文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 直流系统检修规章

直流系统检修规章

直流系统检修规章
直流系统检修规章

华电云南发电有限公司安宁风电分公司

企业标准

Q/HDAN

直流系统检修规程

一. 前言

风电场升压站直流操作系统DF0210A系统,规定了DF0210A系统正常监控的内容、操作方法及事故维修处理的方法。

二.下列人员应熟悉本掌握规程中要求

1、运检部主任、副主任、专责工程师

2、本单位全体运检人员

4、有关部门及相关专业人员

二.引用标准

下列标准包含的条文,通过在本标准引用成为本规程的条文

GB156-1993 标准电压

GB 2681-1981 电工成套装置中的导线颜色

GB 2682-1981 电工成套装置中的指示灯和按钮颜色

GB2900.11-1988 蓄电池名词术语

GB4208-1993 外壳防护等级

GB/T 4365-1995 电磁兼容术语

GB9368-1988 镉镍碱性蓄电池

GB/T 13384-1992 机电产品包装通用技术条件

GB16821/T-1997 通讯用电源设备通用试验方法

GB17478-1998 低压直流电源设备的特性及安全要求

GB/T 17626.12-1998 电磁兼容试验和测量技术振荡波抗扰

度试验

GB/T 17626.2-1998 电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验

DL/T 637-1997 阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件

DL/T 5044-1995 火力发电厂、变电所直流系统设计技术规定DL/T 459-92 镉镍蓄电池直流屏(柜)定货技术条件

JB5777.3-1991 电力系统二次回路用控制及继电保护屏

(柜、台)基本试验方法

JB/T 8456-1996 低压直流成套开关设备

SD126-1984 电力系统谐波管理暂行规定

YD/731-1994 通信用高频开关整流器

目录

第一章DF0210A系统概述

1.1 DF0210A系统组成

DF0210A 1#充电屏DF0210A 2#充电屏

DF0210A 1#电池屏DF0210A 2#电池屏

DF0210A 馈电屏共5面柜体。

1.1.1电池屏

1# /2#电池屏共有104节理士2V/200AH蓄电池,在两面电池屏内分三层摆放。

1.1.2充电屏

馈电屏两侧为1#/2#充电屏,充电屏从上第一排界面组成分别为充电机电压表,充电机电流表,合母电压表,控母电压表;第二排为JK101总监控管理面板(为触摸屏,2#充电屏无监控管理面板);第三排为四台DF0231-220/10整流模块,第四排为DC-DC 220V~48V 的DMA06-48/10直流变换器和QFT101-106直流断路器所带的一组6只直流空开,为柜体外接负载提供220V的直流电;第五排为直流~交流转换的逆变电源,其将柜体电池提供的直流电转为交流电输出,为外部负荷提供交流电;第六排为位置开关,可选择整流模块的输出位置,共三个档位,输出至母线空档(不进行整流输出) 输出至电池。

1.1.3馈电屏

馈电屏第一排操作面显示电池电压.电池电流;第二排为KA1接地巡检仪;第三排为QS1联络开关一.QS3电池至母线开关.QF4电池开关.QS2联络开关二;第四组是馈电屏的负荷开关()。

1.2 系统组成及操作说明

1.2.1系统组成

交流市电输入经交流配电分配后供给各个整流模块,整流模块将交流电变换为直流电。整流模块一方面给电池充电,另一方面为常规负荷供电,模块内部的信息通过四遥电缆送至监控单元,监控单元同时搜集电池组的信息,以及绝缘监察装置的信息,进行相应的控制,并可通过多种通信方式连接后台计算机,以实现远程集中监控。

1.2.2操作说明

1.2.2.1参数设置:

通过监控模块上的参数设置功能,对充电模块浮充,均充输出电压,控母电压,充电模块限流点,均浮充转换记时电流点进行设置。此项设置由厂家维护人员设定,一经确认,运行人员不得擅自更改;

1.2.2.2浮充:

一般情况下装置应工作在浮充状态,而装置的浮充电压的设定与蓄电池工作的环境温度有较大的关系,浮充电压值应根据温度的变化及时调节;

1.2.2.3均充:

均充电为恒压限流充电,,是对电池容量进行补充充电。均充的启动可由监控单元根据电池容量,交流时点时间,间隔时间等参数判断而自动投入,也可由运行维护人员根据需要手动投入。均充电的时间一般一般为7-12小时,有监控单元根据均充时间或充电电流来判断而自动转为浮充。

1.3 主要特点

◇充电装置采用模块化设计的高频开关电源,N+1冗余备份;

◇平均电流型无主从自动均流方式,模块间输出电流的不平衡度小于±5%;

◇整流模块采用有源功率因数校正技术,交流侧功率因数大于0.99,总谐波失真(THD)小于7%,高次谐波电流小于额定基波电流的4%,消除电源对电网的谐波污染,完全满足IEC1000-3-2标准对谐波电流的限制;

◇采用可靠的高频变换技术,关键元器件全部采用高质量的进口元件;

◇采用温控风冷及风道隔离技术,平均无故障时间大幅度提高,并有效防止尘埃在模块内部的沉积,提高可靠性;

◇可靠的防雷及高度的电气绝缘防护措施,确保系统和人身安全;◇监控单元采用大屏幕“触摸屏”,操作简单方便;

◇告警功能丰富;

◇具有四遥功能,可提供多种通信规约,实现与综合自动化系统等智能设备通信,满足无人值班变电站的需要;

第二章技术数据

2.1 正常使用环境条件

◇海拔不超过2500m;

◇设备运行期间周围空气温度不高于55℃;

◇日平均相对湿度不大于95%,月平均相对湿度不大于90%;

◇安装使用地点无强烈振动和冲击,无强电磁干扰,外磁场感应强度均不得超过0.5mT;

◇安装垂直倾斜度不超过5%;

◇使用地点不得有爆炸危险介质,周围介质不含有腐蚀金属和破坏绝缘的有害气体及导电介质,不允许有霉菌存在。

2.2 技术指标参数

输入参数:

输出参数:

保护参数:

绝缘特性:

自动调压装置(降压硅链):

第三章直流系统工作方式及检查维护

3.1 正常运行方式

系统正常运行在浮充电状态,控制母线电压保持在220V±2.5%(或110V±2.5%),由整流模块或整流模块通过自动调压装置(降压硅链)供电;合闸母线电压保持在蓄电池组的浮充电压(阀控密封铅酸蓄电池的浮充电压取2.23V/格),有大电流合闸操作时,整流模块提供110~130%Ie的电流(Ie为整流模块的额定输出电流),其余电流由电池提供。

3.2 直流系统的运行

3.2.1

直流母线电压正常应维持在215-230V内运行;

3.2.2

正常运行时高频开关型整流器自动进行浮充,微机绝缘监测装置、微机蓄电池巡检装置和微机直流监控装置都投入自动;

