文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 注册消防工程师案例分析第2章

注册消防工程师案例分析第2章

一、情景描述

某储存毛皮制品仓库,框架结构,地上3层,地下1层,占地面积9600㎡,总建筑面积30000㎡。该仓库总平面布局及周边厂房、仓库等的相关信息如图1-2-1所示。地上建筑每层均划分四个防火分区,每个防火分区的建筑面积均为2400㎡。其地下一层划分为两个防火分区,每个防火分区的建筑面积均为600㎡;

一、情景描述

 首层西北侧设有独立的办公、休息区,建筑面积为300㎡,采用耐火极限2.50h的防火隔墙、1.00h的楼板和乙级防火

门与其他部位隔开,并设有1个独立的安全出口。

该仓库按有关国家工程建设消防技术标准配置了室内外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统等消防设施及器材。

二、关键知识点及依据

(一)仓库和厂房分类

根据《建筑设计防火规范》的规定,情景描述中的各仓库和厂房的分类见表1-2-1。

仓库(厂房)

名称建筑

概况

储存物品或生产的

火灾危险性特征

储存物品或生产的

火灾危险性类别

按建筑层数

和高度分类

毛皮制品仓库3/1层

18m

储存可燃固体丙类2项多层仓库

甲醇合成

厂房

1层

3.90m

生产中产生闪点

小于28℃的液体

甲类单层厂房

玻璃制品仓库7层

28m

储存不燃烧物品戊类高层仓库

润滑油仓库5层

20m

储存闪点大于

60℃的液体

丙类1项多层仓库

水泥刨花板仓库3层

12m

储存难燃烧物品丁类多层仓库

3.1.4同一座仓库或仓库的任一防火分区内储存不同火灾危险性物品时,仓库或防火分区的火灾危险性按火灾危险性最大的物品确定。例如,同一座仓库存放有火灾危险性为甲、乙、丙的三类物品,仓库就要按甲类储存物品仓库划分。

3.1.5丁、戊类物品本身虽属于难燃烧或不燃烧物质,但有很多物品的包装是可燃的木箱、纸盒、泡沫塑料等。因此,对于这两类仓库,除考虑物品本身的燃烧性能外,还要考虑可燃包装的数量,在防火要求上应较丁、戊类仓库严格。当可燃包装的质量大于物品本身质量的1/4或可燃包装(如泡沫塑料等的体积大于物品本身体积的1/2时,仓库的火灾危险性应按丙类确定。

(二)耐火等级和层数

该毛皮制品仓库采用框架结构,故其耐火等级不低于二级。根据《建筑设计防火规范》(GB50016—2014)的规定,储存可燃液体的多层丙类仓库的耐火等级不应低于二级,单层丙类仓库和储存可燃固体的多层丙类仓库的耐火等级不应低于三级;一、二级丙类1项(系指动物油、植物油,沥青,蜡,润滑油、机油、重油,闪点大于或等于60℃的柴油,糖醛,白兰地成品库)仓库的最多允许层数不应超过5层。

(二)耐火等级和层数

三级丙类1项仓库的最多允许层数应为单层,一、二级丙类2项(系

指化学人造纤维及其织物,纸张,棉、毛、丝、麻及其织物,谷物,面粉,粒径大于或等于2mm的工业成型硫黄,天然橡胶及其制品,竹、木及其制品,中药材,电视机、收录机等电子产品,计算机房已录数据的磁盘储存同,冷库中的鱼、肉间)仓库的最多允许层数不限,三级丙类2项仓库的

最多允许层数不应超过3层。

(三)防火间距

根据《建筑设计防火规范》的规定,该毛皮制品仓库与甲醇合成厂房、玻璃制品仓库、润滑油仓库和水泥刨花板仓库之间的防火间距分别不应小于12m、13m、10m及12m。

注:

1、单、多层戊类仓库之间的防火间距,可按本表的规定减少 2m。

2、两座仓库的相邻外墙均为防火墙时,防火间距可以减小,但丙类仓库,不应小于 6m;丁、 戊类仓库,不应小于4m。两座仓库相邻较高一面外墙为防火墙,且总占地面积不大于本规 范第 3.3.2 条一座仓库的最大允许占地面积规定时,其防火间距不限。

3、除乙类第 6 项物品外的乙类仓库,与民用建筑的防火间距不宜小于 25m,与重要公共建筑 的防火间距不应小于 50m,与铁路、道路等的防火间距不宜小于表 3.5.1 中甲类仓库与铁 路、道路等的防火间距。

2015一级注册消防工程师《消防安全案例分析》考试大纲

2015一级注册消防工程师《消防安全案例分析》考试大纲 消防安全案例分析 一、考试目的 考查消防专业技术人员根据消防法律法规和消防技术标准规范,运用《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》科目涉及的理论知识和专业技术,在实际应用时体现的综合分析能力和实际执业能力。 二、考试内容及要求 本科目考试内容和要求参照《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》两个科目的考试大纲,考试试题的模式参见考试样题。

2015一级注册消防工程师《消防安全技术实务》考试大纲 一、考试目的 考查消防专业技术人员在消防安全技术工作中,依据现行消防法律法规及相关规定,熟练运用相关消防专业技术和标准规范,独立辨识、分析、判断和解决消防实际问题的能力。 二、考试内容及要求 (一)燃烧与火灾 1.燃烧 运用燃烧机理,分析燃烧的必要条件和充分条件。辨识不同的燃烧类型及其燃烧特点,判断典型物质的燃烧产物和有毒有害性。 2.火灾 运用火灾科学原理,辨识不同的火灾类别,分析火灾发生的常见原因,认真研究预防和扑救火灾的基本原理,组织制定预防和扑救火灾的技术方法。 3.爆炸 运用相关爆炸机理,辨识不同形式的爆炸及其特点,分析引起爆炸的主要原因,判断物质的火灾爆炸危险性,组织制定有爆炸危险场所建筑物的防爆措施与方法。 4.易燃易爆危险品 运用燃烧和爆炸机理,辨识易燃易爆危险品的类别和特性,分析其火灾和爆炸的危险性,判断其防火防爆要求与灭火方法的正确性,组织策划易燃易爆危险品安

