;流道层和工作层顶板砼因为仓面较大均采用斜面分层法浇筑,每层厚30cm左右,浇筑速度为0.3m/h,则砼浇筑最大强度为200×0.3=60m3/h,商品砼公司的砼生产能力完全满足施工强度要求。

为确保砼运输的连续性,拟配备8m3/车砼罐车12辆进行砼运输;砼入仓拟节制闸侧上游铺盖和下游消力池上分别布置1台37m砼汽车泵进行砼浇筑,泵送砼入仓速度约80m3/h。砼泵入量大于砼实际需求量,满足砼浇筑实际需求量的要求。考虑设备故障等情况,商品砼公司将配备1台37m砼汽车泵备用。

(6)仓面布置

墩墙砼通过串筒下料,串筒由各自的仓面挂至浇筑底面向上不超过2.0m,每个墩墙间隔3米左右设一个串筒,详见泵站流道层砼浇筑仓面布置图。

(7)砼浇筑

泵站流道、工作层砼浇筑时先浇筑墩墙砼,墩墙砼离顶板底约50cm左右时,开始进行顶板砼浇筑,顶板浇筑时2台汽车泵分别从上下游向中间进行浇筑。浇筑时2辆37m砼汽车泵分别停在节制闸上游铺盖和下游消力池泵送砼入仓。

流道、工作层墩墙砼浇筑均采用分层法浇筑,根据摸板侧压力计算结果,每坯砼上升厚度控制在30cm左右,所有墩墙浇筑均同步对称上升,各墩墙内的砼高差控制在50cm以内。振捣人员下仓振捣,振捣时注意保护止水铜片、埋管以及门槽埋件等。

流道、工作层顶板由于砼浇筑仓面大,为保证砼浇筑质量,拟采用斜面滚坯分层法浇筑,分层厚度40~50cm。两辆汽车泵分别从上游和下游向泵站中间浇筑,浇筑过程中技术人员对每坯砼浇筑厚度和时间进行控制,保证在下层砼初凝前上层砼已覆盖上,避免砼冷缝。

砼振捣时分片责任到人,确保振捣质量。砼振捣采用 1.5kwφ50型插入式振捣器分层振捣,,插入点按砼浇筑流向依次顺序布置,间距1.5R(R为震捣器影响半径为30~40cm),不得漏震。砼震捣时斜向插入,快插慢拔,震捣时间以砼中气泡充分排出,砼不再明显下

沉,砼表面泛浆为准,然后人工木蟹打磨压实,铁板收光压面,砼表面三搓两抹成活。

(8)砼养护

本工程流道层和工作层砼浇筑正值9~10月份高温期,砼养护工作尤为重要。浇筑完成后,表面覆盖塑料薄膜加土工布进行保温保湿,表面洒水养护。为了确保流道层砼早期养护效果,将适当延迟侧面模板的拆模时间,但必须对侧面模板浇水保湿养护。侧面模板拆除后,在其表面挂土工布洒水进行养护。为保证进水流道内砼保湿效果,模板拆除后必要时对流道洞口进行挂帘封闭,减少空气流动。砼浇水保湿养护时间按施工规范要求不少于14d。

(9)施工缝的处理

在底板表面施工缝处继续浇筑砼前对硬化砼表面进行处理,清除垃圾、水泥薄膜、表面松动砂石和软弱砼层,同时加以凿毛,用水冲洗干净并充分湿润,表面积水要清除。施工缝位置的钢筋回弯时,保证周围的砼不受松动和破坏,钢筋上油污、水泥砂浆及浮锈等杂物均清除。浇筑前施工缝先浇20~30mm厚与混凝土相同水泥和同标号的水泥砂浆,浇筑时对施工缝处加强振捣,使新老砼结合紧密。

(10)质量保证措施

施工前做好技术交底工作,熟悉施工图纸,执行施工规范,制定施工方法。严格执行班组自检、队复查、质检部门专职终检的三级检查制度。为确保混凝土质量,在浇筑过程中,严格执行施工操作规范,分层分块落实到人,并作好现场浇注值班记录。浇筑过程中,试验人员跟班,按规范要求及时进行混凝土试块取样,严格控制混凝土坍落度,要求砼的入仓坍落度控制在14±2cm以内。混凝土采用分层作业,每层厚度控制在30cm左右,人工平仓。

为确保混凝土的质量,混凝土施工时必须做到如下几条:

1) 原材料质量控制:水泥、黄砂、碎石、钢材均经原材料试验,符合要求的才能使用;

2) 混凝土拌制要均匀,按规范要求进行搅拌,不均匀混凝土不准入仓;

3) 由于流道、工作层砼掺入聚丙烯纤维后,砼粘滞性较大,在钢筋密集和埋件较多处需加强振捣,确保该处的砼能内实外光。

4) 混凝土振捣要仔细,不漏振、过振,每坯层结合要好;

5) 合理分层施工,做好施工缝处理规范,坯层结合良好。面层收面要及时,并控制好砼浇筑高程。

6) 养护要及时,符合规范要求,并要控制规范允许温差范围内;

7) 按规范要求,控制好砼出机温度和入仓温度在规范允许值内;

5、特殊气候的砼施工

由于本工程流道、工作层砼施工正值夏季多雨季节。砼浇筑前及时掌握天气预报,避免在大雨、暴雨时浇筑混凝土。在混凝土浇筑过程中如果出现降雨,则在仓面搭设雨蓬,并在施工过程中勤测骨料的含水量,随时调整用水量和粗细骨料的用量,砼运输过程中其容器及仓面加以覆盖,仓内排水畅通,以确保砼浇筑质量。

四、施工期观测

为了掌握泵站在整个施工期沉降变形情况,在流道层、工作层砼施工前后,分别在泵站底板四角进行沉降观测,掌握站身在加载前后的沉降变形情况。

为更好的控制流道变截面部位砼产生温度应力裂缝,在该部位砼中埋设测温管,掌握砼中水化热温升,以便采取措施,控制砼内外温差,防止流道层温度裂缝的产生。

五、流道、工作层砼温控措施

由于本工程泵站流道、工作层结构复杂而且均属大体积砼,除了必须满足强度、刚度、整体性和耐久性要求外,还需防止砼裂缝的产生。因此对本工程流道、工作层大体积砼将从砼的原材料质量、砼配合比、砼浇筑施工措施以及砼养护温控措施等主要方面,制定和采取有效的技术措施,尽可能降低砼水化热释放量,控制砼养护阶段的降温梯度、速率,减少砼内外温差,以减少温差应力导致的裂缝产生。

(1)原材料

选用高标号、水化热较低的水泥,选用中粗砂和粒径较大石子,并采用连续级配骨料,严格控制砂石含泥量在规范允许范围内。

尽可能减少砂率,达到减少粗细骨料的空隙率和比表面积,提高砼的密实度和抗裂性能。

(2)优化配合比设计

在砼中掺入一定量的Ⅰ级粉煤灰替代水泥量,并掺入江苏博特新材料有限公司生产的JM-10混凝土高效减水剂,在满足砼设计强度及泵送砼对坍落度的施工要求时,可有效降低水泥用量和水灰比,从而提高砼的密实度,减少水化热的绝对值。

