永莘路改建工程交通量大、工序繁琐。我部把质量放在重中之重的地位来看待,“保证工程质量”是今后运作的安全保证,也是我们公司提高社会信誉并为之赖以生存和发展的保证,因此“百年大计、质量第一”是我一合同段项目部的战略方针。在施工中做到:各类原材料质量均符合规范要求,杜绝不合格材料进入工地,各分项工程合格率100%,优良率95%以上,所有施工项目实现内实外美,争取单位工程优良,创优质工程,为此采取下列措施:

1、我公司召开专题会议,组织参与人员学习相关文件及规范,加强质量意识培养,建立了层层分解、责任到人的全面质量保证体系。接受监理工程师的监督与帮助,严格按公路技术规范和设计要求施工,使工程质量始终处于受控状态。

2、做到“五不施工”“三不交接”“一不计价”。“五不施工”是:未经批准的开工报告不准施工,未经技术交底的不施工,图纸和技术要求不清楚的不施工,测量桩和资料未经交手复核的不施工,材料无合格证或实验不合格的不施工,隐蔽工程未经检查签字的不施工。“三不交接”是:无工程记录不交接,无自检记录不交接,未经专业人员验收合格不交接。“一不计量”是:未经监理工程师质量检查签证不

予计量。

3、横向接缝处理:

人工将末端含水量合适的混合料弄整齐,紧靠混合料放两根方木,方木高度与压实厚度相同;整平紧靠方木的混合料,碾压密实;重新开始摊铺之前,将方木除去并将下承层顶面清扫干净,浇洒水泥浆后开始摊铺。

4、纵向接缝处理:

在前一幅摊铺时,再靠中央的一侧用方木做支撑,另一幅摊铺前设专人浇洒水泥浆,使其垂直相接良好。

5、正式拌料之前根据实验室提供的数据调试好所用设备,使混合料的颗粒组成和含水量都达到规定要求,随时抽查,及时调试。根据早、午、晚摊铺作业要求,及时调整含水量。

6、摊铺机单侧挂线控制标高,杜绝二灰碎石薄层贴补现象;安排专人消除粗细集料离析现象,对粗集料“窝”予以铲除,并填补新料,保证混合料的均匀。

7、用草苫子覆盖洒水养生,并组织三部洒水车洒水,整个养生期间始终保持混合料表面潮湿;同时封闭交通,严禁车辆通行。

8、防雨措施:

项目部备存塑料布,若用草苫子覆盖来不及,将用其覆盖。

二、安全管理

生产安全问题,进入工地就要常抓不懈。本工程在不封闭交通的情况下施工,过往行人、车辆比较多,为保证施工安全,项目部和各

施工队伍成立了安全小组,加强安全教育,制定了安全标志牌,设置了醒目标识,路面堆土设立反光标志,施工段两段设置慢行标志。项目部、材料厂消除可能造成火灾的危险源,对油材库、沥青库等专人值班、检查提高材料设备的防火性能。

三、文明施工,环境保护

加强文明施工,尽量减少因施工给车辆和行人生产、生活造成的不便,处理好当地群众关系,保障施工顺利进行。

场地废料、土石方废方处理,应按设计要求和监理工程师指定地点处理,防止水土流失,尽量减少对周围绿化的影响破坏。施工废水、生活污水采用渗井或其它措施处理,不得污染水源、耕地、农田、灌溉渠道。工程垃圾及时运到指定地点深埋;清洗集料、机具等含有污染的操作用水,采用过滤的方法或沉淀池处理,使生态环境受损降到最低程度。

四、雨季施工措施

1、做好临时排水措施,在路肩上,每隔5-10m交错开挖临时泄水沟,做到雨后及时排水。

2、设专人收听天气预报,及时通知施工人员,以便合理组织安排生产。

3、准备了塑料布,对于雨前来不及放灰、碾压和上覆盖土的段落,及时覆盖,避免返工造成原材料及时间的浪费。

水稳层施工方案.DOC

玉林市玉容路(人民东路<金榜路至龟山路段>)道路改造工程土建施工 水稳层施工方案 编制: 审核: 审批: 编制单位:广西壮族自治区冶金建设公司 编制日期:年月日 总监审批意见: 监理单位(章): 审批日期:年月日 建设单位项目负责人审批意见: 建设单位(章): 审核日期:年月日 工程概况:

现有道路路面结构为水泥混凝土刚性路面,为节约投资和保证施工期间交通不受影响,原机动车道设计拟在原混凝土路面上加铺沥青混凝土罩面层。局部破损路面(拆除)及路口拓宽路面采用与旧路面一致的混凝土路面结构,待完成后新、旧混凝土路面一起罩面。机动车道路面结构组成如下: 旧路罩面:3㎝改性沥青玛碲脂碎石混合料(SMA-13)(罩面) 4cm中粒式沥青混凝土(AC-16C)(罩面) 6cm粗粒式沥青混凝土(AC-25C)(罩面) 满铺玻纤土工格栅 旧水泥混凝土路面 翻建及拓宽路面:3㎝改性沥青玛碲脂碎石混合料(SMA-13)(罩面) 4cm中粒式沥青混凝土(AC-16C)(罩面) 6cm粗粒式沥青混凝土(AC-25C)(罩面) 25cm C35水泥混凝土 20cm 5%水泥稳定级配碎石 20cm 4%水泥稳定石粉渣 非机动车道:3㎝改性沥青玛碲脂碎石混合料(SMA-13)(罩面) 4cm中粒式沥青混凝土(AC-16C)(罩面) 30cm 5%水泥稳定级配碎石 20cm 4%水泥稳定石粉渣 机动车道边缘和人行道上的缘石采用花岗岩路缘石。 道路交叉口处考虑无障碍设计,人行道设有盲道,在过路处设有残疾人坡道。 一、施工前的准备: 1、料场准备 (1)、场地布置要求: 根据施工现场具体情况,料场设置于本项目施工段中部

