文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 11G图集53页数据全部

11G图集53页数据全部

11G图集53页数据全部
11G图集53页数据全部

11G101图集锚固表—基本

受拉钢筋锚固长度

(L a、L aE)

总说明

1、本表格只在于详细的阐述钢筋的相关锚固长度及绑扎搭接之间的关系。

2、本表格完全引用《11G101—1图集》第53页表格中数据及注解进行深化分析而编制。

3、此表中L aE为直锚状态下的锚固长度;L ab则用于计算抗震锚固长度L a、L aE及绑扎搭接长度L L、L LE。

4、根据《11G101-1图集》第53页所述:非抗震情况下:L a=ζa·L ab ,那么抗震情况下:L aE=ζa·L abE,加之L aE=

ζaE·L a 于是换算可知:L aE=ζa·L abE;L abE=ζaE·L ab 。

5、表格中各级别钢筋普通情况下的锚固数据与《11G101-1图集》第53页的数据相同,即数据取自此表;由基本的L ab

乘以抗震修正系数ζaE得到LaE就是表里头的L abE,而第53页表里的是四舍五入取整数。

6、表里对应的修正系数应该进行连乘再乘以对应每种级别钢筋的普通锚固情况下的数据,才能得出此环境下钢筋的锚

固长度(表中数据已进行乘积步骤,能直接取用于实际工程)。

7、本表格严格基于《11G101—1图集》中数据进行编制,若《11G101—1图集》中锚固数据出现变更,则本表中对应

的数据也须对应表格中的修正系数进行变化。

注:ζaE:为抗震等级修正系数ζa:为锚固长度修正系数,与抗震环境无关,只与钢筋自身因素有关。

表中数据为L aE。

一级光圆钢筋篇

(HPB300)

级别书写符号A

二级带肋钢筋篇(HRB335、HRBF335)

级别书写符号B

三级钢筋篇

(HRB400、HRBF400、RRB400)

级别书写符号C

建筑工程常用图集【全套】

1 03J001 围墙大门 https://www.wendangku.net/doc/154585172.html,/file/f9b0c1deda 2 02J00 3 室外工程 https://www.wendangku.net/doc/154585172.html,/file/f97fef0d03 3 93J007-1 道路 https://www.wendangku.net/doc/154585172.html,/file/f96d7486f4 4 93J007-2 道路 https://www.wendangku.net/doc/154585172.html,/file/f95531e14b 5 93J007-3 道路 https://www.wendangku.net/doc/154585172.html,/file/f9e5507d75 6 93J007-4 道路 https://www.wendangku.net/doc/154585172.html,/file/f9ce899599 7 93J007-6 道路 https://www.wendangku.net/doc/154585172.html,/file/f977faa22b 8 93J007-7 道路 https://www.wendangku.net/doc/154585172.html,/file/f9dba97513 9 93J007-8 道路 https://www.wendangku.net/doc/154585172.html,/file/f914f9a34b 10 04J008 挡土墙--重力式、衡重式、悬臂式https://www.wendangku.net/doc/154585172.html,/file/f93bd75a75 11 03J012-1 环境景观--室外工程细部构造https://www.wendangku.net/doc/154585172.html,/file/f99ac32f09 12 03J012-2 环境景观--绿化种植设计https://www.wendangku.net/doc/154585172.html,/file/f96c161c91 13 04J101 砖墙建筑构造 https://www.wendangku.net/doc/154585172.html,/file/f944fc3b 14 05J102-1 混凝土小型空心砌块墙体建筑构造https://www.wendangku.net/doc/154585172.html,/file/f9389d4ae4 15 02J102-2 框架结构填充小型空心砌块墙体建筑构造https://www.wendangku.net/doc/154585172.html,/file/f9ebfb3e03 16 97J103-1 铝合金玻璃幕墙https://www.wendangku.net/doc/154585172.html,/file/f95a804e66 17 J103-2~7 建筑幕墙 https://www.wendangku.net/doc/154585172.html,/file/f945089d75 18 03J104 蒸压加气混凝土砌块建筑构造https://www.wendangku.net/doc/154585172.html,/file/f9bc7fd95 19 06J106 挡雨板及栈台雨篷 https://www.wendangku.net/doc/154585172.html,/file/f9d4626a23 20 07J107 夹心保温墙建筑构造https://www.wendangku.net/doc/154585172.html,/file/f95acf7766 21 01ZJ110-1 瓷面纤维增强水泥墙板建筑构造https://www.wendangku.net/doc/154585172.html,/file/f94b85c88c 22 03J111-1 轻钢龙骨内隔墙 https://www.wendangku.net/doc/154585172.html,/file/f96d3fd47f 23 03J111-2 预制轻钢龙骨内隔墙https://www.wendangku.net/doc/154585172.html,/file/f97e6427fd 24 03J112 中空内模金属网水泥内隔墙https://www.wendangku.net/doc/154585172.html,/file/f94a2a3b81 25 03J113 轻质条板内隔墙 https://www.wendangku.net/doc/154585172.html,/file/f98d2a9bbb 26 03J114-1 轻集料空心砌块内隔墙https://www.wendangku.net/doc/154585172.html,/file/f959328b30 27 04J114-2 石膏砌块内隔墙 https://www.wendangku.net/doc/154585172.html,/file/f982228a75 28 02J121-1 外墙外保温建筑构造(一)https://www.wendangku.net/doc/154585172.html,/file/f95371c5d2 29 99J121-2 外墙外保温建筑构造(二)https://www.wendangku.net/doc/154585172.html,/file/f9d0f5ad0 30 06J121-3 外墙外保温建筑构造(三)