(3)在砼中掺入0.8kg/m3聚丙烯抗裂纤维,以提高砼的抗拉强度,增加砼的抗裂性能。

(4)加强对原材料和砼入仓温度的控制,砂、石料适当堆高,以减低骨料温度。

控制到货水泥温度不大于65℃,尽量降到60℃以下;必要时在罐顶顶喷淋冷水降低水泥温度,以降低出机口混凝土温度。

(5)在墩墙砼厚度较大部位,通过砌筑预制块芯墙,减少砼内部水化热的产生。

(6)严格施工工艺

砼浇筑采用分层法浇筑,每层厚度30cm左右;严格按砼配合比施工,并控制砼入仓温度和砼入仓时的坍落度在14cm±2 cm左右,加强砼振捣工作的现场控制,不得出现漏振和过振,在砼初凝前给予二次振捣,增加密实度,提高砼抗裂性。

减少砼转运次数,快速、薄层、均匀上升。浇筑过程中及时排除混凝土表面泌水,混凝土浇筑完成后,按设计标高用刮尺将混凝土抹平。在混凝土成型后,先用木蟹打磨压实,最后收光压面,以提高混凝土表面密实度。

(7)控制降温速率

为防止降温速率过快,适当延迟侧向模板拆模时间,以保持表面温度和湿度;避开气温陡降时拆模,减少收缩裂缝。

(8)加强对砼养护

砼浇筑完成表面收干后,安排专人专岗进行砼养护。对表面部分在其表面覆盖塑料薄膜加盖土工布进行保温保湿养护,保持混凝土表面湿润;对于墩墙立面,拆模后对墩墙等侧面用土工布包裹,确保砼早期养护质量。

(9)测温监控

安排专人负责混凝土温度测量,形成记录。混凝土原材料温度、机口温度及浇筑温度,根据需要测量或每4h测量一次。浇筑后三天内加密观测温度变化,气温骤降和寒潮期间,将增加温度观测次数。

施工现场配备充足的塑料膜、土工布等,根据温度监测的结果及时调整保温、保湿养护层覆盖厚度,确保砼内外温差小于规范要求。

六、施工进度计划

1、泵站流道层

(1)芯墙砌筑8月1日~8月20日

(2)钢钢衬板、埋件安装8月1日~8月25日

(3)墩墙钢筋绑扎8月15日~9月5日

(4)脚手架搭设、模板安装9月3日~9月10日

(5)顶板钢筋绑扎9月8日~9月15日

(6)机电等埋件预埋安装9月8日~9月16日

(7)仓面布置、检查验收9月16日~9月17日

(8)砼浇筑9月18日

2、泵站工作层

(1)门槽埋件安装9月24日~9月28日

(2)墩墙钢筋绑扎9月28日~10月3日

(3)脚手架搭设、模板安装10月1日~10月10日

(4)顶板钢筋绑扎10月11日~10月15日(5)机电等埋件预埋安装10月11日~10月16日(6)仓面布置、检查验收10月17日~10月17日(7)砼浇筑10月18日

七、施工资源配置

1、施工管理机构如下:

施工现场负责人:沈超施工质量负责人:朱耿强

施工安全负责人:穆士平施工材料负责人:刘长华

木工负责人:胡军钢筋负责人:蔡斌

砼施工负责人:郑长山

2、施工人员配置

3、主要机械设备

八、质量保证措施

1、施工前对各个工序编写作业指导书,并对施工人员做好技术交底工作,熟悉施工图纸、施工规范,制定施工方法。严格执行班组自检、队复查、质检部门专职终检的三级检查制度,每一道工序必须经专职质检员和监理工程师验收合格后才能进入下一道工序的施工。

2、钢筋的规格、型式、数量、位置尺寸符合设计图纸要求。各绑扎点相隔交错扎牢,并保证受力钢筋不位移。垂直插筋与水平筋相互点焊,确保其位置准确不位移。钢筋接头的位置相互错开,同一截面受力钢筋的接头不超过钢筋截面的50%。钢筋工序的质量验收依据《江苏省水利工程施工质量等级评定标准》进行。

3、模板的形状、尺寸符合设计图纸,模板架立后其刚度、强度及稳定性必须保证墩墙、轮流到等砼浇筑成型后其尺寸满足设计要求。为保证砼的表面质量,模板表面涂抹脱模剂,底层模板与下层砼之间的接缝事先进行处理,保证不漏浆。模板工序的质量验收依据《江苏省水利工程施工质量等级评定标准》进行。

4、预埋件安装前对预埋件加工件进行检查,埋件的材料、形状、尺寸符合设计要求。预埋件安装后其位置准确,固定必须牢固,并及时报请监理工程师验收。

5、砼浇筑前,所有原材料均复试合格,砼配合比报监理工程师批准,商品砼公司试验室根据砂、石料的实际含水率出具底板施工配料单。砼浇筑采用平面和斜面分层施工的方法。砼振捣采用插入式振捣器,振捣时振动器与砼表面成一定的角度插入。振捣时做到“快插慢拨”。在振捣过程中,将振动棒上、下略为抽动,以使上下振捣均匀。在振捣上层时,插入下层中10cm左右。振捣器插点均匀排列,梅花形布置,以免造成混乱发生漏振。砼振捣时间以砼不再显著下沉、表面泛浆且不再出现气泡、表面形成水平面等为准。振捣器在使用时,不得碰撞预埋件,不得紧靠模板振动。交接班时振捣人员做到相互交待,避免交因接班造成漏振。砼浇筑工序的质量验收依据《江苏省水利工程施工质量等级评定标准》进行。

5、砼浇筑过程中,实行24小时值班制。总值班督促施工人员按照作业指导书和技术交底的要求进行操作,负责现场一些突发事件的处理,督促工种队值班人员坚守岗位;技术值班和试验人员负责砼拌和物质量监控,并按规范要求及时进行混凝土试块取样,严格控制混凝土坍落度,并做好值班记录。浇筑过程中最后一班值班人员注意浇筑高程的控制和沉降点的预埋。

九、安全保证措施

1、施工前,项目部安全科组织对施工人员进行一次安全技术交底,使职工牢固树立“安全为了生产,生产必须安全”的思想,施工中严格执行《建筑机械使用安全技术规范》、

《施工现场临时用电安全技术规范》等有关操作规程和有关法规。制定各岗位安全操作规程。

2、特殊工种进行相应的安全教育技术培训,经考核合格,执证上岗。

3、施工现场所有设备设施、安全装置、工具配件以及个人劳动用品必须经常检查,确保完好和使用安全。并加强机具、设备的维修、保养和检查工作。

4、电动机械设备设专人使用、保管。正确使用保护和绝缘接地装置等,认真执行建筑安装工人安全技术操作规程。施工场内的电源、电路的安全设施的使用,必须由持证专职电工操作,电器必须接地、接零和使用漏电保护器。

5、高处作业和交叉施工现场正确使用安全“三宝”,高处作业,必须挂好安全网及安全围网,护身栏杆超过操作面1米高。

6、高处作业时无安全防护措施严禁作业,大雾及风力大于6级的天气暂停高处作业。

7、经常对垂直运输机具、钢丝绳、刹车器等进行检查,确保负荷要求,否则及时修理或更换。

8、脚手架上和仓面平台上堆放材料量不得超过规定。同块脚手板不超过2人操作,上、下交叉作业时,设安全隔板。

9、加强施工场内的交通车辆的安全管理,进入施工现场的运输车辆均限速。

10、施工完毕后及时清理施工现场,做到“工完料尽场地清”。

泵站施工专项方案

新建长春至吉林城际铁路工程(站前及迁改工程)CJCJ-2标泵站施工专项安全技术方案 编制: 审核: 批准: 中铁十九局长吉城际铁路项目经理部二工区 二○一○年三月十二十九日

