1.适用范围

本作业指导书适用于变电站内10kV 小车式、固定式高压开关柜的安装作业。

2. 编写依据

表2-1 引用标准及规范名称

3. 作业流程

3.1 作业( 工序) 流程图

图3-1 作业流程图

4. 安全风险辨析与预控

表4-1 安全风险辨析及预控措施检查表

施工单位检查人: 监理单位检查人:

日期: 日期:

注: 对存在风险且控制措施完善填写”√”, 存在风险而控制措施未完善填写”×”,不存在风险则填写”―”, 未检查项空白。

5. 作业准备

5.1 人员配备

表5-1作业人员配备表

5.2 主要工器具及仪器仪表配置

表5-2 主要工器具及仪器仪表配置表

6.作业方法6.1施工准备

6.1.1技术准备: 按规程、厂家安装说明书、图纸、设计要求及施工措施对施工人员进行技术交底, 交底要有针对性;

6.1.2人员组织: 技术负责人、安装负责人、安全质量负责人和技术工人;

6.1.3机具的准备: 按施工要求准备机具并对其性能及状态进行检查和维护;

6.1.4施工材料准备: 焊条、螺栓、油漆等。

6.2基础检查

6.2.1 用经纬仪及钢卷尺对开关柜基础进行核对尺寸, 检查基础槽钢长度、宽度、标高及相对位置是否符合设计要求, 以及检查基础槽钢的直线度和水平度, 误差不得超过允许值; 检查高压及控制电缆的孔洞是否对应开关柜的排列布置。

6.2.2 清除基础槽钢面上的灰砂, 完成槽钢的接地工作, 测量基础槽钢的水平度和不直度, 找出最高点, 并标注高差, 开关柜宜从中间开始就位。

6.3 搬运及开箱检查

6.3.1 现场搬运盘柜

( 1) 开关柜的搬运设专人指挥, 配备足够的施工人员, 以保证人身和设备安全。

( 2) 根据现场情况, 设备的搬运、移动采用推车进行。搬运时, 用吊车将开关柜吊到推车上, 然后一人拉推车的把手, 3人合力推柜体, 1人专门负责观察推车行走的路线, 防止推车的轮子掉到孔洞里及防止柜体倾覆。

( 3) 盘柜搬运时应按图纸将盘柜按顺序摆放, 以方便下一步盘柜的就位安装。

6.3.2 设备检查时厂家、监理及业主代表应在现场。检查的主要内容: 检查表面有无刮伤或撞击痕迹, 对照设计图纸及核对到货清单、检查设备型号、规格、数量是否相符, 以及随柜而到的有关附件、备件、仪表、仪器、专用工具的数量及规格与清单是否相符; 特别对于瓷瓶等瓷件更应该认真检查有无变形、破损、受潮; 检查厂家出厂技术文件是否齐全; 如在检查中发现的缺损件、厂家资料不齐全等应在开箱检查记录上填好, 由在场厂家、监理及业主代表签名见证, 通知物资供应部门补回。

6.4 盘柜就位安装

6.4.1 首先根据设计的尺寸拉好整排屏柜的直线。按设计位置和尺寸把第一块盘用线锤和水平尺进行找正, 按规范盘柜垂直度误差应小于每米1.5mm, 如达不到要求可在柜底垫垫块, 但垫块不能超过三块且垫块不能有松动, 达到要求后, 在开关柜的四个底角上烧焊或钻孔用螺栓将其固定。

6.4.2 第一面开关柜安装好后, 其它开关柜就按第一个柜作为标准拼装起来。一般10KV 配电盘柜以主变进线盘柜为第一面柜开始安装, 然后分别向两侧拼装。如发现基础槽钢的水平误差较大, 应选主变进线柜第一面柜的安装位置。

6.4.3 依次将盘逐块找正靠紧。检查盘间螺丝孔应相互对应, 如位置不对可用圆锉修整。带上盘间螺丝( 不要拧紧) , 以第一块盘为准, 用撬棍对盘进行统一调整, 调整垫铁的厚度及盘间螺丝松紧, 使每块盘达到规定要求, 依次将各盘固定。最后要求成列柜顶水平高差不大于5mm,成列柜面不平度小于5mm,柜间缝隙小于2mm。

6.5开关柜内母线安装

6.5.1 柜内母线厂家已配备。柜体间联络母线安装应按分段图、相序、编号、方向和标志正确放置; 母线的搭接面应连接紧密, 并应在接触面上涂一层电力复合脂。连接螺栓用力矩扳手紧固, 其紧固力矩值应符表7-1的规定。

6.5.2 封闭母线桥由厂家到现场实测尺寸并在厂制作好后再送往现场安装, 安装前先搭设好脚手架, 根据母线桥安装高度搭设至合适高度, 根据安装图纸将母线箱逐个抬上脚手架摆放, 拼装连接时从两端往中间靠拢连接, 用短木方调整母线箱安装高度, 在设有吊杆处用吊杆调整母线箱高度及水平度, 拼接过程中不宜将两个母线箱之间的螺栓紧固, 应留有一定的间隙, 以便统一调整母线桥的间隙分布, 整个母线箱拼接完成后检查整体水平度和拼装间隙的分布, 调整后逐步将螺栓紧固, 并让吊杆处于适当的受力状态。

6.5.3 母线安装应符合下列要求:

( 1) 交流母线的固定金具或其它支持金具不应成闭合磁路。

( 2) 当母线平置时, 母线支持夹板的上部应与母线保持1~1.5mm的间隙; 当母线立置时, 上部压板应与母线保持1.5~2mm的间隙。

( 3) 母线对地及相与相之间最小电气距离应符合规程中的规定: 10kV不小于

125mm。

( 4) 母线桥安装时应注意母线桥体的美观, 保证横平竖直, 桥体与桥体、柜体驳接处的缝隙应小于2mm。

( 5) 母线安装完成后进行核相。

6.6 断路器及隔离开关的调整

6.6.1 断路器的调整( 小车式、固定式开关均适用) : 高压开关柜内真空断路器厂家

已调整好, 我们在现场不准自行解体调整, 如检查到有些断路器的机械特性参数不符

合要求, 应立即通知厂家到现场调整。

6.6.2 隔离开关的调整( 固定式开关适用) : 检查隔离开关是否满足规范要求, 如达不到要求通知厂家到现场调整。隔离开关的具体检查项目: 三相同期性, 触头是否偏心, 触头与触指的接触情况。

注: 小车式无上、下隔离刀闸, 只有接地刀闸, 调整方法与上述类同。

6.7安装后注意事项

6.7.1高压柜安装完后, 要全面地进行检查, 清理工作现场的工具。

7. 质量控制措施及检验标准

7.1质量控制措施

7.1.1 基础预埋槽钢的直线度误差应不超过每米1mm, 全长不超过5mm; 水平度误差不超过每米1mm, 全长不超过5mm。预埋槽钢应在土建施工阶段进行预埋质量控制, 在预埋槽钢二次灌浆前应确认预埋质量符合要求后进行二次灌浆。

