文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 35KV配电室施工方案

35KV配电室施工方案

35KV配电室施工方案
35KV配电室施工方案

配电柜安装施工组织设计方案

配电柜安装施工方案 编制: 审核: 审批:

目录 1 工程概况 2 2 编制依据 2 3 施工准备和部署 2 4 施工工艺与方法 3 5 质量标准 8 6 成品保护 10 7 质量记录 11 8 安全消防措施 11

成套配电柜安装方案 1 工程概况 本方案属成套配电柜安装方案。配电柜总共71台。所有配电柜均为金属材料制作,外表采用喷漆、喷塑或烤漆。配电柜采取落地式安装。 2 编制依据 2.1 电气施工图。 2.2 电气装置安装施工及验收规范。 2.3 《建筑电气通用图籍》(92DQ3)。 2.4 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。 3 施工准备和部署 3.1 施工准备 3.1.1 材料要求: 3.1.1.1 配电柜:箱体应有一定的机械强度,周边平整无损伤,油漆无脱落,二层底板厚度不小于1.5mm,但不得采用阻燃型塑料板做二层底板,箱内各种器具应安装牢固,导线排列整齐,压接牢固、应为两部定点厂产品,并有产品合格证。 3.1.1.2 镀锌材料有角钢、扁铁、铁皮、机螺丝、木螺丝、螺栓、垫圈、圆钉等。 3.1.1.3 绝缘导线:导线的型号规格必须符合设计要求,并有产品合格证。 3.1.1.4 基础槽钢用10#槽钢,应有产品合格证。

3.1.2 主要机具: 3.1.2.1 铅笔、卷尺、方尺、水平尺、钢板尺、线坠、桶、刷子、灰铲等。 3.1.2.2 手锤、錾子、钢锯、锯条、木锉、扁锉、圆锉、剥线钳、尖嘴钳、压接钳,活扳子、套筒扳子,锡锅、锡勺等。 3.1.2.3 台钻、手电钻、钻头、木钻、台钳、案子、冲击钻、电炉、电、气焊工具、绝缘手套、铁剪子、点冲子、兆欧表、工具袋、工具箱、高凳等。 3.1.3 作业条件: 3.1.3.1 随土建结构预留好配电柜基础安装位置。 3.1.3.2 预埋铁架或螺栓时,墙体结构应弹出施工水平线。 3.1.3.3 安装配电柜时,抹灰、喷浆及油漆应全部完成。 3.2 施工部署 主楼和西副楼的配电柜由水电一队安装,东副楼的配电柜安装由水电二队安装。 4 施工工艺与方法 4.1. 施工程序 设备开箱检查→二次搬运→基础型钢制作安装→配电柜体就位→配电柜接线→试验调整→送电试运行。 4.2 设备开箱检查 4.2.1 设备和器材到达现场后。安装和建设单位应在规定期限内,共同进行开箱验收检查;包装及密封应良好,制造厂的技术文件应齐。

10KV配电室施工方案

黄河剧院10KV配电室工程 施 工 方 案

一、工程概况 甘肃黄河剧院新建剧场位于兰州市城关区皋兰路,现新建10kv 配电室一座,为新建剧院及原有2栋居民住宅楼提供电源。配电室套建在地下一层车库内。 根据建设单位要求,由于剧院内舞台灯关等设备运行中会产生高次谐波,为确保用户设备安全运行,减免谐波对周边电网的危害,故在0.4kv低压母线上加装谐波治理装置。 1、项目概况 【设备清单】: 高压开关柜 7 台 低压开关柜 18台 变压器 2 台 直流电源屏 1 台 【参建单位】 建设单位: 施工单位:甘肃陇义电力安装有限责任公司 工程范围 黄河剧院10KV配电室。户内、外10KV电缆头制作安装,柱上电气设备安装,高、低压开关柜安装,变压器安装,焊接地线及接地电阻测试。 二、编制依据及相关规范 (1)兰州供电公司客户服务中心文件兰供客服函【2010】190号《关于兰州黄河剧院重建工程申请正式用电的复函》; (2)建设单位提供的用电规划、配电室平面位置图及有关低压负荷资料; (3)有关配电设计的标准、规范、规定.

国家电网公司电力安全工作规程(试行) DL/T448-2000 电能计量装置技术管理规程DL/T825-2002 电能计量装置安装接线规则GB50217-94 《电力工程电缆设计规范》三.主要材料设备表

四.施工部署: (一)、项目管理目标 1、工期目标 为使本工程早日投入使用,公司在人员组织、施工工艺、设备投入、材料供应等方面精心布置,合同工期完成合同中所规定的全部工程量。 2、质量目标 按照相关标准及验收规范进行安装及质量验收,保质保量完成工程任务,达到质量验收标准。 3、现场文明施工目标 在确保工程质量和工期的前提下,树立现场全体员工文明施工意识,不得大声喧哗,言谈举止得体,自觉保护周围设施,最大限度减少对环境的污染。 (二)、施工准备: 1、施工工具:电工工具、撬棍、锤子、扳手、摇表、万用表、垫铁、水平尺、钢管等。 2、熟悉图纸,了解设计意图和主要工程量。 3、配备施工机具,并对施工机具进行检查、保养、维护,确保施工时能正常使用。 4、每道工序开始前由施工技术人员进行交底,并做好交底记录。 5、劳动力及物质的准备

配电房施工方案45699

一厂区07线变压器增容工程 配 电 房 施 工 方 案

第一章编制依据 1、招标文件 2、施工图 a、总平面布置图 b、建筑施工图 c、结构施工图 3、主要法规 国家类: 中华人民共和国建筑法 建设工程质量管理条例 行业类: 建设工程施工现场管理规定 地方类: 安徽省及合肥市关于建筑工程标准及规定 企业类: 质量、环境、职业健康安全管理手册、程序文件、作业指书 第二章工程概况 1、工程概况 一厂区07线变压器增容工程,工程建设方为合肥创和资产管理有限责任公司,安徽华骏电力技术有限公司设计。配电房建筑面积80m2。工程地点位于合肥市和平路1号。 2、建筑设计概况 配电房,其建筑层数为一层,建筑高度4.8m, 结构为框架结构,主体结构设计使用年限为50年,抗震设防烈度7度,耐火等级二级。 室内地坪相对标高+0.000标高的绝对标高值为现场定,室内外高差30cm。 建筑构造做法:

墙体工程:±0.00以下砌体为MU10机制砖,M5.0砂浆砌筑;±0.000以上主墙体为框架填充墙,填充墙为A5.0蒸压加气砼砌块,专用砂浆砌筑。 外墙面:整体考虑与酒店外墙保持一致。 屋面工程:屋面工程执行《屋面工程技术规范》GB50345-2004、《屋面工程施工质量验收规范》GB50207-2002和地方的有关规程及规定。本建筑的屋面防水等级为Ⅱ级,防水层合理使用年限为10年,设防做法为二道防水。 内墙面工程:先做墙体,界面处理剂一道(用于砼梁柱处),14厚水泥砂浆打底,6厚水泥砂浆粉面,满刮2厚耐水腻子找平,面刷白色内墙乳胶漆。 散水:素土夯实,找5%坡,100厚碎石夯实,80厚C15素砼,道,40厚的C20细石配筋砼,2-3mm厚环氧树脂漆面层。 顶棚:钢筋砼梁板,刷素水泥浆一道,内掺建筑胶,板底耐水腻子刮平,面刷白色内墙乳胶漆。 地面:本地面采用细石混凝土地面,素土夯实,100厚碎石夯实,80厚C15砼垫层,水泥浆一道,40厚的C20细石配筋砼,2-3mm厚环氧树脂漆面层。 门窗工程:本工程窗户为塑钢窗,铝合金百叶窗,门采用钢质甲级防火门。建筑设备、设施工程:灯具等影响美观的器具须经建设单位与设计单位确认样品后,方可批量加工、安装。 其他未尽事宜详见施工图。 3、主要建筑材料指标 a、钢筋: Φ为HPB300 级钢筋,强度设计值fy=270N/mm2 Φ为HRB335 级钢筋,强度设计值fy=300N/mm2 为HRB400 级钢筋,强度设计值fy=360N/mm2 b、混凝土及墙体: 混凝土强度等级;除基础垫层为C10,其余现浇混凝土均为C30. 现浇混凝土结构最外层钢筋的保护层厚度:

配电室工程施工方案

配电室施工方案 一、材料验收 1、设备材料的质量应符合国家现行的有关技术标准,并具有合格证或材质证。 2、设备材料的型号、规格、防腐类型符合设计要求。不合格设备及材料严禁安装使用。 二、安装方案及技术要求: 1、设备运输及卸车: 设备运输采用汽运方式运至施工现场,现场主要卸车工具为吊车一台,现场准备好数根钢管,用于设备卸车后转运至安装平台。 2、基础型钢定位及安装 ①定位及安装基础型钢应符合设计要求,基础型钢应接地可靠,其顶部宜高出抹平地面10mm,基础型钢和柜(盘)之间的接触应紧密平整,应使用镀锌螺栓紧固,不得焊接。 ②盘、柜安装的允许偏差见下表: 盘、柜安装允许误差 ③手车式柜在安装过程中注意手车进、出柜时应灵活,无卡滞现象,电气及机械闭锁可靠,手车与柜内专用接地排接触良好。 ④开关柜内母线一般由制造厂配套供应,在安装时应核对柜内母排相位排列的正确性。母排连接时应在接触面涂电力复合脂,螺栓用力矩板手紧固。 3、二次线安装 二次线路即配电系统控制及测量线路,各设备之间连接由控制电缆实施。在施工前应认真熟悉图纸,严格按图施工。 二次线安装施工程序为放、排线,对控制电缆及其线芯,按设计要求进行编

号,二次线固定及接线,最后分回路对各系统进行绝缘测量。 二次线安装应注意以下事项: 1)按图施工、接线正确; 2)回路编号应正确,采用数字、字母异形套管; 3)每个端子板的一侧接线不得超过两根,备用线芯长度应留有足够余量; 4)二次线排列整齐,固定牢固,与电器或端子排连接紧密; 5)二次回路绝缘电阻不应小于1MΩ; 6)弱电系统各回路绝缘电阻测量应有防止弱电设备损坏的相应的安全措施,如将强、弱电回路分开,电容器短接,插件拔下等,测完绝缘后应逐个进行恢复,不得遗漏; 7)弱电系统用屏蔽电缆,其屏蔽层应单端接地; 4、设备接地 1、配电所设计中,接地系统为TN-S制式(三相五线制)。设备接地分二大类:工作接地、保护接地。电力变压器中性点接地、成排高、低压配电柜内排接地称“工作接地”,要求从接地干线或施放黄绿专用接地线引入,其载流P E 量应符合设计要求。其他带电设备金属外壳及不带电金属体均需要接地,称“保护接地”,其可从接地支线或施放黄绿专用接地线引入,其载流量应符合设计要求。 2、防雷接地的人工接地装置的接地干线埋设,经人行通道处理地深度不应小于1m,且应采取均压措施或在其上方铺设卵石或沥青地面。 3、接地装置其他位置顶面埋设深度不应小于0.6m。圆钢、角钢及钢管接地极应垂直埋入地下,间距不应小于5m。接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定: 1)、扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊; 2)、圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊; 3)、圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊; 4)、扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊; 5)、除埋设在混凝土中焊接接头外,有防腐措施。

