摘要

本设计为兰州铁路局下西院住宅小区12号楼照明供配电系统设计。设计负荷等级为三级,进线电压为380/220V,户用电负荷为6kW。设计内容包括:照度计算、负荷计算、导线及其截面的选择、低压断路器电流整定、设备制作及安装、等电位联接安装及防雷与接地系统设计。

本设计采用单位容量法进行照度计算,采用需用系数法进行负荷计算,按导线长期允许温升和电压损失选择导线截面,按线路最大工作电流和线路保护选择低压断路器。照明回路和插座回路分别由不同回路供电,并在插座回路安装剩余电流保护器。按三类防雷建筑物进行防雷设计,接地采用TN-S系统,并设计总等电位联结和局部等电位联结系统。

设计符合国家相关技术规程规范要求,设备选型合理,满足使用功能要求,能较好地指导施工。

关键词:住宅;照明;负荷计算;供配电系统;防雷

Abstract

The design is entitled with electrical illumination design on the 12th residential building located in Xiaxi Courtyard of Lanzhou Railway

Bureau. The load level of the project is designed as the 3rd hierarchy, and input voltage level is presented by 380/220V, and household load is designed as 6kW. The design contents include illumination calculation, load calculation, and the selection of circuits and cross sections, and the current setting of low voltage breaker, and equipments making and installation, and equiotential bonding, and as well as lighting protection and grounding system and so on.

Firstly, unit capacity method is applied to implement illumination calculation, and the needed coefficient method is applied to implement the load calculation, and the cross sections of the circuits are selected according to long-term allowable temperature rise and voltage loss, and the low-voltage breakers are selected according to the imum working current and line protection conditions. Socket and lighting circuits are arranged in different supply loop, and leakage protection breaker is applied in socket loop. Lighting protection with the 3rd level is designed in accordance with specifications, and grounding system adopts TN-S system, and general equipotential connection, together local equipotential connection is designed.

The overall design accords with the relevant technical regulation requirements. Equipments selection is reasonable so as to better meet the applicable functions, and be able to better guide the construction.

Key Words:Residential,Illumination,Load calculation,Supply and distribution system,Thunder protection

目录

摘要I

Abstract II

目录III

1 绪论1

1.1 工程背景 1

1.2 设计范围 1

1.3 设计依据 1

1.4 设计目标 1

1.5 本文的主要工作 2

2 照明平面图 3

2.1 单元照明平面图设计 3

2.1.1 照度确定 3

2.1.2 光源和灯具的选择 3

2.1.3 单位容量法计算各房间负荷 4

2.1.4 开关的选择 6

2.2 单元插座平面图设计 6

2.2.1 插座的配置 6

2.2.2 插座的选择 7

3 照明配电系统图 9

3.1 照明负荷计算 9

3.1.1 需用系数法 9

3.1.2 负荷计算10

3.2 导线、电缆及低压电器的设计 12

3.2.1 导线、电缆及低压电器设计原则12

3.2.2 导线、电缆及低压电器选择 13

4 箱体制作及安装 17

4.1 总配电箱的制作及安装17

4.2 分配电箱的制作及安装17

4.3 分户箱的制作及安装18

5 防雷接地系统与等电位联结安装 19

5.1 防雷接地系统设计19

5.2 等电位联结系统设计19

5.2.1 总等电位联接系统设计19

5.2.2 卫生间局部等电位联接系统设计19

结论20

致谢21

参考文献22

附录兰铁下西院住宅工程项目12号楼电气设计施工图23

1 绪论

1.1 工程背景

本设计为兰州铁路局下西院住宅小区工程项目12号楼的电气设计。该楼

占地面积约5500平方米,钢筋混凝土结构,独立基础,本住宅楼含六个单元,每单元六层,每层两户,一至五层高2.8米,第六层高3.0米。

1.2 设计范围

包括照度设计、负荷计算、电线电缆及低压电气设备的选择、线路敷设、配电箱制作及安装。进行照明系统、配电系统、防雷系统、接地系统以及等电位联结系统的设计。

1.3 设计依据

1 相关专业提供的工程设计资料。

2 国家现行有关设计规程,规范及标准,主要包括:

《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008

《住宅设计规范》GB 50096-1999

《供配电系统设计规范》GB 50052-2009

《建筑照明设计标准》GB 50034-2004

《建筑物防雷设计规范》GB 50057-1994

国家现行的标准图。

电气设备用图符合国家标准汇编、电气制图国家标准汇编。

由甲方提供的原始资料及来自建筑设计部门的有关建筑详图。

1.4 设计目标

安全:设计阶段应首先充分注意安全用电问题,要从生命、设备、系统及建筑等方面全面考虑。

可靠:体现在供电电源和供电质量的可靠性。

合理:一方面要符合国家有关政策和法令,符合现行的行业行规要求,另

一方面要符合建筑方的经济实力、运行维护及扩充发展等的要求。

先进:杜绝使用落后、淘汰设备,不使用未经认可的技术,要充分考虑未来发展。

实用:考虑降低物耗,保护环境,综合利用等实用因素。如提高功率因数,深入负荷中心,选用高效电光源,选用节能开关等等。

1.5 本文的主要工作

1 照明平面图设计

根据住宅设计标准要求,确定各房间照度和公共部分照度值,在此基础上确定光源和灯具的形式,计算光源的容量和数量,并进行灯具、开关、电源插座的配置和接线设计。

2 照明配电系统图设计

依据照明平面图负荷、电源插座的分布情况,确定各回路的计算负荷和总计算负荷,确定进线电源截面和电缆选型,以及开关、断路器型号。在此基础上,进行分户箱配电系统图、照明配电系统图的设计。

3 箱体制作及安装设计

根据配电系统图,确定各照明配电箱的型号和规格,以及安装方式。设计的原则是尽量采用厂家提供的定型产品,如果没有定型产品,则需依据相关标准设计非标准电源配电箱。

4 防雷接地系统与等电位联接安装设计

依据相关标准和规范,进行屋顶防雷装置平面图及引下线接地系统设计。设计等电位联接系统,包括总等电位联接安装和卫生间局部等电位联接安装设计。

5 撰写设计说明书

包括设计说明和主要设备材料表的编制。

2 照明平面图

照明平面图设计内容主要包括灯具、开关、电源插座的布置,以及它们之间的接线设计,是建筑物电气施工预留管孔的主要依据。对于建筑结构较复杂的建筑物,一般要求各层照明平面图均需绘制。由于本建筑物各层单元结构相同,且所有户型结构也相同,所以本建筑物照明平面图仅绘制出标准层单元照明平面图。为了便于阅读,又将单元照明和插座平面图分别绘制。照明平面图设计的一般步骤是: 1 照度确定。 2 根据建筑物各房间功能,确定光源、灯具的型号及规格。 3 根据建筑物各房间的面积、高度及使用的灯具形式,按单位容量法确定各个房间的总的负荷功率,从而确定各房间的灯具个数。设计灯具控制方式,绘制照明平面图。 4 根据各房间使用功能,确定电源插座容量及个数,绘制单元插座平面图。 5 依据平面图,设计分户箱配电系统图,选定分户箱的规格和型号。

2.1 单元照明平面图设计

2.1.1 照度确定

按照《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008,住宅建筑各房间照度设计标准值确定如表2.1所示。

