脚手架验收(检查)记录表

工程名称:

施工单位:监理单位:

脚手架类型:搭设部位:

安全员:监理工程师:使用责任人:

脚手架安全检查记录表

扣件式钢管脚手架 1 扣件式钢管脚手架检查评定应符合现行行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130的规定。 2 扣件式钢管脚手架检查评定保证项目应包括:施工方案、立杆基础、架体与建筑结构拉结、杆件间距与剪刀撑、脚手板与防护栏杆、交底与验收。一般项目应包括:横向水平杆设置、杆件连接、层间防护、构配件材质、通道。 3 扣件式钢管脚手架保证项目的检查评定应符合下列规定: 3.1 施工方案 1)架体搭设应编制专项施工方案,结构设计应进行计算,并按规定进行审核、审批; 2)当架体搭设超过规范允许高度时,应组织专家对专项施工方案进行论证。

3.2 立杆基础 1)立杆基础应按方案要求平整、夯实,并应采取排水措施,立杆底部设置的垫板、底座应符合规范要求; 2)架体应在距立杆底端高度不大于200mm处设置纵、横向扫地杆,并应用直角扣件固定在立杆上,横向扫地杆应设置在纵向扫地杆的下方。 3.3 架体与建筑结构拉结 1)架体与建筑结构拉结应符合规范要求; 2)连墙件应从架体底层第一步纵向水平杆处开始设置,当该处设置有困难时应采取其它可靠措施固定;3)对搭设高度超过24m的双排脚手架,应采用刚性连墙件与建筑结构可靠拉结。 3.4 杆件间距与剪刀撑 1)架体立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距应符合设计和规范要求; 2)纵向剪刀撑及横向斜撑的设置应符合规范要求; 3)剪刀撑杆件的接长、剪刀撑斜杆与架体杆件的固定应符合规范要求。 3.5 脚手板与防护栏杆 1)脚手板材质、规格应符合规范要求,铺板应严密、牢靠; 2)架体外侧应采用密目式安全网封闭,网间连接应严密; 3)作业层应按规范要求设置防护栏杆; 4)作业层外侧应设置高度不小于180mm的挡脚板。 3.6 交底与验收 1)架体搭设前应进行安全技术交底,并应有文字记录; 2)当架体分段搭设、分段使用时,应进行分段验收; 3)搭设完毕应办理验收手续,验收应有量化内容并经责任人签字确认。 4 扣件式钢管脚手架一般项目的检查评定应符合下列规定: 4.1 横向水平杆设置 1)横向水平杆应设置在纵向水平杆与立杆相交的主节点处,两端应与纵向水平杆固定;2)作业层应按铺设脚手板的需要增加设置横向水平杆; 3)单排脚手架横向水平杆插入墙内不应小于180mm。 4.2 杆件连接 1)纵向水平杆杆件宜采用对接,若采用搭接,其搭接长度不应小于1m,且固定应符合规范要求; 2)立杆除顶层顶步外,不得采用搭接; 3)扣件紧固力矩不应小于40N?m,且不应大于65N?m。 4.3 层间防护 1)作业层脚手板下应采用安全平网兜底,以下每隔10m应采用安全平网封闭; 2)作业层里排架体与建筑物之间应采用脚手板或安全平网封闭。 4.4 构配件材质 1)钢管直径、壁厚、材质应符合规范要求; 2)钢管弯曲、变形、锈蚀应在规范允许范围内; 3)扣件应进行复试且技术性能符合规范要求。 4.5 通道 1)架体应设置供人员上下的专用通道; 2)专用通道的设置应符合规范要求。

排架、脚手架验收记录

工程名称:虹梅南路-金海路通道越江段新建工程隧道管理中心(奉贤段)编号: 监理单位上海建科建设工程咨询有限公司 根据本市建设工程安全监理工作要求,上海市虹梅南路—金海路通道越江段新建工程的隧道管理中心一层板模板排架□施工安全设施已验收(检测)合格,验收手续已齐全,现将模板排架验收表 C.0.3 B2/C5 报送给你们,请查收。 附件: 1.表C.0.3 B2/C5 1份 施工承包单位项目负责人: 日期: 监理意见: 符合施工方案要求,验收手续齐全,同意使用□ 不符合施工方案要求,验收手续不齐全,整改后再报□ 项目监理机构 安全监理人员: 总监理工程师: 日期: 本表一式两份,由施工承包单位填写,监理、施工各一份。

