文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 最新2015年热工测量及仪表考试题

最新2015年热工测量及仪表考试题

最新2015年热工测量及仪表考试题
最新2015年热工测量及仪表考试题

2015年江西省火电建设公司热控工程处

《热工仪表安装与仪表调试考试题》

单位_______姓名_______分数______。。。

一、填空题(10分)每题1分

1.电气设备着火时,应立即将有关设备_断开电源,然后进行救

火,对带电设备使用_干式灭火器或二氧化碳灭火器灭火,不得使用泡沫灭火器灭火。

2.测量推力瓦块温度计的连接线导线,由于____、____等原因

很容易折断,安装时要注意引线不受_____和_____,并用卡子固定。

答:振动;油冲击;机械损伤;磨擦。

3.热工测量回路的导线不应和_____回路、_____回路等导线穿入同一条管内。

答:动力;信号。

4.为热电偶铺设补偿导线或一般导体作为热电偶和变器的引线时,如遇有电力线,两者应避免______走线。

答案:平行

5.热电偶测温时,补偿导线极性接反,将给测量造成______。答:负误差

6.一级旁路的减温水是______,二级旁路的减温水是______。答:给水;凝结水。

7.按参数种类不同,热工仪表可为(温度)、(压力)、(流量)、(料位)、(成分分析)及(机械量)等仪表。

8.测量过程有三要素:一是(测量单位)、二是(测量方法)、三是(测量工具)。

9.仪表的校验一般都采用被校表与标准表的示值直接比较的方法,称为(直接比较法),标准表的测量上限不应超过被校表上限的(25%);量程调整应包括(下限调整)和(上限调整)两个方面。

10.仪表调校的主要内容(调零点)、(调量程)、(调线性)。

二、选择题(30分)每题2分

1、仪表必须在规定的温度、湿度条件下工作才能保证其准确度,这是因为(B)

A. 有一个统一的环境条件

B. 仪表因周围环境温度、湿度改变而使实际值发生变化,当温度、湿度超过一定范围时仪表的示值误差会超过其允许误差

C. 按仪表使用说明书要求

D. 仪器仪表必须在20℃、60%湿度的环境条件下使用,才能保证不超出其准确度等级所表示的误差值。

2、测量时环境温度的改变造成的误差属于(C )。

A. 疏失误差

B. 随机误差

C. 系统误差

D. 基本误差

3、仪表的校验点应在全刻度范围内均匀选取,其数目除特殊规定外,应不少于(B)

A. 3

B. 5

C. 7

D. 9

4、测量热电偶产生的热电势应选用(C)来测量。

A. 功率表

B. 电流表

C. 直流电位差计

D. 直流电桥

5、热电阻测温时,当仪表指示为无限大时,其故障原因之一是热电阻(A)

A. 断路

B. 接地

C. 短路

D. 保护套管内积水

6、测量火电厂的锅炉给水温度最好采用的测温仪表是(C)。

A. 玻璃水银温度计

B. 热电偶

C. 热电阻

D. 红外测温仪

7、将热电阻从测温现场引线接入温度显示仪表时,为减少线路电阻的变化导致的测量误差,尽可能采用(B)的接线方法。

A. 两线制

B. 三线制

C. 恒定接线端温度

D. 直流电路

8、将被测差压转换成电信号的设备是(C)

A.平衡容器 B.脉冲管路 C.差压变送器D.显示器

9、在水平管道上测量气体压力时的取压点应选在(A)

A. 管道上部,垂直中心线两侧45°范围内

B. 管道下部,垂直中心线两侧45°范围内

C. 管道水平中心线两侧45°范围内

D. 管道水平中心线以下45°范围内

10、孔板和喷嘴上下游侧直管段的最小长度与(C)有关。

A. 管内介质流速

B. 管内介质黏度

C. 管道内径

D. 取压方式

11、在流量测量中,属于非接触式测量的流量计是(C)。

A. 差压流量计

B. 电磁式流量计

C. 超声波流量计

D. 直接质量流量计

12、在进行汽包水位测量时,通常以(A)的示值为水位测量基准值。

A. 云母水位计

B. 差压水位计

C. 电接点水位计

D. WL智能水位计

13、云母水位计在实际测量汽包水位时,由于水位容器的散热使水位计指示的水位(B)汽包真实水位。

A. 高于

B. 低于

C. 等于

D. 可能高于或低于

14、电接点水位计主要误差来源是(A)。

A. 相邻两接点之间的不灵敏区

B. 电极接通与断开的死区

C. 测量容器中液体密度的变化

D. 没有排污

15、电接点水位计的电极在使用前必须测量其绝缘电阻,绝缘电阻的数值应大于(C)。

A. 20MΩ

B. 50MΩ

C. 100MΩ

D. 150MΩ

三、判断题(10分)每题2分

1、热电偶的热电势与构成热电偶的材料无关。(×)

2、热电偶补偿导线与热电偶补偿器,在测温中所起的作用是一样的,都是对热电偶冷端温度实行补偿。(×)

3、Pt100分度号的热电阻,其0℃时的阻值为100Ω。(√)

4、当压力测量系统的导压管路内的介质凝固或冻结时,压力指示仪表的指针指向零。(×)

5、差压水位计输出的差压越大,汽包水位越高。(×)

四、简答题(30分)每题6分

1、在部分带电的盘柜上作业时应做到哪几点?

答:(1)必须了解盘内带电系统情况

(2)应穿工作服、戴安全帽,穿绝缘鞋并站在绝缘垫上,严禁穿背心、短裤作业

(3)工具手柄必须绝缘良好

(4)必须设监护人

2、热工信号仪表管现场安装有什么要求?

答:(1) 一般应按最短的路径敷设以减少迟延。对于蒸汽测量管路应有足够长度,使管内有一定量凝结水。

(2) 敷设应避免机械损伤,潮湿、腐蚀和振动,并且便于维护。

(3) 环境温度在+5~50℃范围内,否则应考虑防冻、隔热。

(4) 油管路应远离热表面。

(5) 水位管路不应靠近热表面,正负压管的环境温度应一致,否则由于密度差将导致测量误差。

(6) 应考虑主设备的热膨胀。

(7) 管路应尽量集中敷设,整齐美观,不影响主设备检修。

(8) 管路不应敷设在地面上,否则设专用沟道,穿越地面、墙壁处应设保护管或保护罩。

3、电厂气体,液体,蒸汽管道安装流量测量装置仪表管引出位置有什么要求?

(1) 测量气体压力时,测点在管道的上半部。

(2) 测量液体压力时,测点在管道的下半部与管道的水平中心线成45°夹角的范围内。

(3) 测量蒸汽压力时,测点在管道的上半部及下半部与管道水平中心线成45°夹角的范围内。

4. 汽轮机热工保护的项目有哪些?

