文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 欧姆龙模拟量应用实例.

欧姆龙模拟量应用实例.

欧姆龙模拟量应用实例.
欧姆龙模拟量应用实例.

欧姆龙模拟量应用实例

一、概述

本人在调试欧姆龙PLC的模拟量应用时,几次未能调整好,后询问了客户,加上自己摸索中才得出的模拟量的使用经验。

1、模拟量输入硬件的设置

首次使用模拟量的输入输出需要检查卡键的接线及地址的设置情况,一般接线方法都可以参考厂家给出的接线图,但硬件的地址设置是大多数人容易忽视的东西,因为模拟量是特殊单元,所以要对他们的地址进行特殊的分配,比如有两个模拟量模块,那他们的地址不可以一样,设置地址用小螺丝刀,扭动转盘刻度,转盘刻度为“0~9”,如果第一个模块你定义的是“0”,那么第二个刻度定义的就是“1”;以此类推;设置完地址之后还需要在软件进一步的设置,首先是需要在线工作,PLC连接上去之后进行配置的操作,如下图所示:

选择选项,再选创建;这样地址就在“IO表及单元设置”中可以看出来,否则,如果你没有定义它的地址,不创建它的地址,那么你所设置的地址在PLC中为无效,就会出现报警现象,正常在送电之前都得检查一下PLC的配置。

硬件的设置,在开电之前需要对模拟量模块进行硬件的设置,把原为电压型的输入改为电流型的输入,设置的方法就是卸下接线端子排,然后把里面的开关拨到ON状态,也就是特殊单元的重启位拨到了ON的位置;这样就可以接收输入的4~20mA的电流值了;如下图所示:

设置完硬件的部分后,接下来就是对软件进行设置,以下是软件部分的设置

双击“IO表和单元设置”,打开列表

双击模拟量插板部分的支架,如:“0010支架01”,也就是模拟量模块部分,进入设置页面

模拟量输入设置页面

欧姆龙-CP1H-模拟量编程的简单应用

欧姆龙-CP1H-模拟量编程的简单应用 案场各岗位服务流程 销售大厅服务岗: 1、销售大厅服务岗岗位职责: 1)为来访客户提供全程的休息区域及饮品; 2)保持销售区域台面整洁; 3)及时补足销售大厅物资,如糖果或杂志等; 4)收集客户意见、建议及现场问题点; 2、销售大厅服务岗工作及服务流程 阶段工作及服务流程 班前阶段1)自检仪容仪表以饱满的精神面貌进入工作区域 2)检查使用工具及销售大厅物资情况,异常情况及时登记并报告上级。 班中工作程序服务 流程 行为 规范 迎接 指引 递阅 资料 上饮品 (糕点) 添加茶水工作1)眼神关注客人,当客人距3米距离侯客迎询问客户送客户

注意事项 15度鞠躬微笑问候:“您好!欢迎光临!”2)在客人前方1-2米距离领位,指引请客人向休息区,在客人入座后问客人对座位是否满意:“您好!请问坐这儿可以吗?”得到同意后为客人拉椅入座“好的,请入座!” 3)若客人无置业顾问陪同,可询问:请问您有专属的置业顾问吗?,为客人取阅项目资料,并礼貌的告知请客人稍等,置业顾问会很快过来介绍,同时请置业顾问关注该客人; 4)问候的起始语应为“先生-小姐-女士早上好,这里是XX销售中心,这边请”5)问候时间段为8:30-11:30 早上好11:30-14:30 中午好 14:30-18:00下午好 6)关注客人物品,如物品较多,则主动询问是否需要帮助(如拾到物品须两名人员在场方能打开,提示客人注意贵重物品); 7)在满座位的情况下,须先向客人致

待; 阶段工作及服务流程 班中工作程序工作 要求 注意 事项 饮料(糕点服务) 1)在所有饮料(糕点)服务中必须使用 托盘; 2)所有饮料服务均已“对不起,打扰一 下,请问您需要什么饮品”为起始; 3)服务方向:从客人的右面服务; 4)当客人的饮料杯中只剩三分之一时, 必须询问客人是否需要再添一杯,在二 次服务中特别注意瓶口绝对不可以与 客人使用的杯子接触; 5)在客人再次需要饮料时必须更换杯 子; 下班程 序1)检查使用的工具及销售案场物资情况,异常情况及时记录并报告上级领导; 2)填写物资领用申请表并整理客户意见;3)参加班后总结会; 4)积极配合销售人员的接待工作,如果下班