7.1.2 高压柜体拼装的垂直度误差不大于1.5mm; 成排水平度误差不超过5mm; 成排表面不平度不超过5mm; 柜体间缝隙应不大于2mm。用垫铁调整水平度时, 同一位置的垫铁的数量不能超过三块且不能有松动。

7.1.3 母线安装应符合下列要求:

(1)交流母线的固定金具或其它支持金具不应成闭合磁路。

(2)当母线平置时, 母线支持夹板的上部应与母线保持1~1.5mm的间隙; 当母线立置时, 上部压板应与母线保持1.5~2mm的间隙。

(3)母线对地及相与相之间最小电气距离应符合规程中的规定: 10kV不小于125mm。

(4)母线桥安装时应注意母线桥体的美观, 保证横平竖直, 桥体与桥体、柜体驳接处的缝隙应小于2mm。

(5)柜内一次接地母线必须明显可靠接地。

7.1.4母线固定螺栓的紧固应到达表7-1对应的力矩值:

表7-1 钢制螺栓的紧固力矩值

在母线验收合格后应对所有螺栓进行紧固检查, 确认达标的用油性笔划上记号, 防止个别螺栓没有紧固。

7.1.5 真空断路器的安装( 技术指标供参考)

表7-2真空断路器的主要技术指标

7.1.6 隔离开关的具体检查项目: 三相同期性误差不得大于5mm, 触头是否偏心, 触头

与触指的接触情况、插入深度等应符合制造厂规定。

7.1.7 高压开关柜安装后表面应保护油漆完好, 表面无剥落生锈、划痕、碰损等。柜

内应干净, 无积尘。

7.1.8 断路器操作机构各部件工作正常, 刀闸操作灵活、无卡阻现象。五防闭锁功能良好无损坏。

7.2质量控制表单

质量控制表单按XXXX表XXX进行。

7.3 检验标准

质量检验按Q/CSG 1007.2- 《110kV~500kV送变电工程质量检验及评定标准第2部分: 变电电气安装工程》中Q/CSG表3.4.1-1、表3.4.1-2、表3.4.3进行, 并应符合标准要求。

盘柜安装作业指导书

混凝土排水沟及盖板施工技术方案 一、工程简介我标段共有矩形边沟5745M,均设在五十铺大街左右侧,结构形式为宽60cm*高120cm混凝土现浇,其中沟身混凝土强度为C20(总方量2832m3),盖板混凝土强度为C25(总方量671m3)。 二、施工工艺及流程 ①、矩形排水沟施工工艺及流程 施工工艺见图1-1所示: 报、挖沟槽开测量放线施工准备验设置沉降缝混凝土浇筑混凝土养护安装盖板验收矩形排水沟施工工艺流程1-1 图 ②、沟盖板预制安装施工工艺及流程1-2所示:施工工艺见图场地硬化找平模板制安施工准备钢筋制安取板安装覆盖养生验收混凝土浇注盖板制作安装工艺流程图1-2 三、施工准备. (1)技术准备 ①技术主管组织有关人员进行图纸会审,复核设计图及工程数量,根据设计资料认真做好导线复测工作和水准复测工作。 ②根据控制测量结果放出水沟中桩及边桩,每25M做一个高程控制桩,标记沟槽开挖深度。 ③对所有参加施工人员进行施工安全交底和技术交底。 (2)实验准备 ①水泥混凝土应有标养试块和现场同条件准养护试块。 ②检测进场的砂、水泥等材料是否合格,并按检验批次提供检测报告,

通过实验确定混凝土配合比指导现场施工。 (3)材料准备 矩形排水沟沟身所用材料为普通水泥混凝土,砂石水泥等原材应及时进场。 盖板为C25钢筋混凝土盖板,盖板长60cm,宽92cm,厚13cm,钢筋混凝土预制盖板,采用有合格证并复检符合要求的钢筋,,检测不合格的材料及时清除出场。 (4)机械准备 设备进场之前需进行检验并确保机械检验合格,操作人员需有操作证并进行安全教育。 (5)现场准备 ①、作好施工现场的“三通一平”工作,保证进场后可立即投入施工。. ②、查明基底管线分布情况并完成迁改或采取可靠的保护措施。 四、现浇混凝土排水沟施工方法 矩形排水沟均为混凝土预制盖板排水沟,沟身采用C20混凝土,盖板采用C25混凝土,水沟侧壁厚度为16cm,水沟底厚度为8cm,具体结构及细部尺寸(均以M计),如图所示: 边沟断面图 盖板平面图

高压开关柜检修作业指导书

高压开关柜作业书 一、注意事项 1、严格执行电力安全作业规程 2、检修电源屏时,必须将各方面的电源断开,应特别注意与停电柜有关的变压器、电压互感器,必须从两侧断开,防止向停电检修的柜反送电,被拉开的刀闸应加绝缘挡板,并挂好禁示牌 3、临时照明采用安全电压照明 4、远距离操作时,应与现场取得联系后方可进行 二、准备工作 a、接到任务通知单 b、相关资料、图纸、材料的准备 c、拿出高压开关柜检修标准工具单,迅速按标准工具单的要求将所需工具准备好 d、根据任务单上的要求,电话咨询用户材料准备情况 e、认真做好检修过程中可能碰到的风险 f、拿出相关表格 三、工具及材料 a、工具:组合套筒板手一套、万应表、吸尘器、2500V高压摇直流耐压试验设备、交流耐压试验设备、继电保护综合测试仪、电工常用工具一套 b、材料:抹布若干、酒精两瓶、棉纱手套五副

四、人员需求 电力类工程师一名,技术工人4名 五、工期 一天 六、工作步骤 1、开关柜的检查 a、严格按操作程序将高压配电房的有可能来电的开关断开 b、将接地线挂好 c、打开柜门将专用小车推至柜门前 d、将专用小车固定好 e、确认断路器在断开位置 f、拔出断路器的二次接线接头 g、将断路器从开关柜中抽出 h、检查开关的触头,对触头用酒精进行清洗 i、检查开关的机械锁或程序锁 j、将开关柜的后盖打开 k、检查开关柜连接母排,主要检查其连接处,看连接螺丝是否松动 l、检查母排的支撑绝缘子,对其进行清洁,若用损坏的进行更换 m、打开关柜的电缆室,检查电缆接头及其支撑绝缘子,用酒精擦洗电缆头及支撑绝缘子

n、清理开关柜电缆室、母线室,经两人检查后,将开关柜的电缆室门及母排门关好 o、将手车推入开关柜 p、试验开关柜在断开位置、试验位置、分闸位置的动作情况 q、检查断路器推入、拉出时是否有阻碍,要求出入灵活r、打开继电器门 s、对所有继电器进行清扫 t、检查二次接线头的牢固情况 2、避雷器的检查 a、用干净抹布和酒精对其表面进行清洁 b、使用2500V摇表对其进行绝缘测试,并将结果记录 c、用直流泄漏工具对其进行试验,记录好电流在1mA时的电压值,重新加入电压,将电压升至75%,记录好其泄漏电流值 3、电压互感器、电流互感器的检查 a、使用抹布与酒精,对其表面进行清洁 b、使用2500V高摇表对其进行对地绝缘检查并将结果记录好 c、检查其连接头是否完好 3、试验 a、将所有试验按规定摆放好

