文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › xxx小学教学楼及体育馆抗震加固工程施工组织设计

xxx小学教学楼及体育馆抗震加固工程施工组织设计

xxx小学教学楼及体育馆抗震加固工程施工组织设计
xxx小学教学楼及体育馆抗震加固工程施工组织设计

XX学校教学楼

抗震加固工程

XXXXXXXX公司

二0一一年十二月四日

目录

1.工程概况 (3)

1.1基本情况 (3)

1.2本工程的特点、施工重点与难点 (3)

1.3主要施工内容 (4)

1.4编制依据 (4)

2.施工部署 (5)

2.1部署原则 (5)

2.2组织机构 (5)

2.3承包施工的目标 (6)

3.施工进度计划及进度保证措施 (7)

3.1施工进度计划 (7)

3.2进度保证措施 (7)

4.施工现场平面布置及施工道路平面图 (8)

5.施工准备 (9)

5.1技术准备 (9)

5.2现场准备 (9)

5.3劳动力组织 (10)

5.4物资准备 (10)

5.5岗位培训 (10)

6.主要分部分项工程施工方案 (10)

6.1拆除工程 (10)

6.2土方工程 (11)

6.3钢筋网片砂浆面层加固墙 (13)

6.4主体工程 (14)

6.4.1钢筋工程 (14)

6.4.2模板工程 (23)

6.4.3混凝土工程 (26)

6.5碳纤维工程 (29)

6.6脚手架工程 (30)

6.7钢包柱加固 (35)

6.8装修工程 (36)

6.8.1抹灰工程 (37)

6.8.2面砖镶贴工程 (38)

6.8.3砼地面工程 (38)

6.8.4涂料工程 (40)

7.劳动力安排计划、施工机械设备计划、主要材料进场计划 (41)

7.1劳动力安排计划 (41)

7.2施工机械设备计划 (42)

7.3主要材料进场计划 (42)

8.质量保证措施 (43)

8.1明确质量管理目标 (43)

8.2质量管理保证体系 (43)

8.3质量技术保证 (44)

9.安全文明施工的保证措施 (45)

9.1 安全生产保证体系 (45)

9.2安全保证措施 (47)

9.3 文明施工保证措施 (51)

10.减少扰民及环境保护措施 (52)

10.1管理措施 (52)

10.2 防止噪声扰民 (53)

10.3 防止污染管理措施 (53)

11.季节性施工措施 (54)

11.1 雨季施工措施 (54)

11.2 夏季施工措施 (54)

12.地下管线及其他地上地下设施的加固措施 (55)

1.工程概况

1.1基本情况

基本情况见表1-1:

1.2本工程的特点、施工重点与难点

本工程为XXXXXXXX教学楼抗震加固工程,地点位于XXXXXXXXX。体育馆建于1987年,为一层排架结构体系,建筑面积为613.2平方,屋面板为预制空心板,基础为柱下独立基础;六号教学楼建于1987年,为三层砖混结构,建筑面积为1284平方,屋面板为预制空心板基础为墙下条形基础。本工程对原有建筑进行加固以达到中小学校舍重点设防类标准。

本工程工程量大,施工工序多,安全度要求高,技术难度大,场地狭窄,工期紧迫,按要求必须在120天完成。因此,必须加强管理,做好充分准备工作,合理安排施工程序,认真落实施工组织设计和技术措施,精心施工,确保顺利完工。

该工程位于学校兼闹市区,城市管理、道路交通、环保、噪音等管理很严。在拆除、植筋等工序过程中需要与其他土建等专业单位施工协调、流水作业,合理安排工作、组织好施工工人对整体项目的总工期起着重要作用。楼层与附近的建筑物间距较近,所以拆除下来的垃圾堆放空间较小,而垃圾量较大,所以当天

的垃圾要在夜间及时运走,杜绝由于垃圾不能及时外运产生的脏、乱、差等现象。

该工程主要是加固改造,对已有设施、管线、成品及半成品的保护等显得尤为重要。因此必须加强对全体职工的教育工作,杜绝野蛮施工,并指派护场人员昼夜巡逻看守。

1.3主要施工内容

施工内容主要包括:

1、六号教学楼:

部分楼地面拆除、基础加固、承重墙体采用砂浆钢筋网加固、部分砖垛采用钢套加固、预制楼屋盖增设钢筋砼整浇层和板下增设角钢、楼梯薄弱出粘钢加固、新增柱等。

2、体育馆

框架柱碳纤维加固、框架梁碳纤维加固、预制楼盖增设钢筋砼整浇层和板下增设角钢。

1.4编制依据

本工程的施工组织设计依据国家现行规范、标准和区中小学校舍安全工程项目XXXXXXXX教学楼抗震加固招标文件,XXXXX建筑设计研究院有限责任公司出具的图纸、技术文件及我公司现场考察情况编制。其中应用的规范、标准及规程如下:

1、建筑拆除工程安全技术规范 JGJ147-2004

2、建筑施工手册中国建筑工业出版社2003年版

3、工程建设强制性条文建标【2002】219号

4、碳纤维片材加固混凝土结构技术规程 CECS146:2003

5、混凝土结构加固设计规范 GB50367-2006

6、建筑抗震加固技术规程 JGJ116-98

7、建筑工程质量检验评定标准 GB50301-2001

8、建筑钢结构焊接技术规程 JGJ81-2002

9、混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2002

10、施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46-2005

11、建筑施工高处作业安全规范 JGJ80-91

12、建筑机械使用安全技术规程 JGJ33-2001

13、建筑设计防火规范 GB50016-2006

14、建筑施工安全检查标准 JGJ59-99

15、建筑施工扣件式钢管脚手架、安全技术规范 JGJ130-200

2.施工部署

2.1部署原则

为了实现本加固补强工程施工的工期、质量、安全及管理等方面的目标,我公司将配备高水平的项目经理部人员,选择熟练的技术人员,采用最佳的施工工艺,投入先进的机械设备,实施科学合理的组织安排,精心管理,抓好质量、安全和进度。具体而言,施工部署的原则如下:

一、施工顺序安排

贯彻先地下、后地上的原则。抓住新增混凝土结构这条关键线路,合理安排各道施工工序。

二、时间上的原则

综合安排施工作业时间,抓好白天的工作效率,夜间可完成材料卸料、养护工作,必要时安排工人加班但要调整并保证工人的休息时间,使工人工作时精力充沛、工作效率高。

三、施工总平面布置原则

坚持方便施工、场内运输通畅、减少现场用水用电量、做到文明施工,尽量保持院内绿化的原则。

四、资源配备原则

从材料供应,设备配置抓起,及时供应材料、充分配置设备科学管理、优化资源,确保工程保质保量按期完成任务。

2.2组织机构

一、管理模式

本工程施工在XXXXXX公司总部的指导下,抽调精兵强将组成项目经理部全面负责项目管理工作。

二、项目组织机构图(见下图)

2.3承包施工的目标

一、质量目标

符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001的合格要求。

二、现场管理目标

确保XXX市文明工地,建设高品质工地。

三、安全指标

杜绝重大安全生产事故,杜绝重大火灾事故,杜绝重大食物中毒事故,杜绝重大疫情传染疾病事故,杜绝重大机电设备事故,杜绝严重职业病的发生,负伤率0.5%以下。

四、技术创新目标

学习和借鉴国际先进的管理理念、科学技术,积极进行技术创新,降低成本。

3.施工进度计划及进度保证措施

3.1施工进度计划

本工程进度计划的编制,是按照本工程周边周转场地少、材料运输频繁、有一定震动影响的施工,以及工程本身兼有改造、加固、钢结构、装饰等多专业施工性质。因此总进度计划采取压缩前期、保证中期、宽松后期的方法;为实现总进度计划,我们要按照准备期、进场控制节点,对照总工期具体落实实施期三部分严格实行。

本工程总进度计划采用直观的横道图方法编制,做到各分部分项工程、工序之间符合逻辑、紧密衔接、严密合理,从而确保进度计划的顺利实施。

本工程计划开工日期为2011年12月20日。

进度计划横道图详见附图1;

3.2进度保证措施

一、管理措施

1、项目部积极定期地与建设行政主管部门、业主、设计单位、监理单位交流沟通,调整不足,保证工程施工和谐的外部环境。

2、本工程施工计划的实施由项目经理主抓协调,项目工程师具体落实各专业工种,各分部分项工程的时间控制节点,按月、周下达生产计划,按日下达生产任务单。

3、进度计划层层控制,总计划是控制计划,月计划是保证计划,周计划是作业计划,项目工程师要把计划落实到具体责任人,总计划的责任人是项目经理,月计划责任人是项目工程师和各专业队负责人,周计划责任人是施工员和作业工长,工人保证日完成的工作量。

