文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢制电缆桥架设计规范

钢制电缆桥架设计规范

钢制电缆桥架设计规范
钢制电缆桥架设计规范

中国工程建设标准化协会标准

钢制电缆桥架工程设计规范

Code for design of steel cable tray engineering

CECS 31:2006

主编单位:中国工程建设标准化协会

电气专业委员会

批准单位:中国工程

施行日期:2006年8月1日

条文说明

1 总则

制定本规范总的原则要求。

把工程设计与制造共同遵守的规则,纳入同一标准,这是电缆桥架工程应用实践的需要。

电缆桥架工程是一个系统工程,涉及面广、合理的布局可达到节省空间,缩短距离,减少浪费,安全运行的目的。

确保产品质量和工程质量是制定本规范的目的。针对桥架市场存在未经检测、鉴定,不符合国家标准的产品涌入工程的实际情况,必须明确桥架产品实行质量检测(型试试验)合格。

根据《标准化工作导则》GB/T 1标准,新产品试制应通过鉴定或评定。

电缆敷设工程使用钢制电缆桥架时,还应遵守现行有关工程设计标准的规定。

2 术语

本条对电缆桥架作出了明确的定义,着重指出它是一个支承电缆线路的刚性结构系统。

将直接承托电缆线路荷重的部件称为托架,它仅是桥架系统组成部件之一。从其作用和含义上同“桥架”加以区别。

根据实际部件定义。

与美国电气制造商协会标准定义为“实底型电缆托架”相似,现称“无孔托盘”较简明。

根据实际部件定义。但从国内外产品及安装使用看,组装托盘是托架的一种形式。

与标准的定义相同。

与标准相似。

本条1、2款系按部件功能定义。需指出的是:标准对“适合连接在同一平面上不同宽度的电缆托架配件”称为“收缩节”。现扩大了其范围,即“变径直通:一段改变尺寸的直通。”,这样定义内涵较明确。

用以改变电缆桥架方向和尺寸的一种装置,在标准中称为电缆托架配件。根据其功能和大多数厂家的习惯,现定义为“弯通”。这样含义明确,又避免与其他附件混淆。

本条1~7款系按部件功能定义。

弯通的弯曲半径应定义为弯通内侧两直角边的内切圆半径。

折弯形弯通,是大多数厂家的习惯做法。折弯线即内切圆两切点连线,其长度为√2R。内切圆两切点连线与内侧两直角边形成两个135°钝角,使敷设电缆圆滑转弯,不致损伤电缆(如图1所示)。

圆弧形弯通,有部分厂家采用较美观,且易于监视与电缆允许弯曲半径的配合。

国外个别标准将桥架中的“附件”定义为“用于补充直线段和配件功能的装置”,并不包括连接件。我们则将直通和弯通之外的部件统一归并在“附件”中,既包括连接板,又包括盖板、隔板、引下装置等。

本条1至3款系按部件功能定义。

3 桥架

桥架的组成

明确桥架应由托架、附件和支吊架组成,让人清晰了解“桥架”不是单个部件,而是由多类部件构成的承托电缆线路的结构系统。

托架应由托盘、梯架的直通及其弯通组成,它直接承托电缆荷载,是构成桥架系统的部件之一。

托架的结构类型和品种

本条仅列出常用的托架结构类型。对于特殊的托架结构形式,本规范不予限制。本条仅列出常用的托架结构品种。对于特殊的托架结构品种,本规范不予限制。附件

本条仅列出常用的桥架附件。对于特殊的桥架附件,本规范不予限制。

支吊架

本条仅列出常用的桥架支吊架。对于特殊的桥架支吊架,本规范不予限制。

型号和规格

列出了型号编制的主要内容。但对荷载等级、防腐类别在型号上不作统一规定,可由厂家自定或在订货技术要求中反映,以照顾到目前各生产厂产品样本的实际情况,不因执行规范而进行大的改动。

国外及国内各厂家的桥架规格尺寸见表1。

国内各厂家桥架规格尺寸品种繁多,给工程设计选择和互换带来不便,宜逐步向标准化系列靠拢。为不使生产厂家的工装、模具等受到较大影响,对规格尺寸不作统一规定,仅给出推荐规格。

国内大多数厂家的托盘、梯架直通单件标准长度最常用的是2m。考虑到有用滚轧机一次成型的,现将3、4、6m也作为标准长度,以减少连接,且有助于大跨距工程应用。该标准系列将可满足大多数情况。

纯直角形弯通易损伤电缆,不应在工程中使用。

托盘、梯架弯通的弯曲半径系列,能适应大多数常用中低压电缆允许弯曲半径要求,与美国标准也相似。

弯通的宽度与弯曲半径的配合系列是总结了多年工程的运行经验,特予推荐。

美国标准载有“电缆托架底部开孔以能满足空气流通,支承电缆的面积为底部总面积的60%”。本规范中对有孔托盘底部通风孔面积,规定了不宜大于底部总面积的40%,与标准相吻合,若过大,将影响托盘强度。

梯架底部横档中心间距与横档宽度的规定,是从全塑电缆的受力与敷设整齐的需要考虑的,与美、日标准相近(见表1),也符合大多数厂家现状。

支吊架和立柱固定托臂处的开孔位置要求,系考虑与电缆工程设计规程、规范的层间距离规定值相协调,为此,可沿立柱纵向按孔中心距50mm开长孔。

各种附件和支吊架的规格尺寸在规范中没有列出,目的是给制造厂以更灵活的产品设计范围,本条仅提出原则要求。

技术要求

托盘、梯架的材料选用,首先推荐冷轧钢板而非热轧钢板,是由于热轧钢板在热轧过程中温度和温度降不均匀,从而使板材厚度不均匀,性能不一致,表面有斑疤及压坑。而冷轧钢板表面平整、光洁度高,其表面防护处理较热轧板好。

本规范所指的桥架材质均为Q235A钢。

托盘、梯架所用板材的允许最小厚度,是在满足强度要求的基础上,还应考虑有一定的耐腐蚀裕量,以提高可靠性,与日本电气设备技术标准规定值(表2)相近。

对于用滚轧模压加强筋的托盘,其强度相对提高,同类规格托盘板材厚度可降低一级。近年来,由北京建工一宏远电缆桥架有限公司研制、开发的“滚轧模压柔性连接电缆桥架”,根据工程状况,桥架连接处的连接点采用连接钉(又称节材型无螺栓柔性连接)连接方式,其特点:桥架材质薄、轻,有较高承载能力,节约原材,变径灵活,表面光洁,安装简便、迅速,降低劳动强度等。经工程应用反映良好。有关安装可参照《电缆桥架安装图集》统一编号CJBT-721,图集号04D701-3。

镇江万奇电器设备有限公司自主研发的瓦楞型节能轻质高强托盘,由于设计了上下冷热空气交换的散热结构和整体散热面积增大,使托盘内的电缆导电体所产生的热量得到充分的散发,从而降低了电力线路的电阻值和损耗,提高了电能利用率,达到节能效果,已获国家节能认证中心的节能产品认证。由于设计采用了瓦楞结构,使惯性矩和抗扭矩大幅度提高,在降低板材厚度的情况下,比普通托盘、梯架强度还增大10%,自重减轻30%。

随着桥架表面防腐层材料不断发展,品种和规格繁多,本规范不宜一一规定其性能指标,只能定个原则。

根据《钢结构设计规范》GB 50017—2003第条有关条文说明的规定。

属于相关标准要求。

承载能力是电缆桥架主要性能之一。明确划分荷载等级,将利于制造标准化、系列化,且便于工程选用。

美国标准给出4种支承跨距(8、12、16、20ft条件下划分的3个荷载等级;

A级 50 Ib/ft (折合744N/m)

B级 75 Ib/ft (折合1116N/m)

C级 100 Ib/ft (折合1488N/m)

为简化,本规范只规定在跨距为2m、按简支梁的条件下,分为A、B、C、D四个荷载等级:

A级/m

B级/m

C级/m

D级/m

其中,除A级不考虑附加集中荷载外,其他均考虑可承受一定的附加集中荷载计)。如减去附加集中荷载,则B、C、D 级分别与美国标准的A、B、C级相近。

托盘、梯架、支吊架的承载能力因不满足强度、稳定性要求,工程实践中曾出现过垮坍事故。国内不少厂家没有进行定量计算或试验验证,而仅仅是刚度检验,显然不能充分保证安全的。

在钢结构规范中,对Q235钢的安全系数n

0=~;在起重机械设计规范中,n

=~。本规范确定桥架的安全系数n

=,与标准规定相同。

根据实际应用的需要,各种型式支吊架应能适用单侧或双侧、单层或多层布置

托盘、梯架,在一定的跨距条件下,应能支承包含自重在内的总的荷载。为此,特在附录B列出支吊架的荷载试验方法。当托盘、梯架为两跨梁时,其中间托臂所受的支承力最大,根据超静定梁的支反力计算,可以得到由托盘、梯架作用在

托臂上的总支承力P

t

P

t

式中 q——作用在托盘、梯架的均布荷载;

