弱电工程综合布线施工规范

弱电工程综合布线施工规范
弱电工程综合布线施工规范

弱电工程综合布线施工

规范

公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

综合布线施工规范

一、强电电路部分:

1、配线:①电缆敷设前,应做外观及导通检查,可用万用表测量其通断、阻值、绝缘等。②配线时,相线与零线的颜色应不同;同一相线(L)颜色应统一,零线(N)宜用蓝色,保护线(PE)有条件的话尽量采用黄绿双色线,如采购困难宜采用绿色。③配线时,所用导线横截面积应满足用电设备的最大输出功率。杜绝不同线径混用或并用,例如6平方毫米的线不能与4平方毫的米线相搭配,不同位置电源端不能并用同一根零(N)线。④配线必须穿管(阻燃型PVC管材)。⑤在线路安装时,一定要严格遵守“火线进开关,零线进灯头”、“左零右火、接地在上”的规定,避免发生安全事故。⑥对未连接开关、插座等线路端,要进行处理,用胶布将线头缠绕、顺序为PE、L、N。

2、确定点位:①点位确定的依据:根据设计图纸,结合墙上的点位,用铅笔、直尺或墨斗将各点位处的暗盒位置标注出来。②暗盒高度的确定:除特殊要求外,所有暗盒距地高度30cm,开关安装距地-14m,距门框15cm-

20cm。①测量出配线箱到各点位端的长度,各点位出口处线的长度为20cm-30cm,配线箱内:预留线的长度为50cm。②确定标签:将各类配线按一定长度剪断后在线的两端分别贴上标签,并注明名称-房间-序号。

3、配线线径选择:平方毫米铜电源的安全截流量为28A,4平方毫米铜电源线的安全截流量为35A,6平方毫米铜电源线的安全截流量为48A,10平方毫米铜电源线的安全截流量为65A,16平方毫米铜电源线的安全截流为91A,25平方毫米铜电源线的安全截流量为120A。铝芯线线径要取铜线的-2倍。

4、暗装开槽:①开槽路线根据以下原则:路线最短,不破坏原有强电,不破坏防水,不与其他线路交叉。②确定开槽宽度:根据线路走向的多少确定PVC管的多少,进而确定槽的宽度。③确定开槽深度:若选用16mm的PVC 管,则开槽深度为20mm;若选用20mm的PVC管,则开槽深度为25mm。③线槽外观要求:横平竖直,大小均匀,开槽时要先用墨斗或其他方式进行线路走向标示。

5、明装:室外部分必须采用PVC管,室外布线沿墙敷设每米不少于2个固定线卡;所用附件须齐全,穿墙孔应内高外低,防止有些环境施工后雨水流入室内。室内部分可采用PVC管和PVC线槽板,施工要求横平竖直、整齐美观,接头和转弯处要使用附件。①从如端至终端(先干线后支线)找好水平或垂直线,在线路中心弹线,然后在固定点位置进行钻孔,埋入塑料胀管或伞形螺栓。弹线时不应弄脏建筑物表面。②根据膨胀管直径和长度选择钻头,在标出的固定点位置上垂直钻孔,塑料胀管敲入后就与建筑物表面平齐为准,用半圆头自攻螺丝4mm*30mm加垫圈将线槽底板固定在塑料胀管上,两点间距离不大于1米,紧贴建筑物表面。应先固定两端,再固定中间。

6、桥架安装电缆桥架的安装主要有沿顶板安装。沿墙水平和垂直安装、沿竖井安装、沿地面安装。各种弯通及附件规格应符合工程布置条件并与金属桥架相配套。①桥架安装前,避免与大口径消防管、排水管及空调、排风设备发

生矛盾。②跨距一般为2m就要进行支撑,垂直敷设时其固定点间距为。③将桥架举升到预定位置,与支架采用螺栓固定,在转弯处需仔细校核尺寸,桥架与桥架之间用连接板连接,连接采用半圆头在桥架内侧,经切割后的桥架需重新钻孔连接。④桥架安装横平竖直、整齐美观、距离一致、连接牢固,同一水平面内水平度偏差不超过5mm/m,直线度偏差不超过5mm/m。⑤如需接地处理,在连接板两端的两只连接螺栓上加镀锌弹簧垫圈,桥架之间用不小于4平方软铜线进行跨接,再将桥架与接地线相连,形成电气通路。桥架整体与接地干线应有不少于两处的连接。⑥与弱电电缆桥架距离不小于5cm。

7、配电箱安装①配电箱定位:根据设计要求现场确定配电箱位置以及现场实际设备安装情况,按照箱的外形尺寸进行弹线定位。②应按施工图的布置,将配电柜按照顺序逐一就位在基础钢板上。钻孔时应先用定位冲进行预定位再钻孔,防止孔位移动,造成安装歪斜。③箱体安装高应在以上。④多股线应涮锡,不准有断股。150A上断路器接线时应做线鼻并浸锡处理。⑤安装完成后检查进线输入端、设备上有无遗留下的杂物、工具等。

二、弱电电路部分

1、电缆敷设前,应做外观及导通检查。

①网线可先进行开路测量后分别将双绞线一端短路,另一端时行测量,确认无误后方可放线。

②语音、视频、信号等检测同上。

2、为了保证施工的质量,规定:

①应按照“先远后近”进行放线,拉线时每段线的长度不超过20米,超过部分必须有人接送。

②在线路转弯处必须有人接送,拉线时就轻拉轻放,避免线缆损伤。

③管路两端设备处导线应根据实际情况留有足够的冗余。

④布放线缆时,线缆不能放成死角或打结,以保证线缆的性能良好,水平线槽中敷设电缆时,电缆应顺直,尽量避免交叉。

⑤留线长度:楼层配线间、设备问端预留长度宜为~,网络机柜留长度

3m以上,无法确定设备点应按安装房间最长可能安装位置进行预留。信息出口端预留长度为40m,有特殊要求的应按设计要求预留长度。

⑥线缆敷设时,两端应做好标记,线缆标记要表示清楚,在一根线缆的两端必须有一致的标识,线标应清晰可读。标线号时要求以左手拿线头,线尾向右,以便于以后线号的确认。

2、语音、网络模块

①网络线序标准为EIA/TIA的布线标准中的568B。标准568B:橙白-1,橙-2,绿白-3,蓝-4,蓝白-5,绿-6,棕白-7,棕-8。

②语音无线序,打在中间两芯上即可,但为了便于维护,应统一颜色。

③压接水晶头时应注意,剥线长度为水晶头长度,过长会引起网线松动且不美观,过短会造成插针同网线芯接触不良。

④配线架、网络模块按568B标准打好后,应用测试仪对线路进行检测,确定无误后才对配线架、进行理线,否则如出现配线架打线错误引起返工。

⑤信息墙盒与电源墙座的间距应大于20cm,高度一致,属旧楼改造的视情况而定。⑥在无法避免网络同电力电缆交叉时,宜成直角。

3、大对数电缆

①护套剥离长度,过短容易在编组过程中出现混色。

②对电缆编制应严格按照色谱,色谱及序号分别是以白、红、黑、黄、紫(a线)五种颜色作为基本色,蓝、桔、绿、棕、灰(b线)五种颜色作为循环色循环而成。

③100对线缆里面用蓝、橙、绿、棕四色的丝带分成四个25对分组,分组后要严格照色谱进行排序。

④对于旋压式分线盒,由于穿刺线夹不可能保证把电缆外皮刺破,所以实际施工中必须将电缆外皮剥离后才进行旋压。⑤施工中应对每个分线盒进行粘贴标签,并进行测试。标签标识由公司统一规定。