表2.1 住宅建筑照度标准值

房间或场所照度标准值lx

起居室0.75米的水平面200

卧室0.75米的水平面100

餐厅0.75米的水平面150

厨房、卫生间0.75米的水平面100

2.1.2 光源和灯具的选择

考虑到住宅楼交工后住户要进行二次装修以及最初的投资效益,住宅楼各房间光源和选择如下:

起居室、卧室、餐厅、厨房、卫生间、阳台均选用荧光灯,公用楼梯间选用白炽灯。

2.1.3 单位容量法计算室内负荷

单位容量法是在各种光通利用系数和光的损失等因素相对固定的条件下,得出的平均照度的简化计算方法。一般在知道房间的被照面积后,就可以根据推荐的单位面积安装功率,来计算房间所需的总的电光源功率。

计算过程如下:

2.1

2.2

式中,为总安装容量(功率),不包括镇流器的功率损耗W;

为每套灯具的安装容量(功率),不包括镇流器的功率损耗W;

为在规定照度下所需灯具数(套);

为房间面积,一般指建筑面积m2;

为在某最低照度值时的单位面积安装容量(功率)W/m2。

根据居住建筑照度标准值要求,选取照明单位面积功率为7W/m2[1]。易验证在此标准下,起居室、卧室和厨房卫生间的平均照度值满足表2.1要求。

根据式2.1和式2.2,各房间负荷确定如下:

1 起居室的照明计算

房间面积为: 房间总安装功率为:

选用功率为40 W的YZS40RN型三基色荧光灯。

(盏)

所以选用此型号荧光灯3盏。

2 主卧室的照明计算

房间面积为:房间总安装功率为:

选用功率为40 W的YZS40RN型三基色荧光灯。

(盏)

所以选用此型号荧光灯3盏。

3 次卧室的照明计算房间面积为: 房间总安装功率为:

选用功率为40 W的YZS40RN型三基色荧光灯。

9(盏)

所以选用此型号荧光灯3盏。

4 餐厅的照明计算房间面积为: 房间总安装功率为: 选用功率为40 W的YZS40RN型三基色荧光灯。

(盏)

所以选用此型号荧光灯2盏。

5 玄关的照明计算房间面积为:房间总安装功率为:

选用功率为40 W的YZS40RN型三基色荧光灯。

(盏)

所以选用此型号荧光灯1盏。

6 厨房的照明计算房间面积为:房间总安装功率为:

选用功率为40 W的YZS40RN型三基色荧光灯。

(盏)

所以选用此型号荧光灯1盏。

7 卫生间的照明计算房间面积为:房间总安装功率为:

选用功率为30 W的YZS30RN型三基色荧光灯。

(盏)

所以选用此型号荧光灯2盏。

8 生活阳台的照明计算房间面积为:房间总安装功率为:

选用功率为20 W的YZS20RN型三基色荧光灯。

(盏)

所以选用此型号荧光灯1盏。

以上是一个用户房间所选的灯。

9 公共楼梯间照明计算

对于楼梯间照明,每层选用一个功率为60W的PZS220-60型双螺旋普通白炽灯即可满足要求。

2.1.4 开关的选择

照明开关均选用86系列翘板式开关,250V、10A,距地1.5米暗装,单灯单控。值得一提的是,卫生间选用防水型开关。

根据规范,住宅照明配线均选用截面为 2.5mm2的铜线,确定了开关和灯具的位置及控制方式后,绘制的照明平面图见附录A电施-6。

2.2单元插座平面图设计

2.2.1 插座的配置

根据住宅设计标准JGJ 16-92,住宅分户箱内应配置有过电流保护的照明供电回路、一般电源插座回路、空调插座回路、电炊具及电热水器等专用电源插座回路。家用电器插座与照明回路要求分开设置,插座回路除壁挂空调专用回路外,均应设置剩余电流动作保护装置。每套住房电源插座的数量见表 2.2[2],住宅配电箱配置回路数量见表2.3[3]。

表2.2 每套住房电源插座的数量

设置部位设置数量

卧室(起居室) 两个单相三线和一个单相二线的插座两组

厨房(卫生间) 防溅水型两个单相三线和一个单相二线的插座一组

洗衣机、冰箱、排气机械及空调等处专用单相三线插座各一个

表2.3 住宅配电箱配置回路数量

回路数柜式空调插座分体空调插座厨房插座卫生间插座电源插座照明合计

两居室以下 1 1 1 1 1 1 5~6

两居室1 1~2 1 1 1 1 6

三居室1 2 1 1 2 1~2 7~8

四居室1 2~3 1~2 1 2 1~2 8~10

四居室以上1~2 3~4 1~2 2 2~3 1~2 10~15

2.2.2 插座的选择

1 客厅插座选择

客厅是人们会客、看电视、起居活动的中心,主要的家用电器有音响音箱、DVD机、功放机、空调、落地台灯、电视。从这些家用电器的使用情况来看,可以发现弱电(有线电视插座与电话插座)插座位置一经确定,强电(电源)多用插座至少1组就相应确定。强电与弱电插座的水平距离以大于0.5m为宜,如果距离太近,强电对弱电信号产生电磁干扰,影响收看效果。

彩电、音响是必须摆在一起的,彩电既需要有线电视信号插座,也需要电源插座。彩电、音响都是两孔插头,共需要2组每组2个二孔插座。彩电、音响的对面墙必然是沙发、茶几,在此部位需设1组电源多用插座(用于落地台灯、电暖炉)。然后再根据建筑平面图及空调机管道安装方便等因素,确定空调机插座的位置。客厅其它墙上,视情况而定布置1至2个多用插座,作为备用。

2 卧室插座选择

卧室是人们休息、睡眠的场所。主要的家用电器有:落地台灯、床头台灯、落地风扇、电热毯等。确定床的位置是卧室插座布置的关键。一般双人床都是摆在房间中央,一头靠墙,双人床宽一般为 1.5m,那么,床头两边设一组(二、三孔)多用电源插座,以供床头台灯、落地风扇及电热毯之用,床头的对面设一个有线电视插座及1组多用电源插座,其它适当位置可设一组多用电源插座作备用。所以设插座共2组。

3 厨房和餐厅插座选择

厨房制作饭菜,在餐厅用餐,家用电器比较多。主要有冰箱、电饭煲、抽油烟机、消毒柜、电磁炉、微波炉等。根据建筑厨房布置大样图,确定污水池、炉台及切菜台的位置。在炉台侧面布置一组多用插座,供抽油烟机用,在切菜台上

方及其它位置均匀布置2组三孔插座。厨房插座要选用带开关的防溅保护型插座。

厨房的插座应该设置独立回路。

4 卫生间插座选择

卫生间是人们洗澡、方便的场所。家用电器有电热水器、洗衣机、热光灯等。2个三孔插座供电热水器、洗衣机、热光灯用,底边距地均为2m,尽量远离淋浴器,必须采用防溅型插座。

卫生间的插座应该设置独立回路。

5 阳台插座选择

阳台应装一个多用插座,底边距地0.3m,以便打扫时供吸尘器使用或者以备不时之需。

综上所述,本工程设计中所选插座的型号共有:单相二、三极带保护接点暗装插座 P86Z223-10A,单相二、三极防溅水式暗装插座P86ZF10A,单相三极带保护接点防爆暗装空调插座86Z223-15A三种。