L——跨距。

连接附件的强度在支吊架荷载试验中验证。若达不到与本体结构等强度的要求,则需修改连接件(包括连接螺栓)的结构设计。

托盘、梯架跨距与允许均布荷载的关系曲线或数据是反映厂家产品主要技术指标之一,是工程设计必要的技术数据。因此,规定生产厂家应通过试验提供(见附录B)。

在钢结构规范中,对一般屋梁(非吊车梁)的刚度要求为:f≤1/250;对平台的刚度要求为f≤1/150。所以,本规范的刚度要求f≤1/200是适中的。

侧壁固定的托臂承受额定荷载时所产生的偏斜值与其各自的长度之比≤1/100,目的在于确保梁系统的整体稳定性。

参见条说明。

参见条说明。

热浸镀锌技术质量指标系参照国内外有关标准确定的(见表3)。

电镀锌质量指标系按照桥架多年运行经验制定的。电镀锌后须进行钝化处理。

喷涂粉末质量指标是参照国内一些地方标准或企业标准以及国产粉末涂料主要性能指标确定的(见表4)。

涂漆的质量指标系参照《工业建筑防腐蚀设计规范》GB 50046—95的有关数据确定的(见表5)。《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205—2001第条规定“……涂层干漆膜总厚度:室外应为150μm,室内应为125μm,其允许偏差为—25μm。每遍涂层干漆厚度的允许偏差为—5μm”。

复合涂镀层的防腐处理和采用不锈钢材质的桥架,工程中已有所应用,但缺乏充分的实践经验。其防腐性能只要求符合人工环境条件下各项质量指标就满足工程要求。

其他表面防腐处理方式,系指在开发新材料、新工艺等防腐处理技术中,在未经鉴定及较长时间考核的,应经过与适用环境条件相当的科学试验验证,并符合有关技术标准。

手工电弧焊接要求,系参照《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205—2001作出的规定。

构件几何尺寸极限偏差按《一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差》GB /T 1804—2000标准的公差等级(见表6)。

为使钢制电缆桥架系统有良好的接地性能,对托盘、梯架直通之间或直通与弯通之间连接处的接触电阻值规定了应不大于Ω的要求,系参照美国标准确定的。

试验

附录B所示荷载试验分为托盘、梯架荷载试验和支吊架荷载试验两种。

1 托盘、梯架产品的荷载能力试验按简支梁型式进行,较按连续梁更偏于安全。本规范采用破坏荷载试验的方法作为判断强度准则,与美国标准相同。

2 支吊架的单体产品(试样)的承载能力的试验,按实际支承型式固定。对于托盘、梯架为等距多跨连续梁的情况,其作用在中间支吊架的支承力最大。

支吊架的强度判断准则为:在试验荷载作用下,试件未产生永久性变形时,该试件即满足强度要求;未发生明显偏移或未出现卡接式托臂下滑时,该试件即满足稳定性要求。

附录B所示挠度试验分为托盘、梯架和支吊架两种,都与荷载试验同时进行。

试验测定的挠度值符合本规范第、条规定时,则该试件满足刚度要求。

桥架防腐层人工环境试验,根据广州电器科学研究院环境中心推荐的6种类型的环境条件,其等级规定如下:

普通型(J):适用于户内正常环境条件下,其环境条件等级规定为3K6、3K5L。

湿热型(TH):适用于湿热带,包括亚湿热带气候地区的产品,其环境条件等级规定为3K5L。

户内中等腐蚀型(F1):适用于户内防中等腐蚀的产品,其环境条件等级规定为

3K5L、3C3。

户内强腐蚀型(F2):适用于户内防强腐蚀的产品,其环境条件等级规定为3K5L、3C4。

户外轻腐蚀型(W):适用于户外防轻腐蚀的产品,其环境条件等级规定为4K2、4C2。

户外中等腐蚀型(WF1):适用于户外防中等腐蚀的产品,其环境条件等级规定为4K2、4C3。

上述各个环境条件等级3K6、3C3……的含义及其技术指标,参见《电工电子产品自然环境条件》GB/T ~.6—1984~1995的规定。

桥架防腐层需经过人工环境试验,其项目为:

1 交变湿热试验:按GB/T —1993交变湿热试验方法进行(降温阶段的相对湿度>85%),按24h为1周期,试验分6周期、12周期。

2 盐雾试验:按GB/T —1993方法进行,按24h为1周期,试验分2周期、4周期、10周期。户内普通型为2周期;户内强腐蚀型为30周期,镇江万奇电器设备有限公司VCI双金属复合层已通过广州电器科学研究院环境中心试验,结果超过80周期;其他型环境为4周期。

3 化学腐蚀气体试验:按GB/T —1989试验方法进行(二氧化硫气体试验)。试验周期为:耐中等腐蚀要求4周期;耐强腐蚀要求30周期,镇江万奇电器设备

有限公司VCI双金属复合层已通过广州电器科学研究院环境中心试验,结果超过40周期。

4 紫外线冷凝试验:采用ASTM G154中的cycle 1,即光源为荧光灯光谱(UV-A)光管的功率为40W、8支,光谱的波长范围为340μm。温度:光照时60℃,冷凝时50℃。湿度为95%~100%。为保证辐射的均匀性,每33周期后(12h为一周期,约 400h),交替更换灯管。

环境试验后的评定要求:

1 交变湿热、盐雾、化学腐蚀气体试验后,应符合下述要求:

镀或涂层允许光泽变暗,颜色稍退。但镀、涂层均不得产生气泡或腐蚀,底金属不得锈蚀。

2 紫外线冷凝试验后,光泽率不应低于原始值的50%;色差变化不得超过GB/T 1766—1995规定的三级。

关于环境条件等级的划分与国家标准《电工电子产品应用环境条件有气候防护场所固定使用》GB/T 及《电工电子产品应用环境条件无气候防护场所固定使用》GB/T 相一致。本规范中采用的气候类型按《电工电子产品自然环境条件温度和湿度》GB/T —1984的规定(即附录G表和表。

当缺乏化学活性物质的定量释放数据时,可按附录G表来划分,该表依据《化工企业腐蚀环境电力设计技术规定》HG/T 20666—1999。

本条对桥架镀锌层性能试验提出要求。

1 厚度(附着量)采用IS0 1460国际标准规定的重量法或按《金属覆盖层覆盖层厚度测量阳极溶解库仑法》GB/T 4955—1997、《磁性基体上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量磁性法》GB/T 4956—2003的规定测定。

2 附着力采用《金属基体上的金属复盖层(电沉积层和化学沉积层)附着强度试验方法》GB/T 5270—1985的“划线、划格法”测定。板厚大于8mm的采用ASTM A153(美国材料试验协会标准)规定的锤击法进行试验(附录E)。

3 均匀性采用《输电线路铁塔制造技术条件》GB/T 2694—2003附录B硫酸铜试验方法测定。或按《户内户外钢制电缆桥架防腐环境技术要求》GB/T 6743—1993附录B规定的试验方法。

本条对桥架涂层性能试验提出要求。

1 厚度采用《漆膜厚度测定法》GB/T 1764—1979的规定或按《磁性基体上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量磁性法》GB/T 4956—2003测定。

2 附着力采用《色漆和清漆漆膜的划格试验》GB/T 9286—1998的规定测定。

3 柔韧性采用《漆膜柔韧性测定法》GB/T 1731—1993的规定测定。

4 冲击强度采用《漆膜耐冲击性测定法》GB/T 1732—1993的规定。

托盘、梯架连接处接触电阻的测量方法系参照美国的标准制定(附录F)。

检验

产品出厂检验属于日常常规检验,在确定检验项目时,一方面要使产品主要指标受检以确保质量,另一方面又要考虑生产厂自行检测手段以及节省检验时间。因此,对于防护性检测中难度较大的耐腐蚀性、耐盐雾性以及交变湿热性、紫外线冷凝试验和荷载试验都不列入产品出厂检验项目。

1 产品外观质量、规定全检,旨在将明显的外表缺陷消除在出厂之前,对产品质量第一印象起着良好的作用。

2 桥架尺寸精度按技术要求,在工序间实施分级检验,而出厂前只需抽检即可。

3 防腐层的厚度和附着力是决定产品使用寿命的主要指标之一,也是衡量产品质量的技术指标之一,出厂时,必须检验。但若全检,不但费时,也没必要,因为在工艺相同情况下镀或涂,其分散性不会很大的,故规范规定为抽检。

4 桥架焊接部位是荷载受力的关键部位,焊接质量的好坏,直接影响使用的安全性,故本规范规定焊接表面质量为全检。

5 同本条第3款说明。

型式检验要求对产品质量进行全面考核,即对规范中规定的技术要求全部进行检验。本条规范提出应进行型式检验的几种情况,凡具有其中之一时,就应进行型式检验。

本条是对第条规定的具体化。

本条对产品抽样及判定做了规定。

1 产品抽检系指产品出厂检验时的抽检和做型式检验的抽检。抽检为随机进行,以保证抽检样本与批产品的一致性。抽检数量为每批产品的2%,且不少于3件,对于供荷载试验用的样本仅做一次性试验,故规范规定抽检数量为1件。

2 本款属于检验判定规则。规定所抽检数量全部合格则判定为合格。但抽检机会可以为两次:第一次抽检中有1件不合格,可再次抽检。若第二次抽检样本不是全部合格,则判定该批产品为不合格。

3 防腐层的检验,由于受到试件尺寸规格的限制,可以随机抽样剪裁下来,但为不破坏产品,也可以用同一材料相同工艺制作的试件检验。

计价、标志、包装、贮存

以往,国内电缆桥架生产厂都是按单位重量计价。它存在着诸多弊端:首先,按电缆桥架单位重量计价不便对工程投资实行控制;其次,由于自重越轻其单位重量的成本就越高,因而,在客观上限制了产品的优化设计,造成材料的浪费。桥架属于电缆配电工程设备而非工程材料,因此,应改变原计价方式。

标志系根据《标准化工作导则产品标准编写规定》GB/T —1997标准确定的。结合钢制电缆桥架实际情况,分为产品主要部件标志和外包装标志。在每批产品主要部件规定配“适当数量”标志而非全部的原因在于用户反映若每件托盘、梯架都贴上标志有碍美观。此处的“产品主要部件”系指托盘、梯架直通或弯通。