4、视频监控系统

①焊接同轴电缆BNC接头,用小刀将同轴电缆外层保护胶皮剥去,挑开金属屏蔽层后将其拧紧,再将芯线外的乳白色透明绝缘层剥去,使芯线裸露,将金属屏蔽层穿孔后用钳子夹紧,将芯线插入芯线插针尾部的小孔中后用钳子用力夹一下,焊接时注意不要将焊锡流露在芯线插针外表面,会导致芯线插针报废。

②测试电路是否畅通,无误后现场使用监视器对事先确定好的位置时行测试,以便等到更好的监视安装位置。

③定位后装上配套支架,枪式摄像机需安装护罩,对进入护罩的同轴电缆及电源线进行外套波纹管处理,如采用小型电源适配器的可装入护罩后端。

④室内摄像机的安装高度应为以上,室外应为以上,如现场环境达不到要求可根据甲方要求定。

⑤监控机柜背面距离墙面就不少于80cm。

⑥对采用集中供电的开关电源应对其进行外加配电箱

5、报警系统

①安装烟感探测器时,应水平安装,安装间距不应超过10m,探测器距端墙的距离不应大于探测器安装间距的一半。

②探测器的“+”线应为红色,“—”线应为蓝色,信号线采用不同颜色区分,同一工程中相同用途的导线颜色应一致。

③探测器的确认灯,应面向便于人员观察的主要入口方向。

④红外探头安装的高度应控制在——以内,安装的位置注意不要选择温差大的地方,要避免强光照射。

⑤控制键盘安装在大门的开启方,高度——

弱电-监控-综合布线-施工组织计划详细版

施工组织设计(施工方案)报审表 工程名称:云南昭通市昭阳一中视频监控系统、入侵报警系统设备采购及安装服务项目 施工组织计划方案

一、项目实施范围 1、项目理解 本次项目内容为云南昭通市昭阳区第一中学视频监控系统、入侵报警系统设备采购及安装服务项目,本标段项目建设包含以下几个子系统。 视频监控系统 入侵报警系统 2、项目进度规划要点 编制总体工作进度计划,并用工作大纲明确下达各分项,应载明的重要控制内容包括: 1)根据建设项目业主要求的目标日期,合理划分工作阶段,测算各分项设 计工作周期。 2)根据各分项的设计条件与工作时间,拟定勘察工作布置,测算、协商勘 察资料提出的时间,用进度表示出控制性工作进度。 3)各分项工作接口与互提资料。 4)明确各分项设计配备的具体人员与主要资源。 5)勘察设计成果清单计划。 具体项目进度,见总计流程图及相关分项说明。 3、人员分配规划 3.1人员分配原则 根据本项目的特点——实施信息点数较多并且工期短的特点,我们制定相应的人员分配方案。其原则如下: (1)分级制 主要分五级进行垂直管理:项目经理,技术总负责人,各工程组组长,工程现场经理,现场工程师,如图所示:

现场工程技术人员现场工程技术人员现场工程技术人员 (2)分组制 按各单体建筑进行分组。 详细组织结构和分工见后章叙述。 3.2人力资源规划要点 (1)项目经理人选要求资历深、协调能力强、大局把握能力强的人员担任。

(2)选择技术好、实施经验丰富的相关人员作为实施人员。 (3)制定人员补充计划,保证工程不因主要参与人员中途推出而受到影响。 二、设备供货流程 1、制定原则和依据 ●业主提出的工期及供货要求 ●保障产品的质量 ●保障产品的售后服务 ●与业主协调沟通总体施工进度。 ●保护重要设备物资的安全 ●安装工序上原则及依据特拟定设备物资供货实施方案 2、供货流程 3、设备交货与签收 ●设备验收前,将依据合同清单,对设备、品种、数量进行核对后,送运到合同指定的地点。 ●对于出厂设备,供方销售人员将严格按合同检查买卖双方共同核准的设备数量,保证到达需方的设备符合合同约定。 ●需方可派指定人员参加出货检查,对检查的硬件设备,和需方一道完成设备清点。 ●出货检查后,供方将检查到的所有设备,列出详细的设备检测情况一览表,

综合布线系统施工工艺标准

项目施工工艺标准 1 适用范围 1本标准适用于上海方擎信息系统有限公司所承接的所有系统安装工程。 2 施工准备 1人员架构:项目负责人电话现场施工负责人电话 2安全培训:施工人员安全防护培训施工安全培训 3 材料,设备: 1 传输部分:线缆、光缆、连接头等 2 机房部分:交接箱、机柜、各类配线架、配线模块、跳线等。 3 终端部分:信息插座、光纤插座、8位模块式通用插座、多用户信息插座。 4镀锌材料:镀锌钢管、镀锌线槽、金属膨胀螺栓、金属软管、接地螺栓。 5其他材料:接线盒、地面插座、塑料线槽及其附件。塑料线槽其敷设场所的环境温度不得低于-15℃,其阻燃性能氧指数不应低于27%。 6上述设备材料的规格、型号、数量应符合设计及合同要求,并附有出厂质量检验合格证、性能检验报告及“CCC”认证标识等。线缆所附标志、标签内容应齐全、清晰。 4 技术准备 1施工图纸齐全。 2施工方案编制完毕并经审批。 3施工前应组织施工人员熟悉图纸、方案及专业设备安装使用说明书,技术交底。 5施工面组成

