文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力系统电瓷外绝缘防污闪技术管理规

电力系统电瓷外绝缘防污闪技术管理规

电力系统电瓷外绝缘防污闪技术管理规
电力系统电瓷外绝缘防污闪技术管理规

电力系统电瓷外绝缘防污闪技术管理规定

(能源办[93]45号)

目录

1 总则

2 工作目标,部门责任

3 健全组织机构,明确各级职责

4 盐密测量

5 污秽等级划分和污秽等级分布图(简称污区图)绘制

6 合理配置电瓷外绝缘爬距

7 清扫工作

8 采用综合辅助措施提高设备抗污闪能力

9 绝缘子质量管理

10 建立技术档案,加强量化管理

11 做好专业年度工作,总结和故障统计工作

附件:电瓷防污闪专业年度工作总结提纲和污闪故障专业统计办法

1 总则

1.1为提高我国电瓷防污闪工作科学化水平,把电力系统电瓷防污闪工作纳入专业化管理的正常规道,根据近年来电瓷防污闪工作的实践,并结合电网发展和环境、气象变化的实际情况在进一步修订、补充《电力系统电瓷外绝缘防污内技术管理规定(试行)》的基础上形成本规定。

1.2电瓷外绝缘污闪事故涉及面积广、停电时间长、经济损失大,是电网安全发、供电的一大威胁。电力系统所属各部门都应各负其责,从技术上、管理上不断总结经验,结合实际,做好电瓷防污闪工作。

1.3本规定适用于35~500kv的输变电设备。农用、地方电厂、自备电厂、电力用户的输变电设备以及配电设备的电瓷防污闪工作可参照执行。

1.4电力系统的设计、基建和运行管理部门均应遵守本规定。

1.5电力系统运行管理部门在执行本规定时,应结合本地区实际情况制定具体实施办法。

2 工作目标,部门责任

2.1电瓷防污闪工作的目标是:

*降低输变电设备的污闪跳闸率。各网、省局线路污闪跳闸率应控制在2500(含330)kv线路为0.05次/百公里·年,220~110kv线路为0.1次/百公里·年以下。

*避免主网架重要线路特别是500(330)kv线路污闪停电事故。

*杜绝电网大面积污闪停电事故。

2.2电瓷防污闪工作中各部门的责任是:

*设计部门要对工程取用的设计标准和质量负责。

*基建部门要对工程的安装质量负责。

*生产部门要对设备的安全运行负责。

2.3要把电瓷防污闪工作纳入部门领导任期内政绩的考核指标,即:

*新建输变电工程投运不到二年即发生污闪的不能报优质工程;如果是由于设计上的原因,该工程不能申报优秀设计。

*凡是发生犬面积污闪停电事故的发供电企业当年不能"达标";凡是已"达标"的企业取消"达标"资格

3 健全组织机构,明确各级职责

3.1健全组织机构

3.1.1部成立电瓷防污闪工作领导小组,其主要职责是:

*协调部内有关司、局,各负其责共同做好防污闪工作;

*指导、安排、督促、检查全国防污闪工作;

*充分发挥电力系统高电压专业工作网和部属科研院所的作用,组织解决防污闪工作中普通存在的突出问题,及时交流电总结经验。

3.1.2网、省局在主管生产副局长或总工程师领导下,建立由生技、供电、安监、基建及所属科研、设计部门领导组成的电瓷防污闪工作领导小组。其主要职责是:

*指导、安排、督促、检查本地区防污闪工作;

*定期听取电瓷防污闪工作小组工作汇报;

*审定防污内工作计划;

*落实重大防污闪科研课题;

*审定污区分布图。

3.1.3网、省局应组成由网或省局、电力试研所(院)、电力设计院、厂、局防污专(兼)责人参加的电瓷防污闪工作小组,在电瓷防污闪领导小组的领导下开展工作。

3.1.4厂、局应组成由厂、局,车间、工区防污专(兼)责人参加的电瓷防污闪工作小组,并在厂、局长领导下开展工作。

3.1.5网、省局所属电为试研所(院)应建立电瓷防污闪工作小组,供电局应建立盐密测量小组。

3.2设置各级防污专(兼)责人。

3.2.1网、省局及其电力试研所(院)、设计院、发电厂、地(市)供电局,应设置防污专责人,并保持相对稳定。

3.2.2发电厂电气车间,供电局线路、变电工区,220~500kv变电站应有专人负责防污闪工作。

3.3各级防污专(兼)责人职责

3.3.1网、省局生产部门是防污闪工作的组织与管理部门,其防污专责人的职责:

*组织贯彻执行上级的有关规定和各项技术措施;

*组织制定防污闪工作计划,开展经验交流;

*参与新、扩建及改建工程电气设备外绝缘爬距的设计审查;

*组织绘制、调整本地区污区分布图;

*进行重大污闪事故的调查、分析,提出技术分析报告和反事故措施、建议;

*组织推动防污闪科研工作的开展,落实重大防污闪科研项目的经费,促进科研成果的推广应用;

*督促检查下属单位防污闪工作计划的实施;

*建立、健全各项防污闪技术档案资料。

3.3.2网、省局电力试研所(院)是防污闪工作的技术归口单位,其防污专责人的职责:

*贯彻执行上级的有关规定和各项技术措施;

*配合网、省局制、修订防污闪扶术措施,指导各局、厂解决防污闪技术问题;

*配合网、省局绘制、调整本地区污区分布图,指导各局绘制污区分布图;

*研究解决盐密测量工作中的问题,收集和分析盐密数据,提出全省污秽等级划分、污区分布图及调整爬距的意见;

*建立、收集、整理、分析各种资料和数据,发现问题及时提出处理意见;

*参加220kv及以上主网设备污闪事故的调查分析,提出反事故措施、建议;

*组织开展防污闪的科研工作,推广行之有效的防污闪新技术、新材料;

*参加200kv及以上新(扩、改)建工程电气设备外绝缘爬距的设计审查及设备选型;

*组织对各局、厂防污闪专责人进行定期培训;

*提供国内外电瓷防污闪新技术新材料信息。

3.3.3各厂、局的防污专(兼)责人,负责本单位防污闪工作的监督管理,其具体职责:

*贯彻执行上级的有关规定和各项技术措施;

组织开展盐密测量,做好污秽等级划分和调整工作,提出外绝缘爬距调整的具体意见,列入大修更改工程计划;

*组织绘制、调整本地区污区分布图,报局审定;

*参加新(扩、改)建工程电气设备外绝缘爬距的设计审查;

*组织开展防污闪的科研工作,推广行之有效的新技术、新材料;

*参加输变也设备污闪事故的调查分析,提出反事故技术措施、建议;

*配合用电监察,农电等部门,指导用户和农电的防污闪工作;

*按年编制防污闪措施计划,监督实施,做好分析总结;

*建立健全各项技术资料,及时分析,发现问题、提出处理意见;

*按时向省局、电力试研所提供有关资料、总结和数据。

3.3.4车间(工区)防污专(兼)责人,在厂(局)专(兼)责人的指导下,负责建立健全各种技术资料和测试数据;执行各种防污闪技术措施;提出污区分布图及污秽等级修整初步意见,按时上报。

4 盐密测量

4.1盐密是划分污秽等级三因素(污湿特征、运行经验、等值盐密)中的基础数据之一。盐密数值必须具有可信性,可比性。

4.2盐密测量点的选择

4.2.1 110kv及以上输电线路在近城、市郊地区原则上每5~10km选择一个测量点,远距城、镇的农田、山丘,酌情选取。

4.2.2发电厂和110kv及以上变电所内每个电压等级选择1~2个测量点。

4.2.3发、变电所盐密测量点的选取要从发、变电所悬式绝缘子逐渐过渡到棒型支柱绝缘子。

4.2.4明显污秽成份复杂地段应适当增加测量点。

4.3盐密测量的方法、使用仪器和测量周期按《高压架空线路和发变电所电瓷外绝缘污秽分级标准》中的规定执行。

4.4盐密测量仪器和测量电极应每年定期校验一次,以保证测量数据准确性。

4.5应采用盐密测量掌握绝缘子积污速度,逐步将盐密测量推广应用于科学安排绝缘子清扫周期。

5 污秽等级划分和污秽等级分布图(简称污区图)绘制

5.1划分污秽等级和绘制污区图是防污闪技术管理工作的基础,是运行输变电设备和新建、扩建输变电工程配置电瓷外绝缘爬距的依据。

5.2污秽等级划分按《高压架空线路和发变电所污秽分级标准》的规定进行,并要充分考虑大环境污染的变化情况,特别是在划0~l级污秽等级时应视自清能力留有一定裕度;对局部污源、规划建,设的工业区,重要公路、铁路及盐尘波及地区应考虑适当提高级别。

