建筑防水工程施工质量监理实施细则

第一节工程概况与特点

1、工程项目名称

湖北省妇幼保健院妇产科大楼工程

2、工程项目建设地点

武汉市洪山区街道口湖北省妇幼保健院院内。

3、参建单位

建设单位:湖北省妇幼保健院

承包单位:新七建设集团

分包单位:中国建筑技术集团湖北分公司(基坑支护)

设计单位:中南建筑设计院

勘察单位:中南勘察设计研究院

监理单位:湖北新天地工程建设监理有限责任公司

4、工程规模

湖北省妇幼保健院新建妇产科大楼位于省妇幼保健院内,东临珞狮北路,南与现综合楼相连接,是一栋高层住院大楼,包括各科病房和手术部(12间手术室)二大部分。总用地面积10402㎡,总建筑面积71929㎡(其中地下建筑面积52680㎡,地下建筑面积19249㎡),地上26层,地下3层(主要为地下停车库和设备用房)。地下各层建筑高度为:-3F层建筑层高4.1m;-2F层建筑层高3.8m;-1F层建筑层高5.2m(主楼部分)、4.15m(车库部分)。地上各层建筑层高为:

1F层5.0m,2~4F层4.5m,5~24F层3.6m。25F层3.9m,26F层4.7m。建筑总高为99.80米(建筑大屋面),总病床数1153床,停车位404个(地下26个,地下378个)。

本工程地下室按要求在地下三层设有1815㎡甲类人防工程,防护级别为核6级,常6级,防化等级为丙级,人防工程按平战结合人防设计,平时作为设备用房,战时作为人员掩蔽蔽室,有关人防部分的详细图纸扩说明详见人防设计图及说明。本工程结构形式为框架剪力墙结构,基础类型为筏板基础。

5、监理范围和目标

本工程屋面防水等级为二级。地下室防水等级为二级。

(1)地下室底板、顶板及地下室外围护墙外侧、按二级防水设计即:级配钢筋混凝土抗渗等级S6(自防水)+建筑防水(详建筑材料做法表及建施)。

(2)屋面防水(渗):按二级防水屋面设计即:一道刚性防水+涂料、卷材防水。

(3)凡有用水房间的楼地面均在现浇砼楼板上,加做防水涂料一道,并沿墙四周上翻400高。

(4)凡悬挑部位板底、窗顶、阳台板底等必须认真做好滴水线,女儿墙顶应做排水坡,坡向屋面

第二节建筑防水工程施工质量验评标准

本细则包括较为普遍用于建筑屋面、外墙、厕浴间、地下防水、储水池等工程中的卷材防水,涂料防水和刚性防水材料。

1、地下卷材防水层工程质量检验评定标准

2、屋面卷材防水层工程质量检验评定标准

3、防水涂料施工质量检验评定标准

4、水泥砂浆防水层的质量检验评定标准

第三节建筑防水工程监理预控的内容

1、对承包单位的资质及承包单位的管理人员和技术操作人员进

行审查和认定;对施工方案及技术交底文件进行审核,并执行样板引路。

2、对防水工程使用的主要材料、辅助材料要进行质量预控,要有

出厂产品合格证书或质量鉴定文件。

(1)对防水材料出厂质量合格证书的验收

生产厂家提供的产品合格证书应包括:品种、标号或型号及该批产品各项性能试验指标数据,合格证的编号、批号、出厂日期和生产厂检验部门的印章;卷材或产品包装的合格证上应有北京市建筑防水材料使用认证及防伪标志;

(2)进入施工现场的防水材料要进行复试和外观检查。卷材进入施工现场后,应抽样检验,检验的内容是不透水性、拉力、柔度和耐热度,其它防水材料也应按规范要求做试件,进行耐热度、粘结力和柔韧性试验。

外观检查主要是防水材料外型尺寸、厚度等问题,每批抽检一定数量(例如10卷)进行产品称重检验,不合格产品应清退出厂。(3)防水材料批数的划分依据有关规定进行;

(4)对防水材料的质量有异议时,监理工程师可以进行取样复验,严格把住材料使用的质量关,确保不合格材料不能进场,不合格材料不能用于施工工程。

(5)对进场的合格材料要督促施工单位做好保存工作。对不允许曝晒、超高堆放或堆压其它的材料,要严禁不符合存放要求的现象产生。

3、对要进行防水的部位基层,进行质量验收。对基层的标高、坡

度、表面平整度、表面清理、清扫,均应对照图纸及已施工部位的关系进行校验,并通过施工单位进行做好校正处理。

第四节建筑防水工程监理质量控制要点

有关部门对防水工程出现渗漏现象分析结果表明,渗漏原因中由于材料不良造成的占20—33%,由于施工粗糙造成的约占45—48%,由于设计存在问题造成的占18—26%,建筑防水工程质量所谓“四漏”(屋面漏、厕浴间漏、外墙体渗漏和地下室漏)问题已成为常见的质通通病,应引起注意,监理工程师针对本分部的工程质量通病,监督承包单位严格遵守操作规程,消除质量通病。

1、基层控制要点

防水层是依附于主体结构基层的,其质量好坏直接影响防水层的

质量,主体结构和找平层刚度、平整度、强度、表层坡度准确,表面平整无起砂、起皮、裂缝、基层的含水率等都是保证防水层施工质量的基础。

(1)坡度控制要点

建筑屋面及厕浴间必须有准确坡度,否则因排水不畅,易造成积水,浸泡防水层,加速其老化而造成渗漏。防水施工前要检查排水坡度是否符合设计要求,还必须检查天沟、水落口、地漏、伸出屋面管道周围及自由排水的檐口等的坡度。

(2)平整度控制要点

找平层的平整度对柔性防水层施工质量影响很大。找平层不平整,粘结剂涂不均匀就影响卷材铺贴质量,对深层涂料的施工影响更大,更易造成涂层厚薄不均,削弱防水能力。用2米靠尺检查平整度,不能产生逆坡。

(3)设计要求防水层(卷材、涂层)与基层全粘结,且必须粘结牢固,基层表面必须具备强度高、表面光滑、不起砂、不起皮、不开裂的条件。若设计要求空铺或采取压埋法铺设的防水层,则可以降低基层的要求,做到坡度准确,表面平整即可。

(4)柔性防水对基层的含水率要求较高,含水率高,会引起防水层铺贴起鼓和剥离,但对于埋压干铺的防水层则可降低要求或不受含水率的限制。

(5)细部节点施工条件的控制要点

大面积防水层施工前,应先对节点进行处理,做好密封材料填嵌、

附加层的铺设。但也有些节点如:防水层收头、变形缝等要点在大面积防水层做完后单独进行。

注意天沟、檐沟的找坡和转角的抹圆;反梁过水孔,管道穿过防水层,分格缝等细部节点的施工。

防水层在建筑的阴、阳角处基层应按设计做成圆角或倒角;并在此增铺附加防水层,其做法及宽度严格按设计要求进行;防水层的收头、防水层及保护层的固定要按设计图纸施工或遵守施工工艺规范进行质量控制工作。

2、防水层施工作业条件控制要点

(1)气候条件

施工条件成熟与否直接关系到施工质量,防水工程大部分露天作业,气候因素影响较大。施工期内遇雨、雪、五级及其五级以上大风严禁施工。热熔法施工卷材和容剂型涂料可—10℃以上气温条件下施工;水乳型涂料及刚性防水层,不宜在5℃以下气温中施工;气温超过35℃所有防水层均不宜施工;炎热夏季后半夜因产生露水、5级以上大风天气有尘土等杂物影响与基层粘接,污染基面均不得进行防水施工作业。

(2)重视防水层与相关层次施工交叉问题

与防水层相关的层次是找平层、隔汽层、保温层、隔离层、保护层等。防水层施工往往与相关层要交叉作业,这些相关层次的施工质量对防水层的质量有很大影响,甚至直接影响到防水工程的成败。特别要注意监督保护层的施工,决不能碰坏、戳破防水层,特别是在多

头分包施工情况下,交叉管理,更加大了质量控制的难度。因此必须引起对施工质量控制的足够重视。

(3)卷材防水施工质量控制要点

卷材防水材料种类多样,常用的施工工艺有热粘法、热熔法、自粘法、机械固定法、埋置法等等。施工中应检查承包单位严格按照施工工艺标准和施工规范要求、施工工艺流程进行,铺贴方向、两幅卷材和卷材层与层间,其搭接的宽度与长度要符合要求。