综合布线系统可分为建筑群子系统、干线(垂直)子系统、配线(水平)子系统、设备间子系统、管理子系统和工作区子系统。 工作区子系统由信息插座、信息终端设备及相应的适配器、连线组成。 6线槽、桥架敷设 1线缆桥架、线槽宜距离地面2.2m以上安装,桥架顶部距顶棚或其他障碍物(强电桥架,消防等)不应小于30cm。 2线缆桥架、线槽垂直敷设时,在线槽或者桥架上端下端每隔1.5M进行固定 3线缆桥架平行敷设时要求每隔2m进行固定,水平垂直不的大于5cm 4垂直桥架及线槽应与地面保持垂直,并无倾斜现象,垂直偏差不应超过3mm。 5丝杆安装应保持垂直,整齐牢固,无歪斜现象 6线缆桥架、线槽的截面利用率不应超过70%。 7桥架及线槽的安全位置应符合施工图规定,左右偏差不应超过50mm。 8桥架及线槽水平度每米偏差不应超过2mm。 9线缆桥架、线槽水平,垂直敷设时,在缆线的首、尾、转弯处进行桥架接地 10两线槽拼接处水平度偏差不应超过2mm。 7 管线的敷设 1暗管敷设:暗管敷设宜选用阻燃硬质PVC管或镀锌钢管,管道的截面利用率应为40%~50%。 2暗敷线槽宜采用金属线槽,线槽的截面利用率不应超过70%。线槽高度不宜超过25mm。线槽的长度超过6m或线槽拐弯处宜设置过线盒。 3建筑物内横向布放的暗管管径不宜大于25mm,天棚里或墙内水平、垂直敷设管路的管径不易大于4cm。 8 线缆敷设 1缆线布放两端应贴有标签,表明起始和终端位置,标签书写应清晰、端正和正确。

弱电工程施工合同范本

工程承包合同 甲方(发包单位): 乙方(承包单位): 经甲乙双方自愿协商同意,决定由乙方承包建设甲方的《_______________ 项目》为 明确双方在该项目中的权力、义务和责任,特签订以下工程承包合同,由双方共同遵守。 第一条工程项目 一、工程项目名称: 二、工程地点: 三、工程承包范围: 1数字监控系统的布线及设备安装调试; 2、桥架安装; 四、工程承包内容 1. 数字监控系统的布线根据甲方审定的施工图进行施工; 2. 提供本次工程数字监控系统设备并安装调试; 3. 桥架安装按照甲方提供施工图进行施工。 五、工程建设质量承包要求: 整个工程项目施工及验收必须符合综合布线国际标准 ISO/IEC IS 11801和国内标准《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范 CECS89: 97》和《建筑与建筑群综合工程设计规范CECS72: 97》。 1、桥架工程要求: 1)水平桥架安装; 2)垂直桥架安装; 3)桥架三通爬坡制作;

2、布线工程要求 1).数字监控系统,共计 XX个前端,按照甲方要求,支持计算机网络传输、具备管理权限设定。 第二条双方责任 一、甲方: 1指派现场代表负责协协调乙方施工; 2、对乙方的施工进度,质量等问题进行监督检查; 3、及时支付工程预付款达到工程总价的 60%和工程验收合格后的工程结算款达到 工程总价的100%. 4、甲方负责协助乙方按进度安排进行施工; 5、甲方负责协调解决乙方在施工中的用水、用电事宜(费用甲方承担)。 6、甲方提供乙方工作场所和库房,以供现场工作人员的办公地点及设备堆放场地。 7、甲方应负责系统设备的安全,防止已经安装的前端设备和布线被盗、损害。 8保修期内属非安装、调试的原因(如人为破坏、自然灾害等)而出现的系统故障,由甲方负责。 二、乙方: 1、服从甲方的统一调度; 2、组织人员进场; 3、按照本承包合同中规定的范围、内容、要求以及工程期限完成工程施工,并提 供相应的工程文档; 4、工程质量必须达到优良; 5、系统验收合格后壹年内,在系统运行过程中因属系统安装调试的原因而出现的 故障,由乙方负责免费维修。 第三条工程期限及配合 一、进场日期为年月日,工期定为天,并配合验收。 二、如乙方无故延误工期则视为违约,按每延误一天处以合同金额的 1 %。罚款。 第四条工程费用 一、数字监控系统、桥架安装、按照合同施工范围严格施工,工程范围之外的工程

(完整版)弱电综合管网及综合布线工程施工要求

弱电综合管网及综合布线工程施工要求 一、一般规定 1.1 本章适用于弱电综合管网及综合布线工程的工程实施、调试、检测、质量控制。 1.2 弱电综合管网及布线工程范围包括:区域综合外网、室内综合管网和综合布线工程。区域综合外网工程由管道、电缆隧道、电缆沟、人(手)孔、引入与引出配管、室外交接箱等组成;室内综合管网由弱电间、线槽、配管、配线箱、接线盒、智能配线箱、管网支架等组成;综合布线工程主要包括用于建筑弱电系统及综合布线的主干线缆、水平线缆、用户配线、各类配线模块、机柜等。 1.3 本章规定依据现行国家规范与标准《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016、《综合布线系统工程验收规范》GB50312-2016、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008、《建筑电气工程实施质量验收规范》GB50303-2015、《通信管道与通信工程设计规范》GB50373-2006的要求编制,并与其配套使用。 二、施工准备 2.1 区域综合外网工程施工前检查应符合以下要求:

1. 施工前进行图纸会审、技术交底。 2. 编制施工方案,明确施工方法及质量标准。 3. 所有材料规格、型号应满足设计文件和技术规范的要求,并有产品合格证及检测报告,使用前由施工单位会同建设单位或监理单位组织进场检验。 4. 施工工具齐备、完好。 5. 室外管道应按通信管道工程验收的相关规定进行检验。 2.2 室内综合管网工程施工前检查应符合以下要求: 1. 施工前应依据施工图并结合施工现场实际条件将弱电各系统的线槽、线管进行综合布置、合理安排。完成与建筑结构、建筑装饰装修、通风与空调,建筑电气和弱电等专业的接口确认。 2. 所有材料规格、型号应符合设计要求,并有产品合格证及检测报告。 3. 根据支架、吊架所承荷载,确定支架、吊架的规格,在线槽订货时应向厂家作技术交底,支架、吊架和线槽宜由厂家统一加工并供货,应做防腐处理。 4. 线槽内外表面光滑无毛刺,无扭曲、翘边等变形现象,保护层完整,无锈蚀、脱落等现象。 5. 配套型材、管材与铁件的检查要求如下: 1)各种型材与管材的材质、规格、型号应符合设计文件的规定,线管壁厚均匀,表面涂覆或镀层应均匀、平整、光洁,无脱落、气泡等缺陷,外形不得变形、断裂、损坏。

