通信机房-48v蓄电池安装操作流程蓄电池安装替换操作规范

一( 搬运

1. 由于蓄电池荷电出场,搬运时应做好极柱防护,电池端面不能受压,安全阀

不允许松动,严禁短路。

2. 蓄电池搬运时应正立,轻拿轻放,严禁倒置、翻滚、摔、撞、暴晒、雨淋,

电池的三面接触处不能受到撞击。

二( 贮存

1. 蓄电池存放地点应干燥、清洁、通风,不能置于有大量红外线、放射线辐射、

有机溶剂及腐蚀气体的环境中,远离火源,避免阳光直射。存放期一般不超过3个月。

2. 蓄电池在存放中应保持正立,端面不能受压,安全阀不能松动,不得将无外

包装木箱的电池重叠堆放。做好极柱的绝缘防护工作,防止发生短路。

三( 安装

安装前准备工作:

1. 检查机房、基站市电情况是否正常,检查开关电源是否有告警。如有异常应

立即通知联通专业工程师。

2. 清点待装蓄电池及电池架组件是否齐全。

3. 清点安装使用的工具是否齐全,所有工具都必须做好绝缘防护。

安装替换步骤:

1(启动移动发电机或者固定发电机组,确认发电系统正常,将发电机组处于空载待命状态。

2. 断开开关电源内一组蓄电池熔丝。

3. 确认断开的熔丝是否连接到准备先更换的一组蓄电池组。一般可通过摸查蓄

电池连接线可确定。如通过摸查线缆无法确认,另外的操作方法为:降低开关电源浮充电压至50V,观察开关电源浮充电压和蓄电池组总电压,电压无变化的蓄电池组为断开的蓄电池组。

4. 先拆除断开蓄电池组的负极连接线,并用绝缘胶布做好绝缘保护。然后拆除

蓄电池正极连接线并做好绝缘保护。

5. 依次拆除旧蓄电池组,并按要求安装新蓄电池组,搬运过程参照上述搬运要

求。

注意:部分基站内蓄电池组和主设备间距狭小,安装拆除及搬运过程中要注意不能碰到主设备。

6. 安装结束后,技术人员确认安装情况。检查连接条是否紧固,检查电池是否

有反接,安装位置是否整齐。

7. 逐个测量蓄电池单体电压与总电压,总电压不得低于51.3v,单体电压不得低

于2.13V,各单体压差不得超过90mv。

8. 确认无误后,连接电池正极与开关电源连接线,注意极性正确,确认极性正

确后方可连接。然后连接负极连接线。

9. 确认一切细节无误后,技术人员将开关电源输出电压调整到与电池组开路电

压相近状态(一般压差0.3V以内),避免压降较大导致合熔丝时打火。合上熔断丝,将电源系统恢复到正常状态。

10.按上述步骤更换另一组电池组。

11.关闭移动发电机或者固定发电机组。一般基站更换蓄电池时,发电机可不备。 12.用干燥软布小心清洁电池及电池架,清理工作场地。。

通信机房-48v蓄电池安装操作流程

蓄电池安装替换操作规范

一( 搬运

1. 由于蓄电池荷电出场,搬运时应做好极柱防护,电池端面不能受压,安全阀不允许松动,严禁短路。

2. 蓄电池搬运时应正立,轻拿轻放,严禁倒置、翻滚、摔、撞、暴晒、雨淋,电池的三面接触处不能受到撞击。

二( 贮存

1. 蓄电池存放地点应干燥、清洁、通风,不能置于有大量红外线、放射线辐射、有机溶剂及腐蚀气体的环境中,远离火源,避免阳光直射。存放期一般不超

过3个月。

2. 蓄电池在存放中应保持正立,端面不能受压,安全阀不能松动,不得将无外包装木箱的电池重叠堆放。做好极柱的绝缘防护工作,防止发生短路。

三( 安装

安装前准备工作:

1. 检查机房、基站市电情况是否正常,检查开关电源是否有告警。如有异常应立即通知联通专业工程师。

2. 清点待装蓄电池及电池架组件是否齐全。

3. 清点安装使用的工具是否齐全,所有工具都必须做好绝缘防护。

通信机房设备安装通用标准规范.

通信机房设备安装通用标准规范 第1章设备机房 1.机房的土建工程已全部竣工,门窗完好,过线孔密封良好,干燥无积水并能防止水从孔洞浸入室内。无明显的灰尘。机房屋顶严格要求不漏水、不掉灰,装饰材料应用非燃烧材料或难燃烧材料;理想的条件是外窗加双层玻璃并密封,门加防尘密封条,天窗密封机房,加尘埃过滤装置。 2. 机房必须采取防静电措施。 3. 室内无直射阳光,建议采用有色玻璃窗,或深色窗帘遮光。 4. 机房内配备日常照明。 5. 机房内部不应有给水、排水、煤气及消防管道通过。 6. 机房内严禁存放易燃、易爆等危险物品,必须配备有效的消防器材。 7. 机房内不同电压的电源插座,应有明显标志。 8. 机房配有感烟、感温等告警装置,性能应良好。 9. 机房所在地区土壤电阻率低于700Ω?m 时,机房地阻应小于10Ω。

第2章设备安装工艺 1.设备安装位置应符合工程设计文件,设备安装时必须预留一定的安装空间、维护空间和有可能的扩容空间。 2.设备的垂直度偏差应小于等于机架高度的1‰。 3.同一排机架的设备正面应在同一水平面,偏差不大于5mm;每列设备的列头柜应在同一水平面上,偏差不大于5mm。 4.室内安装相邻机架时,要求相邻机架紧密靠拢,机架间缝隙应小于等于3mm。 5.同类机架相邻,高低一致,偏差小于2 mm。 6.抗震加固应符合工程设计要求,要求做抗震加固处理的机架(设备)应有抗震加固处理,抗震地脚附件齐全,安装正确。 7.机架和底座连接牢固可靠,机架安装后稳固不动。 8.机柜或底座(支架)与地面固定膨胀螺栓安装正确牢固,各种绝缘垫、平垫、弹垫和螺栓螺母安装顺序正确,无垫反现象。 9.绝缘地脚安装时,必须保证膨胀螺栓与机架之间绝缘。 10.有活动地板的机房内安装设备,应有钢质底座,非镀层底座应涂防锈漆,做防腐防锈处理。 11.同类螺栓露出螺帽长度应基本一致。 12.拧紧螺母时应该进行防松处理,如采用弹垫或双螺母方式。13.设备安装完毕,设备周边防静电地板安装平整、牢固,底座应与地板紧密相贴。