5.3污区分布图绘制按《电力系统污区分布图绘制规定》进行。

6 合理配置电瓷外绝缘爬距

6.1配置原则:电瓷外绝缘爬距的配置,应符合电瓷外绝缘所处地区污秽等级的要求。重要线路、厂、站(主力电厂主要出线、电网重要联络线、枢纽变电站)可适当提高外绝缘爬距。

6.2配置方法:

6.2.1新建、扩建输、变电工程电瓷外绝缘爬距的配置,应依据经审定的污区分布图进行。

6.2.2运行中的输、变电设备电瓷外绝缘爬距的配置,应依据经审定的污区分布图调整。

6.3审核输、变电设计时,应以污区分布图为依据,核实各地段的污秽等级与外绝缘爬距的配置是否相适应。

6.4在潮湿、多雾或附近线路频繁发生污闪的地区,新建、扩建输电线路配置外绝缘爬距时,可取相应污秽等级规定爬距的中、上限。

6.5在严重污秽地区,新建、扩建35~110kv电站时,应采用户内配电装置,以提高配电装置的抗污能力。在没有户内式系列产品时,可选用爬电比距为1.7cm/kv的户外普通型设备。

6.6在潮湿地区的户内配电装置,其爬电比距配置应提高1级污区水平。

7 清扫工作

7.1加强电瓷设备清扫是挖掘设备绝缘裕度,防止电瓷外绝缘污闪的一个重要手段。电瓷设备清扫要逐步做到由以盐密监测作指导,并结合运行经验,安排清扫周期,提高有效性。

7.2清扫原则

7.2.1 110~500kv输、变电设备原则上需每年清扫一次,各网、省局可视具体情况确定。为取得最好清扫效果,对重点线路清扫时间应安排在污闪频发季节前1~2个月内进行。

7.2.2对运行多年或重污秽地段内的线路绝缘子,杆上清扫不净时,应采用落地清扫或更换绝缘子的方法。

7.2.3采用防污型绝缘子的输电线路,可按线路实际积污量(盐密值)与其绝缘爬距允许的盐密控制指标相比较,参照运行经验决定清扫周期。

7.2.4采用普通型绝缘子的110kv及以上线路在每次清扫后,应选点监测盐密,如盐密值超过绝缘爬距所控制的盐密指标时,应增加清扫次数。

7.2.5输、变电设备在条件允许时,应尽可能采用带电清扫。

7.3清扫质量检查

7.3.1基层班组应建立线路清扫卡和变电设备清扫登记卡。

7.3.2设备清扫后应组织进行"班组自查"、"工区检查""厂局抽查"的三级检查制。

8 采用综合辅助措施提高设备抗污闪能力

8.1防污涂料是在污秽地区,设备爬距不能满足要求时所采用的一种补救措施。

8.1.1防污涂料种类应根据污秽特性选用。

8.1.2使用涂料时(包括硅脂、硅油、硅橡胶、硅树脂)应注意有效期。

8.2电瓷设备上加装或粘接防污罩和增爬裙能改善绝缘子受潮条件,并能有效地增加电弧的爬电距离,提高设备的抗污能力。使用中应注意老化状况。

8.3采用防污型绝缘子、合成绝缘子、轻便有效的绝缘子清扫工具、检零工具、污情监测装置等,提高电网综合抗污闪能力。

9 绝缘子质量管理

9.1加强绝缘子质量管理是降低污闪停电事故的重要环节。

9.2绝缘子的爬距设计、产品鉴定、订货运输、施工安装、运行维护均应按部颁《绝缘子质量全过程管理规定》的要求进行。

10 建立技术档案,加强量化管理

10.1网、省局及其电力试研所(院)应建立下列技术档案:

10.1.1电网污区分布图;

10.1.2 220kv及以上输.变电设备电瓷外绝缘配置统计资料;

10.1.3 220kv及以上输、变电设备历年也瓷污闪事故统计分析资料;

10.1.4省内主要地、市历年的气象、环保资料;

10.1.5 220千伏及以上输电线路和发、变电所绝缘子运行监督台帐;

10.1.6收集整理各类电瓷产品爬电比距等参数。

10.2厂、局应建立、健全下列技术档案:

10.2.1 35kv及以上架空输电线路和发、变电所(站)盐密测量数据表;输变电设备外绝缘配置统计表,污秽等级明细表及本地区污区分布图;

10.2.2 35kv及以上输、变电设备历年电瓷污闪事故统计及分析资料;

10.2.3 110kv及以上输电线路和发、变电所悬式绝缘子运行监督台帐:

绝缘子型号、出厂时间、投运日期、数量、历年检出零低值绝缘子数、零低值绝缘子试验分析结果及劣化率。

10.3 建立电瓷防污闪数据库,开展微型计算机应用管理。

11 做好专业年度工作,总结和故障统计工作

11.1目的:

*加强运行经验的总结分析,提高电瓷防污闪工作的技术管理水平;

*探索污闪故障发生的原因和规律,吸取事故教训,为制定反事故措施提供依据;

*考核新投运设备及运行设备改造后绝缘水平配置的合理性。

11.2电瓷防污闪专业年度工作总结提纲以及污闪故障专业统计办法见本"规定"附件。

11.3电瓷防污闪专业年度工作总结上报程序:

发电厂、地(市)供电局,省、网局级防污专责人应按"电瓷防污闪专业年度工作总结提纲和污闪故障专业统计办法"的要求做好年度工作总结和统计工作,并逐级上报。

11.3.1发电厂、地(市)供电局翌年二月底前报所属省(市)电力局或网局生技(生产、供用电)处,省(市)电力局和有直属供电局(电厂)的网局汇总后于三月底前抄送电力系统高电压专业工作网(武汉高压研究所),省(市)电力局在抄送的同时报所属网局。

11.3.2电力系统高压专业工作网秘书处应于5月究前作出全国电力系统电瓷防污闪专业年度工作总结报部电力司,并抄送各网、省局。

附件:电瓷防污闪专业年度工作总结提纲和污闪故障专业统计办法

电瓷防污闪专业年度工作总结提纲和污闪故障专业统计办法规定如下:

(一)电资防污闪专业年度工作总结提纲

一、年度内运行的设备外绝缘情况及发生污闪故障情况

二、年度内所做的工作

1.污区划分、调整和设备爬距调整情况及费用;

2.运行设备的清扫情况及费用;

3.线路、变电端内悬式绝缘子零、低值的检除情况;

4.其它电瓷防污闪措施的采用情况;

5.新技术研制、使用和技术培训情况。

三、年度内工作中存在的问题

1.年度内设备发生污闪故障的情况和原因分析及重大污闪事故的专题分析;

2.管理、运行维护和设备存在的问题;

3.其它工作中存在的问题。

四、下年度电瓷防污闪工作的重点和要求

五、应填报的附表

1.年度污闪跳闸统计(表1);