最后,按照《住宅设计规范》GB 50096-1999规定:一般插座回路导线应选用截面为3×4mm2的铜芯导线,空调插座回路导线应选用截面为2×4mm2的铜芯导线。待所有的插座位置确定后,就可以设计插座平面图了。

3 照明配电系统图

在进行照明配电系统设计之前,必须明确配电系统的供电电压和负荷等级。依据《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-92,本工程的负荷等级为3级,供电线路电压为380/220V。因此,供电电源按3级负荷供电要求设计即可。

照明配电网络主要是指照明电源从低压配电屏到用户配电箱之间的接线方式。主要由馈电线、干线、分支线及配电盘组成。汇集支线接入干线的配电装置称为分配电箱,汇集干线接入总进户线的装置称为总配电箱。馈电线是将电能从变电所低压屏送到总配电箱的线路;干线是将电能从总配电箱送到分配电箱的线路;分支线是将电能从分配电箱送到各户配电箱的线路。

本住宅楼电气照明设计严格遵循《住宅设计规范》GB 50096-1999,单元设分配电箱,户设分户箱,支线采用截面为10mm2的铜芯电线,并且相线、零线和保护线截面相同。按照国标JGJ 16-92关于康居住宅负荷规定,本设计取提高型标准6kW。因此,在系统图的设计中,主要设计包括:馈电线、干线型号选择以及总配电箱、分配电箱、分户箱配电系统。

由于该住宅楼单元、套型结构相同,因此总的配电方案是:由总配电箱馈出6个干线回路到单元分配电箱,再由单元分配电箱馈出12个分支线回路到户配电箱和1各楼梯照明回路至各层楼梯照明。此外,依照设计要求,单元分配电箱应集中装设单相电度表,测量各户用电和楼梯公共照明,公共照明电费分摊给各单元用户。

尽管标准对每户住宅负荷做了规定,但在具体设计时,仍需进行负荷计算,以确定配电箱开关型号和馈线电缆截面。

3.1 照明负荷计算

3.1.1 需用系数法

住宅建筑常采用需用系数法计算负荷。住宅建筑用电负荷需用系数、普通插座回路的需用系数KX参考值、部分民用建筑各类用电设备的KX、及参考值及配电箱的同时系数Kt参考值见[4,5]。

需要系数法的计算公式如下:

1 有功功率

2 无功功率

3 视在功率

4 220V单相负荷的计算电流

5 220V/380V三相负荷的计算电流

3.1.2 负荷计算

1 分户箱各回路负荷计算。

①照明回路的负荷计算

由于使用灯具为三基色荧光灯要考虑无功补偿,功率因数,照明回路需用系数KX0.9,得:

考虑无功功率后,计算电流为:

②插座各回路的负荷计算

每个插座按400W计算。由于本设计中的厨房及卫生间等空间面积较小,功率因数取,其他房间的功率因数均取为,普通插座回路需用系数KX0.9。

厨房插座回路包含3个普通插座,所以:

则:

卫生间插座回路包含3个普通插座,所以:

则:

电源插座回路一包含4个普通插座,所以:

则:

电源插座回路二包含6个普通插座,所以:

则:

空调插座回路包含1个防爆插座,空调功率为2000W,功率因数,所以:

则:

2 单元负荷计算

①分户箱的负荷计算

根据表2.4,此住宅楼每户进线功率为6kW,选择同时系数Kt0.8,所以

②公共照明回路的负荷计算

对楼梯间照明负荷计算,根据表2.4,楼梯间照明的需用系数KX0.8,且白炽灯无需考虑无功补偿,所以

③每单元的负荷计算

该住宅楼结构为一梯两户,共六层,所以每单元12户,把楼梯间照明的功率按6kW计算,且每单元供电采用三相供电,根据规范查表2.6需用系数KX0.75,选择同时系数Kt0.6,得:

④住宅楼总负荷计算

该住宅楼结构为每栋六单元的住宅楼,依据前两步的计算,选需用系数KX0.45,同时系数Kt0.6,得:

3.2 导线、电缆及低压电器的设计

3.2.1 导线、电缆及低压电器设计原则 1 导线及电缆的选择

在住宅照明设计中,一般按导线长期载流量和允许温升选择导线截面,并按电压损失和机械强度来校验。当负荷为断续工作或短时工作时,应折算成等效发热电流、按温升选择电线、电缆的截面,或者按工作制校正电线、电缆的载流量。

①按导线长期载流量和允许温升选择导线截面

按照温升选择导线截面。式中,为根据计算负荷求出的总计电流A;

为不同截面的导线长期允许的额定电流A。

②按电压损失校验截面

为了保证用电设备的正常运行,按电压损失校验截面时,应使各种用电设备端电压符合电压偏差允许值。但由于线路上有电压损失,因此在选择电线与电缆时,要按电压损失来选择电线或者电缆的截面。

在具体选择电线或电缆截面时,两种及以上选择原则常常用以相互校验,即按发热条件选择后要用电压损失条件进行校验;或按电压损失要求选择后,还要用发热条件进行校验。

③按机械强度选择

由于导线本身的重量,以及风,雨,冰雪等原因,使导线承受一定的应力,如果导线过细,就容易折断,将引起停电等事故。应此,还要根据机械强度来选择,以满足不同用途时导线的最小截面要求。

由于生活现代化,家用电器发展较快,因此在民用建筑电气设计时,对干线和某些场合的导线应考虑发展的需要,选择导线截面时应当留有余地。

2 低压电器的设计原则①断路器

低压断路器应能适合于可能的最繁重的工作制,在选择断路器时应遵循以下两点[6]:

a.≥,否则导线烧毁开关还没有动作;

b.≥,否则在正常负荷下工作时,也会跳闸;

令≥

式中,为线路的计算电流A;

为低压断路器动作灵敏系数,一般取1.3;

为低压断路器过电流脱扣器额定电流A。②剩余电流动作保护器

剩余电流动作保护器能迅速断开接地故障电路,以防止发生间接电击伤亡和引起火灾事故。

当剩余电流动作保护器用于插座回路和末端线路,并侧重防止间接电击时,则应选择动作电流不大于30mA的高灵敏度剩余电流保护动作器。如果需要作

为上一级保护,其动作电流不小于300mA,对配电干线不大于500mA,其动作应有延时。对于住宅和中小型建筑,剩余电流动作保护器可以安装在建筑物电源总进线上。为保证其动作灵敏度及与末端插座回路漏电保护器的选择性,该剩余电流动作保护器动作整定值最好不大于0.5A,并有0.4s或以上延时。该剩余电流动作保护器作为防电弧性接地故障引起的火灾是很有效的。

电气线路和设备泄露电流值及分级安装的剩余电流动作保护特性的电流配合要求如下:

a.用于单台用电设备时,动作电流应不小于正常运行泄露电流的4倍;

b.配电线路的剩余电流动作保护器动作电流应不小于正常运行泄漏电流的2.5倍,同时还应不小于其中泄漏电流最大的一台用电设备正常运行泄漏电流的4倍。

3.2.2 导线、电缆及低压电器选择

1 室内照明回路导线截面及开关的选择

根据分户箱照明回路的负荷计算得出:

按照发热条件选择导线截面:≥

并且考虑机械强度选择导线,查表得出导线规格为:BV-22.5。

断路器长延时过流脱扣器的整定电流应大于等于线路的计算电流: ≥

故照明回路选择S262-C16-10A/1P型断路器,22.5mm2的聚氯乙烯绝缘铜芯导线,穿管径为16mm的PC管沿顶棚暗敷设。

2 室内插座回路导线截面及开关的选择

①由厨房插座回路的负荷计算得出:

按照发热条件选择导线截面:≥

并且考虑机械强度选择导线,查表得出导线规格为:BV-34。

断路器长延时过流脱扣器的整定电流应大于等于线路的计算电流: ≥

故厨房插座回路选择S262-C20-16A/2P型断路器,34mm2的聚氯乙烯绝缘铜芯导线,穿管径为20mm的PC管沿顶棚暗敷设。

②由电源插座回路一的负荷得:

按照发热条件选择导线截面:≥

并且考虑机械强度选择导线,查表得出导线规格为:BV-34。

断路器长延时过流脱扣器的整定电流应大于等于线路的计算电流: ≥

故电源插座回路一选择S262-C20-16A/2P型断路器,34mm2的聚氯乙烯绝缘铜芯导线,穿管径为20mm的PC管沿墙内或地板内暗敷设。

③由电源插座回路二的负荷计算得:

按照发热条件选择导线截面:≥

并且考虑机械强度选择导线,查表得出导线规格为:BV-34。

断路器长延时过流脱扣器的整定电流应大于等于线路的计算电流: ≥

故电源插座回路二选择S262-C20-16A/2P型断路器,34mm2的聚氯乙烯绝缘铜芯导线,穿管径为20mm的PC管沿墙内或地板内暗敷设。

④由前面空调插座回路的负荷计算得:

按照发热条件选择导线截面:≥

住宅小区电气设计-毕业论文

摘要 本设计主要阐述了现代化小区各系统电气设计的设计依据、原则和方法及设计选择的结论。本设计共主要包括强电部分设计部分设计及安防部分设计。 强电部分主要内容包括:低压配电系统、照明系统及防雷接地系统的设计, 其中包括负荷计算、照度计算等。 本小区电气设计作为毕业设计,其目的是通过切身实践,综合运用所学知识,理论联系实际,锻炼独立分析和解决建筑电气设计问题的能力,为即将面临的工作奠定坚实的基础。

引言 本次设计的主要针对是现代化住宅小区楼内供配电系统设计。通过具体的实例工程设计,初步掌握高层建筑配电系统设计的基本方法, 更好的将理论和实践相结合 , 将大学三年来所学的课程及知识应用到自己的专业中去, 也为将来的工作打下良好的基础。 本工程为 11层的民用普通高层建筑,为二类高层建筑,按三级负荷供电,三类防雷建筑物进行电气系统设计。在本设计中,要求完成对住宅小区楼内配电系统设计,主要包括低压供配电系统、照明系统、插座系统、防雷与接地系统。论 文针对民用高层建筑电气的设计和使用需要,,侧重于电气基本理论和基本知识。设计中,总体按照民用建筑设计规范来建立设计的整体思路,并完成配电系统的负荷计算、设备选型、系统构成、照度计算等。

一设计概况 本次设计的主要针对是现代化住宅小区楼内供配电系统设计。通过具体的实例工程设计,初步掌握高层建筑配电系统设计的基本方法, 更好的将理论和实践相结合 , 将大学三年来所学的课程及知识应用到自己的专业中去, 也为将来的工作打下良好的基础。 本工程为 11层的民用普通高层建筑,为二类高层建筑,按三级负荷供电,三类防雷建筑物进行电气系统设计。在本设计中,要求完成对住宅小区楼内配电系统设计,主要包括低压供配电系统、照明系统、插座系统、防雷与接地系统。论 文针对民用高层建筑电气的设计和使用需要,,侧重于电气基本理论和基本知识。设计中,总体按照民用建筑设计规范来建立设计的整体思路,并完成配电系统的负荷计算、设备选型、系统构成、照度计算等。 二配电系统 (一)设计要求 供配电系统设计应根据工程特点、规模和发展规划,做到远近期结合,以近期为主。供配电系统设计应采用符合国家现行有关标准的效率高、能耗低、性能先进的电气产品。供配电系统设计应根据工程特点、规模和发展规划,做到远近期结合,以近期为主。供配电系统设计应采用符合国家现行有关标准的效率高、能耗低、性能先进的电气产品。 (二)低压配电系统线路的选择 1. 低压线路接线方式 低压配电线路采用放射式、树干式、环式及链式四种接线法。 1 放射式系统:特点配电线故障互不影响, 供电可靠性较高 , 适用于一级负荷配电。配电设备集中 , 检修比较方便;缺点是系统灵活性较差, 导线消耗量较多。此配电方式经常用在设备容量大、负荷集中或重要的用电设备以及有腐蚀性介质 和爆炸危险等场所不宜配电及保护起动设备放在现场者。以免影响其他用户正常用电。接线图见下图4-1

工厂供配电系统设计设计

湖南理工职业技术学院 工厂供配电技术课程设计题目:某工厂供配电系统的电气设计 年级专业:风能工程系机电1132班 学生姓名:龙博 指导老师:卢永辉 2015年06月15日

摘要 工厂供电,是指工厂所需的电能的供应与分配,也称工厂配电。 众所周知,电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既能易于由其他形式的能量转换而来,而易于转换为其他形式的能量以供应用。电能的输送和分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化,而且现代社会的信息技术和其他高新技术无疑不是建立在电能应用的基础之上的。因此电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。 本论文设计首先计算电力负荷和变压器的台数、容量;利用所学的知识确定变电所的位置。计算出短路电流的大小,选出不同型号的变压器,进而确定变压器的连接组别,画出必要的变电所主接线图。 关键词:主接线图、短路电流、电力负荷、变压器 目录 第1章前言 (4) 第2章设计任务 (5) 2.1 原始资料 (5) 2.2 工厂平面图 (5) 2.3 工厂供电电源 (5)

2.4 工厂负荷情况 (6) 2.5 设计要求 (7) 第3章全厂负荷计算和无功功率补偿 (8) 3.1 负荷计算 (8) 3.2 无功功率补偿 (11) 第4章变电所高压电器设备选型 (12) 4.1 主变压器的选择 (12) 4.2 各个车间变压器的选择 (12) 4.3 10KV架空线的选择 (13) 第5章短路电流的计算 (14) 5.1 短路的基本概念 (14) 5.2 短路的原 (14) 5.3 短路的后果 (14) 5.4 短路的形成 (15) 5.5 三相短路电流计算的目的 (15)

某小区供配电系统设计

南阳理工学院本科生毕业设计(论文) 学院(系):电子与电气工程学院 专业:电气工程及其自动化 学生: 指导教师: 完成日期 2014 年 5 月

南阳理工学院本科生毕业设计(论文) 某小区供配电系统设计 Design for the Power Supply and distribution system of a residence community 总计: 36 页 表格: 10 个 插图: 9 幅

南阳理工学院本科毕业设计(论文) 某小区供配电系统设计 Design for the Power Supply and distribution system of a residence community 学院:电子与电气工程学院 专业:电气工程及其自动化 学生姓名: 学号: 指导教师(职称): 评阅教师: 完成日期: 南阳理工学院 Nanyang Institute of Technology