通信机房蓄电池组替换项目实施方案

通信机房蓄电池组替换项目实施方案 广东通建叶健 一、电池替换操作步骤: 第一步:测量熔丝和电池组电压,确定要拆电池组; 第二步:在电源柜拔掉对应电池组熔丝; 第三步:测量电池组电压是否下降,如有下降则为要拆电池组; 第四步:从电池组中间断开任两块电池连接线; 第五步:拆除电池组正负极铜排上的电源线; 第六步:拆除电池组; 第七步:确定新电池组安装位置(特别是铜排到电池线的距离要预留够); 第八步:安装电池组底座/电池架; 第九步:正确摆放电池组(注意两块电池之间的正负极对应); 第十步:按图纸连接电池组,留中间两块电池线先不连; 第^一步:拧紧电池极柱螺丝,检查电池连接线序和螺丝拧紧情况(本操作施工人员检查一次,现场负责人检查一次,保证检查两次以上);第十二步:将电池组正负极接到铜排上,连接电源线; 第十三步:将电池组中间两块电池线连接好; 第十四步:测量电池组电压; 第十五步:安装好熔丝,测量系统电压;

二、注意事项及防范措施: 1、机房承重:联通汇聚机房租赁的基本都是二层或二层以上楼房, 这些楼房严格意义上作为通信机房不符合通信建造标准承重标准(普通民房承重约400KG/平方),电池组容易压塌楼房,造成重大事故。预防措施: a.电池组跟着承重梁的走向摆放。 b.电池组安装槽钢底座支架,分摊承重。 c.禁止电池码放。 d.非操作施工人员不要集中站在电池组周围。 2、搬运: 人工搬运:核心、汇聚机房电池基本都是400A H以上,单只电池重量从120~800斤不等,在搬运中极容易碰伤/砸伤人员。 预防措施: a.使用电池厂家配备的专业搬运工具; b.人员配备足够,用力要均匀,保持电池平衡; c.吊车搬运必须一个吊车司机配备一个指挥; d.吊车工作臂下及工作旋转范围内不得站人。 3、接线:电池接线包括电池电源线接线和电池组之间的接线,电池安装 事故多数是由接线引起的,接线的正确与否直接影响电池组的安全。 预防措施: 电池组加电之前要确认以下问题两遍以上(责任人施工人员、施工队长和现场项目经理):

铁路通信工程施工光传输设备安装作业指导书

铁路通信工程施工光传输设备安装作业指导书 1. 设备开箱检查 光传输设备主要包括光终端接入设备OLT、光传输终端设备TM、PCM设备和中间站ONU设备。当设备到货后,必须会同甲方、监理和供应方共同对到货的设备及配件按照订货合同和装箱单进行开箱检验,检查设备的完好及电气特性状况,并做好详细的记录。检查内容如下: (1)外观检查:设备运输包装良好,无明显损坏。打开包装箱,检查设备漆饰完好,无碰撞凹陷、锈蚀及机盘、螺丝脱落等现象。 (2)设备说明书、合格证、机号、出厂日期及备品备件完整齐全,说明书及合格证所标机型、机号与实物相符。打开有防静电要求的设备插接件和元器件的包装时,工作人员应穿带防静电服或戴上接地护腕。 (3)检查工作及检验工作完成后,应对检查工作内容、日期、结果及负责人签字等资料一并交技术部门存档备查。如设备有质量问题或备品备件短缺应与生产厂家联系,确定解决办法和时间,必须保证施工的顺利进行。 2.设备安装固定 (1)设备在运输到现场后,应在有足够的人力情况下将设备搬到室内就位。

设备安装程序如下:根据设计图纸用钢卷尺和直角尺量出每一列设备的安装位置,同一列的设备应正面对齐,紧密靠拢。左右两边应根据设计要求留出主副通道。主通道宽度不小于1.2m,副通道宽度不小于0.8m。特殊情况应跟设计、甲方、监理、接管单位共同协商,但绝对不能太窄影响维修通行方便。 机列面对面之间的距离一般在1.1-1.5米;机列面对背之间的距离一般在0.9-1.3米;机列背对背之间的距离一般在0.8-1.2米;机列背面与墙的距离一般在0.7-1.3米;机列正面与墙的距离一般在0.9-1.2米;因各工程通机室和设备数量不同,各机列之间的距离必须严格按设计要求进行布置安装。 (2)设备防震:设备的安装防震措施是对设备进行固定,具体有两种方式:一是地面固定方式,即通过膨胀螺丝将设备与地面进行固定,电化区段长途电缆引入架还应加装绝缘垫子或绝缘子串。设备架一般为四个角固定,如果室内装有防静电地板时,应用50×50×5mm角钢(或80×80×6.3mm 角钢)加工防震底座,使设备底边刚好与防静电地板平;各设备安装时必须按照设计图纸标注的各部尺寸、安装位置及安装面向,先将底座安装稳固,在将设备固定于底座上。二是顶部固定方式,一般采用加固角钢或加固扁钢把列梁与机架用螺栓连接的方式。

铅酸蓄电池室设计要点

铅酸蓄电池室设计要点随着互联网应用的飞速发展,也推动了大型数据中心或各类计算机机房建设的步伐。为保障数据中心和机房IT设备的正常运行,不间断电源(UPS)系统的配置必不可少。目前,在所有计算机机房和数据中心,给不间断电源系统提供后备电能的主要依靠免维护铅酸蓄电池。因此,在市电出现异常后,UPS的后备蓄电池正常提供电能就成为数据中心或计算机机房能否安全运行的关键。 目前,数据中心或中大型计算机机房在规划建设时为保证蓄电池正常工作和维护,均设计有单独的电池室为蓄电池安全运行提供保障。由于铅酸蓄电池是高污染和危险产品,因此国家对它的使用环境及电池室的建设有严格的要求,在设计和施工时要注意以下几个方面。 电池室的承重: 机房常用12V100AH的铅酸蓄电池,每节在30公斤左右,中大型机房或数据中心电池数量的配置一般在200节以上,按摆放4层放置40节设计,每平方约1200KG。这个重量是普通建筑(每平方300~500公斤)无法承受的。故《计算机机房设计标准GB50174》要求电池室承重电池室活载荷不低于16KN/米2,约每平方1632KG。因此,电池房一般选择放在地面或楼板经过特殊加固的房间。 电池室的环境: 1、温度:铅酸蓄电池内部为化学物质,环境温度过低时,化学反应速度放缓,电池容量会比额定容量降低。环境温度过高时,化学反应速度加快,会加速电池老化,减少电池使用寿命。《通信用阀控式铅酸蓄电池质量标准YD/T799-2010》质量要求电池使用温度20~30℃,《计算机机房设计标准GB50174-2008》要求电池室温度15~25℃。故建议电池室安装空调,温度设定在20~25℃。 2、通风:铅酸蓄电池在过充电后会产生腐蚀性气体和易燃气体,因此必须安装通风换气装置。《暖通与通风设计规范GB50019》要求电池房应该单独设置排风系统。通风装置应采用防爆式电动机。排风口上沿距屋顶距离不大于10CM.。《通用用电设备配电设计规范GB50055-2011》规定通风换气量不小于每小时8次。 3、装修:房间材料为不燃材料,四壁和顶棚要平整、光滑、不起尘,有很好的气密性。地面下不易通过无关的沟道或管线。 电池室配电、照明: 《建筑照明设计标准GB50034-2013》要求电池房的照度值不低于200lx,《通用用电设备配电设计规范GB50055-2011》要求灯具使用防爆型灯具。开关、熔断器、插座等应装在蓄电池室的外面。 电池室的消防: 铅酸蓄电池在过充电或短路后会发生自燃,因此要配备消防灭火设备。《建筑设计防火规范 GB50016-2014》和《计算机机房设计标准GB50174》要求电池室应安装自动灭火系统,灭火剂宜采用洁净气体。《暖通与通风设计规范GB50019》事故排烟机的风量设计,不小于每小时12次。 电池室的安防: 《计算机机房设计标准GB50174》要求电池室安装动力环境监控系统和漏水报警系统对蓄电池运行情况和水患进行监测,中大型机房的电池室安装门禁系统和视频监控系统。 西安东升科技

