文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 配电箱尺寸标注标准

配电箱尺寸标注标准

配电箱尺寸标注标准
配电箱尺寸标注标准

表箱体尺寸标注标准

一.住宅电能表箱体尺寸标注标准

2. 箱体表面采用环氧树脂静电喷涂或烤漆,5.采用磁卡电度表时,箱面应留

插卡孔;箱体采用1.2~1.5mm钢板制作;

3.本箱体进线断路器为63A,进线截面不大于25mm2;

4.墙体留洞尺寸为箱体尺寸加10mm;

二.86系列电能表技术参数

2.预付费表一般采用DDY型号,厂家不同而不同;参数参考DD862-6系列;

三.住宅户内照明配电箱尺寸参数

2.墙体留洞尺寸为箱体尺寸加10mm;

3.分路断路器每极宽度为18 mm;

四.普通照明配电箱尺寸参数

2.箱体采用1.2~1.5mm电解钢板或冷轧钢板制作;

3.箱体表面采用环氧树脂静电喷涂或烤漆,不注明一般为浅灰色。

4.本箱体进线断路器为63A,进线截面不大于25mm2;

5.分路断路器每极宽度为18 mm;

6.墙体留洞尺寸为箱体尺寸加10mm;

五.动力配电箱尺寸参数

2.箱体采用1.2~1.5mm电解钢板或冷轧钢板制作;

3.箱体表面采用环氧树脂静电喷涂或烤漆,不注明一般为浅灰色。

4.墙体留洞尺寸为箱体尺寸加10mm;

5.PC级双电源带分支配电开关箱尺寸:600X800X200

六.动力配电柜参数

2.PB801柜为高层住宅落地式动力配电柜,柜前检修,可靠墙安装;

3.柜体采用不小于2mm冷轧钢板制作;柜体表面采用环氧树脂静电喷涂

七.常用变配电室低压配电柜参数

七.常用弱电箱体尺寸参数

1.户内多媒体箱310*210*120 箱体参考尺寸450x350x150(mm)

2.电视分线箱箱体参考尺寸450x350x150(mm)

本厂生产的等电位规格有如下:

TD28大型(铜)300*200*1 20

TD28大型(铁)300*200*1 20

TD28中型(铜)180*120*7 0

TD28中型(铁)180*120*7 0

TD28小型(特厚铜)160*75*50 TD28小型(厚铜)160*75*50 TD28小型(铜)160*75*50 TD28小型(铁)160*75*50 TD28小型(塑壳)160*75*50

配电箱参考标准

配电箱参考标准 1.提交配电箱(柜)的技术规范标准应符合甲方规定的技术要求和国家及北京市地区技术标准及供电行业规范要求,若技术规范中无相应说明,则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。 2.设计图技术交底会:合同签定后,由甲方专人负责组织设计单位、甲方、乙方、施工单位、监理单位的技术人员参加的产品定货设计交底会,以最后确定产品生产技术为依据,厂家方可开始生产。交底前各方应该对所生产的设备的数量、图纸、技术要求进行核定,有疑问时可在交底会上提出,并对解答做好记录。乙方负责记录并编写纪要,纪要包括讨论的内容和得出的结论,由相关各方代表签字确认后生效,会议纪要是合同的一部分。除了设计图技术交底会议外,任何一方提出的关于设备设计图的所有修改必须与另一方讨论并经另一方同意。当一方接收到另一方需要确认的文件或图纸后3天内,应以书面形式将意见通知提出要求的一方。乙方应及时回答甲方专人提出的设计及技术有关问题,并为甲方专人免费提供有关技术文件。乙方应负责合同设备技术设计以及其它相应设备的设计协调,为了制造与联络方便,乙方应根据甲方专人要求,提供相关设备二次深化设计图纸、设计文件和相应标准。甲方专人有权到乙方有关设计部门或生产厂家进行实地了解,乙方应协助提供相关文件和工作条件。 3.乙方不得擅自更改甲方提供的设计图纸内容,施工中如乙方发现设计 有问题或严重不合理时,乙方有责任立即以书面形式通知甲方。 4.一般要求 配电箱所有采用的设备、材料必须是原厂真品,完全符合招标文件中附图、附表规定的型号、规格及技术参数要求,必须符合国家现行技术标准的规定,应有合格证,且须注明生产厂地、出厂时间、铭牌数据、设备标准等级等;配电箱内装设的各电气设备必须通过中国质量认证中心的CCC认证,其电气设备上应带有CCC标志;投标产品必须是经鉴定,通过型式试验和生产许可认 证,其性能指标必须完全达到国家相关标准的产品,所投标产品必须具备国家强制执行的CCC安全认证证书。 配电箱出厂前必须通过各项检测和试验,包括各种绝缘耐压试验和通电 传动试验等,并具有检测、试验证明书;

配电箱型号及规格

配电箱规格及参数 GCK、GCS、MNS是低压抽出式开关柜; GGD、GDH、PGL是低压固定式开关柜; XZW综合配电箱; ZBW箱式变电站; XL、GXL低压配电柜、建筑工地箱; JXF电器控制箱; PZ20、PZ30系列终端照明配电箱; PZ40、XDD(R)电表计量箱 PXT(R)K-□/□-□/□-□/□-□/IP□系列规格型号解释: (1)PXT明装配电箱,暗装加(R) (2)K有如表1的系列配线方式 (3)□/□额定电流/额定短时耐受电流能力:用数字表示,250/10表示:额定电流250A/额定短时耐受电流能力10kA,根据顾客要求可以降低。 (4)□/□进线型式:□/1单相输入;□/3三相输入;1/3表示混合输入 (5)□×□出线回路:单相回路×三相回路,6×3单相6回路,三相3回路 (6)□/ □主开关型式/防护等级;1/IP30单相主开关/IP30;3/IP30三相主开关/IP30 表1: 序号汉语拼音字头中文解释装配图号电气原理图号 1 JL 计量箱PXT01 PXT01 dq系列