欧姆龙_CP1H_模拟量编程的简单应用

欧姆龙CP1H 模拟量编程的简单应用 XX物理研究院工学院

本文的目的是为了介绍欧姆龙CP1H 型机模拟量编程的一般过程。而对模拟量的高级编程不作说明, 因为无论多么复杂的程序都是由简单的构成的。希望这篇文章对大家的PLC 模拟量编程有所帮助。 在各种型号的PLC 编程的书籍中, 讲得最多的要算是开关量的编程了。什么是开关量编程, 到目前为止还没有一个准确的定义。说通俗易懂点就是, 给定一个或几个开关量, 与之相对应的线包有或无输出。但是在自动控制领域里开关量编程用得很少的, 大多数都是模拟量的编程, 如变频调速系统等。 下面结合自动供水系统讲模拟量与开关量编程。如图 1 所示,S1,S2 为液面传感器2,S3 为液位变送器。A 为放水端,B 为进水端,YA 为进水电磁阀。 要求: (1) 电路具有启动停止功能。 (2) 当液面低于S2 时, 电磁阀YA 动作向池中供水。

(3) 当液面高于S1 时, 电磁阀YA 停止向池中供水。 (4) 当液面介于S1 与S2 之间时, 电磁阀YA 保持原态。 一、解法一: 开关量编程 这个例子几乎在所有介绍PLC 编程的书籍中都可以见到。是讲解PLC 编程的一道经典例题。这道题并不难解, 梯形图如图 2 所示,PLC 外部接线图如图 3 所示。

1. 工作过程 (1) 当SB1 被触发时, 中间继电器W0.01 得电自保, 常开闭合。 (2) 此时如果水平面在液位传感器S2 之下,S2 会产生一个触发信号, 使电磁阀YA 得电并自保, 向池中供水。 (3) 当水平面超过S1 时,S1 会产生一个触发信号, 电磁阀YA 停止供水。 (4) 若水平面在S1 与S2 之间时, 电磁阀YA 保持原态。 (5) 当SB2 触发时, 中间继电器W0.01 失电, 触点W0.01 不再闭合, 无论S2 有无触发信号, 电磁阀YA 都不会工作。 2. 程序小结 上面的解法完全满足题目要求, 但是在实际当中却很少这样应用。它有

欧姆龙-CP1H-模拟量编程的简单应用.

欧姆龙CP1H 模拟量编程的简单应用中国工程物理研究院工学院刘兵

欧姆龙NX1P系列PLC模拟量模块使用说明

双龙科技 SHUANGLONG
欧姆龙 NX1P 系列 PLC 模拟量模块使用说明
同享成功经验 共创中国未来
您是否因为身边没有一位良师而感到困惑 您是否因为手上没有专业资料而无从下手 您是否因为没有积蓄一定经验而胆怯迷茫
那么我们这份资料,希望能给您一臂之力
十年经验
现场总结
成功应用

目录
一、 NX 模拟量模块选型说明..................................................................................................1 1. 模拟量输入单元...................................................................................................................1 2. 模拟量输出单元...................................................................................................................1 二、 在 NX1P 上添加模拟量模块.............................................................................................2 1. 模块添加...............................................................................................................................2 2. 参数设置...............................................................................................................................3 3. 地址关联...............................................................................................................................4 三、 程序编写...........................................................................................................................5 1. 模拟量输入程序示例...........................................................................................................5 2. 模拟量输出程序示例...........................................................................................................5 四、 总结...................................................................................................................................5
相关模拟量和用户单位计算说明 ........................................................................................... 5
特别声明
? 本技术资料仅提供参考和借鉴,请您在进行设备调试和测试时自觉遵守安全 操作规范和注意事项,如造成财产损失和安全事故,本编组概不负责。
? 内容若有发现疏漏和不详,我们会加以更新,如有变更,恕不另行通知。 ? 本编著原创作品,版权归双龙科技团队及作者所有,不经授权,禁止出售,
转载和宣传等。如有侵权,一经发现,必将追究法律责任。

三菱FX系列PLC12位模拟量输入输出模块的特性

1. FX系列的12位模拟量输入/输出模块的公共特性 除FX2N-3A和FXlN–8AV–BD/FX2N–8AV–BD的分辨率是8位, FX2N–8AD是16位以外,其余的模拟量输入输出模块和功能扩展板均为12位。 电压输入时(如0~10V DC,0~5V DC)。模拟量输入电路的输入电阻为20kΩ,电流输入时(如4~20mA)模拟量输入电路的输入电阻为250Ω。 模拟量输出模块在电压输出时的外部负载电阻为2kΩ/~1MΩ,电流输出时小于500Ω。 12位模拟量输入在满量程时(如10V)的数字量转换值为4000。未专门说明时,满量程前总体精度为±1%。 功能扩展板的体积小巧,价格低廉,PLC内可安装一块功能扩展板,后者还可以和价格也很便宜的显示模块安装在一起。 2. 模拟量输入扩展板FX1N–2AD–BD FX1N–2AD–BD有两个12位的输入通道,输入为0~10V DC和4~20mA DC,转换速度。为1个扫描周期,没有隔离,不占用的I/O点,适用于FXlS和FX1N。 3. 模拟量输出扩展板FX1N–1 DA–BD FXlN–1DA–BD有1个12位的输出通道,输出为0~1OV、O~5V DC和 4~20mA DC,转换速度为1个扫描周期,没有隔离;不占用I/O点,适用于FX1S 和FX1N。 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。 如需进一步了解台达PLC、西门子PLC、施耐德plc、欧姆龙PLC的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注艾驰商城https://www.wendangku.net/doc/104808383.html,/