配电室安装空调安全施工方案2

山东清沂山石化科技有限公司 电维车间 配电室安装中央空调 安全施工方案

一、施工时间:2017 年 11月 7日至 2017 年 11月 25 日 二、施工地点:焦化配电室/80万配电室 三、施工方案: 1. 施工原因:配电室温度过高 2. 施工方案: 1)首先准备好施工所需材料,与当班值班人员对接好本次施工的方式、内容和时间。 2)由属地安全员联系相关部门开具相关作业票证。 3)电气安全员现场确认作业内容后根据要求开具临时用电票等相关票据。 4)高于地面两米的作业,必须开具符合要求的登高作业票,施工人员必须按要求配备安全带,并严格遵守一切高空作业规范。 5)与施工队进行安全注意事项交接。 6)专人对施工过程进行全程监护。 7)施工过程中不得以任何方式接触配电柜,严禁踩踏配电柜柜顶。 8)任何人不得碰触电气设施及开关设备。不得拽拉任何电缆。 9)施工工程做到认真、仔细、保证防火性能良好,确保配电网安全运行。 10)施工完成后,确认无遗留问题,做到‘工完料净场地清’。

11)检查确认施工质量,确认无问题后进行验收。 本施工方案由山东广汇暖通有限公司施工,特申请施工作业。 四、处理预防措施: 1.检查确认周围环境及相关设备设施是否具备作业条件。 2.施工区域拉警示带明显告知。 3.施工过程产生的粉尘及时进行处理,不得污染相邻设施。 4.施工前监护人、安全员、及设备部进行现场条件确认,车间相关人员辅助监护。 五、现场防护措施: 1、清理周围杂物以及易燃物。 2、监护人必须佩带监护马甲。 3、施工平台必须用干燥的木板搭建,与柜顶保持一定距离。 4、施工时严禁将饮用水及其他液体带至柜顶上方,安全带严禁栓挂在电缆上。 5、顶部电缆与三楼联通处的穿线孔禁止伸入任何器具。 6、施工作业人员、监护人员必须严格遵守作业安全规范、必须佩戴好相关的安全作业防护用具和劳保防护用品,施工过程中必须进行专人监护,监护人员必须坚守岗位,不得进行兼职其他作业等。 六、应急处理措施: 1.发生触电:监护人发现有人触电时必须第一时间切断电源,并组织现场人员进行相应的急救,立即拨120打急救电话请求救援,立即汇报车间领导到达现场进行处置。 2.发生坠落:监护人必须第一时间组织现场人员进行救治,立即拨120打急救电话请求救援,救治过程中不得随意搬、抬受伤人员,避免对受伤人员的二次伤害,并立即汇报车间领导进行处理。 3.发生着火:立即停止作业,监护人必须第一时间组织现场人员汇报救援,利用监护备用的灭火器进行火势的初步控制,并立即进行汇报,如果火势较大,在确保参入灭火人员安

配电柜安装施工方案范文

************项目 施 工 方 案 编制: 审核: 批准:

********公司 **年**月**日 一、 工程概况: 该**项目主要施工内容有采购并安装**个单井节能控 制箱、**台变压器低压侧控制柜,不含税合同金额 **元,工期**天。 二、 施工力量组织管理 1、施工组织管理机构 安装主管: 质量管理 安全管理 材料员 采购主管: 总负责: 施工管理

2、施工力量的安排 根据该工程实际情况,电气安装按施工有效工期暂定为**天时间,我公司决定投入1个电工班共6人作为主要施工力量,一旦工程需要,则将本单位其他人员全部投入本次工程施工中去,以确保该工程项目建设任务的顺利完成。 3、施工计划统筹技术管理 根据****项目进度的要求,总体采购安装时间只有**天,时间紧的特点并结合我公司现有的技术力量及设备等具体情况,为全面有效地控制施工进度,及时反映施工动态,

更好地平衡各项工程项目进度,我们决定利用施工计划统筹对工程施工进度进行监督管理,以便能及时把握影响工程进度的关键因素,及时组织施工力量进行补救,从而保证采购及工程施工的顺利进行。 三、采购方案 1、交货地点、交货时间、交货方式、运输条件及安装时间: 1.1 交货地点:** 1.2 交货时间:合同前签订后15日内交货。 1.3 交货方式:设备到达指定的场所后经用户检验合格方可交货。 1.4 运输条件:专车汽运,运费由我方承担。 2、投标货物的质量标准及验收方式说明: 2.1 产品到达用户指定地点后,由用户组织对设备进行验收。 2.2 验收标准: 2.2.1 质量验收方式:按照国家标准、行业规程或其他相关标准进行产品验收;按照企业产品说明书进行产品验收。

10KV配电室施工方案.doc

兰州大学第一医院 新建中心配电室工程 施 工 方 案 编制单位:甘肃省第二安装工程公司 编制: 审核: 批准: 日期: 2013年10月5日

第一章、工程概况 一、工程概况 兰州大学第一医院新建中心配电室工程位于兰州市城关区东岗路西路1号,按照兰州供电公司客户服务中心文件兰供客服发[2012]29号复函精神,现需新建10KV中心配电室一座,为兰大第一医院提供电源供给,中心配电室建在兰州大学第一医院新建内科楼地下一层。本工程电力系统提供双电源供电方式,总报装容量为:中心1600kvA+1600kvA+800kvA;1#分配电室1600kvA+1000kvA+1000kvA;2#分配电室1000kvA+1000kvA;3#分配电室1000kvA;4#分配电室1000kvA;5#分配电室800kvA+200kvA;6#分配电室500kvA。其中中心配电室安装1600kvA主变2台,800kvA主变1台。 1、项目概况 【参建单位】 建设单位:兰州大学第一医院 施工单位:甘肃省第二安装工程公司 设计单位:甘肃电科电力设计咨询有限公司 工程范围 兰州大学第一医院新建中心配电室配电系统,配电室土建基础部分。

二、编制依据及相关规范 (1)兰州供电公司客户服务中心文件兰供客服函【2010】190号《关于兰州黄河剧院重建工程申请正式用电的复函》; (2)建设单位提供的用电规划、配电室平面位置图及有关低压负荷资料; (3)有关配电设计的标准、规范、规定. 国家电网公司电力安全工作规程(试行) DL/T448-2000 电能计量装置技术管理规程

