文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变压器后备保护及其复压开出逻辑的探讨

变压器后备保护及其复压开出逻辑的探讨

变压器后备保护及其复压开出逻辑的探讨
变压器后备保护及其复压开出逻辑的探讨

变压器后备保护及其复压开出逻辑的探讨

天津滨海供电分公司调度所( 300270 ) 冯爱元

【摘要】本文介绍主变保护的配置及各种保护的保护范围,讲解高后备为何采用高、低压侧复压闭锁的道理。以低后备保护为例,分析复压开出逻辑。指出复压开出逻辑在实际装置存在的一定问题,分析了这些问题所造成的影响。

【关键词】 主变后备保护装置 复合电压闭锁 复压开出 闭接点

0引言 变压器是电力系统中的重要一次设备,它的安全可靠运行对整个供电环节甚至电网环节是至关重要的。从保护的角度来讲,变压器保护历来是保护中的重点。对变压器保护进行深入认识与理解,对其中一些保护逻辑在实际中加强思考与探讨,是显得十分必要的。 1.主变常见保护配置及其保护范围 主变保护中差动保护与后备保护是必不可少的基本保护。其中后备保护保护又分为高后备保护、低后备保护。它们各自的保护范围不同。

1.1 主变差动保护

主变差动保护作为主变的主保护,当高低压侧差动CT 间发生故障时,瞬时跳开高低压侧开关,切除故障。如图

1

图1 差动保护范围

1.2主变后备保护

由于三卷变压器比两卷变压器只是多了一个中压侧,一般来讲中压侧与低压侧的基本逻辑相同。以下,我们只分析两卷变压器即可。两卷变压器后备保护保护又分为高后备保护、低后备保护。 1.2.1主变低后备保护 主变低后备保护作为低压侧母线的主保护、低压侧配电线路的后备保护。当低压侧母线有故障、或低压侧配电线路有故障而

该配电线路拒动,则主变低后备延时跳开低压侧受总开关,以切除故障。如图2

图2 低后备保护范围

1.2.2主变高后备保护

主变高后备保护作为差动保护及低后备保护的后备保护,当存在相应的故障而差动保护或低后备保护拒动,主变高后备保护延时跳开高、低压侧受总开关,切除故障。

2.后备保护的形式

后备保护多采用复合电压闭锁过流形

式的保护。

复合电压即低压与负序电压构成“或”的形式。

负序电压对应于不对称故障,低压对应于对称故障。

一般后备保护的电流定值多采用变压器额定电流,与复合电压构成“与”的形式,如图

3

图3 一般后备保护逻辑

2.1高后备保护的复压闭锁特点

高后备的复压闭锁不同于低后备的复压闭锁,低后备只受本侧复压的闭锁,而高后备受高低两侧复压闭锁,两种闭锁为或的关系,即高、低两侧的复压有一个动作,高压侧的电流保护就立即开放。

这是为什么呢?如果高后备只采取本侧电压闭锁,会存在什么问题呢?

让我们分析一种故障的发生,前提如下:(故障点如图4)

(1)变压器容量较小,即它的短路

阻抗相对较大

(2)变压器因为做相量,差动保护

暂时退出,高后备是变压器唯

一的保护

(3)变压器低压侧发生短路故障,

但并不是金属性短路故障,而

是经一定阻抗短路

(4)变压器高后备只采取本侧(高

压侧)电压闭锁

图4 低压侧故障高后备保护

在如此的情况下会产生什么保护行为呢?让我们分析一下。

此时变压器低压侧发生短路故障,由于不是金属性短路故障,而是经一定阻抗短路,并且变压器的短路阻抗相对较大,这些造成高压侧母线的残压并不低,很有可能高压侧复压闭锁并不开放。此时由于差动退出,高后备受本侧复压闭锁不能动作,没有保护动作切除故障,只能由上一级保护动作切除,但这种故障对上一级保护的灵敏性不一定满足,很可能故障存在时间过长,最后烧毁设备。

可以看出,变压器高后备只采取本侧电压闭锁是存在问题的,解决这种问题的方法就是高后备受高低两侧复压闭锁,两种闭锁为或的关系。对于上面分析的图4的故障,虽然高压侧电压不能开放,但低压侧复压一定能可靠开放,使高后备保护动作切除故障。

完整的高后备复压闭锁过流逻辑如图5。

图5 一般完整的高后备保护逻辑3.低后备复压闭锁高后备的实现

3.1差动保护与后备保护一体的装置这种装置的高低压侧电压、电流都进入一个装置,低压侧复压闭锁高后备纯粹利用内部软件来实现。

3.2差动保护与后备保护分离的装置低后备的复压开出作为高后备的的一个开入图6所示

图6 分离装置高后备复压实现4、低后备复压开出逻辑实现存在的问题

一般来说,低后备复压开出逻辑的要求是,低后备本身装置正常,只要低后备所采集到的电压达到复压定值,就应当可靠开出;如果低后备装置本身断电,则复压动作也应可靠开出。

但笔者接触到一些厂家的低后备保护中的复压开出逻辑存在一些问题,主要有:(1)复压开出接点没有采用闭接点,而是使用开接点如图7

图7 有问题的复压开出

这种保护的复压开出接点采用了开接点。当复合电压满足动作条件时,复压开出FY接点闭合。在正常情况下,这样考虑没有问题。但是出现低后备装置失电时,此时主变低压侧如果有故障,则低后备装置拒动;高后备高压侧复压可能因为主变阻抗的残压存在不开放,低压侧电压从定值上来讲应该开放,但因为低后备装置失电,复压开出FY接点不能闭合,不能开放高后备过流,没有保护切除故障。

如果复压开出FY采用闭接点,同样当出现上面的问题时,虽然装置失电,因采用了闭接点,能够开放高后备过流,使高后备保护动作,切除故障。

(2)复压开出逻辑判开关合位并且有流这种保护的复压开出逻辑必须判开关

在合位,并且后备必须判有流存在。在这个

前提下,复合电压满足动作条件时,复压开出才能动作。这种逻辑也同样存在一定问题的。

如果故障点在低后备CT以上,如图4所示,低压侧一般没有电源,低后备感受不到电流,但此时低压侧复压满足动作条件。如果还判开关合位并且有流,那么低后备复压开出不会动作,不会开放高后备过流。

