文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢筋混凝土检查井施工组织设计

钢筋混凝土检查井施工组织设计

钢筋混凝土检查井施工组织设计
钢筋混凝土检查井施工组织设计

钢筋混凝土检查井施工技术方案

一、工程概况

1、工程概况:

1.1、工程名称:高新区草堂科技产业基地纬十路(西太路-污水厂)污水工程

1.2、建设单位:高新区草堂科技产业基地开发

1.3、设计单位:市政设计研究院

1.4、监理单位:省工程监理有限责任公司

1.5、施工单位:信德建设工程

1.6、工程地点及主要工程量:

二、钢筋混凝土工程施工

本工程检查井共34座,均采用标准图集钢筋混凝土井室,砼材料采用C30、C15,溜槽为混凝土及Mu7.5砖砌。

1、施工前按设计要求放样,放出井位中心点和浇注位置,并复核基础面高程、平面尺寸是否符合要求。

2、钢筋工程

(1)进场钢筋符合设计和规要求。用于工程的钢筋无结疤,不弯曲和没有其它破损。钢筋保持清洁,无锈蚀、铁屑、氧化皮、油、泥

土、油漆、混凝土垢及任何可能影响混凝土与钢筋间结合的其它材料。堆放钢筋的场地上方要遮盖,钢筋放在木板和支墩上,离地净距大于15㎝.

(2)保持钢筋保护层的垫块用于现浇混凝土同等强度、颜色和配合比的混凝土制成。

(3)钢筋的安放要求确保位置正确并牢固的固定,保护钢筋位置的支托为同等钢筋或相应的其他钢制品。绑扎钢筋的金属丝为20-22#的软铁丝,所有钢筋的交叉处均用软铁丝扎牢,其端头弯入混凝土中。

(4)施工中先将直钢筋切割到要求的长度,由经验丰富的钢筋工进行冷弯。严格按照施工规的相关规定进行钢筋的切割、冷弯。

(5)按钢筋焊接及验收规的规定要求,进行钢筋焊接作业。

(6)无论是在混凝土浇筑之前或以后都不得将已绑扎的钢筋弯曲或拉直。

加工钢筋的允许误差见下表。

钢筋加工允许误差表

(7)绑扎底板筋的同时绑扎墙壁预留插筋,预留插筋按照井室深一次到位,并要做到位置准确且与底以筋连接牢固。底板上、下层筋

间距使用钢筋排架控制。预留插筋必须绑扎不少于三道水平筋,外层筋之间加绑一道排架,确保其稳定。

3、模板工程

(1)模板采用竹胶合板,局部配木模支搭。支搭时,严格控制结构外缘尺寸,以井中心返数,格方,并用水准仪监测调整模板顶面高程。模板必须尺寸准确,板面平整;具有足够的强度、刚度、承载力和稳定性,能可靠地承受新浇筑的混凝土的自重和侧压力,以及在施工中所产生的荷载;构造简单,拆装简单,并便于钢筋的绑扎、安装和混凝土的浇筑、养护等要求。

(2)根据图纸所示永久工程的真实形状和尺寸测量放样。模板安装做到位置正确、支撑稳定,有足够的支柱、撑杆和拉条,并能承受混凝土浇筑及振捣时产生的侧向压力,并不受气候的影响。立模时,模板要均匀、平直的布置,使接缝处的混凝土表面平整均匀。模板的接缝设计要与结构物的外观相协调,使竖向和平面的缝均保持平直。模板不得与结构钢筋连接,亦不得与施工脚手架连接,以免引起模板的变形、错位。

(3)模板表面涂刷脱模剂,以防止与混凝土的粘结和便于拆模。在进行涂覆操作时,不得污染邻近的混凝土结构或钢筋结构。混凝土在浇筑前,清除模板成型面上的锯末、刨花、灰尘、其他杂物和滞水。

(4)按图纸要求的位置和高程将预埋件或预留管固定早模板上。浇注混凝土前,确定预埋件和预留孔洞的位置和数量与设计图一致,安装牢固。

(5)模板的验收

模板安装完毕后,工长组织班组长、操作者进行自检,自检合格后由工长报质量检查员专检,合格后,报监理验收。

自检、专检和交接检均执行质量标准进行验收。

(6)模板的拆除

模板拆除实行混凝土模板拆除申请制度,工长填写《混凝土拆模申请表》,得到质检员及主任工程师批准后,方可组织施工人员拆模。

模板的拆除在混凝土强度能保证其表面棱角不因拆除模板而受损坏后,方可拆除。拆除时注意对混凝土的保护,严防猛砸、硬撬。

4、混凝土高程

混凝土采用搅拌站集中搅和,混凝土运输车运输,混凝土泵车输送至模板,施工要求与注意事项如下:

(1)浇筑前,对支架、模板、钢筋和预埋件进行检查,模板的杂物积水和钢筋上的污垢清理干净;模板如有缝隙,应填塞严密,模板面应涂刷脱模剂。

(2)浇筑前,检查混凝土的均匀性和塌落度。

(3)对浇注混凝土使用的脚手架,应便于人员与料具上下,且必须保证安全。

(4)混凝土应按一定厚度、顺序和方向分层浇注,应在下层混凝土初凝或能重塑前浇注上层混凝土,混凝土分层浇注厚度不超过40㎝。

(5)浇注混凝土时,采用插入式振捣棒捣固。振捣应符合下列规定:

a、使用插入式振动棒时,移动间距不应超过振动棒作用半径的1.5陪;与侧模应保持5-10cm的距离;插入下层混凝土5-10cm;每一次振捣完毕后边振动边徐徐提出振动棒;避免振动棒碰撞模板、钢筋及其他预埋件。

b、对每一振动部位,必须振动到该部位混凝土密实为止。密实的标志是混凝土停止下沉、不在有气泡冒出、表面呈现平坦、泛浆。

(6)混凝土浇筑必须连续进行,如因故间断,间断时间应小于前层混凝土的初凝时间或能重塑的时间。允许间断时间应经试验确定,若超过允许间断时间,必须采取保证质量措施或按工作缝处理。(7)在混凝土浇筑过程中,应注意观测:

a、随时观察所设置的预埋螺栓、预留孔是否移动,若发现移位时应及时校正。

b、预留孔的成型设备及时抽拉松动。

c、在浇筑过程中应注意模板、支架等支撑情况,设专人检查,如有变形,移位或沉陷应立即校正并加固,处理后方可继续浇筑。(8)在浇筑过程中或浇筑完成时,如混凝土表面泌水较多,须在不扰动已交混凝土的条件下,采取措施将水排除。继续浇筑混凝土时,应查明原因,采取措施,减少泌水。

(9)混凝土浇筑完成后,对混凝土裸露面应及时进行修整、抹平,定浆后还应第二遍压光或拉毛。

(10)混凝土达到一定强度后,要及时洒水养护,天气干燥时还应覆盖养护。

5、砌体工程

砌体所用标准砖须先浇水湿润。在混凝土基础上砌砖时,先清扫凿毛基础,并用水冲刷干净,然后在基础面上铺一层10mm厚座浆,在压砖砌筑。砌砖时,严格按一铲灰一块砖一揉挤发砌筑,禁止用灌浆法砌筑。实心砌体采用一顺一丁、梅花丁或三顺一定的砌筑形式。砖砌体的灰缝应横平竖直、厚薄均匀并填满砂浆。砌体水平灰缝的砂浆

