附件一:灭火器维护管理内容使用单位必须加强对灭火器的日常管理和维护。要建立“灭火器维护管理档案”,登记类型、配置数量、设置部位和维护管理的责任人;明确维护管理责任人的职责。使用单位要对灭火器的维护情况至少每季度检查一次,检查内容包括:责任人维护职责的落实情况,灭火器压力值是否处于正常压力范围,保险销和铅封是否完好,灭火器不能挪作它用,摆放稳固,没有埋压,灭火器箱不得上锁,避免日光曝晒和强辐射热,灭火器是否在有效期内等,要将检查灭火器有效状态的情况制作成“状态卡”,挂在灭火器筒体上明示。使用单位应当至少每十二个月自行组织或委托维修单位对所有灭火器进行一次功能性检查,主要的检查内容是:灭火器筒体是否有锈蚀、变形现象;铭牌是否完整清晰;喷嘴是否有变形、开裂、损伤;喷射软管是否畅通、是否有变形和损伤;灭火器压力表的外表面是否变形、损伤,指针是否指在绿区;灭火器压把、阀体等金属件是否有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷;灭火器的橡胶、塑料件是否变形、变色、老化或断裂;在相同批次的灭火器中抽取一具灭火器进行灭火性能测试。灭火器经功能性检查发现存在问题的必须委托有维修资质的维修单位进行维修,更换已损件、筒体进行水压试验、重新充装灭火剂和驱动气体。维修单位必须严格落实灭火器报废制度。附件二:灭火器报废年限和维修年限灭火器无论是使用过还是未经使用过,从生产日期(每具灭火器的筒体上都有生产日期)算起,达到规定

的维修年限后必须送维修单位进行维修,达到报废年限的必须报废,维修中筒体经水压试验不合格的灭火器也必须报废。根据灭火器的性能特点,具体报废年限和维修年限规定如下表:报废/维修年限种类报废年限(年)维修年限距生产日期满(年)以后每隔(年)手提贮压式干粉灭火器 10 2 2 推车贮压式干粉灭火器12 手提式/推车式二氧化碳灭火器 12 3 手提式/推车式1211灭火器 10 手提式/推车式机械泡沫灭火器 8 2 1 手提式/推车式水型灭火器 6 推车式化学泡沫灭火器 8 附件三:灭火器维护管理档案样式配置部位危险等级火灾类型灭火器类型生产厂家生产日期报废年限维护责任人规格型号灭火器编号每年度灭火器功能检查纪录(是否良好)灭火器维修合格标示编号记录报废记录 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 第1次第2次第3次第4次原因时间检查人员或维修单位检查或维修时间附件四:状态卡样式编号()年度状态卡季度压力是否正常性能是否有效检查人员签名一二三四附件五:灭火器材配置基准危险等级严重危险级中危险级轻危险级 A类火灾每具灭火器材最小灭火级别 5A 5A 3A 最大保护面积(m2/A) 10 15 20 B类火灾每具灭火器材最小灭火级别 8B 4B 1B 最大保护面积(m2/A) 5 7.5 10 配置增减数量地下建筑灭火器配置数量应按其相应地面建筑的规定增加30%。设有消火栓的,可以相应减少30%;设有灭火系统的,可相应减少50%;设有消火栓和灭火系统的,可以减少70%。可燃物品露天堆垛,甲、乙、丙类液体贮罐,可燃气体贮罐的灭火器配置场所,灭火器

配置数量可相应减少70%。设置一个灭火器配置场所内的灭火器材不应少于2具。每个设置点的灭火器不宜多于5具。手提式灭火器宜设置在挂勾、托架上或灭火器箱内,其顶部离地面高度应小于1.5米,底部离地面高度不宜小于0.5米。附件六:灭火器最大保护距离(米)危险等级手提式灭火器推车式灭火器 A类火灾配置场所严重危险级 15 30 中危险级 20 40 轻危险级 25 50 B类火灾配置场所严重危险级 9 18 中危险级 12 24 轻危险级 25 30 附件七:灭火器类型的选择扑救A类火灾选用:水型、泡沫、磷酸铵盐干粉、卤代烷型灭火器。扑救B类火灾选用:干粉、泡沫、卤代烷、二氧化碳型灭火器。扑救极性溶剂B类火灾不得选用化学泡沫灭火器。扑救C类火灾选用:干粉、泡沫、卤代烷、二氧化碳型灭火器。扑救带电火灾选用:卤代烷、二氧化碳、干粉型灭火器。扑救A、B、C类火灾和带电火灾选用:磷酸铵盐干粉、卤代烷型灭火器。附件八:灭火器产品质量识别方法一、灭火器的销售灭火器生产者必须向销售者提供产品的出厂合格证、使用说明书、维修说明书等技术资料。销售者应将上述技术资料提供给用户,不能提供上述技术资料的不准销售。二、灭火器标识无法识别生产厂家、生产日期(含贴花脱落,或虽有贴花,但已看不清)的灭火器必须报废。维修后的灭火器筒体上应贴有维修单位的一次性激光防伪维修合格标识,标识应贴在灭火器生产厂家铭牌的背面筒体上。维修合格标识上的维修者的名称、筒体水压试验压力值、维修日期等内容应清晰。每次的维修铭牌不得相互覆盖;三、外观结构 1、

灭火器压力表的外表面不得有变形、损伤等缺陷,否则应更换压力表; 2、压力表的指针是否指在绿区(绿区为设计工作压力值),否则应充装驱动气体; 3、灭火器喷嘴是否有变形、开裂、损伤等缺陷,否则应予以更换; 4、灭火器的压把、阀体等金属件不得有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷,否则必须更换; 5、筒体严重变形的、筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于、等于筒体总面积的三分之一者)或连接部位、筒底严重锈蚀必须报废;6、灭火器的橡胶、塑料件不得变形、变色、老化或断裂,否则必须更换; 7、手提式二氧化碳灭火器,必须采用压把式阀门; 8、灭火剂量大于等于4kg的灭火器,应更换带间隙喷射机构或增装喷枪。无法更换的应报废; 9、机构不合理的(如筒体平底的、储气瓶外置、进气管从桶身上进入桶体内部的干粉灭火器)必须报废; 10、简易式灭火器不得重复灌充维修。简易式灭火器是指充装量小于1kg并由一只手指开启的不可重复充装使用的贮压式灭火器。四、灭火剂质量将灭火器进行间隙喷射,按以下简单方法识别灭火剂的质量。

1、1211灭火剂在常温下应为无色、无味,喷出后立即气化,若喷出后有异味、不能气化该灭火剂为不合格;

2、BC(碳酸氢钠)干粉一般为白色、ABC(磷酸铵盐)干粉通常为淡黄色,喷射出的粉末精细无杂质,将喷出的粉末进行充分加热后留有较少残留物;

3、二氧化碳灭火剂由于比空气重,喷出后能在地面形成云雾状;二氧化碳灭火剂应有较高的纯度,将灭火剂喷洒在干净的白布上,使其

在白布上形成干冰,待干冰升华后,观察有无油渍斑点。下载海量消防知识参考资料:

麻烦采纳,谢谢!