一些厂家认为这样的故障处在差动保护范围内,差动动作后一样切除了故障吗?这样的认识欠妥。这种情况下差动作为主保护动作是很必然的,但高后备也应当作为差动的后备保护也应当启动的,到达时限也应该可靠动作的。不能把一切希望寄托在主保护上,应当考虑到主保护拒动的可能性,高后备保护应切实起到后备保护的作用。

判开关合位在实际中也存在一定问题,因为开关虽然已分开但不能切除故障电流的情况是存在的,这种情况下必须低后备复压开出可靠动作开放高后备过流,使高后备来切除故障。

综合上面的分析可以看出,如果低后备保护装置的复压开出逻辑采用开接点,低后备复压开出逻辑采用判开关合位并且有流的判据,高后备保护存在拒动可能,造成不能可靠切除故障。

低后备保护装置的复压开出逻辑采用闭接点,复压开出逻辑采用不判开关合位并且有流的判据,对于提高保护的可靠性、提高正动率是有帮助的。

5.总结

主变保护配有差动及高、低后备保护,他们的保护范围不同。后备保护一般是复压闭锁过流,高后备与低后备的复压闭锁不同,它同时受高低压两侧的复压闭锁。对于差动与后备保护分离的装置,低后备的复压开出作为高后备的复压开入。低后备的复压开出逻辑有的厂家的装置是存在问题的,没有使用闭接点,或者复压开出逻辑判低压侧有流及低压侧开关在合位;这样是存在一定问题的。希望保护装置研发厂家及保护工作人员应当对此问题引起必要的重视。参考文献:

[1]国家电力中心《电力系统继电保护规定汇编》中国电力出版社2002

[2]高校规划教材《电力系统继电保护》中国林业电力出版社2006

变压器保护定值整定

变压器定值整定说明 注:根据具体保护装置不同,可能产品与说明书有不符之处,以实际产品为主。 差动保护 (1)、平衡系数的计算 1 2 3 4 5 侧的二次电流。如果按上述的基准电流计算的平衡系数大于4,那么要更换基准电流I b,直到平衡系数满足 0.1

I n 为变压器的二次额定电流, K rel 为可靠系数,K rel =1.3—1.5; f i(n)为电流互感器在额定电流下的比值误差。f i(n)=±0.03(10P ),f i(n)=±0.01(5P ) ΔU 为变压器分接头调节引起的误差(相对额定电压); Δm 为TA 和TAA 变比未完全匹配产生的误差,Δm 一般取0.05。 一般情况下可取: I op.0=(0.2—0.5)I n 。 (3) I res.0(4) a I Δm 2=0.05; b 、 式中的符号与三圈变压器一样。 最大制动系数为: K res.max =res unb.max rel I I K Ires 为差动的制动电流,它与差动保护原理、制动回路的接线方式有关,对对于两圈变压器I res = I s.max 。 比率制动系数:

K= res.max res.0res.max op.0res.max /I I -1/I I -K 一般取K=0.5。 (5)、灵敏度的计算 在系统最小运行方式下,计算变压器出口金属性短路的最小短路电流I s.min ,同时计算相应的制动电流I res ;在动作特性曲线上查出相应的动作电流I op ;则灵敏系数K sen 为: K sen = op I I 要求K sen ≥(6)(7 式中:I K I e (81、低电压的整定和灵敏度系数校验 躲过电动机自起动时的电压整定: 当低电压继电器由变压器低压侧电压互感器供电时, U op=(0.5~0.6)U n 当低电压继电器由变压器高压侧电压互感器供电时, U op=0.7U n 灵敏系数校验

变压器后备保护讲解

高低后备保护定义: 高后备保护和低后备保护是相对变压器而言的,变压器高压侧的后备保护称为高后备,变压器低压侧的后备保护称为低后备。 高后备是指在110kV线路断路器拒动的情况下,由变压器高压侧断路器通过保护装置来断开故障电流,即作为110kV线路的后备保护;低后备是指在10kV线路断路器拒动的情况下,由变压器低压侧断路器通过保护装置来断开故障电流,即作为10kV线路的后备保护。高低后备保护种类: 变压器相间短路的后备保护有:过电流保护、低压启动的过电流保护、复合电压启动的过电流保护及负序过电流保护等。 变压器接地短路的后备保护有:零序电流保护、零序电压保护(零序电压保护只有在中性点失去、系统中没有零序电流的情况下才能够动作,不需要与其他元件的接地保护相配合)。后备保护用于在主保护故障拒动情况下,保护变压器。一般包含: (1)高压侧复合电压启动的过电流保护; (2)低压侧复合电压启动的过电流保护; (3)防御外部接地短路的零序电流、零序电压保护; (4)防止对称过负荷的过负荷保护; (5)和高压侧母线相联的保护:高压侧母线差动保护、断路器失灵保护; (6)和低压侧母线相联的相关保护:低压侧母线差动保护等。 低后备的作用:变压器低压母线、变压器低压线圈的保护以及低压出线的后备(远后备)保护。 高低后备保护范围: 问题一:高后备保护自高压侧CT以下的部分,作为主变差动保护的后备保护,同时也是中压侧及低压侧的总的后备保护;中后备保护作为中压侧出线的后备保护;低后备同中后备。高后备分有带方向和不带方向两种情况。不带方向的保护范围是:各侧母线及出线,包括主变本体,带方向的是指向母线(或指向主变)。 问题二:母线桥穿墙套管故障,应该属于主变差动保护范围,应该差动保护动作,如果差动保护没有跳开开关才轮到高后备保护动作,低后备保护是不会动作的,低后备只能保护低压侧CT以外的,不能保护以里的,不能倒过来保护主变方向。 问题三:高后备保护是一个总称,包括相间故障的复压方向过流保护和接地故障的零序方向过流保护、间隙保护等。 双绕组变压器当高后备投入的话,投低后备意义就不大。因为低后备保护动作后变压器处于空载状态,变压器运行已经失去价值。所以投入高后备不投低后备直接将变压器高压侧开关断开,以防止故障电流对变压器的损害。 相间短路后备保护方向设置: (1)三侧有电源的三绕组升压变压器,相间故障后备保护为了满足选择性要求,在高压侧或中压侧要加功率方向元件,其方向可指向该侧母线。方向元件的设置,有利于加速跳开小电源侧的断路器,避免小系统影响大系统。 (2)高压及中压侧有电源或三侧均有电源的三绕组降压变压器和联络变压器,相间故障后备保护为了满足选择性要求,在高压或中压侧要加功率方向元件,其方向宜指向变压器。(3)反应相间故障的功率方向继电器,通常由两只功率方向继电器构成,接入功率方向继电器的电流和电压应按90接线的要求。为了消除三相短路时功率方向继电器的死区,功率方向继电器的电压回路可由另一侧电压互感器供电。 高低后备保护出口:

变压器说明书

配电变压器安装使用说明书 三相树脂绝缘干式电力变压器 适用范围 二、 环氧树脂浇注干式变压器的特点 (2) 三、 使用条件 (2) 四、 产品主要规格型号 (2) 五、 产品结构概述及主要技术原理 (3) 六、产品主要技术参 数 ...................................... . (6) 七、运输和起吊 ......................................... .... (10) 丿八、 ............................................ 验收、保管和储存 .. (11) 沈阳 安装使用说明书 殳备制造有限公司 目 录

九、产品安装 ............................................. ?. (12) 十、现场交接试验 ....................................... .. (13) 十~、变压器试运行15 十二、变压器的维护 (18) 十三、安全注意事项......................................................... . (18) 一、适用范围 本说明书适用于我公司生产的额定容量20000kVA及以下,电压等级为35kV及以下无 励磁和有载调压环氧树脂浇注薄绝缘干式变压器的装卸、运输、仓储保管、安装、使用及维护。 二、环氧树脂浇注干式变压器的特点 环氧树脂浇注干式变压器具有低损耗、低局放、防爆、难燃、环保无污染、免维护、抗短路能力强等特点。 三、使用条件 1. 环境温度不高于40 °C,海拔高度不超过1000m若环境温度高于40 °C或海拔超过1000m时,应按GB6450的有关规定作适当的定额调整。 2.外壳防护等级有IP20、IP23等型式。The protection degree of enclosure is IP20 、IP23. 3.冷却方式有空气自冷(AN和强迫风冷两种。对空气自冷(AN和强迫风冷(AF)的变压器,均需保证变压器的安装环境具有良好的通风能力,当变压器安装在地下室或其他通风能力差

983变压器说明书.

NEP983 数字式变压器测控保护装置 说明书 国电南京自动化股份有限公司 2003年3月

NEP983 数字式变压器测控保护装置 说明书 编写:于剑东 审核:陈雪峰 批准:郭效军 版本号:Ver 3.0

国电南京自动化股份有限公司 二00三年三月

目次 1 装置概述 (1) 2 主要技术指标 (2) 3 功能介绍 (3) 4装置出口配置 (4) 5原理 (4) 6 操作说明 (7) 6.1 键盘排列及显示 (7) 6.2 键的功能 (7) 6.3 液晶显示及键盘操作说明 (7) 7 订货须知 (10) 附图一装置面板布置图 (11) 附图二装置电原理图 (13) 附图三装置出口原理图 (14) 附图四装置背板端子图 (17) 附图五装置安装尺寸图 (18)

·装置概述· 1 装置概述 NEP983数字式变压器测控保护装置是在消化吸收国内外先进经验的基础上专门为发电厂、变电站开发(可与各类综合自动化配套)的产品。该类产品可将变压器的测量、保护、操作回路集成在一个机箱内,结构小巧,可在恶劣的工业环境下(如高温、低温、震动、有害气体、灰尘、强电磁干扰等)长期可靠地运行。产品可集中组屏组柜运行,也可按功能就地安装在开关柜上,并具有远传、记忆各种操作或故障信息等功能,同时亦提供独立的中央信号空接点。 特点: ●采用Motorola高性能32位单片机。 ●采用一对一的方式,调试、安装及维护均非常便利。 ●人机界面友好,液晶中文显示。显示信息丰富、直观、各种操作亦非常方便。 ●完善的自我诊断功能,不需人为干预,故障可定位到某集成块。 ●最近100条事件记录(记录事件时间和类型)、10条事故记录(包含故障前360毫秒,故障后600毫秒,记录事故时间、类型、定值、控制字、交流量幅值及采样点)及200条遥信变位信息(记录遥信变位时间和类型),方便分析。 ●集保护、遥测、遥信、遥控四项功能于一体,可按功能就地安装,同时亦可提供独立的中央信号空接点。 ●高测量精度: I、U精度:0.2级 P、Q、Cosφ精度:0.5级(特殊要求精度可达到0.2级) ●高抗干扰性能,能满足: GB/T 14598.10-1996 快速瞬变干扰试验Ⅳ级 GB/T 14598.13-1998 脉冲群干扰试验Ⅲ级 GB/T 14598.14-1998 静电放电干扰试验Ⅲ级 功能:速断、定(或反)时限过流保护;过电压保护;低电压保护;定(或反)时限零序电流保护;零序电压保护;过负荷保护;本体保护;手动(遥控)跳合闸以及两瓦特表或三瓦特表法测量有功、无功、功率因素、电度量及各种开关量变位信息等功能。 通信:本装置具有422或485及CAN通讯网络可供选择,通信协议请见NEP980通信协议说明书。

变压器后备保护

继电保护装置按它所起的作用分为主保护、后备保护和辅助保护。主保护:是被保护电气元件的主要保护,当被保护电气元件发生故障时,能以无时限(不包括继是保护装置本身的因有动作时间,一般为0.03到0.12秒),或带一定时限切除故障。例如电流速断保护,限时电流速断保护、瓦斯保护均属于主保护。为了实现继电保护的选择性,某些主保护往往不能保护被保护元件的全部。例如变压器的速断保护,只能保护变压器一次侧储备,不保护变压器二次侧储备。后备保护:后备保护是被保护元件的后备保护,叫近后备保护。在主保护范围内发生故障时,主保护和后备保护同时起动,当主保护动作切除故障点后,由于短路电流消失,后备保护既行返回。当主保护由于某种原因拒绝动作时,后面的保护延时动作,切除故障点,起到了主保护的后备。当后备保护作为下一级元件(或叫相邻元件)主保护的后备保护时,叫远后备保护。例如配电变压器低压出线发生故障时,变压器的后备保护也起动,低压出线保护动作切除故障嘛后,变压器的后备保护返回,当低压出线保护拒绝动作时,变压器后备保护按预先整定的时间动作,切除变压器高压侧的断路器。远后备保护动作后,使停电范围增大,往往造成越级跳闸。后备保护能保护被保护电气元件的全部。一套后备保护既是近后备保护,又是远后备保护。后备保护一般带时限的过电流保护组成,其灵敏度,当作为后备保护时,应满足继电保护规程的要求。当作为远后备时,可适当降低灵敏度。辅助保护:辅助保护是起某些辅助作用,例如切除主保护死区内的故障保护,或在某些[wiki]设备[/w i k i]上加速主保护工作的保护。变压器应装设的保护有哪些? 答:(1)瓦斯保护:反映变压器油箱内部的各种故障和油面降低。并作用于各侧跳闸(重瓦斯)和发信号(轻瓦斯)。