控制保护盘柜安装作业指导书

控制保护盘柜安装作业指导书 1.编制依据 1.1生产厂家产品说明书 1.2设计图纸7卷1册主控制室总的部分 1.3规范及验评标准 1.3.1“电气装置工程施工及验收规范”GBJ 1.3.2“火电施工质量检验及评定标准”电气部分第五篇 2.施工内容 2.1主控控制屏台采用上继的马赛克屏,保护屏采用阿继盘 2.2直流控制屏安装,直流充电机柜、UPS柜安装 2.3主要施工流程图(见下页) 3.施工条件 3.1主控制盘基础型钢安装,在土建完成砼毛地面和屋体建筑形成后进行 3.2设备安装前土建工作应达到的条件 3.2.1屋内最后抹平地面的施工应完毕,其地面标高应低于设备基础槽钢顶面10mm。螺丝固定的盘基础应留有穿螺栓的高度 3.2.2屋顶楼板施工完毕(包括防水工程),不得有渗漏 3.2.3凡是进行装饰工作时,有可能损坏已安装设备或设备安装后不能再进行施工的装饰工作应全部结束 3.2.4门窗(包括门配件)安装完毕

施工工序流程图4.施工程序与方法 4.1基础槽钢安装 4.1.1基础槽钢下料总长度尺寸的确定4.1.1.1每块盘的几何尺寸 4.1.1.2盘柜组合时其盘间隙尺寸的总和

4.1.2基础槽钢规格选用,设计没有。按常规,10#槽钢 4.1.3基础槽钢必须除锈,校直后方能进行安装 4.1.4基础槽钢安装前,须与推见部门联系确定地面二次抹面后的最终标高 4.1.5基础型钢安装步骤与方法 4.1. 5.1结合设计图纸,找出安装基础槽钢的各预埋铁,并将预埋铁表面清扫干净 4.1. 5.2按下料时编号顺序,将槽钢依次运到,尽可能地避免变形4.1.5.3用水准仪,找出屋内最高点的予埋铁平面,然后将槽钢放置在最高点的予埋铁平面上,用水准仪找出以土建二次抹面后标高为准的槽钢安装高度,以该点为基础,先找出一根槽钢,然后依次找平个排行槽钢。槽钢在安装找平过程中,其高度的调整,可用不同厚度的垫铁片进行调整,调整高度达到要求时,可用电焊临时点焊固定 4.1. 5.4控制盘盘基础采用50角钢,围成弧形状安装,其弧度为半径12m,保护盘采用10#槽钢立放 4.1. 5.5控制盘盘基础在同一平面,安装后其水平误差不能超过每米1mm,全长不能超过5mm。每排盘前后两根基础型钢,在找面的同时,应校正两根型钢的平行度,其误差不能超过每米1mm,全长不能超过5mm 4.1. 5.6每排盘前后两根型钢,盘正面侧的型钢可略高出盘背面型钢1mm 4.1. 5.7同一层内的各排盘柜基础槽钢全部找平后,应根据设计图校

10k高压开关柜安装作业指导书

10k高压开关柜安装作业指导书

1.适用范围 本作业指导书适用于高压配电室内10kV小车式、固定式高压开关柜的安装作业。 2.编写依据 2.1.《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ147-90 2.2.《电力建设安全工作规程》(变电所部分)DL5009.3-1997 2.3.《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)GB26860-2011 3.人员配备 作业人数根据具体工程量规模配备 4.主要机具 4.1.吊装机具:吊车、手动液压叉车、吊链、钢丝绳、麻绳索具等。 4.2.安装工具:台钻、手电钻、电锤、角磨机、电焊机具、人字梯、锉刀、钢锯、扳手、 榔头、电工刀、压接钳、喷灯等。 4.3.测试检验工具:兆欧表、万用表、水平板、试电笔、钢卷尺、方尺、水平仪、钢板尺、 力矩扳手。 6.高压开关柜安装施工流程 6.1.高压开关柜安装 6.1.1.工程安装项目包括基础检查、设备开箱检查、盘柜就位安装、母线安装、断路器及隔 离开关调整、交接试验。 6.1.2.高压开关柜安装施工作业流程图

7.作业方法 7.1.施工准备 7.1.1.技术准备:按规程、生产厂家安装说明书、图纸、设计要求及施工措施对施工人员进 行技术交底,交底要有针对性。 7.1.2.人员组织:施工技术负责人、安全质量负责人和技术工人。 7.1.3.机具的准备:按施工要求准备机具,并对其性能及状态进行检查和维护。 7.1.4.施工辅料准备:焊条、螺栓、油漆等。 7.2.基础检查 7.2.1.度、标高及相对位置是否符合设计要求,以及检查基础槽钢的直线度和水平度,误差 不得超过允许值;检查高压及控制电缆的孔洞是否对应开关柜的排列布置。 7.2.2.清除基础槽钢面上的灰砂,完成槽钢的接地工作,测量基础槽钢的水平度和不直度, 找出最高点,并标注高差,开关柜宜从中间开始就位。 7.3.现场搬运盘柜。 7.3.1.开关柜的搬运设专人指挥,配备足够的施工人员,以保证人身和设备安全。 7.3.2.根据现场情况,设备的搬运、移动采用推车进行。搬运时,用吊车将开关柜吊到推车 上,然后一人拉推车的把手,3人合力推柜体,1 人专门负责观察推车行走的路线,防止推车的轮子掉到孔洞里及防止柜体倾覆。 7.3.3.盘柜搬运时应按图纸将盘柜按顺序摆放,以方便下一步盘柜的就位安装。 7.3.4.设备检查时生产厂家、监理及业主代表应在现场。检查的主要内容:检查表面有无刮 伤或撞击痕迹,对照设计图纸及核对到货清单、检查设备型号、规格、数量是否相符,以及随柜而到的有关附件、备件、仪表、仪器、专用工具的数量及规格与清单是否相符;特别对于瓷绝缘子等瓷件更应该认真检查有无变形、破损、受潮;检查厂家出厂技术文件是否齐全;如在检查中发现的缺损件、厂家资料不齐全等应在开箱检查记录上填好,由在现场生产厂家、监理及业主代表签名见证,通知厂家补回。 7.4.盘柜就位安装 7.4.1.首先根据设计的尺寸拉好整排屏柜的直线。按设计位置和尺寸把第一面盘柜用线锤和 水平尺进行找正,按规范盘柜垂直度误差应小于每米1.5mm,如达不到要求可在柜底垫垫块,但垫块不能超过三块且垫块不能有松动,达到要求后,在开关柜的四个底角上烧焊或钻孔用螺栓将其固定。