3.2.3

直流系统的熔断器上下级应严格按照冗余配合,当直流系统发生短路、冲击时,必须仔细检查各级熔断器是否完好,空气开关是否跳闸。如果熔断器熔断或开关跳闸,则应查明原因尽快恢复;

3.2.4

直流屏上各回路配备的熔断器,在调试及投运前应进行各级熔断器拉、合直流试验,以防各级熔断器配合不当,引起保护误动或越级跳闸;

3.2.5

启动充电前,应检查直流母线电压和整流器的运行情况,充电装置启动后,应加强对整流器工作状态及母线电压的检查和监视;3.2.6

整流器可在浮充电、均衡充电方式下运行,它们对应着不同的充电电压值,浮充电电压和均衡充电电压可以根据要求调整;

3.2.7

直流系统的对地电压正常为±110V,当直流系统对地电压低于

75V时即认为直流系统绝缘降低或接地,直流接地时应尽快查找消除。直流母线对地绝缘电阻值应不小于10M?;

3.2.8

蓄电池室内温度应经常保持在15℃~35℃之间,并且保持良好的通风,蓄电池室内氢气的浓度不允许超过1%,严禁携带烟火及易燃品进入蓄电池室。蓄电池充电前必须连续通风,一直到充电结束后还应继续通风2小时;

3.2.9

蓄电池组正常运行时为浮充方式,浮充电压值应控制在规定范围229.69V~234.84V(220V蓄电池组),均衡充电电压值应控制在236.9V~242.05V(220V蓄电池组);

3.2.10

蓄电池遇有下列情况时需按均充制度进行均衡充电,否则会影响电池容量及使用寿命,甚至造成严重损坏:

单体电池浮充电压低于2.18V;

1)电池放出5% 以上的额定容量;

2)搁置不用时间超过三个月;

3)全浮充运行一年以上。

`

3.3 充电方式

在浮充电运行方式下,如果电池组容量降低,则电池充电电流增加,当电池的浮充电流大于0.1C10时,监控单元控制整流模块自动转到均衡充电,恒压点为2.30V/格5)故障报警

3.4 蓄电池供电方式

在控制母线与电池之间安装一个自动调压装置(降压硅链),自动调压装置有两种运行方式:长期连续运转方式和备用工作方式。

长期连续运行方式主要用于整流模块数量较少时的情况,在这种接线方式下,整流模块输出与合闸母线并联,控制母线的供电由合闸母线通过自动调压装置提供;在交流停电时,电池通过自动调压装置为控制母线供电。

备用工作方式主要用于整流模块数量较多时的情况,整流模块分为两组,一组模块的输出与合闸母线、电池组并联,另一组模块的输出与控制母线并联。在交流电正常情况下,所有模块全部工作,与合闸母线并联的模块为电池充电,与控制母线并联的模块为控制负荷供电,自动调压装置中的二极管受反向电压而截止,无电流经过,调压装置处于备用状态。一旦交流停电,反向电压解除,自动调压装置的二极管自动导通,蓄电池为控制母线供电。调压装置中的旁路继电器用于在电池供电期间调整控制母线的电压。

3.5运行方式位置开关

输出至母线(整流模块双向供电自动均浮充)

打至空挡(整流模块带电但不供电)

输出至电池(整流模块给电池直接供电)

要求直流两组充电屏运行位置开关不可同时打至输出至母线,防止冲突发生事故。

3.6直流系统的检查与维护

3.6.1

运行人员应每周检查充电装置各盘表指示是否正常,运行状态是否合适,是否有异常声音和发热;

3.6.2

每半月抽测20%的电池的电压,与充电机当时的运行状态(均、浮充)进行比对,确定充电装置输出电压是否正常;

3.6.3

每月检查充电装置各主要部件的外观、功能,主要导电连接;3.6.4

每季断开充电装置交流电源,用电池组带所有负荷运行10分钟,看电池状态及放电回路是否良好。

3.6.5

每6个月检查一次蓄电池连接端子的紧固状况,如有松动,必须拧紧。

第四章系统告警与故障处理

4.1 告警的分类及对策

声光报警:当主监控单元检测到故障时,点亮前面板上的故障指示灯、显示出相应汉字信息并驱动蜂鸣器发出告警声音。

远方报警:可通过扩展短消息模块将告警信息传到指定的手机上,或通过串行口将告警信息传至当地后台机或远方监控系统。

4.2 故障寻迹

以下信息用于寻找和排除电源监控系统在安装调试和运行中可能出现的故障:

4.2.1监控单元不能正常运行

①监控单元上的电源输入电压是否正常;

②电源开关是否打开;

③检查各插件是否插接牢固,拨码开关或跳线是否正确。

4.2.2 主监控液晶显示不正常

①触摸屏幕左上角五次,或开关输入电源一次复位主监控器;

②用小号一字镙刀调整主监控器面板上的对比度电位器;

③检查触摸屏电缆、背光源电缆是否插接牢靠。

4.2.3 监控单元遥测、遥信、报警显示内容与实际不符

①参数设置不正确;

②监控单元程序版本不对。

4.2.4 主监控器收集不到下级监控单元的信息

①主监控器及各监控单元的RS485总线口电缆插接是否牢靠;

②主监控器的关于下级监控单元的相关参数设置是否正确;

③监控单元的地址设置是否正确。

4.2.5 与其它智能设备通信故障

①检查通信电缆;

②所使用串行口的设置和通信规约是否一致。

4.3 故障查询处理

为方便查询和处理,将系统可能产生的故障现象分类如下:

4.4 特殊情况处理

4.4.1 停电

如果停电时间不长,可由蓄电池直接供电;如果需要启动油机发电,可先关掉交流输入开关,测量油机输出稳定后,再切换给系统供电,以尽量减小油机在启动过程中对设备的影响。交流电停电再来电时,此时网内众多设备同时启动必对电网造成污染,维护人员如在现场,可提前关掉系统交流输入开关,待来电稳定二三分钟后,再合上开关,可减少对整流模块的冲击和损坏。

4.4.2 交流过欠压保护

对交流过欠压系统设有告警,整流模块设有关机保护。此保护有回滞宽度(15±5)V,因此只有当输入电压完全正常后,整流模块才能启动。如遇到交流输入过高达380V,一般为中线相线错接或搭接,要详细检查,但整流模块设有超过压切断保护,排除后即可开机。

4.4.3 灾变事故

地震、雷击、水浸、火灾等,应以预防为主,一旦发生,应根据通信局站紧急状态管理条例,避免事态扩大。

4.4.4.直流配电短路

警告

直流配电短路,可能造成人员伤害和火灾,直接影响通信安全,操作必须谨慎。

注意

直流配电短路一旦发生,首要的是将短路的部分从系统分离出去。

由于操作不当或地震等人为或自然的因素造成的直流配电短路会造成蓄电池急剧放电,影响通信的安全,但整流模块内部因有保护不会损坏。此时,应切断交流供电,将蓄电池强制从系统中分离,利用蓄电池或整流模块直接给系统负载供电。如果整流模块发生了过流保护,通过整流模块前面板按钮可复位。

