文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › ECOTECT2011气象参数格式解析

ECOTECT2011气象参数格式解析

ECOTECT2011气象参数格式解析

使用Ecotect必须载入当地的气象数据,Ecotect最常使用的WEA格式气象数据文件可以从不同来源的气象数据利用Weather Tool工具转换而成,关于气象数据的来源,每一个城市都有好几种气象数据:

包括cswd、ctyw、iwec、swera,他们各自代表不同的数据来源。;

IWEC来源于美国国家气象数据中心,部分辐射及云量数据都是通过计算得到的。

CSWD来源于清华大学和中国气象局的数据,是国内的实测数据。

CTYW同样来源于美国国家气象数据中心,张晴源作了处理,就是机械工业出版社的那套。SWERA来源于联合国环发署,空间卫星测量数据。

前三个都是用于建筑能耗模拟的,最后一个偏重太阳能和风能方面。

全国主要城市室外气象参数表

全国主要城市室外气象参数表 台站位置大气压力(hPa)冬季北纬东经冬季夏季采暖空气调节省份 城市 名称北京市延庆40115.95966.3950.4-13-16北京市密云40116.83 1018996.9-11-14北京市北京40116.471020.4998.6-9-12天津市蓟县40117.421025.41003.5-10-12天津市天津39117.161026.61004.8-9-11天津市塘沽39117.721026.61004.7-8-10河北省承德41117.93980 962.8-14-17河北省张家口41 114.88938.9924.4-15-18河北省唐山40118.161023.41002.2-10-12河北省保定 39115.511024.71002.6-9-11河北省石家庄38114.411016.9995.6-8-11河北省

邢台37114.51017.4995.8-8-11山西省大同40113.33899.2888.6-17-20山西省 阳泉38113.55936.2922.7-11-13山西省太原38112.55932.9919.2 -12-15山西省 介休37111.93936.8922.4-10-13山西省阳城35112.4946.9931.8-7-10山西省 运城35111.01982.1962.8-7-9内蒙古海拉尔49119.75947.2935.5 -34-37内蒙古 锡林浩特44116.06905.7895.6-27-30内蒙古二连浩特44112910.1 898.1-26-30内蒙古通辽44122.261002.8984.3-20-22内蒙古赤峰42 118.96954.9940.9-18-20内蒙古呼和浩特41111.68900.9889.4-19-22辽宁省开原43124.051013994.3-22-25辽宁省阜新42121.651008.2 989-17-20辽宁省抚顺42124.05

气象参数标准

气象参数标准Last revision on 21 December 2020

编制说明 本标准是根据城乡建设环境保护部(84)城设字第124号通知的要求,为了适应工业与民用建筑工程的需要,由中南地区建筑标准设计协作组办公室会同国家气象局北京气象中心气候资料室共同编制。 在编制过程中,广泛征求了建筑、气象、城建等专业部门及各有关规范编制组的意见;通过对6个城镇的试编工作,确定了编制原则、成果表现形式、全国城镇定点与气象参数的项目内容;在征求意见稿完成后,又征求了全国有关单位的意见,然后修改成本稿。 我国城镇较多,各专业需求的气象参数项目较广,限于当前条件,本标准仅选取了209个城镇,每个城镇列出55项常用的气象参数及气候特征分析,供工业与民用建筑工程设计、施工中使用。 为使各有关标准规范的数值统一起见,本标准中的“最热月14时平均温度、相对湿度”、“三十年一遇最大风速”、“日平均气温≤5℃的日数及度日数等”及“冬、夏季太阳辐射强度”系来源于《采暖通风与空气调节设计规范》(送审稿)、《工业与民用建筑结构荷载规范》、《民用建筑节能设计标准》及《民用建筑热工设计规程》等。 本标准共分三章,五个附录,主要内容有:总则、参数的分类及其应用、参数的统计方法与标准及全国城镇参数定点示意图、参数表等。 第一章总则 第1.0.1条为满足工业与民用建筑工程的勘察、设计、施工以及城镇小区规划设计的需要而提供统一的建筑气象参数,特制订本标准。 第1.0.2条本标准中所选用的参数系工业与民用建筑工程中通用的建筑气象参数。在编制有关规划、设计等文件时所用的气象参数,已列入本标准的应以本标准为准。其他未列入本标准中的各专业专用的参数,仍应按各专业的有关规范执行。 第1.0.3条本标准按城镇定点提供气象参数。其地名以经国务院批准的截至1985年底的行政区划资料所列为准。 第1.0.4条本标准所列的参数是根据各城镇气象台站30年(1951年~1980年)气象记录资料编制的。不足30年记录者,按实有记录资料整理编制。 第二章建筑气象参数标准的分类及其应用 第一节建筑气象参数项目分类 第2.1.1条本标准按各定点城镇分别列出了各类建筑气象参数:大气压、干球温度、相对湿度、降水、风、日照、冬夏季太阳辐射强度、地温、冻土及天气现象等10类55项(见附录二、三),并给出当地的“气候特征分析”、“全年、冬、夏季风玫瑰图”。 第2.1.2条“气候特征分析”扼要叙述该点的主要气候特点,为设计、施工人员提供必要的气候背景,其中有关数据亦可直接引用。 第2.1.3条全年及冬、夏季风玫瑰图给出了各风向的年、季平均频率分布。 第2.1.4条“太阳辐射强度”除附录三所列的城镇外,其他城镇可采用当地已有的数据或参照附录三中所列城市就近套用。 第二节各项参数的引用 第2.2.1条本标准所列各项气象参数可供工业与民用建筑工程的设计、施工直接引用。 第2.2.2条引用参数时应注意建设地点与拟引用数据的气象台站的距离、地形等因素对数值的影响。 一、地势平坦的区域 1.建设地点与拟引用数据的气象台站水平距离在50km以内,海拔高度差在100m以内时可以直接引用。

全国主要城市气象参数表

全国主要城市气象参数表 地区北纬东经海拔冬季 采暖 室外 设计 干球 温度冬季 通风 室外 设计 干球 温度 冬季 空调 室外 设计 干球 温度 夏季 通风 室外 设计 干球 温度 夏季 空调 室外 设计 干球 温度 夏季 空调 室外 设计 湿球 温度 极端 低温 极端 高温 冬季 湿度 夏季 湿度 北京市39°48′116°19′-9 -5 -12 30 41 77 上海市31°10′121°26′-2 3 -4 32 34 73 83 天津市39°06′117°10′-9 -4 -11 30 54 78 重庆市29°35′106°28′ 4 8 3 33 36 81 76 黑龙江省 海拉尔49°13′1196°45′-35 -27 -38 25 76 72 嫩江49°10′125°13′-33 -25 -36 25 73 79 博克图48°46′121°55′-28 -21 -31 23 70 80 海伦47°26′126°58′-29 -23 -31 25 73 67 齐齐哈尔47°23′123°55′-25 -19 -29 27 69 74 哈尔滨45°41′126°37′-26 -20 -29 26 72 78 牡丹江44°34′129°36′-24 -19 -28 26 69 78 吉林省 长春43°54′125°13′-23 -17 -26 27 68 79 通辽43°36′122°16′-20 -15 -23 28 53 74 四平43°11′124°20′-23 -15 -25 28 66 79 延吉42°53′129°28′-20 -14 -22 26 58 81 辽宁省 1

暖通空调设计中关于室外气象参数的文献综述

关于室外气象参数的文献综述 通过对《建筑热过程》这门课程的学习,使我体会到在做暖通空调设计时,室外气象参数的重要性。所以,需要对室外气象参数的来源、处理、计算方法、使用等等做进一步学习。 空调设计气象参数,包括设计干球温度、湿球温度和太阳辐射,是建筑空调系统设计必要和基本的数据。它们同时作用于建筑物,.是导致围护结构的传热和通过渗透和通风直接进行质交换的驱动势。在空调系统中同时发生的设计气象条件是确定空调系统容量的峰值冷负荷所必需的条件。不适当的设计气象数据将造成容量过大或偏小的HV AC系统,会导致不必要的额外初投资和较低的部分负荷效率,或者经常不能提供充足的制冷量。 1.室外空气计算参数的数据来源及分析比较 原始数据来源于中国气象局气象信息中心气象室编制的我国地面气象资料数据集和气象辐射资料数据集。我国地面气象资料数据集由我国地面气候观测网国家基准气候站和国家基本气象站连续定时探测大气变化所记录的各种气象要素资料组成。基准气候站每天进行24次定时观测,基本气象站每天进行4次定时观测,分别为02:00、08:00、14:00、20:00。 采用国家气象信息中心气象资料室提供的26城市1978年1月1月至2007年12月31日的地面气候资料为观测基础数据,按我国规范的确定方法和国外不保证率的方法为基础,对室外空气计算参数的确定方法进行讨论,并更新了部分城市的主要室外空气计算参数,主要结论如下: (1)分别计算统计年限为10年、15年、20年及30年的室外空气计算参数,参考气象学上的规定并综合冬夏室外空气计算参数的变化与累年气温的变化规律,认为30年是比较适宜的统计期。 (2)我国空调室外空气计算参数与ASHRAE相比,数值处于保证级别比较高的水平,只是形式不够灵活,不能让设计师在设计时根据建筑的不同用途、实际需要来选择对应的设计值。而且我国现在还不能提供满足统计要求的逐时气温数据,使用不保证率的方法条件还不够成熟。 (3)与GBJ19一87相比,夏季空调干球计算温度变化不大,大部分城市温度增长在1℃以内,个别城市如乌鲁木齐、徐州的夏季空调设计温度甚至低于原规范的设计参数;采暖城市30年统计期的采暖室外计算温度增幅较为明显,大部分上升了2一3℃,部分北方城市10年统计期的冬季采暖及空调设计参数呈现出下降趋势,有的甚至与30年的统计数据持平。 (4)对负荷计算方法进行分析并对比新老30年的计算参数,我国北方地区采暖室外计

全国主要城市气象参数

全国主要城市气象参数今天给大家分享的是暖通行业必备干货 省份城 市 名 称 台站位置 大气压力 (hPa) 室外计算干球温度(℃) 夏季 空气 调节 室外 计算 湿球 温度 (℃) 最热 月平 均温 度 (℃) 室外计 算相对 湿度 (%) 室外平均 风速(m/s) 冬 季 日 照 率 (%) 设计计算用采暖期天 数及其平均温度 北 纬 东经冬季夏季 冬季夏季冬 季 最 冷 月 月 平 均 夏 季 最 热 月 月 平 均 夏 季 最 热 月 14 时 平 均 冬 季 最 多 风 向 平 均 冬 季 夏 季 日平 均温 度≤ +5℃ 的天 数 日平 均温 度≤ +8℃ 的天 数 日平 均温 度≤ +5℃ 期间 内的 平均 温度 日平 均温 度≤ +8℃ 期间 内的 平均 温度采 暖 空 气 调 节 最低 日平 均 通 风 通 风 空气 调节 空气 调节 日平 均 计算 日较 差 北京市延 庆 40 115.95 966.3 950.4 -13 -16 -17.4 -9 27 30.9 25.9 9.6 23.9 23.3 43 77 62 6.7 3.7 2.2 72 149 173 -3.7 -2.5 北京市密 云 40 116.83 1018 996.9 -11 -14 -16.7 -7 29 32.6 28.7 7.5 26.2 25.7 42 77 62 3.6 2.8 1.9 68 139 154 -2.3 -1.3 北京市北 京 40 116.47 1020.4 998.6 -9 -12 -15.9 -5 30 33.2 28.6 8.8 26.4 25.8 45 78 64 4.8 2.8 1.9 67 129 149 -1.6 -0.2 天津市蓟 县 40 117.42 1025.4 1003.5 -10 -12 -14.6 -4 29 32.7 28.4 8.3 27.1 26.4 48 78 65 6 3 2.5 61 134 151 -1.4 -0.5 天津市天 津 39 117.16 1026.6 1004.8 -9 -11 -13.1 -4 29 33.4 29.2 8.1 26.9 26.4 53 78 65 6 3.1 2.6 62 122 147 -0.9 0.3 天津市塘 沽 39 117.72 1026.6 1004.7 -8 -10 -14.5 -4 28 31.4 28.5 5.6 26.4 26.2 62 79 70 6 4.3 4.4 67 127 148 -1.5 -0.3 河北省承 德 41 117.93 980 962.8 -14 -17 -19.8 -9 28 32.3 26.7 10.8 24.2 24.4 46 72 57 4 1.4 1.1 70 147 165 -4.2 -3 河北省张 家 口 41 114.88 938.9 924.4 -15 -18 -22.9 -10 27 31.6 26.4 10 22.3 23.2 43 67 51 4.3 3.6 2.4 67 155 177 -4.6 -3.2 河北唐 山 40 118.16 1023.4 1002.2 -10 -12 -15 -5 29 32.7 28 9 26.2 25.5 52 79 64 3 2.6 2.3 62 137 153 -1.5 -0.6

设计用全国主要城市室外气象参数资料汇编

省份山东北京北京上海天津设计用室外气象参数单位济南北京密云上海天津拔海高度m 170.331.371.8 5.5 2.5 常年大气压pa 100813101169100847101618101677采暖室外计算温度℃-5.2 -7.5-8.9 1.2-7.0冬季通风室外计算温度℃-3.6 -7.6-8.7 3.5-6.5夏季通风室外计算温度℃30.9 29.929.930.829.9夏季通风室外计算相对湿度%56 58596962冬季空气调节室外计算温度℃-7.7 -9.8-11.7-1.2-9.4冬季空气调节室外计算相对湿 度% 45 37567473夏季空气调节室外计算干球温 度℃ 34.8 33.633.734.633.9夏季空气调节室外计算湿球温 度℃ 27.0 26.326.428.226.9夏季空气调节室外计算日平均 温度℃ 31.2 29.128.831.329.3冬季室外平均风速m/s 2.7 2.7 2.6 3.3 2.1冬季室外最多风向的平均风速m/s 3.5 4.5 3.2 3.0 5.6夏季室外平均风速m/s 2.8 2.2 2.2 3.4 1.7冬季最多风向——ENE NNW NE N NNW 冬季最多风向的频率%18 14211315夏季最多风向——SSW SE SSW S S 夏季最多风向的频率%19 12121411年最多风向——SSW SSW ENE ESE SSW 年最多风向的频率%15 101699冬季室外大气压力Pa 101853 102573102083102647102960夏季室外大气压力Pa 99727 9998799523100573100287冬季日照百分率%53 57533848设计计算用采暖期日数日100 12213140121 设计计算用采暖期初日——11月 26日 11月 14日 11月8 日 12月 31日 11月15 日 设计计算用采暖期终日——3月5 日 3月15 日 3月18 日 2月8 日 3月15 日 极端最低温度℃-14.9 -18.3-23.3-7.7-17.8极端最高温度℃42.0 41.940.739.640.5

【标准】气象参数标准

 2.超过上款数值时,则应使用与建设地点相邻的二个以上气象台站(含本标准未列入的台站)的气象资料,按内插法取值(内插法可视情况采用直线内插或平面内插)。 二、地势崎岖的区域 气候受山脉的走向、总体高度、长度、地形形态(山顶、河谷、盆地、山坡)、坡度、坡向等因素的影响,地方性差异较大,选取参数值时宜依据邻近台站(含本标准未列入的台站)的长年代资料和工程现场的观测数据对比取值,或与当地气象部门共同商定。 第三章气象参数的统计方法与标准 第一节统计方法 第3.1.1条历年值的统计

092 建筑耗热量稳态算法分析

稳态计算方法计算建筑耗热量指标中的几个问题 清华大学建筑节能研究中心燕达、张野、刘烨、李婷、吴如宏 摘要规范[1]上给出的计算建筑耗热量指标的稳态算法,包括通过围护结构的传热耗热量、空气渗透耗热量、建筑内部得热三个方面,其中围护结构传热耗热量一项计算复杂,对结果影响重大,是计算的关键。本文就稳态算法中围护结构传热耗热量计算的几个影响因素进行分析,主要探讨地面传热量计算、太阳辐射得热量计算、围护结构传热系数计算三个问题,通过比较不同算法对以上问题的影响,研究稳态算法计算建筑耗热量指标的可应用性。 关键字稳态算法;围护结构传热耗热量 1 前言 建筑耗热量指标是评价建筑能耗水平的重要指标,在规范[1]中通过建筑耗热量指标的稳态算法(以下简称稳态算法),计算1980~1981年通用设计的住宅的建筑耗热量指标,来确定节能前建筑能耗的基准水平的,同样通过规范上的稳态算法,可以计算设计建筑的耗热量指标,与基准水平对比,来评价设计建筑是否达到预定的节能目标。由此可见,稳态算法的计算准确性对设计建筑是否能真正实现既定节能目标的关键,也是正确评价建筑采暖能耗水平的关键。 稳态算法中建筑耗热量指标由围护结构的传热耗热量、空气渗透耗热量、建筑内部得热量三个指标确定,其中,围护结构的传热耗热量计算最复杂,对结果影响重大。本文就稳态方法中影响围护结构传热耗热量的几个因素进行分析,并通过建筑算例计算,探讨地面传热量计算、太阳辐射得热量计算、围护结构传热系数计算三个问题,研究稳态算法的计算准确性。 2 地面传热计算 地面传热量有三种常见计算方法:基于外温的地面平均传热系数法、基于地温的地面平均传热系数法、基于外温的地面划分地带计算法。 基于外温的地面平均传热系数法是采用室内外空气温度差,并利用对地面传热系数的修正来考虑地面通过土壤与室外空气换热的热阻;基于地温的地面平均传热系数法则不考虑室内地面通过土壤与室外空气的换热,直接采用室内温度与室外地温之差进行计算;而基于外温的地面划分地带计算法是考虑到室内热量通过地面传到室外的路程长短不同,而热阻也相应有所不同,因此对室内地面划分不同的地带,并采用不同的传热系数进行计算。 由于基于外温的地面划分地带计算法采用的传热系数是考虑了距离外墙远近不同导致土壤传热热阻不同的综合传热系数,因此比较好的反映了地面传热的实际状况,是应该选用的算法。 基于外温的地面平均传热系数法计算建筑耗热量时,单位面积的地面传热耗热量为:

最新版本《GB50736-2012》全国民用建筑供暖通风与空调室外气象参数表2012-12-08编制.pdf

全国《GB5073 台站位置 统计年平均温 北纬东经海拔年份度 省城市名站台(m) (℃) 供暖 (℃) 份称名称 北 1 北京北京5411 39°48′ 116°28′31.3 1971-2000 12.3 -7.6 京 天 1 天津天津54527 39°05′ 117°04′ 2.5 1971-2000 12.7 -7 津 2 塘沽塘沽54623 39°00′ 117°43′ 2.7 1971-2000 12.6 -6.8 1 石家庄石家庄53698 38°02′ 114°25′81 1971-2000 13.4 -6.2 2 唐山唐山54534 39°40′ 118°09′27.8 1971-2000 11.5 -9.2 3 邢台邢台53798 37°04′ 114°30′76.8 1971-2000 13.9 -5.5 4 保定保定54602 38°51′ 115°31′17.2 1971-2000 12.9 -7 河 5 张家口张家口 54401 40°47′ 114°53′724.2 1971-2000 8.8 -13.6 北 6 承德承德54423 40°58′ 117°56′377.2 1971-2000 9.1 -13.3 省 7 秦皇岛秦皇岛 54449 39°56′ 119°36′ 2.6 1971-2000 11 -9.6 8 沧州沧州54616 38°20′ 116°50′9.6 1971-1995 12.9 -7.1

9 廊坊霸州54518 39°07′ 116°23′9 1971-2000 12.2 -8.3

10 衡水饶阳54606 38°14′115°44′18.9 1971-2000 12.5 -7.9 1 太原太原5377 2 37°47′112°33′778. 3 1971-2000 10 -10.1 2 大同大同53487 40°06′113°20′1067.2 1971-2000 7 -16.3 3 阳泉阳泉53782 37°51′113°33′741.9 1971-2000 11.3 -8.3 4 运城运城53959 35°02′111°01′376 1971-2000 9.14 -4. 5 山 5 晋城阳城53975 35°29′112°24′659.5 1971-2000 11.8 -6. 6 西 6 朔州右玉53478 40°00′112°27′1348.8 1971-2000 3.9 -20.8 省 7 晋中榆社53787 37°04′112°59′1041.4 1971-2000 8.8 -11.1 8 忻州原平53673 38°44′112°43′828.2 1971-2000 9 -12.3 9 临汾临汾53868 36°04′111°30′449.5 1971-2000 12.6 -6.6 10 吕梁离石53764 37°30′111°06′950.8 1971-2000 9.1 -12.6 1 呼和浩特呼和浩特 40°49′111°41′1063 1971-2000 6.7 -17 53463 2 包头包头53446 40°40′109°51′1067.2 1971-2000 7.2 -16.6 3 赤峰赤峰54218 42°16′118°56′568 1971-2000 7.5 -16.2 4 通辽通辽5413 5 43°36′122°16′178.5 1971-2000 6. 6 -19 5 鄂尔多斯东胜53543 39°50′109°59′1460.4 1971-2000 6.2 -16.8

相关文档