OMRON 模拟量

推荐给朋友打印欧姆龙CP1H 模拟量编程的简单应用 中国工程物理研究院工学院刘兵

欧姆龙CH模拟量编程的简单应用

欧姆龙C P1H模拟量编程的简单应用 中国工程物理研究院工学院刘兵

这道题并不难解, 梯形图如图2 所示,PLC 外部接线图如图 3 所示。

它有两大缺点一是S1 与S2 的调试麻烦。二是当要改变池水容量时, 必须调整S1 与S2 的位置。其中第二个缺点是它致命的缺点。 如果采用模拟量编程, 在原有功能不变的情况下轻松解决上述两大问题。但请注意, 如果采用模拟量编程则不用液面传感器S1 、S2, 只需一个液位变送器 S3 。这里用的是CYB31 系列一体式液位变送器, 外观如图4 。它将水体的压力转换成电信号, 水越深压力越大, 相应的电信号越大, 反之电信号越小。( 电压信号为1~5V) 二、解法二: 模拟量编程

欧姆龙模拟量模块的使用

欧姆龙模拟量模块的使用 1.AD003是八通道模拟量输入模块,接线方式见下图: 1.拨码设置 AD003上有一个站号选择开关,可选范围是0~F,对于欧姆龙的特殊模块,每一个模块的站号都只能是唯一的,不能重复,否则PLC会报错。对每一个模拟量模块,PLC会分配不同的IR区与DM 区,例如,如果站号t设为0,那么IR地址n=100+10t(0

至108 。dm区地址为1000至1099。其中DM1000的低八位对应于八个通道的使能,需要使用某一通道就将相应位置1,如下图所示 如果使用1和3通道,那么DM1000=0000 0000 0000 0101 DM1001用于设定通道输入信号的范围, 如果通道1和3的输入为0~10V,那么DM1001=0000 0000 0001 0001 对于DA003拨码设置与AD003一致,只是n的低八位对应于8个通道的使能,如果使用了某个通道,相应的位在程序中要置1,例如:如果n=100,要使用第4个通道,则100.3在程序中就要置1

MAD01是一个2输入2输出的模拟量模块,前2通道为输出,后2通道为输入,如下图: 拨码设置方法可以参考AD003和DA003的设置方法。 注意:设置拨码开关时,PLC必须断电,在设置好DM区后PLC需断电一次,再上电可正常工作。详细资料请参考欧姆龙模拟量模块的PDF文档。