答:汽轮机监视和保护项目随机组的参数容量不同而有些差异,目前已发展的项目有下列几种:

1)凝汽器真空低保护;

2)汽轮机超速保护;

3)汽轮机转子轴向位移监视和保护;

4)汽轮机转子与汽缸热膨胀差的监视和保护;

5)汽轮机轴承监视和保护;

6)汽轮机加热器水位保护;

7)抽汽逆止门保护;

8)汽轮机主轴弯曲监视。

5.简述电动门调试步骤。

a. 进行电源、控制电缆回路测试,绝缘测试,确保电源、控制电缆通路无误。

b.电动门手摇至中间位置.

c就地有人且通讯畅通时给电动门送电。

d. 查看电动门正反转是否正确。

e.定开关位置、力矩等信息.

f. 打到远控模式,试验远控。

五、论述题(20分)

简述差压变送器的投用步骤与机组168运行中对带有保护,自动的差压变送器检修需采取什么措施?

答:1、检查差查压变送器的正、负压二次阀是否关闭,平衡阀是否打开。

2、开启排污阀,缓慢打开一次阀门冲洗仪表管,冲洗后关闭排污阀,一般冲洗不少于两次。

3、待导管冷却后,才可投入仪表,对于有的管路中装有排空阀应先开启一下排空阀,排除空气。

4、渐渐开启变送器正压二次阀,当测量介质为蒸汽或液体时,待充满凝结水或液体时,松开变送器正负测量室排污螺钉,待介质逸出并排净空气后拧紧螺钉,(对于测量高温高压介质时应谨慎操作)然后检查是否渗漏并检查仪表零点。

5、关闭平衡阀,逐渐打开负压二次阀。

对在168运行中带有保护,自动的差压变送器检修,需要的

措施:

1.办理检修工作票,经签字同意,确定已退出保护,自

动后方可检修。

2.检修结束后,及时将差压变送器按照上述步骤投运,

确定投运正常后,方可办理工作票终结。

热工测量习题集

热工测量仪表及自动控制习题集 ⑴.现有2.5级、2.0级、1.5级三块测量仪表。所对应的测量温度范围分别为-100~500℃;-50~550℃; 0~1000℃。如果希望测量值为500℃,而测量的相对误差不超过2.5%。问选哪块表较合适? ⑵.请指出下列误差属于哪类误差? a用一块万用表重复测量同一电压值所得结果的误差。 b读数时由于看错了数字造成的误差。 c在用热电偶测温时,由于冷端温度没有补偿引起的测温误差。 ⑶.相同量程的仪表,其精度等级数字越小,说明该表的测量准确度越高,这样说对吗?为什么? (4).工艺上要求隧道窑烧成带某段温度的测量误差小于10℃.现采用S型热电偶配XMZ-101测温显示。XMZ-101量程选为0-1600℃,问该表的精度等级应选多少级? (5)仪表面板上标出的精度等级数字,在实际使用中来说有何意义?请举例说明。 (6)指针式温度显示仪表,量程范围为0-1400℃,精度等级为0.5级。那么该表的最小刻度分格应为多少? (7)现对某台温度仪表进行校验后得出以下一组数据,问该表应确定为多少等级? (8)热电偶的电极丝直径越粗、长度越长则产生的电势是否就越就大? (8a)热电偶两根电极如果粗细不同,是否会对其产生的热电势有影响 (9)常用的热电偶有哪些类型,请说出其分度号,长期使用最高温度分别为多少℃? (10)为什么要对热电偶冷端温度进行处理?常用处理方法有几种? (11)补偿导线有两种类型,它们在使用中有何区别? (11a)什么是补偿导线?补偿导线的作用是什么?在使用补偿导线时应注意哪些问题? (12)在购买热电偶时应向供应商提供哪些必要的数据? (13)哪些热电偶称为特殊热电偶?请例举三种以上特殊热电偶。 (14什么是铠装热电偶?其主要特点有哪些? (15) 热电偶测温时产生的误差有哪些因素引起的? (16) 用普通的热电偶测量一般燃气梭式窑炉内的温度,测出的温度与窑内的实际温度相比是偏高还是偏低?(使用方法正确) (17) 热电偶与补偿导线连接时,要求两个接点处的温度必须相等吗?为什么? (18)热电阻测温时为什么要采用三线制连接方法? (19)热电偶补偿电桥的平衡温度为什么要设计为二种,0℃和20℃?在使用时有何区别? (21) 目前热电阻温度计一般情况下测温上限为多少? (22) 热电阻与热电偶相比,哪个测温精度高?为什么? (23) 校验工业用热电偶时需要哪些设备?怎样进行校验? (24) 目前我国标准化热电阻有哪几种?写出它们的分度号和对应的初始值。 (25) 用同一种金属材料制成的热电阻,为什么要规定不同的初始电阻值?初始电阻值小的热电阻有何特 点? (26)试比较金属热电阻温度计和半导体温度计在测温时的优缺点。 (27) 对于现场已安装好的热电阻的三根连接导线,在不拆回的情况下,如何测试每根导线的电阻值?比较

热工简答题题库

热工简答题题库-

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期: ?