某小区供配电系统设计 [摘要]住宅小区供配电系统的稳定运行直接影响着人们的日常生活及秩序。因此研究小区供配电系统如何更好的实现安全、可靠、经济运行具有现实的意义。本课题初步对住宅小区的供配电系统进行设计,并根据国家相关标准对所设计的内容进行规范化。分析小区的原始数据和供电特点,对小区各类负荷进行计算;通过计算负荷选择变压器的容量和数目完成变电所的设计;合理选择电气主接线方式;根据短路电流选择合适的电力电缆;确定建筑物防雷等级,做好小区的防雷接地保护。设计过程中不仅要保证供电的质量和安全性,还应尽量满足供电的经济性,节省能源和材料。 [关键词]计算负荷;短路电流;变压器;供配电设计;防雷接地 Design for the Power Supply and Distribution System of a Residence Community Electrical Engineering and Automation Specialty MA Jun-yao Abstract: Residence community for safe and reliable operation of the distribution system directly affects people's daily lives.This project is initially designed for the power supply and distribution system of the residence community. And also the design is normalized in accordance with the relevant national regulations and standards. So the power supply and distribution system in residence community district how to realize the safe, reliable and economic operation has realistic meaning. Analysis the raw data for the residence community and load calculation of the residence community. Based on the calculated load the measures of power supply and distribution of the residence community is designed. It includes the electric main wiring design, transformer and distribution substation design. Meanwhile the appropriate electric power cable are selected according to the short-circuit current. And the protection design about grounding for lightning is also essential. Not only must the quality and safety of power supply be ensured, but also the economical power supply, energy-saving and material-saving should be met as much as possible. Key words:Load calculation; Short-circuit current; Transformer; Power supply and distribution design; Grounding for lightning 目录

住宅小区供配电系统设计

2012.06 167 建筑规划与设计 摘要:随着技术的进步,人们对城市配电网络供电可靠性要求越来越高,因此要求住宅小区的配电系统设计接线方式简单灵活、运行可靠。住宅小区的供配电设计应坚持“以人为本” 的原则,在确保安全可靠的大前提下,根据工程特点、建设规模、当地气候条件、地区供电条件及经济发展状况等诸多因素,兼顾技术先进性和经济合理性,综合确定小区的供配电方案。要正确处理近期建设和远期发展的关系,以近期为主,适当考虑发展的可能。 关键词:生活住宅小区;中压配电系统;低压配电系统1 前言 社会经济的快速发展使人们对居住条件的要求越来越高,各式各样的住宅小区层出不穷,在了解了小区的位置、环境、交通及户型等外观后,人们开始更加注重供配电等内在条件的质量。因此,安全可靠、技术先进、经济合理的小区供配电系统显得日趋重要。 2 供电电源 住宅小区一般应由10kV电源供电。住宅小区中的住宅楼和其他公用设施的用电负荷分级应符合现行的《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》等的规定。当住宅小区内仅有三级负荷时,供电电源可取自附近的110~35/10kV区域变电所的若干10kV供电回路,当住宅小区内同时具有一、二级负荷时,则应根据区域变电所的电源路数和变压器台数确定供电电源,若区域变电所的110~35kV电源仅为一路,则小区的备用电源应从另外的区域变电所引来。当住宅小区内的一、二级负荷较小,且设置自备电源比从城市电网取得第二电源更经济合理时,可设置自备电源。对规模较大的小区,当区域变电所的10kV出线走廊受到限制或配电装置间隔不足且无扩建余地时,宜在小区内设置10kV开闭所(开关站)。开闭所宜与10kV变电站联体建设。总之,住宅小区的供电方式必须与当地供电部门协商确定。 3 配变设置3.1 负荷计算 以前,住宅小区用电负荷的计算主要有单位面积法和需要系数法等,各地的计算标准千差万别。新的《住宅设计规范》出台后,对各类住宅的用电负荷标准、电表规格、进户线截面都规定了下限值。很多省、市、自治区也根据此规范并结合本地区情况,出台了地方住宅设计标准,对上述用电指标均作了等同或高于《住宅设计规范》的规定。据此,一般采用单位指标法进行负荷计算。 即Pc=ΣKx×Pe×N式中Pe——单位用电指标,如:4kW/户(不同户型的用电指标不同),可根据《住宅设计规范》或各地区的地方住宅设计标准的规定选取。 kWN——单位数量,即户数(对应不同面积户型的户数)Kx——需要系数,《住宅设计规范》对其取值未作规定,有些地方标准有规定,但是差别较大。如果地方标准无规定,可参照《全国民用建筑工程设计技术措施-节能专篇/电气》的推荐值,表2.2.4-1的规定取,具体按接三相配电计算时所连接的基本户数选定:9户以下取1;12户取0.95等。 对小区内的商业、办公等配套公建及路灯用电负荷需用其他方法单独计算。 3.2 配变选型 住宅小区配电的视在功率 S=Σ Pc/ 式中——功率因数,由于住宅以照明负荷和家用电器为主,一般取0.8—0.9(参见《住宅设计规范》条文说明6.5.1条)。当小区内有电梯、水泵、中央空调等动力设备时,其负荷应单独计算后再汇总。消防用电负荷一般不计入S——视在功率,kVA在计算设置变压器的容量时,应考虑变压器的经济负荷系数和功率因数补偿效果。变压器的经济负荷系数在0.6—0.75之间,变压器的负荷率应不大于0.85。10kV供电的功率因数应不低于0.9,否则应进行无功补偿。 由于住宅楼以单相负荷为主,容易造成三相不平衡负荷超出变压器每相额定功率15%的情况,因此,小区内应选用接线组别为D,yn11的变压器。 住宅小区用电负荷季节差别甚至昼夜差别都很大。所以宜选用空载损耗低的节能型变压器,如S9系列或非晶合金变压器。 小区内设置的变电站的型式和数量必须根据小区规模、建筑类别(别墅、多层、高层等)及配电总容量并结合当地电业部门的供电系统规划来确定。 目前住宅小区内设置的变电站的类型有多种:独立型、户内型和分散型。独立型变电站一般用于规模较小或负荷比较集中的住宅小区;分散型变电站一般用于规模较大、负荷分布比较分散的住宅小区,大多采用箱体移动式结构(即箱变),且一般设置开闭所(开关站);户内型变电站一般用于高层且单体面积较大的住宅建筑。 供电变压器的台数及单台容量可按以下原则确定:对于独立型或户内型变电站,配电变压器的安装台数宜为两台,单台变压器的容量不宜超过1000kVA;对于分散型变电站,根据小容量多布点的原则,对以多层住宅为主的小区单台变压器的容量不宜超过630kVA;对别墅区单台变压器的容量不宜超过315kVA。 3.3 配变选址 住宅小区内变电站的设置应遵循以下原则: (1)尽量接近小区负荷中心且进出线方便,以降低电能损耗、提高供电质量、节省设备材料。 (2)考虑合理的负荷分配及适宜的供电半径。单台变压器的容量一般不超过上节所述;中压供电半径:负荷密集地区不超过2km,其他地区应不超过3kin;380/220V配电线路的配电范围一般不宜超过250m。 (3)当小区内有高层、多层或别墅等多种类型住宅时,宜按不同类型分别划分供电范围。 (4)当小区规模较大时,如果分期开发,应尽量按分期片区划分供电范围。 (5)一般按小区内干道的自然分隔划分供电分区,避免大量管线穿越马路、交叉重叠。 (6)与住宅楼(尤其是住户的南卧室)保持一定距离,一般不低于6m (现行规范无明确规定),以满足防火、防噪声、防电磁辐射等要求。 (7)远离通信机房、微机机房和消防控制室等有防电磁干扰要求的房间。 4 低压配电 低压配电系统,应保障安全、配电可靠、经济合理、维护方 住宅小区供配电系统设计之我见 陈 勇 中国美术学院风景建筑设计研究院 下转169页