泵站施工专项安全技术方案 1 工程概况 我工区施工段共有7座泵站,其中一座在长吉线侧,6座位于靠近长图线侧。根据图纸设计标高,泵站深度分别为9.3米—12米,采用分节预制下沉方式施工。 沉井施工周边环境复杂,地表水、地下水丰富。工作面狭窄,施工条件差。且临近既有长图线,地下管线较多。 根据工程情况基坑开挖采取放坡开挖和支撑加固开挖方法,视地表水、地下水和开挖土质确定。 2 沉井施工 2.1 防护方案 1、沉井基坑 沉井基坑采取放坡开挖方式,无水或少量渗水情况下,开挖坡度按下表,少量渗水防护方式按图表1进行。 表1 基坑坑壁坡度表 此外沿坑底四周设置排水沟和集水井,以满足施工期间排水需要。 2、机械开挖基坑预留10~20厘米人工清底,以免扰动原基,基坑中设置排水沟和集水井,及时清排水。

3、基坑开挖至预制第一节井壁标高后,按照设计地质资料进行基底探测核实基底地质情况,若承载力达不到施工要求时,需采取相应措施处理,进行基底换填,并浇注混凝土垫层。 2.2 基坑开挖施工工艺 1、测量定位 根据U型槽路面施工时埋设的集水井对沉井位置进行放样,确定沉井高度,并根据预制第一节沉井的高度情况和开挖深度确定开挖坡度及开挖范围,无水基坑底面比设计平面尺寸每边放宽100cm,有水基坑底面每边放宽不小于120cm。 2、地表水处理 采取抽水方式保证场地施工条件。原有灌溉沟渠以疏导为主,采取改移沟渠方式。因施工作业场地临近既有线,根据排水方向规划好临时排水线路的位置,与既有线涵洞相连的排水沟渠在施工前需要对涵洞的过水能力进行量测。保证施工后过水断面不小于原沟渠断面,并定期观察防止冲刷破坏环境。 3、临近水田区段或地势低洼区域在施工场地外边缘开挖60×60cm截水沟。保证截水沟排水畅通。 3、基坑开挖 基坑采用挖掘机开挖,人工配合,机械开挖至设计基底标高以上20cm时,由人工挖至设计标高。基底标高符合施工要求时。视土质及地下水质的情况,开挖坡率选用按表1进行。开挖过程随时观察基坑周边地表情况,发现裂缝及时采取防护措施。 基坑挖出的土、石弃在指定地点,不影响基坑开挖或其他工作,不对环境造成污染。弃土时预留基坑回填所需的填料。基坑开挖过程中,采用积水井及时

泵站施工方案

泵站施工方案 第一章工程概况 一、项目位置 拟建工程场地位于焦作万方电力有限公司水源地内 二、工程概况 (1)工程名称:焦作万方电厂项目供水工程混合反应沉淀池及泵站建筑工程 (2)资金来源:企业自筹 三、工程基本情况 焦作万方电厂项目供水工程水源为焦作市中马煤矿的主副井和二水平矿坑排水,供水为焦作万方电力有限公司2×300MW超临界供热机组循环冷却水补充用水,建成后每天可供水3.6万立方米,沿途布置输水线路总长约9.0㎞,在万方水源地建设混合反应沉淀池1座,加药间一座、加压泵站1座,分别在中马矿两个排水口处建进水池各1座。项目建成后,可为焦作万方电力有限公司新建机组的冷却提供用水,节约水资源,节能减排效果明显,具有良好的社会效益和环境效益。 四、现场条件 1、建设用地 厂区施工用地为原有征用土地。 2、测量基准点 测量基准点以焦作万方水源地现有建筑为测量基准点。 3、施工用地 施工生产用地在万方水源地内、生活用地由施工单位自行租赁。 第二章分部分项工程施工方法 一、工程测量定位及沉降观测 1、控制桩设置 在土方工程施工前,应根据各自的坐标位置定出中心控制点及控制轴线,并在基坑外围地面上沿四个方向设置控制桩,待基础砼浇筑后,用十字交汇法把中心线移到基础上,作为中心控制线的依据,该工程也是本工程所要控制的主要工序。 2、高程和水平控制 标高控制根据甲方提供的水准点,利用水准仪、塔尺、钢尺(均经鉴定合格)传递至底板及各层楼板上来控制层高,并进行复核,以保证标高的准确性。 3、垂直度和轴线控制 垂直度与轴线控制:采用经纬仪控制。

4、沉降观测 沉降观测点按设计布置,观测时应使用固定的测量仪器和人员;测量精度宜用Ⅱ级水准测量要求,每次观测均采用环形闭合方法或往返闭合方法当场进行检查,同一观测点的两次观测之差不得大于1mm。第一次观测应在观测点安设稳固后及时进行,施工期间每完成一层观测一次。使用后第一年内每季度观测一次,以后每半年观测一次,直至沉降稳定。工程竣工时应附有完整的沉降观测资料,未经许可不得毁坏观测点和水准基点。每次观测后向设计部门提供观测报告资料,以便发现问题及时采取补救措施。 二、土方工程 1、土方开挖 考虑基坑几何尺寸和开挖深度,坑边按1:0.33放坡,基坑尺寸按每边放大500mm工作面,土方工程和破桩头工作完毕后应适时联系各方进行验槽工作,尽早进入下道工序,若因客观原因无法浇筑垫层砼,应预留150-300的覆盖层防护以减少扰动。 2、土方回填 回填土质应符合设计要求,并应分层进行,每层回填厚度不应超过250m,且必须夯实。每层均应取样做干容重试验,基坑两侧对称回填。 三、基础施工方案 基础施工面积大。砼浇捣工程量大,施工要求高。基础施工期间,钢筋、模板在车间现场制作,使满足施工要求。 1、垫层施工 基槽开挖完成,和破桩头工作完成应及时联系各方进行验槽工作.立即组织有关单位进行验槽,办理隐蔽工程验槽记录签证,随后按设计配合比施工砂石垫层,回填厚度为300㎜,浇筑垫层砼严格控制标高、平整度,垫层表面抹平压光后,进行养护。 垫层砼表面具有一定强度后,把建筑物轴线,承台地梁边线和坑沟等位置弹出,经交验符合要求后,进入下道工序施工。 2、钢筋工程 (1)钢筋制作:本工程基础钢筋统一在现场加工,施工时运至现场。 钢筋制作加工单由现场项目部提供。钢筋翻样根据施工图、会审纪要等,提出钢筋加工单,并须经项目部技术负责人复核审核后,送现场加工制作。现场车间制作钢筋按不同规格挂设标识牌。要进行验收,分类堆放在指定位置。 (2)钢筋绑扎:基础钢筋绑扎前,根据轴线、梁位置线进行试排,然后用粉笔划出钢筋位置,依次进行排放,钢筋排放要注意搭接位置,搭接钢筋截面面积比率等均应符合施工规范要求。对集水坑、等处钢筋要认真定位,防止差错。

农田水利工程施工方案1

农田水利专项工程施工方案 广西元大建筑有限公司 2012年11月10日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (2) 三、施工方案 (3) 1、施工准备 (3) 2、施工测量 (3) 3、施工工艺 (3) 1)、农渠、斗渠、排水沟、灌排结合渠施工工艺 (3) 2)、涵洞施工施工工艺 (7) 3)、喷灌施工工艺 (11) 4)、泵房施工工艺 (13) 四、安全施工措施 (15)