电气设备绝缘防污闪措施

绝缘子的种类及防污闪措施 随着我国的迅速发展,电力事业也进展飞速,各种新型绝缘子面临于世,优缺点不一,对于我国这样幅员辽阔,地形多样,气候复杂的地理条件,不同绝缘子在不同地区的使用是受限的,特别是大气污染造成的输变电设备外绝缘污闪对电力系统造成了极其严重的危害,本文讨论绝缘子种类以及防污闪的一些措施。 1绝缘子的性能与分析 1.1瓷绝缘子 在80年代以前,大部分的瓷质绝缘子为X-45/XP-7等,其特点是加工制作容易控制,取材方便,价格便宜,因而,在早期我国输电线路得到了广泛的应用。随着社会的发展,X-45、XP-7等类型绝缘子不断暴露出各种问题。如爬距小(290mm),110kv线路单串按7片计算,其爬距为2030mm,计算爬电比距为27.9mm/kv,排除各类因素的影响,最高污秽等级也只能达到B级,显然无法满足防污的要求,容易引起污闪;同时,瓷绝缘子在长期运行中,易受到机电联合荷载及环境的影响,会逐渐产生低值及零值绝缘子,而对运行中绝缘子的检测手段大多采用“火花间隙法”,其准确率较低。特别是对低值绝缘子无法进行有效地监控,往往使整条线路的绝缘水平下降。随着绝缘子制造厂家对瓷质绝缘子的设计和制作水平的提高,排除各类因素的影响,最高污秽能达到D级和E级的要求,防污能力大大提高。其耐雷水平也得到了提高,但也存在一个问题,目前带电作业工具不能进行取销,如需更换单片绝缘子,则需将整串绝缘子放至地面更换,增加了带电作业的工作量和劳动强度,不利于带电作业。瓷质绝缘子的使用寿命一般为30a左右。

1.2钢化玻璃绝缘子 玻璃绝缘子是70年代以后出现的新型绝缘子。由于其低值和零值自爆的特点,运行中不需要进行零值检测。自爆后在地面巡视中便能发现,不需登杆检查,大大减少了输电线路的维护工作量。由于玻璃绝缘子的面积大,所以爬距也大。玻璃绝缘子的稳定性很好,不会随着运行时间的增长、受机电和张力的影响而产生零值绝缘子。故对运行时间长的线路,玻璃绝缘子的耐雷水平远高于瓷质绝缘子。玻璃绝缘子的使用寿命一般为30至50年。钢化玻璃绝缘子更是显著地提高了玻璃绝缘子的机械强度和耐冷热急变的性能,故在雷击跳闸过程中,极少发生掉串现象,如经过雷击,出现零值,绝缘子出现自爆,容易查找故障点,此类绝缘子在多雷区、沿海区、湿热区应用广泛。 1.3合成绝缘子 合成绝缘子是一种新型的防污型绝缘子。其芯棒为引拔成型的玻璃纤维增强型环氧树脂棒,耐酸耐腐,伞套也是耐酸耐漏型,由高温硫化混炼硅橡胶形成的密封结构伞套,配备均压环,抑制泄露电流的产生。由于合成绝缘子具有良好的憎水性,因此其防污性能好,而且爬电距离也比较长。如:FXBW4-220/100型有机复合绝缘子的爬电距离为6300mm。最高污秽等级可达E级,使用寿命可达15a,复合绝缘子的伞裙比较脆弱,容易撕裂或破损,在安装及运行维护中应多加注意。 2线路污闪原理 2.1线路污闪原因 绝缘子的污闪由两个因素决定,一是大气污染造成的绝缘子表面积污;

中电投山西新能源有限公司云雾峪风电场防污闪管理制度

中电投山西新能源有限公司 云雾峪风电场防污闪管理制度 1目的 规范云雾峪风电场电气设备的防污闪工作,保证电气设备安全、稳定运行。 2适用范围 适用于山西新能源有限公司云雾峪风电场。 3 职责 3.1 安生部 3.1.1安生部是防污闪管理制度的归口管理部门。负责制定防污闪管理制度。 3.1.2负责检查、监督与考核风电场对本制度的执行情况。 3.1.3负责审核场站的防污闪计划,并监督、检查防污闪计划的实施。 3.2风电场 3.2.1云雾峪风电场是防污闪管理制度的执行部门,负责风

电场电气设备外绝缘防污闪工作的具体实施。 3.2.2结合风电场实际情况,制定防污闪计划,并报公司安生部审核。 4 工作内容 4.1要求场站全体人员认真执行防污闪制度,学习防污闪工作的相关资料,高度重视污闪对发、供电系统造成的损害。4.2风电场按照《设备定期切换、试验制度》的相关要求,每周对升压站内设备进行一次熄灯检查,发现问题及时汇报值长和风电场安全专工。风电场安全专工应针对防污闪工作,对风电场设备进行定期巡视,检查设备的运行情况,掌握设备的健康状况。 4.3运行值班人员应按现场规程,定期巡视、检查电气设备的运行情况,分析电气设备防污闪状况,确保电气设备安全运行。 4.4雷雨、大雾、大雪、沙尘天气过后,要着重检查绝缘子串、支持瓷瓶的污闪情况和电缆外绝缘有无损伤,冬季还应作好防冰闪工作。 4.5风电场每年应根据本场站所处地理位置的降雨、沙尘、雷暴、霜冻等情况,制定符合实际的防污闪工作计划。

4.6应采用盐密测量,掌握绝缘子积污速度,依据盐密测量结果,科学的安排绝缘子清扫周期。 4.7每年按照防污闪工作计划,完成风电场电气生产设备外绝缘清扫、试验、防污涂料喷涂等工作。该项工作可合理安排与春、秋检同时进行,或选择枯风季进行。 4.8进行防污闪工作前应做好相应的安全措施和技术措施,如有外委单位参与工作,还应履行相关工作程序和加强监护。 4.9防污闪清扫工作负责人必须作好技术记录和设备状况记录及清扫设备人员记录。 4.10防污闪工作结束后,由风电场安全专工、值长进行全面检查、验收。对验收不合格的要重新进行工作,直到验收合格。全部工作完工后,写出工作总结,并报公司安生部。 5 主要风险与关键控制 5.1主要风险 电气设备外绝缘检查不到位。 5.2 关键控制 严格执行本制度以及《巡回检查制度》、《设备定期切换、试验制度》的相关规定。 6 专业术语及缩略语

发电企业技术监督工作标准(2015年版)——电科院汇总

发电企业各专业技术监督工作标准 一、绝缘监督 1)GB 50150—2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 2)DL/T 596—1996 电力设备预防性试验规程 3)DL/T 664—2008 带电设备红外诊断技术应用规范 4)DL/T 1051—2007电力技术监督导则 5)DL/T 1054—2007 高压电气设备绝缘技术监督规程 6)DL/T 5293—2013 电气装置安装工程电气设备交接试验报告统一格式 7)国家能源局国能安全[2014]161号《防止电力生产事故的二十五项重点要求》 8)国家电网公司十八项电网重大反事故措施(国家电网生(2012)352号) 9)福建省电网绝缘技术监督实施细则(试行)(闽电试技监[2002]002) 10)Q/FJG 10029.2—2004福建省电力有限公司电力设备交接和预防性试验规程 11)“关于对福建省电力有限公司电力设备交接和预防性试验规程(2005版)中部分设备预防性试验周期进行调整的通知”(闽电生产〔2006〕865号) 12)福建电网带电设备红外检测管理规定(闽电生[2004]484号) 注:8、9、10、11为福建省网技术规定,仅做参考。 二、防污闪专业 1)GB/T 1001.1—2003 标称电压高于1000V的架空线路绝缘子第1部分交流系统用瓷或玻璃绝缘子元件——定义、试验方法和判定准则 2)GB /T 16434—1996 高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准3)GB/T 19519—2004 标称电压高于1000V的交流架空线路用复合绝缘子——定义、试验方法及验收准则 4)DL/T 627—2004 绝缘子用常温固化硅橡胶防污闪涂料 5)国家电网污级划分与绝缘选择标准贯彻意见(闽电生产〔2007〕69号) 6)福建省电力有限公司绝缘子质量全过程管理规定((闽电生[2004]702号) 7)福建省电力有限公司输变电外绝缘防污闪技术管理规定(闽电生产〔2006〕762号)8)福建省电力有限公司电力设备外绝缘用防污闪涂料使用导则(闽电生产〔2007〕340号) 9)福建省电力系统污区分布图(二O一一年版)