某住宅小区供配电系统设计

For pers onal use only in study and research; not for commercial use 学号6 9 《工厂供电》 课程设计 (2010级本科) 题目:_某住宅小区供配电系统设计_ 学院:物理与机电工程学院 专业:电气工程及其自动化 作者姓名:甘孝田 指导教师:赵文忠职称:教授 完成日期:2012年12 月27 日

工厂供电课程设计任务书

四.需收集和阅读的资料及参考文献(指导教师推荐)

【1】刘涤尘、王明阳、吴政球?电气工程基础[M].武汉:武汉理工大学出版社.2003年【2】张学成.工矿企业供电设计指导书[M].北京:北京矿业大学出版社.1998年【3】刘介才.工厂供电简明设计手册[M].北京:机械工业出版社.1993年 【4】刘介才.实用供配电技术手册[M].北京:中国水利水电出版社.2002年 【5】刘介才.工厂供电[M].北京:机械工业出版社.1997年 【7】JGJ16-2008民用建筑电气设计规范 【8】GB50054-95低压配电设计规范 【9】GB50052-95供配电系统设计规范 【10】GB50217-2007电力工程电缆设计规范 【11】GB50060-92 3?110KV高压配电装置设计规范 指导教师签名:赵文忠 2012年12 月14 日

目录 一、设计说明 .............................................................. 1.. 1.1工程概况 ......... ... ..................................................... .1 1.2设计依据 (1) 1.3设计原则 (1) 1.4小区概况 (1) 二、小区负荷计算 .......................................................... 1.. 三、无功补偿方式 (3) 3.1无功补偿方式.......................................................... 3. 3.2无功补偿容量.......................................................... 3. 3.3并联电容器的选择及制 (4) 四、变配电所位置和型式的选择 .............................................. 4. 4.1 变配电所位置的确定 (4) 4.2变配电所的总体布置 (4) 五、主变压器台数和容量的确定 .............................................. 5. 5.1变压器主变台数的选择.......................................................... 5. 5.2变压器容量的选择 (5) 六、变配电所主接线方案的选择 .............................................. 5. 6.1变电所主接线方案的评价 (6) 七、短路电流的计算 ........................................................ 7. 7.1短路计算的意义和方法 (7) 7.2相关节点的短路计算............................................................ 7. 7.2.4 K-1点的短路电流计算 (8) 7.2.5 K-2点的短路电流计算 (8) 八、变电所低压侧一次设备的选择与校验 (9) 8.1低压母线的选择与校验 (9) 8.2低压电缆、设备的选择与校验 (10) 九、变压器保护设置 (13) 9.1变电所10kV馈线保护 (14)

住宅小区照明供配电系统设计毕业设计论文

住宅小区照明供配电系统设计毕业设计论文 住宅小区照明供配电系统设计 摘要 本设计为兰州铁路局下西院住宅小区12号楼照明供配电系统设计。设计负荷等级为三级,进线电压为380/220V,户用电负荷为6kW。设计内容包括:照度计算、负荷计算、导线及其截面的选择、低压断路器电流整定、设备制作及安装、等电位联接安装及防雷与接地系统设计。 本设计采用单位容量法进行照度计算,采用需用系数法进行负荷计算,按导线长期允许温升和电压损失选择导线截面,按线路最大工作电流和线路保护选择低压断路器。照明回路和插座回路分别由不同回路供电,并在插座回路安装剩余电流保护器。按三类防雷建筑物进行防雷设计,接地采用TN-S系统,并设计总等电位联结和局部等电位联结系统。 设计符合国家相关技术规程规范要求,设备选型合理,满足使用功能要求,能较好地指导施工。 关键词:住宅;照明;负荷计算;供配电系统;防雷 Abstract The design is entitled with electrical illumination design on the 12th residential building located in Xiaxi Courtyard of Lanzhou Railway

Bureau. The load level of the project is designed as the 3rd hierarchy, and input voltage level is presented by 380/220V, and household load is designed as 6kW. The design contents include illumination calculation, load calculation, and the selection of circuits and cross sections, and the current setting of low voltage breaker, and equipments making and installation, and equiotential bonding, and as well as lighting protection and grounding system and so on. Firstly, unit capacity method is applied to implement illumination calculation, and the needed coefficient method is applied to implement the load calculation, and the cross sections of the circuits are selected according to long-term allowable temperature rise and voltage loss, and the low-voltage breakers are selected according to the imum working current and line protection conditions. Socket and lighting circuits are arranged in different supply loop, and leakage protection breaker is applied in socket loop. Lighting protection with the 3rd level is designed in accordance with specifications, and grounding system adopts TN-S system, and general equipotential connection, together local equipotential connection is designed. The overall design accords with the relevant technical regulation requirements. Equipments selection is reasonable so as to better meet the applicable functions, and be able to better guide the construction.

供配电系统设计毕业设计

届毕业生 毕业设计说明书题目:某机械厂供配电系统设计 院系名称:电气工程学院专业班级: 学生姓名:学号: 指导教师:教师职称:讲师 20年 6月 6日

目次 1 概述 0 1.1 国内外发展现状 0 1.2 供配电系统的研究意义 0 1.3 研究的内容 (1) 2 负荷计算及无功补偿 (1) 2.1 电力负荷的类型 (1) 2.2 负荷计算 (1) 2.3 无功功率补偿 (4) 3 变电所主变压器选择和主接线方案选择 (5) 3.1 变电所主变压器的选择 (5) 3.2 主接线方案设计 (6) 3.3 厂区规划图 (7) 4 短路电流的计算 (7) 4.1 短路电流计算的基本公式 (7) 4.2 电抗标幺值的计算公式 (7) 4.3 确定基准值、计算电抗标幺值 (8) 5 高、低压电气设备的选择与校验 (9) 5.1 高压设备的选择与校验 (10) 5.2 低压设备的选择与校验 (11) 5.3 母线的选择 (12) 5.4 导线的选择 (12) 6 继电保护的整定与计算 (13) 6.1 高压线路的继电保护 (13) 6.2 电力变压器的继电保护 (14) 7 防雷和接地装置 (14) 7.1 防雷 (14) 7.2 接地装置 (14) 7.3 防雷措施 (16) 结论 (16) 致谢 (17) 参考文献 (17) 附录A 电气主接线图 (19)