NSS低压变压器保护说明书V

NS 913 低压变压器保护测控装置 说明书 V1.1 南京南自科技发展有限公司 2003年12月 *本说明书可能会被修改,请注意最新版本资料

目录 1.概述 (1) 2.主要技术参数 (3) 3.保护功能 (6) 4.测量、控制以及事件记录功能 (8) 5.硬件结构说明 (9) 6.使用操作说明 (11) 7.装置参数一览 (13)

1 概述 NS 913S低压变压器保护测控装置适用于低压变压器的保护、测量及控制。可以在开关柜就地安装,也可以集中组屏安装。 1.1 装置主要特点 ?高速的DSP处理器 采用高性能DSP芯片,提供了高速的数据处理能力,保证了高性能实时算法的实现,提高了装置的可靠性和整体性能。 ?快速、高精度采样 采用快速14位高精度采样芯片,并采用频率自动跟踪技术,保证了很高的保护和测量计算精度。 ?强大的通讯功能 采用CAN网作为主通讯接口,传输速率可达1Mb/s,系统响应速度快。 ?可靠的操作箱功能 独立的跳、合闸启动和保持回路设计。 ?高可靠的电磁兼容设计 标准背插式工业机箱,电路板采用表面贴装技术以及多层板工艺,选用快速瞬变电压抑制器件,使装置具有很强的电磁兼容能力。 1.2 保护功能配置 ?相间过流保护 ◆速断保护 ◆定时限过流保护 ◆反时限过流保护 ◆过负荷保护 ?高压侧零序过流保护

?低压侧零序过流保护 1.3 数据采集功能 ?实时采集电流、电压、有功、无功、功率因数、频率 ?8路遥信量 1.4 事件记录及故障录波 ?保护动作记录 ?告警事件记录 ?遥信变位记录 ?操作命令记录 1.5 控制功能 ?就地/远方分闸、合闸控制 ?远方定值修改 ?远方保护投/退 1.6 操作箱功能 ?跳位、合位指示 ?可靠的自保持及防跳设计 1.7 通信功能 ?CAN总线 ?RS-485总线

变压器后备保护及过负荷保护

变压器后备保护及过负荷保护 一、变压器相间短路的后备保护 变压器相间短路的后备保护,反应变压器区外故障引起的变压器过电流,并作为变压器差动保护或电流速断保护和气体保护的后备保护。作为后备保护,其动作时限与相邻元件后备保护配合,按阶梯原则整定;其灵敏度按近后备和远后备两种情况校验。 根据变压器容量及短路电流水平,常用的变压器相间短路的后备保护有过电流保护、低电压起动的过电流保护、复合电压起动的过电流保护、负序过电流保护、阻抗保护等。 1、过电流保护 变压器过电流保护与线路定时限过电流保护原理相同,装设在变压器电源侧,由电流元件和时间元件构成,保护动作后切除变压器。电流元件的动作电流按躲过变压器可能出现的最大负荷电流整定。 2.低电压起动的过电流保护 低电压起动的过电流保护由电流元件、电压元件、时间元件等构成,变压器低电压起动的过电流保护原理框图如图4-9所示。电流元件接在变压器电源侧电流互感器TA二次侧,分别反应三相电流增大时动作;电压元件接在降压变压器低压侧母线电压互感器TV二次侧线电压,分别反应三相线电压降低时动作。当同时有电流元件和电压元件动作时,经过与门Y起动时间电路T1,延日跳开变压器两侧断路器1QP和2QF。

低电压起动的过电流保护,是在定时限过电流保护的基础上增加了低电压起动条件。由于采用了低电压元件,可以保证最大负荷时保护不动作,电流元件动作电流整定可以按照躲过变压器额定电流,显然数值比定时限过电流保护的动作电流小,因此提高了保护的灵敏度。低电压元件动作电压整定,按照躲过正常运行母线可能出现的最低工作电压,并在外部故障切除后电动机自起动过程中必须返回。 需要指出的是,如果一次主接线采用母线分段接线,作为变压器相间短路的后备保护,应该带有两段时限,以较短时限跳开分段断路器,缩小故障影响范围;以较长时限跳开变压器各侧断路器。 3.复合电压起动的过电流保护 如果将图4-9所示保护的三个低电压元件,改为负序电压元件和单个低电压元件,可构成复合电压起动的过电流保护。复合电压起动的过电流保护与低电压起动的过电流保护比较,可以简化保护接线,并提高不对称短路时保护的灵敏度。 二、变压器接地(零序)保护

ING-6024变压器后备保护装置技术及使用说明书

ING-6024 变压器后备保护装置技术及使用说明书

1. 概述 ING-6024变压器后备保护装置(以下简称装置),主要适应于6KV-220KV变压器的后备保护和测控。 主要功能 保护功能: a) 速断保护 b) III段复合电压闭锁过流保护 c) 过负荷保护 d) 零序电流保护 e) 过电压保护 f) 低电压保护 g) PT断线告警 h) 控制回路断线告警 遥测功能: 三相电流、三相电压、三线电压、频率,功率、功率因数、零序电流、零序电压 遥控功能: 断路器分合闸,装置信号复归,保护软压板投退 遥信功能: 8路遥信开入量

其它: 网络对时和手动对时功能 全隔离RS-485通讯接口,国际标准ModBUS-RTU通讯协议 2.技术数据 AC输入电流 额定5A:15A连续;短时250A 1秒 极限动态范围:625A持续1周波(正弦波) 功耗:5A 时0.16V A,15A时1.15V A 额定1A:3A连续;短时100A 1秒 极限动态范围:250A 持续1周波(正弦波) 功耗:1A 时0.06V A,3A时1.18V A 输出接点 符合IEC 255-0-20:1974,采用简单评估法 5A持续 30A接通符合IEEC C37.90:1989 100A持续1秒 启动/返回时间:<5ms 分断能力(L/R = 40ms): 24V 0.75A 10,000次 48V 0.50A 10,000次 125V 0.30A 10,000次