防污闪技术措施及管理规定

防污闪技术措施及管理规定 目录 1、总则 2、工作目标,部门责任 3、健全组织机构,明确各级职责 4、技术措施 5、盐密测量 6、合理配置外绝缘外绝缘爬距 7、清扫工作 8、采用综合辅助措施提高设备污闪能力

1、总则 1)为了提高公司外绝缘防污闪工作科学化水平,把外绝缘防污闪工作纳入专业化管理的正常轨道,根据近年来外绝缘防污闪工作的实践,并结合电网发展和环境、气象变化的实际情况补充《电力系统外绝缘防污闪技术管理规定(试行)》的基础上形成本规定。 2)外绝缘防污闪事故涉及面积广,停电时间长,经济损失大,是电网安全发、供电的一大威胁。电力系统所属各部门都应各负其责,从技术上,管理上不断总结经验,结合实际,做好外绝缘防污闪工作。 3)本规定适用于35KV配电设备的外绝缘防污闪工作。 4)电力系统的实际、基建和运行管理部门均应遵守本规定。 5)电力系统运行管理部门在执行本规定时,应结合本地区实际情况制定具体实施办法。 2、工作目标,部门责任 1)外绝缘防污闪工作的目标是: 避免主网架重要线路污闪停电事故 杜绝电网大面积污闪停电事故 2)外绝缘防污闪工作中生产部门的责任是: 生产部门要对设备的安全运行负责 3、健全组织机构,明确各级职责 1)成立外绝缘防污闪工作领导小组 2)外绝缘防污闪过在领导小组职责: 指导、安排、督促、检查本地区外绝缘防污闪工作 定期听取外绝缘防污闪工作小组工作汇报 审定外绝缘防污闪工作计划 落实重大外绝缘防污闪科研课题 3)设置各级防污专(兼)责人 生产部电气专业组长为总负责人

4)生产部是外绝缘防污闪工作的组织与管理部门,奇防污专责人的职责:组织贯彻执行上级的有关规定和各项技术措施 组织制定防污闪工作计划,开展经验交流 组织绘制、调整本地区污区分布图 进行重大污闪事故的调查,分析,提出技术分析报告和反事故措施、建议督促检查下属单位外绝缘防污闪工作计划的实施 建立、健全各项防污闪技术档案资料 4、技术措施: 做好绝缘子的定期清扫 定期测试和及时更换不良绝缘子 提高线路绝缘水平 采用防污绝缘子 5、盐密测量 1)盐密是划分污秽等级三因素(污湿特征、运行经验、等值盐密)中的基础数据之一 2)盐密测量点的选择 变电站盐密测量点的选取要从变电站悬式绝缘子逐渐渡到棒型支柱绝缘子明显污秽成分复杂地段应适当增加测量点 3)盐密测量的方法、使用仪器和测量周期按《高压架空线路和发变电站外绝缘污秽分级标准》中的规定执行 4)盐密测量仪器和测量电极应每年定期校验一次,以保证测量数据准确性 5)应采用盐密测量掌握绝缘子积污速度,逐步将盐密测量推广应用于科学安排绝缘子清扫周期 6、合理配置外绝缘外绝缘爬距 1)配置原则:外绝缘外绝缘爬距的配置,应符合外绝缘外绝缘所处地区污秽等级的要求。重要线路可适当提高外绝缘爬距

企业管理概论模拟试题及答案

企业管理论》模拟试题一、单选题(共10 小题,每题2 分,共20分) ( ) 1. 一个企业中处于较低层次的管理人员所作的决策数量很多且很重要,限制很少,则可以认为该企业: 管理人员的素质较高。高层主管比较开明。组织集权程度较高。组织分权程度较高。 )2. 在决策时受到的 A. B. C. D. ( 行为科学的重要代表人物:A泰罗 B梅奥 C西蒙 D巴纳德 ( A.B.C.D.( A.B.C.D.( A.B.C.D.( A.B. )3. 上下级之间的友情。为下属设定崇高的目标。为了下属的利益不惜牺牲自己。了解下属的欲望和需要。 ) 4. 以下哪种现象不能在需要层次理论中得到合理的解释:一个饥饿的人会冒着生命危险去寻找食物。穷人很少参加排场讲究的社交活动。在陋室中苦攻“哥德巴赫猜想”的陈景润。一个安全需要占主导地位的人,可能因为担心失败而拒绝接受富有挑战性的工作。 ) 5. 在何种情况下,金钱可以成为“激励因素” ,而不是“保健因素” :那些未达到最低生活标准、急于要养家糊口的人的计件工资。组织在个人取得额外成就而很快给予的奖金。以上两种情况均可使金钱成为“激励因素” 。无论什么情况下金钱都只是“保健因素。” ) 6. 以下何种组织形式最直接体现了管理劳动专业化分工的思想:直线制。 直线职能制。事业部制。矩阵制。 ) 7. 若较低一级管理层次作出决策的数目越多,下级作出的决策越重要,影响面也越大, 士为知己者死“这一古训反映了有效的领导始于: C. D. ( 则这样的组织是: A.B.C.D.( 职权集中化程度越高。 职权分散化程度越高。授权越明确。授权越具有弹性。 ) 8. 企业的生产部门无论多么具有生产性,如果营销部门没有预测到顾客需求的变化, 及没有能够与产品开发部门合作研制出顾客需要的产品,组织的整体绩效就会受到损害。这说明了:A.职能分工对企业有弊无利。 B.分工与协作是组织设计和运作中必须同时考虑的两个问题。

四川省电力公司变电站RTV防污闪涂料 使用暂行规定(试行)

四川省电力公司变电站RTV防污闪涂料使用暂行规定(试行) 一、范围 本规定适用于四川省电力公司系统,对选用RTV的目的、引用文件、技术条件要求、适用条件、施工及注意事项、运行维护、管理、选用等作出规定。 二、目的 RTV防污闪涂料具有良好的憎水性和憎水迁移性,能大大提高电瓷外绝缘的污闪电压,有良好的耐电晕、耐电弧性能;稳定有效期达5年及以上,在有效期内一般不需清扫或水洗;较好地解决了四川盆地气候下电力设备的污闪、春冬季严重电晕放电等问题,同时在降低检修成本、减少检修事故率方面起到了重要作用,也是科学延长设备检修周期的保障手段之一。为了更好地在省公司系统推广使用RTV防污闪涂料,规范使用中的全过程管理,特制订本规定。 三、引用文件 1、《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》(GBT 16434—1996) 2、国家电力调度通信中心文件[1997]130号关于颁发《防污闪辅助伞裙使用指导性意见》和《防污闪RTV涂料使用指导性意见》的通知 3、《加强电力系统防污闪工作的技术措施(试行)》(调网[1997]91号文附件) 4、《绝缘子用常温固化硅橡胶防污闪涂料》(DLT627—2004) 5、华中电网安[2005]1号《关于印发华中电网2005年安全生产工作重点要求的通知》 6、四川电网污区分布图(2000版) 7、《四川省电力公司技术监督工作条例》(2005年) 四、选用RTV技术条件要求 进入四川省电力公司系统的产品必须符合DLT627-2004 《绝缘子用常温固化硅橡胶防污闪涂料》,有完善的质量保证体系,通过ISO9000质量认证的制造企业,且必须具备电力科学研究院、武汉高压研究所、西瓷所国家绝缘子避雷器质量监督检验中心之一提供的型式试验报告。 RTV型式试验项目包括:1、外观检查;2、固体含量检查;3、粘度试验;4、表面、体积电阻率试验;5、相对介电常数和介损正切值试验;6、击穿场强试验;7、耐电弧性试验;8、耐漏电起痕及电蚀损性试验;9、附着力试验;10、耐磨性试验;11、吸水率试验;12、憎水性试验;13、耐腐蚀性试验;14、工频闪络电压试验;15、耐污闪试验;16、耐环境老化性能试验;17、人工加速老化试验;18、耐温变性试验;19、硫化时间试验。 例行试验包括:1、外观检查;2、硫化时间试验;3、击穿场强试验;4、附着力试验;5、憎水性试验;6、可燃性试验。 五、适用条件 1.处于污秽等级在III级及以上的新建变电站,户外电瓷外绝缘设备投运前必须涂刷RTV涂料。 2、运行中处于污秽等级在III级及以上的变电站,户外电瓷外绝缘四年内应涂刷完RTV涂料。 六、施工质量要求及注意事项

