文档库

最新最全的文档下载
当前位置:文档库 > 电工(技师)练习卷(A卷)

电工(技师)练习卷(A卷)

电工(技师)练习卷(A 卷)

一、判断题

1."或"门电路的逻辑功能表达式为P =A+B+C 。 ( )√

2.35kV 线路装设的过流保护是线路的主保护或后备保护。 ( )√

3.变压器差动保护反映该保护范围内变压器的内、外部故障。 ( )√

4.变压器的过负荷保护动作接于跳闸。 ( )×

5.变压器的零序保护是线路的后备保护。 ( )√

6.变压器的纵联差动保护,由变压器两侧的电流互感器及电流继电器等构成。 ( )√

7.变压器瓦斯保护和差动保护的作用及保护范围是相同的。 ( )×

8.并励发电机励磁绕组的连接和电枢旋转方向,要使励磁电流产生的磁场与剩磁通同方向。 ( )√ 9.成批生产的大型高速绕线型异步电动机的集电环,其结构型式宜选用支架装配式。 ( )× 10.成批生产的小型绕线式异步电动机的集电环宜采用的结构型式是装配式。 ( ) ×

11.穿透电流I ceo 是晶体二极管的主要参数之一,其定义为:基极短路时,集电极和发射极之间的反向电流。 ( )×

12.串励式直流电动机的电源,可以是交流、直流电源两用。 ( )√

13.磁力线是磁场中实际存在着的若干曲线,从磁极N 出发而终止于磁极S 。 ( )×

14.大型异步电动机采用支架装配式集电环,有时还在三个集电环之间装配绝缘隔板,这主要是为了加强集电环的对地绝缘。 ( )×

15.单稳态电路输出脉冲宽度取决于充电电容的大小。 ( )√

16.单相罩极式异步电机的旋转方向,取决于所施加的两根电源线的接法。 ( ) ×

17.当采用移动电刷位置的方法来改善换向条件,减小电刷与换向器间的火花时,对直流发电机应顺电机旋转方向来移动电刷;对直流电动机应逆电机旋转方向来移动电刷。 ( )√

18.当放大器输出接入负载R fz 时,其交流输出电阻的大小等于R c 与R fz 的并联值。 ( )× 19.当架空线路发生相间短路时,会产生零序电流和零序电压。 ( )×

20.当直流发电机的端电压不变时,表示负载电流与励磁电流之间变化关系曲线称为负载特性曲线。 ( )×

二、单项选择题

1."异或"门电路的逻辑功能表达式是( )。

A.P =C B A ??

B.P =C B A ++

C.P =D C B A ?+?

D.P =A B B A ?+? D 2.10kV 线路首端发生金属性短路故障时,作用于断路器跳闸的继电保护是( )。

A.过电流

B.速断

C.按频率降低,自动减负荷 B 3.35kV 电压互感器大修后,在20℃时的介电损耗不应大于( )。

A.2.5%

B.3.0%

C.3.5%

D.4.0% C 4.35KV 架空线路在最大弧度时,对建筑物的最小垂直距离为( )。

A .3米

B .4米

C .5米

D .6米 B 5.35KV 铅包电缆最大允许的高度差是( )米。

A .3

B .5

C .15 B 6.35KV 输电线路采用钢芯铝绞线时,最小允许截面是( )毫米2。

A .100

B .16

C .35

D .50 C 7.A 系列龙门刨床主拖动系统中采用的稳定环节是( )。

A .变压器稳定环节

B .桥形稳定环节

C .阻容稳定环节 B 8.变压器的主磁通是指( )。

A .只穿过一次线圈,不穿过二次线圈的磁通

B .只穿过二次线圈,不穿过一次线圈的磁通

C .既不穿过一次磁通,也不穿过二次线圈的磁通

D .既穿过一次线圈,也穿过二次线圈的磁通 D 9.并励直流电动机运行时,其负载电路( )。A.不能短路 B.可以短路 C.不能突然短路 C 10.并列运行的变压器,其容量为( )kVA 及以上时,应装设差动保护,以代替电流速断保护。 A.2000 B.5600 C.6300 D.7500 B 11.采用一只晶体管的桥式可控整流电路,为考虑晶阐管好关断应选用( )。

A .I H 较大的

B .I H 较小的

C .I H 大小无所谓 A 12.测量电流互感器极性的目的是为了( )。

A.满足负载的要求

B.保证外部接线正确

C.提高保护装置动作的灵敏度 B

13.串励直流电动机在一定负载下运行,若电源电压有所降低,则转子的转速将会

A.变大

B.保持不变

C.变小 A 14.单相变压器原副绕组的首端A,a 是同名端则此变压器属于( )。

A .I/I-6的联接

B .I/I-12联接

C .什么联接组都可以 B 15.当导线和磁场发生相对运动时,在导线中产生感生电动势,电动势的方向可用( )确定。 A.右手定则 B.左手定则 C.右手螺旋定则 A 16.当电源内阻为R 0 时,负载R 1 获得最大输出功率的条件是( )。

