文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 用电检查复习资料汇总

用电检查复习资料汇总

用电检查复习资料汇总
用电检查复习资料汇总

1、供电方案编制导则

5、用电负荷分级

(1)分级原则

用电负荷应根据对供电可靠性的要求,以及中断供电将危害人身安全和公共安全,在政治或经济上造成损失或影响的程度等因素进行分级。

(2)一级负荷

中断供电将产生下列后果之一的,为一级负荷:

①引发人身伤亡的。

②造成环境严重污染的。

③发生中毒、爆炸和火灾的。

④造成重大政治影响、经济损失的。

⑤造成社会公共秩序严重混乱的。

(3)二级负荷

中断供电将产生下列后果之一的,为二级负荷;

①造成较大政治影响、经济损失的。

②造成社会公共秩序混乱的。

(4)三级负荷

不属于一级负荷和二级分负荷的为三级负荷。

(5)重要客户

具有一级负荷兼或二级负荷的客户统称为重要客户。如:国家重要广播电台、电视台、通信中心;重要国防、军事、政治工作及活动场所;重要交通枢纽;国家信息中心及信息网络、电力调度中心、金融中心、证券交易中心;重要宾馆、饭店、医院、学校;大型商场、影剧院等人员密集的公共场所;煤矿、金属非金属矿山、石油、化工、冶金等高危行业的客户。

6、供电电压等级的确定

(1)供电额定电压

①低压供电:

②高压供电:为10.36(66)、110、220、330、500KV。

客户需要的供电电压等级在110KV及以上时,其受电装置应作为,终端变电站设计。

(2)确定供电电压等级的尸般原则

①直客户的供电电压等级应根据用电最大需量、用电设备容量或受电设备总容量确定。除有特殊需要,供电电压等级一般可参照表1确定。

表1 客户供电电压等级的确定

2、供电半径超过本级电压规定时,可按高一级电压供电。

②具有冲击负荷、波动负荷、非对称负荷。

(3)低压供电

①客户单相用电设备总容量在10KW及以下时可采用低压220V供电,在经济发达地区用电设备总容量扩大到

16KW。

②客户用电设备总容量在10KW及以下或受电变压器容量在50KV A及以下者,可采用低压380V供电。在用电负荷密度较高的地区,经过技术经济比较,采用低压供电的技术经济性明显优于高压供电时,低压供电的容量可适度提高。

③农村地区低压供电容量,应根据当地农村电网综合配电小容量、多布点的配置特点确定。

(4)高压供电

①客户用电设备总容量在100KV A-8000KV A时(含8000KV A),宜采用10KV供电。无35KV电压等级的地区,10KV 电压等级的供电容量可扩大到15000KV A。

②客户用电设备总容量在5MV A-40MV A时,宜采用35KV供电。

③有66KV电压等级的电网,客户用电设备总容量在15MV A-40MV A时,宜采用66KV供电。

④客户用电设备总容量在20MV A-100MV A时,宜采用110KV及以上电压等级供电。

⑤客户用电设备总容量在100MV A及以上,宜采用220KV及以上电压等级供电。

⑥10KV及以上电压等级供电的客户,当单回路电源线路容量不满足负荷需求且附近无上一级电压等级等级供电时,可合理的增加供电回路数,采用多回路供电。

(5)临时供电

基建施工、市政建设、抗旱打井、防汛排涝、抢险救灾、集会演出等非永久性用电,可实施临时供电。具体供电电压等级取决于用电容量和当地的供电条件。

(6)居住区住宅用电容量配置

①居住区住宅以及公共服务设施用电容量的确定应综合考虑所在城市的性质、社会经济、气候、民族、习俗及家庭能源使用的种类。

②建筑面积在50平方米及以下的住宅用电每户容量宜不小于4KW;大于60平方米的住宅用用每户容量宜不小于8KW。

③配电变压器容量的配置系数,应根据住宅户数和各地区用电水平,由各省(自治区、直辖市)电力公司确定。

7、供电电源及自备应急电源配置

(1)配置的一般原则

①供电电源应根据客户的负荷等级、用电性质、用电容量、当地供电条件等因素进行技术经济比较,与客户协商确定。

a.对具有一、二级负荷的客户应采用双电源泉或多电源供电,其保安电源应符合独立电源的条件。该类客户应自备应急电源,同时应配备非电性质的应急措施。

b.对三级负荷的客户可采用电源供电。

②双电源、多电源供电时宜采用统一电压等级电源供电。

③应根据客户的负荷性质及其对用电可靠性要求和城乡发展规划,选择采用架空线路、电缆线路或架空一电缆线路供电。

(2)一、二级负荷供电电源的配置规定

①一级负荷的供电电源应符合下列规定:

a.一级负荷的供电除由双电源供电外,应增设保安电源,并严禁将其它负荷接入应急供电系统。

b.一级负荷的设备的供电电源应在设备的控制箱内实现自动切换,切换时间应满意设备允许中断供电的要求。

②二级负荷的供电电源应符合下列规定:

a.二级负荷的供电应由双电源供电,当一路电源发生故障时,另一路电源不应同时受到损坏。

b.二级负荷的设备供应应根据电源条件及负荷的重要程度用下列供电方式之一:

Ⅰ、双电源供电,在最末一级配电装置内切换。

Ⅱ、双电源供电到适当的配电点互投装置后,采用专线送到用电设备或其控制装置上。

Ⅲ、小容量负荷可以用一路电源加不间断电源装置,或一路电源加设备自带的蓄电池组在末端实现切换。

(3)供电电源点确定的一般原则

①电源点应具备足够的供电能力,能提供合格的电能质量,似满足客户的用电需求;在选择电源点时应充分考虑相关因素,确保电网和客户端变电所的安全运行。

②对多个可选的电源点,应进行技术经济比较后确定。

③根据客户的负荷性质和用电需求,确定电源点的回路数和种类。

④根据城市地形、地貌和城市道路规划要求,就进选择电源点。路径应短捷顺直,减少与道路交叉,避免近电远供、迂回供电。

(4)自备应急电源配置的一般原则

①自备应急电源配置容量标准必须达到保安负荷的120%。

②启动时间满足安全要求。

③客户的自备应急电源与电网电源之间应装设可靠的电气或机械闭锁装置,防止倒送电。

(5)自备应急电源及选择

①自备应急电源的种类

a.独立于正常电源的发电机组。

b.供电网络中独立于正常电源的专用馈电线路。

c.UPS不间断供应电源(或其它新型电源)。

d.蓄电池。

e.干电池。

f.其它新型自备应急电源技术(设备)。

②自备应急电源的选择。

a.允许中断供电时间为15秒以上的供电,可选用快速自启动的发电机组。

b.自投装置的动作时间能满足允许中断供电时间的,可选用带有自动投入装置的独立于正常电糠的专用馈电线路。

c.允许中断供电时间为毫秒级的供电,可选用蓄电池静止型不间断供电装置、蓄电池机械贮能电机型不间断供电装置或柴油机不间断供电装置。

(6)应急电源工作时间

应急电源工作的时间应按客户生产技术上要求的停车时间考虑。当与自动启动的发电机组配合使用时,不宜少于10分钟。

2、业扩报装管理规范:中间检查、竣工报验、验收

第三十条供电企业在受理客户受电工程中间检查报验申请后,应及时组织开展中间检查。发现缺陷的,应一次性书面通知客户整改。复验合格后方可继续施工。

(一)现场检查前,应提前与客户预约时间,告知检查项目和应配合的工作。

(二)现场检查时,应查验施工企业、试验单位是否符合相关资质要求,检查施工工艺、建设用材、设备选型等项目,并记录检查情况。对检查中发现的问题,应以《受电工程缺陷整改通知单》(格式见附件7)的形式一次性通知客户整改。客户整改完成后,应报请供电企业复验。复验合格后方可继续施工。

(三)中间检查合格后,以《受电工程中间检查结果通知单》形式书面通知客户(格式见附件8)。

(四)对未实施中间检查的隐蔽工程,应书面向客户提出返工要求。

第三十一条中间检查的期限,自接到客户申请之日起,低压供电客户不超过3个工作日,高压供电客户不超过5个工作日。

第三十二条电能计量装置和用电信息采集终端的安装应与客户受电工程施工同步进行。

(一)现场安装前,应根据供电方案和客户受电工程设计文件确认安装条件,领取智能电能表及互感器、采集终端等相关器材,并提前与客户预约装表时间。对需停电实施的工作,应与客户协商确定停电工作时间。