4、建立施工例会制度,项目经理部通过周会和月度协调会检查周计划和月计划的完成情况,必要时随时举行协调会,解决各专业间和各施工班组间工序搭接,

合理安排穿插、交叉作业。

二、工作措施

1、提前做好准备工作,每项工作或区域施工开始前,由项目部召集相关职能部门和工程专业班组召开碰头会,解决技术接口、工序交接、物资准备、机构调配、其它作业条件等一系列问题,做到事事有准备、处处有预备,使工程顺利进行。

2、现场技术施工人员要充分了解设计文件,与设计部门紧密联系,及时解决设计文件出现的各项技术问题,保证设计文件的正确和施工的连续性。

3、在施工中,抓住关键工序的施工,制定关键工序施工计划,组织专业队加班加点,尽可能实行两班倒工作制施工,提前为下道工序创造工作面,本工程现浇框架,切割工程、加固工程等均为关键工序,为此,项目部在施工中,定要抓住这些关键工序,作好统筹安排。

4、现场成立QC质量攻关小组,及时解决工程施工中出现的技术难题,杜绝因采用技术措施不当,发生技术事故而影响工程工期的现象发生。

5、材料供应保证。工程中使用的各种材料,根据材料供应计划,提前10天左右确定货源供应商,分批次分期进货到现场,必要时做到预先存量,保证供应

6、制定工序工期奖惩措施,对一些直接影响到下道工序开工和总工期关键工序,项目经理根据总体计划向各施工队、班组下达作业计划的同时,进一步明确责任人和完成时间,对提前或推迟完成的原因要进行分析,实行奖惩措施。

7、为控制各区域或某一阶段工期,项目经理部将计划层层分解,组织各专业施工班组之间开展各种形式的劳动竞赛,对提前完成的施工班组给予奖励,对滞后的要提出处罚,形成施工热潮。

4.施工现场平面布置及施工道路平面图

本工程新建工作量较大,施工现场应最大限度的满足各种材料的临时堆场需求。经现场勘察后,我们经过综合考虑,施工现场设置现场办公室、材料临时堆场、被拆除物临时堆场、仓库。施工时,工人安排在附近租住,工人伙食由公司统一安排。施工道路要求整洁畅通,全部为混凝土路面。

施工现场平面布置及施工道路平面布置图见附图2.。

临时用地情况见下表:

临时用地表

5.施工准备

5.1技术准备

1、检查现场结构与原结构图纸的一致性。

2、组织专业技术人员、施工班组长,熟悉本工程加固补强设计图,提出问题并在会审时与设计人员沟通,并做好会审记录。

3、编制(或调整)专项施工方案、组织施工班组的技术交底。

4、制定新技术、新工艺、新材料、新设备推广使用计划,积极创新。

5、员工培训及质量、安全生产管理交底。

5.2现场准备

1、搭设临时设施(办公、仓库及工棚)

2、组织现场用水、用电、设置符合要求的配电柜以及相关安全设施。

3、组织安全保卫,承租房屋供员工食宿。

5.3劳动力组织

1、按要求确定的管理人员准备到位。

2、按要求选配的施工班组长及工人到位。

3、动态调整劳动力密度,使现场用工均衡并保证工程进度。

5.4物资准备

1.及时采购工程所需的材料。

2.准时安排施工设备进场并安装。

5.5岗位培训

1、敬业爱岗、援川献爱心培训。

2、专项施工技术及质量标准培训及特殊工种培训。

3、安全文明施工管理培训。

6.主要分部分项工程施工方案

6.1拆除工程

一、施工内容

本工程涉及的拆除工程主要包括:

拆除砼地面;

铲除墙面抹灰。

二、技术方案及技术措施

考虑到加固施工的顺序,拆除施工总体自上而下进行。

1、地坪拆除

采用常规拆除方法,首先进行放样,确定拆除范围,然后采用凿岩机(风镐)

进行地坪砼或水泥砂浆破碎,进而用人工方法挖除清理并外运。

2、原粉刷面层拆除

每段墙面自上而下由人工使用扁铲手锤逐段拆除。同时清除基层表面的松动面层,露出坚实基层分段验收。工作面上拆除的建筑垃圾应及时清理。

3、拆除物的清理

1)建筑垃圾应及时清理。清理时进行洒水以防扬尘,集中装容器外运;

2)将拆除物集中到一处,洒水装垃圾袋后夜间统一外运。

6.2土方工程

一、挖土方

1、施工方法

本工程采用人工挖土。挖出的土方部分堆积在现场周边,待回填时使用,部分外运。

2、质量保证措施

1)施工前,施工员、测量员应认真熟悉图纸及施工方案。对挖土施工人员详细进行技术交底。使施工人员人人掌握各种技术要求和施工。

2)土方开挖应尽量防止对地基土的扰动,当挖土时,基坑挖好后不能立即进行下道工序,应预留15~30cm厚不挖,待下道工序开始再人工挖至设计标高。

3)挖土时不能松动原土。

4)挖土后(分批)应进行验槽,作好记录,经施工、设计、监理等共同验槽合格后方可转入下到工序。

二、回填土的施工及质量保证措施

回填土工程质量好坏关系到室内地面的质量,故回填土的质量必须重视。1、施工准备

1)材料及主要机具:

(1)土:宜优先利用基槽中挖出的土,但不得含有有机杂质。使用前应过筛,其粒径不大于50mm,含水率应符合规定。

(2)主要机具有:蛙式或柴油打夯机、手推车、筛子(孔径40~60mm)、木耙、铁锹(尖头与平头)、2m靠尺、胶皮管、小线和木折尺等。

2 )作业条件:

(1)施工前应根据工程特点、填方土料种类、密实度要求、施工条件等,合理地确定填方土料含水率控制范围、虚铺厚度和压实遍数等参数;重要回填土方工程,其参数应通过压实试验来确定。

(2)回填前应对基础等进行检查验收,并且要办好隐检手续。其基础混凝土强度应达到规定的要求,方可进行回填土。

(3)施工前,应做好水平标志,以控制回填土的高度或厚度。如在基槽或管沟边坡上,每隔3m钉上水平橛;室内和散水的边墙上弹上水平线或在地坪上钉上标高控制木桩。

2、操作工艺

1 )工艺流程:

2 )填土前应将基坑(槽)底或地坪上的垃圾等杂物清理干净;肥槽回填前,必须清理到基础底面标高,将回落的松散垃圾、砂浆、石子等杂物清除干净。

3)检验回填土的质量有无杂物,粒径是否符合规定,以及回填土的含水量是否在控制的范围内;如含水量偏高,可采用翻松、晾晒或均匀掺入干土等措施;如遇回填土的含水量偏低,可采用预先洒水润湿等措施。

4 )回填土应分层铺摊。每层铺土厚度应根据土质、密实度要求和机具性能确定。一般蛙式打夯机每层铺土厚度为200~250mm。人工打夯不大于200mm。每层铺摊后,随之耙平。

5 )回填土每层至少夯打三遍。打夯应一夯压半夯,夯夯相接,行行相连,纵横交叉。并且严禁采用水浇使土下沉的所谓“水夯”法。

6)修整找平:填土全部完成后,应进行表面拉线找平,凡超过标准高程的地方,及时依线铲平;凡低于标准高程的地方,应补土夯实。

7 )雨期施工:

(1)基坑(槽)或管沟的回填土应连续进行,尽快完成。施工中注意雨情,雨前应及时夯完已填土层或将表面压光,并作成一定坡势,以利排除雨水。

(2)施工时应有防雨措施,要防止地面水流入基坑(槽)内,以免边坡塌方或基土遭到破坏。

3、质量标准

1)保证项目:

(1)基底处理,必须符合设计要求或施工规范的规定。

(2)回填的土料,必须符合设计或施工规范的规定。

(3)回填土必须按规定分层夯实。取样测定夯实后土的干土质量密度,其合格率不应小于90%,不合格的干土质量密度的最低值与设计值的差,不应大于0.08g/cm3,且不应集中。环刀取样的方法及数量应符合规定。

2)允许偏差项目,见下表

回填土工程允许偏差

6.3钢筋网片砂浆面层加固墙

一、施工工艺流程

二、施工技术及要求

1、施工准备

1)材料进场后应检查质保书、合格证,其中钢筋网及M10砂浆应按规定检验。

2)人员及设备准备

钢筋网施工班组及粉刷班组等设备主要为砂浆搅拌机及钢筋截断、弯曲机。

2、界面处理

1)铲除原墙抹灰层,用钢丝刷刷净残灰,吹净表面灰粉,洒水湿润。

2)墙体存在裂缝时,应先对裂缝进行压力灌浆处理,细微裂缝采用注水泥浆修补。

3、钢筋网片安装

1)安装网片前在原结构表面划线标定安装位置。

2)按标定尺寸现场绑扎网片。

4、粉刷M10砂浆

1)在原构件粘合部位充分洒水湿润;