高低压盘柜基础型钢安装作业指导书示范文本

高低压盘柜基础型钢安装作业指导书示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

高低压盘柜基础型钢安装作业指导书示 范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、工程概况: 高压段盘柜盘柜基础采用[10槽钢,低压盘柜基础采用 [8槽钢,低压干式变基础采用[10槽钢。 二、编制依据: 《主厂房6KV厂用配置装置布置 图》…………………. …...F1511S-D1001(1) 《主厂房(380V/220V)厂用配电装置布置 图》……………F1511S-D1001(2) 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验 收规范》…GB 50171-92

三、基础型钢的安装: 1、高压盘基础型钢采用[10槽钢,低压盘柜基础采用[8槽钢,低压干式变基础采用[10槽钢。 施工前应先检验槽钢有无变形或扭曲,槽钢的不直度不能超过5mm,若槽钢的不直度超过5mm影响施工质量则给予校正。若槽钢的不直度在误差允许范围内则进行槽钢的预制工作。施工前必须进行建筑专业已完工的予埋铁件表面进行清理,然后对其所有予埋铁件进行标高测量,予埋铁件的标高必须符合电气专业要求。若予埋铁件安装标高不符合要求,则通知建筑工地进行处理。处理合格后找出每列高压盘两侧最高和最低的予埋铁件,做好记录。施工时先找出盘安装有关的墙面与柱子中心线,然后用#18钢丝从墙面或柱子中心线一侧拉向予埋铁件并且拉直,按图示位置找正基础型钢的外边缘线,把∠40×40×4的角钢或槽钢点焊在高压盘两头的予埋件上,角钢或槽钢的内边

户外环网柜安装与检修标准化作业指导书

户外环网柜安装与检修标准化作业指导书 编号:Q-P/××××× 户外环网柜安装与检修作业指导书 批准: 年月日 审核: 年月日 编写: 年月日 作业负责人: 作业日期: 年月日时分至年月日时分 ××电业局××供电局 作业指导书审批意见 总 工 总工: 年月日程 师 主任: 年月日生 产 专工: 年月日部 主任: 年月日安 监 专工: 年月日部 车主任: 年月日 间 1、范围 本指导书针对XX供电局XXX线XX#户外环网柜编制,仅适用该环网柜。

2、引用文件 东电颁发的《配电生产技术管理制度》 国家电网公司《电业安全工作规程》(电力线路部分、热力机械部分) 东电颁发的《架空配电线路及设备运行规程》 东电颁发的《架空配电线路安装检修规程》 上级部局下发的有关文件、指令、通知。 3、作业停电时间 停电时间: 停电范围: 申 请 停 电 作 业 内 容 4、工前准备 4(1 准备工作安排 ? 序号内容标准责任人备注 1 现场勘察组织所有参加施工人员到现场掌握现场 情况,确定设备、车辆停放位置、进入现 场的时间。 2 查阅资料确定使用工器具型号 3 工器具准备准备好所需的仪器、仪表、工器具。

4 材料准备准备好所需的材料。 4(2 人员要求 ? 序号内容责任人备注 1 现场工作人员的身体状况良好,精神饱满。 2 作业辅助人员(外来)必须经负责施教的人员,对其进行安全措施、作业范围、 安全注意事项等方面教育后方可进行工作。 3 特殊工种(如:吊车司机、电焊工)必须持有效的证件上岗。 4 所有作业人员必须具备必要的电气知识,基本掌握本专业作业技能及《电业安 全工作规程》的相关知识,并经安规考试合格,经医师鉴定无妨碍工作的病症。 5 作业负责人必须有相应的岗位资格证书。 4(3 工器具 ? 序号名称规格单位数量备注 1 5 手锤把 2 2 验电器支 3 2 接地线组 4 1 兆欧表2500V 10000Ω 块 5 5T 1 板车台 6 12T 1 吊车台 7 2 液压钳子只 8 2 套筒扳手套 9 10 随身工具套

6kV开关柜预防性试验标准化作业指导书

□重大编号: □一般 6kV开关柜预防性试验标准化作业指导书 编制:管吉聪 审核: 审批:

目录 避雷器电气试验标准化作业指导书 (2) 互感器电气试验标准化作业指导书 (5) 真空断路器电气试验标准化作业指导书 (8) 母线电气试验标准化作业指导书 (13)

避雷器电气试验标准化作业指导书 一、适用范围 本作业指导书适用于青岛LNG接收站氧化锌避雷器预防性试验工作。 二、引用的标准和规程 DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》 《石油化工设备维护检修规程》 三、试验设备、仪器及有关专用工具 四、安全工作的一般要求 1.严格执行《国家电网公司电力安全工作规程》(变电部分)及公司相关安 全规定。 2.现场工作负责人负责测试方案的制定及现场工作协调联络和监督。 3.作业前需按照技术交底规定进行交底,见表附录2 4.作业过程及管控见表附录1:青岛LNG电动机小修标准化作业指导卡 五、试验项目 1.绝缘电阻的测量 1.1试验目的 测量避雷器的绝缘电阻,目的在于初步检查避雷器内部是否受潮;有并联电阻者可检查其通、断、接触和老化等情况。 1.2该项目适用范围 金属氧化物避雷器的试验项目、周期和要求。