1.什么是仪表的灵敏度?灵敏度过高对仪表有什么影响??答:(1)仪表的灵敏度:仪表在到达稳态后,输出增量与输入增量之比。?(2)仪表的灵敏度过高会增大仪表的重复性误差。 2.什么是系统误差?什么是随机误差??答:系统误差是指在同一量的多次测量过程中,保持恒定或以可预知方式变化的测量误差;?随机误差也称偶然误差,指在同一量的多次量过程中,误差的绝对值和符号以不可预定的方 3. 简述生产测量误差的原因。 答:造成测量误差的原因有:(1)测量方法引起的误差;(2)测量工具、仪器引起的误差;?(3)环境条件变化所引起的误差;(4)测量人员水平与观察能力引起的误差;?(5) 被测对象本身变化所引起的误差。 4.请解释仪表的阻尼时间定义。 答:从向仪表加入一个相当于仪表量程50%的阶跃信号开始,至指针在新的平衡位置左右晃动不超过标尺弧长的1%范围时刻的一段时间。 5.简述A/D转换器和D/A转换器的作用和应用场合。 答:A/D转换器能将模拟量转换成模拟量,常作为数字电路的输入,D/A转换器能将数字量转换成模拟量,常用作数字电路的输出。 6.简述热电阻的测温原理。?答:绝大多数金属的电阻值随温度的升高而增加,半导体的电阻则随温度的升高而减少。热电阻就是基于这个电阻值与温度呈一定的函数关系的特性制成感温元件,用来测量温度。7.热电偶有哪4个基本定律? 答:(1)均质导体定律;(3)参考电极定律(2)中间导体定律; (4)中间温度定律 8.简述热电偶的中间导体定律。?答:在热电偶回路中接入第三、第四种均质材料导体,只要中间接入的导体两端具有相同的温度,就不会影响热电偶的热电动势,这就是中间导体定律。 9.热电偶产生热电势的条件是什么? 答:热电偶产生热电势的条件是:(1) 必须有两种性质不同且符合一定要求的导体或半导体材料组成;?(2) 热电偶测量端和参比端之间必须有温差。 10. 测振传感器根据基测量原理的不同可以分为哪两种?分别有哪些形式? 答:根据测振传感器的原理不同可以分为接触式和非接触式两类。接触式振动传感器有感应式和压电式;?非接触式振动传感器有电容式、电感式和电涡流式。 11. 简述弹簧管式压力表的工作原理。?答:弹簧管在压力的作用下,其自由端产生位移,并通过拉杆带动放大传动机构,使指针偏转并在刻度盘上指示出被测压力值。 12. 简述差压式流量测量装置原理。?答:其工作原理是在流体管道中安装一个节流件(孔板、喷嘴、文丘利管)。使流体流过它时,在其前后产生压力差,此压力差的大小与流体流量大小有密切关系。然后用差压计将此信号检测出来进行指示与积累。 13.动圈表中张丝的作用是什么??答:张丝有三个作用:①产生反作用力矩;②支撑动圈;③引入电流。 14. 目前最常用的差压变送器有哪3种? 答:目前最常用的差压变送器有:力平衡式压力变送器;扩散硅式压力变压器;电容式压力变送器。 15.双金属温度计的测温原理是什么??答:双金属温度计利用两种不同膨胀系数的双金属片焊接在一起作为测量元件,当温度变化时,因两种金属的线膨胀系数不同而使金属片弯曲,利用弯曲程度与温度高低成比例的性质来测量温度的。 16.简述双金属温度计的组成结构。?答:双金属温度计由螺旋形双金属感温元件、支承双金属感温元件的细轴、连接指针与双金属片顶端的杠杆、刻度盘保护套管和固定螺母组成。双金属感温元件置于保护套管内,其一端固定在套管底部,另一端接在细轴上,细轴的顶端装有指针,双金属通过细轴带动指针在刻度盘上指示出被测温度。 17. 自动调节系统由哪两部分组成?组成自动调节系统最常见的基本环节有哪些??答:自动调节系统由调节对象和自动装置两部分组成。?组成自动调节系统的最常见的基本环节有:一阶惯性环节、比例环节、积分环节、微分环节和迟延环节。

热控专业试题500题库与答案

热控专业考试题库 一、选择题 1.气动调节阀门的控制装置通常由()构成。 (A)电信号放大器、电/气转换器、气动定位器;(B)电信号放大器、气动定位器、阀位变送器;(C)电信号放大器、电/气转换器、阀位变送器;(D)电/气转换器、气动定位器、阀位变送器答:(D) 2.用热电阻测温时,用三线制接法的主要优点( )。 (A)抵消线路电阻的影响;(B)减少环境温度变化引起线路电阻变化对测量结果的影响;(C)减少线路电阻和 接触电阻;(D)提高测量精度;答:(B) 3.汽轮机安全监测系统的简称是()。 (A)DEH (B)ETS (C)TSI (D)DCS 答:(C) 4.在热工保护回路中,对同一热工信号进行检测,采用()的误动频率最高。 (A)信号串联法(B)信号并联法 (C)信号串并联法(D)三选二信号法答:(B) 5.我厂用EJA压力变送器输出的电信号是( )。 ((A)0~10mA DC ((B)4~20mA DC (C)1~5V DC (D)4~20mA AC 答(B) 6.氧化锆氧量计要得到准确的测量结果,其工作温度必须在( )。 ((A)100℃;(B)500℃;(C)850℃;(D) 1200℃。答:(C) 7.热电偶补偿导线的作用是( )。 (A)延伸热电偶冷端(B)补偿冷端温度变化(C)便于信号传输 ((D)提高测量的准确性答:(A) 8.在控制过程中手/自动切换时最基本的要求是()。 (A)手/自动可互相跟踪(B)无扰动(C)切换时的扰动量必须在规定的范围内(D)根据当时 的运行工况而定答:(B) 9.双金属温度计的感温元件,测温时必须()。 ( A)浸没1/3 (B)浸没1/2 (C)全部浸没 (D)浸入任意长度。答:(C) 10.梯形图编程时,线圈出现在梯级中的()。 (A)任何地方(B)前部(C)中部(D)尾部答:(D) 11.万用表在短期不使用的情况下应将()。 (A)电源关掉并将切换开关拨至电阻档;(B)电源关掉并交切换开关拨至电流档;(C)电源关掉并将切 换开关拨至电压档;(D)将表棒取下就行答:(C) 12.集散控制系统中,信息传输是存储转发方式进行的网络拓扑结构,属于()。 (A)星形;(B)树形;(C)环形;(D)总线形答:(C) 13.各种DCS系统其核心结构可归纳为“三点一线”结构,其中一线指计算机网络,三点分别指()。

热工测量考试题库

热工测量复习题 一、选择题 1.仪表的精度等级是用下面哪种误差表示的(C )。 A.系统误差B.绝对误差C.允许误差D.相对误差 2.表征仪表读数精密性的指标是(C ) A.灵敏度B.线性度C.分辨率D.准确度 3.下列关于测量准确度、正确度和精密度,说法正确的是(A ) A.准确度高,正确度和精密度都一定高B.精密度高,准确度一定高 C.正确度高,准确度一定高D.三者没有关系 4.下列信号中不是热工信号的是(D )。 A.主汽温度高报警B.汽包水位低报警 C.炉膛压力低报警D.发电机跳闸 5.热工仪表的质量好坏通常用(B )等三项主要指标评定。 A.灵敏度、稳定性、时滞B.准确度、灵敏度、时滞 C.稳定性、准确性、快速性D.精确度、稳定性、时滞 6.一般来讲,仪表的灵敏度越(),测量范围越(),稳定性也越()。(D )A.高、小、好B.低、小、好C.低、小、差D.高、小、差 7.精度为0.5级的温度表,测量范围为50~800℃,该表的允许基本误差是(A )。 A.±3.75 B.±4 C.±4.25 D.±0.35 8.测量时环境温度的改变造成的误差属于(C )。 A.疏失误差B.随机误差 C.系统误差D.基本误差 9.热电偶补偿导线与热电偶连接点的温度,对热电偶热电势无影响,其依据是(C )。 A.均质定律B.中间导体定律 C.中间温度定律D.参考电极定律 10.用补偿导线把热电偶电势引入测温仪表,补偿导线的长度对测量影响是:(A )A.补偿导线越长,测量误差越大B.补偿导线越长,测量误差越小 C.补偿导线越短,测量误差越大D.补偿导线的长短对测量误差无影响11.为使热电偶的热电势与被测温度间成单值函数关系,热电偶的冷端必须【C 】A.随热端温度上升B.随热端温度下降 C.恒定D.随所测温场而变化 12.有一压力测点,如被测量最大压力为10MPa,则所选压力表的量程应为(A )。 A.16MPa B.10MPa C.25Mpa D.20MPa 13.被测量为脉动压力时,所选压力表的量程应为被测量值的(C )。 A.1.5倍B.1倍 C.2倍D.1.25倍 14.压力表的使用范围一般在它量程的1/3-2/3处,如果低于1/3则(C )。 A.精度等级下降B.因压力过低而没指示