2015年一级消防工程师快速通关套餐[实务+综合能力+案例分析],只学必考点、只做必考题,稳过及格分:https://www.wendangku.net/doc/1a4124265.html,/RyTUM3W 全管理的方法与措施。 (二)通用建筑防火 1.生产和储存物品的火灾危险性 根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识各类生产和储存物品的火灾危险性,分析、判断生产和储存物品火灾危险性分类的正确性,组织研究、制定控制或降低生产和储存物品火灾风险的方法与措施。 2.建筑分类与耐火等级 根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识、判断不同建筑材料和建筑物构件的燃烧性能、建筑物构件的耐火极限以及不同建筑物的耐火等级,组织研究和制定建筑结构防火的措施。 3.总平面布局和平面布置 根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识建筑物的使用性质和耐火等级,分析、判断建筑规划选址、总体布局以及建筑平面布置的合理性和正确性,组织研究和制定棚应的防火技术措施。 4.防火防烟分区与分隔 根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识常用防火防烟分区分隔构件,分析、判断防火墙、防火卷帘、防火门、防火阀、挡烟垂壁等防火防烟分隔设施设置的正确性,针对不同建筑物和场所,组织研究、确认防火分区划分和防火分隔设施选用的技术要求。 5.安全疏散 根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,针对不同的工业与民 - 3 -

注册消防工程师制度暂行规定

注册消防工程师制度暂行规定 目录 第一章总则 第二章考试 第三章注册 第四章执业 第五章权利与义务 第六章附则 第一章总则 第一条为提高消防专业技术人员能力和素质,加强消防专业技术人员队伍建设,保证消防安全技术服务与管理质量,根据《中华人民共和国消防法》和国家职业资格证书制度有关规定,制定本规定。 第二条本规定适用于依据消防法律、法规有关规定,从事消防设施检测、消防安全监测等消防安全技术工作的专业技术人员。 第三条国家对依法从事消防安全技术工作的专业技术人员,实行准入类职业资格制度,纳入全国专业技术人员职业资格证书制度统一规划。 第四条本规定所称注册消防工程师,是指经考试取得相应级别注册消防工程师资格证书,并依法注册后,从事消防设施检测、消防安全监测等消防安全技术工作的专业技术人员。 第五条注册消防工程师分为高级注册消防工程师、一级注册消防工程师和二级注册消防工程师。高级注册消防工程师评价办法另行制定。 一级注册消防工程师和二级注册消防工程师英文分别译为: Level 1 Certified Fire Engineer

Level 2 Certified Fire Engineer 第六条人力资源社会保障部、公安部共同负责注册消防工程师制度的政策制定,并按照职责分工对该制度的实施进行指导、监督和检查。 各省、自治区、直辖市人力资源社会保障行政主管部门和公安机关消防机构,按照职责分工负责本行政区域内注册消防工程师制度的实施与监督管理。 第二章考试 第七条一级注册消防工程师资格实行全国统一大纲、统一命题、统一组织的考试制度。考试原则上每年举行一次。 第八条公安部组织成立注册消防工程师资格考试专家委员会,负责拟定一级和二级注册消防工程师资格考试科目、考试大纲,组织一级注册消防工程师资格考试的命题工作,研究建立并管理考试试题库,提出一级注册消防工程师资格考试合格标准建议。 第九条人力资源社会保障部组织专家审定一级和二级注册消防工程师资格考试科目、考试大纲和一级注册消防工程师资格考试试题,会同公安部确定一级注册消防工程师资格考试合格标准,并对考试工作进行指导、监督和检查。 第十条省、自治区、直辖市人力资源社会保障行政主管部门会同公安机关消防机构,按照全国统一的考试大纲和相关规定组织实施二级注册消防工程师资格考试,并研究确定本地区二级注册消防工程师资格考试的合格标准。 第十一条凡中华人民共和国公民,遵守国家法律、法规,恪守职业道德,并符合注册消防工程师资格考试报名条件之一的,均可申请参加相应级别注册消防工程师资格考试。 第十二条一级注册消防工程师资格考试报名条件: (一)取得消防工程专业大学专科学历,工作满6年,其中从事消防安全技术工作满4年;或者取得消防工程相关专业(见附件1,下同)大学专科学历,工作满7年,其中从事消防安全技术工作满5年。

一级注册消防工程师案例分析真题及答案(2015年)

一级注册消防工程师案例分析真题及答案(2015年) 第一题: 某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器。2015年2月5日,该单位安保部队信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下: (一)建筑灭火器检查情况(详见1表) (二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况 打开湿式报警阀组上的试验阀,水力警铃动作,按规定方法测量水力警铃声强为65dB,火灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵启动。 (三)七氟丙烷灭火器系统检查情况 信息中心的通信机房没有七氟丙烷灭火系统,系统设置情况(如表2)所示。检查发现,储瓶向2#灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储存压力的85%,系统存在组件缺失的问题。 检查结束后,该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。维修单位派人到现场,焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件:对2#灭火剂储瓶补压至设计压力。 根据以上情况作答: 1、根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。 2、指出素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述湿式自动喷水灭火器系统联动功能检查测试的方法。 3、七氟丙烷灭火系统在储瓶间未安装哪种组件?最大防护区时对应的驱动装置为几号驱动气瓶? 4、检修维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。

第二题: 某购物中心地下2层、地上4层。建筑高度24m,耐火等级二级,地下二层室内地面与室外出入口地坪高差为11.5m。 地下每层建筑面积15200m2。地下二层设置汽车库和变配电房、消防水泵房等设备用房以及建筑面积5820m2的建材商场(经营五金、洁具、瓷砖、桶装油漆、香蕉水等),底下一层为家具,灯饰商场,设有多部自动扶梯与建材商场连通,自动扶梯上下层相连通的开口部位设置防火卷帘。地下商场部分的每个防火区面积不大于2000m2,采用耐火极限为1.5h的不燃性楼板和防火墙及符合规定的防火卷帘进行分隔,在相邻防火分区的防火墙上均设有向疏散方向开启的甲级防火门。 地上一层至三层为商场,每层建筑面积12000m2,主要经营服装、鞋类、箱包和电器等商品。四层建筑面积5600m2,主要功能为餐厅、游艺厅、儿童游乐厅和电影院。电影院有8个观众厅,每个观众厅建筑面积在186m2~390m2之间;游艺厅有2个厅室,建筑面积分别为216m2、147m 2。游艺厅和电影院候场区均采用不到顶的玻璃隔断、玻璃门与其他部位分隔,安全出口符合规范规定。 每层疏散照明的地面水平照度为1.01x,备用电源连续供电时间0.6h。 购物中心外墙外保温系统的保温材料采用模塑聚苯板,保温材料与基层墙体、装饰层之间有0.17m~0.6m的空腔,在楼板处每隔一层用防火封堵材料对空腔进行防火封堵。 购物中心按规范配置了室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等消防措施。根据以上材料,问题回答; 1、【题干】指出地下二层、地上四层平面布置方面存在的问题。 2、【题干】指出地下商场防火分区方面存在的问题,并提出消防规范规定的整改措施。 3、【题干】分别列式计算购物中心地下一、二层安全出口的最小总净宽度,地下一层安全出口最小总净宽度应为多少?(以m为单位,计算结果保留1位数)