这个没必要写太长了。

……(上级单位)

我单位现有灭火器200具,其中……台2年未检修,……台超过1年未检修。根据《中华人民 ___消防法》和当地消防部门要求,上述……台灭火器应立即检修,确保处于好用状态。根据《中华人民 ___消防法》第60条,凡未定期检修灭火器并保持好用状态可能面临5000-50000元处罚,当前正值全国消防清剿火灾隐患的严管时期,为了确保公司消防安全,避免受到消防处罚,特请求维修……台灭火器,所需费用约为……元,请领导研究批复。

日期,单位名称,盖章更多

我们单位属于政府机关,相关检查单位很少来检查,至于罚款打不动领导。能不能从某些方面下手,例如安全或导致什么后果来写。

那你就把后面改一下,写成

我单位现有灭火器200具,其中……台2年未检修,……台超过1年未检修。根据《中华人民 ___消防法》和当地消防部门要求,上述……台灭火器应立即检修,确保处于好用状态。如果因未及时维修导致火灾事故,将会造成不良的社会影响,对我部门形象带来极大的负面效应。当前正值全国消防清剿火灾隐患的严管时期,各地新闻媒体在消防方面极其敏感,曝光力度不断加大,加之群众举报、微博曝光等事件持续增多,特请求维修……台灭火器,所需费用约为……元,请领导研究批复。

太少了点,能不能在深入点,要不把罚款写上吧

哈哈,兄弟我告诉你吧,再加上罚款写恐怕不会太好,威胁领导不会有好的后果。

不如你请消防部门下个罚款通知,你们领导就重视多了,然后你再做做消防的工作,别罚款了,就会两全齐美。

(1)灭火器生产厂家应当提供安装、操作和维护保养的说明及维修手册。每具灭火器应提供一份使用者手册,其内容应有灭火器

的安装、操作以及维护保养的说明,警告和提示。对灭火器的维修及再充装应提示阅读生产厂的维修手册。

生产厂应为每种类型灭火器备有维修手册,当有要求时应可以附送。并且其内容应有必要的说明、警告以及提示,维修时对设备的要求和说明;推荐维修的说明。同时应有易损零部件的数量、名称。对装有显示内部压力指示器的灭火器,还应指明装在灭火器上的压力指示器不能作为充装压力时的计量压力;若用高压气瓶作充装压力,还应说明应使用调压阀等。

(2)灭火器的功能性检查及维修应由相关技术人员负责。使用单位必须加强对灭火器的日常管理和维护,建立维护管理档案,明确维护管理责任人。应当定期对灭火器进行维护检查。单位应当至少每12个月组织或者委托维修单位对所有灭火器进行一次功能性检查。灭火器的检查按照表2-4的要求每月进行一次检查,而特殊场所每半月进行一次检查;灭火器的维修期限应符合表2-5的规定

表2-4 灭火器检查内容、要求及记录

表2-5 灭火器的维修期限

(3)灭火器报废后,应按等效替代的原则进行更换。

很多人都觉得不是坏了就换,不是过期了就扔吗?为什么还需要维修?根据《消防设施检查维修保养管理制度通知》,消防器材设施是必须要定期维护、保养的,才能及时发现问题,处理故障,当有灾情发生时,这些器材才能发挥安全预警功能,才能保证消防器材设施正常运行使用,对生命财产起到保护作用。所以定期对消防器材进行维修保养,是非常必要的,下面跟着小兔一起来了解下消防器材维修有哪些流程。

二氧化碳灭火器维修基本流程:灭火器进厂——维修前检查——拆卸灭火器——清洗检查——水压试验——简体烘干——装配灭火器——灌充二氧化碳——气密试验——出厂检验

清水灭火器维修基本流程:灭火器进厂——维修前检查——拆卸灭火器——清洗检查——水压试验——装备灭火器——灌充清水——气密试验——出厂检验

干粉灭火器维修基本流程:灭火器进厂——维修前检查——拆卸灭火器——清洗检查——水压试验——简体烘干——灌装干粉——灌充灭火器灌充压力——气密试验——出厂检验

消防器材在灭火中起着重要的作用,不论是整套的消防工程系统中所安装的消防器材,还是一些公共场所或者家庭中所购买的消防器材。在消防器材出现故障时,都是需要进行维修。

维护保养。维护保养的目的是保持和恢复其技术性能,延长器材的使用寿命。

维修送修。即管理人员根据需要提出维修要求,并及时组织送修,保证装备器材的良好技术状态。加强经常性检查。应及时对装备进行检查,恢复其技术性能,并做好记录。比如缓降器的使用次数等。当达到其使用次数时,应及时对其进行维护保养,需要更换部件的,及时更换,以保证在使用中的安全。

一是定点摆放,不能随意挪动。二是定期对灭火器进行普查换药,定期巡查消防器材,保证处于完好状态。三是定人管理。经常检查消防器材,发现丢失、损坏应立即上报领导及时补充,做到消防器材管理责任到人。常见的手提式灭火器有三种:手提式干粉灭火器、手提式二氧化碳灭火器和手提式卤代型灭火器,其中卤代型灭火器由于对环境保护有影响,已不提倡使用。在、、影剧院、、学校等公众聚集场所使用的多数是磷酸铵盐干粉灭火器(俗称“ABC 干粉灭火器”)和二氧化碳灭火器,在加油、加气站等场所使用的是碳酸氢钠干粉灭火器(俗称“BC干粉灭火器”)和二氧化碳灭火器。

根据二氧化碳既不能燃烧,也不能支持燃烧的性质,人们研制了各种各样的二氧化碳灭火器,有泡沫灭火器、干粉灭火器及液体二氧化碳灭火器,风力灭火器。

1.扑救A类火灾即固体燃烧的火灾应选用水型、泡沫、磷酸铵盐干粉、卤代烷型灭火器。A类火灾:指固体物质火灾。这种物质往往具有有机物性质,一般在燃烧时能产生灼热的余烬。如木材、棉、毛、麻、纸张火灾等。

2.扑救B类即液体火灾和可熔化的固体物质火灾应选用干粉、泡沫、卤代烷、二氧化碳型灭火器(这里值得注意的是,化学泡沫灭火器不能灭B类极性溶性溶剂火灾,因为化学泡沫与有机溶剂按触,泡沫会迅速被吸收,使泡沫很快消失,这样就不能起到灭火的作用.醇、醛、酮、醚、酯等都属于极性溶剂)。B类火灾:指液体火灾和可熔化的固体物质火灾。如汽油、煤油、原油、甲醇、乙醇、沥青等。

3.扑救C类火灾即气体燃烧的火灾应选用干粉、卤代烷、二氧化碳型灭火器。C类火灾:指气体火灾。如煤汽、天燃气、甲烷、乙烷等。

4.扑救D类火灾即金属燃烧的火灾,就我国情况来说,还没有定型的灭火器产品。国外灭D类的灭火器主要有粉装石墨灭火器和灭金属火灾专用干粉灭火器。在国内尚未定型生产灭火器和灭火剂珠情况下可采用干砂或铸铁沫灭火。D类火灾:指金属火灾。如钾、钠、镁、钛、铝镁合金等。

5.扑救E类火灾应选用磷酸按盐干粉、卤代烷型灭火器。E类火灾:指带电物体的火灾。如发电机房、室、配电间、仪器仪表间和电子计算机房等在燃烧时不能及时或不宜断电的电气设备带电燃烧的火灾。

6.扑救F类火灾,即烹饪器具内的烹饪物(动植物油脂)火灾。灭火时忌用水、泡沫及含水性物质,应使用窒息灭火方式隔绝氧气进行灭火。

至于要送到哪些地方进行维修,一些大型的消防工程是有售后维保服务的。对于不了解消防行业的,可以直接在网上搜索消防维保公司企业,最好是选择当地的,时效及运送、安装方便。需要注意的是,无论个人还是单位需要维修或者填充灭火器的时候,必须注意维修单位是否具有维修资质。没有取得资质的单位企业不能对消防器材进行维修。

以上就是有关消防器材维修的内容,希望能对大家有所帮助!

