呃,援引百度百科~

“缺点:1)在我国许多地区,夏季新风热、湿负荷均较大,若新风量大,将会给空调系统增加较大的负担;例如夏季若将5000 m^3/h新风处理到机房内的状态(温度23℃、相对湿度55%),北京地区需冷负荷57.5kW,上海地区需冷负荷72 kW。2)在较寒冷的地区,若冬季新风量大,所需的加湿量和加热量均较大。例如冬季若将5000 m^3/h新风处理到机房内的状态(温度20℃、相对湿度55%),北京地区需加湿量43.8kg/h;大型机房专用空调机每台的加湿量仅8-10kg/h,若新风量大将给空调系统增加很大负担。在较寒冷的地区,冬季若直接将大量新风未经加热直接送入机房,当新风温度低于机房露点温度时易引起结露现象,此时须将新风加热后再送入;若新风量大,所需加热量大,造成能源的浪费。3)新风量大,所需新风过滤器数量多,初投资和维护工作量均较大。”

另外,流速小了,新风的量势必会受到影响,为了达到同样的新风量,确实是增加了能耗。

至于冬天,一般是不会在有人的时候开窗通风的吧。(海南、广东不知道是不是如此)

目前主流的还是负压式新风系统,能耗比较高。而热交换新风系统热回收效率大概在50%,高的也就在75%。节能只是相对于普通新风系统的高能耗而言。

关键的一点,热交换芯子昂贵不说,寿命也普遍不长,(一般的一二年就不行了,长的有15年价格可又上去了),最关键一点,新风系统和空调一样,是需要经常清洗维护的。否则滤掉的灰尘到哪去了?一些单位长期不进行清洗,管道内有大量灰尘、昆虫老鼠尸体等,其空气质量可想而知(其实并不比矿工工作条件好多少)。

空气净化器只是吸附空气中的有害物质——意味着需要解吸,否则长期使用效率低下反而有害。负离子发生器(一般是产生电子),只有消毒灭菌的作用,对甲醛等处理无力。而且很容易和正离子中和。这个也并不节能。

总而言之,热交换新风系统可能确实是长远的发展方向,但目前限于技术问题,价格高、安装麻烦、寿命短、需要经常维护清洗等缺点,让其短时间内无法普及化。

中央新风系统的设计安装,主要考虑管路的布置问题,一方面要尽量减少风量的损失,另一方面还有满足业主吊顶高度的要求,最后更要与有些业主家的中央空调管道配合,所以IAC建议各位业主,在安装新风系统时,需要做好各方面的协调工作。总结多年安装的经验,以供各位业主参考。

一、中央新风系统的施工安装过程中需要考虑的主要问题:

1、首先需要考虑采用什么管路,优先采用硬管路;

2、需要考虑管路的排布要尽量减少风量的损失;

3、满足客户室内整体设计吊顶高度的要求;

4、需要穿墙打孔的位置的结构条件是否满足或者被许可,不能以破坏房间的整体结构为代价;

5、出风口位置与空调送回风口位置的选择和处理。

二、中央新风系统安装简易流程如下:

1.技术人员上门,测量现场,给业主建议安装什么样的中央新风系统,装几套,主机装在哪里,风管怎样走,在哪留风口,开关放哪里。

2.技术人员出设计方案、合同,业主同意,签订合同。

3.业主做完水电改造后,预留电源,开关盒到主机线管。安装人员进场安装主机,风管等,测试设备。

4.待墙壁粉刷完毕,安装人员再次到现场,安装风口,开关。

三、空气净化机选配:

1.两段板式高压静电方式是国际上公认的最佳祛除空气中的尘埃粒子、杀灭细菌的电子空气净化方式,一次通过的净化效率在99%以上。

IAC空气净化消毒机成功地把高压静电除尘技术应用于室内空气净化和消毒领域。利用正负电子相吸的原理,当循环空气经过高压电晕区时,对空气中的悬浮尘埃荷电并杀死细菌、病毒,于通过集尘区时被异性极板吸附。从而改变了传统的消毒净化方式。又因其集尘室为板状金属结构,故可以反复清洗,使用寿命可达10年!

2.IAC净化消毒机有空调回风口式、独立挂顶式、移动柜式、风管风道式几种。

●双向流新风系统可在新风进风口的管道中间加装风管风道式净化机。从而确保送入室内新风的洁净、无菌。IAC空气净化消毒机还配有负离子发生装置,新风换气的同时大大提高了室内负离子的浓度。

●单向流的则可以加装独立挂顶式或移动柜式消毒机。这两款机器自身有动力风机,开机即可对室内的空气进行循环净化。

四、新风系统的作用:

1、开中央空调的同时可以保证24小时自由通风;

2、进入室内的空气经过净化处理,有效阻断了室外空气中的过敏源,比如花粉、蚊虫、悬浮物、尘埃;同时还杀灭了各种细菌、病毒。

3、无论刮风下雨不再担心窗户有没有关好;

4、一次有效清洁可以保持室内干净更长久;

5、即使是地下室,也可以24小时通风换气,不再潮湿有发霉的味道;

6、噪音低,晚上可以一直开,通风的同时又不会影响睡眠;

7、全热交换的滤芯有效保证了室内外的温差,不会对屋内的温湿度有太大的影响。

8、耗电量很小一台机子,每天的耗电量大约1-2度/24小时。

如果有的业主家因为面积大、窗户多、对换气通风的要求较高、家中成员有呼吸系统疾病等问题者,可以考虑安装一套中央新风系统来解决这些问题。

五.单向流、双向流、热回收三种新风系统的比较:

一、【单向流新风换气系统】——70平方米左右的住宅、公寓或者办公场所。

适用环境——房间密闭效果比较好,空间相对较小;否则新风量不足,空气流通路径絮乱,只能达到防尘的目的。

工作原理——依靠主机工作产生的吸力,形成室内负压,将污浊空气通过送风管道送到室外,

为了平衡室内的负压,房间外面相对新鲜的空气从预先安装好的进气孔进入室内,以达到通风换气的目的。

安装要求——需要在墙上打孔,进风口安装在窗户就近,空气质量比较好的地方;送风机安装在室内进风和室外送风都比较畅通的地方,避开风向,或选择外墙僻静的地方,设备可以选择直接穿墙挂在内墙壁上的,也可以选择装入吊顶,然后用管道送风,根据各个品牌产品的不同来决定。

优点——

1、安装简单;

2、运行成本低(一天24小时不到1度电)

3、运行噪音小,大概只有38分贝

缺点——

1、换进来的空气只经过简单过滤,没有经过杀菌处理,新风的质量比较差一些;

2、由于进来的空气和室外的温度是一样的,而送出去的空气和室内的温度是一样的这样如果室内外温差较大的情况下会导致室内的冷量或者热量流失,造成能量的浪费。

二、【双向流送排风系统——也称为自平衡中央新风系统】——200平方米以内的公寓,别墅和办公场所

适用环境——应用范围比较广泛,对房间的密闭性要求相对较小

工作原理——在单向流的排风型家用新风系统的基础上增加了带动力的进风管道系统,增加了换气的效果,对空间的密闭性要求较低,排风和送风可以同时进行,室内负压就对新风换气的影响较小,通过调节送风机和排风机的风量,还可以调节室内的舒适度。

安装要求——需要在外墙上打孔,进风口也要选择安装在窗户就近,空气质量比较好的地方;送风机同样要安装在室内进风和室外送风都比较畅通的地方,设备的安装可以选择挂在内墙壁上的或窗户上,也可以选择装入吊顶,通过送风管道将污浊的空气送出去。

优点——

1、进来的空气进行杀菌、除尘、增加负离子等净化处理,可确保新风的空气质量。

2、运行成本低,比单向流稍高一些(一天24小时1度多)