综采工作面挑顶施工安全技术措施示范文本

综采工作面挑顶施工安全技术措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

综采工作面挑顶施工安全技术措施示范 文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 由于我队12306工作面皮顺巷道压力大,顶板下沉, 导致巷道高度不够,使得运输机头侧端头架(1#、2#架) 顶梁和运输机头减速器接触严密,支架被压死,拉不出 来,为了能安全顺利地拉出支架,需进行挑顶作业。因 此,为了确保施工安全,特制定如下安全技术措施: 一、工程概况及工序 1、挑顶顺序为:先进行2#架的挑顶工作,挑顶完成 并支护好后再进行1#架的挑顶工作。 2、挑顶位置为:支架梁端往前600mm处向落山侧进 行,一次挑顶宽度为600mm左右,挑顶高度为400mm- 800mm(根据巷道顶板实际情况),挑顶完成后,及时升

紧支架维护顶板。 3、挑顶采用风镐和撬棍进行,挑顶后保证顶板平整,不得留伞檐。 4、用风镐破岩时施工顺序:敲帮问顶→破岩、落岩→清理→支护。 二、开工前准备工作 1、每次开工前和各工序作业前,严格执行敲帮问顶制度,敲帮问顶工作要贯穿于作业全过程,特别是各工序前要进行细致的敲帮问顶工作,及时找掉危岩活石。对工作区域安全情况进行全面检查,确认安全后方可作业。 2、挑顶施工前准备好风镐、风管、撬棍、铁梁、单体液压支柱、液枪、大锤等施工工具和支护材料,将施工地点风水管路接通,并将接头准备好,便于施工时使用。 3、每次开工前都要认真检查施工地点及附近20m范围内的瓦斯情况,只有瓦斯浓度在0.8%以下时方可施工。

水泥稳定碎石基层施工质量控制要点

徐州建筑学院继续教育学院 道路桥梁工程技术专业专科毕业论文 水泥稳定碎石基层施工的质量控制要点 学生姓名: 学号: 指导教师: 专业: 年级: 教学点:江苏省交通技师学院 二0一二年五月

目录 引言 (4) 1 水泥稳定碎石基层施工关键因素 (4) 2 量控制要点 (5) 2.1 原材料及施工工艺控制 (5) 3 施工质量控制措施 (6) 3.1 严把原材料质量关 (6) 3.2 严格控制混合料的级配 (7) 3.3 严格控制含水量 (7) 3.4 严格控制水泥剂量 (7) 3.5 控制碾压工艺 (8) 3.6 缩短作业时间,在水泥初凝前完成现场施工 (8) 4 结束语 (8) 参考文献 (9)

摘要:随着我国交通建设基础设施投资的加大,全国各地修建了一大批高等级公路和公路网化工程,其中半刚性基层水泥稳定碎石得到了越来越广泛地运用。它具有强度高、承载力强、整体性好、刚性大等优点,适合作为各种路面的基层,但也有其自身的不足,其抗温、湿变形能力差,易形成反射裂缝,导致路面开裂,影响路面使用质量。因此在施工中应严格控制工程质量,特别是减少路面反射裂缝尤为重要。本文结合我国高等级公路水泥稳定碎石基层施工实践,从原材料质量、混合料质量、碾压工艺、施工延迟时间等方面入手,提出了水泥稳定碎石施工质量控制要点及保证措施。 关键词:水泥稳定碎石、质量控制要点、控制措施

引言 水泥稳定碎石混合料(简称为水稳碎石)是我国常用的高等级公路底基层、基层半刚性路面材料。作为沥青混凝土的下承层,因其具有良好的板体性、水稳性和抗冻性,力学强度可视需要而调整以及整体承载能力强等优点,在我国高等级公路建设中得到了推广应用。虽然其优点很多,使用范围也比较广泛,但是若对其特点了解不足,施工质量控制不好,就不能充分发扬其长处,甚至会留下工程隐患,造成严重的后果。因此,水泥稳定碎石的性能必须通过合理的组成设计和施工控制得到,以避免其不足之处:如性脆、抗变形能力差、在温度和湿度变化及荷载作用下易产生裂缝,从而导致路面早期破坏,缩短道路的使用寿命。通过合理的施工质量控制,力求避免上述问题。 1 水泥稳定碎石基层施工关键因素 水泥稳定碎石是近几年新兴的用于高等级公路底基层、基层施工的一种半刚性路面结构型式。作为沥青混凝土的下承层,因其具有良好的板体性、水稳性和抗冻性,力学强度可视需要而调整以及整体承载能力强等优点,正逐渐受到设计部门和建设单位的青睐。但因其材料级配、水泥剂量,摊铺碾压、离析处理、成活时问及工后养生在实际施工中较难控制,稍有不甚,就会产生裂缝,厚度、强度不能满足设计要求等缺陷,导致沥青面层龟裂破坏,造成不可估量的损失,使许多施工企业谈之色变。概括来讲需要把握好以下影响因素: 1、科学严谨的做好原材料级配和含水量、混合料的级配和含水量、水泥剂量、压实度、试件抗压强度等的检测。坚持用数据指导施工,严格控制施工质量。 2、。由于水稳碎石的结合材料——水泥的固有特性,时间因素对整个施工过程尤为重要,从混合料开始拌和到碾压结束的时间差称为施工的延迟时间。施工中要严密组织、科学控制拌合-运输-摊铺-碾压等各道工序,使其持续时间在允许延迟时问之内,确保施工一次成功,而允许延迟时间(一般取2-2.5h)是由水泥的初凝时间所决定的,可以说“时间控制”是水泥稳定基层施-1=的生命线。