(二)采集终端安装位置应依据终端通信信号强、铺设线路短、现场维护方便原则进行选定。

(三)采集终端、电能计量装置安装结束后,应核对装置编号、电能表起度及变比等重要信息,及时加装封印,记录现场安装信息、计量印证使用信息,请客户签字确认。

(四)采集终端安装完毕后,应符合《电力用户用电信息采集系统采集终端和计量装置建设管理规范》的运行要求。第三十三条受电工程竣工检验前,客户服务中心应牵头组织生产、调度部门,做好接电前新受电设施接入系统的准备和进线继电保护的整定、检验工作。

第三十四条受理客户竣工检验申请时,客户服务中心应审核客户相关报送材料是否齐全有效,与客户预约检验时间,并及时通知本单位参与工程验收的相关部门。报送资料清单见附件9。

第三十五条竣工检验时,应按照国家、电力行业标准、规程和客户竣工报验资料,对受电工程进行全面检验。发现缺陷的,应以书面形式一次性通知客户。复验合格后方可接电。

(一)竣工检验前,应提前与客户预约时间,告知竣工检验项目和应配合的工作,组织相关人员开展竣工检验工作。(二)竣工检验范围应包括:用电信息采集终端,工程施工工艺、建设用材、设备选型及相关技术文件,安全措施。

(三)检验重点项目应包括:线路架设或电缆敷设;高、低压盘(柜)及二次接线检验;继电保护装置及其定值;配电室建设及接地检验;变压器及开关试验;环网柜、电缆分支箱检验;中间检查记录;电力设备入网交接试验记录;运行规章制度及入网工作人员资质检验;安全措施检验等。

(四)对检查中发现的问题,应以《受电工程缺陷整改通知单》(格式见附件7)书面通知客户整改。客户整改完成后,应报请供电企业复验。

第三十六条竣工检验合格后,应根据现场情况最终核定计费方案和计量方案,记录资产的产权归属信息,形成《客户受电工程竣工验收单》(格式见附件10),及时告知客户做好接电前的准备工作要求,并做好相关资料归档工作。准备工作包括:结清相关业务费用、签订《供用电合同》及相关协议、办结受电装置接入系统运行的相关手续。

第三十七条启动竣工检验的时间,自受理之日起,低压供电客户不超过3个工作日,高压供电客户不超过5个工作日。

3、法律法规:电力法、供电营业与用检相关的内容

4、居民电器损坏处理办法

对不可修复的家用电器,其购买时间在6个月及以内的,按原购货发票价,供电企业全额予以赔偿,购置时间在6个月以上的,按原购货发票价,并按本规定第十二条规定的使用寿命折旧后的余额,予以赔偿。使用年限已超过本规定第十二条规定仍在使用的,或者折旧后的差额低于原价10%的,按原价的10%予以赔偿。

各类家用电器的平均使用年限为:电子类:如电视机、音响、录像机、充电器等,使用寿命为10年;电机类:如电冰箱、空调器、洗衣机、电风扇、吸尘器等,使用寿命为12年;电阻电热类:如电饭煲、电热水器、电茶壶、电炒锅等,使用寿命为5年;电光源类:白炽灯、气体放电灯、调光灯等,使用寿命为2年。

5、供用电合同:违约用电处理、供电服务指标、产权、责任点

擅自改变用电类别;擅自超过合同约定的容量用电;擅自超过计划分配的用电指标的;擅自使用已经在供电企业办理暂停使用手续的电力设备,或者擅自启用已经被供电企业查封的电力设备;擅自迁移、更动或者擅自操作供电企业的用电计量装置、电力负荷控制装置、供电设施以及约定由供电企业调度的用户受电设备;未经供电企业许可,擅自引入、供出电源或者将自备电源擅自并网。

供电设施的运行维护责任分界点有何规定?

1)公用低压线路供电的,以供电接户线用户端最后支持物为分界点,支持物属供电企业。

2)10 千伏及以下公用高压线路供电的,以用户厂界外或配电室前的第一断路器或第一支持物为分界点,第一断路器或第一支持物属供电企业。

3)35千伏及以上公用高压线路供电的,以用户厂界外或用户变电站外第一基电杆为分界点。第一基电杆属供电企

业。

4)采用电缆供电的,本着便于维护管理的原则,分界点由供电企业于用户协商确定。

5)产权属于用户且由用户运行维护的线路,以公用线路分支杆或专用线路接引的公用变电站外第一基电杆为分界点,专用线路第一基电杆属用户。在电气上的具体分界点,由供用双方协商确定。