通信工程施工质量控制要点

第三章通信工程施工质量控制 一、通信施工单位质量行为的规范规定 根据建筑产品的单件性、多样性的固有特征,要求建筑施工企业必须严格按照国家、行业的质量规范,控制人在施工生产过程中的行为,按照事先明确的质量标准,遵循必要的质量行为规范。 (一)、依法承揽及分包工程 施工单位应当依法取得相应等级的资质证书,并在其资质等级许可的范围内承揽工程,不得超越本单位资质等级许可的业务范围或者以其他施工单位的名义承揽工程,不得允许其他单位或者个人以本单位的名义承揽工程。 施工单位对建设工程的施工质量负责。建设工程实行总承包的,总承包单位应当对全部建设工程质量负责;建设工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项实行总承包扎总承包单位应当对其承包的建设工程或者采购的设备的质量负责。总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的,分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责,总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。 (二)、建立质量责任制 施工单位应当建立质量责任制,确定工程项目的项目经理、技术负责人和施工管理负责人,明确其职责与权限,同时建立健全施工质量的检验制度。 从事影响工程质量工作并承担规定职责的人员应能胜任其所担任的工作。因此,施工单位应当建立健全教育培训制度;根据岗位职责的能力要求、法定的强制性培训及持证上岗要求,对员工进行有效的教育培训,使其能够持续满足要求;保持员工的教育、培训、技能、资格认可的适当记录,对不能满足要求的人员,不得上岗作业。(三)、做好项目施工前质量策划及设备器材检验工作 施工单位应坚持做好施工前的质量策划,编制施工组织设计,对每项工程都应制定保证质量的措施。 施工单位应按行业的相关要求,参加设备和器材出厂或施工现场开箱的检验工作。 施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定,对工程材料进行检验。检验的设备、材料应当有书面记录和专人签字,未经检验或者检验不合格的,不得使用。 对不能从外观检验判断质量的设备、材料,在使用或测试中发现存在质量问题应及时处理,自购的设备、材料应立即更换,与此发生的费用由施工单位向供应商获得索赔;建设单位提供的设备、材料应向监理和建设单位现场代表汇报,由建设单位确定处理办法。 (四)、按标准及规范要求施工 国家和部颁的施工验收技术规范是工程项目是否达到合格要求的标准和依据,设计单位施工图设计和设备生产厂商提供的性能指标要求是对验收规范的补充,也是竣工验收的重要依据。 施工单位应按国家和部颁有关施工及验收技术规范的要求进行施工,严格工序管理,坚持“三检”制度(自检、互检、专检),把问题消灭在生产过程中,确保不留隐患。隐蔽工程的质量检查应有记录,隐蔽工程在实施隐蔽前,应当通知建设单位和监理单位进行隐蔽工程检查验收。 (五)、自觉接受质量监督机构的质量监督 质量监督机构是政府依据有关质量法规、规章行使质量监督职能的机构,具有典型的第三方检验的公正性。部通信工程质量监督机构负责全国通信工程质量监督工作,省、自治区、直辖市通信工程质量监督机构负责个行政区

通信设备硬件安装规范及要求

通信设备硬件安装要求 目录 前言 第一章机柜机箱安装 (1) 第二章信号电缆布放 (3) 第三章终端天线等安装 (5) 第四章电源、接地 (8) 第五章设备安装环境 (10) 第六章通信工程防护技术 (14)

附件1:安全生产口诀 (21) 附件2:硬件质量标准口诀 (22)

前言 时代不断发展,通信设备不断的更新。面对越来越多的通信设备,纷繁复杂,如何进行规范有效地安装是大家必须面对的问题。但这些设备基本的安装原理却是相通的。本手册即是通过对通信设备安装的一般过程加以提炼,让安装人员理解硬件安装的要点、重点。从而达到规范安装的目的。 本手册共分七章来阐述硬件安装原理。第一章为机柜机箱安装;第二章信号电缆布放;第三章终端天线等安装;第四章电源、接地;第五章安装环境;第六章通信工程防护技术; 适用范围:设备硬件安装。如涉及到的标准与其他国家有冲突时,应参考设备安装所在国家的国标。

第一章机柜机箱安装 一、要求 A 、设备表面不受损: 机柜表面相当于设备华丽的外衣.如果设备表面受损,一方面客户会认为施工质量低劣,影响工程满意度和工程验收;另一方面会降低设备的防腐性能;所以在施工过程中必须注意对设备表面的保护。设备移动安装和操作过程中做好设备表面保护。例如:施工时应带干净手套接触金属表面、设备工具操作和放置尽量不触及设备表面。注意防止人体、工具、材料、配件以及其他设备对设备表面造成凹陷、刮痕、污迹和变形等损坏。 B、整齐: 设备排列整齐有序,层次分明,无凹凸不齐;无紊乱、无序等现象;同时整齐的布放也便于维护与扩容设备,提高机房空间利用率、利于设备维护等等。 C、牢固: 设备安装后保持稳固,不移动、滑动、摇摆和抖动等,能承受一定程度的地震以及较大的外有推力和拉力等外力因素的振荡、推拉而不发生物理位置偏移;在视觉上主要表现为设备各种紧固件螺栓等紧合无隙,设备无倾斜等,达到国家规定的抗震要求。 D、便于维护及扩容: 设备安装方便、快捷和高质就是效率高的体现。在安装设备时应统一规划机柜的摆放位置,走线方式等等,不能只考虑当时施工方便,要便于今后的扩容和维护。对于一个设备的安装一定要有一个长期与整体的观念。