水仓施工安全技术措施2

神华宁夏煤业集团公司枣泉煤矿 五分区副斜井临时水仓 施工安全技术措施 施工单位:平煤神马建工集团 施工地点:五分区副斜井 编制日期: 2018年11月1日

五分区副斜井临时水仓施工安全技术措施 一、工程概况 我单位施工的五分区副斜井工程,现已施工至740米,由于巷道底板涌水加大,为满足掘进排水需求,经施工单位、灵州监理公司及建设单位研究决定,在五分区副斜井18#躲避硐室(720m处)内施工一临时水仓,将巷道底板涌水排至临时水仓,为了保证临时水仓施工期间的安全和工程质量,特制定本施工安全技术措施,作业人员严格遵照执行。 二、躲避硐室断面设计 1、五分区副斜井躲避硐室原设计半圆拱形断面,断面规格为:掘进宽度为2200mm,掘进高度为2400,净宽2000,净高2200mm。深度2000mm。 2、原支护形式为:锚杆选用φ20×2000mm左旋无纵筋螺纹钢锚杆,每眼均采用1节MSK2370和1节MSK2335型树脂锚固剂锚固;锚杆间排距均为800×800mm,托板为穹形铁制,规格为长×宽×厚为150mm×150mm×10mm,喷厚100mm,铺底厚度100mm。 3、为了满足施工临时水仓需要,需在原躲避硐室内向下挖设一临时水仓,其它规格尺寸及支护形式均不变。 4、躲避硐室施工完成后,在躲避硐室内施工一规格为2000×2000×1500mm水仓,为了不影响人员在躲避硐室内正常躲避,水仓施工完成后,在硐室开口1m范围内架设11#矿用工字钢,工字钢上面铺设木板,并在硐室向里1m处加装防护栏。 三、水仓支护设计及支护方式: 1、水仓支护设计为:矩形断面,规格为:2000×2000×1500mm(长×宽×深),容积6m3。 附图1:临时水仓施工平、剖、断面图 2、支护方式: 水仓采用锚网喷支护: (1)锚杆:锚杆选用φ20×2000mm左旋无纵筋螺纹钢锚杆,每眼均采用1节MSK2370和1节MSK2335型树脂锚固剂锚固;锚杆间排距均为800×800mm,托板为穹形铁制,规格为长×宽×厚为150mm×150mm×10mm (2)全断面挂Φ6.5mm的钢筋网,网孔尺寸100mm×100mm,钢筋网搭接布置,搭接长度100mm,钢筋网长边采用竖向钢筋绕纵向钢筋折回50mm,并与竖向钢筋焊接;短边采用纵向钢筋绕竖向钢筋折回50mm,并与纵向钢筋焊接,采用14#铁丝格格进行连接,扭结不少于三圈。 (3)喷射厚度为100mm,铺底厚度均为100mm。 (4)砼强度:喷射、铺底砼强度均为C20。

运输巷挑顶施工安全技术措施(最新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 运输巷挑顶施工安全技术措施 (最新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

运输巷挑顶施工安全技术措施(最新版) 一、情况说明 我矿11202运输巷现已掘100m,根据生产组织安排,因运输铺设轨道和排水需要,对11202运输巷两处低洼积水位置进行挑顶施工,主要工程有挑顶、巷道支护;为保证施工安全,特制定如下安全技术措施。 二、组织措施 1、成立11202运输巷挑顶工作领导小组 组长:吴朝文 副组长:王长江 成员:胡万辉、吴朝中、胡孝坪、周永强、李朝军、刘高云、罗安林、袁越强、罗安池。 2、领导小组职责

组长:负责资金组织、材料落实。 副组长:协调组织相关人员和材料运输工作,并对11202运输巷挑顶工作进行全面指挥。 成员:胡万辉对此安全技术措施技术全面把关;刘高云负责此安全技术措施的编制,对措施负技术责任;李朝军对此安全技术措施的“一通三防”工作负责;周永强对此安全技术措施的地质测量工作负责;胡孝坪对此安全技术措施的机电工作负责;其他成员对本职范围内的工作负责,并负责现场安全督导工作。 三、技术措施 1、施工范围及工程量 11202运输巷两处低洼积水位置进行挑顶(第一处开口以里10m-25m处长15m,第二处在开口以里35m-45m处长10m)。 工程量:25m。挑顶量为:250m3。 2、挑顶前巷道断面、形状、性质及支护 11202运输巷挑顶第一段原巷道为砌拱形断面,巷道性质:岩石巷道;第二段原巷道为梯形断面,巷道性质:半岩巷道。

中央水仓施工安全技术措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.中央水仓施工安全技术措 施正式版

中央水仓施工安全技术措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成 的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度 与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、概况 根据矿井生产需要,现决定施工中央水仓。为保证施工期间的安全与质量,特制定本措施。 二、水仓开口位置、规格及支护方式 1、开口位置 (1)、主水仓开口位置于皮带大巷距末端联巷10米处,主水仓施工长度为32米。副水仓开口位置于回风大巷距末端联巷10米处,副水仓施工长度为30米。 (2)、主水仓以方位210°52′38″开口,以坡度16°3′49″下山掘进