电厂热工考试带答案3

华能太仓电厂检修部 热控专业炉控班12月份培训理论考试 一、选择题(每题1.5分,共30分) 1.发电厂锅炉水冷壁吸收燃料燃烧时发出热量,其主要的传热方式为( )。 (A)导热;(B)对流;(C)辐射;(D)不确定。 C 2.导线不应有中间接头,如必须有中间接头,应连接牢固,不承受机械力,并保证( )绝缘水平。 (A)现有的;(B)原有的;(C)可靠的;(D)以上答案都不对。 B 3.联锁控制属于( )。 (A)过程控制级;(B)过程管理级;(C)生产管理级;(D)经营管理级。 A 4.要了解一台机组的自动化程度,首先要熟悉( )。 (A)安装接线图;(B)电气原理图;(C)控制流程图;(D)梯形图。 C 5.炉膛火焰电视监视系统中实现火焰探测的设备是( )。 (A)场景潜望镜;(B)火焰检测探头;(C)电视摄像头;(D)其他。 A 6.汽轮机紧急跳闸保护系统的简称为( )。 (A)TSI;(B)DEH;(C)DCS;(D)ETS。 D 7.准确度最高的热电偶是( )。 (A)S型;(B)K型;(C)J型;(D)E型。 A 8.汽轮机转速调节主要依靠( )。 (A)蒸汽进汽温度;(B)蒸汽进汽压力;(C)蒸汽进汽流量;(D)机组负荷。 C 9.中间再热机组采用旁路系统的目的是( )。 (A)提高机组出力;(B)提高热力系统效率;(C)调节主蒸汽参数;(D)启动或低负荷时通过锅炉产生的多余蒸汽,维持燃烧。 D

10.联锁是一种( )措施。 (A)保护;(B)调节;(C)顺序控制;(D)功频电液调节。 A 11.回热系统中高加疏水采用逐级自流的目的是( )。 (A)提高系统热经济性;(B)提高给水温度;(C)提高系统运行可靠性;(D)提高除氧器除氧效果。 C 12.在机组运行过程中,( )是保证机组及人身安全的最后手段。 (A)MCS;(B)DEH;(C)热工保护;(D)顺序控制。 C 13.电涡流传感器测量的被测体必须是( )。 (A)铜质导体;(B)铝质导体;(C)绝缘体;(D)金属导体。 D 14.0.31416×0.17的结果正确的是( )。 (A)0.05338;(B)0.05;(C)0.053;(D)0.0534。 C 15.有关单元机组的自动保护下列( )的叙述是正确的。 (A)汽轮发电机跳闸,则锅炉必须跳闸;(B)汽轮机、发电机跳闸互为联锁;(C)锅炉跳闸,则汽轮发电机不一定跳闸;(D)锅炉和汽轮发电机跳闸互为联锁。 B 16. 汽轮机运行时,其转速最大一般不允许超过额定转速的( )。 (A)3%;(B)5%;(C)15%;(D)10%。 D 17.压力开关的被测介质温度一般不超过( )℃。 (A)50;(B)100;(C)150;(D)200。 B 18.在正常运行时,锅炉汽包云母水位计指示的水位比汽包内实际汽水分界面( )。(A)高;(B)低;(C)相同;(D)不确定。 B 19.热电阻测温元件一般应插入管道( )。 (A)5~10mm;(B)越过中心线5~10mm;(C)100mm;(D)任意长度。 B 20.测量气体压力时,取压口高度高于测量点时,对读取的测量结果( )。 (A)应加正修正;(B)不需修正;(C)应加负修正;(D)无法决定。 B 二、简答题(每题5分,共20分) 1.对于锅炉汽压保护,仅在锅炉汽包上装设安全门可行吗? 不可行。因为安全门动作并不意味着锅炉灭火,如果仅在汽包上装设安全门,会导致大量过热蒸汽只从装于汽包上的安全门排放,使流经过热器和再热器的蒸汽流量下降,极端情况下甚至没有蒸汽流过。此时,过热器和再热器在高温烟气冲刷下因得不到蒸汽冷却而烧坏。因此锅炉汽压保护必须在锅炉的汽包、过热器和再热器上分别装设安全门。汽包安全门起座压力大于过热器,再热器。

热工测量及仪表试题D

热工测量及仪表试题 一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中,选出一个正确答 案,并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题2分,共24分) 1.测量时环境温度的改变造成的误差属于( )。 A.疏失误差 B.随机误差 C.系统误差 D.基本误差 2.某温度计刻度范围为0~600℃,通过检定,在整个刻度范围内,最大基本误差为±7.2℃,按国家工业仪表的规定,该温度计的精度等级为( )。 A.1.0级 B.1.2级 C.1.5级 D.2.0级 3.通常称K分度热电偶指的是下列何种热电偶?( ) A.铂铑10—铂 B.铂铑30—铂铑6 C.镍铬—镍硅 D.铜—铜镍 4.在热电偶测温系统中,如果补偿导线型号正确而和热电偶冷端极性接反,则会使指示温度比正确的测量值( )。 A.偏高 B.偏低 C.不受影响 D.不同型号情况不同 5.电偶补偿导线与热电偶连接点的温度,对热电偶热电势无影

响,其理论依据是( )。 A.均质定律 B.中间导体定律 C.中间温度定律 D.参考电极定律 6.用光学高温计测量实际物体的温度时,所测得结果是物体的亮度温度,它和物体的真实温度相比( )。 A.亮度温度低于真实温度 B.亮度温度高于真实温度 C.亮度温度等于真实温度 D.因不同物体而或高、或低 7.某压力表标尺范围为0~25,要求其测量误差不超过±0.1,则此表的精度至少是( )。 A.0.2级 B.0.3级 C.0.4级 D.0.5级 8.为了减小云母水位计的指示误差△H,应该( )。 A.缩短云母水位计的汽水连通管高度L B.加长云母水位计的汽水连通管高度L C.将云母水位计中心线的安装位置等于汽包中心线 D.将云母水位计中心线的安装位置偏高于汽包中心线约△H值