(完整word版)2019注册消防工程师考试大纲

2019注册消防工程师考试大纲科目:《消防安全技术实务》 一、考试目的 考查消防专业技术人员在消防安全技术工作中,依据现行消防法律法规及相关规定,熟练运用相关消防专业技术和标准规范,独立辨识、分析、判断和解决消防实际问题的能力。 二、考试内容及要求 (一)燃烧与火灾 1.燃烧 运用燃烧机理,分析燃烧的必要条件和充分条件。辨识不同的燃烧类型及其燃烧特点,判断典型物质的燃烧产物和有毒有害性。 2.火灾 运用火灾科学原理,辨识不同的火灾类别,分析火灾发生的常见原因,认真研究预防和扑救火灾的基本原理,组织制定预防和扑救火灾的技术方法。 3.爆炸 运用相关爆炸机理,辨识不同形式的爆炸及其特点,分析引起爆炸的主要原因,判断物质的火灾爆炸危险性,组织制定有爆炸危险场所建筑物的防爆措施与方法。 4.易燃易爆危险品 运用燃烧和爆炸机理,辨识易燃易爆危险品的类别和特性,分析其火灾和爆炸的危险性,判断其防火防爆要求与灭火方法的正确性,

组织策划易燃易爆危险品安 全管理的方法与措施。 (二)通用建筑防火 1.生产和储存物品的火灾危险性 根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识各类生产和储存物品的火灾危险性,分析、判断生产和储存物品火灾危险性分类的正确性,组织研究、制定控制或降低生产和储存物品火灾风险的方法与措施。 2.建筑分类与耐火等级 根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识、判断不同建筑材料和建筑物构件的燃烧性能、建筑物构件的耐火极限以及不同建筑物的耐火等级,组织研究和制定建筑结构防火的措施。 3.总平面布局和平面布置 根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识建筑物的使用性质和耐火等级,分析、判断建筑规划选址、总体布局以及建筑平面布置的合理性和正确性,组织研究和制定棚应的防火技术措施。 4.防火防烟分区与分隔 根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识常用防火防烟分区分隔构件,分析、判断防火墙、防火卷帘、防火门、防火阀、挡烟垂壁等防火防烟分隔设施设置的正确性,针对不同建筑物和场所,组织研究、确认防火分区划分和防火分隔设施选用的技术要求。 5.安全疏散

2020版国家一级消防工程师《消防安全案例分析》真题 (附答案)

2020版国家一级消防工程师《消防安全案例分析》真题 (附答案) 考试须知: 1、考试时间:180分钟,满分为120分,本卷共6题。 2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。 姓名:_________ 考号:_________ 一、材料选择题(本题共2小题,每小题20分,总共40分。) 1、该建筑室内消火栓系统采用消防水泵串联分区供水形式,分高、低区两个分区。消防水泵房和消防水池位于地下一层,设置低区消火栓泵2台(1用1备)和高区消火栓转输泵2台(1用1备),中间消防水泵房和转输水箱位于地上七层,设置高区消火栓加压泵2台(1用1备),高区消火栓加压泵控制柜与消防水泵布置在同一房问。房顶设置高位消防水箱和稳压泵等稳压装置。低区消火栓由中间转输水箱和低区消火栓泵供水,高区消火栓由屋顶消防水箱和高区消火栓转输泵,高区消火栓加压泵联锁启动供水。室外消防用水由市政给水管网供水,室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证,室内消火栓系统的设计流量为40L/s,白动喷水灭火系统的设计流量为40L/s。维保单位对该建筑室内消火栓进行检查,情况如下: (1)在地下消防水泵房对消防水池有效容积、水位、供水管等情况进行r检查。 (2)在地下消防水泵房打开地区消火栓泵试验阀,低区消火栓泵没有启动。 (3)屋顶室内消火栓系统稳压装置气压水罐有效储水容秘为120L;元法直接识别稳压泵出水管阀门的开闭情况,深入细查发现阀门处于关闭状态,稳压泵控制柜电源未接通,当场排除故障。 (4)检查屋顶消防水箱,发现水箱内的xxx管径为DN25,出水管管径为DN75;询问消防控制室消防水箱水位情况,控制室值班人员回答无法查看。