防污闪涂料施工技术措施

防污闪涂料施工技术措施 编制单位: 联系人: 联系电话: 编制日期:2008年3月2日

防污闪涂料施工技术措施 一、概述 架空线路污闪事故是一种影响面广,危害性大的事故,随着工业的发展,空气被污染程度愈来愈重,线路的污闪事故也日益增多。 污闪事故有明显的季节性,污秽季节一般为从初秋到来年初春。我国东北、西北地区约200天,华北地区约180天,华东地区约120天。在污秽季节内,绝缘子串表面积污多,等值附盐密度大,如未及时清扫,遇潮湿天气很可能发生污闪。 污闪事故面积大,维持时间长。污闪一旦发生,往往不能依靠重合闸迅速恢复送电,有时还会导致导线断线事故。因此,在处理污闪事故时,需要更换一批损坏的绝缘子,更换损坏的导线,还要清扫绝缘子,处理事故时间长,停电损失也大,所以大面积污闪事故常为恶性事故。 由于污秽问题的严重性,在一些大城市、工业区附近,污闪跳闸次数已经大大超过雷击跳闸次数。我国现在污闪事故造成的损失电量为雷害的9.3倍。 二、污闪事故的原因 线路在运行过程中,绝缘子表面难免粘附一些污秽物。这污秽物一般均有一定的导电性和吸温性,在温度较大的条件下会大大降低绝缘子的绝缘水平,从而加大绝缘子表面泄漏电流,以致在工作电压下也能发生绝缘子闪络事故。 1、污秽的种类:自然污秽、工业污秽、生活污秽等; 2、污秽事故的发生:污秽事故的沿面放电(简称污闪)是在工频运行电压长期作用下产生的。 普通的灰尘容易被雨水冲刷掉,所以对绝缘性能影响不大。可是工业粉尘附着在绝缘子表面上形成一层薄膜,就不易被雨水冲掉,因此对绝缘子影响很

大。污秽物质在干燥情况下,电阻很大,导电不好,对线路安全运行没有很大危险。但在雾、雨的潮湿天气里,绝缘子表面污物吸收水分而呈离子状态,此时电导大为增加,泄漏电流也急剧增加。泄漏电流大小与积污量、污秽物的导电性能、污层吸潮性能的强弱以及水的导电性能有关。当泄漏电流增加时,绝缘子表面某些污层较薄的地方或潮湿程度较轻的地方,尤其像直径最小的绝缘子钢脚附近电流密度大的地方,局部污秽首先发热烘干,形成高电阻的干燥带。此干燥带的电压迅速升高,如果空气的耐压强度低于加在干燥带上的电压,则在干燥带上首先发生局部放电。此时电压加在干燥带的其余部分,当电压大于此部分空气的耐压强度时,使整个绝缘子发生闪络。当一个绝缘子发生闪络时,绝缘子串上的电压就加在其余绝缘子的干燥带上,迫使所有绝缘子快速串联放电而形成污闪。 3、污闪的四个阶段: ⑴绝缘表面积污; ⑵绝缘表面湿润; ⑶局部放电的产生; ⑷局部放电的发展并导致闪络。 4、污闪事故的特点 ⑴污闪事故一般均是在工频运行电压长时间作用下发生; ⑵污闪可造成大面积、长时间停电事故,且不易被自动重合闸消除,成为电力系统重大灾害之一; ⑶季节性强,往往冬末春初发生,干燥的冬天积聚了较多污秽,初春润物的细雨大雾促使闪络发生。一天之中,又以傍晚到清晨较易发生污闪; ⑷升压线路末按实际污秽等级设计的线路易发生污闪事故;

饭店管理概论试卷及答案

饭店管理概论期末试卷 班级:13酒店管理满分100分 一、单项选择题(共20题,每题1分,共20分) 1、客栈时期的典型代表() A、英国 B、美国 C、法国 D、中国 2、()提出了“客人永远是对的这样的饭店经营格言”。 A、康拉德希尔顿 B、斯塔特勒 C、威尔逊 D、凯撒里兹 3、经济型饭店也称为有限服务型饭店,起始于() A、英国 B、美国 C、法国 D、中国 4、()是我国出现最早的一家经济型连锁饭店。 A、如家酒店连锁 B、莫泰168 C、速8 D、锦江之星 5、一家拥有480间客房的饭店属于() A、小型饭店 B、中型饭店 C、大型饭店 D、微型饭店 6、饭店客房价格包括房租以及一日三餐的费用属于() A、欧式计价 B、美式计价 C、修正美式计价 D、欧陆式计价 7、华侨城投资4亿元建设创办了及中国第一家()—— 威尼斯大酒店 A、酒店式公寓 B、国有饭店 C、主题饭店 D、外商投资饭店

8、被称为“科学管理之父”的是() A、斯塔特勒 B、泰罗 C、法约尔 D、梅奥 9、泰罗主运用()的法确定合理的劳动定额 A、观测分析 B、五大职能 C、霍桑试验 D、保健因素——激励因素 10、()认为企业中除了有正式组织外,还存在非正式组织 A、斯塔特勒 B、泰罗 C、法约尔 D、梅奥 11、()被称为“管理中的管理” A、计划职能 B、组织职能 C、指挥职能 D、协调职能 12、管理跨度的最佳人数为() A、2~4人 B、2~5人 C、2~6人 D、2~7人 13、管理跨度与管理层次是互为()的 A、正比 B、反比 C、正相关 D、负相关 14、厨房各部门应尽量安排在同一楼层,并力求靠近() A、仓库 B、厨房 C、餐厅 D、前台 15、饭店组织机构设置的原则中精简原则是( ) A、因事设岗 B、因人设岗 C、因人设事 D、因陋就简 16、担负着销售饭店最主要产品——客房的部门是() A、客房部 B、前厅部 C、餐饮部 D、康乐部 17、为饭店全体员工保管、修补、发放制服和为餐饮部提供布件的部门是()

高压供电安全技术管理规范

高压供电安全技术管理规范 撰写人:___________ 部门:___________

高压供电安全技术管理规范 一、加强领导,落实责任 1、机电管理部门都要有一名副科长或一名工程技术人员分管供电管理工作,负责全矿、公司的安全供电和电力自动化系统的运行管理。 2、各生产、生活后勤等工区要明确分管供电管理的副区长或工程技术人员,负责本工区的供电管理。 3、依据“山东煤矿安全生产检测检验工作管理办法”(鲁煤安监科字[xx]194号)的有关规定,在用电气设备必须进行年度检验,并取得“安全检验合格证”。 二、运行方式 1、35KV矿井电源线路应保证主回路运行,备用回路带电备用。 2、矿井电源线路为6KV直配线,两回路或三回路同时供电时,母线应采取分段运行。 3、6KV供电系统,凡是双回路供电的,一律对应采取分列运行。 4、变电所直流操作电源应设置两台站用变压器,一台运行,一台备用,正常供电时应运行其备用回路的一组站用变压器(配用大容量蓄电池的可不受此限制)。 三、电气预防性试验 ㈠试验分工 第 2 页共 2 页

1、矿井主变压器、高压断路器、下井电力电缆、绝缘油、避雷装置由具备安全生产检测检验资质的机构进行检测检验。 2、降压站主变压器绝缘油发现异常,必须到电业部门加做色谱分析,以便进一步分析和判断。 ㈡试验周期 1、每年统计用电负荷及短路电流计算,按《煤矿电气试验规程》中的附录3-1(3-2)的要求计算继电保护整定值,经单位分管技术负责人审核后,进行整定试验。当矿井有两个以上的降压站时,必须配有继电保护配置、整定方框示意图。 2、降压站及地面变配电所配电系统继电保护装置每年进行一次整定试验;井下中央配电所配电系统继电保护装置每半年进行一次整定试验;用电负荷变动和事故拒动以及越级跳闸时,随时进行整定试验。 3、发、变、输、配电的主要设备和缆线,每年按《煤矿电气试验规程》规定的主要项目进行预防性试验; 每年对各类充油设备提取油样,按规定的分工范围进行简化试验; 每年对变配电场所配用的绝缘防护用品进行耐压试验,试验后的绝缘用品必须有合格标志、试验日期; 各种试验结果要有试验报告备查。 ㈢运行中的35KV主变压器,凡发生瓦斯或差动继电器动作或因外部短路冲击造成前级变电站出线开关跳闸停电的,要退出运行,经有资质的单位全面试验合格后方可送电。 以上各种试验必须由具有试验资质的电气检验机构进行试验,试验 第 2 页共 2 页