热工测试技术试题及答案

一、填空 1.仪表的灵敏度越高则( C ) A.测量精确度越高 B.测量精确度越低 C.测量精确度越不能确定 D.仪表的线性度越好 2.造成测压仪表静态变差的因素是( B ) A.弹性模量 B.弹性迟滞 C.材料的泊松比 D.温度特性 3.请指出下列误差属于系统误差的是( C ) A.测量系统突发故障造成的误差 B.读书错误造成的误差 C.电子电位差计滑线电阻的磨损造成的误差 D.仪表内部存在摩擦和间隙等不规则变化造成的误差 4.用光学温度计测量物体温度,其示值( B ) A.不受测量距离的影响 B.是被测物体的亮度温度 C.不受被测物体表面光谱发射率的影响 D.不受反射光影响 5.仪表的灵敏度越高则( C ) A.测量精度越高 B.测量精度越低 C.测量精度不确定 D.仪表的线性度越好 6.表征仪表读书精密性的指标是( C ) A.灵敏度 B.线性度 C.分辨率 D.准确度 7.用金属材料测温热电阻下列说法正确的是( D ) A.金属材料的密度盐碱对测温越有利 B.金属材料的强度越高对测温越有利 C.金属合金材料掺杂越均匀对测温越有利 D.金属纯度越高对测温越有利 8.热电阻测温采用“三线制”接法其目的在于( C ) A.使回路电阻为定值 B.获得线性刻度 C.消除连接导线电阻造成附加误差 D.使工作电流为定值 9.标准节流件的直径比β越小,则( D )

A.流量测量越准确 B.流量的压力损失越小 C.要求水平直管段越长 D.流量的压力损失越小 10.涡流流量输出______信号 ( B ) A.模拟 B.数字 C.电流 D.电压 11. 将被测压差差换成电信号的设备是( C ) A.平衡容器 B.脉冲管路 C.压差变送器 D.显示器 12.过失误差处理方法通常为( B ) A.示值修正法 B.直接别除法 C.参数校正法 D.不处理 13.欲用多根热电偶测量某房间内平均温度,一般采用什么的热电偶布置方式( A ) A.并联 B.反接 C.串联 D.以上都不对 14.下列关于热电偶均质导体定律下列说法错误的( D ) A.热电极必须采用均质材料 B.只能用两种不同材料的均质导体构成热电偶 C.热电势与热电极温度分布无关 D.热电势与热电极的截面积有关 15.热力学温度的符号是 B A.K B.T C.t D.℃ 16.准确度最高的热电偶是 ( A ) A.S型 B.K型 C.J型 D.E型 17.现有以下几种测温装置,在测汽轮机轴瓦温度时,最好选用( C ) A镍铬一镍硅热电偶 B.充气压力式温度计 C.铂热电阻 D.铜—铜镍热电偶 一铂热电偶,设其E(300℃,500℃)为X,E (500℃,250℃)为) 18.有一铂铑 10 Y , E (250℃,0℃)为z,则 ( C ) A.X=Y=z B.X=Y≠z C. X≠Y≠z D.X≠Y=z 19.被测量为脉动压力时,所选压力表的量程应为被测量值的 ( C ) A.1.5倍 B.1倍 C. 2倍 D.2.5倍

试题宁夏电力公司热工计量人员理论考核试题库

计量基础知识 一、填空题: 1.《中华人民共和国计量法》于____1985____年九月六日公布,__1986 年七月一起实施。 (1985, 1986) 2.进行结算用的生活用 ____ 、_______、______只作首次强制检定,限期使用到期轮换。 (煤气表、水表、电能表) 3.计量立法的最终目的是为了_____________、____________、_____________. (有利于生产、贸易和科学技术的发展、适应社会主义现代化建设的需要、维护国家和人民的利益) 4.《计量法》立法的宗旨是为了加强_____________,保障 _____________和___________。 (计量监督管理;国家计量单位制的统一;量值的准确可靠) 5.国务院计量行政部门负责建立各种__________作为统一全国量值的________________。 (计量基准器具;最高依据) 6.凡___________计量标准,部门和企事业单位使用的 ___________;以及用于___________方面列入强制检定目录的工作计量器具,均实行强制检定。 (社会公用;最高标准;贸易结算、安全保护、医疗卫生、环境监测) 7.强制检定应由____________机构或___________机构进行定期检定。 (县级以上计量部门指定的法定计量检定;授权的计量检定) 8.对于使用___________或____________或___________的计量器具,均属违反计量法。 (检定不合格的;没有检定的;超过检定周期) 9.企事业单位建立的最高计量标准经有关计量部门_____________后方可使用。(考核合格) 10.计量检定必须按照国家______________进行,必须执行_______________。(计量检定系统表;计量检定规程)11.进口的计量器具,必须经________________ 检定合格,方可__________。 (省级以上人民政府计量行政部门;销售) 12.计量检定人员有权拒绝任何人迫使其违反______________ ,或使用__________的计量标准进行检定。 (计量检定规程;未经考核合格) 13.执行___________、____________的人员,必须经考核合格。(计量检定;测试任务) 14.根据计量法第 ______________条规定,由电力部门建立本部门的______________ 计量标准,并负责检定、管理。( 7 ;电测、热工) 15.根据计量法第______________条规定,授权电力部门检定机构对所属单位的电测、热工最高计量标准执行__________________。( 20 ;强制检定) 16.电力部门的 ___________,最高计量标准,接受国家计量基准的 _______。(电测、热工;传递与监督)17.在业务上属电力部门管理的各企事业单位,其电测、热工最高计量标准的 ___________,由被授权执行强制检定的电力部门计量检定机构 _____________后使用。(建标考核;考核合格) 18.电力部门_____________统一管理电力部门的计量工作(包括_________等计量工作)。 (计量办公室;电测、热工、化学、长度、力学、无线电) 19.电力部门各级计量检定人员应具有_____________,并经电力部门计量技术考核合格,取得_________________。(高中以上文化程度或技工学校毕业;计量检定员证) 20.法定计量单位就是由国家以__________形式规定_________使用或允许使用的计量单位。(法令;强制)21.计量法规定了___________和_________为国家法定计量单位。(国际单位制单位;国家选定的其他单位)22.法定计量单位是在采用 ___________的基础上,进一步 ________我国的计量单位。(国际单位制;统一)23.由两个以上单位相乘构成的组合单位,其单位名称书写时应_____________书写中文符号采用_______________。由相除构成的组合单位,写单位名称时采用 ___________,书写中文符号采用________________ 。