卷材冷粘施工时,胶接材料要依据卷材性能配套选用胶粘剂,胶粘剂调配要专人进行,不得错用、混用,在这方面要严加控制。

严格掌握基层含水率达到要求后,才能进行粘贴。注意控制阴阳角、加固层等细部节点的处理。

3、防水层的保护层材料选用和施工应按设计图纸进行施工;保护层施工时要注意防水层的保护,要在防水层上做好临时保护措施,严防戳破防水层,防水层施工完毕应及早进行下道施工工序,不宜间隔时间过长,防止防水层材质损坏。

4、刚性防水层施工要求

刚性防水层包括细石砼防水层、水泥砂浆防水层、块体刚性防水层及防水砼的施工。刚性防水层对地基沉降不均匀,温度变化、结构振动等因素非常敏感,因此对基础处理要严格。

(1)细石混凝土防水层施工质量关键在于保证砼的密实性,要及时养护。因此在配料、浇筑、振捣、表面处理、养护等都要严格按操作程序,保证砼的养护条件。

(2)防水砂浆的防水层施工所用水泥一般不低于425号普通硅酸盐水泥,砂宜采用中砂。防水剂的选用要符合设计要求,进场要认真检验并经试验室进行配合比的试配,施工中严格按配合比配料。砂浆的铺抹是防水层施工又一关键,应严格遵守工艺操作要求。要注意基面的清洗和基面缺陷的处理,并做好防水层的养护工作。

(3)防水砼施工

防水砼具有承重和防水的双重作用,往往是防水的第一设防措施。防水砼应遵守设计要求进行外加剂的选用,按照材料配合比,经试验室试配方案和监理工程师审定后进行防水砼的施工;砼浇注要注意振捣密实和防止出现砼离析面影响防水砼质量的问题;施工缝是防水工程的薄弱环节,最好连续一次浇注完毕,不允许留施工缝(后浇带混凝土施工例外),必须要保证底板一次浇注完毕。更应进行严格的砼养护工作;防水砼浇注后不得打洞凿孔,所有穿墙管,预埋件、预留洞要在浇注前埋设完毕。

第五节建筑防水施工质量通病

1、材质及试验通病

(1)水泥品种标号不符规范要求或无出厂合格证,试验不合格时无处理记录和结论

(2)抗渗试块不做或少做,缺同条件试块或试验不符合要求无处理情况及结论。

(3)防水材料无出厂合格证或试验不合格无处理就使用。

(4)新型防水材料无法定鉴定证明和出厂合格证,无工艺要求,无性能指标,无质量标准无现场取样试验要求及记录。

2、基底(层)质量通病

(1)地下室防水施工时,降水措施不当,未降到要求水位标高(应在防水工程最低标高以下不少于300mm)。

(2)基底过湿或有明水,含水率不应大于9%。

(3)基层不符合做防水层的要求

(4)基层本身强度不足或主体砼缺陷未做完处理,基层表面起砂、起皮、有裂缝,表面平整度差。

(5)基层坡度不符设计要求;

(6)基层的阴阳角、穿墙管根未按要求抹圆弧或抹钝角,抹圆弧度不符合要求;

(7)变形缝处理不当、预埋件松动。

3、卷材、涂膜材料防水施工质量通病

(1)防水材料(卷材、胶结材料、涂料)无出厂合格证,所选材料不符合设计要求;使用了不合格的进场防水材料;

(2)进场材料未做取样试验,没有试验报告或试验报告不合格即用在工程上。

(3)新型建筑防水材料未取得法定鉴定证明和出厂合格证,没有施工工艺要求和使用说明即开始施工。

(4)未经试验室试配或不按试配配比进行施工;

(5)铺贴方向及压接、搭接尺寸不足,不符合规范要求;

(6)操作程序和操作温度、操作环境条件,不符合操作规程或工艺标准的要求;

(7)卷材铺贴方法有误,不符合设计要求;

(8)卷材涂膜开裂、翘边、起鼓、皱折。

(9)未按要求做附加层;

(10)保护层施工时造成成品损坏;

(11)细部的构造做法施工质量通病:

穿墙管道封堵不严做法不当;变形缝、止水带使用的材料不符合要求,附加层做法不良,预埋件(管)未做附加层或衬垫不严或松动不牢。

4、防水混凝土施工质量通病

(1)无试验室试配(或试验室未按提高0.2mpa做试配。)

(2)水泥标号、品种、最小用量石子粒径、含泥量、含砂率,水灰比,外加剂等选用,不符合防水规范要求。

(3)试配单与材料试验单,试块试验单三者不交圈。

(4)计量不准(详见钢筋混凝土部分);

(5)施工缝留置不符合规定

施工缝应留在墙上,不应留在底板上;

留缝形式不符合规范规定,也未用止水带;

设止水带(片)时,上下尺寸不匀、接头焊接不严或人为压倒;

止水带遇柱或墙墙交接处断开,处理不当;

止水带留在窗井墙上与外墙不交圈;

竖向施工缝未留在结构变形缝处。

(6)出现人为施工缝

方案错误:施工底板时分段浇灌,墙体任意留垂直施工缝,墙体混凝土不连续,不分层浇灌;

施工方案不当,未综合考虑浇捣路线、运输时间,搅拌时间,搅拌供应能力,分层厚度,最少分组数,振捣机具最低配置数造成混凝土初凝前不能保证上层混凝土覆盖并振捣完;

未合理安排混凝土施工轮流停歇时间。如清洗搅拌机时间,吃饭、交接时间;缺临时停电,停水,机械故障,供料不及时,中途遇雨等,应急处理措施;事先未掌握水泥初凝、终凝时间或规范规定混凝土搅出到浇完最长允许时间;

(7)变形缝处理不当

橡胶(塑料)、钢板等止水带埋入墙体不居中,止水带损坏(钉眼、筋扎,撕裂等),接头不严;错牙不在洞口水平部位,或一条止水带多处接头;止水带不交圈,接头不合理,或固定不牢,浇灌混凝土时位置偏移,或留缝不匀影响止水带作用;止水带受油、泥污染;止水带设置位置方向不当,有断筋现象。

(8)支撑不当,影响防水效果

穿墙螺栓(套管)无止水措施;

不止水的穿墙螺栓切断后,无防渗漏填补措施;

穿墙螺栓套管无防渗漏填补措施;

模板内顶撑无止水措施;

钢筋保护层垫块不用防水砂浆做,厚薄不一,甚至漏放。

(9)后浇带做法不当

用钢板网封堵,溢出水泥浆不处理,在未浇混凝土一侧根部积为素浆层;

用钢板网封堵后面不设支撑,混凝土振捣不实;

后浇带未按规范形式留置;

后浇带甩槎不剔毛不清理、不湿润,或不设清扫坑,无法清理干净;

后浇带浇筑时间不当,未考虑工程主要荷载上满情况,气温情况,水泥品种的选用不当,或不按规定养护。

(10)过墙管道及套管止水措施不当,管道与套管间隙止水处理不当;预留洞口无封堵止水措施或封堵不严不实。

(11)混凝土墙体发生蜂窝、露筋、孔洞等问题,不按要求认真处理;

防渗漏补救处理,从开始即无准确方案及要求,过程中无检查记录,处理后无结论;

不剔凿到密实部位,不冲洗和不充分湿润;

后补混凝土不经试验室试配,人工拌制计量失控;

混凝土浇灌无有效结合措施;

剔凿后支模固定不牢,缝隙堵塞不严,造成跑浆;

振捣措施不力,达不到应有密实度;

振捣口处挑出的多余混凝土顶标高太低,顶部混凝土接槎振捣不实;

振捣口处挑出的多余混凝土剔凿过早,震动影响结合面及钢筋握裹;

混凝土养护措施及时间不够;

不按规定留置混凝土试块。

(12)施工缝、接槎做法错误

已浇混凝土强度不足即进行接槎,破坏原混凝土及与钢筋握裹;

对已硬化混凝土表面不清除水泥硬膜和松散混凝土,不冲洗干净,不充分湿润,不除净积水;