欧姆龙PLC样本与手册全集

欧姆龙PLC样本与手册全集 小型机) R05-CN-03中文CP1H选型样本() SBCA-C-051D中文CP1H/CP1L 选型样本 (P20E-EN-01CP1L选型样本(英文)中英文选型样本CP1E ) W450-CN5-02 中文CP1H操作手册() W450-E1-01英文CP1H操作手册(W462-CN5-03CP1L 操作手册(中文)W462-E1-06操作手册(英文)CP1L W480-CN5-01 单元软件用户手册(中英文)W480-E1-01 CP1E W479-CN5-01 单元硬件用户手册(中英文)W479-E1-01 CP1E W479-E1-03)单元硬件用户手册(英文)(包含NACP1E 英文) W451-E1-03CP1H/CP1L编程手册(中文)CP1H/CP1L编程手册(中 文)W483-CN5-04CP1E 指令参考手册(CP1E 指令手册(英文) ) P039 E1-11(英文CPM1A-V1 选型样本 W317-E1-4操作手册(英文)CPM1A W353-E1-1编程手册(英文)CPM1/1A/2A/2C/SRM1OMP-ZCO97101B操作手册(中文)CPM1A )中文CPM1A/2A/2AH/2C 编程手册(W262-E1-4操作手册(英文)CPM1) P049-E1-08英文选型样本(CPM2A/2C )中文选型样本(CPM2AH ) .P01Z-CN-01(中文CPM2AH-S 选型样本W352-E1-1CPM2A 操作手册(英文))(中文CPM2AH-S 操作手册)中文CPM2A/CPM2AH 操作手册()英文选型样本(CPM2C W356-E1-08操作手册(英文)CPM2C ) OMP-AD000102A(中文CPM2B 操作手册) W399-E1-1英文CPM2B-S001M-DRT 操作手册(中型机)(中文CJ1系列选型样本SBCE-CN-058D选型样本(中文)CJ2H/CJ2M)中文(选型样本C200HX/C200HG/C200HE W395-C1-01操作手册(中文)CJ1M内置I/O W393-C1-02操作手册(中文)CJ1W340-C1-08编程手册(中文)CJ1W340-E1-1最新编程手册(英文)CJ1W472-CN5-06单元硬件操作手册(中文)CJ2 CPU W472-E1-01操作手册(英文)CJ2W486-E1-01操作手册(英文)CJ2M-MD W473-E1-01编程手册(英文)CJ2W345-C1-05操作手册(中文)CJ1W-AD/DA W396操作手册(中文)CJ1W-TC W368-E1-07操作手册(英文)CJ1W-PTS)OEZ-ZCP97201A中文编程手册(C200HX/HG/HE )OEZ-ZCI96201A(中文C200HE/HG/HX 操作手册OMP-ZCO99406A(中文)C200H 模拟量(AD001/DA001)操作手册W325-E1-04I(AD003/DA003)操作手册(英文)C200H 模拟量 W124-E1-5C200H-TC 温度控制单元操作手册(英文))W130-E3-5(英文C200H 操作手册)安装手册(英文C200HS )C200HS 操作手册(英文)中文CQM1H 选型样本()中文操作手册(CQM1H )中文编程手册(CQM1H 和内装板操作手册(英文) CPU CQM1H 系列和内装板编程手册(英文)系列 CPU CQM1H )(中文CQM1H 特殊I/O单元操作手册手册(英文)特殊I/OCQM1H/CQM1 大型机W368-E1-07模块操作手册(英文)CS1W-PTS过程控制I/O选型样本(中文)CS1-H 选型样本(中文)CS1D) W339-CN5-10(中文CS1可编程控制器操作手册)W340-C1-08中文CS1编程手册(最新编程手册(英文)CS1W405-E1-06CS1D双机操作手册(英文)W345-C1-05操作手册(中文)CS1W-AD/DA W345-E1-11CS1W-AD/DA最新操作手册(英文)W132-E1-3D

OMRON 模拟量输入、输出混合模块选型事例

OMRON 模拟量输入、输出混合模块选型事例 一、参数 产品类型:模拟量输入、输出混合模块产品品牌:OMRON 产品系列:SYS-OTHER 二、步骤 1.OMRON 模拟量输入、输出混合模块选型了解信息 模拟量输入、输出混合模块的选型必须向客户了解产品以下技术参数信息: 模拟量输入、输出混合模块应用于何种PLC:(CJ1/CJ1M、CS1G/H、CS1D、α系列、 CPM1A-V1系列、CPM2A/2AH系列、CPM2C 系列、CP1H系列) 模拟量输入、输出混合模块的I/O点数:(输入4点、输出2点,输入2点、输出2点,输入 2点、输出1点) 模拟量输入、输出混合模块的信号范围:(1~5V、0~5V、0~10V、-10~10V、0~20mA、4~ 20mA) 模拟量输入、输出混合模块的分辨率:(1/256、1/512、1/4000、1/6000、1/8000)模拟量输入、输出混合模块的转换速度:(1ms/点、2ms/点) 2.OMRON 模拟量输入、输出混合模块选型选型步骤 (1)确定型号类别:根据所选的PLC确定具体的型号类别: 如上表,确定出CPU单元之后,很多都可以很快地确定出具体的模拟量I/O单元型号。 (2)确定系统需要的模拟量I/O点数: 模拟量I/O模块的输入输出分布如下:输入4点、输出2点 输入2点、输出2点 输入2点、输出1点 作为一种特殊的I/O单元之一,不同的PLC可安装的单元数也不一样。具体如下:CJ系列的最多可安装至96号(根据型号1台可能占1号~4号);CS系列的CPU单元分配给CS系列特殊I/O单元的最大单元数目是80个,而分配给C200H特殊I/O单元最多只能16台,而且根据单元,有可能只能连接10台;CPM1A-V1系列CPU单元30、40点型的最多可扩展3个扩展I/O单元;CPM2A/2AH通过可选的模拟量输入输出单元(CPM1A-MAD01/MAD11)加上其他扩展单元,最多可连接3个;CPM2C最多可连接4台模拟量输入输出单元(CPM2C-MAD11); CP1H系列扩展CPM1A台数最大为7台。 (3)确定模拟量输入、输出混合模块的信号范围:

欧姆龙-CP1H-模拟量编程的简单应用.

