文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 福建炼油PX四合一炉管气压施工方案

福建炼油PX四合一炉管气压施工方案

福建炼油PX四合一炉管气压施工方案
福建炼油PX四合一炉管气压施工方案

1 适用范围

本方案适用于福建炼油乙烯PX项目芳烃联合装置预加氢重整炉辐射室炉管气

压试验施工。

2 编制依据

2.1中国石化工程建设公司的设计文件;

2.2《石油化工施工安全技术规程》SH3505-1999;

2.2.1FCC制定并实施的符合GB/T19001—2000IDT ISO9001:2000《质量管理体

系要求》标准的《质量手册》;

2.2.2FCC制定并实施的符合GB/T24001—1996IDT ISO14001:1996《环境管理

体系规范》、OHSAS18001:1999《职业安全健康管理体系规范》、国家经贸委

《职业安全卫生管理体系试行标准》以及中国石油化工集团公司

Q/SHS0001.5—2001《施工企业安全、环境与健康管理规范》的《安全、环境

与健康管理手册》(即HSE手册)。

3 工程描述

3.1预加氢重整炉辐射室分为F-201、F-202、F-203、F-204,其中F-201和F-203

共用一个辐射室,F-202和F-204共用一个辐射室。

3.2预加氢重整炉辐射室工程量如下:

FREP-250-4CC-CON-SK-0 页码 1

3.3气压试验集合管直径42″,气压试验压力3.4Mpa

3.4炉管焊口三分之二在炉膛内,三分之一在辐射室顶部。炉管系统集合管一端为

法兰盖,其余均为焊接口。

3.5集合管一端的临时盲板,另一面和转油线焊接在一起,炉管试压完毕后,临时

盲板不拆除,待转油线试压完成后再拆除盲板,并将集合管和转油线焊接连通

系统。

3.6预加氢重整炉辐射室进行气压集合管直径较大,试压的风险大,试压前需要做

好周密的安全保证措施。

4 试压方法

4.1施工程序

4.2施工准备

FREP-250-4CC-CON-SK-0 页码 2

4.2.1技术准备

1)试验介质选用

采用空气进行试验。

2)试压设备选用

选用空压机,空压机输出气量为10m3/min,额定压力为6.0MPa。

3)试验压力确定

执行设计图纸中中给定的试验压力

4)人员培训及交底

根据现场特点及试压方案,对试压技术人员及作业层进行培训和技术交底。保

证试压作业小组熟悉试压工作要求,掌握试压流程,熟练掌握试压设备性能、

操作要领及步骤,安全操作知识。了解现场环境、进气点、排气点位置等。所有

参加的人员必须在交底记录上签字。

4.2.2现场及试压盲板准备

1)试验人员应按照试压的要求,准备现场的临时管线连接、试压盲板和试验设

备、测量仪表、检查用的脚手架和检验用的器具等。临时线安装及焊接必须

按正式管道工艺进行。

2)试验临时盲板根据试压包统计出各种规格和数量后统一制作,盲板选用厚度

详见附表1 “管道试压临时盲板选用表”。

3)盲板按要求统一制作后,由项目专人集中管理,避免浪费。专人负责安装与

拆除并进行记录,施工员要对试压系统盲板安装情况逐块确认并签字认可。

4.2.3试压条件的检查确认

a)管道组成件、焊材的制造厂质量证明书及检查或试验记录;焊接工作记录;

无损检测报告;设计变更及材料代用文件等齐全、正确无误。

b)管道系统全部按设计文件安装完毕;管道支、吊架的型式、材质、安装位置

正确,数量齐全,紧固程度、焊接质量合格;管道及管道组成件表面没有明

显机械损伤或明显制造加工缺陷;临时支架已拆除完毕,临时焊点已打磨清

理;焊缝及其它应检查的部位,不应隐蔽;试压用的临时盲板加置正确,标

志明显,记录完整。

c)试验用压力表经校验合格,压力表精度不低于 1.5级,量程为试验压力的FREP-250-4CC-CON-SK-0 页码 3

1.5~2倍。按照试验包的要求安装试验用压力表,每个试压系统安装的压力

表不得少于两块。

d)试验时用的脚手架必须搭设牢固并经安全人员检验合格。

e)仪表管线一次阀已关闭,进气临时线及排气位置都按试压系统要求安装完

毕,系统已连通。

f)有经按正式程序批准的试压方案,并经技术交底。

g)试压用气气源已落实,气源采用压风机输出的压缩空气。

h)试压用压力表的合格证及定压证明文件经本公司HSE及QA/QC部门确认后报

监理和项目组相关部门确认合格。

i)确认管线焊缝热处理和无损检验工作已经全部完成,且结果合格。

j)安全防护措施已落实到位。

k)与高压系统连接的低压系统放空阀门打开,检验低压系统压力的压力表已经安装到位。

l)朝上放空的敞口端须加防止杂物进入的保护罩。

m)试压临时线管材及配件其强度等级不低于待试压管线强度等级。

n)技术交底已按程序进行,作业人员已经熟知气压试验基本知识。

4.2.4试压前检查

a)管道系统试压前应由施工技术人员和试压技术人员对下列资料进行汇总核

对:

b)试压系统单线图

c)试压系统内管道的焊接工作记录

d)试压系统内管道的无损检测报告

e)设计变更及材料代用文件

f)试压系统管道安装内洁检查记录

g)试压系统管道试压条件检查确认单

h)试压系统内施工记录(含管道补偿器安装记录、热处理记录、管道强度严密

性试验记录)

i)试压系统内合金钢管线的PMI检测报告

FREP-250-4CC-CON-SK-0 页码 4

4.2.5试压前现场条件确认

管道系统试压前,由试压技术人员对以下条件进行确认:

a)管线全部按设计文件安装完毕;

b)管道支吊架的型式、材质、安装位置正确,数量齐全,螺栓紧固,焊接质量

合格;

c)焊接工作已全部完成;

d)焊缝及其它检查位置不应隐蔽;

e)试压及临时加固措施安全可靠,临时盲板位置正确,标记明显;

后,即可进行注气、升压。

2)严格按照试验计划组织系统试压,试压前至少要准备好两个系统,先对压力

高的系统升压试验,经检查确认合格后,打开系统1与系统2之间的连通

阀,对系统2进行升压,当二者压力一致时,关闭系统1与系统2之间的连FREP-250-4CC-CON-SK-0 页码 5

FREP-250-4CC-CON-SK-0 页码 6

通阀,打开系统1排气阀排气。开启压风车,对系统2进行升压试验。本着节约能源,提高效率的原则按计划有组织地进行试压;

3) 对于试验系统较大的管线试压,除压风车上的安全阀外,在系统内适宜的管

线位置上设置安全阀。本次炉管气压试验压力 3.4MPa ,按压力不同阶段选择2个安全阀。可利用装置正式安全阀,开启压力为系统气压试验压力的 1.05倍;

4) 试验时,要缓慢分阶段升压,首先用0.6MPa 空气进行预试验,稳压10分

钟,检查试压系统无异常现象后,方可进行升压。当压力升至试验压力的50%时,稳压3min 进行检查,如未发现异状或泄露,继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min ,直至试验压力。升压至试验压力后,稳压10min ,观察有无异常情况或有无显著位移变动,没有异常情况后降至设计压力,停压时间不少于30min 且以满足查漏工作需要而定,将中性发泡剂喷涂在所有焊缝、法兰、阀门填料函、螺纹连接处等部位检查。升压程序见下图。

4.3.2 合格标准

设计压力时检查以无泄漏且无压降为合格。

4.3.3 漏点处理

1)