一、编制依据 《土地开发整理项目规划设计规范》 《水利建设项目经济评价规范》 《喷灌与排水工程设计规范》 《喷灌工程技术规范》 《节水灌溉工程技术规范》 《水土保持综合治理技术规范》 部颁SL207-98《节水灌溉工程技术规范》 部颁SL18-91《渠道防渗工程技术规范》 GB50288-99《灌溉与排水工程技术规范》 部颁SL23-91《渠道工程抗冻胀技术规范》 SL256-2000《机井技术规范》 部颁TD/T1011-1013-2000《土地开发整理标准 二、工程概况 农田水利工程:项目区共新建农渠12条,总长度为7146米;新建排水农沟11条,总长度5760米;改建斗渠2条,总长度为1533.8米,改建斗沟3条,总长度为1459.3米;灌排结合渠5条,总长度为4832.63米;改建排水土沟5条,总长度为3558米。喷灌工程;项目喷灌区为309.75亩,新建泵房1座,其配套喷灌管线、电力系统。涵洞工程;涵洞分为单孔管涵、三孔管涵及盖板涵,单孔管涵46座;三孔管涵6座;盖板涵25座。

三、施工方案 1、施工准备 根据工程施工内容,做好人力、材料及机械预备工作,每个施工段投入配套机械和人员。组织项目管理人员熟悉的图纸,掌握有关设计和施工规范要求。 2、施工测量 结构放样利用已建平面控制网,采用交会法放样,放样时,用J2经纬仪按设角交会放样,同时,用全站仪置于中轴线上校核,交角应介于30°~120°之间。 承包单位将测量成果资料报送监理单位审核,必要时监理单位可以要求承包单位在其直接监督下进行复核测量。若经双方协商同意,承包单位可邀请建设单位共同进行联合测量,经双方核签的测量成果,直接作为计量依据。 承包单位应负责保护好测量基本控制点、基线的永久埋石、标架和水准点,使之容易进入和通视。承包单位对测量网点负有保护全部责任。 3、施工工艺 1)农渠、斗渠、排水沟、灌排结合渠施工工艺 施工程序:沟渠开挖→清底找平→放线→立皮数杆→排列砖块→拉线砌筑→沟渠壁抹灰→压顶。 2)人工、机械挖沟渠 本工程土方采用机械开挖、人工辅助,人工运土方式进行。根据道路的位置的定位控制线,放线定出的开挖宽度,定出沟槽的灰

泵站施工组织设计完整版

目录 1工程概况 2施工现场管理机构 3施工部署、平面布置及资源配置 4施工进度计划 5施工方案与方法 6冬季、雨季及汛期施工措施 7质量控制与保证措施 8工期保证措施 9安全生产、文明施工与环境保护措施10 新材料、新工艺、新技术的应用 11 附件

1 工程概况 1.1 合同名称及编号 合同名称: 项目编号: 1.2 工程位置 1.3 工程概况 于1982年建成,设计灌溉面积 6.04万亩,本级灌溉面积 1.68万亩,设计 流量2.64m3/s,设计扬程31.25m。泵站安装24SH-19型水泵3台,配套功率1140KW。 本次更新改造设计流量 2.661m3/s,设计扬程31.7m。主要改造内容为:拆 除重建进水闸1座、进水流道3道、进水前池3座;拆除重建主副厂房 336.2m2、变电站1座、进出水管道771m、出水池1座、进站道路硬化 900m;更新主机组3台、高低压电气设备、金属结构设备;增设自动化微机监控系统等。 1.4 合同工期要求 招标文件要求工期:总工期270日历天,计划竣工日期2016年5月31日。 1.5 工程施工条件 位于108国道以南约400m,现有道路可直达站内,对外交通便利。 施工生产生活用水可从泵站生活区接入,施工用电可与当地电力供应部门联系,就近接入。 2 施工现场管理机构 2.1 施工管理机构组成 我公司严格按照项目法组织施工,实行项目经理负责制,成立“**泵站工程项目经理部”。项目部由项目经理、技术负责人及相关职能科室组成,下设工地实验室和专业施工工队,具体机构如下: 生产技术科:内设生产技术组、测量放线组、机械设备调配组、资料管理组。

泵站工程施工方案(DOC)

1.1.泵站工程 1.1.1.开挖工程 1.1.1.1.主要工程量 溢洪道的开挖有土方开挖和石方开挖,工程量见下表。 土石方明挖工程量 1.1.1. 2.施工布置 ( 1)渣场布置 本标段渣场布置,详见施工总布置。 (2)施工道路布置 施工道路布置,根据开挖施工需要修建临时便道。 (3)施工供风水电 施工供风水电布置,详见施工总布置。 1.1.1.3.开挖程序 泵房工程开挖总的施工程序是:先修施工道路,然后按从上至下分层开挖。 边坡支护在分层开挖过程中紧跟开挖面进行,上层的支护保证下一层的开挖安全顺利进行,随机支护随开挖及时进行。 1.1.1.4.施工方法和工艺 (1)土方明挖 在场地开挖前,承包人应清理开挖区域内的树根、杂草、垃圾、废渣及其它有碍物,主体工程植被清理的挖除树根范围应延伸到离施工图纸所示最大开挖边线、填筑线或建筑物基础外侧3m距离。 除合同另有约定外,主体工程施工场地地表的植被清理,必须延伸至离施工图纸所示最大开挖边线或建筑物基础边线(或填筑坡脚线)外侧至少5m距离。

土方开挖采用自上而下分层的施工方法,开挖分层高度2.5—5.0m。采用SD23推土机推配合1.0m3反铲挖掘机开挖;对于土方中出露的孤石采用手风钻孔爆破解碎,土方坡面预留0.3~0.5m厚人工配合修整。 (2)石方明挖 石方开挖采用自上而下的梯段爆破,边坡预裂法施工,用YQl00B型潜孔钻辅以YT28手风钻分层梯段爆破,分层高度5~8m。 马道及对于石方开挖厚度大于1 m的水平建基面预留1 m厚保护层,保护层开挖采用YT28手风钻造水平预裂孔和垂直主爆孔实施水平预裂爆破。 为便于下一区钻孔施工和提高爆破质量,保证各爆破分区间的临时边坡稳定,对临时边坡实施施工预裂爆破。 坑、槽开挖采用手风钻造孔,深度浅于3m的坑、槽,周边边坡一次预裂爆破到设计槽底面;深于3m的坑、槽分层开挖;坑槽中部采用小梯段、小药卷进行“V”型掏槽爆破开挖。坑、槽两侧边坡预裂爆破同时起爆时,一侧的预裂爆破至少滞后对侧100ms。 土石方明挖工艺流程图 石方开挖爆破设计、爆破参数等施工方案以及质量和安全措施参考2.3.1章节。 1.1.1.5.出渣方式

农田水利施工方案设计32387

第一章编制依据及工程概况 一、编制依据 l、项目施工招标文件、施工图设计图册及现场实际踏勘情况。 2、现行的部颁《土地开发整理项目规划设计规》、《农田排水工程技术规》、《公路路基施工技术规》、《土地开发整理项目预算定额标准》。 3、我公司的施工管理水平,现有机械设备、技术实力和类似工程施工积累的实践经验。 4、施工组织设计按照业主提出的要求,根据本项目具体工作容编制,具体体现在以下几个方面: A、采用我单位近年来使用的先进施工方法、工艺设备。 B、调集我单位精锐的管理人员和最雄厚的技术力量,并组成一个强有力的项目经理部。 C、充分考虑各种不利施工进度和质量的因素,在工期安排、人员设备配置、施工方法等方面综合考虑时留有余地。 D、针对本合同段的施工特点、难点着重考虑相应的施工方案和措施。 二、工程概况 该工程位于XXX,主要建设容为田间道路、生产路及路边排水沟、涵管等。 目标规划 1、质量目标:合格; 2、工期目标:270日历天; 3、安全文明施工目标:争创文明工地。