1.3试验时使用的仪器 采用2500V及以上兆欧表。 1.4测量步骤 1.4.1断开被试品的电源,拆除或断开对外的一切连线,将被试品接地放电。放电时 应用绝缘棒等工具进行,不得用手碰触放电导线。 图 1 测量避雷器绝缘电阻接线图 1.4.2用干燥清洁柔软的布擦去被试品外绝缘表面的脏污,必要时用适当的清洁剂洗净。 1.4.3兆欧表上的接线端子“E”是接被试品的接地端的,“L”是接高压端的,“G”是接屏蔽端的。应采用屏蔽线和绝缘屏蔽棒作连接。将兆欧表水平放稳,当兆欧表转速尚在低速旋转时,用导线瞬时短接“L”和“E”端子,其指针应指零。开路时,兆欧表转速达额定转速其指针应指“∞”。然后使兆欧表停止转动,将兆欧表的接地端与被试品的地线连接,兆欧表的高压端接上屏蔽连接线,连接线的另一端悬空(不接试品),再次驱动兆欧表或接通电源,兆欧表的指示应无明显差异。然后将兆欧表停止转动,将屏蔽连接线接到被试品测量部位。 1.4.4驱动兆欧表达额定转速,或接通兆欧表电源,待指针稳定后(或60s),读取绝缘电阻值。1.4.5读取绝缘电阻后,先断开接至被试品高压端的连接线,然后再将兆欧表停止运转。 1.4.6断开兆欧表后对被试品短接放电并接地。 1.4.7测量时应记录被试设备的温度、湿度、气象情况、试验日期及使用仪表等。 1.5影响因素及注意事项 1.5.1试品温度一般应在10℃~40℃之间。 1.5.2绝缘电阻随着温度升高而降低,但目前还没有一个通用的固定换算公式。温度换算系数最好以实测决定。例如正常状态下,当设备自运行中停下,在自行冷却过程中,可在不同温度下测量绝缘电阻值,从而求出其温度换算系数。 1.6测量结果的判断 氧化锌避雷器35kV 以上不小于2500 MΩ,35kV 及以下不小于1000M Ω。底座绝缘电阻不小于100M Ω。

高压开关柜作业指导书(实操分享)

高压开关柜安装作业指导书 二○一○年十月

作业指导书签名页 项目名称 作业内容 批准年月日审核年月日编写年月日注

目录 1.适用范围 (1) 2. 编写依据 (1) 3. 作业流程 (2) 3.1作业(工序)流程图 (2) 4. 安全风险辨析与预控 (2) 5. 作业准备 (3) 5.1 人员配备 (3) 5.2 主要工器具及仪器仪表配置 (3) 6.作业方法 (4) 6.1施工准备: (4) 6.2基础检查 (4) 6.3搬运及开箱检查 (5) 6.4盘柜就位安装 (5) 6.5开关柜内母线安装 (5) 6.6断路器及隔离开关的调整 (5) 6.7安装后注意事项 (6) 7. 质量控制措施及检验标准 (6) 7.1质量控制措施 (6) 7.2质量控制表单 (6) 7.3检验标准 (7)

1.适用范围 本作业指导书适用于变电站内10kV小车式、固定式高压开关柜的安装作业。2. 编写依据 序号标准及规范名称颁发机构 1 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》 GBJ147-90 中华人民共和国建设部 2 《电力设备预防性试验规程》Q/CSG 1 0007-2004 中国南方电网公司 3 《110kV~500kV送变电工程质量检验及评定标准》 Q/CSG 10017.2-2007 中国南方电网公司 4 《变电站安健环设施标准》 Q/CSG10001-2004 中国南方电网公司 5 《南方电网工程施工工艺控制规范》 Q/CSG11105.2-2008 中国南方电网公司 6 《中国南方电网公司十项重点反事故措施》中国南方电网公司 7 《电力建设安全工作规程》(变电所部分) DL5009.3-1997 中华人民共和国电力工业部 8 《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分) DL 408-91 中华人民共和国能源部 9 施工图纸XX电力设计院 10 高压柜厂家安装说明书及技术资料各厂家

高低压开关柜安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD131 高低压开关柜安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

高低压开关柜安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、在全部和部分带电的盘上进行工作,应将检修设备与运行设备以明显标志(如红布帘)隔开。 二、在保护盘上进行钻孔等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备掉闸的措施。必要时经值班调度员或值班负责人同意,将保护暂时停用。 三、继电保护装置做传动试验或一次通电时,应通知值班员和有关人员,并派人到现场监视,方可进行。 四、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的,可靠地保护接地。 五、在运行的电流互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施: 1.严禁将电流回路断开; 2.为了可靠地将电流互感器二次线圈短路,必须使用短路片和短路线,禁止使用导线缠线; 3.禁止在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作; 4.工作时应有专人监护,使用绝缘工具站在绝缘垫

高压开关柜作业指导书

目录 1. 适用范围 (1) 2. 编写依据 (1) 3. 作业流程 (1) 4. 安全风险辨识与预控 (1) 5. 作业准备 (2) 6.作业方法 (4) 7. 质量控制措施及检验标准 (6)

1.适用范围 本作业指导书适用于变电站内10kV 小车式、固定式高压开关柜的安装作业。哈密星星峡35kV 变电站采用重庆重开电气有限公司提供的固定式高压开关柜,型号为KYN28A-12。安装包括:配电盘安装、硬母线安装、真空断路器检查、二次回路检查及接线的安装作业。 2. 编写依据 表2-1编写依据 3.1 作业(工序)流程图 图3-1 作业(工序)流程图 4.安全风险辨识与预控

表4-1 危险点辨识及预控措施 施工单位检查人:监理单位检查人: 日期:日期: 注1:对存在风险且控制措施完善填写“√”,存在风险而控制措施未完善填写“×”,不存在风险则填写“一”,未检查项空白。 注2:安全风险辨析及预控措施表在有新的风险因素及预控措施时可增加补充,下同。 5. 作业准备 5.1 人员配备 表5-1作业人员配备

5.2 工器具及仪器仪表配置 表5-2 主要工器具及仪器仪表配置

6.作业方法 6.1施工准备 技术准备:按规程、厂家安装说明书、图纸、设计要求及施工措施对施工人员进行技术交底,交底要有针对性。 人员组织:技术负责人、安装负责人、安全质量负责人和技术工人。 机具的准备:按施工要求准备机具并对其性能及状态进行检查和维护。 施工材料准备:焊条、螺栓、油漆等。 6.2基础检查 6.2.1 用经纬仪及钢卷尺对开关柜基础进行核对尺寸,检查基础槽钢长度、宽度、标高及相对位置是否符合设计要求,以及检查基础槽钢的直线度和水平度,误差不得超过允许值;检查高压及控制电缆的孔洞是否对应开关柜的排列布置。 6.2.2 清除基础槽钢面上的灰砂,完成槽钢的接地工作,测量基础槽钢的水平度和不直度,找出最高点,并标注高差,开关柜宜从中间开始就位。 6.3 搬运及开箱检查 6.3.1 现场搬运盘柜 (1)开关柜的搬运设专人指挥,配备足够的施工人员,以保证人身和设备安全。 (2)根据现场情况,设备的搬运、移动采用推车进行。搬运时,用吊车将开关柜吊到推车上,然后一人拉推车的把手,3人合力推柜体,1人专门负责观察推车行走的路线,防止推车的轮子掉到孔洞里及防止柜体倾覆。 (3)盘柜搬运时应按图纸将盘柜按顺序摆放,以方便下一步盘柜的就位安装。 6.3.2 设备检查时厂家、监理及业主代表应在现场。检查的主要内容:检查表面有无刮伤或撞击痕迹,对照设计图纸及核对到货清单、检查设备型号、规格、数量是否相符,以及随柜而到的有关附件、备件、仪表、仪器、专用工具的数量及规格与清单是否相符;特别对于瓷瓶等瓷件更应该认真检查有无变形、破损、受潮;检查厂家出厂技术文件是否齐全;如在检查中发现的缺损件、厂家资料不齐全等应在开箱检查记录上填好,由在场厂家、监理及业主代表签名见证,通知物资供应部门补回。 6.4 盘柜就位安装 6.4.1 首先根据设计的尺寸拉好整排屏柜的直线。按设计位置和尺寸把第一块盘用线锤和水平尺进行找正,按规范盘柜垂直度误差应小于每米1.5mm,如达不到要求可在柜底垫垫块,但垫块不能超过三块且垫块不能有松动,达到要求后,在开关柜的四个底角上烧焊或钻孔用螺栓将其固定。