8.268m,然后以2‰上山掘进24米后到位。副水仓施工情况与主水仓相同。 2、水仓规格 水仓采用架棚支护,上净宽2.4m,下净宽2.9m,净高2.5米;上毛宽2.4m,下毛宽3.2m,毛高2.7m;净断面:6.25m2,毛断面:7.56m2。棚距1000mm,采用“六·八”盘帮构顶。 3、支护方式 (1)、开口采用双抬棚支护,净口 3.4m的窜梁4根(单开口),净口2.3m的棚梁,棚腿为2.75m,柱窝深度不小于 200mm。 (2)、主副水仓施工均为梯形断面,采用11#矿用工字钢“架棚”支护,棚梁净

水稳底基层施工方案范文

水稳底基层施工方 案

浏阳蕉溪岭至黄花机场公路(浏阳段) 第五标段 水稳碎石底基层 施 工 方 案 监理单位:湖南岳阳交通工程咨询监理公司施工单位:湖南对外建设集团有限公司 编制日期:二零一七年七月

目录 一、编制依据及目的 二、工程概况 三、施工组织机构 四、施工组织安排 五、施工计划 六、施工工艺 七、实体质量要求 八、重点、难点注意事项及保障措施 九、安全环保、文明施工 十、质量奖惩办法 路面水稳碎石底基层试验段施工方案

一、编制依据及目的 (1)编制依据: 本施工组织设计经过现场勘察,地方材料的调查,结合我公司的资源,依据本项目的招标文件、技术规范、设计图纸以及我公司在以往类似工程施工的成功经验编制而成。主要编制依据如下: 1、浏阳蕉溪岭至黄花机场公路浏阳段工程招标文件 2、《公路路面基层施工技术规范》(JTG F10- ) 3、《公路工程质量评定标准》(JTG F80/1—) 4、《长沙交通建设质量安全管理文件选编》 5、《总体施工组织设计》 6、两阶段施工图设计 7、施工合同文件 8、我单位对施工现场的实地勘察、调查资料。 9、我单位积累的成熟技术、科技成果、施工工艺以及从事同类工程的施工经验。 (2)、试验路目的 1、经过水稳层试验路施工,收集相关数据,确定标准施工方法 ①混合料配比的控制方法; ②混合料摊铺方法和适用机具(包括摊铺机的行进速度、摊铺厚

度的控制方式、梯队作业时摊铺机的间隔距离); ③含水量的增加和控制方法; ④压实机械的选择和组合、压实的顺序、速度和遍数,应选择两种确保能达到压实标准的碾压方案; ⑤拌和、运输、摊铺和碾压机械的协调和配合。 2、经过碾压遍数及压实度的关系,确定最佳碾压遍数、松铺厚度、松铺系数、最佳含水量等。论证试验路段施工所取得的施工技术参数、施工工艺、施工方法的可行性,确定最终的施工技术方案,以指导后续工程的施工。 3确定每一碾压作业段的合适长度(一般建议以30m为宜)。 4、严密组织拌和、运输、碾压等工艺流程,缩短拌和到碾压完成时间。 5、质量检验内容、检验频率及检验方法。 6、试铺路面质量检验结果。 二、工程概况 1、工程概述 本项目浏阳蕉溪岭-黄花机场公路(浏阳段)二期工程,起止桩号为K0+000~K5+490本标段为第5合同段,起止桩号为K0+000~K3+690,路线长3.69km。 主线为双向四车道一级公路,设计速度80公里/小时、一般路基宽

工作面回风联巷局部挑顶施工安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-6454 (解决方案范本系列) 工作面回风联巷局部挑顶施工安全技术措施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

工作面回风联巷局部挑顶施工安全 技术措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 一、说明 4101工作面回风联巷25°上山处局部由于顶板岩层破碎、酥软,造成巷道顶板下沉200mm,下沉区域长度25米。故需进行挑顶处理。为保证施工的安全顺利进行,编写本措施如下: 二、施工方法及准备工作 进行挑顶处顶部原是采用Ф20*2700mm的锚杆进行支护,锚杆支护间排距为800*800mm,采用Ф17.8*7300mm的锚索支护,锚索支护间排距为1600*2400mm,并采用Ф6mm的钢筋焊制的钢筋网进行铺设支护,规格为900*1700mm。

现进行挑顶施工具体方法:使用铁镐将开裂的浆皮进行处理掉,露出钢筋网,用钢丝钳将钢筋网剪断,露出顶部岩体。之后严格执行“敲帮问顶”制度,将活矸危岩处理完毕。根据设计要求对顶板下沉部分进行处理,达到设计尺寸。之后再进行铺设钢筋网,补打锚杆,锚索进行支护,补打锚杆、锚索与原设计要求相同。将所有下沉区域支护完毕后,最后进行喷浆。 1、施工前搭设好施工平台,由于施工区域处于斜巷位置,平台要架设牢固,棚腿必须安设在硬实底板。施工平台可采用φ50mm管子用卡子卡牢,或用8#铁丝双股绑扎。前、后、左、右用斜撑扎入底板,上覆厚度不小于8mm的木板。人员站在木板上操作,要站稳踏牢,防止摔伤。 2、施工前,将所需的钢丝钳、铁镐、钎子等,