第二章施工方案与技术措施 第一节施工准备 一、技术准备 工地管理人员及时施工技术骨干汇同设计人员对图纸说明书作全面了解。对一些特殊要求的施工部位,应作重点记录,遇不明之处,要求设计人员补充绘制施工大样图明示,使管理人员掌握全工程具体情况,作到心中有数。 二、物资准备 根据施工图,结合预算书项目,统计出各项施工项目单位数量,拟定材料计划表,为施工备料,确定仓库和堆放场面积以及组织运输提供依据。 物资准备工作程序:编制各种物资需要量计划→签订物资供应合同→确定物资运输方案和计划→组织物资按计划进场和保管; 三、施工现场准备 (1)测量放线; (2)施工现场平整; (3)临时道路和临时供水、供电等管线的敷设; (4)有关生产、生活临时设施的搭建; (5)机械设备的安装调试。

水利现场安全文明施工监理方案

宜宾市兴文县芭茅沟水库枢纽工程 现 场 安 全 文 明 施 工 监 理 方 案 四川瑞泰项目管理有限公司

二O—六年一月

现场安全文明施工监理方案 一、工程概况: 芭茅沟水库工程由枢纽工程、补水工程和渠系工程三部分组成。水库枢纽主要包括大坝、溢洪道、放空(倒流)隧洞、取水隧洞,沥青混凝土心墙石渣坝,坝顶高程861 米,水库正常蓄水位859米,相应库容367.3万立方米,总库容426.1万立方米,设计灌溉面 4.75 万亩,其中宜烟面积 4.2 万亩,灌区包括仙峰、大坝、石海、麒麟4个乡镇33个行政村,幅员面积105km2.可解决灌区内农村2.04万饮水不安全人口和1.63万场镇人口饮水问题。工程概算总投资22805.53 万元,其中烟草行业援建资金18525.85 万元,县政府自筹配套资金4279.68 万元。计划工期24个月。 建设单位:兴文县石海水务有限责任公司设计单位:宜宾市水利电力建筑勘察设计研究院监理单位:四川瑞泰项目管理有限公司施工单位:四川洲桥水电有限责任公司 二、现场安全文明施工监理依据及控制重点: 监理安全控制工作主要是控制施工人员的不安全行为,控制物的不安全状态,督促施工单位做好作业环境的防护工作,其具体工作有: 1. 贯彻执行“安全第一,预防为主”的方针,国家现行的安全生产的法律、法规,建设行政 主管部门的安全生产的规章和标准。 2. 督促施工单位落实安全生产的组织保证体系,建立健全安全生产责任制,检查责任制的建 立健全和考核、经济承包合同或协议中安全生产指标、各工程安全技术操作规程、专 (兼)职安全员设置; 3. 督促施工单位对工人进行安全生产教育及分部分项工程的安全技术交底。 4. 审查施工方案或施工组织设计中有否保证工程质量和安全的具体措施,使之符合安全施工 的要求,并督促其实施;核查施工组织设计和专项施工方案的种类和编审手续,安全措施科学合理; 5. 检查并督促施工单位,按照建筑施工安全技术标准和规范要求,落实分部、分项工程或各 工序、关键部位的安全防护措施。 6. 定期检查工程安全技术交底的涉及面、针对性及履行签字手续情况;检查承包商安全检查 制度、检查记录、整改情况:检查承包商安全教育制度,新工人三级教育和 变换工程教育的内容、时间等;检查从事特种作业人员的培训持证上岗情况( 复验时

泵站设备安装施工专项方案(DOC)

雨水泵站设备安装及调试 专项施工方案 批准:_______________ 审核:_______________ 编制:_______________ 天津武清开发区基础设施总承包部 O 一O年七月

1?工程简介.......................................................... 1.. 1.1工程概况..................................................... 1.2工程量.................................................... 1.. 2施工布置 ......................................................... 1.. 2.1施工道路..................................................... 2.2施工用电..................................................... 3.进度计划 ........................................................ 2.. 4.设备安装及调试施工措施........................................... 2. 4.1闸门安装.................................................... 2. 4.2拦污栅加工与安装 (2) 4.3水泵安装.................................................... 3. 4.4设备调试.................................................... 3. 5.资源配置 ........................................................ 5.. 5.1劳动力配置.................................................. 5. 5.2机械配置计划................................................ 5. 6.质量、安全、环保措施............................................. 6. 6.1质量保证措施................................................ 6. 6.2安全施工要求................................................ 6. 6.3文明施工要求................................................ Z.

最新农田水利工程明渠施工组织设计

农田水利工程明渠施工组织设计

农田水利工程明渠施工组织设计 投标文件 一、编制依据 1.1、《2012年灌区xxxx》(合同编号:xxxx)招标文件及招标图纸; 1.2、通过施工现场踏勘所获悉的相关信息资料。 1.3、《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》(水利工程部分)、《建设工程质量管理条例》等国家、省、市现行有关标准、规范、规程及规定。 1.4、我公司现有施工管理队伍、技术力量、设备能力、施工能力及本企业标准。 1.5、国家和陕西省有关政策、法规、法令、标准和条例; 1.6、技术条款规定的规范及现行的安全生产、环境保护等相关规程、规范。 1.7、陕西省建设工程文明工地标准及当地政府环境保护各项劳动保护法规、安全规程等具体规定和要求。 二、编制原则 1、科学合理的施工组织设计,遵循技术先进可行、经济合理、安全可靠的原则,认真阅读、研究招标文件,严格遵照招标文件对质量、工期、安全、环境保护等要求,结合工程实际编写。 2、始终遵循工程安全及质量并重的原则,以确保工程安全和质量为前提,保证按期完成工程建设任务。

3、制定切实可行的施工计划和施工方案,保证质量目标的最终实现。 4、尽量节约施工用地,少占农田。 5、坚持以人为本的原则,合理配置生产要素、布置施工现场,确保安全生产,尽量减少工程消耗,杜绝浪费,另外在施工工艺上尽量采用和研究新的施工技术和方法,降低工程成本。 6、积极采用平行、流水作业方法和网络计划组织施工,进行有序、均衡、连续的施工作业。 三、工程概况 3.1、工程概述 Xx水库灌区位于xxxxx境内,是xxx灌区的重要组成部分,设施灌溉面积3.2万亩,有效灌溉面积2.0万亩,灌溉xxx东部小惠乡7个村,受益人口2.1万人。 Xx水库是一座以灌溉为主,兼有防洪、养殖等综合效益的小型水库,设计库容262万m3,兴利库容FLxxxxxxxxx工程有限公司 TEL: 投标文件 151万m3。灌区共有干渠2条,总长9.82Km,支渠4条,共长 9.903Km,干支渠上共有建筑物181座。除尚书干渠2011年实施改造外,其余干、支渠均为上世纪80年代修建的U型、梯形衬砌渠道,经过多年运行,工程设施老化失修,渠道衬砌板冻胀破损,淤积严重,过流能力不足;渠系建筑物因原设计标准低,施工质量差,基础沉降,结构损毁,影响正常使用,致使灌区灌溉面积不断衰减,制约了当地农业发展。因此,对尚书干支渠进行节水改造十分必要。

水利工程安全施工方案

安全施工方案 第一节工程概述

第二节编制依据 1.中华人民共和国安全生产法 2.国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定 3.北京市安全生产条例 4.水利工程建设安全生产管理规定 5.建设工程安全生产管理条例 6.企业职工伤亡事故报告和处理规定 7. 工程建设标准强制性条文 8.工程建设标准强制性条文 9.北京金河水务建设有限公司管理制度汇编 10.其他有关安全生产的法律法规制度