注册消防工程师

11月2日下午,公安部消防局副局长单于广就注册消防工程师做解读并与网友互动交流。 单于广:注册消防工程师分为三级 [主持人]:各位网友,大家下午好!在党的十八大召开前夕,今年9月,人力资源社会保障部、公安部联合下发了《关于印发注册消防工程师制度暂行规定和注册消防工程师资格考试实施办法及注册消防工程师资格考核认定办法的通知》,这标志着我国社会消防专业技术职业资格的注册消防工程师制度正式建立。这是社会消防安全管理的一大创新,也是向党的十八大献上的一份礼物。我们广大网友非常关注这项制度,本期内容我们专门邀请到公安部消防局副局长单于广少将,请他为大家一起解读这项制度。首先欢迎单副局长,请跟网友打个招呼。 [单于广]:大家好!很高兴就新建立的注册消防工程师制度与大家进行互动交流。 [单于广]:大家知道,消防工作是政府公共管理和社会服务的重要组成部分,关系到人民群众的生命财产安全,近几年来,越来越多的人民群众关心和重视消防工作。感谢人民网为我们提供了一个很好的交流互动平台,也感谢广大人民群众对公共消防安全的关注、参与和支持。 [主持人]:再次欢迎单局长和网友面对面的交流。刚刚您说过消防工作和我们老百姓的生命财产安全密切相关。我们大家平时都听说过注册会计师,包括注册建筑师等等,但是对于注册消防工程师是第一次听说,您可以给我们先解释一下什么是注册消防工程师呢? [单于广]:好的。注册消防工程师就是经过考试取得了相应级别的注册消防工程师资格证书,并且依法注册,在执业范围里面从事消防安全技术工作的技术人员。 [单于广]:考虑到我们国家的地域差异和执业能力的不同,注册消防工程师分为三级:高级、一级和二级。目前主要实施的是一级和二级,一级注册消防工程师的执业能力要求相对较高,二级相对稍微低一点。高级注册消防工程师是适应我国职称制度改革提出来的,它的能力评价要求有待人力资源社会保障部出台相关政策后再完善,评价办法将另行制定。 单于广:我国目前大概有20万消防技术人员 [主持人]:通过您的整体介绍,我们大家对注册消防工程师应该说有了一个宏观的了解。但是大家可能要问了,我们为什么要选择这样一个时期来出台注册消防工程师的制度?我们有没有一些考虑的因素,跟我们介绍一下? [单于广]:好的。近几年来,我们消防工作取得了长足的发展,保持了火灾形势持续平稳。但是,重特大火灾时有发生,造成了严重的人员伤亡和财产损失,特别是中央电视台新址文化中心火灾、上海静安区高层住宅火灾,都暴露出了我国消防工作社会化程度和管理水平不高,消防安全保障能力不足,这里面一个最突出的问题就是缺乏专业的社会化的消防技术服务和消防专业技术服务人才。 [单于广]:据我们统计,我国目前社会上从事消防专业技术人员大概在20万人,这个数字离我们实际需求相差很远,而且这些人长期以来缺乏有效的规范管理,他们的职业地位也没有得到社会的认同,执业能力缺乏评价,这些人的素质良莠不齐,因此制约了社会消防技术人才队伍的建设和发展,也影响了社会消防管理水平的提高。所以,就迫切需要我们尽快地建立一支高素质的专业化的社会消防专业技术人才队伍,来发挥专业人才的作用,提升他们在社会火灾防控方面的水平和能力。 [单于广]:消防工作,我们前面说过,属于政府公共管理和社会服务范畴,关系到人民群众的生命财产安全,对于从事消防工作的专业技术人员和他们所从事的专业技术工作应当实行准入管理。我们国家的《消防法》、《行政许可法》以及去年底出台的国务院《关于加强和改进消防工作的意见》,在这方面都有明确的规定,特别是2009年施行的新的《消防法》就明确规定,消防设施检测、消防安全监测等消防服务机

2017年一级注册消防工程师《消防案例分析》真题和答案解析

2016一级消防工程师《消防安全案例分析》真题解析下载 案例一 某寒冷地区公共建筑,地下三层,地上37层,建筑高度169m,总建筑面积121000㎡,按照国家标准设置相应的消防设施。 该建筑室内消火栓系统采用消防水泵串联分区供水形式,分高、低区两个分区。消防水泵和消防水池位于地下一层,设置低区消火栓泵2台(1用1备)和高区消火栓传输泵2台(1用1备),中间消防水泵房和传输水箱位于地上十七层,设置高区消火栓加压泵2台(1用1备),高区消火栓加压泵控制柜与消防水泵布置在同一房间。房顶设置高位消防水箱和稳压泵等稳定装置。低压消火栓由中间传输水箱和低区消火栓泵供水,高区消火栓由屋顶消防水箱和高区消火栓传输泵,高区消火栓加压泵联锁启动供水。 室外消防用水由市政给水管网供水,室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证,室内消火栓系统的设计流量为40L/s,自动喷水灭火系统的设计流量为40L/s。 维保单位对该建筑室内消火栓进行检查,情况如下: (1)在地下消防水泵房对消防水池有效容积、水位、供水管等情况进行了检查。 (2)在地下消防水泵房打开地区消火栓泵试验阀,低区消火栓泵没有启动。

(3)屋顶室内消火栓系统稳压装置气压水罐有效储水容积为120L;无法直接识别稳压泵出水管阀门的开闭情况,深入细查发现阀门处于关闭状态,稳压泵控制柜电源未接通,当场排除故障。 (4)检查屋顶消防水箱,发现水箱内的XXXXX管径为DN25,出水管管径为DN75;询问消防控制室消防水箱水位情况,控制室值班人员回答无法查看。 (5)在屋顶打开试验消火栓,防水3min后测量栓口动压,测量值为0.21MPa;消防水枪充实水柱测量值为12m;询问消防控制室有关消防水泵和稳压泵的启动情况,控制室值班人员回答不清楚。 根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分) 1.关于该建筑消防水池,下列说法正确的有()。 A.不考虑补水时,消防水池的有效容积XXXXX B.消防控制室应能显示消防水池的正常水位 C.消防水池玻璃水位计两端的角阀应常开

2019年一级消防工程师案例分析考试真题及答案

2019年一级消防工程师案例分析考试真题及答案

第一题 华北地区的某高层公共建筑,地上7层,地下3层,建筑高度35m,总建筑面积70345m2,建筑外墙采用玻璃慕墙,其中地下面积2934m2,地下一层层高6m,为仓储式超市(货品高度3.5m),和消防控制室及设备用房;地下二、三层层高均为3.9m,为车库及设备用房,设计停车位324个;地下总面积41411mn2,每层层高为5m,一至五层为商场,六、七层为餐饮、健身、体闲场所,屋顶设消防水箱间和稳压泵,水箱间地面高出屋面0.45m。该建筑消防给水由市政支状供水管引入1条D150的宫道供给,并在该地块内形成环状管网,建筑物四周外援5" 150m内,设有3个市政消火栓,市政供水压力为0.25Pa,

每个市政消火栓的流量按1L/s设计,消防储水量不考虑火灾期间的市政补水。地下一层设消防水池和消防泵房,室内外消火栓系统分别设置消防水池,并用D300的管道连通,水池有效水深3m,室内消火栓水泵扬程84m,室外消火栓系筑采用环状管网。 根据该建筑物业管理记录,稳压泵启动次数20次h。 1.该建筑消防给水及消火栓系统的下列设计方案中,符合规范的有( 息.室内外消火栓系统合用消防水池 B.室内消火栓系采用高位水箱稳压的临时高压消防给水系统 C.室内外消火栓系统分别设置独立的消防给水管网系统 D.室内消火栓系统设置气丘罐,不设水锤消除设施 E.室内消火栓系统采用由稳压泵稳压的临时高压消防给水系统 【参考答案】ACE 2.该建筑室内消火栓的下列设计方案中,正确的是() A.室内消火栓栓口动压不小于0.35MPa,消防水枪充实水柱按13m计算 B.消防电梯前室未设置室内消火栓