4.4防污闪技术措施

防止高压污闪事故的措施 总则 为提高巴郎河公司所属电厂电瓷防污闪工作科学化水平,根据近年来电瓷防污闪工作的实践,并结合电厂发展和环境、气象变化的实际情况在进一步修订、补充《电力系统电瓷外绝缘防污内技术管理规定(试行)》的基础上形成本措施。电瓷外绝缘污闪事故涉及面积广、停电时间长、经济损失大,是电网安全发、供电的一大威胁。公司所属各部门都应各负其责,从技术上、管理上不断总结经验,结合实际,做好电瓷防污闪工作。 1、严格执行电力系统绝缘子质量的全过程管理规定,加强管理,保证质量。 2、坚持定期对输变电设备外绝缘表面的盐密测量、污秽调查和运行巡视,及时根据变化情况采取防污闪措施和完善污秽区分布图,做好防污闪的基础工作。 2.1、确定盐密试验取样点的数量和部位,以便采样。 2.2、盐密试验的取样一般在每年二、三月份雨季前进行。 2.3、盐密测量结果应有记录,并跟踪比较分析,确定清扫周期。 2.4、划分污区等级,以便确定运行中电气设备的泄露比距。应依据污湿特性、运行经验并结合盐密值三个因素,综合考虑决定。 2.5、当运行设备的泄漏比距不能满足安全运行的要求时,可采

取增加绝缘子片数、或更换防污型瓷件、采用RTV 涂料及硅橡胶增爬裙等措施。 3、新建和扩建的输变电设备外绝缘配置应以污秽区分布图为基础并根据城市发展、设备的重要性等,在留有裕度的前提下选取绝缘子的种类、伞型和爬距。 4、运行设备外绝缘的爬距,原则上应与污秽分级相适应,不满足的应予以调整,受条件限制不能调整爬距的应有主管防污闪领导签署的明确的防污闪措施。 5、坚持适时的、保证质量的清扫,落实“清扫责任制”和“质量检查制”,带电水冲洗要严格执行《带电水冲洗规程》,并配备训练有素的熟练操作员。 6、硅橡胶复合绝缘子具有很强的抗污闪能力,可以有效地防止输电线路的污闪事故,可根据污秽段情况采用,并密切注意其端头密封质量和控制鸟粪闪络。 7、变电设备表面涂“RTV 涂料”和加装“防污闪辅助伞裙”是防止设备发生污闪的重要措施,按《防污闪辅助伞裙使用指导性意见》和《防污闪BTV 涂料使用指导性意见》(调网[1997]130 号)的要求使用,但避雷器不宜加装辅助伞裙 8、室内设备外绝缘爬距要符合《户内设备技术条件》,并适时安排清扫,严重潮湿的地区要提高爬距。 9、加强运行维护定期测零,开展定期和不定期的清扫工作 9.1、我公司220kv 悬式瓷瓶应进行测量零值工作。

全国自考企业管理概论历年试题及答案

全国2008年4月自考企业管理概论真题 课程代码:00144 一、单项选择题(本大题共20小题,每小题1分,共20分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.日本某株式会社同中国北京某公司以契约的形式在中国境内举办的企业是() A.中外合资企业 B.中外合作企业 C.外向型企业 D.跨国公司 2.企业不同层次的管理人员所从事的管理工作具有普遍性,但层次不同其侧重点亦不同,其中 高层主管侧重于() A.计划、组织和控制 B.计划、组织和指挥 C.计划、组织和用人 D.计划、组织和激励 3.某公司成立后准备组建监事会,下列人员中适合作为监事会候选人的是() A.董事 B.经理 C.财务总监 D.工程师 4.下列哪种组织结构适用于生产规模较小、产品品种单一、市场需求比较稳定的企业?() A.直线结构 B.直线职能结构 C.事业部结构 D.矩阵结构 5.“爱厂如家”的思想观念所体现的企业文化属于() A.深层企业文化 B.中层企业文化 C.表层企业文化 D.介于表层和中层之间的企业文化 6.“江山易改,本性难移”所表述的企业文化特征是() A.隐形性 B.潜移性 C.稳定性 D.继承性 7.2007年末某企业准备对当年各项相关工作指标均完成较好且利润指标业已完成的职工给予奖励,为此,该企业应该选择哪一种奖励措施?() A.综合奖 B.单项奖 C.超额奖 D.特殊贡献奖 8.美国管理学家德鲁克认为,企业应当有八类目标。其中最重要的目标是() A.市场推销目标和创新目标 B.创新目标和人力资源目标 C.市场推销目标和社会责任目标 D.创新目标和资金目标 9.某电冰箱生产企业对A城市的100户居民进行市场需求调查,其中2008年准备更换电冰箱的用户30家,A市居民 有30万户,则A市今年电冰箱的市场需求量约为() A.9万(台) B.8万(台) C.10万(台) D.7万(台) 10.某企业生产的产品近期和远期需求量很大且竞争实力较强,竞争对手又少。假如你是该企业的总经理,此时应选择

51安全设施标准化管理规定

阜康市新风新能源有限公司 安全设施标准化管理规定 第一章总则 第一条为了规范光伏电站安全设施管理,保障设备和人身安全,确保安全生产工作顺利进行,特制定本规定。 第二条本规定依据《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)(线路部分)》、《变电站标准化管理条例》、《电力生产企业安全设施规范手册》,结合阜康市新风新能源有限公司(以下简称“光伏电站”)实际制定,适用于光伏电站。 第二章职责 第三条光伏电站负责本规定的编制和修订。 第四条上级公司安全部门负责对所属光伏电站安全设施标准化管理进行监督与检查。 第五条光伏电站是本规定的执行单位,负责本规定的落实。光伏电站应按照本规定进行自查,对不满足本规定的安全设施进行整改。 第三章标准化管理内容与要求 第六条标志、标牌

(一)所有生产用建筑物、设备均应在醒目位置设置标志牌; (二)设备命名应有统一规定,与设备一一对应; (三)设备标志应定义清晰,能准确反映设备的功能、用途和属性; (四)光伏电站应结合生产实际和企业文化设置一定数量的安全文化标志。 第七条升压站部分 (一)屋内装设的油量大于100kg和屋外装设的油量大于1000kg的高压电气设备(均指单台)应设有符合规定的贮油(或挡油)和排油设施; (二)水泥构架应无严重龟裂、混凝土脱落、钢筋外露等缺陷,钢构架应无严重腐蚀; (三)屋外电瓷外绝缘爬电比距应符合所在地区污秽等级的要求,不满足要求的应采取防污闪技术措施; (四)各类电气设备失灵、非全相和110kV及以上线路保护装置的配置应符合设计规定并正常投入运行; (五)高压配电装置应实现“五防”。SF6开关室还应配置SF6气体检漏仪仪和排风装置; (六)升压站应装设高度不低于1.5m全封闭固定围栏,进出升压站大门应设置门禁系统或上锁; (七)升压站内爬梯应有可靠的接地设施;