饱满度不小于80%,厚度以10mm为准。竖缝采用剂浆或加浆方发,不得出现明缝,严禁用水冲浆灌缝,控制厚度为10-12mm。砂浆采用机械拌合,拌合时间不小于2min,随拌随用,砌筑砂浆采用M7.5水泥砂浆,座浆、摸三角灰、溜槽抹面均采用1:2防水水泥砂浆。水泥砂浆抹面一般分两道抹面,第一道砂浆抹面后,将表面搓成粗糙面或画出纹道。待砂浆收水后摸第二道砂浆,在用木板搓平,最后抹光,保证砂浆密实,光洁美观。检查井爬梯按设计图纸要求设置,做到安装牢固、灌浆密实。

6、检查井周围回填

(1)现浇砼水泥砂浆的强度应达到设计规定的强度后方允许回填。严禁与浇注井体同步回填。

(2)井周50cm宽围的回填材料,均应采用无砂大孔混合料或低标号混凝土,并振捣密实。

(3)压实机具:

○1按规配置的压路机具。

○2特别要配置小型机械如蛙式打夯机和立式冲击夯。

○3在施工中,优先采用立式冲击夯。

(4)压实工艺

○1井室周围的回填,应与管道沟槽的回填同时进行,当井室周围的回填与管道沟槽的回填不便同时进行时,应留台阶形接茬。

○2当沟槽每一层回填土压实成型后,用人工将井室周围50cm围的松土挖去,换填预先拌好的无砂大孔混合料。

○3井室周围回填压实时应沿井室中心对称进行,且不得漏夯。

○4在进入道路结构层施工时,除采用压路机碾压外,还应采用蛙式打夯机或立式冲击夯逐层对井周围0.6米围进行补夯,以清除碾压死角。

7、井框(盖)安装施工

(1)对井周进行加固:在井筒安装施工完成后,要对井周进行加固。具体做法是:○1沿井筒周围放加固加固钢筋箍;○2放置预制钢筋混凝土圈,注意要将预制混凝土圈平面位置及标高调整好;○3井周浇注无砂大孔混合料进行加固;○4用临时盖板将井口盖好。

(2)对检查井井盖标高的调整

井盖标高的调整具体做法是:○1露出预制钢筋砼井圈;○2确定检查井的井盖标高;○3将检查井盖放置在预制钢筋砼圈上,井盖沿井周用4-6个铁制楔型塞,将井盖顶面调制放线标高位置;○4井盖底与预制钢筋砼井圈间用高标号砂浆进行填充;○5每调整好一座井后,用围护进行隔离,直至砂浆达到强度后方可撤去围护;○6井周用砼进行补填,并用冲击夯进行夯实。

8、检查井施工的质量控制

(1)检查井施工质量应作为管道施工重点质量监控对象,检查井的砼底板浇筑及井周填土,应作为监理旁站监督的一项重要容。(2)当检查井基坑挖好后,基底土质和状态要作为一项必检的隐蔽工程项目经理监理工程师验收签证。

(3)检查井底板砼浇筑后在井壁前应经监理工程师验收签证。

(4)井周每一层回填土压实成型后,要经监理工程师验收签证方可进行上一层回填土。

(5)井盖框的安装底用4-6个铁制楔型塞来调整井盖标高这一工序,也要作为一项必检的隐蔽工程项目经理监理工程师验收签证,井盖框是我标高应有监理工程师逐一符合。

(6)其他未尽的施工要求,按有关规和规定执行。

电缆井施工组织设计

一、编制依据 本施工案主要根据以下文件和标准进行编制。 《电力施工验收规》(DL5031-94)。 《顶管施工及验收规》(中国非开挖技术协会行业标准)。 《建设工程项目管理规》(GB/T 50326-2001); 二、工程概况 本工程位于黄骅市市区,城五站南侧,南N1塔北侧和西域饺子馆西侧共3处电缆井,天然地面平均在-3m—-4m之间。本工程共有电缆井3座,共需浇筑C15混凝土12.6m3,C40混凝土30.54m。 三、穿越段地质特征 根据省地质工程勘察院关于《110KV文宾变电站电源完善地下电力通道新建工程岩土工程勘察报告》中描述,该段地层情况由上至下主要表现为:杂填土、素填土、可塑粘土。路段区地下水位 1.7-2m,地下水类型属第四系隙潜水,年变幅0.5-1.5m左右。 四、工程总体安排 1、施工计划 计划工期15天:2017年4月28日—2017年5月12日完工 2、测量放线 工程开工前组织测量人员到现场进行测量放线交底,作好定桩记录。 按设计提供的水准点在施工围引测,设置临时水准点。 设置沉降观测点,在工作坑、顶管施工围的建筑物、电杆、管线等位置放置

沉降观测点。 3、施工安排 进场后对施工场地进行平整,解决施工场地的用水、用电问题。 进行工作井的施工场地平面布置。进行工作井的开挖。 井坑开挖到位封底后,后靠背设置,进行顶管设备的安装调试。 进行顶管穿越施工。 五、施工准备 1、施工组织机构 我公司在充分总结以往本公司在同类工程施工中的经验,结合本工程实际情况,全力以赴,精心组织队伍,采取切实可行的管理法和手段,保质保量按期完成施工任务。 调配公司精干的管理人员和技术人员,承担该工程施工作业,实际项目法管理,成立项目经理部。组织机构如下:

钢筋混凝土检查井施工方案

篇一:现浇混凝土检查井施工工艺方法 现浇混凝土雨污水检查井施工工艺 .1适用范围 施工地基承载力较差,地下水位较高地区雨污水管线。 .2施工准备 8.2.1材料准备(要求): 1现场拌制混凝土时,水泥、砂浆、石、外加剂、掺和剂及水等井检验合格,其数量应满足施工需要。质量要满足混凝土拌制各项要求。商品混凝土要符合相关规格、规范、标准的要求。 2钢筋的品种、规格、数量,应符合设计要求,有出厂合格证并经复验,见证取样检验合格。 3模板应具有足够的稳定性、刚度和强度,能够可靠地承受灌注混凝土的重量和侧压力一集施工过程中所产生的荷载,便于安装、拆卸,且表面必须平整,接缝严密,不得漏浆。 8.2.2施工机具与设备: 混凝土拌制设备、其中设备、运输设备及振动设备等,其数量应根据设备能力、工程量、施工程序、工期要求确定。 8.2.3作业条件: 1根据设计图纸确定检查井位置,若先施作检查井时,应根据井底高程和接入管道尺寸、位置确定预留口尺寸与位置。 2现场水电接通,用电负荷满足施工需要,并准备好夜间施工照明设施。 3井壁钢筋加工完成,验收合格后已运至现场存放,数量满足施工需要。 8.2.4技术准备: 1图纸会审(标准图集)已完成并进行了设计交底。 2根据已编制的施工祖师设计编制详细施工方案,上报监理并已审批。 3施工人员已获得技术和安全交底,明确施工井位编号、模板支撑、钢管安装、混凝土浇注的施工方法、混凝土等级,塌落度及质量要求。 .3操作工艺 8.3.1工艺流程: 井基础垫层混凝土---井室模板支搭---井室钢筋绑扎安装---井室混凝土浇注---井室模板拆除---井室现浇混凝土养护。 8.3.2操作方法:

打井工程施工组织设计范文

打井工程施工组织 设计

XXX市农业综合开发高标准农田建设示范工程项目第一标段工程招标 投标文件 项目编号: 项目名称:XXX市农业综合开发高标准农 田建设示范工程项目第一标段(打井工程)投标文件内容: 投标文件技术部分 投标人: XXX县水务局机井队(盖公章) 法定代表人: (盖章) 2月20日 施工组织设计 XXX市农业综合开发高标准农田建设示范工程项目第一标段(打井工