机房蓄电池安装施工工艺

机房蓄电池安装施工工艺 要求 ※不间断电源:注意核对设备标称容量、型号等参数是否符合要求,并应有产品合格证和出厂试验记录。 ※各类导线电缆应根据设计要求选用,并有产品合格证。 ※电池组应注意保存期限。 ※其他辅材应符合要求。 施工机具 场内搬运工具如手动液压叉车、三脚架、倒链(1t)手电钻、电锤、电缆接头压接钳、水平尺、磁性线锤、数字式万用表、绝缘摇表(500V)。 作业条件 ※施工图纸及技术资料齐全。 ※屋顶、楼板施工完毕,无渗漏。 ※机房室内地面完成,门窗齐全。 ※预埋件及预留孔符合设计要求。 ※有可能损坏已安装设备或设备安装后不能再进行施工的装饰工作

应全部结束。 ※系统的预埋管线、盒、箱均已敷设和安装完毕。 ※大型机柜的基础槽钢设置完成,所处位置正确,具有利于设备散热及维修保养的工作间距。 ※由接地装置引来的接地干线敷设到位。 ※回路管线、电缆桥架或线槽敷设到位。 技术准备 ※施工图纸和技术资料齐全。 ※施工方案编制完毕并经审批。 ※施工前应组织施工人员熟悉图纸、方案,并进行安全、技术交底。操作工艺 工艺流程: 设备清点、检查→机柜引入引出管线、机柜基础槽钢、接地干线修整→主回路线缆及控制电缆敷设→设备就位及固定→柜内设备安装接线→电池组就位及接线→系统通电前测试检查→系统整体调试及验收 设备开箱检查: (1)安装单位、供货单位、建设单位共同进行,并做好检查记录。

(2)按照设备清单、设计图纸、核对设备本体及附件、备件的规格、型号应符合设计图纸要求,附件、备件齐全;产品合格证件、技术资料、说明书齐全。 (3)拆开UPS及电池包装,目检UPS、电池内部及外部是否存在运输损坏、受潮、擦碰及变形等。如有损坏立即通知承运商。 (4)UPS及电池不允许长期暴露在室外,且需要确保UPS机房环境符合设备技术要求,特别是环境温度和通风条件以及粉尘情况必须符合设备厂商要求。必要时需要做好设备的防护措施。 机柜引入引出导线、机柜基础槽钢、接地干线修整:(1)根据有关图纸及设备安装说明检查机柜引入引出管线、机柜基础槽钢、接地干线是否符合要求; (2)检查基础槽钢与机柜固定螺栓孔的位置是否正确、基础槽钢水平度及不平度是否符合要求; (3)基础型钢是否接地,能够确保运行中人身和设备安全,基础型钢应有可靠接地。 (4)根据发现的问题及时进行修整。 主回路线缆及控制电缆敷设。 UPS设备安装及固定: 设备安装:按设计图纸布置将UPS放于基础型钢上,并找设备

通信设备安装施工方案

一、作业前的条件和准备 1、技术准备 1.1图纸内部专业会审完毕后,与项目部、监理、设计进行会审。会审中的问题有明确处理意见。编写有针对性的作业指导书并报监理审批完。 1.2施工中消耗性材料预算编制完成,已交物资部门采购。工机具及计量器具准备完成并经检验合格,现场安全设施准备到位,施工人员安全教育、体检已完。 1.3 完成对施工人员进行施工程序、施工工艺、质量标准、施工危险因素和环境因素辩识及控制措施等方面内容的交底工作。 1.4用电系统设备的安装前,建筑工程及辅助设施应按设计要求全部竣工,并验收合格。 1.5与建筑、安装专业交叉施工时必须办理工序交接单。 1.6 设计院及厂家提供图纸资料齐全 1.7作业人员资质证件齐全,经过安全教育 1.8组织施工人员学习本作业指导书,并进行安全交底与技术交底双签字 2、作业人员配置、资格 序号作业人员 工种 人 数 资格职责 1 技术 负责人 1 具备电气专业施工经验,熟悉 图纸,能现场解决一般问题并 了解验收要求,责任心强 负责整个施工过程的技术管理工作。 2 班组长 1 有现场工作经验,熟悉图纸, 熟悉工艺流程,能有效组织好 施工人员按照作业指导书的 要求施工,熟悉施工质量和安 环要求,具有一定的组织协调 能力。 1.负责组织安排人力,物力。严格按照指导书 的施工工艺要求、质量要求和安全环境要求 进行施工。 2.做好质量自检和工序交接工作,配合技术员 做好施工记录。 3.在施工过程中,图纸不清不施工,材料不合 格不施工,技术、安全不交底不施工。 3 安全员 1 具有现场安全工作经验,熟悉 安全管理规定,有安全员上岗 证书。 1.参加对指导书的审核工作,参加安全交底双 签字工作,在工作中认真检查指导书的安全措 施执行情况。 2.深入施工一线,及时发现事故隐患和不安全

通信机房-48v蓄电池安装操作流程

通信机房-48v蓄电池安装操作流程蓄电池安装替换操作规范 一( 搬运 1. 由于蓄电池荷电出场,搬运时应做好极柱防护,电池端面不能受压,安全阀 不允许松动,严禁短路。 2. 蓄电池搬运时应正立,轻拿轻放,严禁倒置、翻滚、摔、撞、暴晒、雨淋, 电池的三面接触处不能受到撞击。 二( 贮存 1. 蓄电池存放地点应干燥、清洁、通风,不能置于有大量红外线、放射线辐射、 有机溶剂及腐蚀气体的环境中,远离火源,避免阳光直射。存放期一般不超过3个月。 2. 蓄电池在存放中应保持正立,端面不能受压,安全阀不能松动,不得将无外 包装木箱的电池重叠堆放。做好极柱的绝缘防护工作,防止发生短路。 三( 安装 安装前准备工作: 1. 检查机房、基站市电情况是否正常,检查开关电源是否有告警。如有异常应 立即通知联通专业工程师。 2. 清点待装蓄电池及电池架组件是否齐全。

