1、
0.4(米)2、
2(米)3、
0.0313267.2.8-24、389.36
kN 9.2.6式中: R a
u p =1.256
A P =0.1256
q p =250Σq si l i =285
5、220.6161kPa
式中:f spk
m=0.0313259A P =0.1256
β=0.75
f sk =1701、2、3、不大于30mm。
4、说明(红颜色部分为设计人员填写)桩底标高为-14.50米。 设 计 人:
单位名称
日期
复合地基(CFG桩)计算文件
经计算的得出处理后地基承载力特征值取fspk=220kpa,此值仅供参考。
地基处理施工完成后,甲方应委托具有复合地基检测资质单位进行现场复合地基载荷试验确定其值。
施工图见复合地基处桩布置图
桩顶和基础之间设置300mm厚褥垫层,褥垫层采用级配砂石,碎石最大粒径
复合地基(CFG)桩长12.5米,桩端持力层为第4层,桩端端阻力为250kPa,
复合地基承载力特征值(kPa)面积置换率桩的截面积(m 2)桩间土承载力折减系数处理后桩间土承载力特征值(kPa)
三、设计说明
单桩竖向承载力特征值(kN)桩的周长(m)桩的截面积(m 2)桩端端阻力特征值(kPa)i表示第1层土至第n层土f spk =mR a /A p +β(1-m)f sk =选取CFG桩直径 d=采取正方形布桩桩距 s=面积置换率 m=d2/de2=(其中de=1.13s,正方形布桩)R a =u p Σq si l i +q p A p =(i表示第1层至第n层)项目名称
一、设计依据
《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002 J220-2002
《西平县滨河花园岩土工程勘察报告》
二、计算过程