程) 第一章工程概况 XXX市农业综合开发高标准农田建设示范工程项目,规模为XXX 亩,总投资XXXX万元;建设地点为XXX个村;第一标段(打井工程)新打机井17眼,机井深度296m,上部Ф35cm/144m,下部Ф25cm/152m,井管材质为钢筋混凝土结构,滤料选用磨缘度好的硅质砂、砾石填充,单井出水量每小时>50m3,水质矿化度≤2g/L,每眼井控制面积为300亩左右,灌溉周期15天。 第二章编制依据及总体目标 一、编制依据 1、建设单位发售的招标文件 2、《机井技术规范》(SL256-) 3、《供水管井施工规范》(GB50296-99) 4、《供水水文地质勘察规范》(GB50027-) 5、《供水水文地质钻探与凿井操作规程》(CJJ13-87) 6、同类工程的施工经验 二、编制指导思想 满足采购人对工期、质量及安全生产、文明施工的要求。响应招标方的倡议,制定合理的施工方案,力争做到均衡连续施工。 三、编制内容 我单位认真研究了招标文件,并对施工现场进行了初步勘察,据此编制了组织设计,分别对本工程的施工部署及平面布置、施工方案及主要技术措施、施工工期施工进度计划保证措施、质量保证措施、项目班

钻井施工组织设计

一、施工组织设计 1、施工部署及平面布置 根据 饮用水井工程的要求,需打 米钢筋混凝土管 井 眼,另有配套水泵电缆。根据本工程的实际情况,以各方面的要求,我单位安排1台钻机。我单位设项目经理一名,项目副经理一名,技术负责人一名,并将在机组设队长二名,将机组人员分成2-3个班组轮流施工,钻机一旦开钻,24小时不停以保证工程的进度、质量,另外我单位设资料员一名及时对相关资料进行汇总分析,保证资料的完善、及时,并在工期内完工。另附平面布置图。 便 道 水源

2、施工方案及主要技术措施 一、施工工艺要求 技术标准 1、成井质量应达到中华人民共和国行业标准《机井技术规范》 (GB/T50625-2010)的标准。 2、本合同工程的工程质量等级要求为合格。 3、技术要求,水源井施工,采用反循环钻机。 井管安装应符合下列规定: (1)井管安装前必须按照钻孔的实际地层资料校正井管设计,然后进行井管组合、排列、测量长度,并按井管排列顺序编号; (2)下管方法应根据管材强度、下置深度和起重设备能力等因素,应符合下列要求: ①悬吊下管法,宜用于井管自重(或浮重)小于井管允许抗拉力和起重的安全负荷。 ②托盘(或浮板)下管法,宜用于井管自重超过井管允许抗拉力和起重的安全负荷。 ③多级下管法,宜用于结构复杂和下置深度过大的井管。 (3)井管的连接必须做到对正接直、封闭严密,接头处强度应满足下管安全和成并质量的要求。 (4)过滤器安装位置的上下偏差不得超过300mm。 (5)采用填砾过滤器的管井,井管应位于井孔中心。下井管时要安装井管扶正器,其外径比井孔直径小30~50mm。根据井深和井管类型确定扶正器的数量,一般间隔3~20m安装一组,每井至少安装2组。 (6)井管底部一般应座落在坚实的基础上,若下部孔段废弃不用时必须用卵石或碎石填实。 填砾和管外封闭应符合下列规定: (1)滤料应选用磨圆度较好的硅质砂、砾石充填,滤料上部应高出过滤器上端,具体数值应根据含水层厚度、埋藏位置和回填滤料下移高度等因素而确定。底部宜低于过滤器下端2m以上。

钢筋混凝土检查井施工方案91426

钢筋混凝土检查井施工技术方案 一、工程概况 1、工程概况: 1.1、工程名称:西安高新区草堂科技产业基地纬十路(西太路-污水厂)污水工程 1.2、建设单位:西安高新区草堂科技产业基地开发有限公司 1.3、设计单位:西安市政设计研究院有限公司 1.4、监理单位:陕西省工程监理有限责任公司 1.5、施工单位:西安信德建设工程有限公司 1.6、工程地点及主要工程量: 路段管径(mm)长度(m)检查井(座)尾水管道DN1800 377 4 溢水管道DN1500 390 13 污水管道DN1800 1560 17 二、钢筋混凝土工程施工 本工程检查井共34座,均采用标准图集钢筋混凝土井室,砼材料采用C30、C15,溜槽为混凝土及Mu7.5砖砌。 1、施工前按设计要求放样,放出井位中心点和浇注位置,并复核基础面高程、平面尺寸是否符合要求。 2、钢筋工程 (1)进场钢筋符合设计和规范要求。用于工程的钢筋无结疤,不弯曲和没有其它破损。钢筋保持清洁,无锈蚀、铁屑、氧化皮、油、

泥土、油漆、混凝土垢及任何可能影响混凝土与钢筋间结合的其它材料。堆放钢筋的场地上方要遮盖,钢筋放在木板和支墩上,离地净距大于15㎝. (2)保持钢筋保护层的垫块用于现浇混凝土同等强度、颜色和配合比的混凝土制成。 (3)钢筋的安放要求确保位置正确并牢固的固定,保护钢筋位置的支托为同等钢筋或相应的其他钢制品。绑扎钢筋的金属丝为20-22#的软铁丝,所有钢筋的交叉处均用软铁丝扎牢,其端头弯入混凝土中。 (4)施工中先将直钢筋切割到要求的长度,由经验丰富的钢筋工进行冷弯。严格按照施工规范的相关规定进行钢筋的切割、冷弯。 (5)按钢筋焊接及验收规范的规定要求,进行钢筋焊接作业。 (6)无论是在混凝土浇筑之前或以后都不得将已绑扎的钢筋弯曲或拉直。 加工钢筋的允许误差见下表。 钢筋加工允许误差表 序号项目允许误差 1 剪切长度±25mm 2 吊筋、拉杆和螺纹钢±13mm 3 弯头的位置±25mm (7)绑扎底板筋的同时绑扎墙壁预留插筋,预留插筋按照井室深一次到位,并要做到位置准确且与底以筋连接牢固。底板上、下层筋间距使用钢筋排架控制。预留插筋必须绑扎不少于三道水平筋,内外层筋之间加绑一道排架,确保其稳定。

钢筋混凝土检查井

钢筋混凝土检查井施工方案 一、编制依据 1、芜湖经济技术开发区桥北工业园污水改造工程施工图设计;2011.06 2、给水排水工程构筑物结构设计规范;GB50068-2002 3、桥北工业园污水管网改造工程地质勘察报告;芜湖市勘察测绘设计研究院;2012.05 4、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 5、其他相关的技术标准 二、工程概况 本工程在芜湖经济技术开发区桥北工业园区内,主要为污水改造工程,有和平路、红星(Ⅱ)路、红旗北路、永丰路、东梁路等5条道路的污水管网,工程总投资:3050.2万元,总工期90天。详细情况如下: 1、和平路 和平路位于桥北工业区内一条次干路,道路两侧均为工业工地,大部分地块为已建厂区,局部未建地块已有项目。根据建设单位已建本次和平路污水改造工程范围:起点位于华山路路口,向北经红星路、红旗路、保顺路、红光路路口,终点为秦王河。雨水改造范围为华山路至红光路。雨水主干管起点至保顺路路口布置在道路两侧非机动车道下,在道路标准段管中心距离道路中心线为11.5m(道路左侧)和9.5m(道路右侧)。保顺路路口至红光路的雨水主干管布置在绿化带下,距离道路边缘线分别为5.2m 和7.5m。选用管径为D400~D1000,检查井的间距一般为30m,最大不超过35m。在道路两侧设置雨水预留管,坡降为2‰,管径为D400。雨水管一般采用HDPE中空缠绕管,采用拖拉管施工,除K0+750过路雨水管采用Ⅲ级