水泥稳定碎石施工质量控制要点

浅谈水泥稳定碎石施工质量控制要点 摘要本文介绍了水泥稳定碎石施工质量控制要点,以及施工时的注意事项。 关键词水泥稳定碎石质量控制 目前国内高等级公路已普遍采用水泥稳定碎石作为基层材料,已取得较好的效果。水泥稳定碎石作为半刚性材料,以其整体性强、承载力高、刚度大、水稳性好等特点在高等级路面基层施工中被广泛应用。S323徐海公路大修改善工程路面基层采用水泥稳定碎石,施工过程中采用场拌机铺,振动压路机碾压并遵循“先摊铺,后碾压,最后整形光面”的工艺方法,较好的达到了规定的质量要求。水泥稳定碎石的施工要求较严格,为控制基层施工质量,提高效益,对施工机械、施工人员、施工组织都有较高的要求,中间如有一环出了问题即造成一批混合料作废。对水泥稳定碎石基层施工中的每一个环节加以控制,不仅能保证水泥稳定碎石基层的施工质量,而且能够取得较好的经济效益。水泥稳定碎石施工首先要把握三个关键环节: (1)把握检测关 每天对原材料级配和含水量、混合料级配和含水量、水泥剂量和粉煤灰含量、压实度和无侧限抗压强度进行检测。 (2)把握时间关 由于水稳碎石的结合材料---水泥的固有特性,时间因素对整个施

工过程尤为重要,施工中要严密组织、科学控制拌和—运输—摊铺—碾压等各道工序,确保施工一次成功,一般从混合料拌和到碾压结束的时间不超过2小时。 (3)把握养护关 养护对水泥稳定碎石基层的强度形成和干缩性影响非常大,所以要充分重视水稳基层的养护工作。派专人负责对已完水泥稳定碎石基层进行养护,养护采用麻袋湿养,养生期不少于14天,养生期间禁止一切车辆通行。 1对原材料的控制 1.1碎石 要严格控制碎石级配,以保证原材料的稳定性。碎石最好是定山厂、定筛孔尺寸,建议山场破碎机采用35mm、22mm、6mm的筛孔规格。碎石的压碎值≦30%,硫酸盐含量<0.25%。 1.2水泥 水泥应采用初凝时间3小时以上和终凝时间较长(宜在6小时以上)的水泥,不得使用快硬水泥、早强水泥和受潮变质的水泥,宜采用标号32.5#,经检验安定性合格的水泥。 若采用散装水泥,散装水泥进场入罐时,出炉天数大于7天,且安定性满足要求;入罐温度不高于50℃,若高于50℃必须使用时,应采取降温措施。 1.3粉煤灰 粉煤灰中SiO2 .Al2O3 和Fe2O3 的总含量应大于70%,烧失量小于20%,

水仓清理斜巷交叉点施工安全技术措施标准范本

解决方案编号:LX-FS-A17341 水仓清理斜巷交叉点施工安全技术 措施标准范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

水仓清理斜巷交叉点施工安全技术 措施标准范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、概况: 水仓清理斜巷碹岔位于+850水平轨道大巷北帮距P6测点56米处,水仓清理斜巷碹岔采用直墙半圆拱形断面,锚杆+网+锚索+喷射混凝土联合支护,断面最大净宽7.757m,最大净高4.879m,直墙高度1.0m。碹岔施工至碹岔最大断面后开掘水仓清理斜巷2m即完成碹岔施工。水仓清理斜巷设计为先水平掘进25m,然后以20°下山掘进68.125m,然后再水平掘进16.135m,最后以夹角46°20′35″、半径15m走曲线巷道。巷道断面采用直墙半

水稳层专项施工方案(完整版)

水泥稳定碎石层专项施工方案 一、工程概况 高平市建设路南延(新华街~南外环)道路工程:北起圪塔村新华街口,桩号为K0+000,南至南外环,桩号K1+623.315。道路全长为1623.315米,红线宽度为50米,中间21米宽机动车道(双向六车道),两侧各为4.5米绿化分隔带,5米宽非机动车道,5米宽人行道(包括1.5米宽树穴带),采用独立非机动车道形式。 道路实施范围:起点顺接新华街现状路边,桩号K0+005.815;终点桩号K1+592.073,实施长度1586.258米。 道路路面下设雨水及污水、电力、电信、给水、中水、供热等各种市政设施管线,路面上敷设道路照明、绿化及交通设施等内容。 水稳层基层中水泥剂量暂定为5%,机动车道基层压实度不小于98%,非机动车车道基层压实度不小于97%,机动车道7天浸水抗压强度要求达到3.5Mpa,非机动车道7天浸水抗压强度要求达到2.5Mpa。 水稳层底基层中水泥剂量暂定为3%,机动车道底基层压实度不小于97%,非机动车车道底基层压实度不小于96%,机动车道7天浸水抗压强度要求达到2.5Mpa,非机动车道7天浸水抗压强度要求达到1.5Mpa。 在铺筑路面面层前需在基层上洒布透层油,透层油要求在上基层铺筑碾压、表面稍干后及时喷洒,透层乳化沥青用量为0.6-0.8公斤/平房米。喷洒透层后,应立即喷洒下封层,下封层乳化沥青用量1.0--1.2公斤/平方米或采用145℃--150℃热沥青,用量0.5--0.6公斤/平方米,撒布5-10mm碎石2-3方/千平方米。 二、编制依据

(一)业主提供的设计图纸 (二)《城镇道路工程施工质量验收规范》(CJJ1-2008) (三)设计变更、技术核定单 三、试验段段落选择及需要实现的目标 (一)确定碾压机具设备的类型与最佳组合方式 (二)确定碾压遍数及碾压速度 (三)确定材料的松铺厚度 (四)确定材料碾压时最佳的含水量 试验时记录设备的类型、最佳组合方式、碾压遍数及碾压速度、顺序、每层材料的松铺厚度、材料的含水量等。并根据试验数据制定下一步的施工措施,将试验结果报告监理工程师,批准试验所确定的施工方法。从而指导路面基层大面积施工。 四、施工方案 (一)施工组织及部署 1、人员组织机构(附后) 2、机具设备 摊铺机装载机振动压路机胶轮压路机自卸汽车水车 水准仪无核密度仪钻心机三米靠尺试验设备等 3、施工部署 为加强管理,方便施工,保证工程质量和工期,我公司对本工程实行项目经理负责制,项目经理部设项目经理1名、总工程师1名、试验检测工程师1名,项目经理部下设三部一室:工程部、财务材料部、质检部及综合办公室等业务部门进行各项管理。本工程生产单位设道路施工队,道路施工队