DL/T825-2002 电能计量装置安装接线规则GB50217-94 《电力工程电缆设计规范》三.主要材料设备表

高低压开关柜配电箱安装工程施工方案

高低压开关柜配电箱 安装工程 施 工 方 案 XX工程公司 年月日

一、施工准备 (一)作业条件 1、墙体结构已弹出施工水平线。 2、安装配电箱所需的木砖及铁件巳预埋。 3、随土建结构预留的暗装配电箱的安装位置正确,大小合适。 4、暗装配电箱箱体时,安装箱体墙面的抹灰应全部完成。暗装配电箱盘芯及贴脸 时,土建装修的抹灰、喷浆及油漆应全部完成。 5、明装配电箱时,土建装修的抹灰、喷浆及油漆应全部完成。 (二)材料要求 1、建筑电气工程中安装的高压成套配电柜、控制柜(屏、台)应有出厂合格证、生 产许可证和试验记录。低压成套配电柜、动力、照明配电箱(盘、柜)除上述质 量证明文件外,还应有“CCC”认证标志及认证证书复印件。 2、动力、照明配电箱、低压柜,不同厂家、不同规格的出厂合格证应各备一张。 低压进线冗接箱或分支柜,多层进户分界开关柜,不同厂家、不同规格的合格证 应各备一张。 3、产品进场后先进行外观检查:箱体应有一定的机械强度,周边平整无损伤,油漆 无脱落。然后进行开简检验:箱内各种器具应安装牢固,导线排列整齐,压接牢 固,二层底板厚度不小于1.5mm,且不得用阻燃型塑料板做二层底板。各种断路 器进行外观检验,调整及操作试验。 4、配电箱不应采用可燃材料制作;在干燥无尘的场所,采用的木制配电箱应经阻 燃处理。 5、镀锌制品(支架、横担、接地极、避雷用型钢等)和外线金具应有出厂合格证和 镀锌质量证明书。 (三)主要机具 1、铅笔、卷尺、水平尺、方尺、线坠等。 2、手锤、錾子、剥线钳、尖嘴钳、压接钳、电钻、液压开孔器、锡锅、锡勺、电 工常用工具等。

二、质量要求 (一)高压开关柜 质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)的规定。 续表

配电室施工方案资料

配电室施工方案

1 编制说明 1.1 适用范围:本方案仅适用于电气安装施工,主要包括高低压盘柜、直流装置、电容补偿装置、模拟屏、保护屏、电缆线路、接地等电气装置的安装,是作业指导性文件。未尽事宜或施工中有特殊要求,须遵照国家标准规范或设计要求及有关部门的规定执行。 1.2 编制依据 1.2.1设计图纸和相关设备厂家技术资料 1.2.2《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器,互感器施工及验收规范》GBJ148-90 1.2.3《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ50149-90 1.2.4《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92 1.2.5《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-92 1.2.6《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB50147-90 1.2.7《电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范》GB50255-96 1.2.8《电气装置安装工程接地施工及验收规范》GB50169-92 1.2.9《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GBJ50150-91 1.2.10《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》GB50172-92 1.2.11《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 1.2.12《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 1.2.13本公司在多项类似工程中的施工经验。 2 工程概况 2.1 工程主装置变电所是由设计、国内配套的工程项目。 2.1.1 主装置变电所变电所内设10KV/0.4KV高低压开关室、电容器室、变压器室、电缆室和控制室等。 2.1.2 大部分负荷为二类负荷,对装置区较重要的负荷配备一台柴油发电机做应急电源,确保人身安全和生产的连续性。

10KV配电室施工组织方案

10KV配电室施工组织方案 XXXXXXX住宅小区配电室 供配电系统工程 施工方案 批准:审核:编制: 二O 一四年五月十五日 1. 工程概况 XXXXXX 位于XXXXX ,项目用地64594.15平方米,总建筑面积212371.75平方米。 新建中心配电室一座,分配电室一座,总用电容量13700KVA 。 2. 工程施工部署 2.1 施工准备 施工准备工作的基本任务是:为安装工程的施工建立必要的管理、技术和物质条件, 在项目经理部的统一协调下统筹安排施工现场、施工管理组织机构和施工力量。施工准备工作的主要内容为:安装工程项目组织机构的建立,建立健全各项管理制度和管理工作程序,技术准备,劳动组织准备,施工机具准备,工程材料(设备)准备,施工现场准备。 2.1.1 项目组织机构的建立 由公司统一安排进入本工程的项目管理人员,组成安装工程项目经理部,负责安装工程的施工管理。安装工程项目经理部在公司总部的领导下,充分发挥企业的整体优势和专业承包管理的综合能力。 2.1.2 建立健全各项管理制度

建立健全项目的各项管理制度是保证各项施工活动有序、顺利进行的基础。依照公司的《质量保证手册》和质量体系程序文件的规定,必须建立各项管理制度。 2.1.3 主要管理工作程序 制定各项管理工作程序,确保各项管理工作有条不紊。各项管理工作程序的执行应该落实责任部门和责任人员,明确执行过程和执行结果的纪录。 建立施工进度计划管理程序、分项工程质量管理程序、不合格品(项)控制程序、 工程材料管理程序、工程设备管理程序、甲供设备管理程序、甲控乙供设备管理程序、半成品、成品保护程序、工程交(竣)工资料管理程序等各项管理次序。 2.2 施工阶段部署 针对本工程的特点,计划将安装工程的施工划分为以下阶段: 2.2.1 配合土建预留预埋阶段: 接地极采用镀锌角钢,垂直打入地面以下800mm 处, 接地极间隔为5M 、接地引出线超过地面20mm ,接地引出点不少于2点。接地网采用镀锌扁钢环接地极焊牢,双面施焊, 要求焊接面不低于12mm 。要求接地电阻小于4欧姆。当接地阻值达不到要求时,须增加接地极。 该阶段的主要工作是按照施工图的要求,在土建结构施工的同时配合土建预留出安装所需要的孔洞,预埋有关的管道和安装支吊架所需的预埋件。这一阶段应认真熟悉施工图纸,包括安装施工图和土建施工图,分清安装和土建各专业的责任。预留预埋的原则是在谁的图纸上标注的由谁施工,但安装专业应全面检查,避免因遗漏对今后的施工带来影响。 2.2.2安装阶段: a) 根据每个施工区段的进度安排,合理组织施工人员。每个施工区段根据系统专业划分专业施工队,负责各专业相关系统的施工。

配电、控制柜施工方案

配电、控制柜施工方案 1.1. 施工程序 设备开箱检查→二次搬运→基础型钢制作安装→配电、控制柜体就位→配电、控制柜接线→试验调整→送电试运行。 1.2 设备开箱检查 1.2.1 设备和器材到达现场后。安装和建设单位应在规定期限内,共同进行开箱验收检查;包装及密封应良好,制造厂的技术文件应齐。型号、规格应符合设计要求,附件备件齐全。 1.2.2 配电、控制柜本体外观应无损伤及变形,油漆完整无损。配电、控制柜内部电器装置及元件、绝缘瓷件齐全、无损伤及裂纹等缺陷。 1.3 配电、控制柜二次搬运 配电、控制柜吊装时,柜体上有吊环时,吊索应穿过吊环;无吊环时,吊索应挂在四角主要承力结构处,不得将吊索挂在设备部件上吊装。吊索的绳长度应一致,以防受力不均,柜体变形或损坏部件。 在搬运过程中要固定牢靠,防止磕碰,避免元件、仪表及油漆的损坏。1.4 基础型钢制作安装 1.4.1 配电、控制柜在室内的位置原则上是按图施工,如图纸无明确规定时,应按下列位置施工: 低压配电屏离墙安装时距墙体不应小于0.8米,低压配电屏靠墙安装时距墙体不应小于0.05米;巡视通道宽不应小于1.5米。配电、控制柜需要安装在基础型钢上,型钢选用10号槽钢。 1.4.2 基础型钢制作好后,应按图纸所标位置或有关规定。 1.4.3 安装基础型钢时,应用水平尺找正、找平。基础型钢安装的不平直度及水平度,每米长度应小于1mm,全长时应小于5mm;基础型钢的位置偏差及不

平型度在全长时,均应小于5mm。基础型钢顶部宜高出室内摸平地面10 mm。 1.5 基础型钢接地 埋设的配电、控制柜的基础型钢应做良好的接地。一般用40*4镀锌扁钢在基础型钢的两端分别与接地网进行焊接,焊接面为扁钢宽度的2倍。 1.6 配电、控制柜安装 1.6.1 配电、控制柜组立 配电、控制柜与基础型钢采取螺栓固定。 配电、控制柜单独安装时,应找好配电、控制柜正面和侧面的垂直度。 成列配电、控制柜安装时,可先把每个配电、控制柜调整到大致的位置上,就位后再精确地调整第一面配电、控制柜,再以第一面配电、控制柜的柜盘面为标准逐台进行调整。 配电、控制柜组立安装后,盘面每米高的垂直度应小于1.5mm,相邻两盘顶部的水平偏差应小于2 mm;成列安装时,盘顶部水平偏差应小于5 mm。 1.6.2 配电、控制柜接地 成套柜应装有专用接地铜排,接地铜排与柜体连接成电气通路,接地铜排应用等截面的铜排与配电、控制柜基础接地干线扁钢牢固连接。接地铜排与零排相互绝缘。 配电、控制柜与基础型钢采用螺栓固定,每台柜宜单独与PE母排做接地连接,用不小于6 mm2铜导线与柜上的PE母排接地端子连接牢固。 配电、控制柜上装有电器的可开启的柜门、隔离刀闸底座和二次回路接地线应以绝缘铜软线与接地母排可靠连接。 所有负荷端的PE接地线从接地铜排引出,并预留供检修用的接地装置不少于3个。 1.6.3 配电柜内设备安装与检验

配电室专项施工方案

A2 施工组织设计(方案)报审表工程名称:乙炔及VCM装置、2#35KV变配电所安装工程编号:

沈阳化工股份有限公司乙炔及VCM 装置、 2#35KV变配电所安装工程 变配电室专项施工方案 编制: 审核: 批准: 中化二建集团有限公司 2015年5月28日

目录 沈阳化工股份有限公司乙炔及VCM 装置、 (2) 2#35KV变配电所安装工程 (2) 第一章工程概况及编制依据 (1) 第二章主要实物工程量 (2) 第三章分部、分项主要质量控制点 (3) 第四章电气施工程序 (4) 第五章施工方法及技术要求 (5) 第六章质量保证机构和质量保证措施 (30) 第七章安全保证机构和安全保证措施 (33) 第八章劳动力计划及施工进度 (35) 第九章施工机具和调试仪器 (36)

第一章工程概况及编制依据 1.1 工程概况 1.1.1工程概况 沈阳化工股份有限公司2#35KV变配电所安装工程主要包括2#35KV变配电所和3A#配电室的电气安装工程,具体包含变配电所的变压器安装、高压盘柜和低压配电柜安装及电气试验、桥架及其支吊架安装、电缆敷设、接地及接地网测试具体工程量参考本方案第二章节。 1.2编制依据 1.2.1招标文件 1.2.2 国家电气工程施工规范标准: 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ142-2010 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-96 《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257-96 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2002 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-92 《建筑电气安装工程质量验收规范》GB50303-2002 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GBJ303-88 《电气设备交接试验标准》GB50150-2006 《爆炸危险环境配线和电气设备安装通用图》HG21508-92