3、可以通过调节主机风量来调节运行噪音,大概30-38分贝。

缺点——

由于铺设管道较多,安装受现场天花高度、梁位等影响。安装没有单向流新风系统方便。三、【全热交换的中央新风系统】

适用环境——对房间本身没有具体要求,但最好在装修之前进行。

工作原理——克服了以上系统的缺点,主机中增加了全热回收系统,进出的空气都经过安置在主机中的热交换器,进行了预热预冷的能量交换,可以保留室内空气70%的能量,即使温差较大也不会影响室内温度。送风口、排风口装在同一房间的不同位置,新鲜的空气通过管道被送到各个房间,污浊的空气被装在各个房间的排风口抽出来,这样可以在每个相对独立的空间内新成对流,有效保证了空气的质量。

安装要求——需要装到房间的吊顶或顶棚里面,然后将通风管道将分布到每一个房间,所以需要在家庭装修之前施工。

优点——

1、进来的空气进行有效的过滤和杀菌处理,新风的质量很好。

2、保证通风质量的情况下有效节约了能量。

3、新风和排风靠风机同步运行等量送入或排出室外,可按设定风量送排,不受外界影响。

缺点——

考虑到空间的美观,设备安装要求预埋到吊顶里面。而主机尺寸比较大,对安装空间要求较高。

183.14.50.* 3楼

新风系统https://www.wendangku.net/doc/1b4972765.html,

户式新风系统介绍

户式新风系统

一、新风系统概念

新风系统就是利用新风主机通过新风管道系统将室内污浊的空气排至室外,同时将室外的新鲜空气送入室内,从而保证在不开窗的情况下改善房屋内的空气质量,彻底解决整套房屋内的通风和换气问题。

新风系统示意图

二、新风系统适用范围:

新风系统适用于各种对于空气质量要求较高的地方,它广泛的运用于别墅、公寓、酒店、办公楼、医院、高级会议中心、影剧院、工业厂房等区域。

三、新风系统构成

新风系统由系统主机、排风口、新风口、风道等构成。

四、新风系统的形式

目前新风系统有整体风压自平衡中央新风系统、全屋压力平衡双风机中央新风系统、带冷热源的VRV新风系统。

1、整体风压自平衡中央新风系统

自平衡中央新风系统示意图

根据室内空气流动原理,结合具体房型结构,将自平衡式中央新风机置于厨房、卫生间或淋浴室吊顶内,通过排风口将室内混浊空气排至室外,为整套房屋以及各种室内环境提供持续、高效排风;同时,室外新鲜空气(新风)通过自平衡进风口渗透进入室内各主要房间(卧室、客厅、餐厅、书房等),从而改善室内空气质量。

2、全屋压力平衡双风机中央新风系统

压力平衡中央新风系统示意图

根据主机的工作原理以及功能的不同,可以将全屋压力平衡双风机中央新风系统分为以下几种形式:

(1)纯新风装置

纯新风装置就是通过新风机从室外引进新风,通过粗略的灰尘过滤网,将新风送入室内,再将室内最污浊的空气排到室外。在新风引入时,遵循将新风引入到最需要新风的空间,从最需要排出污风的空间排出污风,使室内空气形成对流,达到不断更换室内空气的目的。另外也可以通过合理的气流组织在系统运行时,将污浊的空气从污染最严重的区域(卫生间、厨房等)持续排出室外,从而在室内形成一定的负压,利用室内外压差,外界的新鲜空气通过进风口、空气过滤器(可以通过设置在窗口的进风条等)源源不断地导入室内,从而能始终保持室内空气的清新、洁净。对于普通的居民,以及没有较高要求的住宅、公共场所,本系统较为适用与经济。

(2)新风+全热交换

新风+全热交换是在纯新风的基础上,实现空气交换的热回收利用,实现节能,减少室内空调的负荷。经过全热交换器,新风与污风的有效热交换率可达到70~75%。

此种类型为目前市场应用最为广泛之新风系统。

(3)新风+空气净化

新风与空气净化装置是基于对引入的室外空气和室内循环处理的空气质进行过滤、消毒等净化处理,使空气既新鲜又清洁卫生。但不足之处是新风处理的容量受到对空气过滤功能的影响,很难实现大容量快速的新风引入,同时,没有全热交换功能,不利于节能与营造温度与湿度相对稳定的室内空气状况。

(4)新风+空气净化+全热交换

此系统将新风的引入、空气清洁以及节能三大功能集于一体,具有对空气质量优异的处理机能,是别墅特别是高端别墅最理想的空气处理设备。它既符合人们对室内空气更换要求,又符合人们对空气清洁度的要求,同时还能保持室内空气温度与湿度的稳定性,减小空调负荷。本系统除了清除空气中的浮尘外,还能清除病菌和有害气体,符合健康居住的理念要求。

3、带冷热源的VRV新风系统

这是一种新型直流变速新风处理机,采用直接制冷(热)法,处理从室外引入的空气,使其接近室温,并将其送入室内。采用新冷媒R410A,更节能。大风量设计,风量最大达到6000m^3/n,易于满足大空间舒适新风需求,本机不需要难度较大的送排风平衡设计,以便简化的设计大大提高了室内环境的舒适性。

五、新风系统的优缺点

(一)新风系统的优点

1、改善室内空气质量:人们除了工作外,大部分的时间则呆在家里,而更多的时间则在睡眠,因而室内的空气质量很大程度决定了人们的生活质量与身体健康程度。现代住宅大多为封闭式设计,新风的引入可改善室内空气质量,减少二氧化碳、烟味、装修材料及家具等空气中异味的含量,降低室内空间的空气湿度,大大增加建筑物的使用功能。

2、降低外部环境的影响:引入新风系统的室内空间可以减少开窗的机会,因此可以有效降低室外噪音、灰尘、蚊虫等对室内居住环境的影响,特别对于外部空间较为吵闹的地方,可以保证居住者夜间的睡眠环境。

3、舒适控制:新风系统可根据人体舒适性需求进行设定,自动调节。该系统可以根据室内二氧化碳浓度,有害化学气体浓度以及空气湿度等状况自动调节引入新风量,使室内空气质量始终保持最佳状态。

4、绿色节能(适合全屋压力平衡双风机中央新风系统):系统通过智能化控制系统自动调节新风量,优化供暖系统的能耗。全热交换系列的新风系统可以通过高效热回收达到节能的效果,可节约供暖能耗20%以上。

5、系统的可扩展性:系统可以根据用户需求,方便灵活的对系统功能进行扩展,可以从最简单的平衡式送排风系统,到包含湿度、空气品质调节、净化功

能的智能化系统,只需要追加扩展的模块,无须改动整体结构。

(二)新风系统的缺点

1、增加造价:新风系统增加了管道系统、新风主机等,增加工程造价。

2、施工较复杂:新风系统的管道系统为隐蔽安装,管道多在吊顶内安装(亦可在地板和墙体内埋设,但运用较少),因此除了需要在结构施工中需要预埋穿梁套管外,对于室内装修的吊顶空间有一定要求,影响局部层高。

3、影响外立面:由于新风系统的进出风口需要进出建筑外墙,因此需要在外立面结构上开孔,安装进出风口,影响外立面观感。

六、市场上新风系统主要品牌如下:

1、自平衡式:兰舍。

2、带全热(显热)交换新风系统:雷诺士、吉姆、爱迪士、松下、Honeywell、大金、英国布朗、法空、兰舍等。其基本原理基本相同,产品的系列也较为齐全。

3、带冷热源的VRV新风系统:大金等VRV生产厂家。

七、分析比较

(一)中央新风系统优劣比较

(二)价格分析(具体价格详见附件四、五)

1、全热交换式新风系统主机价格分析(兰舍与Honeywell)

2、兰舍品牌的自平衡式新风系统的主机价格为922元(适合200平米以下),包括安装费用合计每套价格约为1950元-2100元,按照建筑面积来说单套建筑面积越大,单方造价相对越低。