管理学概论试题及答案

期末作业考核 《管理学概论》 满分100分 一、简答题(每小题5分,共30分) 1. 简答管理的特征。 答:第一,管理既是人类实践的产物,也是人类实践的组织形式。 第二,管理的载体是组织,是有组织的活动过程。 第三,管理既是一个有机系统,又是一个机制发挥作用的过程。 第四,管理既要处理人与物的关系,更要处理好人际关系。 第五,现代管理是科学,又是艺术,是二者的统一。 2.简答组织设计的影响因素有哪些? 答:(1)战略。 (2)规模。 (3)技术。 (4)环境。 (5)权力控制。 3. 简答领导的组织功能。 答:组织功能指领导者为实现组织目标,合理地配置组织中的人、财、物,把组织的三要素构成一个有机整体的功能。组织功能是领导的首要功能,没有领导者的组织过程,一个组织中的人、财、物只可能是独立的、分散的要素,难以形成有效的生产力,通过领导者的组织活动,人、财、物之间的合理配置,构成一个有机整体,才能去实现组织的目标。 4.简答对领导定义的理解。 答:第一,领导包含领导活动的主体和客体两个方面。领导活动的主体是由组织中担任决策、指挥、协调和监督等职责的人员,包括领导个体和领导群体。领导主体是领导活动得以展开并取得成功的核心力量。领导客体主要包括领导者的部属和领导的部分对象。领导主体是领导活动的发动者与组织者,领导客体则是领导活动的执行者与作用对象。领导目标的顺利实现,有赖于领导主体和领导客体间的密切合作与良性互动。 第二,领导是一种活动,是引导人们的行为过程,是领导者带领、引导和鼓舞部下去完成工作、实现目标的过程。 第三,领导的基础是领导者的影响力。领导者必须有追随者,领导者必须有影响其追随者的力量。第四,领导的目的是通过影响群体的行为来达到组织的目标。 5.简答决策的特点。 答:(1)目标性。 (2)可行性。 (3)选择性。 (4)满意性。 (5)过程性和动态性。 6. 简答控制的内涵。

输变电设备综合性防污闪措施

输变电设备综合性防污闪措施 摘要:通过对河北省南部电网2001年2月大面积污闪事故的分析,肯定了合成绝缘子、RTV涂料、硅橡胶伞裙的防污闪效果。建议修订河北省南部电网输变电设备外绝缘配置。 关键词:输变电设备;污闪;措施 河北省南部电网2001年2月发生大面积污闪跳闸事故,经济损失巨大,事故教训极其深刻。既有环境大气污染严重、长时间浓雾恶劣气象条件的客观原因,也有各种防污闪技术措施落实不得力的管理原因。为了搞好今后电网的防污闪工作,应重视电网电瓷设备在各类污秽区的实际运行经验,因地制宜地采取综合性防污闪技术措施,认真执行《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》(GB/T/6434 -1996)。导致电瓷设备发生污闪事故的因素很多,这些因素都随时间而不断发生变化。在选择和调换电瓷设备外绝缘、以预防潜在的污闪事故的危险时,要进行经济技术分析,给运行维护部门留有适当的绝缘安全裕度。 1本次污闪跳闸的特点 a. 2000年冬季河北省南部地区降雪较多,地表面湿度很大,在适当的温度下容易产生大雾。2001年2月的大雾涉及面广,能见度低,最低1 m左右,空气相对湿度达100%。 b. 大雾从南面开始形成,逐渐向北方运动,南面的线路和变电站电瓷设备先受潮达到饱和,所以线路和变电站电瓷设备外绝缘薄弱点从南向北陆续发生污闪跳闸。 c. 跨公路或铁路、河流悬挂防污瓷瓶的双串直线塔12基发生污闪跳闸,见表1。在相同条件下,双串瓷瓶比单串瓷瓶的污闪电压低8%左右。在大雾天

气,空气湿度大,双串瓷瓶容易发生互相跳闪。这12基塔比较高,积污秽相对多一些,尤其是双串瓷瓶内侧积污秽较重,所以跨越高塔双串瓷瓶容易发生污闪跳闸。 d. 这次污闪跳闸杆塔统计124基,耐张串杆塔占58基,占总数的46%,是历年最多的一次。由于耐张杆塔爬电比距太低,缺少雨水的冲刷,积污秽较严重,在大雾天气发生跳闪,直至最后闪络跳闸。 e. 在相同的大雾天气和严重的工业大气污染条件下,电厂升压站基本上没有发生大的污闪事故,说明电厂升压站根据本地区实际情况,采取了有效的防污闪措施,经受住了这次大面积污闪事故的考验。 f. 由于多种客观原因,4座220 kV变电站防污闪措施留下外绝缘薄弱的隐患,在这次大雾天气下相继发生污闪跳闸,表明变电站采取防污闪措施不能留下死角,所有电瓷设备措施同污区要求应一致。 g. 合成绝缘子线路也发生几次污闪跳闸,220 kV合成绝缘子线路发生2条跳闸,重合成功未查出原因。110 kV线路(直线串为合成绝缘子、耐张串涂RTV涂料)5条发生污闪跳闸,只有1条线路发现2基直线杆2支合成绝缘子有闪络痕迹。 h. 发现2处涂RTV涂料的设备发生闪络:110kV线路1基耐张串(7片防污瓶加1片普通瓷瓶),电厂升压站主变压器110 kV套管引线吊瓶A相串(8片防污瓶)。以上2处均是2000年新涂的RTV涂料。 i. 清扫和水冲洗是防污闪的一种有效辅助手段,但是不能从根本上避免大面积污闪跳闸事故的发生。

防污闪涂料

目录 一、天津市恒迪尔科工贸有限公司简介 二、天津市恒迪尔科工贸有限公司资质证件 三、纳米含填料单组分RTV长效防污闪涂料技术说明 四、电力工业部电气设备质量检验测试中心RTV试验报告 五、电力工业部电气设备质量检验测试中心PRTV试验报告 六、国家电力行业DL/T627-2004标准 七、公司部分供货单位一览表

天津市恒迪尔科工贸有限公司简介 天津市恒迪尔科工贸有限公司是以清华大学及天津市技术物理研究所为技术支持而成立的高科技民营企业。公司创始于2001年,坐落在天津市南开区科技园区,2004年公司通过了IS09001:2000国际标准认证。公司以其先进的经营理念和管理模式为依托,凭借坚实的技术后盾和先进的生产工艺,通过不懈努力解决了在恶劣天气环境下如何保证电网安全运行的种种难题,应用高科技纳米技术研制出有色纳米含填料单组份R1W防污闪涂料,业已投放市场,取得了显著的社会效益和经济效益并赢得广泛的社会赞誉,为电力系统安全运行及降低营运成本做出了巨大的贡献。 我公司采用先进技术对RTV涂料进行了充分研究,开发出了高效含填料RTW涂料(即带颜色的RTV涂料)。这种涂料的技术指标不仅完全满足DL /T627-2004《绝缘子用常温固化硅橡胶防污闪涂料》等标准的要求,而且其中关键性技术指标及性能与同类产品相比,也有了大幅度的提高。高效含填料砌Ⅳ涂料利用纳米技术实现了使RTV有颜色的梦想——不仅避免了RTV施涂过程中可能出现的漏洞,而且还便于用户验收管理。公司具备一支高素质及多年施工经验的RTV施涂队伍,使恒迪尔成为国内集RTV研发、生产、实验、销售、施工于一体的综合性公司。 公司用户遍及天津、河北、河南、宁夏、山东、江苏、新疆、东北等省市,产品在冶金、水泥、化工、矿山及盐雾等各种污秽环境广泛应用,在实际应用中得到用户高度评价。 05年我公司在RTV研发基础上研制出RTV升级替代产品PRTV。PRTV 防污闪涂料,是一种电力系统用新型电气功能材料,是专为电网及各发、

电力系统电瓷外绝缘防污闪技术管理规定

电力系统电瓷外绝缘防污闪技术管理规定 (能源办[93]45号)

目录 1 总则 2 工作目标,部门责任 3 健全组织机构,明确各级职责 4 盐密测量 5 污秽等级划分和污秽等级分布图(简称污区图)绘制 6 合理配置电瓷外绝缘爬距 7 清扫工作 8 采用综合辅助措施提高设备抗污闪能力 9 绝缘子质量管理 10 建立技术档案,加强量化管理 11 做好专业年度工作,总结和故障统计工作 附件:电瓷防污闪专业年度工作总结提纲和污闪故障专业统计办法

