文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 北京地铁亦庄线次渠地铁站施工组织设计

北京地铁亦庄线次渠地铁站施工组织设计

北京地铁亦庄线次渠地铁站施工组织设计
北京地铁亦庄线次渠地铁站施工组织设计

北京市轨道交通亦庄线 次渠站工程
施工组织设计
目录
第 1 章 施工组织设计概述 ___________________________________ 3
1.1 编制说明_______________________________________________ 3 1.2 工程概况_______________________________________________ 5 1.3 工程特点、重点、难点__________________________________ 12
第 2 章 施工总体部署 ______________________________________ 14
2.1 总体施工指导思想______________________________________ 14 2.2 施工组织机构__________________________________________ 16 2.3 总体部署______________________________________________ 21 2.4 施工计划______________________________________________ 29 2.5 主要机械设备的选择____________________________________ 36 2.6 与相邻标段的配合______________________________________ 37 2.7 施工准备______________________________________________ 37 2.8 紧急预案______________________________________________ 45
第 3 章 主要施工工艺及技术措施_____________________________ 46
3.1 总体施工流程__________________________________________ 46 3.2 分部、分项工程划分____________________________________ 46 3.3 测量与监测方案________________________________________ 47 3.4 降水方案______________________________________________ 51 3.5 主要分项施工方案______________________________________ 55
第 4 章 工期保证措施 ______________________________________ 96
4.1 组织的保证措施________________________________________ 96 4.2 围护结构施工工期保证措施______________________________ 98 4.3 基坑开挖施工工期保证措施______________________________ 99 4.4 车站结构施工工期的保证措施____________________________ 99 4.5 防水及土方回填施工工期保证措施 ________________________ 99 4.6 重点及难点部位施工工期保证措施 _______________________ 100
第 5 章 质量保证措施 _____________________________________ 101
5.1 质量目标_____________________________________________ 101 5.2 质量保证体系_________________________________________ 101 5.3 质量保证措施_________________________________________ 101 5.4 工程质量的奖励与处罚_________________________________ 109
第 6 章 施工技术管理措施 _________________________________ 110
6.1 测量方案_____________________________________________ 110 6.2 试验方案__________________1___________________________ 112

北京市轨道交通亦庄线 次渠站工程
施工组织设计
6.3 技术资料管理_________________________________________ 114
6.4 计量管理措施_________________________________________ 120
6.5 季节性施工措施_______________________________________ 120
第 7 章 安全环保及文明施工措施____________________________ 126
7.1 安全保证体系及安全保证措施___________________________ 126 7.2 文明施工保证措施和环境保护措施 ______________________ 133 7.3 成品保护措施 ________________________________________ 140
第 8 章 新材料、新技术应用及技术节约措施 __________________ 143
8.1 技术推广项目_________________________________________ 143 8.2 技术节约措施_________________________________________ 143
2

北京市轨道交通亦庄线 次渠站工程
第 1 章 施工组织设计概述 1.1 编制说明 1.1.1 编制依据 1.1.1.1 业主提供的招标文件及相关资料
施工组织设计
(1)北京市轨道交通亦庄线工程施工设计--招标文件;
(2)北京市轨道交通亦庄线工程招标图;
(3)北京市轨道交通建设管理有限公司有关文件;
(4)现场勘查所采集的资料;
1.1.1.2 国家现行施工技术规范、规程、标准及北京市地方规定
(1)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)
(2)《建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)》
(3)《钢筋焊接及验收规程(JGJ18-2003)》
(4)《钢筋机械连接通用技术规程(JGJ107-2003)》
(5)《建筑钢结构焊接技术规程(JGJ81-2002)》
(6)《钢结构工程施工质量验收规范(GB50205-2001)》
(7)《钢筋锥螺纹接头技术规程(JGJ109-96)》
(8)《建筑基坑支护技术规程(JGJ120-99)》
(9)《混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002)》
(10)《锚杆喷射混凝土支护技术规范(GB50086-2001)》
(11)《地下铁道工程施工及验收规范(GB50299-1999)》
(12)《地下铁道、轻轨交通工程测量规范(GB50308-1999)》
(13)《地铁设计规范(GB50157-2003)》
(14)《地下工程防水技术规范 (GB50108-2001)》
3

北京市轨道交通亦庄线 次渠站工程
施工组织设计
(15)《地下防水工程质量验收规范(GB50208-2002)》
(16)《地下铁道、轻轨交通岩土工程勘察规范(GB50307-1999)》
(17)《铁路隧道施工规范(TB10204-2002)》
(18)《铁路隧道工程施工质量验收标准(TB10417-2003)》
(19)《铁路隧道喷锚构筑法技术规范(TB10108-2002)》
(20)《混凝土质量控制标准(GB50164-92)》
(21)《土层锚杆设计与施工规范(CECS22:90)》
(22)《混凝土强度检验评定标准(GBJ107-87)》
(23)《建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2001)》
(24)《施工现场临时用电安全技术规程(JGJ46-88)》
(25)《建设工程施工现场供用电安全规范(GB50194-93)》
(26)《建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-91)》
(27)国家、部委颁布的其它有关规范和标准
(28)其他由甲方或监理工程师指定的工程规范和技术说明
1.1.1.3 我单位关于施工的各种程序、制度、规定;
1.1.1.4 公司实施 GB/T19000 质量管理和质量保证体系标准;
1.1.1.5 我单位多年从事地铁、市政等工程的施工经验;
1.1.1.6 公司在地铁及地下工程的成熟技术及管理施工经验
1.1.1.7 地铁及地下工程施工的成熟工艺;
1.1.1.8 北京市及北京城建集团公司有关安全、消防、文明施工等管
理规定。 1.1.2 编制原则
1.1.2.1 执行国家、北京市的有 关规范、验收标准;业主各项管理 4

北京市轨道交通亦庄线 次渠站工程
规定;
施工组织设计
1.1.2.2 要针对城市中心区施工的特点,科学安排,合理组织、严格
管理、精心施工,尽量减少对周围环境及居民正常生活的影响。
1.1.2.3 以成熟的施工技术及先进的设备和施工工艺,确保施工安全
和工程质量,按期为业主提供一个优质的工程产品。
1.1.2.4 以切实有效的技术措施和先进工艺,确保工程质量优良,避
免由于施工造成相临建筑物坍塌,控制地面沉陷,维持正常使用功能。
1.1.2.5 根据现场的实际施工条件,优化施工安排,采用科学的施工
组织措施,合理部署施工资源,确保工期目标的顺利实现。
1.1.2.6 以企业诚信、服务为宗旨,以安全为保证,以质量为生命,
以管理为手段,实现本工程安全、优质、快速的目标。
1.2 工程概况 1.2.1 工程环境 1.2.1.1 位置及范围
亦庄线次渠站位于北京市通州区次渠镇以东,台次路北侧,呈东北—
西南斜向设置,与亦庄新城规划站前街平行。车站两端设置 4 个出入口,
南侧设 2 处风道。车站采用明挖施工工艺。
具体详见【图 1.2.1-1 亦庄线次渠车站平面位置图】。
5

北京市轨道交通亦庄线 次渠站工程
施工组织设计
计划临时 占用场地
厂房5
路灯照明直埋电缆 1500*800雨水方沟
路灯照明直埋电缆 砼12孔电信管线
临电接 入位置
四号出入口
民房8
三号出入口
800雨水
桂 家 坟
临水接 路
入位置
沉风二亭号下
厂房4
厂房3 厂房2 二号出入口厂房1 民房1
厂房
厂房 厂房
厂房
民房
300给水
厂房
风亭下沉一号 一号出入口



YZG42
民房7 民房6 民房5

大棚

空地 民房4 民房3
民房2


树 苗

树 苗
路灯
图 1.2.1-1 亦庄线次渠车站平面位置图 1.2.1.2 工程环境
目前站位周边为已拆迁的空地、农田及待拆迁的厂房及一条连接台湖 镇和次渠镇的台次路。场地周围地势较为平坦。 1.2.1.3 交通概况
台次路是台湖镇通向次渠镇的重要的交通枢纽,现况的环岛式布局占 地面积较大,将切断台次路,进行道路导改。 1.2.1.4 地下管线概况
车站主体结构主要位于现状空地、农田中,部分位于现状道路下,根
6

北京市轨道交通亦庄线 次渠站工程
施工组织设计
据管线详查资料,站位处现况与车站主体结构冲突的主要管线有 DN500
中压燃气、DN200 给水管、1500×1800 雨水方沟、D800 雨水管及电力、
电信管线。
1.2.1.5 施工条件
待 施 车 站 临 近 现 况 民 房 ,周 围 较 为 重 要 交 通 道 路 等 ,所 有 出 入 口 、风
道及车站东北侧主体距离民房较近,现场局部未达到拆迁红线位置。
台 次 路 边 具 备 较 为 完 善 的 供 水 、排 水 及 供 电 条 件 ,现 场 同 时 具 备 施 工
水电供应能力。可以就近利用现况消火栓将供水管道引入施工现场,向
临近城市市政管网中排水距离较短。 1.2.2 结构形式 1.2.2.1 结构形式及施工方法
车 站 主 体 设 计 起 点 里 程 为 右 K21+390.950 , 终 点 里 程 为 右
K21+618.100,中心里程为 K21+509.000,结构全长 227.15m。车站为地
下双层双柱三跨岛式钢筋混凝土整体框架结构,标准段总宽 20.7m,采
用明挖施工。
有效站台中心处轨面埋深 10.313m,站台面绝对标高为 11.363m,相
对标高为+0.000m,轨面绝对标高为 10.313m,相对标高为 1.050m,地面
绝对标高为 24.939m,相对标高为 13.576m。顶板覆土为 2.976m。在车
站四角分别设置了出入口,全部采用明挖施工。
具体见【图 1.2.2-1 亦庄线次渠车站结构平面图】、 【图 1.2.2-2 亦
庄线次渠车站结构纵断面图】。
1.2.2.2 车站明挖段主体结构
次 渠 车 站 起 止 桩 号 为 K21+390.950~ K21+618.100,采用 7

北京市轨道交通亦庄线 次渠站工程
施工组织设计
明挖顺做法施工。结构形式为地下双层双柱三跨岛式钢筋混凝土整体框
架结构,由侧墙、梁、板、柱等组成。沿车站纵向采用纵梁体系,设有
两 排 中 间 柱 ,各 层 板 横 向 形 成 三 跨 连 续 结 构 ;跨 度 随 断 面 不 同 发 生 变 化 。
站台层高为 5.1m,站厅层高为 5.6m。柱间距 4.5~9.75m,垫层为 250mm
厚 C15 混土,顶、底板(含梁)侧墙及端墙(含壁柱)为 C40,S10 混凝
土,底板为厚 800mm,侧墙厚 600-800 mm,顶板厚 700mm,中板梁为 C40
混凝土,中层板厚 300-400mm。中柱为 C50 混凝土 700×800mm、700×
600mm。站台板楼梯等内部构件为 C30 混凝土。
沉降缝
四号出入口 沉降缝
三号出入口 沉降缝
沉降缝
48
一号出入口
1
8
一号风亭
68.75
16
227.15
73.2
28
25
31
二号风亭
冷却塔
二号出入口
1.2.2-1 亦庄线次渠车站结构平面示意图
8

北京市轨道交通亦庄线 次渠站工程
施工组织设计
20700
图 1.2.2-3 亦庄线次渠站结亦构庄线标次准渠段站标面准图段剖面图 1.2.3 地质、水文情况 1.2.3.1 工程地质条件
地层按成因年代分为人工填土层、第四纪全新世冲洪积层和第四纪晚 更新世冲洪积层第三层,按地层岩性进一步分为 8 个大层。各层土的地 层岩性及其特点自上而下依次为:
(1)人工填土层:拟建场地表层为人工填土层,主要地层情况为:粉 土填土①层,黄褐色,稍密,稍湿~湿,含少量砖渣、灰渣、石子、植物 根等;层底标高为 22.65~23.90m。
(2)第四纪全新世冲洪积地层: 粉土③层: 黄褐色,密实,稍湿~潮湿,Es 为 7.6~15.1Mpa,属中缩性
~中 低 压 缩 性 ,含 云 母 、氧 化 铁 、有 机 质 、少 量 姜 石 、有 机 质 ,分 布 连 续 ; 粘土③1 层:黄褐色~灰色,硬塑,Es 为 3.8~7.8Mpa,属中高压缩性~
中压缩性土,含云母、氧化铁、有 机质、姜石、有机质,分布连续; 9

北京市轨道交通亦庄线 次渠站工程
施工组织设计
③2 层,黄褐色~灰色,软塑,Es 为 3.5~8.5Mpa,属高压缩性~中高压
缩性土,含氧化铁、姜石,透镜体分布;
③3 层,黄褐色~黄灰色,N=21~27,中密,湿~饱和,属低压缩性土,
含云母、氧化铁,分布连续;
③4 层,褐黄色~灰色,N=22~38,密实,饱和,属低压缩性土,含云母、
氧化铁,分布连续;该层层底标高为 9.44~13.11m。
粉质粘土④层:褐黄色~灰色,硬塑局部软塑,Es=5.9~13.2MPa,属
中高压缩性土~中低压缩性土,含云母、氧化铁、姜石、分布连续;
粉土④1 层:褐黄色~灰色,软塑,中高压缩性土,含氧化铁、姜石,
分布连续;
粉土④2 层:褐黄色~灰黄色,密实,潮湿,Es=11.8~24.7MPa,属低 压缩性土,含云母、氧化铁、姜石、分布连续;
粉细砂④3 层:褐黄色,N=24~43,密实,饱和,属低压缩性土,含 云母、氧化铁,透镜体分布;该层层底标高为 1.56~5.30m。
车站深度范围内主要有杂填土、粉砂、细砂、粉质粘土、粘质粉土、 中砂等土层,车站结构底板座落在粉质粘土⑥层上,该层土质为硬塑和 密实,基底较为坚实稳固。本场区地震基本烈度为 8 度,建筑场地类别 为Ⅱ类,在地震烈度为 8 度的情况下,地面以下深度 20m 范围内为不液 化土层。 1.2.3.2 水文地质
可能影响结构施工的地下水有五层,分别为上层滞水(一)、潜水(二)、 承压水(三)、承压水(四)、承 压水(五)。
10

北京市轨道交通亦庄线 次渠站工程
施工组织设计
上层滞水(一):上层滞水的动态主要随季节性大气降水的变化而变
化,农田也受灌溉补给的多少而变化,本次勘察未发现。
潜水(二):含水层岩性为粉细砂③3 层和粉土③层,含水层厚度 1~2m,
水位标高为 20.38m,水位埋深为 4.90m,该层水渗透性较好,主要接受
侧向径流及大气降水补给,以蒸发、向下越流补给的方式排泄。
(3)承压水(三):含水层岩性为中粗砂③4 层,含水层厚度 3~6m,
水头标高为 15.36m~18.98m,水头埋深为 6.30~9.70m。该层水渗透性好,
承压性高,水头高度 2~3.5m,主要接受侧向径流及越流补给,以侧向径
流及人工开采方式排泄。
(4)承压水(四):含水层岩性为粉细砂④3 层和粉土④2 层,含水
层厚度 3~7m,水头标高为 9.31m~11.29m,水头埋深为 13.35~16.00m。
该层水渗透性好,承压性较高,水头高度 1~2m,主要接受侧向径流及越
流补给,以侧向径流及人工开采方式排泄。
(5)承压水(五):含水层岩性为粉细砂⑤2 层,含水层厚度 1~2m,
水头标高为 6.21m,水头埋深为 19.10m。该层水渗透性较好,含水层不
连续,水头高度 4~5m,主要接受侧向径流及越流补给,以侧向径流及人
工开采方式排泄。
本车站近 3~5 年最高水位标高:21.00m(潜水层)。
抗浮设防水位标高:22.00m,即地面以下约 3m。全站结构考虑防水
问题。
车站所处地质情况详见【图 1.2.3-1 亦庄线次渠车站地质纵剖面
图】。
11

北京市轨道交通亦庄线 次渠站工程
施工组织设计
台茨路
YCK70 25.45 5 10 11
33 38 42
45
13 49
图 1.2.3-1
24.45 22.65 2200..4055 19.05 18.25
15.05
10.95
7.45 5.65 4.55
0.85 0.05
-2.55 -3.55
-6.55 --78..6055
-10.55 -12.05
-15.55 41.00
1
1
1
3
3
1
3
3
XZ
3
3
2
3
1
3
3
XZ
4
1
4
4
2
4
3
X
4
5 6
6
6 6
6
2
FX
2
3
XZ
7
2
FX
8
1
8
YCK74 25.12
24.97
23.52
13
2211..9522
23
19.12
17.02
14.12 33
11.52
9.72 9.12
18
6.32
38 2.92
-1.88 -2.68
-4.08 -4.68 -5.28
-9.98 -11.38
-14.88 40.00
亦庄线次渠车站地质纵剖面图
1.2.4 主要工程数量 亦庄线次渠站主体建筑面积 8256.3m2。
车站结构砼总方量为 9200 m3,钢筋为 4500t,外贴防水为 16275 m2。
1.3 工程特点、重点、难点 1.3.1 技术方面
1.3.1.1 车站围护结构的桩基施工,由于设计桩基锚固长度为 5 米左
右,围护悬壁高度为 10 米,锚固长度为总长的三分之一,较普通的支护
结构比例小。并且桩基与结构外间距为 10-60 厘米,要求支护结构必须
位置准确,受力良好。
1.3.1.2 围护结构的钢支撑加工、安装,确保支撑的预加应力与设计
意图吻合,保证竖向支撑与横向支撑的连接、受力状态符合设计要求。
1.3.1.3 围护结构支撑与结构施工的配合,预应力钢支撑拆除、围护
桩的截断及暗挖施工中的受力体系转换。
1.3.1.4 明开与暗挖车站交界 处的支护结构处理。
12

北京市轨道交通亦庄线 次渠站工程
施工组织设计
1.3.1.5 车站防水施工工艺,处理结构施工交界处的防水方法。
1.3.1.6 出入口、风亭施工与主体结构的配合。
1.3.1.7 地铁新建结构与邻近建筑物距离较紧,对结构施工影响范围
内的建筑物的监控、保护等工作。
1.3.1.8 模板体系的设计。 1.3.2 组织方面
1.3.2.1 位于城市交通较密集区域,施工期间对交通疏导,减小施工
对相况交通的影响,合理规划交通方案。
1.3.2.2 地下结构施工中的对现况管线改移工作的组织。
1.3.2.3 大型明开结构结构施工的组织协调,生产调度。
1.3.2.4 车站两端主体结构为盾构调头井,结构施工需考虑满足盾构
机的工作要求。
1.3.2.5 施工现场的总体布置合理性,最大限度的提高机械设备的工
作效率。
1.3.2.6 合理选择施工设备。
13

北京市轨道交通亦庄线 次渠站工程
第2章
2.1 总体施工指导思想
施工总体部署
施工组织设计
为便于施工组织和确保工程施工有序进行,亦庄线次渠车站工程单独
按照单位工程实施项目法管理,按照项目业务工作关系实施系统管理,
减少管理层次,将管理工作与施工一线情况相联系,将管理体现在现场。
积极开发、引进“新技术、新设备、新材料”,总结成熟的施工工艺,
通过管理,力争质量、工期、安全、效益等目标的实现。 2.1.1 施工阶段划分
由于车站位置与现况台次路相互交叉,施工中必须减少对交通的干
扰,为便于施工组织和确保工程施工有序进行,次渠站工程根据交通导
改组织施工:
先行进行台次路交通导改,
详见:【图 2.1.1-1 台次路导改交通图】。
L16
L17
L15
L8 L7
L6
L5 L4
四号出入口
L12 L14
L11
L13
三号出入口
L10
L18 L19
L20
沉风二亭号下
L9

二号出入口

L21

L22

L24 L23
L25
L3


路 YZG42
L26
L2
风亭下沉一号 一号出入口


L1


14

北京市轨道交通亦庄线 次渠站工程
施工组织设计
在 结 构 施 工 完 ,且 回 填 完 毕 进 行 原 来 正 是 路 的 恢 复 ,且 尽 早 恢 复 施 工
前交通的组织形式。 2.1.2 总体目标
2.1.2.1 工程质量目标
工程质量等级验收达到市优标准,车站主体结构工程获长城杯。工程
达到北京市优质工程。
2.1.2.2 工程进度目标
根据招标文件的要求,本标段总工期为 11 个月。起于 2009 年 1 月 1
日,止于 2009 年 11 月 30 日。
目前进度由于拆迁不到位,计划工期于 2009 年 4 月 1 日,止于 2010
年 1 月 13 日。
2.1.2.3 安全生产目标
严 格 按 照 国 家 安 全 制 度 和 规 定 ,达 到“ 五 无 一 杜 绝 ” 、“ 一 创 建 ”的
目标。
2.1.2.4 文明施工目标
以《北京市建设工程现场文明施工管理办法》及公司有关安全文明要
求为标准,确保“达标工地”,力争“北京市文明工地”。
2.1.2.5 环境保护目标
遵照总公司环境体系要求,创建北京市“环保示范工程”,为环保做
出贡献。
2.1.2.6 科技开发与应用目标
大力推广应用建设部和我公司推广的新技术。
2.1.2.7 内业管理目标 15

北京市轨道交通亦庄线 次渠站工程
施工组织设计
技术管理责任明确,技术档案管理微机化,确保内业资料完备、及时、
美观、先进和符合各方要求;做到工程竣工验收完,竣工资料交付完。
2.2 施工组织机构 2.2.1 组织机构和人员构成
针对本工程组织相关施工经验的管理人员和工作经验丰富的施工队
伍,成立北京地铁亦庄线次渠站项目经理部,担负包括亦庄线次渠站主
体结构和附属结构土建施工。项目经理部统筹组织管理技术、生产、材
料、机械设备和劳动力,统筹控制工程质量和进度,分配工程资金;项
目管理通过业务部门间的系统进行管理。
详 见 【 图 2.2.1-1 亦 庄 线 次 渠 站 施 工 组 织 机 构 图 】 。
北京城建九亦庄线次渠站项目部组织机构图
项目经理:赵新海
生产副经理:张小龙
经营副经理:何林山
项目总工:赵建武
行政兼书记:陈赐生























































量: :














试 验 : 孙 海 中
技 术 : 付 军
资 料 : 付 军
消 防 保 卫 : 贺 付 连
降水作业队
土方作业队
主体结构队
护坡作业队
图 2.2.1-1 亦庄线次渠站施工组织机构图
16
防水作业队

北京市轨道交通亦庄线 次渠站工程
2.2.2 组织职能
2.2.2.1 项目经理部经理
施工组织设计
负责领导和管理项目经理部开展工作,主持编制项目管理方案,确定
项目管理的组织与方针,对工程的质量、安全、进度、成本、文明施工
及环境保护等全面负责,满足合同的各项要求。
确定项目经理部管理组织机构的构成并配备人员,制定项目经理部的
规章制度,明确有关人员的职责,全面组织车站的施工及环境监测、科
研等项目的开展和协调工作。
接受业主、监理、上级、社会各方面的指导与检查,并全面负责。
2.2.2.2 项目经理部生产副经理
在项目经理的领导下,全面组织车站的现场施工活动,负责工程总体
部署,总体计划的管理,协调各部门关系,合理组织生产。
参 与 制 定 贯 彻 项 目 经 理 部 的 质 量 方 针 和 目 标 ,并 组 织 实 施 质 量 管 理 体
系。
负责车站工程的组织、管理、生产,符合施工方案的实施要求,处理
与邻近标段的界面接口的协调管理工作。
负责项目经理部的安全生产活动,加强对职工的环保意识教育,负责
建立项目经理部的安全生产和环境保护的管理组织体系。
负责施工现场的标准化管理,确保本工程达到“文明工地”称号。
负责对项目经理部的计划进度、实际进度进行调控,确保工程如期完
工。
负责最终交付后的服务管理工作。
2.2.2.3 项目经理部总工程师
17

北京市轨道交通亦庄线 次渠站工程
施工组织设计
负责制定、审批《施工组织设计》和《质量计划》,特殊技术方案及
不合格品的处置,纠正和预防措施的实施。
对工程质量管理和工程质量负全面技术责任。
组织贯彻执行国家、行业和地方有关技术管理的规定,施工技术规程、
规范,质量标准。
组织实施科研单位提出的技术改造,技术攻关,新技术开发项目,不
断提高工程质量。负责技术培训工作。
2.2.2.4 项目经理部总经济师
在项目经理部经理领导下,主持本项目工程的合同评审工作。
在进行经营决策和经营计划时,对项目经营效益负责。
保证经济效益,加强经济核算,严格项目资金管理和有效使用。
负责财务管理和全面核算,组织落实项目质量管理中的质量成本活
动,开展质量成本管理。
2.2.2.5 质量部
负责贯彻执行有关质量管理的法令、法规和制度,对在施工过程实施
全过程控制、检查和监督工作。监督检查《质量计划》在工程实施过程
的情况。
严格控制无质保资料证明和不符合技术规范指标的材料、设备投入施
工,对不合格的材料、设备一律不准进入施工现场。
按质量保证体系对工程质量进行监控。负责对工程竣工资料的审核,
组卷。
负责对分部分项工程及最终产品的检验,并参与质量的平定工作,独
18

北京市轨道交通亦庄线 次渠站工程
立行使施工过程中的质量和安全监督权。
施工组织设计
监督专业分包施工队,认真执行质量、安全、文明施工、环境保护等
法规制度的实施。
参加对质量事故的调查分析,作好记录并检查落实整改情况。
2.2.2.6 技术部
负责项目有关技术管理工作的实施,组织图纸会审与交底。
指导编制审定重点部位的施工方案,特殊工序的技术方案技术措施。
监督检查《施工组织设计》在工程中的实施过程,负责工程中出现的
新工艺新技术的实施管理。
负责工程测量的交桩、放线、复核等,严格按照图纸及相关精度要求
实施。负责工程量测监控,反馈真实信息。
完成测量内业资料的编制,保存测量记录,并且负责项目竣工测量。
负责测量仪器的保管工作,并保证未经检验的仪器不在本项目中使用。
主管公文收发、归档工作,负责各种文件资料运营状况的综合管理。
2.2.2.7 工程部
在项目生产副经理的领导下,负责施工过程的各项管理工作,根据工
程进度计划,合理组织施工,确保施工条件、施工质量、施工进度。
负责项目工程的年、月、季度计划的编制与实施,对施工实施动态管
理,落实项目进展的进度计划,并随工程实际进展情况不断调整计划安
排,以保证总进度计划的落实。负责工程量的统计报表工作。
负责竣工验收、竣工资料的审查上报和保修期的施工服务工作。
负责整个工程安全,文明生产工作。落实各项安全生产制度,定时检
19

北京市轨道交通亦庄线 次渠站工程
查施工现场安全生产情况。
施工组织设计
负责职工的安全生产教育,特殊工种的安全培训和持证上岗。负责制 定实施重要工序安全施工措施,制定机械施工、现场用电安全措施。
负责现场保卫工作,制定保卫制度。 贯彻安全事故报告制度,进行调查分析,提出处理意见。 2.2.2.8 经营部 负责签定合同,具体实施项目合同的管理工作,并作好竣工结算工作。 负责工程中的洽商记录,设计变更的核算报价工作,监督合同的履行。 根据合同条款和有关法律依据,作好工程索赔工作。 作好工程保险所须材料的收集和准备工作。 2.2.2.9 材料部
负责整个项目的材料采购,供应,机械设备的管理、维修、保养,
对其工作质量负责;
组织对供应商的评价及建立供应挡案;并严格控制所采购的产品质
量;
对采购的物资、机械进行控制。做到采购、订货、验收、搬运、贮
存、发放、使用手续完备台帐记录齐全,并具有可追溯所性;
具体负责工程项目部的机械设备工作,保证施工机械的正常使用;
在项目部生产调度安排计划下,组织机械设备进出场并负责保养,
使用维修;
并与质量员做好材料的质量验收,保管、标识、和发放材料。负责
20

天津地铁3号线某合同段工程施工组织设计(图文并茂很详细)

天津地铁3号线第xx合同段工程施工组织设计 xx xx

目录 第一章总体概述 (3) 第一节工程概况 (3) 第二节施工区域划分 (5) 第三节各施工区域总体施工安排及施工顺序 (6) 第四节施工队伍安排及任务划分 (7) 第五节施工组织机构 (9) 第二章施工总平面布置 (10) 第一节天津地铁3号线XX车辆段总体施工平面图 (10) 第二节天津地铁3号线XX合同段正线铺轨基地总体施工平面图 12 第三章施工进度计划 (16) 第一节完成节点时间及完成时段 (16) 第二节XX车辆段施工进度计划横道图、网络图 (16) 第三节正线轨道工程工期计划图(图3.3.1) (16) 第四章劳动力计划和物资供应计划 (20) 第一节劳动力计划 (20) 第二节物资供应计划 (21) 第五章主要施工机械设备及仪器配置计划 (22) 第一节主要施工机械设备 (22) 第二节主要仪器配置计划 (24)

第六章、XX车辆段工程施工方案与技术措施 (25) 第一节水泥搅拌桩工程 (25) 第二节路基及附属工程 (26) 第三节道路及附属工程 (31) 第四节路基排水系统及附属工程 (37) 第五节道床及轨道铺设工程 (40) 第六节桥梁工程 (60) 第七节地下回转线工程 (71) 第八节运用库、联合检修库、洗车库、危险品库和附属建筑工程75 第七章、正线工程施工方案与技术措施 (111) 第一节工程概况 (111) 第二节工程重点分析及对策 (112) 第三节总体施工方案 (113) 第四节主要分项工程施工方案、施工工艺及技术措施 (117) 第八章项目管理及其他技术措施 (137) 第一节地下管线及周围建筑物保护 (137) 第二节质量保证措施 (137) 第三节现场安全与文明施工及环保措施 (137)

北京某地铁施工组织设计

地铁施工组织设计方案 1

目录 第一章施工组织设计编制说明 (6) 第1节编制依据 (6) 第2节编制原则 (7) 第3节承建该工程施工的优势 (8) 第二章工程概况 (9) 第1节简况 (9) 第2节工程范围 (10) 第3节工程概况 (10) 第4节场地地形、地貌、地质构造、工程地质条件 (10) 第三章管理机构与部署 (12) 第1节管理机构与部署 (12) 第2节项目班子配备和职责分工 (18) 第3节施工目标 (26) 第4节施工准备 (28) 2

第四章拟投入的主要施工机械设备表 (31) 第1节拟投入的主要施工机械设备表 (31) 第2节计划用于本工程的检验、数量、试验设备 (36) 第3节保证机械出勤率的措施 (38) 第五章劳动力计划和周转料计划表 (39) 第1节沉井劳动力配置及进退场计划 (39) 第2节顶管劳动力配置及进退场计划 (40) 第3节桩基工程劳动力配置及进退场计划 (40) 第4节取水头部和水下管道施工劳动力配置及进退场计划 (40) 第5节劳动力计划 (41) 第6节周转材料计划表 (43) 第六章计划开、竣工日期和施工进度网络图 (44) 第1节计划开工、竣工日期 (44) 第2节各分部分项专业工程的施工进度计划 (44) 第七章施工总平面图 (45) 3

第1节总平面布置原则 (45) 第2节临时设施计划及临时用地 (45) 第3节施工总平面布置 (47) 第八章施工技术方案 (49) 第1节总体施工方案 (49) 第2节主要工程施工情况及特点 (51) 第3节具体施工方案 (61) 第九章质量保证措施 (182) 第1节工程质量目标 (182) 第2节质量方针 (182) 第3节质量保证体系 (182) 第4节质量保证措施 (187) 第十章安全文明施工和创建"安全文明工地"措施 (201) 第1节安全保证措施 (203) 第2节文明施工措施 (207) 4

某地铁施工组织设计方案模板

第1章编制依据和编制原则 根据某地铁5号线工程土建施工招标文件, 为圆满完成某地铁5号线11#合同段( 和平西桥站~北土城东路站) 的土建工程, 在认真阅读和充分理解设计意图及对施工现场详细调查的基础上, 结合我单位隧道及地下工程的施工经验, 本着信守合同、确保施工和周围建筑物安全、合理控制工程造价、优质高效、文明施工的指导思想, 编制本工程施工组织设计。 1.1.编制依据 1.1.1.某地铁5号线工程土建施工招标文件( 含设计图纸) ; 1.1. 2.我单位现场踏勘、调查资料; 1.1.3.招标文件明确的有关设计规范、施工技术规范; 1.1.4.北京市人民政府颁布的有关法规、条例; 1.2.编制原则 1.2.1.充分遵循招标文件条款的原则。 1.2.2.坚持实事求是、精心组织、科学施工的原则。 1.2.3.严格执行设计文件和技术规范、合理选择施工方案、实行全面质量管理和安全生产标准化工地建设。 1.2.4.以科技为先导, 发扬创新精神, 在施工中不断优化技术方案, 推广和应用”四新”成果。 第2章工程概况 2.1.工程概况

2.1.1.工程简介 某地铁5号线11#合同段包括一段区间及一座车站: 和平西桥站~北土城东路站区间、北土城东路站。 2.1.1.1.区间工程 2.1.1.1.1.区间工程概况 和平西桥站~北土城东路站区间范围为和平西桥站北端~北土城东路站南端, 包括施工竖井和联络通道。左右线设计里程均为YK14+528.4-YK15+400, 长871.6m, 其中人防段设计里程为YK15+337.1-+347, 紧靠北土城东路站北端。左右线线间距14.8m, 均为直线, 坡度为+3‰、-3‰, 变坡点里程K14+720。区间均为单线隧道, 在区间中部左线K15+060处设一座施工竖井。区间隧道采用暗挖法施工, 以小导管( 大管棚) 超前支护、注浆、挂钢筋网、喷射砼及钢架等作为主要施工支护手段, 以模筑钢筋砼为二次衬砌。 区间线路从樱花西路、樱花西桥及护城河下方穿过, 穿越桥梁基础及坝河的范围为YK15+350-+400, 隧道拱顶距桥墩基础仅2.9m。 2.1.1.1.2.区间工程工程地质 本段线路位于永定河冲洪积扇的中部地带, 地层由上至下依次为: 人工堆积层: 粉土填土①层: 局部为杂填土①1层及炉灰①2层, 厚度为1.2~8.1m, 层底标高为33.00~41.05m。 第四纪全新世冲洪积层: 粉土③层: 夹粉质粘土、粘土③1层, 粉细砂③2层, 厚度为2.0~9.8m, 层底

北京地铁工程土建施工组织设计(195页)

北京地铁四号线工程土建施工宣武门站投标施组 第一篇编制说明 1.1编制依据 (1)北京地铁四号线工程土建施工招标文件专用部分; (2)北京地铁四号线工程土建施工招标文件通用部分; (3)北京地铁四号线工程初步设计图纸; (4)业主发放的补遗书; (5)我公司自行组织的工地现场考察所获得的资料; (6)国家相关行业现行的技术规范、验收标准; (7)北京市建设总部门的管理条例及办法; (8)我公司在地铁领域和车站工程中的施工经验。 1.2编制原则 (1)满足业主对总工期的要求,即全部工程于2006年4月30日前竣工(较业主要求工期提前1个月)。 (2)搞好施工降水工作,确保各工序在无水条件下施工。 (3)确保工程自身安全和施工安全,同时确保管线和邻近建(构)筑物安全的前提下,以控制地表沉降值不超过规定值为标准,进行施工部署,制定施工方案、方法及技术措施。 (4)工程质量达优良标准,争创北京市“长城杯”奖。 (5)最大限度地减少对交通的影响。 (6)严格执行北京市建设行政各部门对本项目的文明施工、环保、安全、卫生及健康等有关管理条例的要求,树立良好的施工形象和社会形象。 1.3 编制内容 本施工组织设计的工程范围为宣武门车站。施工组织设计内容包括十二篇:第一篇为编制说明;第二篇为工程概述;第三篇为施工总体部署;第四篇为施工方案、方法及技术措施;第五篇为施工进度计划及工期保证措施;第六篇为资源配备;第七篇为质量保证体系及质量保证措施;第八篇为消防、安全、保卫、健康保证体系及措施;第九篇文明施工、环境保护体系及保证措施;第十篇为季节性施工保证措施;第十一篇为与相关单位的施工配合措施;第十二篇为其它保证措施。 1.4编制其它说明 本合同段施工组织设计目录序号与《招标文件通用部分》附表二《技术评分表》

深圳地铁施工组织设计方案(明、暗挖)(word)

深圳地铁通道施工组织设计 (明?暗挖通道) 一?通道施工 通道出入口斜坡段采用明挖施工,钻机施工钻孔桩围护结构,土方开挖尽量使用挖掘机开挖,剩余部分土方采用人工开挖,卷扬机提升架牵引外运;通道出入口暗挖段采用弧形导坑法施工?土方运至站厅层后卷扬机提到地面外运;二衬采用简易衬砌台架立模,泵送商品混凝土入模,机械捣固? 1?通道明挖段施工 (1)?通道明挖段围护结构施工 钻孔桩均采用回旋钻机正循环钻孔,连续成桩的方法施工,钢筋笼在地面加工好,利用钻机吊入孔内,清孔后水下灌筑混凝土成桩?钻孔桩工艺流程图如下:

①?测量放线定位:根据各出入口钻孔桩设计平面布置图,计算出每根桩的坐标,然后测量定出每孔钻孔桩的准确位置? ②?挖探沟,查明地下管线的位置,定出管线改移或保护方案,对管线进行改移或悬吊支撑保护? ③?施工定位导向墙:根据施工要求,桩位定位采用导向墙定位法定位导向墙作为钻机走行轨道,并对钻孔桩进行导向及编号? ④?钻孔:钻机钻孔,在孔口埋设钢护筒,以起到定位?保护孔口及维持水头的作用?开孔钻进速度应缓慢的进行,并反复校正钻头,如有偏斜及时纠正;因此处地质为粘性土,所以在钻孔时不需另外制备泥浆,仅向孔内加水,利用钻机钻孔时钻头搅拌泥浆,但需控制水的加入量,以达到钻孔时最佳泥浆粘度等性能指标? ⑤?钢筋笼的制作和安装:钢筋的制作在就近的场地上进行,采用焊接制作,先用主筋与内加强箍点焊形成笼架,然后安装外箍筋,外箍筋也须与主筋焊牢?将制作好的钢筋笼用汽吊或钻机吊放入孔内? ⑥?灌注水下混凝土: 施工准备:①用铁皮制作一个能容0.8立方米以上的储料槽(漏斗);②检查钢导管的强度,钢导管必须作水密和涨裂实验;③检查球塞是否能顺利通过钢导管,球塞直径比钢导管内径小1~2厘米;④钢导管和套管的提升采用钻机提升? 一切准备工作完成后,组织有关人员进行全面检查,水下混凝土的灌注工作一经开始必须连续不断的进行并不得中断? 开始灌注前的准备工作:①仔细调整下料钢导管的高度,导管底至桩基底面的距离为导管内径加10厘米左右,使球塞能顺利从管底排出?②悬吊于储料槽(漏斗)颈口处的球塞必须用绳子或铁丝缚牢,开始灌注前在漏斗内装满混凝土,漏斗的最下面与球塞接触的第一盘拌合物应为水泥砂浆,水泥砂浆不可有石子混入,以防石子卡球造成事故?③商品混凝土的准备量为能灌注整根桩的混凝土量? 灌注混凝土:①开始灌注混凝土时,用快刀将绳子砍断或用钳子将铁丝剪断,同时开动振动器?当储料槽(漏斗)内混凝土开始下降时,立即向储料槽(漏斗)源源不断地输送混凝土?当球塞顺利地通过导管并确认已排出导管时,可将导管下降20XX,使导管下混凝土尽快扩散和升高,可靠的埋住导管底?②灌注混凝土过程应经常用测锤探测混凝土面的高度,推算钢导管埋入混凝土的高度?随灌随提

地铁出入口施工组织方案

深圳地铁通道施工组织设计 (明、暗挖通道) 一、通道施工 通道出入口斜坡段采用明挖施工,钻机施工钻孔桩围护结构,土方开挖尽量使用挖掘机开挖,剩余部分土方采用人工开挖,卷扬机提升架牵引外运;通道出入口暗挖段采用弧形导坑法施工。土方运至站厅层后卷扬机提到地面外运;二衬采用简易衬砌台架立模,泵送商品混凝土入模,机械捣固。 1、通道明挖段施工 (1)、通道明挖段围护结构施工 钻孔桩均采用回旋钻机正循环钻孔,连续成桩的方法施工,钢筋笼在地面加工好,利用钻机吊入孔内,清孔后水下灌筑混凝土成桩。钻孔桩工艺流程图如下:

①、测量放线定位:根据各出入口钻孔桩设计平面布置图,计算出每根桩的坐标,然后测量定出每孔钻孔桩的准确位置。 ②、挖探沟,查明地下管线的位置,定出管线改移或保护方案,对管线进行改移或悬吊支撑保护。 ③、施工定位导向墙:根据施工要求,桩位定位采用导向墙定位法定位导向墙作为钻机走行轨道,并对钻孔桩进行导向及编号。 ④、钻孔:钻机钻孔,在孔口埋设钢护筒,以起到定位、保护孔口及维持水头的作用。开孔钻进速度应缓慢的进行,并反复校正钻头,如有偏斜及时纠正;因此处地质为粘性土,所以在钻孔时不需另外制备泥浆,仅向孔内加水,利用钻机钻孔时钻头搅拌泥浆,但需控制水的加入量,以达到钻孔时最佳泥浆粘度等性能指标。 ⑤、钢筋笼的制作和安装:钢筋的制作在就近的场地上进行,采用焊接制作,先用主筋与内加强箍点焊形成笼架,然后安装外箍筋,外箍筋也须与主筋焊牢。将制作好的钢筋笼用汽吊或钻机吊放入孔内。 ⑥、灌注水下混凝土: 施工准备:①用铁皮制作一个能容0.8立方米以上的储料槽(漏斗);②检

某市地铁路网管理中心电气施工组织设计(完整版)

某市轨道交通路网管理服务中心电气安装工程施工组织设计(完整版) 1、编制说明 1.1依据: 1.1.1根据国家施工电气施工规范、标准、图集。 化北标办《建筑电气通用图集》、1—13册、DBJ-26-96《建筑安装分项工程施工工艺规范》第四分册、《施工现场临时用电安装技术规范》JGJ46-88、《电气装臵安装施工质量验收规范》GB50303-2002、《建筑安装工程质量检验评定标准》GBJ303-88。 1.1.2该项工程有关的设计施工图:某市轨道交通路网管理服务中心一期工程电施;某市轨道交通路网管理服务中心一期工程弱电施。 1.1.3施工图纸会审记要。 1.1.4土建工程总体施工组织与设计。 1.2定额: 1.2.1全国安装工程预算定额。 1.2.2全国安装工程预算定额某市基价。 2 工程概况: 本工程为某市轨道交通指挥中心、清算管理中心。分为中心综合楼、综合楼辅楼、研发、培训中心、办公楼及职工公寓的建筑群体,属一类高层建筑,防火等级为一级建筑工地面积为5.595万平方米、地上十一层、地下二层、下二层为汽车库、ACC、TCC、OCC电源室;地

下一层为变电所、制冷机房、水泵房及部分ACC机房,一至五层为ACC、TCC、OCC机房,六层以上为办公用房。 3 电气工程概况 3.1 电气工程包含内容 3.1.1 10KV╱0.4 KV供配电系统 3.1.2..动力、照明系统; 3.1.3 防雷接地系统; 3.1.4 火灾报警及联动系统 3.1.5 有线广播系统 3.1.6 楼宇设备自控系统 3.1.7 闭路电视监视系统 3.1.8 安全防范系统 3.1.9 停车场自动化管理系统 3.1 10 综合布线系统 2.1.11 有线电视系统 3.1.12 无线信号接入系统 2.1.13 无线对讲系统; 3.1.14 地卡通系统 3.1.15 多功能会议系统; 3.1.16 主计时时钟系统; 3.1.17 智能化建筑管理系统; 3.2 供电控制方案 本工程为一类高层建筑,防火等级为一级。

地铁车站工程施工组织设计方案

地铁车站工程 施工组织设计方案 1

目录 第一章编制说明 (6) 第1节企业简介 (6) 第2节编制依据 (7) 第3节采用规范 (7) 第4节业主招标要求 (9) 第5节本企业投标承诺 (11) 第二章工程概况 (13) 第1节总体概况 (13) 第2节建筑概况 (17) 第3节结构概况 (17) 第三章工程特点难点及对策 (18) 第1节工程量大、工序多、工期紧 (18) 第2节地下管线复杂,迁移任务重,施工干扰大 (18) 第3节交通繁忙,疏解难度大,环境保护要求高 (19) 第4节基坑开挖难度大,监测要求高 (19) 第5节结构防水、防渗漏标准高,实施困难 (20) 第6节过道路通道采用暗挖法,技术难度大 (20) 第四章施工部署 (20) 第1节总体施工方法及施工阶段的划分 (20) 第2节各施工阶段的主要工作内容 (21) 第3节总体施工程序及主要施工步骤 (22) 2

第4节施工组织机构及主要人员 (24) 第五章开工前的各项准备工作 (32) 第1节施工技术准备 (32) 第2节施工准备 (33) 第3节现场准备 (35) 第六章施工前准备 (37) 第1节房屋拆迁及道路平整工作 (37) 第2节管线迁移及吊挂 (38) 第3节管线吊挂 (38) 第七章分部分项工程施工方法 (39) 第1节施工方法简述 (39) 第2节围护结构形式 (40) 第3节主要施工步骤 (41) 第4节围护结构施工方法 (42) 第5节(B)轴钢管砼柱及(A)~(B)轴盖板临时道路施工 (55) 第6节土石方工程施工 (59) 第7节车站主体结构工程施工 (68) 第8节结构防水工程施工 (79) 第9节路面恢复施工 (97) 第10节附属工程施工 (101) 第八章施工现场总平面布置及管理 (124) 第1节施工总平面布置的原则 (124) 第2节施工总平面布置图说明 (125) 3

广州轨道交通某地铁站投标施工组织设计

§1 编制说明1.1 编制依据

第一章总说明 1、广州市轨道交通*号线【**站】土建工程招标文件。 2、广州市轨道交通*号线【**站土建工程】招标文件澄清 的函。 3、关于广州市轨道交通*号线【**站】土建工程招标文件 补充说明及澄清的函。 4、广州市轨道交通*号线工程**站详细勘察阶段岩土工程 勘察报告。 5、广州市轨道交通*号线首期工程(滘口至文冲段)车站 土建招标设计**站说明书及招标图纸。 6、现行的有关设计、施工规范、验收标准和规程。 7、有关地铁施工的劳、材、机定额。 8、施工现场调查的情况。 9、我局现有的机械和技术装备。 10、我局从事地铁及其他地下工程建设的经验。 1.2 编制原则及要点 1、严格遵照招标文件各项规定和条款要求。 2、严格遵守设计规范、施工规范和质量验收标准。 3、坚持先进性、科学性、经济合理性与实际情况相结合。 4、坚持对施工过程严密监控、科学管理、文明施工的原则。 5、坚持项目法管理,通过对劳力、资金、机械、施工方法 和反馈信息的优化处置,实现造价、工期、安全、质量的最佳目标 效果。科学组织施工,满足建设单位对本项目的安全、质量、工期等方面要求。合理组织安排,充分利用有利的季节和条件,避免各种不利因素引起的劳动力、机具、材料在使用方面的不平衡现象,合理提前工期;减少不必要的工程费用开支,降低工程造

价;积极采用和推广新技术、新工艺、新材料、新设备,提高施工效率和工程质量。 1.3 编制软件 1、施组文字采用Microsoft word 软件。 2、施组附图采用AutoCAD2002 软件。 3、施组进度计划采用Microsoft Project 软件。 §2 工程概况 2.1 工程范围及主要工程量 本标段工程范围为**站(起止里程 YCK20+72.70~YCK20+216.10)及其附属工程,以及地面的地铁分局 1、3、5 号线派出所。主要工程内容包括: 1、前期准备及辅助设施工程; 2、主体结构围护工程; 3、车站主体结构及防水工程; 4、附属建筑围护结构及支护体系; 5、附属建筑物结构及防水工程; 6、地面派出所主体工程; 明挖车站主体、附属部分以及派出所主要工程量见下表。 明挖车站主要工程量表

轨道交通施工组织设计方案

一、编制依据、原则及治理目标 1、编制依据、原则 1)编制依据 (1) 武汉市轨道交通4号线一期工程园林路站和青鱼嘴站站内物业开发(风、水、电)施工招标文件、图纸及答疑文件; (2) 武汉市轨道交通4号线一期工程园林路站和青鱼嘴站站内物业开发(风、水、电)施工第二标段承包合同文件; (3) 国家现行《建设工程项目治理规范》; (4) 国家及有关部委颁布的现行相关施工规范、技术标准; (5) 设计图纸审核及会审获得的资料; (6) 业主及监理治理方法; (7) 我公司的质量治理体系、环境治理体系和职业健康安全治理体系文件; (8) 我公司的技术力量、施工能力、机械设备状况和自有的技术资料; (9) 现场调查资料及业主提供的相关信息; (10) 以往类似工程施工经验。 2)编制原则 (1) 以国家现行《建设工程项目治理规范》为基础,以项目经理

为中心,以重点、关键工序为主导,采纳现代化治理手段,合理组织、实施本项工程; (2) 响应招标文件及补充文件的差不多要求,制定相应措施,确保工程工期、质量、安全、文明施工、环境爱护和经济目标的实现; (3) 以作业队为实体,合理配置项目部内部资源,既可集中力量施工,又可灵活机动分专业施工,快捷高效地干好本工程,实现经济效益和社会效益双丰收; (4) 强化内部治理,推广使用新工法、新技术、新工艺、新材料,提高工效,降低工程成本; (5) 本着真诚、友好、合作的精神,做好与业主、监理、设计、相关交叉施工专业承包商以及武汉市相关政府部门的协调工作,确保工程的顺利进行; (6) 坚持“用户至上”和“优质服务”的宗旨,认真履行合同,做到“合同执行完,服务不终止”。 2、工程概况及要紧经济技术指标 1)工程概况 (1)工程名称 工程名称:武汉市轨道交通4号线一期工程园林路站和青鱼嘴站站内物业开发(风、水、电)施工第二标段

地铁工程施工组织设计方案

地铁工程施工组织设计方案. 目录 第一章施工组织设计编制说明 (6) 第1 节编制依据 (6) 第2 节编制原则 (7) 第3 节承建该工程施工的优势 (8) 第二章工程概况 (9) 第1 节简况 (9) 第2 节工程范围 (9) 第3 节工程概况 (10) 第4 节场地地形、地貌、地质构造、工程地质条件 (10) 第三章管理机构与部署 (12) 第1 节管理机构与部署 (12) 第2 节项目班子配备和职责分工 (18) 第3 节施工目标 (25)

第4 节施工准备 (26) 9 2 ........................................................................................... 拟投入的主要施工机械设备表第四章. 第1 节拟投入的主要施工机械设备表 (29) 第2 节计划用于本工程的检验、数量、试验设备 (34) 第3 节保证机械出勤率的措施 (37) 第五章劳动力计划和周转料计划表 (38) 第1 节沉井劳动力配置及进退场计划 (38) 第2 节顶管劳动力配置及进退场计划 (38) 第3 节桩基工程劳动力配置及进退场计划 (39) 第4 节取水头部和水下管道施工劳动力配置及进退场计划 (39) 第5节劳动力计划 (39) 第6 节周转材料计划表 (41) 第六章计划开、竣工日期和施工进度网络图 (42) 第1 节计划开工、竣工日期 (42) 第2 节各分部分项专业工程的施工进度计划 (43) 第七章施工总平面图 (43) 第1 节总平面布置原则 (43) 4 4 ........................................................................................... . 临时设施计划及临时用地节2 第 第3 节施工总平面布置 (45) 第八章施工技术方案 (47)

地铁施工组织设计

地铁施工组织设计 【内容提要】:工程概况施工组织设计综合说明编制依据现场条件编制旳范围 1.1工程概况 工程名称:北京地铁14号线工程工程车库及工务料棚。 工程地点:北京市丰台区张仪村路。 工程简介:本工程总建筑面积约1620平方米,占地总面积约为1620平方米。其中涉及到钢结构部分为工程车库及工务料棚,工程车库及工务料棚柱为钢筋混凝土结构,吊车梁为钢吊车梁,顶部为梯形钢屋架,屋面板为轻型混凝土屋面板,钢结构采纳Q235材质旳材料。 1.2编制依据 1.2.1《工程招标文件》 《施工图》 《建筑结构荷载规范》GB50009--2001 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《建筑抗震设计规范》GB50011-2017

《建设工程项目治理规范》GB/T50326-2001 《建筑钢结构焊接规程》GBJ81-91 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 1.2.2我国现行旳有关机具设备和材料旳施工要求和标准 1.2.3北京市有关安全生产、文明施工旳规定 1.2.4我公司旳《质量保证手册》和质量要素程序文件 1.3设计依据 1.3.1、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 1.3.2、《梯形屋架》05G551 1.3.3、《柱间支撑》05G336 1.3.4、《建筑抗震设计规范》GB50011-2001 1.3.5、《梯形钢架轻型房屋钢结构技术规程》CECS102:2002 1.3.6、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 1.3.7、《混凝土结构设计规范》GB50010-2001 1.3.8、《建筑钢结构焊接规程》JGJ81-2002 1.4编制旳范围 北京地铁十四号线工程车库及工务料棚梯形钢屋架及吊车梁旳制造、安装和支撑系统旳安装以及屋面系统旳安装。 第二章施工布署、施工预备

上海地铁车站工程施工组织设计方案

第一篇土建部分施工组织设计 第一章编制依据、围和原则 1.1 编制依据 (1) 《市地铁一号线上站站改建工程招标文件》(2002年5月) (2) 《市地铁一号线上站站改建工程初步设计文件》(城建 设计研究院有限责任公司2002年5月) (3) 有关技术规及验收标准、规 1.2 编制围 地铁一号线上站站改建工程及轻轨L1线上站预留工程,包括以下容: (1) 地铁一号线上站站车站; (2) 地铁一号线漕宝路站——上站区间隧道; (3) 地铁一号线上站——锦江南站区间隧道及敞开段; (4) 临时正线及临时出入线铺设及过渡转接; (5) 地铁一号线既有线路及既有车站拆除; (6) 轻轨L1线上站车站 (7) 轻轨L1线预留区间隧道; (8) 明珠线漕河泾站改造。 1.3 编制原则 (1) 严格执行国家和市对工程建设的各项方针、政策、规定

和要求。 (2) 根据总工期要求,统筹安排,突出R1与L1上站施工及线路过渡转接的关键主线,分阶段进行施工部署和总平面布置。 (3) 施工方案突出重点难点工程。常规施工容简要叙述,复杂工程的施工方案和施工工艺,力求做多方案论证优化。 (4) 坚持质量、安全第一思想,确保工程质量和安全生产,做好环境保护工作,尽量减少对周边环境的影响。 第二章工程概况 2.1 工程概况 2.1.1 工程设计概况 市地铁一号线上站站改建工程,包括地铁R1线的上站站改建(含区间及临时线路)与轻轨L1线的预留上站站(含区间)土建预留工程,参见图2.1.1。 2.1.1.1 R1线上站站改建工程

R1线上站站改建线路起始于一号线地铁漕宝路站的预留隧道起点,向西至路西侧的新建地铁上站,为漕~南 区间,全长785.655m,其中包括229.70m长的明挖区间及555。955m长的盾构区间。改建后的R1线上站站位于距原站址以南越200m处,拟建的铁路南站主站屋北端,并由原地面站改为地下二层三跨岛式车站。采用明挖法施工。改建后的地铁车站长274m,宽约21.8m。车站东端为端头井,与漕~南区间相连;西端为出入段交叉渡线,与南~锦区间相连;车站站厅层中部北侧为车站的设备用房区,南侧与远期轻轨L1线上站站相接。 出站后线路向西北方向至路西侧出洞与既有地面线路相接,向西至锦江乐园站及梅陇车辆基地,为南~锦区间,其中出入段线隧道全长645m,其中敞开段部分163.42m;正线区间隧道全长862m,其中敞开段部分177m。为保证施工期间新建的铁路线路与正在运营的地铁线路不互相干扰,在南路路口西侧及沪闽路南侧地铁围栏外的绿化带,在既有正线的北侧铺设约772m长的临时正线,两端与既有正线接轨;在既有出入段南侧铺设约628m 长的临时出入段线,与既有出入段线相接。改建线路总长约2.08km。 2.1.1.2 预留轻轨L1线上站及区间 预留轻轨L1线上站位于铁路上站铁路轨道下方,车站线路呈南北走向,为地下一层多跨侧式车站,局部风机房为地下二层。车站全长145m,宽36m。采用明挖法施工。线路向北横穿改建后

地铁1号线轨道工程施工组织设计

地铁1号线轨道工程 投标施工组织设计 1. 施工总体进度计划及保障措施 1.1 施工总进度计划安排 1.1.1 招标人对工期的要求 ⑴总工期 本合同段合同工期为334日历天。招标人要求施工总工期不长于334日历天,从计划开工日期开始计算达到轨通的工期不长于196日历天;计划开工日期201 年1月1日,计划轨通日期201 年7月15日,计划完工日期201 年11月30日。 ⑵铺轨基地及工程工期节点 ⒈201 年8月中标方进行铺轨基地建设; ⒉201 年1月1日提交铺轨工作面,中标方开始铺轨工程; ⒊201 年7月15日轨通,轨通工期为196日历天; ⒋轨道验收完成工期为334日历天。 ⑶第二阶段临管运输截止时间为201 年12月31日。 1.1.2 投标人对工期的安排 ⑴具备铺轨基地建设条件后,计划于201 年8月1日安排人员进场,开始进行铺轨基地建设施工,201 年11月30日前建成并开始进存轨料;02合同段轨道铺设工程施工计划于201 年1月1日开工,201 年6月25日达到轨通,历时176日历天,比招标人要求的轨通时间提前20天;全部施工于201 年11月15日完成,历时319日历天,比招标人要求的总工期提前15天;满足招标文件对轨通时间和总工期的要求。 ⑵如果招标人根据现场情况对开工日期、完工日期提出调整要求,我单位将积极主动地予以响应,对施工工期进行相应的调整,满足业主对轨通时间和总工期的调整要求。 ⑶一旦中标,立即组织施工调查,随时掌握土建施工进度,如果土建工程部分区段在计划开工前具备轨道施工条件,且在基标测设和调坡调线完成的前提下,向业主和工程监理提出调整施工进度计划的请求,获准后,立即组织施工队伍、材料及施工机具进场,充分利用土建施工的下料口,提前进行预铺项目施工,为正线轨道铺设工程连续施工创造条件。

地铁某区间(明挖暗挖)施工组织设计

第1章编制原则及依据 1.1编制原则 1、执行国家、铁道部、成都市和地铁有关施工规范、验收标准。 2、按照基本建设程序合理安排施工进度,确保工期。 3、根据施工任务特点,充分发挥施工队伍特长,合理布置施工力量。 4、采用先进、科学、成熟的施工方法和工艺。 5、符合环境保护和水土资源要求 1.2编制依据 1、成都地铁1号线一期工程孵化园站~会展中心站区间B标土建招标设计文件、图纸。 2、施工现场调查资料。 3、遵守、执行招标文件各条款的具体要求,确保实现业主要求的工期、质量、安全、环境保护、文明施工和职工健康等各方面的工程目标。严格执行施工过程中涉及的相关标准、规范和规程。 4、充分研究现场施工环境,妥善处理施工组织与周边接口问题,周密安排交通疏解和管线保护,使施工对周边环境的影响最小化。 5、施组编制尽可能做到总体施工部署和分项工程施工组织相结合,重点项目和一般项相结合,特殊技术和普通技术相结合,总体上使施组具有重点突出,内容全面,思路清晰的特点。 第2章工程概况 2.1工程位置及工程范围 地铁1号线呈南北走向,本段属孵化园站~会展中心站区间的南段,设计里程:YCK18+897.65(ZCK18+894.74)~YCK20+246.35(ZCK20+246.35),区间右线长度1348.7m,左线长度1350.4m(短链1.21m)。 孵化园站~会展中心站区间B标工程承包范围为:主体结构部分及泵站、通风孔等附属工程。 2.2 工程简介

区间右线长度1348.7m,左线长度1350.4m(短链1.21m)。区间最小埋深1.26m,最大埋深6.2m。明挖结构采用现浇钢筋混凝土框架结构,主要有单跨及双跨两种结构形式;里程范围内穿越外环高速路,采用浅埋暗挖法施工,暗挖段结构采用拱形断面结构,设置中隔墙。 区间在YCK19+481处设1个泵站。 2.3工程环境 外环高速路北侧区间施工时将穿过一条既有水渠下方,区间施工时需先将该水渠改移至区间东侧施工范围外。同时区间在YCK19+077~YCK19+144范围内穿越外环高速路路堤。 本段区间管线主要有上水,雨、污水,电力,电信,煤气等五类管线。新世纪西路路口处起控制作用的管线为直径为0.6m的下水管(管底标高为483.17)以及直径为1m的雨水管(底标高为485.02)。会展中心北侧预留路口为断头路,该处管线为预留,尚未使用。人民南路南沿线西侧,区间东侧沿区间走向的管线主要有10kv1m×1m电力方沟、φ0.8m雨水管线、φ0.6m 污水管、φ1.2m上水管、φ0.159煤气管以及一些直埋的电力电信管线。 区间沿线两侧均比较空旷,穿越道路时均可通过倒边施工和调整施工区段的方法来保证交通畅通,不存在交通疏解问题。 2.4工程地质、水文地质及气候、气象 区间地貌类型单一,为冲洪积扇状平原二级阶地,属侵蚀~堆积地貌,地面孔口高程为487.47~490.48m。根据钻孔揭露,在场地范围内上覆第四系土层,下伏白垩系上统灌口组紫红色泥岩。 线路经过处的地震基本烈度为7度,地震动峰什加速度为0.10g,地震动反应谱特征周期为0.35s。 地下水主要有两种类型:一是松散土层孔隙水,二是基岩裂隙水。根据钻孔揭示,场区范围分布的上更新统(Q3)含泥砂砾卵石层(3-4)为地下水主要含水层,其补给源主要为大气降水和地下水侧向径流补给,水位随季节性波动。白垩系灌口组(K2g)泥岩风化裂隙水水量贫乏,且深埋于第四系堆积层之下,对修建工程基本无影响。 在场区内,由于少数建筑基坑工程正在进行施工降水,使得地下水埋深已非天然状态,受此影响,所测地钻孔地下水位埋深3.2~7.7m,差异较大。

地铁施工组织设计方案介绍

目录 第一章施工组织设计编制说明 (3) 第1节编制依据 (3) 第2节编制原则 (3) 第3节承建该工程施工的优势 (4) 第二章工程概况 (4) 第1节简况 (4) 第2节工程范围 (4) 第3节工程概况 (4) 第4节场地地形、地貌、地质构造、工程地质条件 (5) 第三章管理机构与部署 (5) 第1节管理机构与部署 (5) 第2节项目班子配备和职责分工 (7) 第3节施工目标 (10) 第4节施工准备 (11) 第四章拟投入的主要施工机械设备表 (12) 第1节拟投入的主要施工机械设备表 (12) 第2节计划用于本工程的检验、数量、试验设备 (14) 第3节保证机械出勤率的措施 (15) 第五章劳动力计划和周转料计划表 (15) 第1节沉井劳动力配置及进退场计划 (15) 第2节顶管劳动力配置及进退场计划 (15) 第3节桩基工程劳动力配置及进退场计划 (16) 第4节取水头部和水下管道施工劳动力配置及进退场计划 (16) 第5节劳动力计划 (16) 第6节周转材料计划表 (17) 第六章计划开、竣工日期和施工进度网络图 (17) 第1节计划开工、竣工日期 (17) 第2节各分部分项专业工程的施工进度计划 (17) 第七章施工总平面图 (18)

第1节总平面布置原则 (18) 第2节临时设施计划及临时用地 (18) 第3节施工总平面布置 (19) 第八章施工技术方案 (19) 第1节总体施工方案 (19) 第2节主要工程施工情况及特点 (20) 第3节具体施工方案 (23) 第九章质量保证措施 (66) 第1节工程质量目标 (66) 第2节质量方针 (66) 第3节质量保证体系 (66) 第4节质量保证措施 (68) 第十章安全文明施工和创建"安全文明工地"措施 (75) 第1节安全保证措施 (76) 第2节文明施工措施 (78) 第3节施工现场维护措施 (81) 第4节环境保护减少扰民、降低环境污染和噪音的防护措施 (81) 第5节地下管线及其他地上、地下周围设施和建筑物的防护措施 (82) 第十一章工期保证措施 (82) 第1节工期保证体系 (82)

组织设计-某城市地铁盾构施工组织设计288页 精品

目录 第一章施工技术投标书综合说明 (9) 第1节工程概况 (9) 第2节施工组织设计 (9) 第3节施工组织设计目标 (10) 第4节施工组织设计编制原则 (10) 第5节本工程特点、难点及重点 (11) 第二章我局承建S市地铁工程的战略部署和具备的有利条件 (13) 第1节战略部署 (13) 第2节有利条件 (15) 第三章工程概况 (17) 第1节工程规模、位置及周围环境 (17) 第2节工程地质及水文地质 (18) 第3节设计施工方案 (25) 第4节设计防水方案 (26) 第5节工期要求 (27)

第四章施工前的准备工作 (27) 第1节施工场地布置 (27) 第2节补充地质钻探 (41) 第3节建筑物及管线的调查 (43) 第五章施工部署、总体方案及总体筹划 (47) 第1节总体安排依据 (47) 第2节总体安排 (49) 第3节工程进度安排 (52) 第4节施工进度计划横道及网络图 (58) 第5节用水用电计划和拟投入的劳动力 (58) 第六章施工组织机构 (59) 第1节施工组织机构说明 (59) 第2节管理组织机构图 (60) 第3节现场主要人员安排 (61) 第4节主要人员简历与经验表 (62) 第七章主要机械设备表 (63)

第八章盾构工作井施工 (69) 第1节施工思路 (69) 第2节主要施工工艺及施工方法 (69) 第九章暗埋段施工 (77) 第1节施工思路 (77) 第2节施工准备及第一期围挡施工方法 (77) 第3节第二围挡期施工方法 (81) 第4节暗埋段工程收尾 (81) 第5节暗埋段的特殊技术处理措施 (81) 第十章敞口段施工 (83) 第1节敞口段围护结构施工 (84) 第2节井点降水 (84) 第3节敞口段土方开挖及支撑 (84) 第4节敞口段主体结构施工 (85) 第5节敞口段工程收尾 (85) 第十一章盾构机 (86)

北京地铁某车辆段工艺设备安装工程(实施)施工组织设计_secret介绍

XX地铁十号线一期XX车辆段工艺设备安装工程 施工组织设计 前 言 (7) 第一章 编制依据 (9) 1.1 工程招标文件 (9) 1.2 设计文件 (9) 1.3 实地勘察资料 (9) 1.4 国家、行业、地方(及建设单位)的法律、法规,现行施工规程、标准和规范 (9) 第一章 工程概况 (12) 2.1 工程总体概述 (12) 2.2 工艺设备安装项目概述 (12) 第三章 施工部署 (17) 3.1 施工管理目标 (17) 3.2 工程质量目标 (17) 3.3 工程进度目标 (17) 3.4 工程安全目标 (18) 3.5 现场文明施工目标 (18) 3.6 环境保护目标 (18) 3.7 施工总承包组织机构设置 (18) 3.8 项目部各部门职责 (21)

3.9 施工总体部署 (26) 3.10 施工总体安排 (27) 3.11 施工任务的划分 (27) 3.12 施工资源配置 (28) 第四章 施工准备 (32) 4.1 现场准备 (32) 4.2 技术准备 (32) 4.3 技术培训 (34) 4.4 物资准备 (35) 第五章 工程项目总承包管理 (36) 5.1 工程项目实行总承包管理 (36) 5.2 工程项目总承包管理目标 (37) 5.3 项目总承包管理措施 (38) 5.4 项目建设廉政措施 (40) 第六章 主要分项工程施工方案及技术措施 (43) 6.1 设备安装应遵守的规定 (43) 6.2 设备安装工程开工前应具备下列技术文件 (43) 6.3 设备验收 (44) 6.4 基础验收 (46) 6.5 基础处理 (47) 6.6 地脚螺栓 (49) 6.7 垫铁 (52)

相关文档