考了消防工程师有什么用,注册消防工程师证的用途详解

一级注册消防工程师是国家为了规范和提升消防安全工作而新出台的一个全国性质的注册证书。在出台的这几年来,消防工程师就成了当下最火的几个职业资格证书之一,因为消防工程师考试是不限专业的,只要满足报考的年限,就可以去报考,那考下消防工程师证书以后会有哪些用途? 1、设计咨询机构的签字,近年来国内火灾频发,国家非常重视消防。按现在的趋势,设计咨询机关在印刷之前必须按登记消防员的印章,消防局必须审查,所以登记消防员在设计咨询机关的地位很高。 2.对项目消防设施的设计评价、投入使用和安全运营有否决权。一级合格后,可作为工程师采用,同时作为消防高级工程师评价的主要依据之一,二级可作为助理工程师采用。 3.注册消防工程师报考条件非常普遍,设计院、消防公司、施工单位、消防

检测单位、国家重点消防单位、消防官兵、高校教师都可以报考! 4.一级注册消防工程师可以被聘为工程师,也是高级消防工程师考核的主要依据之一。第二级可以作为助理工程师,部分取代注册安全工程师的职能。 5、近些年,在我国的消防安全获得了长久的发展趋势,但重特大火灾仍层出不穷,而究其最本质,取决于销售市场欠缺技术专业的社会性消防技术服务项目及其消防技术优秀人才。假如考过消防证书,消防絕對发展潜力不凡! 从目前市场的招聘信息来看,需要一级注册消防工程师的单位大多是设计院、消防技术服务公司、消防技术检测公司等。根据有关法律法规,这些公司一般都要配备一定数量的一流消防工程师,目前这些职位可以说是空缺的,所以这些公司提供的薪酬和福利是相当可观的。 注册消防工程师优势: 1.注册消防工程师对项目消防设施的设计评估、投入使用和安全运行具有否决权; 2、由公安部负责并盖章,证书是强制性的; 3.一级注册消防工程师可以被聘为工程师,也是高级消防工程师考核的主要依据之一。第二级可以作为助理工程师,部分取代注册安全工程师的职能。 4、在证书登记方面,登记消防技术人员属于公安部消防部门主管,由省级消防部门登记执行,与建筑师等证书不矛盾,属于两个管理部门,部门间不接网。 武汉优悦学专注职业技能认证培训,公司提供全方位的考试政策咨询和报考指导,提供高品质的教学服务及针对性的教学指导。打造一支在职业技能认证培训行业,集教学研发、职业就业指导为一体的人才培训机构,不断为社会输送高质量的行业专业人才。

关于一级消防工程师证书注册的几个问题

摘要:2016年的一级消防工程师即将进入证书领取阶段,考生们对于消防工程师证书注册也成为考友们关心的重点,下面小编为大家整理几个常见问题进行解析,更多消防工程师考试相关的疑问可以关注学尔森。 问题一、注册消防工程师资格证书应注册到什么地方? 注册消防工程师资格证书应注册到消防技术服务机构和消防安全重点单位。 消防技术服务机构是指从事消防设施维护保养检测、消防安全评估等消防技术服务活动的社会组织。 消防安全重点单位是指发生火灾可能性较大以及一旦发生火灾可能造成重大的人身伤亡或者财产重大损失的单位。 问题二、什么是初始注册、延续注册和变更注册? 初始注册:考试通过后拿到执业资格证书后的首次注册,有效期3年。 延续注册:初始注册有效期满后,在未发生注册信息变更的情况下申请延续注册信息。 变更注册:在注册有效期内当注册信息发生改变时需要变更注册。 问题三、什么时候要申请变更注册? 注册消防工程师在注册有效期内发生下列情形之一的,应当按照规定申请变更注册: 1)变更聘用单位的; 2)聘用单位名称变更的; 3)注册消防工程师姓名变更的。 注册消防工程师有需要变更注册的情形,未经注册审批部门准予变更注册而继续 点击【消防工程师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/1a4124265.html,/category/xfs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①真题答案及解析

执业的,责令改正,处一千元以上一万元以下罚款。 问题四、拿到执业证书后什么时候可以注册? 申请初始注册的,应当自取得注册消防工程师资格证书之日起一年内提出。《注册消防工程师管理规定》施行前(2017年10月1日)已经取得注册消防工程师资格但尚未注册的,应当在该规定施行之日起一年内(即2018年10月1日前)提出申请。逾期未申请初始注册的,应当参加继续教育,并在达到继续教育的要求后方可申请初始注册。 问题五、取得证书后何时可以以注册消防工程师的名义执业? 取得注册消防工程师资格证书的人员,必须经过注册,方能以相应级别注册消防工程师的名义执业。未经注册,不得以注册消防工程师的名义开展执业活动。注册消防工程师在申请变更注册之日起,至注册审批部门准予其变更注册之前不得执业。 未经注册擅自以注册消防工程师名义执业,或者被依法注销注册后继续执业的,责令停止违法活动,处一万元以上三万元以下罚款。 问题六、一级注册消防工程师和二级注册消防工程师可以同时注册吗? 申请人领取一级注册消防工程师注册证、执业印章时,已经取得二级注册消防工程师注册证、执业印章的,应当同时将二级注册消防工程师注册证、执业印章交回。 问题七、注册消防工程师有哪些业绩要求? 受聘于消防技术服务机构的注册消防工程师,每个注册有效期应当至少参与完成3个消防技术服务项目;受聘于消防安全重点单位的注册消防工程师,一个年度 点击【消防工程师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/1a4124265.html,/category/xfs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①真题答案及解析

2019一级消防工程师案例分析习题:自动报警设施

2019一级消防工程师案例分析习题:自动报警设施 案例火灾自动报警设施检查与维护保养案例分析 一、情景描述 某办公楼建筑消防设备用电为一级负荷,所有消防用电设备总装 机容量为1000kW。所有重要消防用电设备均采用双路电源供电并在末 端设自动切换装置。消防控制室设置蓄电池作为备用电源。火灾自动 报警系统接地利用大楼综合接地装置作为接地极,设专用接地干线, 引线采用BV-1×25-FPC40,其综合接地电阻不大于1Ω。火灾自动报 警系统采用二总线制,系统由光电感烟火灾探测器、感温火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光报警器、火灾显示盘和火灾报警控制器 组成,如图2—39-1所示。 消防控制室可显示消防水池和消防水箱的水位信息,显示消防水 泵的电源状态及运行状况,并能够联动控制所有与消防相关的设备。 二、思考题 (一)单项选择题 1.点型感烟火灾探测器应根据产品说明书的要求定期清洗、标定。产品说明书没有明确要求的,应每( )清洗、标定一次。 A.半年 B.一年 C.两年 D.三年 2.每季度应对主电源和备用电源实行( )次自动切换试验。 A.1~3