250V 0.20A 10,000次 循环能力(L/R = 40ms): 24V 0.75A 每秒2.5次 48V 0.50A 每秒2.5次 125V 0.30A 每秒2.5次 250V 0.20A 每秒2.5次 光隔输入 在额定控制电压下,每个光隔输入的电流为5mA。 额定电源 110伏:88 - 132Vdc或88 – 121Vac 220伏: 176 - 264Vdc或176 - 242Vac 额定5.5瓦, 最大8.5瓦 例行绝缘 试验电流输入端:500Vac 60秒不小于10M 电源、光隔输入及输出接点:500Vac 60秒不小于10M 带CE标志的装置进行下列IEC255-5:1977绝缘测试; 模拟输入:500Vac 60秒不小于10M 电源、光隔输入及输出接点:500Vac 60秒不小于10M 工作温度-10℃~+55℃(+14°F~+131°F)。 老化从室温到+75℃(+167℉)每次48小时以上。一共二十(20)次温度循环。 装置重量 2.5kg(5磅8盎司)。

变压器后备保护

变压器后备保护 为防止变压器外部故障引起的过电流及作为变压器主保护的后备,变压器应装设后备保护。保护采用带低电压或不带低电压闭锁的过电流保护。如果灵敏度不够,可采用带复合电压闭锁的过电流保护。 (1)对于单侧电源的变压器。后备保护装设于电源侧,作为差动保护、瓦斯保护的后备或相邻元件的后备。 (2)对于多侧电源的变压器,变压器各侧均应装设后备保护。其为:作为变压器差动保护的后备,要求它动作后启动总出口继电器。各电压侧母线和线路的后备保护,要求它动作后跳开本侧的断路器。作为变压器断路器与其电流互感器之间死区故障的后备保护。 8.1.5 变压器过负荷保护 由于变压器的过负荷一般是三相对称的,因此,过负荷保护只需接入一项电流,各侧的过负荷保护均经过同一时间继电器延时发出信号。 保护的安装地点应能够反应变压器所有绕组的过负荷情况,对于双绕组升压变压器,过负荷保护通常装设在低压侧。对于双绕组降压变压器,过负荷保护装设在高压侧。 8.2 母线保护 发电厂和变电所的母线是电力系统的一个重要组成元件,当母线发生故障时将使连接在故障母线的所有元件在修复故障期间,或转换到另一组无故障的母线上运行以免被迫停电.此外,在电力系统中枢变电所的母线上故障时,还可能引起系统稳定的破坏,造成严重后果。 按照有关规定,对于一般线路,不采用专门的母线保护,而利用供电元件的保护装置就可以把母线鼓掌切除.当利用供电元件的保护装置切除母线故障时,故障的切除时间一般比较长.此外,当双母线同时运行或母线为分段母线时,上述保护不能有选择的切除故障母线.因此,在下列情况下应装设专门的母线保护: (1)在110kV及以上的双母线上,为保证有选择地切除任意组母线上发生故障,而另一组无故障的母线仍能继续运行,应装设专门的母线保护。 (2)110kV及以上的单母线,重要的发电厂的35kV母线或高压侧为110kV及以上的重要降压变电所的35kV母线,按照装设全线速动保护的要求必须快速切除母线的故障时,应装设专门对母线保护。 (3)对于变电所3~10kV分段或不分段的单母线,如果接在母线上的出线不带电抗器,或对中、小容量变电所接在母线上的出线带电抗器并允许带时限切除母线故障时,不装设专用母线保护。母线故障可利用装设在变压器断路器的后备保护和分段断路器的保护来切除。当分段断路器的保护需要带低压起动元件时,分段断路器上可不装设保护,而利用变压器的后备保护以第一段时限动作于分段

DMP3300系列变压器保护说明书

DMP3300系列 微机变压器保护测控装置技术说明书 (V2.02) 南京磐能电力科技股份有限公司

目录 1概述 (2) 1.1 适用范围 (2) 1.2 基本配置 (2) 1.3 DMP3300系列变压器保护装置功能一览表 (3) 2 技术参数 (5) 2.1额定参数 (5) 2.2 主要技术性能 (6) 2.3测量系统及遥信精度 (7) 3装置的工作原理 (7) 3.1 差动保护 (7) 3.2方向元件 (9) 3.3复压元件 (10) 3.4三段三时限复合电压过流保护(可带方向、低电压闭锁、负序电压闭 锁) (11) 3.5充电保护(可带方向、低电压闭锁、负序电压闭锁) (12) 3.6 PT断线退电流保护 (13) 3.7两段三时限过流保护(仅适用于3320-OL和3322-OL) (13) 3.8三段三时限零序过流保护(可带方向、零序电压闭锁) (14) 3.9零序过压保护 (15) 3.10间隙零序过流保护 (16) 3.11 过负荷保护 (16) 3.12过负荷启动风冷 (17) 3.13过载闭锁有载调压 (17) 3.14 PT、CT断线告警 (17) 3.15辅助功能 (18) 4装置定值整定及接线原理图、端子图 (19) 4.1装置的安装开孔图 (19) 4.2 DMP3320变压器差动保护装置 (19) 4.3 DMP3320OL变压器差动过流一体化保护装置 (24) 4.4 DMP3322变压器差动保护装置 (26) 4.5 DMP3322OL变压器差动过流一体化保护装置 (30) 4.6 DMP3323变压器后备保护测控装置 (31) 4.7 DMP3324变压器后备保护装置 (36) 4.8 DMP3325变压器后备保护装置 (43) 5 整定说明 (48) 6调试大纲 (52)

变压器后备保护

变压器后备保护 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

继电保护装置按它所起的作用分为主保护、后备保护和辅助保护。主保护:是被保护电气元件的主要保护,当被保护电气元件发生故障时,能以无时限(不包括继是保护装置本身的因有动作时间,一般为0.03到0.12秒),或带一定时限切除故障。例如电流速断保护,限时电流速断保护、瓦斯保护均属于主保护。为了实现继电保护的选择性,某些主保护往往不能保护被保护元件的全部。例如变压器的速断保护,只能保护变压器一次侧储备,不保护变压器二次侧储备。后备保护:后备保护是被保护元件的后备保护,叫近后备保护。在主保护范围内发生故障时,主保护和后备保护同时起动,当主保护动作切除故障点后,由于短路电流消失,后备保护既行返回。当主保护由于某种原因拒绝动作时,后面的保护延时动作,切除故障点,起到了主保护的后备。当后备保护作为下一级元件(或叫相邻元件)主保护的后备保护时,叫远后备保护。例如配电变压器低压出线发生故障时,变压器的后备保护也起动,低压出线保护动作切除故障嘛后,变压器的后备保护返回,当低压出线保护拒绝动作时,变压器后备保护按预先整定的时间动作,切除变压器高压侧的断路器。远后备保护动作后,使停电范围增大,往往造成越级跳闸。