4.5设备维修和应急处理

4.5.1电源系统维修要点

电源系统维修和应急处理的原则是维持系统不中断直流供电,防止故障扩大。一些常见的故障处理在下面详细说明。

4.5.1.1 交流配电故障处理

1.C级防雷器损坏

防雷器由四个防雷单元组成,分别具有状态显示功能,完好时窗口颜色为绿色。如果某防雷单元损坏,窗口颜色变红,应尽快更换该单元。

2.缺相

如一时无法解决交流缺相的问题,其他插槽又不可用,可用导线将交流输入开关相线短接。

注意

不要忘记将缺电的相线取下并包好,整个过程先切断交流电。

考虑单相输入线缆的截面积能否满足要求。

4.5.1.2 直流配电故障处理

1.直流分路故障

如果熔断器或断路器输入端有电压,而另一端无,仔细检查熔断器或断路器是否完好合上,否则为已损坏。如果一切正常,但监控单元持续报警,则可能是检测线断开。

2.蓄电池管理故障

蓄电池管理故障包含蓄电池电压已低于正常电压而无告警信号、无法进行正常的均浮充,请首先仔细检查蓄电池参数设置是否正确,如欠压电压的设置值、均浮充电压以及恒流电流设置值等,其次检查相应监控端子、采样线是否有接触不牢和断开的情况。

3.直流接触器故障

如果接触器两端有正常的工作电压,而无法切断,则接触器损坏,需要更换。

4.5.1.2. 整流器故障处理

1.整流模块无输出

整流模块无输出有两种情况,一种是面板上所有灯都不亮,一种是电源灯亮而运行灯不亮。

对于第一种情况,首先检查有无交流电压、交流电压是否过低过

高,其次检查导槽有无问题、整流模块是否可靠插入,否则为整流模块故障。

对于第二种情况,可首先检测此相电压是否过低;如不是,可用万用表笔试按前面板的复位按钮,如能启动,为整流模块产生了过流或过压保护;如不能,可重新插拔一下看是否插靠;如情况依旧,为整流模块内部故障,需更换。

整流模块损坏后,拔出寄回本公司维修即可。

2.过温

理论计算和实验比较,整流模块内以整流散热器的温度最高,当该散热器温度达到85度,整流模块过温灯亮,并停止输出。当该温度回落5度,可自动重启。

过热的原因以风机受阻或严重老化为主,可更换风机。

如果环境温度过高且整流模块负荷持续过大,整流模块也可能产生自动过温保护,如果预计负荷会降低,此种情况可不预考虑。

3.风机故障

因是电流采样控制,情况正常,风机只有转速高低之分,不转即为非正常。这时应卸下前面板检查风机是否有堵塞、线缆是否不连通,否则为风机故障,需更换。

4.限流过流保护

一般情况下,整流模块限流保护先于过流保护。发生限流保护要检查是否有短路发生或限流档设置是否正常。而一旦发生过流保护,在故障排除后,需要通过前面板按钮复位。

机电设备维修安全操作规程

编号:CZ-GC-00284 ( 操作规程) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 机电设备维修安全操作规程Safety operation procedures for maintenance of mechanical and electrical equipment

机电设备维修安全操作规程 操作备注:安全操作规程是要求员工在日常工作中必须遵照执行的一种保证安全的规定程序。忽视操作规程在生产工作中的重要作用,就有可能导致出现各类安全事故,给公司和员工带来经济损失和人身伤害,严重的会危及生命安全,造成终身无法弥补遗憾。 1、工作前应认真检查工作环境,确认为正常(动火操作经安保同意)方可开始工作,施工前穿戴好劳动保护用品,戴好安全帽。高空作业要戴好安全带。敲焊渣、磨砂轮戴好平光眼镜。 2、传动带、明齿轮、砂轮、接近于地面的联轴节、转轴、皮带轮飞轮等危险部分,都要安设防护装置。 3、机器的转动磨擦部分,如果用人工加油,要使用长嘴注油器,难于加油的,应停车注油。(最好设置专职加油员) 4、各种机械设备有造成碾、挤、扎、刮伤等危险部位都要防护装置。 5、机器设备和工具要定期检修,如有损坏,应该立即修理。 6、设备检修时在必要的地方要挂警示牌及电器安全锁,停车检修必须先切断电源方可进行,并在电气开关处挂上“有人作业,不许合闸”的警示牌或在开关上罩上‘警示筒’。

7、检修中各工种协调有序,不能双层作业,2米以上高空作业应系安全带,大风天气禁止高处作业。 8、设备检修完后要做到工完、料净、场地清,安全设施恢复原状。 9、禁止检修正在运转的设备,不能用手或身体接触设备运转部件,禁止检修压力没有排除的设备、容器、管路等。 10、容器内焊接、气割(焊)时,应注意通风,把有害烟尘排出,以防中毒,容器外必须有1个以上监护人员在场。 11、电气线路和设备的绝缘必须良好。裸露的带电导体应该安装于碰不着的场所,否则必须设置安全遮拦和显明的警告标志。 12、电气设备必须设有可熔保险器或者自动开关。 13、电气设备的金属外壳,可能由于绝缘损坏而带电的,必须根据技术条件采取保护性接地或者接零的措施。 14、电钻、电镐等手持电动工具,在使用前必须采取防护性接地或者接零的措施。 15、检修设备时电气设备和线路都要符合规格,并且定时检查,

电气设备维护检修规程简易版

The Daily Operation Mode, It Includes All The Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify Management Process. 编订:XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 电气设备维护检修规程简 易版

电气设备维护检修规程简易版 温馨提示:本操作规程文件应用在日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。 一、变压器维护、检修规程 1、概述 1.1主题内容与适用范围 1.1.1主题内容 本规程规定变压器的维护运行、检修周 期、检修内容、质量标准及验收。 1.2适用范围 本规程适用于焦化厂电力变压器的维护与 检修。(焦化厂变压器型号及技术参数见设备 台账) 1.3检修周期 1.3.1小修:一年一次

1.3.2大修:五至十年一次 1.3.3要根据预防性试验结果和变压器运行状况决定。 1.3.4新安装的变压器:运行一年后规定抽芯检查,亦应根据制造、安 装、运输及运行情况决定。 2、变压器运行维护规程 2.1变压器正常运行的监督 2.1.1变压器在规定的冷却条件下,可跟据铭牌规范运行。 2.1.2变压器上油层温度最高不超过95℃,为防治变压器油油质劣化过度,上层油温不宜超过85℃,温升50℃。 2.1.3变压器长期停用或检修后,投入前应测量绝缘电阻,线圈电压在