配电柜维修施工方案.doc

配电柜维修施工方案 工程概况 本工程是XX剧院1#配电房高压环网放电维修,最终目的是排除电气设备的隐患,为XX剧院的正常运营做一个全面的安全保障。 施工部署 初步根据各部位的设备情况及甲方的要求,在甲方安排的停电时间内,确定施工员为7人,其中项目放工现场负责人1人,施工安全负责人1人,施工人员分二个班组,试验班组2人;设备检查、紧固及更换元件3人,在实施过程中可根据实际情况适当调整,以满足安全、质量和工期预期实现。 一、注意事项 1、进场人员需有合法身份证。 2、签定与XX剧院的相关保密协议(必须遵守)。 3、进厂必需佩戴好临时施工证,丢失后应及时报告。 4、遵守社会公德(包括个人卫生及形象、使用卫生间及车辆停放等)。 5、所有工具及材料应向保安部申报(以方便双方的使用及出门检查)。 6、遵守XX剧院的相关规定(服从现场管理人员的安排及指挥)。 二、施工组织 施工现场第一负责人: 施工现场第二负责人:

施工安全负责人: 施工班组成员: 进场前培训:施工前全体维保参与人员进行进场前培训,介绍本次工作任务,落实工作分配及个人职责,必须做到每个人都清楚自己的工作任务,并复述一遍。 班前工作会议:进场开工前交接,安排具体工作及安全注意事项。 1、实行纵横组织机构、统一指挥、统筹安排; 2、实行分专业管理、职责分明; 3、实行纵横配合,优化施工人员,试验设备的供用; 4、实行工程质量按三级监控,保证维保质量和安全; 5、实行工具清点制度,开工前、收工后个人工具清点上报。 一、进场施工 一:停1#配电房系统,对放电高压环网柜进行检查,确认故障 点,确认后对其放电元件更换,在进行试验,试验标准按照交 接性标准进行。 注意事项: 在施工时应注意其高压系统,必须在验明无电后方可施工。在带电区域做好隔离并做好标识。严禁操作。 送电前彻底检查施工工具有无遗留,特别是配电设备内部,如遗留在设备会引起严重事故。进行停送电操作由黄文杰统一安排指挥,所有带电范围作警示牌,由专人监护。后附﹝禁止合闸,线路有人工作﹞相关安全标识牌。

高低压配电柜安装方案计划

| 海南省万泉河红岭水利枢纽工程机电设备安装工程 坝后电站 高低压盘柜安装方案 批准: 审核: 编制: 葛洲坝集团第二工程有限公司机电安装分公司 红岭水利枢纽工程安装项目部 二○一三年十二月

目录 1概况 (3) 2编写依据 (3) 3工程量 (3) 4现场安装条件 (4) 5施工前准备 (4) 6安装技术措施 (5) 7盘柜安装的检查和验收: (11) 8进度计划及保证措施 (11) 9施工质量控制及保证措施 (12) 10安全技术及文明施工措施 (13) 11施工事故应急措施 (15)

坝后电站高低压柜安装方案 1概况 红岭水电站高低压盘柜有35KV高压开关柜、10.5KV高压开关柜、400V低压配电柜。35KV开关柜、10.5KV开关柜、400V低压配电柜均由中山明阳电器有限公司生产。高压开关柜主要是用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用;400V低压盘柜主要是作用交流50HZ、400V以下的低压动力和照明配电。 2编写依据 2.1 设计施工图纸及设计更改通知单 2.2 主要规程规范 《1kv及以下配线工程施工与验收规范》GB50575-2010 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GBJ149-90 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-92 2.3 厂家说明书 2.4本单位多年施工经验以及严格的检查制度 3工程量 盘柜安装工程量清单

4现场安装条件 4.1 35KV开关柜厂家到货直接拖到安装间利用桥架卸货,再用2T液压叉车、2T液压拖车以人工安装就位; 4.2 KV开关柜用2T汽车运输至相应部位GIS室电动葫芦卸车。室内采用2吨液压叉车、2T液压拖车以人工安装就位。 4.3 400V配电柜利用2T汽车运输至安装场利用桥机卸车。室内采用液压拖车以人工安装就位。 5施工前准备 5.1 现场布置:合理布置现场,包括基础材料准备、盘柜组装和防护措施等。 5.2 技术准备:盘柜安装前组织有关技术人员熟悉设计图纸,标准规范,厂家安装说明书以及设备技术档案等有关资料。 5.3 人员组织:技术负责人(含技术服务人员),安装、试验负责人,安全、质量负责人,安装、试验人员。 5.4 工器具准备:

电力配电室改造施工组织设计

七、施工组织设计 (一)总说明 1.质量目标 以工程质量为重点,贯彻本企业ISO9001质量管理体系,工程质量按中华人民共和国及济南市行业的—切有关法规、规范的要求,保证按照国家和行业相关施工验收规范组织验收,工程质量达到市合格标准。 2.工期目标 严格按总工期要求如期完成,绝不拖延。充分发挥我公司现有制度化管理优势,依靠踏实的工作、严密的组织、先进的机械设备、精湛的技术,保质保量的完成施工任务。 3.安全生产目标 杜绝任何重大伤亡事故,严格按国家安全评分标准,安全操作规程,高空作业规范,施工用电技术规范,及工地防火管理等有关制度,落实措施,规范施工。 4.文明施工目标 认真贯彻ISO14001环境管理体系,文明施工管理是全面体现企业的管理水平,精神状态,也是杜绝安全事故发生的治本途径。为确保施工现场达到文明工地,本工程实行施工现场标准化管理,充分发扬我公司文明施工方面的良好传统;文明工地清洁、场地整齐,体现工地的企业文化建设,反映企业的管理水平(营造文明、环保、健康的施工现场)。