1 概述 1.1 国内外发展现状 现代大中型工厂供配电系统的电气主接线和运行方式都比较复杂,各种电气设备的数量和种类也比较多,随着经济和现代工业建设的迅速发展,供电系统的设计越来越全面、系统,工厂用电量迅速增长,对电能质量、技术经济状况、供电的可靠性指标也日益提高,因此对供电设计也有了更高、更完善的要求。 供配电系统是电力系统的电能用户,也是电力系统的重要组成环节。它由总降压变电所、高压配电所、车间变电所、配电线路以及用电设备组成。在小型工厂中,电能先经过高压配电所,然后经过变压器降压,低压配电线路将车间变电所的电能送到各低压用电设备。 在我国,供配电的建设未能得到重视,资金短缺,技术性能落后,另外供配电技术环节形成电力需求与供配电设施不协调的局面。随着人们生产活动的日渐增多,工厂对电能的需求也在日益增加,作为评估电能质量的相关指标,例如电能的可靠性、电能的经济状况、电能的质量等指标也随之有待提高。 1.2 供配电系统的研究意义 现如今,电能已经成为人们生活中不可或缺的能源和生活工具,其在工业生产,生活的各个领域中获得了广泛应用,为人们提供更加舒适便捷的工作环境和生活环境创造了条件。电力是现代事业发展的主要能源和动力,没有电力可以说就没有国有经济的现代化。现代的生活都离不开电力,都是建立在电气的基础上。因此,电力供应如果中断,将会给现代的发展带来严重的影响。譬如那些对可靠性有有很高要求的企业,即使工厂中设备停电的时间极短,也能引起工厂中严重的事故发生,轻则把电气设备烧坏,重则威胁到人身安全,故而,必须认真做好达到系统供电要求,切实保证电力系统的正常运行,更好地发展生产,实现过程的全部自动化。 要切实保障生产和日常社会生活的需求,就必须做好工厂供电系统的工作,在确保可靠供电的前提下,考虑并努力做好节能减排工作,实现高效,优质供电供电部门必须做到以下几点:

住宅小区供配电系统设计

XX学院 毕业论文(设计) 住宅小区供配电系统设计Residential quarters for the distribution design 系别物理与电子信息工程系 专业电气工程及其自动化 学号 XX 姓名 XX 指导教师 XX 2009年 5月10日

摘要 要提高高层建筑配电系统的可靠性,要正确选择各类配电设备的容量,就必须科学、合理的进行负荷计算。本文对符合计算中的相关问题进行了分析和探讨,就重要设备的容量选择做了较为详细的论述,提出了一些进一步提高配电系统可靠性的措施,并结合工程实例进行负荷计算,计算结果证明本文所述方法是正确合理,可在实际中应用。高层建筑比一般建筑遭受雷击的概率要大得多,而一旦遭受雷击,损失将非常严重。另外,普通建筑物防雷系统不但不能保护高层建筑物内的电子设备与计算机系统,反而可能会引入雷电。因此,高层建筑的防雷保护就越显重要,相应地对防雷保护提出了更高的要求。本文对于高层建筑物的防雷保护措施做了较为仔细的分析。 关键词:配电系统;负荷计算;防雷设计;照明 Abstract In order to improve the reliability of power distribution system of high building,choice capacity of power distribution debice rightly,it is necessary tocalculate charge rightly,the author analyacs and investigatcs relative question with charge calculation,expatiates particularly capacity choice of important equipment,puts forward these measure being used to improve the reliability of power distribution system,makes charge calculation combination to project example,the result shows that these means is right and reasonable,these means can guide project practice. High buiding is easy suffered from lightning stroke,in case being suffered lightning stroke,it should bring huge losing,lightning protection system of common building can not protect electronic device,on the contrary,it may intoduce lifhtning therefore high building’s lightning protection is more important.The author analyses and research these question of over voltage and of lifhtning stroke,puts forward these means of lightning protescition of in high building. Keywords: power distribution system ;load calculation synthetic; lightning protection;Illumination

建筑供配电及照明课程设计

建筑环境与设备工程专业 (暖通方向) 《建筑供配电及照明》 课程设计 设计题目:某小区一六层综合住宅楼建筑照明设计 班级:建电0941 姓名: 学号: 指导教师:段春丽 完成日期: 2012年7月1日 能源动力工程学院建筑电气与智能化教研室 课程设计成绩评定表

本论文主 要阐述了某小 区一六层综合 住宅楼建筑电 气的设计依 据、原则和方法及设计选择的结论。该建筑一层为车库,一共有20个,二---六层是住宅,共四套住房,三个户型,其中套房三和套房四户型一样。主要设计内容包括:低压配电系统;照明系统及防雷接地系统的设计,其中包括负荷计算、照度计算、电力负荷的计算等;进行导线及电气设备的选择与确定,灯具及插座的选择与布置。 本次设计完成图纸共7幅,具体参见图纸目录。 本设计为课程设计,其目的的通过学生在完成设计的同时更好的掌握所学的专业知识,将所学的知识运用到实际中去,锻炼学生解决问题的能力。 关键词 照度,插座,防雷接地,负荷计算 目录 第一章绪论 (3) 1.1 建筑电气概况 (3) 1.2 设计原则 (4) 1.3设计内容 (4) 第二章照明设计 (4) 2.1 概述 (4) 2.2 照明设计原则及计算方法 (5) 2.2.1照明设计原则 (5) 2.2.2 平均照度的计算 (5) 2.3 照明设计 (6) 2.3.1 光源类型的选择 (6) 2.4 照明配电系统设计 .................................. 错误!未定义书签。 第三章插座的设计 ..................................... 错误!未定义书签。 3.1 一般规定(规范) (7) 3.2 插座的安装 (8) 3.3 插座的布置 (8) 3.4 具体房间的布置 (9) 第四章低压设备的选择 (9)

某小区供配电系统设计

, 南阳理工学院 本科生毕业设计(论文)( @ 学院(系):电子与电气工程学院 专业:电气工程及其自动化 学生: 指导教师: : 完成日期 2014 年 5 月

$

南阳理工学院本科生毕业设计(论文) 某小区供配电系统设计 Design for the Power Supply and distribution system of a residence community 总计: 36 页 表格: 10 个 插图: 9 幅

南阳理工学院本科毕业设计(论文) 某小区供配电系统设计 Design for the Power Supply and distribution system of a residence community 学院:电子与电气工程学院 专业:电气工程及其自动化 学生姓名: 学号: 指导教师(职称): 评阅教师: 完成日期: 南阳理工学院 Nanyang Institute of Technology

某小区供配电系统设计 [摘要]住宅小区供配电系统的稳定运行直接影响着人们的日常生活及秩序。因此研究小区供配电系统如何更好的实现安全、可靠、经济运行具有现实的意义。本课题初步对住宅小区的供配电系统进行设计,并根据国家相关标准对所设计的内容进行规范化。分析小区的原始数据和供电特点,对小区各类负荷进行计算;通过计算负荷选择变压器的容量和数目完成变电所的设计;合理选择电气主接线方式;根据短路电流选择合适的电力电缆;确定建筑物防雷等级,做好小区的防雷接地保护。设计过程中不仅要保证供电的质量和安全性,还应尽量满足供电的经济性,节省能源和材料。 [关键词]计算负荷;短路电流;变压器;供配电设计;防雷接地 Design for the Power Supply and Distribution System of a Residence Community Electrical Engineering and Automation Specialty MA Jun-yao Abstract: Residence community for safe and reliable operation of the distribution system directly affects people's daily project is initially designed for the power supply and distribution system of the residence community. And also the design is normalized in accordance with the relevant national regulations and standards. So the power supply and distribution system in residence community district how to realize the safe, reliable and economic operation has realistic meaning. Analysis the raw data for the residence community and load calculation of the residence community. Based on the calculated load the measures of power supply and distribution of the residence community is designed. It includes the electric main wiring design, transformer and distribution substation design. Meanwhile the appropriate electric power cable are selected according to the short-circuit current. And the protection design about grounding for lightning is also essential. Not only must the quality and safety of power supply be ensured, but also the economical power supply, energy-saving and material-saving should be met as much as possible. Key words: Load calculation; Short-circuit current; Transformer; Power supply and distribution design; Grounding for lightning