灭火器维护保养方法如下:

(1)检查压力是否在规定的范围内。

(2)检查保险销有无锈蚀,转动是否灵活,铅封是否完好。

(3)灭火器压把、阀体、顶针等金属件有无严重损伤、变形、锈蚀等。

(4)检查喷粉管有无老化、蜘蛛网。

(5)检查筒体有无变形,底部有无锈蚀,有无蜘蛛网。

(6)检查干粉是否结块。

(7)检查灭火器是否在有效使用期内。(4kg干粉灭火器10年;35kg干粉灭火器12年;二氧化碳灭火器12年。)

(8)推车式灭火器车架上的转动部件是否松动,转动时是否灵活可靠。

(9)检查铭牌标注的项目是否清楚齐全。

(1)经常对表面、喷粉管及保险销进行清洁。

(2)定期对活动部位进行润滑保养。

(3)定期对筒体进行适当的晃动,防止干粉结块。

(4)当压力低于规定的范围或干粉严重结块时应申请维修或更换。

(5)干粉、二氧化碳灭火器出厂充装灭火剂五年后须进行水压试验,以后每隔两年进行一次。达到报废年限时应及时申请更换。

1、使用前先上下颠倒几次,站在上风口,与燃烧物保持5m 间距,去掉铅封,拔开保险销,手持喷粉管,对准火焰根部,按下压把,开始左右扫射。

注意事项:扑救液体可燃物火灾,应对准火焰根部;当燃烧物呈滴状时,由近而远,左右扫射;扑救容器内可燃液体时,不能直

接对准液面喷射,以防飞溅;用磷酸钾盐干粉灭火器扑救固体可燃物火灾,应对准火势最猛烈处上下左右喷射。

2. 推车式干粉灭火器操作方法两人操作,站在上风口,与燃烧物保持10m 间距。一人取下喷枪,展开软管,对准火焰根部;另一人拔出保险销,迅速开启灭火器的开启机构。

3. 二氧化碳灭火器的操作方法先拔保险销,然后一手开启压把,另一手握住喇叭喷筒的手柄,紧握开启压把即可喷出。

注意事项:扑救液体可燃物火灾,应对准火焰根部;当燃烧物呈滴状时,由近而远,左右扫射;扑救容器内可燃液体时,不能直接对准液面喷射,以防飞溅;用磷酸钾盐干粉灭火器扑救固体可燃物火灾,应对准火势最猛烈处上下左右喷射。

灭火器维护保养方法如下:

一、灭火器的检查与维护保养

1、日常检查

二、灭火器操作方法(手提式干粉灭火器)

灭火器检查记录表.doc

灭火器检查记录表 检查部门(盖章):灭火器检查记录表 检查部门(盖章):

品味人生 1、不管鸟的翅膀多么完美,如果不凭借空气,鸟就永远飞不到高空。想象力是翅膀,客观实际是空气,只有两方面紧密结合,才能取得显着成绩。 2、想停下来深情地沉湎一番,怎奈行驶的船却没有铁锚;想回过头去重温旧梦,怎奈身后早已没有了归途。因为时间的钟摆一刻也不曾停顿过,所以生命便赋予我们将在汹涌的大潮之中不停地颠簸。 3、真正痛苦的人,却在笑脸的背后,流着别人无法知道的眼泪,生活中我们笑得比谁都开心,可是当所有的人潮散去的时候,我们比谁都落寂。 4、温暖是飘飘洒洒的春雨;温暖是写在脸上的笑影;温暖是义无反顾的响应;温暖是一丝不苟的配合。 5、幸福,是一种人生的感悟,一种个人的体验。也许,幸福是你风尘仆仆走进家门时亲切的笑脸;也许,幸福是你卧病床上百无聊赖时温馨的问候;也许,幸福是你屡遭挫折心灰意冷时劝慰的话语;也许,幸福是你历经艰辛获得成功时赞赏的掌声。关键的是,你要有一副热爱生活的心肠,要有一个积极奋进的目标,要有一种矢志不渝的追求。这样,你才能感受到幸福。 6、母爱是迷惘时苦口婆心的规劝;母爱是远行时一声殷切的叮咛;母爱是孤苦无助时慈祥的微笑。 7、淡淡素笺,浓浓墨韵,典雅的文字,浸染尘世情怀;悠悠岁月,袅袅茶香,别致的杯盏,盛满诗样芳华;云淡风轻,捧茗品文,灵动的音符,吟唱温馨暖语;春花秋月,红尘阡陌,放飞的思绪,漫过四季如歌。读一段美文,品一盏香茗,听一曲琴音,拾一抹心情。 8、尘缘飞花,人去楼空,梦里花落为谁痛?顾眸流盼,几许痴缠。把自己揉入了轮回里,忆起,在曾相逢的梦里;别离,在泪眼迷朦的花落间;心碎,在指尖的苍白中;淡落,在亘古的残梦中。在夜莺凄凉的叹息里,让片片细腻的柔情,哽咽失语在暗夜的诗句里。 9、用不朽的“人”字支撑起来的美好风景,既有“虽体解吾犹未变兮”的执着吟哦,也有“我辈岂是蓬蒿人”的跌宕胸怀;既有“我以我血荐轩辕”的崇高追求,也有“敢教日月换新天”的豪放气魄。33 我是一只蜜蜂,在祖国的花园里,飞来飞去,不知疲倦地为祖国酿制甘甜的蜂蜜;我是一只紫燕,在祖国的蓝天上,穿越千家万户,向祖国向人民报告春的信息;我是一滴雨点,在祖国的原野上,从天而降,滋润干渴的禾苗;我是一株青松,在祖国的边疆,傲然屹立,显示出庄严的身姿。 10、母爱是一滴甘露,亲吻干涸的泥土,它用细雨的温情,用钻石的坚毅,期待着闪着碎光的泥土的肥沃;母爱不是人生中的一个凝固点,而是一条流动的河,这条河造就了我们生命中美丽的情感之景。

灭火器维修方案

灭火器年检维修服务方案 一、服务内容、方式和要求: 1.乙方对甲方提供的建筑物内灭火器材要进行全面的检测维修。 2.甲方对所需检测的建筑物内的相对数量比较多的灭火器材,可分批进行检测,建筑物或灭火器材配置数量比较少的由乙方放置一定数量备用器材一次撤走,所需检测维修的灭火器材均由甲方安排人员收集到各建筑物一层的一个或几个集中点,由乙方安排运输车辆经双方清点后运走,经检测维修合格后送回原处经清点确认,由负责人签收交接完成。 3.所需检测灭火器材送检所产生的往返运杂费用均由乙方自行承担。 4.经检测维修的灭火器材要达到各不同规格原出厂所设置规定的使用效果,并在确认非零部件和灭火筒体质量情况下保证使用一年,二、检修维护流程: 乙方必须按公安消防主管部门相关条例进行检测维修。对每具灭火器材进行严格测试,主要有以下流程: 1、对所需测试的灭火器材进行拆解; 2、检测喷管的畅通状态和有无龟裂现象; 3、检测压力表的密封性能和指针根部有无老化锈死现象; 4、检测灭火器器头和灭火器筒体的空封性能; 5、检测斜口插管的畅通状态和与器头的连接牢固程度; 6、检测磷酸铵盐的水分含量有无超标和有无凝结倾向;