3. 清点安装使用的工具是否齐全,所有工具都必须做好绝缘防护。 安装替换步骤: 1(启动移动发电机或者固定发电机组,确认发电系统正常,将发电机组处于空载待命状态。 2. 断开开关电源内一组蓄电池熔丝。 3. 确认断开的熔丝是否连接到准备先更换的一组蓄电池组。一般可通过摸查蓄 电池连接线可确定。如通过摸查线缆无法确认,另外的操作方法为:降低开关电源浮充电压至50V,观察开关电源浮充电压和蓄电池组总电压,电压无变化的蓄电池组为断开的蓄电池组。 4. 先拆除断开蓄电池组的负极连接线,并用绝缘胶布做好绝缘保护。然后拆除 蓄电池正极连接线并做好绝缘保护。 5. 依次拆除旧蓄电池组,并按要求安装新蓄电池组,搬运过程参照上述搬运要 求。 注意:部分基站内蓄电池组和主设备间距狭小,安装拆除及搬运过程中要注意不能碰到主设备。 6. 安装结束后,技术人员确认安装情况。检查连接条是否紧固,检查电池是否 有反接,安装位置是否整齐。 7. 逐个测量蓄电池单体电压与总电压,总电压不得低于51.3v,单体电压不得低 于2.13V,各单体压差不得超过90mv。

通信工程施工现场管理制度

通信工程施工现场管理制度 第一部分:交换、电源专业由于通信机房是通信公司安全要害重点保卫部位,为确保通信机房各项安全保卫工作顺利开展,工程施工单位必须严格执行通信集团重庆有限公司的各项规章制度,按照相关流程办理工程项目相关入场手续,并确保每位参建人员熟知、遵守、执行机房内各项管理规定,服从现场安保人员的管理。 针对以上规定,我施工处特制定如下施工现场管理办法:一.施工前的准备工作 1.工程开工前,由片区主管和施工队长汇同现场工程监理人员及厂家督导对施工现场进行勘察,初步确定区域位置,进行区域标示工作(作业区、材料区、工具区、废料区、余料区、工程项目施工公告区、图纸张贴区,金属切割区) 2、区域设置原则 1)、. 基本原则各区域的设定必须在摄像监控的范围内,根据现场空间的情况,各区域可设置在一起也可独立设置,同一类型的区域根据实际情况也可分成若干个子区域(如材料区:可发根据项目合同清单设备数量、 类型,由一个材料区或分布不同位置的几个材料区组成)。同时应避免区域色设定遮挡以下设施: a)机房内其它在网运行设备及其附属设备; b)机房主通道;

c)硬件设施; ?线井、DDF/OD等配套设施; ? UP S插座、市电插座; ?电池、配电箱、电源设备、配电柜等电力设备;?维护区域及设备; ?监控设施; d)安全设施: ?消防器材(灭火气体释放口、灭火器、报警按钮、应急灯等);?消防指引标识(安全通道、安全出口、逃生指引、消防器材指引等); ?消防通道; e)其他: ?图纸张贴区、储物柜等;?不能占用机房固定存放区域。 2)、特殊情况处理原则 由于场地所限,不能避开线井、市电插座、UPS插座等位置时, 必须按以下原则办理: a)存放区域和线井、DDF/OD架、市电插座、UPS插座等设施之间设立安全通道,宽度要求不低于80cm; b)确定在材料存放期间不会使用插座时,可以用堵头或绝缘胶带将 插座封堵后使用区域,同时做好“插座在xx 到xx 日之前停用”的标识。 3、区域标识方法 1)、. 标识材料 a)用胶带进行标识; b)胶带规格:宽:48mm长:不限;

通信机房蓄电池组替换项目实施方案

通信机房蓄电池组替换项目实施方案 --广东通建叶健 一、电池替换操作步骤: 第一步:测量熔丝和电池组电压,确定要拆电池组; 第二步:在电源柜拔掉对应电池组熔丝; 第三步:测量电池组电压是否下降,如有下降则为要拆电池组; 第四步:从电池组中间断开任两块电池连接线; 第五步:拆除电池组正负极铜排上的电源线; 第六步:拆除电池组; 第七步:确定新电池组安装位置(特别是铜排到电池线的距离要预留够); 第八步:安装电池组底座/电池架; 第九步:正确摆放电池组(注意两块电池之间的正负极对应); 第十步:按图纸连接电池组,留中间两块电池线先不连; 第十一步:拧紧电池极柱螺丝,检查电池连接线序和螺丝拧紧情况(本操作施工人员检查一次,现场负责人检查一次,保证检查两次以上);第十二步:将电池组正负极接到铜排上,连接电源线; 第十三步:将电池组中间两块电池线连接好; 第十四步:测量电池组电压; 第十五步:安装好熔丝,测量系统电压;

二、注意事项及防范措施: 1、机房承重:联通汇聚机房租赁的基本都是二层或二层以上楼房,这些楼房严格意义上作为通信机房不符合通信建造标准承重标准(普通民房承重约400KG/平方),电池组容易压塌楼房,造成重大事故。预防措施: a.电池组跟着承重梁的走向摆放。 b.电池组安装槽钢底座支架,分摊承重。 c.禁止电池码放。 d.非操作施工人员不要集中站在电池组周围。 2、搬运: 人工搬运:核心、汇聚机房电池基本都是400AH以上,单只电池重量从120~800斤不等,在搬运中极容易碰伤/砸伤人员。 预防措施: a.使用电池厂家配备的专业搬运工具; b.人员配备足够,用力要均匀,保持电池平衡; c.吊车搬运必须一个吊车司机配备一个指挥; d.吊车工作臂下及工作旋转范围内不得站人。 3、接线:电池接线包括电池电源线接线和电池组之间的接线,电池安装事故多数是由接线引起的,接线的正确与否直接影响电池组的安全。

通信主要施工工艺流程图

通信施工工艺流程脚本 1基本要求 1)施工现场的各项管理制度应齐全,管理机制健全,岗位职责明确到人;施工人员数量、机具仪表配备应满足“施工组织设计”的要求。 2)针对具体工程施工特点,制定安全保障措施;开工前进行必要的安全培训,并进行安全考试,考试合格后方可上岗作业。 3)对于通信线路工程,施工前要与沿线相关部门及单位取得联系,办理相关手续、签订安全配合协议等。项目部要教育施工人员遵守当地法律法规、风俗习惯、施工现场的规章制度,保证施工现场的良好秩序。 4)对于通信设备安装工程,应了解通信机房的管理制度,服从机房管理人员的安排,提前办理必要的准入手续。对于既有机房,调查机房内在用设备的使用情况,制定在用设备的安全防护措施。施工过程中严禁乱动与工程无关的在用设备、设施。 5)GSM-R及列车无线调度通信工程铁塔安装、漏泄同轴吊挂等需要在车站站台、隧道、路肩等处进行施工,应提前与有关部门联系,签订安全配合协议。6)对于铁路车站客运服务信息系统工程,应了解车站的管理制度,提前办理准入证等各种相关手续。 7)技术交底的重点根据工程实际情况确定,一般应包括主要施工工艺及施工方法;进度安排、工程质量、安全措施等。交底要交到施工操作人员。交底必须在作业前进行,要有交底记录,交底人与被交底人都要在记录上签字。8)对于通信工程,施工项目及工程特点不同,其施工工艺及施工方法也有所不同。因此,通信工程施工作业指导书要根据工程具体情况进行编写。 9)做好物资的进场和标识工作,物资应整齐码放,要注意防火、防盗。还应做好进货、领用的账目记录工作。 10)安排仪器仪表存放地点,建立管理台帐,采取防潮、防火、防盗措施,严格按照其说明书的要求进行保管和维护。 11)对于各种设备安装工程,施工现场应配备消防器材,通信机房内及其附近严禁存放易燃、易爆等危险物品。 2工艺实施主要内容 2.1总施工流程 通信工程施工总流程图:

机房设备安装施工规范.doc

通信设备工程安装施工规范 根据通信设备的类型,本规范分为程控交换设备、传输设备、电源设备、接入网设备、数据通信设备五个部分。 第一部分程控交换设备工程安装施工规范 一安装工艺 1机架设备 1.1 机房机架设备位置安装正确,符合安装工程设计平面图要求。 1.2 用吊垂测量,机架安装垂直偏差度应不大于3mm。 1.3 大列主走道侧必须对齐成直线,误差不大于5mm。相邻机架应紧密靠拢; 整列机面应在一平面上,无凹凸现象。 1.4 各种螺栓必须拧紧,同类螺丝露出螺帽的长度应一致。 1.5 机架上的各种零件不得脱落或碰坏,漆面如有脱落应予补漆。各种文 字和符号标志应正确、清晰、齐全。 1.6 机架、列架必须按施工图的抗震要求进行加固。 1.7 告警显示单元安装位置端正合理,告警标志清楚。 2机台和外围终端设备 2.1 机台位置应安装正确,台列安装整齐,机台边缘应成一直线,相邻机 台紧密靠拢,台面相互保持水平,衔接处无明显高低不平现象。

2.2 终端设备应配备完整,安装就位,标志齐全、正确。 3 总配线架及各种配线架 3.1 总配线架底座位置应与成端电缆上线槽或上线孔洞相对应。跳线环位置应平直整齐。 3.2 总配线架滑梯安装应牢固可靠、滑动平稳,滑梯轨道拼接平正,手闸灵敏。 3.3 总配线架及各种配线架(含数字配线架、中间配线架等)各直列上下两端垂直误差应不大于3mm,底座水平误差每米不大于2mm。 3.4 配线架接线板安装位置应符合施工图设计,各种标志完整齐全。3.5 配线架必须按施工图要求进行抗震加固。 3.6 总配线架直列告警装置及总告警装置设备安装齐全。 4 电缆走道及槽道 4.1 电缆走道及槽道的安装位置应符合施工图设计的规定,左右偏差不得超过50mm。 4.2 安装走道应符合下列规定: 1)水平走道应与列架保持平行或直角相交,水平度每米偏差不超过2mm; 2)垂直走道应与地面保持垂直并无倾斜现象,垂直度偏差不超过3mm。 3)走道吊架的安装应整齐牢固,保持垂直,无歪斜现象。 4.3 电缆走道穿过楼板孔或墙洞的地方,应加装子口保护。电缆放绑完毕后,应有盖板封住洞口,子口和盖板应用阻燃材料,其漆色宜与地板

机房蓄电池安装施工工艺学习资料

机房蓄电池安装施工 工艺

机房蓄电池安装施工工艺 要求 ※不间断电源:注意核对设备标称容量、型号等参数是否符合要求,并应有产品合格证和出厂试验记录。 ※各类导线电缆应根据设计要求选用,并有产品合格证。 ※电池组应注意保存期限。 ※其他辅材应符合要求。 施工机具 场内搬运工具如手动液压叉车、三脚架、倒链(1t)手电钻、电锤、电缆接头压接钳、水平尺、磁性线锤、数字式万用表、绝缘摇表(500V)。 作业条件 ※施工图纸及技术资料齐全。 ※屋顶、楼板施工完毕,无渗漏。 ※机房室内地面完成,门窗齐全。 ※预埋件及预留孔符合设计要求。 ※有可能损坏已安装设备或设备安装后不能再进行施工的装饰工作应全部结束。 ※系统的预埋管线、盒、箱均已敷设和安装完毕。 ※大型机柜的基础槽钢设置完成,所处位置正确,具有利于设备散热及维修保养的工作间距。

※由接地装置引来的接地干线敷设到位。 ※回路管线、电缆桥架或线槽敷设到位。 技术准备 ※施工图纸和技术资料齐全。 ※施工方案编制完毕并经审批。 ※施工前应组织施工人员熟悉图纸、方案,并进行安全、技术交底。 操作工艺 工艺流程: 设备清点、检查→机柜引入引出管线、机柜基础槽钢、接地干线修整→主回路线缆及控制电缆敷设→设备就位及固定→柜内设备安装接线→电池组就位及接线→系统通电前测试检查→系统整体调试及验收 设备开箱检查: (1)安装单位、供货单位、建设单位共同进行,并做好检查记录。 (2)按照设备清单、设计图纸、核对设备本体及附件、备件的规格、型号应符合设计图纸要求,附件、备件齐全;产品合格证件、技术资料、说明书齐全。 (3)拆开UPS及电池包装,目检UPS、电池内部及外部是否存在运输损坏、受潮、擦碰及变形等。如有损坏立即通知承运商。

通信设备工程安装施工规范

通信设备工程安装施工规范根据通信设备的类型,本规范分为程控交换设备、传输设备、电源设备、接入网设备、数据通信设备五个部分。 第一部分程控交换设备工程安装施工规范 一安装工艺 1 机架设备 1.1 机房机架设备位置安装正确,符合安装工程设计平面图要求。 1.2用吊垂测量,机架安装垂直偏差度应不大于3mm。 1.3大列主走道侧必须对齐成直线,误差不大于5mm。相邻机架应紧密靠拢; 整列机面应在一平面上,无凹凸现象。 1.4各种螺栓必须拧紧,同类螺丝露出螺帽的长度应一致。 1.5 机架上的各种零件不得脱落或碰坏,漆面如有脱落应予补漆。各种文 字和符号标志应正确、清晰、齐全。 1.6 机架、列架必须按施工图的抗震要求进行加固。 1.7告警显示单元安装位置端正合理,告警标志清楚。 2 机台和外围终端设备 2.1 机台位置应安装正确,台列安装整齐,机台边缘应成一直线,相邻机 台紧密靠拢,台面相互保持水平,衔接处无明显高低不平现象。 2.2终端设备应配备完整,安装就位,标志齐全、正确。 3 总配线架及各种配线架 3.1总配线架底座位置应与成端电缆上线槽或上线孔洞相对应。跳线环位置应平直整齐。 3.2 总配线架滑梯安装应牢固可靠、滑动平稳,滑梯轨道拼接平正,手闸灵敏。 3.3总配线架及各种配线架(含数字配线架、中间配线架等)各直列上下两端垂直误差应不大于3mm,底座水平误差每米不大于2mm。 3.4配线架接线板安装位置应符合施工图设计,各种标志完整齐全。 3.5 配线架必须按施工图要求进行抗震加固。 3.6 总配线架直列告警装置及总告警装置设备安装齐全。 4 电缆走道及槽道 4.1电缆走道及槽道的安装位置应符合施工图设计的规定,左右偏差不得超过50mm。4.2安装走道应符合下列规定: 1)水平走道应与列架保持平行或直角相交,水平度每米偏差不超过2mm; 2)垂直走道应与地面保持垂直并无倾斜现象,垂直度偏差不超过3mm。 3)走道吊架的安装应整齐牢固,保持垂直,无歪斜现象。 4.3电缆走道穿过楼板孔或墙洞的地方,应加装子口保护。电缆放绑完毕后,应有盖板封住洞口,子口和盖板应用阻燃材料,其漆色宜与地板或墙壁的颜色一致。 4.4安装沿墙单边或双边电缆走道时,在墙上埋设的支持物应牢固可靠,沿水平方向的