B.2~3 C.2 D.4 3.每( )对所安装的全部探测器和手动报警装置应至少实行1次试验。 A.月 B.季度 C.年 D.2年 (二)多项选择题 每年应对火灾自动报警系统下列功能实行检查和试验,并填写相对应的记录。( ) A.采用专用检测仪器对所安装的全部火灾探测器和手动报警按钮实行至少1次试验 B.自动状态下,检查自动喷水灭火系统、消火栓系统、加压风口电动控制装置、风机、防火卷帘等控制设备的控制和显示功能 C.对全部消防电话的通话实行至少1次试验 D.对自动和手动强制切断非消防电源功能实行试验 E.对50%的消防电话的通话实行至少1次试验 (三)分析题 简述本案例中每季度应对火灾自动报警系统的哪些功能实行检查和试验? 【参考答案】

2021年注册消防工程师考试题库案例分析

三、消防安全管理案例分析 1、某大型石油化工生产公司,原油加工能力1000万㎡/年。厂区外设有原油储罐区,在场内设有成品油和液化石油气储罐区,油品通过输油管道和铁路及公路运送,并将生产区、辅助生产区、储存区和生活区别开设立,厂区内外设立了环形消防车通道、消防水源、消火栓给水系统、泡沫灭火系统等;为了防止火灾发生,保证消防安全,公司采用了下列消防安全管理办法:成立了消防安全工作领导小组,明确了由公司董事长兼总经理为消防安全负责人,分管生产副总经理为消防安全管理人,安保部为消防安全工作归口管理部门;该公司内、厂外储油罐区、液化石油气储罐区、厂内所有甲乙类生产装置或厂房、变、配电站、易燃易爆材料仓库等均被拟定为消防安全重点部位,并设立了明显消防安全标记,配备了专职消防安全管理人员;公司建立健全了各项消防安全规章制度和保障消防安全逐级岗位责任制;开展经常性消防安全检查与巡逻,及时发现和消除火灾隐患并定期检查和维护保养消防设施、器材,保证其完好有效;单位对进厂每一种员工均要进行消防安全培训,并开展经常性消防安全教诲;设立了公司专职消防队并在各个消防安全重点部位成立了义务消防队,制定了灭火预案,适时开展消防演习和演习;对开展消防工作有功或有过人员及时予以奖惩。 依照以上场景,回答下列问题:

(1)消防安全中消防安全负责人应如何拟定? 答:法人单位法定代表人或者非法人单位重要负责人是单位消防安全负责人,对本单位消防安全工作全面负责。单位可以依照需要拟定本单位消防安全管理人。消防安全管理人对单位消防安全负责人负责,适时和组织贯彻消防安全管理工作。消防安全管理人应当定期向消防安全负责人报告消防安全状况,及时报告涉及消防安全重大问题。未拟定消防安全管理人单位,消防安全管理工作由单位消防安全负责人负责实行。 (2)本案例中员工应当培训消防安全内容有哪些? 答:培训内容有: ①易燃易爆场合及其内设部门、车间开展防火检查培训内容:消防安全制度、消防安全滚利办法和消防安全操作规程执行和贯彻状况;个人防护装备配备、使用和完好有效状况;灭火设施、器材配备及完好状况,各类灭火用药剂、材料、油料等与否齐备充分;消防车通道、消防水源状况;压力容器、管道、工艺装置、紧急事故解决设施与否完好有效,防火、防爆、防雷、防静电办法贯彻状况;与否与居住场合在同一建筑物内,与否与居住场合保持安全距离;工艺装置和管道色标和安全警示标志与否完好、醒目。各种设备、管道、阀门及连接处有无跑、冒、滴、漏;电气线路、设备与否符合防火防爆规定,有无违章使用状况等;有无违章动火

2018消防工程师证书注册常见问题答疑

2018消防工程师证书注册常见问题答疑 消防工程师证书领取注册已经开始,有不少省份发布了一级消防工程师证书注册通知,近期有不少一级消防工程师考生询问优路教育:一级消防工程师证书如何注册?证书应该注册到什么地方?优路教对一级消防工程师证书注册,考生关注的几个问题进行了整理答疑。 1.什么是消防工程师初始注册、延续注册和变更注册? 初始注册:考试通过后拿到执业资格证书后的首次注册,有效期3年。 延续注册:初始注册有效期满后,在未发生注册信息变更的情况下申请延续注册信息。 变更注册:在注册消防工程师教材的有效期内当注册信息发生改变时需要变更注册。 2.拿到执业证书后什么时候可以注册? 申请初始注册的,应当自取得注册消防工程师资格证书之日起一年内提出。《注册消防工程师管理规定》施行前(2017年10月1日)已经取得注册消防工程师资格但尚未注册的,应当在该规定施行之日起一年内(即2018年10月1日前)提出申请。逾期未申请初始注册的,应当参加继续教育,并在达到继续教育的要求后方可申请初始注册。 3.什么是继续教育?什么时候需要继续教育? 继续教育是为了让注册消防工程师教材在执业过程中掌握最新的法律法规、标准规范,增强职业道德和诚信守法意识,熟悉项目管理新方法、新技术,总结工作中的经验教训,不断提高综合素质和执业能力。 注册消防工程师在每个注册有效期内应当达到继续教育要求。具有注册消防工程师资格证书的非注册人员,应当持续参加继续教育,并达到继续教育要求。4.注册消防工程师资格证书应注册到什么地方? 注册消防工程师资格证书应注册到消防技术服务机构和消防安全重点单位。消防技术服务机构是指从事消防设施维护保养检测、消防安全评估等消防技术服务活动的社会组织。 消防安全重点单位是指发生火灾可能性较大以及一旦发生火灾可能造成重大的人身伤亡或者财产重大损失的单位。

