文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 第5章10KV(35KV)变压器检修作业指导书详解

第5章10KV(35KV)变压器检修作业指导书详解

第5章10KV(35KV)变压器检修作业指导书详解
第5章10KV(35KV)变压器检修作业指导书详解

10KV(35KV)变压器检修作业指导书

1.目的

检查设备状态,处理缺陷,提高运行可靠性。

2.范围

适用于10KV(35KV)变压器检修。

3.岗位职责

4.作业准备

双头呆扳手

5.材料准备

6.作业流程

杆架式变压器:高空操作人员负责检查、检修变压器,测量绝缘电阻,除锈防腐等;地面辅助人员负责检修接地装置、测量接地电阻、记录数据

等。

变压器室:操作人员负责检查、检修变压器,测量绝缘电阻,辅助人员负责测量接地电阻、记录数据、除锈防腐等。

6.1 10KV油浸式变压器

6.1.1.瓷套管、引线

6.1.1.1 高低压瓷套管清洁、无破损、无裂纹和放电痕迹,高低压套管胶垫完好,不渗油。用清洁的包皮布清扫脏污的套管,更换不合格的套管。

6.1.1.2 一、二次配线规范整齐,用黄、绿、红、黑相色带对二次引线进行包缠。

6.1.1.3 高低压接线端子连接可靠,紧固连接螺栓,补装副帽等。

6.1.1.4 设备线夹或接线端子安装紧密,接触良好。更换烧伤或有裂纹的设备线夹,重新压接断裂或有裂纹的接线端子。

6.1.1.5 高压端子宜加装硅橡胶绝缘护套,护套应外观清洁,无破损、裂纹和放电痕迹。

6.1.2 测量绝缘电阻

6.1.2.1 放电:分别用钳式短封线短接变压器一次侧端子和接地端、二次侧端子和接地端进行放电,或使用放电棒逐相放电(每一项测量工作完成后均需进行)。

6.1.2.2 拆除变压器高低压引线和零线端子。 6.1.2.3 使用绝缘电阻表测量绝缘电阻 a) 不同温度下的绝缘电阻参考值:

运行中3-10KV 油浸式变压器高低压绕组绝缘电阻最小允许参考值(兆欧)

高低压端子均有防松副帽;设备线夹状态良好。

高低压瓷套管清洁无破损、无放电痕迹。

无油温计的变压器可使用红外线测温仪测量变压器上部温度作为

参考值。

b) 测量变压器一次对二次和一次对地(壳)绝缘电阻:

用钳式短封线短接一次侧各相,用裸铜线(或短封线)短接二次侧各相和接地端;2500V 兆欧表线路端L (红线)接变压器一次端子,接地端E (黑线)接变压器接地端子,摇测记录一次对二次、一次对地绝缘电阻值(若电阻值不正常,须将一次对二次、一次对地分开测量,同时检查短接线接触是否牢靠)。

c) 测量变压器二次对地绝缘电阻:

用钳式短封线短接变压器一次侧各相端子,用裸铜线(或短封线)短接变压器二次侧各相端子;500V 或1000V 兆欧表线路端L (红线)接变压

短接一次侧各相

短接二次侧各相和接地端子(外壳)

测量、记录、计时人员

各1名。

2500V 兆欧表线路端L 接变压器一次端子,接地端E 接接地端子,按要求摇侧、记录。

器二次端子,接地端E (黑线)接变压器接地端子,摇测记录二次对地绝缘电阻值;为减少泄漏影响测量值,用裸铜线在二次瓷套管的瓷裙上缠绕几匝后,用绝缘线接在摇表的“G ”端。

6.1.2.4 测量完成后恢复原接线方式。

因变压器导电杆为铜材质,拆除或安装高低压接线端子时,必须

使用另一把扳手卡住导电杆下端的固定螺帽,防止导电杆转动;均匀用力松动或紧固端子连接螺帽。

禁止粗暴施加过大扭力损坏导电杆或瓷套管 6.1.3 测量接地电阻

6.1.3.1 参见《接地电阻测试仪作业指导书》。

6.1.3.2 不拆除引下线使用钳形接地电阻表测量时,如变压器有重复

分别短封一次侧和二次

侧各相端子,500V 或1000V 兆欧表线路端L 接变压器二次端子,接地端E 接接地端子,按要求摇测、记录。

接地则构成多点接地系统,可以直接测量每支接地后计算等效电阻。测量时钳口必须完全卡住引下线,完全闭合。

6.1.3.3 如变压器为单点

a) 被测接地体RA附近找

一个独立的接地较好的接地体

RB(例如临近的自来水管、建筑

物等)。将RA和RB用一根测试

线连接起来。

b) 钳表所测的阻值是两个

接地电阻和测试线阻值的串联值。

RT(表读数)= RA + RB + RL(测试线阻值)

c) 将测试线头尾相连用钳表测出其阻值RL。

d) 如果钳表的测量值小于接地电阻的允许值,那么这两个接地体的接地电阻都是合格的。

YET2000系列钳形接地电阻表只能测量回路电阻,故设备采用单点接地方式时直接钳测得到的数据不是接地装置的接地电阻。

6.1.3.3 测量参考值为:100KVA以上变压器接地电阻不大于4Ω,100KVA及以下变压器接地电阻不大于10Ω.接地电阻大于规定值时,应在

土壤较多的地点增加接地极或降阻模块并与原接地极可靠连接。

6.1.4 绝缘油取样

6.1.4.1 油样瓶应存放在清洁干燥的地点并密封保存。

6.1.4.2 取油样时应使用相同规格的变压器油对油瓶进行清洗,油样

内不得有杂质。

6.1.4.3 取油后现场立即填写变压器油样标签上名称、时间、地点等内容,防止混淆。

6.1.4.4 取油后应封好放油阀,清扫干净油渍。 6.1.4.5 妥善保管油样,按化验要求及时送检。

添加绝缘油、取油样禁止在雨雪、大风、潮湿等恶劣天气下进行 6.1.5 调压及控制装置

6.1.5.1 有载分接开关油箱密封完好,油位、油色正常。 a) 清扫箱体表面,检查密封状态和控制电缆。

b) 运行中的变压器有载分接开关在控制器或后台机控制调档。9档位有载分接开关调宽±10%,每档调控2.5%,分别为:1档/11000V ,2档/10750V ……依次降低,至9档/9000V.变压器输出电压超过规定值时,通

-30

控制电缆良好

油位正常

密封良好

过后台机调控分接开关档位,达到调整输出电压的目的。

c) 部分有载分接开关设计有空挡,当调至空挡时分接开关不再动作,应停电使用摇把手动恢复。

4.1.

5.2 无载调压分接开关密封良好,转动灵活,无卡滞。 a) 无载调压分接开关电压调整范围以产品说明书或铭牌标注为准。 b) 输出电压调整原则为“高往高调、低往低调”。以3档位分接开关为例:在Ⅱ档运行时,若输出电压偏低调往Ⅲ档(9500/400V ),若输出电压偏高调往Ⅰ档(10500/400V )。上述方法仍不能解决问题时,需要联系上一级电网调整电压输出值。

6.1.5.3 运行中变换分接开关位置后,应在调档后测量直流电阻。 a) 使用电桥或直流电阻测量仪分别测量变压器线间(AB/BC/AC )、相间(AO/BO/CO)电阻。

b) 1600KVA 及以下变压器,线间差别一般不大于三相平均值的2%;相间差别一般不大于三相平均值的4%。

c) 线间差或相间差百分数的计算:

变压器铭牌标注:9档位有载分接开关档位表

ΔRx= Rmax-Rmin Rav

×100%

式中ΔRx---线间差或相间差的百分数,%;

Rmax---三线或三相实测值中的最大电阻值,Ω; Rmin---三线或三相实测值中的最小电阻值,Ω; Rav ---三线或三相实测值的平均电阻值,Ω; 线电阻Rav 线=1/3(R AB +R BC +R AC ) 相电阻Rav 相=1/3(R AO +R BO +R CO )

6.1.5.4 容量在5KVA 及以下的10KV 单相变,按铭牌或说明书要求,联结不同的低压端子(不同端子抽头位置不同)调压。调压原则与三相油浸式变压器相同。以4档位变压器为例:低压电缆在a2x1端子运行时,若输出电压偏高,则调整联结为a2x2;若输出电压偏低,则调整联结为a1x2或a1x1。

10KV 单相变压器铭牌标注:4档位联结位置

一次电压为10000V时,低

压电缆联结a2x1端子,输

出电压为额定值230V.

10KV单相变低压端子只能联结a与x端子(异名端),a1与a2、x1与x2(同名端)联结时无正常的输出电压。

6.1.6 防爆、瓦斯保护。

6.1.6.1检查泄压阀完好。

6.1.6.2有瓦斯保护的变压器,检查瓦斯保护动作情况。

6.1.7 壳体、散热器、油枕。

6.1.

7.1 壳体、散热器外观良好,无变形和损伤。清扫壳体和散热器,除锈防腐。

6.1.

7.2 油枕

a) 油位计玻璃完好,清洁透明,油位指示正确;油位有3个标记:+40℃、+20℃、-30℃。

b) 油枕各部不应有渗漏现象。

c) 油枕下部沉积器与油枕的连接处有稍微的坡度,以使水或杂质容易流入沉积器。检查沉积器,放出污物和水,并放少量油看是否有杂质和水份。

d) 吸湿器内正常硅胶为浅蓝色圆颗粒状,吸湿后变为粉红色。硅胶吸湿明显并变色时应更换。

e) 处理渗漏油、更换老化密封圈(垫);无同规格的特殊密封圈(垫)时,使用专用耐油材料按原规格规范裁剪并清洁后使用。

6.2 干式变压器

6.2.1 变压器安装应水平,地脚螺栓紧固牢靠,底座接地可靠。

全密封管式油位器:油位正常时视窗为蓝色,缺油时为红色。

普通油位器:油色清亮,油位正常,周围无渗漏油。

6.2.2 风道通畅无异物,通风机运行正常。

6.2.3 绝缘电阻测量参考值:使用2500V 兆欧表测量一次对二次及对地(壳)绝缘电阻一般情况下不小于300兆欧;使用500V 或1000V 兆欧表测量二次对地绝缘电阻一般情况下不小于100兆欧。

6.2.4 变压器输出电压调整,以产品说明书或铭牌标注为准。 6.2.4.1 常见5档位分接开关调宽范围±5%,每档调控2.5%,分别为:1-2档/10500V ,2-3档/10250V ,3-4档/10000V ,4-5档/9750V ,5-6档/9500V.调整原则与油浸式变压器相同。例如:变压器在3-4档运行时,若输出电压偏高则调至1-2档或2-3档;若输出电压偏低则调至4-5档或5-6档;注意此类分接开关每相档位应相同。

变压器铭牌标注分

接位置表

干式变停电后检修前,注意器身温度较高,防止烫伤。

变压器分接开关位置。拆

除封盖内连片,按铭牌标

注范围重新安装连片调

档。每相调整方法相同。

6.2.5 其它检修标准参照油浸式变压器。

7.注意事项

7.1 明确检修地点,防误登、误攀。

7.2 做好安全防护,防止感应电伤害。

7.3 检查好施工工机具,防止高空坠落伤害。

7.4 严禁变压器运行时,断开接地端子测量接地电阻。

变压器知识培训学习资料

变压器知识培训 变压器概述 变压器是利电磁感应原理传输电能和电信号的器件,它具有变压,变流,变阻抗的作用。变压器种类很多,应用也十分广泛,例如在电力系统中用电力变压器把发电机发出的电压升高后进行远离输电,到达目的地后再用变压器把电压降低以便用户使用,以此减少运输过程中电能的损耗。 变压器的工作原理 变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的一侧叫一次侧,一次侧的绕组叫一次绕组,把变压器接负载的一侧叫二次侧,二次侧的绕组叫二次绕组。 变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,一次线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使二次级线圈中感应出电压(或电流)。 变压器利用电磁感应原理,从一个电路向另一个电路传递电能或传输信号的一种电器设备。 型号说明:

一、变压器的制作原理: 在发电机中,不管是线圈运动通过磁场或磁场运动通过固定线圈,均能在线圈中感应电势,此两种情况,磁通的值均不变,但与线圈相交链的磁通数量却有变动,这是互感应的原理。变压器就是一种利用电磁互感应,变换电压,电流和阻抗的器件。 二、分类 按容量分类:中小型变压器(35KV及以下,容量在5-6300KVA)、大型变压器(110KV及以下容量为8000-63000KVA)、特大型变压器(220KV以上)。 按用途分类:电力变压器(升压变、降压变、配电变、联络变、厂用或电所用等)、仪用变压器(电流互感器、电压互感器等用于测量和保护用)、电炉变压器、试验变压器、整流变压器、调压变压器、矿用变压器、其它变压器。 按冷却价质分类:干式(自冷)变压器、油浸(自冷)变压器、气体(SF6)变压器。 按冷却方式分类:油浸自冷式、油浸风冷式、强迫油循环风冷式、强迫油循环水冷式、蒸发冷却式。

SF6断路器安装作业指导书

SF6断路器安装作业指导书 编制: 审核: 批准: 二○一三年五月

SF6断路器安装作业指导书 一、施工工艺流程图: 二、各工序施工方法及要求 1.1施工准备 (1)技术准备:参与施工的人员必须先熟悉断路器有关资料经及产品安装使

用说明所书,由技术人员对其进行技术培训,质检员组织考试,成绩合格后方可上岗。 (2)人员准备:成立断路器安装小组,每一小组由8人组成,技术员、质检员、施工负责人各1名,熟练技工3人,辅助工2人。 (4)施工现场清理及布置:清理施工现场杂物,平整好施工车辆施工及设备组装场地。 2.基础复核 用经纬仪、钢尺复测断路器基础中心距离及高程是否与设计一致,并填写技术复核记录表。由质检员对基础质量进行检查,质量合格方可进行下道工序施工。基础质量标准:

(1)基础中性线及高度的误差不大于10mm。 (2)预埋孔或预埋铁板中性线的误差不不大于10mm。 (3)预埋螺栓中性线误差不不大于10mm。 3.开箱检查 在厂方、业主、监理及施工单位四方人员同时在场时,对设备进行开箱检查,主要检查如下项目: (1)、首先清点包装件数与到货清单是否相符,产品包装是否完整无损,断路器零部件应齐全完好; (2)、灭弧室或罐体和绝缘支柱内预充的SF6等气体的压力值和SF6气体的含水量应符合产品技术要求; (3)、技术资料、图纸以及专用工具是否齐全; (4)、填写设备开箱检查记录表格,并按出厂标志和编号将革命部件分别摆放在同相安装部件附近,决不允许调换各相部件。开箱记录表格附后。4、支柱(座)安装 对拼装式支架,用专用吊具吊起支柱,使其处于水平位置,先装上两条支腿,再将支柱平放于方木上,安装第三条支腿,并装好支腿上的连接板。对整体式支座,则直接吊装。用吊车将支柱(座)吊装于断路器基础螺栓上,并依次拧紧支腿、连接板和地角螺栓,用支腿下加垫片支平支角。支柱(座)安装的质量控制标准如下: (1)、支柱(座)与基础的垫片不宜超过3片,总厚度不应大于10mm。 (2)、同相各支柱瓷套的法兰面宜在同一平面上。 (3)、各支柱中性线间距离的误差不应大于5mm,相间中性距离的误差不应大于5mm。 5、把均压电容器安装在灭弧瓷套的法兰上。 6、吊装灭弧室、安装密度继电器 (1)、用专用吊具吊起灭弧室三联箱,拆开三联箱两侧的盖板、取出过滤器,放入烘箱中。

干式变压器检修规程

干式变压器检修规程 、范围 本规程规定了公司各低压配电室干式变压器的检修、维护周期、项目与质量要求。 本规程适用于公司各低压配电室干式变压器的维护及检修工作。 二、规范性引用文件 GB/T 10228-2008《干式电力变压器技术参数和要求》 GB 1094.1-1996《电力变压器》第 1 部分:总则》 GB 1094.2-1996《电力变压器》第 2 部分:温升》 GB 1094.3-2003《电力变压器》第 3 部分:绝缘水平和绝缘试验》 GB/T1094.4-2005《电力变压器第 4 部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和 操作冲击试验导则》 GB 1094.5-2003《电力变压器第5部分:承受短路的能力》 GB/T 1094.10-2003《电力变压器第10 部分:声级测定》 GB 1094.11-2007《电力变压器第11 部分:干式变压器》 GB 311.1-1997《高压输变电设备的绝缘配合》 GB 5273-85《变压器、高压电器和套管的接线端子》 GB 4208-2008《外壳防护等级》 GB/T 7354-2003《局部放电测量》 JB/T 10088-2004《6kV?500kV级电力变压器声级》 GB 6450 干式电力变压器 GB 147 高压电气施工及验收规范 DL 408 电业安全工作规程 DL/T 573 电力变压器检修导则 DL/T 596 电力设备预防性试验规程 JB/T 7631 变压器用电阻温度计 ZBK 4103三相树脂绝缘干式电力变压器技术条件 三、设备技术参数 1)各分厂(车间)变压器技术参数

(2)115#开闭所站变技术参数

10kV 干式变压器检修规程

三峡施工供电局企业标准 Q/SXGD-X —X - X 10kV干式变压器检修规程 2013-00-00发布2013-00-00实施长江三峡水电工程有限公司三峡施工供电局发布

目次 1目的 (1) 2内容与范围 (1) 3引用标准及参考资料 (1) 4术语和定义 (1) 4.1 检修周期 (1) 4.2 定期检修 (1) 4.3 状态检修 (1) 4.4 故障检修 (2) 5检修概要 (2) 6干式变压器的整体检修 (2) 6.1检修对象及主要部件 (2) 6.2 检修周期 (3) 6.3 所需人力资源 (3) 6.4 所需工器具、材料及备品备件 (3) 6.5安全措施 (4) 6.6 检修前的准备工作 (4) 6.7设备主要检修流程 (4) 6.8常见故障处理 (5) 7部件维护及检修 (5) 7.1连接部分发热部分处理 (5) 7.2高、低压侧引线支持绝缘子更换 (5) 7.3温度控制仪的更换 (6) 7.4冷却风机的更换 (6) 8日常维护及定期工作 (6) 8.1日常维护 (6) 8.2定期工作 (6) 8.2.1定期巡回检查工作 (6) 8.2.2定期试验工作 (7) 附录A 干式变压器技术规范 (7)

Q/SXGD-X—X-X 三峡施工供电局企业标准 10kV 干式变压器检修规程 1目的 为了规范10kv干式变压器的检修工作,确保设备检修质量与安全供电,特制定本规程。 2内容与范围 本规程规定了三峡左右岸生活办公区及公用网10kv干式变压器的检修、维护周期及工艺标准。 本规程适用于三峡左右岸生活办公区及公用网10kv干式变压器的检修和维护。 3引用标准及参考资料 《电业安全工作管理规程》(发电厂和变电所电气部分)电力工业部\1994 《三峡施工供电局作业分册(1)、(2)》长江三峡水电工程有限公司\2008 《干式变压器选用、验收、运行及维护导则》CECS115-2000 《电力变压器检修导则》DL/T573 《干式电力变压器》GB-6450 《电力设备预防性试验规程》DL/T596-1996 4术语和定义 4.1 检修周期 指设备新投运或经检修投入运行至下一次检修之间的时间间隔。 4.2 定期检修 定期检修是一种以时间为基础的预防性检修,根据设备磨损和老化的统计规律,事先确定检修等级、检修间隔、检修项目、需用备件及材料等的检修方式。 4.3 状态检修 状态检修是指根据状态监测和诊断技术提供的设备状态信息,评估设备的状 1

断路器试验作业指导书

1 编写的目的及使用范围 1.1 目的: 为了便于更好地维护好断路器,保证断路器处在良好状态下运行,规范检修试验标准,编写本作业性指导书。 1.2 适用范围: 电业局所属变电站,投运断路器设备。 1.3 对工作人员的要求: 为了保证检修试验质量,做到标准化,规范化,必须按照本作业性指导书有条款进行。 1.4 引用标准: 本作业性指导书涉及到的标准很多,大致可以分为两种,一种是所涉及设备的基本标 准,一种是有关试验的标准。为精练起见,择主要标准列入。 1.4.1《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB 50150--91 国家技术监督局中华人民共和国建设部。 1.4.2《电力设备预防性试验规程》 DL/T 596—1996 中华人民共和国电力行业 1.4.3 各个厂家出厂试验报告。因断路器的型号不同,断路器的导电回路电阻值以制造厂 规定为标准。 1.4.4《电气装置工程施工及验收规范》工程建设标准规范 2.断路器试验所需工器具 2.1 断路器作业性指导书(Q/308-707。23-2001) 1本 2.2 电力设备预防性试验规程(DL/T 596-1996) 1本 2.3 电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB50150-91) 1本、 2.4 2500伏摇表试仪(ZG—114)1台 2.5交流介损测试仪(AI-6000 ) 1台 2.6导电回路电阻测试仪(5501) 1台 2.7交流耐压装置(YGZ-100) 1套 1

2.8温.湿度计 1个 2.9具有保护装置的试验电源 1个 3.断路器试验作业流程图(附表一) 4.测量断路器的绝缘电阻 4.1使用2500V兆欧表(电动或手摇)均可,测量断路器的分.合闸绝缘电阻。标准按 规程执行。(DL/T 596-1996).(GB 50150-91) 4.2 MD兆欧表操作规定 4.2.1 MD兆欧表的使用操作 4.2.1.1 断开被试设备电源,并使设备短路接地充分放电,对电容较大的设备放电时间不 少于2分钟。 4.2.1.2 仪器检查:将兆欧表放置平稳,将零线接地,旋转开启按钮启动兆欧表,使表针 向无限大。然后,将火线接地,检查表针是否指零,检查无误后,开始正常工作。 4.2.1.3开始测试时,先启动兆欧表,然后将火线接于被试设备上进行测量。测量完毕后, 应先将火线离开被试品,然后关闭按纽开关。 4.2.1.4测量时间一般为一分钟,待指针稳定后,读取数值。 4.2.1.5吸收比指60秒与15秒时绝缘电阻比值。 4.2.1.6极化指数指10分钟与1分钟时绝缘电阻比值。 4.3注意事项 4.3.1使用条件,环境温度0--40度,相对湿度不超过85%。 4.3.2 电压的选择(如表) 4.3.3 在进行测量前后,对被测物一定要进行充分放电,以保证人身及仪表的安全。 4.3.4 测量时,地线与火线应分离开。 4.3.5 遇有被试设备表面潮湿时,应加屏蔽。 4.3.6 在测量大容量设备绝缘电阻时,为防止设备反充电,应先将兆欧的火线离开被试 2

干式变压器结构原理及检修维护

生产培训教案 主讲人:刘文伟

部门:设备部电气一次 生产培训教案 培训题目:干式变压器结构原理及检修维护 培训目的: 京玉电厂厂用电系统全部采用广东顺特等厂家生产的干式变压器,干式变压器台数多,在配电设备系统中占的比例较大,在系统中起着举足轻重的作用,通过培训使班组人员熟悉干式变压器的检修维护知识。 内容摘要: 1、干式变压器的分类与特点; 2、变压器试验; 3、干式变压器运行维护及故障处理; 4、变压器大修工序要求。 培训内容: 第一篇干式变压器的分类与特点

干变是防灾型变压器用量最大的一种。目前制造技术已成熟,国内外许多工厂能大批量生产。国内外产量最大的工厂干式变压器年生产量已分别超过3 000MVA(国外)和2 000MVA(国内)。它适应高污秽、高温、潮湿的环境,具有阻燃、难燃、无公害、免维护等的优点,因而用量很大。目前,干式变压器最高电压等级已达35kV,最大容量为20MVA。 一、干式变压器的分类 1 浸渍式干式变压器 该种变压器生产历史最长,制造工艺也比较简单。导线采用玻璃丝包,垫块用相应的绝缘等级材料热压成型。随浸渍漆的不同,变压器绝缘等级分为B、F、H、C级,主纵绝缘的空道全部以空气为绝缘物质。由于此种变压器受外界环境的影响比树脂大,在国内外产量均趋于减少。 2 树脂干式变压器 树脂干式变压器分为4种结构:树脂加填料浇注、树脂浇注、树脂绕包、树脂真空压力浸渍。虽然采用的设备投资大,但安装、维护费用低。 2.1.树脂浇注与树脂加填料浇注结构 这两种结构基本一样,其低压绕组用箔板(铜或铝)或线绕制(浸漆加端封),高压绕组用箔带(铜或铝)在环氧玻璃筒上绕成分段式

断路器安装标准化作业指导书

作业指导书 工程名称:***kV变电站工程 编号:B-DQ-03 作业项目名称: kV断路器安装 编制单位:*****公司*****项目部 批准:项目技术负责人日期: 审核:项目质检员及安全员日期: 编写:班组技术员日期:出版日期:版次:

目录 1.适用范围 (2) 2.编制依据 (2) 3.工程概况及主要工程量 (2) 4.作业流程图 (2) 5.施工准备及作业条件 (3) 6.作业方法和工艺质量标准 (5) 7.工序交接及成品保护 (7) 8.危险点分析及安全控制措施 (7) 9. 文明施工及环境保护 (8) 10.强制性条文及质量通病防治技术措施 (8) 11.质量验收签证、记录项目 (8)

1.适用范围 本作业指导书适用于****kV变电站***kV支柱式SF6断路器安装安装工作。 2.编制依据 2.1《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》(GBJ147-2010) 2.2《电气装置安装工程质量检验及验评规范DL/T 5161.1~5161.17-2002》 2.3《江苏电网工程工艺设计标准(2010年4月)》 2.4********厂家安装说明书 2.5《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》(基建质量[2010]19号) 2.6《国家电网公司输变电工程工艺标准库》(基建质量[2010]100号) 2.7国家电网公司《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》 (Q/GDW 248-2008) 2.8《国家电网公司输变电工程施工危险点辨识及预控措施(试行)》(国家电网基建安[2005]50号) 2.9江苏省电力公司《输变电设备交接和状态检修试验规程》(Q/GDW-10-J206-2010) 3.工程概况及主要工程量 3.1工程概况 XXX变电所工程由XXX设计院设计,其中 kV配电装置采用XXX布置,本期出线X回,分别为X、X,采用XXX公司生产的X型SF6断路器; kV配电装置采用XX布置,本期出线X 回,分别为X 回,采用X公司生产的X型SF6断路器。 3.2工程量 序号安装项目型号数量备注 1 kV主变进线间隔/ 2 kV出线间隔 3 kV母联间隔 。。。。 4.作业流程图 不同电压等级、型号的SF6断路器施工流程存在差异。具体型号的断路器的安装流程应严格按照产品技术要求实施。 常见的施工流程如下图:

断路器耐压试验作业指导书

断路器耐压试验作业指导书 1.目的 制定本指导书的目的是规范断路器耐压试验的操作流程,保证试验过程的设备、人身安全及试验结果的准确性,为设备运行、监督、检修提供依据。 2.适用范围 本作业指导书仅适用于GIS、SF6断路器、少油断路器、真空断路器的交流耐压试验,耐压试验方式可为工频交流电压、工频交流串联谐振电压和变频交流串联谐振电压试验等,视产品技术条件、现场情况和试验设备而定。 3.规范性引用文件 3.1 GB 50150-2006 电气装置安装工程电器设备交接试验标准 3.2 DL/T 47 4.4-2006 现场绝缘试验实施导则交流耐压试验 增加安规 4.支持文件 4.1 变电站一次接线图 4.2 试验方案 4.3 出厂试验数据 4.4 试验原始数据记录本

6. 试验准备 6.1 人员需求及工时 ● 高压试验人员4~6人,包括有工作负责人、安全负责人 ● 高空作业车及操作、高空拆接线人员3~4人 ● 所有工作人员需通过每年一次的DL409-91《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)年度考试; ● 高压试验人员应取得“高压试验”特种资格证书; 6.2 试验负责人根据任务,查询被试断路器技术参数制定试验方案。 6.4 试验设备选型 6.4.1试验电压通常采用高压试验变压器来产生,对于电容量较大的被试品,也可以采用串联谐振回路产生高电压。 6.4.2高压试验变压器作为试验设备时: 选用高压试验变压器时应考虑下面两点:电压和电流。根据被试品的试验电压选用合适的试验变压器,电流则按照下式计算: x I C U ω= 式中:I -试验变压器高压侧应输出的电流,mA ;ω-角频率(2f π);x C -被试品电容量, F μ; U -试验电压,kV 。 相应求出试验所需电源容量P (kVA ):

干式变压器检修维护手册

中广核太阳能光伏电站干式变压器 检修维护手册 一、干式变压器的作用及意义 干式变压器是光伏电站中重要的电气设备,光伏方阵中的干式变压器在电站发电期间,它将逆变器所发交流电升压为一定电压等级的交流电,送至电站汇集升压站;而在逆变器待机状态下,它将电网与逆变器进行有效的电气连接,为逆变器检测电网信号(部分干变作为逆变器电源),提供有效介质途径。 此外,电站站用变压器绝大多数也采用干式变压器,为电站生产、生活用电提供可靠的电源保障,因此保障干式变压器安全、稳定、可靠运行是光伏电站运维的一项重要任务。 二、干式变压器的结构及技术参数 公司大多投产及新建电站的干式变压器多为明珠电气及特变电工生产,具体结构可参考如下结构图。

以青铜峡光伏电站为例,干变主要技术参数如下表所示。 该型号干变过负荷能力如下表所示:

环境温度为20℃时过负荷能力曲线如下: 三、干式变压器投运前的运维 1、干变投运前的本体检查 检查所有紧固件、连接件是否松动,并重新紧固一边。 检查运输时拆下的零部件是否重新安装妥当(对照干变安装手册及施工图),并检查变压器是否有异物存在,特别是变压器底部冷却器及下垫块。 检查风机、温度控制器、温度显示仪及其他附件能否正常运行工作(特别是温控器接线勿在干变本体缠绕)。 检查干变本机、附件及箱体清洁无杂物。 2、干变投运前的试验 测量所有分接下的电压比,连接组别。最大电压比误差应小于0.5%。 线圈绝缘电阻的测试:一般情况下(温度20~40℃,湿度90%),高压对低压及地≥300MΩ,低压对高压及地≥100MΩ(2500V兆欧表测量)。但是如果变压器遭受异常潮湿发生凝露现象,则无论其绝缘电阻如何,在其进行耐压试验

10KV电力变压器的日常维护与检修

10KV电力变压器的日常维护与检修 来源:中国变压器交易网10KV电力变压器在各大行业使用范围越来越广,所以电力变压器的可靠性、保证性、维修性也显得尤其重要,10KV电力变压器一旦出现问题将直接影响到本身的性能以及其他 电力设备运行的安全可靠性,那么我们如何正确地做好10KV电力变压器日常维护与检修呢? 一、加强10KV电力变压器的定期检查 (1)定期检查瓷套管及绝缘子的清洁度,及时清扫黏附在表面的灰尘,清除裸露导体的氧化膜或者是锈迹。 (2)变压器运行中会产生震动,影响紧固件,所以要在运行一段时间后停电进行紧固件的维护,保证电气连接的紧固可靠。 (3)定期检查分接开关。并检验触头的紧固、转动灵活性及接触的定位。 (4)在油浸式变压器中,要检查器身有无渗漏、生锈、污垢淤积以及任何限制油自由流动的机械损伤。 (5)定期检查油浸式电力变压器的绝缘油够不够,干式电力变压器的风机的运转、温控器的显示正不正常。 (6)调压变压器的分接开关的定期检查包括绝缘油的检查和开关的吊心检查,检查周期可按DL/T574-95规定进行。分接开关中的绝缘油在多次切换后颜色变黑,耐压下降,一般在耐压值降低到20kV-25kV时应更换新油。分接开关应根据切换次数或使用时间定期吊心检查,主要检查快速机构和触头的磨损情况以及储能弹簧、触头压力弹簧等部件的疲劳情况。 二、加强10KV电力变压器日常巡视检查 (1)日常巡视每天应至少一次,夜间巡视每周应至少一次。 (2)下列情况应增加巡视检查次数:首次投运或检修、改造后投运72h内;气象突变(如雷雨、大风、大雾、大雪、冰雹、寒潮等)时;高温季节、高峰用电期间;变压器过负荷运行时。 (3)10KV电力变压器日常巡视检查应包括以下内容:油温应正常,应无渗油、漏油,储油柜油位计油位应正常;电力变压器音响应正常;散热器各部位手感温度应相近,散热附件工作应正常;吸湿器应完好,吸附剂应干燥;引线接头、电缆、母线应无发热迹象;压力释放器、安全气道及防爆膜应完好无损;分接开关的分接位置及电源指示应正常;气体继电器内应无气体;各控制箱和二次端子箱应关严,无受潮;干式变压器的外表应无积污,风机运

断路器安装作业指导书BDDQ-03

广州发展连州星子200MW农业光伏项目工程断路器安装作业指导书 编制: 审核: 批准: 河南四建工程有限公司 2019年10月08日

目录 1. 适用范围 (1) 2. 编写依据 (1) 3. 作业流程 (2) 4. 作业准备 (2) 5.作业方法 (3) 6.安健环控制措施 (8) 7. 质量控制措施及检验标准 (8)

1. 适用范围 本作业指导书适用于110kV~500kV电压等级,频率为50Hz的支柱式和SF6断路器安装作业。 2. 编写依据

3. 作业流程 3.1作业(工序)流程图 图3-1 作业流程图 4. 作业准备 4.1 人员配备

4.2 工器具及仪器仪表配置 5.作业方法 5.1施工准备 5.1.1 技术准备:按规程、厂家安装说明书、图纸、设计要求及施工措施对施工人员进行技术交 底,交底要有针对性; 5.1.2 人员组织:技术负责人、安装负责人、安全质量负责人和技术工人; 5.1.3 机具的准备:按施工要求准备机具并对其性能及状态进行检查和维护; 5.1.4 施工材料准备:螺栓等。 5.2 预埋螺栓安装 把水泥基础预留孔清理干净,按图纸及支架尺寸划好中心线,然后用钢板做一个架子用于固定地脚螺栓,使其装上断路器支架刚好露出3~5扣,而后用混凝土灌浆,保养不少于7天。 5.3 支架或底座安装 5.3.1 将分相断路器支架分别安装在预埋螺栓上,用水平仪通过调节地脚螺栓上的螺母使支架处 于水平,底部螺栓全部拧紧,以待本体吊装。 5.3.2 将分相断路器机构箱按A、B、C相依次吊装在预埋基础上,用经纬仪校验后紧固地脚螺 栓(部分分相断路器液压机构箱直接立于土建基础上)。 5.3.3 三相联动断路器采用三极共用两个支架、一个横梁、一个操动机构,因此开关本体安装前 必须先安装支架、横梁,并用螺栓、螺母和平垫紧固,然后测量调节,通过调节地脚螺栓 上的螺母使横梁在横向和纵向都处于水平,紧固螺母并锁固。 5.4 开关本体吊装 5.4.1将分相断路器吊起,(如图5-1),用两条等长的强度足够的尼龙绳对称地捆在灭弧室瓷套 上部、上法兰下边,尼龙绳另一端挂在吊钩上,以法兰焊接(1)为支点用吊车将本体缓 慢吊起,待本体直立后吊离包装箱,吊装时本体底部离地约1米的距离,由2人牵引扶持, 平稳的固定在支架上,调整断路器的垂直度,然后同时固定支架螺栓。

断路器试验指导书

高压断路器电气试验作业指导书 1、作业方法、要求及质量标准 1.1、绝缘电阻测量 1)根据相关规程要求,采用相应档位测量断路器的分闸断口、合闸整体及绝缘拉杆的绝缘电阻,测量时正确连接导线,注意操作顺序以防烧坏绝缘电阻测试仪。测量出来的绝缘电阻应和出厂值作比较,应无明显变化。 2)对于断路器的二次回路试验,采用1000V或者500V的兆欧表测量二次回路对地绝缘电阻的绝缘电阻。将兆欧表的L端接入被测绝缘的考核端,将E端子接地,兆欧表摆放平稳,然后驱动兆欧表,转速均匀,保持每分钟120转的速度,待表针读书静止时可以读取绝缘电阻数值并记录。测量出来的绝缘电阻应不小于2兆欧。测量时断开二次回路的接地线,短接所有二次回路,无法短接的可以采用单独测量,或点接触测量。 3)对断路器的分合闸线圈,应测量其单独的绝缘电阻,断开二次接线,采用1000V或者500V的兆欧表测量,将兆欧表的L端接入线圈,将E端子接地,兆欧表摆放平稳,然后驱动兆欧表,转速均匀,保持每分钟120转的速度,待表针读书静止时可以读取绝缘电阻数值并记录。测量出来的绝缘电阻应不小于10兆欧。 4.1.3、测量注意事项 1)测量绝缘电阻时,必须等到指针稳定后才可读数,一般来说,读取一分钟时的指针示数是较为科学的。 2)停止测量时,应先断开测试线,然后停止驱动兆欧表,这样可以避免试品感应电压的反冲击损坏仪表。 3)当测量环境湿度较大或者表面泄漏电流较大时,可以采用屏蔽法,用铁丝将试品的绝缘伞裙紧紧一道至三道,然后引至兆欧表的G端子。同时可以用干燥的棉布擦拭试品的表面,保持干燥清洁,减少表面泄漏。

4)二次回路绝缘电阻测试时,应尽量观察兆欧表的指针偏转情况,避免在发生 击穿及闪络现象时扩大击穿面。 5)由于断路器构造的原因,无法测量其绝缘拉杆绝缘电阻的情况下,可通过测 量其动触头对地的绝缘电阻来旁证其绝缘的可靠性。 6)测试完毕后,应采用放电棒将测试带电部位充分放电,以保证下步测试的正 确性及后期工作的安全性。 4.2高压断路器的泄露电流测量 此项试验主要适用于40.5kV及以上少油断路器,主要考察油绝缘的劣化及内 部受潮情况,对过其他型式的高压断路器不做要求。 1)对于40.5kV及以上少油断路器,测量其分闸状态下的泄露电流,出线为接 地端,电压加在中间三角箱处,测量方式如下图: 图1: 4.2.3、注意事项 1)若电流超标时,应对其每部件分解试验,检查绝缘是否合格,以确定缺陷部位。2)泄露电流的测量对湿度的要求较大,从精确的角度上来说,一般湿度要求在

干式变压器检修方案

干式变压器检修方案 电仪车间 2013年5月16日

审批:审核:编写:

目录 一、编制目的 二、检修变压器概况 三、变压器检修步骤 四、检修部署 五、安全防护措施 六、危险源辨识

一、编制目的 检查并及时处理供配电设备隐患,满足设备在良好的条件下运行,确保设备性能,保证安全运行。 二、检修配电柜概况 因变压器的特殊性在正常生产时无法对其进行维护,存在积尘较多螺丝松动的情况。为了保证配电柜设备长期运行,要对在运行配电柜进行计划检修,为了做好本次检修工作,保证检修质量,实现开车一次成功,特编制本方案。 此次变压器检修内容; a.清扫变压器外箱内外灰尘、污垢等; b.检查变压器外箱; c.检查瓷瓶及接线板等电气连接部分; d.消除运行记录缺陷,更换易损件; e.检查接地装置; f.测量绕组的绝缘电阻、吸收比; g.测量高、低压绕组的直流电阻;(有条件做无条件可不做) h.冷却系统及其测量装置(PT—100)二次回路检查实验; i.检查铁芯及其夹紧件,检查铁芯接地情况; j.检查变压器线圈及其夹紧装置、垫块、引线、接线板、各部分螺栓等;

k.检修分接开关(连片),检查分接头对应电压比; l.外箱防腐; m.完善编号和标志。 三、变压器检修步骤 1)根据以上内容备置检修所需的材料、工具和专用试验设备; 2)开具检修工作票,电气作业票; 3)按照检修内容展开工序; 1.检修前必须经得厂部调度或工段的批准。 2.检修前办理好停送电手续并通知其他车间及调度停电的时间和范围。 3.解体(解体前要对变压器进行放电并悬挂接地线) a.按厂家安装使用说明书,打开箱后门,拆除高压进线电缆,拆除低 压母排(电缆)及封闭罩;拆除温控装置(PT—100)及二次线。视不同防护等级的外箱拆卸活动门盖,拆除地脚螺栓,分开拆卸箱壁; b.拆卸外箱其他部件,便于各部分检修。 4. 检查 a.检查铁芯、绕组、引线、套管及外箱等是否清洁,有无损失和局部 过热痕迹和变形,焊接处有否开裂; b.检查套管无破裂和爬电痕迹,固定是否牢固; c.检查线圈绝缘的颜色是否正常,有无损失破裂;

变压器检修内容

分配电室10KV干式变压器和10KV中压开关柜一般检修周期为多长 一般一年做一次试验,检查有无缺陷,如试验无问题,基本上就清下灰就好了。干式变压器理论上是免维护的。 ?干式变压器的保养方法是什么? 2.1.1处于运行或停运的变压器每年例行保养一次。? 2.1.2待投运的变压器在投运前预先保养一次。? 2.2.1投入备用变压器,断开检修的变压器低压侧断路器,取下控制电源的操作保险,在开关把手处悬挂“禁止合闸”标志牌。 2.2.2断开检修变压器高压侧的断路器,合上接地开关,对变压器进行充分放电后,锁住高压柜,在开关把手处悬挂“禁止合闸”标志牌。? 2.2.3干式变压器的保养,首先清扫瓷套管和外壳,其次检查外壳垫片、瓷套管有无破裂、放电痕迹或胶垫有无老化,电缆及母线有无形现象,有破裂的应进行更换。 ?2.2.4检查母线接触面是否保持清洁,接触面应除去氧化层并涂以电力复合脂。? 2.2.5检查变压器的接地是否良好,地线是否腐蚀,腐蚀严重的应更换。? 2.2.6紧固引线端子、销子、接地螺丝、连线母线螺丝,如有松动应拆下螺丝,或用细平锉轻锉接触面,或更换弹簧垫圈、螺丝,直至接触良好。

2.2.7清洁变压器周围及配件上的灰尘,检查消防设施及通风系统是否良好。? 2.2.8断开高压侧的接地开关,并锁好高压开关节栉,用2500V摇表测定绝缘电阻。并与变压器出厂前测定值比较,绝缘电阻不应低于出厂时原始数据的70%,若不合格应及时上报处理。 2.2.9再次合上高压侧的接地开关,让变压器进行放电。 检查变压室及变压器有无遗留工具,撤离现场。? 接上低压侧断路器控制电源操作保险,重新挂上“禁止合闸”标牌,防止向变压器反送电。 断开高压侧接地开关,再次检查变压器现场及低压侧的控制线,无误后,合上变压器高压侧断路器,让变压器试运行取下高压侧标志牌。? 详细做好保养试运行记录。?? 3.0安全注意事项:? 3.1摇测绝缘电阻必须两人进行。? 3.2在未对变压器进行充放电前,严禁触摸。 3.3防止向变压器反送电及变压器向运行中的母排送电。? 3.4保养人应穿绝缘鞋,戴绝缘手套进行操作。 3.5严禁误合闸。 干式变压器定期检查的内容有哪些?周期是多长? (1)干式变压器投运后2~3个月进行1次检查,以后每年进行1次检查;

干式变压器基础知识

干式变压器基础知识 干式变压器是根据电磁感应原理所制成的静止的传输交流电能并改变交流电压的装置。 1、输煤PC段 2、干式变压器外形图

3、干式变型号说明

4、干式变压器的温度规定 4.1.绕组温升限值 绝缘系统 A E B F H N C 温度(℃) 105 120 135 155 180 200 220 温升(K ) 60 75 80 100 125 135 150 4.2干式变压器热点温度限值 绝缘系统 A E B F H N C 温度(℃) 105 120 135 155 180 200 220 绕组热点温度(℃) 额定值 95 110 120 145 175 210 最高允许值 140 155 165 190 220 250 5、干式变的冷却方式 ? 冷却方式有空气自冷(AN )和强迫风冷两种。 ? 对空气自冷(AN )和强迫风冷(AF )的变压器,均需保证变压

器的安装环境具有良好的通风能力,当变压器安装在地下室或其他通风能力差的环境时,须增设散热通风装置,通风量按1kW 损耗(P O+P K)需4m3/min风量选取。 ?A----冷却介质为空气;N----自然循环;F----强迫循环 6、干式变压器调压分接头的连接 ?对电压为10000 ± 2×2.5%V的变压器,其铭牌电压如下: 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 10500V 10250V 10000V 9750V 9500V ?若当地电网电压为10kV,则分接片应接4-5档,见图三。当输入电压偏高(10500V)时,在确保高压断电情况下,将分接片的连接片往上接,见图四;当输入电压偏低(9500V)时,在确保高压断电情况下,将分接片的连接片往下接,见图五。 7、干式变运行前的检查 ?检查所有紧固件、连接件是否松动,并重新紧固一次。 ?检查零部件安装是否妥当,并检查变压器是否有异物存在,如有过多的灰尘,须及时清理。

断路器耐压试验作业指导书

断路器耐压试验作业指导书 1.目得 制定本指导书得目得就是规范断路器耐压试验得操作流程,保证试验过程得设备、人身安全及试验结果得准确性,为设备运行、监督、检修提供依据。 2.适用范围 本作业指导书仅适用于GIS、SF6断路器、少油断路器、真空断路器得交流耐压试验,耐压试验方式可为工频交流电压、工频交流串联谐振电压与变频交流串联谐振电压试验等,视产品技术条件、现场情况与试验设备而定。 3.规范性引用文件 3.1 GB 50150-2006 电气装置安装工程电器设备交接试验标准 3.2 DL/T 474、4-2006 现场绝缘试验实施导则交流耐压试验 增加安规 4.支持文件 4.1 变电站一次接线图 4.2 试验方案 4.3 出厂试验数据 4.4 试验原始数据记录本

6.1 人员需求及工时 ● 高压试验人员4~6人,包括有工作负责人、安全负责人 ● 高空作业车及操作、高空拆接线人员3~4人 ● 所有工作人员需通过每年一次得DL409-91《电业安全工作规程》(发电厂与变电所电气部分)年度考试; ● 高压试验人员应取得“高压试验”特种资格证书; 6.2 试验负责人根据任务,查询被试断路器技术参数制定试验方案。 6、4、1试验电压通常采用高压试验变压器来产生,对于电容量较大得被试品,也可以采用串联谐振回路产生高电压。6、4、2高压试验变压器作为试验设备时: 选用高压试验变压器时应考虑下面两点:电压与电流。根据被试品得试验电压选用合适得试验变压器,电流则按照下式计算:x I C U ω= 式中:I -试验变压器高压侧应输出得电流,mA;ω-角频率(2f π);x C -被试品电容量,F μ; U -试验电压,kV 。 相应求出试验所需电源容量P (kVA): 23 10x P C U ω=?- 试验时,按P 值选择变压器容量。 6、4、3 串联谐振耐压装置作为试验设备时: 当回路处于谐振状态时,频率f 、电感L 及被试品电容x C 满足下式: f =

干式变压器检修规程

干式变压器检修规程 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

干式变压器检修规程 一、范围 本规程规定了公司各低压配电室干式变压器的检修、维护周期、项目与质量要求。 本规程适用于公司各低压配电室干式变压器的维护及检修工作。 二、规范性引用文件 GB/T 10228-2008 《干式电力变压器技术参数和要求》 GB 《电力变压器》第1部分:总则》 GB 《电力变压器》第2部分:温升》 GB 《电力变压器》第3部分:绝缘水平和绝缘试验》 GB/T 《电力变压器第4部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击 试验导则》 GB 《电力变压器第5部分:承受短路的能力》 GB/T 《电力变压器第10部分:声级测定》 GB 《电力变压器第11部分:干式变压器》 GB 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB 5273-85 《变压器、高压电器和套管的接线端子》 GB 4208-2008 《外壳防护等级》 GB/T 7354-2003 《局部放电测量》 JB/T 10088-2004 《6kV~500kV级电力变压器声级》 GB 6450 干式电力变压器 GB 147 高压电气施工及验收规范 DL 408 电业安全工作规程 DL/T 573 电力变压器检修导则 DL/T 596 电力设备预防性试验规程 JB/T 7631 变压器用电阻温度计 ZBK 4103三相树脂绝缘干式电力变压器技术条件 三、设备技术参数 (1)各分厂(车间)变压器技术参数

