一、电力电缆的试验项目,包括下列内容:

1.测量绝缘电阻;

2.直流耐压试验及泄漏电流测量;

3.交流耐压试验;

4.测量金属屏蔽层电阻和导体电阻比;

5.检查电缆线路两端的相位;

6.充油电缆的绝缘油试验;

7.交叉互联系统试验。

注:①橡塑绝缘电力电缆试验项目应按本条第1、3、4、5和7条进行。当不具备条件时,额定电压U0/U为18/30kV及以下电缆,允许用直流耐压试验及泄漏电流测量代替交流耐压试验;

②纸绝缘电缆试验项目应按本条第1、2和5条进行;

③自容式充油电缆试验项目应按本条第1、2、5、6和7条进行;

二、电力电缆线路的试验,应符合下列规定:

1.对电缆的主绝缘作耐压试验或测量绝缘电阻时,应分别在每一相上进行。对一相进行试验或测量时,其它两相导体、金属屏蔽或金属套和铠装层一起接地;

2.对金属屏蔽或金属套一端接地,另一端装有护层过电压保护器的单芯电缆主绝缘作耐压试验时,必须将护层过电压保护器短接,使这一端的电缆金属屏蔽或金属套临时接地;

3.对额定电压为0.6/1kV的电缆线路应用2500V绝缘电阻测试仪测量导体对地绝缘电阻代替耐压试验,试验时间1min。

三、测量各电缆导体对地或对金属屏蔽层间和各导体间的绝缘电阻,应符合下列规定:

1.耐压试验前后,绝缘电阻测量应无明显变化;

2.橡塑电缆外护套、内衬套的绝缘电阻不低于0.5MΩ/km;

3.测量绝缘用绝缘电阻测试仪的额定电压,宜采用如下等级:

(1)0.6/1kV电缆:用1000V绝缘电阻测试仪。

(2)0.6/1kV以上电缆:用2500V绝缘电阻测试仪;6/6kV及以上电缆也可用5000V

绝缘电阻测试仪。

(3)橡塑电缆外护套、内衬套的测量:用500V绝缘电阻测试仪。

四、直流耐压试验及泄漏电流测量,应符合下列规定:

1.直流耐压试验电压标准:

(1)纸绝缘电缆直流耐压试验电压U t可采用下式计算,

对于统包绝缘(带绝缘):

U t=5×(U0+U)/2

对于分相屏蔽绝缘:

U t=5×U0

(2)18/30kV及以下电压等级的橡塑绝缘电缆直流耐压试验电压应按下式计算:

U t=4×U0

注:①上列各表中的U为电缆额定线电压;U0为电缆导体对地或对金属屏蔽层间的额定电压。

②雷电冲击电压依据现行国家标准《高压输变电设备的绝缘配合》GB 311.1规定。

(4)交流单芯电缆的护层绝缘直流耐压试验标准,可依据本文第九条规定执行。

2.试验时,试验电压可分4~6阶段均匀升压,每阶段停留1min,并读取泄漏电流值。试验电压升至规定值后维持15min,其间读取1min和15min时泄漏电流。测量时应消

除杂散电流的影响。

3.纸绝缘电缆泄漏电流的三相不平衡系数(最大值与最小值之比)不应大于2;当

6/l0kV及以上电缆的泄漏电流小于20μA和6kV及以下电压等级电缆泄漏电流小于10μA 时,其不平衡系数不作规定。泄漏电流值和不平衡系数只作为判断绝缘状况的参考,不作为是否能投入运行的判据。其他电缆泄漏电流值不作规定。

4.电缆的泄漏电流具有下列情况之一者,电缆绝缘可能有缺陷,应找出缺陷部位,并予以处理:

(1)泄漏电流很不稳定;

(2)泄漏电流随试验电压升高急剧上升;

(3)泄漏电流随试验时间延长有上升现象。

五、交流耐压试验,应符合下列规定:

1.橡塑电缆优先采用20Hz~300Hz交流耐压试验。20Hz~300Hz交流耐压试验电压

2.不具备上述试验条件或有特殊规定时,可采用施加正常系统相对地电压24h方法代替交流耐压。

六、测量金属屏蔽层电阻和导体电阻比。测量在相同温度下的金属屏蔽层和导体的直流电阻。

七、检查电缆线路的两端相位应一致,并与电网相位相符合。

九、交叉互联系统试验,方法和要求见《电力电缆交叉互联系统试验方法和要求》。