2)原构件表面水迹晾干后,立即粉刷M10砂浆,采用分层粉刷法。粉刷铺抹时应压实抹平,不得存在空鼓现象。

5、养护

砂浆层终凝后应及,养护时间不得少于产品说明时养护书规定的时间。6、质量保证及控制措施

1)加固材料进场后要全数检查并按规定见证取样送检。

2)界面处理

要求被加固墙表面没有浮灰,基层坚硬,检查方法为经监理工程师现场全数观察和触摸检查。

3)钢筋网片安装固定后全数观察和手压检查绷紧程度。

4)砂浆粉刷后应全数检查粉刷的外观质量。

6.4主体工程

6.4.1钢筋工程

一、一般规定

1、钢筋设计级别:普通热轧Ⅰ级(光圆)和Ⅱ级(月牙纹)钢筋、Ш级钢筋。

2、一般规定

1)钢筋分批进场,且进场钢筋必需有出厂质量证明书和试验报告单,进场后按规定做钢筋原材复试。

2)钢筋加工过程中,如脆断、焊接性能不良等不合格现象时,应立即通知相关部门将其退场。

3)钢筋规格要按设计要求采用。当需要时,应征得设计单位的同意,并应符合设计或规范之规定。

4)洞口、预埋件处的钢筋加固及标高控制。

二、钢筋保护层的控制厚度

结构各部位钢筋保护层的厚度和使用垫块形式见下表

各构件底部采用不低于相应混凝土构件强度等级的素混凝土或(水泥砂浆)垫块(50mm×50mm×保护层厚度)。

三、钢筋加工要求

1)本工程钢筋采用Ⅰ、Ⅱ级钢筋和新Ш级钢。

2)钢筋加工制作在场区内加工场完成,用塔吊吊至施工部绑扎就位。

3)进场钢筋应按级别、种类和直径分类架空堆放,不得直接放置在地上,以免锈蚀和油污,进场钢筋应有出厂质量合格证明,并及时抽样进行复检,复检合格后方可进行加工。Ⅱ级钢筋与Ш级钢筋应分别堆放并作好标识,严格避免混用。

4)钢筋加工应先按图纸设计要求进行翻样,然后按翻样单进行加工。

5)加工的半成品钢筋应按型号、品种及规格尺寸等挂牌堆放。

6)钢筋加工的形状、尺寸大小必须符合图纸设计要求。钢筋加工的允许偏差满足如下规定:

7)Ⅰ级钢筋末端需做180o弯钩,其圆弧曲线直径不小于钢筋直径的2.5倍,平直部分长度不小于钢筋直径的3倍;Ⅱ级钢筋末端须作900o或1350o弯折时,弯曲直径不宜小于钢筋直径的4倍,平直部分长度应按设计要求确定。箍筋的末端应作1350弯钩,弯钩端头平直长度不小于钢筋直径的10倍。

8)钢筋接头有关事项

(1)本工程钢筋接头的连接有机械连接接头,焊接接头和绑扎接头,钢筋焊接接头有闪光对焊、电渣压力焊、和帮条电弧焊,帮条电弧焊单面焊焊缝长度10d,焊接接头I级钢用E43型电焊条,II级钢筋用E50型焊条焊接。

(2)钢筋接头同一断面百分率

当采用绑扎搭接接头时,从任一接头中心至1.3倍搭接长度的连接区段范围内。当采用焊接或机械连接接头时,从任一接头中心至长度为钢筋35d且不少于500mm的连接区段范围内,有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率应符合下表规定。

(3)钢筋搭接、锚固长度

纵向受拉钢筋最小锚固长度(la)和最小抗震锚固长度(laE)

说明:

(1)La不考虑地震作用组合的构件受拉钢筋的最小锚固长度,本工程指次梁和楼板。

(2)LaE为考虑地震作用组合的构件的受拉钢筋最小锚固长度,本工程指框架梁、柱。

(3)纵向受拉钢筋绑扎搭接长度为锚固长度的1.2倍(同一断面搭接接头占25%时)

四、钢筋植筋

本工程在新老结构的连接处等部位采用植筋。

植筋前将原结构表面人工凿除至结构层(露出表面钢筋)并进行凿毛处理,同时应除去浮渣尘土。

1)材料

根据施工图纸及招标文件要求,植筋采用改性环氧树脂类A级胶等要求。针对此我们拟采用大连化学物理研究所生产的大连智鑫牌植筋胶。

2)施工工艺

植筋工艺分为钻孔、清孔、干燥孔壁、称量配比、机械搅拌、注胶、钢筋准备、植入钢筋等8个工序步骤。

(1)钻孔

a.钻孔直径:钢筋直径小于等于16mm时,孔径为d+4mm,钢筋直径大于16mm 时,孔径为d+6mm(d为钢筋直径);钢筋采用进口喜力得电动锤钻钻孔;

b.钻孔深度:严格按照施工图纸进行施工。

c.钻孔位置:在露出的钢筋空隙内进行钻孔以防止损伤原有钢筋。

(2)清孔

a.首先须用压缩空气除去粉尘;

b.用脱脂棉沾丙酮擦拭干净;

c.清洗后保证孔内无灰尘。

(3)干燥孔壁

a.用气泵深入孔内复吹,吹净后堵塞干净棉球待注胶。

b.如果孔内潮湿,须采用吹风法使孔壁干燥。

(4)称量配比

a.用棍棒将桶底沉淀胶搅起(也可采用机械搅动),反复搅匀,再行倒出称量。

b.按产品使用说明书,严格称量配胶。

c.称量用容器要保持洁净、干燥。

(5)搅拌

a.将称量好的胶倒入开口桶中,采用搅拌方法搅至颜色均匀,无色带色差之分,一次搅拌量不要太多,以免造成浪费。

b.搅拌桶内须洁净,不得加入任何有机常溶剂或其它任何化学药品。

(6)注胶

a.水平向植筋,可用玻璃管或PVC管盛胶,用铁丝一端缠上纱布将胶顶入孔内。注意,纱布不得留在孔内。

b.竖直向下植筋,可用玻璃管或PVC管将胶顶入。也可直接将胶灌入孔内,但要保证灌入胶量的充盈。

c.注胶量,注入孔内胶量为孔长三分之二注满量,在预先三到五孔注入量发现盈余较多时,可适当减少,但必须要求植筋后,孔内胶浆充盈充分,使钢筋与孔壁无孔隙。

d.注胶须一次完成,不得使用前后两次搅拌的胶。

e.成孔、清孔后经监理验收合格注胶、植入钢筋。

(7)钢筋准备

a.植入部分钢筋,须清洗晾干。不得使用生锈钢筋,如无新出厂的钢筋,钢筋表面仅有一层浮锈,则须除锈干净。

b.在钢筋植入部分出截面处作植入深度的标志。

(8)植入钢筋

a.洁净的钢筋植入长度范围,须将结构胶涂抹于钢筋表面,并反复涂抹均匀,不留空白。

b.植入钢筋应慢慢旋转把钢筋插到孔底,此时四周应刚好溢出结构胶,要手扶持2~3分钟,结构胶凝固后方可放手。

3)植筋后续施工注意事项

(1)植筋后说明书规定的时间内,不得扰动、碰撞钢筋。

(2)植筋达到说明书规定的时间后,方可进行后续工序施工。

(3)与植筋接头为焊接时,须用冰水浸渍的湿毛巾包裹植筋外露部分的根

部作降温处理保护措施。

五、钢筋绑扎

1)柱钢筋绑扎

(1)柱平面位置引出

采用全站仪定出楼层主轴线定位点,由50m钢卷尺量出主轴线位置,用墨斗弹出柱、墙、电梯井等墨线,钢筋有偏差必须纠正验收后才允许绑扎钢筋。

(2)柱钢筋绑扎

柱最大断面400×500,钢筋较密,绑扎时必须满扎为防止钢筋移位,保护层设置垫块与外部钢筋绑牢,垫块间距控制在500~1000mm之间。为防止钢筋浇筑砼时变位,最后三至四道箍筋与主筋点焊。墙筋、柱筋直径d=18~25mm用电渣压力焊接头同一断面错开50%。直径d≤16mm时用绑扎接头,同一断面错开50%。

柱箍筋弯钩叠合处应交错在四角纵向钢筋上,箍筋与柱筋用铁丝绑牢,并控制好柱筋垂直度与间距。

2)梁板钢筋

(1)梁板钢筋绑扎施工时,应先扎主梁筋,后扎次梁筋,再扎板底层筋,板底层筋扎完后,安装进行布管、预埋,最后扎板上层筋及板负弯矩筋,一切妥当后再垫水泥垫块。板、次梁与主梁交错叉处板筋在上,次梁筋居中,主梁筋在下。对于双层配筋梁在二层主筋间垫25mm短筋,以保证两层钢筋间距准确,梁端箍筋加密,弯钩迭合处应放在梁上口两侧交错绑扎。

(2)梁底模板安装稳固,待主、次梁钢筋都安装绑扎好后,再封主、次梁两侧模板,校正加固稳妥。

(3)次梁上部钢筋搭在主梁钢筋上,下部钢筋伸入主梁钢筋达到锚固长度。双向板钢筋短跨钢筋在下排,长跨钢筋在上排。

(4)楼板钢筋待主次梁筋安装绑扎好后进行,板筋全部采用绑扎连接。板筋铺设前先在模板上用粉笔划出主筋和分布筋间距线,按线摆放受力筋,再放分布筋。受力筋应放在短跨方向。单向板筋除外围两根钢筋的相交点全部绑扎外,中间相交点可隔点绑扎,但双向板筋相交点全部绑扎。

(5)楼板上下层钢筋支撑方法:钢筋支撑采用长马登铁,长马登铁采用14的钢筋加工成三角支架,放置间距为1000×1000mm。

xxx小学抗震加固工程施工组织设计

铜陵县钟鸣镇金榔中心小学教学楼 抗震加固工程 施 工 组 织 设 计 江陵建筑基础工程有限责任公司

目录 第一章编制依据....................................................................................................................................... 第二章工程概况....................................................................................................................................... 第三章施工部署....................................................................................................................................... 第四章施工准备....................................................................................................................................... 第五章主要项目施工方案....................................................................................................................... 第六章季节施工措施............................................................................................................................... 第七章施工管理措施............................................................................................................................... 第八章安全生产、文明施工................................................................................................................... 第九章重点、难点、关键部位施工措施 .......................................................................................