浇注前未用混凝土同标号的砂浆,或铺浆不匀,过厚或不铺,铺浆时间过长;

水平施工缝,模板夹不严;固定不牢,跑浆、混凝土不密实;(13)冬期施工、保温、养护不当,影响防水混凝土质量。

施工缝处因有接头钢筋保温不严,接槎处混凝土受冻。

地下室防水混凝土底板不保温覆盖,侧面也未回槽,地基冻胀,底板拱裂;

混凝土内外温差超过25℃,出现温度裂纹;

混凝土未达到临界强度受冻,降低抗渗性能;

5、水泥砂浆防水层施工质量通病

(1)砂浆配合比、水灰比不当。

(2)基层表面清理不净,未充分湿润。

(3)刚性多层做法防水层抹压遍数、程序、时间间隔,各层厚度不对,未组织好各层连续施工,尽量不留施工缝,施工缝甩头与接槎不符合要求。

(4)掺防水剂水泥砂浆,防水剂掺量不准,拌合不匀。

(5)阴阳角未做成圆弧或钝角。

(6)养护时间和温度不够。

防水卷材工程监理细则(1)a概要

珠海市明宏实业有限公司宿舍、厂房C栋工程 (防水工程) 监理细则 编制: 审核: 珠海市英铭建设监理咨询有限公司 年月

防水卷材工程监理细则 一、工程项目概况 (1)项目名称:珠海市明宏实业有限公司宿舍、厂房C栋工程。 (2)项目地点:联港工业区。 (3)建设单位:珠海市明宏实业有限公。 (4)施工单位:广东省八建集团有限公司。 (5)设计单位:兰州市城市建设设计院。 (6)勘察单位:珠海市建筑工程勘察设计院。 (7)建筑面积:总建筑面积18083m2 ,占面积40245m2,宿舍建筑面积6655.4M2。地上六层,建筑高度为24.3M (8)结构类型:结构类型为砼框架结构。设计合理使用年限为50年。 (9)基础类型:预制管桩。 二、编写依据 《地下室防水工程质量验收规范》——GB50208-2002 《地下工程防水技术规范》——GB50108-2001 《SBS改性沥青防水卷材》——GB18242-2000 《水泥基渗透结晶型防水材料》——GB18445-2001 三、防水卷材施工准备阶段、事前控制 (一)审核防水卷材施工企业资质 具体审核内容主要有: 1、必须持有建设行政主管部门颁发的防水专业施工资质证书; 2、主要施工业绩; 3、施工机具情况; 4、对近期已完成在建工程进行实绩考察; (二)参加图纸会审、审核施工方案 防水卷材工程施工前对施工图必须经过图纸会审;监理单位应根据图纸要求和现场实际情况审核施工单位编制的施工方案或技术措施,其内容包括:施工程序和工段划分、施工工艺、技术措施、质量标准、产品保护等。进场前对操作班组进行技术交底。 珠海英铭建设监理询咨有限公司

地下卷材防水工程施工质量监理实施细则

3. 8 地下卷材防水工程施工质量监理实施细则 封面(备) 目录 3.8. 1 工程概况和特点 ......................................... 3.8.2监理实施细则.............................................. 3.8.3地下卷材防水工程监理验收................................ 3.8. 1 工程概况和特点 ( 略) 3.8.2 监理实施细则 1. 预控 (1)卷材防水施工前应具备的基本条件 1)上道工序防水基层已经完工,并通过验收。 2)地下结构基层表面应平整、牢固,不得有起砂、空鼓等缺陷。 3)基层表面应洁净干燥,含水不应大于9%。 (2)铺贴卷材严禁在雨天、雪天施工; 5 级风及其以上时不得施工;冷粘法施工气温不宜低于5C,热熔法施工气温不宜低于一1OC。 2.基层处理铺贴卷材前,应在基面上涂刷基层处理剂,当基面较潮湿时,应涂刷湿固化型胶粘剂或 潮湿界面隔离剂。基层处理剂的配制与施工应符合下列规定: (1)基层处理剂应与卷材及胶粘剂的材性相容。 (2)基层处理剂可采取喷涂法或涂刷法施工, 喷、涂应均匀一致、不露底,待表面干燥后, 方可铺贴卷材。 3.冷粘法铺贴卷材冷粘法施工适用于铺贴合成高分子卷材。冷粘法铺贴卷材应符合下列规定: (1)胶粘剂涂刷应均匀,不露底,不堆积。 (2)铺贴卷材时应控制胶粘剂涂刷与卷材铺贴的间隔时间, 排除卷材下面的空气, 并辊压粘结牢固,不得有空鼓。 结牢固,不得有空鼓。 (3)接缝口应用密封材料封严,其宽度不应小于10mm。 (4)铺贴卷材应平整、顺直,搭接尺寸正确,不得有扭曲、皱折。 (5)铺贴立面卷材防水层时,应采取防止卷材下滑的措施。 (6)在立面与平面的转角处,卷材的接缝应留在平面上,距立面不应小于600mm。 (7)两幅卷材短边和长边的搭接宽度均不应小于100mm采用多层卷材时,上下两层和相 邻两幅卷材的接缝应错开1/3 幅宽,且两层卷材不得相互垂直铺贴。

质量控制实施细则(参考Word)

济南市二环南路道路建设工程第四标段监理实施细则(质量控制部分) 编制人: 编制日期: 审批人: 审批日期:

一、工程质量控制目标 1、总体质量控制目标 施工阶段质量控制包括施工过程的质量控制和最终产品的质量控制,其中心任务是通过建立健全有效的质量保证体系,确保工程质量达到合同规定的标准和等级要求。我司在项目驻地监理机构一直推行“坚持质量第一、坚持质量标准、坚持以人为核心、坚持以预防为主、坚持科学、公正、守法的职业道德规范”这一准则,以事前预控为重点,以施工过程工序的巡视检查和旁站监督为基础,对施工全过程实施全面的动态监控,确保质量目标的实现。在本工程监理工作中我司确保所有监理人员将以严格的监理、热情的事前服务,按施工承包合同文件和技术规范、验收标准等进行监理;建立全面的质量控制体系,强化承包入自检体系的管理,严格做好中间的质量检验以及现场质量验收,搞好工序监测;以形成承包商自检,监理工程师复检的二级质量保证系统;工作中强调事前控制,严格开工申请的审批,尽量杜绝施工质量事故的发生,确保工程质量合格。 2、本工程关键质量控制点 (1)土方开挖:控制高程,不得超挖。 (2)土方回填:土质的验收、分层压实的厚度、压实度、清淤的情况。 (3)测量放线:工程平面控制网复核,控制轴线、标高及竖向传递复核。

(4)桥梁工程施工质量控制,特别是桩基模板施工。

(5)钢筋砼工程:砼坍落度检测、随机抽样制作试块,砼浇注过程。 (6)沥青路面材料控制、施工质量控制。 (7)路面观感、人行道块料组砌、绿化植物选型、修剪等。 3、分部工程控制目标 按各专业分部工程施工质量验收评定标准进行验收评定,达到合格标准。 (1)各分部、分项、工序工程的施工应符合工程勘察,设计文件的要求,全部达到合格标准。 (2)材料、设备质量应符合规范、合同的规定。 (3)检验批、隐蔽工程质量应符合设计、规范的规定。 (4)涉及结构安全和使用功能的材料、成品、半成品、构件,按规定实行见证抽样检测。 (5)使用功能达到设计要求,观感质量为好。 (6)强化项目质量预控措施,不发生质量事故。 二、工程质量控制程序 1.工程质量控制主程序 项目监理部质量控制主程序见如下图3-1。