盘柜安装作业指导书

1编制目的 为了提高全厂热控盘柜安装的施工工艺和质量,加强施工工序的过程控制,特编制热控盘柜安装作业指导书。该作业指导书规定热控盘柜安装的施工工艺和质量要求,并说明了完成该项目所需的资源配置、工期目标、必需配置配的机工具及应注意的安全事项,适用于松滋凯迪生物质电厂1×30MW机组工程热控盘柜安装的施工项目。 2编制依据及验收标准 2.1、广东省电力设计研究院《松滋凯迪生物质发电1×30MW机组工程》--热控部分; 2.2、《电力建设施工质量验收及评价规程》--第4部分:热工仪表及控制装置(DLT5210.4-2009) 2.3、《电力建设施工及验收技术规范》--热工自动化(DL/T5190.5-2004);2.4、《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》--电建(1996)159号; 2.5、《电力建设安全工作规程》—第一部分:火力发电厂部分(DL5009.1--2002); 2.6、《电力建设安全施工管理规定》--电建(1995)671号; 2.7、电力建设安全健康与环境管理工作规定—(2002年版); 3施工范围及工作量 3.1施工范围 松滋凯迪生物质电厂1×30MW机组工程安装工程范围内热控盘柜安装; 3.2工作量 热控盘(台、箱、柜、屏)安装共计92块 4资源配置 4.1人员配置 4.1.1施工人员只有在接受施工任务单和技术交底后,并充分理解和熟悉图纸后才能上岗施工。4.1.2严格按照图纸施工,如遇特殊情况应及时向技术员反映,不得擅自处理。 。做好施工原始记录4.1.3每天工作完成后要把施工现场清理干净。(工完料 尽场地清) 4.1.4人员安排:

1 机工具配置4.2 施工进度安排5 日11月2020118 本项目计划施工时间:2011年月12日—年6施工程序和施工方法施工流程 6.1

10KV高压环网柜作业指导书

10KV高压环网柜作业指导书

西南管道 重庆输油气分公司10KV高压环 网柜 作业指导书 中油通信公司 2012年12月

10kV SF6高压环网柜作业指导书 1、作业范围 中贵天然气管道重庆段,武胜分输站、铜梁分输站配备了10KVSF6高压环网柜,本指导书遵守《DL/T639—1997六氟化硫电气设备运行、试验及检修人员安全防护细则》。 2、主要技术参数 2.1武胜分输站负荷开关柜的主要技术参数 序号名称 单 位 参数 1 额定电压kV 12 2 额定电流 A 630 3 额定频率Hz 50 4 额定短时工频耐受电源kV 42 5 额定雷电冲击耐受电压kV 75 6 额定闭环开断电流 A 630 7 额定短时耐受电流kA 20 8 额定短路持续时间s 3 9 SF6气体额定压力(20℃表压)MPa 0.14 2.2武胜分输站高压隔离柜的主要参数 序 号 名称单位参数 1 额定电压kV 12 2 额定频率Hz 50 3 额定电流 A 100 4 额定短时工频耐受电源kV 42 5 额定雷电冲击耐受电压kV 75 6 额定转移电流 A 1750 7 额定短时耐受电流kA 20 8 额定短路持续时间s 3 9 机械寿命次5000 2.3铜梁分输站负荷开关柜的主要技术参数

序号名称 单 位 参数 1 额定电压kV 12 2 额定电流 A 630 3 额定频率Hz 50 4 额定短时工频耐受电源kV 42 5 额定雷电冲击耐受电压kV 75 6 额定闭环开断电流 A 630 7 额定短时耐受电流kA 25 8 额定短路持续时间s 2 9 SF6气体额定压力(20℃表压)MPa 0.14 2.4铜梁分输站高压隔离柜的主要参数 序 号 名称单位参数 1 额定电压kV 12 2 额定频率Hz 50 3 额定电流 A 100 4 额定短时工频耐受电源kV 42 5 额定雷电冲击耐受电压kV 75 6 额定转移电流 A 1750 7 额定短时耐受电流kA 25 8 额定短路持续时间s 2 9 机械寿命次5000 3、开关柜结构 3.1负荷开关柜 负荷开头柜主要用作环网接线和放射线接线中的进线柜。该柜一般配备一个SF6绝缘的三工位负荷开关及其操动机构。三工位负荷开关仅可置于合闸、分闸、接地运行位置中的一个,可防止误操作。当负荷开关处于接地状态时才可能进入电缆室。负荷开关的位置指示器符合IEC60129A2(1996)的要求。运行人员在设备运行时也可透过前门窗口容易地观察到电缆连接和故障指示。

高压开关柜安装作业指导书样本

德沃电气 (工程名称) 高压开关柜安装作业指导书 编码: BDDQ-09 二○一○年十月 作业指导书签名页

目录 1.适用范围.................................................. 错误!未定义书签。 2. 编写依据................................................. 错误!未定义书签。

3. 作业流程................................................. 错误!未定义书签。 3.1作业( 工序) 流程图...................................... 错误!未定义书签。 4. 安全风险辨析与预控 (2) 5. 作业准备 (3) 5.1 人员配备 (3) 5.2 主要工器具及仪器仪表配置 (3) 6.作业方法 (4) 6.1施工准备: (4) 6.2基础检查 (4) 6.3搬运及开箱检查.......................................... 错误!未定义书签。 6.4盘柜就位安装 (5) 6.5开关柜内母线安装 (5) 6.6断路器及隔离开关的调整 (5) 6.7安装后注意事项 (6) 7. 质量控制措施及检验标准 (6) 7.1质量控制措施 (6) 7.2质量控制表单 (6) 7.3检验标准 (7)