A .R 1 > R 0

B .R 1 < R 0

C .R 1 = 2R 0

D .R 1 = R 0 D 17.当高压电动机过负荷保护作用于跳闸时,其继电保护接线方式应采用( )。

A.三角形接线

B.星形接线

C.两相差或两相V 形接线 C 18.当晶体三极管的两个PN 结都反偏时,则晶体管处于( )。

A .饱和状态

B .放大状态

C .截止状态 C 19.当只考虑复杂电路中某一条支路电流电压的情况,采用( )比较方便。

A .支路电流法

B .回路电流法

C .叠加定理

D .戴维南定理 D 20.电力系统发生短路会引起( )。

A.电流增大,电压不变

B.电流增加,电压降低

C.电压升高,电流增大

D.电压升高,电流减少 B 三、填空题

1.J 触发器广泛用于( )电路和( )电路,其特征方程是( )。计数;分频;Q n+1=Q n T+Q n

T 2.按照重合闸和继电保护的配合方式可分为( )加速保护,重合闸后加速保护和( )。 重合闸前;不加速保护

3.变压器差动保护比较的是各侧电流的( )。向量和

4.变压器的零序电流保护动作电流按躲过变压器低压侧最大不平衡电流来整定,动作时一般取( )s 。0.5~0.7

5.并励电动机适用于对( )要求不高,且负载变化时要求( )稳定的场合;串励电动机适用于要求( ),负载变化时( )允许变化的场合。启动转矩;转速;较大启动转矩;转速

6.不得将运行中变压器的( )保护和( )保护同时停用。瓦斯;差动

7.触发脉冲输出方式一般有( )和( )两种方式。直接输出;脉冲变压器输出

8.串联稳压电路应包括这样五个环节:( )、( )、( )、( )和( )。 整流滤波;取样;基准;放大;调整

9.当高压电动机发生单相接地其电容电流大于( )时,应装设接地保护,可作用于( )或( )。5A ;信号;跳闸

10.当基极直流电流I b 确定后,直流负载线与输出曲线上的( )就是电路的( ),进而得出( )的I CQ 和U CEQ 值。交点;静态工作点;静态时 四、名词解释题

1.编码:用代码表示特定信号的过程,或者赋予代码特定含意的过程叫做编码。

2.互感器电压误差:指电压互感器的副绕组电压实测值U 2与额定变比Ke 的乘积KeU 2与原绕组电压实测值U 1之差对U 1的百分比,即:△U%=(KeU 2-U 1)×100%/U 1

3.可控硅关断时间角:晶阐管恢复正向阻断能力需要的关断时间所对应的电角度。

4.脉冲:是指随时间具有突然的变化规律的信号,正弦波以外的一些周期性电信号称为脉冲信号。

5.门电路:是一种具有一个或几个输入端和一个输出端的开关电路,当输入信号之间满足某一特定关系,门电路才有信号输出,否则就没有信号输出,门电路能控制信号通过和不通过,好像是满足一定条件时才自动打开的门,故称门电路。 五、计算题

1.规格为220V 、5A 的晶闸管器件,应采用多大电阻器和电容器来作为阻容吸收保护装置?

解:根据经验公式:R=(2-4)U fm /I D 和C=(2.5~5)×10-3

I D 得:R=4×200/5=160(Ω)(取系数4)

C=5×10-3I D =5×10-3

×5=0.25(uF)(取系数5)

答:阻容吸收保护装置的电阻为160Ω,电容为0.25uF 。

2.一台异步电动机的额定功率Pe=7.5千瓦,额定转速n e =2890转/分,最大转矩Mm=50.96牛顿·米,求电动机

的过载能力是多少?

解:电动机额定转矩为 Me=9555Pe/n e =9555×7.5/2890=24.8(N·m)

电动机的过载能力是 Mm/Me=50.96/24.80=2.05

答:电动机的过载能力是2.05。

3.异步电动机的额定转速为1420转/分,电源频率为50赫,求电动机的同步转速,磁极对数P,额定转差率及转子的电流频率?

解:同步转速为 n0=60f/P=60×50/P 当P=1时,n0=3000转/分,当P=2时,n0=1500转/分。

已知额定转速略缩小于同步转速, 因此得出:n0=1500转/分,P=2

额定转差率为 Se%=(n0 -n e )×100%/n0 =(1500-1420)×100%/1500=5.33%

转子电流频率为 f2=(n0-1420)×2/60=2.67Hz

答:异步电动机同步转速为1500转/分,P=2;额定转差率为5.33%,转子电流频率为2.67赫。

4.有一架空线路,其档距S=150米,导线的综合荷载W=30牛顿/米,导线的拉断力是50000牛顿,安全系数取2.5,其弧垂及导线的长度应为多少?