住宅小区供配电设计方案

住宅小区供配电设计 目录 第一章前言??1 第二章工程概述??2 第三章电气照明设计??3 3.1 照明系统的概述??3 3.1.1 照明系统的发展现状??3 3.1.2 照明计量单位??3 3.2 照度方式和种类??3 3.2.1 照明方式??3 3.2.2 照明种类??4 3.3 照度计算??5 3.3.1 利用系数法??5 3.3.2 单位容量法??6 3.4 小区的电气照明设计??8 3.4.1 电气照明设计的基本原则??8 3.4.2 电气照明详细设计计算??8 3.5 插座系统??143.5.1 插座系统的概述??14 3.5.2 一般规定(规)??14 3.5.3 插座的安装??14 3.5.4

小区住宅的插座系统设计??16 3.5 该小区标准层照明设计??17 第四章低压配电系统设计??18 4.1 高层建筑一般规定??4.2 低压配电系统线路的选择??4.2.1 低压线路接线方式??4.2.2 导线和电缆的选择??4.3 低压配电系统电气设备的选择??4.3.1 基本要求??4.3.2 漏电保护??4.4 配电变压器的选择??4.5 小区的低压供配电系统设计?? 住宅小区供配电设计 4.5.1 小区整体低压配电设计(见附录1) ??4.5.2 小区1 号楼与 4 号楼低压配电设计(见附录2) ??4.5.3 小区2 号楼与3 号楼低压配电设计(见附录2)??4.5.4 小区商业、电梯、车库、消防、物管用电低压配电设计(见附录3)??4.6 负荷计算的方法??4.7 小区住宅的负荷计算?? 第五章防雷接地系统设计??32 5.1 防雷与接地系统概述?? 5.1.1 防雷系统概述??5.1.2 建筑物的防雷等级??5.1.3 高层建筑物的防雷措施??5.1.4 接地系统概述??4.4 小区1#楼接地设计??32 32 32 33 34 37 第六章技术经济分析??38 第七章结论??39 参考文献??39

建筑供配电及照明课程设计资料讲课教案

科信学院 课程设计说明书(2015 /2016 学年第一学期) 课程名称:建筑供配电及照明课程设计 题目:图书馆供配电及照明设计 专业班级: 学生姓名: 学号: 指导教师:岑毅南等 设计周数: 2周 设计成绩: 2015年 12月 31日

一、设计题目 图书馆供配电及照明设计 二、课程设计目的 学习了一学期的供配电及照明技术,通过学习课堂知识和课下做题练习,使我对该课程的理论知识有了具体而详细的理解,明白了供配电设计当中的一些基本要求和设计时的一些注意事项,还有对供配电系统中根据实际情况进行设备选型也有了大体上的了解。另外掌握了照明设计当中设计规范和照明设备的选型及其一些照明设备的具体参数和设计规范。本次课程设计主要是针对供配电及照明技术课程的一个全面的设计,目的首先是让我们了解整个系统设计的步骤,包括原始资料的整理与分析、负荷计算、变压器的选择和断路器的选择和整个供电系统图的设计;其次,是考察我们的思维方式,包括一些设备参数的选取和更个系统的供电质量的评定;最后,是对我们设计小组的团结合作精神的考验,大家只有齐心协力才能更好的完成设计任务。本次课程设计使我们更加透彻的了解并很好的掌握了课本的理论知识,理论和实践相结合使我们的学习事半功倍。 三、课程设计要求 在《供配电及其照明技术》课程设计中,设计的所有内容应符合我国的供配电系统及其照明标准中的有关供配电系统的各项技术指标和参数要求和电气设计规范,具体内容见《供配电及其照明技术》教材的附录的说明;在课程设计的各种图表中的符号要求符合《供配电及其照明技术》教材的附录中常用图形符号的说明;供配电及其照明系统设计中用到的产品应选择比较知名厂家的产品;供配电及其照明系统设计中用到的名词术语应与我国的供配电及其照明标准中的命名相一致。 四、供配电部分的设计 本课程设计包括供配电的设计和室内照明设计两部分,供配电部分涉及到负荷的计算和设备的选型,照明部分主要是照明的有关计算和灯具的选型,最后是绘制CAD图。 4.1供配电部分的设计 此设计包括系统分析、系统设计和系统实施等方面 4.1.1系统分析 该系统是对整个图书馆地下一层到地上五层的照明及供配电的设计,首先通过CAD图我们分析并了解了每层建筑的布局和用电要求质量,还有每层的用电设备及其对照明的要求。具体分析如下:地下一层是整个图书馆的设备间,设有配电室、维修间;还有消防水泵的设备点和消防水池,还有一些附属场所包括:会议室、校史展览室、贵宾室、控制室、值班室、厕所等。该层设备容量较大,是整个建筑供电的核心部位,对用电质量的要求较高,并要合理选择供电设备。该楼层的有效面积是2563.29平方米,根据此面积可算出照明的一些数据。地上一层包括消防控制室、采编室、大会

某纺织厂供配电系统设计

CENTRAL SOUTH UNIVERSITY 设计题目:某纺织厂供配电系统设计 学号:0909113221 姓名:丁亮 班级:自动化1106班 指导老师:桂武鸣 第 1 页共43 页

目录 第一章原始资料 (3) 第二章接入系统设计 (4) 第三章车间供电系统设计 (16) 第四章工厂总降压变的选择 (26) 第五章所用变的选择 (27) 第六章主接线设计 (28) 第七章短路电流计算 (30) 第八章电气设备选择 (35) 第九章继电保护装置 (41) 结束语 (42) 参考文献 (43)

题目2某纺织厂供配电系统设计 一.原始资料 1.工厂负荷数据:工厂多数车间为2班制,年最大负荷利用小时数4600小时。工厂负荷统计资料见表1。设计需要考虑工厂5年发展规划负荷(工厂负荷年增长率按2%)。 2.供电电源请况:按与供电局协议,本厂可由16公里处的城北变电所(110/38.5/11kV),90MV A变压器供电,供电电压可任选。另外,与本厂相距5公里处的其他工厂可以引入10kV电缆做备用电源,但容量只能满足本厂负荷的20%(重要负荷),平时不准投入,只在本厂主要电源故障或检修时投入。 3.电源的短路容量(城北变电所):35kV母线的出线断路器断流容量为400MV A;10kV母线的出线断路器断流容量为350MV A。 4.电费制度:按两部制电费计算。变压安装容量每1kV A为18元/月,电费为0.5元/ kW·h。 5.气象资料:本厂地区最高温度为38度,最热月平均最高气温为30度。 6.地质水文资料:本厂地区海拔60m,底层以砂粘土为主,地下水位为2 m。二.设计内容 1.总降压变电站设计 (1)负荷计算 (2)主结线设计:根据设计任务书,分析原始资料与数据,列出技术上可能实现的多个方案,根据改方案初选主变压器及高压开关等设备,经过概略分析比较,留下2~3个较优方案,对较优方案进行详细计算和分析比较,(经济计算分析时,设备价格、使用综合投资指标),确定最优方案。 (3)短路电流计算:根据电气设备选择和继电保护的需要,确定短路计算点,计算三相短路电流,计算结果列出汇总表。