大学《热工检测仪表》试题及答案

一、单选题 1、使用23型直流单臂电桥测电阻时,选用万用表估测一下,如果是5Ω,选比 率臂时可选(A)。 A、0.001档 B、0.01档 C、0.1档 D、1档 2、电力系统中,作为监视某一回路电流的电流表,其量程应约为该回路的C。 A.、所有设备额定电流之和; B.计算电流; C.计算电流的1.5倍; D.可能出现的最大负荷电流 3、电度表是用来计量B。 A.功率; B.电能; C.UI(或√3UI); D.√3UI 4、电度表配用电流互感器其测量精度等极是(B) A、0.2级 B、0.5级 C、1级 D、3级 2、摇二次回路绝缘电阻,应选用下列额定电压的兆欧表______(B) A、1000V B、500V C、2500V D、230V 3、电度计量二次回路的安装要求______(C) A、采用0.1级一套线圈 B、采用0.2级一套线圈 C、采用0.5级一套线圈 D、采用1.5级一套线圈 4、扩大交流电流量程方法______(B) A、加分流器 B、加互感器 C、加电阻 D、加电感线 5、兆欧表测量10kV/0.4kV变压器的绝缘电阻时,选其电压等级为______(C) A、500V B、10000V C、2500V D、100V 6、三相四线有功电度表型号是______(A)

A、DT型 B、DS型 C、FF型 D、DD型 7、判断某时刻负荷的视在功率可观察_____(C) A.电压表; B.电流表; C.瓦特表; D.cosφ 8、判断某负荷的有功功率可观察_____(D) A.电流表; B.电度表; C.瓦特表; D.cosφ 9、当某段时间内的有功电量和无功电量相等时,其平均功率因数为____(B) A.0.80; B.0.71; C.0.67; D.0.50 10、三相三线有功电能表型号为_____(B) A.DT型; B.DS型; C.FF型; D.DD型 11、ID5-var型三相无功功率表的型号是_____(D) A.1T1-V; B.1T1-V; C.1D1-cosφ; D.1D5-Var 12、1D1-cosφ型功率因数表是_____(A) A.电动系; B.铁磁电动系; C.感应系; D.磁电系 13、万用表可测量电阻范围是_____(C) A.绝缘电阻; B.接地电阻; C.一般电阻; D.微小电阻 14、钳形电流表用于测量500V以下负荷电流,其准确度通常为_____(C) A.0.5级; B.1级; C.1.5级; D.5.0级 15、测量绝缘电阻的兆欧表是_____(B) A.电磁式; B.磁电式; C.电动式; D.感应式 二、判断题

电厂热工仪表知识

流量检测和仪表 一流量测量的应用领域 (一)为什么在国民经济中如此广泛采用流量测量和仪表? 流量测量是研究物质量变的科学,质量互变规律是事物联系发展的基本规律,量是事物所固有的一种规定性,它是事物的规模、程度、速度以及它的构成成份在空间上的排列组合等等可以用数量表示的规定性,因此其测量对象不限于传统意义上的管道流体,凡需掌握量变的地方都有流量测量的问题,例如城市交通的调度,需掌握汽车的车流量的变化,它是现代化城市交通管理需检测的一个参数。流量和压力、温度并列为三大检测参数,对于一定的流体,只要知道这三个参数就可计算其具有的能量,在能量转换的测量中必须检测此三个参数,而能量转换是一切生产过程和科学实验的基础,因此流量和压力温度仪表得到最广泛的应用。 (二)流量测量技术和仪表的应用领域 1.工业生产过程 流量仪表是过程自动化仪表与装置中的大类仪表之一,它被广泛应用于冶金、电力、煤炭、化工、石油、交通、建筑、轻纺、食品、医药、农业、环境保护及人民日常生活等国民经济各个领域,它是发展工农业生产、节约能源、改进产品质量、提高经济效益和管理水平的重要工具,在国民经济中占有重要的地位。在过程自动化仪表与装置中,流量仪表有两大功用:作为过程自动化控制系统的检测仪表和测量物料数量的总量表。据统计,流量仪表的产值约占全部过程自动化检测仪表与装置产值的五分之一。 2.能源计量 能源分为一次能源(煤炭、原油、瓦斯气、石油气、天然气)、二次能源(电力、焦炭、煤气、成品油、液化石油气、蒸汽)及含能工质(压缩空气、氧、氮、氢、水)等。1998年1月1日公布中华人民共和国节约能源法,说明我国的能源政策开发与节约并重,把节约放在优先的地位。由于我国产业结构,产品结构不合理,生产设备和工艺落后,管理不善,能源的利用率只有32,比国际先进水平平均低10,每消耗一吨标准煤创造的国内生产总值,只有发达国家的二分之一到四分之一,我国每生产一吨钢综合煤耗为976公斤,而国际先进水平为650公斤。风机、水泵、锅炉等应采用高效节能的先进设备。能耗是考核企业管理水平的一个重要指标,要节能除采用先进设备与工艺外,主要是加强管理的问题,而管理必须配备计量系统才能进行定量的管理。每个企业,对进厂、出厂、自产自用的能源进行计量,对生产过程中的分配、加工、转换、储运和消耗,生活和辅助部门的能耗进行计量。目前我国流量计量系统正常工作的百分率比较低,除仪表质量外,尚有许多复杂原因影响正常