建筑工程101号图集-高清图集(下载)[1]

建筑工程 工程结构

剪力墙结构 剪力墙平法施工制图规则03G101-1 P12 这里我们只讲如何识图。 剪力墙平法施工平法施工图的表示方法:剪力墙平法施工图系在剪力墙平法布置图上采用列表注写方式或截面注写方式表达。 1、列表注写方式 为表达清楚简便剪力墙可视为剪力墙柱、剪力墙身和剪力墙梁三部分构件构成。 列表注写方式,系分别在剪力墙柱表、剪力墙身表和剪力墙梁表,中对应于剪力墙平面布置图上的编号,用绘制截面配筋图并注写几何尺寸与配筋具体数值的方式,来表达剪力墙平法施工图。(03G P19 20 3.2.6a 3.2.6b) ①墙柱编号:见03G P12 3.2.2a ②墙身编号:由墙身代号、序号及墙身所配置的水平与竖向分布钢筋的排数组成,其中, 排数注写在括号内。表达形式为:QXX (X排) ③墙梁编号,由墙梁类型代号和序号组成,表达形式应符合表 3.2.2b 规定(P13) 2、截面注写方式 ①原位注写方式,系在分标准层绘制的剪力墙平面布置图上,以直接在墙柱、墙身、墙梁上注写截面尺寸和配筋具体数值的方式来表达剪力墙平法施工图(P21 3.3.3) ②选用适当比例原位放大绘制剪力墙平面布置图,其中对墙柱绘制配筋截面图;对所有墙柱、墙身、墙梁分别按第3.2.2条一二三款规定进行编号(前面我们所讲的①②③)并分别在相应同编号墙柱、墙身、墙梁中选择一根墙柱、一道墙身、一根墙梁进行注写。 3、剪力墙洞口表示方法 无论采用列表注写方式还是截面注写方式,剪力墙上洞口均可在剪力墙平面布置图上原位表达。(如图3.2.6a和图3.3.3) 洞口的具体表示方法 ①在剪力墙平面布置图上绘制洞口示意,并标注洞口中心位置的平面定位尺寸。 ②在洞口中心位置标注:洞口编号、洞口几何尺寸、洞口中心相对标高、洞口每边补强 钢筋四项内容 关于洞口补强构造在后面在详细讲述。 一、剪力墙水平分布钢筋构造: 受拉钢筋抗震锚固长度laE 及搭接长度llE 见03G图集P34 HPB235钢筋为受拉时,端头必须做180°弯钩,弯钩平直段长度3d ,圆弧直径不应小于钢筋直径的2.5倍即≥2.5d ,当为受压时,末端可不做弯钩。(135°弯钩平直段长度为10d,不小于75mm 圆弧直径不小于钢筋直径4倍;90°弯折弯弧直径不应小于钢筋直径的5倍)详见09G901-2 P7 在任何情况下,锚固长度不得小于250mm。搭接长度不得小于300mm 锚固长度从保护层开始算,柱边有部分小棒,一般为100-200mm,应从该部位开始算起,也