结构加固工程施工组织设计方案

一、脚手架搭设与拆除 本工程采用双排脚手架,脚手架搭设一次性施工,在离地20cm 处设置一道扫地杆并与脚手架连接,脚手架宽1.5m,立杆纵距1.8m,步距1.8m,竖杆离墙300mm,双排外脚手架采用¢48*3.5钢管搭设。 (1)脚手架搭设要点 a.脚手架搭设顺序:基础平整→立杆→大横杆、小横杆→剪刀撑→脚手芭→防护栏杆 b.立杆立于砼基础或楼地面上,确保脚手架底部均匀受力及稳定性。 c.首步脚手架步高为1800mm,立杆间隔交叉不同长度的钢管,将相邻立杆的对接接头位于不同高度上,使立杆受荷的薄弱截面 错快。 d.脚手架外侧,从第二步到第五步,每层均需在外立杆里侧设1m 高防护栏杆及铺安全芭。五步以上除防护栏杆外,再挂满密目 安全网。脚手架侧里立杆和框架之间每隔四步铺设通长安全底 芭(重叠隔置)。底芭下加两根搁栅与横杆扣牢,脚手芭与搁栅 绑扎,扎点不少于四点。 e.脚手架与原结构采用钢管做硬拉连接,水平方向每两根立杆设置一个连接点,垂直方向每层设置一个连接点,以保证脚手架 和主体家够的整体性。 f.材料搬运、施工人员出入口两侧,里外立杆应用两根钢管加固,出入口处,在外侧上面搭设安全防护栅。

(2)脚手架的拆除 其施工顺序为:脚手芭栏杆剪刀撑搁栅牵杠横杆立杆自上而下,按先装者后拆顺序进行,不准上下同时作业,剪刀撑先拆中间扣,再拆两端,由操作人员向下传杆子,拆除区域有明显警戒标志,由专人负责指挥、看管。 (3)脚手架的搭拆安全措施 a.脚手架的搭拆必须由专业架工承担,并经常进行体检合格。 搭拆脚手架时,工人必须戴好安全帽,佩带安全带,工具零星配件要放在工具袋,同时袖口、裤口要扎紧。 b.严禁在脚手架上对方模板,钢筋及施工工具等,以确保脚手架畅通和禁止超荷载。 二、钻孔植筋施工 (一)、施工方法 1.放线: 开始钻孔施工前,必须要将结构面清理干净,由技术人员放线标明钢筋锚固点的钻孔位置,钻孔位置标明后由现场负责人验线。 2.钻孔: 钻孔时严格按设计要求施工,钻孔时要尽量避开原结构钢筋。 钻孔周围灰尘清理干净,用气泵、毛刷清孔,清耍完毕后,要是孔洞最终达到清洁干燥。

某大学体育馆施工组织设计方案

某大学体育馆施工组织设计方案 1.第一章编制依据 1.1 编制依据 1.1.1 山东农业大学多功能体育训练馆工程合同(合同号:) 1.1.2 泰安市建筑设计院第2001-81号设计文件—《山东农业大学多功能体育训练馆》施工图 1.1.3 国家有关标准规范规程 1)工程测量规范GBJ50026—93 2)土方与爆破工程施工及验收规范GBJ201—83

3)地基与基础工程施工及验收规范GBJ202—83 4)地下防水工程施工及验收规范GBJ208—83 5)地下防水工程技术规范GBJ108—87 6)砼结构工程施工及验收规范GB50204—92 7)砌体工程施工及验收规范GB50203—98 8)锚杆喷射砼支护技术规程GBJ80-85 9)屋面工程技术规范GB50207—94 10)建筑地面工程施工及验收规范GB50209—95 11)建筑防腐蚀工程施工及验收规范GB50212—91 12)砼质量控制标准GB50164—92 13)砼强度检验评定标准GBJ107—87 14)建筑工程施工现场用电安全规范GB50194—93 15)建筑安装工程质量检验评定统一标准GBJ300—88 16)建筑工程质量检验评定标准GBJ301—88 17)建筑防腐工程质量检验评定标准GB50224—95 18)轻钢结构设计与施工规范JGJ7—91 19)微膨胀混凝土防水技术应用规范DBJ14—BM2—94 20)门式刚架轻型房屋结构技术规程CECS102—98 1.1.4 行业及地方有关标准规范、规程 1)建筑地基处理技术规范JGJ79—91 2)建筑装饰工程施工及验收规范JGJ73—91 3)钢筋焊接验收规程JGJ18—96 4)钢筋焊接接头试验方法JGJ27—86 5)回弹法检测砼抗压强度技术规程JGJ/T23—92 6)建筑施工安全检查评分办法JGJ59—99 7)建筑施工高处作业安全技术规程JGJ33—86 8)施工现场临时用电安全技术规程JGJ80—91 9)建筑机械使用安全技术规程JGJ46—88 10)砼中掺用粉煤灰技术规程DBJ01—10—93 11)高级建筑装饰工程质量检验评定标准DBJ01—27—96 12)建筑用界面处理剂应用技术规程DBJ01—40—98 13)建筑内外墙涂料应用技术规程DBJ/T01-42-99 1.1.5 主要法规及政府、企业文件 (1)中华人民共和国建筑法 (2)建筑工程质量管理条例 (3)我国现行的安全生产﹑文明施工﹑环保及消防等有关规定 (4)建筑工程技术资料管理条例

墙体加固施工组织设计

2015年西城区(南)楼房抗震加固工程 墙体加固施工方案 编制单位:西城区(南)楼房抗震加固工程 项目经理部 编制时间:二0一六年月日 编制人: 审核人: 审批人:

目录 1编制依据 (3) 2 工程概况 (3) 3主要工序施工方法 (3) 4 工程质量保证措施 (6) 5 安全文明保证措施 (10)

1编制依据 《建筑抗震鉴定标准》GB50023-2009 《建筑抗震加固技术规程》JGJ116-2009 《砌体结构加固设计规范》GB50702-2011 《砖混结构加固与恢复》03SG611 《混凝土结构加固构造》13SG311-1 《房屋建筑抗震加固(四)》11SG619-4 《建筑抗震鉴定与加固技术规程》DB11/T689-2009 2 工程概况 本工程为北京市西城区樱桃二条甲15(号楼),主体为6层砖混结构,建造于1949年,一直作为住宅楼使用,本工程建筑面积2866.2m2,层高:一至六均为3米,建筑高度:18.6米,于2012年进行安全与抗震鉴定确定:本工程不满足抗震要求。 3主要工序施工方法 3.1裂缝处理 墙体存在裂缝时,应先对裂缝进行压力灌浆处理。混凝土裂缝自动压力灌浆技术施工特点: (1)灌浆器构造轻巧,施工方便,勿需用电,可在水平、垂直等任何方向和高空、有障碍、野外无电源等恶劣环境下使用,适应性强,机具无噪声,便捷安全。 (2)可在一条裂缝的各处注人口同时自动注入,由于灌浆器内部软管和套筒均为透明塑料,注入情况一目了然,在现场可完全确认注浆效果,灌浆质量可靠。 (3)灌浆施工速度快,效率高,可节省工期。 (4)灌浆树脂及其配套材料性能良好,使用方便,毒性小,元刺

改造加固工程施工组织设计方案完整

*********综合业务楼改造工程(加固) 施 工 组 织 设 计

*************** 五年三月二十四日00二 目录 一、责任表 二、工程概况 三、编制依据 四、施工准备 五、施工组织设计计划 1、分部分项工程施工方案及技术措施 2、施工机械进场 3、材料进场计划 4、雨季施工措施 5、施工安全、文明施工、减少扰民、降低污染和噪音措施 六、重难点部位施工注意问题及处理措施 七、施工平面布置图 八、施工进度计划 九、工程总进度计划与加固施工组织设计相适应措施 十、项目管理体系