混凝土管,顶管施工外,其余过路管均采用开挖埋管。雨水管道长度总计为2985m,管径分别为D300~D800;雨水检查井为98座,雨水口134座,出水口3座,倒砌井1座,工作井1座,接收井1座。 和平路现状已布设污水管道,污水管管径D400~D600,污水管埋深在1.5m~2.5m左右。道路两侧绿化带中布置有煤气、污水、雨水、路灯、供水、移动和供电管线,大部分路段两侧还有供电杆线。两侧均为工业工地,大部分地块为已建小区和厂区,局部未建地块已有项目。建成的小区有向阳小区、龙山星苑和保顺居委会,厂区有利群电力(未建)、强盛钢构(已建)、双源管业(未建)、楚江项目用地(未建)。污水主干管布置在道路左侧机动车道下和绿化带下。其中起点至K2+055段污水管布置在道路左侧机动车道下,距离道路中心线为3.5m;其余段布置在道路左侧绿化带下,距离道路中心线为13.5m。华山路至扁担河污水管自南向北接至沿扁担河侧D1000污水主管中,扁担河至终点段污水自动向西接至红星路污水管中,在道路两侧小区和厂区处预留污水支管,方便地块内污水管的接入,厂区污水提供排放口位置的,在其排放口处设置预留支管。污水主管采用顶管施工,预留支管采用开挖沟槽敷设。污水管道长度为2153m,管径分别为D315,长度20m; D400,长度为247m;D600,长度为880m;D800,长度为1006m;污水检查井共计38座,管径分别为¢1000,18座;¢1250,18座;¢1250,2座。倒砌井19座,工作井10座,接收井11座。 2、红星(Ⅱ)路 红星路污水改造范围为上闸路至东梁路段,现状污水管走向比较乱;红星路东侧现状由北向南走向,埋深4.86~3.77m,管径D400,在永丰路

水源井工程施工组织设计

第一节水源井工程施工案 一、成施工工艺及要求 1.施工准备 (1)测量定位:用测量仪器定出轴线及标高,确定井位。 (2)用KE-1000干钻连续钻取土。 (3)组织协调好施工作业人员进场工作及井具设备堆放场地。 (4)现场供电、供水及场地平整由总包协助解决。 2.工艺程序 定位→成→清→下管→填砾→洗井→下泵→抽水→真空抽水 3.工艺要求 (1)、定位 通过测量仪器定出井位,并格按照设计井位成。钻机就位时必须对准所定位,机架水平、正直,井位误差不超过10cm。 (2)、成 采用正循环钻进工艺,成直径:100米以上为273mm,100米以下为219mm,钻进过程中,根据不同的地层合理选用钻压、转速、泵量等技术参数,采用自然造浆护壁,成垂直度偏差小于1%。 (3)、清 清的目的是将成后的稠泥浆及的泥浆冲出。 (4)下管 下管时所有深井的底部要通过测量控制在一个水平面上:为了保证井管不靠在井座上和填砾厚度,在井管上加设扶正器(门形钢管架),管壁厚度为8mm。(5)填砾 所用材料为粒径3~8mm的瓜子片。

填砾高度至口2m处,填砾时采用管外返水快投法,封闭井口从管送入清水,当送入的水从中返回时,即可快速均匀的沿着井管四撒入砾料,如此砾料中的杂质和细砾可顺循环槽排走。 (6)洗井 洗井工作必须在下管填砾后及时进行,拖延的时间越长,泥浆与砂土、砾料一起凝固后洗井越困难,洗井时必须用清水冲洗,以达到要求。 二、降水技术要求 以每2口深井联通一台真空泵提高抽水效果,抽水工作要求做到: 1、每间隔2-3小时抽一次,每次抽至干为止。(开始每间隔2小时抽一次,每次出水时间小于30秒时改为4小时抽一次)。 2、上部口及时用粘土封闭,确保真空泵工作时达到设计要求。 3、抽水需要24小时派员值班,并作好抽水记录,以掌握抽水动态。 4、每日二次(间隔12小时)定时对观察井进行水位观察,选取7#井点为观察井点,水位观察要在抽水前进行,并做好观察记录。 三、水源井施工 (一)钻机安装 (1)本工程区地层一般为松散层和基岩层构造,钻机类型宜采用回转式正循环钻机。 (2)根据设计井位置,安装钻井时,井中心距线至少10m;距电力线路及松散层旧井边线的距离至少5m;距地下通信电缆、构筑物、管道及其他地下设施边线的水平距离至少2m;距高压电线的距离,一般为塔高的两倍;与地面高层楼房及重要建筑物应保持足够的安全距离,并应遵守有关行业施工现场的规定。 (3)钻井及附属配套设备的安装,必须基础坚实,安装平稳,布局合理,便于操作;回转钻机转盘要水平,天车、转盘及井中心必须在一条铅直线上;冲击钻机

管道及检查井施工组织设计

管道及检查井施工方案 1.1污水管道埋设施工方案 1)机械设备的配置:挖掘机2台,自卸车5台,5吨装载机1台,钢筋加工设备1套,砼搅拌机1台,砂浆机1台 2)人员设置(详见劳力表) 3)测量设备:GTS-102N全站仪一套,DS3水准仪两套,50M钢尺3把 4)施工措施 a施工放线:图纸提供技术数据,甲方技术交底,组织施工技术工人详细测量各控制桩点;根据放线系数及污水管轴线位置确定管槽上口开挖边线。 b沟槽开挖:详细交清地下障碍情况及施工现场机械安全问题;合理安排机械开挖,机械开挖使用反铲挖掘机配合人工开挖,开挖时槽底高程以上保留10cm左右,采用人工清底;测量人员随时测槽底高程及宽度,确保不超挖,一次成型。 c管槽基础与管道铺设:管道基础铺设平整密实;采用吊车进行下管,吊车距沟边2米,保证施工安全,下管时专人与吊车司机现场交底,并指挥吊车施工;采用吊链(手拉葫芦)拉入法,管道铺设采用吊车按管,人工配合,在已安装稳固的管子上拴住钢丝绳,在待拉入管子承口处架上后背横梁,用钢丝绳和吊链连了绷紧对正,两侧同时拉吊链,将已套好胶圈的插口径撞口后。拉入承口中,注意随时校正胶圈位置和状况。

d沟槽回填:沟槽回填应在管道隐蔽工程验收合格后,凡具备回填条件,均应及时回填,防止管道暴露时间过长,造成损失;管顶回填20CN砂,采用水沉处理;对不同部位有不同要求,达到既保护管道安全,又满足上部承受动、静荷载,既要保证施工过程管道安全,又要保证上部放行后的安全;各施工步骤可以进行流水作业,穿插进行,以利执行平面立体交叉作业计划。 e排水;本工程如施工范围内地下水出现机会较少,如有采用集水坑降水,施工工序简单,周转灵活。 5)雨污水管道埋设工艺流程图 1.2检查井施工 管道施工完毕,即可进行检查井的砌筑施工。检查井施工基本在原有工作井、接收井位置,施工时,我司将严格按照设计图纸。对不

钢筋混凝土检查井施工方案

创作编号: GB8878185555334563BT9125XW 创作者:凤呜大王* 钢筋混凝土检查井施工技术方案 一、工程概况 1、工程概况: 1.1、工程名称:西安高新区草堂科技产业基地纬十路(西太路-污水厂)污水工程 1.2、建设单位:西安高新区草堂科技产业基地开发有限公司1.3、设计单位:西安市政设计研究院有限公司 1.4、监理单位:陕西省工程监理有限责任公司 1.5、施工单位:西安信德建设工程有限公司 1.6、工程地点及主要工程量: 二、钢筋混凝土工程施工 本工程检查井共34座,均采用标准图集钢筋混凝土井室,砼材料采用C30、C15,溜槽为混凝土及Mu7.5砖砌。

1、施工前按设计要求放样,放出井位中心点和浇注位置,并复核基础面高程、平面尺寸是否符合要求。 2、钢筋工程 (1)进场钢筋符合设计和规范要求。用于工程的钢筋无结疤,不弯曲和没有其它破损。钢筋保持清洁,无锈蚀、铁屑、氧化皮、油、泥土、油漆、混凝土垢及任何可能影响混凝土与钢筋间结合的其它材料。堆放钢筋的场地上方要遮盖,钢筋放在木板和支墩上,离地净距大于15㎝. (2)保持钢筋保护层的垫块用于现浇混凝土同等强度、颜色和配合比的混凝土制成。 (3)钢筋的安放要求确保位置正确并牢固的固定,保护钢筋位置的支托为同等钢筋或相应的其他钢制品。绑扎钢筋的金属丝为20-22#的软铁丝,所有钢筋的交叉处均用软铁丝扎牢,其端头弯入混凝土中。 (4)施工中先将直钢筋切割到要求的长度,由经验丰富的钢筋工进行冷弯。严格按照施工规范的相关规定进行钢筋的切割、冷弯。 (5)按钢筋焊接及验收规范的规定要求,进行钢筋焊接作业。 (6)无论是在混凝土浇筑之前或以后都不得将已绑扎的钢筋弯曲或拉直。 加工钢筋的允许误差见下表。

现浇砼检查井施工方案

现浇钢筋混凝土检查井施工工艺 1、施工工序: 钢筋混凝土检查井:测量定位→基坑土方开挖→混凝土垫层→管道安装后→绑筋、支模、现浇混凝土井壁(井筒)→井盖板安装→土方回填; 2、施工方法: 场地的定位控制线、引桩、标准水平桩及开槽的灰线尺寸,必须经过监理复验合格,并办理完预检手续。 按规定要求的顺序进行挖土,预留200厚土层人工挖至槽底,不得超挖。施工所用的主要机具:小型0.6m3反铲式挖土机、自卸汽车、铁锹、打夯机、手推车等。 3、混凝土检查井模板安装 在路基回填压实后挖检查井,基础垫层侧模采用木方,检查井挖坑见底放线后,用10×10㎝方木枝模,底板采用竹胶合板。 井壁(井筒)模板安装支搭,内模板采用组合式定型钢模板,特殊地段需用配置外模板采用竹胶合板,局部配木模支搭。支搭时,严格控制结构外缘尺寸,以井中心返数,格方,并用水准仪监测调整模板顶面高程。模板必须尺寸准确,板面平整;具有足够的强度、刚度、承载力和稳定性,能可靠地承受新浇筑的混凝土的自重和侧压力,以及在施工中所产生的荷载;构造简单,拆装简单,并便于钢筋的绑扎、安装和混凝土的浇筑、养护等要求。 模板的验收 模板安装完毕后,工长组织班组长、操作者进行自检,自检合格后由工长报质量检查员专检,合格后,报监理验收。 自检、专检和交接检均执行质量标准进行验收。 4、检查井钢筋绑扎

检查井钢筋骨绑扎前,由测量人员将检查井控制线投放在底板混凝土上,并在底板上弹线、布筋。对于有油渍、铁锈、泥土等的钢筋,清除干净后使用; 钢筋交叉点应用20-22#金属丝扎牢,中间部分可隔一绑一,四周三根筋及板筋相接处钢筋要逐根绑牢,接头绑扎应在中心和两端三处扎牢。 绑扎底板筋的同时绑扎墙壁预留插筋,预留插筋按照井室深一次到位,并要做到位置准确且与底以筋连接牢固。底板上、下层筋间距使用钢筋排架控制。预留插筋必须绑扎不少于三道水平筋,内外层筋之间加绑一道排架,确保其稳定。 控制保护层所用垫块要提前加工,保证使用时强度符合要求,布设垫块纵横向间距不大于80㎝。 5、底板混凝土浇筑 垫层混凝土为C20,厚10㎝,严格控制垫层标高在0~-5 ㎜内,养护、拆模。 浇筑井壁(井筒)混凝土工作需在模板、钢筋和预埋件验收合格后并清理吹仓完毕后开始进行。 混凝土拌和采用集中厂拌混凝土,针对本工程结构要满足长期与污水接触的环境要求,要确保其耐久性。混凝土要按照设计要求和各项指标提前进行试配。 厂拌混凝土采用汽车输送混凝土到施工现场,浇注时用人工配手推车直接送到浇筑点。检查井浇筑混凝土用溜槽的方式下混凝土,采用插入式振捣器振捣,要做到紧插慢拨,插捣点间距≯40㎝;底板项面用木抹子压平。井壁预留台混凝土浇筑时,要与底板混凝土浇筑有40-60min的间隔时间,以防插捣不实。 浇筑混凝土时应设专门看筋、看模人员,并经常观察模板、

钢筋混凝土检查井施工方案

混凝土检查井施工: 混凝土检查井,井墙及底板混凝土为 C25、S4。当管径<d900时,基础厚度为220mm,垫层厚度为 100mm;当管径为 d900~d2000时,基础厚度为 250mm, 垫层厚度为 100mm。勾缝、座浆、抹三角灰均用 1:2防水水泥砂浆,井内外 壁全部用 1:2防水水泥砂浆抹面厚 20mm。粉面砂浆内要求掺加聚丙烯混凝土 纤维,掺加量不少于0.4kg/m3。工艺流程:检查井垫层放线、验线→垫层支模 板→垫层混凝土浇筑→检查井室底板放线、验线→底板钢筋绑扎,验收→底板 支模板→底板混凝土浇筑→检查井室墙体钢筋绑扎、验收→墙体支模板、验收 →墙体混凝土浇筑→混凝土浇水养护。(1)、混凝土采用商品混凝土,各种强度混凝土配合比均将送到我标段委托的实验室分别进行复试,合格后才能使用。(2)、混凝土的运输采用搅拌站的混凝土专用搅拌车,将混凝土运至施工现场作业区。现场准备好混凝土浇筑溜槽,浇筑时混凝土的自由下落高度要小于 2m。(3)、混凝土浇筑①检查井各部位的混凝土浇筑前,基层、钢筋、模板经验收合格后,方可进行混凝土浇筑仓面的准备工作。②混凝土浇筑前应做好基层保护,浇筑前应做好混凝土浇筑仓面的设计并检查相关准备工作,模板、钢筋、 预留洞口等是否符合设计要求。③混凝土浇筑仓面验收合格并经批准后,应及 时开仓浇筑混凝土,延后时间宜控制在 24h 之内。若开仓时间延后超过 24h 时,应重新检查批准。④混凝土施工缝面浇筑第一层混凝土前,宜先铺一层 2~3cm 厚的水泥砂浆。⑤混凝土浇筑可采用平铺法或台阶法。浇筑时应按一定 厚度、次序、方向,分层进行,且浇筑层面应保持平整。⑥混凝土浇筑必须连 续进行,间歇时间不超过 2小时。(4)、混凝土振捣①检查井垫层混凝土振 捣采用平板式振捣器,底板及墙体混凝土振捣采用软轴式振捣棒规格ф50,混 凝土入仓后先平仓后振捣。②每一位置的振捣时间以混凝土粗骨料不再显著下沉,并开始泛浆为准,防止欠振、漏振或过振。③振捣作业时,振捣器棒头距 模板的距离应不小于振捣器有效半径的 1/2 。振捣器不应直接碰撞模板、钢筋及预埋件等。④振捣器插入混凝土的间距,不超过振捣器有效半径的 1.5倍。 ⑤振捣器垂直插入混凝土中,按顺序依次振捣,每次振捣时间 30s,如略有出 现倾斜现象,倾斜方向应保持一致,防止漏振、过振。⑥振捣上层混凝土时, 振捣器插入下层混凝土 5cm 左右,加强上下层混凝土的结合。⑦混凝土的浇筑厚度要小于振捣棒有效长度的 90%。铺设均匀,分层清楚、无骨料集中现象。

机井工程施工组织设计

第一章总则 一、编制依据 1、招标公司发售的《施工招标文件》、《施工图》。 2、国土资源部土地整理中心《吉林省土地开发整理工程建设标准》、交通部颁发的现行《混凝土结构工程施工质量验收规范》、《水泥与水泥砼试验规程》。 3、我公司员工的整体素质、施工技术、管理水平、取得的科技成果、拥有的机械设备装备以及多年来在施工中积累的施工经验。 4、通过现场踏勘及调查取得的第一手资料。 二、编制原则 1、遵守招标文件各项条款,全面响应招标文件,贯彻业主的要求意图。 2、坚持在实事求是的基础上,力求技术先进、方案科学可行、经济合理的原则。 3、坚持自始至终对施工现场全过程、全方位严密监控,以科学的方法实行动态管理,灵活实施动静结合的管理原则。 4、实施项目法管理,通过对劳力、设备、材料、资金、技术、方案、时间与空间条件的优化处置,实现成本、工期、质量及社会信誉的预期目标。 5、坚持对进度、质量、安全全方位的管理,坚持科学技术是第一生产力的原则,确保实现既定目标。 6、对标书中的预期目标和行动纲领,坚持言必行、行必果。 7、全面贯彻质量方针、质量目标,确保工程达到优良。 第二章:工程概况 本工程建设地点为大孤山村、宋佳围村、朱家村。主要施工内容为机井工程等与施工图纸设计相关的所有内容(含相应设备采购安装)。

本工程主要工程数量为: 机井(A型深60米)40眼,其中机井成孔2400m,机井井管安装2400m,机井填封-透水层600m,机井填封-非透水层1600m,洗井600m,C20砼井台7m3,水泵安装40台,机井封口40座。 机井(B型深70米)153眼,其中机井成孔10710m,机井井管安装10710m,机井填封-透水层2295m,机井填封-非透水层7650m,洗井2295m,C20砼井台28m3,水泵安装153台,机井封口153座。 配备柴油发电机组193套,配备井用潜水泵193套。 第三章主要工程项目的施工方案和施工方法 第一节总体施工进度计划 业主要求工期: 2013年3月1日至2013年6月1日,共93日历天。 投标人计划工期: 2013年3月1日至2013年5月31日,共92日历天。同时服从业主对工期的其它统筹安排。 投标人总体施工安排如下: 一、施工准备 2013年3月1日-2012年3月5日(主要是人员、设备进场,临时设施的搭建,场地清理,施工便道修建等)。 二、机井(A型深60m) 2013年3月3日-2013年5月20日 三、机井(B型深70m) 2013年3月6日-2013年5月25日 四、配备柴油发电机组及井用潜水泵

(完整word版)雨污水检查井施工方案

A3.1施工组织设计/方案报审表 英飞凌厂区道路雨污井盖更换改造工程

英飞凌厂区道路雨污井盖更换修复施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 日期:2012年5月25日

一、工程概况 英飞凌厂区道路雨污井盖更换修复施工,根据道路周边返水与接水情况增设雨水井或小明沟(路边)。 二、施工方案 施工流程: 设置水马隔离墩→测量检查井顶高度→锯缝机锯缝→人工破除检查井周围路面→砌砖(升井座)→清底→施工第一层水泥稳定碎石→安放环形箍筋→施工第二层水泥稳定碎石→砼面层→开放交通 1、由测量人员对各个检查井高程进行复核,在原有井的位置进行 混凝土井圈的放线,逐个确定每个检查井的升井高度和坡度调整的具体数值; 2、对检查井井盖周边200mm范围内的路面结构予以破除,使用 锯缝机锯缝、凿岩机破除; 3、处理深度至井座底面以下40cm位置; 4、砌筑井筒。根据路面横坡和高度调整井座位置,若井座损坏, 应更换; 5、清除坑槽底面的浮土并整平; 6、第一层水泥稳定碎石为20cm厚,充分压实后,安放环形箍筋 网片,再施工第二层水泥稳定碎石;

三、注意事项 1、混凝土浇筑时,必须保证井圈的牢固性,贴边流放,在新老砼 交接处清洗干净然后刷水泥浆,振捣密实,振捣时振捣棒宜离井圈10cm以外; 2、混凝土浇筑完24小时后进行养护,养护时间不得小于7天; 3、混凝土浆抗压强度达1.2MPa时,方可上人; 4、在施工过程中,井周外延500mm铺设帆布,防止水泥砂浆损 坏铺设完的路面。做好井周混凝土的养护工作,防止开裂; 四、交通疏导 1、遵循边通车、边施工的基本原则。 2、安全原则:本工程施工期间,必须保障厂区人员车辆的行驶安全, 同时也必须保障施工车辆和施工人员的安全。 3、畅通原则:本工程施工期间,道路应保持畅通。 4、确保施工进度的原则:在做好交通组织的基础上,确保施工进度, 尽量缩短施工周期,要保证工程在规定的工期内完成。 5、安全文明施工,是做好交通组织的必要条件。 6、路网分流,强化管理,分步实施,加强与厂各级管理部门的联系, 取得协助,降低交通组织的难度。 7、与厂各级管理部门协商,对道路上有封闭段进行限制(如加设减 速带,警示标志提醒等),以保证过往车辆行驶畅通,并配合厂保安部门做好交通疏导工作,保持密切联系、取得他们的支持和帮助。

钢筋(砼)检查井施工方法

钢筋(砼)检查井施工工艺 1、施工工序: 钢筋(砼)检查井:测量定位→基坑土方开挖→混凝土垫层→管道安装后→绑筋、支模、现浇混凝土井壁(井筒)→井盖板安装→土方回填; 2、施工方法: (1)场地的定位控制线、引桩、标准水平桩及开槽的灰线尺寸,必须经过监理复验合格,并办理完预检手续。 (2)按规定要求的顺序进行挖土,预留200厚土层人工挖至槽底,不得超挖。施工所用的主要机具:小型0.6m3反铲式挖土机、自卸汽车、铁锹、打夯机、手推车等。 (3)检查井模板安装 ①模板配制 在路基回填压实后挖检查井,基础垫层侧模采用木方,检查井挖坑见底放线后,用10×10㎝方木枝模,底板采用竹胶合板。 井壁(井筒)模板安装支搭,内模板采用组合式定型钢模板,特殊地段需用配置外模板采用竹胶合板,局部配木模支搭。支搭时,严格控制结构外缘尺寸,以井中心返数,格方,并用水准仪监测调整模板顶面高程。模板必须尺寸准确,板面平整;具有足够的强度、刚度、承载力和稳定性,能可靠地承受新浇筑的混凝土的自重和侧压力,以及在施工中所产生的荷载;构造简单,拆装简单,并便于钢筋的绑扎、安装和混凝土的浇筑、养护等要求。 ②模板的验收 模板安装完毕后,工长组织班组长、操作者进行自检,自检合格后由工长报质量检查员专检,合格后,报监理验收。 自检、专检和交接检均执行质量标准进行验收。 (4)检查井钢筋绑扎 ①检查井钢筋骨绑扎前,由测量人员将检查井控制线投放在底板混凝土上,并在底板上弹线、布筋。对于有油渍、铁锈、泥土等的钢筋,清除干净后使用; ②钢筋交叉点应用20-22#金属丝扎牢,中间部分可隔一绑一,四周三根筋及板筋相接处钢筋要逐根绑牢,接头绑扎应在中心和两端三处扎牢。 ③绑扎底板筋的同时绑扎墙壁预留插筋,预留插筋按照井室深一次到位,并要做到位置准确且与底以筋连接牢固。底板上、下层筋间距使用钢筋排架控制。预留插筋必须

打井工程施工组织设计方案

六、施工组织设计 一、施工方法与技术措施 1.水井施工工艺流程图 1.1施工工艺流程 测量定位—平整场地—设备安装调试—φ900m—口径成孔—通孔—换浆—下管—换浆—投砾—固井—洗井—抽水试验—交工验收—退场 1.2 施工工艺流程 确定成井方案 泥浆调制 泥浆开挖通刷孔 场地平整 设备安装 机械钻进 成孔 排管 排渣换浆 下管 填砾洗井抽水试验井位定位验收换浆 水质分析资料整编

1.3.2水井施工准备 1.3. 2.1技术准备 (1)组织技术人员熟悉设计图纸及有关资料,进行第一次技术复核,发现问题作好记录,并及时向有关部门反馈。 (2)编制单井成井方案,明确工程水文地质技术工作方案及钻探技术工作方案,确定成井工艺。 (3)由技术人员写出书面技术交底卡,并召技术交底会。 (4)召开机台技术交底会议,通报工作内容,提出工程质量和工期要求,明确施工工艺方案及注意事项。 1.3. 2.2.测量定位 由测量工程师组成测量组统一放线。根据施工平面布置图规划孔位,用水准仪进行精确测量。确定孔位的水平坐标和高程。井位处应打入木桩标识。经过校核无误后再报请监理工程师验收。 1.3. 2. 3.设备造选型与进场、安装 (1)根据管井结构和地层情况,选用8QZJ-150D型钻机采取正循环方法进行施工。 (2)设备安装做到水平、周正、稳固、到位。电器放置在防雨防潮位置,动力线、照明线和照明灯具、电器和安装符合安全生产规范,接地良好。 (3)钻机底脚要打夯实,并注意水平。其它地基均应平整坚实,支撑部位受力均匀并避免雨水和泥浆浸泡。 (4)钻机安装要保持三点一线和转盘水平。钻压仪应防震、避水。泥浆管线密封、耐压、高压管固定在外事塔上的适当位置,发现漏水、破损及时修理或更换。 (5)施工现场布置紧凑、整齐、合理、管材、工具和附属设施摆放整齐,

预制钢筋混凝土装配式检查井工程施工组织设计方案

1、施工工艺 施工准备→基坑开挖及坑壁支护→地基处理及垫层铺设→检查井安装→管道与检查井连接→流槽施工→路面井圈及井盖安装→闭水试验→回填→验收。 2、砌筑要求 (1)检查井混凝土砌块的砌筑,必须严格遵守国家现行标准验收规 范要求。 (2)由于这种砌块的强度较高,密实度好,吸水性低,施工前可以不浇水湿润,或根据施工当时的季节和干湿温度情况少量浇水。禁止直接使用饱含雨水或浇水过量的砌块。 (3)砌块砌筑前,应清除表面污物和孔洞底部的毛边,剔除外观质量不合格的砌块并严禁使用混凝土砌块在检查井砌筑中的应用断裂的砌块。 (4)砌筑用砂浆可以采用普通水泥砂浆,其强度等级不小于M5,砂浆应具有良好的保水性,可以在砂浆中投入无机或是有机塑化剂,以增加砂浆的保水性和粘结力。 (5)由于砌块采用榫槽结构,砌块的尺寸精确,施工时只需将砌块按顺序进行砌筑组合,用砌块一端的两个止浆线和另一砌块的端头相接触,依此类推,便能砌筑成满足设计要求的检查井井室, (6)砌块砌筑时,应将砌块顶面朝下(即有孔面朝下)进行砌筑,榫槽对接处的空间应灌筑水泥砂浆,振捣密实。

(7)砌块砌筑时灰缝要做到横平竖直,上下层十字错缝,砂浆要饱满,水平灰缝不大于15mm,垂直灰缝不大于20mm,砂浆饱满度要求在90%以上,垂直缝宜用内外临时夹板灌缝,砌筑后应立即用原砂浆内外勾灰缝,以保证砂浆的饱满度。 (8)井体砌筑后,做好防雨遮盖,避免雨水直接冲淋井壁;向阳面的外井壁也要做好遮阳处理,避免高温引起砂浆中水分挥发过快,必要时应适当用喷雾器喷水养护。 3、抹灰要求 (1)由于这种砌块结构紧凑,尺寸精确,所以只需采用外壁抹灰,内壁勾缝的施工工艺。 (2)抹灰前应先用钢丝刷将井壁满刷一遍,清除影响砂浆与井壁粘附力的松散物、浮灰和污物,随后浇水润湿井壁,将剩余的粉状物冲掉。为避免抹灰砂浆厚薄差异太大而引起开裂、空鼓,应将井壁低凹处修正补平。抹灰前检查灰缝,将饱满度不够的灰缝补满。 (2)抹灰前井壁应保持湿润,含水率保持在10%~15%左右,淋水次数视当时的气候具体来定,遇到高温和干燥的天气,则要适当增加淋水次数和淋水量。 (3)抹灰砂浆的选用应与混凝土砌块材质相适应,保水性要好,可选用普通水泥砂浆,有条件的工地可在砂浆中添加有机或无机塑化剂,以增加砂浆的保水性和粘结能力。 (4)抹灰完成后,要做好防雨遮盖,避免雨水直接冲淋井壁,受日照直射的井体,要做好遮阳处理,必要时用喷雾器喷水养护。

混凝土井施工方案

钢筋砼井、化粪池施工方案 一、工程概述 本工程为大庆石化120万吨/年乙烯改扩建工程丁辛醇装置,钢筋混凝土检查井的规格为Ф1000,检查井的设计壁厚200mm、井底220mm、垫层100mm,垫层混凝土采用C10、井墙及底板混凝土为C25S4;钢筋锚固长度33d、搭接长度40d、混凝土净保护层35mm。 座浆、抹三角灰均用1:2防水水泥砂浆;流槽用M7.5水泥砂浆砌MU10砖、1:2防水水泥砂浆抹面、厚20mm;接入支管超挖部分用混凝土填实。 二、编制依据: 1、《石油化工给水排水管道工程施工及验收规范》SH 3533-2003; 2、《黑龙江省建筑安装工程施工技术操作规程》DB23; 3、《雨水口标准图集》DPEC05GS10-2006; 4、《工程测量规范》GB50026-2001; 5、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001); 6、《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93; 7、《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2005; 8、《室外给水管道附属构筑物》05S502; 9、《排水检查井》02(03)S515; 10、《室外消火栓安装》01S201; 11、《小型排水构筑物》04S519; 12、《钢筋混凝土化粪池》03S702。

三、施工总体安排 1、施工组织机构 负责人:吕广平 施工:刘在义程文柱 质检:蔡尚武王满生 技术:付新才汤昌柏 材料:洪从亚卢安福 安全:杨金龙夏延亚 2、质量保证体系 组长:吕广平 副组长:刘在义蔡尚武 组员:付新才程文柱马益峰汤昌柏 3、安全保证体系: 组长:吕广平 副组长:杨金龙夏延亚 组员:刘在义付新才程文柱蔡尚武汤昌柏 4、施工部署及进度安排 (1)、施工部署 健全各种组织机构,组织有关施工管理人员进入现场,了解现场情况。为保证本工程的顺利实施,并满足生产需要,由于施工场地狭小,根据业主及总包指示,辛醇单元及丁醛单元不设预制场地,钢筋、模板及其他材料的水平运输采用四轮车、10T自备吊由合成气单元预制场地运输。

钢筋混凝土检查井施工方案(完整版)

青霞路工程一标段 检 查 井 施 工 方 案 编制人: 审编人: 批准人: 江阴市市政建设工程有限公司2015年4月

第一章钢筋混凝土工程施工 本工程检查井均采用标准图钢筋混凝土井室,砼材料采用C25,钢筋混凝土盖板,流槽为砖砌。 1、施工前按设计要求放样,放出井位中心点和浇筑位置,并复核基础面高程、平面尺寸是否符合要求。 2、钢筋工程 (1)进场钢筋符合设计和规范要求。用于工程的钢筋无节疤,不弯曲和没有其它破损。钢筋保持清洁,无锈蚀、锈屑、氧化皮、油、泥土、油漆、混凝土垢及任何可能影响混凝土与钢筋间结合的其它材料。堆放钢筋的场地上方要遮盖,钢筋放在木板和支墩上,离地净距大于15cm。 (2)保持钢筋保护层的垫块用与现浇混凝土同等强度、颜色和配合比的混凝土制成。 (3)钢筋的安放要求确保位置正确并牢固地固定,保护钢筋位置的支托为同等钢筋或相适应的其他钢制品。绑扎钢筋的金属丝为20~22#的软铁丝,所有钢筋的交叉处均用软铁丝扎牢,其端头弯入混凝土中。 (4)施工中先将直钢筋切割到要求的长度,由经验丰富的钢筋工进行冷弯。严格按施工规范的相关规定进行钢筋的切割、冷弯。 (5)按钢筋焊接及验收规范的规定要求,进行钢筋焊接作业。 (6)无论是在混凝土浇筑之前或以后都不得将已绑扎的钢筋弯曲或拉直。 加工钢筋的允许误差见下表。 3、模板工程

(1)模板采用轻型组合木模板和钢模板,在混凝土振捣时,模板缝必须达到不漏浆的要求。 (2)根据图纸所示永久工程的真实形状和尺寸测量放样。模板安装做到位置正确、支撑稳定,有足够的支柱、撑杆和拉条,并能承受混凝土浇筑及振捣时产生的侧向压力,并不受气候的影响。立模时,模板要均匀、平直地布置,使接缝处的混凝土表面平整均匀。模板的接缝设计要与结构物的外观相谐调,使竖向和平面的缝均保持平直。模板不得与结构钢筋直接连接,亦不得与施工脚手架连接,以免引起模板的变形、错位。 (3)模板内表面涂刷脱模剂,以防止与混凝土的粘结和便于拆模。在进行涂覆操作时,不得污染邻近的混凝土结构或钢筋结构。混凝土在浇筑前,清除模板成型面上的锯末、刨花、灰尘、其他杂务和滞水。 (4)按图纸要求的位置和高程将预埋件或预留管固定在模板上。浇筑混凝土前,确定预埋件和预留孔洞的位置和数量与设计图一致,安装牢固。 (5)模板拆除时的混凝土强度应符合设计规范的有关要求。已拆除模板和支架的结构,在混凝土强度达到设计混凝土强度等级后,方可承受全部使用荷载。 4、混凝土工程 施工要求与注意事项如下: (1)浇筑前,对支架、模板、钢筋和预埋件进行检查,模板内的杂物、积水和钢筋上的污垢清理干净;模板如有缝隙,应填塞严密,模板内面应涂刷脱模剂。 (2)浇注前,检查混凝土的均匀性和坍落度。 (3)对浇注混凝土使用的脚手架,应便于人员与料具上下,且必须保证安全。 (4)混凝土应按一定厚度、顺序和方向分层浇筑,应在下层混凝土初凝或能重塑前浇筑上层混凝土,混凝土分层浇筑厚度不超过40cm。

检查井-混凝土

钢筋混凝土检查井 1)施工工序: 钢筋混凝土检查井:测量定位→基坑土方开挖→砂垫层→管道安装后→绑筋、支模、现浇混凝土井壁(井筒)→井盖板安装→土方回填; 2)施工方法: ①场地的定位控制线、引桩、标准水平桩及开槽的灰线尺寸,必须经过监理复验合格,并办理完预检手续。 ②按规定要求的顺序进行挖土,预留200厚土层人工挖至槽底,不得超挖。施工所用的主要机具:小型0.6m3反铲式挖土机、自卸汽车、铁锹、打夯机、手推车等。 ③混凝土检查井模板安装 a模板配制 在路基回填压实后挖检查井,基础垫层侧模采用木方,检查井挖坑见底放线后,用10×10㎝方木枝模,底板采用竹胶合板。 井壁(井筒)模板安装支搭,内模板采用组合式定型钢模板,特殊地段需用配置外模板采用竹胶合板,局部配木模支搭。支搭时,严格控制结构外缘尺寸,以井中心返数,格方,并用水准仪监测调整模板顶面高程。模板必须尺寸准确,板面平整;具有足够的强度、刚度、承载力和稳定性,能可靠地承受新浇筑的混凝土的自重和侧压力,以及在施工中所产生的荷载;构造简单,拆装简单,并便于钢筋的绑扎、安装和混凝土的浇筑、养护等要求。

b模板的验收 模板安装完毕后,工长组织班组长、操作者进行自检,自检合格后由工长报质量检查员专检,合格后,报监理验收。 自检、专检和交接检均执行质量标准进行验收。 4)检查井钢筋绑扎 ①检查井钢筋骨绑扎前,由测量人员将检查井控制线投放在底板混凝土上,并在底板上弹线、布筋。对于有油渍、铁锈、泥土等的钢筋,清除干净后使用; ②钢筋交叉点应用20-22#金属丝扎牢,中间部分可隔一绑一,四周三根筋及板筋相接处钢筋要逐根绑牢,接头绑扎应在中心和两端三处扎牢。 ③绑扎底板筋的同时绑扎墙壁预留插筋,预留插筋按照井室深一次到位,并要做到位置准确且与底以筋连接牢固。底板上、下层筋间距使用钢筋排架控制。预留插筋必须绑扎不少于三道水平筋,内外层筋之间加绑一道排架,确保其稳定。 ④控制保护层所用垫块要提前加工,保证使用时强度符合要求,布设垫块纵横向间距不大于80㎝。 5)砂垫层铺设 ①铺设前应对槽底进行检查,槽底高程及槽宽须符合设计要求,且不应有积水和软泥; ②柔性管道的基础结构按设计要求铺设不小于10cm中粗砂垫层,柔性接口刚性管道砂石垫层总厚度不低于《给水排水管道工程施

相关文档