7、用设计标准和的点五倍压力对筒体的进行筒体承压测试; 8、能全部通过以上所有测试的所有部件进行精细组装,加注具有国家标准的相应灭火材料后最后进行水压测试;测试八小时无丝毫自动卸压现象的器材方可张贴消防主管部门认可的检测合格证予以出厂,送交使用单位。 9、在整个检测过程中除筒体以外,任何环节的任何零部件有不合格的,一律更换新部件、新药(粉)剂,而筒体部分,如有氧化现象比较严重或有沙眼,从理论上未超过八年使用年限的,也视为不合格,一律在筒体显眼处注明报废字样,按报废处理,过期报废的器材(因过期器材虽然不能保障使用,却可能还有原有的相应压力)有义务提醒甲方必须由专业回收机构处理以免让不明器材结构的人员在拆解时发生意外。 报价表

灭火器维修记录范文求“灭火器维修方案”

灭火器维修记录范文求“灭火器维修方案” 附件一:灭火器维护管理内容使用单位必须加强对灭火器的日常管理和维护。灭火器定期检查记录表 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

灭火器每月定期检查表 单位:通州建总集团有限公司灭火器编号:3#楼年度:2018年 注意:1.检查标准:外观不能锈蚀,压力指针须在绿(黄)色范围(含以上)、药粉有效期限三年、喷嘴不可堵塞、皮管不可龟裂、压板要完整、标示要清楚。 2.检查方式: 灭火器需每月检查一次,并确实填写检查结果。请在格子内做记号,正常的打“√”,有问题的打“×”发现问题应立即更换或报修,每处灭火器一张记录表,每年更换一次检查记录表。

灭火器每月定期检查表 注意:1.检查标准:外观不能锈蚀,压力指针须在绿(黄)色范围(含以上)、药粉有效期限三年、喷嘴不可堵塞、皮管不可龟裂、压板要完整、标示要清楚。 2.检查方式: 灭火器需每月检查一次,并确实填写检查结果。请在格子内做记号,正常的打“√”,有问题的打“×”发现问题应立即更换或报修,每处灭火器一张记录表,每年更换一次检查记录表。 灭火器每月定期检查表

注意:1.检查标准:外观不能锈蚀,压力指针须在绿(黄)色范围(含以上)、药粉有效期限三年、喷嘴不可堵塞、皮管不可龟裂、压板要完整、标示要清楚。 2.检查方式: 灭火器需每月检查一次,并确实填写检查结果。请在格子内做记号,正常的打“√”,有问题的打“×”发现问题应立即更换或报修,每处灭火器一张记录表,每年更换一次检查记录表。 灭火器每月定期检查表 单位:通州建总集团有限公司灭火器编号:1#电箱年度:2018年

 灭火器每月定期检查表 单位:通州建总集团有限公司灭火器编号:2#电箱年度:2018年

灭火器使用演练方案

灭火器使用演练方案 一、目的: 增强全体员工的消防意识,提高全体员工对火灾扑救的处理能力,学会正确使用灭火器。 二、参与人员:生产部全体员、安保部全员。 三、组织安排 现场演练总指挥:××× 现场演练副指挥:××× 四、时间、地点 时间:2018年4月25日上午10时。 地点:集控室东侧广场 五、演练程序(由现场指挥负责实施) 1、火灾现场如何逃生讲解。 2、讲解灭火器的灭火原理及使用范围

干粉灭火器内充装的是干粉灭火剂。干粉灭火剂是用于灭火的干燥剂且易于流动的微细粉末,由具有灭火效能的无机盐和少量添加剂经干燥、粉碎、混合而成微细固体粉末组成。它是一种在消防中得到广泛应用的灭火剂,且主要用于灭火器中。除扑救金属火灾的专用干粉化学灭火剂外,干粉灭火剂一般分为BC干粉灭火剂和ABC干粉两大类。干粉灭火剂主要通过在加压气体作用下喷出的粉雾与火焰接触、混合时发生的物理、化学作用灭火。另外,还有部分稀释氧和冷却的作用。 干粉灭火器适用于扑救石油及其制品、可燃液体、可燃气体、可燃固体物质的初期火灾,也可扑灭电器设备的火灾。 3、讲解灭火器构造 灭火器是由筒体、器头、喷嘴等部件组成,借助驱动压力将所充装的灭火器喷出,达到灭火的目的。灭火器由于结构简单,操作方便,轻便灵活,适用面广,是扑灭初期火灾的重要消防器材。 4、讲解及演示灭火器的使用方法。 干粉灭火器最常用的开启方法为压把法。选择上风口,将灭火器提到距火源5-6米处,先上下颠倒几次,使桶内的干粉松动,然后让喷嘴对准燃烧最猛烈处,拔去保险销,压下压把,灭火剂便会喷出灭火。

六、事项安排: 1、首先将即将过期的灭火器运至东侧广场空地。 2、组织好员工到集控室东侧广场空地集中。 3、各部门负责人维持好秩序,并由总指挥讲解火灾现场如何逃生和灭火器使用方法。 4、由员工自主操作,在使用不当之处给予指出并纠正。 5、确保每位员工都能操作一次。

干粉灭火器充装维修质量承诺及方案

干粉灭火器充装维修质量承诺及方案 干粉灭火器充装维修质量承诺及方案 一、维修技术要求 1.1 一般规定 1.1.1 维修前应对灭火器逐具进行检查,确定并记录灭火器的型号规格、生产厂家、 出厂日期、基本参数等信息。 1.1.2 灭火器维修应按以下程序进行: a) 对灭火器进行外观检查,确认灭火器的规格型号以及是否属于报废范围; b) 检 查灭火器的内部压力,只有在确认灭火器内部无压力时,方可拆卸; c) 对确认属于报废 范围的灭火器进行报废处理; d)对确认不属于报废范围的灭火器筒体、贮气瓶、器头和推车式灭火器的喷射软管 组件逐个进行水压试验,合格后方可使用; e) 对灭火器筒体进行清洗,干粉、二氧化碳及洁净气体灭火器应将筒体干燥后使用; f) 检查灭火器配件,更换密封件和已损的部件; g) 按灭火器相应标准和铭牌的规定进行灭火剂及驱动气体再充装,并逐具进行气密 性试验; h) 对维修后的灭火器进行维修出厂检验,检验合格贴上维修合格证方能出厂;i) 整理维修记录。 1.1.3 对贮气瓶式灭火器进行维修时,贮气瓶不管使用与否,都应释放完驱动气体, 对贮气瓶逐个进行水压试验、清洗、干燥、更换密封件、按规定充装驱动气体,并逐具进 行气密性试验。 1.1.4 灭火器维修过程应采取正确的操作方法和必要的安全防护措施,确保维修人员 安全,特别是拆卸、水压试验、灌装驱动气体、报废等步骤。 1.2 拆卸 1.2.1 拆卸灭火器应采用安全的拆卸方法和采取必要的安全防护措施。只有在确认灭 火器内部无压力时,方可拆卸灭火器器头或阀门。 1.2.2 为防止污染环境,水压试验前应将灭火器筒体内剩余的灭火剂分别倒入相应的 废品贮罐内另行处理。清理灭火器内残剩灭火剂时,要防止不同灭火剂混杂污染。 1.3 水压试验 1.3.1 一般规定