3、VRV新风系统:80元/平方米左右。

新风系统https://www.wendangku.net/doc/1b4972765.html,

2019全球新风系统哪个牌子好 该如何选择

当室外空气质量较差时,使用室内空气净化器是一种降低室内污染物浓度、提高室内空气质量、增进居室健康舒适的方法。由于市场上新风系统种类繁多,性能参差不齐,那么,该如何选择呢? 一、艾吉森 深圳市艾吉森环保科技有限公司是一家集研发、生产和销售于一体的高新技术企业,专注研发、生产高品质的空气净化器、新风机和净水器等环境电器及智能家电产品,致力于为全球用户提供安全、健康、优质的家居环境电器解决方案。艾吉森凭借其领先的产品研发实力、完善的售后服务严谨的制造工艺、以及客户至上的服务理念公司产品设计追求简约实用,深受全球用户欢迎。

二、松下 始于1918年,隶属日本松下电器产业株式会社旗下,涉及家电/数码视听电子/办公产品/航空等诸多领域,专业从事各种电器产品的生产、销售的综合性电子技术企业集团。借助庞大的资本后盾,松下在诞生之初就通过ODM生产兼并了很多中小型新风机品牌,顺利成为新风机十大排名品牌之一。 三、霍尼韦尔 霍尼韦尔国际,始于1885美国,世界500强,航空航天/自动化控制系统/交通系统/特殊材料等领域专业的行业解决方案供应商,多元化高科技和制造企业。

质量要对得起价格,这是专注与高端电子与机械产品的世界著名品牌霍尼韦尔的信条。从设计、选材、生产再到销售和售后服务,霍尼韦尔用他们的行动表明客户所付出的高昂费用是完全值得的。 四、远大 沈阳远大企业集团中国企业500强,中国制造业500强,中国大企业集团竞争力500强。远大洁净空气科技有限公司,远大集团旗下,从事洁净新风机以及商用/家用/穿戴全系列洁净空气产品和手持式PM2.5检测仪等产品的研发生产。 五、爱品生

某大酒店暖通空调设计方案[优秀工程方案]

某大酒店暖通空调设计方案 工程概况: 原深圳湾大酒店现已更名为XX大酒店,位于深圳市华侨城深南大道旅游文化区域的中心位置,基地现状为不规则多边形,坐北向南,东西长约460米,南北最深约200米,现状为斜坡场地,酒店总用地面积为62717米2.整个建筑地下二层(半地下层、地下一层)塔楼高六层,在首层与二层间设夹一、夹二两个设备转换层,塔楼主体二至六层,主要以客房为主,包括标准客房、行政套房、总统套房、常住客房等;裙房(含夹一、夹二层)主要为酒店公共设施,设有餐饮、宴会、酒吧、会议、健身、婚礼中心等功能房间;利用地势高差设有半地下室停车库、酒店设备用房及部分酒店公共设施;地下一层为人防地下室,平时为酒窖.总建筑面积108867 米2,其中客房面积约40451 米2,客房数量约500间,酒店公共空间面积约37549 米2.改建后的酒店定位为白金五星级酒店,已于2006年底部分投入使用. 图1 酒店总平面图 XX大酒店设计之初,其管理公司——XX酒店管理公司已经介入,对本酒店的空调系统设计提出了很多具体的要求,如酒店室内设计参数、新风量要求、空调主机品牌,空调冷、热水管管制、房间换气次数、室内噪声要求等等 主要设计参数 深圳市夏季室外计算干球温度33.0℃,湿球温度27.9℃;冬季室外计算干球温度6.0℃,最冷月平均相对湿度70%.室内设计参数详见表1. 表1 室内设计参数表

空调冷热源系统设计 冷源系统 本工程集中空调面积62279米2,夏季空调计算冷负荷11403KW,设计选型时考虑酒店的运行规律, 按同时使用系数为0.8配置制冷主机,设计选用水冷离心式冷水机组四台,总装机容量9142KW,其中单台制冷量为2637KW的机组三台,单台制冷量为1231KW的机组一台,机组冷水进、出水温度为12℃~7℃,机组冷却水进、出水温度为32℃~37℃,冷媒为R134a.大、小主机的冷量调节范围均为30%~100%无级调节,当冷量需求低于单台大主机冷量的50%时,由小主机接力,总装机容量下的大小主机搭配可实现5%~100%的调节能力. 热源系统 本工程所有客人活动区的空调系统在冬季都将供热.空调供热面积56732米2,计算供热负荷2524KW.酒店洗衣房有蒸汽使用要求,本工程选用高效蒸汽锅炉,能有效满足洗衣房、厨房、生活热水、空调采暖的要求. 热回收系统 由于锅炉房、洗衣房、配电室等房间夏季散热量大,冷却通风所需风量大,且无法回收利用这部分热量,因此在施工配合过程中,为这些房间增设了带热回收装置的热泵机组.热泵机组进、出风温度为30℃/20~24 ℃,进、出水温度为20℃~55℃,制热效率可达4.0.经热回收后的冷风可作为房间冷却通风,产生的热水供应员工更衣室、员工厨房及洗衣房生活热水需求. 空调水系统设计 空调水系统设计为一次泵变流量四管制系统,根据使用功能及平面位置划分为四大主支路(图2),从分、集水缸接管分别为左翼裙房、左翼客房、主楼及右翼裙房、主楼及右翼客房服务,各主支路回水管均设有静态平衡阀.因左翼客房支路水管距主机房较近,其冷、热水管采用同程布置,增加同程管路以增加其阻力损失,与右翼平衡;其余主、支管路均为异程布置;客房管井立管底部设置压差平衡阀;平衡阀通过控制各支路之间地水力压差来平衡因主干管阻力引起地支路之间水力不平衡.本工程选用地平衡阀在全开地状态下其阻力只有0.3Kpa,从而起到比设置同程管还节能地效果.

德国朗适新风系统简介

朗适新风系统简介 一、住宅通风现状分析 随着建筑质量的不断提高,住宅的外墙围护结构密封度越来越好,我们室内的温度得到了有效的保证,可随之也面临着引入新鲜空气的问题。 众所周知,自然的新鲜空气对人的生存和健康有着重要的意义。没有氧气人只能存活几分钟,被污染的空气可以使人导致疾病。住宅中污染源的来源:1.人在家居中使用的家具、装饰材料用品.2.衣被以及油烟、潮气. 3.人体汗腺分泌以及呼出的二氧化碳等都在时刻降低室内空气的质量,如果人长期生活在不通风的室内环境中,则必然会降低体质,引发疾病。要解决这些问题,就必须保持室内空气的不断更新与置换。 在几年前,保证室内空气流通的办法就是开窗通风,这是最直接有效的措施。但这种方法时刻受到各种限制。 1、北方冬季的高达四五十度的温差无法长时间开窗、 2、阴雨天、夜间不会开窗、 3、沙尘雾霾天不能开窗、 4、临街临工地住宅更是无法开窗 5、南方开空调、北方使用散热器的情况下开窗更是一种能耗负担加大了你的成本支出。 6、不符合国家提倡的节能要求 二、LUNOS朗适新风系统在住宅中的应用情况 随时生活品质的不断提高面临开窗通风所带来的尴尬局面,LUNOS(德国朗适)带来德国的住宅通风解决方案——德国朗适新风系统。 新风系统在德国是建筑标配产品,也是一项非常成熟的技术。它成够解决住宅的通风问题,满足人体健康呼吸的需求。 新风系统简单来说就是一种通过机械化的控制方式将室外的新鲜空气引入到室内,并在充份循环后将已经变的相对污浊的气体排出到室外的一套新型建筑产品。 当然新风系统在引入新鲜空气的同时对风量的控制、对灰尘的过滤、对噪音的阻隔、对室内温度的保证是新风系统的技术要点也是核心技术。 在保证住宅通风时应满足卫生学要求。连续有效的通风可以持续排出室内的有害挥发性的物质,如:甲醛、苯和氡气等,以降低室内有害物质的浓渡,避免感冒、空调病和过敏病等疾病的传播。 住宅通风应满足建筑物理学的要求。过度潮湿或室内空气长期不流动,可导致室内霉菌的滋生。这些霉菌会破坏建筑物本身,并损坏家具、衣物等用品。只有新鲜空气的不间断流动,才能对此加以防止和避免。 以下表格说明了冬夏两季,两种通风方式对室内温度的影响:

某大酒店暖通空调设计方案

某大酒店暖通空调设计方案 工程概况: 原深圳湾大酒店现已更名为XX大酒店,位于深圳市华侨城深南大道旅游文化区域的中心位置,基地现状为不规则多边形,坐北向南,东西长约460m,南北最深约200m,现状为斜坡场地,酒店总用地面积为62717m2。整个建筑地下二层(半地下层、地下一层)塔楼高六层,在首层与二层间设夹一、夹二两个设备转换层,塔楼主体二至六层,主要以客房为主,包括标准客房、行政套房、总统套房、常住客房等;裙房(含夹一、夹二层)主要为酒店公共设施,设有餐饮、宴会、酒吧、会议、健身、婚礼中心等功能房间;利用地势高差设有半地下室停车库、酒店设备用房及部分酒店公共设施;地下一层为人防地下室,平时为酒窖。总建筑面积108867 m2,其中客房面积约40451 m2,客房数量约500间,酒店公共空间面积约37549 m2。改建后的酒店定位为白金五星级酒店,已于2006年底部分投入使用。 图1 酒店总平面图 XX大酒店设计之初,其管理公司——XX酒店管理公司已经介入,对本酒店的空调系统设计提出了很多具体的要求,如酒店室内设计参数、新风量要求、空调主机品牌,空调冷、热水管管制、房间换气次数、室内噪声要求等等 主要设计参数 深圳市夏季室外计算干球温度33.0℃,湿球温度27.9℃;冬季室外计算干球温度6.0℃,最冷月平均相对湿度70%。室内设计参数详见表1。 表1 室内设计参数表

空调冷热源系统设计 冷源系统 本工程集中空调面积62279m2,夏季空调计算冷负荷11403KW,设计选型时考虑酒店的运行规律, 按同时使用系数为0.8配置制冷主机,设计选用水冷离心式冷水机组四台,总装机容量9142KW,其中单台制冷量为2637KW的机组三台,单台制冷量为1231KW的机组一台,机组冷水进、出水温度为12℃~7℃,机组冷却水进、出水温度为32℃~37℃,冷媒为R134a。大、小主机的冷量调节范围均为30%~100%无级调节,当冷量需求低于单台大主机冷量的50%时,由小主机接力,总装机容量下的大小主机搭配可实现5%~100%的调节能力。 热源系统 本工程所有客人活动区的空调系统在冬季都将供热。空调供热面积56732m2,计算供热负荷2524KW。酒店洗衣房有蒸汽使用要求,本工程选用高效蒸汽锅炉,能有效满足洗衣房、厨房、生活热水、空调采暖的要求。 热回收系统 由于锅炉房、洗衣房、配电室等房间夏季散热量大,冷却通风所需风量大,且无法回收利用这部分热量,因此在施工配合过程中,为这些房间增设了带热回收装置的热泵机组。热泵机组进、出风温度为30℃/20~24 ℃,进、出水温度为20℃~55℃,制热效率可达4.0。经热回收后的冷风可作为房间冷却通风,产生的热水供应员工更衣室、员工厨房及洗衣房生活热水需求。 空调水系统设计 空调水系统设计为一次泵变流量四管制系统,根据使用功能及平面位置划分为四大主支路(图2),从分、集水缸接管分别为左翼裙房、左翼客房、主楼及右翼裙房、主楼及右翼客房服务,各主支路回水管均设有静态平衡阀。因左翼客房支路水管距主机房较近,其冷、热水管采用同程布置,增加同程管路以增加其阻力损失,与右翼平衡;其余主、支管路均为异程布置;客房管井立管底部设置压差平衡阀;平衡阀通过控制各支路之间地水力压差来平衡因主干管阻力引起地支路之间水力不平衡。本工程选用地平衡阀在全开地状态下其阻力只有0.3Kpa,从而起到比设置同程管还节能地效果。

新风系统分类及图解

新风系统分类及图解 2011-07-08 12:46 新风系统可以分为不同种类的系统,双向流全热交换系统和单向流自平衡系统,两种系统的工作原理略有差别。新风由风机、进风排风口及各种管道和接头组成。安装在吊顶内的风机通过管道与一系列的排风口相连,风机启动,室内受污染的空气经排风口及风排往室外,使室内形成负压,室外新鲜空气便经安装在窗框上方(窗框与墙体之间)的进风口进入室内,从而使室内人员可呼吸到品质的新鲜空气. 新风系统种类:一.全热交换器新风系统 . 是一种对排风的冷热能量进行回收的换气装置,全热交换器新风是在室外空气引入室内室内引出室外的空气进行热交换,对能量进行回收,使进入的空气与室内空气温度接近,这样大大降低了室内的温度损耗,尤其在寒的冬天和酷热的夏天其效果更是显著(室内外温差越大,其交换效率越好),也就是降低了损耗,因此全热回收新风交换器一种康节能产品,它达到了两个目的:“健康”将室内污浊的空气排出,并将新鲜的室外空气引到了室内;“节能”引入室内的空气由于回了排出空气的能量,节约了能源。所以可在基本不增加空调或供暖负荷的情况下进行双向通风换气,保证一年四季全天24小时呼新鲜、洁净、含氧量充足的空气,这对于优化室内空气品质、提高生命质量,具有至关重要的作用。其购置和运行费低,居民不必窗即可实现室内空气更新,并可节省一大笔空调和采暖的运行费用。

全热交换新风系统主机 二、负压式新风系统 由于建筑层高的限制,无法安装较多的风管(这在普通的住宅中比较普通)负压式新风系统可简洁、高效的完成 换气通风。单向负压新风系统即“强制排风,自然进风”系统。以住宅为例:排风口安装在厨房、卫生间等污浊空气聚集的地方,空气通过排风机集中排至室外。需要保持室内清新的卧室、客厅窗户的上方或墙壁上安装自平衡进风口,新鲜空气通过自平衡进风处理后流入室内。负压式新风系统是通过风机向室外排风,使室内产生负压带动室外空气经过自然进风口缓慢流入室内。这样的新系统管道少(只有单向的一条)完全可安装在卫生间或厨房等吊顶内,大连毕姆楼宇配套工程有限公司所选用的负压式新风主机为下送风机,大部分的风机都在40W以下,全天使用不超过1度电。

2019家用新风系统哪个牌子好,让生活变得更健康

身处都市,除了偶尔周末或假期去郊外爬山,或者在公园享受绿意,深呼吸的时候都是自然的清新,现在,随着科技的进步,新风系统的普及和进步,我们也能将自然的空气搬回家。新风系统可以有效净化,为居家带来森林般的空气。 一、艾吉森 深圳市艾吉森环保科技有限公司是一家集研发、生产和销售于一体的高新技术企业,专注研发、生产高品质的空气净化器、新风机和净水器等环境电器及智能家电产品,致力于为全球用户提供安全、健康、优质的家居环境电器解决方案。艾吉森凭借其领先的产品研发实力、完善的售后服务严谨的制造工艺、以及客户至上的服务理念公司产品设计追求简约实用,深受全球用户欢迎。

二、松下 始于1918年,隶属日本松下电器产业株式会社旗下,涉及家电/数码视听电子/办公产品/航空等诸多领域,专业从事各种电器产品的生产、销售的综合性电子技术企业集团。借助庞大的资本后盾,松下在诞生之初就通过ODM生产兼并了很多中小型新风机品牌,顺利成为新风机十大排名品牌之一。 三、霍尼韦尔 霍尼韦尔国际,始于1885美国,世界500强,航空航天/自动化控制系统/交通系统/特殊材料等领域专业的行业解决方案供应商,多元化高科技和制造企业。