屋面防水工程监理实施细则

台州市农副产品集配中心(农港城)项目 屋面防水工程 监理实施细则 编制: 审批: 浙江腾飞工程建设监理有限公司 台州市农副产品集配中心(农港城)项目监理部

二0一五年六月 目录 一、工程概况 二、编制依据 三、工程特点 四、监理工作的控制要点及目标 五、监理工作方法及措施

一、工程概况: 工程名称:台州市农副产品集配中心(农港城)项目 建设单位:台州市农副产品集配中心有限公司 监督单位:椒江区建设工程质量安全监督站 设计单位:浙江中设工程设计有限公司 勘察单位:浙江山川有色勘察设计有限公司 监理单位:浙江省腾飞工程建设监理有限公司 施工单位:方远建设集团股份有限公司 工程地址:椒江区东环大道2389号 本工程为台州市农副产品集配中心(农港城)工程,总建筑面积约18万平方,局部地下一层,地上建筑共8栋,最高层B1九层,建筑高度为39.95米,其余7栋均为四层,建筑高度为23.95米。 本工程屋面按二级防水等级设计,采用两道防水做法。其中C2#出屋面机房及设备基础为平屋面(保温)正置式屋面,其他为上人平屋面(保温)正置式屋面;C1#出屋面机房及设备基础为平屋面(无保温)正置式屋面,其他为上人平屋面(无保温)正置式屋面;B2#屋面为平屋面(保温)正置式屋面,四层过道及庭院为上人平屋面(保温)正置式屋面;连廊顶为上人平屋面(无保温)正置式屋面,地下

室顶板为覆土植被屋面(无保温)。 二、编制依据 1、台州市农副产品集配中心工程施工图纸; 2、台州市农副产品集配中心工程监理规划; 3、建筑工程质量检验评定标准; 4、屋面工程质量验收规范GB50207-2012; 5、苏J36-2009《泡沫混凝土保温构造图集》; 6、09J03《KH泡沫混凝土楼地面、屋面保温隔热建筑构造》 三:工程特点: 1、屋面设计特点 1.1、平屋面(保温)正置式屋面 (1)50厚C20细石混凝土随捣随抹平(配Ф4@100双向钢筋)(2)10厚低标号砂浆隔离层 (3)1.5厚三元乙丙防水卷材 (4)20厚1:3水泥砂浆找平 (5)泡沫混凝土(强度1.5Mpa)找坡层,最薄50厚 (6)1.5厚聚氨酯防水涂料 (7)现浇钢筋防水混凝土屋面板随捣随抹,闭水检验 1.2、上人平屋面(保温)正置式屋面

建筑材料质量控制监理实施细则

建筑材料质量控制郑东新区综合交通枢纽区地下道路工程 工程监理第三标段(次隧道C) 建筑材料质量控制监理实施细则 编制: 审批: 总监理工程师: 上海同济市政公路监理咨询有限公司 郑东新区综合交通枢纽区地下道路工程三标次隧道C项目监理部 2014年8月31日 目录

建筑材料质量控制 一、工程概况 二、本细则编写所依据的文件及规范 三、原材料监理控制流程 四、建筑材料试验基本技能 五、水泥 六、钢材 七、钢筋连接 八、集料 九、混凝土 十、防水材料 十一、混凝土外加剂 十二、沥青路面检测

郑东新区综合交通枢纽区地下道路工程 建筑材料质量控制监理实施细则 一、工程概况 郑东新区综合交通枢纽区地下主隧道及地面道路工程,位于郑东新区综合交通枢纽区核心区东广场,地下工程主要由主隧道、次隧道、连接隧道、出入口匝道四部分组成。 本合同段为次隧道第三标段,位于郑东新区商鼎路路北,穿越博学路。主要工程包括主隧道二十七段,起点桩号:CC0+64.828(分段号:CC-AM-03),终点桩号:CC0+809.117(分段号:CC-AM-29)。 次隧道为钢筋砼闭合框架结构(单孔),结构内净高5.1m,净宽12.25m,结构顶板覆土约4~6m,标准段顶板厚1.2m,侧墙厚1.1m,底板厚1.1m。 为满足结构不均匀沉降变形的需要,结构以25~30m为一个节段。节段间设30mm沉降缝,沉降缝处做重点防水处理。异形段结合出入口布置沉降缝适当加大,当沉降缝间距大于30m时,施工时应采用“跳仓”施工。底板分段长度不宜大于40m,侧墙和顶板分段长度不宜大于20m。跳仓间隔施工的时间不宜小于7d,跳仓接缝处按施工缝的要求设置和处理。 混凝土结构耐久性设计 隧道主体结构使用年限为100年,结构表面最大计算裂缝宽度要求≤0.2mm(且不得出现贯通),受力主筋迎水面保护层厚度50mm,背水面保护层厚度40mm,内部结构保护层厚度30mm。 隧道结构防水设计 隧道防水等级按《地下工程防水技术规范》(GB 50108—2008)的地下工程二级防水标准,具体要求为:不允许漏水,结构表面可有少量湿渍,总湿渍面积不大于总防水面积的2/1000,任意100平方米防水面积上的湿渍不多于3处,单个湿渍面积不大于0.2平方米;平均渗水量不大于0.05l/ m2·d,任意100平方米防水面积上的渗水量不大于0.15l/ m2·d。采用砼结构自身防水和外防水相结合。自防水采用在混凝土胶凝材料中掺加一定比例(按产品说明书要求)的质量可靠的抗裂防水剂等外加剂,使砼自防水达到设计要求的等级。外防水体系以变形缝、施工缝等接缝防水为重点辅以柔性外包防水层加强防水。外层防水采用1.5mm双组份聚氨酯涂层及1.5mm高分子自粘胶膜防水卷材,在变形缝、施工缝处做重点节点防水处理。变形缝处增设外贴式橡胶止水带和中埋式橡胶止水带(变形缝用)、沿着顶板、侧墙和底板兜绕成劝止水,缝间用填缝材料嵌缝,其中心线应与变形缝重合,误差不得大于10mm。结构施工缝处采用中埋式止水带(施工缝用)防水,并要求在施工缝界面涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料(用量≥1.5kg/m,厚度

防水工程监理实施细则

防水工程监理实施细则文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

海晟·2014XP04地块项目 防水工程监理实施细则 编制人: 审批人: 厦门陆原建筑设计院有限公司 2016年3月17日 目录 第一章工程概况 (3) 第二章编制依据 (3) 第三章质量控制的内容 (3) 1. 事前控制 (3) 2. 基层控制 (4) 3. 细部节点的控制 (5) 4.卷材防水质量控制 (8) 5.涂膜防水质量控制 (11) 一、工程概况 本工程屋面防水等级为一级,防水层耐用年限20年,二道防水设防。 防水层选用材料:厚聚乙烯丙纶复合防水卷材和厚合成高分子防水涂料。

本工程地下室除发电机房、变配电间及地下室种植土屋面防水等级为一级外,其余主体部分防水等级为二级,地下室防水设防采用抗渗钢筋砼和防水卷材或防水涂料二道设防、防水构造做法详见A(T)-03地下室防水构造表; 1. 3本工程卫生间防水采用厚合成高分子防水涂料; 1.4本细则适用海晟·2014xp04地块项目防水工程的施工监理。 二、编制依据: 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300--2013 2、《屋面工程质量验收范》50207—2012 3、本工程设计图纸 三、质量控制内容 防水工程施工前应具备的施工条件是:做好充分的施工准备,确定合理的施工程序,选择好适宜的气候,基层达到了规定的要求,细部节点已经处理完毕等等。 (一)事前控制 1、学习技术图纸 学习技术图纸的目的是为了领会设计意图,熟悉屋面构造、细部节点构造、设防层次、采用的材料以及规定的施工工艺和技术要求。 2、编制施工方案 防水工程施工方案应明确工段划分,明确施工顺序、施工进度,还应确定施工工艺,提出操作要点,三要有节点施工方法,保证质量的技术措施,质量标准,成品保护及注意事项等内容。 3、确定检验程序 防水工程施工前,必须先明确检验程序,定出哪几道工序完成后必须检验合格才能继续施工,并提出相应检验内容和记录。 4、建立施工档案 防水工程施工过程中应详细记录施工全过程,以作为今后维修的依据和总结经验教训的参考。记录应包括以下内容:

地下防水工程监理细则

丰台商务综合体项目地下防水工程 监理实施细则总监理工程师: 编制人: 北京兴电国际工程管理有限公司 第六十六项目监理部 年月日 目录

一、工程概况 (3) 二、监理工作的流程 (5) 三、监理工作的依据 (6) 四、监理工作的要点 (7) 四、监理工作的方法和措施 (29)