、包装标准的根据同第条。

、贮存标准的根据同第条。

4 桥架工程设计

桥架型式选择

有盖无孔型托盘实际是一种全封闭的金属壳体。它具有抑制外部电磁干扰,防护外部有害液体和粉尘的侵蚀作用。

组装托盘,也叫组合式托盘。一般用于电缆多、截面大、荷载重、又具有成片安装固定的空间条件的场所。组装托盘通常为单层,它比较普通多层的托盘、梯架更便于敷线和维护。在大型配电控制中心的地下技术夹层,为便于众多的电缆进出也常使用此类托盘。

节能型有孔托盘、梯架多数用于一般情况。由于通风散热良好,达到节电效果。无屏蔽要求的控制电缆也可用有孔托盘或梯架。

选用非标准部件时,其技术要求、试验和检验规则、计价、包装等应满足本规范的规定,旨在确保工程质量和标准的一致性。

户外电缆桥架的托盘,其带有盖板可遮阳、避尘灰,以保护电缆。

在公共通道或户外跨越道路段、底层梯架上加垫板是为防止外部机械损伤电缆。

用隔板分开动力电缆和控制电缆是为了防止电磁干扰,以确保控制电缆正常运行。

托盘、梯架所需附件和支吊架品种,可根据托盘、梯架的型号规格、长度、路径、安装方式确定。

托盘、梯架规格选择

托盘、梯架的宽度和高度,应按下列要求选择:

1 美国国家电气法规(NEC)第318-8(a)(2)和(c)(3):“当所有电缆是美规4/0号以下时,所有电缆截面之和应不大于表318-8对应于电缆桥架宽度的充填面积最大允许值”。

表318-8 托盘内允许电缆充填面积(in2)

托盘内侧宽度 in

多导线电缆充填面积最大值

有通风孔型托盘实底托盘

6(150mm) 12(300mm) 18(450mm) 24(600mm) 30(750mm) 36(900mm)

7(4375mm2)

14(8750mm2)

21(13125mm2)

28(17500mm2)

35(21875mm2)

42(26250mm2)

(3438mm2)

(6876mm2)

(10314mm2)

(13752mm2)

(17190mm2)

(20628mm2)

第318-8(10)和(d):“当6in以下内侧有效深度的走线梯或有通风的走线架型和实体底盘的电缆桥架盛装控制或信号多股线电缆时,任一截面上所有电缆的截面之和不应大于电缆桥架内横截面积的50%和40%”。

从上述规定可知:美国对动力电缆在桥架上是采用“充填面积(断面积)的最大允许值,而控制电缆则采用填充横截面积的一定百分率。

据《钢铁企业车间电气线路敷设方式考察报告》(上冶、鞍钢、武钢、重钢、包钢、马钢、呼钢院考察组)称:日本规定控制电缆不得摆满梆高(边高)的2/5;德国规定控制、单芯动力、多芯动力、高压电缆依次为250%、50%、100%、50%的托盘宽度。

可见,托架填充率各国不一样。为便于选用,推荐动力电缆按45%~50%,控制电缆按50%~70%的填充率。

关于托盘、梯架的发展裕量,根据《电缆托架设计导则》(美:“电缆托架内要为以后增加电缆或为正在设计中的托架进行扩充留出足够的备用空位。一般留10%~25%备用空位是合适的”。因此,选用托盘、梯架横截面积的公式为:

2 所选托盘、梯架的承载能力应满足工作均布荷载小于额定均布荷载。如果实际跨距不等于2m或且有附加集中荷载时,应根据条的规定换算成等效工作均布荷载。

3 详见条说明。

见第条说明。在实际工程中,为避免现场切割伤害表面防腐层,在明确长度后,允许供需双方商定的非标长度。

各类弯通和附件与托盘、梯架配套系指同类型中规格尺寸相吻合,以利于安装。

支吊架在一定跨距条件下,应满足单(双)侧单(多)层的工作荷载和自重的承载要求。在本规范第条已明确规定生产厂家需进行支吊架的荷载试验(见附录B)。因此,选择支吊架规格时,其承载能力一般可从厂家产品技术文件中查得。若缺这类资料,也可以自行计算验证(参见附录A)。

荷载等级选择

在荷载等级中规定的额定均布荷载是在2m的跨距条件下确定的,但在实际工程中往往小于或大于2m,为满足工作均布荷载小于额定均布荷载的要求,本规范给出了实际跨距下的允许工作均布荷载与额定均布荷载的换算公式;也可以从产品样本中提供的允许均布荷载与跨距的关系曲线中查得。

本条对工作均布荷载的确定作了规定。

为桥架安全运行以及人身安全而规定。

实际工程中,特殊荷载条件:如超重、大跨距(大于6m)的情况是经常碰到的。其支吊架、托盘、梯架型式可由设计部门提出详图,也可以委托厂方设计或计算,但都必须满足强度、刚度、稳定性的要求,其强度计算方法参见附录A。

表面防腐处理方式选择

本条是对选择防腐处理方式的原则要求。

目前国外已通过大气暴露试验,推算出在各种环境条件下,热浸镀锌的耐腐年限,而我国电缆桥架各类防腐层的大气暴露试验及耐腐年限测算工作尚未跟上,影响电缆桥架防腐方式的选用。在这种情况下,我们根据实际运行经验,并结合广州电器科学研究院环境中心对镇江万奇电器设备有限公司VCI双金属复合层进行的人工环境试验结果,推荐表面防腐处理方式选择表。

支吊架配置

均布荷载与支吊架跨距的平方成反比。例如,在跨距L=2m时,额定均布荷载为qE,如果实际桥架的跨距LG不等于2m 时,工作均布荷载qG应满足:

qG≤qE(L/LG)2

若实际跨距为3、4、5、6m时,代入上式,则得:

3m:qG≤

4m:qG≤

5m:qG≤

6m:qG≤

可见,支吊架跨距越大,托盘、梯架的承载能力越小。

在确定支吊架跨距时,除满足工作均布荷载小于或等于额定均布荷载之外,还应满足相对挠度不大于1/200。

在实际工程中,户内支吊架跨距多为1~3m之间,户外立柱间距则多为6m。武钢冷轧厂(德国引进)和热轧厂(日本引进)的桥架系统,支架跨为~2m。当采用大于4m跨距时,已超出大多数厂家给定的荷载与跨距的关系曲线值,因此需经校核计算或试验验证。

弯通段的支吊架配置是参照美国标准制定的。

垂直单层、多层布置时的支架间距为实际工程常用的间距。

立柱应满足安装多层托盘、梯架的需要。有些槽钢立柱(吊柱)在出厂前,已经按照200、250、300、350mm的间距预留了安装孔。只是在层间距离有特殊要求时,由供需双方协商解决。

伸缩缝是为电缆桥架系统热胀冷缩在安装中预留的伸缩间隙,本条规定系参照美国标准(见表8)确定的,其中最高温度与最低温度差取约42℃和最大间距约52m确定。

表8 伸缩1in时膨胀连接器最大间距

温度差°F(℃)伸缩1in(25mm)时膨胀连接器最大间距ft(m)

25 512(156)

50 256(78)

75 171(52)

100 128(39)

125(69) 102(31)

150(83) 85(26)

175(97) 73(22)

防火

在要求防火的区段,所指明的是构成耐火桥架的基本要求,国内外均有应用。其功能在于防止外部火源引燃电缆,且对电力电缆一旦着火后的氧气补充可予以抑制,从而使电缆不致延燃而自熄。

接地

按美国国家电气法规(NEC)第318-6(a)条:“应按250节关于导线包壳接地的规定将支承电气导线的金属电缆桥架接地”。其中第250-32条:“应将受电线和设备的金属外壳接地”。

IEC标准(IEC-364-4-41)第条款:“按照分条款至规定的用于每种系统接地的条件,外露可导电部分必须与保护线连接”。

本条是根据下列标准制定的:

1 美国标准第条:“其接头的净电阻不超过Ω”。

NEC法规第250-75条:“金属线槽、电缆铠装、电缆包皮、外壳、支架、配件和其他非载流金属部件作接地线用,需要保证电气连通和具有安全流过故障电流的载流量时,应可靠地接地连接。应将丝扣、接触点和接触面上的任何不导电涂层和类似的表层清除干净”。

根据美国电气法规(NEC)第318-6(b)条款:“当采用钢质或铝质电缆桥架作为设备接地线时,应符合下列规定:(2)电缆桥架的最小横截面,应按表318-6(b)(2)所列的数值”。

表318-6-(b)(2) 用作设备接地线的电缆桥架的金属截面积要求

桥架上电缆回路中的最大自动过电流保护的额定值或整定值(A)

最小金属横截面积①in2

钢质电缆桥架铝质电缆桥架

0~6 (129mm2)

60~100 (258mm2)

101~200 (452mm2)

201~400 (645mm2)

401~600 ②(968mm2)

601~1000 --

1001~1200 --

1201~1600 --

1601~2000 -- ②

注:①走线梯或走线架型电缆桥架的两个边栏的总横截面积。导槽型电缆桥架或单套构件电缆桥架中的最小金属横截面积。

②不应将钢质电缆桥架用作保护装置为600A以上的线路的设备接地线。不应将铝质电缆桥架用作保护为2000A以上线路的设备接地线。

2 NEC法规第250-77条:“应采用设备跨接件或其他专用器件来保证线槽的伸缩接头或套接段的电气通路”。

IEC标准(IEC-364-4-41)第条款:“按照条款至规定的用于每种系统接地的条件,外露可导电部分必须与保护线连接”。

本条是为了防止因振动引起连接螺栓松动造成电气通路中断而作出的规定。

桥架工程设计文件

、对桥架工程设计文件提出了具体要求。电缆桥架是电缆配电系统的重要组成部分。多年来,许多电缆桥架工程无设计图纸、无选用型号清单、无安装说明。这种‘三无’现象,充分表明电缆桥架仍然是配电系统工程的设计盲区,它无疑将给工程带来不可预计的损失。