欧姆龙CP1H模拟量编程的简单应用中国工程物理研究院工学院刘兵

本文的目的是为了介绍欧姆龙CP1H 型机模拟量编程的一般过程。而对模拟量的高级编程不作说明, 因为无论多么复杂的程序都是由简单的构成的。希望这篇文章对大家的PLC 模拟量编程有所帮助。 在各种型号的PLC编程的书籍中,讲得最多的要算是开关量的编程了.什么是开关量编程,到目前为止还没有一个准确的定义。说通俗易懂点就是, 给定一个或几个开关量, 与之相对应的线包有或无输出。但是在自动控制领域里开关量编程用得很少的, 大多数都是模拟量的编程,如变频调速系统等。 下面结合自动供水系统讲模拟量与开关量编程.如图1所示,S1,S2为液面传感器2,S3 为液位变送器. A为放水端,B 为进水端,YA 为进水电磁阀。 要求: (1) 电路具有启动停止功能. (2)当液面低于S2 时, 电磁阀YA 动作向池中供水.

(3) 当液面高于S1 时,电磁阀YA 停止向池中供水。 (4) 当液面介于S1 与S2之间时, 电磁阀YA 保持原态. 一、解法一:开关量编程 这个例子几乎在所有介绍PLC编程的书籍中都可以见到。是讲解PLC编程的一道经典例题.这道题并不难解, 梯形图如图2 所示,PLC 外部接线图如图 3 所示。

1. 工作过程 (1) 当SB1被触发时, 中间继电器W0.01 得电自保,常开闭合。 (2)此时如果水平面在液位传感器S2之下,S2 会产生一个触发信号, 使电磁阀YA 得电并自保,向池中供水。 (3) 当水平面超过S1 时,S1 会产生一个触发信号, 电磁阀YA 停止供水。 (4) 若水平面在S1与S2之间时,电磁阀YA保持原态。(5) 当SB2触发时,中间继电器W0.01失电,触点W0。01 不再闭合, 无论S2有无触发信号,电磁阀YA 都不会工作。 2. 程序小结

欧姆龙初学者必看 (1)

OMRON PLC常见使用问题 1.CP1H的USB驱动怎么安装?…………………………………………………… 2. CP1H的内置USB口能用于与例如触摸屏或是第三方软件通讯吗?………… 3. 电脑与CP1H的USB口用CX-programmer软件通讯,发现在线不上?……… 4. CP1H-X/XA内置高速计数器的软件复位地址是什么?……………………… 5. CS/CJ/CP1H时钟地址?………………………………………………………… 6. CP1H的PLC最多可以带多少CPM系列的模块?…………………………… 7. CP1H的扩展模块最多能带7块,样本上写的在四台之内可以用连接电缆是什么意 思?…… 8. CP1H-XA40DR-A带CPM1A -40EDR+CPM1A-20EDR +CPM1A-8ER+CPM1A-AD041 + DA041*2 这样的配置可以 吗?……………………………………………………………………………… 9. CP1H配CPM1A-MAD02和CPM1A-20EDT的地址如何分配? 10. CP1H内置模拟量的规格? 11. CP1H-XA内置模拟量通道的地址是多少? 12. CP1H-XA内置模拟量输入的断线检测标志位的地址? 13. CP1H-XA型PLC内置模拟量输入输出使用注意事项? 14. 用CX-P的软件和CP1H在线连接上以后,外部输入的是0~10v信号,已经在内置 AD/DA

选择模拟量输入范围和使能了,并且已经把设置下传到plc中了,但是在对应的转换通道 中没有看到转换值? 15. 使用CP1H的内置输入输入的是0~10V,外部的信号没有接,为什么断线报警位 没有置ON? 16. 设置CP1H的内置模拟量的平均值处理功能的作用是什么? 17. CP1H的外部模拟量电位器的地址和输入的范围是什么? 18. CP1H-X40DT-D的外部模拟量输入调整功能的白线和黑线哪个是正,哪个是负? 19.CP1H带CPM1A模拟量模块,为什么在I/O表里找不到模拟量模块的设置? 20.CP1H-XA的后面加了CPM1A-AD041模块,现在要使用两路输入,已经设置了AD041 . 9 21.CP1H-X40CDR-A+CPM1A-DA041,DA041的模块设置了量程控制字已经写了,也在对应 通道中设置了输出值,但是到端子上一路输出信号都没有? 22.CP1H配CJ系列的模拟量模块的地址分配? 23.CP1H的plc加CJ高功能的模拟量模块是否还要加配件? 24.CP1H使用PID指令没有输出? 25.CP1H的PID参数设置和以前CPM的区别? 26.CP1H的PID指令C+5里设置PV=SV输出操作量是0%或者50%的输出,这样是不是 就是说,在PV=SV的时候,要么输出0%,要么输出50%?

欧姆龙模拟量CPWMAD的使用.docx

OMRON 客户服务中心[P011-1] CP1W-MAD42的使用 制作时间: 2016.01 硬件设备:CP1H-XA40DT-D(PLC) ,CP1W-MAD42(模拟量输入输出模块),USB 电缆, S8VK-C06024(开关电源) 软件: CX-Programmer 案例简介:使用 CP1H-XA40DT-D 带 CP1W-MAD42 模块实现输入采集输出模拟 量的功能。 1.系统概述,硬件搭建和接线 (1) 将 PLC 接到 DC24V 直流电源上, USB 电缆线和电脑连接,如图1-1 所示: 图 1-1 (2)将CP1W-MAD42 连接至 CP1H,如图 1-2所示:

MAD42 模块 图 1-2 2.操作步骤 ( 1)硬件设置: a. 模拟量模块 CP1W-MAD42 端子排列如图 2-1所示:

图 2-1 b.模拟量模块的布线如图2-2所示:

OMRON 客户服务中心[P011-1] c.CP1W-MAD42 输入地址分配说明:模拟量量程在n+1、n+2 中设置,模拟量输入1~4 的值保存在m+1、m+2、m+3、m+4CH 中,模拟量输出1~2 的值保存在n+1、n+2CH 中。如图 2-3 所示: 图 2-3 注: n 是分配给 CPU 单元或最后一个扩展单元的最后输出字,m 是分配给 CPU 单元或最后一个扩展单元的最后输入字。 本案例中使用的地址分配如下表所示: 地址 / 型号CP1H-XA40DT-D CP1W-MAD42 输入地址CIO 0、1CIO 2、3、4、5 输出地址CIO 100、101CIO102、103 ( 2)软件操作: a. MAD42 的设置通过量程代码写入,如图2-4所示:

欧姆龙CP1H模拟量问题

问题:请教下,我想得到模拟输入4-20ma的信号在-50~100之间的数去比较运算,这些数有正负,考虑小数且精度0.1。我的疑问是:1.将十进制数赋值给某个通道或位时是不是必得用它相应的BCD码在程序中输入?BCD码可以表示的了十进制负数吗? 2.涉及正负、小数的比较与计算是用二进制数据指令还是用BCD码指令来做?或者别的?希望能对BCD、二进制、带符号、浮点数运算范围或不同稍做点分析,这里有点迷糊、有点乱。 3.缩放指令是不是必须在最先从输入通道采集到的信号应用,在数据处理中途能应用这个指令吗(感觉这指令很有用)?有劳了,敬候您们的解答。 解答:1.PLC没有10进制数,要给10进制负数的话可以直接用MOV -10 D0来做,这样就是把-10给到D0这个通道,只不过PLC会自动把-10转成10的2进制的补码来表示负数 2.如果是要用浮点数的话,要把数据转成浮点数格式来做,BCD和2进制数据是不带小数的(不过可以考虑运算的时候扩大10倍,相当于保留1位小数).一个通道的,BCD码的范围是0-9999,二进制是0-ffff,单精度浮点数范围是– 3.402823 x 10(38次方) 到–1.402398 x 10(–45次方),0,1.402398 x 10(–45次方) 到3.402823 x 10(38次方) 3.只要是想把某个16进制数据线性定标成一个BCD码的数据都可以用这条指令,不一定是要输入通道的数据 问题续:谢谢,那我可以扩大10倍来撇出小数的问题,就是负数这里还有疑问,是不是只能用带符号的二进制指令来做了?另“BCD码的范围是0-9999,二进制是0-ffff”是不是也含着在通道里的BCD码表示不了负数?顺便问下提供CP1H 的24V直流电源,怎么的性能参数可以满足?直流电源的地线与PLc的地线接在一起,在工作过程脱落出现电路故障,会不会把PLC烧了? 解答续:负数一般是用二进制补码来表示的0-9999的BCD码不能表示负数,可以用SCL2指令将模拟里输入转换值定标成-500-1000(BCD,扩大10倍),此处是BCD的,负数由进位标志CF004(时时刷新)来确定,当进位标志为1,转换通道里面的值是300,那么代表-300,相反当进位标志为0,转换通道里面的值是300,那么代表300,你可以通过进位标志先判断正负然后再作比较DC24V的允许电压范围为DC20.4-26.4V,消耗功率为50W以下如果只是地线脱落的话不会烧坏PLC,但是如果线脱落后造成短路,那么可能会烧坏PLC,你现在造成的是什么电路故障? 问题续:非常感谢,数制运算是清楚了应该是造成短路了,因为两个地线脱落中连在一起,直流电源被烧了,那“烧坏PLC”是只烧几个通道还是会把整个PLC 系统烧了? 解答续:这个都有可能的,如果是电源线或地线的短路,可能会烧坏CPU 问:还是没明白,我这是PLC的地线与电源的地线同接在电源地线端子上,然后连在一起脱落,出现直流电源烧坏的,现在在没提供外界24V直流电源的情况,PLC的输入端子用电笔测试不亮,不知说明PLC是什么情况?万一烧坏CPU还能维修得了吗? 答:PLC是否损坏首先可以试一下接上电源,看PLC电源灯是否亮,然后再看是否能连上软件,能否正常运行,如果这些都可以,基本CPU是没问题的.然后再给输入通道一个个测试输入点,输出通道测试输出就可以了如果判断PLC是损坏了,直接联系维修