5.科技进步目标 为实现上述工程质量、工期、安全、文明等施工目标,在施工中将积极开发和推广新技术、新工艺、新材料、新设备和现代化施工管理技术,使工程科技进步提高效益 (二)施工方案 1.电缆沟施工 1)沟槽开挖 电缆沟采用挖掘机开挖,填方区预留10~20cm进行人工清底,以防超挖。挖方区超挖10~20cm,采用人工清理整平夯实。沟槽开挖宽度应比设计要求每侧加宽0.3m,以便于模板安装和基槽底排水;边坡放坡系数视现场土质情况而定,必要时应加挡土板作边坡支护。 原则上沟槽开挖土方用机械随挖随运走,如需现场堆土,则采取单侧堆放,按要求应距边沟1m以外,且堆土高度不超过1.5m。 2)基底处理 基底开挖后应视地下水情况设置排水明沟,如地下水丰富时,基底应留10~15cm用人工修整,必要时在浇筑垫层砼之前用碎石或石粉渣铺筑一层后再施工砼垫层。 3)墙体砌筑 Ⅰ施工准备 并通砖在砌筑前一天应浇水湿润,不宜即时浇水淋砖,即时使用。 在基础垫层上弹出电缆沟的墙边线,并根据设计要求的电缆沟深度,砖块规格和灰缝厚度在皮数杆上标明皮数。

配电房施工方案

目录 一、编制依据 (3) 1、施工依据 (3) 2、主要规范、规程 (3) 二、工程概况 (3) 1、项目简介 (3) 2、高低压房安装工程规模及特征 (3) 三、施工部署 (5) 1、建筑变配电工程技术质量管理体系 (5) 四、施工工期及进度计划 (5) 1、预计施工计 (5) 2、劳动安排计划及组织保证措施 (5) 3、建筑材料及设备的采购计划及保证措施 (6) 4、施工现场管理 (6) 五、施工方案及保证措施 (8) 1、总体施工序 (8) 2、施工准备 (8) 3、主要施工方案 (9) 4、调试方案 (20) 5、竣工验收 (21) 六、保证工期及确保工程按进度计划施工的措施 (22) 1、工期规划及要求 (22) 2、施工进度计划 (22) 3、总体工程保证措施 (22) 4、施工进度管理 (22) 5、现场原材料堆放及废料的清理 (23) 七、施工平面、临时设施布置 (23) 八、保证工程质量的措施 (24) 1、质量目标 (24) 2、保证质量组织措施 (24) 3、隐蔽工程和中间验收 (26) 4、关键工序,复杂环节施工方案的技术措施 (26) 5、变电所接地的制作 (26) 6、成品、半成品保护措施 (27) 九、竣工资料及服务保证 (27) 1、工程竣工交付、交接 (27) 2、工程保修 (28) 一、编制依据 1、施工依据

《强电施工图设计说明》(DS-01);《10kV公用环网柜配电系统图》(DS-02); 《10kV配电系统图》(DS-03);《变配电系统一》(DS-04); 《变配电系统二》(DS-05);《变配电系统三》(DS-06); 《变配电系统四》(DS-07);《变配电房平面布置图及接地平面图》(DS-08)。 2、主要规范、规程 《建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002》 二、工程概况 1、项目简介 2、高低压房安装工程规模及特征: 1)、高压柜(XGN15-12)7台,安装、调试及入网; 2)、变压器(SCB11-R-1000/10)3台,安装、调试及入网; 3)、低压柜(GCL)28台,安装、调试及入网; 4)、配电房铜母线槽及安装; 5)、配电房高低压电缆敷设及电缆终端头的制作; 6)、配电房基础及接地等附属工程安装; 7)、高压外线电缆终端头的制作(高压外线电缆未包含); 8)、详细内容(含设备品牌、工程数量等)见预算书,经双方盖章、签字为准; 9)、最终方案工程量以供电局意见为准。 作为提示,包括但不限于以下内容: (1)根据发包人提供的图纸,按照国家、广东省及深圳市相关行业规范和规定完成本工程的10KV/0.4KV高(低)压变、配电安装工程深化设计、报建、安装、调试、验收报装等工作,领取供电部门的业扩工程竣工查验报告单并送电,使之符合国家规范标准及相关行业规范标准并满足我司功能使用要求,同时负责其相关的一切费用(含供电部门的审图、试验费用等)。 (2)承包人负责安装和调试所有高压柜(包括高压进线柜、高压计量柜、直流屏)、变压器(含温控温显、风冷系统等装置)、以及所有低压开关柜(包括电源进线屏、各回路(含应急回路)出线屏、电容补偿屏、发电机联络屏等);供应并安装高压

配电控制柜施工方案

配电控制柜施工方 案

配电、控制柜施工方案 1.1. 施工程序 设备开箱检查→二次搬运→基础型钢制作安装→配电、控制柜体就位→配电、控制柜接线→试验调整→送电试运行。 1.2 设备开箱检查 1.2.1 设备和器材到达现场后。安装和建设单位应在规定期限内,共同进行开箱验收检查;包装及密封应良好,制造厂的技术文件应齐。型号、规格应符合设计要求,附件备件齐全。 1.2.2 配电、控制柜本体外观应无损伤及变形,油漆完整无损。配电、控制柜内部电器装置及元件、绝缘瓷件齐全、无损伤及裂纹等缺陷。 1.3 配电、控制柜二次搬运 配电、控制柜吊装时,柜体上有吊环时,吊索应穿过吊环;无吊环时,吊索应挂在四角主要承力结构处,不得将吊索挂在设备部件上吊装。吊索的绳长度应一致,以防受力不均,柜体变形或损坏部件。 在搬运过程中要固定牢靠,防止磕碰,避免元件、仪表及油漆的损坏。 1.4 基础型钢制作安装 1.4.1 配电、控制柜在室内的位置原则上是按图施工,如图纸无明确规定时,应按下列位置施工: 低压配电屏离墙安装时距墙体不应小于0.8米,低压配电屏

靠墙安装时距墙体不应小于0.05米;巡视通道宽不应小于 1.5米。配电、控制柜需要安装在基础型钢上,型钢选用10号槽钢。 1.4.2 基础型钢制作好后,应按图纸所标位置或有关规定。 1.4.3 安装基础型钢时,应用水平尺找正、找平。基础型钢安装的不平直度及水平度,每米长度应小于1mm,全长时应小于5mm;基础型钢的位置偏差及不平型度在全长时,均应小于5mm。基础型钢顶部宜高出室内摸平地面10 mm。 1.5 基础型钢接地 埋设的配电、控制柜的基础型钢应做良好的接地。一般用40*4镀锌扁钢在基础型钢的两端分别与接地网进行焊接,焊接面为扁钢宽度的2倍。 1.6 配电、控制柜安装 1.6.1 配电、控制柜组立 配电、控制柜与基础型钢采取螺栓固定。 配电、控制柜单独安装时,应找好配电、控制柜正面和侧面的垂直度。 成列配电、控制柜安装时,可先把每个配电、控制柜调整到大致的位置上,就位后再精确地调整第一面配电、控制柜,再以第一面配电、控制柜的柜盘面为标准逐台进行调整。 配电、控制柜组立安装后,盘面每米高的垂直度应小于1.5mm,相邻两盘顶部的水平偏差应小于2 mm;成列安装时,盘顶部水平偏差应小于5 mm。

(完整版)配电房施工组织设计方案

目录 第一章施工组织设计内容完整性和编制水平 一、编制说明及依据 二、工程概况 三、工程特点 四、工程施工总体目标 五、施工准备 第二章施工方案与技术措施 一、划管理 二、专业分部分项工程的主要施工工艺、技术措施 三、键部位施工方法及技术、质量保证 四、工程分包 五、质量回访及保修 第三章质量管理体系与措施 一、建立工程质量管理体系 二、控制建材质量 三、加强施工现场监督检查 四、施工组织设计审核制度 五、技术复核、隐蔽工程验收制度 六、施工阶段的级配及试块管理制度 七、技术、质量交底制度

八、分部分项质量评定制度 九、现场材料质量管理 十、计量器具管理 十一、工程质量奖罚制度 十二、工程交验制度 十三、成品保护措施 十四、质量通病的防治 第四章安全管理体系与措施 一、安全管理制度 二、安全生产的技术组织措施 三、临时用电管理 四、事故应急救援预案 第五章环境保护管理体系与措施 一、环境管理意义 二、本工程环境管理目标 三、环境管理组织与职责 四、环境保护措施 五、夜间施工措施 六、水污染的保护措施 七、大气污染的保护措施 八、雨季施工 九、季施工 十、地下管线及其它地上、地下设施加固措施

第六章工程进度计划与措施 一、项目进度计划管理 二、确保项目进度的技术组织措施 三、施工临时用水用电 四、场内外运输的组织 五、工安全及文明措施管理 六、综合管理 七、物资材料管理 八、量控制及保证措施 第七章施工设备 一、管理机制 二、进退场管理 三、施工机械的安全管理 四、施工机械的保管、维护、保养 五、施工机械的使用管理 六、技术准备 七、主要施工机具设备准备 八、劳动力准备 九、材料准备 十、各专业工种之间的配合

(完整版)配电柜安装方案

北京京东方冷去卩塔电气改造工程配电柜安装施工方案 编制: 审核:审批:

目录 1 工程概况2 2编制依据2 3施工准备和部署2 4施工工艺与方法3 5质量标准8 6成品保护10 7质量记录11 8安全消防措施11

成套配电柜安装方案 1工程概况 本方案属京东方冷却塔电气改造工程成套配电柜安装方案。配电 柜总共1台。所有配电柜均为金属材料制作,外表采用喷漆、喷塑或烤漆。配电柜采取落地式安装。 2编制依据 2.1北京市城建设计研究总院绘制的电气施工图。 2.2电气装置安装施工及验收规范。 2.3 《建筑电气通用图籍》(92DQ3)。 2.4《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。 3施工准备和部署 3.1 施工准备 3.1.1 材料要求: 3.1.1.1 配电柜:箱体应有一定的机械强度,周边平整无损伤,油漆无脱落,二层底板厚度不小于1.5mm但不得采用阻燃型塑料板做二层底板,箱内各种器具应安装牢固,导线排列整齐,压接牢固、应为两部定点厂产品,并有产品合格证。 3.1.1.2 镀锌材料有角钢、扁铁、铁皮、机螺丝、木螺丝、螺栓、垫圈、圆钉等。 3.1.1.3 绝缘导线:导线的型号规格必须符合设计要求,并有产品合格证。

3.1.1.4 基础槽钢用10#槽钢,应有产品合格证。 3.1.2 主要机具: 3.121 铅笔、卷尺、方尺、水平尺、钢板尺、线坠、桶、刷子、 灰铲等。 3.1.2.2 手锤、錾子、钢锯、锯条、木锂、扁锂、圆锂、剥线钳、尖嘴钳、压接钳,活扳子、套筒扳子,锡锅、锡勺等。 3.1.2.3 台钻、手电钻、钻头、木钻、台钳、案子、冲击钻、电炉、电、气焊工具、绝缘手套、铁剪子、点冲子、兆欧表、工具袋、工具箱、咼凳等。 3.1.3 作业条件: 3.1.3.1 随土建结构预留好配电柜基础安装位置。 3.1.3.2 预埋铁架或螺栓时,墙体结构应弹出施工水平线。 3.1.3.3 安装配电柜时,抹灰、喷浆及油漆应全部完成。 4施工工艺与方法 4.1. 施工程序 设备开箱检查-二次搬运-基础型钢制作安装-配电柜体就位 T配电柜接线T试验调整T送电试运行。 4.2 设备开箱检查 4.2.1设备和器材到达现场后。安装和建设单位应在规定期限内,共同进行开箱验收检查;包装及密封应良好,制造厂的技术文件应齐。型号、规格应符合设计要求,附件备件齐全。 4.2.2 配电柜本体外观应无损伤及变形,油漆完整无损。配电柜内