建筑图集大全

建筑图集大全 G101系列图集合订本03-06 06G901-1钢筋混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图 04G104-4_混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图 01R406温度仪表安装图 01R405_压力表安装图集 01J925-1压型钢板、夹心板屋面及墙体建筑构造 01J304楼地面建筑构造(含2003年局部修改版) 01ZJ110-1瓷面纤维增强水泥墙板建筑构造 01J202-2坡屋面建筑构造(二)有檩条系 01SJ914住宅卫生间 01S519 排水附属井 01(04)SG519 多、高层钢结构图集修改说明 00(03)J202-1坡屋面建筑构造(一)含2003年局部修改版 02J003室外工程 02(03)J401钢梯(含2003年局部修改版) 02J916-1~2住宅排气道 02S515 排水检查井图集 02J401钢梯图集 02J301地下建筑防水构造 02J003室外工程 02DT-102 钢结构标准图集檩条墙梁分册 02BGP03 阳光板图集 02SS405-1_硬聚氯乙烯(PVC-U)给水管安装 02SG518-1门式刚架轻型房屋钢结构 02S404_防水套管 02J915_公共建筑卫生间 02J611-1钢、钢木大门 02J404-1电梯、自动扶梯、自动人行道 02J331地沟及盖板 02J121-1外墙外保温建筑构造(一) 02J102-2框架结构填充小型空心砌块墙体建筑构造 03K132风管支吊架图集 03J609防火门窗 03S702钢筋混凝土化粪池 03J502-2内装修吊顶 03G322-2钢筋混凝土过梁(烧结多孔砖砌体) 03G322-1钢筋砼过梁 03J611-4铝合金_彩钢_不锈钢大门 03J502-1内装修(轻钢龙骨内隔墙装修及隔断)

结构全套图集名称编号

结构全套图集名称编号 "1类制图规则" 1 03G101-1 混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙、框支剪力墙结构) 2 03G101-2 混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土板式楼梯) 3 "03G101-2 附:03G101-2s" 混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土板式楼梯含平法楼梯软件用户使用手册) 4 04G101-3 混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(筏形基础) 5 04G101-4 混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土楼面与屋面板) 6 08G101-5 混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(箱形基础和地下室结构) 7 06G101-6 混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(独立基础、条形基础、桩基承台) 8 08G101-11 G101系列图集施工常见问题答疑图解 9 03G102 钢结构设计制图深度和表示方法 10 04G103 民用建筑工程结构施工图设计深度图样 11 05G104 民用建筑工程结构初步设计深度图样 12 05SG105 民用建筑工程设计互提资料深度及图样-结构专业 13 "SG109-1~4 (2005年合订本)" 民用建筑工程设计常见问题分析及图示-结构专业 14 05SG110 建筑结构实践教学及见习工程师图册 15 SG111-1~2 "建筑结构加固施工图设计表示方法 建筑结构加固施工图设计深度图样 (2008合订本)" 16 06G112 建筑结构设计常用数据 17 08SG115-1 钢结构施工图参数表示方法制图规则和构造详图 18 08G118(上、下册) 单层工业厂房设计选用(上、下册) 19 07G120 工程做法(自重计算) "2类 构筑物" 20 04G211 砖烟囱 21 05G212 钢筋混凝土烟囱 22 08SG213-1 钢烟囱(自立式30~60m ) 23 "08G221 08J332" 砌体地沟(建筑、结构合订本) "3类 混凝土构件" 24 04SG307 现浇钢筋混凝土板式楼梯 25 04SG308 混凝土后锚固连接构造 26 04SG309 钢筋焊接网混凝土楼板与剪力墙构造 27 06SG311-1 混凝土结构加固构造(总则及构件加固) 28 08SG311-2 混凝土结构加固构造(地基基础及结构整体加固改造)

(完整版)钢筋施工节点详图及做法说明

钢筋施工节点详图及做法说明 1、钢筋堆放———钢筋加工 工艺说明: 钢筋的堆放场地应采用C15素混凝土或碎石硬化,并有排水坡度。应按级别、品种、直径、厂家分垛码放,并挂标识牌,注明产地、规格、品种、数量、复试报告单号、质量检验状态(待检、合格、不合格)。为防止钢筋锈蚀,应设置垄墙或方木,架空高度不应低于100mm。2、钢筋弯曲——钢筋加工

工艺说明: HPB235级钢筋末端应作180°弯钩,其弯弧内直径不应小于钢筋直径的2.5倍,弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的3倍;当设计

要求钢筋末端需作135 °弯钩时,HPB335、级HPB400级钢筋的弯弧内直径不应小于钢筋直径的4倍,弯钩的弯后平直部分长度应符合设计要求;钢筋作不大于90°的弯折时,弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的5倍。 3、剪力墙竖向钢筋顶部锚固——钢筋安装构造要求 工艺说明:

纵向受拉钢筋在各种抗震等级下的最小锚固长度应符合设计要求,并且应符合《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(03G101-1)第34页中纵向受拉钢筋的最小锚固长度的要求。当设计与施工图集要求不同时,应与设计协商,办理相应变更手续确定取值大小。上图为剪力墙结构几种常见的锚固方式,均考虑一、二级抗震。钢筋具体锚固形式可按照《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(03G101-1)的要求施工。 4、剪力墙端部水平钢筋锚固——钢筋安装构造要求