综合布线系统施工工艺

综合布线系统施工工艺 施工准备 1.材料要求 (1)对绞电缆和光缆型号规格、程式、形式应符合设计的规定和购销合同的规定。电缆所附标志、标签内容应齐全、清晰。电缆外护套须完整无损,电缆应附有出厂质量检验合格证,并应附有本批量电缆的性能检验报告(注:电缆标志内容:在电缆的护套上约以1m的间隔标明生产厂厂名或代号及电缆型号规格,必要时还标明生产年份。标签内容:电缆型号规格,生产厂厂名或专用标志,制造年份、电缆长度)。 (2)钢管(或电线管)型号规格,应符合设计要求,壁厚均匀,焊逢均匀,无劈裂,砂眼,棱刺和凹扁现象。除镀锌管外其他管材需预先除锈刷防腐漆(现浇混凝土内敷钢管,可不刷防腐漆,但应除锈)。镀锌管或刷过防腐漆的钢管外表完整无剥落现象,并有产品合格证。 (3)管道采用水泥管块时,应符合邮电部《通信管道工程施工及验收技术规范》(YDJ39—90)中相关规定。 (4)金属线槽及其附件:应采用经过镀锌处理的定型产品。其型号规格应符合设计要求。线槽内外应光滑平整,无棱刺,不应有扭曲、翘边等变形现象,并应有产品合格证。 (5)各种镀锌铁件表面处理和镀层应均匀完整,表面光洁,无脱落、气泡等缺陷。 (6)接插件:各类跳线、接线排、信息插座、光纤插座等型号规格,数量应符合设计要求,其发射、接收标志明显,并应有产品合格证。 (7)配线设备,电缆交接设备的型号规格应符合设计要求,光电缆交接设备的编排及标志名称应与设计相符。各类标志名称统一,标志位置正确、清晰,并应有产品合格证及相关技术文件资料。 (8)电缆桥架、金属桥架的型号规格、数量应符合设计要求,金属桥架镀锌不应有脱落损坏现象,桥架应平整、光滑、无棱刺,无扭曲、翘边、铁损变形现象,并应有产品合格证。 (9)各种模块设备型号规格、数量应符合设计要求,并应有产品合格证。 (10)交接箱、暗线箱型号规格、数量应符合设计要求,并应有产品合格证。 (11)线槽及其附件型号规格应符合设计要求,并选用相应的定型产品。其敷设场所的环境温度不得低于-15℃,其阻燃性能氧指数不应低于27%。线槽内外应光滑无梭刺,不应有扭曲、翘边等变形现象,并有产品合格证。 2.主要机具与测试设备: (1)煨管器、液压煨管器、液压开孔器、压力案子、套丝机,套管机。

弱电工程施工合同范本

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 弱电工程施工合同范本 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

甲方(发包单位): 乙方(承包单位): 经甲乙双方自愿协商同意,决定由乙方承包建设甲方的《项目》,为明确双方在该项目中的权力、义务和责任,特签订以下工程承包合同,由双方共同遵守。 第一条工程项目 一、工程项目名称: 二、工程地点: 三、工程承包范围: 1、数字监控系统的布线及设备安装调试; 2、桥架安装; 四、工程承包内容 1. 数字监控系统的布线根据甲方审定的施工图进行施工; 2. 提供本次工程数字监控系统设备并安装调试; 3. 桥架安装按照甲方提供施工图进行施工。 五、工程建设质量承包要求: 整个工程项目施工及验收必须符合综合布线国际标准ISO/IEC IS 11801和国内标准《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范CECS89: 97》和《建筑与建筑群综合工程设计规范CECS72: 97?0 1、桥架工程要求: 1)水平■桥架安装; 2)垂直桥架安装; 3)桥架三通爬坡制作; 2、布线工程要求 1).数字监控系统,共计XX个前端,按照甲方要求,支持计算机网络传输、具备管理权限设定。 第二条双方责任 、甲方:

1、指派现场代表负责协协调乙方施工; 2、对乙方的施工进度,质量等问题进行监督检查; 3、及时支付工程预付款达到工程总价的60%和工程验收合格后的工程结算款达到 工程总价的100%. 4、甲方负责协助乙方按进度安排进行施工; 5、甲方负责协调解决乙方在施工中的用水、用电事宜(费用甲方承担)。 6、甲方提供乙方工作场所和库房,以供现场工作人员的办公地点及设备堆放场地。 7、甲方应负责系统设备的安全,防止已经安装的前端设备和布线被盗、损害。 8、保修期内届非安装、调试的原因(如人为破坏、自然灾害等)而出现的系统故障, 由甲方负责。 二、乙方: 1、服从甲方的统一调度; 2、组织人员进场; 3、按照本承包合同中规定的范围、内容、要求以及工程期限完成工程施工,并 提供相应的工程文档; 4、工程质量必须达到优良; 5、系统验收合格后壹年内,在系统运行过程中因届系统安装调试的原因而出现 的故障,由乙方负责免费维修。 第三条工程期限及配合 一、进场日期为年月日,工期定为天,并配合验收。 二、如乙方无故延误工期则视为违约,按每延误一天处以合同金额的1%罚款。 第四条工程费用 一、数字监控系统、桥架安装、按照合同施工范围严格施工,工程范围之外的 工程材料及工程量增减按照实际增减量根据市场单价合理报价及结算。 二、经甲乙双方协商确定,本次工程承包合同总金额人民币:XXXXXXXX 元整(XXXXX ¥)。如果发生工程量的变更,甲方按四条第一款的规定在该总金额的基础上增加或减少支付乙方的工程费用。 第五条工程验收

综合布线系统施工流程与规范

前言: 弱电工程施工流程是怎么样的?需要先干什么后干什么?对于新手总是摸不到头脑,本文从综合布线系统施工流程来谈,其他子系统基本一样。一起来看看吧!正文: 一、施工步骤: 1、勘察现场 A.与甲方协商,确定仓库位置。 B.水电设备。现场是否具备施工必需的水电设施。 C.电力负荷。施工现场的电力线是否能匹配工程的负荷要求。 D.设备布局。确定机柜的位置、终端设备的安装位置以及线路的的敷设路迳。 E.样品式样。明确业主的要求,确定样品的型号、样式。要形成文档,客户签字确认。 F.安全。原材料的安全,施工现场安全措施。 2、绘制网络拓扑图、平面点位图,交业主方确认。 3、制定工程进度计划表。列举施工期间需要完成的工作任务,以及各项工作完成的先后次序,并确定详细的计划时间, 4、指定项目经理及管理人员,负责规划备料,备工,用户方配合要求等方面事宜 5、现场施工,每日记录施工进度,并根据计划的完成情况及时调整计划,确保按工期工要求交付工程。工程日志写起来 6、现场设备安装记录表,制作测试报告,打印IP地址表、路由表、配置表。