质量要对得起价格,这是专注与高端电子与机械产品的世界著名品牌霍尼韦尔的信条。从设计、选材、生产再到销售和售后服务,霍尼韦尔用他们的行动表明客户所付出的高昂费用是完全值得的。 四、远大 沈阳远大企业集团中国企业500强,中国制造业500强,中国大企业集团竞争力500强。远大洁净空气科技有限公司,远大集团旗下,从事洁净新风机以及商用/家用/穿戴全系列洁净空气产品和手持式PM2.5检测仪等产品的研发生产。 五、爱品生

公共新风系统方案

公共新风监控系统方案北京长英新业数码科技有限公司

摘要: 新风系统是一种能够全天24小时持续不断地将室内污浊空气及时排出,同时引入室外新鲜空气,并有效控制风量大小、增加能量回收。营造健康良好的室内高品质生活环境,为居民打造健康、节能住宅的环保系统。 利用以太网/ITU/1-Wire总线技术实现城市空调系统全数字化温湿度等环境指标的监测和控制。介绍了行业现状,系统的工作原理,系统的功能特点,各部件说明、系统结构,最后附软件部分。 关键词:空调系统;新风系统;新风;室内环境; 前言 长英科技公共场所新风监控系统,采用全数字化环境监测方案,数字化及网 等环境参量进行精确监测,为公共络技术,对公共场所环境,包括温湿度、CO 2 场所的空调新风系统运行提供数据支持。从而营造健康良好的室内高品质生活环境,为居民打造健康、节能的室内环境。 长英科技公共场所新风监控系统旨在降低空调新风系统的能源浪费,提高公共场所环境质量,响应国家节能减排的大政方针。

一、背景 1、随着城市建筑的大型化,空调系统的利用率越来越高,空调场合人员密集,空调系统成为各种传染病疫情传染源的重要渠道; 随着我国城市化的发展,越来越多的空调系统将投入运行,空调在调节室内温湿度环境方面起到了重要的作用,对于提高建筑的舒适程度方面发挥的巨大的作用,随着我国城市化的发展,人口密度加大,空调大量使用,成为各种传染病疫情的传播一条渠道。我国城市居民每天在室内的时间将近22个小时,而目前我国公共场所中室内空气质量却不容乐观,部分公共场所室内空气污染的严重程度甚至相当于室外大气污染的4-5倍,高的竟然达到了10倍以上,这无疑带来了巨大的健康隐患。“非典”、“甲型HINI流感”的相继流行,特别是香港住宅小区淘大花园集体感染“SARS”的事件,使居住的健康问题受到越来越广泛的关注,但如何在住宅的规划和建筑单体设计中,在满足使用功能的前提上,提高住宅的卫生防疫性能,增强其对疾病的“免疫力”,已经成为物业运营过程中一个重要的问题。 经过大量的调查,有关部门发现部分城市公共场所的室内空气中,存在着不同程度、不同形式的污染问题,记者调查的近20处公共场所中,超过40%的存在着室内空气污染问题,室内空气质量不容乐观。而在全国范围内,不同形式的室内空气污染则更为严重。空气中隐患重重的病菌污染更是十分惊人。卫生部最近一次对全国近千家宾馆饭店、大型商场、超市的集中空调卫生状况抽检显示,高达47%的集中空调系统属于严重污染,中度污染的也达到了46%,合格的仅有6%,而对污染物的检测分析显示,每克灰尘细菌总数达10万个以上的达到了80%,由此带来的室内空气质量隐患令人堪忧。 虽然我国已经制订并实施公共场所卫生许可证制度,但由于缺乏有效的环境监控手段,并不能很好地保证公共场所的环境质量。 2、目前的新风方式规定为定时通风,不能完全保证环境质量,而且增加了空调能耗。

新风系统功能说明书终版(20151220)

赛菲新风机功能说明书 (此说明书要适用无空调款机型) 一、整机特性 1、输入特性:输入端子L,N和接交流市电,为三个单插片 6.3*0.8;系统 工作电压为185V-240V/AC 。 2、性能指标 1.控制器采用液晶显示 2.控制板工作环境及储存要求: ①工作温度:-20℃~85℃(室内机); ②相对湿度:30~95RH; ③储存温度:-30℃~90;

3.工作电压范围:185V-240V/AC; 4.温度控制范围及控制精度:16℃~30℃0.5℃,温度回差1℃; 5.温度显示范围:-30℃~90℃; 6. 整机待机功率消耗:<2W; 7. 电气控制部分要有良好的电磁兼容性能; 8. 安全性能:符合GB4706.1-2005和GB4706.32-2005标准。 2、整机组成 显示板GSC0040B 电源控制板 GSC0040A 变频板GSC0040C WIFI模块板GSC0040D 液晶模组LCD-315A(黑底白字) 粉尘传感器 PMS1003(客供) 二氧化碳传感器 T6603客供 温度传感器 4路(分别为新风入风口、排风入风口,新风 出风口、室外排风出口) 风机1 变频交流风机 风机2 变频交流风机 压缩机客供 四通阀客供 3、信号采集 粉尘传感器 PMS1003(客供)(赛纳威备选数显) 二氧化碳传感器T6603

温度传感器 4路(分别为新风入风口、排风入风口,新 风出风口、室外排风出口) 二、净化机控制系统按键说明 1、按键控制说明 整机共有5个触摸按键,包含1个开关按键和4个功能键。 电源开关需用一个(橙蓝)双色发光二极管做出两种状态指示,其他按键由一个白色微蓝发光二极管做出状态指示。所有正常按键操作都有提 示音一声,提示操作有效(提示声音要选用美音或者由客户指定)。 2、开关键“” 开关键的作用是切换控制板开机运行与待机状态。机器通电后处于待机状态,屏幕和其他按键状态指示灯不亮,只有开关键亮橙色灯,指示整 机现在处于待机状态,此时除开关键外其他按键均无效。一旦按下开机键 “”,音效提醒操作有效,开关键周围亮蓝色灯,控制板开机运行,此 时所有按键指示灯和屏幕图标全亮3秒,然后按照实际运行功能键和图标 亮灯,整机按默认的运行模式运行:风机风量为低风启动(默认上次风量)、PM2.5传感器、CO2传感器及各自检功能开启。 3、风速设置键“”和“”

家庭新风系统示意图新风系统运行原理介绍

家庭新风系统示意图新风系统运行原理介绍家庭新风系统示意图新风系统运行原理介绍 健康舒适的人居环境是我们一致的生活诉求,实现这一目标,家居环境仅仅拥有恒温恒湿还不够,还必须恒氧,拥有24小时不间断的新鲜空气供应。家庭新风系统即为实现这一目标而诞生,它根据房间大小、人员多少,通过机器运行,将室内的新鲜空气引入进来,并将室外的污浊空气排走,带给人类新鲜空气,达到健康的目的。新风系统运行高效,安装方便,本文将通过家庭新风系统示意图对新风系统的运行原理做出介绍。 家庭安装新风系统的意义 经济的发展和社会的进步,人们的生活和居住方式也发生了很大的改变,不管是生活、学习还是娱乐等活动我们都越来越趋向于在室内进行。与此同时,我们的房屋建筑也不断变得更高、更密闭,房屋的通风透气性越来越差,室内的装修、厨房油烟以及人体挥发的有害气体等都无法排除室外,室外的新鲜空气也无法进入室内,室内空气污染严重。开窗通风不仅受到住宅密闭性的限制,也会带来噪音、灰尘、蚊蝇以及影响空调能耗等问题。在这样的情况下,为住宅室内提供新鲜空气,将室内原有污浊空气排到室外、并将环境噪音挡在室外的家庭新风系统成为现代住宅的必备。 家庭新风系统示意图及其工作原理 家庭新风系统工作原理 新风系统是根据在密闭的室内一侧用专用设备向室内送新风,再从另一侧由专用设备向室外排出,则在室内会形成“新风流动场”的原 理,从而满足室内新风换气的需要。实施方案是:采用高压头、大流量小功率直流高速无刷电机带动离心风机、依靠机械强力由一侧向室内送风,由另一侧用专