1.适用范围 本作业指导书适用于变电站内10kV 小车式、固定式高压开关柜的安装作业。 2. 编写依据 表2-1 引用标准及规范名称

3. 作业流程 3.1 作业( 工序) 流程图 图3-1 作业流程图 4. 安全风险辨析与预控 表4-1 安全风险辨析及预控措施检查表

高低压配电设备维护作业指导书

高低压配电设备维护作业指导书 编制日期 审核日期 批准日期 修订记录

1.目的 规范高低压配电设备维护标准及维护作业要求。 2.范围 适用于高低压设备维护 3.职责 4.1 高低压配电室管理规范; 1)配电室房门上有相对应设备房标识。 2)配电室内照明足够,墙面、地面平整、干燥、没有污迹,无积尘,物品摆放整齐, 无杂物。 3)设备现场的操作作业指导书齐全有效,各类设备维修检修记录规范完整。 4)配备足够的灭火器和应急灯,通风良好。 5)高低压配电室电缆进线孔洞应采取封堵措施,配电室如位于地下室,封堵措施应 具备防止水浸作用。 6)高低压配电室墙面应悬挂与设备运行实际情况完全相符的供配电系统图,图中的 开关状态、接线标注正确。 7) 对于未移交供电局的高低压配电室,可根据现场需要每个项目至少配置一套检定 有效的绝缘靴、绝绿手套、高压试电笔、接地线、高压操作杆、专用扳手。 8) 配电柜前后应铺设不少于60厘米宽与配电柜等长的绝缘胶垫,边缘划有警示标线。 电缆沟内清洁无杂物,电缆排列有序,有防鼠措施。 4.2 高低压配电设备管理要求: 4.2.1 高低压配电设备通用管理要求:

1)高低压配电柜内部连接螺栓无松动、发热、无接线变色,盘内装置无异常声响、无焦糊气味,配电回路标识清楚准确。仪表、蜂鸣器、电铃、按钮、指示灯完好无损坏、无缺项;电流值在额定范围内,三相不平衡电流在25%范围内。电流超过200A设备必须张贴测温试纸。 2) 电容补偿柜管理要求:应根据用电负荷特点,合理调整变压器运行状态。 电容补偿屏自动控制器必须始终处于自动状态。 A.功率因数能手动、自动调节控制。补偿柜内接触器动作灵敏、放电电阻、熔断器可靠无损坏。 B.补偿控制手动、自动切换有效。 C.补偿电容壳体无膨胀,相间对地绝缘电阻大于0.5兆欧。 D.功率因数不小于0.90。 3) 未使用开关或线路有人作业时,应将开关置于“关”位置并悬挂“有人工作,严禁合闸”标识。 4)操作直流柜、应急直流电源柜,应按设备使用说明书要求作好蓄电池的充放电保养工作,平时浮充电压一般为:23.5V-25.5V。 5) 蓄电池管理要求: A.镍中倍率碱性蓄电池浮充使用时,及时补充电解液。蓄电池不应发生如下现象: 》电解液过少,露出部分极板。 》蓄电池外部短路。 》电池电压不正常。 》电极板膨胀,气塞孔堵塞。 》电解液内含有机杂质。 》爬减严重。 B.酸性蓄电池经常保持在浮充状态,定期作定充保养。电池端子绝缘良好,表面清洁无电解残液。电线绝缘完好无锈蚀。充电状态不允许开盖。 4.2.2 高压配电设备管理要求: 1)高压环网柜必须上锁管理,每把钥匙标识清晰;环网柜上标有各柜编号、环出位置、进线号以及该线号所在供电部门联系电话;每个环网柜,必须配备能够分辨高压柜运行状态的指示灯。

汇流箱安装作业指导书

汇流箱安装作业指 导书

汇流箱安装施工方案报审 工程名称:中民投同心200MWp光伏发电项目IV、V标段编号:NTX1-NXET-SZLB33-DQ-004 本表由施工单位填写,经监理单位批复后,建设单位、监理单位、施工单位各保存一份

中民投同心200MWp光伏发电项目 IV、V标段 汇流箱安装施工方案 编制: 审核: 批准: 上海能辉电力科技有限公司 年月日

目录 1、工程概况 2、施工准备 3、主要机具 4、主要作业条件 5、汇流箱施工安装 6、汇流箱机械安装注意事项 7、汇流箱电器安装注意事项

交流汇流箱安装施工方案 一、工程概况 中民投同心200MWp光伏发电项目于宁夏回族自治区吴忠市同心县。同心县位于宁夏回族自治区中南部,是宁夏中部干旱带核心区,东与甘肃环县相邻,南与固原市接壤,西与海原县相邻,北与中宁、红寺堡接壤。全县总面积4662.16平方公里,辖7镇4乡2个管委会171个行政村,总人口39. 8万人,其中:回族人口34.16万人,占85.8 %,是全国建制县中回族人口比例最高的县,著名的回族之乡。同心县境内,银武高速,G109(北藏)国道,省道银平公路,惠平公路,盐平公路穿越而过,已形成四纵五横的公路网,交通便利。 工程由中国民生投资股份有限公司投资建设,工程建设规模为200MWp,主要任务是发电。本工程建成后经过110kV出线并入宁夏电网,建设期为7个月,计划 9月底建成投产。生产运行期为25年。 本次招标针对光伏电站光伏区招标,不包括升压站及接入系统。 二、施工准备 1、材料要求:箱体应有足够的机械强度,周边平整无损伤,;箱内各 种器具应安装牢固,导线排列整齐、压接牢固;有产品合格证明书(证)。 2、绝缘导线:导线的型号规格必须符合设计要求,并有产品合格证明 书(证)。 3、其它材料:电器仪表、熔丝、端子板、绝缘子、铝套管、卡片框, 软塑料管、塑料带、黑胶布、防锈漆、灰漆、焊锡、焊剂。应符合设计要求。

10KV高压开关柜检修作业指导书及考评实用标准

10KV高压开关柜检修作业指导书及考评标准 一、编制依据及适用范围 1 适用范围 1.1 本作业指导书及考评标准适用于10KV高压开关柜检修作业。 1.2本标准规定了10KV高压开关柜检修标准化作业的人员要求、危险点预控、工器具及耗材准备、作业流程、操作工序及技术要求等。 2 编制依据 2.1《铁路电力管理规程》《铁路电力安全管理规程》(铁运[1999]103) 2.2 行业标准《铁路电力设备安装标准》(铁机字1817号) 2.3 《西安铁路局电力设备检修管理细则》(西机函〔2005〕46 号) 考评标准:指导书使用范围不正确减5分;引用文件不正确每项减1分。 二、作业流程 三、作业前准备 3.1 现场勘察及修前鉴定 3.1.1 作业班组对作业区段进行现场勘察,班组提报停电计划。 3.1.2 作业班组对作业高压开关柜进行修前鉴定,对需要处理的问题进行归纳整理,移交给工作票签发人。