十一、质量保证措施 十二、施工总平面布置图 十三、施工进度计划横道图 十四、施工网络计划图 责任表 ****** 编制人: ******

审核人: ******批准人: 一、工程概况 本工程为********综合业务楼改造工程(加固),该项目位于 **********,工程规模约15000㎡,原结构为十五层框架剪力墙结构(其中塔楼三层),现浇楼板,桩基础。现通过加层改造,增加为二十层(其中塔楼四层)。因荷载发生变化,为满足其使用功能,*******对该结构的改造加固进行设计。我公司根据施工图及现场实际情况对其提出合理的加固施工组织设计。本工程加固内容主要包括:2-13层(5~11)/D轴和(6~11)/D轴范围核心筒楼面改造、1~12层剪力墙开洞改造、1~12层卫生间楼盖改造、1~12层柱加固、2~13层楼面梁加固、承台顶~46.465处观光电梯井墙柱改造加固等。

二、编制依据 1.《*********综合业务楼加层改造》 2.《混凝土结构加固技术规范》(CECS 25:90) 3.《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 4.《碳纤维片材加固混凝土结构技术规程》(CECS146:2003) 5.《喷射混凝土加固技术规程》(CECS161:2004) 三、施工准备 (一)技术准备 1、开工前应组织项目有关人员对现场实际情况进行了解及工人食宿的安 排。 2、图纸会审:组织专业技术人员认真阅读图纸,做好图纸疑点记录会同有关部门进行图纸交底。组织施工技术人员、班组长消化图纸。 3、进行施工组织设计的细化。 4、在工程开工前,项目部要召开生产技术会议,按经审批的施工组织设计进行交底,贯彻施工组织设计的要求。 5、组织技术交底:从项目经理部到专业分队,并以书面形式表达。施工队伍接受交底后要认真贯彻施工意图,牢记施工细节,一有疑点

体育馆施工组织设计方案

第 1 章编制综合说明 致:上海某学院: 承蒙信任,我们上海某建设(集团)有限公司获得了贵单位扩建一期二标段工程的施工邀请投标机会,我公司将充分把握这次来之不易的良好机遇,以最好的承诺回报建设方的信任和支持。首先在此深表衷心感谢。 我公司根据本工程施工招标文件的要求,通过学习和研究有关图纸资料,并踏勘施工现场,在分析了各种影响施工的因素和本工程承包的特点以及我们自身各项优势,结合类似工程和以往的施工经验等情况,根据工程具体的自身特点、结构情况及建设方的要求,编制了这份投标标书;我公司将在中标后,立即配合建设方组织施工图纸技术交底,并尽快编制更为详细的预算及施工组织设计和作业指导书,用以指导工程全过程的施工和竣工以及保修,确保优质、高速、安全、文明地完成该工程的施工任务。 我公司有充分的信心和能力保证高质量、高速度全面完成本项目承包范围内的工程任务,向建设单位负责。 我公司将与建设方及监理单位、设计单位密切配合,在施工全过程中诚意接受建设方及监理单位和设计单位人员的热忱指导和帮助,为本工程早日建成,造福上海市民作出应有的贡献。 工程竣工交付使用后进行跟踪服务是我公司多年来形成的管理制度,本公司下设维修保养班子,在贵工程竣工后,这样便可以承担维修保养业务。维修保养人员随叫随到,可以确保贵工程正常使用,又为建设方节约了大量的人力、物力和财力。 基于长期的开拓经营,我公司与各类设备、材料供货生产厂方建立了良好合作伙伴关系,有通畅、宽阔的采购供应渠道,可确保供货及时。质高价平,有利于工程施工进度,为建设方排忧解难。 本着“质量佳、信誉佳、服务佳”的企业经营宗旨,也为了更好地为某学院扩建一期二标段工程作出应有的贡献,我们将竭诚努力地做好本次投标工作,使建设方能通过本次投标对我公司有一个全面的了解,并且我们相信建设方会在阅读我们的投标文件后投出神圣的一票,因为我们公司的经营理念是“诚信”。 从对工程全面负责的原则出发,本工程施工组织设计突出了施工方案

(完整版)老旧小区加固施工方案

北京市东城区老旧小区抗震节能综合改造 加固施工组织设计 地坛北里11号楼 编制 审核 审批 北京东兴建设有限责任公司五分公司 二零一四年三月

第一章编制依据 1.1施工图纸 1、2012北京市东城区老旧小区抗震节能综合改造地坛北里11号楼施工图纸 1.2主要标准图集

第二章工程概况 2.1工程概况 本工程为北京市东城区老旧小区抗震节能综合改造工程,地处:地坛北里11号楼,北京市东城区地坛北门,周边为居民及商业区。建造年代为1972年;为五层砖混结构,楼板为加气板。 2.2结构加固概况 地坛北里11号楼的加固施工内容:主要采用改变结构体系的立柱、圈梁、钢拉杆、板墙加固法,即在外墙体外侧面设置钢筋混凝土立柱、圈梁、钢筋网并喷射混凝土,室内用钢拉杆对拉的结构加固及屋面钢梁加固的方法。

第三章工程管理目标 3.1质量目标 分部分项工程一次验收合格率:100%。 3.2工期目标 开工日期:2012年9月30日 竣工日期:2012年12月31日 建设周期:92天 3.3成本目标 1、通过采用先进的工艺和技术,实现工程直接成本降低0.5%以上; 2、提高效率,实现工程管理成本降低15%以上; 3、通过资源的优化配置,充分利用公司优势,实现周转材料成本降低10%以上。 3.4安全目标 安全事故死亡率:0 重伤事故:0.5‰以下 轻伤频率:1.5‰以下 3.5管理目标 1、建立项目总目标和各分部实施目标; 2、建立完善的项目组织机构和人力资源选拔、考核、培训、激励制度; 3、建立科学合理的控制体系、即分别建立质量、进度、安全、成本、环保、廉政等分项部分的监控体系。

维修加固工程施工组织设计方案

一、编制依据及原则 (一)编制依据 1、峨眉山市委党校维修加固项目施工招标文件要求; 2、峨眉山市委党校维修加固项目答疑文件; 3、峨眉山市委党校维修加固项目设计图纸; 4、现行国家及省市各种施工验收规、规程和质量评定标准及有关规定; 5、通过施工现场勘察获得的施工场地的地形、地貌、气象、水文、地质及交通运输情况等资料; 6、现有施工技术、装备条件和类似工程施工经验。 (二)编制原则 1、严格遵守工程合同要求工期和本合同中承诺的工程施工期限,合理安排施工程序与顺序,保证各项施工活动相互促进、紧密衔接,避免不必要的重复工作,加快施工进程。 2、用流水作业法和网络计划技术安排施工进度计划,以保证施工连续性、均衡地、有节奏地进行,合理地使用人力、物力和财力,在确保工程质量的前提下,尽量缩短工期。 3、合理安排季节性施工,保证工程施工的连续性。 4、贯彻“节材、节能、提高质量、增进效益”的原则,充分推广应用“新材料、新设备、新工艺、新技术”降低工程成本。 5、在满足施工需要的前提下,减少各种临时设施的投入。合理布置施工现场,尽量避免二次搬运,做到文明施工。 6、遵循目标管理的原则,对分部分项工程设定目标,做好各个环节的检查控制,以每个分项设定目标的逐项实现来保证整个工程目标的落实。 二、工程概况及施工特点 (一)工程建设概况

1、工程名称:峨眉山市委党校维修加固项目 2、建设单位:中共峨眉山市委党校 3、建设地点:峨眉山市绥山镇名路104号 4、计划工期:630日历天 5、质量要求:按国家标准一次性验收合格 (二)工程施工概况 1、建筑规模和容 维修加固改造面积3077平方米,包括学员宿舍楼厕所、学术报告厅、食堂、教学楼、操场、下水道等维修加固改造建设。。 2、结构设计特点 本工程新建工程采用钢筋混凝土独立基础,框架结构,现浇钢筋砼楼板。 3、建筑地点特征 拟建场地地理位置是市区,但交通发达,公路、运输条件方便。三、施工组织方案 (一)施工部署 1、施工管理机构 一旦中标,我们将立即组建“峨眉山市委党校维修加固项目经理部”负责对工程的全面协调、管理、监督及验收。下设施工技术、合同预算、质量安全、物资供应、综合管理等专职人员对工程实行系统有效的管理。由本公司总经理与项目经理签订责任状,采用经济手段与行政手段相结合的办法,全面履行各项职责,确保工程按照贵单位的要现预期的各项目标。为保证该工程的各项工作顺利完成,我公司将以整体力量为后盾,创造本工程所需的一切条件。 2、施工力量安排 本工程由公司负责对整个工程协调管理,选派质量过硬的施工队伍进场施工,土建施工高峰计划投入劳动力150人,并根据工程施工实际