(2)115#开闭所站变技术参数

四、检修周期 日常维护:每天进行干式变压器的巡查。 小修周期:消除设备运行中发现的缺陷。 大修周期:每年进行一次大修。 五、检修项目 1、日常维护项目: (1)观察变压器高压侧运行的电压为10±5%KV,电流不超过额定电流值,三相电流不平衡度不超过±5%。 (2)观察变压器各部位应无局部过热迹象,温控器显示变压器温度不超过80℃。变压器在三相负载平衡的情况下,三相温度应相差不大(通常B相稍高,与其它两相差不大于10℃)。 (3)注意变压器运行的声音,变压器正常运行时,一般有均匀的“嗡嗡”电磁声,声音不应过大,不应有异声。 (4)检查变压器固定平稳牢固,无歪斜、局部变形和振动,各处螺栓应无松动现象。 (5)检查变压器外箱应完整,各处连接无松动,外箱无碰坏。 (6)检查变压器的环境应清洁,无积水和妨碍安全运行的物品。 (7)变压器通风条件必须良好。 (8)检查干式变压器风机无剧烈振动、异常声音和不转到等现象。 (10)变压器温度超过80℃时,确认风机启动,若风机启动后,温度逐渐上升,此时必须检查负载大小及三相平衡度,做出相应的应急措施。 (11)遇到天气剧变时,应对室内变压器进行特殊检查: a、雷雨后:各部位有无放电声及放电痕迹。 b、天气剧冷或剧热时:检查变压器本体温度变化情况。 (12)变压器在过负荷情况下,每半小时检查一次,并将过负荷数值和时间、温度等记录在运行记录本内。 (13)各项检查内容应详细记录,缺陷及时消除。 2、小修项目: (1)检查变压器接地装置应完好;观察变压器引线位置应正常,支持应牢固,引线绝缘良好。

干式变压器技术规范设计

10KV/0.4KV干式变压器 技术规范书 2016年10月12日 1.范围

1.1总则 1.l.1本规范书适用于低压干式变压器的设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.1.2本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合国家或国际标准和本规范书的优质产品。若供方所使用的标准与本规范书所使用的标准不一致时,按较高标准执行。 1.1.3如供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,那么需方就可以认为供方提供的产品完全满足本规范书的要求。 1.1.4本规范书为订货合同的附件,与合同正文具有同等法律效力。 1.1.5本规范书未尽事宜,双方协商解决。 1.2供方的工作范围 1.2.1 供方至少必须按下列项目提供干式变压器、附属设备和服务。 (1)设计 (2)制造 (3)装配 (4)工厂清洗和涂层 (5)材料试验 (6)设计试验 (7)生产试验 (8)包装 (9)检验 (10)运输及现场交货 (11)现场服务 2.技术标准 2.1变压器引用下列标准 《高压输变电设备的绝缘配合和高压试验技术》GB311.1-6-83 《干式电力变压器》GB6450-86 《三相树脂绝缘干式电力变压器技术条件》ZBK41003-88 《外壳防护等级》GB4208 《电力变压器》GB1094.1-5-85 2.2.如果法规和标准的要求低于供方的标准时,供方可以提出书面意见提请需方许可,同时,供方应提供技术先进和更可靠的设计或材料。 2.3.若指定的标准、法规或本规范书之间发生任何明显差异时,供方必须以书面的形式向需方提出这些差异的解决办法。 3.技术规范和性能参数

《电网建设施工作业指导书》(2012版)断路器安装作业指导书

断路器安装作业指导书 编码:BDDQ-ZW-03

目次 1适用范围 (27) 2编写依据 (27) 3作业流程 (27) 4安全风险辨析与预控 (28) 5作业准备 (28) 6作业方法 (29) 7质量控制措施及检验标准 (33)

1适用范围 本作业指导书适用于110~500kV电压等级,频率为50Hz的支柱式和罐式SF6断路器安装作业。 2编写依据 表2-1编写依据 3作业流程 作业(工序)流程见图3-1。 图3-1作业(工序)流程图

4安全风险辨析与预控 4.1断路器安装作业前,施工项目部根据该项目作业任务、施工条件,参照《电网建设施工安全基准风险指南》(下简称《指南》)开展针对性安全风险评估工作,形成该任务的风险分析表。 4.2 按《指南》中与断路器安装作业相关联的《电网建设安全施工作业票》(编码:BDDQ-ZW-03-01/01),结合现场实际情况进行差异化分析,确定风险等级,现场技术员填写安全施工作业票,安全员审核,施工负责人签发。 4.3 施工负责人核对风险控制措施,并在日站班会上对全体作业人员进行安全交底,接受交底的作业人员负责将安全措施落实到各作业任务和步骤中。 4.4 安全施工作业票由施工负责人现场持有,工作内容、地点不变时可连续使用10天,超过10天须重新办理作业票,在工作完成后上交项目部保存备查。 表4-1作业任务安全基准风险指南

5作业准备 5.1人员配备 表5-1作业人员配备表

5.2主要工器具及仪器仪表配置 表5-2主要工器具及仪器仪表配置表 6作业方法 6.1施工准备 6.1.1技术准备:按规程、生产厂家安装说明书、图纸、设计要求及施工措施对施工人员进行技术交底,交底要有针对性。 6.1.2人员组织:技术负责人、安装负责人、安全质量负责人和技术工人。 6.1.3机具的准备:按施工要求准备机具,并对其性能及状态进行检查和维护。 6.1.4施工材料准备:螺栓等。 6.2预埋螺栓安装 把水泥基础预留孔清理干净,按图纸及支架尺寸画好中心线,然后用钢板做一个架子用于固定地脚螺栓,使其装上断路器支架刚好露出3~5扣,而后用混凝土灌浆,保养不少于7天。 6.3支架或底座安装 6.3.1将分相断路器支架分别安装在预埋螺栓上,用水平仪通过调节地脚螺栓上的螺母使支架处于水平,底部螺栓全部拧紧,以待本体吊装。

断路器检测作业指导书

断路器作业指导书 1 适用范围 本作业指导书适用于750kV及以下断路器的试验项目,规定了断路器交接验收、预防性试验、检修过程中的常规电气试验的引用标准、仪器设备要求、试验程序、试验结果判断方法和试验注意事项等。制定本作业指导书的目的是规范试验操作、保证试验结果的准确性,为设备运行、监督、检修提供依据。 2 引用文件 下列文件中的条款通过本作业指导书的引用而成为本作业指导书的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本作业指导书,然而,鼓励根据本作业指导书达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本作业指导书。 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-2016 《电力设备预防性试验规程》DL/T 596-1996 《现场绝缘试验实施导则第1部分:绝缘电阻、吸收比和极化指数试验》DL/T 474.1-2006 《现场绝缘试验实施导则第3部分介质损耗因数tanδ试验》DL/T 474.3-2006 《现场绝缘试验实施导则第4部分:交流耐压试验》DL/T 474.4-2006 《气体绝缘金属封闭开关设备现场交接试验规程》DL/T 618-2011 3 检测项目 3.1 断路器常规试验包括以下试验项目 (1)测量绝缘电阻; (2)测量每相导电回路的电阻; (3)交流耐压试验; (4)断路器均压电容器的试验; (5)测量断路器的分、合闸时间,测量分、合闸的同期性,测量合闸时触头的弹跳时间; (6)测量断路器的分、合闸速度; (7)测量断路器合闸电阻的投入时间及电阻值; (8)测量断路器分、合闸线圈绝缘电阻及直流电阻; (9)断路器操动机构的试验; 气体的含水量; (10)测量断路器内SF 6 (11)密封性试验; (12)气体密度继电器、压力表和压力动作阀的检查。

相关文档