《施工升降机——司机安拆》

施工升降机的组成

施工升降机的组成

施工升降机一般有金属结构、传动机构、安全装置和控制系统四部分组成。

施工升降机的金属结构主要有导轨架、防护围栏、吊笼、附墙架和楼层门等。

施工升降机导轨架与标准节的安装质量要求:

①SC型施工升降机的导轨架在安装和使用时其轴心线对底座水平基准面的垂直度偏差,当安装高度不大于70m时,垂直度偏差应不大于导轨架架设高度的1/1000;当安装高度大于70m,小于等于100m时,垂直度偏差应不大于70mm;当安装高度大于100m,小于等于150m 时,垂直度偏差应不大于90mm;当安装高度大于150m,小于等于200m时,垂直度偏差应不大于110mm;当安装高度大于200m时,垂直度偏差应不大于130mm。

②标准节拼接时,相邻标准节的立柱结合面对接应平直,相互错位形成的阶差应限制在:吊笼导轨不大于;对重导轨不大于。

③标准节上的齿条连接应牢固,相邻两齿条的对接处,沿齿高方向的阶差不应大于,沿长度方向的齿距偏差不应大于。

④当立管壁厚减少到出厂厚度的25%时,标准节应予报废或按立管壁厚规格降级使用。

⑤当一台施工升降机使用的标准节有不同的立管壁厚时,标准节应有标识,安装使用前,应把新同类型的标准节归类堆放,并严格按使用说明书或安装手册规定依次加节安装。

⑥SS型施工升降机导轨架轴心线对底座水平基准面的安装垂直度偏差不应大于导轨架高度的‰。

⑦SS型施工升降机导轨接点截面相互错位形成的阶差不大于。

⑧导轨架与标准节及其附件应保持完整完好。

施工升降机的限位挡板的安装位置要求:

①限位挡板应完好、安装牢固

②当额定提升速度小于s时,上限位开关挡板安装位置应距导轨架顶部安全距离不小于。

③当额定提升速度大于或等于s时,上限位开关挡板安装位置距导轨架顶部安全距离应满足L=+。

④下限位开关挡板的安装位置应保证吊笼以额定载重量下降时,触板触发该开关使吊笼制停,此时触板离下限位还应有一定行程。

⑤在正常工作状态下,上极限开关挡板的安装位置应保证上极限与上限位之间的越程距离为:SS型施工升降机为;SC型施工升降机为。

⑥在正常工作状态下,下极限开关挡板的安装位置,应保证吊笼碰到缓冲器之前,下极限开关应首先动作。

施工升降机附墙架的安装质量要求:

①附墙架连接不得使用膨胀螺栓

②导轨架的高度超过最大独立高度时,应设置附墙装置附墙架的附着间隔应符合使用说明书要求。施工升降机运动部件与除登机平台以外的建筑物和固定施工设备之间的距离不应小于。

③附墙架的结构与零部件应完整和完好

④附墙架应保持水平位置,由于建筑物条件影响,其最大水平倾角应控制在说明书规定范围内。

⑤连接螺栓为不低于级的高强度螺栓,其紧固件的表面不得有锈斑、碰撞凹坑和裂纹等缺

吊笼

(2)吊笼的安全技术要求:

①吊笼应有足够刚性的导向装置以防止脱离和卡住

②吊笼上最高一对安全钩应处于最低驱动齿轮之下

④吊笼的司机室应有良好的视野和足够的空间

⑤吊笼底板应能防滑、排水,在×区域内能承受静载或额定载重量的125%而无永久变形

⑥吊笼门应装机械锁钩,以保证运行时不会自动打开

⑦应有防止吊笼驶出导轨的措施

⑧吊笼门应设有电气安全开关。当门未完全关闭时,该开关应有效切断控制回路电源,使

吊笼停止或无法启动

底架、防护围栏与层门

3)施工升降机地面防护围栏的要求:

①施工升降机的地面防护围栏设置高度不应低于,并应围成一周,围栏登机门的开启高度

不应低于。

②对重应置于地面防护围栏之内

③SS型货用施工升降机地面防护围栏的设置高度应不小于,围栏登机门的开启高度也不应

低于。

④围栏登机门应具有电气安全开关和机械锁,只有在围栏登机门关好后施工升降机才能启动;吊笼位于底部规定位置时,围栏登机门才能开启

⑤防护围栏的结构和零部件应保持完整和完好

(3)层门

1)层门的作用与种类

施工升降机层门的安装要求:

①层门的净宽度与吊笼进出口宽度之差不得大于120mm,层门的底部与卸料平台的距离不应大于50mm,层门不能凸出到吊笼的升降通道上。

②正常工况下,关闭的吊笼门与层门间的水平距离不应大于200mm。

③装载或卸载时,吊笼门与卸料平台边缘的水平距离不应大于50mm。

④全高度层门打开后的净高度不应小于。在特殊情况下,净高度不应小于。

⑤高度降低的层门的高度不应小于。层门与正常工作的吊笼运动部件的安全距离不应小于,如果额定提升速度不大于s时,安全距离可为。

⑥高度降低的层门两侧应设置高度不小于的护栏,护栏的中间应设横杆,踢脚板高度不少于100mm。吊笼与侧面护栏的间距不应小于100~200mm。

施工升降机层门的安全技术要求:

①施工升降机的每一个登机处应设置层门

②层门不得向吊笼通道开启,封闭式层门上应设有视窗

③水平或垂直滑动的层门应有导向装置,其运动应有挡块限位

④人货两用施工升降机机械传动层门的开、关过程应由笼内乘员操作,不得受吊笼运动的直接控制

⑤层门应与吊笼的电气或机械联锁,当吊笼底板离某一卸料平台的垂直距离在±以内时,该平台的层门方可打开。

⑥层门锁止装置应安装牢固,紧固件应有防松装置,所有锁止元件的嵌入深度不应少于7mm。

⑦层门的结构和所有零部件都应完整完好,安装牢固可靠,活动部件灵活。层门的强度应符合相关标准。

对重系统:

(4)对重系统安全技术要求:

①当吊笼底碰到缓冲弹簧时,对重上端离开天轮架的下端应有500mm的安全距离。

②当吊笼上升到施工升降机上部碰上限位后,吊笼停止运行时,吊笼的顶部与天轮架的下端应有的安全距离。

③天轮架滑轮的名义直径与钢丝绳直径之比不应小于30。

④滑轮应有防止钢丝绳脱槽装置,该装置与滑轮外缘的间隙应不大于钢丝绳直径的20%,且不大于3mm。

⑥天轮架的结构和零部件应保持完整和完好。

7吊笼不能作为对重。

8对重两端的滑靴、导向滚轮和防脱轨保护装置应保持完整和完好

9若对重使用填充物,应采取措施防止其窜动

10对重应根据有关规定的要求涂成警告色

11对重和钢丝绳的连接应符合规定

12当悬挂使用两根或两根以上相互独立的钢丝绳时,应设置自动平衡钢丝绳张力装置。当单根钢丝绳过分拉长或破坏时,电气安全装置应停止吊笼的运行

13为防止钢丝绳被腐蚀,应采用镀锌或涂抹适当的保护化合物

14钢丝绳应尽量避免反向弯曲的结构布置。需要储存预留钢丝绳时,所用接头或附件不应对以后投入使用的钢丝绳截面产生损伤

15多余钢丝绳应卷绕在卷筒上,其弯曲直径不应小于钢丝绳直径的15倍。

16当过多的剩余钢丝绳储存在吊笼顶上时,应有限制吊笼超载的措施

施工升降机电缆防护装置:

电缆导向架的设置一般原则为:在电缆储筒口上方处安装第一道导向架,第二道导向架安装在第一道上方3m处,第三道导向架安装在第二道上方处,第四道导向架安装在第三道上方6m处,以后每道安装间隔为6m。

施工升降机电缆防护装置的安全技术要求:

①防止电缆防护装置与吊笼、对重碰擦

②应按规定安装电缆导向架,不准增大紧靠电缆储筒口的安装距离,或减少甚至取消电缆导向架

③及时更换绝缘层老化,腐朽或破损的电缆

施工升降机的基础

(2)基础的构筑

基础一般由钢筋混凝土浇筑而成,厚度为350mm,内设双层钢筋网。钢筋网由φ10~12钢筋间隔250mm组成,钢筋等级选用HRB335;混凝土强度等级不低于C30。

混凝土基础在浇筑过程中,如果混凝土基础不是采用预留二次浇捣的,则应在基础内预埋底脚架和预埋螺栓,底脚架预埋时应把脚架的螺栓钩绑扎在基础钢筋上,底脚架四个螺栓应在一个平面内,误差应控制在1mm之内,

施工升降机基础的安全要求:

①基础四周应设置排水设施

②基础四周5m之内不准开挖深沟。

③30m范围内不得进行对基础有较大振动的施工。

施工升降机的驱动装置

施工升降机的电动机与制动器的安全技术要求:

①启用新电动机或长期不用的电动机时,需要用500伏兆欧表测量电动机绕组间的绝缘电阻,其绝缘电阻不低于Ω,否则,应做干燥处理后方可使用。

②电动机在额定电压偏差±5%的情况下,直流制动器在直流电压偏差±15%的情况下,仍能保证电动机和直流制动器正常运转和工作。当电压偏差大于额定电压±10% 时,应停止使用。

③施工升降机不得在正常运行中突然进行反向运行。

④在使用中,当发现振动、过热、焦味、异常响声等反常现象时,应立即切断电源,排除故障后才能使用。

⑤当制动器的制动盘摩擦材料单面厚度磨损到接近1mm时,必须更换制动盘。

⑥电动机在额定载荷运行时,制动力矩太大或太小,应进行调整。

施工升降机涡轮减速器,在使用中涡轮减速箱内要按规定保持一定量的油液,要防止缺油和发热,以防止涡轮副失效。

施工升降机涡轮减速器,在使用中,减速器的油液温升不得超过60℃。

施工升降机的电动机与电磁制动器的安装要求:

①安装前制动器应单独通电,先将电压降至150V,检查吸合和释放是否正常,有无卡住和

异常响声,四角吸合和释放是否一致。吸合后再用塞尺检查衔铁与制动块间的间隙,一般在~。

②电动机与减速器安装时,必须保证减速器和联轴器的安装形式,尺寸符合装配要求:二轴必须在同一轴线上。减速器联轴器和电动机联轴器相对端面间隙为3~5mm。联轴器与电动

机安装时,严禁敲击过猛,防止损坏电动机后端盖。

施工升降机的电动机与制动器的安全技术要求:

①启用新电动机或长期不用的电动机时,需要用500伏兆欧表测量电动机绕组间的绝缘电阻,其绝缘电阻不低于Ω,否则,应做干燥处理后方可使用。

②电动机在额定电压偏差±5%的情况下,直流制动器在直流电压偏差±15%的情况下,仍能保证电动机和直流制动器正常运转和工作。当电压偏差大于额定电压±10% 时,应停止使用。

③施工升降机不得在正常运行中突然进行反向运行。

④在使用中,当发现振动、过热、焦味、异常响声等反常现象时,应立即切断电源,排除故障后才能使用。

⑤当制动器的制动盘摩擦材料单面厚度磨损到接近1mm时,必须更换制动盘。

⑥电动机在额定载荷运行时,制动力矩太大或太小,应进行调整。

施工升降机的齿轮与齿条安装使用要求是:

①标准节上的齿条应连接牢固,相邻标准节的两齿条在对接处,沿齿高方向的阶差不大于;沿长度方向的齿距偏差不大于。

②齿轮与齿条啮合时的接触长度,沿齿高不小于40%;沿齿长不小于50%,齿面侧间隙应在~之间。

③在齿条的背面应设置一对背轮,背轮沿齿条背面滚动,当需要调整提升齿轮副的啮合间

隙时,仅需将背轮的偏心轴回转某一角度即可。

④齿条和所有驱动齿轮、防坠安全器齿轮应正确啮合。齿条节线和与其平行的齿轮节圆切

线重合或距离不超出模数的1/3。当采取措施失效时,应进一步采取其他措施,保证其距离不超出模数的2/3。

⑤应采取措施防止异物进入驱动齿轮和防坠安全器齿轮的啮合区间。

钢丝绳式施工升降机的驱动装置:

钢丝绳式施工升降机必须设置对重。

钢丝绳式施工升降机驱动装置的安全技术要求:

③人货两用施工升降机驱动吊笼的钢丝绳不应少于2根,且为相互独立的。钢丝绳的安全系数不应小于12,钢丝绳直径不应小于9mm。

⑤人货两用施工升降机采用卷筒驱动时钢丝绳只允许绕一层,若使用自动绕绳系统,允许绕二层;货用施工升降机采用卷筒驱动时,允许绕多层,多层缠绕时,应有排绳措施。

⑥当吊笼停止在最低位置时,留在卷筒上的钢丝绳不应小于3圈。

⑦卷筒两侧边缘大于最外层钢丝绳的高度不应小于钢丝绳直径的2倍。

⑧曳引驱动施工升降机,当吊笼或对重停止在被其重量压缩的缓冲器上时,提升钢丝绳不应松弛。当吊笼超载25%并以额度提升速度上、下运行和制动时,钢丝绳在曳引轮绳槽内不应产生滑动。

⑨人货两用施工升降机的驱动卷筒应开槽,卷筒绳槽应符合下列要求:a绳槽轮廓应为大于120°的弧形,槽底半径R与钢丝绳半径r的关系应为≤R≤。b绳槽的深度不小于钢丝绳直径的1/3。c绳槽的节距应大于或等于倍钢丝绳直径。

10人货两用施工升降机的驱动卷筒节径与钢丝绳直径之比不应小于30。对于V形或底部切槽的钢丝绳曳引轮,其节径与钢丝绳直径之比不应小于31。

11货用施工升降机的驱动卷筒节径、曳引轮节径、滑轮直径与钢丝绳直径之比不应小于20。13人货两用施工升降机钢丝绳在驱动卷筒上的绳端应采用楔形装置固定,货用施工升降机钢丝绳在驱动卷筒上的绳端可采用压板固定。

14卷筒或曳引轮应有钢丝绳防脱装置,该装置与卷筒或曳引轮外缘的间隙不应大于钢丝绳直径的20%,且不大于3mm。

、施工升降机的安全装置

防坠安全器

渐进式防坠安全器

渐进式防坠安全器的全称为齿轮锥鼓渐进式防坠安全器,简称安全器。

1)额定制动荷载

额定制动荷载是指安全器可有效制动停止的最大荷载,目前标准规定为20、30、40、60kN 四挡。

3)制动距离

制动距离指从安全器开始动作到吊笼倍制动停止时,吊笼所移动的距离。

施工升降机额度提升速度v≤s,安全器的制动距离应为~。

施工升降机额度提升速度<v≤s,安全器的制动距离应为~。

施工升降机额度提升速度<v≤s,安全器的制动距离应为~。

施工升降机额度提升速度v>s,安全器的制动距离应为~。

瞬时式防坠安全装置

(1)瞬时式防坠安全装置的适用条件

①对于SS型人货两用施工升降机,每个吊笼应设置兼有防坠和限速双重功能的防止安全装置,当吊笼超速下行,或其悬挂装置断裂时,该装置应能将吊笼制停并保持静止状态。

②SS型人货两用施工升降机吊笼额度提升速度小于或等于s时,可采用瞬时式防坠安全装置;当其对重额度提升速度小于或等于1m/s时,可采用瞬时式防坠安全装置。

③SS型货用施工升降机可采用断绳保护装置和停层防坠落装置两部分组成的防坠安全装置。当吊笼提升钢丝绳松绳或断绳时,该装置应能制停带有额定载重量的吊笼,且不造成结构

严重破坏。对于额定提升速度小于或等于s的施工升降机,可采用瞬时式防坠安全装置。(2)SS型人货两用施工升降机的瞬时式防坠安全装置:

SS型人货两用施工升降机使用的瞬时式防坠安全装置一般由限速装置和断绳保护装置两部

分组成。

瞬时式防坠安全装置允许借助悬挂装置的断裂或借助一根安全绳来动作。

1)限速装置

限速装置主要用于钢丝绳式施工升降机上,与断绳保护装置配合使用。

2)断绳保护装置

瞬时式断绳保护装置也叫楔块式捕捉器,与瞬时式限速器配合使用。

(3)SS型货用施工升降机的瞬时式防坠安全装置:

3)防坠安全装置的试验:

当施工升降机安装后和使用过程中应进行坠落试验和对停层防坠装置进行试验。坠落试验时,应在吊笼内装上额定载荷并把吊笼上升到离地面3m左右高度后停住,然后用模拟断绳的方法进行试验。停层防坠落装置试验时,应在吊笼内装上额定载荷把吊笼上升1m左右高度后停住,在断绳保护装置不起作用的情况下,放松拉杆使偏心轮夹紧导轨,然后启动卷

扬机使钢丝绳松弛,看吊笼是否下降。

防坠安全器的安全技术要求:

①防坠安全器必须进行定期检验标定,定期检验应有相应资质的单位进行

②防坠安全器只能在有效的标定期内使用,有效检验标定期限不应超过1年。

③施工升降机每次安装后,必须进行额定载荷的坠落试验,以后至少每3个月进行一次额

定载荷的坠落试验。试验时,吊笼不允许载人。

④防坠安全器出厂后,动作速度不得随意调整

⑥防坠安全器动作后,需要由专业人员实施复位,使施工升降机恢复到正常工作状态

⑦防坠安全器在任何时候都应该起作用,包括安装和拆卸工况

⑧防坠安全器不应由电动、液压或气动操纵的装置触发

⑨一旦防坠安全器触发,正常控制下的吊笼运行应由电气安全装置自动终止

施工升降机的安全开关:

主要包括电气安全开关和机械联锁开关。

电气安全开关,主要包括上、下行程限位开关、极限开关、减速开关、防松绳开关、各类门安全开关等。

机械联锁开关,主要包括围栏们、吊笼门机械联锁开关。

施工升降机的电气安全开关大致可分为行程安全控制和安全装置联锁控制两大类。

行程安全控制开关,是指当施工升降机的吊笼超越了允许运动的范围时,能自动停止吊笼的运行。主要有上、下行程限位开关、减速开关和极限开关。

行程限位开关,上、下行程限位开关安装在吊笼安全器底板上,当吊笼运行至上、下限位位置时,限位开关与导轨架上的限位挡板碰触,吊笼停止运行,当吊笼反方向运行时,限位开关自动复位。

减速开关,变频调速施工升降机必须设置减速开关,当吊笼下降时在触发下限位开关前,应先触发减速开关,使变频器切断加速电路,以避免吊笼下降时冲击底座。

极限开关,施工升降机必须设置极限开关,当吊笼在运行时如果上、下限位开关出现失效,超出限位挡板,并越程后,极限开关须切断总电源使吊笼停止运行。极限开关应为非自动复位型的开关,其动作后必须手动复位才能使吊笼重新启动。在正常工作状态下,下极限开关挡板的安装位置,应保证吊笼碰到缓冲器之前,极限开关应首先动作。

安全装置联锁控制开关,当施工升降机出现不安全状态,触发安全装置动作后,能及时切断电源或控制电路,使电动机停止运转。该类电气安全开关主要有防坠安全器安全开关和放松开关两种。

安全器安全开关,防坠安全器动作时,设在安全器上的能立即将电动机的电路断开,制动器制动。

防松绳开关:

①施工升降机的对重钢丝绳绳数为两条时,钢丝绳组与吊笼连接的一端应设置张力均衡装置,并装有由相对伸长量控制的非自动复位型的防松绳开关。其中一条钢丝绳出现的相对伸长量超过允许值或断绳时,该开关将切断控制电路,同时制动器制动,使吊笼停止运行。