施工内容及部位管理中心一层模板排架验收日期9月12日 条件验收□过程验收□ 总体工况?48钢管、扣件式模板脚手架 使用验收□验收时工况高度H=3.9m 序号验收项目验收内容验收标准专业分包或 劳务班组自 验结果 项目部验收 结果 1施工作业 准备(包 括人员、 实物、管 理、环境 等准备工 作) 方案报审已报 钢管、扣件材 料 《钢筋脚手架扣件》GB15831规 定 符合要求架子工证持证上岗 登高措施安全技术操作规程 符合要求 2规范标准 操作规程 要求 立杆间距JGJ128-2000 ≦850mm 符合要求扫地杆高度JGJ128-2000 ≦200mm 符合要求水平钢管步距JGJ128-2000 ≦1700mm 符合要求剪刀撑JGJ128-2000 符合要求 3 风险控制 措施要求 钢管、扣件质 量控制 钢管、扣件应符合《钢筋脚手架 扣件》GB15831的规定 符合要求材料安全吊运 一层上下配备具有起重指挥证 的施工人员指挥材料吊运 符合要求 现场配备监护 人 现场配备有安全责任感的施工 人员进行作业空间监护 符合要求安全防护措施安全技术操作规程 符合要求验收意见 总包技术负责人签字分包技术负责人签字 参加验收人员签字监理负责人签字

脚手架安全检查记录表

脚手架安全检查记录表

序号检查项目扣分标准 应得 分数扣减 分数 实得 分数 1 保 证 项 目施工方 案 架体搭设未编制专项施工方案或未按规定审核、审批,扣10 分架体结构设计未进行设计计算,扣10分架体搭设超过规范 允许高度,专项施工方案未按规定组织专家论证,扣10分 10 2立杆基 础 立杆基础不平、不实、不符合专项施工方案要求,扣 5~10 分 立杆底部缺少底座、垫板或垫板的规格不符合规范要求,每 处扣2~5分未按规范要求设置纵、横向扫地杆,扣5~10分 扫地杆的设置和固定不符合规范要求,扣5分未采取排水措 施,扣8分 10 3架体与建 筑结构拉 结 架体与建筑结构拉结方式或间距不符合规范要求,每处扣 2 分架体底层第一步纵向水平杆处未按规定设置连墙件或未采 用其他可靠措施固定,每处扣2分搭设高度超过24m的双排 脚手架,未采用刚性连墙件与建筑结构可靠连接,扣10分 10 4 杆件间距 与剪刀撑立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距超过设计或规范要求, 每处扣2分未按规定设置纵向剪刀撑或横向斜撑,每处扣5 分剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合规范要求, 扣5 分剪刀撑斜杆的接长或剪刀撑斜杆与架体杆件固定不符 合规范要求,每处扣2分 10 5脚手板与 防护栏杆 脚手板未满铺或铺设不牢、不稳,扣5~10分脚手板规格或 材质不符合规范要求,扣5~10分每有一处探头板,扣2分 架体外侧未设置密目式安全网封闭或网间连接不严,扣5~10 分作业层防护栏杆不符合规范要求,扣5分作业层未设置高 度不小于180mm的挡脚板,扣3分 10 6 交底与 验收架体搭设前未进行交底或交底未有文字记录,扣5~10分架 体分段搭设、分段使用未进行分段验收,扣5分架体搭设完 毕未办理验收手续,扣10分验收内容未进行量化,或未经责 任人签字确认,扣5分 10 小计60

建筑脚手架安全检查要点实用版

YF-ED-J5879 可按资料类型定义编号 建筑脚手架安全检查要点 实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

建筑脚手架安全检查要点实用版 提示:该操作规程文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、横杆 1、纵向水平杆宜设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨; 2、纵向水平杆的对接扣件应交错布置:两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内,不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心距最近主接点的距离不宜大于纵距的1/3; 3、纵向水平杆搭接连接时,搭接长度不应小于1米,应等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆端的距离

不应小于100mm; 4、主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除; 二、脚手板 5、作业层脚手板应铺满、铺稳,离开墙面120~150mm; 6、脚手板对接平铺时,接头处必须设两根横向水平杆,脚手板外伸长度应取130~150mm,两块脚手板外伸长度的和不应大于300mm;脚手板搭接铺设时,接头必须支在横向水平杆上,搭接长度不大于200mm。其伸出横向水平杆的长度不应小于100mm。竹笆脚手板应按其主竹筋垂直于纵向水平杆方向铺设且应对接平铺,四个角应用直径1.2mm的镀锌钢丝固定在纵向水平杆上。

脚手架施工现场安全检查事项示范文本

脚手架施工现场安全检查事项示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

脚手架施工现场安全检查事项示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1·是否有脚手架管理程序? 2·架子工是否熟悉脚手架管理程序? 3·架子工是否持证上岗? 4·是否有脚手架检查记录? 5·脚手架材料管理是否到位? 6·是否安装底座? 7·底部是否水平.牢固或采取妥善的加固措施? 8·立杆是否垂直? 9·横杆是否水平均布并不突出太多,影响通行? 10·钢管接头是否错开? 11·是否有足够的支持? 12·所有的脚手架管和梯子是否处于良好的工作状态?

例如不能弯曲和破损? 13·斜撑是否切断? 14·高宽比是否小于4? 15·工作平台是否用脚手板铺满,板之间不得有空隙? 16·工作平台宽度是否达到3块架板宽度? 17·平台栏杆,扶手是否安全牢固? 18·是否有踢脚板? 19·架板是否用铁丝或架板扣捆牢? 20·脚手架板是否完好无损? 21·安全通道是否通畅? 22·钢梯是否有一固定的基础? 23·梯子是否从侧面到达平台? 24·每6米是否有一休息平台? 25·剩余材料是否清理干净?

脚手架安全检查记录表培训资料

脚手架安全检查记录 表

扣件式脚手架检查评分表

 3.3 架体与建筑结构拉结 1)架体与建筑结构拉结应符合规范要求; 2)连墙件应从架体底层第一步纵向水平杆处开始设置,当该处设置有困难时应采取其它可靠措施固定; 3)对搭设高度超过24m的双排脚手架,应采用刚性连墙件与建筑结构可靠拉结。 3.4 杆件间距与剪刀撑 1)架体立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距应符合设计和规范要求; 2)纵向剪刀撑及横向斜撑的设置应符合规范要求; 3)剪刀撑杆件的接长、剪刀撑斜杆与架体杆件的固定应符合规范要求。 3.5 脚手板与防护栏杆 1)脚手板材质、规格应符合规范要求,铺板应严密、牢靠; 2)架体外侧应采用密目式安全网封闭,网间连接应严密;

脚手架安全检查表

行业资料:________ 脚手架安全检查表 单位:______________________ 部门:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共8 页

脚手架安全检查表 第一,预防,确保资源达到合格的水准; 第二,过程控制,确保进程合符安全标准以及监督过程操作安全; 第三,保持,持续处于安全的状态,不发生违背安全标准、不符合的状况;对于发生的状况确保及时得到处理。 根据检查实施者不同,可以分为不同内容类型的检查表。下面列出了现场安全监督员或相关专业人员对于施工用脚手架的安全检查表格,以供参考。 检查主项包括: 1.脚手架材料完好; 2.架子工在搭拆脚手架时采取了防坠落措施; 3.脚手架正确的位置悬挂标签; 4.地基结实稳固,预防积水; 5.架体垂直,结构支撑良好; 6.完备的护栏(中护栏、上护栏)和踢脚板; 7.上下脚手架通道安全、合理、可靠; 8.作业层面脚手板满铺且固定牢固; 9.脚手架基础周围安设围护、警示旗和警示标志; 10.作业平台整洁有序。 以上10项作为一个脚手架必备的基本要求。 自定义检查项目: 对于特殊结构或用途的脚手架应根据实际情况增加检查项目,这些可能包括:脚手架搭拆申请单,脚手架门洞,脚手架连墙件等。在检查 第 2 页共 8 页

表内,通过一定的自定义表格实现。 整改反馈: 检查执行后,最重要的是检查发现的违反状况必须告知相关责任人进行整改,并按期复查确认。对于检查的闭环管理和反馈是非常重要的。 编制依据: [建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范].JGJ130-xx; [建筑施工安全检查标准].JGJ59-99。 脚手架安全注意事项 脚手架是多个同类杆件的重复组合,是为建筑施工搭设的上料、堆料和操作人员施工操作的临时结构架;同时脚手架是建筑施工的主要设施之一,脚手架在搭设、施工、使用中作业危险因素多,极易发生伤亡事故。据不完全统计从脚手架上坠落的生产事故占高处坠落事故近50%,脚手架上的事故能得到有效的控制,则高处坠落事故就能大幅度的下降,为此对建筑工程脚手架的伤亡事故进行较为科学的分析,从中找出事故的成因及对策是非常必要的。 一、成因分析 (一)人的方面 在建筑施工过程中,各级管理人员的违章指挥是造成事故的原因之一。此外,操作者本人的违章作业,也会造成大量的事故。尤其是脚手架的架子工从事脚手架搭设与拆除时,未按规定正确佩戴安全帽和安全 第 3 页共 8 页