巷风桥挑顶安全技术措施实用版

YF-ED-J8142 可按资料类型定义编号 巷风桥挑顶安全技术措施 实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

巷风桥挑顶安全技术措施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 根据生产安排,我队负责对93222巷风桥进行挑顶作业,为保证施工作业安全,制定本安全技术措施。 一、现场概况: 93222巷风桥挑顶处位于93222巷与93101巷交叉处,挑顶长度23.46(见巷道布置示意图)。挑顶采用爆破的作业方式,SGW-40T 型刮板输送机运输煤矸,7655型风钻打岩层炮眼。顶板支护采用树脂锚杆、钢筋托梁、金属网、锚索组合系统进行支护,帮部支护采用树脂锚杆、钢筋托梁、金属网组合系统进行支

护。MQT—120/2.7C3型风动锚杆(锚索)钻机打注顶部锚杆、锚索。7655型风钻机打帮锚杆眼,MQS—45C2型风动锚杆钻机安装帮锚杆。 运煤矸路线:挑顶处→93222巷→93101巷→联络横川→93103巷→3#煤仓。 运料路线:地面→副立井→西轨道运输大巷→93101巷→93222巷→挑顶处。 插图一:巷道布置示意图 二、技术要求: 1、挑顶作业顺序: 施工由距离93222巷口9.32米处开始与水平方向呈15°角起坡依次逐排锚杆向前挑顶,93101巷挑顶处挑顶厚度2.5米,由联络横川巷口处开始与水平方向呈15°角下坡依次逐排锚杆向前挑顶,挑顶总长度23.46米,挑

临时水仓施工安全技术措施

河南煤炭建设集团有限责任公司 庞庞塔工程项目部 2#副斜井750轨道大巷临时水仓施工安全技术措施 项目经理: 安全经理: 机电负责: 生产经理: 施工队组: 2#副井施工3队 编制:赵跃军 时间:2012 年 03月14日

施工安全技术措施报审表 工程名称:霍州煤电吕临能化庞庞塔矿2#副斜井750轨道大巷临时水仓编号:

庞庞塔煤矿二号副斜井750轨道大巷临时水仓施工措施、规程贯彻记录

二号副斜井750轨道大巷临时水仓施工安全技术措施 一、工程概况: 庞庞塔煤矿2号副斜井750轨道大巷。随着工作面的掘进,750轨道大巷部分地点出现有渗漏水现象。为满足施工排水需求,经设计单位、建设单位、监理单位同意,决定在3#、4#交叉点之间施工一临时水仓,全长60.7m。为保证下阶段顺利施工,特编制本措施。 二、断面设计及支护方式 (1)断面设计 附图:临时水仓的平、剖面及支护断面图。 支护方式 1)临时支护 放炮后先进行敲帮问顶,找掉顶板及两帮浮石活矸,然后喷射30~50mm 厚C20砼作为临时支护,封闭围岩。 2)永久支护 永久支护采用锚网喷联合支护。 锚网喷联合支护,锚杆采用Φ20×2500mm高强螺纹钢树脂锚杆,配套使用K2360二卷,间排距800mm×800mm,金属网为Φ6.5mm钢筋网,网幅2m ×1m,网格100mm×100mm,压茬100mm,砼喷射厚度为150mm,强度C20。 三、施工方法 临时水仓开口位置距4#交叉点牛鼻子处3200mm,①—②段为平巷6.1m 含工字钢28b2根,L=4.9m。②—③倾角为37°斜距7.5m。③—④为1m平巷④—⑤间距25m为3‰的坡度。⑤—⑥为24°的上坡斜距10.966m。⑥—⑦— ⑧为平巷,间距10.1m。 1、锚杆自巷道底平400mm起打起,间排距为800mm,每排不少于10根,锚杆尾部外露不大于30mm。爆破前末排锚杆距迎头不超过0.8m,爆破后末排锚杆距迎头不超过3.0m。锚杆与巷道轮廓线不少于750角布置。施工时如果采用风锤打眼,打锚杆时要打一个眼安装一个锚杆,不能等所有锚杆眼打完后再上锚杆。掘进眼和锚杆眼不能同时打,必须先进行锚杆临时支护,

切眼上口挑顶施工安全技术措施示范文本

切眼上口挑顶施工安全技术措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

切眼上口挑顶施工安全技术措施示范文 本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、概述: 我队施工的丁5-32080切眼为6.4×2.6m锚杆锚网索 支护,切眼沿丁5煤层顶板施工,丁5煤厚1.2~1.5m, 煤层倾角4~6°,顶板岩性为砂质泥岩及细砂岩。丁5- 32080风巷与切眼交岔点下30~40m处,煤层坡度变化较 大,需对顶板变化较大处挑顶,以满足采面安装需要,为 保证挑顶期间的安全,特制定措施如下: 二、施工方法: 采用人工松动原旧锚杆后拆网,打眼放震动炮施工, 人工用风镐刷帮成型,人工装皮带出渣,人工运料,人工 打注锚杆。

