文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 最新电力建设工程公司:应急预案与响应控制程序

最新电力建设工程公司:应急预案与响应控制程序

最新电力建设工程公司:应急预案与响应控制程序
最新电力建设工程公司:应急预案与响应控制程序

***省电力建设第一工程公司企业标准

应急预案与响应控制程序

2001年9月25日发布实施QB 552-21-00

1 目的

为了预防和控制潜在的事故或紧急情况,做出应急准备和响应,最大限度地减少可能造成的事故损失,特制订本程序。

2 适用范围

本程序适用于本公司及各项目部区域内有可能发生的地震、火灾、爆炸以及化学危险品、放射物泄漏,特殊气候(如:暴雨、洪水、台风等)下的紧急情况。

3 引用文件(无)

4 术语与定义(无)

5 职责

5.1公司安全监察部、保卫部、生产技术部负责制订重大事故应急预案。

5.2 项目部根据公司制订的重大事故应急预案,结合本项目工程特点,针对重大危险因素和环境因素辨识结果,制订本项目工程详细的事故应急预案。

5.3 公司保卫部负责对项目部的消防管理工作进行监督指导,定期对公司本部义务消防队进行安全防火技能培训和组织消防演习,发生火灾时组织救护工作。

5.4项目部安全管理及保卫部门负责与地方消防、医疗等单位紧急联系。定期对项目部的义务消防队进行安全防火技能培训和组织消防演习,发生火灾时组织救护工作。

5.5公司负责对发生的重大破坏性事故处理的组织领导工作。

5.6项目部负责应急预案的具体实施工作。

5.7 公司安全监察部负责对紧急情况发生后所采取的纠正措施进行验证,并逐步

应急预案与响应控制程序QB 552-21-00

完善。

6 工作程序

6.1应急预案

6.1.1 应急预案的制定

a) 公司安全监察部制订地震等自然灾害的应急预案;

b) 公司保卫部制订火灾事故的应急预案;

c) 公司工程技术部制订特殊气候下以及化学危险品、放射物泄漏的应急预案。

6.1.2 应急预案的实施

a) 公司及项目部分别成立抗灾领导小组,公司领导小组由最高管理者任组长,保卫部、安全监察部及相关部门负责人组成;项目部由项目经理任组长,项目部安全、工程、保卫、物资供应等部门的负责人组成;

b) 事故易发生部位的责任单位成立应急队,负责落实应急措施;

c) 公司及项目部每年至少组织一次应急演习,验证应急预案的可行性;

d) 公司安全监察部、保卫部负责建立公司抗灾领导小组成员联系表,并与上级主管部门及地方消防、安全管理部门等保持联系;

e) 项目部安全保卫部门负责建立抗灾领导小组成员联系表,并与公司、业主及当地安全、消防、医疗部门保持联系。

6.2应急响应

6.2.1 发生紧急情况时,公司或项目部应急预案领导小组组长负责统一指挥。

6.2.2 火灾发生时:

6.2.2.1发现人员应迅速将此信息传递给公司或项目部抗灾领导小组组长,同时采取措施控制事故扩大,联络相关部门及义务消防队赶赴现场,组织救灾;

6.2.2.2若火势不能控制,应立即通知消防队,报警时必须讲明起火地点、火势

大小、起火物资、联系电话等详细情况,并派人到路口接警;

应急预案与响应控制程序QB 552-21-00

6.2.2.3 公司或项目部医疗机构负责组织将伤员转送医院或通知医院赶赴现场进行紧急救护;

6.2.2.4其他人员在抗灾领导小组的指挥下参与现场的救护工作。

6.2.3 当接到有关部门地震台风等自然灾害预报时,公司或项目部抗灾领导小组应紧急通知各部门对人员及财产采取保护措施。同时危险物品管理部门应对所存放的物品进行妥善保管和处理,以尽可能减少化学物品泄露等带来的事故后果。

6.2.4汛期的应急预案可参照《防汛安全管理程序》制订,并作出响应。

6.3纠正与完善

6.3.1 事故发生后,抗灾领导小组组织进行事故分析,填写《事故调查报告》,针对导致意外事故发生的原因,由责任部门制订纠正措施,交管理者代表确认后予以实施,并对其实施效果进行监督验证。

6.3.2 公司各应急预案的制订部门应对应急预案的可行性进行定期评审与修订,使其不断完善。

7 相关文件

QB 552-23-00——《事故报告、调查与处理程序》

QB 553-11-00——《防汛管理办法》

8 相关记录

应急准备和响应控制程序通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD654 应急准备和响应控制程序通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

应急准备和响应控制程序通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1 目的 为了指导制定应急计划,最大限度地减少或消除由于紧急情况或意外事故所造成的损失,特制定本程序。 2 适用范围 适用于可能发生的职业健康安全事故或紧急情况的控制。 3 术语和定义 3.1重大潜在事故:可能导致垮面、突水、瓦斯煤尘爆炸、火灾、冲击地压等重大事故的风险。 3.2事故:造成死亡、职业病、伤害、财产损失或其它损失的意外事件。 4 职责 4.1技术科负责根据潜在的事故并制定《20xx年矿井灾害预防与处理计划》。 4.2生产科负责生产过程中的应急计划的实施,负责组织制定防洪、防汛应急计划。 4.3安监站负责监督落实各项计划的实施。

4.4以上各部门负责相应应急计划的宣传培训。 4.5以上各部门负责评审或检验应急计划的有效性。 5 控制程序 5.1应急和响应的组织机构 5.1.1成立应急准备领导小组,矿长任组长,管理者代表任副组长,组员由安监站、生产科、通修工区、供应科、机电科、运搬工区、技术科、医院、保卫科、党政办人员参加。 5.1.2各采煤、掘进区队成立应急小组,并落实应急措施。 5.1.3联系电话 火警:119 报警服务:110 急救中心:120 保卫科:623 党政办:617 调度室:8001 安监站:8070 医院:613 5.2应急准备 5.2.1技术科应根据矿井生产风险,确定潜在的重大事故或紧急情况,每年11月份组织制定下一年度的应急计

24.分散控制系统失灵应急预案

分散控制系统(DCS)失灵应急预案 (指导性范本) 中国华能集团公司编制 2006年12月

目录 1 总则 (1) 1.1编制目的: (1) 1.2编制依据: (1) 1.3分散控制系统失灵: (1) 1.4适用范围: (1) 2 事故类型和危害程度分析 (1) 2.2分散控制系统通信异常,导致信息传输中断; (2) 3 应急处置基本原则 (2) 4 应急处置体系 (3) 4.1应急组织机构 (3) 4.2应急指挥领导小组职责: (3) 4.3应急工作小组职责: (4) 5 预防与预警 (4) 5.1危险源监控点 (4) 5.2危险预防 (5) 5.3预警 (7) 5.4预警程序 (7) 6 应急处置 (8) 6.3.16检查并确认轻油快关阀、所有油枪轻油阀已关闭; (9) 7 事故处理恢复 (10) 8 事故调查分析与整改 (10)

分散控制系统(DCS)失灵应急预案 1 总则 1.1编制目的: 为防止分散控制系统失灵导致事故扩大,避免由于分散控制系统故障导致设备损坏事件的发生,特制定本预案。 1.2编制依据: 本应急预案依据《火力发电厂(热工控制系统)设计技术规程》、《火力发电厂分散控制系统运行检修导则》、《火力发电厂热工仪表及控制装置技术监督规定》、《中国华能集团公司重大突发事件(事故)应急管理办法》等结合《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》编写。 1.3分散控制系统失灵: 指分散控制系统硬件、软件以及系统出现故障导致锅炉、汽轮发电机组本体设备、辅助设备、其他相关系统及设备的控制故障,造成设备被迫停止运行,对机组运行及设备健康状况构成严重威胁的事件。 1.4适用范围: 本应急预案适用于华能集团公司所辖的火力发电厂分散控制系统失灵事件的应对工作。 2 事故类型和危害程度分析 2.1分散控制系统硬件故障,导致控制信号消失或对控制对象失去控制;

突发事件和应急响应控制程序

突发事件和应急响应控制程序1目的 本程序的目的是当影响食品安全质量事件突然发生时,能够迅速、准确、有效的予以识别、控制和保护产品,最大限度的消除或降低食品安全事故的危害。 2适用范围 本程序适用于公司预防食品安全事故的发生和食品安全突发事件发生时的应急处理控制。 3术语 突发事件:在影响食品安全质量方面导致或可能导致产品的不合法、不安全的异常事件。如:食品安全卫生事故(食源性疾病)、国内外预警信息、蓄意污染破坏、关键服务中断、自然灾害影响等。 4 职责 突发事件的发生部门(人员)或发现部门(人员)负责突发事件的紧急报告。 食品安全小组组长兼任突发事件处理小组组长,负责对突发事件的受理和应急处理的协调指挥。 发生突发事件时,在应急现场的最高职务的人员负责按本程序在第一时间做出响应。 有关部门/人员无条件按本程序和职责要求执行相应应急处理工作。 5 工作程序 突发事件处理小组 成立公司突发事件处理小组并确定职责,由小组识别并建立突发事件发生时需寻求的有关外部组织及联系方式,组长由食品安全小组组长兼任。小组成员及其职责见附表“食品安全突发事件处理小组成员及职责”。 突发事件识别 突发事件处理小组负责根据公司生产实际情况,对可预见的可能影响食品安全的潜在事故和紧急情况进行识别,并根据公司、社会和环境的变化不断进行完善。公司识别的应急状况包括:

①突然停水:清洁工序的质量无法保证和食品加工无法继续进行; ②火灾发生:影响现场产品质量安全和以后生产卫生条件不符合要求; ③突然停电:由电力支持的正在运作的设施设备停止工作,可能导致 原料、半成品和成品的积压变质; ④重要生产设备故障:造成产品积压变质、污染或不合格; ⑤主风险区域玻璃、易碎物品爆碎:污染产品,损害人体健康; ⑥蓄意的污染破坏:污染产品、导致影响健康或生命危险; ⑦关键人员的空岗:影响正常加工,造成产品积压变质或不合格; ⑧关键原辅料的供应中断:影响正常生产,造成过程产品积压变质; ⑨发生食品安全事故:导致影响健康或生命危险; ⑩与公司有关的国内外预警:可能导致产品的不安全不合法; 应急准备(预案) 由突发事件处理小组针对识别的突发事件情况制定相应的应急准备(预案),如下。 国内外食品安全预警信息的应急预案 品控部(食品安全小组)通过网络连接主管部门的安全预警信息系统,作为固定的国内外预警识别渠道,确保周至少一次进入预警信息系统进行查询识别,当有上级主管部门的有关指令或外部危害预警信息时,必须立即组织对其预警信息进行调查、分析和评估,确定对我公司产品的影响范围、重点、类型和性质,评估结论对公司有影响时,应根据影响的范围、重点、类型和性质研究制定相应的控制措施。 食品安全事件的应急预案 当公司产品发生食品安全事故时,必须按《撤回控制程序》立即启动召回程序,对有关产品实施召回。同时报告政府主管部门,获得援助、支持和指导,更有力的控制事态发展。应考虑对其它可能受影响产品的控制,按《产品标识和追溯控制程序》进行追溯并控制或召回,防止次生、衍生安全事故发生,控制或切断事故灾害链。 火灾的应急预案 各主要区域及库房等配置消防器材或灭火装置,安装应急灯、设立安全通道及标志,并对有关人员进行防火、灭火、安全撤离的培训教育。发