工艺说明: 剪力墙端部水平钢筋应伸至对边且有15d直拐,施工中注意控制水平钢筋应伸至对边竖筋内侧,转角墙外侧水平筋应连续通过转弯。 5、转角墙端部水平钢筋锚固——钢筋安装构造要求

深度解析钢筋平法11G101系列[附高清图集下载]

11G101系列新平法2011年9月1日正式实施: 《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)》 11G101-1 《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土板式楼梯)》 11G101-2 《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(独立基础、条形基础、筏形基础及桩基承台)》 11G101-3 11G101系统平法图集较03G101系列图集较大变化有: 一、适用范围变化: 11G101-1适用于非抗震和抗震设防烈度为6~9度地区的现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙和部分框支剪力墙等主体结构施工图的设计,以及各类结构中的现浇混凝土板(包括有梁楼盖和无梁楼盖)、地下室结构部分现浇混凝土墙体、柱、梁、板结构施工图的设计。包括基础顶面以上的现浇混凝土柱、剪力墙、梁、板(包括有梁楼盖和无梁楼盖)等构件的平法制图规则和标准构造详图两大部分。 11G101-3适用于各种结构类型下现浇混凝土独立基础、条形基础、筏形基础(分梁板式和平板式)、桩基承台施工图设计。 包括常用的现浇混凝土独立基础、条形基础、筏形基础(分梁板式和平板式)、桩基承台的平法制图规则和标准构造详图两大部分内容。 二、受拉钢筋锚固长度等一般构造变化: 11G101系列平法图集依据新规范确定了受拉钢筋的基本锚固长度lab、labe,以及锚固长度la、lae的计算方式。较03G101系列平法图集取值方式、修正系数、最小锚固长度都发生了变化。 三、构件标准构造详图变化: 11G101-1中抗震KZ边柱和角柱柱顶纵筋构造,较03G101有如下变化: 1、新图集中各个节点可以进行组合使用; 2、柱外侧纵筋不少于柱外侧全部纵筋的65%伸入梁内;(与原图集一致) 3、A节点,外侧伸入梁内钢筋不小于梁上部钢筋时,可以弯入梁内作为梁上部纵向钢筋。(新增的构造) 4、所有节点内侧钢筋按中柱节点走; 5、BC节点,区分了外侧钢筋从梁底算起1.5labe是否超过柱内侧边缘;超过的,外侧配筋率>1.2%分批截断,错开20d;没有超过的,弯折部分要>=15d,总长>1.5labe,同样错开20d; 6、D节点是未伸入梁内的外侧钢筋构造,(与原图集一致) 7、E节点是梁、柱纵向钢筋接头沿节点柱顶外侧直线布置的情况,与节点A组合使用;外侧柱纵筋到柱顶截断;梁上部钢筋伸入柱1.7labe。 (一)柱变化的点: 1. 柱根(嵌固部位):基础顶面或有地下室时地下室顶板;梁上柱梁顶面,墙上柱墙顶面; 2. 抗震柱\非抗震柱顶层边角柱节点变化; 3. 抗震柱\非抗震柱中柱节点变化; 4. 抗震柱\非抗震柱变截面节点变化;

(完整版)钢筋绑扎(全)

一、施工准备: 1.1材料准备: 三级钢筋(HRB4O0: 12、14、16、18、20、22。 所用钢筋要求有产品合格证及性能检测报告。 焊条:E43 E50型焊条;垫块、22#火烧丝、塑料卡、套筒。 按施工平面图中指定的位置,将加工好的钢筋分规格、使用部位、编号、分别加垫木堆放,应有标示牌,尤其要将直径相同的二、三级钢区分开,不能混用。。1.2主要机具: 钢筋钩子、撬棍、扳子、绑扎架、钢丝刷子、手推车、粉笔、尺 二、施工作业条件: 2.1钢筋绑扎前,应检查有无锈蚀,除锈之后再运至绑扎施工作业面。2.2熟悉图纸,要求检查已加工好的钢筋规格、形状、数量是否正确。 2.3钢筋绑扎人员必须熟悉结构施工图和配筋图,明确各部位做法。绑扎钢筋的火烧丝应按所绑扎的钢筋直径来切割火烧丝,并理顺整齐; 要求当钢筋绑扎完后钢筋骨架的火烧丝不得余留超过30mm 2.4清扫与弹线:混凝土缝已剔凿验收合格;清扫绑扎的地点,弹出构件中线、边线及模板控制线,在楼层上弹出洞口线,并在模板上弹出板的每根钢筋的位置线。 2.5支撑体系及模板验收合格。 三、施工工艺: 3.1框架柱子钢筋绑扎

3.1.1工艺流程:清理校正柱子钢筋并套柱子箍筋-柱子直螺纹接头 连接-画线绑扎箍筋-垫设混凝土保护层垫块-自检与报验验收 3.1.2清理校正钢筋(套柱子钢筋):柱子钢筋外表面的水泥浆,污染物等在钢筋绑扎前清除干净。检查预留钢筋的接头位置及错开距离、保护层厚度等,如发现钢筋位移偏差大于2cm时,请示技术主管人员 出示处理方案,对个别有位移的可按1: 6的弯度调整到位(即竖向钢 筋每60mn高,水平方向调整10mm)。 交底内容: 3.1.3钢筋接头要符合本交底要求。机械连接接头等级为I级。接头 采用直螺纹套筒连接时,两人操作,将套筒上紧,丝扣外露不大于一 个。然后套筒逐一检查一遍确保套筒上紧。钢筋接头在楼层板面上的 设置距离,及相邻纵筋机械连接接头错开距离见图1。 6E 取 柱子箍筋起步筋距地面50mm 柱定位筋第一道距混凝土表面为200mm其上1000m设置一道。 图1:框架柱子机械接头及定位钢筋位置图

标准图集下载

标准图集下载 标准图集免费下载专用网址:下面是目录 1 (04G323-1~2)钢筋混凝土吊车梁.exe 19,976K 2 00G514-6 吊车轨道联结及车挡.pdf 6,638K 3 00J008-3 钢筋砼挡土墙.pdf 4,320K 4 00J202-1 坡屋面建筑构造.pdf 27,851K 5 00SJ202 建筑坡屋面构造.pdf 5,035K 6 00SJ202(一) 建筑坡屋面构造.pdf 5,035K 7 01(03)J304楼地面建筑构造.PDF 204,894K 8 01(04)SG519 多、高层钢结构图集修改说明.pdf 197K 9 01(04)SG519 修改说明.pdf 197K 10 014J910-2 玻璃纤维增强石膏空心板图集.pdf 2,414K 11 01BY101 建筑幕墙胶缝构造图集.pdf 2,091K 12 01J202-2 坡屋面建筑构造(有檩体系).pdf 50,083K 13 01J304 楼地面建筑构造.PDF 157,222K 14 01J925-1 压型板图集.pdf 2,075K 15 01S519 排水附属井.pdf 866K 16 01S519 小型排水构筑物(替代93S217 88S238(一)~(四))图集.pdf 15 4,212K 17 01SJ606 住宅门.pdf 103,112K 18 02(03)J401 钢梯2003年局部修改版.pdf 4,980K 19 02BGP03 阳光板图集.pdf 2,893K 20 02DT-102 钢结构标准图集檩条墙梁分册.pdf 2,890K 21 02G01-2 砌体结构构造详图(混凝土空心小型砌块).pdf 5,509K 22 02G02 钢筋混凝土结构构造详图.pdf 3,820K 23 02G03 墙下条形基础.pdf 4,669K 24 02G04 管沟及盖板.pdf 6,728K

11G101平法图集11G钢筋平法讲座完整版

11G钢筋平法讲座完整版下载地址: https://www.wendangku.net/doc/154585172.html,/share/home?uk=506855081 目录 第一章平法钢筋图识读 第一节建筑施工图概述 第二节房屋建筑制图标准 第三节结构施工图的识读方法及步骤 第四节钢筋工程量的计算方法和计算内容 第二章钢筋平法基本知识 第一节平法简介 第二节钢筋预算的一般知识 第三节箍筋、拉筋的样式及计算 第四节特殊钢筋的长度计算 第三章平法施工图识读规则 第一节框架柱的制图规则 第二节剪力墙的制图规则 第三节梁类构件的制图规则 第四节板类构件的制图规则 第五节基础类构件的制图规则 第四章框架柱的平法规范要求及计算步骤 第一节抗震框架柱生根计算 第二节计算柱纵筋插筋案例分析 第三节抗震柱嵌固部位构造计算 第四节抗震中间层柱纵筋构造计算

第五节抗震顶层柱纵筋构造计算 第六节计算顶层柱纵筋案例分析 第七节非抗震框架柱的节点构造要求 第八节特殊形式柱的纵筋计算 第五章剪力墙平法规范要求与计算 第一节剪力墙柱的规范要求与计算 第二节剪力墙身的规范要求与计算 第三节剪力墙梁的规范要求与计算 第四节剪力墙计算实例解析 第六章梁构件平法规范要求与计算 第一节抗震框架梁的平法规范与计算分析 第二节非抗震框架梁的平法规范与计算分析第三节非框架梁的平法规范与计算分析 第四节梁类构件其他节点平法规范与计算分析第七章板构件平法规范要求与计算 第一节板底钢筋计算 第二节板面钢筋计算 第三节板面支座负筋计算 第八章基础构件平法规范要求与计算 第一节基础“点”构件计算 第二节基础“线”构件计算 第三节基础“面”构件计算 第九章钢筋算量软件的运用 第一节鲁班钢筋翻样软件的设计原理