后备保护能保护被保护电气元件的全部。一套后备保护既是近后备保护,又是远后备保护。后备保护一般带时限的过电流保护组成,其灵敏度,当作为后备保护时,应满足继电保护规程的要求。当作为远后备时,可适当降低灵敏度。辅助保护:辅助保护是起某些辅助作用,例如切除主保护死区内的故障保护,或在某些[w i k i]设备[/w i k i]上加速主保护工作的保护。变压器应装设的保护有哪些? 答:(1)瓦斯保护:反映变压器油箱内部的各种故障和油面降低。并作用于各侧跳闸(重瓦斯)和发信号(轻瓦斯)。 (2)纵差保护:反映变压器的绕组和引出线相间短路、中性点直接接地系统绕组和引出线的单相接地短路及绕组匝间短路等故障。保护动作于各侧跳闸。 (3)相间短路的后备保护:用于防御外部相间短路引起的过电流,并作为瓦斯和纵差保护的后备。保护延时动作于跳闸。 (4)零序保护:反映变压器中性点直接接地系统绕组、引出线和相邻元件(母线和线路)的接地短路。保护延时动作于跳闸。 (5)过负荷保护:反映变压器各侧或自耦变压器公共绕组的过负荷情况。保护延时动作于信号。 (6)过热(冷却器全停)保护:反映变压器的上层油温或绕组温度情况。保护长延时动作于各侧跳闸。 变压器后备保护动作的原因是:

WBZ-500H变压器保护装置技术说明书

国电南自
Q/GDNZ.J.09.44-2002
WBZ-500H 微机变压器保护装置
技术说明书 使用说明书
国电南京自动化股份有限公司
GUODIAN NANJING AUTOMATION CO. LTD

WBZ-500H 系列 微机变压器保护装置
技术说明书 使用说明书
V 2.5
国电南京自动化股份有限公司
2002 年 12 月
*本说明书可能会被修改,请注意最新版本资料 *国电南自技术部监制

第一部分 技术说明书

目次
1 装置概述
1
2 技术参数
2
2.1 工作环境
2
2.2 额定参数
2
2.3 主要技术指标
2
2.4 保护动作精度
3
2.5 绝缘性能
3
2.6 抗电磁干扰
4
3 硬件说明
5
3.1 概述
5
3.2 机箱结构
5
3.3 AC 交流输入模件
6
3.4 AD 转换模件
6
3.5 主 CPU 模件
6
3.6 出口跳闸模件
6
3.7 信号模件
6
3.8 打印管理模件
7
3.9 显示模件
7
4 保护原理
8
4.1 启动算法
8
4.2 差动保护
8
4.3 后备保护
11

4.4 非电量保护
17
4.5 分差保护
17
4.6 短引线保护
17
5 整定值的计算及整定
18
5.1 定值清单
18
5.2 变压器各侧的额定电流 TA 二次电流 Ie
18
5.3 差动保护
18
5.4 分差保护
18
5.5 短引线保护
18
5.6 分差保护
21
5.6 短引线保护
22

变压器后备保护

变压器后备保护 为了反映变压器外部短路引起的过电流,以及作为变压器内部短路的后备,变压器均应装设电流保护作为后备,根据变压器容量大小及短路电流水平,考虑到保护灵敏度的要求,变压器相间短路的后备保护一般设置为过流保护、复合电压启动的过流保护、负序过流和单元件电压启动过流保护及方向过流保护,这些配置中,除了单纯电流保护外,其他都涉及到电压元件作为闭锁或启动元件。下面我们就牵涉到电压的几个问题进行分析和说明。 不管是复合电压中的低电压元件还是负序过流和单元件低压启动的过流保护中的低压元件,其电压量选取均应采用线电压,电压元件宜装在低压侧,为什么不能采用三相电压呢?我们知道如果采用三相电压作为低压启动元件,当低压侧相间短路时,灵敏度是很高的,但是,高压侧相间短路时,灵敏度就会降低,以变压器A、B相短路为例(变压器为Y/d11)。当A、B相短路时,ùAB=0,即ùA=ùB变压器ùB对应低压ùab,ùA对应低压ùca,则有ùab=ùca,即ùa-ùb=ùc-ùa,将此式变动可推出ùa+ùb+ùc=0=3ùa,所以低压侧三个相电压,ùc=-ùb,ùa=0,在此情况下,采用三个相电压元件作为低电压启动元件,保护会动作,但灵敏度有所降低。更重要的是,由于我们所接相电压TV二次侧中性点是接地的,对小电流系统来说,当低压侧A相接地时,且变压器过负荷运行时,A相相电压ùa=0,保护可能误动,这是我们所不希望的;而采用线电压作为低电压启动元件,则能完全可避免这一个问题。 不采用三相线电压启动过流保护的原因,在上面我们分析过,当采用低压侧三相ùab、ùbc、ùca为低压元件信号时,高压侧相间短路时(以A、B相为例),由我们以上推断可知低压侧三个线电压ùab=ùb,ùbc=-ùc=ùa,ùca=-2ùc均较高,低压元件灵敏度很低,保护不能启动。如果在变压器两侧均装设接三相线电压的低压启