一、工程概况: 丰台区花乡四合庄1516-25、27地块商业金融项目位于北京丰台区, 北邻五圈路, 东邻国际汽车博览中心东路, 南邻五圈南路, 西邻国际汽车博览中心西路。项目由办公楼,酒店及附设的购物中心组成,为一大型的综合发展项目。 25#地块的1号办公商业楼等3项是由3栋高层办公和裙楼购物中心组成,3个主楼地上12层,3栋主楼之间用连廊连接,地下部分3层,建筑总长219m,总宽57.3m,总高度59.85m (北楼)、51.45m(中楼、南楼),连廊高度15.2m,属于A类高度高层建筑。地上建筑面积为63979平方米,地下建筑面积为40505平方米。 B3层层高3.8m,B2层层高4.5m,B1层层高6.5m,首层层高6m,F2层层高4.8m,F3及以上层高为4.2m。B3层局部为六级人防地下室,(平时为汽车库),B1作为商业功能,其他地下室主要作为停车场和机械、电气和给排水设备用房。 本工程基础采用带柱墩的平板式茷型基础,地下室防水等级为一级(不允许渗水,结构表面无湿渍)。本工程地下室防水采用结构防水砼自防水与迎水面附加柔性防水层相结合的做法。地下室基础底板和外墙抗渗等级为P8;人防地下室临空墙、顶板,地下室覆土顶板抗渗等级为P6。地下室防水层设防高度应比室外地坪高出 300mm,并在端头固定密封,地下配电间四周混凝土结构应避开施工缝。本工程卷材为SBS高聚物改性沥青防水卷材,采用热熔法施工,结构底板平面底层采用单面点粘铺贴,两幅间进行满粘,立墙及顶板部位的卷材全部采用满粘施工,转角处全部实粘。外墙防水采用外防外贴法施工。 表1.1 地下室各部位防水做法

质量控制监理实施细则样本

南水北调鲁北段小运河工程 质量控制监理实行细则 一、总则 1、合用范畴 本细则合用于南水北调东线一期工程鲁北段工程(第二批)小运河段工程监理标段2质量控制工作。 2、编写根据: 1) 南水北调办公室及鲁北局有关文献; 2) 工程建设监理合同; 3) 工程施工合同; 4) 监理规划。 二、质量控制原则 工程质量控制是整个监理工作重要内容,因此监理工程师必要贯彻以质量为中心方针,按合同、技术规范、设计图纸及国调办、鲁北局等规定和规定,坚持“规范、规定、严格规定,一丝不苟,实事求是,公正合理、热情服务”原则,以单元工程为基本实行对人员、机械设备、原材料、施工工艺等方面进行全方位动态跟踪检查,做到预控管理,实现工程质量总目的。 (1)以施工图纸、施工和验收规范、规程、工程质量检查和工程质量级别评估原则为根据,督促承包人全面实现工程建设合同中工程质量规定。 (2)对工程项目施工全过程实行质量控制,并以过程预控为重点。 (3)对工程项目“人、机、料、法、环”等因素进行全面质量控制,监督承包人质量保证体系贯彻到位并正常发挥作用。 (4)严格规定承包人执行材料实验、设备检查及施工实验制度。 (5)坚持不合格建筑材料、建筑构配件和设备不准使用于本工程。 (6)坚持上道工序未验收或质量不合格不得进行下道工序施工。

(7)以工序质量保证单元工程质量;以单元工程质量保证分部工程质量;以分部工程质量保证单位工程质量。 三、质量控制目的 根据施工合同,工程质量控制目的:工程质量级别达到优良,无较大以上质量事故。 四、质量控制重要内容 1、施工过程中监理质量控制工作内容 (1)小运河段3个标段,涵闸、倒虹吸及桥梁工程隐蔽工程较多,对混凝土浇筑前钢筋制安、橡胶止带安装、聚乙烯闭孔泡沫板安装、土方回填干密度检测、基本解决工程、一期预埋件安装、二期预埋件安装及其他隐蔽工程在隐蔽此前要进行检查和办理签证。 (2) 对倒虹吸检修闸、工作闸混凝土浇筑及二期混凝土浇筑、机电设备安装闸门设备安装派监理人员驻点跟踪监理,订立重要分部工程和单元工程质量评估表。 (3) 根据《水利水电工程测量规范》(SL52-93)和关于施工技术规定,组织测量监理工程师对施工测量、放样进行检查。对发现质量问题及时告知承包人纠正,并做好监理记录。 (4) 审查承包人混凝土配合比实验,总结出各因素与抗压级别、抗拉级别、抗渗、抗冻性能等重要设计指标之间关系,依照最优设计配合比和现场原材料取样检测成果拟定相应施工配合比。 (5) 查验运到现场水泥、粉煤灰、砂、石子、混凝土外加剂、土工布、三维土工布网垫、聚硫密胶、聚乙烯闭孔泡沫板、橡胶止水带实验、化验报告单、出厂合格证与否齐全。抽检确认其质量。 (6) 配合发包人代表对运到现场机电设备、金属构造设备进行仔细检查并作好记录。检查内容涉及:包装及密封应良好;开箱检查清点型号、规格应符合设计规定,附件、备件应齐全;产品技术文献应齐全;设备外观应无损伤,检查合格。 (7) 检查承包人涵管管身段浇筑时钢模台车、模板与否符合施工规定。

建筑防水工程监理实施细则

济南平安中央商务区B-5 地块(仁恒世纪花园)项目 防水工程监理实施细则 编制单位:山东建院工程监理咨询有限公司 仁恒世纪花园监理项目部 编制日期:2018 年 3 月日

监理细则报审表 工程名称:济南平安中央商务区B-5 地块(仁恒世纪花园)项目 我项目部已根据监理合同、监理规划的有关规定完成了济南平安中央商务区B-5 地块(仁恒世纪花园)项目防水工程监理实施细则的编制,请总监理工程师予以审核 批准。 编制人: 日期:年月日 审批意见: 项目监理机构(章):仁恒世纪花园监理项目部 总监理工程师: 审核日期:年月日

目录 一、工程概况及特点 (5) 二、专业工程特点 (8) 三、编制依据 (8) 四、监理工作流程 (8) 五、建筑防水工程监理预控的内容 (9) 六、建筑防水工程监理质量控制要点 (10) 1、基层控制要点 (10) 2、防水层施工作业条件控制要点 (11) 3、刚性防水层施工要求: (12) 七、建筑防水工程施工质量验评标准 (13) 1、地下卷材防水层工程质量检验评定标准 (14) 2、屋面卷材防水层工程质量检验评定标准 (14) 3、防水涂料施工质量检验评定标准 (15) 4、聚合物水泥防水层的质量检验评定标准 (15) 八、建筑防水施工质量通病 (15) 1、材质及试验通病 (15) 2、基底(层)质量通病 (16) 3、卷材、涂膜材料防水施工质量通病 (16) 4、防水混凝土施工质量通病 (17) 5、聚合物水泥防水层施工质量通病 (19)

建筑防水工程监理实施细则 一、工程概况及特点 1.1 工程概况 工程名称平安中央商务区B-5 地块(仁恒世纪花园)项目工程地点经十东路北侧、奥体西路以西 工程性质群体住宅工程 建设单位济南安齐房地产开发有限公司 监理单位山东建院工程监理咨询有限公司 设计单位山东同圆设计集团有限公司 勘察单位山东正元建设工程有限责任公司 承包单位龙信建设集团有限公司 质检单位济南市工程质量与安全生产监督站 开工日期2018年3月 1 日 竣工日 期 年月日竣工工期 天 质量目标合格合同价款承包方式总承包 1.2 工程简介 本项目地处经十东路北侧、奥体西路以西、规划 2 号路以西、规划 1 号路以北 本项目总建筑面积约89616.8㎡,其中地下面积6497.09,㎡地上面积83119.71 ㎡. ,高层住宅6#、7#、9#、10#、12#、13#、15#、18#共计8 栋楼,商业8#、11#、 14#、17#共计4 栋,会所一座,地下车库一个,换热站一座。 楼号建筑面积建筑 层数 建筑 高度 消防 定性 主要结 构类型 结构设计 使用年限 抗震防裂 度 防火等级防水等级 6# 13047.08 17 51.2 二类高 层住宅 剪力墙50 年七度二级一级5

监理实施细则(最新)