11G101平法图集全面解释及11G钢筋平法讲座完整版

11G钢筋平法讲座完整版 https://www.wendangku.net/doc/154585172.html,/v_show/id_XMzM4Mzg3NTA4.html 11G101系统平法图集较03G101系列图集较大变化有: 一、适用范围变化: 11G101-1适用于非抗震和抗震设防烈度为6~9度地区的现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙和部分框支剪力墙等主体结构施工图的设计,以及各类结构中的现浇混凝土板(包括有梁楼盖和无梁楼盖)、地下室结构部分现浇混凝土墙体、柱、梁、板结构施工图的设计。 包括基础顶面以上的现浇混凝土柱、剪力墙、梁、板(包括有梁楼盖和无梁楼盖)等构件的平法制图规则和标准构造详图两大部分。 11G101-3适用于各种结构类型下现浇混凝土独立基础、条形基础、筏形基础(分梁板式和平板式)、桩基承台施工图设计。 包括常用的现浇混凝土独立基础、条形基础、筏形基础(分梁板式和平板式)、桩基承台的平法制图规则和标准构造详图两大部分内容。 二、受拉钢筋锚固长度等一般构造变化: 11G101系列平法图集依据新规范确定了受拉钢筋的基本锚固长度lab、labe,以及锚固长度la、lae的计算方式。较03G101系列平法图集取值方式、修正系数、最小锚固长度都发生了变化。 三、构件标准构造详图变化: 11G101-1中抗震KZ边柱和角柱柱顶纵筋构造,较03G101有如下变化: 1、新图集中各个节点可以进行组合使用; 2、柱外侧纵筋不少于柱外侧全部纵筋的65%伸入梁内;(与原图集一致) 3、A节点,外侧伸入梁内钢筋不小于梁上部钢筋时,可以弯入梁内作为梁上部纵向钢筋。(新增的构造) 4、所有节点内侧钢筋按中柱节点走; 5、BC节点,区分了外侧钢筋从梁底算起1.5labe是否超过柱内侧边缘;超过的,外侧配筋率>1.2%分批截断,错开20d;没有超过的,弯折部分要>=15d,总 长>1.5labe,同样错开20d; 6、D节点是未伸入梁内的外侧钢筋构造,(与原图集一致) 7、E节点是梁、柱纵向钢筋接头沿节点柱顶外侧直线布置的情况,与节点A组合使用;外侧柱纵筋到柱顶截断;梁上部钢筋伸入柱1.7labe。 (一)柱变化的点: 1. 柱根(嵌固部位):基础顶面或有地下室时地下室顶板;梁上柱梁顶面,墙

03g101图集_全套图集_几百个建筑图集的下载地址汇总

02(03)J401栏杆图集免费下载 02J915公共建筑卫生间建筑图集免费下载 02J301地下建筑防水构造建筑图集免费下载 02J121-1外墙外保温建筑构造(一)建筑图集免费下载02J003-室外工程图集建筑图集免费下载 02BGP03 阳光板图集 01G123 贮水罐选用及安装图集免费下载 014J910-2 玻璃纤维增强石膏空心板图集 苏州一光RTS600系列全站仪使用说明书 苏J/T18-2007建筑防水规范图集(三) 苏JT16-2004(二)挤塑聚苯板保温系统 苏JT16-2004+R.E砂浆复合保温系统 苏JT16-2004(三)+R.E砂浆复合保温系统 苏J9901+GMJ轻型墙体构造图集 苏J9803+蒸压轻质加气溷凝土(ALC)板构造图集 苏J9802+外墙外保温构造图 苏J9801+倒置式屋面保温构造图 苏J9601+铝合金门窗 苏J9509+轻质隔墙、墙身、楼地面变形缝 苏J9508江苏省建筑配件通用图集-室外工程 苏J9507+零星建筑配件 苏J9506卫生间、洗池 苏J9504阳台通用图 苏J9504+阳台 苏J9503+屋面建筑构造 苏J9502+地下工程防水做法 苏J9501施工说明 苏J19-2006住宅烟气集中排放系统 苏J10-2003瓦屋面 苏J05-2006楼梯图集 苏J04-2005+阳台 苏J03-2006平屋面建筑构造 苏J02-2003地下工程防水做法 苏J01-2005系统江苏省工程建设设计标准图集 苏G9702预应力溷凝土檩条图集 苏G08-2003人工挖孔灌注桩 PDF图集 苏G07-2003小截面预制钢筋溷凝土方桩 苏G05-2005钢筋溷凝土桩承台 PDF图集下载 苏G03-2002先张法预应力溷凝土管桩图集 中南地区建筑标准图集《98ZJ111-变形缝》.PDF 06G101-6图集学习.ppt 万科居住小区道路与停车方式标准化设计图集 新02J01工程做法图集免费下载 常用CAD图库