解:导线的允许拉力为 T=50000/2.5=20000(N) 导线的弧垂为 D=WS2/8T=30×1502/(8×0000)=4.2(m) 导线的长度为 L=S+8D2/3S=150+8×4.22/(3×150)=150.3(m)

答:架空线路弧垂是4.2米,导线长150.3米。

5.有一三相半控整流电路,可控元件损坏,已知该电路每相交流电压为220V,输出电流为40A,应该选用何种规格的晶闸管器件更换?

解:已知每相交流电压U=220V,输出电流I L=40A,

则:晶闸管承受的最大正向、反向电压为:U fm=U=×220=538(V)

平均电流为:I D=1/3I L=1/3×40=13.33(A)

答:据计算,可选用800V、20A的晶闸管元件更换。

六、问答题

1.电力变压器有哪些故障及其危害?

答:(1)变压器内部绕组的相间短路、单相匝间短路、单相接地短路等。 (2)变压器外部绝缘套管及引出线上的相间短路、单相接地短路等。

变压器内部故障不仅会烧毁变压器,而且由于绝缘物和油在电弧作用下急剧气化,容易导致变压器油箱爆炸。套管及引出线上发生相间或一相接地短路时,将产生很大的短路电流。有可能引起套管爆炸,危及并破坏电力系统的正常运行。

2.如何测量交流耐压试验的试验高压?

答:(1)当被试物的电容比较小时,可以用0.5级的电压表在试验变压器的低压侧测量其电压,再根据试验变压器的变压比换算出高压侧电压。如绝缘油、绝缘子、母线、绝缘用具等,交流耐压试验,可采用这种方法测量试验电压。(2)当被试物的电容较大时,必须在高压侧直接测量试验电压,常用方法有: 1)采用电压互感器与电压表直接测量。2)采用高压静电电压表直接测量。 3)用电容器分压直接测量。 4)用球隙测量电压的峰值。

3.什么是逻辑代数?

答:逻辑代数是描述、分析和简化逻辑电路的有效的数学工具,逻辑代数又称开关代数和布尔代数,它和普通代数不同,逻辑代数的变量(简称逻辑变量)的取值范围只有"0"和"1",例如:用"0"和"1"分别代表开关线路中开关的断开和接通,电压的低和高,晶闸管的截止和导通,信号的无和有等两种物理状态。

4.试说明磁场强度与磁感应强度的区别?

答:磁场强度用表示,磁感应强度用表示,二者都可以描述磁场的强弱和方向,并且都与激励磁场的电流及其分布情况有关。但是,磁场强度与磁场介质无关,而磁感应强度与磁场介质有关。

磁感应强度的单位是T(特斯拉),而磁场强度的单位是A/m(安/米)。

在定性的描述磁场时多用磁感应强度,而在计算磁场中多用磁场强度,它与电流成线性关系。

5.伺服电动机有几种类型?

伺服电动机分为交流与直流两种。交流伺服电动机都是两相异步电动机,按照转子结构的不同又分为鼠笼型和非磁性杯形两种,输出功率为0.1--100瓦。直流伺服电动机结构上一般直流电机相似,主要分为他励式与永磁式两种,能输出较大功率,一般为1--600瓦。

七、作图题

1.试画出常用的定时限过电流保护原理接线图和展开图。

常用的定时限过电流保护的原理接线图和展开图分别如图Ⅲ-34a)、b)

电工(技师)练习卷(A卷)

所示。2.试画出电流互感器的两相V形接线、两相电流差接线及零序接线图。

电流互感器的两相电流V形接线、两相电流差接线及零序接线分别如图Ⅲ-31a)、b)、c)

电工(技师)练习卷(A卷)

所示。

八、综合题

1.电缆头为什么容易漏油?有哪些防止措施?

油浸纸绝缘的电力电缆在运行中,由于载流而发热,使电缆油膨胀,当发生短路时,受短路电流的冲击,也会使电缆油产生冲击油压,另外当电缆垂直安装时,由于高差的原因,也会产生静油压,这些情况的发生,使电缆油沿着芯线或铅皮包内壁缝隙或不严密处淌到电缆外部,这就是电缆头漏油的主要原因。

防止电缆头漏油的措施是加强制作工艺水平和密封性,现推广的环氧树脂电缆头就是加强密封性的

一例。除制作上的措施外,在运行中要防止过负苛。敷设时避免高差过大或垂直安装。

2.如何检查变压器故障?

通常可以从以下几方面检查:

(1)外观检查:有无异常声响和气味;温度指示值是否超出规定;油枕油位是否正常,箱外有无渗油;防爆膜是否破裂;高低压引线接头是否因过热而变色; 绝缘瓷管是否完整无损。

(2)对于小型电力变压器应检查熔丝是否符合要求的规格;有无局部损伤或接触不良现象。

(3)检查继电保护是否按规定的电流和规定的时间发出信号或跳闸。

(4)检查瓦斯继电器中有无气体产生。如有气体,应从颜色、气味及化学成份等方面分析故障和产生部位。