当发现系统有泄漏等不合格情况时,应立即将系统泄压,然后对系统进行整改, 0.5 P 试

0.5 P 试+0.2 P 试 3 0.5 P 试+0.3 P 试 t 保持时间≥3min , D 泄漏试验, SG 直观检验,P 试 试验压力,P 设 设计压力

0.5 P 试+0.1 P 试 t

系统升压步骤操作图

0.6MPa

P 试

0.5 P 试+0.4 P 试

合格后重新试压。

2)严禁对系统进行带压处理

4.3.4系统复位

系统试压结束后,拆除临时盲板。

5 施工组织机构

5.1施工、安全组织机构

6 质量管理机构和质量保证措施

6.1质量管理机构

FREP-250-4CC-CON-SK-0 页码 7

6.2质量保证措施

1)试压前技术部负责完成试压方案的编制工作,并做好方案交底。

2)试压前由专业公司施工员先行自检,自检合格后,将试压包报检资料交项目质检

站。

3)试压包报检资料含:

●单线图

●试压条件确认单

●管道内洁检查记录

●未完尾项一览表(注明未完原因、计划完成时间及处理和检验方法)

●施工记录(管道补偿器安装记录、安全附件安装检查记录、热处理记录、管

道强度严密性试验记录、管道焊接工作记录、PMI检验记录)

●探伤报告

●硬度报告

(注:材质证、阀门试压记录等材料质量证件,统一存放供应部备查)

FREP-250-4CC-CON-SK-0 页码 8

4)试压泵必须符合公司设备管理程序的要求,并能满足试验压力的要求。

5)不能参与试压的仪表、设备必须拆除或隔离。

6)由于现场实际情况所造成的最终碰头接口焊口,必须进行100%射线检测。

7)设计说明中要求地面试压的管道,必须进行临时加固以确保管道及支架无变

形并经各方确认后方可进行试压。

8)对于无法进行试压的焊口,将以100%射线检测来代替。

9)管道试验压力不得高于系统内阀门的严密性试验压力。

10)试压前对机泵出口的单向阀根据实际情况进行调向后,在流程图中必须注明

并挂牌标记,试压结束后及时调整。

7 HSE管理

7.1HSE管理措施

1)现场培训

所有参加此项作业的人员必须参加FCC安全部门的现场培训。

2)安全交底

a)在开始作业之前,安全监督人员要向所有参加作业的人员进行安全交

底。

b)交底的内容应至少包括下列几项:危险源;警戒区、安全标识和进出

口;应急措施和紧急集合点;需使用的劳保着装。

3)应急措施

a)紧急集合点设在项目办公室院内。

b)组成紧急救助队在现场待命。

c)为参加试验人员传授紧急救助知识。

4)压力表

a)所有使用的压力表必须经校验合格。(要有校验记录)

b)压力表要设置在易读取的地方。

c)压力表配管的试验压力必须与要试压的管道一致并和管道一起试压。FREP-250-4CC-CON-SK-0 页码 9

5)盲板

试压用的法兰盖、盲板的厚度应满足试验压力的要求。法兰及法兰盖上的螺栓

应齐全拧紧。试压系统内加有盲板的位置均应有醒目标记,试压结束后逐块拆

除。

6)试压

a)试压尽量选择在没有其他作业的时候进行,例如午饭时间或晚上,最好

选在下午6点至8点之间。

b)在试压期间,要按顺序逐步缓慢升压。

c)试压后,控制气体的排放,不能产生过大的噪音。

7)障碍/标识

a)在要试压的管道(包括泵、仪表及相关的配管)周围20米设置警戒障

碍。

b)警告标识挂在试压区域周围的固定位置上。

c)警告标识包括:气压试验、危险作业、禁止进入、禁止攀爬、禁止开启

等。

8)作业许可

a)在试压前,由项目组、监理、施工单位等三家单位须对现场详细检查,

最终检查合格后。

b)为参加作业的人员发放通行证,只有经过授权并持证的人员才可以进入

试压警戒区域内。

c)安全负责人必须确保试压警戒线得到有效控制。

9)泄漏或异常

a)对于焊缝处泄漏,应放掉所有气体后,再进行修补作业。

b)对于法兰连接处泄漏,只有确认泄漏处已经把紧合格后,负责人才能授

权重新开始试压。

10)安全人员

a)试压期间试压区域内每个进口必须有一名安全负责人负责看守,禁止无

关人员进入试压区域内,在试压区域内至少要两名安全人员在现场进行

巡回检查。.

FREP-250-4CC-CON-SK-0 页码 10

b)提名的安全员将参加所有安全交底会,在开始作业前进行检查确认现场

准备情况。

11)劳动保护

a)其他安全要求执行现场HSE规定。

b)架设必须靠近检查部位且搭设牢固,每个架设平台设有爬梯。

7.2安全控制措施

1)吊装作业

a)机具、索具的选用应严格执行吊装技术要求,作业班组定期进行检查,

安监站负责监督。吊车选位、捆绑、溜绳必须认真严肃,安监站负责现

场的实施监督。

2)施工用电

a)进入施工现场的灯具、开关、等工具必须使用防爆型。

b)施工用电必须采取“三相五线制”“一机一闸一保”的配电方式,安监

站定期进行检查。

c)供应部严格控制采购环节,保质保量配备合格的漏电保护器。

3)试压作业

a)在试压前或试压过程中,详细检查,确实具备升压条件时,方可升高压

力。带压管道严禁受到强烈冲撞或气体冲击。升压和降压应分级缓慢进

行。

b)升压严格按施工方法进行,不得随意升压,压力表设专职监测人员,并

与风车操作手配合默契。

c)安全监督人员在试压过程中,要全天候监控,不得擅自脱岗。

d)加强过程控制,在试压过程中发现泄露现象时,不得带压紧固螺栓、补

焊或修理,管道如有异常声响、压力突降、表面油漆脱落等现象,应立

即停止试验,查明原因并妥善处理后方可进行处理或继续试验。

e)在检查时,在法兰的侧面和正面不得站人。

f)当进行压力试验时,应划定禁区,设立危险警告牌,并设专人进行监

护,无关人员不得进入,对于系统涉及范围较大时,须由项目派人统一

协调。

FREP-250-4CC-CON-SK-0 页码 11

g)为了安全检查,设置必需的合格架设。

h)严格遵守试压程序,试压过程中有专人指挥,不得随意放气卸压。

8 主要措施用料

8.1主要施工机具使用计划

8.2主要施工材料使用计划

FREP-250-4CC-CON-SK-0 页码 12

附表3管道试压临时盲板选用表

备注:盲板厚度选自《管道安装工程》,超过上表中盲板规格及压力的临时盲板必须经

过以下计算求得:

S=0.025*D内 P S

注:D

内——平盖封头按螺栓孔中心直径,P

S

——试验压力,单位:MPa。

FREP-250-4CC-CON-SK-0 页码 13

福建省漳州市古雷石化园区(北区)填海造地工程坡内渠袋装砂专项施工方案

福建省漳州市古雷石化园区(北区)填海造地工程Ⅰ标段坡内渠北侧袋装砂施工方案 专 项 施 工 方 案 福建省古雷石化园区(北区)填海造地工程Ⅰ标段项目经理部

目录 第一章编制说明 (2) 第二章工程概况 (3) 第三章施工总体安排及施工进度计划 (7) 第四章主要施工方法 (8) 第五章施工监测 (23) 第六章劳动力投入计划 (25) 第七章工程材料供应计划 (25) 第八章安全保证措施 (27) 第九章文明施工和环境保护措施 (30) 第一章编制说明 1.1编制依据