思南县2017年易地扶贫搬迁工程双塘安置点 监 理 实 施 细 则 贵州诚信项目管理咨询有限责任公司 2017年8月24日

目录1.建设工程概况 1.1 项目概况 1.2 参建单位 2.监理细则编制依据 3.专业工程的特点 4.监理工作的流程 4.1 监理工作流程图 4.2 施工监理工作的总程序图 4.3 图纸会审监理工作流程图 4.4 技术核定(工程变更)联系工作流程图 4.5工程质量控制管理方法图示 4.6 分部分项工程质量验收监理工作流程图 4.7 隐蔽工程检验流程图 4.8 工程材料、构配件和设备质量控制基本程序图 4.9 工程进度控制监理程序图 4.10 工程款支付基本程序 4.11 单位工程验收基本程序图 4.12 安全文明监理工作程序图 5.监理工作的控制要点及目标值 5.1 监理工作目标 5.1.1 进度监理目标 5.1.2 质量监理目标 5.1.3 造价监理目标 5.1.4 安全监理目标 5.2 监理控制要点 5.2.1 质量控制要点 5.2.2 造价控制要点 5.2.3 进度控制要点 5.2.4 施工工艺过程的质量控制要点 5.2.5 分部分项工程控制要点与手段 6.监理工作的方法及措施 6.1 工程各分项、分部工程监理实施细则 ·旋挖成孔灌注桩监理实施细则 ·钢筋工程监理实施细则 ·模板工程监理实施细则 ·混凝土工程监理实施细则 ·填充墙工程监理实施细则 ·砌体工程质量控制 ·屋面卷材防水层质量控制 ·装饰工程质量控制

. ·地面与楼面工程质量控制 6.2建筑节能监理实施细则 6.2.1控制要点及目标值 6.2.2 监理工作方法及措施 6.2.3 质量控制与检查验收 6.2.4 建筑节能工程现场检验 6.3 给排水监理实施细则 6.3.1 基本监理规定 6.3.2 室内给水系统安装监理 6.3.3 室内排水系统安装监理 6.4 电气工程监理实施细则 6.4.1 电气工程质量控制要点 6.4.2 电气施工过程监理方法和措施7 6.4.3 屋面避雷针(带)安装 6.5 监理工作方式 6.6 单位工程检验批的划分 6.7 监理工作措施 7.安全监理细则 7.1安全监理工作方法和措施 7.2安全监理工作的控制要点

防水工程监理实施细则

防水工程监理实施细则 一.工程概况 工程名称:昆山首创奥特莱斯中地块住宅项目(二期)工程 建设单位:首创(东兴)房地产开发有限公司 设计单位:苏州中海建筑设计有限公司、上海结建明防建设设计有限公司、江苏苏鑫装饰有限公司 勘察单位:昆山华一岩土勘察工程有限公司 监理单位:昆山沿沪建设项目管理有限公司 施工单位:红阳建工集团有限公司 建筑面积:约161344万平方米。 结构类型:框架结构。 二.编制依据 2.1工程设计施工图、设计交底及图纸会审纪要; 2.2《地下工程防水技术规范》(GB50108-2012); 2.3《地下防水工程质量验收规范》(GB20208-2012); 2.4《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 2.5《屋面工程技术规范》(GB50345-2012) 2.5《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012); 2.6《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 2.7现行有关规范及规定。 三 .防水工程检验批的划分 3.1挡土墙、车库屋面按施工流水段划分检验批。

3.2厨卫检验批的划分按每六层划分为一个检验批,屋面按不同屋面高度划分检验批。 3.3电缆沟、地沟、集水坑等按不同楼栋号划分。 四 .防水工程的质量监理 4.1防水工程施工前,施工单位应根据图纸会审及相关技术要求,掌握工程主体及细部构造的防水技术要求,编制防水工程的施工专项方案。经业主及监理公司审核批准后,方可实施。 4.2防水工程必须由相应资格的防水施工,主要施工人员应持有建设行政主管部门或指定单位颁发的职业资格证书。 4.3防水工程的施工,应建立各道工序的自检、交接检和专职人员检查的三检制度,并有完整的检查记录。未经建设(监理)单位对上道工序的检查确认,不得进行下道工序的施工。 4.4防水工程所用防水材料,应有产品的合格证和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。对进场的防水材料应按有关规范的规定抽样复验,并提出试验报告,不合格的材料不得在工程中使用。 4.5有防水要求的建筑地面工程,铺设前必须对立管、套管和地漏与楼板接点之间进行密封处理;排水坡度应符合设计要求。铺设防水隔离层时,在管道穿过楼板面四周,防水材料应向以铺涂,并超过套管的上口,在靠近墙面处,应高出面层200~300mm或按设计要求的高度铺涂。阴阳角和管道穿过楼板面的根部应增加附加防水隔离层。 4.6厨卫间或有防水要求的建筑地面,必须设置防水隔离层,楼面四周除门洞外应做砼翻边,其高度不应小于200mm,施工时结构层标高和预留孔洞位置应准确,严禁乱凿洞。防水隔离层严禁渗漏,坡向正确,排水通畅。防水材料

1建筑材料监理实施细则

建筑材料监理实施细则 1、材料质量控制的要点 (1)主要装修材料及建筑配件订贷前,施工单位应提出样品(或看样)和有关订贷厂家情况以及单价资料,向监理单位提出申报,由监理工程师同设计、建设单位研究同意后方可订货。精品文档收集整理汇总 (2)主要设备订贷前、施工单位应向监理单位提出申报,由监理工程师进行核定是否符合设计要求。 (3)对用于工程的主要材料,进场时,必须具备正式的出厂合格证和材质化验单,如不具备或对检验证明有疑问时,应向施工单位说明原因,并要求施工单位补做检查,所有材料检验合格证,均须监理工程师验证,否则一律不准用于工程上。精品文档收集整理汇总 (4)工程中所有各种构件,必须具有厂家批号和出厂合格证,砼和预制构件,应按规定方法进行抽样检验,由于运输安装等原因出现的构件质量问题,应进行分析研究,采取措施处理后,经监理工程师同意后方能使用。精品文档收集整理汇总 (5)凡标志不清或怀疑有质量问题的材料,对质量保证有怀疑或合同规定不符的一般材料,受工程重要程度决定应进行一定比例的材料试验,需要进行追踪检验以控制和保证其可靠性的材料,则应进行全部检验。精品文档收集整理汇总 (6)材料质量抽样和检验的方法应符合《建筑材料质量 标准与管理标准》要能反映该材料的质量性能。对于重要构件和非匀质材料,还应酌情增加采样数量。精品文档收集整理汇总

(7)在现场配制的材料,如砼、砂浆、防水材料、防腐 蚀材料、绝缘材料、保温材料等的配合比,应先提出试配合格后才能使用,监理工程师均须参与试配和试验。精品文档收集整理汇总 (8)监理工程师应检查工程上所采用的主要设备是符合设计文件和标书所规定的厂家、型号、规格和标准。 (9)对进口材料、设备,应会同商检局检验,如核对凭 证中发现问题应取得供方和商检局人员签署的记录,按期提出索赔。精品文档收集整理汇总 (10)高压电缆、电压绝缘材料,要进行耐压试验。 (11)施工单位应在使用材料前的一定期限内向监理单 位报送有关材料、试验报告、申请核定,凡有关质量证明、 合格证、试验报告,均应相应的符合国标或厂标规定要求, 监理工程师如发现有疑问时,应及时向施工单位提出意见, 施工单位应作出解释和处理。精品文档收集整理汇总 (12)对材料的性能、质量标准、适用范围和对施工要 求,须充分了解,慎重选择和使用材料。 2、材料质量的检验 (1)材料质量检验的目的材料质量检验的目的是通过一系列的检测手段,将所取的材料、质量、数据与材料的质量标准相对照,借以判断

防水工程监理实施细则

A.0.4 徐圩新区地下综合管廊一期工程 监理实施细则 (防水工程) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字、执业印章): 日期:

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、专业工程特点 四、监理工作流程 五、监理工作要点 六、监理工作的方法及措施 七、安全文明施工监理