城市地区年供电可靠率不低于99%,城市居民用户受电端电压合格率不低于95%,10千伏以上供电用户受电端电压合格率不低于98%;

供电企业办理用电业务的期限应当符合下列规定:

(一)向用户提供供电方案的期限,自受理用户用电申请之日起,居民用户不超过3个工作日,其他低压供电用户不超过8个工作日,高压单电源供电用户不超过20个工作日,高压双电源供电用户不超过45个工作日;

(二)对用户受电工程设计文件和有关资料审核的期限,自受理之日起,低压供电用户不超过8个工作日,高压供电用户不超过20个工作日;

(三)对用户受电工程启动中间检查的期限,自接到用户申请之日起,低压供电用户不超过3个工作日,高压供电用户不超过5个工作日;

(四)对用户受电工程启动竣工检验的期限,自接到用户受电装置竣工报告和检验申请之日起,低压供电用户不超过5个工作日,高压供电用户不超过7个工作日;

(五)给用户装表接电的期限,自受电装置检验合格并办结相关手续之日起,居民用户不超过3个工作日,其他低压供电用户不超过5个工作日,高压供电用户不超过7个工作日。

在电力系统正常的情况下,供电企业应当连续向用户供电。需要停电或者限电的,应当符合下列规定:

(一)因供电设施计划检修需要停电的,供电企业应当提前7日公告停电区域、停电线路、停电时间;

(二)因供电设施临时检修需要停电的,供电企业应当提前24小时公告停电区域、停电线路、停电时间;

(三)因电网发生故障或者电力供需紧张等原因需要停电、限电的,供电企业应当按照所在地人民政府批准的有序用电方案或者事故应急处置方案执行。

供电企业24小时受理供电故障报修。供电企业工作人员到达现场抢修的时限,自接到报修之时起,城区范围不超过60分钟,农村地区不超过120分钟,边远、交通不便地区不超过240分钟。

6、十项承诺

1)城市地区:供电可靠率不低于99.90%,居民客户端电压合格率96%;农村地区:供电可靠率和居民客户端电压合格率,经国家电网公司核定后,由各省(自治区、直辖市)电力公司公布承诺指标。

2)提供24小时电力故障报修服务,供电抢修人员到达现场的时间一般不超过:城区范围45分钟;农村地区90分钟;特殊边远地区2小时。

3)供电设施计划检修停电,提前7天向社会公告。对欠电费客户依法采取停电措施,提前7天送达停电通知书,费用结清后24小时内恢复供电。

4)严格执行价格主管部门制定的电价和收费政策,及时在供电营业场所和网站公开电价、收费标准和服务程序。5)供电方案答复期限:居民客户不超过3个工作日,低压电力客户不超过7个工作日,高压单电源客户不超过15个工作日,高压双电源客户不超过30个工作日。

6)装表接电期限:受电工程检验合格并办结相关手续后,居民客户3个工作日内送电,非居民客户5个工作日内送电。

7)受理客户计费电能表校验申请后,5个工作日内出具检测结果。客户提出抄表数据异常后,7个工作日内核实并答复。

8)当电力供应不足,不能保证连续供电时,严格按照政府批准的有序用电方案实施错避峰、停限电。

9)供电服务热线“95598”24小时受理业务咨询、信息查询、服务投诉和电力故障报修。

10)受理客户投诉后,1个工作日内联系客户,7个工作日内答复处理意见。

7、自备电源配置(按重要等级)

遇有下列情况之一者,保安电源应由用户自备:

1)在电力系统瓦解或不可抗力造成供电中断时,仍需保证供电的。

2)用户自备电源比电力系统供给更为经济合理的。

3)重要电力客户应配自备应急电源及非电性质的保安措施,满足保安负荷应急供电需要。对临时性重要电力客户可以租用应急发电车(机)满足保安负荷供电要求。

自备应急电源与电网电源之间应装设可靠的电气或机械闭锁装置,防止倒送电。

重要电力用户的自备应急电源配置应符合以下要求:自备应急电源配置容量标准应达到保安负荷的120%;自备应急

电源启动时间应满足安全要求;自备应急电源与电网电源之间应装设可靠的电气或机械闭锁装置,防止倒送电;临时性重要电力用户可以通过租用应急发电车(机)等方式,配置自备应急电源。