2 CZ 插座箱PXT02 PXT02 dq系列 3 ZM 照明箱PXT03 PXT03 dq系列 4 DL 动力箱PXT04 PXT04 dq系列 5 JC 计量插座箱PXT05 PXT05 dq系列 6 JZ 计量照明箱PXT06 PXT06 dq系列 7 JD 计量动力箱PXT07 PXT07 dq系列 8 ZC 照明插座箱PXT08 PXT08 dq系列 9 DC 动力插座箱PXT09 PXT09 dq系列 10 DZ 动力照明箱PXT10 PXT10 dq系列 11 HH 混合功能箱PXT11 PXT11 dq系列 12 ZN 智能箱PXT12 PXT12 dq系列 电气箱柜名称编号规格型号 高压开关柜AH 高压计量柜AM 高压配电柜AA 高压电容柜AJ 低压电力配电箱柜AP 低压照明配电箱柜AL 应急电力配电箱柜APE 应急照明配电箱柜ALE 低压负荷开关箱柜AF

配电箱尺寸标注标准

表箱体尺寸标注标准 一.住宅电能表箱体尺寸标注标准 2. 箱体表面采用环氧树脂静电喷涂或烤漆,5.采用磁卡电度表时,箱面应留 插卡孔;箱体采用1.2~1.5mm钢板制作; 3.本箱体进线断路器为63A,进线截面不大于25mm2; 4.墙体留洞尺寸为箱体尺寸加10mm; 二.86系列电能表技术参数 2.预付费表一般采用DDY型号,厂家不同而不同;参数参考DD862-6系列;

三.住宅户内照明配电箱尺寸参数 2.墙体留洞尺寸为箱体尺寸加10mm; 3.分路断路器每极宽度为18 mm; 四.普通照明配电箱尺寸参数 2.箱体采用1.2~1.5mm电解钢板或冷轧钢板制作; 3.箱体表面采用环氧树脂静电喷涂或烤漆,不注明一般为浅灰色。 4.本箱体进线断路器为63A,进线截面不大于25mm2; 5.分路断路器每极宽度为18 mm; 6.墙体留洞尺寸为箱体尺寸加10mm;

五.动力配电箱尺寸参数 2.箱体采用1.2~1.5mm电解钢板或冷轧钢板制作; 3.箱体表面采用环氧树脂静电喷涂或烤漆,不注明一般为浅灰色。 4.墙体留洞尺寸为箱体尺寸加10mm; 5.PC级双电源带分支配电开关箱尺寸:600X800X200 六.动力配电柜参数 2.PB801柜为高层住宅落地式动力配电柜,柜前检修,可靠墙安装; 3.柜体采用不小于2mm冷轧钢板制作;柜体表面采用环氧树脂静电喷涂

七.常用变配电室低压配电柜参数 七.常用弱电箱体尺寸参数 1.户内多媒体箱310*210*120 箱体参考尺寸450x350x150(mm) 2.电视分线箱箱体参考尺寸450x350x150(mm)

Z系列配电箱型号及尺寸

PZ30系列配电箱型号、外形尺寸

大3P的空调的功率为2250kw,也就是用电流为2250/220=10A,用32A的一般情况下是完全可以的 在跳闸时,你可以去摸一下空气开关,如果发烫,那就换一个。可能是开关的接触点有点问题。换一个相同型号,好一点品牌的。 如果改为40A的,也未尝不可。但不宜太大。40A足矣!! 1、DZ4760A C25: DZ47---系列微型断路器(还有很多系列,基本都是厂家命名的) LE-----带漏电脱扣功能 60-----框架等级为60A C------瞬时脱扣过流倍数按照明类,如5~7或7~10倍,D为动力型10~14倍 2、塑壳断路器NS100N-STR22SE-100/3P-P-RC NS-----施耐德(天津梅兰日兰)产品代号 100----框架电流等级,有100、160、250、400、630 STR22SE--脱扣器类型,电子脱扣,用于NS100、160、250 100/3P---额定电流100A,极数为3极 P------插入式(安装方式),F--固定式,D--抽出式 FC-----板前接线,RC--板后接线 另外,后缀还可以有: MX/MN--分励/失压线圈 OF/SD/SDE/SDV----多功能辅助开关 MCH----电动操作机构 ME/MB/MH----漏电保护模块、电流表模块、电流互感器模块、延伸旋转手柄 3、类似的图纸标注还有很多,不一定是统一的作图规定、规范,凡是与电气产品有关的标注代号,基本上都参照厂家的产品样本。 4、作图方面,只有类似【管线规格、数量】、【管线敷设方式】、【设备、材料型号、容量】等才有比较一致的标注方式。 比如:ZR-BV-3*2.5 SC20WC----表示含义: 阻燃聚氯乙烯绝缘2.5平方毫米铜芯电线,3根穿20钢管,墙内暗埋敷设。 5、通用标注含义,请参照《建筑电气安装工程手册》(吕光大主编)第一册,或参照设计手册,或找电气工程识图方面的书。 一、全部电器总容量5000W,负荷不大,用【32A/2P断路器+漏电脱扣附件】即可。 如果考虑【需用系数】的话,25A规格也可。 二、计算公式: Ijs=Kx*P/U/cosφ,其中: Ijs-------计算电流; Kx--------需用系数,家庭用电,Kx在0.5~0.7之间足够;

配电箱尺寸标注标准

表箱体尺寸标注标准 .住宅电能表箱体尺寸标注标准 注:1以上参数选自华北标《低压配电装置》 09BD3-31; 2.箱体表面采用环氧树脂静电喷涂或烤漆,5.采用磁卡电度表时,箱面应留 插卡孔;箱体采用1.2~1.5mm钢板制作; 3. 本箱体进线断路器为63A,进线截面不大于25mm2; 4. 墙体留洞尺寸为箱体尺寸加10mm; 86系列电能表技术参数 1. 以上参数选自华北标《低压配电装置》 09BD3-49; 2. 预付费表一般采用DDY型号,厂家不同而不同;参数参考 DD862-6系列;

三.住宅户内照明配电箱尺寸参数 1. 以上参数选自华北标《低压配电装置》09BD3-57; 2. 墙体留洞尺寸为箱体尺寸加10mm; 3. 分路断路器每极宽度为18 mm; 四.普通照明配电箱尺寸参数 1. 以上参数选自华北标《低压配电装置》09BD3-59.61; 2. 箱体采用1.2~1.5mm电解钢板或冷轧钢板制作 3. 箱体表面采用环氧树脂静电喷涂或烤漆,不注明一般为浅灰色 4. 本箱体进线断路器为63A,进线截面不大于25mm2; 5. 分路断路器每极宽度为18 mm; 6. 墙体留洞尺寸为箱体尺寸加10mm;

五.动力配电箱尺寸参数 1. 以上参数选自华北标《低压配电装置》09BD3-63.64 2. 箱体采用1.2~1.5mm电解钢板或冷轧钢板制作; 3. 箱体表面采用环氧树脂静电喷涂或烤漆,不注明一般为浅灰色 4. 墙体留洞尺寸为箱体尺寸加10mm ; 5. PC级双电源带分支配电开关箱尺寸:600X800X200 六.动力配电柜参数 1. 以上参数选自华北标《低压配电装置》09BD3-63.64 2. PB801柜为高层住宅落地式动力配电柜,柜前检修,可靠墙安装; 3. 柜体采用不小于2mm冷轧钢板制作;柜体表面采用环氧树脂静电喷涂

配电箱型号规格及系统图学习

配电箱型号规格 配电箱一般分为紧凑型配电箱,比如PZ30或GOLF型,常用于住宅套内或走廊墙上暗装,常由微型断路器构成,进线为63A以下的3相MCB,出线为3相或单相MCB或RCB,一般为嵌墙暗装,底距地按照规范要求不低于1.5米。明装配电箱,常常作为楼层总配电箱,下级为上述的紧凑配电箱,总配电箱经常设置在电井内,明装,总开关为大电流的塑壳断路器MCCB,出线为MCCB或MCB(中等电流,三相居多),进线一般为电缆,出线为导线到下级现场暗装的配电箱,型号一般为XM柜式配电箱,一般落地,作为总进线使用。电箱一般型号无太多意义,主要看开关。 GCK、GCS、MNS是低压抽出式开关柜; GGD、GDH、PGL是低压固定式开关柜; XZW综合配电箱; ZBW箱式变电站; XL、GXL低压配电柜、建筑工地箱; JXF电器控制箱; PZ20、PZ30系列终端照明配电箱; PZ40、XDD(R)电表计量箱 PXT(R)K-□/□-□/□-□/□-□/IP□系列规格型号解释: (1)PXT明装配电箱,暗装加(R) (2)K有如表1的系列配线方式 (3)□/□额定电流/额定短时耐受电流能力:用数字表示,250/10表示:额定电流250A/额定短时耐受电流能力10kA,根据顾客要求可以降低。 (4)□/□进线型式:□/1单相输入;□/3三相输入;1/3表示混合输入 (5)□×□出线回路:单相回路×三相回路,6×3单相6回路,三相3回路 (6)□/ □ 主开关型式/防护等级;1/IP30单相主开关/IP30;3/IP30三相主开关/IP30 表1: 序号汉语拼音字头中文解释装配图号电气原理图号 1 JL 计量箱PXT01 PXT01 dq系列 2 CZ 插座箱PXT02 PXT02 dq系列 3 ZM 照明箱PXT03 PXT03 dq系列 4 DL 动力箱PXT04 PXT04 dq系列 5 JC 计量插座箱PXT05 PXT05 dq系列 6 JZ 计量照明箱PXT06 PXT06 dq系列 7 JD 计量动力箱PXT07 PXT07 dq系列 8 ZC 照明插座箱PXT08 PXT08 dq系列 9 DC 动力插座箱PXT09 PXT09 dq系列 10 DZ 动力照明箱PXT10 PXT10 dq系列 11 HH 混合功能箱PXT11 PXT11 dq系列 12 ZN 智能箱 PXT12 PXT12 dq系列

配电箱的尺寸表

一、电表箱: 1、单相六表位暗箱外框尺寸(宽x高x厚)860x840x170,嵌墙尺寸(宽x高x厚)790x750x110,留洞(宽x高x厚)810x770x120,洞底距地1100,定位详平面图。 2、单相四表位暗箱外框尺寸(宽x高x厚)610x840x170,嵌墙尺寸(宽x高x厚)550x750x110,留洞(宽x高x厚)570x770x120,洞底距地1100,定位详平面图。 3、单相三表位暗箱外框尺寸(宽x高x厚)850x550x170,嵌墙尺寸(宽x高x厚)790x490x110,留洞(宽x高x厚)810x510x120,洞底距地1400,定位详平面图。 4、单相二表位暗箱外框尺寸(宽x高x厚)610x550x170,嵌墙尺寸(宽x高x厚)550x490x110,留洞(宽x高x厚)570x510x120,洞底距地1400,定位详平面图。 二、总熔断器盒 1、总熔断器盒实际尺寸(宽x高x厚)440x620x165,嵌墙尺寸(宽x高x厚)400x580x155,留洞(宽x高x厚)420x600x155,洞底距地2000,定位详平面图。 三、T接箱 T接箱(宽x高x厚)290x290x150, 嵌墙尺寸(宽x高x厚)260x265x125,留洞(宽x高x厚)280x280x130,洞顶距板底300,定位详平面图。 四、住户配电箱 1、15位住户配电箱留洞(宽x高x厚)350x250x120,洞底距地2000,定位详平面图。 2、18位住户配电箱留洞(宽x高x厚)400x250x120,洞底距地2000,定位详平面图。 3、24位住户配电箱留洞(宽x高x厚)300x430x120,洞底距地2000,定位详平面图。 五、电信分线箱 1、E型箱实际尺寸(高x宽x厚)700x500x150,C型箱实际尺寸(高x宽x厚)500x380x150,B型箱实际尺寸(高x宽x厚)380x250x130。 2、1~5层采用C型箱,留洞(高x宽x厚)520x400x160。洞底距地1300,定位详平面图。 3、6层采用B型箱,留洞(高x宽x厚)400x270x140。洞底距地1300,定位详平面图。 六、楼层访客对讲及安保分线箱 1、楼层访客对讲及安保分线箱实际尺寸(宽x高x厚)400x350x150,留洞(宽x高x厚)420x370x160,洞底距地2000,定位详平面图。 2、2~6层分线盒(宽x高x厚)268x208x80 3、另颐和华城供应商提供了450x380x90的底层安保箱。 七、电视分接箱 电视分接箱实际尺寸(宽x高x厚)200x200x100,留洞(宽x高x厚)220x220(H)x120,洞底距地2000,定位详平面图。 八、家庭信息箱 1、2、6层家庭信息箱留洞(宽x高x厚)300x500x120,洞底距地300,定位详平面图。3~5层家庭信息箱留洞(宽x高x厚)300x200x120,洞底距地300,定位详平面图。 九、单元进户管 1、电话:高层3Φ63,多层3Φ50 2、有线电视::高层2SC50,多层2SC40 3、安防:2SC40 4、多层电源:SC150,无地下室需要设置拉线井(长x宽x深)800x800x1000。 做变配电室时变压器的长\宽\高:供校友参考: SC系列配电变压器防护外壳

配电箱型号规格大全

GCK、GCS、MNS是低压抽出式开关柜; GGD、GDH、PGL是低压固定式开关柜; XZW综合配电箱; ZBW箱式变电站; XL、GXL低压配电柜、建筑工地箱; JXF电器控制箱; PZ20、PZ30系列终端照明配电箱; PZ40、XDD(R)电表计量箱 PXT(R)K-□/□-□/□-□/□-□/IP□系列规格型号解释: (1)PXT明装配电箱,暗装加(R) (2)K有如表1的系列配线方式 (3)□/□额定电流/额定短时耐受电流能力:用数字表示,250/10表示:额定电流250A/额定短时耐受电流能力10kA,根据顾客要求可以降低。 (4)□/□进线型式:□/1单相输入;□/3三相输入;1/3表示混合输入 (5)□×□出线回路:单相回路×三相回路,6×3单相6回路,三相3回路 (6)□/ □ 主开关型式/防护等级;1/IP30单相主开关/IP30;3/IP30三相主开关/IP30 表1: 序号汉语拼音字头中文解释装配图号电气原理图号 1 JL 计量箱PXT01 PXT01 dq系列 2 CZ 插座箱PXT02 PXT02 dq系列 3 ZM 照明箱PXT03 PXT03 dq系列 4 DL 动力箱PXT04 PXT04 dq系列 5 JC 计量插座箱PXT05 PXT05 dq系列 6 JZ 计量照明箱PXT06 PXT06 dq系列 7 JD 计量动力箱PXT07 PXT07 dq系列 8 ZC 照明插座箱PXT08 PXT08 dq系列 9 DC 动力插座箱PXT09 PXT09 dq系列 10 DZ 动力照明箱PXT10 PXT10 dq系列 11 HH 混合功能箱PXT11 PXT11 dq系列 12 ZN 智能箱 PXT12 PXT12 dq系列 电气箱柜名称编号规格型号 高压开关柜AH 高压计量柜AM 高压配电柜AA 高压电容柜AJ 低压电力配电箱柜AP 低压照明配电箱柜AL 应急电力配电箱柜APE 应急照明配电箱柜ALE 低压负荷开关箱柜AF

配电箱技术规格书

双杆变台等配电箱技术规格书 1.适用范围 本节技术规格书适用于本工程单、双杆变台配电箱。本工程所选设备、材料,必须具有国家级检测中心的检测合格证书,需经强制性认证的,必须具备3C认证;质量体系ISO认证,必须满足与产品相关的国家标准;供电产品、消防产品应具有入网许可证。 设备安装、元器件技术参数、等具体要求请遵照有关规范和标准并参见施工设计图纸及设计说明。 2.主要设备材料规格要求 配电箱包括单、双杆变台配电箱。箱体内开关等重要元器件(断路器)要求选用技术成熟、运行良好的国内一线品牌的产品。 3.执行标准 GB 156-93 《标准电压》 GB 4208-93 《外壳防护等级(IP代码)》 GB/T 《低压断路器设备和控制设备总则》 GB/T 《低压断路器设备和控制设备低压断路器》 GB/T 《低压断路器设备和控制设备开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器》 GB/T 《低压断路器设备和控制设备低压机电式接触器和电动机启动器》GB 7947-87 《绝缘导体和裸导体的颜色标志》 GB 《低压成套断路器设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备》 GB 《低压成套断路器设备和控制设备第三部分:对非专业人员可进入场地的低压成套设备和控制设备---配电板的特殊要求》 JB 4012-85 《低压空气式隔离器、断路器、隔离断路器及熔断器组合电器》《固体绝缘材料在潮湿条件下的相对起痕指数和耐痕指4207-1984 GB/T 数的测定方法》 GB 13539-92 《低压熔断器》 《继电保护和安全自动装置技术规程》GB 14285-93 GB/T 7261-2000 《继电器及装置基本试验方法》 GB/T 《电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验》 IEC129 《交流断路器和接地保护》 IEC255 《继电器》 IEC269 《低压熔断器》 《低压成套断路器设备和控制设备》 IEC446 《绝缘和非绝缘导体的色标》 IEC73 《指示灯和按钮的色标》 IEC947 《低压断路器设备控制设备》 4.使用条件 1)运行条件 系统标称电压U0/U 1kV 系统最高运行电压Um 系统频率50Hz

配电柜图纸电缆标注详解

电缆型号 电缆型号是指电缆的各种型号。目录 1 2 3

2电力电缆型号各部分的代号及其含义 1.绝缘种类:V代表聚氯乙烯;X代表橡胶;Y代表聚乙烯;YJ代表交联聚乙烯;Z代表纸。 2.导体材料:L代表铝;T(省略)代表铜。 3.内护层:V代表聚氯乙烯护套;Y护套;L铝护套;Q铅护套;H橡胶护套;F氯丁橡胶护套。 4.特征:D不滴流;F分相;CY充油;P贫油干绝缘;P屏蔽;Z直流。 5.控制层:0无;2双钢带;3细钢丝;4粗钢丝。 6.外被层:0无;1纤维外被;2聚氯乙烯护套;3聚乙烯护套。 7.阻燃电缆在代号前加ZR;耐火电缆在代号前加NH。 充油电缆型号及产品表示方法 充油电缆型号由系列代号和电缆结构各部分代号组成。自容式充油电缆产品系列代号CY。外护套结构 从里到外用加强层、铠装层、外被层的代号组合表示。种类、导体材料、内护层及各代号的排列 次序以及产品的表示方法与35kV及以下电力电缆相同。如CYZQ102 220/1×4表示铜芯、纸绝缘、铅护套、铜带径向加强、无铠装、聚氯乙烯护套、额定电压220kV、单芯、标称截面积400mm2的自容式充油电缆。充油电缆外护层代号为 1.加强层:1代表铜带径向加强;2代表不锈钢带径向加强;3钢带径向加强;4不锈钢带径向、窄不锈钢带纵向加强。 2.铠装层:0无铠装;2钢带铠装;4粗钢丝铠装。 3.外被层:1纤维层;2聚氯乙烯护套;3聚乙烯护套。 3常见耐火电缆型号介绍及用途说明

乙烯护套控制电缆。 目录 1 1. 1.1 2. 1.2 2 1. 2.1 2. 2.2 3. 2.3 3 1. 3.1 2. 3.2 4 1. 4.1 2. 4.2 5 1. 5.1 2. 5.2 1概述 使用特性 额定电压:U0/U为450/750V。 导体线芯长期工作温度为70℃、95℃两种,电缆敷设温度不低于0℃。电缆的推荐允许弯曲半径如下: 无,应不低于电缆外径的6倍; 铠装或铜带,应不低于电缆外径的12倍; 屏蔽软电缆,不低于电缆外径的6倍。 控制电缆泛指设备仪表供电/信号控制 代表型号:KVV/KYJV/还有其它仪表线等等[1]

配电箱验收标准2018-1-5

配电箱验收 一、验收要点 1、配电箱、柜厂家生产资质齐全(生产许可证、技术、质量国 家专门机构评审、认定文件)。 2、配电箱、柜合格证、CCC认证齐全,出场试验、检测报告齐全。 3、配电箱、柜生产配置依据是设计院审核通过的设计图纸,提 供的图纸必须考虑到现行设计,施工验收规范。 4、配电箱、柜喷涂颜色符合甲方招标要求。 5、制作配电箱、柜板材依据国家行业标准选取;配电箱、柜门 把手、锁具齐全,耐用、美观。 6、配电箱、柜内部电器件排布依据国家行业标准设计,并且必 须考虑到现行设计,施工验收规范。 7、配电箱、柜内设工作接地排,保护接地排,排上留出足够的 压线端子(一线一端子),并且考虑压接牢固,检修方便;排上预 留压接螺栓考虑压线规格。 8、配电箱、柜体预留有保护接地螺栓,螺栓与箱、柜体电气焊 接良好,压面必须镀层光洁,无绝缘隔层。 9、配电箱、柜二层电气底板及活动门必须专设接地跨接线(跨 接线采用16mm2裸扁软铜线)。配电箱、柜、弱电箱、表箱箱必须 预留接地螺栓。 10、配电箱、弱电箱、表箱箱体进场前必须标明箱体的上、下,以免工人施工时装倒。同一电箱、表箱的箱体与箱芯必须编上相同 号码,以免工人安装时装错或箱芯与箱体底脚固定螺栓对不上影响 安装。

11、配电箱、柜专设工作接地,保护接地及跨接接地点必须有 标识并且标识规范耐久。 12、配电箱、柜内电气件必须设可方便拆卸的保护分隔板。箱、柜内主要元器件必须具有网上可查防伪码。 13、配电箱、柜内电气件必须有标识,标识贴在操作手柄下端,且字体机打,塑封,固定牢固,不易掉落。 14、配电箱、柜内必须有配电系统图及原理图,图采用机打, 塑封,贴箱、柜门内左上侧,并且图固定牢固、美观。 15、配电箱、柜必须有不锈钢制产品铭牌,铭牌用不锈钢钉铆 接在箱、柜门内左上侧或中上侧。 16、控制箱、柜门上信号显示,操作器件下必须铆接功能标示牌。 17、配电箱、柜面喷漆完整均匀、光洁、无残缺现象。 18、配电柜外必须有塑料保护袋,配电箱必须粘贴塑料保护膜。 19、配电箱、柜电气件配线符合行业工艺要求及施工、验收规范。配电箱内配电板两侧预留大于60mm的布线空间,上、下进线,配电柜的上下侧,根据压接电缆的规格、数量预留足够的压接、固 定空间,同时考虑进线及出线电缆的固定辅件。 20、配电箱、柜内配线规格、线色符合相色及相序要求,从总 断路器下口配出各路导线必须考虑可独立拆卸、检修。 21、配电箱、柜内配电支路电源线不能串接,并且一个端子上 压接导线最多不能超过两根。 22、配电箱、柜内断路器上下端飞弧隔板必须齐全。各电气元 件压接端子必须使用闭口端子。

照明配电箱规格型号

照明配电箱规格型号 说到什么什么配电箱大家肯定觉得很遥远,其实并不是的。只要是大家居住在大楼上面就会跟这个东西产生,间接的关联了。这种配电箱是不会按在让大家一样就能瞧见的地方而是,暗处。不轻易的让人看见,现在就来了解一下照明配电箱规格型号。 照明配电箱规格型号 1、照明配电箱型号3:PXT-4-3X10 照明配电箱不是一层不变的,因为所使用的范围比较广泛,比如建筑工地,电厂,民用住宅,或者办公大厦之类的,所以照明配电箱型号也有很多样式。这款照明配电箱型号中的PXT和XRM一样,是一种型号,数字4指得是设计序号,数字3是指进线相数为三相,数字10代表的是每项输出的回路数为10。照明配电箱型号不同,尺寸也是有大有小,希望小编的讲述可以帮助到大家。 2、照明配电箱型号4:XL-51动力箱系列型号照明配电箱虽然是一个大众比较不熟悉的有关于电路的产品,但是照明配电箱型号很多,小编也不能一一解释完全,所以这里给大家介绍了XL-51动力箱系列的型号,XL代表着动力箱系列产品,该系列的产品只有XL-21/XL-51一个产品,单手其箱体的尺寸有接近十多个,一般都是1600(1700、1800)*600*370*、1600(1700、1800)*700*370、1600(1700、1800)*800*370这个几个尺寸类型,尺寸不同,额定电流以及工作的电压也是不一样的,所以安装之前一定要选择好哦。 3、照明配电箱型号5:JXF防护箱系列型号最后给大家介绍的这个防护箱系列的照明配电箱型号也是比较常用的一个型号产品,JXF代表着防护箱,其主要的型号也只有一个:JXF1000/JXF2000,和前面那款动力箱系列型号产品都差不多,其尺寸主要有250*250*140、300(400、500、600)*250*140、300(400、500、600)*300*140(180、200)、300(400、500、600)*400*140(200、230)等几种。 上述材料就是对照明配电箱规格型号的解释了,看到这些规格型号是不是头都大了呢,其实大家只要不是非常专业的人士,或者说是专门学这个东西的人呢才来费脑力去了解这个东西,加入只是想单纯的知道这是一个什么东西的话那么就随意看看就好。

非标类配电箱设计参考标准汇总

非标类配电箱设计参考 标准汇总 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

非标配电箱设计参考标准 2016年1月 1非标配电箱壳体标准 1.1明装挂墙配电箱: 配电箱(柜)满足下列任一要求时采用落地配电柜: 1.1.1宽度尺寸﹥800mm; 1.1.2高度﹥1200mm; 1.1.3厚度﹥300mm; 1.1.4进线总开关﹥315A; 1.2配电箱(柜)尺寸及设计参考标准 1.2.1落地配电柜高度≤2200mm; 1.2.2落地配电柜宽度≤1300mm; 1.2.3落地配电柜宽度﹥800mm时采用双开门设计; 1.2.4挂墙配电箱宽度﹥600mm时采用双开门设计; 2非标配电箱(柜)电器元件整体布置 2.1元件布置的主要目的 ,尽可能 保持内部空间的紧凑,控制整体尺寸。 2.1.2整齐美观,操作方便、安全,工艺合理和维护检修方便、安全。 2.2元件布置的排布次序: 变更。 2.3元件水平方向布置的位置要求 2.3.1本要求适用于一般情况,特殊情况(实际条件不允许或者照此布置空间

利用不合理、不利于安装布线)除外。 2.3.2不论特殊情况还是一般情况,断路器布置必须满足客户有足够的进线或者出线位置,接线方便。 2.3.3断路器布置次序从左向右。 2.3.4一般情况下,配电箱(柜)的左侧位主要用于公司员工进出线、安装端子、中继、熔断器等电器元件,同时用于客户出二次回路线。安装 时保持主回路与二次回路不交叉,不飞线。 必须预留客户二次回路出线位,根据情况预留50mm~150mm净尺寸。 净尺寸指:此宽度的竖直空间内什么都没有。 2.3.5一般情况下,配电箱(柜)的右侧位主要用于客户出主回路线,必须预留客户主回路的出线位,根据情况预留100mm~200mm净尺寸。 净尺寸指:此宽度的竖直空间内什么都没有。 2.3.6主进线塑壳断路器、双电源、隔离开关等布置在配电箱(柜)中间位置或者稍稍偏离中间位置,原则上两侧不允许布置断路器,如果空间允许可 以布置浪涌保护器回路以及其他电器元件。 2.3.7布置必须满足客户进线或者出线的方便。 2.3.8布置须满足视觉上的美观大方、上端面水平。 2.3.9微型断路器水平之间布置禁止因空间原因强行挤压成一排。 2.3.10原则上将同壳架电流或者出线电缆规格相同、框架一样的断路器布置在一排。将大电流的断路器布置在上部位。 2.3.11一般情况下塑壳断路器和微型断路器不混装一排,如果塑壳断路器数量较少等特殊情况可以混装。 2.3.12一般情况多个塑壳断路器装在一排时尽量保持一定的左右间距。间距的大小主要依据客户进线和客户出线电缆的线径以及国标电缆专用铜 线鼻子尺寸进行制定,详见附表2.3.1。 附表2.3.1 塑壳断路器水平方向间距

配电箱各类符号标注

配电箱各类符号标注: 根据图纸《配电箱系统图》中标注 NPX630/3P 400A中:NPX630是断电器的型号,3P是三极,400A 指最大断路电流为400A。 NPX160/3P 160A WL1 YJV-4*70+1*35-SC80 FC 58.8W AP3配电箱: NPX160是断电器的型号 3P指三极,额定频率为50Hz,额定绝缘电压为690V,脱扣器电流40-160A。 WL1:指回路1。后面还有回路2等。 YJV:铜芯交联聚乙烯电缆。 NHYJV:耐火铜芯交联聚乙烯电缆 4*70+1*35:指4根线芯截面70mm2加一根线芯截面35的中性线芯。 SC80:指穿直径为80的焊接钢管(俗称黑铁管)。 FC:指暗敷在地面内。 C65N-C10/1P WL1 BV-3*2.5-SC15 CC 0.78KW 照明: C65N为断电器型号 C10/1P:断电器最大断路电流为10A,极数为一极。 BV:铜芯聚氯乙烯绝缘电线 3*2.5:3根线芯截面面积2.5mm2的 SC15:穿直径15mm的钢管

CC:暗敷设在屋面或顶板内。 C65N-C16/3P WL5 BV-4*4-SC20 FC WC 3.7KW 380V空调插座:回路5中,断电器型号为C65N,最大断路电流为16A,采用4根线芯截面4mm2的铜芯聚氯乙烯绝缘电缆,穿直接20mm的钢管,暗敷设在地面内、墙内。 另: 各种敷设方式: AB-沿或跨梁(屋架)敷设 BC-暗敷设在梁内 AC-沿或跨柱敷设 CLC-暗敷设在柱内 WS-沿墙面敷设

WC-暗敷设在墙内 CE-沿天棚或顶板面敷设 CC-暗敷设在屋面或顶板内 SCE-吊顶内敷设 FC-地板或地面下敷设 SC-穿焊接钢管敷设 MT-穿电线管敷设 PC-穿硬塑料管敷设 FPC-穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设 CT-电缆桥架敷设 MR-金属线槽敷设 M-用钢索敷设 KPC-穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设CP-穿金属软管敷设 DB-直接埋设 TC-电缆沟敷设 CE-混凝土排管敷设。 脱扣方式: MA-磁脱扣 TM-热磁脱扣 MIC-电子脱扣 分断能力分5个等级:

配电箱规格及参数

标准配电箱规格及参数 配电箱内要求出线回路使用透明塑壳断路器,并在出线断路器下口接漏电保护断路器,额定工作电流与上端塑壳断路器匹配,动作电流小于30MA,动作时间小于,配电箱上装欧标工业插座,底部防火封盖防护完好。 塑壳断路器A1:额定电压400V,工作电压380V,瞬间脱扣 电流10In±20%,断路电流50MA,额定电流80A(1只)。 塑壳断路器B1:额定电压400V,工作电压380V,瞬间脱扣 电流10In±20%,断路电流30MA,额定电流25A(1只)。 漏电断路器C1:额定电压400V,工作电压380V,断路电流 50MA,分断时间<,额定电流25A(1只)。 欧标工业插座D1:插孔数4芯,额定电流32A,可防水。 塑壳断路器B2:额定电压400V,工作电压380V,瞬间脱扣 电流10In±20%,断路电流30MA,额定电流25A(1只)。 漏电断路器C2:额定电压400V,工作电压380V,断路电流 50MA,分断时间<,额定电流25A(1只)。 欧标工业插座D2:插孔数4芯,额定电流32A,可防水。 塑壳断路器B3:额定电压400V,工作电压380V,瞬间脱扣 电流10In±20%,断路电流30MA,额定电流15A(1只)。 漏电断路器C3:额定电压400V,工作电压380V,断路电流 50MA,分断时间<,额定电流15A(1只)。 欧标工业插座D3:插孔数4芯,额定电流32A,可防水。 塑壳断路器B4:额定电压250V,工作电压220V,瞬间脱扣 电流10In±20%,断路电流30MA,额定电流15A(1只) 漏电断路器C4:额定电压250V,工作电压220V,断路电流 30MA,分断时间<,额定电流15A(1只)。 欧标工业插座D4:插孔数3芯,额定电流16A,可防水。 接地线为黄绿双色BV线,线径不得少于10平方。

非标类配电箱设计参考标准汇总

非标配电箱设计参考标准 2016年1月

1非标配电箱壳体标准 1.1 明装挂墙配电箱: 配电箱(柜)满足下列任一要求时采用落地配电柜: 1.1.1 宽度尺寸﹥800mm; 1.1.2 高度﹥1200mm; 1.1.3 厚度﹥300mm; 1.1.4 进线总开关﹥315A; 1.2 配电箱(柜)尺寸及设计参考标准 1.2.1 落地配电柜高度≤2200mm; 1.2.2 落地配电柜宽度≤1300mm; 1.2.3 落地配电柜宽度﹥800mm时采用双开门设计; 1.2.4 挂墙配电箱宽度﹥600mm时采用双开门设计; 2 非标配电箱(柜)电器元件整体布置 2.1 元件布置的主要目的 2.1.1在满足客户进出线位置够用、满足公司布线位置够用的前提下,尽可能 保持内部空间的紧凑,控制整体尺寸。 2.1.2 整齐美观,操作方便、安全,工艺合理和维护检修方便、安全。 2.2 元件布置的排布次序: 2.2.1安装板电气元件排布次序:自左向右,自上向下,空余位置可用于后期 变更。 2.2.2面板电气元件排布次序:自上而下,自中间向二侧均匀延伸。 2.3 元件水平方向布置的位置要求

2.3.1 本要求适用于一般情况,特殊情况(实际条件不允许或者照此布置空间 利用不合理、不利于安装布线)除外。 2.3.2 不论特殊情况还是一般情况,断路器布置必须满足客户有足够的进线或 者出线位置,接线方便。 2.3.3 断路器布置次序从左向右。 2.3.4 一般情况下,配电箱(柜)的左侧位主要用于公司员工进出线、安装 端子、中继、熔断器等电器元件,同时用于客户出二次回路线。安装 时保持主回路与二次回路不交叉,不飞线。 必须预留客户二次回路出线位,根据情况预留50mm~150mm净尺寸。 净尺寸指:此宽度的竖直空间内什么都没有。 2.3.5 一般情况下,配电箱(柜)的右侧位主要用于客户出主回路线,必须预 留客户主回路的出线位,根据情况预留100mm~200mm净尺寸。 净尺寸指:此宽度的竖直空间内什么都没有。 2.3.6主进线塑壳断路器、双电源、隔离开关等布置在配电箱(柜)中间位置或 者稍稍偏离中间位置,原则上两侧不允许布置断路器,如果空间允许可以布置浪涌保护器回路以及其他电器元件。 2.3.7 布置必须满足客户进线或者出线的方便。 2.3.8 布置须满足视觉上的美观大方、上端面水平。 2.3.9 微型断路器水平之间布置禁止因空间原因强行挤压成一排。 2.3.10 原则上将同壳架电流或者出线电缆规格相同、框架一样的断路器布置 在一排。将大电流的断路器布置在上部位。 2.3.11 一般情况下塑壳断路器和微型断路器不混装一排,如果塑壳断路器数 量较少等特殊情况可以混装。 2.3.12 一般情况多个塑壳断路器装在一排时尽量保持一定的左右间距。间距 的大小主要依据客户进线和客户出线电缆的线径以及国标电缆专用铜 线鼻子尺寸进行制定,详见附表2.3.1。

配电箱系统图及各类符号标注说明

配电箱系统图及各类符号标注说明 什么是配电箱? 所有用户用电的总的一个电路分配箱. 工作原理 配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数,还可对某些电气参数进行调整,对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。常用于各发、配、变电所中。 用途: 便于管理,当发生电路故障时有利于检修。配电箱和配电柜配电盘配电凭等,是集中安装开关、仪表等设备的成套装置。 常用的配电箱有木制和铁板制两种,现在哪儿的用电量都挺大的,所以还是铁的用的比较多。 配电箱的用途:当然是方便停、送电,起到计量和判断停、送电的作用。 按结构特征和用途分类:

(1)固定面板式开关柜,常称开关板或配电屏。它是一种有面板遮拦的开启式开关柜,正面有防护作用,背面和侧面仍能触及带电部分,防护等级低,只能用于对供电连续性和可靠性要求较低的工矿企业,作变电室集中供电用。 (2)防护式(即封闭式)开关柜,指除安装面外,其它所有侧面都被封闭起来的一种低压开关柜。这种柜子的开关、保护和监测控制等电气元件,均安装在一个用钢或绝缘材料制成的封闭外壳,可靠墙或离墙安装。柜每条回路之间可以不加隔离措施,也可以采用接地的金属板或绝缘板进行隔离。通常门与主开关操作有机械联锁。另外还有防护式台型开关柜(即控制台),面板上装有控制、测量、信号等电器。防护式开关柜主要用作工艺现场的配电装置。 (3)抽屉式开关柜。这类开关柜采用钢板制成封闭外壳,进出线回路的电器元件都安装在可抽出的抽屉中,构成能完成某一类供电任务的功能单元。功能单元与母线或电缆之间,用接地的金属板或塑料制成的功能板隔开,形成母线、功能单元和电缆三个区域。 每个功能单元之间也有隔离措施。抽屉式开关柜有较高的可靠性、安全性和互换性,是比较先进的开关柜,目前生产的开关柜,多数是抽屉式开关柜。它们适用于要求供电可靠性较高的工矿企业、高层建筑,作为集中控制的配电中心。

配电箱标准尺寸

配电箱标准尺寸 配电箱是每家每户用电都必须安装的一种设备,没有配电箱家庭用电就会无法进行。配电箱的尺寸有很多种,可以分为工业用配电箱和家庭用配电箱。本文妈网编辑将带你去看一下家庭配电箱的标准尺寸,以及配电箱的选购注意事项等知识。 1、家用配电箱尺寸 家用配电箱尺寸与一般的工业配电箱尺寸相差较大,家用配电箱一般采用PZ30型号的箱子,家用配电箱尺寸大小有110mm*160mm*8mm、150mm*170mm*8mm、200mm*210mm*9mm、230mm*240mm*9mm、280mm*280mm*9mm、280mm*370mm*9mm、280mm*420mm*9mm、280mm*460mm*9mm、470mm*210mm*9mm、470mm*370mm*9mm、470mm*420mm*9mm、580mm*370mm*9mm、390mm*630mm*9mm等众多尺寸,可根据实际需要进行选择。 2、家用配电箱种类 随着家用配电箱被大量使用,现在市面上家用配电箱尺寸和种类众多,可以根据家庭实际需要进行适当选择,家用配电箱种类中的固定式面板开关柜,也被称为开关板或配电屏。固定式面板开关柜在结构上正面有防护作用,但背面和侧面仍能触及带电部分,防护等级较低,这种结构的家用配电箱尺寸一般较小。家用配电箱中的防护式开关柜,除安装面外,其它侧面都被封闭起来在安全性上更佳。 3、家用配电箱结构 家用配电箱的结构制作,对于家用配电箱尺寸有着巨大的影响,一般情况下家用配电箱尺寸较大,那么它的结构也会相对更加复杂。在我们日常中使用的家用配电箱一般包括:配电箱、配电柜、配电屏、配电盘、电器柜等部件,家用配电箱集中安装开关、仪表等设备等成套装置。随着社会不断进步,使得现在的家用配电箱尺寸规格更加繁多,在日常使用中可根据实际需要进行适当选择。 4、家用配电箱选择 随着科技进步,人们日常用电系统也更加复杂,现在的家用配电箱尺寸型号众多,由于家用配电箱柜体结构、技术参数等都有所不同。家用配电箱厂家向用户推荐产品应当适合用户实际需要,在家用配电箱尺寸设计上要根据用户要求进行设计。如果用户对于需求并不十分了解,在选择家用配电箱尺寸一定要结合所需进行选择。在家用配电箱选择上型号也不重要的参考条件。 5、家用配电箱选择注意事项 家用配电箱尺寸选择时也有一些注意事项,家用配电箱施工用电配电系统应设置总配电箱、开关箱、分配电箱,并按照“总-分-开”的顺序进行分级设置。在家用配电箱施工用配电系统安装上要保证各配电箱、开关箱位置合理。家用配电箱中的总配电箱要尽量靠近变压器或是外电源处,以便电源的正常引入。家用配电箱中的分配电箱应安装在用电设备或是负荷相对集中的中心地带,从而确保三相负荷保持平衡。以上就是小编对于家用配电箱尺寸的具体介绍。 本文介绍了有关家用配电箱的尺寸问题,如果你想要选购配电箱的话最好是对本文的内容有一定的了解,这样的就可以在选购配电箱的时候选购到适合自己的配电箱,可以让日后的用电安全得到很好的保障。

电气箱柜名称 编号 规格型号

电气箱柜名称编号规格型号 高压开关柜 AH 高压计量柜 AM 高压配电柜 AA 高压电容柜 AJ 低压电力配电箱柜 AP 低压照明配电箱柜 AL 应急电力配电箱柜 APE 应急照明配电箱柜 ALE 低压负荷开关箱柜 AF 低压电容补偿柜 ACC或ACP 直流配电箱柜 AD 操作信号箱柜 AS 控制屏台箱柜 AC 继电保护箱柜 AR 计量箱柜 AW 励磁箱柜 AE 低压漏电断路器箱柜 ARC 双电源自动切换箱柜 AT 多种电源配电箱柜 AM 刀开关箱柜 AK 电源插座箱 AX 建筑自动化控制器箱 ABC 火灾报警控制器箱 AFC 设备监控器箱 ABC 住户配线箱 ADD 信号放大器箱 ATF 分配器箱 AVP 接线端子箱 AXT 配电箱PZ30系列 使用特点 PZ30模数化终端组合电器是一种安装模数为9mm终端电器的装置,它适用于交流50HZ,额定电压220V与380V的住宅、车站、商业网和工矿企业的配电中作为对用电设备进行控制,对过载、短路、过电压和漏电超保护作用的一种成套装置。PZ30X模数化终端组合电器分明装,暗装两种类型。

PZ40系列 使用特点 PZ40终端组合电器主要结构部件有透明罩、上盖、安装轨、导电排、接地线和电器开关元件等。内装电器开关全部采用宽度为9mm模数的电器,安装于顶帽形轨道上,可根据需要任意组合,拆装迅速方便,开关元件手柄外露,带电及其它部分遮盖于上盖内部,打开门可方便地操作,使用安全可靠。箱体上下均置进出线孔,便于接线。安装方式为墙面安装、嵌入安装。 JM动力配电箱 适用范围 动力配电箱是一种根据元件型号、规格、数量设计组装成各种控制功能的配电箱,由于箱体的尺寸规格多样根据安装元件的尺寸大小可任意选择箱体使结构达到完美的组合。规格分为:防雨箱、明装箱、暗装箱。