一、填空

1、在防火重点部位或场所以及禁止明火区动火作业,应填用动火工作票,动火工作票有下列两种:填用一级动火工作票、填用二级动火工作票。

2、设备不停电时的安全距离10KV是 0.7 米,35KV 1 米,110KV_1.5______米,220KV___3___米。

3、一级动火工作票提前办理。一级动火工作票的有效期为 24 h,二级动火工作票的有效期为 120 h。动火作业超过有效期限,应重新办理动火工作票。

4、如送电操作需由电气值班人员进行时,应使用“送电联系单”。

5、长期停用或新领用的电动工具应用 500 V 的绝缘电阻表测量其绝缘电阻,如带电部件与外壳之间的绝缘电阻值达不到 2 MΩ,应进行维修处理。

6、所谓运用中的电气设备,指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。

7、专责监护人临时离开时,应通知被监护人员停止工作或指定临时负责人,待专责监护人回来后方可恢复工作。

8、凡在离地面(坠落高度基准面) 2 米及以上的地点进行的工作,都应视作高处作业。

9、触电急救,首先要使触电者迅速脱离电源,越快越好。因为电流作用的时间越长,伤害越大。

10、所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,必须装设不低于 1050 MM高栏杆和不低于 100 MM高护板。

11、“两票三制”当中的两票是指工作票和操作票。

12、储存气瓶仓库周围 10米距离以内,不准堆放可燃物品,不准进行锻造、焊接、等工作,不准吸烟。

13、设备检修前,应放尽系统内的汽、水、油等介质,确认已泄压和温度符合工作条件后,方可开始工作。

14、在有火灾、爆炸、中毒、窒息、灼烫伤等危险以及粉尘危害的地点或设备内工作,应做好通风措施。

15、在盛装易燃易爆和有毒有害介质的设备上工作,应做好吹扫与清洗的置换措施。

16.坚决贯彻安全生产安全第一、综合治理、预防为主的方针。17.几台锅炉排污系统合用一根总排污管时,不应有 2 台或以上的锅炉同时排污。

18.一级动火工作票经批准后由工作负责人递送值长,二级动火工作票经批准后由工作负责人送运行值班员。

19.雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘鞋,并不准靠近避雷器和避雷针。

20.生产厂房内外的电缆,在进入控制室、电缆夹层、控制柜、开关柜等处的电缆孔洞,必须用防火材料严密封闭。

21.锅炉吹灰前,应适当提高燃烧室负压,并保持燃烧稳定,吹灰时工作人员应戴手套。

22.清扫烟道、省煤器、再热器时,应打开所有的人孔门,以保证足够的通风。

23.电除尘器运行中,禁止清理阴极振打及大梁加热保温瓷瓶。24.一级动火工作过程中,应每隔 2-4 h测定一次现场可燃气体、易燃液体的可燃蒸气含量或粉尘浓度是否合格。

25.在锅炉运行中,禁止将安全阀解列。安全阀门应按照《电力工业锅炉压力容器监察规程》的规定,定期进行放汽试验。

26.任何电气设备上的标示牌,除原来放置人员或负责运行的值班员外,其他任何人员不准移动。

27.工作负责人在试运前将全体工作人员撤至安全地点,将所持工作票交给工作许可人人。

28.遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。对可能带电的电气设备以及发电机,电动机等,应使用干式灭火器或二氧化碳灭火器灭火。

29.汽、水、烟、风系统,公用排污、疏水系统因检修需要所关闭的截门、闸板、挡板,应加锁、悬挂“禁止操作,有人工作!”标示牌15.油泵房内应保持良好的通风,及时排除可燃性气体。

30.冲洗水位计时,应站在水位计的侧面,打开阀门时应缓慢小心 17.锅炉运行中投油燃烧时,电除尘应退出运行。

31.生产现场禁火区域内进行动火作业,应同时执行动火工作票制度。

32.对于连续(或连班)作业的工作,一个工作负责人不能连班负责者,可允许两个或三个工作负责人相互接替,但应经过工作签发人批准,并在工作票上注明。工作票应按班交接,各工作负责人应做好工作现场的交接。

33.一张工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得互相兼任。

34.已终结的动火工作票就保存 1 年。 35.动火工作完毕后,动火执行人、消防监护人、运行许可人和动火工作负责人应检查现场有无残留火种,是否清洁等。

36. 油区内一切电气设备的维修,都应停电进行。

37.需要变更工作班成员时,应经工作负责人同意,在对新工作人员进行交底后,方可进行工作。

38.监护操作时,操作人员在操作过程中不得有任何未经监护同意的操作行为。

39.工作票一份应保存在工作地点,有工作许可人手执;另一份由工作工作许可人手执,按值移交。

40.工作票一般应在开工前一天预先送给运行值班负责人,临时工作可在工作当天交给值班负责人。

41、电除尘器(运行)中,任何人不准打开除尘器的孔门对内进行检查.

42、在开始预涂灰、锅炉喷油助燃点火期间到锅炉升到正常炉温燃煤之前,禁止运行(布袋除尘的清灰)系统,以防止涂灰层剥落,失去防低温结露的保护作用。

43、除灰运行规程》贯彻“(安全第一,预防为主)”的方针,坚持(保电网)、(保人身)、(保设备)的原则, 以保证机组的安全运行。

44、除灰各运行岗位人员都必须牢固树立(安全生产)的概念,严格执行电力生产的“(两票三制)”,自觉抵制任何违反规程行为,杜绝人为的误操作。

45、除尘器在投运前滤袋必须具备经过(预涂灰)。

46、保证机组的经济运行是运行生产的重要任务,在保证机组(安全运行)的情况下,运行人员应该使系统(运行方式)更加合理,对运行工况必须(认真分析),(精心调整)和维护不断提高设备的经济运行水平。

47、电除尘器启用前,应检查高压隔离开关(刀闸),变压器本体及电场内部所有

工作接地线应已(全部拆除),所有人孔门全部关闭。

48、电除尘器运行中,高压隔离开关(刀闸)小室门应上锁并(悬挂警示牌)。

49、运行和检修人员巡检过程中,身体不得碰及转动部件,保持与带电设备的(安

全距离)。

50、启动电除尘器时,如发现异常,应查明原因,禁止(强行启动)。

51、锅炉运行中投油燃烧时,电除尘器应(退出运行)。

52、在未办理工作票终结手续以前,任何人员不准将检修设备(投入运行)。

53、根据(压差)情况设定布袋除尘器的脉冲清灰制度。

54、《除灰运行规程》是除灰专业运行值班人员在运行工作中(操作)、(调整)、

(检查)、(试验)和事故处理等工作的标准和依

55、除尘器设备的投退按值长或班长命令进行,具体投退操作由(运行人员)执行。

56、发电厂运煤系统的各工作地点应有相互联系用的信号或通信设备。

57、各工作场所或通道以及厂区内均须有良好的照明。

58、在运煤设备运行中,禁止不停设备去上链条、钢丝绳和皮带。

59、检修工作场所如有裸露的电线,应认为是带电的,不准触碰。对可能触到的裸露电线,应在检修工作开始前拉开电源和上锁,并将该线挂上地线接地。

60、不准在可能突然下落的设备下面进行工作。必须在这些设备下面进行检修等工作时,应先做好防止突然下落的安全措施。

61、不准在有煤块掉落的地方通行或工作。必须在这些地方工作时,应在设备停运并采取防掉落的措施后方可进行。

62、输煤系统上应装设防尘或降尘的设施。

63、储煤场应有良好的照明、排水沟和消防设备,消防车辆的通路应畅通。

64、储煤场进入大块煤或煤石时,卸煤人员应做好防砸伤、挤伤的安全措施。

65、发电厂应制订防止煤堆自燃的措施。着火煤禁止进入皮带。

66、储煤筒仓顶部应安装防爆门,露天布置,禁止蹬踏或堆放物品。防爆门上方禁止站人。防爆门应定期检查和维护。

67、几座筒仓应轮流使用,以防筒仓存煤结拱、自燃,禁止明火进入筒仓。

68、储煤筒仓加仓前,应确认该储煤筒仓下无其他人员。

69、皮带运输机及各种有关设备旁边的人行通道,应保持畅通,所有转动部分及

拉紧皮带的重锤,均应有遮栏。运行中加油的装置,应接在遮栏外面。不准用手伸入遮栏内加油。

70、无论运行中或停止运行中,禁止在皮带上下或其他有关设备上下站立、越过、爬过及传递各种用具。

71、电压互感器有三种接线方式,分别为:Y,y,d接线,Y,y接线,V,v接线。

72、发电机并列条件:待并发电机与运行系统的电压、频率、相位之差小于规定值。

73、零序电流保护主要由零序电流(电压)滤过器、电流继电器和零序方向继电器三部分组成。

74、继电保护装置必须满足选择性、快速性、灵敏性和可靠性四个基本要求。

75、电流继电器的主要技术参数是动作电流、返回电流和返回系数。

76、电力生产的几个主要环节是发电厂、变电所、输电线。

77、二次回路的电路图按任务不同可分为三种,即原理图、展开图和安装接线图。

78、所谓不对应原理是指控制开关的位置与断路器的位置不对应。

79、变压器油在多油断路器中起绝缘和灭弧作用,在少油断路器中仅起灭弧作用。

80、检查二次回路的绝缘电阻应使用1000V的摇表。

81、安装接线图包括:屏面布置图、屏背面接线图和端子排图。

82、中央信号装置包括中央事故信号和中央预告信号两大部分。

83、电力系统中的消弧线圈按工作原理可以分为谐振补偿、过补偿、欠补偿三种方式。

84、安全工作规程是中规定:设备对地电压高于 1000V 为高电压;在 1000V 以下为低电压;安全电压为 36V 以下;安全电流为 10mA 以下。

85、值班人员因工作需要移开遮栏进行工作,要求的安全距离是 10k V时 0.7 m , 35k V时 1.0 m , 110k V时 1.5 m , 220k V时 3.0 m 。