徐圩新区地下综合管廊一期工程防水工程 监理实施细则 一、工程概况 1、工程名称:徐圩新区地下综合管廊一期工程一标段 2、建设单位:江苏方洋物流有限公司 3、设计单位:上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 4、施工单位:嘉盛建设集团有限公司 5、工程地点:连云港市徐圩新区 6、设计使用年限:100年 7、工程概况:徐圩新区地下综合管廊一期工程一标段,自A1+140至A8+434,全场约7294米。综合管廊布置在江苏大道西侧绿化带下方,综合管廊设四仓。拟容纳的管线包括给水、再生水、污水、燃气、热力、220kv、110kv、和0kv 电力、通信等市政管线。防水等级为二级,变形缝处1米内防水等级为一级。变形缝部位采用带钢边橡胶止水带、聚硫密封胶等,主体结构底板、壁板和顶板采用自粘胶膜防水卷材,水平施工缝采用钢板止水带。 二.编制依据 1、工程设计施工图、设计变更、设计交底及图纸会审纪要; 2、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008); 3、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011); 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 5、《建设工程监理规范》 GB50319-2013 6、《给水排水工程混凝土构筑物变形缝设计规程》CECS117:2000 7、《地下建筑防水构造》10J301

工程投资控制监理实施细则

项目工程建设施工监理投资控制 监 理 实 施 细 则 公司项目监理部 二00六年十月

编制:审核:批准

投资控制监理工作实施细则 1.总则 工程投资控制工作,是实现工程价值功能和对工程有非常直接影响的关键环节,监理工程师必须在工程的施工全过程对直接影响工程造价的各种因素进行动态控制。我们的控制目标就是要把建设项目的投资控制在批复的概算之内,随时纠正可能出现的工程超概偏差,并严格执行工程计量、工程款支付及工程竣工结算的程序。 2.工程投资控制监理的依据 2.1建设工程招标文件及其合同主要协议条款; 2.2中标通知书; 2.3投标书及其附件; 2.4建设工程施工合同; 2.5工程设计图纸、设计说明及设计变更、洽商; 2.6工程施工组织设计(施工方案)和业主、监理工程师的指令性签认文件; 2.7市场信息价格; 2.8分项(分部)工程质量报验认可单; 2.9《工程建设预结算管理办法》; 2.10 国家和本地区有关经济法规和规定。

3.工程造价控制的原则 3.1监理部应依据施工合同有关条款、施工图,对工程项目造价目标进行风险分析,并应制定防范性对策; 3.2总监理工程师应从造价、项目的功能要求、质量和工期等方面审查工程变更的方案,并宜在工程变更实施前与建设单位、承包单位协商确定工程变更的价款。 3.3监理部应按施工合同约定的工程量计算规则和支付条款进行工程量计量和工程款支付。 3.4专业监理工程师应及时建立月完成工程量和工程量统计表,对实际完成量与计划完成量进行比较、分析,制定调整措施,并应在监理月报中向建设单位报告。 3.5专业监理工程师应及时收集、整理有关的施工和监理资料,为处理费用索赔提供证据。 3.6监理部应及时按施工合同的有关规定进行竣工结算,并应对竣工结算的价款总额与建设单位和承包单位进行协商。 3.7未经监理人员质量验收合格的工程量,或不符合施工合同规定的工程量,监理人员应拒绝计量和该部分的工程款支付申请。 4. 工程造价控制措施与方法 监理工程师在施工阶段全面实施监控的过程中,对于工程造价控制应从组织、经济、技术、合同等多方面采取措施,严格把项目工程造价控制在国家批复的概算投资内。 4.1组织措施:

防水工程监理实施细则71503

海晟·2014XP04地块项目防水工程监理实施细则 编制人: 审批人:

厦门陆原建筑设计院有限公司 2016年3月17日 目录 第一章工程概况 (3) 第二章编制依据 (3) 第三章质量控制的内容 (3) 1. 事前控制 (3) 2. 基层控制 (4) 3. 细部节点的控制 (5) 4.卷材防水质量控制 (8) 5.涂膜防水质量控制 (11)

一、工程概况 1.1 本工程屋面防水等级为一级,防水层耐用年限20年,二道防水设防。 防水层选用材料:1.5厚聚乙烯丙纶复合防水卷材和2.0厚合成高分子防水涂料。 1.2 本工程地下室除发电机房、变配电间及地下室种植土屋面防水等级为一级外,其余主体部分防水等级为二级,地下室防水设防采用抗渗钢筋砼和防水卷材或防水涂料二道设防、防水构造做法详见A(T)-03地下室防水构造表; 1. 3本工程卫生间防水采用 2.0厚合成高分子防水涂料; 1.4本细则适用海晟·2014xp04地块项目防水工程的施工监理。 二、编制依据: 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300--2013 2、《屋面工程质量验收范》50207—2012 3、本工程设计图纸 三、质量控制内容 防水工程施工前应具备的施工条件是:做好充分的施工准备,确定合理的施工程序,选择好适宜的气候,基层达到了规定的要求,细部节点已经处理完毕等等。 (一)事前控制 1、学习技术图纸 学习技术图纸的目的是为了领会设计意图,熟悉屋面构造、细部节点构造、设防层次、采用的材料以及规定的施工工艺和技术要求。 2、编制施工方案 防水工程施工方案应明确工段划分,明确施工顺序、施工进度,还应确定施工工艺,提出操作要点,三要有节点施工方法,保证质量的技术措施,质量标准,成

防水工程监理细则

赣州市章江新区K27地块项目工程 工程概况 监理工作依据监理工作流程 防 水 工 程 监 理 实 施 细 则 编制人: 批准人: 批准时间 深圳市大众建设监理有限公司江山里二期监理部 目录

四监控工作控制要点及目标值五监理工作方法及措施 六安全生产防护措施 七防止质量通病措施

一、工程概况工程名称:赣州市章江新区K27 地块项目工程地址:赣州市章将新区梅关大道北侧,东 江大道南侧 建筑面积:暂定m2 建设单位:东方鑫泰置业(赣州)有限公司 监理单位:深圳市大众建设监理有限公司 设计单位:上海学汇建筑设计有限公司 分包单位: 1、地下室防水工程: 地下室(包括设备管道层)防水工程执行《地下工程防水技术规范》GB50108-2008本工程根据地下室使用功能,防水等级为二级,外贴外防的原则。 地下室底板具体做法:A:防水混凝土底板B:50厚C20细石混凝土C:10厚低标号砂浆D:3.0 厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎)E:20 厚1:2.5 水泥砂浆找平层F:150 厚 C15混凝土垫层G:素土夯实。配电间采用一级防水A:防水混凝土底板B: 50厚C20细石 混凝土C:10厚低标号砂浆D:3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎)两道E:20厚1:2.5水泥砂浆找平层F:150厚C15混凝土垫层G:素土夯实。 地下室顶板具体做法:A:素土回填B: 土工布一层C:15厚滤水板(要求封样)D:40厚 (最薄处,1%坡向四周)C20细石混凝土保护层,内配①4@20(双向钢筋网E: 10厚低标号砂 浆F:JS防水涂料三遍1.5厚G:抗渗砼顶板。钢筋混凝土自防水抗渗等级S6: 地下室外墙防水做法:A:50(30)厚挤塑板保护层,自下往上高度贴至覆土标高止B: JS防水涂料三遍1.5厚C:抗渗砼墙板 2、屋面防水工程: 本工程地上屋面防水等级为I级,设防要求为两道,不上人保温屋面采用水泥砂浆进行完全覆盖。 保温平屋面具体做法:(1)50厚C20细石混凝土(原浆收光)于平屋面,内配①4@200双向钢筋网,纵横10mm宽,分隔缝间距6X 6m设置,密封胶填缝(四周墙根处均按此设置) (2)60厚XPS挤塑聚苯板(增加25% (3)3厚APF自粘卷材(4)C20细石混凝土找坡,与钢筋砼结构板同时浇筑(2%找坡)(5)现浇钢筋砼结构板 保温坡屋面具体做法: (1)彩色水泥瓦(2) 30厚C20细石防水混凝土,内配①4@20(双向钢筋网(3) 60厚 XPS挤塑聚苯板(增加25%( 4)3厚APF自粘卷材(5)现浇钢筋砼结构板

北辰花园防水工程监理细则

北辰花园小区 编制: 校审: 潍坊市天元工程建设监理有限公司 2012年08月

防水工程监理细则 一. 工程概况 1、本工程为地上26层,框架搂局部地下室,长142.8米宽19.20米,建筑高度为86.70米,建筑面积70000平方。 本工程抗震设防烈度为7度,建筑耐火等级为一级。 该工程主体结构形式:采用框架剪力墙结构;基础形式:筏板基础。 2、计划总投资为万元。 3、工程项目计划工期由2012年月开工至年月竣工。 4、工程质量等级:优良工程。 5、工程项目建设单位:潍坊经济区城市建设投资开发有限公司。 工程项目设计单位;潍坊市建筑设计研究院有限责任公司 工程项目勘察单位:潍坊市建筑设计研究院有限责任公司。 工程项目监理单位:潍坊市天元工程建设监理有限责任公司。 工程项目施工单位:潍坊三建。 二. 监理依据 1.工程设计图纸 2.《建筑防水工程技术规程》 三建筑防水工程质量预控 1.对承包单位的资质进行审查和认定:检查承建商的施工资质和施工人员的上岗证,须做到持证上岗。对施工方案及技术交底文件进行审核,并在必要时进行样板试验引路。 2.对防水工程使用的主要材料、辅助材料要进行质量预控,要有出厂产品合格证、准用证及质量鉴定文件。

3.2.1. 防水材料出厂质量合格证的检查 生产厂家要提供:“建筑防水材料准许使用证明书”的复印件,此件应盖有红色印章和标明认定有限期限;此认证书要与市建委下发文件相吻合。生产厂家提供的产品合格证书应包括:品种、标号、型号及该批产品各项性能试验报告数据,合格证的编号、批号、出厂日期和生产厂检验部门的印章;卷材或产品包装的合格证上应有市建筑防水材料使用认证和防伪标志。 3.2.2. 防水材料的检验 防水材料进入施工现场后,应进行见证抽样送检,卷材防水材料的检验内容为不透水性、拉力、柔度和耐热度;聚氨酯涂膜防水材料的检验内容为拉伸强度、扯断延伸率、耐热性、耐低温性、粘结强度及不透水性。二者均应按照规范要求做试件,进行耐热度、粘结力和柔韧性试验。外观检验主要是防水材料的外型尺寸、厚度问题,每批抽验一定数量进行产品称重检验,不合格产品应清退出厂。 3.2.3. PVC防水卷材外观质量的控制 3.2.3.1.成卷卷材卷紧、卷齐,端面里外进出不得超过10mm。 3.2.3.2. 成卷卷材在10-45°C时应易于展开,不应有超过10mm的粘结和裂纹。 3.2.3.3.纸胎必须浸透,不应有未浸透的浅色斑点;不应有油纸外露和涂油不的缺陷。 3.2.3. 4.毡面不应有孔洞、楞伤及长度20mm以上的疙瘩或水渍。 3.2.3.5.每卷卷材中允许有1处接头,其中较短的一段长度不应少于2500mm接头处应剪切整齐,并加长150mm备作搭接。 3.2. 4. 防水卷材批数的划分 应依据有关规定进行划分。若无此资料,可参照防水卷材同期生产的每1000卷为一批,不足此数按一批计。 3.2. 4.1对防水材料的质量有异议时,监理工程师可以进行取样复验,严把材质量关,保证不合格材料不进现场、不用于本工程。

监理实施细则防水工程

B13监理实施细则 (防水工程) 内容提要: 工程概况及特点 监理依据 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 主要质量通病及预防措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

防水工程监理细则 一、工程概况及特点 某工程总用地面积约4.40万平方米,规划建筑面积约9.67万平方米,建筑总投资约1.5亿元。地下室为一层,面积约1.3万平方米,地上分为A、B、C三个区;一至三层之间通过裙楼连接为一个会议中心;A区主楼4至21层为酒店、B区主楼4至22层为商务写字楼,C区4至11层为办公公寓。结构类型:基础为预制管桩,核心筒为筏板基础,其余为独立承台基础,高层部分为框架剪力墙结构;建筑总高度A区为83.55m,B区为86.6m,C区为61.7m。高层部分框架、剪力墙抗震等级为二级,裙房部分框架抗震等级为三级,安全等级为二级,设计使用年限为50 年。 本工程地下室防水等级为一级,工程底板及外围护结构均选用密实钢筋混凝土自防水结构,附加水泥基渗透结晶型防水涂料层。防水混凝土抗渗等级0.8mpa,水泥基防水涂料应用于防水混凝土结构主体的迎水面厚度为2.0mm;屋面防水使用多层高分子复合防水卷材;雨蓬、风井出屋面顶盖处使用防水砂浆。 二、监理依据、验收标准 1、工程设计文件:施工图等; 2、《地下工程防水技术规范》(GBJ50108 一2001 ) 3、《地下防水工程质量验收规范》(GBJ5O208 一2002 ) 4、《水泥基渗透结晶型防水材料》(GB 18445 一2001 ) 5、《地下建筑防水构造》 (O2J3OI ) 6、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 7、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002)

防水监理细则

文化产业基地 防水工程 监理细则 编制: 审批: 2018年3月20日

一、工程概况 工程名称:新媒体文化产业基地主体建安工程 建设单位:集团 监理单位:监理有限责任公司 施工单位:集团有限公司 工程简介:本项目主要由一个单体工程组成,总建筑面积约为6万m2,建筑高度99.75m,塔楼为24层,钢筋混凝土结构框架,为商业写字楼。 1.1. 防水工程概况 本工程刚性防水设计为地下室底板、外墙均采用抗渗防水混凝土(埋深超过10米的混凝土抗渗等级应≥P10)。建筑防水做法见下表1-1。 表1-1地下室防水做法一览表 代号 做法部位 地下室侧壁防水1、面层详见二次装修; 2、钢筋砼结构自防水,抗渗等级≥P8(埋深超过10m的混凝 土抗渗等级应≥P10),砼厚度≥300; 3、刷聚合物水泥砂浆嵌平补实; 4、渗透环氧一道; 5、2.0厚聚氨酯防水涂料; 6、30厚挤塑板聚苯板保护层,用建筑胶粘贴; 7、回填土分层夯实 地下室外墙 地下室底板防水1、50厚面层做法具体详见二次深化设计; 2、C25细石混凝土找坡,最薄处150厚; 3、钢筋砼底板结构自防水,抗渗等级≥P10,砼厚度≥800; 4、50厚C20细石混凝土保护层; 5、3厚自粘改性沥青防水卷材(湿铺); 6、100厚C15砼垫层,随捣随抹光; 7、原土整平 地下室底板 地下室顶板防水1、面层(景观公司设计); 2、高密度聚乙烯排水板,200g/㎡无纺布滤水层;上覆回填种 植土; 3、最薄处70厚C25细石混凝土兼找坡2%,双向配筋Φ4@100, 地下室顶板

4m*4m分隔缝宽20配筋断开,单组分聚氨酯建筑密封胶嵌缝; 4、隔离层干铺300g/㎡无纺布; 5、4厚改性沥青耐根穿刺防水卷材; 6、2厚非固化沥青防水涂料; 7、钢筋混凝土楼板,修补平整; 生活水池防水1、无毒,防霉,防菌涂膜防护层; 2、15厚1:2水泥砂浆保护层; 3、10厚聚合物水泥砂浆,分两次压实抹平; 4、自防水钢筋混凝土侧壁,抗渗等级≥P6; 5、20厚1:2水泥砂浆抹平压光 生活水池 消防水池防水1、8厚聚合物水泥防水砂浆压实抹平; 2、1.5kg/㎡水泥基渗透结晶型防水涂料; 3、自防水钢筋混凝土侧壁,抗渗等级≥P8; 4、20厚1:2水泥砂浆抹平压光;消防水池 3、本分项工程特点 4、本分项工程重点及难点 表1-2 防水重难点分析表施工部位 重难点分析 底板(1)本工程桩为钻孔灌注桩,桩头处防水处理为一重点; (2)底板需分段流水施工,基坑地下水位高,需处理好降水工作,防止防水及防水接口处被雨水长期浸泡; (3)后浇带及支护桩穿底板部位处为防水重点控制部位,首先底板防水施工完成后必须做好成品保护,避免雨水长期浸泡,及杂物落入,后浇带混凝土浇筑前的清理及凿毛、养护措施必须严格要求; (4)底板防水与侧墙施工缝处、每流水段施工的施工缝处卷材接口部位需做好成品保护;

相关文档
相关文档 最新文档