电厂热工考试题答案

热控专业考试题 一、判断题(每题1分,共10分) 1、在差压式测量加热器水位中,如果正压侧排污门渗漏,则水位测量示值将会变小。(×) 2、氧化锆传感器的内阻与温度关系,温度低内阻大,温度高内阻小。因此,为了保证测量精确度,要求其工作温度要在700℃以上。(√ ) 3、氧化锆氧量计,当烟气温度升高时,如不采取补偿措施,则所得测量结果将小于实际含氧量。(√ ) 4、具有热电偶冷端温度自动补偿功能的显示仪表,当输入信号短接时,指示值为0℃。(×) 5、安装在取样点下方的压力变送器,应采用正迁移来修正其零点。(×) 6、热工保护联锁信号投入前,应先进行信号状态检查,确定对机组无影响时方可投入。(√ ) 7、检定0.5级仪表时,应采用0.1级及以上的标准仪表。(√ ) 8、TSI系统检测的参数较多,但从测量角度看,实际上只测量机械位移。(√ ) 9、当AST电磁阀动作时,AST油路油压下跌,OPC油路通过二个单项阀,油压也下跌,将关闭所有蒸汽进汽阀而停机。(√ ) 10、热电厂中,空气流量的测量多采用孔板。(× ) 二、选择题(每题2分,共20分) 1、有一压力测点,如被测量最大压力为10MPa,则所选压力表的量程为( A)。 A、16MPa B、10MPa C、25Mpa D、20MPa 2、下列有关几个电阻并联的陈述中,( D )是正确的。 A、支路电阻越大,电压越大 B、支路电阻越大,电压越小 C、支路电阻越大,电流越大 D、支路电阻越小,电流越大 3、关于数字式电液调节系统,下列叙述不正确的是( D ) A、调节系统中外扰是负荷变化 B、调节系统中内扰是蒸汽压力变化 C、给定值有转速给定与功率给定 D、机组启停或甩负荷时用功率回路控制 4、锅炉在正常运行中,汽包上的云母水位计所示水位与汽包内实际水位比( C )。 A、偏高 B、相等 C、偏低 D、不能确定 5、调节系统的稳定性是对调节系统最基本的要求,稳定调节过程的衰减率Ψ应是:( C )。 A、Ψ=0 B、Ψ<0 C、0<Ψ<1 D、Ψ=1 6、若一台压力变送器在现场使用时发现量程偏小,将变送器量程扩大后,而DCS内该点量程未做修改,则所测压力示值比实际压力值(B). A、偏大 B、偏小 C、不变 7、DCS系统的备用电源的切换时间应小于( D )ms,以保证控制器不初始化。 A、1 B、2 C、3 D、5 8、K分度的热电偶测量主蒸汽温度时,误用了E分度的补偿导线,造成的误差将会(A)。 A、指示偏大 B、指示偏小 C、指示不变 9、进行接线时,每一个端子上最多只允许接入(B) A、一根导线 B、两根导线 C、三根导线 10、炉膛火焰电视监视系统的检测部件需具有控制保护系统,其主要作用是(A)。 A、超温保护 B、控制通风 C、吹扫 D、控制方向 三、填空题(每空1分,共22分)

热工测量及仪表题库

综合题 一、用K分度热电偶测温时,热端浊度为t℃时测得热电势E(t,t0)=16.395毫伏,同时测得冷端环境温度为50℃,求热端的实际温度。 已知K分度热电偶在50℃时的热电势值为2.022毫伏,450℃时的热电势值为18.531毫伏,448.7时的热电势值为18.417毫伏。 答案:E(t,0℃)=E(t,t0)+E(t0, 0℃)=16.395+2.022=18.417(毫伏) 所以热端的实际温度为448.7℃。 答:热端的实际温度为448.7℃。 难度:3 知识点:温度测量部分 二、检定一只测量范围为0—10MPa,准确度为1.5级的弹簧管式压力表,所用的精密压力表的量程和准确度等级应为多少? 答案:检定一般压力表时,作为标准器的精密压力表的允许误差的绝对值应不大于被检表允许误差绝对值的1/3,其测量上限值一般应比被检表的测量上限值大1/3为好。为此: 精密表的测量上限应为 10×(1+1/3)=13.3MPa 根据弹簧管式精密压力表的产品系列,可选用0~16MPa的精密压力表。 被检表允许基本误差的绝对值为: 10×1.5/100=o.15MPa 则精密表的允许基本误差的绝对值应不大于0.05MPa 设精密表的准确度级别为a,则a应为a≤0.05×100/16=0.3125 答:可选用0.25级精密压力表 难度:3 知识点:压力测量部分 三、现有2.5级、2.0级、1.5级三块测温仪表,对应的测量范围分别为-100~+500℃、-50~550℃、0~1000℃,现要测量500℃的温度,其测量值的相对误差不超过2.5%,问选用哪块表最合适?

(550+50)×2.0%=12, 12÷500×100%=2.4%; (1000-0)×1.5%=15, 15÷500×100%=3%; 所以准确度2.0级量程范围-50~550℃的测温仪表最合适。 难度:2 知识点:基本知识部分 四、欲测量60mV电压,要求测量误差不大于0.4%,现有两块电压表,一块量程为0-75mV,0.2级毫伏表,一块量程为0~300mV,0.1级毫伏表,问应选用哪一块毫伏表,并说明理由。 答案:量程为0--75mV,0.2级毫伏表的允许误差 △1=75×0.2%=0.15mV 量程为0~300mV,0.1级毫伏表的允许误差 △2=300×0.1%=0.3mV 而根据题意测量60mV电压的误差要求不大于 △=60×0.4%=0.24mV 答:应选用75mV,0.2级毫伏表。 难度:3 知识点:基本知识部分 五、已知扩散硅压力变送器输出电流为4~20mA,原测量范围0~1MPa改为测量范围为1~2.5MPa后,则原来0.6MPa压力的电流表工作点对应于改测量范围后的被测压力是多少MPa? 答案:因为输出电流与被测压力成正比,设0.6MPa时电流为Ix 则(0.6-0)/(1-0)=(Ix-4)/(20-4) 得Ix=13.6mA 量程改动后设13.6mA对应被测压力为Px,则 (Px-1)/(2.5-1)=(13.6-4)/(20-4) 得Px=1.9MPa 答:原来0.6MPa压力的电流表工作点对应于改测量范围后的被测压力是1.9MPa。

发电厂热工人员:发电厂热工人员考考试题模拟考试卷.doc

发电厂热工人员:发电厂热工人员考考试题模拟考试卷 考试时间:120分钟 考试总分:100分 遵守考场纪律,维护知识尊严,杜绝违纪行为,确保考试结果公正。 1、问答题 并网时同期屏的操纵? 本题答案: 2、问答题 什么叫锅炉循环水破坏保护? 本题答案: 3、问答题 什么是计算机病毒? 本题答案: 4、问答题 稳压管和普通二极管相比有什么特点? 本题答案: 5、填空题 炉水Ph 值小时,可通过加( )调节。 本题答案: 6、填空题 每月( ),点检员向班长上报本月度的缺陷分析,下月检修,消缺计划。 本题答案: 7、问答题 姓名:________________ 班级:________________ 学号:________________ --------------------密----------------------------------封 ----------------------------------------------线----------------------

汽轮机的电气危急遮断控制系统(ETS)的任务是什么? 本题答案: 8、问答题 简述电接点压力表的检定操作步骤。 本题答案: 9、填空题 热控专业点检员负责制定设备的()和(),对于发现的缺陷负责向班长汇报,并提供使用备件、材料费用等信息使班组顺利开展消缺工作。 本题答案: 10、问答题 如何用万用表判别晶体管的管型和极性?锗管和硅管又如何通过实验区别出来? 本题答案: 11、问答题 怎样使用压力变送器测量开口容器的液位? 本题答案: 12、问答题 锅炉设备自动调节的内容和作用是什么? 本题答案: 13、问答题 集散型控制系统可分为哪几级?每一级的功能和主要设备有哪些? 本题答案: 14、问答题 什么是调节阀的流量特性?理想流量特性和结构特性有什么关系? 本题答案: 15、问答题 什么是流动阻力与阻力损失? 本题答案: 16、单项选择题 炉侧就地弹簧管压力表的点检路线是A,B,C那种检查()。A.每次#1至#4炉侧