2)允许中断供电时间为15S以上的供电,可选用快速自启动的发电机组;自投装置的动作时间能满足允许中断供电时间的,可选用带有自动投入装置的独立于正常电源之外的专用馈电线路;允许中断供电时间为毫秒级的供电,可选用蓄电池静止型不间断供电装置或柴油机不间断供电装置。

9、低压导线截面、中性线截面

选择导体截面应符合哪些规定?1)按敷设方式及环境条件确定的导体载流量,不应小于计算电流;2)导体应满足线路保护的要求;3)导体应满足动稳定与热稳定的要求;4)线路电压损失应满足用电设备正常工作及启动时端电压的要求;5)导体最小截面应满足机械强度的要求;6)用于负荷长期稳定的电缆,经技术经济比较确认合理时,可按经济电流密度选择导体截面,且应符合现行国家标准的有关规定。

中性线的截面的要求?1)中性导体的界面应与相导体的截面相同(单相两线制线路、铜相导体截面小于等于16平方毫米或铝相导体截面小于等于25的三相四线制线路);2)中性导体截面可小于相导体截面(铜大于16,铝大于25,铜中性导体截面大于等于16,铝大于等于25);3)在配电线路中固定敷设的铜保护接地中性导体的截面积不应小于10,铝不应小于16;

10、配电设备布置中的安全措施(导线与建筑物的距离)

配电设备布置中的安全措施:1)落地式配电箱的底部应抬高,高出地面的高度室内不应低于50mm,室外不应低于200mm;其底座周围应采取封闭措施,并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。2)同一配电室内相邻的两段母线,当任一段母线有一级负荷时,相邻的两段母线之间应采取防火措施。3)高压及低压配电设备设在同一室内,且两者有一侧柜顶有裸露的母线时,两者之间的净距不应小于2m.4)成排布置的配电屏,其长度超过6m时,屏后的通道应设2个出口,并宜布置在通道的两端;当两出口之间的距离超过15m时,其间尚应增加出口。

对建筑物的要求?1)配电室屋顶承重构件的耐火等级不应低于二级,其他部分不应低于三级。当配电室与其他场所毗邻时,门的耐火等级应按两者中耐火等级高的确定。2)配电室长度超过7m时,应设2个出口,并宜布置在配电室两端。当配电室双层布置时,楼上配电室的出口应至少设一个通向该层走廊或室外的安全出口。配电室的门均应向外开启,但通向高压配电室的门应为双向开启门。3)配电室的顶棚、墙面及地面的建筑装修,应使用不易积灰和不易起灰的材料;顶棚不应抹灰。4)配电室内的电缆沟,应采取防水和排水措施。配电室的地面宜高出本层地面50mm或设置防水门槛。

11、电缆敷设穿管

配电线路的敷设应符合哪些要求?1)与场所环境的特征相适应;2)与建筑物和构筑物的特征相适应;3)能承受短路可能出现的几点应力;4)能承受安装期间或运行中布线可能遭受的其他应力和导线的自重;

1.5倍。

13、变压器运行规程:巡查内容、投运的要求、立即停运

变压器日常巡视检查一般包括以下内容:

1)变压器的油温和温度计应正常,储油柜的油位应与温度相对应,各部位无渗油、漏油;

2)套管油位应正常,套管外部无破损裂纹、无严重油污、无放电痕迹及其他异常现象;套管渗漏油时,应及时处理,防止内部受潮损坏;

3)变压器声响均匀、正常;

4)各冷却器手感温度应相近,风扇、油泵、水泵运转正常,油流继电器工作正常,特别注意变压器冷却器潜油泵负压区出现的渗漏油;

5)水冷却器的油压应大于水压(制造厂另有规定者除外);

6)吸湿器完好,吸附剂干燥;

7)引线接头、电缆、母线应无发热迹象;

8)压力释放器、安全气道及防爆膜应完好无损;

9) 有载分接开关的分接位置及电源指示应正常;

10)有载分接开关的在线滤油装置工作位置及电源指示应正常;

11)气体继电器内应无气体(一般情况);

12)各控制箱和二次端子箱、机构箱应关严,无受潮,温控装置工作正常;

13)干式变压器的外部表面应无积污;

14)变压器室的门、窗、照明应完好,房屋不漏水,温度正常;

15)现场规程中根据变压器的结构特点补充检查的其他项目。

变压器的投运:

1)在投运变压器之前,值班人员应仔细检查,确认变压器及其保护装置在良好状态,具备带电运行条件。并注意外部有无异物,临时接地线是否已拆除,分接开关位置是否正确,各阀门开闭是否正确。变压器在低温投运时,应防止呼吸器因结冰被堵。