考评标准:未对检修区段进行勘察减2分,未对设备进行修前调查鉴定,确定检修重点减5分。 3.2 由各单位调度或工区(检修车间)按照相关规定时间,将具体停电时间电话或书面通知用户,并将通知人及用户接受通知人的姓名、通知时间记录。以备查询。 考评标准:未通知用户减5分,记录未填写减3分。 3.3 工作票(倒闸票)签发 3.3.1 根据检修作业内容、范围、所需采取的安全措施、设置地线的位置等相关要求,提前一天签发电力停电作业工作票(倒闸票)。工作票签发人指派的工作执行人(领导人)1人,作业人员数量必须满足许可、检修、监护等需要(5人以上)。 3.3.2 工作票签发人签发完毕后面对面交工作执行(领导)人审核,审核无误后双方分别签字确认。 考评标准:工作票签发人指派的工作人员未满足要求减5分,工作票(倒闸)票签发完后未提前交工作执行(领导)人减2分,审核后双方未签字确认减2分,签发工作票内容有误不合理减3分。 3.4 召开预想会 3.4.1 由工作执行(领导)人组织作业组全体人员召开工前预想会,进行技术交底和安全交底,并分配工作任务。 3.4.2 危险点及控制措施

GGD配电柜作业指导书

深圳煜欣电气 GGD型配电柜作业指导书 一、总则 本指导书适用于GGD型配电柜,作为生产装配过程中的工艺指导。 二、引用标准 《主回路(一次回路)配线工艺守则》 Q/ON-OFF-GY-01 《辅助回路(二次回路)配线工艺守则》 Q/ON-OFF-GY-02 1.元件安装 GGD型配电柜结构架用 相离孔距 1.1分工 一次配线工负责安装主回路元件、配电柜内辅助回路元件,二次配线工负责安装仪表门上的辅助回路元件。 1.2元件安装 1.2.1元件安装时有元件布置图的依据元件布置图进行安装。 1.2.2元件安装时,如果没有元件布置图,依据电气原理图布件时,要综合考虑柜体的安装方式,用 户的进出线要求,空开、接触器的飞弧距离,一次配线所需要的空间,确定 N、PE排的安装位置等。在方便配线的同时,要保证用户的进出线空间、空开、接触器的飞弧距离,电器间隙及爬电距离。 进线刀开关及主空开进出线方式---根据技术图纸要求确定进出线电缆方式。 1.2.3一次回路元件安装 A. HD13BX和HS13BX型旋转操作式刀开关安装:

柜背面 调整刀开关:开关操作杆进行旋转,调整连杆螺母,开关接点分合到位。

图2 框架开关安装

C.塑壳开关: 注:当主回路元件容量较小,数量较多,控制回路元件,采用导线制作可以考虑线槽布件。 图5 柜内接线端子安装

图8 柜门标签粘贴

3一次线配制 3.1一次线配制前期工作: 根据图纸及元件容量及进出线,确定铜母线和导线截面、母线走向、联接;依据连接和进、出线确定铜母线支撑。标准GGD柜汇流母线柜顶为三相相线,柜后低部安装N、PE排。 配电柜内部,母线夹安装

kV环网柜安装作业指导书

10kV环网柜安装作业指导书1.标准化作业流程图 配电设备安装标准化作业流程图

2.适用范围 本作业指导书适用于10kV电缆线路停电安装环网柜作业。 3.引用文件及参考资料 GB 50168--1992 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB 50204-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50150-91 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 DL/T 5221—2005 《城市电力电缆线路设计技术规定》 DL/T 596-1996 《电力设备预防性试验规程》 国家电网安监[2005]83号《电力安全工作规程》(电力线路部分)——(试行); Q/XFG 2001-2005 《工作票操作票制度实施细则》 10KV环网柜安装使用说明书(厂家说明书); 4.修前准备 准备工作安排 准备好施工所需仪器仪表、工器具、相关材料、相关图纸及相关技术资料;准备运输及起重车辆。 仪器仪表、工器具应试验合格,满足本次施工的要求,材料应齐全,图纸及资料应附合现场实际情况。 修筑环网柜基础,现场检查其已符合图纸要求。 基础与图纸相符,平面外形尺寸偏差不应大于20mm,水平度偏差不大于10mm,垂直度偏差不大于5mm 根据本次作业内容和性质确定好安装人员,并组织学习本指导书。 要求所有工作人员都明确本次工作的作业内容、进度要求、作业标准及安全注意事项。 办理必备的开工手续。系统内办理线路第一种工作票;系统外办理城管局等相关部门或开挖手续。 工作票应填写正确,并按《国家电网公司电力安全工作规程》执行 人员要求 现场工作人员的身体状况、精神状态良好。 所有作业人员必须具备必要的电气知识,基本掌握本专业作业技能及《国家电网公司电力安全工作规程》的相关知识,并经《国家电网公司电力安全工作规程》考试合格,持有在有效期内的“高压电工进网作业许可证”。 起重、焊接等特种人员持证上岗。 作业所需工器具(附表一) 施工作业所需材料(附表二) 设备安装前检查(附表三) 环网柜外观检查 检查外观无明显凹痕、变形,各元件无破损。

盘柜安装作业指导书

1编制目的为了提高全厂热控盘柜安装的施工工艺和质量,加强施工工序的过程控制,特编制热控盘柜安装作业指导书。该作业指导书规定热控盘柜安装的施工工艺和质量要求,并说明了完成该项目所需的资源配置、工期目标、必需配置配的机工具及应注意的安全事项,适用于松滋凯迪生物质电厂1×30MW机组工程热控盘柜安装的施工项目。 2编制依据及验收标准 2.1、广东省电力设计研究院《松滋凯迪生物质发电1×30MW机组工程》--热控部分;2.2、《电力建设施工质量验收及评价规程》--第4部分:热工仪表及控制装置(DLT5210.4-2009) 2.3、《电力建设施工及验收技术规范》--热工自动化(DL/T5190.5-2004); 2.4、《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》--电建(1996)159号; 2.5、《电力建设安全工作规程》—第一部分:火力发电厂部分(DL5009.1--2002);2.6、《电力建设安全施工管理规定》--电建(1995)671号; 2.7、电力建设安全健康与环境管理工作规定—(2002年版); 3施工范围及工作量 3.1施工范围 松滋凯迪生物质电厂1×30MW机组工程安装工程范围内热控盘柜安装;

3.2工作量 热控盘(台、箱、柜、屏)安装共计92块 4资源配置 4.1人员配置 4.1.1施工人员只有在接受施工任务单和技术交底后,并充分理解和熟悉图纸后才能上岗施工。 4.1.2严格按照图纸施工,如遇特殊情况应及时向技术员反映,不得擅自处理。 做好施工原始记录。 4.1.3每天工作完成后要把施工现场清理干净。(工完料尽场地清) 4.1.4人员安排: