第一章工程概况及编制说明

一、编制依据及编制说明----------------------------------------------------------4

二、工程概况-------------------------------------------------------------------------4

三、工程特点及施工难点分析----------------------------------------------------4

四、主要工程量---------------------------------------------------------------------

第二章施工部署-------------------------------------------------------------------------5

一、指导思想-------------------------------------------------------------------------5

二、部署原则-------------------------------------------------------------------------5

三、总体施工部署-------------------------------------------------------------------5

四、安全、文明施工控制点部署-------------------------------------------------10 第三章主要分部分项工程施工方法------------------------------------------------10

一、测量定位放线-------------------------------------------------------------------10

二、土方工程-------------------------------------------------------------------------11

三、设备基础、支架及构架工程-------------------------------------------------13

四、构件拼装、吊装作业方法----------------------------------------------------

五、砼沟道施工方法----------------------------------------------------------------

第四章施工进度保证措施-------------------------------------------------------------25

一、工期目标-------------------------------------------------------------------------25

二、施工工期保证措施-------------------------------------------------------------26 第五章季节性施工技术措施----------------------------------------------------------29

一、雨季施工技主措施-------------------------------------------------------------29

二、夏季高温施工技术措施------------------------------------------------------30

第六章施工总平面布置----------------------------------------------------------------31第七章施工质量保证措施-------------------------------------------------------------32

一、质量方针-----------------------------------------------------------------------32

二、质量目标-----------------------------------------------------------------------32

三、质量管理组织机构与职责--------------------------------------------------33 第八章安全、文明施工保证控制措施-------------------------------------------34

一、安全施工目标-----------------------------------------------------------------34

二、安全施工保证措施-----------------------------------------------------------34

三、文明施工保证措施-----------------------------------------------------------35

第九章消防治安保卫管理-----------------------------------------------------------41

一、消防治安保卫目标--------------------------------------------------------------

二、消防防火措施----------------------------------------------------------------------

第十章环境保护措施---------------------------------------------------------------第十一章协调配合措施---------------------------------------------------------------第十二章附图、附表---------------------------------------------------------------

第一章工程概况及编制说明

一、编制依据及编制说明

1 《长兴电厂二期工程220KV屋外配电装置施工图》,图号F0915S-T0402。

2 《电力建筑施工及验收技术规范》(建筑工程篇)SDJ69-87。

3 《火电施工质量检验及评定标准》(建筑工程篇)。

4 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002。

5 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002。

6 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2002。

7 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002。

8 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91。

9 《电力建设安全施工管理规定》。

10 《电力建设文明施工规定及考核办法》。

11 其他有关的现行施工验收及质量检验评定标准。

12 本公司有关企业标准、《质量保证手册》、《程序文件》。

二、工程概况

1、工程名称:长兴发电有限责任公司二期220KV屋外配电装置工程

2、工程地点:本工程位于湖州市长兴县雉城镇东南约2.5公里处,距湖州市约24公里。西靠陆汇港,东、北两面紧邻104国首道,南面为318国道的改道段,与原一期升压站南侧相连。

3、设计单位:浙江省电力设计院

4、监理单位:浙江省电力建设监理有限公司

5、工程管理承包商:浙江省电力建设总公司

6、土建施工单位:浙江省二建建设集团有限公司

7、业主单位:浙江长兴发电有限责任公司

6、本工程由构架、电缆沟、管架、设备支架等组成。设计标高±0.00相对黄海标高4.39m,构架基础为C25砼杯形基础,基础埋深为-2.500m、-1.800m,基础垫层为C10素混凝土,主构架为薄壁离心钢管砼杆,管母构架及设备支架采用砼电杆。其中离心杆砼强度等级为C40,水泥杆采用C30,二次灌浆采用C35细石混凝土,电缆沟按照不同的断面及位置分别采用砖砌、素砼及钢筋砼。

三、工程特点及施工难点分析

1.本工程的特点:设备基础型号众多,上部结构钢架人字形吊装为主;

2.施工难点:(1)、杯形基础的杯口尺寸的控制;(2)薄壁离心钢管砼杆的制作及其吊装;(3)杯形基础及薄壁离心钢管砼杆的数量、截面尺寸、规格数量多;

⑷电缆沟纵横交错;⑸工期紧;⑹与一期相连,安全要求较高。

四、主要工程量

土方开挖外运:11264M3;

湿土排水:4500 M3;

土方回填:5500 M3;

塘渣回填:1650 M3;

C10素砼垫层:105.7 M3;

毛石砼:1828 M3;

C25砼:1731.5 M3;

水泥等径杆:572M

钢结构:27.5T

第二章施工部署

一、指导思想

本着急业主所急,为业主经济效益和社会效益着想的精神,信守合同,竭诚服务,以“优质、高速”为整体工程施工的出发点和归宿,并贯穿施工的全过程,贯彻项目法施工,实施经济与管理责任考核,精心组织、精心施工,完成本工程的施工任务。

二、部署原则

2.1目标管理原则:按本项目招标确立工期、质量要求,合理配置生产诸要素,实现合同目标,确保工程投资的经济效益和社会效益,确保工程优良。

2.2程序管理原则:遵循“先下后上,先大后小、先主后次、交叉施工”的工程建设基本程序。

2.3过程控制原则:本工程在施工管理过程中必须自始至终坚持“五化”,即:质量管理全面化,计划管理网络化,技术管理规范化,安全生产标准化,成本核算经济化。以取得工程优质、高速和最佳的经济、社会及效益。

2.4均衡施工原则:以提高企业综合经济效益为目的,保证工程进度、质量,及时组织配置生产要素,达到均衡施工。流水段划分要使各流水段的结构类型相

似,体量相近,减少盲目投入。

三、总体施工部署

3.1总体部署:按先深后浅,先结构后安装的程序管理的部署,做到合理利用人力资源和设备资源。

3.2现场部署:施工现场区内布置功能齐全、经济合理的生产临设,以满足施工需求;施工用水、电就近接至施工点,可直接利用;施工现场设置一只集装箱,作为临时办公室用于联系。

3.3组织部署:为确保工程各项质量、技术、经济指标的完成,首先必须在组织上给予保证,本工程将按项目法管理,同时为确保指标的顺利达到,组成与各项指标相对应的职能管理组织,开展专职职能管理,保证管理上的严密性、有效性。以作风顽强,善于打硬仗,擅长同类项目施工的人员,根据本工程实际情况建立各项管理组织体系。

3.4劳动力组织:关键工种劳动力按计划要求及施工步骤的需求量予以配足,做到相对稳定和综合平衡相结合。各工种的劳动力组织配备根据各分部分项工程的专业特点,确保土方开挖、基础浇捣、薄壁离心钢管砼杆制作及安装等专业施工力量。确保分部分项工程按施工计划保质、保量如期完成。

3.5为确保工程施工正常进行,工程实行项目经理负责制,由工程项目经理全面负责工程质量、安全生产、现场成立管理机构,由项目经理统一协调指挥施工过程,本工程所设由各科室、管理部门及班组之间的关系具体布置如下网络图所示:

组织管理机构网络图

质量管理机构网络图

3.6根据工程开展程序及工期部署,施工高峰期计划投入劳动力按下表配备:

3.7计划投入的主要施工机具、设备部署

四、安全、文明施工控制点部署

4.1、基础施工阶段

安全施工主要针对土方机械操作安全、运输车辆行驶安全以及防触电安全;文明施工控制点在于基坑排水、道路畅通、整洁以及基坑边坡规整。

4.2构件安全施工控制点

4.2.1电气设施操作及防护;

4.2.2在构件的吊装过程中,专人负责指挥,

4.3文明施工控制点

4.3.1安全标志布置、宣传标语;

4.3.2现场材料堆放;

4.3.3地坪处理(含生产加工车间)。

第三章主要分部分项工程施工方法轴线定位(薄壁离心钢管砼杆、钢筋混凝土环型杆委托外加工出线梁钢结构制做)→放灰线→开挖→垫层→测设轴线→绑扎基础钢筋→支模→验收→浇筑砼

→拆模→养护→回填土→构件吊装→灌浆→电缆沟→道路及其它

一、测量定位放线

1.1 轴线控制

1.1.1利用施工区域坐标控制网络建立建筑物轴线控制网,在建筑物基坑外,设立部分定位点,为防止定位点位移而产生偏差,在周围四边做好轴线长期控制点,并做到定期复核。

1.1.2基础第一次施工定位前,利用原始定位点复核现场轴线,复核校正轴线误差在允许范围内后,再进行下道工序施工。

1.1.3±0.000以上部分施工时,在±0.000地面设三个轴线控制点,±0.000层轴线控制点用小水泥钉钉牢,并用红油漆做成明显十字中心线标识。

1.2 标高控制

1.2.1±0.000以下部分结构标高引测采用施工现场的高程坐标,并将标高在每个杯形期基础中划好,以方便复核。

二、土方工程

2.1土方开挖

2.1.1 220KV屋外配电装置工程原土自然地坪标高为-0.11m,主构架基础埋深均为-2.6m、其余构架基础埋深为-1.9m。

2.1.2为节约成本,加快施工进度我公司计划将整个土方施工区域划分为四个施工段(8-10/A-C轴、8-10/C-F轴、10-13/A-F轴、10-13/C-F轴)进行流水施工,具体划分见附图。

2.1.3 根据工程情况采用大开挖,一台反铲挖掘机机械挖土,人工修土,土方用5T自卸汽车外运至长兴人民医院弃土场。先挖第一施工段,再挖第二、三施工段,最后挖第四施工段,基坑挖土时应先沿灰线挖出轮廓,再分层开挖,挖至-1.7m左右时,进行人工修土找平,主构架基础土方至-2.6m采用人工挖土,槽壁每隔2~3m钉水平小木桩,作为坑底修土的标高控制依据。

2.1.4 根据土质情况挖土采用1:1放坡系数。

2.1.5 基坑开挖完毕后,立即组织基坑验槽工作,做好各方签证和记录,及时浇筑基础垫层,减少基坑暴露时间。土方施工过程中,严格保护定位龙门桩,室内回填土时,保护好基础墙,防潮层的完整。

2.1.6 挖土时每边放大1000mm作为工作面,四周设300×300排水沟及集水坑,及时排除坑内积水。

2.1.7基底挖土达设计标高后,同业主、监理方及设计单位一同进行地基验槽,无异常情况且基底土质符合设计要求后,进行下道工序。

2.1.8基底超挖时,超挖部分采用C10毛石混凝土回填至设计标高,严禁原土回填。

2.2质量保证措施

2.2.1土方开挖前,先向业主打申请报告,经业主审查及批准后开始施工。

2.2.2基础工作面按1000m考虑,并加强基坑排水,防止渗水面塌方。

2.2.3基础垫层施工前组织委建方、监理方、设计方进行地基验槽,验槽合格后才进行混凝土垫层的浇捣,如不符合要求需按设计进行处理。

2.2.4开挖前设置好标高、控制桩,挖土正确,完后及时浇捣砼垫层。施工人员必须听从现场技术人员的指导,特别是开挖的路线及标高等。

2.3基础、地面回填施工:

2.3.1基础浇捣完模板拆除后,进行一段时间的养护后可进行基础回填,回填顺序为先施工先回填;

2.3.2回填前对土样进行击实试验,以求出土的最佳含水量和最大干密度。

2.3.3回填前应清理坑内杂物、草木等,排除积水并打好底夯。回填土中不得夹有砂石、砖块、瓦砾、冻土块、淤泥、炉渣及其他有机物。土料粒径不得超过3cm。

2.3.4回填土的含水量控制在最佳含水量附近,工地检验方法是以用手紧握成团不散,用指轻捏即可分散为宜。含水量过大时晾干,不足时可洒水润湿。

2.3.5每层回填土经夯实后作干密度试验,干密度的指标度满足设计或施工验收规范要求。回填土的每层虚铺厚度一般以30cm为宜。

2.3.6每层填土的夯实遍数以满足夯实土的干容重为原则并经过试验确定,夯实时按一夯压半夯的原则循序而进。坑底四周设挡排水沟或筑土堤以防地面水流入基坑内,必要时在坑上搭设雨布。

三、设备基础及支架、构架工程

3.1施工工艺:定位放线→基础挖土→浇垫层砼→测设轴线→绑扎基础钢筋→支模→钢筋、柱插筋及模板验收→浇捣砼及养护→拆模板→回填土

3.2钢筋施工方法

3.2.1钢筋进场有出厂质量证明,并对每批钢筋取样做力学性能试验合格后方能使用。

3.2.2有关施工人员根据配料单成型钢筋进行绑扎,班组负责人必须熟悉掌握施工图要求,并按施工图对照配料单和半成品钢筋进行全面校对和复核,确认无误后方可根据项目主任工程师技术交底要求及施工验收规范规定进行绑扎,完工后通过自检合格交项目质量员复核无误,办理隐蔽工程鉴证手续,方可进行下道工序操作。

3.2.3加工后的钢筋根据不同的构件部位、不同规格分堆编号放置,便于使用时查找,对于运输和堆放后少量弯曲变形的钢筋调直后使用。

3.2.4钢筋绑扎前,表面清洁无油迹、漆污和浮皮铁,钢筋绑扎时严格按设计图纸施工,保证钢号、直径、位置、间距正确,绑扎要牢固无松动变形现象。

3.2.5钢筋的数量、规格、接头位置、搭接长度、间距严格按施工图施工。

3.2.6钢筋弯钩朝向、搭接长度、锚固长度、搭接位置及接头设置按设计图纸和施工规范要求执行。

3.2.7基础的钢筋保护层厚度符合设计要求。

3.2.8翻样:主要按设计图纸、施工规范及结构构造手册进行钢筋翻样,认真熟悉施工图纸,精确计算,方便施工;发现问题及时通知施工人员,协调解决。

3.2.9原材料管理:所有进场钢材均须有出厂合格证,并按规定做好原材料试验(进口钢筋须做化学成份分析),控制好材料第二关;所有进场钢材须分规格、分批量、分时间挂牌标识堆放,并进行造册登记,控制成本及清楚库存钢筋数量。

钢筋绑扎完工后,项目质安部门必须全面检查一次,检查重点控制钢筋的品种、规格、数量、绑扎牢固、搭接长度等(逐根验收),并认真填写隐蔽工程验收单交监理验收,做到万无一失。

3.2.10钢筋经验收后,严禁人员直接在钢筋上走动,操作人员在架空的脚手架上走动。

3.2.11基础钢筋严格按照施工图纸进行翻样,确保钢筋数量准确、受力筋间距准确、保护层厚度准确。经自检、复查无误后,会同业主及监理方进行钢筋隐蔽工程验收。

3.3模板工程

施工工序:弹线→扎柱钢筋→支撑柱墙→固定加固→安装预埋件→检查验收

3.3.1基础工程采用12mm竹胶模板,用山形卡、对拉螺栓及方木连接固定支撑、模板涂刷脱模剂,电缆沟及露出基础采用大模板。

3.3.2杯形基础模板安装时,先在砼垫层面上弹出纵横轴线模板尺寸线。

3.3.3支模时用回形销将相邻模板连接起来,用角模将基础及柱转角处相交的模板连接起来,然后在纵横向每隔800mm拉设一道φ10对拉螺栓,固定两侧模板。

3.3.4杯型基础杯口杉木按图纸尺寸配制,并在外侧刨光。

3.3.5砼浇捣前仔细复核模板的轴线,尺寸和标高,混凝土浇捣过程中,派专人值班,防止胀模及漏浆。

3.3.6模板的交接处粘贴海绵条,以保证接缝密实,防止水泥漏浆。

3.3.7模板拆模前,其强度必须能保证表面及棱角不受损伤。

3.3.8拆模时要小心拆除、小心搬运。拆柱模时,注意不碰撞、猛敲、硬撬模板,以免损伤砼体,特别是边角。

3.3.9模板施工技术措施

3.3.9.1施工时,要严格按有关措施进行。

3.3.9.2模板在每一次使用前,均应全面检查模板表面光洁度,清除有残存的砼浆,然后喷刷一度无色的薄膜剂或清机油。

3.3.9.3模板的拼缝有明显的缝时,必须采用油腻子批嵌或白铁皮封钉。拆除模板必须得到有关技术人员的认可后,方可进行拆模工作。

3.3.9.4模板在校正、拆除时,绝对不允许用棒撬或用大锤敲打。不允许在模板面上留下铲毛或锤击痕迹。

3.3.9.5模板在设计时须考虑模板自身刚度和模板加工后运输方面的变形。

3.3.9.6支模采用九合板与钢管支撑体系,采用Ф12对拉螺丝加固。支模完引测好砼面标高,用红三角在模板上标出,然后进行复核,确保支撑体系牢固可靠,模板轴线位置、断面尺寸、标高等均达到优良,确保柱插筋位置准确无误且固定牢固。洒水湿润模板,搭好砼运输架子,准备浇捣砼。

3.3.10 预埋件、预留洞

3.3.10.1工程中预埋件、预留洞,在施工前应和安装图详细核对,无误后方能进行施工。

3.3.1.2在模板或钢筋骨架上画出预埋件和预留洞的标高、几何尺寸和位置。预埋件四角留小洞用钉子固定在模板上。预留洞固定在模板上,预留在钢筋上则

要用短钢筋电焊固定在钢筋网架上。确保在施工中不会移动。

3.3.10.3砼浇捣时,要派专人对预埋件、预留洞进行检查和校正。确保埋件和预留洞的准确。

3.4混凝土工程

3.4.1水泥进场必须有出厂合格证和进场试验报告,应对其品种、标号、包或散装仓号、出厂日期等检查验收。当对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月时,应复查试验,并按试验结果使用,砂石颗料级配,含泥量必须符合要求。

3.4.2基础砼浇捣:砼浇捣时,振动棒需快插多振,防止漏振,充分振捣密实需特别注意基础砼振捣质量。在振捣完毕后,砼表面二次压光,防止出现收缩裂缝。砼浇捣时还需随时对插筋进行监测,随时校正。

3.4.3基础砼必须一次浇完,不留施工缝。

3.4.4砼所用的粗、细骨料,应符合国家现行的有关标准规定,粗骨料的最大颗粒粒径不超过钢筋最小净距的3/4。骨料按品种、规格分别堆放,不得混杂,骨料中不能有煅烧过的白云石或石灰块。

3.4.5砼中掺入的外加剂的质量符合现行国家标准的要求,采购外掺剂必须具备质保书,必要时可以进行试验。

3.4.6按照各施工部位,砼强度要求并根据所使用的原材料先到试验室统一试制砼配合比单,砼搅拌机旁挂牌公布每拌砼原材料清单。

3.4.7砼配合比

3.4.7.1砼施工配合比,应根据设计的砼强度等级和质量检验以及砼施工和易

性的要求确定,并符合合理使用材料和经济的原则。

3.4.7.2砼的配合比,应按国家现行标准《普通砼配合比设计技术规程》进行计算,并通过试配确定。

3.4.8 砼的拌制

3.4.8.1砼的拌制采用二建搅拌楼集中搅拌,混凝土搅拌前,对拌和机加水空转数分钟,使拌筒充分湿润,搅拌第一盘时,石子用量按配合比规定减半。

3.4.8.2搅拌好的混凝土要做好基本卸尽,在全部卸出前不能再投入拌和料,更不得采取边出料边进料的方法,避免砼搅拌出现“夹生”现象。

3.4.8.3严格控制水灰比和坍落度,未经技术人员同意不得随意加减用水量。

3.4.8.4雨期施工根据粗细骨料的含水量,随时调整用水量和粗细骨料的用量,夏季施工高温时用冷水淋洒粗细骨料,降低混凝土出筒温度,延长初凝时间,冬期施工清除骨料冰块。

3.4.8.5砼中掺用高效减水剂,减少用水量,减少水灰比,改善混凝土的和易性。

3.4.9砼的运输与浇筑

3.4.9.1运输砼时, 因集中拌制, 需合理控制砼的塌落度,根据砼运输的长短距离适当调整含水量,科学地调节配合比。

3.4.9.2泌水处理:泵送砼泌水现象较严重,泌水和浮浆应顺着砼浇筑方向流出模板。

3.4.9.3表面处理:塌落度大的砼的表面要认真处理,在浇筑后约2-3小时左

右初步按标高用括尺括平,再用木蟹打磨压实,经砼收水后,再第二次用木蟹搓平,以闭合收水裂缝,然后覆盖保温保养材料。由于基础浇捣时正值高温,在第二次搓平闭合收水裂缝后喷洒养护液,并覆盖二层草包后浇水保养。

3.4.9.4混凝土浇捣的组织措施:砼供应加强现场调度,有问题及时调整,做到信息传输迅速,反馈迅速。

3.4.9.5在砼浇捣前,做好机、电、水的准备工作,每个混凝土浇捣区域振动机准备和移动,砼的浇捣和振动,技术、质量、安全交底及监督执行,各道工序的质量检查、复核和验收,办好签证手续,安全设施的检查,砼配合比、坍落度的控制和测定,试块制作及管理,保养,各项技术资料的收集,现场作业区域的安全保卫工作。

3.4.10砼的养护

3.4.10.1应在浇筑完毕后的12小时以内对砼加以覆盖和浇水;砼的浇水养护时间,对采用硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥拌制的混凝土,不少于7天,对掺用缓凝型外加剂或有抗渗性要求的混凝,不少于14天。

3.4.10.2浇水次数应能保持砼处于湿润状态;砼的养护用水应与拌制用水相同。

3.4.10.3当日平均气温低于5℃时,不能用浇水养护方法,采用喷洒养生液并加以薄膜覆盖的方法进行混凝土养护;在已浇筑的砼强度未达到 1.2N/mm2 以前,不得在其上踩踏或进行支设承重架与模板等。

3.4.11 砼的质量检查

3.4.11.1砼在拌制和浇筑过程中按下列规定进行检查:检查拌制砼所用材料的品种、规格和用量,每一工作班至少二次;检查砼在浇筑地点的坍落度,每一工作班至少二次;在每一工作班内,当砼配合比由于外界影响有变动时,应及时检查;砼的搅拌时间应随时检查。

3.4.11.2检查砼质量进行抗压强度试验。

3.5钢结构

3.5.1型钢进场有出厂质量证明书,并对每批型钢取样做力学性能试验,合格后再投入使用;

3.5.2钢结构加工前,由木工翻样,绘制制做翻样图,并按翻样图绘出下料单,经施工负审核后交给专业铁件班制做;

3.5.3加工及镀锌后变形或弯曲严格控制在构件长度(或节间长度)的1/1000;

3.5.4梁的加工螺孔间距严格控制在图纸规定范围内,若超出范围一律要求补孔(气焊)后重钻孔,禁止用乙炔扩孔;

3.5.6钢梁焊接时应分两次进行,第一次点焊成型,第二次花焊(间隔节点焊)流水作业方式,以减少焊接变形,制作及安装焊缝均采用封闭焊缝;

3.5.7钢梁斜材的轴线一轴与钢管主材中心线相交各角钢斜材的轴线均取其重心线,断料时两端按图切角,并注意切角方向;

3.5.8断料时应注意,主材除在图中指定的位置分段外,中间任意点不得有对焊接头;

升压站土建施工方案

华能建昌小德营子15兆瓦光伏发电项目升压站土建施工方案 编制: 审核: 批准: 中国能建东电一公司华能建昌小德营子光伏项目部 2017年4月

目录 1 编制依据 0 2 工程概况 (1) 2.1 工程简况 (1) 2.2 工期目标 (1) 3 施工准备 (2) 3.1 技术准备 (2) 3.2 生产材料、机械准备 (2) 3.3 人员准备 (2) 3.4 施工现场准备 (2) 4 劳动力配置及机械工具的配备 (3) 4.1 劳动力配置 (3) 4.2 主要机械及工具 (3) 5 施工方法 (4) 5.1 工程测量 (4) 5.2 基础工程施工 (4) 5.3 模板工程 (5) 5.4 钢筋工程 (6) 5.5 混凝土工程 (7) 5.6脚手架工程 (8) 5.7 墙体工程 (8) 5.8 装饰工程 (11) 6 施工进度计划与工期保证措施 (12) 6.1 施工进度计划 (12) 6.2 工期保证措施 (12) 7 质量目标与质量保证措施 (14) 7.1 质量目标 (14) 7.2 质量保证措施 (14) 8 安全目标与安全保证措施 (15) 8.1 安全目标 (15) 8.2 安全保证措施 (15) 9 文明施工目标和文明施工保证措施 (17) 9.1 文明施工目标 (17) 9.2 文明施工保证措施 (17) 10 环境保护目标与环境保护措施 (18) 10.1 环境保护目标 (18) 10.2 环境保护措施 (18) 11 节能降耗措施 (19)

1 编制依据 (1)工程设计图纸; (2)华能小德营子15兆瓦光伏发电工程招标文件招投标文件; (3)依据国家现行技术标准,新工艺及施工验收规范,工程质量评定标准及操作规程; (4)引用的规范、规程: 《光伏发电工程施工组织设计规范》(GB/T50795-2012) 《光伏发电工程验收规范》(GB/T50796-2012) 《光伏发电站施工规范》(GB50794-2012) 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 《屋面工程施工及验收规范》(GB50207-2002) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 《建筑给水排水采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《电气装置安装工程质量检查验收及评定规程》(DL/T5161-2002) 《电力建设施工质量验收及评价规程》(DL/T5210-2012)。

升压站装修施工方案

目录 一、工程概况 (3) 1.1 工程概述 (3) 1.2 施工内容 (3) 1.3 施工依据 (4) 二、施工总体目标 (4) 2.1 工程质量目标 (4) 2.2 施工工期目标 (4) 2.3 施工安全目标 (4) 2.4 环保及文明施工目标 (4) 三、施工部署 (5) 3.1 施工顺序 (5) 3.2 施工用电 (5) 3.3 施工用水 (5) 3.4 通讯设施 (5) 3.5施工脚手架 (5) 3.6 成品保护 (6) 3.7 其他临时设施布置 (6) 四、施工资源配置计划 (7) 4.1 劳动力配置 (7) 4.2 施工机具布置与配备 (7) 五、施工进度计划 (8) 5.1 保证工期的组织措施 (9) 5.2、保证工期的技术措施 (9) 六、主要施工工艺方法 (9)

6.1 轻质砖墙砌筑 (9) 6.2 墙面水泥砂浆抹灰 (12) 6.4 地砖楼地面施工 (14) 6.5 木地板施工 (15) 6.6 瓷砖墙面施工 (18) 6.7轻钢龙骨铝扣板施工 (19) 6.8硅钙板吊顶施工 (20) 6.9 墙面、夹板天棚乳胶漆施工 (21) 6.10屋面施工 (23) 6.11 铝合金门窗施工 (25) 6.12 木门安装 (26) 6.13 电气安装 (28) 6.14 卫生洁具安装 (30) 6.15 灯具安装安装 (32) 七、质量保证及控制措施 (33) 7.1质量保证措施 (33) 7.2质量控制措施 (34) 八、安全、职业健康、环境技术措施 (34) 8.1安全保证措施 (34) 8.2职业健康、环境技术措施 (35)

一、工程概况 1.1 工程概述 中水建阳江阳东农垦局鸡山风电场升压站位于风电场西北部原鸡山农场十九 队与九队之间的白石坳顶附近。集控制、升压、监测、行政、生活为一体,是风电场的中枢。升压站长130m,宽93.7m,总占地面积10845m2。 升压站内设备按无人值班少人值守变电站要求设计。站内主要布置设备楼、综合楼、附属楼及户外主变等生产设施。各建筑物结构型式均为混凝土框架结构、柱下独立基础。墙厚除特别说明外,均为200mm厚。 (1)设备楼: 建筑面积为754.3m2,一层框架结构,设有35kV开关柜室、接地变室、0.4kv 低压配电室、继保室、通讯室、蓄电池室和SVG室。 (2)综合楼: 建筑面积为2318.5m2,三层框架结构,以二层的会议室为核心,配有中控室、办公室、会议室、车库、餐厅、宿舍、值班室等附属房间。 (3)附属楼: 建筑面积为389m2,包括备品库、水泵房(含水池)、油品库三座建筑,均为一层框架结构。 1.2 施工内容 1.2.1室内装修 主要施工内容包括:轻质砖墙砌筑,圈梁构造柱浇筑,轻钢龙骨硅钙板吊顶,铝扣板吊顶,墙柱面腻子涂料,块料及石材墙面,块料楼地面,屋面防水保温施工、木地板,抗静电活动地板安装,卫生间隔断板安装,木质饰面板安装,门窗安装等。 1.2.2水电安装 主要施工内容包括:电气穿管布线暗装,配电箱、控制箱安装,灯具、开关、马桶、蹲便器、小便器、地漏及空气能热水器插座安装等。

升压站基础工程施工方案

A 版次状态编写 工程质量安全 批准日期修改说明审核 工程项目名称 大唐新能源昔阳西寨风电场一 期49.5M W工程 文件编码:XYFD-TJ-FA-002 升压站基础工程施工方案 本文件之产权属于天津电力建设有限公司,未获本公司书面许可,任何人不得擅自使用、复制、传递或泄露该文件。

修改记录

目录 1.作业内容简介及工程量 (2) 2.编制依据 (2) 3.先决条件和准备 (3) 4.作业程序 (9) 4.1施工方案及工艺流程 (9) 4.2施工方法及要求 (13) 5. 质量控制要求 (231) 5.1.质量控制点设置 (231) 5.2质量标准及要求 (23) 5.3作业过程中控制点的设置 (24) 5.4质量标准及要求 (25) 6.HSE(健康、安全、环境)及消防保障措施 (27) 7.附录 (28)

1. 作业内容简介及工程量 大唐新能源昔阳西寨风电场一期(49.5MW)工程升压站位于业主指定的山坡之上,主要包括综合楼、车库及材料库、生活泵房、事故油池、35KV配电室、污水处理一体化处理设施、污水蓄水池、主变压器、无功补偿装置、电子设蓄电池室、独立避雷针、110KV架构设备基础。本工程定位由设计院给出的围墙的四个对角点的坐标(A=1930.00,B=4000.00)、(A=1930.00,B=4135.00),(A=2000.00,B=4012.45), (A=1994.50,B=4135.00)确定全场的建筑物位置。基准点标高为1599.10.所有建筑物按照业主给定的基准点进行标高引测。本施工方案适用于升压站所有钢筋混凝土基础工程。本升压站各建筑物内地基承载力应符合设计要求。 本工程场地场平标高为1599.10m。 2.编制依据

110KV升压站电气拆除施工方案

方案报审表 工程名称 100MW+150MW 主机及其辅助配套系统拆迁项目 编号JM.BS.18-2014HN 致项目经理部: 现上报100MW+150MW主变压器及110、220千伏系统拆迁项目电气专项拆除方案,请审查。 附件:100MW+150MW主变压器及110、220千伏配套系统拆迁项目电气专项拆除方案 项目经理:年月日 项目部(章) 总包工程师审查意见: 总工程师:年月日 项目经理部(章) 建设单位审查意见: 项目代表:年月日 (章) 100MW+150MW主变压器及110、220千伏系统拆迁项目 电气专项拆除方案 编制: 审核: 批准:

二零一四年四月

目录1 编制依据 2.主要施工难点及解决方案 3. 工程概况 4. 人员组织、分工及有关人员的资格要求 5. 主要施工机械、工器具 6. 变压器拆除方案 7. 110、220千伏拆除工艺 8. 危险点分析、安全和文明施工措施 9. 技术记录

110KV升压站电气拆除施工方案 1 编制依据 (1)工程相关设计说明书、相关图纸资料等; (2)《起重机械安全规程》; (3)《电力建设安全工作规定》DL5009.1-92; (4)《电业安全工作规程》DL408-91; (5)《电力建设安全文明施工管理规定》; (6)《建筑拆除工程安全技术规范》(JGJ147-2004); (7)《建筑施工现场环境和卫生标准》JGJ146-2004; 2 主要施工难点及解决方案 2.1电气专业施工难点及解决方案 2.1.1升压站设备拆除 --难点分析 升压站设备拆除的难点是设备大部分是瓷瓶及套管,设备比较贵重,易破裂。--解决方案 升压站设备拆除时,在施工区域设置安全警戒绳隔离,派专业起重工进行配合,采用专用尼龙吊带进行吊卸,高空作业时,工机具拴绳采取防坠措施,防止坠落损坏设备并及时做好登记装箱工作。 3、工程概况 华电宜宾电厂的规模为100MW+150MW汽轮机组、410t/h+490t/h循环流化床锅炉; #1机组为110kV电压接入系统,采用发电机一变压器一线路组单元接线方式接入变电站110kV配电装置。设一台主变、一台高厂变。1台110KV启备变。 #2机组为一条220kV电压接入系统,采用发电机一变压器一线路组单元接线方式接入220KV系统。设一台主变、一台高厂变。 高压厂用电系统电压采用6kV。6kV厂用电系统按炉分段,设1台高压厂用变压器和2个工作母线段;并设有一台高备变和6KV0段作为备用电源。高压厂用变压器电源引接至发电机出口,1#机组低压侧由6kV室外母线桥接至高变6kV 进线柜,再由6kV高压电缆接至两段6kV工作母线上。2#机组由2#高厂变低压

风电场升压站建筑工程主要施工方案

风电场升压站建筑工程主要施工方案 1.1测量放线、轴线及标高控制 1.1.1定位放线 进行定位放线前,应对场地进行平整。根据建筑总平面图上的放线基点及总平面图上测量控制点与保护室线关系放线,确定轴线的位置。根据建筑平面图上各轴线的位置关系放线得到其它各轴线的位置。 在施工中必须层层分中弹线,浇筑完基础及各层现浇板后,应及时校对轴线和标高,使其偏差在允许范围内,同时控制建筑物的竖向高差在1/1000以内,总高差不大于20mm。 电气设备独立基础需要单独放线,预埋件放线时严格按照图纸尺寸放线,并层层复核,在浇筑有预埋件的基础时,在浇筑过程中需跟踪测量,防止浇筑期间振捣时震动偏差。 1.1.2标高控制 将设计给定的高程引至施工现场进行控制,将引出的标高引至永久性物体上并作好标记,标记点均匀分布,标出±0?00标高,用卷尺控制水平线,向上引测点,测点不少于3处,并用水准仪对引上来的标高进行闭合检查。 1.2基础工程 3开挖时选用局部大开挖。,土方开挖采用机械开挖. 台挖掘机,结合装载机,土方就近平整回填,

基础回填土采用人工回填夯实,平板打夯机夯实法,回填次序从下而上,从低至高分层铺筑,每层厚度控制在30cm内。基础边50cm范围须人工夯实,墙基两侧必须对称夯实。 每层土铺好后,配以人工和平板式打夯机及时打夯,人工初步压实后,再用平板式打夯机打夯。打夯机打夯前,先用人工进行整平,打夯机依次打夯,一夯压半夯,夯夯相接,行行相连,两遍纵横交叉,打夯不留间隙。 填土严禁使用生活垃圾、有机质含量过高的耕植土等不符合要求的土,回填土密实度严格按施工规范要求进行抽样检查,以保证达到设计要求。 1.3主体工程 1.3.1模板工程 (1)模板工程以木模板为主,拼接、φ48钢管、木方备楞、对拉螺栓紧固(框架局部异形截面另外加工部分异型钢模板或用δ=25mm厚木板制安),阳角模可采用50×5角钢钻孔制作。 (2)模板的支撑方法 ①框架梁柱模板均采用φ12~φ16对拉螺栓固定。 ②一般梁板的支顶采用φ48×3.5脚手钢管,立管接头采用 对接扣件,接头位置严格按《脚手架搭设规范》要. 求设置,水平拉杆双向竖向间距≤1.5m,每个顶柱允许承载≤0.8t。(梁的支顶要考虑预制空心楼板的荷载。)

升压站基础工程施工方案

修 改 记 录 升压站基础工程施工方案 本文件之产权属于天津电力建设有限公司,未获本公司书面许可,任何 人不得擅自使用、复制、传递或泄露该文件。 版 次 生效日期 页码 章节 修改内容

目录 1. 作业内容简介及工程量 (10) 3. 先决条件和准备 (13) 4. 作业程序 (22) 4.2.6.2模板拆除: (26) 侧壁、柱子模板拆除:先拆掉柱斜拉杆或斜支撑,卸掉柱箍,再把对拉螺栓拆掉,然后用撬棍轻轻撬动模板,使模板与混凝土脱离。侧模板(包括墙柱模板)拆除时,混凝土强度能保证其表面及楞角不因拆除模板受损坏,方可拆除。 (26) 砼采用插入式振捣棒,振捣要分层进行,每一层振捣棒要插入下一层50MM,保证振捣质量。振捣人员要由有丰富的混凝土施工经验的专业人员操作,防止漏振,保证混凝土的施工质量,做到内实外光。在施工缝继续浇筑混凝土前,施工缝混凝土表面应凿毛,剔除松动石子,并用水冲洗干净后,先浇一层水泥浆,然后继续浇筑混凝土,应细致操作振实,使新旧混凝土紧密结合。 (28) 4.3、相关强制性条文 (28) 5. 质量控制要求 (46) 5.1.质量控制点设置 (46) 5.2质量控制及质量通病预防 (46) 5.2.1质量通病及预防措施 (46) 项次 (46) 质量事故预想 (46) 预防措施 (46) 1 (47) 一、钢筋、埋件 (47) 1 (47) 钢筋原材不合格 (47)

进厂抽样试验,合格后方可使用 (47) 2 (47) 钢筋现场安装不合格 (47) 3 (47) 预埋件不平整 (47) 1)加工采用切板机或切割机下料;焊接时,采用多次成型、跳焊等方法焊接控制焊接变形;加工完的埋件,采用调直机调直板、角钢埋件的平整度和弯曲度2)安装时确保每一块埋件与模板紧贴。 (47) 4 (47) 预埋件及套管位置及标高不准 (47) 1)控制模板上打孔位置端正保证埋件位置标高正确;2)浇筑过程中跟踪检测预埋件的位置并及时纠偏;3)振捣棒避免直接触及预埋件。 (47) 二、模板、混凝土 (47) 1 (47) 混凝土表面蜂窝麻面、漏筋、孔洞、缝隙、缺棱掉角 (47) 1)提高混凝土的生产质量,配比计量准确,搅拌均匀;2)模板拼缝严密,缝隙加海绵条;3)振捣密实;4)浇筑前,将杂物清除干净,按规范进行施工缝处理,保持接触面良好;5)保护好钢筋保护层垫块;6)充分养护,强度达到要求后再拆模。 (47) 2 (47) 混凝土外形变形,尺寸不准,色泽不一致 (47) 1)模板安装牢固,尺寸准确,强度和刚度不足要加固;2)混凝土浇筑控制好下料方式和速度;3)混凝土配合比进行优化,混凝土搅拌时严格计量及校验,并保证混凝土连续施工。 (47) 3 (48) 混凝土强度不够 (48) 1)控制原材料尤其是水泥、混凝土、外加剂的进货质量是否合格;砂石料严格控制含泥量及石粉含量,同一结构层的混凝土选用相同粒径的砂石料,严格控制水灰比及坍落度;2)提高混凝土的生产质量,配比计量准

风电项目升压站施工组织设计

神华虞城风电项目升压站施工总承包 工程 施工组织设计 批准人: 审核人: 编制人: 山东泰开送变电有限公司 2020年4月

目录 第一章工程概况 (6) 1.1工程概况 (6) 1.1.1工程规模................................................................................ 错误!未定义书签。 1.1.2工程承包范围 (6) 1.1.3交通情况 (6) 1.2工程特点 (6) 1.2.1设计特点 (6) 1.2.2自然环境 (6) 1.3 项目管理特点及总体要求 (6) 第二章主要施工方案及技术措施 (9) 2.1 施工准备 (9) 2.2 施工工序总体安排 (11) 2.3主要工序和特殊工序的施工方法 (11) 2.3.1一般技术要求 (11) 2.3.2变压器安装及场试验 (13) 2.3.3母线安装 (14) 2.3.4隔离开关安装 (15) 2.3.5互感器、避雷器安装 (16) 2.3.6二次设备安装 (16) 2.3.7电缆敷设及井室 (17) 2.3.8 调试、试验 (20) 2.3.8 .1.电气一次设备调试、试验 (20) 2.3.8 .2.电气二次设备调试、试验 (20) 2.3.8 .3.现场试验 (21) 2.3.8 .3.1 GIS现场试验 (21) 2.3.8 .3.2避雷器试验 (22) 2.3.8 .3.3无功补偿装置的试验 (22) 2.3.8.3.4 中压开关柜试验 (22) 2.3.8 .3.5接地兼站用变的试验 (23) 2.3.8 .3.6 低压开关柜试验 (23) 2.3.8 .3.7母线、电力金具调试 (24) 2.3.8.3.8 接地调试 (24) 2.3.8 .3.9 二次结线的检验与试验 (24) 2.3.8 .3.10综合自动化系统设备及保护控制设备调试 (25) 2.3.8 .3.11直流及逆变电源 (26) 2.3.9系统调试 (27) 2.3.10资源配置 (27)

110升压站土建工程施工方案

110 升压站土建工程施工方案 1.110 升压站主要施工项目 本工程项目主要建筑物有:综合控楼,35KV配电室,SVG室,GIS室,接地变及站用电室等,均为混凝土框架结构。施工项目另外增加有110 升压站场区绿化、道路等。 2.主要施工方法及流程 1)土方工程场地平整及土方施工执行《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)的有关规定。 本项目的土石方工程主要包括综合控楼,35KV配电室,SVG室,GIS 室,接地变及站用电室,场区道路及绿化等 ⑴施工范围 ①按本技术条款、施工图纸的要求和监理人的指示,组织并实施工程的全部土石方开挖工作。 ②在施工前应详细了解工程地质结构、地形地貌和水文地质情况,对不良地质地段采取有效的预防性保护措施。若根据实际地质情况需要修改开挖边坡时,应经监理人批准。 ③根据本合同的施工用地范围,按指定地点堆放废弃渣。 ⑵主要提交件 A、施工措施计划 在每项单位工程开工前7 天,按施工图纸和本技术条款的规定,提交一份包括下列内容的施工措施计划,报送监理人审批。 ①开挖施工平面和剖面布置图 ②施工设备配置和劳动力安排 ③出渣、弃渣措施 ④质量与安全保证措施 ⑤排水措施 ⑥施工进度计划 B、开挖放样剖面资料 单位工程开工前 3 天,将土石方开挖前的实测地形和开挖放样剖面,报送监理人复核,经批准后进行开挖。

C、完工验收资料 土石方开挖工程完工后,按本合同规定提交以下完工资料: ①开挖工程竣工图 ②质量检查报告 ③监理人要求提供的其他资料 ⑶土石方开挖要求所有开挖作业均符合设计图纸和有关规范的要求施工开挖。 ①开挖的风化岩块、坡积物、残积物应按施工图纸要求开挖清理,并在填筑前完成,禁止边填筑边开挖。清除出的废料,全部运出基础范围以外,堆放在监理人指定的场地。 ②必须注意对图纸未示出的地下管线、缆线、文物古迹和其他结构物的保护。开挖中一旦发现上述结构物立即报告监理人,且应停止作业并保护现场听候处理2)混凝土工程本工程混凝土主要用于升压站的建筑物,总量不大,可采用小型混凝土搅拌机搅拌的方式进行。 ⑴施工范围 ①负责骨料的提供、运输以及试验检验所需的全部设备和辅助设施。 ②负责进行各种混凝土的配合比设计,混凝土的拌和、运输、浇筑、抹面、养护、维修和取样检验等全部混凝土施工作业,以及为浇筑混凝土所需原材料的采购、运输、验收和保管。 ③负责提供模板的材料以及进行工程所需模板的设计、制作、安装、维修和拆除。 ④负责提供钢筋混凝土结构的钢筋及其制作、运输和施工。 ⑤负责提供混凝土温度控制和表面保护所需的材料和有关设备的采购、供应、制作、安装。 ⑵引用标准和规程规范 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002 《混凝土质量控制标准》GB50164-1992 《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175-1999 《混凝土外加剂》GB8076-1997 《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2003 《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》JGJ53-1992

升压站架构安装专项施工方案

升压站构架安装专项施工方案报审表 表号:B-1

升压站构架安装专项施工方案 编制: 审核: 批准: 编制日期: 神华国能山东建设集团乌拉特风电项目部

电杆为C40等径环形电杆,壁厚80mm,电杆直径为?300mm,电杆配筋为12根C16,两节电杆设置δ8mm钢板焊接连接。 1、构架安装流程 电杆加工制作--钢梁、钢构件加工--杯口找平--电杆组装--电杆吊装就位--钢梁吊装、连接--钢构架安装--二次砼浇筑。 2、电杆、钢构架加工 电杆为预制砼,厂家加工制作,选择厂家必须具备相应的资质认可,电杆可提前加工,加工完毕后,砼确保养护期不得少于14d,待达到设计强度后运输至施工现场。钢梁及钢构件要求作镀锌处理,因此必须在厂家直接加工并作镀锌处理,14米钢梁分为3段加工,现场拼接组装,钢梁组成材料为:钢板、角钢、圆钢。 钢构件包括:钢梯、挂地线钢柱、钢抱箍、柱帽、连接附件、钢梁、钢构架等。加工先进行钢梁组装焊接、组装完成后进行防腐、镀锌处理。3、电杆安装 电杆运输至升压站工作面范围,安装前首先进行构架基础杯口测量定位工作,检查构架杯口位置尺寸偏差情况,在不同高程面测量出杯口中心线,并作出明显标识,依据图纸各基础轴线、中心线进行拉线检查,水准仪抄测出杯口底高程控制标记,依次检查构架基础杯口位置、尺寸、高程,不复合要求及时进行处理。组装电杆为?300mm直径“人”字构架,主变电杆型号为:15.3米高构架,电杆单节长度为4.5m、6m,根据图纸高度进行连接,两节电杆连接采用对接“V”形坡口焊接,焊缝高度不得小于6mm,焊接工艺要求必须严格按《建筑钢结构焊接规程》执行。220kV设备架构电杆单节长度为3.51m、4.21m、5.13m。主变构架在现场道路上将单个电杆焊接组装成“人”,焊接处涂刷防锈漆,完毕后进行吊装就位工作,吊装前将杯口内杂物清理干净,找出杯口中心线(测量)标记,并应做好检查验收工作。构架吊装采用25t汽车吊,依次进行吊装工作,吊装过程中设专人指挥,起吊后应使电杆缓慢下降落位至杯底,按构架杯口中心线进行找正,位置准确后用木楔临时固定,并用手动葫芦和钢丝绳设置缆分绳对构架固定。然后进行下一构架吊装就位,待吊装完毕后,检查验收构架安

升压站土方回填专项施工方案

华能湖南连坪风电场工程 土方回填施工方案报审表 编号:HNGC-00ZH-A413-021 工程名称华能湖南连坪风电场工程合同编号HNLP-2018-GC-27 致:湖南中天工程监理有限公司华能湖南连坪风电场工程项目监理部 我单位已完成了土方回填施工方案的编制工作,现报上该工程报审表,请予以审查/验收。 附件:土方回填施工方案 承包单位(章): 专业工程师: 项目经理: 日期:年月日 项目监理部审查意见: 项目监理部(章): 专业监理工程师:总监理工程师: 日期:年月日 建设管理单位审批意见: 建设管理单位(章): 专业工程师:部门负责人: 日期:年月日 本表一式五份,由承包单位填报,建设单位存二份、项目监理部存一份,承包单位存二份。

编制人:审核人:批准人:

目录 1. 工程概况.................................................... - 1 - 2. 编制依据和编制原则.......................................... - 1 - 3. 施工部署.................................................... - 2 - 4. 土方回填.................................................... - 2 - 5. 资源配置计划................................................ - 3 - 6.质量保证措施................................................. - 3 - 7.安全保证措施................................................. - 4 - 8.文明施工保证措施............................................. - 5 -

110kV升压站电气施工工艺及方案培训资料

110kV升压站电气施工工艺及方案培训资料 -----------------------作者: -----------------------日期:

施工工艺手册110kV升压站工程电气安装篇

目录 第1章电气设备安装 ------------------------------------------------------ - 4 - 第一节主变压器安装------------------------------------------------------ -4-第二节高压组合电器(GIS)安装---------------------------------- -10-第三节高压断路器安装------------------------------------------------- -16-第四节隔离开关安装---------------------------------------------------- -21-第五节电流互感器、电压互感器安装 ------------------------------ -26-第六节避雷器安装------------------------------------------------------- -29-第七节软母线安装------------------------------------------------------- -32-第八节矩形母线安装 --------------------------------------------------- -38-第九节开关柜安装 ------------------------------------------------------ -42-第十节主控室盘柜(二次盘柜)安装 ----------------------------- -49-第十一节就地盘柜(检修箱)安装 -------------------------------- -53-第十二节蓄电池组安装------------------------------------------------ -55- 第2章防雷接地---------------------------------------------------------- - 58 -第一节防雷接地安装 --------------------------------------------------- -58-第3章电缆工程---------------------------------------------------------- - 64 - 第一节电缆支架安装 --------------------------------------------------- -64-第二节电缆桥架安装 --------------------------------------------------- -68-第三节电缆保护管安装------------------------------------------------ -71-第四节电缆敷设 --------------------------------------------------------- -75-第五节动力电缆做头接线--------------------------------------------- -84-第六节控制电缆做头接线--------------------------------------------- -88-第七节防火封堵施工 --------------------------------------------------- -94- 第4章电气照明--------------------------------------------------------- - 102 -第一节电气照明施工 -------------------------------------------------- -102-

(完整版)升压站土建施工方案

升压站土建施工方案报审表 表号:B-1 注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

升压站土建施工方案 编制: 批准: 审核: 编制日期: 神华国能山东建设集团乌拉特风电项目部

升压站土建施工方案 一、项目概况 鲁能乌拉特中旗巴音杭盖1号风电场100MW风电项目升压站在已建升压站预留场地上新建,与一期35kV升压站在同一围墙内,新建的部分包括:1台主变、35kV配电、SVG室、新增站用电和照明设施、新增电缆沟等。 二、编制依据 1、国家、行业颁发的有关法律、法规、规范、规程、规定或标准; 2、工程招投标文件、合同规定的标准; 3、设计图纸、技术文件; 4、《钢筋混凝土结构设计规范》GB50010-2002 ; 5、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 ; 6、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204—2002); 7、《建筑地基基础施工质量验收规范》(GB50202—2002); 8、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-96; 9、《钢筋焊接接头试验方法》JGJ27-86; 10、《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-87; 11、《混凝土质量控制标准》GB50164-92; 三、主要施工方案 3.1 测量放线、轴线及标高控制 1、定位放线 进行定位放线前,应对场地进行平整。根据平面图上的放线基点及平面图上测量控制点与道路关系放线,确定轴线的位置。根据建筑平面图上各轴线的位置关系放线得到其它各轴线的位置。 在施工中必须层层分中弹线,浇筑完基础及各层现浇板后,应及时校对轴线和标高,使其偏差在允许范围内,同时控制建筑物的竖向高差在1/1000以内,总高差不大于20mm。 2、标高控制 将设计给定的高程引至施工现场进行控制,将引出的标高引至永久性物体上并作好标记,标记点均匀分布,标出±0.000标高,用卷尺控制水平线,向上引测点,测点不少于3处,

升压站电气施工方案升压站电气方案

升压站电气施工方案升压站电气方案 1

电气安装施工方案 ( 升压站) 1)母线安装方案 ①绝缘子串组装 A绝缘子串在安装前,进行检查,耐压试验合格,瓷件完整无裂纹,胶合处填料 完整,结合牢固。 B绝缘子的安装应符合下列要求: a悬式绝缘子串应与地面垂直 , V型绝缘子串每串所受张力应均匀。 b绝缘子串组合时,连接金具的螺栓、销钉及锁紧销应完整, 其穿向应一致, 耐张绝缘子串的碗口应朝上。 c弹簧销应有足够的弹性, 开口销必须分开, 开口角度为60~90度, 严禁用线 材代替。 d均压环、屏蔽环等保护金具应安装牢固, 位置正确, 绝缘子串吊装前应清 理干净。 e搬运绝缘子时应轻拿轻放, 不得损坏。 ②母线安装 A软母线不得有扭结、松股、断股和其它明显的损伤或严重腐蚀, 扩径导线不得有明显凹陷或变形。 B采用的金具除应有质量合格证件外, 还应进行的检查: a规格相符, 零件配套齐全。 b表面光滑、无裂纹、伤痕、砂眼、锈蚀、滑扣等缺陷。镀锌层不应有剥 2

落和锈蚀等缺陷。 c线夹船行压板与导线接触面应光滑平整。悬垂线夹的转动部分应灵活。 d金具表面必须光洁, 无毛刺和凹凸不平之处。 C软母线与金具的规格及间隙必须匹配, 并应符合现行国家标准。 D软母线与线夹连接应采用液压压接。 E放线过程中导线不得与地面磨擦, 铺好胶皮。对导线严格检查, 当有下列情况之一者不得使用: a导线有扭结、断股和明显松股者。 b同一截面处损伤面积超过导电部分总截面的5%。 F切断导线可用手锯或无齿锯, 端头应加以绑扎, 端头应整齐, 无毛刺并与线股轴线垂直。压接导线前需要切割铝线时应用手锯, 并严禁伤及钢芯( 当锯到铝线直径的2/3时, 应用手将其掰断) 。导线下线要一次成功。 G软母线采用压接型线夹连接时, 导线的端头伸入线夹的长度应达到规定的长度, 设备线夹的压接方向应由铝管终端向导线引出的方向进行。耐张线夹由铝管口向钢销拉环方向压接。 H软母线和各种连接线夹连接时, 均要符合下列规定: a导线及线夹接触面均应清除氧化膜, 并用汽油或丙酮清洗, 清洗长度不应小于连接长度的1.2倍, 导电接触面涂以电力复合脂。 b软导线线夹与电器接线端子连接时, 连接孔直径按硬母线连接的规定, 连接螺栓配套使用, 并露出2-3扣。 I液压压接前, 应先进行试压, 合格后方可进行正式压接, 试件应符合下列规定: 3

升压站综合楼施工方案

综合楼施工方案 批准: 审核: 编制: XXXXXXXXXX公司 XXXX年XX月

目录 1、编制目的 2、适用范围 3、编制依据 4、作业项目概述 5、作业准备 6、作业条件 7、作业顺序 8、作业方法

1、编制目的 为满足设计及施工要求,为业主提供满意产品,特编制此施工方案来指导XX升压站综合楼主体结构工程的施工。 2、适用范围 本施工方案仅适用于XXXXX升压站综合楼主体结构工程的施工。 3、编制依据 3.1生产综合楼主体结构施工图纸 3.2《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 3.3《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 3.4《工程建设标准强制性条文》房屋建筑部分2013版 3.5《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011 3.6《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 3.7《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2005 3.8《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014 3.9《建筑施工安全检查评分标准》JGJ59-2011 3.10《工程测量规范》(GB 50026—2007) 3.11《建筑施工手册》(缩印本)第五版 3.12《电力建设施工质量验收及评定规程》第一部分:土建工程(DL/T5210-2012) 4、作业项目概述 4.1工程名称:XXXXXXXXXX项目工程 4.2工程范围:生产综合楼主体结构部分 4.3工程概况:本生产综合楼结构形式为钢筋混凝土框架结构。本工程建筑面积为538.74平米,高度 5.75米,层数为一层。建筑设计使用年限分类:3类,(50年以上)建筑抗震设防烈度:七度。建筑物屋面防水等级:1级 5、作业准备 5.1正式施工图纸经业主确认,并已进行图纸会审,具备施工条件。 5.2施工道路、水源、电源已具备,能满足施工要求。 5.3进场的施工人员已进行三级安全教育,特殊工种作业人员已经过培训,考核合格,并持证上岗。

升压站改造施工方案

一、施工准备 1.认真熟悉图纸 2.提前完成相关乙供材料的准备工作 3.准备好所需工器具及施工设备,做好施工队伍安全技术交底,确保施工安全和进度。 二、施工方案 1.拆除原有建筑外墙,新增钢制甲级防火门样式与原有门一致,过梁可采用10#的 槽钢尺寸。严格按照相关施工工艺和设计图纸执行,严格按照变电站规范要求执行,做好新装门的保护工作,严防工作中对门造成损害。 2.完成两台35KV开关柜设备开箱检查,吊装到位,完成开关柜固定、组装。 2.1开关柜基础施工:根据设计要求切割好槽钢预埋槽;选用规定的槽钢,用砂轮 切割机下料。下料前应先对槽钢进行除锈和调直,用电动磨光机除锈。拼装在平台上进行,先用石笔在平台上划出基础轮廊线,再按廊线进行组对,装配间隙控制在2-4mm,进行点焊固定。焊接采用手工电弧焊,为防止焊接变形,每隔2m将槽钢与平台点焊固定。盘柜基础安装孔制作用磁座钻,钻孔直径应比固定螺栓大1mm。基础焊接完后,进行除锈和防腐。用经纬仪及钢卷尺对开关柜基础进行核对尺寸,检查基础槽钢长度、宽度、标高及相对位置是否符合设计要求,以及检查基础槽钢的直线度和水平度,误差不得超过允许值;检查高压及控制电缆的孔洞是否对应开关柜的排列布置。清除基础槽钢面上的灰砂,完成槽钢的接地工作,测量基础槽钢的

水平度和垂直度,找出最高点,并标注高差。若实际情况需要,可采用快速凝固混凝土。 2.2开关柜吊装就位:开关柜的吊装及搬运设专人指挥,配备足够的施工人员,以保证人身和设备安全。搬运时,用吊车将开关柜吊到推车上,然后一人拉推车的把手,3人合力推柜体,1人专门负责观察推车行走的路线,防止推车的轮子掉到孔洞里及防止柜体倾覆。 2.3开关柜接地施工按照设计要求和规范进行。 3.母线搭接:柜内母线厂家已配备。柜体间联络母线安装应按分段图、相序、编号、方向和标志正确放置;母线的搭接面应连接紧密,并应在接触面上涂一层电力复合脂。连接螺栓用力矩扳手紧固。高压开关柜内真空断路器厂家已调整好,如检查到有些断路器的机械特性参数不符合要求,应立即通知厂家到现场调整。隔离开关的调整(固定式开关适用):检查隔离开关是否满足规范要求,如达不到要求通知厂家到现场调整。隔离开关的具体检查项目:三相同期性,触头是否偏心,触头与触指的接触情况。高压柜安装完后,要全面地进行检查,清理工作现场的工具。 4.开关柜小母线搭接:母线停电后且经验电无压,做好相关安全措施后,按照设计图纸要求,计算测量需切割管母长度,用梯子搭设工作平台,以新装母线伸缩节为起点,按相关要求安装新建间隔铝管母线,安装完成后,用软联接将两段管母连接起来;两台开关柜分别接入35KV相应分段母线。安装完成后申请验收,合格后,母线送电前,开关处于检修状态。

升压站施工方案

目录 第一章工程概况及编制说明 一、编制依据及编制说明----------------------------------------------------------4 二、工程概况-------------------------------------------------------------------------4 三、工程特点及施工难点分析----------------------------------------------------4 四、主要工程量--------------------------------------------------------------------- 第二章施工部署-------------------------------------------------------------------------5 一、指导思想-------------------------------------------------------------------------5 二、部署原则-------------------------------------------------------------------------5 三、总体施工部署-------------------------------------------------------------------5 四、安全、文明施工控制点部署-------------------------------------------------10 第三章主要分部分项工程施工方法------------------------------------------------10 一、测量定位放线-------------------------------------------------------------------10 二、土方工程-------------------------------------------------------------------------11 三、设备基础、支架及构架工程-------------------------------------------------13 四、构件拼装、吊装作业方法---------------------------------------------------- 五、砼沟道施工方法---------------------------------------------------------------- 第四章施工进度保证措施-------------------------------------------------------------25 一、工期目标-------------------------------------------------------------------------25

升压站施工方案

升压站施工方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

目录 第一章工程概况及编制说明 一、编制依据及编制说明----------------------------------------------------------4 二、工程概况-------------------------------------------------------------------------4 三、工程特点及施工难点分析----------------------------------------------------4 四、主要工程量--------------------------------------------------------------------- 第二章施工部署-------------------------------------------------------------------------5 一、指导思想-------------------------------------------------------------------------5 二、部署原则-------------------------------------------------------------------------5 三、总体施工部署-------------------------------------------------------------------5 四、安全、文明施工控制点部署-------------------------------------------------10第三章主要分部分项工程施工方法------------------------------------------------10 一、测量定位放线-------------------------------------------------------------------10 二、土方工程-------------------------------------------------------------------------11 三、设备基础、支架及构架工程-------------------------------------------------13 四、构件拼装、吊装作业方法---------------------------------------------------- 五、砼沟道施工方法---------------------------------------------------------------- 第四章施工进度保证措施-------------------------------------------------------------25 一、工期目标-------------------------------------------------------------------------25 二、施工工期保证措施-------------------------------------------------------------26第五章季节性施工技术措施----------------------------------------------------------29