消防维保灭火器维修维保技术方案

第一章灭火器检测维修方案 灭火器检测维修方案 1 维修基本要求 1.1 经过维修的灭火器应符合该产品生产时所执行的国家标准或行业标准的要求。 1.2 灭火器维修单位必须具有独立法人资格,具备本标准所规定的维修条件,经维修能力检验合格并取得资质后方可开展维修业务。 1.3 灭火器维修条件检查由公安消防部门组织实施。 1.3.1 灭火器维修单位在取得灭火器维修资质后,每2年要进行一次维修条件检查。 1.3.2 灭火器维修条件检查按照本标准第5章的要求进行。 1.4 灭火器维修能力检验由法定的消防产品检验机构实施。 1.4.1 灭火器维修能力检验每年进行一次。 1.4.2 灭火器维修能力检验按照本标准第8章的要求进行。 2 维修条件 2.1 维修用房 2.2 维修用房总使用面积应满足维修灭火器品种和维修数量的要求,且不得少于200m2 (不包括露天场地和棚户建筑)。 2.3 维修场地、设备、环境应满足生产工艺及有关环境保护、卫生和劳动安全等法律、法规的要求。 2.4 应独立设置水压试验室、灌装充压室、灭火剂化验室、零部件仓库和成品仓库,维修场地布局应合理。 2.5 储存和灌装干粉灭火剂的区域应与水压试验、气密试验区完全隔离。储存和灌装干粉灭火剂的房间应配置干湿温度计,定期记录温湿度,且具有防止灭火剂失效的防护措施。 2.6 灭火剂化验室面积不得小于20m2,且能检验干粉灭火剂主成份含量、吸湿率,CO2含量及含水率。 2.7 维修设备 2.8 维修设备应满足维修灭火器品种和维修数量的需要且符合表1的要求。 表 1 维修设备

2.8.1 应定期对维修设备进行维护保养,确保设备处于良好的使用状态。 2.9 检验设备 2.9.1 检验设备应满足维修灭火器品种和维修数量的需要且符合表2的要求。 表 2 检验设备

灭火器维修方案

灭火器维修方案 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

对每具灭火器材进行严格测试,主要有以下流程: 1、对所需测试的灭火器材进行拆解; 2、检测喷管的畅通状态和有无龟裂现象; 3、检测压力表的密封性能和指针根部有无老化锈死现象; 4、检测灭火器器头和灭火器筒体的空封性能; 5、检测斜口插管的畅通状态和与器头的连接牢固程度;

6、检测磷酸铵盐的水分含量有无超标和有无凝结倾向; 7、用设计标准和的点五倍压力对筒体的进行筒体承压测试; 8、能全部通过以上所有测试的所有部件进行精细组装,加注具有国家标准的相应灭火材料后最后进行水压测试;测试八小时无丝毫自动卸压现象的器材方可张贴消防主管部门认可的检测合格证予以出厂,送交使用单位。 9、在整个检测过程中除筒体以外,任何环节的任何零部件有不合格的,一律更换新部件、新药(粉)剂,而筒体部分,如有氧化现象比较严重或有沙眼,从理论上未超过八年使用年限的,也视为不合格,一律在筒体显眼处注明报废字样,按报废处理,过期报废的器材(因过期器材虽然不能保障使用,却可能还有原有的相应压力)有义务提醒甲方必须由专业回收机构处理以免让不明器材结构的人员在拆解时发生意外。 报价表

“傻瓜”灭火器设计方案

傻瓜“灭火器” 桓台县马桥实验小学三、五中队魏浩轩 一、问题的描述 火灾,是一个非常可怕的灾害,经历过的人往后很长时间想起来都会非常害怕。避免火灾事故最好的办法就是预防,但如果真的发生起来,及时扑灭防止进一步蔓延也相当重要。 学校每月都要进行各种类型的安全演练,有专门的老师讲解灭火器的用法,个别同学也会实际操作一下灭火器的用法,但是绝大多数同学都不会用,我们的家长也大多数不会用,而且就算会用,火灾来临时,又有几个人会震惊自若的拿着灭火器按照正确的方法灭火。所以,灭火器在家里的利用率并不高。 老师也讲了一种救生毯,据说在火灾发生时披在身上就像《西游记》里的避火罩,如果是大火,我们可以用,但是,财产就可能毁之一旦。所以,既要能确保我们的生命又要能保护我们的财产,这就需要一款操作简单、灭火效果好的灭火器。它就是“傻瓜”灭火器。 二、设计方案 (一)设计理念 家庭中的火灾主要发生源是电器和液化石油气灶及钢瓶上角阀,或煤气灶等处。初期是小火,但是很容易引起爆

炸进而引发火势蔓延。所以这款灭火器必须能在几秒钟内完成使命---灭掉火源,发生火灾时,我们只要把灭火器放到或者仍到火源即可。这个灭火器的覆盖范围在1平方米以内。(二)设计造型 因为圆形不好储存,容易滚动,而且不能重叠,占空比较大,所以一般是正方体。面积不用很,棱长5厘米大约125立方厘米,小学生一只手也能拿到。 (三)设计原理 根据干粉灭火器的原理,此款灭火器的填充物也是干粉,但是外面的包装是必须是密封性比较好的材料,而且遇火能溶,这样干粉才能发挥作用。平时在家庭中可以放在厨房这种容易发生火灾的地方。 (三)设计图片

灭火器定期检查记录表

年、喷嘴不可堵塞、皮管不可龟裂、压板要完整、标示要清楚。 3.检查方式: 灭火器需每月检查一次,并确实填写检查结果。请在格子内做记号,正常的打“√”,有问题的打“×”发现问题应立即更换或报修,每处灭火器一张记录表,每年更换一次检查记录表。

灭火器使用演练方案

灭火器使用演练方案 Revised by Jack on December 14,2020

灭火器使用演练方案 一、目的: 增强全体员工的消防意识,提高全体员工对火灾扑救的处理能力,学会正确使用灭火器。 二、参与人员:生产部全体员、安保部全员。 三、组织安排 现场演练总指挥:××× 现场演练副指挥:××× 四、时间、地点 时间: 2018年4月25日上午10时。灭火器维修方案与规章(参考模板)

灭火器维修方案 1 维修条件 1.1.有资格的人员 取得维修操作资格证书,能够按规定执行灭火器检查、维修、再充装和检验的人员。

1.2. 维修 为确保灭火器安全使用和有效灭火而对灭火器进行的检查、再充装和必要的部件更换。 1.3. 再充装 为灭火器灌装灭火剂和驱动气体。 1.4. 维修条件 维修单位具备的维修场地、维修设备、检验设备、人员和对维修质量实施有效控制的条件。 1.5. 维修能力 维修单位具备保证维修后灭火器符合相应产品标准的能力。 1.6. 维修出厂检验 维修单位对所维修的灭火器在出厂前进行的质量检验。 1.7 .维修能力检验 对维修单位维修的灭火器,经消防产品监督部门抽取样品、由法定检验机构进行的质量检验。 2 总要求 2.1 经过维修的灭火器必须符合该产品生产时所执行的国家标准或行业标准的要求。 2.2 灭火器维修单位应具有独立法人资格,具备本标准所规定的维修条件,并经维修能力检验合格后方可开展维修业务。 2.3 灭火器维修单位一般应经灭火器生产企业授权,从事授权企业产品的维修业务。 2.4 灭火器维修能力检验应由法定的消防产品检验机构实施。 3 维修条件 3.1 维修用房 3.1.1 维修用房总使用面积应满足维修灭火器品种和维修数量的要求,且不得少于80m2。 3.1.2 维修场地、设备、环境应满足生产工艺及有关环境保护、卫生和劳动安全等法律、法规的要求。 3.1.3 应独立设置水压试验室、灌装充压室、零部件仓库和成品仓库,维修场地布局应合理。