控制系统专项应急预案

控制系统事故应急预案 编制: 审核: 审批:

一、总则 1、目的: 为确保DCS系统安全、连续、稳定运行,防范突发事故发生,积极应对突发事故,高效、有序地组织事故处理,最大限度的缩短事故处理时间,确保操作人员人身和设备的安全,减少财产损失,根据DCS 系统安全运行的要求及特点,制定本应急预案。 2、编制依据: 山东军胜化工有限公司总体应急预案。 3、预案适用范围: 全厂DCS系统。 4、事故处理原则: (1)迅速、有效、有序地处理事故,事故应急工作实行分级负责制,按照《预案》要求,履行职责,密切配合,分工协作。 (2)事故发生后,操作人员应沉着、冷静、迅速地采取措施,保证DCS系统事故处理工作有序、果断。 (3)凡不是参加处理事故的人员,禁止进入发生事故的地点,事故时只准许参加处理事故的人员和主管领导进入、停留在事故地点或主控室内。

二、应急领导小组及应急情况报告: 1、应急领导小组情况 2、应急情况报告的基本原则:快速、准确。 3、报告内容:事故发生后控制室操作人员立即汇报生产班长、生产调度、DCS工程师、分管生产副总,事故发生的时间、地点;事件危害程度、范围;事件的简要经过。 三、预防措施 1、DCS维护人员要坚持“预防为主,超前防范”的原则,加强DCS 系统设备日常检查及维护工作。 2、DCS操作人员严格遵守各项规章制度,严格按照操作规程操作。

3、DCS操作人员熟知系统性能及其结构,能熟练操作,持证上岗。 四、DCS常出现故障及故障应急处置: 发生事故中操作人员及时向生产班长、生产车间主任、DCS工程师、分公司副总汇报,启动应急事故预案,采取措施进行处理,防止事故扩大。 1、厂用电中断的现象及处理: (1)厂用电中断现象: 系统机柜只有一路电源运行。 b.现场设备跳停,并且中控无法控制。 电源由市电转换为蓄电池供电模式。 d.现场事故应急灯打开。 (2)确认厂用电中断应: a. 打开控制站柜门,观察卡件是否工作正常,有无故障显示(FAIL 灯亮); b.从每个操作站实时监控的故障诊断中观察是否存在故障; (3)电气通知投入保安电源后 a. 对DCS系统机柜及UPS电源进行全面检查(如有问题及时处理),

冬季施工应急预案与响应措施

冬季施工应急预案与响 应措施 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

冬季施工应急预案与响应措施交叉作业控制措施: 加强监督检查。 高处作业安全技术方案: A.参加高处作业人员应进行体格检查,体格检验应由分公司组织,工程部岳泽云负责。 B.高处作业时,切割的工件、边角余料应放在牢靠的地方。高处作业地点、脚手架上不得堆放超过270kg/m3的物体,施工用料随用随吊。 C.在夜间或光线不足的地方进行高处作业应有足够的照明。 D.栏杆、安全网等防护设施,严禁任意拆除,必须拆除时,应征得安监人员的同意,工作完毕,立即恢复,并经验收合格。 物体打击控制措施: A.高空作业,严禁互相抛掷、传递工具及其它物件。 B.高空作业应使用工具袋。 C.上下层传递工具时使用绳子拴紧吊下传递。

D.吊装作业应设警告标示,严禁无关人员靠近,作业人员应相互听口令、看信号、手势及指挥。 E.设专人监督检查负责,安全员岳泽云检查。 触电控制措施: A.所有机具在使用前应由专业人员检查,检查完好后方可使用。 B.现场应设电工负责安装、维护和管理用电设备。严禁非专业人员乱接线、拆线。 C.用电开关应由专人负责,严禁其他人随意开关,以免误触电。 D.现场有电线处,严禁机械碾压,以免压坏电线造成触电。 E.电焊机接地良好。 F.施工现场严禁使用裸线。电线铺设要防砸、防碾压、防止电线冻结在冰雪中。大风雪后,应对供电线路进行检查,防止断线造成触电事故。 预防高处坠落措施: A.高处作业时应将安全带挂在上方牢固可靠的脚手架或构件上。

B.高处作业时应待作业地点安全防护设施安装齐全后方可施工。作业前先检查孔洞盖板、安全防护栏杆是否安装好,脚手架搭设是否符合规范要求,安全网是否铺设好等。 C.高处作业需要拆除安全防护设施时,应征得安监人员同意,施工完后应及时恢复。 预防火灾控制措施 A.冬期施工热源设备主要有煤、电能,施工过程必须有防火和电气灾害的措施,施工现场和生活用火时,要到项目部保卫科办理有关手续后方可生火,同时应采取有效措施防止火灾发生,施工现场严禁点火取暖;施工及生活用电加强检查,杜绝超负荷使用和非电工人员随意接拆用电设备。 B.施工现场应固定:用火区,如锅炉房、火炉和生活区用火位置;可燃、易燃材料存放场,包括木料、木模板、保温材料、油料库的位置。 C.冬季施工保温用的稻草、草帘、聚苯等易燃物品要在安全地点码放,应保持干燥通风,有防雪措施,其堆放间距应符合防火要求。 D.所有易燃保温材料应按生产需要控制进场,专人调配防止积压。

自动控制系统应急预案

编号:AQ-BH-02939 ( 应急管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 自动控制系统应急预案 Emergency plan of automatic control system