通信机房设计规范

1、通信机房室内基础建设1.1、通信机房室内装修材料要求 (1)通信机房的建筑围护结构和室内装修,应选用气密性好、不起尘、易清洁,并在温、湿度变化作用下变形小的材料。 (2)通信机房内各类装修材料宜具有表面静电耗散性能,严禁使用未经表面改性处理的高分子绝缘材料,不宜使用强吸湿性材料。(3)选用的装修材料的燃烧性能应符合现行国家标准GB 50222-1995《建筑内部装修设计防火规范》(2001修订版)的有关规定。 1.2、通信机房内墙壁和顶棚的要求 A、B、C级通信机房和有条件的D级设备间参照以下要求执行:(1)参照GB 50174-2008 《电子信息系统机房设计规范》、(GB 50222-1995)《建筑内部装修设计防火规范》(2001修订版)执行。(2)墙壁和顶棚应满足使用功能要求,表面应平整、光滑、不起尘、避免眩光、便于除尘,并应减少凹凸面。 (3)墙面处理可采用白色环保乳胶漆或墙面砖,宜采用白色环保乳胶漆。墙面砖为浅色、抛光型砖,材料应平整、耐磨,符合GB 6566-2001《建筑材料放射性核素限量》的要求。 1.3、通信机房地面要求 A、B、C级通信机房和有条件的D级设备间参照以下要求执行:

(1)参照GB 50174-2008 《电子信息系统机房设计规范》、GB 50222-1995《建筑内部装修设计防火规范》(2001修订版)执行。(2)应满足通信机房使用要求。地面必须平整,若不平整,需先对地面找平并需进行防潮处理。 (3)地面面层可采用地砖或防静电漆,宜采用地砖。地砖为浅色、抛光型的防滑玻化地砖,材料应平整、耐磨。对空调送风方式为下送风、上回风的通信机房宜采用防静电活动地板。 (4)踢脚线:宜采用黑色陶瓷踢脚砖并与周边平滑衔接,连接紧密,平直。 (5)地砖、踢脚砖应符合GB 6566-2001《建筑材料放射性核素限量》的要求。 1.4、通信机房隔断要求 A、B、C级通信机房和有条件的D级设备间可根据实际情况选择隔断。隔断要求如下: (1)参照GB 50222-1995《建筑内部装修设计防火规范》(2001修订版)、GB 50370-2005《气体灭火系统设计规范》、GB 50174-2008《电子信息系统机房设计规范》执行。

安装蓄电池的工作步骤及注意事项

1、简述12月21日在电源房安装蓄电池的工作步骤及注意事项? 答:1)安装人员接到安装的任务指令,准备好相关的数据(如各厂家电池安装、记录表等)及全套安装工具(包括万用表等),落实工程开工日期及工程进度等。 2)安装人员应携带少量系统备件(如螺钉等)抵达安装地点,取得详细的安装工程进度表,讨论工程细节(如安装方式、承重情况等)。 3)在开始安装工程前,设计施工方案,介绍安装过程中的注意事项及电池使用方法和维护注意事项,安装过程中一定要注意安全。 4)安装人员进行电池的开箱检查及配件的清点,配件箱中电池安装系统图、安装使用说明书等档应收好。 5)按照施工图纸检查电池在机房的摆放位置是否合理,是否预留了维护空间,是否和热源及可能产生火花的地方(如保险盒等)保持有0.5米以上的距离,是否摆放在空调机下面,如果不符合,应先请示通信公司的工程部是否修改,修改已否都要有备忘录。 6)开箱取出电池的系统图,应严格按照电池的系统图进行安装,不允许缺漏任何的系统件的安装(包括电池单体编号的粘贴),所有系统件(备件)应和安装图中规定的型号规格完全一致。 7)安装。因电池已带电,要注意防止短路,所有安装工具都要缠上绝缘胶布安装过程中要有专人监护。 8)安装连接条前应先用干净的麻布擦去电池极柱及外壳和钢架上的灰尘,尤其要保证极柱上的灰尘擦干净。单体编号要贴牢。 9)安装后要逐个检查所有螺钉是否拧紧。要指定专人检查,专人负责,确保所有螺钉处于拧紧状态,并有相关的人监护。 10)安装检查结束后,测量并记录所有电池单体的开路电压和电池组的总电压,并填写安装统计记录表。 11)安装后如果没有接市电,应断开电池和UPS的连接。若由于某种原因不能断开设备和电池的连接(原则上是不允许的,尤其是长时间连接更不允许),应同时将两组电池都连接上,不允许只接其中一组电池,同时记录连接的起始时间和设备的耗电电流,作好记录。无论是否进行过此种连接,则在正式开通前必须对电池组进行补充电,补充电的时间为单体电压为2.35V/只,充电12小时。否则会对以后电池的正常使用带来极大的危害。 12)安装、调试结束后,按照要求填写相关的表格,检查电池外观情况并记录,同时再检查各个连接螺钉有无拧紧,确保电池防震、防滑及电池间连接可靠。测量每个单体电池的浮充电压并记录。

通信机房设备安装通用标准规范方案

通信机房设备安装通用标准规 第1章设备机房 1.机房的土建工程已全部竣工,门窗完好,过线孔密封良好,干燥无积水并能防止水从孔洞浸入室。无明显的灰尘。机房屋顶严格要求不漏水、不掉灰,装饰材料应用非燃烧材料或难燃烧材料;理想的条件是外窗加双层玻璃并密封,门加防尘密封条,天窗密封机房,加尘埃过滤装置。 2. 机房必须采取防静电措施。 3. 室无直射,建议采用有色玻璃窗,或深色窗帘遮光。 4. 机房配备日常照明。 5. 机房部不应有给水、排水、煤气及消防管道通过。 6. 机房严禁存放易燃、易爆等危险物品,必须配备有效的消防器材。 7. 机房不同电压的电源插座,应有明显标志。 8. 机房配有感烟、感温等告警装置,性能应良好。 9. 机房所在地区土壤电阻率低于700Ω?m 时,机房地阻应小于10Ω。 第2章设备安装工艺

1.设备安装位置应符合工程设计文件,设备安装时必须预留一定的安装空间、维护空间和有可能的扩容空间。 2.设备的垂直度偏差应小于等于机架高度的1‰。 3.同一排机架的设备正面应在同一水平面,偏差不大于5mm;每列设备的列头柜应在同一水平面上,偏差不大于5mm。 4.室安装相邻机架时,要求相邻机架紧密靠拢,机架间缝隙应小于等于3mm。 5.同类机架相邻,高低一致,偏差小于2 mm。 6.抗震加固应符合工程设计要求,要求做抗震加固处理的机架(设备)应有抗震加固处理,抗震地脚附件齐全,安装正确。 7.机架和底座连接牢固可靠,机架安装后稳固不动。 8.机柜或底座(支架)与地面固定膨胀螺栓安装正确牢固,各种绝缘垫、平垫、弹垫和螺栓螺母安装顺序正确,无垫反现象。 9.绝缘地脚安装时,必须保证膨胀螺栓与机架之间绝缘。 10.有活动地板的机房安装设备,应有钢质底座,非镀层底座应涂防锈漆,做防腐防锈处理。 11.同类螺栓露出螺帽长度应基本一致。 12.拧紧螺母时应该进行防松处理,如采用弹垫或双螺母方式。13.设备安装完毕,设备周边防静电地板安装平整、牢固,底座应与地板紧密相贴。 第3章走线架安装

UPS蓄电池安装手册

UPS安装手册 一.安装方式选择原则 1.安装面积:电池安装应当根据实际情况预留维护和检测通道。 2.楼面承重:根据楼房设计的承重要求,选择合适的层数与摆放方式。 3.出线方式:有一端出线和两端出现两种方式供选择。 4.外观选择:从美观角度出发,可以选择铁架安装和柜式安装。 5.是否需要集中监控。 二.安装注意事项 1.准备工作 1) 工具:14~17mm开口扳手或梅花扳手2把;14mm套筒扳手1把;8mm内六角扳手1把;数字万用一只,标签纸。;注意:所有电池出厂前已荷电,所有安装工具使用前应当要缠上绝缘胶带,防止电池短路。安装过程中一定要注意安全 2) 安装时注意电池间间隙,建议≥10mm。 3) 安装人员(或工程队)需要与客户明确工程细节(安装方式,承重情况等),确定最佳安装位置。 2.安装步骤 1)进行电池的开箱检查及配件的清点,装箱清单请督导人员签字并收回,配件箱中电池安装示意图、安装使用说明书等文件应收好,待安装工程结束后交由客户公司相关部门负责保管。 2)按照施工图纸检查电池在机房的摆放位置是否合理,是否预留了维护空间,是否和热源及可能产生火花的地方(如保险盒等)保持有0.5米以上的距离,如果不符合,应先请示用户是否修改,修改后需要有备忘录。 3)安装连接条前应保证极柱上的灰尘已擦干净。安装后要逐个检查所有连接螺栓是否拧紧。要指定专人检查,专人负责,确保所有螺栓处于拧紧状态(参考扭矩15N.m)。 4)安装检查结束后,测量并记录所有电池单体的开路电压和电池组的总电压。 5)蓄电池组连接完成后,将蓄电池接入蓄电池空开(空开保持断开)。 6)将蓄电池与UPS主机连接(UPS输出空开保持断开)。

通信设备安装安全操作规程

通信设备安装操作规程 第一章通信设备安装现场作业人员要求 1.1参加施工的员工(包括实习工、招聘工和常用工),要认真贯彻《中华人民共和国安全生产法》,坚持“安全第一,预防为主”的方针,熟知本工种的安全技术规程。遵守《公司施工项目安全操作规程》,在操作中,应坚守工作岗位,严格按照安全要求,工艺规程进行操作,严格遵守劳动纪律,不搞与生产无关的活动,严禁酒后操作,确保人身、设备安全和机房通信畅通。 1.2进人生产作业场所,必须统一着装,并按规定使用各种劳动防护用品,包括穿好工作服、工作鞋,戴好安全帽、安全手套和防护眼镜等等。严禁赤脚、穿背心、短裤等不符 合安全要求的衣着上岗。在有毒有害物质场所操作,还应按规定佩戴符合防护要求的面具等。 1.3保持机房和工作场所的文明整洁。严格遵守机房安全生产规章制度,施工原材料、零件、工器具应摆放得井井有条,及时清除通道上包装物、铁屑和其他杂物,保持机房清洁和通道畅通。 1.4在机房内施工或临时进入机房人员,不准吸烟,不准携带易燃易爆物品。机房、仓库和施工场所,应有消防灭火设施,并有专人管理。 1.5登高作业、电工、焊工等特殊工种必须经过专门培训,考试合格发给操作证,持证上岗。施工现场严禁无证作业。

1.6通信设备安装施工人员应参加安全生产教育培训,考试合格方能上岗。操作员工应熟练掌握施工安全操作规程规定的施工安全措施和通信生产机房的安全保密管理规定。 第二章一般设备安装施工规范 2.1施工前应检查工作场所所使用的机器、设备、工具、材料是否符合安全要求;上道工序有无事故隐患?还要检查一下本岗位操作有否存在影响周围人身、设备安全的因素。 2.2爱护通信设备,文明施工。设备开箱要用开箱专用工具,拔尽钉子,不可用撬棍或其它工具将盖板撬下,以保持木箱完整。箱板、钉子及其它杂物应堆放好,以免伤人。 2.3尽可能按规定的立架次序开箱,机箱只允许从箱盖打开。一般有毛毡露出的一面或玻璃杯口、箭头等所指的一面为箱盖。 2.4开启附件箱或备件箱时应特别小心,不可大力敲击,以免震坏附件、备件。 2.5搬运机架、机台,要有专人负责指挥,统一步调,密切配合。在上、下楼梯、拐弯时,要照顾到前后左右。 2.6搬运设备人员不可戴手套。 2.7在准备立架的地方应采取防滑措施置放木垫或橡皮垫以防立架时滑倒。 2.8机房施工严禁使用铝合金等导电金属梯子。 2.9使用的高凳或人字梯外壳必须是绝缘的,并经过严格检查确认