第三节安全生产目标 针对安全生产和职业健康我公司通过了GB/T28001管理体系认证,并成功运行两年。我公司的安全方针是: 以人为本,健康安全,自觉遵守法规; 安全目标: 1.杜绝重大安全事故,因工死亡事故为零。 2.因工轻伤事故率5‰以下,重伤事故率0.3‰以下。 3.职业病为零。 根据公司的安全目标我项目部在该工程中做以下承诺: 1.持证上岗专业人员保证不低于规程要求; 2.安全生产专项资金专款专用; 3.按公司GB/T19001质量管理体系文件执行,达到公司安全方针和目标要求。

第四节施工安全管理组织机构 施工现场成立以项目经理领导下的安全管理组织机构。项目经理为项目的第一安全责任者,由安全负责人(兼保卫、消防安全负责人)专管安全工作。 设专职安全员主要负责土方开挖、钢筋绑扎、模板支设、混凝土浇筑及土方回填的安全防护工作。 在本工程施工过程中,全面建立和推行《马草河工程安全管理体系》,确保马草河工程建设安全管理目标的实现。 安全管理组织机构主要人员名单

安全管理机构

第五节安全生产岗位职责及制度 一、岗位职责 1、项目经理 1.1对施工现场的安全生产负全面领导责任,是施工现场安全生产的第一责任者。依据项目规模特点,建立安全生产管理体系,按有关规定配备专职安全管理人员,落实安全生产管理责任,并组织监督、检查安全管理工作实施情况。 1.2组织制定具体的施工现场安全施工费用计划,确保安全生产费用的有效使用。结合项目特点及施工全过程的情况,制定本项目安全生产管理具体办法和要求,并监督实施。 1.3负责组织项目副经理、项目总工、安全负责人、质检工程师等落实施工组织设计、施工方案及其安全技术措施,监督分部分项工程施工中安全施工措施的实施。 1.4项目开工前,对施工现场按照建设单位施工现场形象的要求,进行规划、管理。 1.5负责组织对本项目部全体人员进行安全生产法律、法规、规章制度以及安全防护知识与技能的培训教育。 1.6负责组织项目各专业人员进行危害辨识,做好预防预控,制定文明安全施工计划并贯彻执行。负责组织安全生产和文明施工定期与不定期检查,评估安全管理绩效,研究分析并及时解决存在的问题。 1.7负责主持制定文明安全施工方面的奖罚制度,并组织实施。同时,接受上级机关对施工现场的文明安全施工检查,对检查中发现的事故隐患和提出的问题,定人、定时间、定措施予以整改,及时反馈整改意见,并采取预防措施避免重复发生。 1.8组织制定生产安全事故的应急救援预案。及时、如实报告生产全事故,组织抢救,做好现场保护工作,积极配合有关部门调查事故原因,提出预防事故重复发生和防止事故危害扩延的措施。对于重大未遂事故亦应履行保护现场及时上报的工作程序。 1.9负责对本岗位安全生产管理工作形成记录并保存。

农田水利工程灌溉泵站管网工程施工组织设计方案

农田水利工程灌溉泵站管网工程施工组织设计方案

第一章编制依据 本施工组织设计编制依据如下: 一、《**新区万顷良田大路一期农田水利工程施工设计图(庄基中心河南)》(河海大学设计研究院有限公司) 二、《农田低压管道输水灌溉工程技术规范》GB/T 20203-2006 三、《低压输水灌溉用应聚氯乙烯(PVC-U)管材》(GB/T 13664-2006) 四、《市政工程施工技术规范》 五、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 六、国家、行业及地方有关政策、法律、法令、法规 九、**市和新区有关政策、法律、法规 第二章工程概况 一、工程简介 分部工程名称:**新区万顷良田大路一期农田水利工程庄基中心河南1#、2#灌溉泵站管网工程 建设地点:庄基中心河流南 建设单位:**新区新农公司 设计单位:河海大学设计研究院有限公司 质量标准:合格 工期要求:2014年4月20日至2014年5月20日,一个月。 二、工程施工条件 本分部工程位于姚桥庄基中心河流南,负责该地块的灌溉任务,

灌溉面积约800亩。目前施工的田块的土方基本平整,种植的小麦已经长势良好,施工时需要尽量缩小作业面,减小农作物损坏。由于临近长江,施工场地地下水水位较高(一般开挖1.5m后及出现地下水)。 第三章施工总体部署 一、项目组织机构 建立以项目经理为首的项目经理部,承担整个项目施工全过程的质量、进度、安全、文明施工等的组织协调和管理工作。 项目组织机构框架如下

二、施工总体部署 1、施工区和施工阶段划分 (1)施工区划分 本工程总体按照两个管网分两个施工段进行流水作业。做到既不处处开花,又不造成劳动力与机械设备的浪费。 (2)施工阶段划分 根据本工程特点,将本工程分成以下六个施工阶段。 第一阶段:施工准备。重点完成人、材、物进场,进行施工平面

泵站主体模板施工方案

本word文档可编辑修改 海河改造宋庄子泵站工程模板施工方案 编制: 审核: 批准: 天津第四市政建筑工程有限公司

本word文档可编辑修改 目录 一编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (3) 四、主要施工方法 (3) 五、注意事项 (8) 六、模板计算 (10)

一编制依据 《海河改造宋庄子泵站工程施工图纸》 《建筑施工扣件式钢管脚手架技术规范》JGJ130-2001 《海河改造宋庄子泵站工程施工组织设计》 《海河改造宋庄子泵站工程岩土工程勘察报告》 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 《建筑施工模板技术安全规范》JGJ162-2008 二、工程概况 宋庄子泵站工程位于天津市津南区宋庄子规划吉兆路与规划台儿庄南路交 口东南角处,用地面积4385㎡。泵站庭院内有泵房主体(包括雨水泵站和地道泵站)和变配间。两泵站主体采用地下结构方式,主要构筑物有进水闸井、格栅、集水池、主泵房、压力出水池。高低压变配电室和值班室为地上建筑,坐落于雨水泵站主体上方。 拟建物采用现浇钢筋混凝土机构,水池、特殊井类构筑物基础采用整体式 筏行基础。

三、施工准备 1.技术准备 项目部组织技术、生产人员熟悉图纸,认真学习掌握施工图白勺内容、要求和特点,同时针对有关施工技术和图纸存在疑点作女子记录,通过会审,对图纸中存在白勺问题,与设计、甲方、监理共同协商解决,取得一致意见后,办理图纸会审记录,作为施工白勺变更依据和施工操作依据。熟悉各部在截面尺寸、标高制定模板初步设计方案。本工程底板施工时墙体已浇筑300mm,雨水泵站下部结构分为5.3m、4.6m、3.5m三个层高进行施工;上部结构分为 4.2m、3.6m、2m三个层高进行施工,地道泵站下部结构分为 2.8m,3.8m二个层高。地下结构砼为 C30S6F150。 2.材料准备 楼板、梁、柱、墙体模板材料选用15mm厚复合模板,龙骨背枋采用50mm ×100mm方木,支撑系统及包箍采用φ48钢管脚手架及活动钢管顶掌,脱模剂选 用油性脱模剂,螺栓选用Q235,M16螺栓。根据所需材料提前考察、选用相关 材料厂家。 四、主要施工方法 1.池壁,内墙模板模板 墙模采用 1.22*2.44m,15mm厚复合模板,50*100mm方木做竖楞,φ 48*3.5mm架子管做横楞,φ16mm@500mm对拉止水螺栓和满堂脚手架支撑。直段墙模板内竖楞50×100mm方木间距200mm,外横楞用2*φ48*3.5mm架子管横向间距间距500mm布置,最低一块板。外墙采用φ16对拉止水螺栓布置间距 500mm,内墙采用φ16mm穿墙螺栓布置间距500mm。见下图:

小型农田水利工程施工方案

目录 第一章概述及工程概况 一、编制依据 二编制指导思想 三、管理目标 四、工程概况 第二章施工总平面布置 一、施工用电 二、施工用水 三、交通道路 四、通讯及办公自动化 五、砼拌和系统 六、砂石料系统及水泥仓库 七、模板及钢筋加工厂 八、预制加工厂 第三章工程投入的主要机械设备、劳动力计划 一、投入的主要施工机械设备 二、工程投入的劳动力计划

第四章施工现场管理 一、管理目标 二、现场组织管理机构及岗位职责、人员安排 三、施工作业任务划分 四、施工管理措施 第五章施工总进度计划 一、编制依据 二、编制原则 三、总工期及有关控制性工期 四、施工总进度计划 五、确保计划工期实现的措施 第六章施工导流与水流控制 一、施工导流 二、基坑明沟排水 第七章各分部分项工程的主要施工方法 一、各分项工程施工方案选择 二、施工测量 三、土石方开挖 四、土石回填

五、砼浇筑 六、砌体工程 七、坝顶砼路面施工 八、草皮护坡工程 九、输水管道安装工程 第八章特殊部位、关键部位施工方法 一、基础开挖与回填施工 二、混凝土施工 三、砼预制块施工 四、反滤层施工 第九章确保工程质量的技术组织措施 一、质量目标 二、质量保证体系质量保证措施 三、主要工序质量控制措施 第十章确保安全生产的技术组织措施 一、安全生产方针 二、安全生产目标 三、安全生产保证体系 四、安全组织和管理

五、安全工作程序 六、员工安全教育及培训 七、事故的调查及分析 八、安全检查及核查 九、本工程的安全风险评估 十、生活区的安全及卫生控制 十一、施工现场安全技术措施 十二、土石方开挖安全控制措施 十三、混凝土浇筑安全措施 十四、施工机械的安全技术措施 第十一章确保文明施工的技术组织措施 一、文明工地建设目标 二、创建文明工地的措施 第十二章施工期间环境保护措施 一、环境保护管理机构的建立及各部门的职责 二、生产、生活污废水的处理 三、弃渣和固体废弃物处理 四、大气污染防治及保护 五、噪声防护措施

水利工程施工安全技术措施方案_1

整体解决方案系列 水利工程施工安全技术措 施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-30579水利工程施工安全技术措施 Technical safety measures for water project construction 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、大坝施工安全技术 大坝施工的主要程序是:施工围堰的填筑、基坑排水、坝基覆盖层开挖、岩石开挖、两岸坝肩开挖、处理高边坡以及大坝混凝土浇筑、金属结构安装等。 1.围堰施工安全技术 围堰是为大坝或厂房施工而修建的辅助工程,围堰的标准由主体建筑物的等级和使用年限而定。在围堰施工中特别是在截流龙口合拢时,由于河床的逐渐缩窄,河道内的水流速度加快,需要抛掷大块石,或者多面体混凝土块,防止填筑物被急流冲走。在围堰的施工中,由于场地狭窄、职员多、车辆多,现场要同一指挥,协调行动,防止出现意外情况。围堰合拢后还需在围堰的临水一面填筑黄土,进步围堰的防渗作用。在围堰填筑作业面上工作的职员除按规定穿着好劳

动保护用品外,还必须穿救生衣,预备好救生圈,防止溺水事故的发生。 2.大坝开挖安全技术 (1)土石方开挖应自上而下分层进行,分层的厚度应根据地质条件、出渣道路、施工部位、开挖规模、钻机的性能、开挖断面的特征、爆破方式、运输设备的能力等综合研究确定。 (2)开挖爆破的技术要先进可靠、经济公道、爆破时不致损坏基础和危及四周建筑物的安全。爆破参数选择公道,爆破后边坡稳定。坝基部位不得采用洞室爆破。 (3)高边坡开挖要避免二次削坡,以预防在二次削坡中施工难度增加而发生职员伤亡事故。在设有锚杆、锚索或喷混凝土支护的高边坡,每层开挖完成后需立即进行喷锚支护,以保证边坡稳定和安全。在高边坡的顶部必须设排水沟,确保施工不受影响。在高边坡施工时的作业职员必须拴安全带和戴安全帽。在高边坡施工中,增设一定数目的观测设备,随时测定边坡的稳定情况,如有滑坡迹象,必须及时采取措施,确保施工安全。

泵站工程施工方案

子洲县2013年小型农田水利重点县建设项目 泵站及附属工程 施 工 方 案 批准:何晴 审核:纪元新 编制:郗胜军 日期:二○一四年四月

子洲县2013年小型农田水利重点县建设项目 泵站及附属工程施工方案 一、工程概况 子洲渠位于大理河中下游川道地区,由两条干渠组成,一干渠引水枢纽位于子洲县小理河流域的电市镇庙坪四旗里村,渠道末端位于子洲县马蹄沟镇姜家崖村,一干渠全长12.6km;二干渠引水枢纽位于子洲县三眼泉镇巡检司村,渠道末端位于子洲县苗家坪镇焦渠村,二干渠全长26km。二条干渠全长38.6km。,全渠共分7条支汇总长8.0km。一干渠渠首引水流量0.3m3/s,设计灌溉控制面积3290亩,二干渠渠首引水流量0.8m3/s,设计灌溉控制面积5910亩。设计灌溉总控制面积9200亩,由于种种原因,现在实际灌溉控制面积已萎缩至6900余亩(其中一干渠控制2860亩,二干渠控制4040亩)。现有各种建筑物224座,主要建筑物包括浆砌石滚水坝(2处)、引水渠、进水闸、冲沙闸、引水隧洞(660m)、引水涵洞以及倒虹、渡槽、排洪桥、排洪涵、路桥、跌水和退水闸、分水闸、节制闸等渠系建筑物。 子洲渠灌区已运用50多年,虽经几次改建、扩建、改造加固,但由于受历史、环境、技术水平和社会经济条件的限制,灌区工程建设标准低,骨干工程老化失修、机电设备和渠系工程老化,干渠淤积现象严重,渠道防洪和田间工程不配套问题也日渐突出,致使灌区灌溉面积逐渐萎缩,难以发挥应有的效益,并存在诸多安全隐患。 泵站工程建设内容: 1、高家沟等13座泵站工程及附属工程,包括进水部分施工、泵房部分施工、出水部分施工、金属结构安装。 2、斗、支渠及其附属工程(参照渠道施工方案) 主要施工内容包括:土方开挖运输、土方回填、3:7灰土、砂砾石垫层、钢筋砼浇筑、砌体工程、电气设备安装、金属结构安装等。 二、施工方案 1、施工流程: 施工测量→土方及基槽开挖→围堰→验槽→断面欠方回填→基槽及底板施工→支模→钢筋绑扎→砼浇捣→砌体砌筑→电气设备安装→金属结构安装→屋面、内装饰→外观检测→验收。

农田水利工程施工方案

农田水利工程施工方案 该项目农田水利工程主要包括:新建斗渠4条,长XXm;农渠2条,长XXm;农沟1条,长XXm;陡坡6处,跌水5处;泵站1座;涵管6处;倒虹吸一段,长XXm。 1、施工准备 (1)根据设计提供的各构筑物控制点,进行测量定位,钉设拐点控制桩。 (2)认真学习施工图纸及相关规范,编制分项工程施工方案,进行分项工程技术交底,确定施工方法、施工工艺。 (3)组织劳动力、施工材料、施工机械进场,调试施工机械。 (4)由业主协调,做好征地、场内构筑物拆迁及青苗补偿登记工作。 2、新建农沟、渠(预制U型渠)施工 (1)本工程新建渠道采用预制U型砼块安砌。其材料控制要求:1)U型槽成品需有出厂合格证及质量证明材料。 2)U型槽预制现场应有砼标号及拌和配合比并按标准取样试压,在预制过程中应符合规范有关规定。 3)U型槽内外侧表面应平直圆滑,不得出现蜂窝、麻面现象。 4)U型槽端面应平整并与其轴线垂直。 5)U型槽强度和尺寸应满足设计要求,一般U型槽型号有B30-60,其中B30厚度为2.5cm;B40厚度为3cm;B50以上的厚度应不小于5

cm,其尺寸允许偏差值应满足下表要求: 6)U型槽外观应避免出现破损、裂缝、蜂窝及麻面等现象。 7)砂浆需有配合比,其强度应满足施工规范要求。 (2)施工流程 施工准备→土方开挖→验槽→厂家订购砼U型槽、进场检验→沟槽高程复核→安放U型槽调整纵坡、高程→U型槽接缝处理→渠道U 型槽外观检测、放水检验→交工验收。 (3)施工方法 1)土方开挖: 由于U型渠开挖断面较小,拟分段再按设计高程放样后采用人工开挖,一次性开挖到底,并及时验槽进入下一工序施工。每个施工作业段以50m左右为宜。 2)U型槽安装: 沟槽开挖完成后,即着手进行U型槽安装。U型槽采用厂家加工定做,按设计图纸要求的尺寸进行加工。安装时,采用人力抬运轻拿轻放,防止碰坏棱角。U型槽座放在砼垫层上,要注意槽底高程符合设计高程使之符合设计要求。U型槽接缝采用C15细石砼填塞,在槽底高程复核符合设计要求并挂牢后,采用M10水泥砂浆勾缝。

水利工程安全施工方案

专项施工方案审批表

安全施工专项方案申报表 (常水工[2012]技案003号) 合同名称:常熟市罗卜泾整治工程Ⅲ标段合同编号:CS-ZXHL-LBJ-03 承包人:常熟市水利工程有限公司

说明:本表一式 4 份,由承包人填写,监理机构审核后,随同审批意见承包人、监理机构、发包人、设代机构各1份。 安全施工专项方案 第一节工程概述 罗卜泾北起王市船闸东闸首(入望虞河口处)南至沿江高速公路桥(桩号K0+000—K4+808、K5+256—K7+048),长6.6km长河道。工程内容包括:疏浚河道6.6km,新建护岸8.027km,拆建护岸1.262km。 本标段为Ⅲ标段,桩号4+500~7+048,河道长2548m,河道疏浚土方约5.02万方,挡墙生态护岸4246米。

1、护岸工程: 护岸位置为北岸5+256-6+940、4+358-4+808,南岸5+520-6+140、4+583-4+808、6+140-6+500、5+256-5+520、6+500-6+940。其余护岸维持现状。 本标段新建护岸采用加筋式生态袋挡墙护岸。 加筋式生态袋挡墙护岸:挡墙底板面高程1.80米,底板厚30厘米,生态袋挡墙墙顶上设砼压顶,顶面高程4.05米,生态袋每间隔3层铺放一层双向土工格栅,袋内填充种植土及中粗砂混合料。挡墙墙后填土加高堤防,堤顶高程4.80米,压顶至堤顶边坡1:3,坡面草皮护面。 2、河道工程: 对河道进行疏浚,设计河底高程0.00米,河底宽5-10米,边坡坡比1:2.5-1:3.0。 第二节编制依据 1.中华人民共和国安全生产法 2.国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定 3.北京市安全生产条例

一体化泵站施工方案

施工方案 施工工艺 工艺流程图: 泵坑开挖 泵井挖掘方式(要考虑斜坡的稳定性,可能的排水方式等)应适于当前的土壤环境。坑底边缘可做一个小型集水井,随时排水,保证坑底平面无积水。 必须按设计图纸开挖,并制定开挖方案,在开挖时要密切关注基坑的安全。泵坑底部必须就是干爽的,不允许有水,如有,必须采取适当的降水措施。采取合适的基坑维护方式,避免泵坑坍塌。坑底要挖平,如果有需要,铺上一层无石卵石层,用夯实机压实,压实程度达到90%的压实试验结果。泵坑开挖结束后,确认泵站进出水管连接管以及电缆等现场条件具备,才能进行泵站安装。 基坑开挖具体措施如下: 1、基坑土方施工控制措施

⑴坑顶周围严格限制堆土等地面超载,严禁超过设计荷载;为此在施工布置时,基坑边18米范围内均采用20㎝厚C30砼硬化,其中10米范围内为施工平台,重载运渣车均在10米外运输便道上,避免地面超载。同时设备移动时应尽量在运输便道上,可以适当隔离振动荷载作用。 ⑵严格控制土坡坡度,确保土坡稳定。支撑下部土体采用人工配合小挖机翻土。在每个限定长度的开挖段中,每一层土体的开挖底面标高以略低于该层支撑中心50㎝为止,严禁超挖。 根据设计地质勘察报告坑内淤泥层在地面下10-13米,厚度约3米;主要影响第3、4层土方开挖。淤泥层透水性差,降水后土体内含水量仍较大,挖土设备坑内纵向作业通道根据情况进行石渣换填,同时采取沿通道分段后退开挖方式。 ⑶每一层土体开挖中,采用水准仪控制坑底标高,并在桩上做好标记。在基坑底标高以上200~300mm的土方必须采用人工开挖;开挖保护层时,集中劳动力与配套设备,开挖一片,铺设一片垫层,防止人类活动与自然因素造成的扰动。 ⑷对局部超挖处要用砂填实,严禁用开挖土方回填。本层土方开挖必须在最短的时间内完成,并在1天内完成垫层砼的浇注。 ⑸当开挖至第三、四、五道支撑时,由于支撑层间距太小而不能使用挖掘设备纵向开挖,在施工过程中此时采用在同层支撑的两相临钢管间横向倒退开挖。 ⑹坑底要设集水坑,及时排除坑内积水。开挖时及时封堵围护结构接缝内出现的水土流失,严防小股流水、流砂冲破围护结构接缝中存在的充填泥土的孔洞而导致大量涌砂与基底失稳。 ⑺开挖过程中,定时检查井点降水深度。 ⑻人工开挖至坑底设计标高后,立即量测最下一道圈梁(或钢支撑)底面至坑底的高度,并从观测此高度随时间而发生的变化中,定出坑底土体回弹量,并据此定了为保证结构底板在砼浇注后能达到设计标高与设计厚度。 ⑼钢筋砼底板要求在土方开挖完成7天内完成砼浇注。 ⑽必须待砼圈梁及支撑达到相应强度后才能开始进入下一道工序。 ⑾坑内外排水 ①开挖土层平台中间设300×300MM的横向截水沟,在适当位置设集水坑便于随时将坑内的水排出坑外,严禁将截水沟,集水坑设在坡脚。 ②在第一道圈梁临坑边修300mm高×240mm宽砖墙,外侧用水泥砂浆抹面,防止施工便道上的雨水流入基坑内。 在基坑底备足高扬程潜水泵,保证基坑底为无水施工。 2保证基坑稳定的预防措施 ⑴支撑失稳

相关文档
相关文档 最新文档