门设计的排风新风机向室外排出的方式强迫在系统内形成新风流动场。在送风的同时对进入室内的空气进新风过滤、灭毒、杀菌、增氧、预热(冬天)保证进入室内的空气是洁净的,以此达到室内空气净化环境的目的。 家庭新风系统示意图 家庭新风系统各部件工作机制: 室内主机:主机运转时,室外新鲜空气从窗进器引入,在主机形成的压力场作用下,至室内活动区域,满足人员活动的需要,之后,污浊空气通过排风口、排风道至室外。 墙式进风口:在墙上开孔,引入室外新鲜的空气,室内的空气经过墙式进风口会被过滤掉灰尘、异味、花粉颗粒等,保证进入室内的空气是新鲜纯净的。 室内排风口:排风口可以设置在排风管道或者卫生间墙壁上,用户排除室内污浊的空气和异味等。 控制开关:启动或关闭系统。 排风管道:将室内污浊的空气运送至室外。 家庭新风系统示意图为大家展示了新风系统的工作运行原理,虽然原理简单,但是在安装的时候的每个部位都应该设计周全,否则在后期的使用过程中,使用效

空气净化器十大排名(2014最新)

空气净化器十大排名(2014最新) 第一品牌:创迈 商标:注册商标成立时间:上世纪八十年代 上榜理由:20年的负离子研发与销售,市场经验丰富,产品性价比高,口碑良好。 不足:专注于产品的研发而忽视推广力度知名度稍低 推荐指数: 公司简介:创迈始创于二十世纪80年代有着近20年的负离子研发,生产,销售,应用等经验。 创迈是国内最早将负离子技术运用在空气净化器上面的,同时于2013年首创了一款专为老人孩子孕妇设计的超静音负离子空气净化器。国内第一家对空气净化器提出"理疗与健康相结合"概念,同时开创了"纯净负离子"时代概念,坚持自主品牌意识,不断研发新的环保产品,产品远销欧美、日韩、东南亚等世界各地。 空气净化器十大品牌第二名 第二品牌:广东松下环境系统有限公司 商标:注册商标成立时间1993 上榜理由:日本松下独资企业Panasonic品牌的换气送风机、空气净化器、浴霸、热交换器组件、风幕机等,产品销往世界各地,换气扇类产品在美国业界最先获得"Energy Star"荣誉称号。 不足:产品种类繁多空气净化器方面无突出技术 推荐指数: 公司简介:广东松下环境系统有限公司,前身是顺德松下精工有限公司,2003年5月28日变更为日本松下独资企业。2005年吸收合并北京松下精工有限公司作为分公司,成为松下电器在海外最大的生产换气送风系列产品的企业。 空气净化器十大品牌第三名 第三品牌:北京亚都科技股份有限公司 商标:注册商标成立时间1987 上榜理由:资金、规模最大、自主知识产权最多的国家大型企业,掌握拥有世界最尖端的加湿器生产技术。 不足:专注于加湿器方面的技术而忽略了空气净化器领域 推荐指数: 公司简介:亚都公司创立于1987年,是国内空气品质(IAQ)领域著名企业,是国家科技部首批认定的"民营高新技术企业"和中关村科技园区的优秀新技术企业。2006年9月亚都公司成功完成海外融资,成为中外合资民营股份制企业--北京亚都室内环保科技有限公司。目前公司总资产7亿多元,拥有员工2000多人,已发展成为室内环保产业领域的顶尖企业。 空气净化器十大品牌第四名

新风系统原理介绍

新风系统,周所周知是新型室内通风排气设备,不仅能有组织地进风、排风,让空气通畅流通,且通过通风换气,还能将室内有害化学气味、污染物、湿气、异味、病毒、细菌等全面彻底地排向室外,进而随时保持室内循环新鲜空气,让人们在室内呼吸到新鲜、干净、高品质的空气。那么你知道该系统是如何工作的吗,下边我们一起来了解一下吧。 新风系统为开放性的循环系统,由风机、进风口、排气口和各种管道和接头组成。风机通过管道与一系列的排风口连通,启动风机,让室内形成负压,室内受污染的空气经过排风口及风机排向室外,室外新鲜空气经进风口进入室内。然后室外新鲜空气与室内污浊的空气经过高性能空气质量交换器(热转换器),污浊空气部分能量(排风系统中的部分能量有效回收后储存在储能装置中)传递给进入的新鲜空气,最终新鲜空气通过预热(预冷)、湿度交换后送入室内。 、系统种类 1、单向流新风系统

单向流系统是基于机械式通风系统三大原则的中央机械式排风与自然进风结合而形成的多元化通风系统,由风机、进风口、排风口及各种管道和接头组成的。安装在吊顶内的风机通过管道与一系列的排风口相连,风机启动,室内混浊的空气经安装在室内的吸风口通过风机排出室外,在室内形成几个有效的负压区,室内空气持续不断的向负压区流动并排出室外,室外新鲜空气由安装在窗框上方(窗框与墙体之间)的进风口不断的向室内补充,从而一直呼吸到高品质的新鲜空气。该新风系统的送风系统,但无须送风管道的连接,而排风管道一般安装于过道、卫生间等通常有吊顶的地方,基本上不额外占用空间。 2、双向流新风系统 双向流新风系统是基于机械式通风系统三大原则的中央机械式送、排风系统,并且是对单向流新风系统有效的补充。在双向流系统的设计中排风主机与室内排风口的位置与单向流分布基本一致,不同的是双向流系统中的新风是由新风主机送入。新风主机通过管道与室内的空气分布器相连接,新风主机不断的把室

别墅用新风系统及品牌

我觉得霍尼韦尔很好。 系统特点 1.高效新风换气 新风送入每间卧室、客厅,回风由客厅、走廊等公共区域排出,气流组织达到最佳,保证每个房间空气的洁净新鲜。(MV系列新风净化机、DR90除湿新风净化一体) 2.人性化的舒适控制 系统可根据人体舒适性需求惊醒设定,自动调节:如根据室内二氧化碳浓度,有害化学气体浓度以及空气湿度状况自动调节引入新风量,使室内空气品质始终保持最佳状态。(空气品质控制器C7110、二氧化碳控制器C7232、湿度控制器H46C1000) 3.绿色节能 系统通过智能化控制系统自动调节引入新风量优化空调能耗;全热交换系列新风系统还可以通过高效热回收达到节能效果,可节约空调能耗20%以上。(ER系列全热交换新风) 4.系统可扩展 系统可方便灵活进行系统功能的追加与扩展:从最简单的平衡式送排风系统,到包含温湿度、空气品质调节、新风净化功能的智能化系统,只需追加扩展模块,无需改动整体结构。 西班牙“圣岛” 智能中央新风主机,规格全、品种多,其VENTURIA2系列中央新风主机,具有体积小,噪音低,功率小,风量大等特点,是目前在国内市场最具竞争力的新一代智能中央新风产品。该产品无论是从产品质量上,还是从产品的综合性能指标上,是其它品牌无可比试的。同时我公司还进口和生产多种新风的配套产品,如各式进风口、排风口,窗式自平衡进风器和墙插式进风口、玻璃幕墙进风器等,以及多种规格的铝塑风管,价格将会优于同类其他产品。 ————南京圣岛环境技术有限公司(中国总代) 新风系统十大品牌有哪些? 1.奥得奥ADA (中国驰名商标,十大新风系统,空气净化器) 2.亚都YADU (国家科技攻关成果,火炬计划项目,北京亚都) 3.飞利浦PHILIPS (中国驰名商标,十1891年荷兰) 4.夏普SHARP (十大空气净化器,于1912年日本,世界品牌) 5.Blueair瑞宝-布鲁雅尔(于1996年瑞典,十大新风系统) 6.霍尼韦尔honeywell (创立于1885年美国,是世界500强企业) 7.远大空气净化机(中国驰名商标,十大新风系统,远大空调) 8.万利达Malata (中国驰名商标,十大新风系统,万利达集团) 9.日立HITACHI (1910年日本) 10.美的Midea (最具全球竞争力中国公司20强,广东美的集团有限公司)

酒店安装新风系统的必要性

随着空气环境污染的日益严重,越来越多的人环保意识也在不断增强。与此同时,人们更加的关注于室内空气质量问题。我们生活约有80%的时间是在室内进行的,室内空气质量的好坏直接影响我们的健康和安全。 目前来说,要改善室内空气污染,提高室内空气品质最直接有效的办法就是保证室内外空气的流通,在加快室内污染空气排出的同时,加速室外新鲜空气的注入。时下,最受欢迎的就是欧弗瑞家用新风系统。 现代城市酒店(宾馆)其设施越来越高档,建设中使用的基本都是高质量的材料和设备,房间的密封程度很高,室内的温度和通风基本都是靠中央空调(带有新风机组的)来调节,目的是给客人提供一个安静舒适的休息环境。但即便是这样也存在着客观问题, 即室内的空气质量达不到人的要求,房间内人体所散发的气味难以有效排除,装饰材料散发的有害物质对人体也有害,以至于入住的客人不得不开窗换气,解决室内的新鲜空气问题。 客房内的设施和空气质量是客人的第一关注事项,也是影响客房入住率的因素,关系到酒店的切身利益。每一个客人都不喜欢房间内有难闻的气味,这气味是靠喷洒空气清新剂或香水等掩盖不了的,必须要靠自然通风才能解决。打开窗户是我们常用方式,但这又有不安全的因素,且有的建筑采用的是固定窗无法打开。带有新风机组的中央空调最高也只能解决30%的新鲜空气,使用时有噪音的侵扰,晚间睡眠时只能关闭,开启时又耗费电力和有机组的损耗,初装新风机组时的

造价及今后的维修费用也是很大一笔资金,增加了酒店业主的管理成本,对环保节能也不利。 家用新风系统的安装不仅能在不开窗的情况下保证室内外空气的流通性,并且能科学定义和组织室内空气流动路径,使室外的新鲜空气经过滤后源源不断送入室内,污浊的空气有组织的及地排到室外。它的安装,既有效解决了室内的空气持续流通,排除室内的异味和有害气体及病毒菌,又保障了家居和人的安全、健康。 酒店属于公共区域,洁净健康的入住环境是顾客选择的标准,尤其是现代酒店的建筑设计有很密闭,影响呼吸通畅。

新风系统功能说明书终20151220

新风系统功能说明书终版(20151220)

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

功能说明书 赛菲新风机功能说明书 (此说明书要适用无空调款机型) 一、整机特性 1、输入特性:输入端子L,N和接交流市电,为三个单插片6.3*0.8;系统 工作电压为185V-240V/AC 。 2、性能指标 1.控制器采用液晶显示 2.控制板工作环境及储存要求: ①工作温度:-20℃~85℃(室内机);

功能说明书 ②相对湿度:30~95RH%; ③储存温度:-30℃~90; 3.工作电压范围:185V-240V/AC; 4.温度控制范围及控制精度:16℃~30℃±0.5℃,温度回差±1℃; 5.温度显示范围:-30℃~90℃; 6. 整机待机功率消耗:<2W; 7. 电气控制部分要有良好的电磁兼容性能; 8. 安全性能:符合GB4706.1-2005和GB4706.32-2005标准。 2、整机组成 显示板GSC0040B 电源控制板 GSC0040A 变频板GSC0040C WIFI模块板GSC0040D 液晶模组LCD-315A(黑底白字) 粉尘传感器 PMS1003(客供) 二氧化碳传感器 T6603客供 温度传感器 4路(分别为新风入风口、排风入风 口,新风出风口、室外排风出 口) 风机1 变频交流风机 风机2 变频交流风机

功能说明书 压缩机客供 四通阀客供 3、信号采集 粉尘传感器 PMS1003(客供)(赛纳威备选数显) 二氧化碳传感器T6603 温度传感器 4路(分别为新风入风口、排风入风 口,新风出风口、室外排风出口) 二、净化机控制系统按键说明 1、按键控制说明 整机共有5个触摸按键,包含1个开关按键和4个功能键。 电源开关需用一个(橙蓝)双色发光二极管做出两种状态指示,其他按键由一个白色微蓝发光二极管做出状态指示。所有正常按键操作都 有提示音一声,提示操作有效(提示声音要选用美音或者由客户指定)。 2、开关键“” 开关键的作用是切换控制板开机运行与待机状态。机器通电后处于

大酒店通风系统消声降噪方案

大酒店通风系统消声降噪方案 ****** 大酒店通风系统消 方 案 ******* 环保设备有限公司 20 年5 月日 目录 1、工程概述 2、设计及选型依据3 、系统基本状况 4、各区域噪声标准5 、设备参数 6、噪声源综合分析7 、噪声的危害 8、系统自然衰减量9 、具体设计方案 10、消声、隔振计算书11 、说明及建议 12、各专业应注意的问题 ** 五星级酒店通风系统 消声降噪方案 一、工程概述: 72516 本工程为超高层五星级酒店建筑,地下两层,地上三十四层,建筑面积平方米, 建筑高度151.8 米。其中地下二层为车库及设备用房,地下一层为酒店后勤用房及锅炉房。地上一至六层为裙房部分,内设有大堂、各式餐厅、宴会厅、会 议、游泳池等功能区域; 八至三十四层为客房区域,其中七层及二十三层为避难层和设备

转换层。 宾馆公共区域与客房的中央空调系统设计。地下车库及设备用房通风及防排烟设计。防烟楼梯间及其前室,消防电梯前室及合用前室,走廊、中庭及需要排烟房间的全面防排烟设计,避难层防烟设计。洗衣房局部排风系统由洗衣机房专业设备公司二次设计,厨房排油烟及油烟净化系统由专业厨房设备公司二次设计。 本公司有幸对大楼内的送、排风系统、热回收空调机组、新风机组、热回收新风机组、水泵、冷水机组等以及与它们相关的区域做消声降噪的二次设计以及消声设备的选型。 二、设计及选型依据: 1、甲方提供的通风系统图。 2、《声环境质量标准》(GB3096-2008) 3、《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008) 4 、《民用建筑隔声设计规范》(GBJ118-88) 5 、《风机用消声器技术条件》(JB/T6891-2004) 6 、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) 7 、《噪声与振动控制工程手册》原设计的风机、机组参数均已确定,送、排风系统和空调系统的管路和消声设备已设计,本方案尽可能在不改动原设计但又能达到规定要求的基础上进行消声降噪的二次设计。 三、系统基本状况: 1、大空间公共区域设计单风管定风量一次回风式全空气低速空调系统,采用热回收式空气处理机组,设有初、中效过滤,气流组织为上送下回或上送上回,空气处理机组设置在各楼层机房内。2 、餐饮包房、小办公等采用风机盘管加新风系统,便于室温独立控制,气流组织采用上送上回。 3、酒店客房等采用风机盘管加新风系统,便于室温独立控制,气流组织采用侧送顶回。新排风系统采用垂直系统,新风由避难层机房热回收式新风机组处理后送至各客房的新风竖井,再送入房间内; 排风也是通过房间竖井并由热回收式新风机组内的排风机排出室外。4 、厨房设计直流式全空气空调系统。送风采用新风机组,并设初、中效过滤器。厨

新风系统技术介绍

瑞芬德(北京)环境科技有限公司
PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 https://www.wendangku.net/doc/1b4972765.html,