自动控制系统应急预案 备注:应急预案明确了应急救援的范围和体系,有利于做出及时的应急响应,当发生超过应急能力的重大事故时,便于与应急部门的协调,降低事故的危害程度。 1系统电源全部失去应急处置预案 1.1故障现象 (1)运行检查 1)全部操作员站显示黑屏且独立控制系统供电电源失去报警装置发生声音报警。 2)全部服务器停止工作。 3)全部交换机停止工作。 4)全部I/O控制站停止工作。 (2)热控检查 1)工程师站电源失去,显示器全部失电显示为黑屏。 2)电子间内电源柜电源失去,电源指示为零。 3)控制系统所有模件柜指示灯熄灭,主机柜内控制器电源、交换机、控制器的所有指示灯均熄灭。

1.2故障可能的原因 (1)保安段电源失去。 (2)UPS电源失电。 (3)电源切换装置。 1.3故障分析及后果 全部操作员站失去操作与监视,全部控制器停止工作,造成失电控制器所涉及的设备拒动或误动,导致机组跳闸,甚至因设备拒动或误动而损坏设备。 1.4维护处理 (1)自动控制人员到控制系统总电源柜检查两路进线电源是否为220VAC,如果不正常,由电气专业检查并恢复。 (2)如果进线电源为正常220VAC,自动控制人员检查控制系统总电源柜内送各机柜空气开关状态,用万用表检查到各机柜电源出线是否有接地现象,若有,检查消除接地点,再准备恢复自动控制系统供电。 如果进线电源为正常220VAC,且机柜电源出线无接地现象,则

应急预案与响应管理规章制度

应急预案与响应管理规定 1 适用范围 本管理规定适用于山东恒信建设监理有限公司鄄城长青发电项目部。 2 目的 为规范公司应急准备及响应管理,提高公司应急处理能力,防止事故扩大、减少人员伤亡和财产损失,完善应急预案体系,增强应急预案的科学性、针对性、实效性,依据《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安监总局令第17号)等法律法规和规章,制定本制度。 3 管理职责 3.1 山东恒信建设监理有限公司鄄城长青发电项目监理部负责组织制(修)订应急管理规定与预案,对预案的适用性进行评价,并组织相关部门、人员参加应急预案的演习。 3.2 公司安委会为发生火灾、中毒、工伤等事故时的应急处理领导机构,各部门为应急与响应的执行部门,对口职能部门专业技术人员、现场工作人员为应急处理人员。 3.3 应急处理指挥机构应由在场的最高行政领导或其指定的人员担任指挥,当特别情况下有上级机关部门参与应急工作时,应积极配合上级部门开展工作。 4 管理内容及要求 4.1 各部门应组织所属人员学习应急预案内容,并积极组织员工参加应急预案的演练,以提高相关人员的应急处理能力。当启动应急预案时,相关部门、人员要立即

放下手头工作,全力参与应急救援与处置,直到应急状态解除为止。 4.2 公司建立一个总的应急体系,必须覆盖以下范围: 1)易燃易爆场所,如柴油罐、可燃气体储罐、压缩气体储罐、油漆、天那水使用和存放地点等; 2)工伤事故,包括抢救、上报程序; 3)自然灾害,如台风、洪水等; 4)突发事件,如突发停电事故、突发卫生事件等; 5)交通、环保、群体性事件等其它突发事件。 4.3 根据公司作业特点,医务室配备一些急救药品,以方便处理工作中发生的小伤小害。 4.4 发生紧急情况后,按相应的应急预案进行处理,并形成书面报告和记录。4.5 紧急情况得到控制后,应组织调查小组进行调查分析,并采取防范措施,形成书面报告。 4.6 应急处理牵涉面广、情况复杂的,应单独制定应急预案。处理情况简单的,可以将应急处理内容纳入操作规程中或定为现场处置类,但是必须明确表述。 4.7 应急预案应包括以下内容: 1)应急机构的组成及职责; 2)应急处理的原则; 3)报警与报告程序; 4)生产和技术处理(停机、关闸、停产等明确的规定); 5)灾害控制与扑救、伤员的救护、警戒疏散与交通管制方面的要求; 6)应急物资准备与供应、救援与救助(向上级部门申请援助);

DCS控制系统故障事故应急预案

DCS控制系统故障事故应急预案 在生产工艺进行中,DCS系统可能发生通讯电缆电缆,控制器或I/O卡件故障,HIS操作站故障、系统电源故障,导致装置局部或全部停车,为了将损失降低到最低限度,仪表专业人员应当采取相应的应急处理预案。 一、引发故障的原因: 引发DCS控制系统故障的原因主要有以下几种:通讯电缆通讯中断,控制器或I/O卡件故障,控制系统电源故障。 二、故障现象: 在DCS系统故障后,DCS系统会发出声光报警,在系统状态画面会指示故障的所在部位,严重时可能导致控制失控,装置局部或全部停车。 三、事故期间人员责任: 车间主任:负责组织仪表维护人员进入现场检修处理,负责专业指挥,协调工作,负责组织本专业对事故原因进行分析。 车间技术员:在第一时间赶到现场,对DCS系统故障原因进行检查,以及准备检修需要的各种技术资料和DCS备件,并参加事故原因分析。 DCS维护人员:配合工艺人员对现场进行调整、及控制系统正常后的恢复工作;配合技术人员作好DCS系统的检修处理工作。 四、具体工作步骤: 1、一旦发生或被通知DCS控制系统故障,第一当事人必须以最快的

速度向仪控车间主任汇报。 2、控制系统故障反应人员分:控制室应急小组和现场应急小组两个小组。小组人员要明确,现场应急小组由常规仪表班长负责,主要配合工艺人员对现场进行调整和处理现场仪表故障;控制室应急小组由DCS班长负责,主要负责DCS控制系统故障的判断和故障处理。 3、仪表技术人员要对控制系统检修注意事项和难点问题向参与检修人员进行技术交底,作到人人心中有数。 4、通知工艺车间作好生产调整和停车准备工作。 5、查找故障原因,由于DCS系统都带冗余控制功能,电源、控制器和I/O卡件都带冗余,在查明故障原因和所在地后,带电更换相应的设备,更换时必须带防静电手环,小心谨慎,不能把故障扩大,避免造成更大的损失。 6、如果故障导致了装置停车,配合工艺人员把生产切换到现场控制,调节阀切换到旁路控制,待故障处理完毕后,配合工艺人员切换到DCS控制。 7、控制系统故障处理完毕后,观察DCS控制系统是否已完全正常,并及时处理仪表故障。 五、DCS系统故障及恢复。 1、通讯网络故障:以太网网络故障产生报警,故障不会影响系统网络通讯。DCS维护人员检查网络故障及时恢复即可。 如控制网络出现网络断线: (1)立即通知公司调度。

应急准备和响应制度

应急准备和响应制度 1.目的 为了最大限度地预防和减少由紧急情况或意外事故造成的损失,能够对突发事件等特殊情况进行及时抢救,特制定本程序。 2.适用范围 本程序适用于公司可能发生的质量安全事故或紧急情况。 3.职责 a.企业管理中心负责组织各部门对存在个危险源进行识别,负责 应急预案的制定,并组织相关部门对应急预案进行评审、修订。 b.管理者代表负责对应急预案进行审核,总经理审批。 c.公司各职能部门负责对应急预案进行宣传、贯彻和响应。 d.人力资源管理中心负责应急预案的培训演练。 e.生产管理部负责应急救援和应急装备的保管使用。 4.工作程序 4.1应急准备和响应 4.1.1公司成立应急救援领导小组,总经理任组长,分管生产的副总经理任副组长,成员由各职能部门主要负责人组成。 4.1.2公司成立应急救援队,由保卫人员及经过专门培训的人员组成。 4.1.3应急电话 外援:火警119 报警服务110 交通肇事122 急救中心120 内援:东方派出所: 0635- 6511719 公司保卫:6512538

4.1.4企业管理中心根据各部门上报的《危险源辨识评价表》、《环境因素识别评价表》确定潜在重大事故或紧急情况,制定相应的应急预案。 4.1.5人力资源管理中心根据应急预案,对相关人员进行应急知识培训,使员工掌握必要的应急知识,并保留记录,具体内容见《应急预案培训记录》。 4.1.6公司根据实际情况,配备必要、合格的应急物资。成品库、配电室、办公楼、各生产车间等配备ABC干粉灭火器、消防沙等消防器材,同时配备一定数量的消防栓。 4.1.7应急演练应在确保逼真的紧急情况下进行。 4.1.8发生事故或紧急情况时,相关人员应按照《厂区事故应急预案》采取有效的应急措施。 4.2应急预案的内容要求 企业管理中心根据环境因素、危险源辨识、评价和控制策划结果,确定机械伤害、火灾、触电、高空坠落等为我公司重点控制的环境因素及危险源,并制定相应的应急预案。 4.2.1组织领导职责分工 (1)组长:全面负责组织、指挥、调度应急救援工作。 (2)副组长:协助组长,负责全面应急救援具体指挥。 (3)生产管理部: a.协助组长、副组长做好应急报警、联系、情况通报、现场抢 救; b.负责应急处置时现场通讯和对外联系; c.负责应急队员培训的组织,按组长要求实施现场抢险救助的 指挥调配、治安保卫、人员疏散、道路管制、应急防护装备正

应急准备和响应控制程序18

应急准备和响应控制程序文件编号:YN3TH/B/Q-E-S--18 应急准备和响应 控制程序 编制:安全管理部版本号:B -2 审核:谭伟分发号: 批准:唐忠鸿 发布日期:2010年1 月22 日 实施日期:2010年1 月22 日 公司电话:(0871)5321370 传真:(0871)5321395 地址:云南省昆明市大观路36号邮编:650032 E-mail:DJ_YNSJ@https://www.wendangku.net/doc/139327943.html,

目录 目录---------------------------------------------------------------------------------------1 应急准备与响应控制工作流程图---------------------------------------------------2 1、目的----------------------------------------------------------------------------------3 2、适用范围----------------------------------------------------------------------------3 3、相关文件----------------------------------------------------------------------------3 4、术语和定义-------------------------------------------------------------------------3 5、职责----------------------------------------------------------------------------------3 6、工作流程图-------------------------------------------------------------------------4 7、工程程序----------------------------------------------------------------------------4 8、记录----------------------------------------------------------------------------------8 9、修订记录表-------------------------------------------------------------------------13

应急预案与响应

安全管理编号:LX-FS-A22410 应急预案与响应 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

应急预案与响应 使用说明:本安全管理资料适用于日常工作环境中对安全相关工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、要求与解析 (一)《审核规范》要求 4.4.7 应急预案与响应 用人单位应建立并保持计划和程序,确定潜在的事件或紧急情况,并对其作出应急响应,以预防或减少与之有关的疾病和伤害。 应急预案与响应计划应该与用人单位的规模和活动的性质相适应,并符合下列要求: (1)保证在作业场所发生紧急情况时,能提供必要的信息、内部交流和协作以保护全体人员的安全健康;

(2)通知并与有关当局、近邻和应急响应部门建立联系; (3)阐明急救和医疗救援、消防和作业场所内全体人员的疏散问题。 用人单位应制定评价应急预案与响应实际效果的计划和程序,并可根据实际情况定期检验上述程序。 (二)解析 1.任何由企事业单位或社团组成的用人单位,都有可能出现内部或外部意外的紧急情况。 内部的包括:发生火灾、爆炸、急性中毒(生产或非生产性的),各类因工伤害、建构筑物倒塌等事故。外部的包括:相邻组织的上述事故波及本组织,发生地震、洪水、暴雨、坍塌等自然灾害。 2.用人单位应建立和保持计划和程序文件,阐明本单位可能出现哪些意外的紧急情况,万一发生如

应急准备与响应控制程序标准范本

管理制度编号:LX-FS-A71317 应急准备与响应控制程序标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

应急准备与响应控制程序标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1.目的 为了预防和控制潜在的事故或紧急情况,做出应急准备和响应,最大限度地减少可能产生的事故后果,特制定本程序。 2.范围 本程序适用于在本公司区域内有可能发生的火灾、爆炸事故以及特殊气候(如台风、暴雨洪水等)时的紧急情况。 3.职责 3.1安全处、生产处负责制定重大事故的应急计划。

3.2安全处负责定期对义务消防队进行安全防火技能培训和组织消防演习,发生火灾时组织救护工作。 3.3安全处负责与消防、医疗等单位紧急联系。 3.4职工医院负责事故现场的人员抢救工作。 3.5安全处、工程处、生产处负责遭受台风袭击或发生洪水灾害时组织抢险工作。 3.6安全处负责对紧急情况发生后所采取的纠正措施进行验证,并完善本程序。 3.7生产副经理负责应急现场的统一指挥和调度工作。 4.工作程序 4.1应急准备 4.1.1公司成立应急准备领导小组,由生产副

热工控制系统故障专项应急预案

热工控制系统故障专项 应急预案 1总则 1.1编制目的:为防止热工控制系统故障导致事故扩大,避免由于热工控制系统故障导致设备损坏事件的发生,特制定本预案。 1.2编制依据:本应急预案依据《火力发电厂设计技术规程》、《火力发电厂热工控制系统运行检修导则》、《火力发电厂热工仪表及控制装置技术监督规定》、《枣庄市建阳热电有限公司公司重大突发事件应急预案》等结合《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》编写。 1.3热工控制系统故障:指热工控制系统硬件、软件以及系统出现故障导致锅炉、汽轮发电机组本体设备、辅助设备、其他相关系统及设备的控制故障,造成设备被迫停止运行,对机组安全运行及设备健康状况构成严重威胁的事件。 1.4适用范围:本应急预案适用于枣庄市建阳热电有限公司热工控制系统故障事件的应对工作。 1.5热工控制系统现况:枣庄市建阳热电有限公司#1、#2炉、1 #机DCS系统为XDPS分散控制系统。DCS系统的控制范围覆盖模拟量控制系统MCS、顺序控制系统SCS、燃烧器管理系统BMS、数据采集

系统DAS、汽轮机控制系统DEH、给泵汽轮机控制系统MEH和电气控制系统ECS。控制室里,采用CRT控制并辅以大屏幕显示。 2事故类型和危害程度分析 2.1分散控制系统操作员站和过程控制单元等故障,导致控制信号消失或被控对象失去控制; 2.2分散控制系统网络或模件总线通信故障,导致信息传输中断或坏质量; 2.3热工控制系统软件存在缺陷、错误,导致控制系统发出错误指令; 2.4热工控制系统电源故障,导致控制系统停止工作; 2.5汽机控制系统(DEH)或给水泵汽机控制系统(MEH)故障,导致汽机或给水泵汽机不能正常控制和运行。 3应急处置基本原则 3.1当分散控制系统局部故障,重要的局部区域信号异常、部分主重要运行参数失去控制或其显示不能真实反映实际工况时,由值长按照规程,通过运行方式的调整、现场监视和操作等可以利用的一切手段,尽可能使机组运行稳定、设备处于安全状态。当部分操作员站(OIS)出现故障时,应由可用操作员站继续承担机组监控任务(此时应尽量减少操作),同时迅速排除故障。 3.2当全部操作员站出现故障时(所有OIS"黑屏"或"死机"),若主要后备硬手操及监视仪表可用且暂时能够维持机组现况,则转用后备操作方式运行,同时排除故障并恢复操作员站运行方式,由值长

应急预案与响应示范文本

文件编号:RHD-QB-K1109 (安全管理范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 应急预案与响应示范文 本

应急预案与响应示范文本 操作指导:该安全管理文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 一、要求与解析 (一)《审核规范》要求 4.4.7 应急预案与响应 用人单位应建立并保持计划和程序,确定潜在的事件或紧急情况,并对其作出应急响应,以预防或减少与之有关的疾病和伤害。 应急预案与响应计划应该与用人单位的规模和活动的性质相适应,并符合下列要求: (1)保证在作业场所发生紧急情况时,能提供必要的信息、内部交流和协作以保护全体人员的安全健康;

(2)通知并与有关当局、近邻和应急响应部门建立联系; (3)阐明急救和医疗救援、消防和作业场所内全体人员的疏散问题。 用人单位应制定评价应急预案与响应实际效果的计划和程序,并可根据实际情况定期检验上述程序。 (二)解析 1.任何由企事业单位或社团组成的用人单位,都有可能出现内部或外部意外的紧急情况。 内部的包括:发生火灾、爆炸、急性中毒(生产或非生产性的),各类因工伤害、建构筑物倒塌等事故。外部的包括:相邻组织的上述事故波及本组织,发生地震、洪水、暴雨、坍塌等自然灾害。 2.用人单位应建立和保持计划和程序文件,阐明本单位可能出现哪些意外的紧急情况,万一发生如

何采取应急预案与响应。 3.应急措施包括用人单位的组织措施和物资措施。①组织措施有联系与通报方式,各类紧急情况的主管部门指挥或参与人员(不一定相同,如火灾或工伤不同,中毒或暴雨不同等)义务急救队伍等;②物资措施包括医院的急救设施消防的器材与车辆等设施,防洪防雨帐蓬、砂袋、车辆等物资。 4.用人单位应在程序文件中明确规定紧急情况下的响应,可定期或不定期地由主管部门组织抗灾害的演习,如灭火演习、工伤事故现场急救演习、地震发生的疏散演习、防洪水堵截演习等。 5.用人单位的应急预案与响应计划和程序文件,可通过已发生或已演习的紧急情况实例,适时修订使之完善和有效。 三、OHS应急预案与响应相关的资料

应急响应程序

昆山易昌泰塑胶有限公司 应急响应管理程序 1. 目标 为规范应急管理工作,建立健全应急机制, 提高应对和防范风险与事故的能力,确保在事故发生后能迅速、有序地控制和处理事故,最大限度地减少事故所造成的损失和环境影响并将其控制在预期的、可接受的目标内,结合公司实际情况,特制定本制度。 2. 适用范围 突发事件包括通信线路和设备故障、主机(服务器)、存储系统、网络设备(各类网络交换机、路由器、防火墙等)、电源故障运行中断;重要系统资料、应用数据损坏货丢失,或重要信息系统数据损坏或丢失;发生计算机程序、系统参数和数据被删除等信息攻击和破坏货计算机病毒疫情导致信息系统不能提供正常服务;自然灾害(水、火、电等)造成的物理破坏、人为失误造成的安全事件。 3. 要求 3.1 工作原则 预防为主:立足安全防护,加强预警,重点保护网络设备、服务器等重要的信息系统,从预防、监控、应急处理、应急保障和防止失泄密等环节,在法律、管理、技术、人才等方面,采取多种措施,充分发挥各方面的作用,共同构筑网络与信息安全保障体系。

快速反应:在突发事件发生时,按照快速反应机制,及时获取充分而准确的信 息,跟踪研判,果断决策,迅速处置,最大程度地减少危害和影响。 分级负责:按照“谁主管谁负责”的原则,建立和完善运维部安全责任制及联 动工作机制。根据运维部的职能分工,各司其职,加强部门间的协调与配合, 形成合力,共同履行应急处置工作的管理职责。 常备不懈:加强技术储备,规范应急处置措施与操作流程,定期进行预案演练, 确保应急预案切实有效,实现突发事件应急处置的科学化、程序化与规范化。 3.2组织指挥机构与职责 公司成立应急协调小组(以下简称协调小组),应急协调小组成员由厂长、管理 部主管、各车间主管组成。当发生突发事件时,管理部主管负责协调相应的各 车间主管等人员成立应急事件响应小组,负责突发事件的应急处置工作。 3.3应急响应流程 ?组建应急响应组织,确定应急响应制度,系统性识别运行维护服务对象及 运行维护活动中可能出现的风险,定义应急事件级别,制定预案,开展培 训和演练 4.应急准备 应急准备 监控预警 应急处置 优化改进 ?进行日常监测,及时发现应急事件并有效预警,进行核实和评估,以规定 的策略和程序启动预案,并保持对应急事件的跟踪 ?采取必要的应急调度手段,基于预案开展故障排查与诊断,对故障进行有 效、快速的处理与系统恢复,及时通报应急事件,提供持续性服务保障, 进行结果评价,关闭事件 ?对应急事件发生原因、处理过程和结果进行总结分析,持续改进应急工作, 完善信息系统

工业控制系统安全应急管理

工业控制系统信息安全应急预案 编制: 审核: 批准: 时间:2018年1月10日

工业控制系统信息安全应急预案 编制目的 规范工业控制系统信息安全事故的应急管理和应急响应程序,及时有效地实施应急救援工作,最大程度地减少设备财产损失,维持正常的安全生产秩序,维护公司利益。 适用范围 本预案适用于本企业发生工业控制系统信息安全事故抢维与控制工作。 领导小组 组长: 副组长: 组员: 日常工作 1、做到对工控系统的操作端主机、工程师站进行物理隔离。 2、做好操作端、工程师站的权限控制,操作员权限只能查看、操作,不能修改,维护人员和车间负责人共同管理工程师站 3、组织对操作员进行安全培训 4、组织车间负责人与值班人员进行不定期巡检。 5、确保公司工控主机的维护工作。保持正常运行、 应急工作 工控系统发生故障时,应按以下故障等级情况按章操作,应急响应级别原则上分为1级、2级、3级响应,分别为重大、较大、一般。

出现下列情况: 1、及时了解工控系统的问题所在 2、如中控发生操作界面机器故障,其它机器能进行切换且工作正常的情况(3级响应),值班人员按应急响应预案等级通知应急保障小组相关人员,由系统管理员和生产办负责人对故障主机进行查明原因,联系维修,并做好记录 3、如中控发生操作界面机器故障,其它机器也无法作的情况(2级响应),值班人员按应急响应预通知应急保障小组相关人员,同时对设备运转所需数据进现场检测,通过手动操作,把要参数控制在安全范围内,由系统管理员和生产办负责人直接联接相关机站进行操作,查明故障原因,联系维修单位加急维修,并做好记录。 4、如发生所有操作微机故障均无法工作的情况(1级响应),值班人员按应急响应预案等级通知应急保障小组相关人员,同时对设备运转所需数据进行现场查测,通过手动操作,把重要参数掉制在安全范围,并按程序停机待修。 5、如因全厂失电,间接引起所有操作微机均无法工作的情况(1级响应UPS应急电源启动,关闭各服务器,立即启动《全厂失电应急预案》,确保全厂设备安全稳定状态,确保无环境安全事故发生 后续工作 1、查明工控系统发生问题的原因 2、对相同有在隐患的问题,进行排查 3、对工控系统服务器进行不定期检查及时与服务器供应商进行联系

应急预案和响应

应急预案与响应 1.目的 为了预防和控制潜在的伤亡事故或紧急情况发生时能做出应急准备和响应,最大限度地减少可能产生的人员伤亡和财产损失,特制定本预案。 2.范围 本预案适用于220kV滁州地区线路工程项目部和施工队驻地、施工现场有可能发生的人员伤亡事故等紧急情况。 3.职责: 3.1项目部应急领导小组是人身伤亡事故应急响应的现场指挥机构; 3.2 综合办、安环处负责对全体员工紧急救护知识的宣传、教育、培训工作。 3.3 办公室、工程处负责应急物资、工具、设备的配备。 3.6 应急情况时,指挥机构分工职责如下: 1)项目经理负责发生人身伤亡事故应急响应的总体决策和指挥; 2)分管副经理负责现场指挥协调; 3)急救组:(由具有紧急救护资质的人员负责),负责组织组员对伤者进行紧急救护,及时抢救伤员,并与外援急救力量120急救中心联络,送往就近医院; 4. 潜在的事故或紧急情况 5. 应急准备 5.1项目部成立应急领导小组,项目经理任组长,项目副经理、项目总工任副组长,组员由安环处、工程处、综合办等部门人员组成。 5.2项目部负责健全包括所在地政府、派出所、医院等单位以及公司、送电分公司相关部

门、管理人员、关键技术人员的联络信息表,保证能及时获取相关资讯。 5.3应急车辆为项目部配备的工程车;皖AB8515 5.4 对员工进行紧急救护知识培训。 5.5办公室、工程处配备必要的应急工具。 1)担架; 2)医药箱,根据应急事件配备必备的应急药品,如:医药纱布,消毒消炎药品,防暑药品等等; 5.6 现场急救组人员确定 1)现场安全监护人为第一应急人,必须经过紧急救护培训并有资质; 2)现场安全监护人必须有信息联络表,在紧急情况发生时能及时与外部联系; 3)同一作业组人员及时加入急救组参加应急响应; 6. 应急响应 6.1爆破伤害 1)在爆破过程中,爆破人员严格按照《爆破技术措施》和《电力建设安全工作规程》要求进行操作; 2)如在爆破过程中,出现意外伤害,同组作业人员大声呼救,求得相关方人员帮助; 3)对受伤人员伤口实施消毒、止血、包扎,防止失血过多;如出现骨折,应进行骨折固定; 4)用临时担架将伤者抬到急救车辆能到达的路口; 及时与应急领导小组和外部联系,把伤员送到就近医院抢救 6.2中暑 1)随从人员大声呼救,求得相关方人员帮助。 2)随从人员立即把中暑人员转移到通风阴凉的地方平躺,松开衣服,用冷水给其降温,并给其服下防中暑药品; 3)安全监护人及时与应急领导小组有关领导汇报,并把中暑人员送往就近医院救治、休养。 6.3坍塌 1)同组作业人员大声呼救,求得相关方人员帮助; 2)同组人员一面组织人员采取措施防止坍塌范围扩大,一面把埋在土中的人员救出; 3)对救出的伤者,检查是否有意识,如没有意识,进一步检查是否有呼吸及心跳,否则,立即实施心、肺复苏;

工程--应急预案及响应措施【0001】

QN09(土建)措施01 110kV南寨变电站工程 重大事故/事件应急预案 批准: 审核: 编写:聂仲相 钦州钦能电力有限公司 110kV南寨变电站工程项目经理部 2009年2月

一、目的 为了增强全体人员对突发紧急情况的应急能力,确保本工程在遇到紧急情况发生后能够步骤有序的实施紧急措施,尽可能减少人员伤亡及财物设备损失,结合本工程特点和实际情况,特制定本应急预案与响应措施。 二、职责 2.1本应急预案由钦州钦能电力有限公司110kV南寨变电站工程项目经理部归口管理。 2.2项目经理负责紧急情况时现场统一指挥和调度。 2.3应急小组负责具体措施的组织实施, 三、范围 适用于110kV南寨变电站工程发生时的各类紧急事故。 四、应急预案及响应措施 4.1经分析110kV南寨变电站工程土建施工活动区域内的紧急情况及潜在事故有;1)火灾事故 2)触电事故 3)环境保护 4)交通事故 5)食物中毒事故 6)高空坠落事故 7)施工(机械)事故 8)有毒有害气体中毒事故 4.3当意外事故或紧急情况发生时,按应急预案和响应措施实施。应急领导小组统一指挥、调度,各施工班组从全局出发,服从应急小组统一指挥、调度。不能以任何理由拖延和各行其是。指挥、参与求援人员职责明确,确保临危不乱。为确保应急工作

及时、顺利开展,防止指挥失误,必须主动及时汇报现场情况。紧急情况发生是,应实行就地、就近开展自救、互救和突击重点的原则。对事故的 事态不能控制或妥善处理的,经请示上级领导同意,决定是否向当地政府相关部门汇报,请求外援参与处理。 4.4应急小组全体成员,应明确与外部联系(交通,消防,医院和报警),联络的具体步骤与方法。确保事故发生时及时向有关部门报告。有关联系电话为:交通“112”;消防“119”;医院“120”;报警“110”。 4.5现场按规定设置灭火器和备足常用的急救药品。 4.6当事故发生后,由应急小组统一协调指挥。及时施救,各相关部门服从高度,做到临危不乱。确保应急工作及时、顺利开展,力争减少损失。 4.7发生人身事故时及时打急救电话求救。 4.8本工程的应急演习计划:高空坠落应急演习和触电事故时的应急演习,使全体员工掌握发生高空坠落事故时或触电事故时的应急措施及急救方法。 4.9针对各类紧急情况所采取措施见附表1。 4.10对各种紧急情况在处理完结后,及时评审应急措施的有效性,并做相应的整改。

相关文档