三、挑顶位置及工程量: 挑顶从风巷与切眼交岔点下30~40m处开始由下向上施工,长度8.0~10.0m ,挑顶宽度6.4m,挑顶高度800~1000mm 。 四、质量标准: 6.4m×2.6m矩形锚杆、锚索联合支护 A、锚杆质量标准: Ⅰ主控项目 1.锚杆的规格、直径、型号、强度、锚杆盘: 顶部锚杆:Φ22mm×2600mm左旋无纵筋高强锚杆,锚杆托盘必须为热轧钢板冲压成型的蝶形托盘,规格尺寸为Φ150×10mm;采面帮锚杆:Φ18mm×2000mm 玻璃钢锚杆,配套托盘,老塘帮锚杆:Φ20mm×2400mm 左旋无纵筋锚杆,锚杆托盘必须为热轧钢板冲压成型的蝶形托盘,规格尺寸为150×150×10mm;;

下付巷环形水仓施工安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-1701 (解决方案范本系列) 下付巷环形水仓施工安全技术措施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

下付巷环形水仓施工安全技术措施 详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 11021下付巷顶板、底板水排放,现决定对11021下付巷环形水仓进行施工,巷道采用9㎡U 型钢支架,“下10点”后5m为其开口中心,工程量为80m,为保证安全施工,特制**全技术措施如下: 1、施工前,必须先通知通风防突科,由通风防突科进行防突预测,经预测不超过规定方准开始作业; 2、施工前,提前对符合注水条件的巷道进行静压注水,注水孔不少于2个,孔深6-8m,倾角大于巷道坡度,注水压力控制在2-3Mpa,注水孔深

2m,每孔注水时间不低于30分钟,注水量以巷道顶渗水、煤体湿润为止;3、施工中严格执行敲帮问顶制度,按架棚工艺施工,严禁空顶作业,人员必须在支架掩护下工作; 4、施工中顶板较活时,要采用短掘短支的办法,尽量减少顶板或煤壁悬露时间,掘一棚,架一棚,必要时可缩小棚距; 5、迎头后10米范围内要经常及时加固卡缆螺丝扭矩,不得少于3次; 6、施工前班组长要将瓦斯便携仪挂在规定位置,瓦斯浓度达到1%停止作业,超过1.5%时停电撤人,进行处理,严禁瓦斯超限作业; 7、施工中如遇特殊情况需放炮,由跟班队长或班组长负责派专人在任何能够进入该工作面的所有入口按规定布置专人警戒,每处不少于2人,禁止人

水稳质量保证措施

关于江北大道改造工程12标段水稳摊铺的质量保证措施针对水稳摊铺出现的影响质量隐患,我项目部采取以下措施以保证本工程的水稳质量以及道路的整体质量: 一.原材料的控制: 1.水泥的控制:海螺品牌的,保证质量的稳定性,加强对水泥的初 凝及终凝时间的监控,以及水泥的出场时间及使用时间。 2.石子针片状的控制:针对针片状的控制我们采取的措施是①源头 控制,对确定的采石场指派人员现场监督,确保石子的质量和数量满足施工要求,对不合格原材料禁止出场。②预控措施,我们根据确定的配合比对到场的原材料单料进行针片状试验,试验结果与预控范围比对,超出范围的及时通知采石场采取相应措施,保证针片状合格。 3.含泥量的控制:①源头控制,要求采石场对母岩的含泥量的控制, 雨雪天气严禁生产石料,石料到场后加强覆盖。 4.级配的控制:①料源固定,不随便更换料源,以保证料源的质量 稳定。②对石料分堆堆放,对料仓分割,防止混杂串料。 二.厂拌及运输的质量控制: 1.含水量的控制:根据最佳含水量的要求,后场试验人员严格控制, 对细集料的含水量进行检测,根据集料的含水量调整应加水量,运输车辆运料进行覆盖,防止水分散失。 2.级配的控制:测定机器计量的准确性,并派专人观察各料仓及水 泥的下料情况,防止断料或下料不均匀,控制水泥剂量符合设计

要求,每天摊铺结束后计算用料和水泥用量的比值,后场试验人员加强检测,以保证混合料符合级配要求。 三.现场施工的控制: 1.严格控制施工时间,确保混合料在初凝前完成摊铺碾压。 2.施工过程的控制:加强摊铺的接缝处理,保证碾压的遍数,不漏 压,现场派专人自检,确保压实度和平整度等达到设计要求。3.施工碾压完成及时覆盖养生。 四.技术人员的配备: 1.施工现场配备2名专职的技术员,随时了解和监督现场的施工质 量情况,及时与后场技术人员联系,确保混合料的质量以及现场施工质量。 2.后场配备4名试验员,对合格原材料的进场监控,以及混合料生 产过程中的级配、含水量以及水泥剂量等指标的控制,以确保出场的混合料合格。 通过本项目部加强对原材料的控制,对施工过程的管理,最终确保施工按质按量的如期完工。

综采工作面挑顶施工安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-5833 (解决方案范本系列) 综采工作面挑顶施工安全技术措施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

综采工作面挑顶施工安全技术措施 详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 由于我队12306工作面皮顺巷道压力大,顶板下沉,导致巷道高度不够,使得运输机头侧端头架(1#、2#架)顶梁和运输机头减速器接触严密,支架被压死,拉不出来,为了能安全顺利地拉出支架,需进行挑顶作业。因此,为了确保施工安全,特制定如下安全技术措施: 一、工程概况及工序 1、挑顶顺序为:先进行2#架的挑顶工作,挑顶完成并支护好后再进行1#架的挑顶工作。 2、挑顶位置为:支架梁端往前600mm处向落山侧进行,一次挑顶宽度为600mm左右,挑顶高度