2016年一级消防工程师《消防安全案例分析》真题答案

2016年一级消防工程师《消防安全案例分析》真题答案 第一题 某寒冷地区公共建筑,地下3层,地上37层,建筑高度160m,总建筑面积121000m2,按照国家标准设置相应的消防设施。 该建筑室内消火栓系统采用消防水泵串联分区供水形式,分高、低两个分区。消防水泵房和消防水池位于地下一层,设置低区消火栓泵2台(1用1备)和高区 消火栓转输泵2台(1用1备)。中间消防水泵房和传输水箱位于地上十七层,设置高区消火栓加压泵2台(1用1备),高区消火栓加压泵控制柜与消防水泵布置在同一房间。屋顶设置高位消防水箱和稳压泵等稳压装置。低区消火栓由中间转输水箱和低区消火栓泵供水,高区消火栓由屋顶消防水箱和高区消火栓转输泵、高区消火栓加压泵联锁启动供水。 室外消防用水由市政给水管网供水。室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证。室内消火栓系统的设计流量为40L/S,自动喷水灭火系统的设计流量为40L/S。 维保单位对该建筑室内消火栓系统进行检查,情况如下: (1) 在地下消防水泵房对消防水池有效容积、水位、供水管等情况进行了检 查。 (2) 在地下消防水泵房打开低区消火栓泵试验阀,低区消火栓泵没有启动。 (3) 屋顶室内消火栓系统稳压装置气压水罐有效容积为120L,无法直接识别出稳压泵出水管阀门的开闭情况,深入查细发现阀门处于关闭状态,稳压泵控制柜电源未接通,当场排除故障。

(4)检查屋顶消防水箱,发现水箱内水的表面有结冰;水箱进水管管径 DN25 , 出水管管径为DN75;询问消防控制室消防水箱水位情况,控制室值班人员回答无法查看。 (5)在屋顶打开试验消火栓,放水3min后测量栓口的动压,测量值为 0.21MPa,消防水枪充实水柱测量值为12m;询问消防控制室有关消防水泵和稳压泵的情况,控制室值班人员回答不清楚。 根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分。每题的备选项中,有2 个或者2个以上符合题意,至少有一个错项。错项,本题不得分;少选,所选项的每项0.5分) 1. 【题干】关于该建筑消防水池,下列说法正确的有()。 【选项】 A. 不考虑补水时,消防水池的有效容积不应小于432m2 B. 消防控制室应能显示消防水池正常水位 C. 消防水池玻璃水位计两端的角阀应常开 D. 应设置就地水位显示装置 E. 消防控制室应能显示消防水池高水位、低水位报警信号 【答案】BDE 2. 【题干】低区消火栓泵没有启动的主要原因有()。 【选项】 A. 消防水泵控制柜处于手动启泵状态

注册消防工程师项目介绍

注册消防工程师 一、行业背景 2012年9月,人力资源和社会保障部、公安部联合下发了《关于印发注册消防工程师制度暂行规定和注册消防工程师资格考试实施办法及注册消防工程师资格考核认定办法的通知》,由公安部组织成立注册消防工程师资格考试专家委员会,人力资源社会保障部组织专家审定,并对考试工作进行指导、监督和检查。 二、消防工程师的能力要求 (一)一级注册消防工程师 1. 熟悉国家消防法律、法规、规章及相关规定,具有较丰富的消防安全技术工作经验; 2. 了解国际消防相关标准和技术规范,及时掌握消防技术前沿发展动态,能够独立解决重大、复杂、疑难的消防安全技术问题; 3. 熟练运用消防相关技术标准、规范和手段,圆满完成执业范围内各项工作,所签署的消防安全技术咨询和评估、消防设施检测和维护等各类技术文件准确无误,所维护的消防设施完好有效; 4. 具有较强的消防技术课题研究能力,能够应用新技术成果,指导二级注册消防工程师工作。 (二)二级注册消防工程师 1. 熟悉国家消防法律、法规、规章及相关规定,具有一定的消防安全技术工作经验; 2. 熟练运用消防相关技术标准、规范和手段,及时发现和解决一般性消防安全技术问题; 3. 较好完成执业范围内各项工作,所签署的消防安全技术咨询和评估、消防设施检测和维护等各类技术文件真实、完整、准确,所维护的消防设施完好有效。 消防安全技术服务活动中形成的消防安全技术文件,应当由相应级别的注册消防工程师签字,并承担相应法律责任。 三、消防工程师执业范围 (一)一级注册消防工程师 (1)消防技术咨询与消防安全评估; (2)消防安全管理与技术培训; (3)消防设施检测与维护; (4)消防安全监测与检查; (5)火灾事故技术分析;

注册消防工程师管理规定

注册消防工程师管理规定(公安部令第143号)(2017年2月27日公安部部长办公会议通过,2017年3月16日公安部令第143号发布,自2017年10月1日起施行) 第一章总则 第一条为了加强对注册消防工程师的管理,规范注册消防工程师的执业行为,保障消防安全技术服务与管理质量,根据《中华人民共和国消防法》,制定本规定。 第二条取得注册消防工程师资格证书人员的注册、执业和继续教育及其监督管理,适用本规定。 第三条本规定所称注册消防工程师,是指取得相应级别注册消防工程师资格证书并依法注册后,从事消防设施维护保养检测、消防安全评估和消防安全管理等工作的专业技 术人员。 第四条注册消防工程师实行注册执业管理制度。注册消防工程师分为一级注册消防工程师和二级注册消防工程 师。 第五条公安部消防局对全国注册消防工程师的注册、执业和继续教育实施指导和监督管理。 县级以上地方公安机关消防机构对本行政区域内注册消防工程师的注册、执业和继续教育实施指导和监督管理。

第六条注册消防工程师应当严格遵守有关法律、法规和国家标准、行业标准,恪守职业道德和执业准则,增强服务意识和社会责任感,不断提高专业素质和业务水平。 第七条鼓励依托消防协会成立注册消防工程师行业协会。注册消防工程师行业协会应当依法登记和开展活动,加强行业自律管理,规范执业行为,促进行业健康发展。 注册消防工程师行业协会不得从事营利性社会消防技术服务活动,不得通过制定行业规则或者其他方式妨碍公平竞争,损害他人利益和社会公共利益。 第二章注册 第八条取得注册消防工程师资格证书的人员,必须经过注册,方能以相应级别注册消防工程师的名义执业。 未经注册,不得以注册消防工程师的名义开展执业活动。 第九条省、自治区、直辖市公安机关消防机构(以下简称省级公安机关消防机构)是一级、二级注册消防工程师的 注册审批部门。 第十条注册消防工程师的注册分为初始注册、延续注册 和变更注册。 第十一条申请注册的人员,应当同时具备以下条件:(一)依法取得注册消防工程师资格证书;