1、《福建省漳州市古雷石化园区(北区)填海造地工程Ⅰ标段招标文件》; 2、《福建省漳州市古雷石化园区(北区)填海造地工程施工图Ⅰ标工程》; 3、以往类似工程的施工经验。 4、采用的技术标准、规范 本工程施工中的所有材料、设备和施工工艺、施工质量均应符合下列技术规范和标准,在施工期间内,如果下述规范、标准或规程发生调整、更新和修订,将遵照最新的标准或规范执行。 (1)《防波堤设计与施工规范》(JTS154-1-2011); (2)《疏浚与吹填工程设计规范》(JTS181-5-2012); (3)《港口工程地基规范》(JTS147-1-2010); (4)《港口工程荷载规范》(JTS144-1-2010); (5)《水运工程岩土勘察规范》(JTS133-2013); (6)《港口工程混凝土结构设计规范》(JTS151-2011); (7)《水运工程土工合成材料应用技术规范》(JTJ239-2005); (8)《建筑变形测量规程》(JGJ8-2007); (9)《孔隙水压力测试规程》(CECS55-93); (10)《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008); (11)《水运工程测量规范》(JTS131-2012); (12)《疏浚与吹填工程施工规范》(JTS207-2012); 5、业主对本工程的质量和工期等要求。 1.2编制内容 在仔细研究合同文件、施工图及技术条款要求,经过现场勘测,明确指导思想后,对投标阶段的施工组织方案进行调整,计划编制专项施工方案内容包括工程概况、主要项目施工方法、施工进度、质量目标、质量保证体系及技术组织措施、安全目标、安全保证体系及技术组织措施、环境保护及文明施工等。 第二章工程概况 2.1工程简况 2.1 工程简介 坡内渠中心线为本填海工程的南侧用海边线,坡内渠北侧的渠顶边线距离南侧用海边线35m。坡内渠北侧为本工程陆域形成的南侧围护结构,坡内渠北侧长度2024.138m,呈

锅炉烟管维修施工方案

锅炉烟管维修施工方案集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#

一、工程概况 XXXXXXXX有限公司X台XXXXXXXXXXXXXXXXXXX型热水锅炉(编号:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)。由于X台锅炉烟管老化,造成烟管管壁过薄,局部渗漏,不能正常生产安全使用,需要更换全部烟管及拉撑管。 二、工程维修主要内容及工程量 除尘器()X台,烟道(XXXXX),烟箱X套,XX*X烟管()XXX根。 三、烟管拆除 1、将锅炉前后管板的烟垢清理干净,必要时可沿烟管与管板的焊缝用角磨机打磨至金属光泽。 2、用气割沿焊缝进行气割,气割时严禁伤及管板,以免造成焊缝间隙过大,焊接时焊缝过宽。 3、割完后的旧管按照甲方所指定的地点,码放整齐 4、用角磨机沿管板孔周围进行打磨,至光滑平整、无毛刺、无氧化铁。 四、材料来源 1、按按照锅炉图纸所要求、规格、材质、数量,由施工方在施工现场进行加工。 2、原材料的合格证、材质证明书要保管好,以备存档。 五、配管

1、施工时,由一端将管子插入,由最下边开始,然后分层穿管,利用下管作托架,逐根进行焊接。 2、管板两端留有5-8mm为宜,然后进行点焊固定 六、焊接 1、材质:管板20#、烟管20# 2、焊材:天津大桥牌电焊条。THJ422Φ,焊条烘干150-180℃2小时。 3、由经过考试合格并且有经验的电焊工进行施焊。 4、焊接定位焊缝时,应采用与根部焊道相同的焊接材料,并由合格焊工操作。 5、施焊时严禁在坡口之外的母材表面引弧和试验电流,并且防止电擦伤母材。 6、施焊过程中应保证起弧和收弧处的质量,收弧时应将弧坑填满,多层焊的层间接头要错开。 7、每道焊缝应一次焊完,当因故障中断时,应根据工艺要求重新起焊,防止产生裂纹。 8、再次焊接前应检查焊层表面,确认无裂纹时,方可按原工艺进行焊接。 七、焊后检查 1、焊缝应在焊完后立即去除渣皮、飞溅物,清理干净焊缝表面,然后进行外观检查。

加热炉施工方案样本

1、工程概况 1.1寿光市联盟石油化工有限公司油品加氢及配套制氢项目加热炉工程简介 山东联盟化工集团有限公司始建于1970年,是一家综合性大型化工企业,全国化工500强企业,拥有自营进出□权.集团下辖山东联盟化工股份有限公司.寿光市联盟石油化工有限公司、寿光市联盟磷复肥有限公司.山东天力药业有限公司、寿光市新丰淀粉有限公司、寿光市联盟化工机械有限公司.物流公司等七家子公司?拥有员工5000多人,占地廁积100多万平方米,总资产33亿元.主要产品生产能力:合成氨75 万吨、尿素120万吨、复合(混)肥50万吨、原油加工100万吨、甲醇50万吨、山梨醇25万吨,启外还有葡萄糖、硫酸、盐酸、2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸及各类压力容器等,产品种类达到20多种。多年来, 企业各项主要经济技术指标一直在全国同行业保持领先水平,实现销售收入40.4亿元,利税5.7亿元利润4.6亿元。主导产品”联盟牌”尿素经过了IS09002质量体系认证和尿素产品认证,并获”国家质量技术监督局国家首批免检产品”荣誉称号。 1.2,商务条件 1.2.1标的:40万吨/年汽柴油混合加氢装置的加热炉壹组(这壹组是由1 台反应进料加热炉和1台分憎塔底重沸炉组成的1套联合加热炉),8000Nm3/h制氢装置的转化炉.原料预热炉各壹组。巻组加热炉均采用工厂化整体预制加工,现场组对。 122发包方式: ①在提供的设计数据、说明书和设备简图的基础上,完成施工图,并经工程设计单位、甲方审查后投料制作、安装。 ②包工包料(包含炉管、衬里),包括备料、制造、检验、运输、安装、调试、验收及相关技术服务;基础交货。 ③加热炉炉管的招标/询价、签订合同、到货、验收等各个环节,乙方都要接

安全措施专项施工方案

安全措施专项施工方案 1、建立项目安全生产责任责任制 1.1建立从项目经理、管理人员、班组长到各职工的安全生产责任制,认真贯彻“安全第一,预防为主”的方针,健全安全生产保证体系、强化安全生产标准化管理,把治标与治本很好的重视和结合起来。 1.2落实安全生产责任制,实行“一把抓”负责制。坚持管生产必须管安全的原则,做到值班领导隐蔽整改,把安全措施贯穿于生产的全过程。 2、项目安全教育 2.1所有施工人员入场时,均进行三级教育,增强职工自我保护意识,施工时严格遵守安全生产技术规程,杜绝违章操作。 2.2 对特种作业人员(电工、焊工、架子工、司机、起重工等),必须经培训合格后,持证上岗。 2.3项目部每月组织一次安全检查会,传达上级文件精神,总结前期的安全情况,布置下一阶段的安全工作。 2.4各专业施工队伍每周组织召开一次安全会议,各班组每周举办一次安全自检。 2.5班前对职工进行有针对的安全技术交底,在施工区域内进行安全监督检查工作。班后,清理好现场,消除隐患,同时作好安全记录。 2.6施工人员进入现场必须戴好安全帽,高空作业系好安全带,严禁向上或向下抛任何物品,注意他人安全。 2.7对新工人和变换工种的工人,都进行班前安全教育和变换工种安全教育,且做到季节教育、逢工种教育,增强职工自我保护意识,提高职工遵守安全生产技术规程的思想意识,消除违章现象和杜绝违章事故。

3、项目安全技术管理 3.1除施工组织总设计的安全技术措施外,尚需根据工程的具体情况编制详细的单项施工组织设计(临时用电、提升机、脚手架、塔吊等)来指导施工,根据公司审批制度,上报公司总工或主任工程师审批后方可实施。 3.2临时用电安全技术措施 3.2.1编制临时用电施工组织设计应符合《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)中的有关规定。 3.2.2项目技术负责人或安全员在开工时应向电工和各种设备的用电人员进行施工现场临时用电的安全技术交底。 3.2.3采用三级漏电保护,工作零线与保护零线分开,并多次重复接地,定期测定电气设备绝缘电阻,绝缘不符合要求禁止使用,不定期复测接地电阻、避雷电阻,电阻不符及时纠正,同时填好复查表。 3.2.4使用统一的铁制配电箱,合理使用熔断丝,严禁用铜丝代替,井架卷扬机使用电动开关。 3.2.5所有电线均架空设置,并做好绝缘措施。 3.2.6各施工机械均需经安全小组验收后方可挂牌使用。 3.2.7各种电动机械必须有可靠有效的安全接地和防雷装置,机械的使用严格遵守《工地机电安全技术措施》中的有关规定。 3.3模板工程安全技术措施 3.3.1模板工程施工前,必须带好安全帽、锤子、扳手等工具必须用绳链系挂在身上或用专门的工具袋背挂身上。高处作业应搭设脚手架,操作人员应佩挂安全带。 3.3.2装拆模板时,操作人员不能在同一垂直面上工作,要主动避让吊物,组