2)运用中的备用变压器应随时可以投入运行。长期停运者应定期充电,同时投入冷却装置。如系强油循环变压器,充电后不带负载或带较轻负载运行时,应轮流投入部分冷却器,其数量不超过制造厂规定空载时的运行台数。

变压器立即停运:

变压器有下列情况之一者应立即停运,若有运用中的备用变压器,应尽可能先将其投入运行:

1)变压器声响明显增大,很不正常,内部有爆裂声;

2)严重漏油或喷油,使油面下降到低于油位计的指示限度;

3)套管有严重的破损和放电现象;

4)变压器冒烟着火;

5)干式变压器温度突升至120℃。

14、减容、暂停

第二十三条用户减容,须在五天前向供电企业提出申请。供电企业应按下列规定办理:

1.减容必须是整台或整组变压器的停止或更换小容量变压器用电。供电企业在受理之日后,根据用户申请减容的日期对设备进行加封。从加封之日起,按原计费方式减收其相应容量的基本电费。但用户申明为永久性减容的或从加封之日起期满二年又不办理恢复用电手续的,其减容后的容量已达不到实施两部制电价规定容量标准时,应改为单一制电价计费;

2.减少用电容量的期限,应根据用户所提出的申请确定,但最短期限不得少于六个月,最长期限不得超过二年;

3.在减容期限内,供电企业应保留用户减少容量的使用权。用户要求恢复用电,不再交付供电贴费;超过减容期限要求恢复用电时,应按新装或增容手续办理;

4.在减容期限内要求恢复用电时,应在五天前向供电企业办理恢复用电手续,基本电费从启封之日起计收;

5.减容期满后的用户以及新装、增容用户,二年内不得申办减容或暂停。如确需继续办理减容或暂停的,减少或暂停部分容量的基本电费应按百分之五十计算收取。

第二十四条用户暂停,须在五天前向供电企业提出申请。供电企业应按下列规定办理:

1.用户在每一日历年内,可申请全部(含不通过受电变压器的高压电动机)或部分用电容量的暂时停止用电两次,每次不得少于十五天,一年累计暂停时间不得超过六个月。季节性用电或国家另有规定的用户,累计暂停时间可以另议;

2.按变压器容量计收基本电费的用户,暂停用电必须是整台或整组变压器停止运行。供电企业在受理暂停申请后,根据用户申请暂停的日期对暂停设备加封。从加封之日起,按原计费方式减收其相应容量的基本电费;

3.暂停期满或每一日历年内累计暂停用电时间超过六个月者,不论用户是否申请恢复用电,供电企业须从期满之日起,按合同约定的容量计收其基本电费;

4.在暂停期限内,用户申请恢复暂停用电容量用电时,须在预定恢复日前五天向供电企业提出申请。暂停时间少于十五天者,暂停期间基本电费照收;

5.按最大需量计收基本电费的用户,申请暂停用电必须是全部容量(含不通过受电变压器的高压电动机)的暂停,并遵守本条例1至4项的有关规定。

一、电力电缆应在什么情况下穿管保护?

为保证电缆在运行中不受外力损伤,在下列情况下应加以保护:

1)电缆引入和引出建筑物、隧道、沟道等处;

2)电缆通过道路,铁路等处;

3)电缆引出或引进地面时,距离地面2m至埋入地下0.1m-0.25m一段应加装保护管;

4)电缆与各种管道、沟道交叉处;

5)电缆可能受到机械损伤的地段。

二、运行中的配电变压器的正常巡查有哪些项目?

1)音响应正常。

2)油位应在油位线上,外壳清洁、无渗漏现象。

3)油温应正常,不应超过85℃.

4)负荷正常。

5)引线不应过松、过紧,应接触良好。

6)有气体继电器时,查其油位是否正常。

三、运行中的变压器在有哪些异常情况时应退出运行?

1)变压器内部音响很大,有严重的放电声。

2)在正常冷却条件下,变压器温度不正常或不断上升。

3)防爆管爆破或油枕冒油。

4)油色变化过甚,油内出现炭质。

5)套管有严重的破裂和放电现象。

6)出现接头过热、喷油、冒烟。

四、高压用户配电工程竣工后应验收哪些项目?