欧姆龙PLC样本与手册全集

欧姆龙PLC样本与手册全集 小型机 CP1H选型样本(中文) R05-CN-03 CP1H/CP1L选型样本(中文) SBCA-C-051D CP1L选型样本(英文)P20E-EN-01 CP1E中英文选型样本 CP1H操作手册(中文) W450-CN5-02 CP1H操作手册(英文) W450-E1-01 CP1L操作手册(中文)W462-CN5-03 CP1L操作手册(英文)W462-E1-06 CP1E单元软件用户手册(中英文)W480-E1-01W480-CN5-01 CP1E单元硬件用户手册(中英文)W479-E1-01W479-CN5-01 CP1E单元硬件用户手册(英文)(包含NA)W479-E1-03 CP1H/CP1L编程手册(英文) W451-E1-03 CP1H/CP1L编程手册(中文) CP1E指令参考手册(中文)W483-CN5-04 CP1E指令手册(英文) CPM1A-V1选型样本(英文) P039 E1-11 CPM1A操作手册(英文)W317-E1-4 编程手册(英文)W353-E1-1 CPM1A操作手册(中文)OMP-ZCO97101B

CPM1A/2A/2AH/2C编程手册(中文) CPM1操作手册(英文)W262-E1-4 CPM2A/2C选型样本(英文) P049-E1-08 CPM2AH选型样本(中文) CPM2AH-S选型样本(中文) .P01Z-CN-01 CPM2A操作手册(英文)W352-E1-1 CPM2AH-S操作手册(中文) CPM2A/CPM2AH操作手册(中文) CPM2C选型样本(英文) CPM2C操作手册(英文)W356-E1-08 CPM2B操作手册(中文) OMP-AD000102A CPM2B-S001M-DRT操作手册(英文) W399-E1-1 中型机 CJ1系列选型样本(中文) CJ2H/CJ2M选型样本(中文)SBCE-CN-058D C200HX/C200HG/C200HE选型样本(中文) CJ1M内置I/O操作手册(中文)W395-C1-01 CJ1操作手册(中文)W393-C1-02 CJ1编程手册(中文)W340-C1-08 CJ1最新编程手册(英文)W340-E1-1 CJ2 CPU单元硬件操作手册(中文)W472-CN5-06

欧姆龙DA021模拟量输出功能和操作步骤

欧姆龙DA021模拟量输出功能和操作步骤 1、输出量设置和转换 输出号 模拟量输出单元仅转换输出号1~8(对于CJ1W-DA41是1~4,对于CJ1W-DA21是1和2)规定的模拟量输出。要规定使用的模拟量输出,将编程装置的DM区域的D(m)位设置成ON,如下图所示: 模拟量输出的采样周期可以通过将任何未使用的输出号设置为0来缩短。 采样周期=(1ms)×(使用输出的号). 注 1、对于DM字地址,m=20000+(单元号×100). 2、不使用的输出号(设置成0)将以0V输出. 3、CJ1W-DA08V,当转换时间设置成250us分辨率8000时,数值将是250us. 输出信号范围 对每个输出,可以选择四种类型的输出信号范围(-10~10v,0~10v,1~5v/4~20mA和0~5v)中的任何一种。要规定每个输出的输出信号的输出范围。设置编程装置的DM区域和D(m+1)位,如下图所示。 注 1、DM字地址,m=20000+(单元号×100)。 2、通过改变端子接线来实现输出信号范围1~5v和4~20mA之间的转换 3、在用编程装置进行了数据存储器的设置后,确定将PLC电源关闭然后再接通,或将特殊I/O单元启动为ON时,存储器的设置内容被传送到特殊I/O单元