3.1.4 储存和灌装干粉灭火剂的区域必须和水压试验、气密试验区完全隔离。 3.2 维修设备 3.2.1. 维修设备应满足维修灭火器品种和维修数量的需要且符合以下的要求。 3.2.1. 1 拆卸、组装设备必备 3.2.1. 2 清洗设备必备 3.2.1. 3 干燥设备必备(水基型灭火器除外) 3.2.1. 4 干粉灌装设备干粉灭火器维修企业必备 3.2.1. 5 添加剂混合灌装设备含添加剂的水基型灭火器维修企业必备 3.2.1. 6 二氧化碳灌装设备二氧化碳灭火器维修企业必备 3.2.1. 7 驱动气体灌装设备必备(包含0MPa~2.5 MPa,精度不低于1.6级的监控压力表 以及必要的接口或夹具) 3.2.1. 8 报废处理设备必备(可选用压扁、打孔或锯切设备) 3.2.1. 9 灭火剂回收设备1211灭火器维修企业必备 3.2.2 应定期对维修设备进行维护保养,确保设备处于良好的使用状态。 3.3 检验设备 3.3.1 检验设备应满足维修灭火器品种和维修数量的需要且符合表2的要求。 3.3.2 计量设备的量程、精度应与使用要求相匹配,按照规定时间间隔或在使用前进行校准或检定,设备校准或检定状态得到识别。 1 水压试验装置应能满足相应产品标准检测要求,压力表准确度不低于1.6级 2 常温气密试验装置应能满足相应产品标准检测要求

高压二氧化碳灭火系统维修保养方案

高压二氧化碳灭火系统维修保养方案 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

高压二氧化碳灭火系统维修保养方案 一、目的 通过对高压二氧化碳灭火系统的全面维修、保养,使该系统符合设计要求和现行国家有关标准、规范的规定。恢复到正常工作状态。 二、计划 1、对贮存容器间内的设备拆卸,对系统组件分别进行维修、测试 合格。 2、对维修合格的组件进行再次安装。 3、通过对气体灭火系统的全面调试、验收和开通达到正常使用状 态。 4、对高压二氧化碳灭火系统进行季度和年度维护保养。 三、内容 1、对高压二氧化碳灭火系统的灭火剂贮存容器、选择阀、液体单向阀、高压软管、集流管、驱动装置、电磁阀、管网与喷嘴等全部系统组件进行外观检查。对灭火剂泄漏,驱动气瓶跑气,系统组件变形和其他机械损伤,锈蚀堵塞等作详细记录。并予维修、清洁。 2、拆卸所有的灭火剂贮存容器、驱动装置、电磁阀、液体单向阀、气控管路等需要维修的系统组件,返厂进行维修。 3、对灭火剂贮存容器进行分解,容器逐只进行水压强度和气密试验,容器阀检修,更换易损件,气密试验重新组装后充装二氧化碳灭火剂(每瓶42Kg),充装后,再进行密封试验合格品待运回使用单位。

对驱动装置检修后,充入氮气,作密封试验。电磁阀检修后,通电作启动试验。 液体单向阀等组件进行全面检修,作密封和开启试验。 4、将所有维修合格的系统组件,运回使用单位,按设计要求和有关国家标准规范规定,重新安装。 5、灭火系统的调试和验收 ⑴灭火系统的模拟启动试验 模拟启动试验时,应先关断有关灭火剂贮存容器上的驱动器,安上相应的指示灯泡,压力表或其他相应装置,再使被试火灾探测器接受模拟火灾信号。感烟探测器采用烟雾检;感温探测器采用电热吹风机。试验时应符合以下规定;电磁阀接受电信号压力作可靠灵敏,证明足可以打驱动气瓶容器阀,从而打开灭火剂容器阀,验收合格后应将系统恢复到正常工作状态。 6、灭火系统的使用培训 向客户讲解有关高压二氧化碳灭火系统的操作规程,注意事项。解答客户提出的技术问题。 7、气体灭火系统的维护保养 ①气体灭火系统应由经过专门培训,并经过考核合格人员负责定期检查 和维护 ②应按规范对气体灭火系统进行定期检查,并做好检查记录。检查中发 现的问题应及时反馈到维护单位。 ③每月对灭火系统进行两次检查,检查内容及要求应符合下列规定。

消防工程维保方案.doc

建筑消防系统 维保工作方案 项目名称:消防维保项目 编制单位:消防有限公司 编制日期: 2016 年 X 月 X 日

目录 第一章维保工程简况 第二章维保工作方案编制依据 第三章维保工作主要技术内容要求、标准 第四章维保组织管理架构及人员配置、岗位职责第五章维护方式及响应时间 第六章维修机具及材料供应 第七章维保实施详细工作计划 第八章质量目标及服务承诺 第九章施工安全生产保证 第十章维修保养相关表格(见附表) 第一章维保工程简况

1、项目概况: XXX石化码头位于 XXXXXXX,拥有全国最大的30 万吨级陆岸原油 码头,港区仓库面积22.7 万m2, 堆场面积133.4 万 m2, 油罐容积54.2 万m3, 装卸机械770 多台 (套 ), 港作船舶22 艘 , 输油管线41.5 公里 , 。 湛江港维修保养工作具有工作范围广,作业环境安全要求高,露天作业辛苦及消防设备多样化、使用年代久,维护保养的难度及强度非常高的特点。 2、消防系统内容包括: 1)火灾自动报警系统(含报警控制器、消防控制柜/盘、火灾探测器、手动报警 按钮/破玻按钮及警铃、监视/控制模块、模块箱/端子箱、消防电话、报警线路) 2)可燃气体灭火系统(含报警控制器、可燃气体探测器、报警线路) 3)消防水源(消防水池、消防水箱、消防供水设备、水泵接合器) 4)室内、外消防栓系统(管网、支吊架、阀门、消火栓箱、室外消火栓、水 泵接合器、联动试验) 5)消防冷却水系统(管网、支吊架、阀门、喷头、联动) 6)消防电源、应急照明及应急疏散指示系统(蓄电池、专用消防电源、消防 设备房应急照明、疏散指示灯、安全出口标志、消防电源) 7)泡沫灭火系统(泡沫消防泵、泡沫液储罐、泡沫比例混合器、泡沫产生器、 管道、电动阀、泡沫消火栓、泡沫喷头、联动功能、泡沫水喷淋) 8)消防炮系统(消防炮外观,转运灵活性,遥控功能,管路) 9)水幕系统(水幕喷头、管路、控制系统) 10)防火门(包括门扇 ,磁力锁 ,闭门器 ,合页铰链地弹簧 ,门锁等) 11)灭火器(手提式灭火器、推车式灭火器)(设置位置,保护范围,有效期 限)

灭火器配置方案

灭火器配置方案 矿业公司各部门根据《建筑灭火器配置设计规范》,现对外包单位驻地的消防设施类型、数量和位置做出如下规定。 一、要求 1.外包单位生活区,人员住宿房屋使用磷酸铵盐干粉灭火器(MF/ABC6型),4具一组装入消防箱,保护面积200m2。 2.外包单位驻地维修区,加强消防安全管理,重点防火部位加大检查力度,如:氧气瓶与乙炔瓶应保持足够安全距离。维修车间使用磷酸铵盐干粉灭火器(MF/ABC6型),4具一组装入消防箱,保护面积200m2;室外维修使用磷酸铵盐干粉灭火器(MF/ABC6型),每辆维修车辆5m内配置2具灭火器。 3.外包单位生活区,各项目部根据各自使用面积院内需至少配备一个消防沙箱及多把消防铁锹、铁桶等消防设施,消防设施统一摆放在消防器具架上。 二、灭火器的报废年限 灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废: a.手提式化学泡沫灭火器——5年; b.手提式酸碱灭火器——5年; c.手提式清水灭火器——6年; d.手提式干粉灭火器(贮气瓶式)——8年; e.手提贮压式干粉灭火器——10年; f.手提式1211灭火器——10年; g.手提式二氧化碳灭火器——12年;

h.推车式化学泡沫灭火器——8年; i.推车式干粉灭火器(贮气瓶式)——10年; j.推车贮压式干粉灭火器——12年; k.推车式1211灭火器——10年; l.推车式二氧化碳灭火器——12年。 三、强检 1.手提式和推车式1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器。以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满五年,以后每隔二年,必须进行水压试验等检查。 2.手提式和推车式机械泡沫灭火器、手提式清水灭火器期满三年,以后每隔二年,必须进行水压试验检查。 3.手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行水压试验检查。 注:因行业标准强于国家标准,干粉灭火器多采用一年一检。

灭火器维护检查记录表

. 灭火器维护检查记录 检查内容 (正常划√,异常划×)检查时间 2013年月日 1、安全插销和铅封完好无变形,保险绳扣无裂痕;□ 检查人 检查地点73上03轨顺2、灭火器筒体无锈蚀、变形现象;□ 灭火器配备情况 皮带机头干粉灭火器( 4 )台3、灭火器压力表的外表面无变形、损伤,指针指在绿灯区;□CO2灭火器(0 )台 皮带机尾干粉灭火器( 2 )台4、灭火器压把、阀体等金属件无严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷;□CO2灭火器(0 )台 油库干粉灭火器( 2 )台5、喷筒等橡胶、塑料件无变形、变色或破裂;□CO2灭火器( 2 )台 变压器干粉灭火器(0 )台6、喷射软管畅通、无变形、损伤和堵塞;□CO2灭火器( 2 )台 1、本记录由检查人员每周记录。

7、灭火器在有效期内;□2、本记录应认真填写、妥善保存。 3、针对现场出现的问题及时汇报工区。 4、确保不出现消防管理漏洞和不规范环节。 灭火器维护检查记录 检查内容 (正常划√,异常划×)检查时间 2013年月日 1、安全插销和铅封完好无变形,保险绳扣无裂痕;□ 检查人 检查地点73上03运顺2、灭火器筒体无锈蚀、变形现象;□ 灭火器配备情况 皮带机头干粉灭火器( 4 )台3、灭火器压力表的外表面无变形、损伤,指针指在绿灯区;□CO2灭火器(0 )台 皮带机尾干粉灭火器( 2 )台4、灭火器压把、阀体等金属件无严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷;□CO2灭火器(0 )台 油库干粉灭火器( 2 )台5、喷筒等橡胶、塑料件无变形、变色或破裂;□CO2灭火器( 2 )台 变压器干粉灭火器(0 )台

6、喷射软管畅通、无变形、损伤和堵塞;□CO2灭火器( 2 )台 1、本记录由检查人员每周记录。 2、本记录应认真填写、妥善保存。 3、针对现场出现的问题及时汇报工区。 7、灭火器在有效期内;□ 4、确保不出现消防管理漏洞和不规范环节。

干粉灭火器演练方案

干粉灭火器演练方 案

干粉灭火器演练方案 为保证办项目部公用场所及工人休息、工作的安全、确保进出人员及员工的生命财产安全、根据“预防为主,防消结合”的消防工作方针,本着对消防工作认真负责的态度,根据辖区实际情况制定本演练方案。 一、演练时间、地点 于6月19日14时在项目部主要部门办公室门外空阔场地进行干粉灭火器实地演练。 二、准备材料 ⒈准备4公斤干粉灭火器5具用于演习使用。 ⒉准备汽油一桶(5升),用于干柴助燃。 ⒊铁盆2个,干柴2捆。 ⒋打火机2个。 三、干粉灭火器使用方法现场培训由安技部派遣从事专业消防工作人员进行演练,在演习现场对全体参加演习人员进行干粉灭火器的操作使用方法及注意事项的培训。(附:《干粉灭火器使用方法》和《初起火灾的扑救及火灾现场自救的方法》)四、干粉灭火器演习⒈首先由消防工作人员示范讲解使用干粉灭火器进行灭火演练。

⒉现场参加人员轮流使用干粉灭火器进行灭火。 ⒊由消防工作人员进行实操指导。 五、演习结束 ⒈由单位领导做点评。 2.由物业人员对场地进行清理,并把使用物品带回。 干粉灭火器使用方法 1、使用手提式干粉灭火器时,应手提灭火器的提把,迅速赶到着火处。 2、在距离起火点5米左右处,放下灭火器。在室外使用时,应占据上风方向。 3、使用前,先把灭火器上下颠倒几次,使筒内干粉松动。 4、如使用的是内装式或贮压式干粉灭火器,应先拔下保险销,一只手握住喷嘴,另一只手用力压下压把,干粉便会从喷嘴喷射出来。 5、如使用的是外置式干粉灭火器,则一只手握住喷嘴,另一只手提起提环,握住提柄,干粉便会从喷嘴喷射出来。 6、用干粉灭火器扑救流散液体火灾时,应从火焰侧面。对准火焰根部喷射,并由近而远,左右扫射,快速推进,直至把火焰全部

灭火器使用演练方案7

驼峰灭火器使用演练方案 时间:2017年10月13日 地点:操场 使用方法说明:高怀珠。 总演练指挥:仝天赛 为营造良好的校园消防安全环境,进一步强化校园消防安全工作,切实增强广大师生的消防安全意识,提高学校师生防范自救及应对突发事件的能力,日前,驼峰学校经过周密部署,成功开展了一次消防应急疏散及灭火器使用方法演练活动。 学校分管安全工作的张明认真讲解应急疏散演练的方法、路线及注意事项;警报响起,应急疏散演练开始,此项演练进行了两次,第一次是预演,主要是让同学们熟知路线及要求,用时1分31秒;第二次正式演练,用时1分20秒。全体师生在各教室前快速有序地疏散到操场,疏散演练圆满成功。 学校负责人张明就灭火器如何正确使用进行了强调,他说:“灭火器分为泡沫灭火器、二氧化碳灭火器和干粉灭火器等,我们日常使用的是干粉灭火器。使用时,一定要先拿在手上摇一摇,使罐内干粉松动,然后拔掉保险销,将喷头对准火源根部灭火,这样才能及时有效地控制火势。值得注意的是,用干粉灭火器灭火只能在火灾初起时有效,一旦火势过大,一定要先确保人员安全,并及时报知消防队前来扑救。 为了让理论和实践相结合,还现场演示了灭火器如何使用

的操作程序,当工作人员把柴堆点燃,木柴立马燃起熊熊大火。说时迟,那时快,只见他拿起灭火器,利用所讲的知识灭火,同时大声强调道:“一定要将喷头对准火源根部,这样才能起到灭火作用。”片刻,刚才还火势旺盛的柴堆被迅速扑灭。 接着安排部分学生亲自体验了一下使用灭火器灭火的过程,使师生们掌握了正确使用灭火器的操作方法。 演练结束后,总指挥高怀珠校长对本次演练进行总结,同时结合学校消防工作实际,就火灾来临时如何报警、火灾的预防、火场自救等消防安全基本常识进行了讲解。 这次演练,提高了师生的消防安全意识和逃生自救能力,让师生真切的感受到了当火灾来临时正确逃生自救的重要性,为夯实校园安全基础,起到了更加积极的推进作用。 2017.10.13

消防栓灭火器灭火演练方案知识讲解

消防灭火器灭火演练方案 为达到灭火演练效果,特制订以下方案 参加人员: 1把所有人员分成两组, 第一组组长:余涛 副组长:刘中林, 成员:李涛王爱英于艳杰刘岳振刘德良杨飞孔赵志强李慢慢侯响灵丁秀英梁晓霞 点火人:李涛李强强 第二组组长:郜波 副组长:郭刚 成员:李晓耀张辉周云杨翠华刘娟李慢慢(大)刘春华孟小杰杨之勤马飞赵峰张桂兰于艳董月英孟瑞赵丽马晶晶 点火人:李晓耀张辉 以上人员要求每人试灭一次 为保证11月15日车间工作的安全、确保进出人员及员工的生命财产安全、根据“预防为主,防消结合”的消防工作方针,本着对消防工作认真负责的态度,根据辖区实际情况制定本演练方案。

一、演练时间、地点 于2013年11月15日9:00时在固体车间东边路上进行干粉灭火器实地演练。 二、准备材料 ⒈准备4公斤干粉灭火器5具用于演习使用。 ⒉准备汽油一桶(5升),用于干柴助燃。 ⒊铁盆2个,干柴2捆。 ⒋打火机2个。 三、干粉灭火器使用方法现场培训 由管理员消防工作人员在演习现场对全体参加演习人员进行干粉灭火器的操作使用方法及注意事项的培训。 (附:《干粉灭火器使用方法》和《初起火灾的扑救及火灾现场自救的方法》) 四、干粉灭火器演习 ⒈首先由消防工作人员示范讲解使用干粉灭火器进行灭火演练。 ⒉现场参加人员轮流使用干粉灭火器进行灭火。 ⒊由维修人员进行实操指导。 五、演习结束 ⒈由单位领导做点评。 2.由物业人员对场地进行清理,并把使用物品带回。

另附 干粉灭火器使用方法 1、使用手提式干粉灭火器时,应手提灭火器的提把,迅速赶到着火处。对准火焰根部喷射,并由近而远,左右扫射,快速推进,直至把火焰全部扑灭。 7、用干粉灭火器扑救容器内可燃液体火灾时,亦应从火焰侧面对准火焰根部,左右扫射。当火焰被赶出容器时,应迅速向前,将余火全部扑灭。灭火时应注意不要把喷嘴直接对准液面喷射,以防干粉气流的冲击力使油液飞溅,引起火势扩大,造成灭火困难。 8、用干粉灭火器扑救固体物质火灾时,应使灭火器嘴对准燃烧最猛

灭火器过期整改方案doc

灭火器过期整改方案 篇一:消防安全整改措施的报告 消防安全整改措施的报告 淮北市杜集区公安消防大队: 根据消防大队对我院提出的消防通道整改意见,我院对消防大队提出的宝贵意见和指示精神深表感谢。事后我院立即召开会议,首先详细传达消防大队对我院消防安全的建议。然后组织员工分组分头讨论学习,提供今后安全意见和措施的建议,经过集思广益,现汇报如下: 一.首先要从思想上落实消防安全的观念,这是保证消防安全的源头,阐明消防安全在我院的重要性,安全第一,预防为主。 二.组织上落实是安全生产的重要保证措施 1.我院负责人牵头成立消防安全小组,组长xx同志,副组长由xx同志,组员:xx、唐xx同志 2.消防安全小组成立后,立即进行消防培训工作,从而提高消防安全知识,并按分工进行,分头落实。 3.组织全体员工,每1-2周进行一次消防演习,增加每个人的消防安全知识,确保安全。 4.配置巡逻人员,随时对较易出现问题的场所和消防忽视的拐角进行勘察,发现问题随手作好记录,并采取相应措施,事后及时向上级汇报,使事故隐患消灭在萌芽时期,达

到防患于未然。 5.建立健全相应的消防管理制度,将制度张贴于医院消防布告栏中。 三.加强消防设备器材的添置,调换,维修保养及合理安置地点 1.一至三楼每楼层再增加灭火器三只,并按消防安全规范进行放置 2.消防应急照明灯,按消防规定共在每层配置.并保证能正常开启,时刻作好应急备用。 4.消防设备器材的存放点和操作使用常识及应急疏散的安全通道场所用醒目的文字和标志张贴及悬挂在一目了然之处。 四.加强消防安全管理制度 1.牢固树立消防安全的统一思想,严格遵守和执行消防安全的多项管理制度,要做到层层负责,人人负责,组员对组长负责,组长对医院负责,医院对全体职工负责和对整个社会负责。 2.克服乱丢乱放杂物的陋习,对已无用价值的杂物,派人员及时清理,保持堆放的整洁,改善员工的工作环境。 综上述的检查和整改措施尚有不足之处,请消防大队及时指点,以便我院随时修正补改。最后再次感谢领导一直以来对我院的关心和教育!

消防设施系统维保方案

宜川养老院(消防设施系统) 维护保养方案 甲方:宜川养老院 乙方:上海永全建设工程有限公司日期:2015年月日 消防设施系统维保方案

根据《中华人民共和国消防条例》规定和《消防改革与发展纲要》的要求,各类建筑的管理、使用单位应建立和落实建筑消防设施检查维修保养管理制度,以确保建筑消防设施的正常运行。保证养老院的消防设施正常运行,确保人身和财产安全。我公司消防设施维保依照国家《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92 、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2005、《建筑自动消防设施及消防控制室规范化管理标准》等规范,结合养老院的设备实际和管理要求,以使整个维保工作系统化、规范化、档案化,使整个设备系统良好运行,完整好用和遇警时的万无一失。特制定如下维保计划: 维保措施: 一、室外消防栓、消防水炮、室外泡沫栓系统 二、1、每月对消火栓、固定消防水炮、泡沫消火栓上所有的控制阀门进行检查,保证 所有 控制阀门处于正常关闭状态。 2、每月检查消火栓栓口是否有渗水,消防水炮直流、水雾转换是否灵活,转角转动是否 灵活,发现问题及时处理。 3、定期转动炮身,零部件如有损坏应及时更换。 4、定期为钢珠槽盒涡轮蜗杆加入润滑油脂,保持操作转动处于灵活状态。 5、发现消防炮射程过低及压力过高时,应及时清除喷口中堵塞的杂物。 6、每季度对最不利点消火栓进行静压压力试验。 7、每半年对室外消火栓箱内的水枪、水带等设备进行检查,器材是否在位,水带是否有 霉变或僵硬问题,发现及时更换和补充到位。 8、每年对消火栓、消防水炮、泡沫消火栓专用扳手转动接口闷盖,必要时加注润滑油。 检查栓体外表油漆有无剥落,有无锈蚀,如有应及时修补。检查橡胶垫圈等密封件有 无损坏、老化等情况。 9、每年对室外消火栓和消防水炮进行一次放水试验。 10、每年抽查消火栓和消防水炮的出水及压力情况。 二、应急灯、疏散指示标志系统 1、消防应急灯具根据(消防应急灯具GB17945-2000)规范的要求,在电池充电、放电 回路间及主电输入回路加熔断器或其它保护装置,熔断器的电流值标志是否清晰。 2、每周检查安全出口、疏散通道、应急照明和疏散指示标志是否处于正常完好使用状态, 主电灯显示表示正常、故障灯显示表示故障、充电灯显示表示充电。 3、每月检查消防应急灯和标志灯在断电的情况是否能启动应急灯具。

相关文档
相关文档 最新文档