最新版体育馆装饰装修工程施工组织设计方案

体育馆装饰装修工程施工组织设计方案

目录 第一章.编制说明 (2) 第二章.工程概况及施工部署 (8) 第三章.施工进度网络图及工期保证措施 (27) 第四章.人员配置及调配计划 (38) 第五章.施工机械配置和调配方案 (50) 第六章.技术方案 (54) 第七章. 质量力争鲁班奖的保证措施 (136) 第八章.施工安全及文明施工保证措施 (189) 第九章.与其他相关单位协调配合 (209) 第十章.环保措施 (223) 第十一章.施工平面图及临时水电计划 (226) 第十二章.特殊材料、特殊工艺施工方法 (237) 第十三章.实施现场规章制度 (240) 第十四章降低施工项目成本的措施 (252) 第十五章.科技进步与新技术应用 (253) 第十六章.工程交付后的服务计划 (255) 第十七章.工程资料管理 (256) 第十八章.合理化建议 (277) 第十九章.文明施工及防尘控制措施 (278)

第一章.编制说明 第一节.指导思想 1.1我们将以“为业主服务、让业主满意”为基本指导思想,以优良的工程质量,建造业主满意的工程;以严格的成本管理、降低工料消耗水平、保证业主的每一分投入都将得到满意的回报。 1.2本《装修工程施工方案》的编制是根据设计2017年7月10日所发的图纸要求及二次装修深化设计和施工现场的实际情况,结合本项目工程技术上的一些特点,编写的一部对工程质量、成本、工期等方面具有程序化管理作用的纲领性文件,我们力求在施工组织设计中履行我们对业主的承诺,希望能以合理适用的方案,严谨务实的工作作风,赢得业主对我单位的信赖和支持。 1.3施工指导原则:合理组织、规范管理、精心施工优质高效、安全生产、确保工期 第二节.装修工程方案设计理念 2.1 我们组织了各专业技术人员对施工图纸进行了解,和二次深化设计单位深度沟通,精心编制了本工程施工组织设计,明确了工程施工的方针、管理目标及甲方要求的施工工期安排,我们将依靠管理、技术、装备的优势,遵循设计,守合同,精心组织,确保工程质量、如期完工。 2.2工程质量管理 按照国家建筑安装质量验评标准和装饰工程质量验评标准验收,工程质量满足国家验收规范合格标准,争取工程获得鲁班奖。实现“过程精品”,并得到业主满意。以专业管理和计算机管理相结合的科学化管理体系,全面推行科学化、标准化、程序化、制度化管理,以一流的管理、一流的技术、一流的施工和一流的服务以及严谨的工作作风,精心组织、精心施工,履行对业主的承诺,

学校加固工程施工组织设计

施工组织设计 第一章工程概况 本工程为北京***校区抗震加固工程,施工地点位于北京市东城区黄化门街5号,据现场勘察,黄化门街为一双向单车道小巷,日常行车较为拥挤,晚间巷中有家用轿车停放;校园内施工场地狭小,欲施工建筑物一侧为校园入口,一侧临街,还有一段建筑物与临街外墙相连,施工较为困难,临街面需搭设防护。建筑物建筑面积约4700平方米,四层,为教学楼,结构较简单,室内空旷,便于施工,但校园院内没场地搭建职工临时宿舍及材料库房。 第二章施工各项目标 质量目标:合格 安全目标:施工中无任何人员、设备、机具安全事故。 工期目标:确保合同工期90天 第三章施工总体计划与保障措施 根据施工现场的具体情况,合同及业主方的要求,我们要在90天内完成本工程,同时还要确保工程质量合格,安全生产无任何人员与设备事故,因此,我们必须加大项目管理的力度,在人员配置方面,确保各专业,各方面的管理人员齐全到位,各岗位管理人员职责分明,奖罚有力。设备做到安全可靠,运转正常,具体各方面的安排如下:人力资源配置:

设备配备情况表.

项目部各岗位管理人员将按如下各自的责任制对其进行考核: 项目经量管理职责: 对工程项目负全责,完成合同规定的工期、质量、安全及文明施工指标,实现对业主的承诺;监督与管理项目的实施; 负责组织针对本项目部环境因素、危险源的识别、更新工作;负责与业主、监理、工程所在地各管理部门的协调,以良好的工件业绩和外交能力协调各方面的关系; 合同经理管理职责 管理工程项目合同认真研究和理解合同中每一条款所表述的内容、含意与责任,对模糊不清的条文,要以充分的依据说服业主予以修改或加以说明,将合同值得研究的重要条款及时提醒项目经理;建立各种合同履约台账; 掌管项目生产经营状态,收集完整索赔资料,主管分包合同的起草并

混凝土框架柱加固工程施工组织设计方案

XXXX工程柱加固施工方案 一、工程概况 XXXX工程由XXXX公司投资建设,XXXX进行施工图设计,XXXX 公司进行监理,XXXX公司承建。 XXXX工程建筑面积13691.06㎡, 由两个幢九层建筑和中间二层裙房(大堂)组成,采用框剪结构。 现工程已完成主体结构施工。在施工中发现南楼大堂部分二层柱及梁混凝土抗压强度未满足设计强度等级要求,并由海盐县恒立建设工程检测中心对结构进行了检测。检测结果反馈至原设计进行复核,并由原设计单位对二层13/D轴柱出具了加固方案。 二、加固设计 加固采用整体外包钢板处理,柱竖向轴力和弯矩不再考虑由混凝土柱承担,完全由钢板柱承担。钢板与柱面注环氧树脂,钢板采用焊接,上下节点采用化学锚栓连接,外做水泥砂浆粉刷保护。详见加固施工图。 三、加固施工 1、施工依据 (1)X XXX提供的柱加固设计图。 (2)《混凝土结构加固设计规》(GB 50367-2006) (3)《钢结构工程施工质量验收规》(GB 50205-2001) (4)《建筑结构加固工程施工质量验收规》(GB 50550-2010)

(5)《混凝土结构加固改造构造图(上册)》(06SG311-1) 2、施工计划 根据加固设计施工图分析,我们制定了具体的施工计划。加固工作计划5月下旬开始,月底前完成,总工期为8天。施工计划安排为:施工准备(1)—→柱修复处理及材料制作(2)—→钢板安装及节点处理(2)—→注浆及修补粉刷(3) 3、施工准备 (1)材料准备 (2)设备准备 根据作业要求,现场需准备气割设备、注浆机各一套,手持式电

动砂轮、冲击电锤各一把(Φ24钻头2个),交流电焊机2台。(3)人员配置 加固工作实际操作配置电焊工2名,注浆工1名,泥工1名,普工2名,其它辅助工由工地按需调配。 (4)现场准备 加固前需对柱周边大梁作加固支撑,支撑采用25#槽钢丁字焊接柱,支撑于距柱1.5m处大梁下,其中东侧梁跨度达11.7m,需设置3根柱下支撑,具体详加固现场平面图。 在加固柱四周搭设脚手架,操作层铺设悬挑板或木跳板,具体详加固现场平面图。 4、加固施工 (1)结构柱表面修复 对原结构柱凿开的地方进行修补,由于原柱不考虑承载力,修补以整平为目的,可采用1:1:4混合砂浆分层修补。 用手持式电动砂轮将原柱面打磨平整,四角磨出R15小圆角,并用钢丝刷刷毛,用压缩空气吹净。 按设计要求确定钻孔位置,用Φ24钻头冲击电锤钻孔,控制孔深120mm(楼面需钻通)。梁柱面钻孔位置确定需考虑避开钢筋位置和并避免相对两孔位置发生交叉。 按下图,屋面板沿柱顶四角切120mm宽槽。

体育场馆施工组织设计方案

第十四章施工组织设计 14.1 编制范围及依据 14.1.1 编制范围 本次招标范围为智能化系统工程。本方案的编制范围为工程施工方案及施工组织,技术方案单独方案中描述。 14.1.2 编制依据和说明 一、编制依据 本施工方案及施工组织以下列资料为编制依据: 1、本工程弱电智能化系统招标文件; 2、本工程招标单位及招标答疑文件; 3、本工程设计单位提供的建筑、水电等施工图; 4、本工程的现场踏勘资料; 5、我公司ISO9000质量认证体系,包括质量手册、程序文件、作业指导 书等及其它有关质量、技术、安全、生产管理文件; 6、国家及地方有关施工标准、规范: ●《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2000) ●《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92) ●《电气工程施工质量验收规范试验方法》(GB50303-2002)

●《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)95修订 ●《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116—98) ●《工业企业通信设计规范》(GBJ42—81) ●《通信系统机房设计》(GBKJ-90) ●《工业企业通信接地设计规范》(GBJ79—85) ●《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(GB/T50311-2000)●《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95) ●《建筑物防雷设计规范》(GB50057-97) ●《有线电视广播技术规范》(GY/T106-92) ●《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》(GB/T 50312-2000)●《锅炉房设计规定》(GB50041-96) ●《商用建筑线缆标准》( EIA/TIA—568A) ●《民用闭路监视电视系统工程设计规范》(GB50198-94) ●《电子计算机房设计规范》(GB50174-93) ●《安全防范工程程序与要求》(GA/T75-94) ●《中国采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ19—87 2001) ●《电信专用房屋设计规范》(YDJ24-88) ●《低压配电设计规范》(GB50054-95) ●《有线电视系统工程技术规范》(GB50200-94) ●《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97)