7、验收。在上述各环节中所建立和完善的文档,作为验收资料的一部分,交业主保存。同时公司也要留存幅本,作为客户资料,以备售后服务用。 二、布线规范 1、塑料线槽及其附件型号规格应符合设计要求,并选用相应的定型产品。其敷设场所的环境温度不得低于-15摄氏度,其阻燃性能氧指数不应低于27%。线槽内外应光滑无棱刺,不应有有扭曲、翘边等变形现象,并有产品合格证。 2、缆线布放时应有冗余。在机柜处,双绞线缆预留长度,一般为3~6m;终端处为0.3~0.6m;光缆在设备端预留长度一般为5~10m;有特殊要求的应按设计要求预留长度 3、设备间铺设活动地板时,板块铺设严密坚固,每平方米水平允许偏差不应大于2mm,地板支柱牢固,活动地板防静电措施的接地应符合设计和产品说明要求。 4、每对对绞线应尽量保持扭绞状态,非扭绞长度不应大于13mm。 5、剥除护套均不得刮伤绝缘层,应使用专用工具剥除。 6、缆线中间不得产生接头现象。 7、双绞线最长线距为100米,超过100 米的可用双绞线中继器连结加长,每段线路中中继器的数据不能多于三个。 8、缆线的弯曲半径应符合下列规定: a 非屏蔽4对双绞线缆的弯曲半径应至少为电缆外径的4倍在施工过程中应至少为8倍。 b 屏蔽双绞线缆的弯曲半径应至少为电缆外径的6~10倍。 c 主干双绞线缆的弯曲半径应至少为电缆外径的10倍。

弱电系统综合布线施工规范

弱电系统综合布线施工规范 中国农业银VMNS中心监控机房自身安防系统的布线说明: 1、VMNS中心监控机房内所有自身安防系统布线的管路全部采用 金属管材和金属线槽。 A、机房内金属线槽敷设要求: 要在机房机柜所在位置的静电地板下敷设2条标准长度的金属线槽,同时要从机柜位置敷设金属线槽到操作台下的静电地板下。 B、机房内金属管材敷设的要求: 金属管材在墙面上敷设时全部预埋暗管。管与管之间要用直通连接好,不得露线。 管的尽头露出的信号线要套上金属软管加以保护。 C、机房自身安防系统点位及路由己在图纸上标注清楚,具体要求 按图施工。 D、所有线路敷设至机柜静电地板下时,再预留2米的线长。 2、预留孔洞和预埋管线与土建工程的配合在土建基础施工中,应 做好接地工程引线孔、地坪中配管的过墙孔、电缆过墙保护管和进线管的预埋工作。预埋金属线槽、过线盒子、接线盒等表面应均匀、完整,不得变形、损坏。 3、线槽架的安装施工,在土建工程基本结束以后,与其他管道的 安装同步进行,也可稍迟于管道安装一段时间,但必须解决好弱

电线槽架与管道在空间位置上的合理安置和配合。 4、管线施工与装饰工程的配合配线和穿线工作,在土建工程完全 结束以后,与装饰工程同步进行,进度安排应避免装饰工程结束以后,造成穿线敷设的困难。 5、各控制室布置与装饰工程的配合各控制室的装饰应与整体的 装饰工程同步,弱电系统设备的定位、安装、接线端连接,应在装饰工程基本结束时开始。 中国农业银VMNS中心监控机房电气线路敷设 1、一般规定 A、线路按最短途径集中敷设,横平竖直、整齐美观、不宜交叉。 B、线路不应敷设在易受机械损伤、有腐蚀性介质排放、潮湿以及 有强磁场和强静电场干扰的区域;必要时采取相应保护或屏蔽 措施。 C、当线路周围温度超过65℃时,采取隔热措施;位处有可能引 起火灾的火源场所时,加防火措施。 D、线路不宜平行敷设在高温工艺设备、管道的上方和具有腐蚀性 液体介质的工艺设备、管道的下方。 E、线路的终端接线处以及经过建筑物的伸缩缝和沉降逢处,应留 有适当的余度。 F、线路不应有中间接头。 G、敷设路时,不宜在混凝土土梁、柱上凿安装孔。

综合布线系统施工工艺流程

综合布线系统(PDS) 1.施工工艺流程 设备安装 不合格 系统测试 交验 合格 初验测试 移交 割接准备工作 割接 不合格 试运行验收测试 最终验收证明 2.综合布线系统施工工艺及措施 1)电缆作弯 A.电缆作弯的方法: ◆用两手握住电缆侧面,从电缆的起弯点开始,缓缓地顺次将电缆弯作好。一般先弯小一些,然后将电缆的两端直线部分向外反弯一

下,以防电缆在绑好后变形。 ◆成堆电缆作弯,应采用电缆枕头(木模),这样既保证质量,也便于施工。 ◆电缆弯好后,可用废芯线将电缆临时绑好;但不可用裸铜线捆绑,以免勒伤电缆外皮。 ◆作弯时,应尽可能一次弯作好。要避免一再修改而致使电缆芯线绝缘受损,而且一再修改民更不易达到作弯的要求。 ◆作弯时,应多次从上下左右前后各个侧面观察作弯质量,及时纠正不当之处。尤其在绑最初几根电缆时,因电缆较少,容易变形,更应注意。 B.机架电缆作弯的作法: ◆机架电缆下线,最好在一处下线。电缆较多时,可考虑两处下线。 ◆已绑好的电缆,需将线把与作成端的端子板对齐,用废芯线将电缆捆在电缆支铁上。 ◆先弯好最里面的一条电缆(即离机架最近的一条电缆),并把它绑在列走道横铁上,再依次作弯其他电缆。机架电缆下弯的弧度应一致,作弯时可利用作弯模板比量。 C.大走道上下电缆弯的作法: ◆电缆在直走道上绑至距作弯的1~2根横铁时,须先将电缆弯作好后再继续绑下去,不应将电缆绑到起弯点时才开始作弯。 ◆先按规定位置作好第一条电缆弯,并以此为准作其他各条电缆

弯。 ◆靠近电缆弯的1~2根横铁,应绑得稍紧一些。在每层转变处不宜压得过紧,以免电缆弯将被压拓下来,致使电缆弯不成型。 D.捆绑电缆注意事项: ◆捆绑电缆前应检查核对每根电缆的起始部位、路由和站电缆截面图的位置是否符合设计,而且设计预留的空位不得遗漏。 ◆捆绑电缆可根据不同情况采用单根捆绑法或成组捆绑法。 ◆电缆一般应在一组放完后一次捆绑;电缆条数较多时,可分几次捆绑,每次不超过20~25条,布放好一部份即可捆绑一部份。如电缆堆需凑齐一组方能捆绑时,应将电缆用临时扎线捆扎成形。 E.捆绑电缆: ◆捆绑电缆前,一般先从配线架一端开始整理,将电缆位置对准,危重在支铁上作临时捆绑,经检查两端留长都能满足成端需要后,即可正式捆绑。正式捆绑可从一端开始向另一端顺序进行;如果电缆两头不编线时,也可从中间向两端捆绑,但不得从两端向中间捆绑。 F.电缆整理: ◆捆绑电缆时,应随绑随整理。 ◆电缆堆部分不平直时,可垫以木块,并用橡皮锤子轻轻敲打矫正。 ◆每组电缆放绑完毕后,即可将辅助支铁和临时捆扎线去掉。 ◆作大走道电缆弯用的辅助支铁,应在绑好一道悬空捆绑后方可取下。用钩针和穿针调整不规则的线扣,使其合乎要求。