写设置值 模拟输出设置值写进CIO的字n+1~n+8中。(对于CJ1W-DA041,写进CIO的字n+1~n+4中, 对于CIO地址,n=2000+(单元号×10)。 编程可以用 MOV 或 XFER 指令。 转换时间/分辨率设置(仅对CJ1W-DA08V) 仅版本1单元支持这个装置 可以使用DM字m+18的位08~15来设置CJ1W-DA08V的转换时间和分辨率,以提高速度和精度。 这个设置适合于模拟量输出1~8,即每个输入没有单独设置。 注 1、在用编程装置进行了数据存储器的设置后,确定将PLC电源关闭然后再接通,或将特殊I/O单元启动为ON时,存储器的设置内容被传送到特殊I/O单元

OMRON模拟量应用TS101

温度模块TS101-DA对温度的采集及OMRON小型PLC对温度数据的处理 本文以omron小型plc为例说明对温度数据的采集和处理。温度数据采集的plc控制系统流程如图1所示。

cpm1a及cpm2a可挂接的温度模块种类很多,其中cpm2a-ts101-da,cpmla-ts001/oo2分别连接由铂热电阻和热电偶传送来的温度信号,尽管每个cpu可允许连接3个扩展单元,但同样功能的模块只能连接其中一种,且最多连接两个同种模块。 如图2所示,ts101-da可接两路铂热电阻,并且带有两路模拟量输出vout(电压)和iout(电流),但只能选择其中一种。温度模块的输入与输出共占用plc三个输入输出字,输入、输出地址字编号紧接plc最后一个扩展单元,即温度模块的前一个功能模块单元(假设输入地址字n,输出m,则ts101-da的第一路输入(1a,1b,1b)地址字为n+1,第二路输入为n+2,输出vout和iout共用一个地址字m+1。 例如:ts101da+pt100的温度输入范围为-40~+20℃,对应的pt100阻值分别为8213欧姆和19411欧姆,模拟量输出的d/a线性比例关系见图3。 ts101-da模块的电流输出为4~20 ma,电压输出范围有两种,分别为0~10 v和-10~10 v,可通过设置控制字来选择输出电压的范围,如表1所示。

控制字在plc第一个扫描周期必须写入对应的模拟量输出通道m+1,否则整个模块无法工作,即使不用模拟量输出。为了避免控制字被覆盖,后续程序中如果向该通道写入数据,应在第一个扫描周期之后。例如: 铂热电阻采集到的温度数据经ts101-da内的变送器和数模转换后,可被plc从对应的输入通道中读出。ts101-da内的温度字的格式如表2所示:

欧姆龙全系列PLC选型表.doc

欧姆龙 PLC选型表 欧姆龙 PLC--CPM1A-V1系列 型号I/O 点数元件类型电源输入点数输出点数输出类型备注 1A是型号代号; 10表示输入输出 总 点数为 10点,具体是 6点输入, 4 点 CPM1A-10CDR-A-V1 10点CPU单元AC100-220V 6点4点继电器输出输出; C表示是 CPU单元; D表示混 合型,也就是有输入也有输出;R 表示继电器输出型; A表示工作电 CPM1A-10CDR-D-V1 10点CPU单元DC24V 6点4点 压为交流电 100~240V 继电器输出 CPM1A-10CDT-D-V110点CPU单元DC24V 6点4点晶体管输出漏型CPM1A-20CDR-A-V120点CPU单元AC100-220V 12点8点继电器输出 CPM1A-20CDR-D-V1 20点CPU单元DC24V 12点8点继电器输出 CPM1A-20CDT-D-V120点CPU单元DC24V 12点8点晶体管输出漏型CPM1A-30CDR-A-V130点CPU单元AC100-220V 18点12点继电器输出 CPM1A-30CDR-D-V1 30点CPU单元DC24V 18点12点继电器输出 CPM1A-30CDT-D-V130点CPU单元DC24V 18点12点晶体管输出漏型CPM1A-40CDR-A-V140点CPU单元AC100-220V 24点16点继电器输出 CPM1A-40CDR-D-V1 40点CPU单元DC24V 24点16点继电器输出 CPM1A-40CDT-D-V140点CPU单元DC24V 24点16点晶体管输出漏型CPM1A-40EDR 40点扩展 I/O 单元/ 24点16点继电器输出 CPM1A-20EDR1 20点扩展 I/O 单元/ 12点8点继电器输出 CPM1A-8ER 8点扩展输出单元/ / 8点继电器输出 CPM1A-8ED 8点扩展输入单元/ 8点/ DC输入 CPM1A-40EDT 40点扩展 I/O 单元/ 24点16点晶体管输出漏型CPM1A-20EDT 20点扩展 I/O 单元/ 12点8点晶体管输出漏型

相关文档
相关文档 最新文档