热工测量习题集及答案

一、填空: 46、测量波动剧烈的压力时,压力表前应加装减振装置。 47、瞬时流量就是单位时间内通过管道某截面的物质的数量。 48、累积流量就是某一段时间内通过管道某截面物质的数量。 49、标准节流元件有标准孔板,标准喷嘴、长径喷嘴、文丘利管等。 50、标准孔板的取压方式有角接取压和法兰取压等。 51、标准喷嘴取压方式只有角接取压一种。 52、热电厂主蒸汽流量测量,其节流元件多选用喷嘴。 53、热电厂给水流量测量,其节流元件多选用孔板。 54、对小流量、低雷诺数流体流量的测量,多选用转子式流量计。 55、高压汽包锅炉汽包水位的零点一般定在汽包几何中心线下50毫米。 56、常用的界面位置测量方法有静压式、超声波式、核辐射式,还有浮力式、电气式、称重式等。 57、静压式测量液位的装置按结构分有连通器、压差式、压力式等几种。 58、热电厂中,锅炉汽包水位的测量,使用最广泛的是差压式水位计。 59、电接点水位计由水位传感器和电气显示仪表两部分组成。 60、电接点水位计的传感器就是一个带有若干电接点的连通器。 二、判断 1、√就分度值来说,1℃等于1K。 2、×摄氏温度单位“摄氏度”表示的量值应写成“摄氏20度”或“20℃”。 3、√温度的大小反映物体分子平均动能的大小。 4、√所谓温标,就是温度的数值表示方法,它是借助于随温度变化而变化的物理量来表示温度数值。 5、√温标就是温度的标尺。 6、√摄氏温标又叫百分温标。它规定在标准大气压下纯水的冰点为零度,沸点为百度,在此两点间等分100等分,每等份代表一摄氏度。 7、×评定测温仪表品质好坏的技术指标主要是看仪表最大绝对误差的大小。 8、√双金属温度计属于膨胀式温度计。 9、×动圈式温度计是非接触式测温仪表。 10、×凡测量湿度在600℃以下者,统称低温计,凡测量温度在600℃以上者,统称高温计。 11、×压力式温度计属于液体膨胀式温度计。

《热工测量及仪表》学生练习题

习题1 1.01 某1.5级测量范围为0~100kPa 的压力表,在50kPa ,80kPa ,100kPa 三点 处校验时,某示值绝对误差分别为-0.8kPa ,+1.2kPa ,+1.0kPa ,试问该表是否合格? 1.02 有 2.5级,2.0级,1.5级三块测温仪表,对应得测量范围分别为-100~+500℃, -50~+550℃,0~1000℃,现要测量500℃的温度,要求其测量值的相对误差不超过2.5%,问选用哪块表最合适? 1.03 请指出下列误差属于哪类误差? a) 用一块普通万用表测量同一电压,重复测量十五次后所得结果的误差。 b) 观察者抄写记录时错写了数据造成的误差。 c) 在流量测量中,流体温度,压力偏离设计值造成的流量误差。 1.05对某喷嘴开孔直径d 的尺寸进行15次测量,测量值见下表,试用格拉布斯准则检验并判断该批数据是否含有粗大误差(取显著性水平=0.05), 并求该喷嘴 真实直径 (要求测量结果的置信概率为95%,π=3.14,用t 分布). 1.06 通常仪表有哪三个部件组成? 习题3 3.01 叙述热电偶工作原理和基本定律。 3.02 普通工业热电偶由什么组成? 3.03 常用标准热电偶的分度号及特点? 3.04 用铂铑10-铂热电偶测温,在冷端温度30℃时,测得热电势是12.30mv , 求热端温度。(附:铂铑10-铂热电偶分度表(分度号:S,冷端0℃),见教材) 3.05 用镍铬-镍铝标准热电偶在冷端温度30℃时,测得的电势30.2mv ,求该热 电偶热端温度。(附:镍铬-镍铝热电偶分度表。(分度号K ,冷端温端0℃) 见教材附录)。 3.06 用铜,康铜,铂两两相配构成三热电偶,已知:热电势),(铂铜0100-E = 0.75mv,),(铂康铜0100-E = -0.75mv ,求),(康铜铜0100-E 电势值。

热工测量与仪表(试题)

热工测量与仪表(试题) 一、单选题 (共 207 题) 【 1 】. 旋转速度(转速)单位r/min是______。 A.国家选定的国际单位制单位 B.国际单位制的辅助单位 C.国家选定的非国际单位制单位 D.国际单位制中具有专门名称的导出单位 答案:() 【 2 】. 准确度等级为0.2%数字式转速表,其允许示值误差为______,允许示值变动性为______。 A.0.2%n+2字±0.2%n±1字 B.±0.2%n±1字0.2%n; C.±0.2%n 0.2%n+1字 D.±0.2%n±1字0.2%n+2字 答案:() 【 3 】. 测试保护回路电缆绝缘电阻时,要求在环境温度______℃;相对湿度≯______%,采用额定直流输出电压为______V的摇表进行。要求芯线间和芯线对屏蔽层(或芯线对地间)的绝缘电阻均应≮______MΩ。 A.15~45 80 500 20 B.15~60 80 250 20 C.10~55 75 500 10 D.5~50 75 250 10 答案:() 【 4 】. “接地”这一节内容未包括的是______。 A.计算机控制系统的接地检修与质量要求

B.保护接地检修与质量要求 C.电缆和补偿导线屏蔽层的接地检修与质量要求 D.接地防护 答案:() 【 5 】. 根据检定规程要求,进行差压变送器密封性检查时,平稳地升压(或疏空),使压力变送器测量室压力达到测量上限值(或当地大气压力90%的疏空度后,密封______min,应无泄漏。在最后______min内,观察压力表压力显示,其下降值不得超过测量上限值的______%。 A.10 3 0.5 B.10 5 1.0 C.15 3 1.5 D.15 5 2 答案:() 【 6 】. 通入锆头标准气体后,CRT显示开始变化,约1分钟后,显示值与标气值的偏差满足精度要求,根据此标定结果,该氧化锆氧量计测量回路______。 A.优表 B.合格 C.不合格 D.无法判断 答案:() 【 7 】. 检定工业弹簧管式压力表进行耐压试验时,当示值达到测量上限后,应耐压______分钟,弹簧管重新焊接过的压力表应耐压______分钟。 A.3 5 B.5 10 C.5 15 D.3 10 答案:() 【 8 】. 机组检修后,测量仪表管路油漆颜色应符合规定要求,其中______表示油管路,______表示空气管路,______表示蒸汽管路,______表示水管路。 A.兰黄红绿 B.黄绿红兰