继电保护课程设计 对变压器进行主保护和后备保护的设计、配置、整定计算和校验

电力系统继电保护课程设计 专业:电气工程及其自动化 班级: 姓名: 学号: 2009 指导教师: 兰州交通大学自动化与电气工程学院 2012 年 7月 7日

1 设计原始资料 1.1 具体题目 一台双绕组降压变压器的容量为20MVA ,电压比为35±2×2.5%/6.6kV ,Yd11接线;采用BCH-2型继电器。求差动保护的动作电流。已知:6.6kV 外部短路的最大三相短路电流为8920(1+50%)=13380A ;35kV 侧电流互感器变比为600/5,66kV 侧电流互感器变比为1500/5;可靠系数取3.1rel K 。试对变压器进行相关保护的设计。 1.2 要完成的内容 对变压器进行主保护和后备保护的设计、配置、整定计算和校验。 2 分析要设计的课题内容 2.1 本设计的保护配置 2.1.1 主保护配置 为了满足电力系统稳定性方面的要求,当变压器发生故障时,要求保护装置快速切除故障。通常变压器的瓦斯保护和纵差动保护构成双重化快速保护。 (1) 瓦斯保护 变电所的主变压器和动力变压器,都是用变压器油作为绝缘和散热的。当变压器内部故障时,由于短路电流和电弧的作用,故障点附近的绝缘物和变压器油分解而产生气体,同时由于气体的上升和压力的增大会引起油流的变化。利用这个特点构成的保护,叫做瓦斯保护。瓦斯保护主要由瓦斯继电器、信号继电器、保护出口继电器等构成,瓦斯继电器装在变压器油箱和油枕的连接管上。瓦斯继电器的上触点为轻瓦斯保护,由上开口杯控制,整定值为当瓦斯继电器内上部积聚250~300cm 3气体时动作,动作后发信号。 (2) 纵差动保护 电流纵差动保护不但能区分区内外故障,而且不需要与其他元件的保护配合,可以无延时的切除区内各种故障,具有明显的优点。本设计中变压器主保护主要选电流纵差动保护,差动保护是变压器内部、套管及引出线上发生相间短路的主保护,同时也可以保护单相层间短路和接地短路,不需与其他保护配合,可无延时的切断内部短路,动作于变压器高低压两侧断路器跳闸。为了保证动作的选择性,差动保护动作电流应躲开外部短路电流时的最大不平衡电流。

1600KVA+1250KVA继电保护说明书

继电保护说明书 变压器1600KVA+1250KV A2总柜 一、变压器为1600KV A+1250KV A总柜;10kv/0.4kv;△/Y;三相电流比250/5A; 1、速断:整定值:供电局提供:<0.2秒(从互感器处加入电流,到开关端口断开测得) 2、过流:整定值:供电局提供:<0.5秒(从互感器处加入电流,到开关端口断开测得) 过载:整定值:总变压器容量80%,一次130A,二次2.5A,延时9秒报预警。 3、零序电流:供电局不提供时,我方作如下规定:取总变压器容量的2.5%作为零流的 基准值,动作跳闸或报预警,即一次零流4.0A;二次零流0.08A动作跳闸或报预警,延时0.5秒。本系统室内接地因高压线路很短,互感器前侧接地流经互感器的零流 很小,互感器后侧接地流经互感器的零流很大,本装置只对互感器后侧接地有效, 前侧端接地只靠供电局线路保护解决,如果0.08A会动作时,应会诊后按 0.10A,0.15A,0.2A,0.25A….. 以0.05A级逐步放大(变压器为△/Y不考虑低压侧零 流问题),或重新由测量计算所得。总之,-次零序电流限止在远小于10A以内。 4、压变低压继电器动作报警1YJ--3YJ为70V。 二、施耐德T40 CCA634+MES114( ,E,F)综保屏编制要求如下: 1、速断、过流时:起动A4~A5跳闸,起动A10~A11事故报警,起动A7~A8切断合 闸回路。 2、过载发生:起动L5~L6报警。 3、二次零流达到0.08A,延时0.5秒,起动L11~L12跳闸,起动A10~A11事故报警, 起动L5~L6报预警(如果在供电局不要求跳闸时,可将2LP事先分断),仅使L5~L6 报预警有效。(由外部2LP确定是跳闸还是仅报预警) 。 4、高温动作K6:也仅起动L5~L6报预警(和零流、过载报预警共用,届时查看对应仪 表区分)。 5、超高温动作K7,K1:K7起动A4~A5跳闸,起动A10~A11事故报警,起动A7~A8 切断合闸回路;如果不要求跳闸,可将3LP事先分断仅由K1起动L8~L9报预警。(由 外部3LP确定是跳闸还是仅报预警) 。 6、远程操作:SA远程K9有效时,L2~L3合闸有效,A4~A5分闸有效,内部状态远 程通信有效(本次不考虑远程通信及远程操作,仅作备用,需远程的,甲方追加)。 综合上述:零流动作选择跳闸或报预警由外部2LP确定,方便设备投入零流漂移防误跳和方便调整;超高温信号选择跳闸或者报预警,由外部3LP确定。 在任何情况下零流和超高温动作下,可以有条件关闭跳闸。但不能关闭报预警,关闭报预警后果严重。 设备资产属于甲方的,甲方有权确定选择跳闸还是报预警,甲方不签字确认的,一律给予跳闸处理,一经投运,甲方在续保期要求零流和超高温动作变更,应以书面提供依据,方可协商解决,甲方也可自行处理,责任与我方无关。 本说明书,也称告知书,一并随图送于甲方存档,并要求调试人员按本说明书操作。 共同遵守电力法规,保你我他各方平安。 上海光大科技(集团)有限公司 设计人员:李新福 2012-6-16