DCS控制系统维护检修规程

DCS控制系统维护检修规程 1 目的 DCS自动控制系统是由自身的软、硬件以及操作台盘及现场仪表(变送器、测量仪表、电缆及执行机构等)组成的有机整体。避免系统中任何一个环节出现问题导致系统部分功能失效或引发控制系统故障,甚至导致生产停车等事故,维护正常生产。 2 系统组成DCS控制系统由工程师站、操作站、控制站、过程网络组成。 2.1工程师站是为专业工程技术人员设计的,内装有相应的组态平台和系统维护工具。通过系统组态平台生成适合于生产工艺要求的应用系统,具体功能包括:系统生成、数据库结构定义、组态操作、流程图画面组态、报表程序编制等。而使用系统的维护工具软件实面过程控制网络调试、故障诊断、信号调校等。 2.2操作站是由工业PC机、CRT、键盘、鼠标、打印机等组成的人机系统,是操作人员完成过程控制监控管理任务的环境。 2.3控制站是系统中直接与现场打交道的I/O处理单元,完成整个工业过程的实时监控功能,控制站冗余配置。 2.4过程控制网络实现工程师站、操作站、控制站的连接,完成信息、控制命令等传输,网络冗余设计。 3 系统日常维护 3.1日常巡检内容:每天必须进行巡回检查,检查内容包括: 3.1.1向当班工艺人员了解DCS的运行情况;

3.1.2 查看“故障诊断”画面,检查有无故障现象; 3.1.3 检查控制站各卡件指示灯有无异常; 3.1.4 检查控制室温度及空调运行情况(18—24℃); 3.1.5 检查控制站机柜及操作柜散热风扇运行情况。 3.2控制站的定期维护管理及测试: 3.2.1控制室与操作室的维护管理 3.2.2保证控制室及操作室的照明符合要求(安装日光灯进行采光); 3.2.3检查操作室与控制室的温度及湿度和空调的运行情况,并应特别注意控制机柜的卡件等电子设备有无出现水珠或凝露现象; 3.2.4检查有无腐蚀性气体腐蚀设备与过多的粉尘堆积的现象,操作台及控制机柜的风扇滤网应定期拆洗,建议每月更换、拆洗一次;3.2.5 检查操作室、控制室受电磁干扰情况和振动情况。 3.2.2计算机的维护管理 3.2.2.1文明操作,爱护设备,保持清洁,防灰防水; 3.2.2.2不可强制性关闭计算机电源; 3.2.2.3键盘与鼠标操作须用力恰当,轻拿轻放,避免尖锐物刮伤表面; 3.2.2.4 显示器应远离热源,保证显示器通风不被他物挡住; 3.2.2.5在进行计算机信号电缆、通讯电缆连接或拆除时,请确认计算机电源开关处于“关”状态。 3.2.2.6严禁使用非正版的微软公司视窗操作系统软件。 3.2.2.7系统维护人员应谨慎使用外来软盘或光盘,防病毒侵入。

预防直流电源系统事故措施示范文本

预防直流电源系统事故措 施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

预防直流电源系统事故措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1 总则 1.1 为了提高直流电源系统的运行可靠性和运行管理水 平,防止由其引发或扩大电网事故,特制定本预防措施。 1.2本措施是依据国家有关标准、规程和规范并结合设 备运行和检修经验而制定的。 1.3 本措施针对直流电源系统设备在运行中容易导致典 型、频繁出现的事故(障碍)等环节提出了具体的预防措 施。 1.4 本措施适用于中电投某风电场直流电源装置的管 理。通信、自动化等专业所使用的专用直流电源装置的管 理可参照执行。 2 引用标准

以下为设备设计、制造及试验所应遵循的国家、行业和企业的标准及规范,但不仅限于此: DL/T 459-2000 电力系统直流电源柜订货技术条件 DL/T 637-1997 阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件 DL/T 720-2000 电力系统继电保护柜、屏通用技术条件 DL/T 724-2000 电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护规程 DL/T 781-2001 电力用高频开关整流模块 DL/T 5044-2004 火力发电厂、风电场直流系统设计技术规定 DL/T 5120-2000 小型电力工程直流系统设计规程 变电站管理规范(试行)(国家电网生[2003]387号)

设备安全操作规程及保养

编订:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 设备安全操作规程及保养 Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7308-16 设备安全操作规程及保养 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行 具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或 活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、一般安全操作规程 1、本一般安全操作规程使用于公司所有生产设备。 2、只有接受过机器操作培训及安全操作培训并考核合格的人员才能操作机器。 3、非本机台定岗人员未经许可不得操作机器。 4、必须在机器状况良好,所有安全防护罩和防护仪器正常,接地保护良好,并且机器的所有功能正常时,才能使用机器。 5、不得闲置任一安全装置,不得防碍任一安全装置的正常工作。 6、机台操作人员要清楚本机台所有安全防护装置、急停、缓停、的作用。 7、正常情况下的停机操作,不允许用紧急廷臣代替正常停车;不允用打开安全防护装置的方式停车。

8、严禁关闭自动加油装置。 9、当按下紧急停车装置(按钮或拉绳)时,机器立即停止运行,且所有控制装置将不起作用。这些急停装置应定期检查其功能是否完好。 10、开机前应确保机器内没有人,没有人接触机器。 11、机器运行时,禁止将手、脚或身体的任何部位伸进机器内或靠近运行的机器部件。 12、机器运行时操作人员不得离开机器。 13、机器运行时,严禁攀上机器。 14、禁止隔着机器传替工具。严禁在机器上放置工具及其它物品,以免进入机器,造成功能事故。 15、保持机器周围的工作区域和机身干净整洁。地面、平台和机器的内部需定期清洁。油脂、机油以及其它粘滑物等危险品应及时清除,防止人员滑倒。 16、进入机器内操作前,必须锁死急停按钮,必要时须停电并锁死。 17、非专业人员不准随意打开电气接线盒、动力

电气设备检修规程

前言 根据公司标准化工作要求,为适应电站现代化管理和发展的需要,规范公司生产设备检修管理工作,特制定《光伏电站电气设备检修规程》。 本规程的编制是以电站的基础设备和现有的检修水平为前提制定的,鉴于国家光伏产业快速发展,相应的光伏发电技术标准的出台,本规程在执行中可能出一些疏忽或漏洞,这些有待于在今后工作中进一步完善,恳请大家提出宝贵意见。 本规程主要起草人: 编写:窦永亮 初审:平昌斌 审核:井茂良曹建薛超 批准:文庭荣 本规程于2014年01月01日发布。

目录 第一篇逆变器检修工艺规程......................................................................................... - 1 - 一、逆变器的主要构成和功能 (1) 二、维护与检修 (3) 三、在检修及操作过程应该注意的事项 (6) 第二篇变压器检修工艺规程..................................................................................... - 7 - 一、设备系统概述 (7) 二、检修项目及检修工艺 (9) 三、异常运行和事故处理 (12) 第三篇35KV开关检修工艺规程.............................................................................. - 14 - 一、设备概况及参数 (14) 二、检修类别及周期 (14) 三、检修项目 (14) 四、检修步骤、工艺方法及质量标准 (15) 五、常见故障及处理方法 (17) 第四篇低压开关检修工艺规程............................................................................... - 18 - 一、设备概况 (18) 二、检修类别及检修周期 (18) 三、检修项目 (18) 四、检修步骤、工艺方法及质量标准 (19) 五、常见故障原因及处理方法 (24) 第五篇无功补偿装置检修工艺规程....................................................................... - 25 - 一、概述 (25) 二、技术参数 (26) 三、功能介绍 (27) 第六篇直流配电装置检修工艺规程....................................................................... - 35 -一、直流配电装置 (35)

电气检修规程直流系统(参考Word)

目录 第一章发电机检修工艺规程 第一节TBB—500—2E Y3型发电机检修工艺规程……… 第二节柴油发电机检修规程 第二章变压器检修规程 第一节油浸变压器检修工艺规程 第二节干式变压器检修工艺规程 第三节整流变检修工艺规程 第三章电动机检修规程 第一节交流电动机(滚动轴承)检修工艺规程 第二节交流电机(滑动轴承)检修工艺规程 第二节直流电机检修工艺规程 第四章高压配电装置检修规程 第一节发电机负荷开关KAT—24—30/30000Y3成套设备检修工艺规程第二节6KVВЭЭ—6型断路器检修工艺规程 第三节 第四节真空断路器检修规 第五节SN10—Ⅰ、Ⅱ型少油开关检修工艺规程 第五章低压配电装置检修规程 第一节0.4KV电源进线开关检修规程 第二节0.4KV负荷开关检修工艺 第三节0.4KV电源盘检修工艺 第四节起重设备电气部分检修工艺规程 第五节电动门检修工艺规程 第六章直流系统检修规程2 第一节蓄电池检修规程2 第二节直流设备检修规程12 第七章电力电缆检修规程 第一节电缆的敷设 第二节电缆头施工盒操作工艺 第三节环氧树脂终端头的安装 第四节6-10V交联电缆热缩型中间接头制作工艺

第八章继电仪表检修工艺规程 第一节元件保护检修规程 第二节励磁系统检修规程 第三节500KV系统保护检修规程 第四节220KV系统保护检修规程 第五节#1联络变保护检修规程 第六节6KV厂用系统保护检修规程 第七节给煤机及空压机控制系统检修规程第八节电测仪表检修规程 第九章高压电器设备试验规程 第一节发电机高压试验规程 第二节负荷开关高压试验规程 第三节变压器及电抗器高压试验规程 第四节交流电动机高压试验规程 第五节避雷器高压试验规程 第六节套管高压试验规程 第七节电流互感器高压试验规程 第八节电压互感器高压试验规程 第九节SF6开关高压试验规程 第十节6KV开关高压试验规程 第十一节电缆高压试验规程 第十二节母线高压试验规程

直流系统运行维护规程

目录 1主题内容与适应范围 (1) 2规范性引用文件 (1) 3技术规范 (1) 4直流系统的运行规定 (4) 5直流系统维护操作: (5) 6常见故障及处理 (7) 7事故处理 (8) 8设备检修 (10)

直流系统运行维护规程 1 主题内容与适应范围 本规程规定了光伏电站直流系统的组成,设备规范,运行方式,操作规定,运行维护,事故及故障处理,设备的安装调试,检查,试验和验收的要求。 本规程适应于光伏电站直流系统的运行与维护。 2 规范性引用文件 2.1 GB/T 19639.1-2005 小型阀控密封式铅酸蓄电池技术条件 2.2 GB/T 19826-2014 电力工程直流电源设备通用技术条件及安全要求 2.3 GB 50172-2012 电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范 2.4 DL/T 459-2000 电力系统直流电源柜订货技术条件 2.5 DL/T 637-1997 阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件 2.6 DL/T 724-2000 电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程 2.7 DL/T 781-2001 电力用高频开关整流模块 2.8 DL/T 856-2004 电力用直流电源监控装置 2.9 DL/T 857-2004 发电厂、变电所蓄电池用整流逆变设备技术条件 2.10 DL/T 1074-2007 电力用直流和交流一体化不间断电源设备 2.11 DL/T5044-2004 电力工程直流系统设计技术规程 2.12 JB/T 5777.4-2000 电力系统直流电源设备通用技术条件及安全要求 2.13 国家电网生(2004)641 号《预防直流电源系统事故措施》 2.14 国家电网生(2005)173号《直流电源系统检修规范》 2.15《电业安全工作规程(发电厂电气部分)》 2.16 装置生产厂家提供的有关技术资料 3 技术规范 3.1 高频开关电源模块 3.1.1 型号:XD22020-L 3.1.2 组成及功能: 3.1.2.1模块具有输入过压、输入欠压、输出过压、短路保护、过温保护等完

电气设备维护检修规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A71773 电气设备维护检修规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

电气设备维护检修规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、变压器维护、检修规程 1、概述 1.1主题内容与适用范围 1.1.1主题内容 本规程规定变压器的维护运行、检修周期、检修内容、质量标准及验收。 1.2适用范围 本规程适用于焦化厂电力变压器的维护与检修。(焦化厂变压器型号及技术参数见设备台账) 1.3检修周期 1.3.1小修:一年一次

1.3.2大修:五至十年一次 1.3.3要根据预防性试验结果和变压器运行状况决定。 1.3.4新安装的变压器:运行一年后规定抽芯检查,亦应根据制造、安 装、运输及运行情况决定。 2、变压器运行维护规程 2.1变压器正常运行的监督 2.1.1变压器在规定的冷却条件下,可跟据铭牌规范运行。 2.1.2变压器上油层温度最高不超过95℃,为防治变压器油油质劣化过度,上层油温不宜超过85℃,温升50℃。 2.1.3变压器长期停用或检修后,投入前应测量绝缘电阻,线圈电压在

直流系统检修规程

直流系统检修规程 1 范围 本规程规定了公司白莲崖水电站220V 250Ah直流装置和蓄电池的检修周期、检修项目、质量标准、检修工艺、试验和验收等有关内容。 本规程适用于公司白莲崖水电站220V 250Ah直流装置和蓄电池的大修、小修和日常维护,并通过采用工序卡,推动标准化作业的实施。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T 7261-2000 继电器及装置基本试验方法 GB 14285-2006 继电保护和安全自动装置技术规程 DL/T 724-2000 电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本规程。 3.1  初充电(first charge) 新的蓄电池在交付使用前,为完全达到荷电状态所进行的第一次充电。初充电的工作程序应参照制造厂家说明书进行。 3.2  恒流充电(constant voltage charge) 充电电流在充电电压范围内,维持在恒定值的充电。 3.3  均衡充电(equalizing charge) 为补偿蓄电池在使用过程中产生的电压不均匀现象,使其恢复到规定的范围内而进行的充电。 3.4  恒流限压充电(constant-current limit voltage charge) 先以恒流方式进行充电,当蓄电池组端电压上升到限压值时,充电装置自动转换为恒压充电,至到充电完毕。 3.5  浮充电(floating charge) 在充电装置的直流输出端始终并接着蓄电池和负载,以恒压充电方式工作。正常运行时充电装置在承担经常性负荷的同时向蓄电池补充充电,以补偿蓄电池的自放电,使蓄电池组以满容量的状态处于备用。 3.6  补充充电(supplementary charge) 蓄电池在存放中,由于自放电,容量逐渐减少,甚至于损坏,按厂家说明书,需定期进行的充电。 3.7  恒流放电(constant-current discharge)

设备检维修作业安全操作规程

行业资料:________ 设备检维修作业安全操作规程 单位:______________________ 部门:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共7 页

设备检维修作业安全操作规程 1、上岗前应穿戴好工作服、工作鞋、防护帽等用品,准备好各种工具才能开始检维修作业。 2、严禁在检维修岗位吃零食,进餐前应洗手,做好卫生防护。上班时和上班前,严禁饮酒。 3、检维修时,要首先检查电源是否断开,有专人监护,并在现场挂正在检维修,严禁合闸告示牌,以免发生伤亡事故。 4、在拆卸机器零件时,要井井有条地摆放零件,不可乱丢乱放,以免遗失。 5、清洗各种机器零件时,要严禁打火吸烟,严禁明火作业。严禁用汽油清洗零件或擦拭设备。用过的废油,要倒入规定的容器内,严禁擅自倒入下水道。 6、在机器维修完成后,试机之前,要检查机器各部位的紧固螺钉是否紧固,检查油量是否充足,先用手搬动手轮,确定安装无误时,再开电源试机。 7、维修人员要注意自身及他人的安全,严防因挥动工具、工具脱落、工件或铁屑飞溅而造成人身伤害。多人同时操作时,要注意协调配合。 工作场地要保持清洁,严禁油液污水遍流,以免滑倒伤人。使用工具时,要严格按照安全操作规程正确操作。 第 2 页共 7 页

设备检维修作业安全管理规定 1范围 本标准规定了设备检修作业前的准备、安全教育、安全检查和措施、检修作业中的安全要求及《设备检修安全作业证》的管理。 本标准适用于化工企业生产区域的设备大、中修与抢修作业。 2定义 本标准采用下列定义: 设备:化工生产区域内的各类塔、球、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道、容器以及地下室、阴井、地坑、下水道或其他封闭场所。 3检修前的准备 3.1设备检修作业开始前应办理《设备检修作业许可证》。 3.2根据设备检修项目要求,应制定设备检修方案,落实检修人员、检修组织、安全措施。 3.3检修项目负责人应按检修方案的要求,组织检修作业人员到检修现场,交待清楚检修项目、任务、检修方案,并落实检修安全措施。 3.4检修项目负责人应对检修安全工作负全面责任,并指定专人负责整个检修作业过程的安全工作。 3.5设备检修如需高处作业、动火、动土、断路、吊装、抽堵盲板、进入设备内作业等,应按相关规定办理相应的作业许可证。 3.6设备的清洗、置换、交出,由设备所在单位负责,设备清洗、置换后应有分析报告,检修项目负责人应会同设备技术人员、工艺技术人员检查并确认设备、工艺处理及盲板抽堵等符合检修安全要求。 4检修前的安全教育 第 3 页共 7 页

电气设备运行、维护、检修规程完整版本

电气设备运行维护、检修规程 前言 本规程是根据GB/T1.1——2000标准化工作导则第1单元标准的起草与表述规则第1部分标准编写的基本规定,为满足现场实际需要对后英集团动力《电气设备运行维护、检修规程》(2006.11.1版本)进行修改的。 本规程以国家及行业的法规和技术标准并结合动力所设置的供配电、制氧、燃气、给排水及压缩空气、发电等的电气设备的工艺状况、设备情况,本着安全第一,预防为主的方针,对各专业电气设备在规范设备设置,检修施工,运行操作上的技术要求提出了规定,以适应和加强后英集团动力内部管理和生产经营的需要。本规程编写和修改时,还结合《中华人民共和国电力法》对动力厂在电气设备运行维护、检修上提出了一些规定,以加强动力厂电气设备运行维护、检修的管理。 本规程从2007年3月1日起颁布 本规程从2007年4月1日起实施 本规程从实施之日起,原2006年11月1日颁布的后集团动力《电气设备运行维护、检修规程》同时宣布废止。 本规程由后英集团提出。 本规程由后英集团机动部归口。 本规程由后英集团动力设备室起草。 本规程主要起草人: 本规程审核人: 本规程批准人 目次

1、范围 (3) 2、引用标准 (3) 3、变压器 (3) 3.1、变压器运行中的检查项目及要求 (3) 3.2、变压器常见故障分析及处理 (5) 3.3、变压器的并列运行 (7) 3.4、变压器的检修项目及要求 (7) 4、变电所 (10) 4.1、高压柜的维护和检修项目 (10) 4.2、断路器运行和维护 (10) 4.3、隔离开关的运行与维护 (11) 4.4、电流互感器的运行与维护 (12) 4.5、电压互感器的运行与维护 (14) 4.6、无功补偿装置的远行与维护 (16) 4.7、继电保护及二次回路的运行与维护 (17) 4.8、直流电池屏的运行与维护 (21) 5、电动机 (22) 5.1、电动机启动前的检查 (22) 5.2、电动机运行中的监视和检查 (23) 5.3、电动机事故停机 (24) 5.4、电动机的常见故障及处理 (25) 5.5、电动机的维修及要求 (27) 6、电缆 (28) 6.1、电缆的运行与维护 (28) 6.2、电缆的外部检查 (29) 7、配电室及低压设备 (29) 7.1、运行与维护 (29) 7.2、事故处理 (30) 7.3、其他要求 (30) 电气设备运行维护、检修规程

直流系统检修规章

华电云南发电有限公司安宁风电分公司 企业标准 Q/HDAN 直流系统检修规程

一. 前言 风电场升压站直流操作系统DF0210A系统,规定了DF0210A系统正常监控的内容、操作方法及事故维修处理的方法。 二.下列人员应熟悉本掌握规程中要求 1、运检部主任、副主任、专责工程师 2、本单位全体运检人员 4、有关部门及相关专业人员 二.引用标准 下列标准包含的条文,通过在本标准引用成为本规程的条文 GB156-1993 标准电压 GB 2681-1981 电工成套装置中的导线颜色 GB 2682-1981 电工成套装置中的指示灯和按钮颜色 GB2900.11-1988 蓄电池名词术语 GB4208-1993 外壳防护等级 GB/T 4365-1995 电磁兼容术语 GB9368-1988 镉镍碱性蓄电池 GB/T 13384-1992 机电产品包装通用技术条件 GB16821/T-1997 通讯用电源设备通用试验方法 GB17478-1998 低压直流电源设备的特性及安全要求 GB/T 17626.12-1998 电磁兼容试验和测量技术振荡波抗扰

度试验 GB/T 17626.2-1998 电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验 DL/T 637-1997 阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件 DL/T 5044-1995 火力发电厂、变电所直流系统设计技术规定DL/T 459-92 镉镍蓄电池直流屏(柜)定货技术条件 JB5777.3-1991 电力系统二次回路用控制及继电保护屏 (柜、台)基本试验方法 JB/T 8456-1996 低压直流成套开关设备 SD126-1984 电力系统谐波管理暂行规定 YD/731-1994 通信用高频开关整流器 目录 第一章DF0210A系统概述 1.1 DF0210A系统组成 DF0210A 1#充电屏DF0210A 2#充电屏 DF0210A 1#电池屏DF0210A 2#电池屏 DF0210A 馈电屏共5面柜体。 1.1.1电池屏 1# /2#电池屏共有104节理士2V/200AH蓄电池,在两面电池屏内分三层摆放。

设备检修安全操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A22136 设备检修安全操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

设备检修安全操作规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1.目的 为保证设备检修过程的安全,避免发生意外事故,特制订本制度。 2.适用范围 本制度适用于公司所属各车间设备、设施检修的安全管理。 3.职责与分工 3.1、设备部负责监督本制度的执行。 3.2、各生产车间。在日常检修工作中贯彻执行本制度。 4.内容与要求

编制检修计划时应包括检修安全措施,检修作业前必须进行危险源识别,办理检修作业票。具有二人以上参与的检修项目,必须指定一人负责安全。 4.1、通用安全检修规程 4.1.1、检修人员应熟悉工作中可能碰到的酸、碱和易燃、易爆、有毒物质的性质,避免发生灼伤、燃烧、爆炸和中毒事故。检修前应办理相关检修票证。 4.1.2、检修人员应知道消防沙池、救生水池、防毒面具、消防栓、灭火器、沐浴间的位置,并能正确的使用。 4.1.3、检修人员在维修基础设施期间,应随时清理地上的油污,以免使人滑倒跌伤,并对维修中产生的含油棉纱等废弃物进行收集,至检修结束后按《固体废弃物管理办法》进行处理。

电气设备维护协议模版

****厂电气设备维护检修协议模版 委托方(甲方):*** 服务方(乙方):******公司 经双方协商,*****公司(以下简称甲方)委托**********公司(以下简称乙方)维护***厂的配电室设备和装置现场电气设备。协议内容如下: 一、职责划分 1.甲方负责装置配电设备的正常使用和现场电气设备可靠使用,确保运行设备不超负荷运行,从而延长设备运行周期。 2.甲方对乙方在***厂的配电设备的正常操作运行和现场电气设备维护工作有生产指挥权。 3.甲方负责对电气设备日常的管理、协调处理检维修中与生产相关的事宜,积极配合乙方做好维护工作。 4.甲乙双方领导应就较重要工作进行及时沟通。 5.甲方应尽量提供正常维护所需的必要资料、图纸等,且资料、图纸是最新及正在使用的。 6.乙方应严格遵守甲方现行的各种规章制度。 7.乙方在工作范围内应严格服从***厂职能部门的工作安排,切实为生产装置保驾护航。 8.乙方负责所有电气设备正常维护和检修。 9.乙方应确保所维护的电气设备的完好率达到天利高新规定的要求,且不低于中石油装置的维护要求。 10.乙方应配合甲方做好贯标认证工作,根据甲方的进度要求按时完成相应的工作。

11.由乙方派人维护***厂的电气设备,并保证24小时可以随时找到乙方维护人员;值班人员必须能独立顶岗,能够处理一般性故障。 12.乙方维护人员必须每日1次进行巡检,并做好巡检记录。 13.乙方应做到主要设备抢修不过夜,一般问题不过天,特殊情况协商解决。甲方需要乙方进行抢修时,乙方在接到通知后30分钟内赶到现场并开始工作。乙方确保所维护设备的安全平稳长周期运行。 14.乙方负责建立电气设备档案,整理积累和保管各种基础资料,报甲方处备案,维护所需的各种资料说明书,甲方应尽量提供,如不能提供,应由双方协商解决(如不能及时提供,电气设备档案可空缺不填)。 15.维护中所需要的常规工具由乙方自行解决,随机带来的专用设备应由甲方提供。 16.乙方应根据甲方生产运行情况,合理安排检修,对到检修周期,或发现有明显缺陷影响安全生产的,但因装置长期运行没有检修机会而且必须检修的的电气设备,甲方应为乙方提供检修条件,乙方应在最短时间内完成检修,如因甲方不能停机造成的损失由甲方承担,但排除以下情况:A:对二个月内即将到维修周期的主要电气设备,如遇装置停机机会,应提前安排检修而乙方未检修的。 B:对已检修的电气设备运行不超过其检修周期的。 二、双方权利: 1.甲方有现场指挥作业的权利,乙方应积极予以配合。 2.甲方对电气设备维护质量有检查评定的权利,甲方可不定期对乙方维护人员进行测评,对连续测评最后一名人员可要求乙方更换人员。 3.未经甲方安排的电气技措项目施工,甲方有权不予结算。 4.甲方负责提供安全的作业环境,并办理有关手续(如火票)。

DL/T774- 2004火力发电厂热工自动化系统检修运行维护规程

目次 前言 1范围 2规范性引用文件 3术语和定义 4计算机控制系统 4.1基本检修项目及质量要求 4.2试验项目与技术标准 4.3计算机控制系统运行维护 5检测仪表及装置 5.1基本检修与校准 5.2通用检测仪表检修与校准 5.3温度检测仪表检修与校准 5.4压力测量仪表检修与校准 5.5液位测量仪表检修与校准 5.6流量测量仪表检修与校准 5.7分析仪表检修与校准 5.8机械量仪表检修与校准 5.9特殊仪表及装置检修与校准 5.10称重仪表检修与校准 6过程控制仪表及设备 6.1控制器单元检修与校准 6.2计算单元检修与校准 6.3操作和执行单元检修与校准 7共用系统、电气线路与测量管路 7.1共用系统检修与试验 7.2取源部件检修 7.3机柜、电气线路、测量管路检修与试验 8数据采集系统 8.1基本检修项目与质量要求 8.2校准项目与技术标准 8.3运行维护 9模拟量控制系统 9.1基本检修项目及要求 9.2给水控制系统 9.3汽温控制系统 9.4燃烧控制系统 9.5辅助设备控制系统 9.6机炉协调控制系统 10炉膛安全监控系统 10.1基本检修项目与质量要求 10.2系统试验项目与要求 10.3检修验收与运行维护 11热工信号与热工保护系统 11.1系统检查、测试及一般要求 11.2系统试验项目与要求 11.3运行维护 12顺序控制系统 12.1基本检修项目及要求 12.2热力系统试验项目与要求 12.3发电机变压器组和厂用电系统试验项目与要求

12.4运行维护 13汽机数字电液控制系统 13.1基本检修项目与质量要求 13.2系统投运前的试验项目及质量要求 13.3系统各功能投运过程及质量要求 13.4系统的动态特性试验与质量指标 13.5DEH系统运行维护 14汽动给水泵控制系统 14.1基本检修项目与质量要求 14.2系统投运前的试验项目及质量要求 14.3系统功能投运过程试验与质量要求 14.4系统动态特性试验与质量指标 14.5汽动给水泵控制系统运行维护 15高低压旁路控制系统 15.1基本检修项目和质量要求 15.2试验项目与技术要求 15.3系统运行维护 16热工技术管理 16.1热工自动化系统检修运行管理 16.2计算机控制系统软件、硬件管理 16.3技术规程、制度与技术档案管理 16.4热工指标考核、统计指标 16.5备品备件的保存与管理 附录A(规范性附录)热工设备检修项目管理 附录B(规范性附录)考核项目、误差定义与计算、名词解释附录C(资料性附录)抗共模差模干扰能力测试 附录D(资料性附录)热工技术管理表格

直流电源系统运行规范办法

工作行为规范系列 直流电源系统运行规范办 法 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-55420直流电源系统运行规范办法 DC power system operation specifications 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 目录第一章总则1 第二章引用标准1 第三章设备验收1 第四章设备运行维护管理5 第五章蓄电池的运行及维护6 第六章充电装置的运行及维护10 第七章微机监控装置的运行及维护11 第八章直流系统巡视检查项目11 第九章事故和故障处理预案12 第十章技术培训要求14 第十一章设备技术管理15 第十二章备品备件管理16 第十三章直流电源系统设备更新改造和报废16

直流电源系统运行规范编制说明17 第一章总则 第一条为了规范直流电源系统的运行管理,促进发电厂、变电站(换流站、串补站、通信站)直流系统运行管理水平的提高,特制定本规范。 第二条本规范依据国家、行业的有关标准、规程和规范并结合近年来国家电网公司输变电设备评估分析、生产运行情况分析以及设备运行经验而制定的。 第三条本规范对直流电源系统设备验收、运行维护、巡视检查、缺陷及异常处理、技术管理、培训等方面提出了具体要求。 第四条本规范适用于国家电网公司系统所属单位直流电源系统的运行管理工作。 第五条各网省公司可根据本规范,结合本地区实际情况制定相应的实施细则。 第二章引用标准 第六条以下为本规范引用的标准、规程和导则,但不限于此。

GB/T13337.1-1991固定型防酸隔爆式铅酸蓄电池订货技术条件 GB50172-1992电气安装工程蓄电池施工及验收规范 DL/T5044-1995火力发电厂、变电所直流系统设计技术规定 DL/T637-1997阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件 DL/T459-2000电力系统直流电源柜订货技术条件 DL/T724-2000电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程 国家电网公司《电力生产设备评估管理办法》 国家电网公司《变电站管理规范》(试行) 国家电网公司《直流电源系统技术标准》 国家电网公司《直流电源系统技术监督规定》 国家电网公司《预防直流电源系统事故措施》 国家电网公司《直流电源系统检修规范》 第三章设备验收 第七条交接验收 当直流电源系统设备安装调试完毕后,应进行投运前的

设备维修操作规程

设备维修操作规程

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期: ?

设备维修安全操作规程 基本规定 1、所有作业人员,必须熟练掌握本岗位和所操作机械设备的安全操作规程, 熟悉相关行业规定的工程施工,安全技术规程,遵章守纪,服从指挥,规范作业; 2、施工中采用新技术、新工艺、新材料或新设备时,必须制定相应的安全技术措施并对有关人员进行培训; 3、设备必须进行定期检验检测,任何情况下必须保证安全设施和附件的齐全、灵敏、可靠 4、维修时掌握和检查所使用工具、设备的性能,确认是否完好,方可使用 5、高压配电房和各配电设施应做到“四防一通”(,(防火、防雨雪、防汛、防小动物侵入及保持良好通风) 6、认真贯彻“维护为主,维修为辅”的原则,每台设备落实到岗,责任到 人。 7、加强岗位培训,操作人员要做到四懂、四会。 四懂:懂结构、懂原理、懂性能、懂用途。 四会:会使用、会维修、会保养、会排除故障。 电气工作安全 1.线路巡视不论线路是否停电,均应视为有电设备;事故巡线,即使明知该线路已停电,亦认为线路随时有恢复送电的可能;?2.倒闸操作应填写倒闸操作票.倒闸操作人员应根据值班员的操作命令(口头或电话)填写倒闸操作票.操作命令应清楚明确,操作人员应将命令内容向值班员复诵,核对无误后,方可操作.事故处理可根据值班员的命令进行操作,可不填写操作票; 3.倒闸操作下令前,应按操作票顺序与模拟图板核对相符.操作前后都应检查核对现场设备名称,编号和开关刀闸断合位置.操作时应先拉开刀闸隔离开关后拉开高压跌落保险,先拉开负荷侧刀闸,送电时操作顺序相反; 4.操作中发生疑问时,不准擅自更改操作票,必须向值班调度员或领导报告,弄清楚后再进行操作;?5.倒闸操作应由两人进行,一人操作,一人监护,应带绝缘手套; 6.如发生严重危及人身安全情况时,可不等命令即行拉开电源开关,但事后应立即报告领导;? 7.使用钳形电流表时,应注意安全距离,防止短路,必要时应将临近导线用绝缘板隔离;

电气设备维护检修规程正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.电气设备维护检修规程正 式版

电气设备维护检修规程正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、变压器维护、检修规程 1、概述 1.1主题内容与适用范围 1.1.1主题内容 本规程规定变压器的维护运行、检修周期、检修内容、质量标准及验收。 1.2适用范围 本规程适用于焦化厂电力变压器的维护与检修。(焦化厂变压器型号及技术参数见设备台账) 1.3检修周期 1.3.1小修:一年一次

1.3.2大修:五至十年一次 1.3.3要根据预防性试验结果和变压器运行状况决定。 1.3.4新安装的变压器:运行一年后规定抽芯检查,亦应根据制造、安 装、运输及运行情况决定。 2、变压器运行维护规程 2.1变压器正常运行的监督 2.1.1变压器在规定的冷却条件下,可跟据铭牌规范运行。 2.1.2变压器上油层温度最高不超过95℃,为防治变压器油油质劣化过度,上层油温不宜超过85℃,温升50℃。 2.1.3变压器长期停用或检修后,投入前应测量绝缘电阻,线圈电压在