1 总则 1.1为提高我国电瓷防污闪工作科学化水平,把电力系统电瓷防污闪工作纳入专业化管理的正常规道,根据近年来电瓷防污闪工作的实践,并结合电网发展和环境、气象变化的实际情况在进一步修订、补充《电力系统电瓷外绝缘防污内技术管理规定(试行)》的基础上形成本规定。 1.2电瓷外绝缘污闪事故涉及面积广、停电时间长、经济损失大,是电网安全发、供电的一大威胁。电力系统所属各部门都应各负其责,从技术上、管理上不断总结经验,结合实际,做好电瓷防污闪工作。 1.3本规定适用于35~500kv的输变电设备。农用、地方电厂、自备电厂、电力用户的输变电设备以及配电设备的电瓷防污闪工作可参照执行。 1.4电力系统的设计、基建和运行管理部门均应遵守本规定。 1.5电力系统运行管理部门在执行本规定时,应结合本地区实际情况制定具体实施办法。 2 工作目标,部门责任 2.1电瓷防污闪工作的目标是: *降低输变电设备的污闪跳闸率。各网、省局线路污闪跳闸率应控制在2500(含330)kv 线路为0.05次/百公里·年,220~110kv线路为0.1次/百公里·年以下。 *避免主网架重要线路特别是500(330)kv线路污闪停电事故。 *杜绝电网大面积污闪停电事故。 2.2电瓷防污闪工作中各部门的责任是: *设计部门要对工程取用的设计标准和质量负责。 *基建部门要对工程的安装质量负责。 *生产部门要对设备的安全运行负责。 2.3要把电瓷防污闪工作纳入部门领导任期内政绩的考核指标,即: *新建输变电工程投运不到二年即发生污闪的不能报优质工程;如果是由于设计上的原因,该工程不能申报优秀设计。

企业管理概论试题及答案.doc

全国20XX年4月高等教育自学考试 企业管理概论试题 课程代码:00144 一、单项选择题(本大题共20小题,每小题1分,共20分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.第四方物流的核心是( C ) A.制造商 B.分包商 C.集成商 D.供应商 2.下列各种企业组织形式中,属于按企业内部分工协作划分的组织形式是( A ) A.单厂型企业、总厂型企业、专业公司 B.联合公司、企业联合体、战略联盟 C.企业联合体、公司制企业 D.个人业主制企业、合伙制企业、公司制企业 3.企业管理理论在管理活动空间维度上的扩展趋势是( B) A.人本化 B.整体化 C.战略化 D.网络化 4.杰瑞?W?吉利认为组织形态演变的最终形式是( B ) A.学习型组织 B.发展型组织 C.传统型组织 D.网络化组织 5.在法人治理结构中,监事会应当对( B ) A.股东大会负责 B.董事会负责 C.首席执行官负责 D.总经理负责 6.在企业制度文化的内容中,能充分反映企业管理风格和文化特色的是( B ) A.一般制度 B.特殊制度 C.企业风俗 D.企业风气 7.人力资源管理把人看作为( D ) A.主体 B.要素 C.成本 D.资源 8.在企业管理中通常将管理人员被提升到他们不能胜任层次上的现象称为( C ) A.奥格尔维定律 B.特雷默定律 C.彼得原理 D.波特定律 9.彼得·德鲁克的企业使命和战略目标理论,形成于企业经营战略的( B ) A.形成期 B.发展期

C.深化期 D.成熟期 10.企业外部环境调研内容有一般和重点之分,下列属于重点调研内容的是( D ) A.政治环境 B.经济环境 C.资源环境 D.竞争环境 11.“资金利润率目标”属于企业四种战略目标中的( B ) A.发展性目标 B.效益性目标 C.竞争性目标 D.利益性目标 12.价值工程的核心是( B ) A.对象的选择 B.产品的功能分析 C.方案的评价 D.方案的实施与检查 13.在价值工程中,提高价值的途径很多,其中最理想的途径是( C ) A.在成本不变的前提下提高功能 B.以功能少许下降换取成本大幅下降 C.提高功能并降低成本 D.在保持功能的前提下降低成本 14.当企业生产的产品品种、零件、工序多的情况下,制定劳动定额更为适宜的方法是( D ) A.经验估工法 B.统计分析法 C.类推比较法 D.定额标准资料法 15.管理循环的工作程序是( C ) A.计划、执行、处理、检查 B.处理、计划、执行、检查 C.计划、执行、检查、处理 D.检查、处理、计划、执行 16.消费者购买商品的本源是( A ) A.需要 B.动机 C.行为 D.兴趣 17.国际市场营销战略的种类繁多,其中“滚雪球”式战略又称为( A ) A.先近后远进入战略 B.不分远近战略 C.先远后近战略 D.先易后难战略 18.企业筹资渠道的种类有多种,其中最基本的筹资渠道是( C ) A.直接融资 B.间接融资 C.留存利润 D.内部集资 19.下列费用中与产品生产没有直接联系的是( D ) A.直接材料费 B.直接工资 C.制造费用 D.销售费用 20.建立各种台账和进行统计分析的依据是( A ) A.原始记录 B.定额工作

防污闪涂料施工技术措施

防污闪涂料施工技术措 施 内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

防污闪涂料施工技术措施 编制单位: 联系人: 联系电话: 编制日期:2008年3月2日 防污闪涂料施工技术措施 一、概述 架空线路污闪事故是一种影响面广,危害性大的事故,随着工业的发展,空气被污染程度愈来愈重,线路的污闪事故也日益增多。 污闪事故有明显的季节性,污秽季节一般为从初秋到来年初春。我国东北、西北地区约200天,华北地区约180天,华东地区约120天。在污秽季节内,绝缘子串表面积污多,等值附盐密度大,如未及时清扫,遇潮湿天气很可能发生污闪。 污闪事故面积大,维持时间长。污闪一旦发生,往往不能依靠重合闸迅速恢复送电,有时还会导致导线断线事故。因此,在处理污闪事故时,需要更换一批损坏的绝缘子,更换损坏的导线,还要清扫绝缘子,处理事故时间长,停电损失也大,所以大面积污闪事故常为恶性事故。 由于污秽问题的严重性,在一些大城市、工业区附近,污闪跳闸次数已经大大超过雷击跳闸次数。我国现在污闪事故造成的损失电量为雷害的倍。 二、污闪事故的原因

线路在运行过程中,绝缘子表面难免粘附一些污秽物。这污秽物一般均有一定的导电性和吸温性,在温度较大的条件下会大大降低绝缘子的绝缘水平,从而加大绝缘子表面泄漏电流,以致在工作电压下也能发生绝缘子闪络事故。 1、污秽的种类:自然污秽、工业污秽、生活污秽等; 2、污秽事故的发生:污秽事故的沿面放电(简称污闪)是在工频运行电压长期作用下产生的。 普通的灰尘容易被雨水冲刷掉,所以对绝缘性能影响不大。可是工业粉尘附着在绝缘子表面上形成一层薄膜,就不易被雨水冲掉,因此对绝缘子影响很大。污秽物质在干燥情况下,电阻很大,导电不好,对线路安全运行没有很大危险。但在雾、雨的潮湿天气里,绝缘子表面污物吸收水分而呈离子状态,此时电导大为增加,泄漏电流也急剧增加。泄漏电流大小与积污量、污秽物的导电性能、污层吸潮性能的强弱以及水的导电性能有关。当泄漏电流增加时,绝缘子表面某些污层较薄的地方或潮湿程度较轻的地方,尤其像直径最小的绝缘子钢脚附近电流密度大的地方,局部污秽首先发热烘干,形成高电阻的干燥带。此干燥带的电压迅速升高,如果空气的耐压强度低于加在干燥带上的电压,则在干燥带上首先发生局部放电。此时电压加在干燥带的其余部分,当电压大于此部分空气的耐压强度时,使整个绝缘子发生闪络。当一个绝缘子发生闪络时,绝缘子串上的电压就加在其余绝缘子的干燥带上,迫使所有绝缘子快速串联放电而形成污闪。 3、污闪的四个阶段: ⑴绝缘表面积污; ⑵绝缘表面湿润; ⑶局部放电的产生;

相关文档
相关文档 最新文档