抗震加固及穿衣戴帽项目施工组织设计

XXXXXXXXXXXXXXX项目施工组织设计 1、施工组织设计编制综合说明 (1)我公司完全接受招标文件提出的全部要求,包括有关本工程施工质量、施工进度、安全文明施工的各项控制和协调管理要求,并落实各项施工方案和技术措施,在建设单位、监理单位领导的监督下,与设计单位加强联系,共同建设好本工程。 (2)从对本工程全面负责的原则出发,本技术标突出施工方案先进合理,施工组织周到严密,施工管理严格细致,确保以一流的施工技术、一流的科学管理方法、一流的施工速度和一流的工程质量来实现本工程优质、高速建成的目标。 (3)我公司完全接受招标文件提出的质量控制和施工技术要求,严格按照设计要求、施工技术规范标准和青海省建设厅有关质量规定进行施工,尤其是要全面贯彻执行国家颁发的强制性标准,本工程施工将实行工程质量目标管理。 (4)我公司将严格按建设单位、监理认可的施工组织设计组织施工。全过程接受业主、监理对工程进度、质量、安全的监督。 (5)我公司将严格按照国家及青海省的有关规定组织施工,保证施工现场清洁,达到工完料清的文明施工要求,争创文明施工现场。 (6)本施工组织设计的编制,系根据目前由建设单位所提供的有关工程资料及本工程图纸为依据。 2、编制依据

⑴ XXXXXXXXXXX工程招标文件; ⑵本工程施工计划图; ⑶现行施工及质量验收规范; ⑷《工程网络计划技术规程》JGJ/T121-99; ⑸《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; 3、执行标准及施工技术规范 ⑴工程测量规范 GB50026 ⑵建筑地面工程施工及验收规范 GB50209-2002 ⑶装饰工程施工及验收规范GBJ50210-2001 ⑷建筑工程施工验收统一标准GBJ50300-2001 ⑸建筑施工高处作业安全技术规范 JGJ80-91 ⑹施工现场临时用电安全技术规程 JGJ46-88 ⑺建筑安装工人安全技术操作规程 4、工程概况 该工程是XXXXXXXXXXXX工程,工程位于XXXXXXXXXXX,工程内容包括:拆除外墙原有面砖,贴保温刷乳胶漆,屋面采用轻钢坡屋面。外墙外贴80厚聚苯板保温,构造做法见青2007J101-1-8-1;外墙刷乳胶漆,做法见青02J01-30-外26;外墙裙做灰色仿石面砖;屋面改造需将拆除原屋面女儿墙,再用红色轻钢坡屋面,做法见03J203-59-1,屋面设置老虎窗,老虎窗采用70系列铝合金推拉窗,立面更换雨水管Ф100PVC管,做法青02J02-14-1D3;内门均为实木门,油漆颜色为木本色刷清漆两度,做法02J01-157-油2。结构部分增设钢屋架、圈梁及天沟,新增部分混凝土选用C25,钢筋为Q235、Q335级钢。屋架及支撑系统和檩条系统的钢材应当按

结构加固施工组织设计方案

一、综合说明 本工程为加固改造工程,总建筑面积约388平方米,其中,建筑基底面积194.35平方米,主体为两层砖混结构,二层及屋顶采用H形钢梁,二层楼板采用压型钢板组合板。 二、施工准备 1. 组织有关工程管理和技术人员对设计图纸进行会审。对图纸不明确及施工中有困难的地方,要与设计单位作好变更鉴证手续。 2. 根据施工图纸结合本单位的设备和技术条件,制定出工程的主体施工方案,并提出材料计划。 3. 对钢结构工程所使用的机械和检测设备的性能进行检验,保证施工过程中各种设备的工作状态良好,使用功能齐全。 4. 钢结构工程所使用的材料除应有质量证明书外,还应根据现行国家标准的规定作出复试检验,符合标准后方可使用。 5. 在钢结构工程施工前,应对各工序的施工人员进行必要的岗位培训,并对其进行技术、质量、安全交底,预防发生安全和质量事故。 6. 钢结构进入现场需进行构件检验并合理堆放,以便于构件进入现场后顺利的安装。 三、施工进度安排 严格按照工期要求进行施工,安排好施工进度,组织好施工,具体进度计划见施工进度计划表。 四、钢结构制作与安装施工方法 钢结构制作部分: 焊接H型钢梁的加工制作 工艺过程: 1、下料图单 ①此工序为材料检验部分,其内容包括对工程所选用的型号、规格的确认以及材料的质量检查。 ②质量检测标准: 应符合设计要求及国家现行标准的规定。 ③检验方法: 检查钢材质量证明书和复试报告,用钢卷尺、卡尺检查型号、规格。 2、放样、号料 ①放样划线时,应清楚标明装配标记、螺孔标注、加强板的位置方向、倾斜标记及中心线、基准线和检验线,必要时制作样板。 ②注意预留制作,安装时的焊接收缩余量;切割、刨边和铣加工余量;安装预留尺寸要求。 ③划线前,材料的弯曲和变形应予以矫正。 3、下料: 钢板下料采用数控多头切割机下料,但下料前应将切割表面的铁锈、污物清除干净,以保持切割件的干净和平整,切割后应清除溶渣和飞溅物,操作人员熟练掌握机械设备使用方法和操作规程调整设备最佳参数的最佳值。 ①钢材剪切面或切割面应无裂纹、夹渣和分层。 ②质量检验方法:目测或用放大镜、钢尺检查。 4、组立、成型 钢材在组立前应矫正其变形,并达到符合控制偏差范围内,接触毛面应无毛刺、污物和杂物,以保证构件的组装紧密结合,符合质量标准。组立时应有适量的工具和设备,如直角钢尺,以保证组立后有足够的精度。

某大学体育馆施工组织设计

目录 第一章概述 (3) 第1节施组编制说明 (3) 第2节编制依据 (3) 第3节工程概况 (6) 第4节项目施工特点分析与施组要求 (8) 第二章施工部署 (10) 第1节项目施工任务及分工 (10) 第2节项目总承包施工目标 (10) 第3节主要施工方法 (11) 第4节施工准备要求 (13) 第5节项目管理组织机构安排 (14) 第三章结构施工方案 (17) 第1节结构施工安排 (17) 第2节工程测量 (19) 第3节土方工程 (22) 第4节降水和地基处理方案 (28) 第5节钢筋工程 (31) 第6节钢筋混凝土模板工程 (44) 第7节混凝土工程 (45) 第8节预应力工程 (46) 第9节网架工程 (51) 第10节脚手架工程 (56) 第11节陶粒砖砌筑施工 (57) 第四章建筑装修方案 (58) 第1节屋面防水 (58) 第2节楼地面工程施工方案 (62) 第3节墙面工程施工方案 (67) 第五章机电施工方案 (71) 第1节电气安装施工方案 (71)

第2节水暖工程施工方案 (84) 第3节空调工程 (96) 第六章施工总平面布置 (110) 第七章各项计划安排 (111) 第1节劳动力计划 (111) 第2节主要施工机械设备计划 (112) 第3节施工工具计划 (112) 第八章保证措施 (113) 第1节进度保证措施 (113) 第2节质量保证措施 (114) 第3节安全保证措施 (115) 第4节文明施工保证措施 (116) 第5节消防保卫保证措施 (117) 第6节降低成本措施 (118)

概述 本部分主要从收集调查本工程的各方面情况入手,重点研究分析本工程施工的特 点,以此来确定本施工组织设计内容各方面的研究重点和重点解决的问题及采取的措施。本部分内容如下: 第一章:施组编制总说明 第二章:编制依据 第三章:工程概况 第四章:工程施工特点的分析和对施组要求 第一节施组编制说明 1.2本施工组织设计主要内容包括:概述、施工部署、结构施工方案、建筑装修施工方案、机电安装方案、施工总平面布置、各项计划安排、主要保证措施八个方面的内容 1.3按照招标文件的要求,本施工组织设计的正文中,没有带有本企业有关的标志,对于项目管理班子人员的详细情况、已施类似工程的情况、各施工队的名称、企业IC 标志的现场管理在本施工组织设计的内容中,进行了省略。 1.4由于本工程的施工图纸中,有关的专项施工内容需要进行二次设计,在本施工组织设计的编制过程中,进行了一定程度的原则安排。以便统筹安排施工任务和总包管理工作。1.5 由于本工程采用了大量的专项施工技术,本施工组织设计按照总包管理的原则进行了有针对性的安排和和管理要求。 1.6 本施工组织设计中,对于一般的常规施工方法没有进行详细的安排,需要施工前,进行有关的作业设计进行完善。 第一节编制依据 2.2招标施工图纸及标准图集 2.2.1施工图纸