2015注册消防工程师案例分析真题(完整)

C3001992 图一七氟丙烷灭火系统组成示意图

根据以上材料,回答问题: 1.根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。 2.根据素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述温式自动喷 水灭火系统联动功能检查测试的方法。 3.七氟丙烷灭火系统在储罐间内未安装哪些组件?最大保护区对应的装置为几号驱动气瓶? 4.简述维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。 案例一答案解析 1.MFZ/ABC42010年1月的全部需要维修,因此种类灭火器出厂期满5年必须检修。2010年7月2只筒体腐蚀面积与筒体面积之比大于1/3需报废。 MF52003年1月全部报废,因此种灭火器报废年段为出厂期满12年。2003年7月1具因筒体严重变形应报废。 2存在问题:水力警铃声强题中为65dB,实际应为70dB。自动喷水给水泵未启 动是因为:1水力警铃声强未达到规定声强2.水流指示器在水流动作后不报信号 检查方法: (1)系统控制装置设置为"自动"控制方式,启动一只喷头或者开启末端试水装 置,流量保持在0.94-1.5L/s,水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃和 消防水泵等及时动作,并有相应组件的动作信号反馈到消防联动控制设备。 (2)打开阀门放水,使用流量计、压力表核定流量、压力,目测观察系统动作情 况。 3未安装的组件为瓶头阀,最大防火区对应的驱动装置为2号驱动气瓶,因为根 据表2,最大的防护区A需要灭火剂钢瓶数量为4只,从图1中可知只有2号驱 动气瓶连接4只灭火剂钢瓶,因此对应驱动装置为2号驱动气瓶。 4(1)组件应厂外焊接厂内安装(2)应到专门补压房间进行补压,并测试(3)查明气罐压力不足原因并维修(4)分级存压。 第二题(20分) 某购物中心地下2层,地上4层,建筑高度24米,耐火等级二级,地下2层室内地面与室外出入口地坪高差为11.5m。 地下每层建筑面积15200平方米,地下2层设置汽车库和变配电房,消防水泵房等设备用房及建筑面积5820平方米的建材商城(经营五金,洁具,瓷砖,桶装油漆,香蕉水等);地下一层为家具,灯饰商场,设有多部自动扶梯与建材商场连通,自动扶梯上下层相连通的开口部位设置防火卷帘,地下商场部分的每个防火分区面积不大于2000平方米,采用耐火极限为1.5h的不然性楼板和防火墙及符合规定的防火卷帘进行分隔,在相邻防火区的防火墙上均设有向疏散方向开启的甲级防火门。 地上一层至三层为商场,每层建筑面积12000平方米,主要经营服装、鞋类、箱包和电器等商品,四层建筑面积5600平方米,主要功能为餐厅、游艺厅、儿童游乐厅和电影院。电影院有8个观众厅,每个观众厅建筑面积在186平米-390平米之间;游艺厅有2个厅室,建筑面积分别为216平米、147平米,游艺厅和电影院候场区均采用不到顶的玻璃隔断,玻璃门与其他部分分隔,安全出口符合规范规定。

注册消防工程师案例试题及讲解

某南方地区高层旅馆地上8 层、地下1 层,室内外地面标高均为±0M ,建筑屋面面层标高32m,总建筑面积 1800Om2,每层层高均为 4m,每层建筑面积均为 2000m2,客房数为 161 间。地下一层设置生活给水泵房、消防水泵房(无人值守)、消防水池、配电室等。首层为大堂、多功能厅以及厨房、餐厅等,地上二至八层为旅馆客房。该旅馆每层设有 3 个 DN65 室内消火栓, 消火栓间距为 25m;各层均设有湿式自动喷水灭火系统; 该建筑高位消防水箱设置在屋顶露天,其最高有效水位标高+40M ,最低有效水位标高+37M , 地下 1 层消防水池有效储水总容积为 1200M3,且分为两座(每座 600M3),水池有效水深 3M ,其在最低有效水位上设置 DN300 连通管。 该建筑室外采用环状给水管网且采用两路市政管网供水,该建筑室内外消火栓设计流量均 为 40L /S , 市 政给水管网供 水 总流量为 20L /S ,室内消 火 栓泵设计扬程 为 1. 额定功率 132KW 。 1 用 1 备), 某日在检查过程中发现消防水泵自动、手动启动均有效,机械应急不能启动,检查供电线路正常 1、该建筑消防给水及消火栓系统的下列设计方案中,符合规范的有( ) A 、消防水池仅储存室内消防用水量 B 、室内消火栓系统可以仅采用高位消防水箱进行稳压 C 、室内自动喷水灭火系统可以采用高位消防水箱和稳压泵进行稳压 D 、室内采用支状管网 E 、室内消防给水系统与生活给水系统合用 2、关于该建筑高位消防水箱设计方案,正确的是() A 、高位消防水箱有效容积 18M3 B 、高位消防水箱有效容积 12M3 C 、出水管标高为+37.2M D 、采取防冻隔热措施 E 、人孔未采取锁具保护 3、关于该建筑消防水池设计方案,正确的是() A 、两座水池池壁距离 0.8M B 、补水时间为 50H C 、泵组仅在其中一座消防水池设置两条出水管 D 、采用直接排水 E 、旋流防止器在最低有效以下淹没深度 200MM 4、该建筑消防给水及消火栓系统的下列设计方案中,符合规范的有( ) A 、室内埋地管道采用球墨铸铁管道 B 、地下 1 层消火栓采用减压稳压型消火栓 C 、室内消火栓采用一个供水分区D 、备用泵设计扬程为 1.2MPA E 、管网最不利处设置自动排气阀 5、关于该建筑消防水泵设计方案当中,符合规范要求的是() A 、水泵吸水管设置空气隔断的倒流防止器 B 、每组水泵设置一条 DN65 试水管 C 、每组水泵共用一条试水排水管 D 、超压泄压装置泄压值为 1.2MPA E 、可不设置备用泵 6、该建筑消火栓水泵控制的下列设计方案中,不符合相关规范的有()

相关文档
相关文档 最新文档