弱电施工合同范本(完整版)_1

合同编号:YT-FS-5581-82 弱电施工合同范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

弱电施工合同范本(完整版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 合同编号:_____ 甲方:_____ 联系人:_____ 乙方:_____ 联系人:_____ 甲乙双方为_____(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下: 一、工程概况 1、工程名称:_____(地点名称)弱电综合布线系统 2、工程地址:_____ 3、工程概况:金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。

二、甲乙双方的责任和义务 1、甲方负责协调处理工地现场有关问题,保证现场正常施工的必要条件。 2、乙方应按合同规定的时间施工、完工,在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作: 1)完成_____(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为:约400米金属桥架安装;约_____米的管路铺设;约_____个信息点布线安装;约_____个机房信息点布线安装;约_____条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品) 2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。 3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。 4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。 5、甲方应及时将工程材料运到现场,并存放在安全的仓库。

弱电施工合同(合同范本)

STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方:____________________ 乙方:____________________ 签订日期:____________________ 编号:YB-HT-013987 弱电施工合同(合同范本)

弱电施工合同(合同范本) 合同编号:_________ 甲方:_________ 地址:_________ 电话:_________ 联系人:_________ 传真:_________ 邮编:_________ 乙方:_________ 地址:_________ 电话:_________ 联系人:_________ 传真:_________ 邮编:_________ 甲乙双方为_________(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下: 一、工程概况 1、工程名称:_________(地点名称)弱电综合布线系统

2、工程地址:_________ 3、工程概况:金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。 二、甲乙双方的责任和义务 1、甲方负责协调处理工地现场有关问题,保证现场正常施工的必要条件。 2、乙方应按合同规定的时间施工、完工,在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作: 1)完成_________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为:约400米金属桥架安装;约_________米的管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品) 2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。 3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。 4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。 5、甲方应及时将工程材料运到现场,并存放在安全的仓库。 三、工程进度安排 1、在甲乙双方协商下,计划在_________年_________月_________日前全部完工。 2、若遇甲方无法提供施工条件,甲乙双方另行协商。 四、工程验收时间 工程完工后一月内,甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为

弱电综合管网及综合布线工程施工技术方案【最新版】

弱电综合管网及综合布线工程施工技术方案 弱电综合管网及布线工程是建筑弱电工程的基础设施平台,它是直接关系到各子系统建设和功能正常发挥的基础通道,主要由区域综合外网、室内综合管网和综合布线以及防雷及接地等工程组成。主要用于信息网络、通信、卫星接收及有线电视、安全技术防范、火灾自动报警及消防联动、公共广播及会议、信息集成管理等各弱电系统(子系统)综合组网工程。弱电综合管网及布线工程施工质量的优劣将直接影响到整个建筑弱电工程各弱电系统(子系统)的安全、稳定正常运行。 一、一般规定 1.1 本章适用于弱电综合管网及综合布线工程的工程实施、调试、检测、质量控制。 1.2 弱电综合管网及布线工程范围包括:区域综合外网、室内综合管网和综合布线工程。区域综合外网工程由管道、电缆隧道、电缆沟、人(手)孔、引入与引出配管、室外交接箱等组成;室内综合管网由弱电间、线槽、配管、配线箱、接线盒、智能配线箱、管网支架等组成;综合布线工程主要包括用于建筑弱电系统及综合布线的主干线缆、水平线缆、用户配线、各类配线模块、机柜

等。 1.3 本章规定依据现行国家规范与标准《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016、《综合布线系统工程验收规范》GB50312-2016、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008、《建筑电气工程实施质量验收规范》GB50303-2015、《通信管道与通信工程设计规范》GB50373-2006的要求编制,并与其配套使用。 二、施工准备 2.1 区域综合外网工程施工前检查应符合以下要求: 1. 施工前进行图纸会审、技术交底。 2. 编制施工方案,明确施工方法及质量标准。 3. 所有材料规格、型号应满足设计文件和技术规范的要求,并有产品合格证及检测报告,使用前由施工单位会同建设单位或监理单位组织进场检验。 4. 施工工具齐备、完好。

弱电施工合同范本

长沙市XX酒店弱电工程 施 工 合 同 甲方(全称): 乙方(全称):湖南省电气有限公司 长沙市XX酒店弱电系统工程合同甲方(全称):有限公司

乙方(全称):湖南省电气有限公司 根据《中国人民共和国合同法》及有关规定,经双方协商,签订本合同。 第一条:工程项目 1:工程名称:酒店弱电系统工程 2:工程地点:湖南省长沙市 3:工程范围 本工程包括甲方弱电系统的有线电视、网络、电话、监控系统的安装及其设备安装调试项目; 第二条:工程内容 甲方有线电视、网络、电话、监控系统的摄像枪安装,监控主机等设备的安装及调试。 第三条:差异调整 甲方提供的点数数据、设计说明与相关内容均视为互有解释能力,如出现差异或矛盾,甲方有权力以其中一项为标准,要求乙方进行工程调整,乙方应无条件遵从,调整所引起的费用由甲方承担。 第四条:承包方式 本工程乙方以包人工、包设备(详见附件:弱电工程费用清单)、包工期、包质量、保安全的方式承包;如由乙方原因造成的工期、质量、安全问题,由乙方负责。 第五条:双方责任 1:甲方责任 1):负责提供乙方施工所需的施工场地的平面图纸和相关材料; 2):提供施工中乙方所需的水源、电源、高空作业所需材料、工具堆放场所; 3):确定工程的变更事项; 4):负责申报工程验收; 5):办理竣工结算; 6):按合同确定付款方式按时支付工程款。

7):甲方委派现场代表_________________,负责监督检查工程质量和进度,按设计图纸变更,工程期间的质量验收事宜。 2:乙方责任 1):负责按合同规定时间内完成弱电系统的安装并调试; 2):负责按甲方审定的设计施工图进行施工; 3):负责系统的模块安装、设备安装等全部施工工作; 4):乙方应加强施工队伍的管理,严格遵守甲方制定的规章制度,并负责施工过程中的安全、防火、防盗等工作,如出现安全问题自行负责; 5):乙方负责系统的单位测试工作,并协助甲方进行系统调试; 6):配合甲方的验收工作。 第六条:工程进度及工期 本工程总工期为_ _个工作日,从_________年_____月______日施工开始至_______年_____月_____日,整个工程施工结束。 第七条:工程验收 乙方应对已完工系统进行自检,并在具备验收条件后提出验收申请,甲方在接到初步验收申请后在48小时内组织验收。工程完工后一月内,甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。如该系统不能满足合同要求,甲方应在接到验收后在24小时内发出书面整改通知,乙方在书面整改通知规定的时间內对系统实施整改,直至系统达到合同要求并再验收。 第八条:工程质量标准和保修期 1:工程质量标准:符合国家及省、市质量规范标准,工程质量达到优良; 2:在保证照明及一定温度、湿度环境下,工程的相关设备产品按其三包保修政策执行; 3:保修期从工程通过验收之日开始计算,一年免费上门服务; 4:保修范围 保修服务不负责因甲方或者甲方指定外包工程人员的疏忽所造成的设备损坏及下列情况: 1):甲方非正常使用、私自修改变更而引起的损坏;