钢筋识图入门知识大全完整版

钢筋识图入门知识大全 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

N2B12指梁的两个侧面共配2根12的受扭纵向筋(腰筋),每侧各配一根. G2B12指梁的两个侧面共配置2根12的纵向构造筋(腰筋),每侧各配一根. N是受扭筋的意思,G是构造筋的意思! 7没有标注N 的就是构造钢筋G,G是15D,N是LaE 受力筋:指布置在梁或板的下部.承受拉力的那部分钢筋及抗剪切的起弯筋.吊筋等。怎么样区分板的受力筋跟分布筋?以板的开间、进深跨度区分:如果是单项板,那么平行于短跨方向的钢筋是受力筋,平行于长跨方向的钢筋是架立筋。如果是双向板,那么长跨、短跨方向的钢筋全部是受力筋。以钢筋直径上来区分:钢筋的直径大的为受力筋,直径小的钢筋为分布筋;以布置上来区分:正弯矩筋布置在下的钢筋为受力筋,在之上垂直分布的钢筋为分布筋,负弯矩筋(如悬挑板)相反,在下的钢筋为分布筋,在之上的钢筋为受力筋。分布筋: 出现在板中,布置在受力钢筋的上部,与受力钢筋垂直。作用是固定受力钢筋的位置并将板上的荷载分散到受力钢筋上,同时也能防止因混凝土的收缩和温度变化等原因,在垂直于受力钢筋方向产生的裂缝.属于构造钢筋。(满足构造要求,对不易计

算和没有考虑进去的各种因素,所设置的钢筋为构造钢筋。) 图中布置在下的钢筋为受力筋,在之上垂直分布的钢筋为分布筋 箍筋:用来满足斜截面抗剪强度,并联结受拉主钢筋和受压区混凝土使其共同工作,此外,用来固定主钢筋的位置而使梁内各种钢筋构成钢筋骨架的钢筋。是梁和柱抵抗剪力配置的环形(当然有圆形的和矩形的)钢筋,是口字形的,将上部和下部的钢筋固定起来,同时抵抗剪力。

(完整版)16G101钢筋考试试题

中建三局天津分公司钢筋系统2017年业务考试单位___________姓名 ___________分数___________ 一、单选题,每题1分,共30分 1.11G中规定,悬挑钢筋的第二排钢筋在()要弯下 A.0.5L B. 0.75L C伸到对边D.伸到对边-保护层 2.关于连接区段长度,绑扎搭接、机械连接分别为() A.1.3ll或1.3llE,35d B. 1.3ll或1.3llE,35d且≥500 C. 1.0ll或1.0llE,35d D.1.0ll或1.0llE,35d且≥500 3. 11G平法中,基础主梁有外伸情况下下部钢筋外伸构造是()A.伸至梁边向上弯折15dB.伸至梁边向上弯折12d C.第一排伸至梁边向上弯折15d,第二排伸至梁边向上弯折15d D.第一排伸至梁边向上弯折12d,第二排伸至梁边截断 4.独立基础边长大于计算设定值时,独立基础受力筋长度为0.9*边长,此处的设定值,软件默认的是()A. 2500B. 2200C. 2000D. 1500 5.剪力墙水平钢筋交替布置,层高3米,上下两段的水平钢筋信息分别是12和14的,在软件里面如何处理() A.(2)b12/(2)b14@200[1500] B. (2)b12@200[1500]+b14@200[1500] C. (2)b12@200[1500]/(2)b14@[1500]D.以上都不正确 6.软件默认计算砌体加筋根数时两端的起始距离为() A. s/2 B. 50 C. s D. 100 7.关于KZ中柱柱顶纵向钢筋构造,当不满足直锚时,伸至柱顶,弯折长度() A.15d https://www.wendangku.net/doc/154585172.html,或lae C.12d D.1.5labE

钢筋全套整合各种各样的钢筋都有介绍

钢筋的区分(受力筋、分布筋、造构筋、箍筋、架立筋、贯通筋、负筋、拉结筋、腰筋)个人认为比较实在的简单的钢筋表述知识!认识钢筋!来源:刘祺超的日志 受力筋:指布置在梁或板的下部.承受拉力的那部分钢筋及抗剪切的起弯筋.吊筋等。 怎么样区分板的受力筋跟分布筋? (1)以板的开间、进深跨度区分:如果是单项板,那么平行于短跨方向的钢筋是受力筋,平行于长跨方向的钢筋是架立筋。如果是双向板,那么长跨、短跨方向的钢筋全部是受力筋。 (2)以钢筋直径上来区分:钢筋的直径大的为受力筋,直径小的钢筋为分布筋; (3)以布置上来区分:正弯矩筋布置在下的钢筋为受力筋,在之上垂直分布的钢筋为分布筋, 负弯矩筋(如悬挑板)相反,在下的钢筋为分布筋,在之上的钢筋为受力筋。 分布筋: 出现在板中,布置在受力钢筋的上部,与受力钢筋垂直。作用是固定受力钢筋的位置并将板上的荷载分散到受力钢筋上,同时也能防止因混凝土的收缩和温度变化等原因,在垂直于受力钢筋方向产生的裂缝.属于构造钢筋。(满足构造要求,对不易计算和没有考虑进去的各种因素,所设置的钢筋为构造钢筋。)

图中布置在下的钢筋为受力筋,在之上垂直分布的钢筋为分布筋 箍筋:用来满足斜截面抗剪强度,并联结受拉主钢筋和受压区混凝土使其共同工作,此外,用来固定主钢筋的位置而使梁内各种钢筋构成钢筋骨架的钢筋。是梁和柱抵抗剪力配置的环形(当然有圆形的和矩形的)钢筋,是口字形的,将上部和下部的钢筋固定起来,同时抵抗剪力。

架立筋:是梁上部的钢筋,只起一个结构作用,没实质意义,但在梁的两端则上部的架立筋抵抗负弯距,不能缺少。(架立钢筋设置在梁的受压区外边缘两侧,用来固定箍筋和形成钢筋骨架。如受压区配有纵向受压钢筋时,则可不再配置架立钢筋。架立钢筋的直径与梁的跨度有关。)

(完整版)钢筋符号讲解及识图入门

钢筋符号表示方法及试图方法 一、箍筋表示方法: ⑴? 10@100/200(2) 表示箍筋为? 10,加密区间距100,非加密区间距200, 全为双肢箍。 ⑵ ? 10@100/200(4) 表示箍筋为?10,加密区间距100,非加密区间距200,全为四肢箍。 ⑶ ? 8@200(2) 表示箍筋为?8,间距为200,双肢箍。 ⑷ ?8@100(4)/150(2) 表示箍筋为?8,加密区间距100,四肢箍,非加密区间距150,双肢箍。 一、梁上主筋和梁下主筋同时表示方法: 表示上部钢筋为3①22, 表示 上部钢筋为2? 12, 表示上部 钢筋为4①25, 表示上部钢筋 为3①25, 梁上部钢筋表示方法: (标在梁上支座处) ⑴2①20 表示两根①2(的钢筋,通长布置,用于双肢箍。 ⑵2①22+(4①12 表示2①22为通长,4? 1架立筋,用于六肢箍。 ⑶6①25 4/2 表示上部钢筋上排为4①25下排为2①25 ⑷2①22+ 2①22表示只有一排钢筋,两根在角部,两根在中部,均匀布置。 三、梁腰中钢筋表示方法: ⑴ G2? 12 表示梁两侧的构造钢筋,每侧一根? 12。 ⑵G4①14 表示梁两侧的构造钢筋,每侧两根①14 ⑶N2①22 表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧一根①22 ⑷N4①18 表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧两根①18 四、梁下部钢筋表示方法: (标在梁的下部) ⑴4①25 表示只有一排主筋,4①25全部伸入支座内。 ⑵6①25 2/4 表示有两排钢筋,上排筋为2①25下排筋4①25 ⑶6①25(-2 )/4 表示有两排钢筋,上排筋为2①25不伸入支座,下排筋4①25 全部伸入支座。 ⑷2①25 + 3①23)/ 5①25表示有两排筋,上排筋为5根。2①25伸入支座,3①22, 不伸入支座。下排筋5①25通长布置。 五、标注示例: KL7 (3/ 300X700 Y500 忽50 ? 10@100/200(2) 2 ① 25 N4 ① 18 ( -0.100/ 4①25 6 ① 25 4/2 6 ① 25 4/2 6 ① 25 4/2 4 ① 25 ⑴3①2, 3①20 ⑵ 2 ? 12 3 ① 18 ⑶4①25 4①25 ⑷3①25 5①25 下部钢筋为3①2Q F部钢筋为3①1& 下部钢筋为4①25 下部钢筋为5①25 4①254①25

相关文档