框剪结构体育中心地上部分施工组织设计

目录 第一篇编制综合说明 (12) 第一章编制依据 (12) 第二章工程概况 (13) 第一节各方主体单位 (13) 第二节现场概况 (13) 第三节设计概况 (13) 第二篇施工部署篇 (20) 第一章总体部署 (20) 第二章施工组织部署 (21) 第三章总体分区及资源配置 (22) 第四章主要施工方法 (23) 第五章主要分部分项工程的穿插搭接安排 (24) 第六章总体施工顺序与空间组织 (24) 第一节结构施工阶段的区段划分与组织 (24) 第二节安装阶段的区段划分与组织 (25) 第三节装饰阶段的区段划分与组织 (25) 第七章施工准备计划 (28) 第八章项目施工中开发和使用“四新”技术部署 (29) 第一节十项新技术在本工程中的应用概述 (29) 第二节十项新技术应用示范工程总目标 (29) 第三节十项新技术应用示范工程的实施步骤 (29) 第四节十项新技术应用示范工程计划表 (29) 第四篇现场平面布置及管理篇 (31) 第一章办公、生活区布置 (31) 第二章生产设施布置 (31) 第三章大型机械设备的布置 (31) 第四章临时用水方案 (31) 第五章临时用电方案 (33)

第一节电气设备及总体线路布置 (33) 第二节负荷计算及电器设备选择 (33) 第六章现场临时排水及污水排放 (35) 第七章现场形象布置 (36) 第八章各阶段现场平面布置图 (37) 第九章临时用房面积及用地规划表 (37) 第五篇施工组织与资源需求计划(劳动力、主要材料和机械设备、施工设施) (39) 第一章施工准备 (39) 第一节合同准备 (39) 第二节技术准备 (39) 第三节现场准备 (39) 第四节试验检测准备 (40) 第二章劳动力配置 (40) 第一节总劳动力需求计划 (40) 第二节劳动力平均需求量计算 (40) 第三章主要周转材料配置 (43) 第四章主要机械设备、材料试验、质检仪器配置 (44) 第一节主要施工机械设备需求计划 (44) 第二节主要材料试验、质检仪器设备需求计划 (47) 第五章主要施工设施需求计划 (49) 第六篇施工进度计划及工期保证措施 (51) 第一章施工进度计划的编制原则和方法....................................... 错误!未定义书签。第二章总体施工进度计划安排及各节点工期安排. (51) 第三章施工总进度计划安排的总体思路 (51) 第四章专业分包工程、甲供材料的施工进度安排....................... 错误!未定义书签。 第一节专业分包工程工期安排........................ 错误!未定义书签。 第二节甲供材料、甲供设备的工期安排................ 错误!未定义书签。第六章工期保证措施. (53) 第一节工期履约的组织保证措施 (53)

楼板加固施工方案

楼板加固施工方案XXX建筑结构加固工程有限公司

第一章:编制依据 1.1根据业主及甲方对原结构的加固要求: 1.2本工程施工组织设计是根据国家、XX市有关建筑工程的政策、技术质量和安全的法规、规程、标准和规定以及现场实地情况编制的。 本工程施工将主要使用的规范、规程: 《混凝土结构施工及验收规范》(GB50204-2002) 《混凝土结构加固技术规范》(CECS25-90) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)《建筑施工安全检查评分标准》(JGJ59-99) 《建筑设计抗震规范》(GB50011-2001)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 《现有建筑抗震鉴定与加固规范》(DGJ08-81-2000) 《碳纤维片材加固混凝土结构技术规程》(CECS 146-2003) 第二章:工程概况 本工程是江苏省某小区建筑,现因楼板配筋不足,需增加双向双层的Φ10@200钢筋,通过计算得知,相当于200g碳纤维布粘贴一层的强度,为响应国家政策达到防震效果,可采用300g碳纤维布粘贴一层的加固方式,来提高楼板的受弯、受剪能力,达到所需的设计荷载要求。 3600×4500的楼板粘贴碳纤维布的碳布有效面积为18.20㎡. 200g:240元/㎡ 300g:270元/㎡ 第三章:碳纤维施工工艺及要求 3. 1工艺简介 纤维增强聚合物加固技术分粘贴碳纤维板施工和粘贴碳纤维布施工,其中粘贴碳纤维布施工分干作法和湿作法两种。本工程将采用碳纤维湿作法施工。

碳纤维片材加固修复混凝土结构技术就是采用配套胶粘剂将碳纤维片材紧粘贴于混凝土表面,起到结构补强和抗震加固的作用。 碳纤维片材与钢材比,具有特点如下: (1)具有重量轻;比重为1/5。能在狭小的空间操作,施工时不影响房屋正常使用,几乎不增加结构荷载;(2)强度高;约是钢材的10倍,能灵活地用于抗弯、抗剪及轴压加固;(3)应用范围广;在对提高结构地强度加固方面:如漏放钢筋加固,加层抗震加固,剪力墙开门洞加固。在对提高楼面荷载加固方面:如梁柱断裂加固,高架、桥梁维修加固,阳台根部断裂加固;(4)加固协调性好,能与基材紧密连接,抗撕裂。 3.2材料要求 (1)本工程采用200g 、300g 碳纤维布进行加固,其基本性能符合下表的要求: (2)碳纤维加固混凝土时,使用相配套地专用粘结剂(包括粘浸胶,底胶和修 基本性能项目 碳纤维织物 湿法铺层 抗拉强度标准值(Mpa ) 弹性模量(Mpa ) 极限延伸率(%) 弯曲强度(Mpa ) 纤维体积含量(%) 单位面积重量(g/㎡) ≥3000 ≥2.1×105 ≥1.4 700 300 基本性能项目 规定指标 试验方法 胶 体 性 能 压缩强度(MPa ) 拉伸强度(MPa ) 弯曲强度(MPa ) 弹性强度(MPa ) ≥70 ≥30 ≥40 ≥4×103 GB/T2569-1995 GB/T2568-1995 GB/T2570-1995 GB/T2568-1995 粘 结 能 力 粘结 拉伸 强度 (MPa ) 金属/金属(除底涂胶外) ≥30 GB/T6329-1996 金属/混凝土 实验室 ≥2.5,且混凝土拉坏 本规定附录A 现场 ≥1.2ftk ,且混凝土拉坏 本规定附录A 拉伸剪切强度(金属/金属) ≥18 GB7124-86

维修加固施工组织设计模板

维修加固施工组织 设计

一、编制依据及原则 ( 一) 编制依据 1、峨眉山市委党校维修加固项目施工招标文件要求; 2、峨眉山市委党校维修加固项目答疑文件; 3、峨眉山市委党校维修加固项目设计图纸; 4、现行国家及省市各种施工验收规范、规程和质量评定标准及有关规定; 5、经过施工现场勘察获得的施工场地的地形、地貌、气象、水文、地质及交通运输情况等资料; 6、现有施工技术、装备条件和类似工程施工经验。 ( 二) 编制原则 1、严格遵守工程合同要求工期和本合同中承诺的工程施工期限, 合理安排施工程序与顺序, 保证各项施工活动相互促进、紧密衔接, 避免不必要的重复工作, 加快施工进程。 2、用流水作业法和网络计划技术安排施工进度计划, 以保证施工连续性、均衡地、有节奏地进行, 合理地使用人力、物力和财力, 在确保工程质量的前提下, 尽量缩短工期。 3、合理安排季节性施工, 保证工程施工的连续性。 4、贯彻”节材、节能、提高质量、增进效益”的原则, 充分推广应用”新材料、新设备、新工艺、新技术”降低工程成本。 5、在满足施工需要的前提下, 减少各种临时设施的投入。合理布置施工现场, 尽量避免二次搬运, 做到文明施工。

6、遵循目标管理的原则, 对分部分项工程设定目标, 做好各个环节的检查控制, 以每个分项设定目标的逐项实现来保证整个工程目标的落实。 二、工程概况及施工特点 ( 一) 工程建设概况 1、工程名称: 峨眉山市委党校维修加固项目 2、建设单位: 中共峨眉山市委党校 3、建设地点: 峨眉山市绥山镇名山西路104号 4、计划工期: 630日历天 5、质量要求: 按国家标准一次性验收合格 ( 二) 工程施工概况 1、建筑规模和内容 维修加固改造面积3077平方米, 包括学员宿舍楼厕所、学术报告厅、食堂、教学楼、操场、下水道等维修加固改造建设。。 2、结构设计特点 本工程新建工程采用钢筋混凝土独立基础, 框架结构, 现浇钢筋砼楼板。 3、建筑地点特征 拟建场地地理位置是市区, 但交通发达, 公路、运输条件方便。 三、施工组织方案 ( 一) 施工部署 1、施工管理机构 一旦中标, 我们将立即组建”峨眉山市委党校维修加固项目经理部”

相关文档