4.变压器后备保护要考虑的问题

4.变压器后备保护要考虑的问题 4.1 对变压器后备保护的说明 根据继电保护和安全自动装置技术规程(GB14285-93)、220KV~500KV电网继电保护装置运行整定规程(DL/T559-94)、3~110KV电网继电保护装置运行整定规程(DL/T584-95)中有关条文要求:电力变压器应装设外部接地、相间短路引起的过电流保护及中性点过电压保护装置,以作为相邻元件及变压器内部故障的后备保护。变压器后备保护配置原则、跳闸方式、整定原则等均应符合上述三规程,以达到快速切除故障缩小故障范围,保证系统稳定和主设备安全之目的。用户在了解本保护后应严格按上述三规程,特别是后二种规程,结合各电网经验、规定和正常运行方式进行配置、计算和选择跳闸方式。这是目前国内大部分变压器的运行现状。 随着电力系统的发展、静态数字保护的不断完善,国家质量技术监督局在制定新的技术规程,GB14285-93标准修订送审初稿中有关后备保护的规定,现摘录于备注内。 _____________________________________________________________________ 备注: 2.3.5 对外部相间短路引起的变压器过电流,变压器应装设相间短路后备保护,保护带延时动作于相应的断路器。 2.3.5.1 在满足灵敏性和选择性要求下,应优先选用简单可靠的电流、电压保护作为相间后备保护。选择的顺序是:过电流保护、复合电压(负序电压和线间电压)启动的过流保护、复合电流保护(负序电流和单相式启动的过电流保护)。对电流、电压保护不能满足灵敏性和选择性要求的330KV及以上变压器可采用阻抗保护。 2.3.5.2 35KV及以下、中小容量变的降压压器,宜采用过流保护。保护的整定值要考虑变压器可能出现的过负荷。 2.3.5.3 110KV~220KV降压变压器、升压变压器和系统联络变压器,用过流保护不能满足灵敏性要求时,宜采用复合电压起动的过电流保护或复合电流保护。2.3.5.4 对330KV用以上变压器,当按2.3.5.2和2.3.5.3装设的保护不能满足系统故障时灵敏性和选择性要求时,可采用阻抗保护。保护的配置要简化。阻抗继电器可采用带偏移特性的阻抗继电器、方向阻抗继电器或全阻抗继电器。 2.3.6 对降压变压器,升压变压器和系统联络变压器,根据各侧连接的系统和电源情况的不同,应配置不同的相间短路后备保护,该保护宜考虑能反映电流互感器与断路器之间的故障。 2.3.6.1双绕组降压变压器,相间短路后备保护应装于电源侧.保护可带两段时限,用较短时限断开低压侧母联或分断断路器,缩小故障影响范围;用较长时限断开变压器两侧断路器.保护可装于高压侧或低压侧。 2.3.6.2 单侧电源三绕组变压器,相间短路后备保护应装于低压侧和电源侧。低压侧相间短路后备可设两段时限,用较短时限断开低压侧母联或分断断路器,用较长时限断开变压器低压侧断路器。当母联或分段断路器上装有解列保护时,低压侧保护只设一个时限,只断开变压器低压侧断路器。电源侧相间短路后备保护应设两段时限,以用较短时限(应考虑与低压及中压侧保护配合)断开中压侧断路器;用较长时限断开变压器各侧断路器。 2.3.6.3高压及中压侧均有电源的三绕组降压变压器,可在三侧装设短路后备保

最新变压器继电保护原理图动作过程讲解

变压器继电保护原理图动作过程讲解

变压器继电保护原理图动作过程讲解目录: 一、变压器的保护方式 二、断路器在分闸状态,用控制开关合闸过程 三、断路器在合闸状态,用控制开关分闸过程 四、断路器的“试合闸”动作过程 五、断路器合闸到永久性短路故障点,变压器保护动作过程及跳跃闭锁继电器的“防跳”功能分析 六、断路器在合闸工作状态,变压器电流速断保护范围内发生故障,保护动作过程分析 七、断路器在合闸工作状态,变压器过电流保护范围内发生故障,保护动作过程分析 八、断路器在合闸工作状态,变压器轻瓦斯信号动作过程 九、断路器在合闸工作状态,变压器重瓦斯保护动作过程 十、断路器在合闸工作状态,变压器温度信号动作过程 十一、断路器在合闸工作状态,变压器单相接地保护动作过程 十二、断路器在合闸工作状态,断路器跳闸回路断线监视功能分析 十三、断路器在合闸工作状态,变压器电流测量回路工作原理分析 一、变压器的保护方式 1.对于6~10kV车间变电所的主变压器,通常装设带时限的过电流保护,如果过电流保护动作时间大于0.5~0.7s时,还应装设电流速断保护。

2.瓦斯保护容量在800kV.A及其以上的油浸式变压器应装设瓦斯保护,作为变压器油箱内部故障和油面降低的主保护。 3.电流速断保护它与瓦斯保护相互配合,可快速切除变压器高压侧及其内部的各种故障,均为变压器的主保护。 4.过电流保护是为了防止变压器外部短路引起的过电流和作为变压器主保护的后备保护而装设的继电保护装置。 5.温度保护作为变压器油温升高和冷却系统工作不良的保护装置。 6.单相接地保护由零序电流互感器及与之连接的电流继电器构成。作为变压器高压侧出现单相接地故障的保护。 二、断路器在分闸状态,用控制开关合闸过程 1.当断路器QF在分闸位置,控制开关SA在“跳闸后”位置。“工作位置”行程开关2SQ触点已闭合,控制开关SA(11,10)触点接通,常闭辅助触点QF1闭合,此时,绿灯GN接通控制小母线WC而亮平光。 电流路径:WC+→1FU→SA11-10→GN→2SQ→QF1→KO→2FU→WC- 2.控制开关SA切至“预备合闸”位置时: 其一,控制开关SA(9,10)触点接通,SA(11,10)触点断开,绿灯GN接通闪光小母线WF,断路器位置和控制开关位置不对应,绿灯GN闪光; 电流路径:WF+→SA9-10→GN→2SQ→QF1→KO→2FU→WC- 其二,控制开关SA(1,3)触点接通,为“事故跳闸”音响信号接通做准备。 3.控制开关SA切至“合闸”位置时:

变压器保护定值整定

变压器保护定值整定

变压器定值整定说明 注:根据具体保护装置不同,可能产品与说明书有不符之处,以实际产品为主。 差动保护 (1)、平衡系数的计算

对上述表格的说明: 1、Sn为计算平衡系数的基准容量。对于两圈变 压器Sn为变压器的容量;对于三圈变压器Sn 一般取变压器高压侧的容量。 2、U h、U m、Ul分别为变压器高压侧、中压侧、低 压侧的实际运行的电压。 3、n ha、n ma、n la分别为高压侧、中压侧、低压侧的

TA变比。 4、TA的二次侧均接成“Y”型 5、I b为计算平衡系数的基准电流,对于两圈变 压器,I b取高压侧的二次电流;对于三圈变压器I b一般取低压侧的二次电流。如果按上述的基准电流计算的平衡系数大于4,那么要更换基准电流I b,直到平衡系数满足0.1

Δm为TA和TAA变比未完全匹配产生的误差,Δm一般取0.05。 一般情况下可取: I op.0=(0.2—0.5)I n 。 (3)最小制动电流的整定 I res.0 = Na 1.0)In - (0.8。 (4)、比率制动系数K的整定最大不平衡电流的计算 a、三圈变压器 I unb.max =K st K aper f i I s.max +ΔU H I s.H.max +ΔU M I s.M.max + Δm1I s.1.max+Δm2I s.2.max 式中: K st 为TA的同型系数,K st =1.0 K aper 为TA的非周期系数,Kaper=1.5—2.0(5P或10P型TA)或Kaper=1.0(TP型TA) f i 为TA的比值误差, f i =0.1; I s.max 为流过靠近故障侧的TA的最大外部短路周期分量电流; I s.H.max 、I s.M.max 分别为在所计算的外部短路 时,流过调压侧(H、M)TA的最大周期分量电流;

相关文档
相关文档 最新文档