脚手架安全检查记录表

扣件式脚手架检查评分表

 3扣件式钢管脚手架保证项目的检查评定应符合下列规定: 3.1施工方案 1)架体搭设应编制专项施工方案,结构设计应进行计算,并按规定进行审核、审批; 2)当架体搭设超过规范允许高度时,应组织专家对专项施工方案进行论证。 3.2立杆基础 1)立杆基础应按方案要求平整、夯实,并应采取排水措施,立杆底部设置的垫板、底座应符合规范要求; 2)架体应在距立杆底端高度不大于200mm处设置纵、横向扫地杆,并应用直角扣件固定在立杆上,横向扫地杆应设置在纵向扫地杆的下方。 3.3架体与建筑结构拉结 1)架体与建筑结构拉结应符合规范要求; 2)连墙件应从架体底层第一步纵向水平杆处开始设置,当该处设置有困难时应采取其它可靠措施固定;3)对搭设高度超过24m的双排脚手架,应采用刚性连墙件与建筑结构可靠拉结。 3.4杆件间距与剪刀撑 1)架体立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距应符合设计和规范要求; 2)纵向剪刀撑及横向斜撑的设置应符合规范要求; 3)剪刀撑杆件的接长、剪刀撑斜杆与架体杆件的固定应符合规范要求。 3.5脚手板与防护栏杆 1)脚手板材质、规格应符合规范要求,铺板应严密、牢靠; 2)架体外侧应采用密目式安全网封闭,网间连接应严密; 3)作业层应按规范要求设置防护栏杆; 4)作业层外侧应设置高度不小于180mm的挡脚板。 3.6交底与验收 1)架体搭设前应进行安全技术交底,并应有文字记录;

安全检查表脚手架安全检查表.doc

检查日期: 工程名称被检查单位 序 检查项目号 1材料要求2搭设要求 架子与建3 筑物连接 江苏省电力设计院工程总承 包消防与防火安全检查表 编号: NC0020W-060501- 检查区域 检查类别专项检查 检查内容检查情况 1.钢管选用Φ 48×或Φ 51× 3,且两种型号钢管不得混用 2.弯曲、压扁、有裂纹或已严重锈蚀的钢管不得混用 3. 扣件有出厂合格证书,严禁使用脆裂、变形或滑丝的扣件。 木脚手板为 5cm 厚的杉木或松木板,宽度为20cm~ 30cm 4. 为宜,长度不超过6m,腐朽、扭曲、破裂的或横向透节多 节疤的,严禁使用。距板两端8cm 处应用铁丝箍绕牢固 1. 有脚手架搭设方案,承载及高度24m 以上脚手架应有专项 施工方案,并经审批;搭设前应进行交底 2. 由持证架子工搭设,在主要通道处挂设安全警告(警示) 标志牌;并经施工及使用单位验收合格,挂牌后使用 3. 立杆基础应平整且地基承载力应符合要求,立杆底部应有 底座,扫地杆设置应符合要求,应有排水措施 4. 立杆间距立杆应垂直,间距不大于2m 5. 大、小横杆间距应符合规范和方案要求间距,且大横杆间 距不大于 支杆和剪刀撑与地面夹角不大于60°,脚手架两端、转角 6.处和每隔 6~7 根立杆处设支杆和剪刀撑; 24m 以上的脚手架 在外立面的整个长度和高度连续设置剪刀撑 立杆接长除顶层顶步外其余各层各步接头必须对接扣件连 接,大横杆接头宜采用对接,也可搭接,相邻接头应错开, 7. 不得在同步或同跨内,水平方向距离不小于 50cm;剪刀撑 接头应采用搭接,搭接长度不应小于1m 8. 脚手架外侧、斜道、平台需设高的栏杆和18cm 高的挡脚 板 9. 高度在 20m 以上,不在避雷保护区内,脚手架应单独设避 雷装置 10. 附近有架空线时,应满足安全距离要求,采用可靠的隔离 防护措施 1. 架子高度在 7m 以上或无法设支杆时,竖向每隔 4m,横向 每隔 7m 应与建筑物牢固连接 高度 24m 以上的双排脚手架必须采用刚性连墙件与建筑物 2. 可靠连接

脚手架验收记录

脚手架验收记录

LJA-C9-3 脚手架验收记录 施工单位: 工程名称: 日期: 专职安全生产管理人员(章):

LJA-C9-3-1 扣件式钢管落地脚手架搭设验收表

②作业层施加荷载前;③每搭设完6~8m高度后;④达到设计高度后;⑤遇有六级强风及以上风或大雨后,冻结地区解冻后;⑥停用超过一个月。

LJA-C9-3-2 悬挑式钢管脚手架搭设验收表 工程名称 施工单位 已搭设高度m 资料检查 检查内容检查结果专项施工方案编制内容及要求 专项方案验算结果 项目技术负责人、施工单位技术负责人、总监理工程师审核 H>20m专家论证意见 登高架设作业人员及持证上岗情况 现场检查 型钢悬挑梁宜采用双轴对称截面型钢,如工字钢,截面高度不小 于160mm,钢梁间距按架体立杆纵距设置 钢梁固定端采用直径≥16mm 2个(对)及以上冷弯成型U形钢 筋拉环或螺栓锚固于梁板结构上,结构强度不低于C20 钢梁固定段不小于悬挑段长度的1.25倍。钢梁外端宜采用直径≥ 20mm圆钢吊环设置钢丝绳或钢拉杆与上一层结构作斜拉结 型钢悬挑梁与建筑结构采用螺栓钢压板连接固定时,钢压板尺寸 不应小于100mm×10mm(宽厚);采用螺栓角钢压板连接时, 角钢规格不应小于63mm×63mm×6mm 立杆除顶层顶部外不得采用搭接 剪刀撑搭接长度不小于1m,不少于2个扣件固定,各杆件伸出 扣件大于100mm。对接扣件交错布置,拧紧扭力矩40~65N·m 连墙件采用刚性拉结,二步三跨 连墙件应从架体底层第一步纵向水平杆处开始设置

设前;②作业层施加荷载前;③每搭设完6~8m高度后;④达到设计高度后;⑤遇有六级强风及以上风或大雨后,冻结地区解冻后;⑥停用超过一个月。

落地式脚手架检查验收记录表

落地式脚手架检查验收记录表 工程名称: 施工单位: 建设单位: 检查内容序号检查项目检查记录立杆基础平整、夯实,有排水措施,立杆受力后沉降基本一致架体搭设高度超过25m时,应有具体的基础施工方案 1 立杆基础钢脚手架的立杆应垂直稳放在金属底座或垫木上,设纵横扫地杆木、竹脚手架的立杆应买入地下30-50cm,或设纵横扫地杆从第二步架起,按规程设置拉结和支撑,连接牢固拉结点的水平间距小于7m,垂直间距小于4m 拉结材料采用两根并联的8~10号铅丝连接拉结处应加撑头与墙面抵紧 2 架体拉结软拉结不得拉在窗框、水落管和锈蚀的金属埋件上钢脚手架用硬拉结,硬拉结与脚手架里立杆连接点不准焊接脚手架高度超过30m时,硬拉结应经技术部门设计钢脚手架立杆间距小于2m,大横杆间距小于1.8m,小横杆间距小于2m 竹木脚手架立杆间距<2m,大横杆间距<1.8m,小横杆间距< 2m 3 杆件间距大横杆中间增设两根填芯杆脚手架两端、转角处以及每隔6~7根立杆设置剪刀撑和支杆o剪刀撑和支杆与地面的角度为45~60,支杆底端埋入地下不小于30? 4 剪刀撑剪刀撑从架底连续设置至架顶施工层脚手板满铺,不得有空隙,离墙面不得,15? 脚手板材质符合要求,木脚手板宽度?20?,厚度不得,5? 脚底板搭接时不得,20?,对头接时应架设双排小横杆,间距?20? 不得有探头板,在架子拐弯处脚手板应交叉搭接脚手架及 5 垫平脚手板应用木板,并且要钉牢,不得用转垫防护栏杆脚手架外侧设置密目式安全网,形成全封闭的防护立网施工层脚手架外侧、斜道和平台要绑1.2m高的防护栏杆和钉18?高的挡脚板脚手架封顶,里立杆应低于檐口0.4~0.5m,外立杆应高出檐口0.8~1m 脚手架搭设前,根据规程写出书