弱电系统综合布线系统施工方法

弱电系统综合布线系统施工方法

1.1.1综合布线系统 施工要求 布线系统的施工要求应符合《建筑及建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》(GB/T 50312-2007)中的相关要求。 ?工作区(信息插座)施工要求 所有信息插座安装在墙壁或柱子上,底边距地板标高300mm,并采用暗埋式;信息插座安装在86型的金属暗盒内,此暗盒与墙壁的外表面成水平(或者略低于此表面)。 ?水平子系统(水平线)施工要求 各层的水平线分别自其各层的弱电间出发,沿本层吊顶上的桥架,后通过吊顶的金属管和埋于墙内的金属管,到达信息插座暗盒内,连接信息插座或者沿本层吊顶上的桥架,到各个办公室门上吊顶内的分配线盒。桥架沿每层的走廊行走。水平线的安装在吊顶安装之前完成。 ?管理子系统施工要求 配线架要安装在标准机柜内,机柜放置在相应控制室内。 施工内容 1)、线缆敷设施工工艺要求 ?线缆的布放应平直,不得产生扭绞、打圈等现象,不应受到外力的压挤和损伤, 特别是光缆;转弯处的半径一定要大于线缆的十倍半径(4对双绞线要大于30mm); 如果光缆和双绞线在同一线槽内,光缆不要放在线槽的最下面,避免挤压光缆。 垂直线槽中,要求每给1m-2m在线槽上扎一下。 ?每一根线缆两端(配线柜端和终端出口端)都要有相同的、牢固的、字迹清楚的、 统一的编号(编号标签统一打印,避免字迹不清楚和手写难以辨认的问题)。 ?线缆在终端出口处要拉出不小于50cm的接线余量,盘好放在预埋盒内。防止其 它工序施工时损坏线缆。 ?配线柜处,线缆接线余量将根据每层楼面情况留足。(一般情况,线缆进配线柜 后留5米)。 ?布线时遇到阻力较大时拉不动,注意不要用力过猛,防止线缆芯线拉断。应先找 出故障原因,并予以排除。 ?布线缆时从配线柜至终端出口,线缆中间任何地方均不得剪断和接续。 ?线缆敷线的施工条件: ?施工楼层内所有线槽、管线、预埋盒、过渡盒等均安装到位,经验收符合要求。 水平布线缆后,决不允许再有管线变更和电焊等施工,以防损坏线缆。 ?配线间的内墙、地坪等装修完毕,走线槽(管)竖井已经安装到位。机柜(架) 安装位置已经确定。线缆布线后,决不允许再有墙面抹灰,地坪浇灌等土建施工, 以防损坏线缆。 ?施工图纸已经全套完整,所有终端出口都已在图纸上统一编号完毕。以上条件皆 具备后,可以布线施工。 ?为了使线缆更便于检查,在穿线时不仅要做好标签,而且要记下线缆两端的长度 记录。

综合布线系统施工工艺流程

综合布线系统(PDS 1.施工工艺流程 2.综合布线系统施工工艺及措施 1)电缆作弯 A.电缆作弯的方法: ?用两手握住电缆侧面,从电缆的起弯点开始,缓缓地顺次将电缆弯作好。一般先弯小一些,然后将电缆的两端直线部分向外反弯一

下,以防电缆在绑好后变形 ?成堆电缆作弯,应采用电缆枕头(木模),这样既保证质量,也便于施工。 ?电缆弯好后,可用废芯线将电缆临时绑好;但不可用裸铜线捆绑,以免勒伤电缆外皮。 ?作弯时,应尽可能一次弯作好。要避免一再修改而致使电缆芯线绝缘受损,而且一再修改民更不易达到作弯的要求。 ?作弯时,应多次从上下左右前后各个侧面观察作弯质量,及时纠正不当之处。尤其在绑最初几根电缆时,因电缆较少,容易变形,更应注意。 B.机架电缆作弯的作法: ?机架电缆下线,最好在一处下线。电缆较多时,可考虑两处下线。 ?已绑好的电缆,需将线把与作成端的端子板对齐,用废芯线将电缆捆在电缆支铁上。 ?先弯好最里面的一条电缆(即离机架最近的一条电缆),并把它绑在列走道横铁上,再依次作弯其他电缆。机架电缆下弯的弧度应一致,作弯时可利用作弯模板比量。 C.大走道上下电缆弯的作法: ?电缆在直走道上绑至距作弯的1?2根横铁时,须先将电缆弯作好后再继续绑下去,不应将电缆绑到起弯点时才开始作弯。 ?先按规定位置作好第一条电缆弯,并以此为准作其他各条电缆 ?靠近电缆弯的1?2根横铁,应绑得稍紧一些。在每层转变处 不宜压得过紧,以免电缆弯将被压拓下来,致使电缆弯不成型。 D.捆绑电缆注意事项:

?捆绑电缆前应检查核对每根电缆的起始部位、路由和站电缆截面图的位置是否符合设计,而且设计预留的空位不得遗漏。 ?捆绑电缆可根据不同情况采用单根捆绑法或成组捆绑法。 ?电缆一般应在一组放完后一次捆绑;电缆条数较多时,可分几次捆绑,每次不超过20?25 条,布放好一部份即可捆绑一部份。如电缆堆需凑齐一组方能捆绑时,应将电缆用临时扎线捆扎成形。 E.捆绑电缆: ?捆绑电缆前,一般先从配线架一端开始整理,将电缆位置对准,危重在支铁上作临时捆绑,经检查两端留长都能满足成端需要后,即可正式捆绑。正式捆绑可从一端开始向另一端顺序进行;如果电缆两头不编线时,也可从中间向两端捆绑,但不得从两端向中间捆绑。 F.电缆整理: ?捆绑电缆时,应随绑随整理。 ?电缆堆部分不平直时,可垫以木块,并用橡皮锤子轻轻敲打矫正。 ?每组电缆放绑完毕后,即可将辅助支铁和临时捆扎线去掉。 ?作大走道电缆弯用的辅助支铁,应在绑好一道悬空捆绑后方可取下。用钩针和穿针调整不规则的线扣,使其合乎要求 ?捆绑电缆后,其长出的麻线应先打死结,然后压在电缆堆里面。 2)插接架间电缆及布线 A. 一般规定:

综合布线施工规范

1、综合布线系统 综合布线系统的对象是建筑物或者楼宇内的传输网络,使语音、通信、数据交换设备和其他信息管理系统彼此相连,并使得这些设备与外部通信网络连接。它是有许多部件组成的,主要有传输介质、连接器、插座、插头、适配器、电气保护措施等,并由这些部件来构造各种子系统。 综合布线系统目前被划分为6个子系统,它们是: (1)工作区子系统 (2)水平干线子系统 (3)管理间子系统 (4)垂直干线子系统 (5)建筑群子系统 (6)设备间子系统 1.1、缆线的布放: 1.1.1、水平干线子系统的管道要求: 水平子系统缆线宜采用在吊顶、墙体内穿管或者设置金属密封线槽及电缆桥架方式敷设,当线缆在地面布放时,应根据环境选用地板下线槽、防静电地板等布线等安装方式。 1.1.2、垂直干线子系统的管道要求: (1)垂直干线子系统通道有穿楼板电缆孔、管槽、电缆竖井三种方式,一般采用电缆竖井方式。电缆竖井的位置上下应对齐。 (2)电缆孔方式,通常用一根或者数根外径63—102mm的金属管预埋在楼板内,金属管高出地面25—50mm,也可直接在楼板上预留一个大小适当的长方形孔洞。

(3)管道敷设方式包括明管和暗管。 1.1.3、建筑群子系统的管道要求: 建筑群子系统之间的线缆宜采用地下管道或者电缆沟敷设方式,并应符合相关规定要求。 1.1.4、线缆布放要求: (1)线缆的规格与设计相符; (2)线缆在各种环境中的敷设方式、布放间距与设计相符; (3)线缆布放应自然平直,不得产生扭绞、打圈接头等现象,不应受外力挤压或损伤; (4)线缆两端应贴有标签,标签字迹清晰、正确,标签应选用不易损坏的材料; (5)线缆布放应留有余量,以防变更。双绞线缆预留长度在工作区为10cm,设备间为3-5m;光缆布放路由宜盘留,预留长度为3-5m,有特殊要求的按设计要求; (6)线缆应远离高温和电磁干扰的场所; (7)线缆间的最小间距应符合如下要求: A、电源线、综合布线系统线缆应分隔布放,平行敷设时间距在30cm以上 B、对于有保密要求的工程,信号线、电力线、接地线的间距应符合相应的保密规定,对于有保密要求的线缆宜采取独立的金属管或金属线槽敷设; (8)屏蔽电缆的屏蔽层端到端应保持完好的导通性 (9)预埋线槽和暗管敷设应符合以下规定: A、敷设线槽和暗管的两端宜用标志标出编号内容; B、预埋线槽宜采用金属线槽,截面利用率为30%—50%。 C、敷设暗管宜采用钢管或PVC管,布放大对数主干线缆或4芯以上光缆时,管径利用率应为50%。暗管布放4对双绞线缆或者4芯以下光缆时,管道的截面利用率应为30%。 (10)设置线缆桥架和线槽敷设应符合以下规定: A、密封线槽内线缆布放应顺直、尽量不交叉,在线缆金属线槽部位、转弯处应绑扎固定; B、线缆桥架内线缆垂直敷设时,在线缆的上端每隔1.5m处应固定在桥架的支架上;水平敷设时,在线缆的首、尾、转弯及每间隔5—10m处进行固定; C、在水平、垂直桥架中敷设线缆时,应对线缆进行绑扎,双绞线缆、光缆及其他线缆应根据线缆类别、数量等分束绑扎。绑扎间距不宜大于1.5m,间距应均匀,不宜绑扎过紧或者线缆收到挤压。 1.2水平子系统的施工措施 1.2.1 预埋地面金属线槽 (1)预埋线槽应单层设置,线槽长度超过30m或者线槽路由交叉、转弯时,宜设置过线盒,以便布放线缆和维修。 (2)过线盒盖能开启,并与地面齐平,盒盖处应具有防尘与防水功能。

弱电综合布线工程管径走线容量

弱电综合布线工程管径走线容量 通过综合布线工作组的统计和调查,收集了:3M、AMP、CommScope、Datwyler、Leviton、Molex、Potevio普天、Panduit、Siemon、SHIP一舟、TCL、Tiancheng天诚,共十二家的超5类、6类及6类以上线缆的外径尺寸,并依据下表,进行详细计算,核算出在不同管径走线情况下,符合利用率的走线根数,以方便广大施工人员在布线工程中参考使用和方便查询。 附表:双绞线缆径与电线管对照详表

说明: 1 为了充分利用页面宽度,部分名词将使用缩写替代,这些缩写如下:UTP:不带隔离的非屏蔽双绞线 UTP-:带一字隔离的非屏蔽双绞线 UTP+:带十字隔离的非屏蔽双绞线 F/UTP:铝箔总屏蔽双绞线,不带隔离 F+/UTP:双层铝箔总屏蔽双绞线,不带隔离 F/UTP-:铝箔总屏蔽双绞线,带一字隔离 F/UTP+:铝箔总屏蔽双绞线,带十字隔离 F2/UTP+:双层铝箔总屏蔽双绞线,带十字隔离 SF/UTP:丝网铝箔总屏蔽双绞线,不带隔离 SF/UTP-:丝网铝箔总屏蔽双绞线,带一字隔离 SF/UTP+:丝网铝箔总屏蔽双绞线,带十字隔离

U/FTP:铝箔线对屏蔽双绞线 F/FTP:铝箔总屏蔽/铝箔线对屏蔽双绞线 S/FTP:丝网总屏蔽/铝箔线对屏蔽双绞线 2 截面利用率指管内空间与双绞线总截面积之比 3 25%、30%是指在GB 50312-2007标准中规定的截面利用率上下限 4 16/1.2~50/2.5等等指金属管的标称直径/壁厚 5 表中数字指此类管中可以穿过的双绞线根数。 注:《综合布线管径走线容量统计表》共包括13张表,包括3M、AMP、CommScope、Datwyler、Leviton、Molex、Potevio普天、Panduit、Siemon、SHIP一舟、TCL、Tiancheng天诚共12家厂家的管径走线容量统计。 一下是我收集的电气设计施工图中常用线路敷设方式: SR:沿钢线槽敷设 BE:沿屋架或跨屋架敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设 ACE:在能进入人的吊顶内敷设 BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱内 WC:暗敷设在墙内 CC:暗敷设在顶棚内 ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内 FC:暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 一,导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示 DB-直埋