②对重钢丝绳采用单根钢丝绳时,也应设置防松(断)绳开关,当施工升降机出现松绳或断绳时,该开关应立即切断电机控制电路,同时制动器制动,使吊笼停止运行。

门安全控制开关:

当施工升降机的各类门没有关闭时,施工升降机就不能启动;而当施工升降机在运行中把门打开时,施工升降机吊笼就会自动停止运行。该类电气安全开关主要有:单行门、双行门、顶盖门、围栏门等安全开关。

施工升降机电气安全开关的安全技术要求:

①电气安全开关必须安装牢固,不能松动

②电气安全开关应完整、完好,紧固螺栓应齐全,不能缺少或松动

③电气安全开关的臂杆,不能歪曲变形,防止安全开关失效

④每班都应检查极限开关的有效性,防止极限开关失效

⑤严禁用触发上、下限位开关来作为吊笼在最高层站和地面站停站的操作

施工升降机机械门锁:

施工升降机的吊笼门、顶盖门、地面防护围栏门都装有机械电气联锁装置,各个门未关闭或关闭不严,电气安全开关不能闭合,吊笼不能启动工作;吊笼运行中,一旦门被打开,吊笼的控制电路也将被切断,吊笼停止运行。

围栏门的机械联锁装置,围栏门应装有机械联锁装置,使吊笼只有位于地面规定的位置时围栏门才能开启,且在门开启后吊笼不能启动。

吊笼门的机械联锁装置,吊笼设有进料门和出料门,进料门一般为单门,出料门一般为双门,进出门均设有机械锁止装置,当吊笼位于地面规定的位置和停层位置时,吊笼门才能开启。进出门完全关闭后,吊笼才能启动运行。

施工升降机超载保护装置:

超载限制器是用于施工升降机超载运行的安全装置,常用的有电子传感器式、弹簧式和拉力环式三种。

超载保护装置的安全要求:

①超载保护装置的显示器要防止淋雨受潮

②在安装、拆卸、使用和维护过程中应避免对超载保护装置的冲击、振动。

③使用前应对超载保护装置进行调整,使用中发现设定限定值出现偏差应及时进行调整五、施工升降机安装与拆卸的管理

施工升降机安装与拆卸的基本条件:

施工升降机的技术条件:

①施工升降机生产厂必须持有国家颁发的特种设备制造许可证

②施工升降机应当有监督检验证明、出厂合格证和产品设计文件、安装及使用维修说明、有关型式检验合格证明等文件,并已在产权单位工商注册所在地县级以上建设主管部门备案登记。

③应有配件目录及必要的专用随机工具

④对于购入的旧施工升降机应有两年内完整运行记录及维修、改造资料。

⑤对改造、大修的施工升降机要有出厂检验合格证、监督检验证明

⑥施工升降机的各种安全装置、仪器仪表必须齐全和灵敏可靠

⑦有下列情形之一的施工升降机,不得出租、安装、使用:

属国家明令淘汰或者禁止使用的

超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的

经检验达不到安全技术标准规定的

没有完整安全技术档案的

没有齐全有效的安全保护装置的

施工升降机安装拆卸的基本要求:

①从事施工升降机安装、拆卸活动的单位应当依法取得建设主管部门颁发的起重设备安装工程专业承包资质和建筑施工企业安全生产许可证,并在其资质许可范围内承揽建筑起重机械安装工程

④施工升降机的安装、拆卸必须根据施工现场的环境和条件、施工升降机的安装位置、施工升降机的状况以及辅助起重设备自主性能条件,制定安装拆卸方案,进行技术交底

⑥装拆作业总负责人应全面负责和指挥装拆作业。在作业过程中应在现场协调、监督地面与空中装拆人员的作业情况,并严格执行装拆方案

9安装、拆卸、加节或降节作业时,最大安装高度处的风速不应大于12m/s,当有特殊要求时,按用户和制造厂的协议执行

10遇有雨、大雪、大雾等影响安全作业的恶劣气候时,应停止安装、拆卸作业

11遇有工作电压波动大于±5%时,应停止安装、拆卸作业

施工升降机安装拆卸工操作规程:

①必须对所使用的辅助起重设备和工具的性能和安全操作规程有全面了解,并进行认真的检查,合格后方准使用

②在安装拆卸作业前,应认真阅读使用说明书和安装拆卸方案,熟悉装拆工艺和程序,掌握零部件的重量和吊点位置。作业过程中严禁擅自改动安装拆卸程序

③施工升降机安装、拆卸作业必须在指定的专门指挥人员的指挥下作业,其他人不得发出指挥信号。当视线阻隔和距离过远等致使指挥信号传递困难时,应采用对讲机或多级指挥等有效的措施进行指挥

④在进入工作现场时,必须戴安全帽;高处作业时必须穿防滑鞋、系安全带

⑤严禁安装作业人员酒后作业

⑥对各个安装部件的连接件,必须按规定安装齐全,固定牢固,并在安装后做详细检查。螺栓紧固有预紧力要求时,必须使用力矩扳手或专用扳手

10加节顶升时,必须在吊笼顶部操纵,不允许在吊笼内操作

11加节顶升到规定高度后,必须安装附墙架后方可继续加节;在拆卸导轨架过程中,不允许提前拆卸附墙架

13当有人在导轨架、附墙架上作业时,严禁吊笼升降。

14安全器坠落试验时,吊笼内不允许载人

六、施工升降机的安装

施工升降机安装前的检查:

①对地基基础进行复核。施工升降机地基基础必须满足产品使用说明书要求。施工升降机

基础设置在地下室顶板、楼面或其他下部悬空结构上的,应对其支撑结构进行承载力计算。当支撑结构不能满足承载力要求时,应采取可靠的加固措施,经验收合格后方能安装。

②检查附墙架附着点。附墙架附着点处的建筑结构强度应满足施工升降机产品使用说明书的要求,预埋件应可靠地预埋在建筑物结构上。

③核查结构件及零部件。安装前,应检查施工升降机的导轨架、吊笼、围栏、天轮和附着架的结构件是否完好、配套,螺栓、轴销、开口销等零部件的种类和数量是否齐全、完好,对有可见裂纹的,严重锈蚀的,严重磨损的,整体或局部变形的构件应进行修复或更换,直至符合产品标准的有关规定后方可进行安装。

④检查安全装置是否齐全、完好

⑤检查零部件连接部位除锈、润滑情况。检查导轨架、撑杆、扣件等构件的插口销轴、销轴孔部位的除锈和润滑情况,确保各部件涂油防锈,滚动部件润滑充分,转动灵活

⑥检查安装作业所需的专用电源的配电箱、辅助起重设备、吊索具和工具,确保满足施工升降机的安装需求

施工升降机吊笼驱动装置的安装中,调整背轮和各导向滚轮的偏心距及位置,并应符合下列要求:

①导向滚轮与导轨架立柱管的间隙为。②调整背轮,使传动齿轮和齿条的啮合侧隙为~。③沿齿高接触长度不少于40%。④沿齿长接触长度不少于50%。

施工升降机对重安装:

按下紧急停机开关,防止意外

安装导轨架,在该导轨架立柱接头锥面涂上润滑脂。将导轨架吊运至导轨架顶端,对准下施工升降机安装导轨架应注意以下几点:

①导轨架加高的同时,应安装附墙架

②无对重的施工升降机,顶部导轨架的四根立柱管上口必须装上橡胶密封顶套

③导轨架每加高10m左右,应用经纬仪在二个方向上检查一次导轨架整体的垂直度,一旦发现超差应及时加以调整。

施工升降机附墙架安装:

附墙架的安装,应与导轨架的加高安装同步进行。

安装附墙架时,必须按下紧急停机按钮或将防止误动作开关处于停机位置。

附墙架位置尽可能保持水平,由于建筑物条件影响,其倾角不得超过说明书规定值,一般运行最大倾角为±8°。连接螺栓应为高强度螺栓,不得低于级。

施工升降机Ⅰ型附墙架的安装:

①把左右固定杆用U形螺栓对称地安装在导轨架的上/下框架上,并在左右固定杆之间装上横支撑。

②用螺栓将两端的支撑底座连接至建筑物墙体的预埋件上

③调整并连接三组调节杆。在调节杆的两端旋入微调螺杆。

安装前,微调螺杆必须旋出大约145mm。调整时,微调螺杆旋出的最大长度不能超过165mm。

④校正导轨架垂直度:调整附墙架,使导轨架的垂直度满足公差允许值要求

⑤紧固所有的螺栓、螺母。销轴连接的开口销须安装正确。并确保附墙架与吊笼、对重的运行不发生干涉

施工升降机电缆导向装置安装:

在导轨架加高程序过程中,应同时安装电缆导向装置。安装过程中吊笼上下运行时必须在吊笼顶部操作,在吊笼顶部的安装人员必须位于安全位置,避免发生碰撞等事故。

安装时,必须按下紧急停机按钮或将防止误动作开关置于停机位置。在接线时或交换电源箱中的相线位置时,必须切断地面总电源。

安装后调整电缆导向架的位置,应确保电缆处于电缆导向架、导向环的中间位置,电缆导向架不与对重总成相碰。

无电缆滑车的电缆导向装置的安装:按说明书要求安装。如在电缆筒上方2m处安装第一道电缆导向架,第二道电缆导向架距离为3m,第三道电缆导向架距离为,以后每隔6m安装一道电缆导向架。

施工升降机专用电缆滑车的安装:

为了减少动力电缆的电压降和防止电缆受拉力太大而损坏,应采用带滑车的电缆导向装置,即专用电缆滑车。

施工升降机天轮和对重钢丝绳的安装:

对于有对重的施工升降机,在导轨架安装完毕后应进行天轮和对重钢丝绳的安装。

施工升降机的调试:

④上限位挡块、下限位挡块及减速限位挡块调试调整:

a上限位挡块:在笼顶操作,将吊笼向上提升,当上限位触发时,上部安全距离应不小于。如位置出现偏差,应调整上限位挡块,并用钩头螺栓固定挡块。

b减速限位挡块:在吊笼内,将吊笼下降到吊笼底与外笼门槛齐平时(满载),减速限位挡块应与减速限位接触并有效。如位置出现偏差,应重新安装减速限位挡块。用螺栓固定减速限位挡块。

c下限位挡块:使吊笼继续下降,下限位应与下限位挡块有效接触,使吊笼制停。如位置出现偏差,应调下限位挡块位置,并用螺栓固定。

d上、下极限限位挡块:上极限开关的安装位置应保证上极限开关与上限位开关之间的越程距离为。下极限开关的安装位置应保证吊笼在碰到缓冲器之前下极限开关先动作。限位调整时,对于双吊笼施工升降机,一吊笼进行调整作业,另一吊笼必须停止运行。

变频调速施工升降机的快速运行调试:

施工升降机的整机性能试验:

施工升降机在性能试验应具备以下条件:环境温度为﹣20~﹢40℃;现场风速不应大于

13m/s;电源电压值偏差不大于±5%;荷载的质量允许偏差不大于±1%。

额定载重量试验后,应测量减速器和液压系统油的温升。吊笼应运行平稳、启动、制动正常,无异常声响,吊笼停止时,不应出现下滑现象,在中途在启动上升时,不允许出现瞬时下滑现象。额定载荷试验后记录减速器油液的温升,涡轮蜗杆减速器油液温升不得超过60℃,其他减速器油液温升不得超过45℃。

施工升降机的验收:

施工升降机经安装单位自检合格交付使用前,应当经有相应资质的检验检测机构监督检验合格。监督检验合格后,使用单位应当组织产权(出租)、安装、监理等有关单位进行综合验收,验收合格后方可投入使用,未经验收或者验收不合格的不得使用;

缆风绳

当施工现场的条件限制,低架物料提升机无法设置附墙架时,可采用缆风绳稳固架体。

高架提升机架体不得采用缆风绳等软索稳固。

缆风绳应使用钢丝绳,不得使用钢丝、钢筋或麻绳等代替。缆风钢丝绳的直径不得小于8mm,安全系数不得小于。

缆风绳与架体的连接应设置在主位杆与腹杆节点等加强处,应采用护套、连接耳板和卸扣等进行连接,防止架体钢材等棱角对缆风绳造成剪切破坏。

七、施工升降机的安全使用

施工升降机司机岗位职责制内容:

司机在机长带领下,除协助机长工作和完成施工生产任务外,还应做好下列工作:

①严格遵守施工升降机安全操作规程,严禁违章作业

②认真做好施工升降机作业前的检查、试运转

③及时做好班后整理工作,认真填写试车检查记录、设备运转记录

④严格遵守施工现场的安全管理规定

⑤做好施工升降机的“调整、紧固、清洁、润滑、防腐”等维护保养工作

⑥及时处理和报告施工升降机故障及安全隐患

实习司机在机长和师傅的指导下,努力学习操作、保养技术,并做好以下工作:

①尊敬师傅,接受分配的工作,未经师傅许可,不准擅自操作和启动施工升降机

②遵守安全操作规程,在师傅指导下,努力学习操作和保养等技术技能

③协助机长和师傅填写使用记录

交班司机职责:

①检查施工升降机的机械、电器部分是否完好

②操作手柄置于零位,切断电源

④交接随机工具、附件等情况

从事施工升降机驾驶操作人员应当具备以下条件:

①年满18周岁,具有初中以上的文化程度

②每年须进行一次身体检查,校正视力不低于,没有色盲、听觉障碍、心脏病、贫血、美尼尔症、癫痫、眩晕、突发性昏厥、断指等妨碍起重作业的疾病和缺陷。

③接受专门安全操作知识培训,经建设主管部门考核合格,取得建筑施工特种作业操作资格证书

④首次取得证书的人员实习操作不得少于3个月。否则,不得独立上岗作业

⑤持证人员必须按规定进行操作证的复审,对到期未经复审或复审不合格的人员,不得继续独立操作施工升降机。

⑥每年应当参加不少于24h的安全生产教育

环境设施条件:

①环境温度应当为﹣20~﹢40℃。

②顶部风速不得大于20m/s。

③电源电压值偏差应当小于±5%。

施工升降机的安全操作要求:

启动前,应当检查以下事项:

①电源接通前,检查地线、电缆是否完整无损,操纵开关是否置于零位

②电源接通后,检查电压是否正常、机件有无漏电、电气仪表是否灵敏有效

③进行以下操作。检查的安全开关是否有效,应当确保吊笼均不能启动:

施工升降机正常运行中的安全操作要求:

④如有人在导轨架上或附墙架上作业时,不得开动施工升降机,当吊笼升起时严禁有人进入地面防护围栏内

⑤吊笼启动前必须鸣铃示意

⑥司机在工作时间内不得擅自离开工作岗位。必须离开岗位时,应将吊笼停在地面站台,把吊笼门关闭上锁,将钥匙取走,并挂上有关告示牌

7在施工升降机未切断电源前,司机不得离开工作岗位

14在施工升降机运行中或吊笼未停妥前,不可开启单行门和双行门

15吊笼内应配置灭火器,放置平稳,便于取用

16如发现施工升降机运行中有异常情况,应立即停机检查

17司机发现施工升降机在行驶中出现故障时,不得随意对施工升降机进行检查,应及时通知维修人员进行维修。维修时,应协助维修人员工作,不能随便离开工作岗位

18施工升降机在大雨、大雾和大风(风速超过20m/s)时,应停止运行,并将吊笼降至地面站台,切断电源。暴风雨后应对施工升降机各安全装置进行一次检查。

19严禁酒后上岗作业,工作时不得与他人闲谈,严禁听、看与驾驶无关的音像、书报等

施工升降机出现异常情况的操作要求:

①当施工升降机的吊笼门和防护围栏门关闭后,如吊笼不能正常启动时,应随即将操纵开关复位,防止电动机缺相或制动器失效,而造成电动机损坏

②在吊笼门和防护围栏门没有关闭情况下,吊笼仍能启动运行,应立即停止使用,进行检修

③施工升降机在运行中,如果电源突然中断,应使所有操纵开关恢复停止在原始位置。电源恢复后,应检查所有操纵开关位置后,方可重新驾驶

④吊笼在行驶中或停层时,出现失去控制现象时,应立即按下急停开关,切断控制回路电源,使吊笼停止运行,由专业人员进行检修

⑤当施工升降机在运行时,如果发现有异常噪声、振动和冲击等现象,应立即停止使用,通知维修人员查明原因

⑥吊笼在正常荷载下,停层时出现明显下滑现象时,应停用检修

⑦当接触到施工升降机的任何金属部件时,如有漏电现象,应立即切断施工升降机的电源进行检修

⑧施工升降机在正常运载条件、正常行驶速度下,防坠安全器发生动作而使吊笼制动时,应由专业维修人员及时检修

⑨当发现电气零件及接线发出焦热的异味时,施工升降机应立即停止使用,进行检修

施工升降机吊笼在运行中突然断电的操作要求:

吊笼越程冲顶:

所谓吊笼冲顶是指施工升降机在运行过程中吊笼越过上限位、上极限限位,冲击天轮架,甚至击毁天轮架,使吊笼脱离导轨架从高处坠落。

②当吊笼冲击天轮架后停住不动,司机应及时切断电源,稳住乘员的情绪,然后与地面或楼层上有关人员联系,等候维修人员上机检查;如施工升降机无重大损坏即可用手动下降方法,使吊笼下降,让乘员在最近层站撤离,然后下降到地面站进行维修。

救援过程中一定要先固定住吊笼,然后撤离人员。救援人员一定要动作轻,尽量保持吊笼的平稳,避免受到过度冲击或振动,使救援工作有序进行。

施工升降机吊笼跳动的检测方法和要求:

①出现有节奏性的跳动现象,应检查驱动齿轮是否断齿,齿轮齿条是磨损超标,检查蜗轮轴是否弯曲变形

②吊笼运行到某一部位时跳动,应检查以下方面

吊笼所在位置的导轨架的阶差是否超标

对重所在位置的导轨阶差是否超标

齿条对接阶差是否超标

导轨架的标准节对接紧固螺栓是否松动或脱落

施工升降机运动部件安全距离的检查:

施工升降机的运动部件主要包括吊笼、对重、对重钢丝绳和电缆(电缆小车)等,周围一般有脚手架、防护棚、模板和主体结构等,施工升降机与周围的固定设施要保持一定的安全距离。

5施工升降机的维护保养与常见故障排除

施工升降机的维护保养

在机械设备投入使用后,对设备的检查、清洁、润滑、防腐以及对部件的更换、调试、紧固和位置、间隙的调整等工作,统称为设备的维护保养。

维护保养的分类:

②定期维护保养:月度、季度及年度的维护保养,以专业维修人员为主,设备操作人员配合进行。

③特殊维护保养:施工机械除日常维护保养和定期维护保养外,在转场、闲置等特殊情况下还需进行维护保养。

主要零部件的维护保养:

滚轮的磨损极限,用游标卡尺测量。

齿轮的磨损极限的测量可用公法线千分尺跨二齿测公法线长度。当新齿轮相邻公法线长度L =时,磨损后相邻公法线长度L≥。

齿条的磨损极限量可用游标卡尺测量。当新齿条齿宽为时,磨损后齿宽不小于。

背轮的磨损极限量可用游标卡尺测量背轮外圈的方法确定。当新背轮外圈直径为124mm时,磨损后不得小于120mm。

电动机旋转制动盘磨损极限量可用塞尺进行测量。当旋转制动盘摩擦材料单面厚度a磨损到接近1mm时,必须更换制动盘。

SC型施工升降机滚轮的更换,装上新滚轮,调整好滚轮与导轨之间的间隙,使用扭力扳手紧固好滚轮连接螺栓,拧紧扭力应达到200N·m。

SC型施工升降机减速器的更换,安装驱动板,用200N·m力矩拧紧驱动板连接螺栓,安装背轮,用300N·m力矩拧紧背轮连接螺栓。

SC型施工升降机防坠安全器的更换,装上新安全器,用200N·m力矩拧紧连接螺栓,调整安全器齿轮与齿条之间的啮合间隙。

闸瓦制动器的维修与保养主要是调整电磁铁冲程、调节主弹簧长度、调整瓦块与制动轮间隙等。

施工升降机减速器的维护保养:

①箱体内的油量应保持在油针或油镜的标定范围,油的规格应符合要求

③应保证箱体内润滑油的清洁,当发现杂质明显时,应换新油。对新使用的减速机,在使用一周后,应清洗减速机并更换新油液;以后应每年清洗和更换新油

④轴承的温升不应高于60℃;箱体内的油液温升不超过60℃,否则,应停机检查原因

⑤当轴承在工作中出现撞击、摩擦等异常噪声,并通过调整也无法排除时,要考虑更换轴承施工升降机常见故障和排除方法

施工升降机常见的故障一般分为电气故障和机械故障两大类。

由于电气线路、元器件、电气设备,以及电源系统等发生故障,造成用电系统不能正常运行,通常为电气故障。

SC型施工升降机突然停机或不能启动的故障原因:

①停机电路及限位开关被启动②电路短路或对地短接

SC型施工升降机突然停机或不能启动的故障诊断及排除:

①释放紧急按钮②恢复热继电器功能③恢复其他安全装置

SC型施工升降机电机启动困难并有异常声响的故障原因:

①电机制动器未打开或无直流电压(整流元件损坏)②严重超载③供电电压远低于360V SC型施工升降机电机过热的故障原因:

①制动器工作不同步②长时间超载运行③启、制动过于频繁④供电电源过低

SC型施工升降机电机过热的故障诊断及排除:

①调整或更换制动器②减少吊笼载荷③对运行作适当调整④调整供电电压

SS型施工升降机吊笼不能正常起升的故障原因:

①冬季减速箱润滑油太稠太多②制动器未彻底分离③超载或超高④停靠装置插销伸出挂在架体上

SS型施工升降机吊笼不能正常起升的故障诊断及排除:

①更换润滑油②调整制动器间隙③减少吊笼载荷,下降吊笼④恢复插销位置

SS型施工升降机制动器失效的故障原因:

①制动器各运动部件调整不到位②机构损坏,使运动受阻③制动衬料或制动轮磨损严重,制动衬料或制动块连接铆钉露头

SS型施工升降机制动器制动轮温度过高,制动块冒烟的故障诊断及排除:

①修复制动轮与轴的配合②调整松紧螺帽③更换磨损的制动器机件④修复卡死的铰链

关于施工升降机对重系统安全技术要求的有关问题:

①当吊笼底碰到缓冲弹簧时,对重上端离开天轮架的下端应有500mm长的安全距离。

②当吊笼上升到施工升降机上部碰上限位后,吊笼停止运行时,吊笼的顶部与天轮架的下端应有长的安全距离。

③天轮架滑轮的名义直径与钢丝绳直径之比不应小于30。

关于施工升降机基础的安全要求的有关问题:

①施工升降机基础四周应设置排水设施。

②施工升降机基础四周5m远的范围之内不准开挖深沟。

③施工升降机基础四周多30m远的范围内不得进行对基础有较大振动的施工。

关于施工升降机防坠安全器的安全技术要求的有关问题:

①防坠安全器只能在有效的标定期内使用,有效检验标定期限不应超过1年。

②施工升降机每次安装后,必须进行额定载荷的坠落试验,以后至少每3个月应进行一次额定载荷的坠落试验。

③防坠安全器出厂后,动作速度不得随意调整。

④SC型施工升降机使用的防坠安全器安装时透气孔应向下。

⑤施工升降机使用的防坠安全器动作后,需要由专业人员来实施复位,使施工升降机恢复到正常工作状态。

⑥施工升降机使用的防坠安全器不应由电动、液压或气动操纵的装置装置来触发。

⑦施工升降机防坠安全器一旦触发,正常控制下的吊笼运行应由电气安全装置自动终止。

施工升降机安拆方案

SC200/200施工升降机 安 装 拆 卸 方 案 专业分包:华川鑫国际建筑有限公司编制人:王建审核人:王培批准人:周洋

目录: 1、编制依据······························································· 2、工程概况················································································ 3、作业人员组织和职责········································································ 4、施工升降机技术参数、主要零部件外形尺寸和重量·············· 5、辅助起重设备的种类、型号、性能··················································· 6、吊索具的配置,安装与拆卸工具及仪器·········································· 7、安装、拆卸的步骤与方法··························································· 8、安全技术措施········································································ 9、专项应急预案··········································································

施工电梯安拆专项施工方案

施工电梯安拆专项施工 方案 Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】

A5楼施工电梯安拆专项施工方案 一、工程概况 兰州“仁恒国际”住宅小区一期工程位于兰州市城关区和政路364—1#以南、铁一中以西、铁路文化宫以东、原红山根体育场内,总建筑面积达万平方米,由地下一层、地上三十二层的一类框架剪力墙结构5栋高层组成。其中A5楼建筑面积26865平方米,本工程由兰州仁恒置业有限公司投资开发,广州伯盛建筑设计事务所设计,甘肃经纬工程咨询监理有限公司监理,属兰州市“十大”楼盘之一。 二、施工电梯选用 根据本工程建筑层数高,建筑面积大,工期要求紧,砌体、抹灰工程量大的特点,结合项目部实际情况,从技术和经济的角度,本栋楼选用由“湖北省江汉建筑工程机械有限公司”生产的SCD200/200DK双笼施工电梯,其主要技术性能参数如下: 额定载重量:2×2000kg 电机功率:2×2×11KW 供电熔断器电流:2×63A 护栏重量:1480kg 标准节重量:190kg 对重重量:2×1200kg 起升速度:35m/min 吊杆额定载重量:200kg 额定安装载重量:2×1000kg 最大架设高度(可增至):200m (300m) 三、编制依据 1、A5楼施工设计图纸 2、高层建筑施工手册

3、SC系列施工升降机使用说明书 4、施工电梯安全技术操作规程 四、施工准备 1、基础 ○1、为使人员上下便利和物料集散,便于安装和设量附墙装置由电梯出入口至各施工地点的平均距离最近,根据工程结构布置,本工程A5楼施工电梯平面位置和基础位置布置详“附图”所示,在基础施工中,应严格按照“附图”所示位置放线定位,基础高度为400mm,内配双层双向φ10@200钢筋,制作基础时必须做好接地装置。并遵循以下施工顺序:清理基础底表面→基础与顶板的隔离→绑扎钢筋→支模板→留置预留孔(孔内钢筋网外露,供二次浇灌,二次浇灌为C50砼,位置应符合要求)→验收→浇筑基础砼(砼基础平面度不大于1/1000)→养护拆模。 ○2、由于A5楼电梯位置布置在如“附图”所示的平面位置(建筑物室外基坑上),考虑到此施工电梯要求基础下地面承载能力不小于,加上基础地面为回填土,故要求进行分层回填,并进行分层检验,以满足承载力要求。基础设置方案采用基础低于地面,使地面与吊笼底板之间无门坎,以便于材料运输方便。 2、对所有参加安拆作业人员进行全面的安全技术交底,并要求作业人员认 真学习安拆说明书。 3、预埋附墙座,水平间距,竖向二层起,第二次附墙为第四层,继后每隔 三层埋设(具体详附图)。 4、准备一台8T的吊车、安装工具及站台附件,并清理场地。

施工升降机安拆卸方案

华瑞紫荆西园一期1标段 SC200/200型施工升降机安拆卸专项方案审批 审核 编制 河南国信建设工程有限公司

目录 二编制依据................................................... 施工升降机安装注意事项及安全保障措施 9

一工程概况 1、工程简介 华瑞紫荆西园一期I标段1#、2#、3#、5#、7#楼位于天元路南、江山路东,主楼设计分别为1#楼地下2层、地上27层;剪力墙结构,建筑面积10231.42m2,建筑总高度81.9m。2#楼地下2层、地上27层;剪力墙结构,建筑面积12819.18m2,建筑总高度81.9m。3#楼地下2层、地上28层;剪力墙结构,建筑面积21212.07m2,建筑总高度84.7m。5#楼地下2层、地上28层;剪力墙结构,建筑面积10754.90m2,建筑总高度80.2m。7#楼地下2层、地上34层;剪力墙结构,建筑面积39866.51m2,建筑总高度98.2m,建筑的耐久年限为一级,工程合理使用年限为五十年。 2、施工升降机技术参数 本次所拆卸的施工升降机为中联重科生产的SC200/200型,该电梯齿轮齿条式传动,具有提升稳定,节能的特点。每个笼体额定载荷为2t,每道附着杆上下距离为9米。 二编制依据 1、《施工升降机使用说明书》;

2、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016); 3、《电梯工程施工质量检验评定标准》(GB50310-2002)。 三施工升降机安装拆卸施工进度计划 根据现场条件、施工环境以及配合机械的实际情况,1台施工升降机预计安装总工期为15天,拆卸总工期约为4天,安装拆除顺序为1#-2#-3#-5#-7#。 四进场前期准备与现场安装拆卸准备(安装基本要求) 一、安装基本要求。 1、专项施工方案完成并经过审核、批准;施工交底等资料准备齐全。 2、参与安装的人员必须熟悉施工升降机的性能,结构特点,并有熟练的操作技术和排出故障的能力。 3、安装过程中,必须有专人负责,统一指挥。 4、施工现场,从变压器(或配电房)到施工升降机电源箱,必须有专线供电。要保证该施工升降机的正常拆卸使用,须保证拆卸现场不小于44KW的供电容量,同时须在施工升降机拆卸位置附近留有电源接口,且须配置电箱(内置100A漏电保护器)。 5、遇有雨、雷、雾或风速超过13 m/s的恶劣天气不得进行安装作业。 二、安装前准备。 1、安装工地必须配有电源、照明、起重设备和所需工具。 2、本施工电梯安装在地下室车库顶部,施工电梯固定在车库顶板上,重新打眼安装预埋螺栓因定施工电梯底座,或(浇灌钢筋混凝土基础,要求基础内配有网格加强钢筋,其要求见基础资料图。地脚架必须牢固焊接在基础网格的钢筋上)。 3、本施工电梯安装在地下室车库顶部,施工电梯固定在车库顶板上预埋件预先埋入横梁内,已浇灌楼层而未埋预埋件的则于横梁上钻孔用M24双头螺栓将附墙座牢固地固定。 4、所在地下室车库上安装固定,车库底用钢管脚手架间距不大于900mm方格网形式搭设,每边宽过施工电梯2m左右,包括施工通道底部全部通搭,顶部用顶托,顶托上部横设方木,顶住地下车库顶板。

外用电梯安装拆卸施工方案

word 杭州市近江小区望江片居住区R3组团 A1 楼 施 工 电 梯 搭 拆 施 工 方 案 编制:审核:批准: 广厦建设集团第一建筑工程公司 望江片R3组团项目部 2003年7月 施工电梯搭拆施工方案 一、工程概况 近江小区望江片居住区R3组团工程位于钱江路边,南临拟建望江路,北靠R2组团,西边于R4组团相连。本工程由杭州上城区近江小区建设工程指挥部筹建,浙江华东建设发展设计有限公司设计;广厦建设集团一建公司承建,杭州市经纬建筑工程监理公司监理,杭州市安全监督站安监。 A1#楼为地下室一层,裙房二层,主楼17跃18层,建筑面积为19549M2,建筑总高度为52.30米,楼层层高为2.80米。 本工程选用上海宝达工程机械有限公司生产的SCD200/200J-50M型号施工升降机,该升降机设有对重双笼,每个吊笼额定载重量为2000KG。安装由该公司统一派人安装。 二、基础处理 根据施工结构特点结合本工程实际情况,定于在P-R轴/2-4轴,P-R轴/13-15轴各安装一台施工电梯。施工电梯砼基础位于地下室顶板上,砼等级为C40,配筋Φ10@250双向,底部各用两钢筋砼柱(截面为500×750,内配10Φ16,ф8@200)顶至基础面,柱的做法按施工规范与基础底板及地下

word 室顶板搭接。 二、外用电梯的安装 (一)外笼与吊笼的安装 1.将基础表面清扫干净; 2.将地脚螺栓安装好; 3.在地面螺栓处底盘和基石间垫入不同厚度的钢板垫片用调 整导轨架的垂直度; 4.用水平仪测量导轨架的垂直度,保证导轨架的各个主管在两 个方向上的垂直度(1/1500); 5. 导轨架调整垂直度后,压紧4个地脚螺栓; 6. 同上回一样调整外笼门框的垂直度,压紧其余的地脚螺栓; 7. 安装缓冲弹簧; 8. 将另一半部分的外笼与前部分用螺栓连接起来; 9. 同前调整垂直度压紧地脚螺栓,松开吊笼内电动机上的制动 器; 10. 用起重机吊起吊笼,从标准节上方使吊笼准确就位; 11. 将制动器复位; 12. 安装好吊笼顶上的护身栏; (二)吊笼、外笼安装完毕后调整 1.齿轮与齿条的间隙为0.5mm; 2.各个滚轮与标准节主管的间隙为0.5mm; (三)电缆安装 现场供电箱距外用电梯应在20m以内,保证供电质量。 1. 将供电电缆从外用电梯上的电源箱内总电源开关接入现场供电箱; 2. 将电缆以自由状态盘入电缆笼内; 3. 电缆线一端从电缆笼底部引出接入电源箱,另一端通过电缆托架引到吊笼内接入电控箱; 4. 电缆笼安装在电缆托架下放,使电缆线在其中心并可自由的拽出或盘入电缆笼内; (四)电气装置检查 在调试前,先用起重设备安装一、二节标准节,然后按如下步骤进行调试; 1. 用接地电阻测试仪测量外用电梯钢结构及电器设备金属外壳的接地电阻,不得大于4Ω; 2. 用500V兆欧表测电动机及电气元件的对地电阻应不小于1MΩ; 3. 检查各安装控制开关,分别打开吊笼上各个门,触动断绳保护开关,上下限位开关、极限开关 等均应能够起作用; 4. 校核电动机界限,吊笼上、下运行方向应与操作盒上所示的方向一致; 5.吊杆安装:吊杆应安装在吊笼顶部吊杆安装孔内,在吊笼内 安装向心轴承,安装压垫并用螺栓固定;

施工升降机安拆应急预案

施工升降机安拆应急预案 编制单位: ____________________________ 批准人 ________________________________ 批准日期: ____________________________

升降机安拆应急预案 一、应急预案的方针与原则 为了更好的实现法律和经济活动的要求,给企业员工的工作和施工场区周围居民提供更好更安全的环境,保证各种应急资源处于良好的备战状态,指导应急计划有序的进行,防止因应急行动组织不力或现场救援工作的无序和混乱而延误事故的应急救援,有效地避免和降低人员伤亡和财产损失,帮助实现行动的快速、有序、高效、充分体现应急救援的“应急精神”。坚持“安全第一,预防为主”、“保护人员安全优先,保护环境优先”的方针,贯彻“常备不懈,统一指挥,高效协调,持续改进”的原则。 二、应急策划 (一)工程概况 (二)应急预案工作流程 根据木工程的特点及施工工艺的实际情况,认真的组织了对危险源和环境因素的识别和评估,特制定木部发生紧急情况和事故的应急措施,开展应急知识教育和应急演练,提高现场操作人员的应急能力,减少突发事故造成的不良损害和不良环境影响。(三)重大事故(危险)发展过程及分析 升降机作业中突发安全限位装置失控,发生违反安全操作规程,造成重大事故(如倾倒);运行中的电器设备故障或线路发生严重漏电;其他作业可能发生的重大事故(高处坠落、起重伤害、触电等)造成的人员伤亡、财产损失、环境破坏。 (四)突发事件风险分析和预防 为确保正常施工,预防升降机在使用过程中突发事件以及某些预想不到的,不可抗力的事情发生,事前有充足的技术措施准备、抢险物资的储备,最大程度的减少人员的伤亡、国家财产和经济损失,必须进行风险分析和采取有效的预防措施。 1、突发事件、紧急情况及风险分析 根据本工程的特点、在辨识、分析评估升降机在使用中危险因素和风险的基础上,确定升降机在使用过程中,最大危险因素是:违反安全操作规程,造成重大事故(如倾倒);运行中的电器设备故障或线路发生严重漏电。 2、突发事件及风险预防措施 从以上风险情况的分析看,如不采取相应有效地预防措施,不仅给工程施工造成很大影响,而且对施工人员的安全造成威胁。 升降机操作使用应符合下列规范: 1)提升安装人员应按照高处作业人员要求,经专业培训,考核合格并持有效证件上岗。 2)升降机应有产品标牌,制造单位,产品编号及出厂日期,并附产品合格证。 3)升降机安装使用必须执行安全技术规程的各项规定,安装时应设警戒区,派专人

施工电梯拆除与安装方案(改)

兰州新区石化产业园区安置房(十标段)项目施工升降机拆除与安装施工方案 编制: 审核: 批准: 中铁二十局集团兰州新区石化产业园区安置房工程项目经理部 二〇一六年九月十日

施工升降机拆除施工方案 一、编制依据 1、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 3、《施工升降机安全规则》GB10055-2007 4、《施工升降机技术条件》GB/T10054-1996 5、《SCD200/200型施工升降机使用说明书》 6、《SC200/200型施工升降机使用说明书》 二、工程概况 兰州新区石化产业园区安置房项目第十标段位于新区纬七十路以南、经四十三以东、经四十四路以西区域。该标段B-8#、E-1#为18层,建筑面积23136.46㎡,地上18层,建筑高度52.5米; E-2#为地上27层,地下2层,建筑面积23101.3㎡,建筑高度85.3米;总建筑面积48211平方米,住宅结构形式为剪力墙结构,。每栋高层住宅均设置一部施工电梯作为施工阶段人员、材料运输设备,均为SC200/200型号施工升降机。升降机采用固定式安装,因E-1#楼、E-2#楼施工电梯基础下降严重,存在严重的安全隐患,现决定将E-1#楼、E-2#楼施工电梯拆除后重新安装。 三、起吊设备拆除工具的选用

四、拆卸时的准备工作和注意事项 1、拆卸场地应清理干净,并有标志杆、警戒线围起来,禁止非工作人员入内。 2、防止拆卸地点上方掉落物体,必要时加安全网。 3、拆卸过程中必须有专人负责统一指挥。 4、升降机运行时,人员的头、手绝不能露出安全栏外。 5、如果有人在导轨架上或附墙架上工作时,绝对不允许开动升降机,当吊笼运行时严禁进入外笼内。 6、吊笼上的零部件必须放置平稳,不得露出安全栏外。 7、利用吊杆进行拆卸时,不允许超载,吊杆只可用来安装和拆卸升降机零部件,不得用于其它用途。 8、吊杆上有悬挂物时,不得开动吊笼。 9、拆卸作业人员应按空中作业的安全要求,包括必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋等,不要穿过于宽松的衣物,应穿工作服,以免被卷入运行部件中,发生安全事故。 10、拆卸过程中,必须在笼顶操作,不允许笼内操作。 11、吊笼启动前应先进行全面检查,确保升降机运行通道无障碍,消除所有不安全隐患。 12、拆卸运行时,绝对不允许超过额定拆卸载重量。 13、雷雨天、雪天或风速超过13m/s的恶劣天气下不能进行拆卸作业。 14、升降机运行前,必须将接地装置与升降机金属结构联通,接地电阻≤4Ω。 15、严禁夜间进行拆卸作业。 16、拆卸前必须进行一次限速器坠落试验。

施工升降机安拆施工方案模板

施工升降机安拆施 工方案

施工升降机安拆施工方案 一.工程概况 锦园新世纪10#—12#楼及会馆位于西安市北郊二环线南面, 南侧为玄武路, 地理位置优越显著, 建筑选型美观, 具有西欧风格, 属西安市重要工程之一。其中12#楼建筑面积13077㎡, 地下室面积为1235㎡, 地下一层, 地上二十五层, 其中裙房二层。10#—11#楼及会馆建筑面积为44872㎡, 地下室面积为14312㎡, 地下一层, 地上二十二层。由陕西龙安房地产开发公司投资兴建, 中国建筑西北设计研究院设计, 中国广厦建设集团西安公司承建。 我们选用广州市京龙工程机械有限公司生产的SC200/200TD电梯机型, 该升降机有非常可靠的电气和机械安全系统, 非常方便地自行安装和拆卸, 可随着建筑物的增高, 是施工中安全高效的垂直运输设备。 SC200/200TD机型由生产厂家在施工现场进行安装和拆卸进行调试和检测, 经政府行政机构验收合格后, 方可投入使用。 二.基础处理 依据生产厂家提供的产品使用说明书和甲方提供的地质报告, 我们对基础承载能力进行验算。 SCD200/200TD型升降机, 架设高度为86m, 选用Ⅱ型附墙架。 SCD200/200TD型升降机自重如下: 吊笼重( kg×2) , 外笼重1480kg, 标准节重180×( 86÷1.508) ㎏,

对重量2×1000㎏, 载重量2×㎏。 考虑重载、自重误差及风载对基础的影响, 取系数n=2 P=[ ×2+1480+180×(86÷1.508)+2×1000+2× ]×2 =21740×2=43.48T 砼基础低于地面, 以利于进料, 因此四周修建排水沟, 避免排水不畅腐蚀基础。 设基础长4.2m, 宽4m, 高0.3m 基础自重为G=4×4.2×0.3×2.5×4=17.64T P=(F+G)/A=(43.48+17.64)÷(4×4.2)=3.64T/㎡ P≤f=15T/㎡ 能满足要求。

施工升降机安拆施工方案

宝山罗店大型居住社区 经济适用房二期C3 1-11 #楼工程 施工升降机 安 拆 专 项 施 工 方 案 工程地址:宝山区罗南路美爱路 ______________________ 安装单位:上海乐欣建筑机械工程有限公司 __________________ 方案编制:______________ 许伟康 ____________________ 目录 1编制依据及范围......................................... 1.1编制依据 .................................................. 1.2编制范围 .................................................. 2工程概况............................................... 2.1工程基本概况 .............................................. 2.2拟配备起重机械及主要技术参数 .............................. 3施工升降机安拆平面和立面图................................ . 4施工升降机安拆安全质量、工期目标....................... 4.1质量目标 .................................................. 4.2安全目标 .................................................. 4.3工期目标 .................................................. 5组织机构与资源配置..................................... 5.1组织机构 ..................................................

施工电梯安装和拆除专项方案

宏光协和城邦C区施工电梯安装和拆除 专 项 施 工 方 案 黑龙江省建工集团有限责任公司 二零一八年四月

宏光协和城邦C区工程 施工电梯安装和拆除 编写: 审核: 批准: 黑龙江省建工集团有限责任公司 二零一八年四月

目录 一、简述................................................. 错误!未定义书签。 二、施工电梯构造....................................... 错误!未定义书签。 1、基础................................................ 错误!未定义书签。 2、外笼................................................ 错误!未定义书签。 3、吊笼................................................ 错误!未定义书签。 4、标准节.............................................. 错误!未定义书签。 5、附墙架.............................................. 错误!未定义书签。 6、驱动装置............................................ 错误!未定义书签。 7、安全限速器.......................................... 错误!未定义书签。 8、电器设备............................................ 错误!未定义书签。 9、对重装置............................................ 错误!未定义书签。 三、安装与拆卸......................................... 错误!未定义书签。 1、基本要求............................................ 错误!未定义书签。 2、施工电梯基础........................................ 错误!未定义书签。 3、外笼及吊笼安装...................................... 错误!未定义书签。 4、电缆及电气装置的安装检查............................ 错误!未定义书签。 5、吊杆安装............................................ 错误!未定义书签。 6、导轨架的安装........................................ 错误!未定义书签。 7、附墙支撑的安装...................................... 错误!未定义书签。 8、对重的安装........................................... 错误!未定义书签。 9、天轮及对重钢丝绳的安装.............................. 错误!未定义书签。 10、电缆导向装置....................................... 错误!未定义书签。 11、安全限位装置的安装................................. 错误!未定义书签。 12、安装后的检查....................................... 错误!未定义书签。 四、操作与使用.......................................... 错误!未定义书签。 1、操作前的检查与润滑................................... 错误!未定义书签。 2、操作前的准备工作.................................... 错误!未定义书签。 3、操作运行............................................ 错误!未定义书签。

施工升降机安装拆卸工艺(新编版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 施工升降机安装拆卸工艺(新编 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

施工升降机安装拆卸工艺(新编版) 一、安装前准备工作 安装前应组织有关人员认真研究,熟悉图纸,依据GB50278-98《起重机安装工程施工及验收规范》、施工升降机检验规则(GB/T10053-1996)等标准执行。参加安装、架设的人员必须取得相应岗位的上岗资格证。 l、熟悉现场条件及要安装升降机的技术性能,认真编写施工作业指导书和安全技术交底,根据作业指导书和安全技术交底,组织所有施工人员参加,进行全面的安全技术交底,从而达到安全生产有措施,文明施工按规范。 2、确定升降机安装基座的合适位置,并应按安装基座图及要求制作基础。 3、应配备一个专供升降机使用的电源箱,电源的能力必须满足升降机功率的需求,电源箱距工地变电室的距离不大于30m。两个吊

笼的电源引入电缆为25mm2的铜电缆线。如距离超过3Om,应适当增加电缆的截面积。 4、根据需要,自制站台附件,如:过桥板、安全栏杆、站台层门等。 5、确定附墙架与建筑物的连接方式,按需要准备好预埋件或固定件等。 6、根据所选定的附墙架的连接方式,准备好连接螺栓及预埋件。 7、应配备合适的起重设备及安装所需的各种工具。 二、安全技术要求 l、安装场地应清理干净,并有标志杆围护,禁止非工作人员进入施工场地之内。 2、防止安装地点上方掉落物体,必要时要加安全网。 3、安装过程中必须有专人负责统一指挥。 4、吊笼上的零件必须放置平稳,不得漏出安全栏外。 5、利用小吊杆进行安装时,禁止超载,吊杆只可用来安装和拆卸升降机零部件,不得用于其他用途。

施工升降机安装拆卸专项施工方案详细

********项目 SC200/200施工升降机 安装(拆卸)专项施工方案 编制: 审核: 审批: 编制单位:************有限公司 编制时间:2015年3月20日

目录 一、第一节工程及施工升降机简介————————————————4 ①、设备简介————————————————————————4 ②、工程概况————————————————————————4 ③、编制依据————————————————————————4 ④、施工升降机基础设计概况—————————————————5 ⑤、施工升降机覆盖范围内环境及安装注意事项—————————5 ⑥、施工升降机拆装人员安排及职责——————————————5 ⑦、施工升降机主要性能参数—————————————————6 二、第二节施工升降机基础———————————————————6 ①、基础介绍————————————————————————6 ②、基础设置方案——————————————————————9 三、第三节安装前的准备——————————————-—————11 ①、升降机安装前的准备工作———————————-—————11 四、第四节安装步骤————————————————-—————12 ①、升降机安装—————————————————-—————12 ②、吊笼、外笼安装及调整————————————-—————14 ③、导轨架的安装—————————————————-————14 ④、附墙架的安装————————————————-—————15 ⑤、电缆保护架的安装——————————————-—————19 五、第五节调试整机———————————————-——————20 ①、整体调试—————————————————-——————20 ②、腰滚轮侧隙调试——————————————-——————21 ③、齿轮及齿条啮合间隙调试——————————-——————21 ④、导轮及齿条的间隙调试————————————-—————21 ⑤、电缆小车的调试———————————————-—————21 ⑥、上限位碰铁、下限位碰铁及减速限位碰铁———-——————21 六、第六节施工升降机的拆卸————————————-—————22 ①、拆卸—————————————————————-————22 ②、电缆导向装置的拆卸——————————————-—-——23 ③、轨道架及附墙架的拆卸——————————————-———23 ④、上传动机构、吊笼的拆卸————————————-————24 ⑤、外笼的拆卸——————————————————-————25

项目施工升降机拆卸方案

工程名称: 工程地址: 机械名称:施工升降机型号:SC200/200 自编号: 使用单位(章):

目录 一、施工升降机工程概况 (2) 二、升降机拆卸计划 (3) 三、拆卸前的安全要求和准备 (4) 四、拆卸过程的安全保证措施 (6) 五、升降机的拆卸工艺技术 (7) (一)、升降机拆卸流程图 (7) (二)、电缆导向装置的拆卸 (8) (三)、导轨架及附墙架的拆卸 (8) (四)、上传动机构,吊笼的拆卸 (9) (五)、材料运输及现场清理 (10)

SC200/200 型施工升降机拆卸方案 工程名称: 工程地点: 施工单位: 编制依据: 《TW系列施工升降机使用说明书》; 《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2005; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99。 一、施工升降机工程概况 施工升降机型号为SC200/200,升降机总高度米. 升降机施工升降机概述 该升降机施工升降机是一种靠齿轮齿条传动的电梯,用于高层建筑施工的人、货运输。这种电梯可以非常方便的自行安装和拆卸,并可随着建筑物的增高而增高。 工程所使用为SC200/200型施工升降机,双笼,传动结构在吊笼上方,每个吊笼额定载重量为2000kg的施工升降机,具体技术参数如下:

拆卸要求: 二、升降机拆卸计划

三、拆卸前的安全要求和准备 1、仔细阅读《使用说明书》及《零件图册》,了解该设备的具体技术参数和性能,以确保拆卸过程的安全和顺利。 2、清理足够大的场地,堆放拆卸下的零件部件,要有标志杆围起作业,禁止非工作人员入内,防止拆卸地点上方掉落物体,必要时加安全网。 3、准备拆卸过程中的专用工具和设备,考虑本工地无吊塔协助拆卸,必须预先安装吊笼自带吊杆,并检查钢丝绳和卷扬机是否正常,以确保拆卸过程的安全. 4、进行施工升降机的全面检查,确保运行通道无障碍,消除所有安全隐患,并必须进行一次限速坠落试验. 拆卸工具:

施工升降机安拆方案资料

爱家·优优城项目10#、11#楼及地下室工程 (施工升降机) 安 装 与 拆 卸 专 项 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:江苏华江建设集团有限公司 编制日期: 2014年7月1日

目录 一、工程概况 二、现场布置 三、主要技术参数 四、安装和拆卸作业 五、安全技术措施及注意事项

施工升降机安装拆卸方案 一、工程概况 武汉君茂投资置业有限公司拟在武汉市洪山区青菱乡红霞村兴建“爱家·优优城”项目,该项目由武汉华中岩土工程有限责任公司勘测,中信建筑设计研究总院有限公司设计。本工程项目由多栋高层住宅楼和多层住宅楼及商业和相关的配套设施组成。我单位施工的本标段10#、11#楼两栋34F的高层住宅楼及地下室,总建筑面积约45000m2,为剪力墙结构;10#、11#楼建筑总高度均为103.7米。 二、现场布置 本工程安装由湖北江汉建筑机械有限公司生产的SC200/200B型施工升降机两台,用于该工程垂直运输施工。 三、主要技术参数: 型号:SC200/200B 吊笼底部尺寸:3.0×1.3 运行速度:35r/min 额定载重量:2×2000kg 最大安装高度:200m 附墙间距:7米~9米 额定电流:2×3×20.5A 起动电流:2×3×93A 标准截面尺寸:650mm×650mm 标准节长度:1508mm 吊笼重量:2×1650kg 四、施工升降机的安装和拆卸作业 1、施工升降机安装拆卸人员和设备准备 1.2、施工升降机安装拆卸需用设备

2、施工升降机的安装操作 (一)安装前准备工作 升降机安装的安全要求 1)升降机安装前必须先仔细阅读《使用说明书》及《零件图册》。 2)安装场地应清理干净,并用有标志的栏杆围起来,禁止非工作人员进入安装场地内。 3)安装过程中必须由专人统一指挥。 4)升降机运行时,人员头、手严禁露出安全栏外。 5)如果有人在导轨架上或附墙架上工作时,绝对不允许开动升降机,当吊笼运行时,严禁进入外笼内。 6)吊笼上的零部件必须放置平稳,不得露出安全栏外。 7)安装作业人员应按空中作业的安全要求,穿工作服,以免被卷入运行部件中,发生安全事故。 8)安装过程中,必须笼顶操作,不允许笼内操作。 9)吊笼启运前应先全面检查,确保升降机运行通道无障碍,消除所有不安全隐患。 10)雷雨天或风速超过13m/s的恶劣天气下不能进行安装作业。 11)升降机运行时,应首先保证接地装置与升降机金属结构联通,接地电阻应≤4Ω。 12)安装及加高完毕立即对导轨架等部位润滑。 13)严禁夜间进行安装作业。 (二)底盘、护栏安装

施工升降机安装(拆卸)施工方案

施工升降机安装(拆卸)施工方案 江苏建兴建工集团有限公司深圳分公司 垂直运输设备专业拆装队 2 0 0 6 年0 5 月

目录 一、概述----------------------------------------------------------------------------1 1、工程概况--------------------------------------------------------------------1 2、升降机选型及主要参数--------------------------------------------------1 二、升降机基础-------------------------------------------------------------------1 1、基础定位--------------------------------------------------------------------1 2、基础施工--------------------------------------------------------------------1 三、升降机安装准备-------------------------------------------------------------2 1、安装场地--------------------------------------------------------------------2 2、安装电源--------------------------------------------------------------------2 3、安装设备工具--------------------------------------------------------------2 4、人员组织分工--------------------------------------------------------------2 5、工作纪律--------------------------------------------------------------------3 6、技术交底--------------------------------------------------------------------3 四、升降机安装-------------------------------------------------------------------3 1、安装前的检查工作--------------------------------------------------------3 2、安装程序--------------------------------------------------------------------4 3、安装(使用)注意事项------------------------------------------------------9 五、升降机安装检查验收----------------------------------------------------10 1、验收程序-------------------------------------------------------------------10 2、验收方法-------------------------------------------------------------------10

(特种设备)施工升降机安装拆卸工艺

施工升降机安装拆卸工艺 一、安装前准备工作 安装前应组织有关人员认真研究,熟悉图纸,依据GB50278-98《起重机安装工程施工及验收规范》、施工升降机检验规则 (GB/T10053-1996)等标准执行。参加安装、架设的人员必须取得相应岗位的上岗资格证。 l、熟悉现场条件及要安装升降机的技术性能,认真编写施工作业指导书和安全技术交底,根据作业指导书和安全技术交底,组织所有施工人员参加,进行全面的安全技术交底,从而达到安全生产有措施,文明施工按规范。 2、确定升降机安装基座的合适位置,并应按安装基座图及要求制作基础。 3、应配备一个专供升降机使用的电源箱,电源的能力必须满足升降机功率的需求,电源箱距工地变电室的距离不大于30m。两个吊笼的电源引入电缆为25mm2的铜电缆线。如距离超过3Om,应适当增加电缆的截面积。

4、根据需要,自制站台附件,如:过桥板、安全栏杆、站台层门等。 5、确定附墙架与建筑物的连接方式,按需要准备好预埋件或固定件等。 6、根据所选定的附墙架的连接方式,准备好连接螺栓及预埋件。 7、应配备合适的起重设备及安装所需的各种工具。 二、安全技术要求 l、安装场地应清理干净,并有标志杆围护,禁止非工作人员进入施工场地之内。 2、防止安装地点上方掉落物体,必要时要加安全网。 3、安装过程中必须有专人负责统一指挥。 4、吊笼上的零件必须放置平稳,不得漏出安全栏外。 5、利用小吊杆进行安装时,禁止超载,吊杆只可用来安装和拆卸升降机零部件,不得用于其他用途。 6、吊杆上有悬挂物时,严禁开动吊笼。

7、作业人员应按高空作业的安全要求,包括必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋等。不要穿过于宽松的衣裤,应穿工作服,以免工作时被卷入运行部件中,造成事故。 8、严禁酒后进行安装、拆除作业;夜间施工时,必须有良好的照明设施;雷雨天、雪天或六级以上大风天气时,严禁进行安装、拆除作业。 9、吊笼在运行时作业人员的头、手绝不能伸出安全栏杆外。 10、如果有人在导轨架上或附墙架上作业时严禁开动吊笼,当吊笼运行时严禁作业人员进出吊笼。 11、安装升降机时,必须将操纵合拿到吊笼顶部,不允许在吊笼内操作。 12、吊笼启动前应先进行全面检查,消除所有不安全隐患后,方可启动。 13、标准节螺栓必须按要求拧紧;附墙架的连接要牢固。 14、每一次安装附墙架时,必须检测并调整导轨架的垂直度在 ≤1/1000之内。

施工电梯安拆专项方案范文

施工电梯安拆专项 方案

昆明市市级统建保障性住房 吉惠园(大漾田)项目 施工升降机安拆专项方案 施工单位:中国建筑第四工程局有限公司 监理单位:云南世博建设监理有限责任公司租赁单位:云南中远机械租赁有限公司 安装单位:云南达重建筑工程有限公司 编制人: 审核人: 审批人: 10月24日 目录

一、工程概况.............................................................................. 错误!未定义书签。 二、编制依据.............................................................................. 错误!未定义书签。 三、作业人员组织和职责 .......................................................... 错误!未定义书签。 四、施工升降机安装位置平面、立面图和安装作业范围 ....... 错误!未定义书签。 五、施工升降机概况、平面布置原则及技术参数................... 错误!未定义书签。 1、施工升降机概况.................................................................... 错误!未定义书签。 2、施工升降机平面布置原则 .................................................... 错误!未定义书签。 3、施工升降机技术参数 ............................................................ 错误!未定义书签。 六、辅助起重设备的种类、型号、性能 .................................. 错误!未定义书签。 七、吊索具的配置、安装与拆卸工具及仪器........................... 错误!未定义书签。 八、基础施工方案...................................................................... 错误!未定义书签。 九、电梯附墙设计...................................................................... 错误!未定义书签。 十、安装、拆卸步骤与方法 ...................................................... 错误!未定义书签。十一、安全技术措施.................................................................. 错误!未定义书签。十二、施工升降机限位装置 ...................................................... 错误!未定义书签。十三、安全应急预案.................................................................. 错误!未定义书签。 一、工程概况 昆明市市级统建保障性住房项目大漾田地地块位于昆明市五华泛亚新区大漾田村,项目用地东西长约230m,南北深约400m。本工程为市级统建保障

相关文档
相关文档 最新文档