内容目录
? ? ? ? ? ? ? 新风概念 新风的作用 空气品质 新风量设计计算 新风系统分类 全热新风机国家标准 新风和湿度自动控制系统
Shenzhen lean-sigma consultant Co., LTD
版权所有 翻版必究
2/41
PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 https://www.wendangku.net/doc/1b4972765.html,

新风概念(1)
空气标准
? 室内空气质量是指室内空气中各种成分的含 量。 ? 室内空气污染指室内各种气体成分的含量超 过了“室内空气质量标准(GB / T 18883- 2002)”的规定数值。 ? 比较容易超标的气体成分是:甲醛、甲苯、 苯并 笓(油烟)、二氧化碳、氨(卫生间) 。
Shenzhen lean-sigma consultant Co., LTD
版权所有 翻版必究
3/41
PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 https://www.wendangku.net/doc/1b4972765.html,

新风概念(2)
新风系统必要性
自然换气不能保证室内空气 品质,必须使用新风系统
以前的住宅是 有空隙的开放型
节能 健康 舒适
现代住宅是 高性能密封型
隔音 安全
烟雾
冷气不断进入
潮气
冷气不断进入
热量流失
冬天:风从空隙进入屋内,屋内很冷。 夏天:因有空隙,冷气起不到效果,屋内很热。
PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 https://www.wendangku.net/doc/1b4972765.html,
随着住宅密封化的进步 自然换气也越来越难进行。

新风系统十大品牌企业介绍

新风系统目前是绝大多数北方人非常需要的系统,目前新风系统在国内的发展还处于初始阶段,各种新风系统品牌层次不一,根据小编的统计,目前国内新风系统的厂家在数千个,在总结了数万个真实用户的情况下,我们查询相关资料,就新风系统十大品牌的最新信息的品牌受关注度、产品销量、用户口碑,及线下销售网点、服务网点分布情况综合考虑(注:排名不分先后),数据仍在持续更新中,希望大家多多关注。 新风系统十大品牌1.霍尼韦尔新风系统 新风系统十大品牌1.霍尼韦尔新风系统 霍尼韦尔是自控产品开发及生产国际巨头,业务涵盖超广,目前诺尼维尔,在新风系统上强调对人体舒适度和绿色节能的控制。霍尼韦尔中央新风系统不仅通过热回收达到节能效果,同时通过全智能控制监测室内空气品质,根据需要调节引入新风量。得到了国内众多用户的支持。 生产地区地区:美国 主要热销机型型号:ER350D3018/ER3000D1AA/ER250 D3009

新风系统十大品牌1.霍尼韦尔新风系统 新风系统十大品牌2.远大新风系统 远大新风系统可以说是新风国产品牌中的中流砥柱,远大成立于1 988年,属于中国现代企业中资历比较老的一家。在除尘除霾这一项远大做的比较突出。得到了国内众多用户的支持。同时也是国内品牌的主要竞争者。 地区:中国 热销机型:SC125/SC500/SC250 新风系统十大品牌3.怡米康新风系统 新风系统十大品牌3.怡米康新风系统 IMICON品牌于2013年进驻中国,完成“怡米康IMICON”商标的注册;在北京成立“怡米康环保科技(北京)有限公司”做为中国运营中心并分别在深圳、武汉设立产品研发与生产基地。作为一家全球性的以

新风系统及其分类

中央新风是实现全屋通风换气的一种设备,虽然进入国内市场只有短短几年的时间,但是新风系统良好的通风性能,受到了众多用户的一致肯定。目前,在国内市场上,中央新风系统类型主要有单向流新风中央系统、双向流中央新风系统和全热交换中央新风系统。在我们了解这三种类中央新风系统之前,先一起来看看什么是中央新风系统。 一、什么是新风系统 中央新风系统,是指将室外新鲜空气过滤后送到室内,同时把污浊的空气排到室外,达到系统平衡的同时进行空气置换,使一个密闭的空间实现科学的空气对流,也等于在密闭的房间增加了一个呼吸系统。它既保证了密闭的房内24小时都有新鲜的空气,身在房间犹如置身于绿色的森林之中,也保证了房间的清洁安静,隔绝外界的灰尘和噪音,又能有效的避免由于凝露引起的房屋发霉现象。 二、中央新风系统类型介绍: 中央新风系统按照气流组织可分为:单向流中央新风系统、双向流中央新风系统、全热交换中央新风系统。 单向流新风换气系统 单向流中央新风系统即“强制排风,自然进风”系统。其工作原理就是依靠主机工作产生的吸力,形成室内负压,将污浊空气通过送

风管道送到室外,为了平衡室内的负压,房间外面相对新鲜的空气从预先安装好的进气孔进入室内,以达到通风换气的目的。 双向流新风换气系统 双向流中央新风系统即“强制排风,强制送风”系统,由一组强制送风系统和一组强制排风系统组成。与单向流的区别在于送风形式由自然进风改为强制送风,进风孔进风更主动,新风由送风系统的管道送入室内,污浊空气通过排风系统管道集中排至室外,换气效果更加明显。 全热交换新风换气系统 全热交换的中央新风系统克服了以上系统的缺点,主机中增加了全热回收系统,进出的空气都经过安置在主机中的热交换器,进行了预热预冷的能量交换,可以保留室内空气70%的能量,即使温差较大也不会影响室内温度。送风口、排风口装在同一房间的不同位置,新鲜的空气通过管道被送到各个房间,污浊的空气被装在各个房间的排风口抽出来,这样可以在每个相对独立的空间内新成对流,有效保证了空气的质量。 全热交换新风系统 以上三种类型的中央新风系统,使用最多的是单向流中央新风系统和全热交换新风系统。单向流新风系统一般多用于公寓家庭,有效

教你正确选择家用新风系统

室内空气污染的爆发,让新风系统成为备受瞩目的一个家用设备,但毕竟是一个新兴产品,很多人甚至都来不及去了解,更谈不上选择一款合适的产品。那么新风系统要怎么选呢?下面就由新风系统十大品牌德国精工·诺森柏格来为大家分析一波! 通常来讲,品牌是质量的保证,所以品牌的选择非常重要,一个好的品牌,在技术研发和产品生产方面的实力要更强一些,比如说德国精工·诺森柏格新风系统,之所以是新风系统十大品牌,就是因为其强大的产品质量和肉眼所见的净化效果,并且改善了传统空气净化器净化能力差的弊端!可见品牌的重要性,所以在选择新风系统之前,一定要选择一个靠谱的品牌。 下来就是新风系统的类型,目前市场上的新风系统类型非常多,大体可分为单向流、双向流、中央式、壁挂式、落地式等,不同类型的新风系统安装方式也是不同的,其中中央新风系统的安装较为复杂,但是效果也是相对比较好。不过在选择新风系统的类型时,一定要参考一个重要的因素,就是根据我们房屋的实际情况! 比如说,中央吊顶式新风系统的安装比较复杂,需要穿墙打孔走管道,所以就需要在装修之前安装,如果已经装修完成,或者是少部分不支持安装中央吊顶式新风系统的房屋,而在这种情况下,我们就可以选择壁挂式新风系统或者立柜式新风系统,安装非常便捷。 其次就是价格,我们在购买任何一个产品时,价格永远是我们的一个重要的决定因素,新风系统不仅产品类型非常多,并且其风量的大小也是不一样的,所以要根据自己的实际面积来选择合适的风量。如果条件允许的话,可以选择带有全热交换系统的双向流新风系统,这样可以在室内外空气置换的同时进行能量交换,确保进入室内的新风不会产生过大的温差,保证了我们的舒适度。如果预算有限的话,也可以选择单向流新风系统,也可以有效的实现全屋的通风换气。 新风系统作为目前改善室内空气质量的一个有效的方法,是一定要买的,但是如何选择新风系统,千万不能盲目购买,一定要结合各方面的因素和自己的实际情况,这样才能选择到一款合适的新风系统。