2018福建省最新新建、在建、拟建炼油和石化重点项目

2018福建省新建、在建、拟建炼油、石化重点项目 [摘要]2018年3月整理的福建省最新新建、在建、拟建的炼油和石化重点项目列表(14项)。 福建省政府已经确定2018年投资建设的项目1562个,总投资共计3.6万亿元。其中涉及炼油、石化建设项目共89项(包括在建、拟建项目,新建、改扩建项目)。 石油、石化主要重点项目19项(包括实施阶段、投资额、业主方)。 1.中化泉州100万吨/年乙烯及炼油改扩建项目 项目地点:福建省泉州市惠安县泉惠石化工业区内(东桥镇),园区介于福州和厦门之间,东临台湾海峡,靠近国际主航道。 建设依据:根据中化泉州100万吨/年乙烯及炼油改扩建项目可行性研究报告(2016年12月中化集团批复版本)、环评报告及省环保厅批复意见、省发改委批复文件及其他政府相关部门或招标人的批准文件等。 建设内容、规模:主要包括炼油规模由1200万吨/年扩建至1500万吨/年,建设100万吨/年乙烯项目(含80万吨/年芳烃)及相关配套储运、码头及公用工程设施。 工艺装置及规模如下:化工部分装置11套:100万吨/年乙烯裂解装置、10万吨/年EVA装置、40万吨/年HDPE装置、20/50万吨/年EO/EG装置、20/45万吨/年PO/SM装置、35万吨/年PP装置、12万吨/年丁二烯抽提装置、10/3万吨/年MTBE 装置/丁烯-1装置、50万吨/年裂解汽油加氢装置、35万吨/年芳烃抽提装置、80万吨/年对二甲苯装置;炼油部分装置2套:新建300万吨/年常压蒸馏装置和45万吨/年炼厂干气预精制装置。 2.200万吨/年劣质重油深加工综合利用项目 建设地点:福建省泉州市泉港工业园区南山片区 项目概要:新建200万吨/年劣质重油沸腾床加氢装置、150万吨/年重油制烯烃、芳烃装置、100万吨/年石脑油芳烃化装置、80万吨/年中芳烃加氢改质装置、100万吨/年干气液化气脱硫装置、5万吨/年硫磺回收装置(含胺液再生、酸性水汽

台式炉管道施工方案

太钢1549mm热连轧生产线 新增台车式炉工程 管道工程施工方案 施工单位:山西钢建安装工程公司制: 核:准: 2012年8月7日

目录 一、编制依据 1、合同 2、图纸 3、规范 二、工程概况 三、具体工作量 四、质量目标、工程预分项划分 五、施工部署 1、组织机构设置 2、人力资源计划 3、施工进度计划 4、设备、机具使用计划 六、技术要求及质量控制点 (一)技术要求 1、管道制作 2、管道焊接 3、管道除锈及脱脂 4、管道涂漆 5、管道安装允许偏差 6、管道试压 7、管道的吹扫与清洗 (二)质量控制点七、保证施工质量的主要措施八、安全、环保、文明施工的措施

一、编制依据1、合同2、图纸 太钢院图纸 3、规范 二、工程概况 太钢1549mm热连轧生产线新增台车式炉工程,由除盐水管道、天然气、氮气、压缩空气等内容组成。除盐水管道主要是对影响基础开挖的除盐水管线 沿厂房柱列改线至泵房。燃气外线管道北起5#煤气柜区,沿厂房顶煤气管道敷设至1号门,后经调压站敷设至新建台车式炉区域。管径从DN15~DN125,共计15吨,折合1200m 左右。 本工程立体交叉作业多,高空作业多;工期紧、任务重;为确保项目部节点计划需精心组织,合理安排。 三、具体工程量

1、台车式炉燃气专业管线 2、台车式炉除盐水管道改线 四、质量目标、工程预分项划分 1、质量目标 (1)分项工程合格率:100%。 (2)管道试压一次合格。 (3)质量事故为零。 (4)管内清洁无异物。 (5)受检焊口一次合格率大于95%。 2、工程预分项划分如下:

五、施工部署 1、组织机构设置 2、人力资源计划 管工:6人焊工:2人起重工:1人劳力工:4人3、施工进度计划(见附表)4、设备、机具使用计划 六、技术要求及质量控制点 (一)技术要求

加热炉烘炉方案

首钢伊犁钢铁有限公司棒线材车间改建850带钢生产线推钢式加热炉项目 烘 炉 方 案 编制: 审核: 批准: xxxxxxxx有限公司 2014年11月10日

目录 一、前言 二、编制依据 三、点火前确认项目 四、烘炉操作 五、安全注意事项及应急预案 六、烘炉方案附图

一、前言 本说明书是为首钢伊犁钢铁有限公司棒线材车间改建850带钢生产线推钢式加热炉首次烘炉所编制的,在加热炉温度低于200℃的情况下,冷却水、汽化系统可以不投入使用。 烘炉是第一次对新建或大建后炉子进行点火作业。本说明书内容仅供参考。业主可结合实际经验和具体情况予以修整。 二、编制依据 1、工业炉运行规程jb/t10354-2002 2、加热炉汽化冷却装置设计参考资料 3、最新锅炉、压力容器、压力管道设计、运行与检测常用数据及标准规范速查手册 4、工业炉设计手册 5、加热炉原理与设计 6、工业炉设计基础 7、我公司100多座推钢式加热炉烘炉经验 三、点火前确认项目 1.加热炉炉内压满钢坯。 2.加热炉烘炉操作的生产人员培训完毕,具备上岗条件,做好事前教育和组织分工等工作。 3.加热炉机械设备(装料炉门、出炉门)安装及调试完毕,工作正常。 4.汽化冷却系统冲洗、试压完毕,系统投入运行正常。 5.水冷系统冲洗、试压完毕,系统通水运转正常。 6.燃烧系统管道吹扫试压完毕,煤气管道30kPa压力试压,每小时内压降小于或等于1%

7.燃烧系统控制阀门调试完毕,各阀门动作自如;风机试运转超过8小时合格,可以随时投入使用。 8.炉坑排污系统可以投入使用(炉底污水可以排至旋流池),排水系统运转正常。 9.燃烧系统、汽化冷却系统、水冷系统的生产操作阀门挂牌完毕,标识正确清楚。 10.加热炉电源(含备用电)、高炉煤气/转炉煤气、净环水(含事故水)、浊环水、软水(含事故水)、压缩空气、氮气等生产介质供应正常,符合设计要求。 11.加热炉煤气总管上的电动蝶阀、截止阀、气动调节阀、快速切断阀完全关闭,并将外网混合煤气送至加热炉煤气总管阀门前(生产厂负责),混合煤气的压力、热值保持稳定,符合设计要求。 12.烧嘴前及烘炉管线空、煤气手动蝶阀、所有手动放散阀、所有取样阀全部处于关闭状态。 13.加热炉装出料炉门、检修炉门全部打开。 14.加热炉操作室与外界通讯正常投入,烘炉联络通讯录准备齐全。 15.加热炉UPS机正常投入使用。 16.加热炉各系统的流量、温度、压力检测仪表安装调试完毕,操作画面投入正常使用。 17.加热炉区清理完毕,道路畅通。 18.加热炉周围40m内警戒区施工人员停止作业,断开临时电源,不得随意动火。 19.煤气防护、消防、医务、安全保卫等人员,车辆设备已到现场(建设单位负责)。 20.备好作业车辆、工器具、对讲机、CO报警仪、点火棉纱、火把、柴油等各种生产准备工作。

施工方案及安全保护措施(标准版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 施工方案及安全保护措施(标准 版)

施工方案及安全保护措施(标准版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 一、安装人员持证上岗,穿劳动服装,配戴安全帽、防护手套系安全带等防护用品。 二、行车吊装时,由专业起重工起吊,吊装时根据所吊行车的自重选择足够起重量的起重机,起重机要配指挥哨、指挥旗,做到信号准确无误。 三、吊装时,拉牵引绳的人员要远离吊重物下面,防止吊重物坠落,危及人身安全。 四、吊装时所用钢丝绳不能有断丝、扭结、断股、绳芯挤出等现象,根据重物重量选择钢丝绳径,使之有足够大的强度承受重物重量。 五、安装轨道滑线人员,要安全防护设施齐全,系好安全带后才能进行安装,无法使用安全带的地方,工作位下面设安全网或设工作台,防止人员意外坠落。 六、使用梯子时,要选择无裂纹、破损的梯子,梯子上方要固定后,才能上人作业。

施工方案 一、起重机安装 1、核对合同文本和随机文件,核对该起重机、起重量、跨度、起升高度、工作制度、电机是否符合。检查电缆、电线、电器和电机是否和该起重机相匹配。 2、起重机开始预装配,各部件开始连接。组装结束后,测定四个车轮对角线,测定跨度。检查各连接螺栓是否坚固、可靠,各焊点有无焊隐患,各部位装置是否合理。 3、起重机线路开始架设,电器开始安装,安全开关是否灵敏,有效对电阻是否符合。 4、各润滑点规定加润滑油(脂),起生理机通电调试桥架,电器各部件检查经调度无误后,待吊装。 二、起重机吊装 1、起重机吊装用不着轮式汽车起重机吊装,钢丝绳从行车的吊装孔处固定到起重机吊钩上,将电动葫芦移至行车跨中,使行车两端保持平衡,然后,用钢缆将电动葫芦固定牢固,防止在吊装过程中电动葫芦突然移动产生险情。行车两端设牵引向绳,防止在起吊过程中行车的摆动,并实现行车的转向。

福建联合石油化工有限公司

福建联合石油化工有限公司 催化裂化装置增设烟气净化设施与原料适应性改造项目竣工环境保护验收其他需要说明的事项 建设单位:福建联合石油化工有限公司 二零一八年六月

1.环境保护设施设计、施工和验收过程简况 1.1设计简况 福建联合石油化工有限公司催化裂化装置增设烟气净化设施与原料适应性改造项目为原有厂区内的技改扩建项目,环保设施设计单位为中国石化工程建设有限公司,2015年5月编制完成项目设计方案。 设计单位将本项目的环保设施纳入了初步设计,环境保护设施的设计符合环境保护设计规范的要求,编制了环境保护篇章,落实了防止污染和生态破环的措施以及环境保护设施投资概算。 1.2施工简况 项目环评编制完成并获得批复后,建设单位于2017年4月正式开工建设,施工单位为中石化南京工程有限公司。2017年8月,工程竣工。建设单位开始投料试生产。项目施工、试生产过程,建设单位委托福建省环境科学研究院开展了环境监理。 建设单位将环境保护设施纳入了施工合同,施工单位严格落实了环境保护设施的建设进度及资金,环境保护设施的建设进度和资金得到了保证,项目建设过程中组织实施了环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。 1.3验收过程简况 本项目2017年8月竣工,开始投料试生产。 根据新的《建设项目环境保护管理条例》(以下简称《条例》),自2017年10月1日起,建设单位应自主开展建设项目竣工环境保护验收工作。2017年12月,建设单位委托有能力的机构开展验收监测工作,与三明市国投环境科技研究有限公司签订了项目竣工环保验收服务合同,对竣工环保验收监测报告编制等相关责任予以了约定。2018年1月,福建联合石油化工有限公司正式委托验收监测报告编制技术单位三明市国投环境科技研

福建省漳州市古雷石化园区B-14号填海造地工程

福建省漳州市古雷石化园区B-14号填海造地工程 海洋环境影响报告书简本 一、项目概况 (1)项目名称:福建省漳州市古雷石化园区B-14号填海造地工程 (2)业主单位:古雷港经济开发区海域收购储备中心 (3)地理位置:位于福建省漳浦古雷镇东山湾东岸已建明达建材码头北侧近岸滩地水域。工程西南、东南、东北、西北角坐标分别为23°50′13.054″N、117°35′49.373″E,23°50′12.956″N、117°36′14.418″E,23°50′35.336″N、117°36′14.522″E,23°50′35.433″N、117°35′49.462″E。 (4)工程性质:项目属于填海造地工程,从环境保护的角度考虑,填海造地工程为社会区域开发活动,属于生态型环境影响的建设项目。 (5)用海面积:填海造地面积为48.8189 hm2,输砂管道建设临时用海面积约为4.1384 hm2。 图1 本项目宗海位置图 (6)建设内容:本工程已形成封闭海域,可直接进行吹填,因此不涉及新建临时护岸,只包括填海造地。

(7)工程投资:工程总投资估算为41981万元(不含面层及以上的构筑物)。 (8)建设进度:本项目建设期约为9个月。 二、施工期主要环境问题 施工期主要环境污染因素包括悬浮泥沙入海对工程附件水质、沉积物和生态环境等产生的影响;施工船舶废水、施工营地废水、施工机械尾气、施工扬尘、施工噪声、施工建筑垃圾、船舶垃圾和生活垃圾排放等。 施工期主要的非污染环境影响因素包括:项目填海对局部海域水动力及海底冲淤趋势的变化、施工过程对海洋生物的影响、施工期溢油风险问题等。 三、区域环境质量现状 (1)海洋水动力环境质量现状 根据国家海洋局第三海洋研究所的观测资料,本调查区属于正规半日潮流区,各站涨、落潮流流向,因地而异,各地点的流向都以较小的幅度偏摆于该地点水道纵轴的方向,在垂直于水道纵轴的方向流速很小。各站的潮流表现出较为明显的往复流特征,驻波性质明显,在高、低平潮附近时刻,流速最小,在半潮面附近时刻,流速达到最大。 (2)地形地貌与冲淤环境现状 在天然状态下,东山湾水深、海岸比较稳定,没有大规模的泥沙流,泥沙来源不多,淤积物主要是悬移质,淤积速度相当缓慢,本项目用海区所处岸滩区域总体变化不大,处于相对稳定的状态。 (3)海水水质现状 国家海洋局第三海洋研究所于2014年11月10日和28日开展东山湾秋季水质监测,于2015年3月20日和3月27日开展东山湾春季水质监测,监测项目包括水温、盐度、悬浮物、pH、DO、COD、活性磷酸盐、无机氮、硫化物、石油类、重金属(钴、铜、铅、锌、镉、汞、砷、铬、镍)。春秋两季调查结果表明,项目所在海域海水中除部分站位无机氮、活性磷酸盐指标超标外,其余各项目均符合不同功能区划的海水水质标准。结合东山湾历史监测数据,无机氮超标这是目前我国近岸海域普遍面临的问题,特别是在海口与海湾地区;另外,东山湾内海水养殖用海面积较大,养殖品种也较多较杂,在高密度的养殖生物生长过

炉管更换施工方案

1

齐鲁石化分公司 乙烯装置BA-105、BA-106裂解轻烃改造项目BA-106、BA-106裂解炉辐射段炉管更换 施工方案 编制: 审核: 批准: 山东齐鲁石化建设有限公司 2014年6月28日

目录 一、工程概况及特点 (1) 二、编制依据 (1) 三、总体施工工序………………………………………………………………… 2 四、施工技术准备 (2) 五、管线预制安装 (2) 六、质量保证措施 (4) 七、HSE安全管理 (5) 八、工器具及人力资源安排 (9) 九、主要施工手段用料 (9) 十、附件 (9)

一工程概况及工程特点 1.工程概况 齐鲁石化公司烯烃厂BA-105、BA-106裂解炉是乙烯生产中的重要设备,本次改造是对BA-106裂解炉进行轻烃裂解改造,同时改造后也可提高裂解炉的热效率,降低裂解炉排烟温度和延长裂解炉运行周期,减少燃料消耗及碳氧化物排放,提高超高压蒸汽产量,进一步降低乙烯装置能耗。BA-106裂解炉辐射段炉管设置在炉膛中央,单排布置,炉管分为3大组,每大组4个2-1-1-1型,每小组由2根?80*6.5mm、1根?108*7mm、2根?118*8mm高合金管组成。在规定时间内完成炉管安装。炉管能否高效率,高质量完成关系到装置能否顺利开车,影响到业主的生产效益。 2.工程特点 2.1裂解炉辐射段炉管是裂解炉的核心部分,要求安装质量高。 2.2本次施工为改造施工,施工任务量大。 2.3炉管材质为高镍合金,对焊接要求高。 3.本次裂解炉改造的主要工作量: 1).裂解炉BA106炉炉管全部保护性拆除、安装。 2).弹簧支吊架保护性拆除、安装。 二编制依据 1、中国石化工程建设有限公司编制的BA-106炉辐射段炉管装配图以及相关图纸. 2、SH/T3511-2000《乙烯装置裂解炉施工技术规程》 3、GB50235-2010《工业金属管道工程施工及验收规范》 4、SH3501-2011《石油化工有毒、可燃介质管道工程施工以及验收规范》 5、SH/T3520-2004《石油化工工程铬鉬耐热钢管道焊接技术规程》 6、SH3506-2007《管式炉安装工程施工及验收规范》 1

加热炉施工方案

加热炉施工方案 一、施工程序 辐射室底柱子安装找正→辐射室圈梁安装→辐射室钢外壳及炉管安装→辐射室衬里砌筑→辐射室炉顶安装→辐射室梯子平台安装→对流段钢结构安装→对流段衬里砌筑→对流段炉管安装→对流段以上钢结构安装→炉管试压→弯头箱门安装→交工验收。 二、加热炉壳体安装 因无详细的设备装配图及设备关于圆筒炉现场进行炉底板、圈梁的拼组装,炉底小柱子及炉底圈梁单件安装。对流室预制以及管板成框,整体吊装。单独立柱安装、找正终止后,第一安装预留空挡处的加固角钢龙骨,然后安装炉壁板。 三、加热炉衬里砌筑 1、依照墙体厚度,弹出墙体操纵线及膨胀缝,排砖时由中间砌体开始,向两边排砖,将误差积存至两端。 2、竖皮数杆:使用宽度114mm木板制作,皮数杆厚度为砖墙膨胀缝宽度,木板两面刨光,标注砖皮数及灰缝。 3、砌体耐火砖使用配套的耐火胶泥砌筑,需紧贴炉墙隔热层砌筑,如与之有间隙时,应填塞纤维毡;基层找平可使用相应材质的耐火浇注料。 4、砌筑砌体时,应按砖的长度和厚度进行选分,误差相等的砖砌在同一层内;砌体应错缝砌筑,灰缝操纵在2mm内;砖缝应横平竖直,灰浆饱满,并用百格网随砌随检查,其灰浆饱满度应达90%以上,砌筑不得有空鼓和松动现象。砌筑时挤出和粘附在砌体表面的灰浆应清理洁净后,赶忙砌体表面勾缝。 5、炉墙的拉砖钩应平直地嵌入砖内,不得有一端翘起,拉砖钩应位于耐火砖的中间,当各不遇砖缝时,可将拉砖钩水平移动,使其嵌入处与砖缝间的距离不小于40mm。 6、轻质砖使用切砖机或刀锯切割,找正应用木棒或橡皮锤,不准使用铁锤,泥浆干固后,不得敲打砌体,不得在砌体上砍凿砖。砖的加工面不承诺朝向炉膛,

脚手架施工方案及安全措施

脚手架施工方案及安全措施 该工程脚手架为装饰脚手,用钢管搭设成双排脚手架。 1.人员选定:必须有专业人员搭设(持证上岗)。 2.材料选用:架体主要用毛竹与8#铅丝绑扎而成。毛竹应用四年生以上的毛竹,青嫩、枯黄、虫蛀或有裂纹连通节二节以上的毛竹杆都不能使用。 3.构造与质量要求 3.1立杆:小头有效直径不得小于7.5厘米。纵向间距不大于1.2米,里排立杆距墙面不大于25厘米,上下两根立杆的搭设长度应不小于1.5米,并用8#铅丝绑扎不少于三道。接头应放在右边,第三个放在左边,依次类推;且大头朝下,小头朝上,收尾封顶立杆大头朝上,搭接绑扎小头。上下垂直,保持重心平衡。相邻两根立杆的接头应错开一步架。底层立杆立在散水坡上,沿立杆底绑扎扫地杆。在未绑扎脚手架之前,先将散水坡按设计图纸要求做好,宽度不小于 1.5m。并设排水沟,防止积水。立杆搭设到建筑物顶部时,里排要低于沿口40-50厘米,外排立杆要高于沿口1.5米,高出部分需绑扎护身拦杆。架体外侧自一层以上用密目网(不小于200目,用市安全站推荐产品)全封闭维护。立杆应做到:纵成线(平行墙面),横成方(垂直墙面),杆身直,

垂直度的偏差不得大于架高的1/200。 3.2大横杆:小头的有效直径要不小于7.5㎝。步距(上下间距)为1.8M。最下一步架可放大到2M。大横杆应绑在里侧,做到平直,右杆接头处后置于主杆处,并使小头压在大头上,搭接长度不小于 1.5M,绑扎不少于三道,接头处要上下里外错开,即同步架里外两根大横杆的接头也应错开,一根立杆大横杆沿墙与山墙交点转角处,应铅丝绑扎,且大横杆应搭在沿墙的立杆上。3.3小横杆:有效部分小头直径应不小于9㎝,伸出立杆部分应不小于9㎝,小横杆必须绑扎在立杆上。为使架体稳固,使架体与建筑物牢固连接,每高三米,水平间距七米应设置一个连墙点,同时将小横杆顶住墙面。脚手架连墙点不得擅自拆除,砍断。确因施工工序需要拆动时,必须采取其他加固措施,确保脚手架的稳定性。 3.4斜撑:为增加架体侧向刚度,从中间补设一双紧贴脚手架外侧与地面成45角的斜杆,上下连续回撑呈之形。 3.5剪刀撑:在脚手架顶端的双跨内和中间每隔15M左右设置剪刀撑。与地面成45--60角的斜杆,上下连续设置,杆子交叉点应绑扎在立杆或横杆上,最下一步的剪刀撑与扫地杆相连接。3.6护拦:在二盘架以上外侧设置栏杆,距上大横杆1.2米,挡脚板距下大横杆18㎝。 3.7脚手板铺设:每步脚手架设二根填芯竹(用10#铅丝绑扎于小横杆上)。从第二步架起,应每隔一步架,要铺竹笆充分防护

危险化学品事故通报1.福建漳州古雷腾龙芳烃发生二甲苯塔漏油起火事故

福建漳州古雷腾龙芳烃发生二甲苯塔漏油 起火事故 据福建省安监局消息,4月6日18时56分许,漳州市古雷腾龙芳烃发生二甲苯塔漏油起火事故,事故起因为33号腾龙芳烃装置和周边的常压渣油储罐发生漏油着火,目前正用水冷却装置,并从福建各地和外省调配泡沫液用于灭火。截至4月7日9时,中间罐区仍有2个重石脑油和1个重整液储罐着火。漳州市消防支队正在现场处置,以保护中间罐区周边的储罐和装置。目前有1人受伤,另有5人被玻璃刮伤,已送往医院救治。漳州市已成立“4.6”古雷PX企业爆燃事故现场指挥部,下设现场处置、警戒维稳、伤员救治、群众疏导、信息发布、善后工作、事故调查、后勤保障等8个组。各项工作现正紧张有序进行。 “PX”是“对二甲苯(para-xylene)”的英文简称,属芳烃类化合物。它是一种无色透明、带有芳香气味的液体,主要用于生产对苯二甲酸(PTA),后者是生产聚酯的重要中间体。而聚酯纤维则是服装产业的主要原料。在世界卫生组织旗下国际癌症研究机构(IARC)的分类中,PX被归为第三类致癌物,即缺乏对人体致癌证据的物质,与咖啡、咸菜同属一类。但PX具有低毒性,易挥发、易燃,生产过程的中间物含有致癌物苯和甲苯。

另据腾讯新闻报道,这是古雷PX项目时隔不到2年的时间,第二次发生爆炸。2013年7月30日凌晨4时35分,古雷石化(PX项目)厂区发生爆炸。事故原因为漳州古雷PX(对二甲苯)项目一条尚未投用的加氢裂化管线在冲入氢气测试压力过程中,发生焊缝裂开内燃,导致管线部分受损。所幸火势迅速得到控制,现场无人员伤亡,设备无重大损伤,无物料泄漏,所有消防水全部导入事故消防池。

加热炉施工方案

加热炉施工方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

1、工程概况 寿光市联盟石油化工有限公司油品加氢及配套制氢项目加热炉工程简介山东联盟化工集团有限公司始建于1970年,是一家综合性大型化工企业,全国化工500强企业,拥有自营进出口权.集团下辖山东联盟化工股份有限公司、寿光市联盟石油化工有限公司、寿光市联盟磷复肥有限公司、山东天力药业有限公司、寿光市新丰淀粉有限公司、寿光市联盟化工机械有限公司、物流公司等七家子公司.拥有员工5000多人,占地面积100多万平方米,总资产33亿元.主要产品生产能力:合成氨75万吨、尿素120万吨、复合(混)肥50万吨、原油加工100万吨、甲醇50万吨、山梨醇25万吨,另外还有葡萄糖、硫酸、盐酸、2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸及各类压力容器等,产品种类达到20多种。多年来,企业各项主要经济技术指标一直在全国同行业保持领先水平,2007年实现销售收入亿元,利税亿元,利润亿元。主导产品“联盟牌”尿素通过了ISO9002质量体系认证和尿素产品认证,并获“国家质量技术监督局国家首批免检产品”荣誉称号。 、商务条件 1.2.1标的:40万吨/年汽柴油混合加氢装置的加热炉壹组(这壹组是由1台反应进料加热炉和1台分馏塔底重沸炉组成的1套联合加热炉),8000Nm3/h制氢装置的转化炉、原料预热炉各壹组。叁组加热炉均采用工厂化整体预制加工,现场组对。 1.2.2发包方式: ①在提供的设计数据、说明书和设备简图的基础上,完成施工图,并经工程设计单位、甲方审查后投料制作、安装。 ②包工包料(包含炉管、衬里),包括备料、制造、检验、运输、安装、调试、验收及相关技术服务;基础交货。 ③加热炉炉管的招标/询价、签订合同、到货、验收等各个环节,乙方都要接受甲方的监督;在各环节的工作进行之前乙方要提前书面通知甲方,以使甲方能够及时派人参加;若未通知甲方而进行上述环节的工作,炉管作不合格处理。 ④承包范围不包括设备的外防腐,外防腐施工单位由招标方另行确定。 ⑤乙方要对加热炉在备料、制作中出现的问题及时反馈、解决,以使甲方的加热炉能保质保量的按期甚至提前交货。所有甲方参加的环节,不排除和减轻乙方的责任。

安全施工方案及措施

安全施工方案及措施 “安全为了生产、生产必须安全”,安全生产保证措施是工地职工生命安全的有效保障,为使本工程在施工过程中,杜绝事故的发生,我们将严格遵照国家建设部《建设工程施工现场管理规定》及有关建设工程施工安全技术法规和安全技术标准,对本工程制订以下安全生产施工保证措施: 一、钢结构工程安全防护规程 1、基本规定 (1)钢结构工程负责人应对钢结构工程全过程的安全技术全面负责,并建立相应的各级安全生产责任制。 (2)施工组织设计应有总工程师组织人员编制,钢结构工程负责人,应及时组织有关人员编制施工方案,对有特殊要求的施工方案必须报总工程师审核批准方准实施,钢结构施工工程的安全技术措施及所需料具必须列入工程的施工组织设计和施工方案。 (3)施工作业前,应逐级进行安全技术教育及底,落实安全技术措施和施工人员的劳动防护用品,未经落实,不得进行施工。 (4)施工工程中的安全标志、工具、仪表、电气设施和各种设备必须在施工前组织检查,确认其完好方能投入使用。 (5)特种作业人员必须经劳动部门的考核合格持证上岗,攀登、悬空、高处作业人员以及搭设脚手架(高处作业平台)必须经过专业技术培训及专业考试合格持证上岗,并必须定期进行体格检查。

(6)施工作业中对高处作业的安全技术设施,发现有缺陷和隐患时,必须及时解决,危及人身安全时,必须停止作业。 (7)施工场所有附落可能的物件,应一律先进行撤除或加以固定,对超大球、杆件、支座、支托等材料必须明确临时安放点,同时应有稳固措施。 (8)高处作业中所有物料均应安放平衡,不妨碍通行和装卸,作业中的走道,通道板和登高用具应及时组织清扫,拆卸下的物价和废料应及时进行清理运走,不得任意乱置或向下丢弃,传递物件禁止抛掷。 (9)雨雪天后进行高处作业,必须采取可行的防滑、防冻措施,水冰雪场应及时清除。 (10)遇有六级以上强风、浓雾、雨、雪等恶劣气候,不得进行露天攀登悬空作业,暴风雪、大风、暴雨过后应对高处作业的安全设施(包括脚手平台)逐一进行检查,发现有松动、变动、损坏或脱落等现象,应立即组织修复。 (11)对高处作业中的高耸物,应事先按防雷击要求设计避雷装置。 (12)因作业需要,临时拆除或变动安全防护设施时,必须经施工负责人同意,采取相应的防护措施。作业后应立即组织修复。 (13)钢结构作业应设立警戒区域,并派专人监护。 (14)钢结构作业中的立体作业,上下应错开,交叉立体作业必须采取隔离保护措施。 (15)钢结构作业所需要安全设施,必须和相应规范相符。所有受立杆件的力学计算,必须符合相应的技术规范。