86、雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得接近避雷器、避雷针和接地装置。

87、遇有电气设备着火时,应立即将该设备的电源切断,然后进行灭火。

88、我国规定三相交流电色相为黄、绿、红。

二、判断

1、已终结的工作票、事故应急抢修单、工作任务单应保存五个月(×)

2、事故应急处理可以不用工作票。(√)

3、监护操作应填用操作票。两人操作可不使用操作票,按照现场规程执行,或使用经批准的标准操作票。每张操作票只能填写两个操作任务。(×)

4、装设接地线应先接导线端,后接接地端,接地线应接触良好。(×)

5、禁止进入储有干灰的干灰库内进行工作。进入干灰库前,应将连通该库的所有落灰管闸门全部关闭上锁,并挂上“禁止操作,有人工作!”的标示牌;同时卸空灰库内的存灰。(√)

6、任何人进入生长场所(办公室、值班室和检修班组室出外),应戴安全帽。(√)

7、《国家电网公司电力安全工作规程》(火电厂动力部分)当中工作票制度的四种方式:填用发电厂热力机械工作票、填用发电厂电气工作票、填用工作任务单、填用事故应急抢修单。(√)

8、清拭运转中机器的固定部分时,应把抹布缠在手上和手指上进行。(×)

9、第一、二种工作票只能延期一次。(×)

10、需要变更工作班成员时,须经工作票签发人同意,在对新工作人员进行安全交底手续后,方可进行工作。(√)

11、在禁火区域内动火或在可能有有毒有害气体的场所内作业,应做好检测与分析的技术措施。(√)

12、动火分析的取样可以任意取样,动火的分析样品要保留到动火作业结束。(×)

13、空气当中氧气的含量达到19%时,人就会窒息死亡。(×)

14、可在工作场所存储易燃物品,例如:汽油、煤油、酒精等。(×)

15、工作人员的工作服不准有可能被转动的机器绞住的部分;工作时应穿着工作服,衣服和袖口应扣好;可戴围巾和穿长衣服进入现场。(×)

16、所有楼梯、平台、通道、栏杆都应保持完整,铁板必须铺设牢固,铁板表面应有纹路以防滑跌(Ⅴ )

17.工作负责人办理工作许可手续前,工作人员(不)可以进入作业现场(Ⅹ )

18.电气二种工作票不允许办理工作票延期手续。( Ⅴ )

19. 在发生故障的情况下,以及夜间必须临时检修工作时,经值长许可后,可以没有工作票即进行抢修,但须由运行班长(或值长)将工作内容(1)记在运行日志即可。(Ⅹ)和没有工作票而必须进行工作的原因

20 .员工有权对本企业安全生产工作提出建议,并对安全生产中存在的问题提出批评、检举、控告(Ⅴ )

21 .工作票注销后应保存一个月( Ⅹ )三个月

22 .运行值班员发现检修人员严重违反安全工作规程,应禁止检修人员工作并将工作票收回(Ⅴ)

23 . 一级动火时,动火部门应指定人员或技术负责人、消防人员应始终在现场监护(Ⅹ)(动火部门负责人或技术负责人)

24 .值长可以在工作负责人将工作票注销退回之前,不准将检修设备投入运行( Ⅹ )

25 .工作如不能按计划期限完成,必须由工作票签发人办理延期手续(Ⅹ )由工作票负责人办理

26 . 一个工作负责人只能发给一张工作票,工作票上所列的工作地点以工作票上的安全措施范围为限。(V )

27 .在金属容器内工作时,必须使用36V以下的电气工具。( Ⅹ )12V

28 .使用电钻等电气工具时须戴绝缘手套( Ⅴ)

29 . 在低压电动机和在不可能触及高压设备,二次系统的照明回路上工作时,可

不填用工作票( Ⅹ )

30 . 工作票签发人可以兼任该项工作的工作负责人,工作许可人可以签发工作票

( Ⅹ )均为不可以

31 .火灾危害性很大,发生火灾时后果很严重的部位或场所为二级动火区 ( Ⅹ )一级动火区

32 .如工作需要改变原工作票安全措施范围时,应签发新工作票 ( Ⅴ )

33 .使用手持行灯电压不准超过36V(Ⅴ )

34 . 工作负责人办理工作许可手续前,工作人员可以进入作业现场(Ⅹ )不可以

35 .工作票、工作任务单只能延期一次(V )

36、为防止开关烧坏等事故,不能在设备运行状态下转换电场的高压开关或直接拉闸。(√)

37、高压设备运行时可以进入高压隔离室和除尘器本体。(×)

38、进入电除尘器前,必须将高压隔离开关打至接地位置,并用接地棒释放完各电场阴极部位的残余静电,以防止残余静电对人体造成的伤害。(√)

39、当灰库库顶风机及布袋除尘器故障时,要停止灰库流化风系统并停止输灰。(√)

40、电除尘器运行中,可以打开除尘器的人孔门对内进行检查。(×)

41、根据烟气工况和运行的一次电压电流情况,调整阴阳极振打周期时间。(×)

42、电除尘器运行中,禁止清理阴极振打及大梁加热保温瓷瓶。(√)

43、电除尘器运行中,各部的电气安全保护接地装置可以随意拆除。(×)

44、在处理电除尘器积灰斗积灰堵塞时,两旁应无障碍物,以便有干灰喷出时,

工作人员可以向两旁躲避。(√)

45、输灰系统正常运行中,仓泵和输灰管道内的温度很低,不会使人烫伤。(×)

46、运行中转动设备的运行情况应每小时定期检查一次,如设备带缺陷运行时,

应加强巡回检查次数或专人巡视检查。(√)

47、电气设备着火的扑救方法是:先切断有关电源,而后用专用灭火器材扑救。

(√)

48、禁止在栏杆上、管道上、靠背轮上、安全罩上或运行中设备的轴承上行走或

坐立,如必须在管道上坐立才能工作时,应做好安全措施。(√)

49、可以在工作场所储存易燃物品,例如:汽油、煤油、酒精等。(×)

50、湿手不准去触摸电灯开关以及其它电气设备。(安全电压的设备除外)(√)

51、如果断路器的打压频繁,可将第二微动开关往下移动一段距离,就可以避免。(×)

52、变压器气体继电器的安装,要求变压器顶盖沿气体继电器方向与水平面具有1%~1.5%的升高坡度(√)

53、向变电所的母线空充电操作时,有时出现误发接地信号,其原因是变电所内三相带电体对地电容量不等,造成中性点位移,产生较大的零序电压。(√)

54、中性点接地的三绕组变压器与自耦变压器的零序电流保护的差别是电流互感器装设的位置不同。三绕组变压器的零序电流保护装于变压器的中性线上,而自耦变器的零序电流保护,则分别装于高、中压侧的零序电流滤过器上。(√)

55、在大接地电流系统中,发生接地故障的线路,其电源端零序功率的方向与正序功率的方向正好相反。故障线路零序功率的方向是由母线流向线路。(×)

56、在大接地电流系统中,线路发生单相接地短路时,母线上电压互感器开口三

角形的电压,就是母线的零序电压3Uo。(√)

57、距离保护中的振荡闭锁装置,是在系统发生振荡时,才起动去闭锁保护。(×)

58、接地距离保护不仅能反应单相接地故障,而且也能反应两相接地故障。(√)

59、方向阻抗继电器中,电抗变压器的转移阻抗角决定着继电器的最大灵敏角。(√)

60、正弦振荡器产生持续振荡的两个条件为振幅平衡条件和相位平衡条件。(√)

61、电力系统发生振荡时,任一点电流与电压的大小,随着两侧电动势周期性的变化而变化。当变化周期小于该点距离保护某段的整定时间时,则该段距离保护不会误动作。(√)

62、阻抗继电器的最小精确工作电压,就是最小精确工作电流与电抗变压器转移阻抗值的乘积。(√)

63、距离保护动作区末端金属性相间短路的最小短路电流,应大于相应段最小精确工作电流的两倍。(√)

64、当导体没有电流流过时,整个导体是等电位的。(√)

65、对称三相电路丫连接时,线电压为相电压的√3。(√)

66、串联电路中,总电阻等于各电阻的倒数之和。(×)

67、电容并联时.总电容韵倒数等于各电容倒数之和。(×)

68、正弦交流电压任一瞬间所具有的数值叫瞬时值。(√)

三、选择题

1、当浓酸溅到眼睛内或皮肤上时,应迅速用大量的清水冲洗,再以( B )%的碳酸氢钠溶液清洗。

A、 1.5

B、0.5

C、1.0

1、当强碱溅到眼睛内或皮肤上时,应迅速用大量的清水冲洗,再以( B )%的稀硼酸溶液清洗眼睛或者1%的醋酸溶液清洗皮肤。

A、 1.5

B、2

C、1.0

2、当浓酸溅到衣服上时,应迅速用大量的清水冲洗,再以( C )%的稀碱溶液中和,再用水清洗。

B、 1.5 B、3

C、2

3、遇有电气设备着火,应使用( C )灭火。

A、水

B、泡沫灭火器

C、CO2或者干式灭火器

4、安规(火电厂动力部分)规定靠近20KV、30KV及以下电压等级带电体工作时,最小安全距离是( C )米。

A、0.7

B、2

C、1

5、在金属容器内部工作时,应使用( B )V以下的电气工具。

A、12

B、24

C、36

6、手持行灯电压不准超过( A )V。

A、36

B、24

C、12

7、用烧杯加热液体时,液体的高度不准超过烧杯的( A )。

A、2/3

B、1/2

C、3/4

8、一级动火工作票的有效时间为( A )小时。

A、24

B、72

C、48

9、从酸槽或酸坛中取出酸液,一般应用( A )虹吸管吸取。

A、玻璃

B、橡胶

C、纸质

10、使用电钻等电气用具时,必须戴(穿)( B )。

A 防滑手套

B 绝缘手套

C 安全帽

11、行灯电压不准超过( A )伏。在特别潮湿或周围均金属导体的地方,行灯电压不准超过12伏。

A 36,12

B 24,12

C 36 , 24

13、凡在离地面( B )米及以上的地点进行工作,都应视为高处作业。

A 1.5

B 2

C 3

12、在没有脚手架时,高度超过( A )米及以上进行工作,必须使用安全带,或采取其它安全措施。

A 1.5

B 2

C 3

15、当发现生产现场有设备或设施起火时,第一步应立即( B )。

A、打119报警

B、利用现场消防设施灭火 C 、向领导或有关负责人报告

16、电除尘器进行升压试验时,电除尘器所有人孔门应(A)

A关闭 B打开

17、电除尘器运行中,各部的电气安全保护接地装置(B)

A可以随意拆除 B不准随意拆除

18、锅炉全燃油时电除尘器各电场(B)

A 继续投运

B 严禁投运

19、生产厂房内外工作场所的常用照明应该保证足够的(B)

A 数量

B 亮度

C 手电筒

D 应急灯

20、管路运行中起关断作用的阀门应处于(C)状态

A全开 B 半关 C 全关或全开

21、由于接班人员检查不彻底发生的问题,由(B)负责

A 交班人员

B 接班人员

C 值长 D班长

22、在正常运行中,若发现电动机冒烟,应(C)

A 继续运行

B 申请停机

C 紧急停机

D 马上灭火

23、电除尘器的电极使用的是(A)

A 高压直流电源

B 高压交流电源

C 低压直流电源

D 低压交流电源

24、布袋除尘器运行中,必须(B)

A 打开旁路阀,关闭提升阀

B 打开提升阀,关闭旁路阀

C 同时打开

提升阀,旁路阀

25、输灰系统正常运行中,排堵阀应(A)

A 关闭

B 打开

C 都可以

26、在点炉或系统开机前( C )小时,投入保温箱电加热,避免绝缘件因结露而爬电

A 1—3

B 2—4

C 4—12

27、空压机启动后,(B)开启油气桶底部泄油阀进行换油工作。

A 允许

B 不允许

28、电除尘器内部温度低于( B )以下时,阴极部位良好接地后方可进入电场内

工作。

A 20℃

B 40℃

C 50℃

29、在雨季或空气湿度大时,当滤袋预涂灰后主机若出现( A )天内无法点火时,

必须开启清灰系统,把滤袋灰层清除,在下次主机开机前再预涂灰,这样可以防止滤袋表面灰层潮解发生永久粘黏。

A 3

B 4

C 5

30、在点炉或系统开机前()小时,投入灰斗加热,以防止出现灰斗结露或灰

受潮引起搭桥或堵灰现象。

A 1—3

B 2—4

C 4—12

31、在厂内和煤场,运煤汽车速度应有明确的限制。运煤汽车过磅时,上磅速度应小于( A )km/h,停车后熄火。

A 5

B 10

C 15

D 20

32、运煤汽车在厂区马路、卸煤沟和煤场行驶时,行使速度不得超过( B )km/h。

A 5

B 10

C 15

D 20

33、卸煤沟或卸煤孔上应盖有坚固的箅子,卸煤时不准拿掉。箅子的网眼一般应不大于( C )。

A 50mmX50mm

B 100mmX100mm

C 200mmX200mm D

300mmX300mm

34、皮带运输机的两侧人行道均应装设防护栏和事故停机的“( D )”。

A 打滑装置

B 跑偏装置 C拉线装置 D 拉线开关

35、沿皮带运输机的各重要工作地点,应设有皮带启动的( A ),通知工作人员离开。

A 预警告电铃

B 照明

C 拉线开关

D 打滑装置

36、在需要跨越或通过皮带的地方,应设置( D )等安全通道。

A 照明

B 滚筒

C 电机

D 通行桥

37、禁止在运行中的皮带上直接用手撒( D )或涂油膏。

A 油

B 水

C 煤

D 松香

38、不得用( D )、铁棍等工具校正运行中跑偏的皮带。

A 手

B 工具

C 石头

D 木棒

39、进入到落煤管进行清理堵煤、更换衬板等工作时,需采取必要的( B ),并做好防止突然来电的措施。

A 检修工作

B 安全措施

C 防尘措施

D 防滑措施

40、应经常检查除铁器的吊具,保证完好,防止( A )。

A 坠落

B 行走

C 跑偏

D 打滑

41、当线圈中磁通减小时,感应电流的磁通方向(B)。

(A)与原磁通方向相反; (B)与原磁通方向相同; (C)与原磁通方向无关;(D)与线圈尺寸大小有关。

42、某线圈有100匝,通过的电流为2A,则该线圈的磁势为(C)安匝。

(A)50;(B)400;(C)200;(D)0.02。

43、将一根导线均匀拉长为原长的2倍,则它的阻值为原阻值的(D)倍。

(A)2;(B)1;(C)0.5;(D)4。

44、电路中(D)定律指出:流入任意一节点的电流必定等于流出该节点的电流。

(A)欧姆;(B)基尔霍夫第一;(C)楞次;(D)基尔霍夫第二。

45、功率因数用cosφ表示,其公式为(D)。

(A)cosφ=P/Q; (B)cosφ=Q/P; (C)cosφ=Q/S;

46、磁力线、电流和作用力三者的方向是(B)。

(A)磁力线与电流平行与作用力垂直; (B)三者相互垂直;(C)三者互相平行; (D)磁力线与电流垂直与作用力平。

47、交流电路中电流比电压滞后90°,该电路属于(C)电路。

(A)复合;(B)纯电阻;(C)纯电感;(D)纯电容。

48、在变压器中性点装入消弧线圈的目的是(D)。

(A)提高电网电压水平;(B)限制变压器故障电流;(C)提高变压器绝缘水平;(D)补偿接地及故障时的电流。

49、直流电路中,电容的容抗为(A)。

(A)最大;(B)最小;(C)零;(D)无法确定。

50、戴维南定理可将任一有源二端网络等效成一个有内阻的电压源,该等效电源的内阻和电动势是(A)。

(A)由网络的参数和结构决定的; (B)由所接负载的大小和性质决定的; (C)由网络结构和负载共同决定的; (D)由网络参数和负载共同决定的。

51、避雷针的作用是(B)。

(A)排斥雷电;(B)吸引雷电;(C)避免雷电;(D)削弱雷电。

52、万用表的转换开关是实现(A)的开关。

(A)各种测量及量程;(B)电流接通;(C)接通被测物实现测量;(D)电压接通

53、万用表用完后,应将选择开关拨在(C)档。

(A)电阻;(B)电压;(C)交流电压;(D)电流。

54、互感器的二次绕组必须一端接地,其目的是(D)。

(A)提高测量精度;(B)确定测量范围;(C)防止二次过负荷;(D)保证人身安全。

55、变压器各绕组的电压比与它们的线圈匝数比(B)。

(A)成正比;(B)相等;(C)成反比;(D)无关。

56、为了防止油过快老化,变压器上层油温不得经常超过(C)。

(A)60℃;(B)75℃;(C)85℃;(D)100℃。

57、摇测低压电缆及二次电缆的绝缘电阻时应使用(A)兆欧表。

(A)500V;(B)2500V;(C)1500V;(D)2000V。

58、测量绕组直流电阻的目的是(C)。

(A)保证设备的温升不超过上限; (B)测量绝缘是否受潮;(C)判断接头是否接触良好;(D)判断绝缘是否下降。

59、绝缘油在少油断路器中的主要作用是(C)。

(A)冷却;(B)润滑;(C)灭弧;(D)防腐。

60、断路器之所以具有灭弧能力,主要是因为它具有(A)。

(A)灭弧室;(B)绝缘油;(C)快速机构;(D)并联电容器。

61、绝缘油做气体分析试验的目的是检查其是否出现(A)现象。

(A)过热放电;(B)酸价增高;(C)绝缘受潮;(D)机械损坏。

62、功率因数cosφ是表示电气设备的容量发挥能力的一个系数,其大小为(B)。

(A)P/Q;(B)P/S;(C)P/X; (D)X/Z。

四、问答题

1、保证安全的组织措施和技术措施?

组织措施:(1)工作票制度(2)工作许可制度(3)工作监护制度(4)工作间断、试运、终结制度(5)操作票制度(6)动火工作票制度

技术措施:(1)停电;(2)隔离;(3)泄压;(4)通风;(5)吹扫与冲洗;(6)检测;(7)加锁、悬挂标示牌和装设遮拦(围栏)

2、工作许可人的安全责任?

1)负责审查工作票所列安全措施是否正确、完备,是否符合现场条件;2)工作现场布置的安全措施是否完善,必要时予以补充;3)负责检查检修设备有无来电和流入汽、水及可燃易爆、有毒有害介质的危险;4)对工作票所列内容如有任何疑问,应向工作票签发人询问清楚,必要时应要求做详细补充。

3、遇有电气设备着火时,应如何进行处理和扑救?

遇有电气设备着火时,应立既将有关设备的电源切断,燃后进行救火。对可能带电的电气设备以及发电机、电动机等,应使用干式灭火器、二氧化碳灭火器或1211灭火器灭火;对油开关、变压器(已隔绝电源)可使用干式灭火器、1211灭火器等,不能扑灭时再用泡沫式灭火器灭火,不得已时可用干砂灭火;地面上的绝缘油着火,应用干砂灭火。

4、电焊工应备有下列防护用具:镶有滤光镜的手把面罩和套头面罩。电焊手套。橡胶绝缘鞋。

生产厂房及仓库应备有必要的消放设备,例如:消防栓、水龙带、灭火器、砂箱、石棉布和其他消防工具等。消放设备应定期检查和试验,保证随时可用。不准将消放工具移作他用。

5、当浓酸、浓碱溅到眼睛或皮肤上应该怎么处理?

当浓酸溅到眼睛内或皮肤上时,应迅速用大量的清水冲洗,再以0.5%的碳酸氢钠清洗。当强碱溅到眼睛内或皮肤上时,应迅速用大量的清水冲洗,再以2%的稀硼

酸溶液清洗眼睛或以1%醋酸清洗皮肤。经过上述紧急处理后,应立即送医院急救。当浓酸溅到衣服上时,应先用水冲洗,再用2%稀碱溶液中和,最后再用水清洗。

6、扑救可能产生有毒气体的火灾(如电缆着火)时,应配备什么设备进入火场?正压式空气呼吸器。

7、悬挂标示牌有什么作用?

答:悬挂标示牌可以提醒有关人员引起注意,向正确方面引导,不发生错误或及时纠正不正确的行为。

8、工作票中的工作许可制度的内容是什么?

答:一.工作票应由运行值班人员许可。不需要运行值班员人员执行安全措施的工作任务单,可以由所在部门班组负责人或节假日电厂值班负责人许可,但工作任务单应送一份给运行值班员留存。

9. 工作许可人在完成现场的安全措施后,还应完成以下许可手续,工作班方可开始工作:1.持票并会同负责人到现场再次检查所做的安全措施,对补充的安全措施进行说明,对具体的设备指明实际的隔离措施,确认检修设备确已泄压,降温和没有汽,水,油或瓦斯等介质流入的危险。2.对工作负责人指明哪些设备有压力,高温和有爆炸危险的因素,交代工作过程中的注意事项。3.与工作负责人在工作票上分别确认,签名。

10.工作负责人,工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施,工作中如有特殊

情况时,在确保安全前提下还应事先取得对方的同意。变更情况应记录在值班日志,并在工作票备注栏中注明,签字。

11、动火工作票所列运行许可人的安全责任是什么?

答:1.工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件

2.动火设备与运行设备是否确已隔绝

3.向工作负责人现场交代运行所做的安全措施是否完善

12、事故调查处理过程中“四不放过”的原则是什么?

答:事故原因不查清不放过.责任人未处理不放过整改措施未落实不放过有关人员未受教育不放过

13、工作班成员的安全责任有什么?

答:(1)、熟悉工作内容、工作流程,掌握安全措施,明确工作中的危险点,并履行确认手续;

(2)、严格遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律,对自己在工作中的行为负责,互相关心工作安全,并监督本规程的执行和现场安全措施的实施;

(3)、正确使用安全工器具和劳动防护用品。

14、上位机画面中,设备出现红、黄、绿三种颜色,分别表示设备的什么状态?

答:红色表示设备正常运行,黄色表示设备故障,绿色表示设备停运。

15、“两票”、“三制”分别指的是什么?

答:“两票”是指工作票和操作票;“三制”是指交接班制,设备巡回检查制,设备定期维护、试验、轮换制。

16、为什么要制定《国家电网公司电力安全工作规程》?

答:为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定本规程。

17、进入生产现场的工作人员应避免靠近和长时间停留在哪些地方?

答:应尽可能避免靠近和长时间的停留在可能受到烫伤的地方,例如:汽、水、燃油管道的法兰盘、阀门,煤粉系统和锅炉烟道的入孔及检查孔和防爆门、安全门、除氧器、热交换器、汽包的水位计等处。如因工作需要,必须在这些处所长时间停留时,应做好安全措施。

18、进入生产现场有哪些规定?

答:任何人进入生产现场应戴安全帽,按规定着工作服、穿绝缘鞋。

(完整版)电力安规试题及答案

电力安规试题及答案 一、单项选择题: 1、进入下列现场,哪些必须戴安全帽:(A ) A、高压配电室 B、控制室 C、检修班组办公室 D、非生产区域 2、防止“五种”电气误操作事故,要求凡有可能引起电气误操作的高压电气设备,均应装设防误装置。“五防”功能中除以下哪项可采用提示性装置外,其它“四防”均应用强制性的装置:( D ) A、防止带负荷拉(合)隔离开关 B、防止带电挂(合)接地线(接地开关) C、防止带地线(接地开关)合断路器 D、防止误分(误合)断路器 E、防止误入带电间隔 3、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应:(A ) A、穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针; B、无任何安全措施,可单独巡视; C、穿绝缘靴,可靠近任何设备; D、穿绝缘靴,但可靠近避雷器和避雷针。 4、生产性企业对车间负责人、生产科室负责人及专业技术人员,应几年进行一次安全生产规章制度的考试:( A ) A、一年 B、两年 C、2—3年 D、1—2年

5、经企业领导批准允许巡视高压设备的值班员和非值班员,巡视高压设备时:(A ) A、不得进行其它工作不得移开或越过遮栏 B、可以进行其它工作 C、可以越过遮栏进行巡视 D、无具体规定 6、“两票三制”中的“三制”是指:(A ) A、交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制; B、交班制、接班制、巡回检查制; C、班前会制、班后会制、巡回检查制; D、设备运行制、设备检修制、设备定期试验轮换制 7、新入厂的生产人员,必须经什么考试合格,方可进入生产现场工作:(D ) A、经班组考试合格; B、经车间考试合格; C、经厂(局、公司)考试合格; D、经厂(局、公司)、车间和班组三级安全教育,经《电业安全工作规程》考试合格。 8、对于临时工,下列正确的是:(A ) A、临时工的安全管理、事故统计、考核以及安全防护用品的发放与固定职工同等对待; B、临时工的安全管理与固定职工相同,但不考核、不统计;

安规考试试题带答案

X X公司安规考试试题(一) 姓名成绩 (考试时间100分钟) 一、填空题(每空1分,共45分) 1、作业人员对安全规程每年考试一次。因故间断电气工作连续 3 个月 以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 2、任何人发现有违反安全规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业。 3、电气设备分为高压和低压两种: 高压电气设备系指电压等级在1000V及以上者。 低压电气设备系指电压等级在1000V以下者。 4、无论高压设备带电与否,工作人员不得单独移开或越过遮拦进行工作:若必须移开遮拦时,人 体与带电设备的安全距离:10kV及以下的安全距离为0.7 m,35kV的安全距离为 1 m, 110kV的安全距离为 1.5 m,220kV的安全距离为3 m. 5、高压设备发生接地时,室内不准接近故障点 4 m,室外不准接近故障点8 m以内. 进 入上述范围人员应穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架时,应戴绝缘手套。 6、倒闸操作中发生疑问时,应立即停止操作并向法令人报告。待发令人再行许可后,方可进 行操作。 7、在发生人身触电事故时,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后应立即报告调度 和上级部门。 8、在高压设备上工作,应至少由两人进行,并完成保证安全措施和和组织措施。 9、检修设备停电,应把各方面的电源完全断开,禁止在只经断路器断开的设备上工作,应 拉开隔离开关,应使各方面有明显的断开点。与停电设备有关的变压器和电压互感器, 应将设备各侧断开,防止向停电检修设备倒送电。 10、验电时,应使用相应相应电压等级、合格的接触式验电器,验电时应先在上 进行试验,确证验电器良好。高压验电时应戴绝缘手套。 11、装设接地线应先接接地端,后接导线端,接地线应接触良好,连接可靠。装、拆接地线 均应使用绝缘棒和绝缘绳。 12、接地线应用有透明护套的多股软铜线组成,其截面积不得小于25 mm2, 同时应满足装设地点短路电流的要求。 13、在一经合闸即可送电到工作地点的断路器和隔离刀闸的操作把手上,均应悬挂“禁止合闸、 有人工作“的标识牌。 14、转动着的发电机,即使未加励磁,亦应认为有电压。 15、在转动着的电机上调整、清扫电刷及滑环时工作人员应特别小心,不得 使衣服及擦拭材料被机器挂住,扣紧袖口,发辫放在帽内。 16、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有一点且仅有一点永久性的、可靠的保护接 地。 17、电流互感器二次侧严禁开路,电压互感器二次侧严禁短路。

安规考试题库含答案

变电运维安规考试题库 班级姓名得分_______ 一、选择题 1. 外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员,应熟悉国家电网公司电力安全工作规程(变电部分),并经考试合格,经( )认可,方可参加工作。 A. 聘用单位 B.设备运行管理单位 C. 发包单位 D. 用工单位 2. 各类作业人员有权( )违章指挥和强令冒险作业。 A. 制止 B. 拒绝 C. 举报 3. 电力安全工作规程要求,作业人员对电力安全工作规程应( )考试一次。 A. 两年 B. 每年 C. 三年 4. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的( )应合格、齐备。 A. 穿戴 B. 劳动防护用品 C. 器材 D. 工具 5. 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及( )。 A. 事故紧急处理措施 B. 紧急救护措施 C. 应急预案 D. 逃生方法 6. 为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、( )和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。 A. 施工 B. 电网 C. 网络 D. 电力 7. 作业人员的基本条件之一:经( )鉴定,作业人员无妨碍工作的病症。 A. 领导 B. 医疗机构 C. 医师 D. 专业机构8. 作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( )至少一次。 A. 三年 B. 四年 C. 两年 D. 一年 9. 高压电气设备:电压等级在( )伏及以上者。 A. 1000 B. 250 C. 500 D. 380 10. 高压设备上全部停电的工作,系指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接( )的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。 A. 工具室 B. 控制室 C. 高压室 D. 蓄电池室 11. 倒闸操作的基本条件之一:防误闭锁装置不得随意退出运行,停用防误闭锁装置应经本单位分管生产的行政副职或( )批准。 A. 总工程师 B. 防误操作装置负责人 C. 正职 12. 倒闸操作时要求操作( )应具有明显的标志,包括:命名、编号、分合指示、旋转方向、切换位置的指示及设备相色等。 A. 机构 B. 设备 C. 系统 D. 间隔13. 待用间隔(母线连接排、引线已接上母线的备用间隔)应有名称、编号,并列入( )管辖范围。 A. 运行 B. 检修 C. 调度 14. 倒闸操作时要求单人操作、( )在倒闸操作过程中严禁解锁。 A. 检修人员 B. 运行人员 C. 操作人员 15. 换流站内,运行中高压直流系统直流场中性区域设备、站内临时接地极、接地极线路及接地极均应视为( )。 A. 非带电体 B. 带电体 C. 部分带电体

电力安规考试试题题库完整

安规考试试题题库 一、填空题 1、《电力安全工作规程》是依据国家有关法律、法规,结合(电力生产的实际)制定的。 2、作业人员的基本条件之一:具备必要的安全生产知识,学会(紧急救护法),特别要学会触电急救。 3、因故间断电气工作连续(三个月)以上者,应重新学习《安规》,经考试合格后,方能恢复工作。 4、外来人员参与公司系统电气工作,工作前,设备运行管理单位应告知现场电气设备接线情况、(危险点)和安全注意事项。5(各类作业人员)有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 6、雷雨天气,需要巡视(室外)高压设备时,应穿绝缘靴,并不准靠近避雷器和避雷针。 7、室高压设备发生接地时,不得接近故障点(4m)以;室外高压设备发生接地时,不得接近故障点(8 m)以。 8、一个(工作负责人)只能发给一工作票。 9、所有工作人员(包括工作负责人)不许(单独)进入、滞留在高压室和室外高压设备区。 10工作人员工作中正常活动围与10kV带电设备的安全距离应不小于(0.35 )m。

11、“五防”是指:(防止误分(合)断路器)、(防止带负荷拉(合)隔离开关)、(防止带电挂(合)接地线(接地开关)),(防止带地线(接地开关)合断路器)、(防止误入带电间隔)。 12、倒闸操作可以通过(就地操作)、(遥控操作)、(程序操作)完成。 13、所谓运用中的电气设备,系指(全部带有电压)或(一部分带有电压)及(一经操作即带有电压)的电气设备。 14、可以不用填写操作票的工作有:(事故应急处理)、(拉合断路器(开关)的单一操作)、(拉开接地刀闸或拆除全站仅有的一组接地线)。 15、带电作业应在良好天气下进行。如遇雷电听见雷声、看见闪电、雪雹、雨雾等不得进行带电作业。风力(大于5级)时,或湿度(大于80%)时,不宜进行带电作业。 16、带电作业工具使用前应根据工作负荷校核(机械强度),并满足规定的(安全系数)。 17、安全标志的种类有:禁止标志、(警告标志)、指令标志、(提示标志)、文字标志。 18、专责监护人临时离开时,应通知被监护人员(停止工作)或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。

安规考试试题题库(答案)

一、填空 1、在防火重点部位或场所以及禁止明火区动火作业,应填用动火工作票,动火工作票有下列两种:填用一级动火工作票、填用二级动火工作票。 2、设备不停电时的安全距离10KV是 0.7 米,35KV 1 米,110KV_1.5______米,220KV___3___米。 3、一级动火工作票提前办理。一级动火工作票的有效期为 24 h,二级动火工作票的有效期为 120 h。动火作业超过有效期限,应重新办理动火工作票。 4、如送电操作需由电气值班人员进行时,应使用“送电联系单”。 5、长期停用或新领用的电动工具应用 500 V 的绝缘电阻表测量其绝缘电阻,如带电部件与外壳之间的绝缘电阻值达不到 2 MΩ,应进行维修处理。 6、所谓运用中的电气设备,指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。 7、专责监护人临时离开时,应通知被监护人员停止工作或指定临时负责人,待专责监护人回来后方可恢复工作。 8、凡在离地面(坠落高度基准面) 2 米及以上的地点进行的工作,都应视作高处作业。 9、触电急救,首先要使触电者迅速脱离电源,越快越好。因为电流作用的时间越长,伤害越大。 10、所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,必须装设不低于 1050 MM高栏杆和不低于 100 MM高护板。 11、“两票三制”当中的两票是指工作票和操作票。 12、储存气瓶仓库周围 10米距离以内,不准堆放可燃物品,不准进行锻造、焊接、等工作,不准吸烟。

13、设备检修前,应放尽系统内的汽、水、油等介质,确认已泄压和温度符合工作条件后,方可开始工作。 14、在有火灾、爆炸、中毒、窒息、灼烫伤等危险以及粉尘危害的地点或设备内工作,应做好通风措施。 15、在盛装易燃易爆和有毒有害介质的设备上工作,应做好吹扫与清洗的置换措施。 16.坚决贯彻安全生产安全第一、综合治理、预防为主的方针。17.几台锅炉排污系统合用一根总排污管时,不应有 2 台或以上的锅炉同时排污。 18.一级动火工作票经批准后由工作负责人递送值长,二级动火工作票经批准后由工作负责人送运行值班员。 19.雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘鞋,并不准靠近避雷器和避雷针。 20.生产厂房内外的电缆,在进入控制室、电缆夹层、控制柜、开关柜等处的电缆孔洞,必须用防火材料严密封闭。 21.锅炉吹灰前,应适当提高燃烧室负压,并保持燃烧稳定,吹灰时工作人员应戴手套。 22.清扫烟道、省煤器、再热器时,应打开所有的人孔门,以保证足够的通风。 23.电除尘器运行中,禁止清理阴极振打及大梁加热保温瓷瓶。24.一级动火工作过程中,应每隔 2-4 h测定一次现场可燃气体、易燃液体的可燃蒸气含量或粉尘浓度是否合格。 25.在锅炉运行中,禁止将安全阀解列。安全阀门应按照《电力工业锅炉压力容器监察规程》的规定,定期进行放汽试验。

精编新版国家电网安规完整考试题库500题(含标准答案)

国家电网安规考试题库500题[含答案] 一、单选题 1.高压试验应填用()。 A.变电站(发电厂)带电作业工作票 B.变电站(发电厂)第一种工作票 C.变电站(发电厂)第二种工作票 D.变电站(发电厂)电力电缆工作票B 2.所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,应装设不低于()mm高的栏杆和不低于100mm高的护板。 A.900 B.950 C.1000 D.1050 D 3.通信系统同继电保护、安全自动装置等复用通道(包括载波、微波、光纤通道等)的检修、联动试验,需将高压设备停电或做安全措施者,应该填用变电站(发电厂) ()。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.事故紧急抢修单A 4.在经继电保护出口跳闸的发电机组热工保护、水车保护及其相关回路上工作,需将高压设备停电或做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第二种工作票 B.第一种工作票 C.带电作业工作票 D.事故紧急抢修单B 5.继电保护装置、安全自动装置、自动化监控系统在运行中改变装置原有定值时,不影响一次设备正常运行的工作,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.安全措施票B

6.对于连接电流互感器或电压互感器二次绕组并装在屏柜上的继电保护、安全自动装置上的工作,可以不停用所保护的高压设备或不需做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.工作任务单B 7.在继电保护、安全自动装置、自动化监控系统等及其二次回路,以及在通信复用通道设备上检修及试验工作,可以不停用高压设备或不需做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.带电作业工作票 C.第二种工作票 D.工作任务单C 8.二次系统上工作,监护人由技术水平较高及有经验的人担任,执行人、恢复人由 ()担任,按二次工作安全措施票的顺序进行。 A.工作负责人 B.专责监护人 C.工作许可人 D.工作班成员D 9.工作人员在现场工作过程中,凡遇到异常情况(如直流系统接地等)或断路器(开关)跳闸、阀闭锁时,不论与本身工作是否有关,应立即(),保持现状,待查明原因,确定与本工作无关时方可继续工作。 A.停止工作 B.报告运维人员 C.报告领导 D.报告调控人员A 10.工作人员在现场工作过程中,若因本身工作所引起异常情况或断路器(开关)跳闸、阀闭锁,应保留现场并立即通知(),以便及时处理。 A.工作负责人 B.工区领导 C.调控人员 D.运维人员D

电厂、供电公司安规考试试题及答案

电厂、供电公司安规考试试卷 姓名:考试时间: 90分钟成绩: 一、单项选择题:(共40题,每题1.5分,共60分) 1、装设接地线应先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好,连接应可靠。拆接地线的顺序与此( D )。 A、一样 B、过程 C、工作 D、相反 2、装设接地线( A )单人进行。 A、严禁 B、必须 C、不宜 3、在高压回路上工作,需要拆除部分接地线应征得( B )或值班调度员的许可,工作完毕后立即恢复。 A、领导 B、工作许可人 C、运行人员 D、工作负责人 4、工作票一份应保存在工作地点,由( C )收执;另一份由工作许可人收执,按值移交。 A、工作票签发人 B、当值调度 C、工作负责人 5、装设接地线应( A )。 A、先接接地端,后接导体端 B 先接导体端,后接接地端 C、顺序随意 6、电压等级10千伏及以下时,工作人员在进行工作中正常活动范围与设备带电部分的安全距离为( )。 7、在高压设备上工作需要全部停电或部分停电者,应填用( A )工作票。 A、第一种 B、第二种 C、带电作业 8、室内高压设备发生接地时,不得接近故障点( B )m以内。 A、 2.0 B、 4.0 C、 6.0 D、 8.0 9、检查检修( C )的危险,是工作许可人的安全责任之一。 A、人员有无误入带电间隔 B、人员有无碰触带电部分 C、设备有无突然来电 10、 ( C )是在电气设备上工作保证安全的组织措施。 A、停电申请 B、交接班制度 C、工作许可制度 11、验电前,应先在( D )设备上进行试验。 A、运用中的 B、待用 C、检修 D、有电 12、电气设备发生故障被迫紧急停止运行,需短时间内恢复的抢修和排除故障的工作,应( D )。 A、使用一种工作票 B、使用二种工作票 C、执行口头或电话命令 D、使用事故应急抢修单 13、工作许可人在完成施工现场的安全措施后,还需完成的手续包括( A ),工作班方可开始工作。 A、对工作负责人指明带电设备的位置注意事项。 B、确认检修设备不会突然来电 C、检查操作票正确性 14、装、拆接地线,应做好记录,交接班时应( C )。 A、重新记录 B、移交记录 C、交待清楚15、操作人和监护人应根据模拟图或接线图核对所填写的( C )。 A、操作票 B、操作范围 C、操作项目 16、工作许可人应对工作负责人指明带电设备的( C )和工作过程中的注意事项。 A、电压等级 B、距离 C、接线方式 D、位置 17、一张工作票上所列的检修设备应同时停、送电,开工前工作票内的全部安全措施( A )。 A、应一次完成 B、可分两次完成 C、可在工作许可后分批完成 18、倒闸操作由( C )填用操作票 A、调度员 B、班长 C、操作人员 D、运行人员 19、高压电气设备:电压等级在( D )伏及以上者。 A、250.0 B、380.0 C、500.0 D、1000.0 20、经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应( B )经常检查、补充或更换。 A、由安全员 B、指定专人 C、指定班长 21、作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( C )至少一次。 A、三年 B、四年 C、两年 D、一年 22、检修设备停电,应使各方面有一个( B )断开点。 A、确认已断开的 B、明显的 C、可视的 23、高压验电必须戴( B )。 A、护目眼镜 B、绝缘手套 C、纱手套 24、雨雪天气时不得进行室外( C )。 A、验电 B、间接验电 C、直接验电 25、监护操作:由( B )进行同一项的操作。 A、一人 B、二人 C、三人 26、在室外高压设备上工作,工作地点四周围栏上悬挂适当数量的“止步,高压危险!”标示牌,标示牌必须朝向围栏( A )。 A、里面 B、外面 C、侧面 27、对于因平行或邻近带电设备导致检修设备可能( B )时,必须加装接地线或工作人员使用个人保安线。 A、安全距离不够 B、产生感应电压 C、触及 28、在电气设备上工作保证安全的技术措施之一是,当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备接地并( A )。 A、悬挂标示牌 B、许可工作 C、三相短路 29、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿( C ),并不得靠近避雷器和避雷针。 A、雨靴 B、胶鞋 C、绝缘靴 30、在一经合闸即可送电到( B )的隔离开关操作把手上,应悬挂“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌。 A、检修地点 B、工作地点 C、工作现场 D、停电设备

2020年安规考试试卷

2020年安规考试试卷 一、单选题(40分/每题1分) 1、(C)有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 A.工作人员 B.管理人员 C.作业人员 D.任何人 2、进入作业现场应正确佩戴安全帽,现场作业人员还应穿(D)、绝缘鞋。 A.绝缘服 B.屏蔽服 C.防静电服 D.全棉长袖工作服 3、在多电源和有自备电源的用户线路的高压系统接入点,应有明显(D)。 A.电气指示 B.机械指示 C.警示标识 D.断开点 4、柱上断路器应有分、合位置的(A)指示。 A.机械 B.电气 C.仪表 D.带电 5、凡装有攀登装置的杆、塔,攀登装置上应设置(B)标示牌。 A.“止步,高压危险!” B.“禁止攀登,高压危险!” C.“从此上下!” D.“有电危险!” 6、装设于(D)的配电变压器应设有安全围栏,并悬挂“止步,高压危险!”等标示牌。 A.室外 B.室内 C.柱上 D.地面 7、现场勘察工作,对涉及(D)的作业项目,应由项目主管部门、单位组织相关人员共同参与。 A.多专业、多部门 B.多部门、多单位 C.多专业、多单位 D.多专业、多部门、多单位 8、若一张工作票下设多个小组工作,(C)应指定每个小组的小组负责人(监护人),并使用工作任务单。 A.工作票签发人 B.工作许可人 C.工作负责人 D.专责监护人 9、一回线路检修(施工),邻近或交叉的其他电力线路需配合停电和接地时,应在工作票中列入(B)。 A.安全措施 B.相应的安全措施 C.技术措施 D.相应的技术措施 10、若需变更或增设(D),应填用新的工作票,并重新履行签发、许可手续。 A.安全条件 B.施工范围 C.工作任务 D.安全措施 11、专责监护人应由具有相关专业工作经验,熟悉工作范围内的(A)情况和本规程的人员担任。 A.设备 B.现场 C.接线 D.运行 12、填用配电第一种工作票的工作,应得到(C)的许可,并由工作负责人确认工作票所列当前工作所需的安全措施全部完成后,方可下令开始工作。 A.现场工作许可人 B.配电运维人员 C.全部工作许可人 D.值班调控人员

精选安规考试题库500题(含参考答案)

安规通则考试题库500题[含答案] 一、单选题 1.对于中断工作连续()以上人员,必须重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 (A) 1个月 (B) 2个月 (C) 3个月 (D) 6个月 答案:C 2.凡在热力.机械和热控设备.系统上进行安装.检修.维护或试验的工作, 必须填用() (A)热力机械工作票或外包热力机械工作票 (B)生产区域工作联系单或生产区域外包工程工作联系单 (C)事故紧急抢修单或动火安全措施票 (D)特殊作业安全措施票或热继作业安全措施票 答案:A 3.关于气(风)动工具的使用,说法错误的是() (A)更换工具附件前或工作结束时,应首先关闭供气管路阀门,并排尽余气 (B)在梯子或移动平台上使用风动工具,必须将梯子或平台固定牢固 (C)修理后的工具应进行试运转,试运转应在有防护的封闭区域内进行 (D)使用氧气瓶等高压气源作为风动工具的气源时,应遵从先缓后急逐步加压的方式 答案:D 4.喷灯的加油.放油以及拆卸喷火嘴或其他零件等工作,必须待喷火嘴( )后再进行。 (A)熄火泄压 (B)熄火冷却 (C)冷却泄压 答案:C 5.各级人员应牢记" ( ) "的安全生产方针,全面树立"安全就是信誉,安全就是效益,安全就是竞争力"的华能安全理念。 (A)安全第一,预防为主,综合治理 (B)安全第一,预防为主 (C)预防为主,重在救援 (D)救援为主,综合治理

答案:A 6.遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。对可能带电的电气设备以及发电机.电动机等,不应使用()灭火。 (A)干式灭火器 (B)二氧化碳灭火器 (C)六氟丙烷灭火器 (D)泡沫式灭火器 答案:D 7.电梯在使用前应经有关部门检验合格,取得( )并制定安全使用规定和定期检验维护制度。电梯应有专责人负责维护管理。电梯的安全闭锁装置.自动装置.机械部分.信号照明等有缺陷时必须停止使用,并采取必要的安全措施,防止高空摔跌等伤亡事故。 (A)使用证 (B)操作证 (C)合格证 答案:C 8.企业必须对()和()进行三级安全教育培训,考试合格后方可上岗作业 (A) 所有新进入员工新入厂外来作业人员 (B) 所有员工所有外来作业人员 (C) 所有新参加工作员工新入厂外来作业人员 (D) 所有新进入员工所有外来作业人员 答案:A 9.热力设备检修需要断开电源时,在已拉开的开关.刀闸和检修设备控制开关的操作把手上,应悬挂()的警告牌,并取下操作保险。 (A)"危险,请勿靠近!" (B)"禁止合闸,有人工作!" (C)"正在检修!" (D)"有电,危险!"。 答案:B 10.下列不属于工作联系人的职责是:() (A)协助工作负责人检查工作票所填安全措施是否正确完备和运行人员所做安全措施是否符合现场实际条件。 (B)负责该项工作的全过程安全.质量监督 (C)必须经常到现场检查工作是否安全地进行。 (D)负责对工作负责人进行安全技术交底

电力安规题库

一、单项选择题 1、制定《电力安全工作规程》的目的是为了加强电力生产现场管理,规范()工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全。 A、检修 B、运行 C、管理 D、各类 2、因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习《安规》,经考试合格后,方能恢复工作。 A、三个月 B、半年 C、一年 3、()有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 A、各类作业人员 B、工作负责人 C、工作班人员 4、16、各单位可根据()制定《安规》补充条款和实施细则,经本单位分管生产的领导(总工程师)批准后执行。 A、有关规定 B、现场情况 C、过去的经验 5、室内高压设备发生接地时,不准接近故障点()以内。 A、2m B、3m C、4m D、5m 6、倒闸操作可以通过就地操作、遥控操作、程序操作完成。遥控操作、程序操作的设备应满足有关()。 A、安全要求 B、安全条件 C、技术条件 7、操作设备的命名、编号、(),旋转方向、切换位置的指示及设备相色等的标志应清晰明显。 A、接地标识 B、分合指示 C、禁止标志 8、操作票要事先由()连续编号,按编号顺序使用。 A、计算机生成 B、工区专责管理人员 C、变电站 9、供电单位或施工单位到用户变电站内施工时,工作票应由()签发工作票的供电单位、施工单位或用户单位签发。 A、可以 B、指定 C、有权 10、变更工作负责人或增加工作任务,如工作票签发人无法当面办理,应(),并在工作票登记簿和工作票上注明。 A、经调度值班员同意 B、经运行值班负责人同意 C、经工作许可人同意 D、通过电话联系 11、工作期间,若工作负责人必须长时间离开工作现场时,应()。原、现工作负责人应做好必要的交接。 A、由原工作票签发人变更工作负责人,履行变更手续,并告知全体工作人员及工作许可人 B、经原工作票签发人同意后告知全体工作人员及工作许可人 C、经工作许可人同意,并告知全体工作人员 12、在电气设备上工作,保证安全的技术措施由()或有权执行操作的人员执行。 A、检修人员 B、试验人员 C、运行人员 13、在显示屏上进行操作的开关和刀闸的(),均应相应设置“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”以及“禁止分闸!”的标记。 A、操作处 B、操作把手上 C、操作机构上 14、在室内,设备充装SF6气体时,周围环境相对湿度应不大于(),同时应开启通风系统。 A、70% B、80% C、90% 15、一级动火在首次动火时,各级审批人和动火()均应到现场检查防火安全措施

安规考试题库及标准答案

--- 一、单项选择题 1、作业人员对本规程应()考试一次。因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。A、一年,3个月B、半年,6个月C、两年,3个月 2、电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、 仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应有()及以上指示已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。 A、两个B 、三个C、四个D 、一个 )填写,由技术人员或班长审核并签发。、二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由(3 A、工作许可人B 、工作票签发人C 、工作负责人D、工作班成员 )不许单独进入、滞留在高压室内和室外高压设备区内。、(4 A、工作班成员B 、所有工作人员(不包括工作负责人) C、工作票签发人D 、所有工作人员(包括工作负责人) 、工作期间,工作负责人若因故暂时离开工作现场时,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,5 _________。并告知工作班成员。原工作负责人返回工作现场时, A、不必履行同样的交接手续B 、也应履行同样的交接手续

C、只能做为工作班成员参加参加工作 D、告知工作班成员既可 ______不准将停电设备合闸送电。、在未办理工作票终结手续以前,6 A、运行人员B 、检修人员C、调度员D 、任何人员 ______。、在控制盘、配电箱、电源干线上工作应执行7 A、第一种工作票B 、第二种工作票C 、带电作业工作票 )的共同现场检查和认可。、在所有的措施完成后,必须经过(8 A、工作负责人和许可人C 、工作负责人和工作班成员、工作负责人和签发人B ___时,应使用安全带或采取其他可靠的安全措施。、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过9 A、B 、 1.5mC 、D、3m1.9m2m 10、操作票和工作票均应保存____。 C 、一年A、三个月 D 、一个月、半年B11、在工作期间,工作票应始终保留在()手中。 C、工作票签发人A、工作负责人B、工作班成员 12、工作票中停电线路名称栏应填写() A 、线路电压等级和线路名称B、线路停电变电站C、线路停电开关 )、在高压设备上工作,应至少由(13进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。 、四人BA、三人、两人DC、一人 14、专责监护人临时离开时,应通知() 停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。 BA、特种作业人员、工作班全体人员

安规考试题库及答案

一、单项选择题 1、作业人员对本规程应()考试一次。因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 A、一年,3个月 B、半年,6个月 C、两年,3个月 2、电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应有()及以上指示已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。 A、两个 B、三个 C、四个 D、一个 3、二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由()填写,由技术人员或班长审核并签发。 A、工作许可人 B、工作票签发人 C、工作负责人 D、工作班成员 4、()不许单独进入、滞留在高压室内和室外高压设备区内。 A、工作班成员 B、所有工作人员(不包括工作负责人) C、工作票签发人 D、所有工作人员(包括工作负责人) 5、工作期间,工作负责人若因故暂时离开工作现场时,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,并告知工作班成员。原工作负责人返回工作现场时,_________。 A、不必履行同样的交接手续 B、也应履行同样的交接手续 C、只能做为工作班成员参加参加工作 D、告知工作班成员既可 6、在未办理工作票终结手续以前,______不准将停电设备合闸送电。 A、运行人员 B、检修人员 C、调度员 D、任何人员 7、在控制盘、配电箱、电源干线上工作应执行______。 A、第一种工作票 B、第二种工作票 C、带电作业工作票 8、在所有的措施完成后,必须经过()的共同现场检查和认可。 A、工作负责人和许可人 B、工作负责人和签发人 C、工作负责人和工作班成员 9、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过___时,应使用安全带或采取其他可靠的安全措施。 A、2m B、 1.5m C、 1.9m D、3m 10、操作票和工作票均应保存____。 A、三个月 B、半年 C、一年 D、一个月 11、在工作期间,工作票应始终保留在()手中。 A、工作负责人 B、工作票签发人 C、工作班成员 12、工作票中停电线路名称栏应填写() A、线路电压等级和线路名称 B、线路停电变电站 C、线路停电开关 13、在高压设备上工作,应至少由( )进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。 A、三人 B、两人 C、四人 D、一人 14、专责监护人临时离开时,应通知( )停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。 A、特种作业人员 B、工作班全体人员 C、被监护人员 D、高空作业人员 15、第一、二种工作票的有效时间,以()为限。 A、批准的检修期 B、工作申请时间 C、工作所需最长时间 16、工作票签发人不在工作现场时,工作票的修改可由工作负责人进行,但必须经()同意。 A、工作许可人 B、工作班人员 C、工作票签发人 17、工作监护制度规定,工作负责人在( )时,可以参加工作班工作。 A、一经操作即可停电 B、邻近设备已停 C、全部停电 D、部分停电 18、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过( )时,应使用安全带,或采取其他可靠的安全措施。 A、1.0m B、1.5m C、2.0m D、2.5m 19、建筑工、油漆工等非电气人员工作时,工作票发给() A、工作票负责人 B、工作票许可人 C、监护人 20、在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型工作() A、可以发给一张一种工作票

安规考试题库含参考答案精编版

安规考试题库含参考答 案 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

变电运维安规考试题库 班级姓名得分_______ 一、选择题 1.外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员,应熟悉国家电网公司电力安全工作规程(变电部分),并经考试合格,经()认可,方可参加工作。A.聘用单位B.设备运行管理单位C.发包单位D. 用工单位 2.各类作业人员有权()违章指挥和强令冒险作业。A.制止B.拒绝C. 举报 3.电力安全工作规程要求,作业人员对电力安全工作规程应()考试一次。A.两年B.每年C.三年 4.作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的()应合格、齐备。A.穿戴B.劳动防护用品C.器材D.工具 5.各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及()。A.事故紧急处理措施B.紧急救护措施C.应急预案D.逃生方法 6.为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、()和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。A.施工B.电网C.网络D.电力 7.作业人员的基本条件之一:经()鉴定,作业人员无妨碍工作的病症。A.领导B.医疗机构C.医师D.专业机构 8.作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每()至少一次。A.三年B.四年C.两年D.一年 9.高压电气设备:电压等级在()伏及以上者。 A.1000 B.250 C.500 D.380 10.高压设备上全部停电的工作,系指室内高压设备全部停电(包括

架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接()的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。 A.工具室 B.控制室 C.高压室 D.蓄电池室 11.倒闸操作的基本条件之一:防误闭锁装置不得随意退出运行,停用防误闭锁装置应经本单位分管生产的行政副职或()批准。A.总工程师B.防误操作装置负责人C.正职12.倒闸操作时要求操作()应具有明显的标志,包括:命名、编号、分合指示、旋转方向、切换位置的指示及设备相色等。A.机构B.设备 C.系统 D.间隔 13.待用间隔(母线连接排、引线已接上母线的备用间隔)应有名称、编号,并列入()管辖范围。A.运行 B.检修 C.调度 14.倒闸操作时要求单人操作、()在倒闸操作过程中严禁解锁。A.检修人员B.运行人员C.操作人员15.换流站内,运行中高压直流系统直流场中性区域设备、站内临时接地极、接地极线路及接地极均应视为()。A.非带电体B.带电体C.部分带电体 16.高压室的钥匙至少应有(),由运行人员负责保管,按值移交。 A.三把 B.五把 C.四把 17.遥控操作、程序操作的设备必须满足有关()。 A.安全条件 B.技术条件 C.安全要求 18.10千伏、20千伏、35千伏户外配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于2.7m、2.8m、2.9m,该()两侧和底部须装设护网。A.导电部分B.裸露部分C.配电装置 19.倒闸操作要求操作中应认真执行监护()制度(单人操作时也必须高声唱票),宜全过程录音。A.录音B.复查C.复诵

安规考试试题(带答案)

XX公司安规考试试题(一) 姓名成绩 (考试时间100分钟) 一、填空题(每空1分,共45分) 1、作业人员对安全规程每年考试一次。因故间断电气工作连续 3 个月以上者,应 重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 2、任何人发现有违反安全规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业。 3、电气设备分为高压和低压两种: 高压电气设备系指电压等级在1000V及以上者。 低压电气设备系指电压等级在1000V以下者。 4、无论高压设备带电与否,工作人员不得单独移开或越过遮拦进行工作:若必须移 开遮拦时,人体与带电设备的安全距离:10kV及以下的安全距离为0.7 m,35kV 的安全距离为 1 m,110kV的安全距离为 1.5 m,220kV的安全距离为 3 m. 5、高压设备发生接地时,室内不准接近故障点 4 m,室外不准接近故障点8 m以内. 进入上述范围人员应穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架时,应戴绝 缘手套。 6、倒闸操作中发生疑问时,应立即停止操作并向法令人报告。待发令人再行许可 后,方可进行操作。 7、在发生人身触电事故时,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后应 立即报告调度和上级部门。 8、在高压设备上工作,应至少由两人进行,并完成保证安全措施和和组织措 施。 9、检修设备停电,应把各方面的电源完全断开,禁止在只经断路器断开的设备 上工作,应拉开隔离开关,应使各方面有明显的断开点。与停电设备有关 的变压器和电压互感器,应将设备各侧断开,防止向停电检修设备倒送电。 10、验电时,应使用相应相应电压等级、合格的接触式验电器,验电时应先在 上进行试验,确证验电器良好。高压验电时应戴绝缘手套。 11、装设接地线应先接接地端,后接导线端,接地线应接触良好,连接可靠。 装、拆接地线均应使用绝缘棒和绝缘绳。 12、接地线应用有透明护套的多股软铜线组成,其截面积不得小于25 mm2,同时应满足装设地点短路电流的要求。 13、在一经合闸即可送电到工作地点的断路器和隔离刀闸的操作把手上,均应悬挂 “禁止合闸、有人工作“的标识牌。 14、转动着的发电机,即使未加励磁,亦应认为有电压。 15、在转动着的电机上调整、清扫电刷及滑环时工作人员应特别小心,不得 使衣服及擦拭材料被机器挂住,扣紧袖口,发辫放在帽内。 16、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有一点且仅有一点永久性的、可 靠的保护接地。 17、电流互感器二次侧严禁开路,电压互感器二次侧严禁短路。 18、使用钳形电流表时,应注意钳形电流表的电压等级,钳形电流表应保存在干

2018年电力安全工作规程考试题库

2018年电力安全工作规程考试题库 一、单项选择题 1.《安规》(热力和机械部分)规定,各级领导人员都不准发布违反安规的命令,工作人员接到违反安规的命令,应( A )。 A 拒绝执行 B坚决执行 C商量执行 D先不执行 2.《安规》(热力和机械部分)规定,任何工作人员除自己严格执行本规程外,还应督促周围的人员遵守本规程,如发现有违反本规程,并足以危及人身和设备安全者,应立即( C ) A 上报 B 离开 C 制止 D 警告 2.《安规》(热力和机械部分)规定,所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,必须装设不低于1050毫米高栏杆和不低于( B )mm高的护板。 A 90 B 100 C 110 D 120 3.《安规》(热力和机械部分)规定,运行中所需小量的润滑油和日常需用的油壶、油枪、必须存放在在指定地点的( B ) A 现场 B 储藏室内 C 设备间 D 油区 4.《安规》(热力和机械部分)规定,生产厂房的取暖如用较高压力的热源时,必须装有减压装置,并装( D ) A 疏水阀 B 逆止阀 C 放气阀 D 安全阀 5.《安规》(热力和机械部分)规定,油管道不宜用法兰盘连接,在热体附近的法兰盘,必须装金属罩壳,热管道或其他热体保温层外必须再包上金属皮,如检修时发现保温有渗油,应( A )保温 A 更换 B 拆除 C 清理 D 恢复

6.《安规》(热力和机械部分)规定,冬季室外作业采用临时取暖实施时,必须做好相应的防火措施,高处作业的场所必须设置( D ) A 安全隔离装置 B 防火报警装置 C 警示标志 D 紧急疏散通道 7.《安规》(热力和机械部分)规定,电梯的安全闭锁装置、自动装置、机械部分、信号照明等有缺陷时( B )停止使用,并采取必要的( B ),放置高空坠落的事故。 A 必须、手段 B 必须、安全措施 C 可以、应急措施 D 可以、措施 8.《安规》(热力和机械部分)规定,生产厂房装设的电梯,在使用前应经有关部门检查合格,取得合格证并制订安全使用规定和( B )。 A 操作规程 B 定期检验维护制度 C 应急措施 D 检修标准 9.《安规》(热力和机械部分)规定,油管应尽量少用法兰盘连接,在热体附近的法兰盘,必须装金属罩壳,禁止使用( D)或(D)。 A 塑料垫、钢垫 B 胶皮垫、石棉垫 C 金属垫、石棉垫 D 塑料垫、胶皮垫 11.《安规》(热力和机械部分)规定,在楼板和结构上打孔或规定地点以外安装起重滑车或堆放重物等,必须事先经过本单位( A )的审核许可。 A有关技术部门B安监部C总工程师D安全员 12.《安规》(热力和机械部分)规定,使用可燃物品(如乙炔、氢气、油类、瓦斯等)的人员,必须熟悉这些材料的( C )。 A 特性 B 品质 C 特性及防火防爆规则 D 防火防爆规则 13.《安规》(热力和机械部分)规定,使用有放射性( B )的人员,必须熟悉放射防护及应急处理常识。 A设备B物质C产品D工具

最新安规考试试题(答案)

华能乐亭风电场安规考试试题 答题人:班组:分数: 一、填空题:(20分) 1、雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘鞋,并不的靠近避雷器和避雷针。 2、倒闸操作必须同时有_2_个人执行,其中一人对设备较为熟悉者作监护。 3、在全部停电的或部分停电的电气设备上工作,必须完成下列措施:一、停电;二、 验电;三、装设接地线;四、悬挂标示牌和装设围栏。 4、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点_±_米以内,室外不得接近故障点_8_米以内。 5、设备对地电压在250v 以上者,为高压;250v 以下者,为低压。 6、10KV设备在不停电时的安全距离是0.7m ,35KV带电设备、110KV带电设备的安全距 离是1.5m 、220KV带电设备的安全距离是3m 。 7、电气设备停电后,即时是事故停电,在未拉开有关隔离开关和做好安全措施以前,不得触及设备或进入遮拦,以防突然来电。 8、在发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可即行断开有关设备的电源, 但事后必须立即报告。 9、同一张工作票中工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得互相兼任。工作负责人可以填写工作票 10、一份操作票只能填写一个操作任务。 二、多项选择题(共50分,每题5分): 1、高压开关柜内手车开关拉出后,(A、B C )。 A、观察隔离挡板是否可靠封闭。 B、隔离挡板禁止开启。 C、设置“止步,高压危险!”的标示牌 2、下列项目应填入操作票内:(A、B CD E、F、G ) A、应拉合的断路器(开关)。 B、应拉合的隔离开关(刀闸)。 C、验电。 D应拉合的接地刀闸(装置)、装拆接地线。 E、合上或断开控制回路或电压互感器回路的空气开关、熔断器。 F、切换保护回路和自动化装置及检验是否确无电压。 G拉合设备后检查设备的位置。 3、下列各项工作可以不用操作票:(A、B )。 A、事故应急处理。 B、拉合断路器(开关)的单一操作。 C、拉开或拆除全站(厂)唯一的一组接地刀闸或接地线。 4、若(A、B、C )同时停、送电,可使用同一张工作票。

相关文档