为400mm-800mm(根据巷道顶板实际情况),挑顶完成后,及时升紧支架维护顶板。 3、挑顶采用风镐和撬棍进行,挑顶后保证顶板平整,不得留伞檐。 4、用风镐破岩时施工顺序:敲帮问顶→破岩、落岩→清理→支护。 二、开工前准备工作 1、每次开工前和各工序作业前,严格执行敲帮问顶制度,敲帮问顶工作要贯穿于作业全过程,特别是各工序前要进行细致的敲帮问顶工作,及时找掉危岩活石。对工作区域安全情况进行全面检查,确认安全后方可作业。 2、挑顶施工前准备好风镐、风管、撬棍、铁梁、单体液压支柱、液枪、大锤等施工工具和支护材料,将施工地点风水管路接通,并将接头准备好,便

临时水仓施工安全技术措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K8401 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 临时水仓施工安全技术措施标准版本

临时水仓施工安全技术措施标准版 本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 一、工程概况: 庞庞塔煤矿2号副斜井750轨道大巷。随着工作面的掘进,750轨道大巷部分地点出现有渗漏水现象。为满足施工排水需求,经设计单位、建设单位、监理单位同意,决定在3#、4#交叉点之间施工一临时水仓,全长60.7m。为保证下阶段顺利施工,特编制本措施。 二、断面设计及支护方式 (1)断面设计 附图:临时水仓的平、剖面及支护断面图。

支护方式 1)临时支护 放炮后先进行敲帮问顶,找掉顶板及两帮浮石活矸,然后喷射30~50mm厚C20砼作为临时支护,封闭围岩。 2)永久支护 永久支护采用锚网喷联合支护。 锚网喷联合支护,锚杆采用Φ20×2500mm高强螺纹钢树脂锚杆,配套使用K2360二卷,间排距800mm×800mm,金属网为Φ6.5mm钢筋网,网幅2m×1m,网格100mm×100mm,压茬 100mm,砼喷射厚度为150mm,强度C20。 三、施工方法 临时水仓开口位置距4#交叉点牛鼻子处 3200mm,①-②段为平巷6.1m含工字钢28b2

根,L=4.9m。②-③倾角为37°斜距7.5m。③-④为1m平巷④-⑤间距25m为3‰的坡度。⑤-⑥为24°的上坡斜距10.966m。⑥-⑦-⑧为平巷,间距10.1m。 1、锚杆自巷道底平400mm起打起,间排距为800mm,每排不少于10根,锚杆尾部外露不大于30mm。爆破前末排锚杆距迎头不超过0.8m,爆破后末排锚杆距迎头不超过3.0m。锚杆与巷道轮廓线不少于750角布置。施工时如果采用风锤打眼,打锚杆时要打一个眼安装一个锚杆,不能等所有锚杆眼打完后再上锚杆。掘进眼和锚杆眼不能同时打,必须先进行锚杆临时支护,然后再打眼开拓。 2、每次爆破后要及时认真地找掉浮石活矸,然后利用扒渣机机出矸,在出矸过程中没有打锚杆护顶的部位不许有人工作和停留,待出矸后利用钻机及时

水稳基层施工质量控制

水稳基层施工质量控制 摘要:道路工程建设过程中,水稳基层的质量控制尤为重要。其质量的好坏对整个道路工程建设的质量以及使用效果都有巨大的影响。因此,本文就结合水稳基层中水稳层实际施工的情况,从原材料的试验,配合比的设计,施工所用工艺技术以及质量控制等方面对水稳层施工质量的控制进行一下浅要的分析,希望通过文章的阐述,能够对今后的道路施工建设质量控制起到一定的促进作用。 关键词:水温基层;质量;控制 在道路水温基层施工质量控制过程中,主要可以分为两个方面的控制,一方面是水稳碎石基层(下文统称水稳层)的施工质量控制,另一方面是水稳砂砾基层的质量控制。现阶段的施工建设过程中,水稳基层的建设通常都包括碎石基层建设与砂砾基层建设两方面。本文就其中一点,也就是水稳碎石基层的施工质量控制进行一下浅要的分析,通过对施工过程中质量控制的关键问题入手,对施工中几个对质量影响巨大的关键点做一下细致的分析。 一、水稳基层的施工过程中,质量控制方面的关键问题 1.施工现场的混合料配比控制 在已经摊铺而并未进行过碾压作业的碎石混合料中,随机的抽取出一部分作为检测使用,通过检测,了解其配合比,集料的级配,集料与水泥的含量等相关参数。在检测过程中,若是利用洗去水泥再进行集料级配检测的方法进行试验检测,在经济效益以及检测精度上都有很大的缺陷。这样的情况下通常都会通过利用室内试验,将经过烘干、标准配比的水泥碎石的混合材料进行筛分试验,以此方法来对混合料的配比以及集料的级配进行检测,最后检测的结果将会作为施工现场的重要依据,方便后续的检查。 2.控制裂缝产生 水稳层的裂缝主要有两个种类:①因施工强度不足所产生的裂缝,这类裂缝主要是与施工质量以及结构的设计有关,若是能够提高确保施工结构设计,强化施工质量的管理,该裂缝是可以避免与清除的。②收缩裂缝。由于水泥稳定碎石本身就是一种凝结速度快的胶凝式材料,与其他的胶凝材料一样,同样存在着收缩的性质,并且分成干缩与冷缩两种方式。当出现收缩的情况时,若是受到了地层或者是其他因素的影响,那么很可能就会产生收缩裂缝。因此,要想对这些问题进行有效的管理与控制,首先就要了解其出现的原因。混合材料出现干缩的现象是由材料失水造成的,水分