石化行业六大案例

石化行业六大案例 1.中化集团扩大泉州炼油厂打造石化联合体 国家发改委于2015年12月7日表示,批准中化集团到2018年在其1200万吨/年的泉州炼油厂增加300万吨/年产能的计划,并建设石化联合体。该投资为433亿元(67.6亿美元)的项目将使泉州现有的原油蒸馏装置扩大25%,至30万桶/天(1500万吨/年)。中化集团也将新增13套化工装置,其中包括100万吨/年乙烯装置、80万吨/年对二甲苯装置、30万吨/年芳烃抽提装置、40万吨/年聚乙烯装置,和其他一些设施,包括1万桶/天的汽油加氢和2万桶/天的柴油加氢装置。泉州炼油厂是中化集团唯一的全资炼油厂,投产于2014年7月,主要加工沙特的阿拉伯轻质油、阿拉伯重质油和伊拉克巴士拉轻质原油,以及一些安哥拉和阿曼的原油。 2.中国海油与壳牌将扩建南海石化工厂 中国海洋石油总公司于2015年12月15日表示,中国海油与壳牌公司在广州签署了一份重大条款协议,扩建双方位于广东省惠州市已有股比为50:50的合资企业。按照该协议,一俟政府批准,壳牌将参与正在建设中的中国海油项目,在现有南海石化联合装置近旁参资兴建另一套石化联合装置。 该协议包括正在建设中的一套乙烯裂解装置和多套下游化工装置,以及一个苯乙烯和环氧丙烷/聚醚多元醇(SMPO/POD)装置。新建裂解装置将使南海工厂的乙烯产能提高100万吨,使现有产能增加一倍左右。 作为协议的一部分,壳牌将其生产环氧乙烷和乙二醇的OMEGA专有技术,以及SMPO/POD技术应用于合资企业。扩建项目将增加南海石化工厂高质量产品的产量和种类,并提高合资企业的总能量效率。 中国海油已经开始建设该石化联合装置,预计两年后投入商业运行。扩建项目将使南海石化工厂的乙烯产能提高到大约每年两百万吨。该工厂将多种液体原料转化为乙烯及其衍生物,广泛应用于消费品,包括电脑、塑料瓶、洗涤液等。 3.福建古雷建投资为150亿美元的石化项目 福建炼油化工有限公司(简称福建炼化)与台湾企业组成的财团在中国东南部福建漳州的漳州古雷石化基地(ZGPB)一体化石化联合体已于2015年12月18日开工建设。2015年初,国家发改委批准了漳州古雷炼化一体化项目,其总的计划能力为超过120万吨/年乙烯和100万吨/年芳烃,还包括超过1500万吨/年的原油炼制能力。 该项目总投资为955亿元(147.3亿美元)。预计于2016年开始建设,联合体的某些部分计划于2018年年底建成。裂解装置将包括18万吨/年MTO装置及石脑油、液化石油气和天然气液的蒸汽裂解。中间物流用于以下装置,将包括30万吨/年乙烯-醋酸乙烯、27万吨/年环氧乙烷和和50万吨/年乙二醇。也计划建设30万吨/年过氧化氢法制环氧丙烷装置,以及以下装置,生产60万吨/苯年乙烯、35万吨/年聚丙烯、16万吨/年丙烯酸和14.5万吨/年丙烯酸酯、10万吨/年苯乙烯-丁二烯-苯乙烯(SBS)和溶聚丁二烯橡胶、10万吨/年正构烷烃、13万吨/年烷基苯和6万吨/年甲基叔丁基醚。台湾当局作为其审批程序的一部分,已要求该财团将30万吨/年乙烯运回台湾。1600万吨/年的炼油厂将在后一阶段建成。台湾领先的工程建设公司中鼎工程公司(台北)成为承包商之一。 4.恒力石化炼化一体化项目 恒力石化公司2000万吨/年的炼化一体化项目于2015年12月9日在大连长兴岛经济区开工建设。恒力石化(大连)炼化有限公司炼化一体化项目选用世界上最先进的渣油沸腾床工艺,具有渣油转化率高、能耗低等特点。项目按照高起点、高标准、严要求规划建设,预计

锅炉更换烟火管的修理施工方案

锅炉更换烟火管的修理施 工方案 Last revision on 21 December 2020

罗马嘉园小区1#锅炉修理工程 施 工 方 案 北京沪泰通达锅炉技术服务有限公司 2011年2月 锅炉修理施工方案 一、工程概况: 锅炉型号:制造厂家:天津市宝成锅炉制造设备有限公司 锅炉编号:03A035-4 制造日期:2003年10月 锅炉主要部件材质:锅筒20g;烟管规格GB3087-199957×; 使用单位:北京华远意通供热科技发展有限公司 施工地址:北京市朝阳区罗马嘉园中区锅炉房 二、故障现状:2010——2011年度冬季采暖运行中发现该锅炉二回程烟火管上数第五排第8、9、10根,第六排第5根,第八排第3、7根,第九排第3、4根、第十一排第4根,第十二排第2根,共计10根烟管管端出现渗漏,致使锅炉无法正常使用。如果更换已经渗漏烟火管势必造成周边烟火管焊口应力不均衡,影响其他烟火管焊口的质量,且其他烟火管也已出

现腐蚀。为了不影响小区以后的正常冬季采暖,应该对该锅炉二回程烟火管进行全部更换。现决定采用更换全部二回程烟火管的修理方案,需更换的二回程烟火管共计119根。 本施工方案编制依据劳锅字【1997】74号文《热水锅炉安全技术监察规程》之有关规定进行编制。 三、主要材料及焊接设备: 所有更换烟火管均采用符合国标(GB3087-1999)锅炉用无缝钢管。焊接材料采用E4303焊条,焊接设备采用400A交流弧焊机。 四、施工人员配备: 高压焊工二名、焊接工程师一名、钳工一名、施工工长一名、辅助工三名、质量检验员一名、项目经理(兼安全员)一名。 五、施工机具配备: 水准仪一台、600mm水平仪2支、气割工具两套、交直流两用400A电焊机两台、焊条烘干箱1台、角磨机2-4台、无齿锯1台、电动试压泵 1台,其他工具若干。 六、施工用材料准备: 将施工所用管材、耐火材料、保温隔热材料、零配件等经检验验收合格后运至施工现场;烟火管等主要材料要有材质证明及合格证;焊接材料要有材质证明和产品合格证,确认后方可运入施工现场。 七、更换螺纹烟管工艺方案: ,更换以上锅炉烟管要有合格项目焊工, ,准备所用设备、材料、常用工具等。

加热炉施工方案

1、工程概况 1.1 寿光市联盟石油化工有限公司油品加氢及配套制氢项目加热炉工程简介 山东联盟化工集团有限公司始建于1970 年,是一家综合性大型化工企业,全国化工500 强企业,拥有自营进出口权.集团下辖山东联盟化工股份有限公司、寿光市联盟石油化工有限公司、寿光市联盟磷复肥有限公司、山东天力药业有限公司、寿光市新丰淀粉有限公司、寿光市联盟化工机械有限公司、物流公司等七家子公司.拥有员工5000 多人,占地面积100 多万平方米,总资产33 亿元.主要产品生产能力:合成氨75 万吨、尿素120 万吨、复合(混)肥50 万吨、原油加工100 万吨、甲醇50 万吨、山梨醇25 万吨,另外还有葡萄糖、硫酸、盐酸、2- 丙烯酰胺基-2- 甲基丙磺酸及各类压力容器等,产品种类达到20 多种。多年来,企业各项主要经济技术指标一直在全国同行业保持领先水平,2007 年实现销售收入40.4 亿元,利税5.7 亿元,利润4.6 亿元。主导产品“联盟牌”尿素通过了ISO9002 质量体系认证和尿素产品认证,并获“国家质量技术监督局国家首批免检产品”荣誉称号。 1.2、商务条件 1.2.1 标的:40 万吨/年汽柴油混合加氢装置的加热炉壹组(这壹组是由 1 台反应进料 加热炉和1台分馏塔底重沸炉组成的1套联合加热炉),8000Nm 3/h制氢装置的转化炉、原料预热炉各壹组。叁组加热炉均采用工厂化整体预制加工,现场组对。 1.2.2 发包方式: ①在提供的设计数据、说明书和设备简图的基础上,完成施工图,并经工程设计单位、甲方审查后投料制作、安装。 ②包工包料(包含炉管、衬里),包括备料、制造、检验、运输、安装、调试、验收及相关技术服务;基础交货。 ③加热炉炉管的招标/询价、签订合同、到货、验收等各个环节,乙方都要接受甲方的监督;在各环节的工作进行之前乙方要提前书面通知甲方,以使甲方能够及时派人参加;若未通知甲方而进行上述环节的工作,炉管作不合格处理。 ④承包范围不包括设备的外防腐,外防腐施工单位由招标方另行确定。 ⑤乙方要对加热炉在备料、制作中出现的问题及时反馈、解决,以使甲方的加热炉能保质保量

相关文档
相关文档 最新文档