本节的规定旨在使电缆桥架工程设计文件规范化,以有利于生产厂制造、工程安装、电缆线路的日常维护与管理,确保电缆桥架配电系统安全、稳定运行。

条文中的设计文件是指依据建设部建质(2003)84号文,关于颁发《建筑工程设计文件编制深度规定》的通知而定。

电缆桥架国家新标准

电缆桥架国家新标准 以钢制电缆桥架工程设计规范CECS31∶91为基础,由中国工程建设标准化协会电气工程委员会修订。 具体内容如下: 1 范围 本标准规定了钢质南京桥架的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。 2 规范性引用文件 GB/T 93-1987弹簧垫圈 GB/T 97.1-2002平垫圈 A级 GB/T 912-1989 碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带 GB/T 1720-1979 漆膜附着力测定法 GB/T 1743-1979 漆膜光泽度测定法 GB/T 1764-1979 漆膜厚度测定法 GB/T 1804-2000 一般公关未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 4956-1985 磁性金属机体上非磁性复盖层厚度测量磁性方法 GB/T 5117-1995 碳钢焊条 GB/T 5780-1989 六角头螺栓C级 GB/T 6170-1986 六角螺母A级和B级 GB/T 10125-1997 人造气氛腐蚀试验盐雾试验 GB/T 11253-1989 碳素结构钢和低合金结构钢冷轧薄钢板及钢带 3分类 1. 3.1 电缆桥架按主体结构型式不同分为槽式、托盘式、合资经营级式和组合式四种类型。分别用代号 C、P、T、ZH表示。 2. 3.2 电缆桥架按表面防护层不同分为热镀锌、电镀锌或锌合金、粉末喷涂或喷漆、镀锌后喷涂或喷漆。 3. 3型号 4. 4基本结构参数 电缆桥架的基本结构参数见表1。 表1 单位为mm 3.5 板材厚度 电缆桥架允许最小板材厚度见表2。 表2 单位为mm 4.要求 4.1 正常使用条件:

a) 温度-20℃~+55℃; b)相对湿度<95%; c)海拔高度不超过2000m。 注:特殊使用条件由供需双方约定。 4.2 电缆桥架应按规定程序批准的图样和技术文件制造,并符合本标准的要求。 4.3 材料 4.3.1制造电缆桥架用板材应符合GB/T912、GB/T11253中有关规定。 注:所用板材由供需双方约定。 4.3.2电缆桥架焊接用焊条应符合GB/T5117规定。 4.3.3表面防腐层材料应符合相应的标准规定。 4.3.4螺栓、螺母、平垫、弹垫应分别符合GB/T 5780、GB/T 6170、GB/T 97.1、GB/T 93的规定。 4.4 外观 4.4.1电缆桥架镀、涂层表面质量应符合表3规定。表3 4.4.2电缆桥架加工成形后,断面形状应端正,无弯曲、扭曲、裂纹、边沿毛刺等缺陷。 4.4.3电缆桥架的走线槽应光滑、平整,无损伤电缆绝缘的凸起和尖角。 4.5 焊接要求:焊接件所有焊缝应均匀,不得有漏焊、虚焊、裂纹、夹渣、烧穿、弧坑等缺陷。 4.6 电缆桥架表面处理 4.6.1电缆桥架表面应根据工作环境的要求进行镀涂防护处理,各种防护层厚度和附着力应符合表4规定. 4.6.2附件表面防腐处理应与电缆桥架主体结构相一致。特殊要求供需双方商定。 4.6.3喷涂处理后的表面光泽度应不低于60%。 4.6.4表面防护层经48h耐盐雾试验(中性NSS),应不低于表5中规定的3级。

cecs31XX钢制电缆桥架工程设计规范

cecs31-XX钢制电缆桥架工程设计规范篇一:XX国家电缆桥架标准 XX国家电缆桥架标准 以钢制电缆桥架工程设计规范 CECS31∶91为基础,由中国工程建设标准化协会电气工程委员会修订。 电缆桥架宽度 ~允许最小板厚 电缆桥架宽度<100~ 1 100≤电缆桥架宽度<150~ 150≤电缆桥架宽度<400~ 400≤电缆桥架宽度<800~ 2 800<电缆桥架宽度~ 最新XX年-XX年电缆桥架国家规范标准 发布时间:XX-7-23 9:09:13 XX-XX年电缆桥架国家标准线槽国家标准 电缆桥架国家标准|线槽国家标准 以钢制电缆桥架工程设计规范 CECS31∶XX为基础,由中国工程建设标准化协会电气工程委员会修订。(施行日期:XX..)

(托盘、梯架宽度)电缆桥架宽度 ~允许最小板厚 电缆桥架宽度≤150~ 150<电缆桥架宽度≤300~ 300<电缆桥架宽度≤500~ 500<电缆桥架宽度≤800~ 电缆桥架宽度>800~ 篇二:钢制电缆桥架工程设计规范 钢制电缆桥架工程设计规范(一) 中国工程建设标准化协会标准 钢制电缆桥架工程设计规范 Code for design of steel cable tray engineering CECS 31:XX 主编单位:中国工程建设标准化协会 电气专业委员会 批准单位:中国工程 施行日期:XX年8月1日 前言 根据中国工程建设标准化协会[XX]建标协字第33号文《关于印发中国工程建设标准化协会XX年第二批标准制、修订项目计划的通知》的要求,对原《钢制电缆桥架工程设

计规范》CECS 31:91进行了修订。 本规范是在广泛调查和分析总结了原规范的执行情况以及近十余年我国钢制电缆桥架工程建设和运行的经验,借鉴了IEC标准以及国外的成功经验和先进技术,并在广泛征求全国有关专家和单位的意见的基础上进行修订的。 根据国家计委计标[1986]1649号文《关于请中国工程建设标准化委员会负责组织推荐性工程建设标准试点工作的通知》的要求,现批准协会标准《钢制电缆桥架工程设计规范》,编号为CECS 31:XX,推荐给工程建设设计、施工、使用单位采用。 本规范由中国工程建设标准化协会电气专业委员会CECS/TC 7(北京广安门南滨河路33号,邮编100055)归口管理并负责解释。在使用中如发现需要修改或补充之处,请将意见和资料径寄解释单位。 主编单位:中国工程建设标准化协会电气专业委员会 参编单位:北京建工一宏运电缆桥架有限公司广州电器科学研究院天津富余电缆桥架有限公司镇江万奇电器设备有限公司 主要起草人:江波涛马长瀛李树平刘景云刘功桂张伟马纪财

钢制电缆桥架设计规范

中国工程建设标准化协会标准 钢制电缆桥架工程设计规范 Code for design of steel cable tray engineering CECS 31:2006 主编单位:中国工程建设标准化协会 电气专业委员会 批准单位:中国工程 施行日期:2006年8月1日 条文说明 1 总则 制定本规范总的原则要求。 把工程设计与制造共同遵守的规则,纳入同一标准,这是电缆桥架工程应用实践的需要。 电缆桥架工程是一个系统工程,涉及面广、合理的布局可达到节省空间,缩短距离,减少浪费,安全运行的目的。 确保产品质量和工程质量是制定本规范的目的。针对桥架市场存在未经检测、鉴定,不符合国家标准的产品涌入工程的实际情况,必须明确桥架产品实行质量检测(型试试验)合格。 根据《标准化工作导则》GB/T 1标准,新产品试制应通过鉴定或评定。 电缆敷设工程使用钢制电缆桥架时,还应遵守现行有关工程设计标准的规定。 2 术语 本条对电缆桥架作出了明确的定义,着重指出它是一个支承电缆线路的刚性结构系统。 将直接承托电缆线路荷重的部件称为托架,它仅是桥架系统组成部件之一。从其作用和含义上同“桥架”加以区别。

根据实际部件定义。 与美国电气制造商协会标准定义为“实底型电缆托架”相似,现称“无孔托盘”较简明。 根据实际部件定义。但从国内外产品及安装使用看,组装托盘是托架的一种形式。 与标准的定义相同。 与标准相似。 本条1、2款系按部件功能定义。需指出的是:标准对“适合连接在同一平面上不同宽度的电缆托架配件”称为“收缩节”。现扩大了其范围,即“变径直通:一段改变尺寸的直通。”,这样定义内涵较明确。 用以改变电缆桥架方向和尺寸的一种装置,在标准中称为电缆托架配件。根据其功能和大多数厂家的习惯,现定义为“弯通”。这样含义明确,又避免与其他附件混淆。 本条1~7款系按部件功能定义。 弯通的弯曲半径应定义为弯通内侧两直角边的内切圆半径。 折弯形弯通,是大多数厂家的习惯做法。折弯线即内切圆两切点连线,其长度为√2R。内切圆两切点连线与内侧两直角边形成两个135°钝角,使敷设电缆圆滑转弯,不致损伤电缆(如图1所示)。

电缆桥架国家标准

电缆桥架国家标准 (2010-01-26 22:25:30) 转载 分类:电工电气 标签: 杂谈 电缆桥架国家标准,设计规范 第一章总则 钢制电缆桥架(以下简称桥架)的设计、制造及工程使用中,必须贯彻执行国家有关技术方针政策,应做到技术先进、经济合理、安全适用,确保质量。 本规范适用于工业与民用建筑桥架工程设计、施工以及桥架制造、试验和检测。桥架产品应经国家的电缆桥架专业质量检测机构检测与认证。 电缆敷设工程使用桥架时,除应按照本规范执行外,尚应按国家有关标准的规定执行。 第二章电缆桥架 第一节电缆桥架名称定义、结构类型及品种 桥架是由托盘、梯架的直线段、弯通、附件以及支、吊架等构成,用以支承电缆的具有连续的刚性结构系统的总称。 桥架可包含下列结构类型:

一、有孔托盘:是由带孔眼的底板和侧边所构成的槽形部件,或由整块钢板冲孔后弯制成的部件。 二、无孔托盘:是由底板与侧边构成的或由整块钢板弯制成的槽形部件。 三、梯架:是由侧边与若干个横档构成的梯形部件。 四、组装式托盘:是由适于工程现场任意组合的有孔部件用螺栓或插接方式连接成托盘的部件。 桥架可包含下列结构品种: 一、直线段是指一段不能改变方向或尺寸的用于直接承托电缆的刚性直线部件。 二、弯通是指一段能改变方向或尺寸的用于直接承托电缆的刚性非直线部件,可包含下列品种: 1.水平弯通:在同一水平面改变托盘、梯架方向的部件,分30°、45°、60°、90°四种; 2.水平三通:在同一水平面以90°分开三个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种; 3.水平四通:在同一水平面以90°分开四个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种; 4.上弯通:使托盘、梯架从水平面改变方向向上的部件,分30°、45°、60°、90°四种;

仪表电缆桥架技术要求

电缆桥架技术要求 本技术要求是为了工程使用的电缆桥架所作出的要求。该要求提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合工业标准、国家标准的优质产品。 一、技术要求 (一)桥架技术要求 JB/T10216-2000 《电控配电用电缆桥架》 QB/T1453-92 电缆桥架 JB/T6743-93 户内户外钢制电缆桥架防腐环境技术要求 (二)各项技术要求 1、电缆桥架制作应符合JB/T10216-2000 《电控配电用电缆桥架》和CECS31:91 《钢制电缆桥架工程设计规范》。 2、槽式桥架的整体防护等级应不低于IP33。 3、桥架及附件采用国内大型钢厂的优质冷轧钢板制作(提供钢厂材质证明)。 4、桥架的厚度要求:200*100规格,钢板厚度为2.5毫米;500*200规格,钢板厚度为2.8毫米;800*200及以上规格,钢板厚度≥3.0毫米。 5、桥架表面采用热镀锌后仪表电缆桥架喷塑果绿色、动力电缆桥架喷塑国际灰,表面处理应均匀,无毛刺、过烧、挂灰、伤痕等缺陷。 6、桥架加工形成后,断面形状应端正、无扭曲、弯曲、裂纹、边缘毛刺等缺陷。 7、桥架的走线槽应光滑、平整、无损伤电缆绝缘的凸起和尖角。 8、所有焊缝应平滑、饱满,不应有气孔、夹渣、虚焊、咬边等缺陷。 9、所有桥架中梯形框槽口应向下焊接。 10、所有桥架(包括:直通、弯通、三通、四通)、盖板、连接片、螺栓等全部要求热镀锌。 11、镀锌层厚度≥65μm,镀锌层不应有剥离、起皮、气泡、花斑、凸起等现象,镀锌层不得露出金属基体。 12、桥架长度的极限偏差范围:当长度≥2米时,极限偏差为±4mm。 13、所采用板材应符合GB/T192、GB/T11253中的有关规定(偏差±0.15mm),桥架焊接应符合GB/T5117中有关规定,成套供应盖板,盖板厚度≥1.5mm。 14、连接片:桥架内外采用连接片双面固定,卖方需提供型号相符合、足量的桥架连接片、镀锌连接螺栓、螺帽等附件。

电缆桥架标准-JB-T10216-2000

电缆桥架标准-JB-T10216-2000

电缆桥架标准JB-T10216-2000 作者:admin 发表时间:2008-1-21 16:05:18 阅读:次 £02819:1980) 1范围 本标准规定了电控配电用电缆桥架的定义、型号代号、要求、试验 方法、检验规则、标志、运输和储存等。 本标准适用于工业与民用建筑室内外、高低压输配电工程的电缆 桥 架。 2引用标准 F 列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条 文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本 标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T 12-1988半圆头方颈螺栓 GB/T 93-1987弹簧垫圈 GB/T 97.1-1985 垫圈 GB/T 700-1988碳素结构钢 GB/T 1408.1-1999 固体绝缘材料电气强度试验方法 工频下的试验(eqvIEC60243-1:1988) GB/T 1410-1989固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法 GB/T 1720-1993 漆膜附着力测定法 (eqvlEC93:1980) GB/T 1764-1989 漆膜厚度测定法 GB/T 2423.4-1993 电工电子产品基本环境试验规程 试验Db: 交变温热试验方法 (eqvIEC68-2-30:1980) GB/T 2423.17-1993 电工电子产品基本环境试验规程 试验Ka: 盐雾试验方法 (eqvIEC68-2-11:1981) GB/T 2423.46-1997 电工电子产品环境试验第 2部分:试验方法试验Ef:撞击摆锤 (idt IEC68-2-62:1991) 玻璃纤维增强塑料耐水性试验方法 玻璃纤维增强热固性塑料耐化学药品性能试验方法 GB/T 2575-1989 GB/T 3857-1987 GB/T 3880-1997 铝及铝合金轧制板材 GB/T 4208-1993 GB/T 4956-1985 GB/T 5270-1985 外壳防护等级(IP 代码)(eqvIEC 529:1989) 磁性金属机体上非磁性覆盖层厚度测量 磁性方法(eqvISO 2178:1982) 金属机体上的金属覆盖层(电沉积层和化学沉积层)附着强度试验方法(eqv

电缆桥架分类及国家标准

电缆桥架分类及国家标准 桥架分成槽式、托盘的来式和梯架式、网文件格式等构造,由支撑架、托臂和安裝配件等构成。房屋建筑内电缆桥架能够单独搭建,还可以附属在各种各样建(构)筑物和地下综合管廊自支撑架上,应反映构造简易,造型设计美观大方、配备灵便和检修便捷等特性,所有零件均需开展热镀锌解决。安裝在房屋建筑外室外的电缆桥架,如果是在相邻海滩或归属于浸蚀区,则材料务必具备防腐蚀、耐湿气、粘合力好,抗冲击抗压强度高的物理性能特性。 电缆桥架分类: 常常能够看到的桥架型号规格分别是:没孔托盘的电缆桥架(槽式电缆桥架)、梯式桥架、有孔托盘电缆桥架(托盘式电缆桥架)。这三种电缆桥架都有各的优势,是现阶段中国应用数最多的型号规格,接下去大家看一下详解。 1.槽式桥架是一种密封式型桥架,它很适用铺设计算机电缆、电力电缆、热电阻电缆线以及它高精度系统软件的变频电缆的屏蔽掉影响和重浸蚀自然环境中

电缆线的安全防护都是有不错的实际效果,考虑到槽式直达作屏蔽掉时、金属表面处理用热镀锌。 2.托盘式桥架是原油、化工厂、电力工程、轻工业、电视机、通讯器材等层面运用最普遍的一种,它具备重量较轻、荷载量大、造型设计美观大方、构造简约、安裝便捷等特性,它既合适用以动力电缆的安裝,也适用变频电缆的铺设。 3.梯方式桥架具备净重轻柔、工程造价低、造型设计与众不同、安裝便捷、排热性、透气率好等特性,它一般适用直轻大电缆线的铺设,很适用高、低动力电缆的铺设。

电缆桥架国家标准薄厚: 注:国家行业标准一般是比较严密对安全系数标准很高的建筑项目而应用的较多。 <100毫米电缆桥架总宽<150mm~时,厚薄需挑选1.5mm <150mm电缆桥架总宽<400mm~时,厚薄就得挑选1.5mm至1.8mm <400mm电缆桥架总宽<600Mm~时,挑选1.8mm至2.0Mm <600Mm电缆桥架总宽<1200Mm~时,挑选2.0Mm至2.5mm

电缆桥架国家标准

电缆桥架国家标准|线槽国家标准 以钢制电缆桥架工程设计规范CECS31∶91为基础,由中国工程建设标准化协 会电气工程委员会修订。 电缆桥架宽度~允许最小板厚 电缆桥架宽度<100~ 1 100≤电缆桥架宽度<150~ 1.2 150≤电缆桥架宽度<400~ 1.5 400≤电缆桥架宽度<800~ 2 800<电缆桥架宽度~2.5 具体内容如下: 1 范围 本标准规定了钢质电缆桥架的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。 2 规范性引用文件 GB/T 93-1987弹簧垫圈 GB/T 97.1-2002平垫圈A级 GB/T 912-1989 碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带 GB/T 1720-1979 漆膜附着力测定法 GB/T 1743-1979 漆膜光泽度测定法 GB/T 1764-1979 漆膜厚度测定法 GB/T 1804-2000 一般公关未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 4956-1985 磁性金属机体上非磁性复盖层厚度测量磁性方法 GB/T 5117-1995 碳钢焊条 GB/T 5780-1989 六角头螺栓C级 GB/T 6170-1986 六角螺母A级和B级

GB/T 10125-1997 人造气氛腐蚀试验盐雾试验 GB/T 11253-1989 碳素结构钢和低合金结构钢冷轧薄钢板及钢带 3分类 1. 3.1 电缆桥架按主体结构型式不同分为槽式、托盘式、合资经营级式和组合式 四种类型。分别用代号C、P、T、ZH表示。 2. 3.2 电缆桥架按表面防护层不同分为热镀锌、电镀锌或锌合金、粉末喷涂或喷 漆、镀锌后喷涂或喷漆。 3. 3型号 4. 4基本结构参数

2021年电缆桥架验收标准 完整

电缆桥架验收标准 欧阳光明(2021.03.07) 1.检验程序及检测方法 1)外观:桥架镀、涂表面应符合下表规定,检测方法――目测法。 2)外形:两对边应平行,两侧边对底边应垂直,断面形状应端正,无弯曲、扭曲、裂纹、边沿毛刺等缺陷。 3)汇线槽应光滑、平整、无损伤电缆绝缘,凸起和尖角目测法2.表面处理 桥架表面应根据工作环境的要求进行镀、涂防护处理,各种防护层的厚度和附着力应符合下表的规定。 最小局部厚度45am >3mm厚度 70am 局部55am

检测标准:GB/T1391292 检测方法:用磁性测厚仪检测。 2)电镀锌或锌镍合金桥架主体≥12 am 3)喷涂或喷漆桥架主体≥50 am检测方法按GB1764 磁性测厚仪4)附着力——镀涂层对底材的粘合牢度热镀锌按标准试验应不脱落 5)电镀锌和锌合金按标准试验应不脱落 6)喷涂或喷漆不低于GB1720中的3级,检验用附着力测定仪。3.光泽度防护处理的表面光泽应不低于60%。 检测方法:按GB1743,油膜光泽度测定法,用光泽度仪测量数字直接显示。 4.耐盐雾性 表面防护层应具有下表中规定的3级耐盐雾性。 5.制造精度 1)桥架的长度极限偏差 当长度≤2米时,极限偏差为±2mm, 当长度>2mm时,极限偏差±4mm 2)桥架的宽度极限偏差 当宽度>400mm时,极限偏差为±4mm, 当宽度≤400mm时,极限偏差为±3mm

说明:盖板取正偏差,槽底宽取负偏差 3)桥架表面平面度允差 热镀锌防护处理平面度允差每米不大于8mm 电镀锌和喷漆,防护处理平面度允差每米不大于4mm 4)托臂自由状态时垂直高度允差为上翘1/100 5)其它尺寸公差按GB1804V (标准中最粗级) 7.接地喷涂桥架应有良好的接地,桥架用连接板连接时,任一未喷涂点与接地端子间的连接电阻不大于0.1欧姆。

钢制电缆桥架设计规范

精心整理 中国工程建设标准化协会标准 钢制电缆桥架工程设计规范 Codefordesignofsteelcabletrayengineering CECS31:2006 1总则 1.0.11.0.2 1.0.31.0.4 1.0.52术语 2.0.1本条对电缆桥架作出了明确的定义,着重指出它是一个支承电缆线路的刚性结构系统。 2.0.2将直接承托电缆线路荷重的部件称为托架,它仅是桥架系统组成部件之一。从其作用和含义上同“桥架”加以区别。 2.0.3根据实际部件定义。

精心整理 2.0.4与美国电气制造商协会(NEMA.VE1)标准定义为“实底型电缆托架”相似,现称“无孔托盘”较简明。 2.0.5根据实际部件定义。但从国内外产品及安装使用看,组装托盘是托架的一种形式。 2.0.6与NEMA.VE1标准的定义相同。 2.0.7与NEMA.VE1标准相似。 本条1、2款系按部件功能定义。需指出的是:NEMA.VE1标准对“适合连接在同一平面上不同宽度的电缆托架配件”称为“收缩节”。现扩大了其范围,即“变径直通:一段改变尺寸的直通。”, 2.0.8 本条1~ 2.0.9 3桥架 3.1 3.1.1 3.1.2 一。 3.2 3.2.1 3.2.2 3.3附件 3.3.1本条仅列出常用的桥架附件。对于特殊的桥架附件,本规范不予限制。 3.4支吊架 3.4.1本条仅列出常用的桥架支吊架。对于特殊的桥架支吊架,本规范不予限制。 3.5型号和规格 3.5.1列出了型号编制的主要内容。但对荷载等级、防腐类别在型号上不作统一规定,可由厂家自定或在订货技术要求中反映,以照顾到目前各生产厂产品样本的实际情况,不因执行规范而进行大的改动。

电缆桥架安装规范及验收要求

槽式电缆桥架的介绍 电缆桥架品种繁多,在此特就槽式电缆桥架做一介绍。 槽式电缆桥架是用整张钢板弯制而成的槽式部件,其概念上与盘架的区别是高、宽比不同,盘架浅而宽,槽式电缆桥架具有一定的深度和封闭性。 槽式电缆桥架可以用于全封闭型电缆敷设。它最适合用于敷设计算机电缆、通信电缆、热电偶电缆及其它高灵敏系统的控制电缆。它对控制电缆的屏蔽干扰和重腐蚀环境中电缆的防护都有较好效果。 槽式电缆桥架产品的选用要点: 1、槽式电缆桥架及其支吊架使用在有腐蚀性环境中,应采用耐腐蚀的刚性材料制造,或采取防腐蚀处理,防腐蚀处理方式应满足工程环境和耐久性的要求。 2、电缆桥架在有防火要求的区段内,可在电缆梯架、托盘内添加具有耐火或难燃性能的板、网等材料构成封闭或半封闭式结构,并采取在桥架及其支吊架表面涂刷防火涂层等措施,其整体耐火性能应满足国家有关规范或标准的要求。 3、在工程防火要求较高的场所,不宜采用铝合金电缆桥架。 4、槽式电缆桥架宽度和高度的选择应符合填充率的要求,电缆的梯架和托盘内的填充率在一般情况下,电力电缆可取40%~50%,控制电缆可取50%~70%,且宜预留10%~25%工程发展裕量。 5、在选择电缆桥架的荷载等级时,电缆桥架的工作均布荷载不应大于所选电缆桥架荷载等级的额定均布荷载,如果电缆桥架的支吊架的实际跨距不等于2m 时,则工作均布荷载应满足要求。 6、各种组件及支吊架在满足相应荷载的条件下,其规格尺寸应与托盘、梯架的直线段、弯通系列相匹配。 7、在选择槽式电缆桥架的弯通或引上、引下装置时,不应小于电缆桥架内电缆最小允许

弯曲半径。 8、对于跨距大于6m 的钢制电缆桥架和跨距大于2m 或承载要求大于荷载等级D级的铝合金电缆桥架,应按工程条件进行强度、刚度及稳定性的计算或试验验证。 9、几组电缆桥架在同一高度平行敷设时,各相邻电缆桥架之间应考虑维护、检修距离。 10、槽式电缆桥架的直通单件标准长度可为2、3、4、6m。 玻璃钢桥架安装相关规定 玻璃钢桥架安装应符合以下规定: 1. 直线段玻璃钢桥架长度超过30m,铝合金或玻钢制桥架长度超过15m时,设有伸缩节玻璃钢桥架跨越建筑变形缝处设置补偿装置; 2.玻璃钢桥架应在桥架接头两端0.5m处、每间距1.5~3m处、转弯处、垂直桥架每隔1.5米处这些地方分别设置吊架或支架; 3. 吊架和支架安装保持垂直、整齐、牢固、无歪斜现象; 4. 桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧; 5. 缆桥架应敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方; 6. 金属桥架及其支架全长应不少于2处接地或接零。 7. 金属桥架间连接片两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓,并且连接片两端跨接不小于4mm2的铜芯接地线; 8. 桥架安装时:桥架左右偏差不大于50mm;桥架水平度每米偏差不应大于2mm;桥架垂直度偏差不应大于3mm 电缆桥架中的一般术语 电缆桥架各部件名称含义及一般术语: 梯架:梯形电缆桥架直接承托电缆的部件的简称,由两根纵向侧边与若干根横档构成的梯形

2010国家电缆桥架标准

2010国家电缆桥架标准 2010电缆桥架新标准 以钢制电缆桥架工程设计规范CECS31∶91为基础,由中国工程建设标准化协会电气工程委员会修订。 电缆桥架宽度~允许最小板厚 电缆桥架宽度<100~ 1 100≤电缆桥架宽度<150~ 1.2 150≤电缆桥架宽度<400~ 1.5 400≤电缆桥架宽度<800~ 2 800<电缆桥架宽度~ 2.5 具体内容如下: 1 范围 本标准规定了钢质电缆桥架的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。 2 规范性引用文件 GB/T 93-1987弹簧垫圈 GB/T 97.1-2002平垫圈A级 GB/T 912-1989 碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带 GB/T 1720-1979 漆膜附着力测定法 GB/T 1743-1979 漆膜光泽度测定法 GB/T 1764-1979 漆膜厚度测定法 GB/T 1804-2000 一般公关未注公差的线性和角度尺寸的公差

GB/T 4956-1985 磁性金属机体上非磁性复盖层厚度测量磁性方法GB/T 5117-1995 碳钢焊条 GB/T 5780-1989 六角头螺栓C级 GB/T 6170-1986 六角螺母A级和B级 GB/T 10125-1997 人造气氛腐蚀试验盐雾试验 GB/T 11253-1989 碳素结构钢和低合金结构钢冷轧薄钢板及钢带1.3分类 1.3.1 电缆桥架按主体结构型式不同分为槽式、托盘式、合资经营级式和组合式四种类型。分别用代号C、P、T、ZH表示。 1.3.2 电缆桥架按表面防护层不同分为热镀锌、电镀锌或锌合金、粉末喷涂或喷漆、镀锌后喷涂或喷漆。 1.3型号 1.4基本结构参数 电缆桥架的基本结构参数见表1。 表1 单位为毫米 3.5 板材厚度 电缆桥架允许最小板材厚度见表2。

桥架验收规范

桥架验收规范 一、金属电缆桥架引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合以下规定: 1、金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零干线相连接。 2、非镀锌电缆桥架间连接板的跨接铜芯地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2。 3、镀锌电缆桥架间连接板的两端不得连接跨接线,但连接板两端不少于个有防松紧螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。 二、电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面有严重划伤等缺陷。 三、电缆桥架安装应符合以下规定: 1、直线段钢制电缆桥架长度超过30米、铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过15米,需加伸缩节;电缆桥架跨越建筑物变形缝处设置补偿装置。 2、电缆桥架转弯处的弯曲半径,不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径,电缆最小允许弯曲半径见下表。 电缆最小允许弯曲半径

3、当设计无要求时,电缆桥架水平安装的支架间距为1.5~3米;垂直安装的支架间距不大于2m。 4、桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧;当铝合金桥架与钢支架固定时,有相互间绝缘的防电化腐蚀措施; 5、电缆桥架敷设在易燃易爆气体管道或热力管道的下方,当无设计要求时,与管道的最小净距,符合下列规定: 与管道的最小净距(m) 6、敷设在竖井内和穿越不同防火区桥架,按设计要求位置,有防火隔堵措施; 7、支架与预埋件焊接固定时,焊缝饱满;膨胀螺栓固定时,选用螺栓适配,连接紧固,防松零件齐全。

四、桥架内电缆敷设应符合下列规定: 1、大于45o倾斜敷设的电缆每隔2m处设固定点; 电缆出入电缆沟、竖井、建筑物、柜(盘)台处以及管子管口处等做密封处理; 2、电缆敷设排列整齐,水平敷设的电缆,首尾两端、转弯两侧及每隔5~10m处固定点;敷设于垂直桥架内的固定点间距,不大于下表规定: 电缆固定点的间距(mm) 五、电缆的首端、尾端和分支处应设标志牌。

钢制电缆桥架工程设计规范

钢制电缆桥架工程设计规范 中国丄程建设标准化协会标准 钢制电缆桥架工程设计规范 Code for design of steel cable tray engineering CECS 31:2006 主编单位:中国工程建设标准化协会 电气专业委员会 批准单位:中国工程 施行日期:2006年8月1日 刖g 根据中国工程建设标准化协会[2002]建标协字第33号文《关于印发中国工程建设标准化协会2002年第二批标准制、修订项H讣划的通知》的要求,对原《钢制电缆桥架工程设计规范》CECS 31:91进行了修订。 本规范是在广泛调查和分析总结了原规范的执行情况以及近十余年我国钢制电缆桥架工程建设和运行的经验,借鉴了IEC标准以及国外的成功经验和先进技术,并在广泛征求全国有关专家和单位的意见的基础上进行修订的。根据国家计委计标[1986] 1649号文《关于请中国工程建设标准化委员会负责组织推荐性工程建设标准试点丄作的通知》的要求,现批准协会标准《钢制电缆桥架工程设计规范》,编号为CECS 31:2006,推荐给工程建设设计、施工、使用单位采用。 本规范由中国工程建设标准化协会电气专业委员会CECS, TC 7(北京广安门南滨河路33号,邮编100055)归口管理并负责解释。在使用中如发现需要修改或补充之处,请将意见和资料径寄解释单位。 主编单位:中国工程建设标准化协会电气专业委员会

参编单位:北京建工一宏运电缆桥架有限公司广州电器科学研究院天津富余电缆桥架有限公司镇江万奇电器设备有限公司 主要起草人:江波涛马长瀛李树平刘景云刘功桂张伟马纪财 中国工程建设标准化协会 2006年6月25日 1总则 1.0.1为保证钢制电缆桥架(以下简称桥架)的设计、制造及工程使用做到技术先进,经济合理,安全适用,确保质量,制定本规范。 1.0.2本规范适用于工业与民用建筑中桥架工程的设计、施工以及桥架制造、试验和检测。 1.0.3电缆桥架工程设计应与建筑、结构、工艺以及其他有关专业密切配合,确定最佳的桥架路径布置。 1.0.4桥架产品应通过国家认可的质量检测机构检测合格方可使用;桥架新产品试制应通过鉴定或评定。 1.0.5电缆敷设工程使用桥架时,除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2术语 2.0. 1桥架cable supporting system由托架、附件、支(吊)架三类部件构成的、支承电缆线路的具有连续刚性的结构系统(简称桥架)。 2. 0. 2 托架cable tray 直接承托电缆线路荷重的刚性槽形部件(托盘、梯架的直通及其弯通)。2. 0.3 有孔托盘hole cable tray

电缆桥架国家标准修订版

电缆桥架国家标准 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

电缆桥架国家标准 (2010-01-26 22:25:30) 转载 分类:电工电气 标签: 杂谈 电缆桥架国家标准,设计规范 第一章总则钢制电缆桥架(以下简称桥架)的设计、制造及工程使用中,必须贯彻执行国家有关技术方针政策,应做到技术先进、经济合理、安全适用,确保质量。本规范适用于工业与民用建筑桥架工程设计、施工以及桥架制造、试验和检测。桥架产品应经国家的电缆桥架专业质量检测机构检测与认证。电缆敷设工程使用桥架时,除应按照本规范执行外,尚应按国家有关标准的规定执行。第二章电缆桥架第一节电缆桥架名称定义、结构类型及品种桥架是由托盘、梯架的直线段、弯通、附件以及支、吊架等构成,用以支承电缆的具有连续的刚性结构系统的总称。桥架可包含下列结构类型:一、有孔托盘:是由带孔眼的底板和侧边所构成的槽形部件,或由整块钢板冲孔后弯制成的部件。二、无孔托盘:是由底板与侧边构成的或由整块钢板弯制成的槽形部件。三、梯架:是由侧边与若干个横档构成的梯形部件。四、组装式托盘:是由适于工程现场任意组合的有孔部件用螺栓或插接方式连接成托盘的部件。桥架可包含下列结构品种:一、直线段是指一段不能改变方向或尺寸的用于直接承托电缆的刚性直线部件。二、弯通是指一段能改变方向或尺寸的用于直接承托电缆的刚性非直线部件,可包含下列品种: 1.水平弯通:在同一水平面改变托盘、梯架方向的部件,分30°、45°、60°、90°四种; 2.水平三

通:在同一水平面以90°分开三个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种; 3.水平四通:在同一水平面以90°分开四个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种; 4.上弯通:使托盘、梯架从水平面改变方向向上的部件,分30°、45°、60°、90°四种; 5.下弯通:使托盘、梯架从水平面改变方向向下的部件,分30°、45°、60°、90°四种; 6.垂直三通:在同一垂直面以90°分开三个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种; 7.垂直四通:在同一垂直面以90°分开四个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种; 8.变径直通:在同一平面上连接不同宽度或高度的托盘、梯架的部件。桥架附件是指用于直线段之间、直线段与弯通之间的连接以构成连续性刚性的桥架系统所必需的连接固定或补充直线段、弯通功能的部件,可包括:一、直线连接板,可简称直接板。二、铰链连接板,可简称铰接板,分水平、垂直两种。三、连续铰连板,可简称软接板。四、变宽连接板,可简称变宽板。五、变高连接板,可简称变高板。 六、伸缩连接板,可简称伸缩板。七、转弯连接板,可简称弯接板。八、上下连接板,可简称上下接板,分30°、45°、60°、90°四种。九、电缆桥架盖板。十、隔板。十一、压板。十二、终端板。十三、引下件。十四、竖井。十五、紧固件。支、吊架是指直接支承托盘、梯架的部件,可包括:一、托臂:直接支承托盘、梯架且单端固定的刚性部件,分卡接式、螺栓固定式。二、立柱:直接支承托臂的部件,分工字钢、槽钢、角钢、异型钢立柱。三、吊架:悬吊托盘、梯架的刚性部件,分圆钢单、双杆式;角钢单、双杆式;工字钢单、双杆式;槽钢单、双杆式;异型钢单、双杆式。四、其它固定支架:如垂直、斜面等固定用支架。第二节电缆桥架型号及规格桥架型号内容可含有名称、规格、荷载等级、防腐层类别:一、名称:可用大写拉丁字母表示。二、规格:托盘、梯架的直线段和弯通依次标明宽度、高度;附件和支、吊架标明一个或几个主要技术特性的尺寸。三、荷载等级:A、B、C、D四级。四、防腐层类别:涂漆或烤漆(Q)、电镀锌(D)、喷涂粉末(P)、热浸镀锌(R)、电镀锌后喷涂粉末(DP)、热镀锌后涂漆

电缆桥架安装规范

电缆桥架安装 电缆桥架的安装主要有吊顶安装、沿墙水平和垂直安装、沿竖井安装、沿地面安装、沿电缆沟及管道支架安装等。安装所用支(吊)架可选用成品或自制。支(吊)架的固定方式主要有预埋铁件上焊接,膨胀螺栓固定等。 施工时要按国家标准设计进行,一般要求如下。 一.金属线槽布线 1.金属线槽布线一适用于正常环境的室内干燥和不易受机械损伤的场所明敷,但不应采用对金属线槽有严重腐蚀的场所。 2.同一回路的所有相线和中性线,要敷设在同一金属线槽内。同一路径无防干扰要求的线路,可敷设于同一金属线槽内,线槽内电线或电缆的总截面(包括外护层)不应超过线槽内截面的20%,载流导线不宜超过30根。控制、信号或其他相类似的线路,电线或电缆的总截向下应超过线槽内截面的50%。 3.金属线槽倾斜或垂直安装时,应采取措施防止电线或电缆在线槽内移动。 4.由金属线槽引出的线路,可采用金属管,硬质塑料管、半硬塑料管、金属软管等布线方式。电线或电缆在引出部分不得有损伤。 5.线糟要平整、无扭曲或变形,内壁光滑无毛刺。 6.金属线槽应要接地或接零,但不应作为设备的接地导体来使用。 二、电缆桥架布线

1.在室内采用电缆桥架布线时,其电缆不应有易延燃材料外护层。 2.在有腐蚀或特别潮湿的场所采用电缆桥架布线时,应根据腐蚀介质的不同采取相应的防护措施。 3.电缆桥架(托盘)水平安装时的距地高度一般要高于于2.50m,垂直安装时距地2m 以下部分应加金属盖板保护,但敷设在电气专用房间(如配电室,电气竖井、技术层等)内时除外。 4.电缆桥架水平安装时,宜按荷载曲线选取最佳跨距进行支撑,跨距一般为1.5~3m。垂直敷设时,其固定点间距不宜大于2m。 5.几组电缆桥架在同一高度平行安装时,各相邻电缆桥架间应考虑干扰、维护、检修距离。 6.在电缆桥架上可以无间距敷设电缆,电缆在桥架内横断面的填充率:控制电缆不应大于50%,电力电缆不应大于40%。 7.下列不同电压,不同用途的电缆,不宜敷设在同一层桥架上: 1)1kV以下和lkV以上的电缆。 2)同一路径向一级负荷供电的双路电源电缆。 3)一般照明和应急照明的电缆。 4)弱电和强电电缆。如受条件限制需安装在同一层桥架上时,应用隔板隔开, 线于线间隔应该大于200mm。

2011年电缆桥架国家规范标准[1]

2011年电缆桥架国家标准线槽国家标准 电缆桥架国家标准|线槽国家标准 以钢制电缆桥架工程设计规范CECS31∶2006为基础,由中国工程建设标准化协会电气工程委员会修订。(施行日期:2006..8.1) (托盘、梯架宽度) 电缆桥架宽度~允许最小板厚 电缆桥架宽度≤150~ 1.0 150<电缆桥架宽度≤300~ 1.2 300<电缆桥架宽度≤500~ 1.5 500<电缆桥架宽度≤800~2.0 电缆桥架宽度>800~ 2.2 具体内容如下: 1 范围 本标准规定了钢质电缆桥架的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。 2 规范性引用文件 GB/T 93-1987弹簧垫圈 GB/T 97.1-2002平垫圈A级 GB/T 912-1989 碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带 GB/T 1720-1979 漆膜附着力测定法 GB/T 1743-1979 漆膜光泽度测定法 GB/T 1764-1979 漆膜厚度测定法 GB/T 1804-2000 一般公关未注公差的线性和角度尺寸的公差

GB/T 4956-1985 磁性金属机体上非磁性复盖层厚度测量磁性方法 GB/T 5117-1995 碳钢焊条 GB/T 5780-1989 六角头螺栓C级 GB/T 6170-1986 六角螺母A级和B级 GB/T 10125-1997 人造气氛腐蚀试验盐雾试验 GB/T 11253-1989 碳素结构钢和低合金结构钢冷轧薄钢板及钢带 3分类 1. 3.1 电缆桥架按主体结构型式不同分为槽式、托盘式、合资经营级式和组合式四 种类型。分别用代号C、P、T、ZH表示。 2. 3.2 电缆桥架按表面防护层不同分为热镀锌、电镀锌或锌合金、粉末喷涂或喷漆、 镀锌后喷涂或喷漆。 3.3型号 4.4基本结构参数 电缆桥架的基本结构参数见表1。 表1 单位为毫米 结构参数长度L宽度B高度B 尺寸系列 2000、3000、 4000、6000100、200、300、 400、500、600、 800 60、75、100、150、200 注:尺寸系列以外的特殊要求,可按合同双方协议制造。3.5 板材厚度 电缆桥架允许最小板材厚度见表2。 表2 单位为毫米 宽度B允许最小板厚

电缆桥架国家标准和行业标准

电缆桥架国家标准和行业标准(一) GB/T 93-1987弹簧垫圈 GB/T 97.1-2002平垫圈A级 GB/T 912-1989碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带 GB/T 1720-1979漆膜附着力测定法 GB/T 1743-1979漆膜光泽度测定法 GB/T 1764-1979漆膜厚度测定法 GB/T 1804-2000一般公关未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 4956-1985磁性金属机体上非磁性复盖层厚度测量磁性方法GB/T 5117-1995碳钢焊条 GB/T 5780-1989六角头螺栓C级 GB/T 6170-1986六角螺母A级和B级 GB/T 10125-1997人造气氛腐蚀试验盐雾试验 GB/T 11253-1989碳素结构钢和低合金结构钢冷轧薄钢板及钢带3.2电缆桥架表面防护层为热镀锌。 3.5板材厚度 电缆桥架板材厚度2.5mm。 电缆桥架国家标准和行业标准(二) 4.要求 4.1正常使用条件: a)温度-20℃~+55℃; b)相对湿度<95%; c)海拔高度不超过2000m。 注:特殊使用条件由供需双方约定。

4.2电缆桥架应按规定程序批准的图样和技术文件制造,并符合本标准的要求。 4.3材料 4.3.1 制造电缆桥架用板材应符合GB/T912、GB/T11253中有关规定。 注:所用板材由供需双方约定。 4.3.2 电缆桥架焊接用焊条应符合GB/T5117规定。 4.3.3 表面防腐层材料应符合相应的标准规定。 4.3.4 螺栓、螺母、平垫、弹垫应分别符合GB/T 5780、GB/T 6170、GB/T 97.1、GB/T 93的规定。 4.4外观 4.4.1 电缆桥架镀、涂层表面质量应符合表面应均匀、无毛刺、过烧、挂灰、伤痕等缺陷;每件桥架上直径小于2mm的漏镀点每米不超过2个;且在任一100㎝2面积内不得有2个及2个以上漏镀点;不得有影响安装的锌瘤。 4.4.2 电缆桥架加工成形后,断面形状应端正,无弯曲、扭曲、裂纹、边沿毛刺等缺陷。 4.4.3 电缆桥架的走线槽应光滑、平整,无损伤电缆绝缘的凸起和尖角。 4.5 焊接要求:焊接件所有焊缝应均匀,不得有漏焊、虚焊、裂纹、夹渣、烧穿、弧坑等缺陷。 4.6 电缆桥架表面处理 电缆桥架国家标准和行业标准(三) 4.6.2 附件表面防腐处理应与桥架主体结构相一致。特殊要求供需双方商定。 4.6.3 喷涂处理后的表面光泽度应不低于60%。 4.6.4 表面防护层经48h耐盐雾试验(中性NSS),应不低于表5中规定的3级。

2016年度国家电缆桥架规范标准

2010国家电缆桥架标准 2012-05-27 选购桥架技巧 2012-06-16 如果是选购防火要求的区段内的电缆桥架,可在电缆梯架的托盘内添加具有耐火或难燃性能的板,网等材料构成一个封闭或半封闭式结构,并采取在桥架及其支吊架表面涂刷防火涂层等措施,就可以达到防火的需求。如果在腐蚀环境中使用,应采用耐腐蚀的刚性材料制造.或采取防腐蚀处理,防腐蚀处理方式应满足工程环境和耐久性的要求。如果是有需要屏蔽电磁干扰的电缆线路.或油,腐蚀性液体、易燃粉尘等环境要求时.应选用无孔托盘式电缆桥架。 本月中国钢市不具大幅涨跌条件 2012-06-16 近段时间,商品期货经过暴跌后逐渐企稳反弹,其中螺纹钢1110合约已从4766元/吨低点回升至4850元/吨上。但持仓变化情况显示,市场主力多头头寸减少,主力空头头寸继续增加,且在钢价的反弹过程中,量能没有有效配合,市场多信心不足。结合当前脆弱的金融市场环境,笔者认为沪钢6月走势不会太稳定,钢价挑战5000元/吨关口困难重重。 宏观经济不确定性增加,大宗商品走势不明朗 国内经济方面,央行于5月11日发布4月份经济数据,其中CPI为5.3%,PPI涨6.8%,较3月份小幅回落。仅隔一天,央行宣布从5月18日起,再度上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。年初至今,央行先后4次上调存款准备金率,频率之高,显示出央行管理货币流动性和抑制物价的意图明确。在当前的政策背景下,大宗商品走势会受到压制。 国际经济方面,欧元区债务危机问题呈现扩大化迹象,美国各大机构轮番下调欧元区国家的主权债务评级,这让欧美原本不稳定的经济复苏雪上加霜。上周,美元指数借欧债危机的影响涨至76点上方,随后由于美国公布了不佳的经济数据,美元指数回落至75点左右。4月份美国旧房签约率销售环比下挫11.6%,创下7个月新低。作为大宗商品风向标,原油期货呈振荡走势,方向不明。这些不确定因素将影响大宗商品走势,并会对沪钢走高产生不利影响。 内有成本支撑,外有通胀压力,钢价无销量上涨通过对流通业销售价格PMI指数运行走势图的分析,一季度大部分时间,销售价格指数与销售量指数运行方向发生背离。销量下降,库存上升,价格仍在上涨,说明供求已不是价格上涨的主导因素。

相关文档
相关文档 最新文档