1)油断路器及传动装置

2)隔离开关及操作机构

3)互感器及其二次回路

4)母线、绝缘子及套管等

5)防雷接地装置

6)变压器及其附件

7)电力电缆的安装情况

8)电力电容器的安装情况

9)高低压成套配电柜的安装情况

10)继电保护及控制回路、整定值配合等

11)接地装置的测量及安装情况

五、变压器在投入前为什么要做冲击合闸试验?

答;为了检验变压器绝缘强度能否承受额定电压或运行中操作过电压,需要在变压器投入运行时进行数次冲击合闸试验。此外空载变压器投入电网时,会产生励磁同流,其值一般可达6-8倍额定电流,经0.5-1S后即减到0.25-0.5倍额定电流。由于励磁涌流会产生很大电动力,所以冲击合闸试验是为了考验变压器的机械强度和继电保护动作的可靠性程度。

六、变压器的安装有哪些要求?

1、安装位置应首先考虑运行、检修方便

2、变压器外壳与门、壁的净距:10KV及以下距门不小于1米;距壁不小于0.8米,在装有开关时,其操作方向应留有1.2米宽度。

3、安装在室内的变压器,宽面推进时低压侧向外,窄面推进时油枕向外。

4、变压器基础铁轨应水平,800KV A及以上油浸变压器,应使其顶盖沿气体继电器的方向有1%-1.5%的升高坡度。

5、变压器一、二次引线,不应使变压器套管承受外加应力。

瓦斯检查工考试题库

瓦斯检查工培训考试题库 法律知识 1、"煤矿企业必须建立健全各级领导安全生产责任制,职能机构安全生产责任制,()安全生产责任制。 A.领导干部 B.岗位人员 C.工作人员 D.作业人员" 答案B 2、"()是制定《安全生产法》的根本出发点和落脚点。 A.依法制裁安全生产违法犯罪 B.建立和完善我国安全生产法律体系 C.加强安全生产监督管理 D.重视和保护人的生命权" 答案D 3、"煤矿企业负责人和生产经营管理人员应当()下井,并建立下井登记档案。 A.不定期 B.轮流带班 C.定期" 答案B 4、"坚持“管理、()、培训并重”是我国煤矿安全生产工作的基本原则。 A.装备 B.技术 C.检查" 答案A 5、"从业人员对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业,()。 A.不得拒绝执行 B.先服从后报告 C.有权拒绝执行" 答案C 6、"在煤矿生产中,当生产与安全发生矛盾时必须是()。 A.安全第一 B.生产第一 C.先生产后安全" 答案A 7、"《煤矿安全监察条例》的执法主体是()。 A.煤矿安全监察机构 B.煤炭行业管理部门 C.司法机关 D.职工代表委员会" 答案A 8、"《安全生产法》规定的从业人员在安全生产方面的义务包括:从业人员在作业过程中,应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程,服从管理,正确佩戴和使用()。A.劳动防护用品

B.安全卫生用品 C.专用器材设备" 答案A 9、"行政处分只能对()做出处分决定。 A.单位 B.个人 C.单位和个人 D.领导集体" 答案B 10、"《矿山安全法》的制定目的是:为了保障矿山安全,防止矿山事故,保护()人身安全,促进采矿业的发展。 A.劳动者 B.煤矿工人 C.矿山职工 D.管理人员" 答案C 11、"我国煤矿安全生产的方针是()。 A.安全第一,质量为本 B.安全第一,预防为主,综合治理 C.安全为了生产,生产必须安全 D.质量是基础,安全是前提" 答案B 12、"煤矿特种作业人员必须经过(),取得特种作业操作资格证书后方可上岗作业。 A.职业教育 B.专门安全作业培训 C.学历教育" 答案B 13、"煤矿企业没有给职工发放煤矿职工安全手册,且逾期未改正的,处()以下的罚款。 A.1万元 B.5万元 C.10万元" 答案B 14、"矿山企业必须建立健全安全生产责任制,()对本企业的安全生产工作负责。 A.矿长 B.各职能机构负责人 C.各工种、岗位工人 D.特种作业人员" 答案A 15、"《安全生产法》规定,生产经营单位应当向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的()、防范措施以及事故应急措施。 A.危险因素 B.人员状况 C.设备状况 D.环境状况"

电气安全工作总结3篇

电气安全工作总结3篇 根据公司“关于开展百日安全无事故活动”文件精神要求,由李经理牵头的 专项治理工作小组,积极相应公司号召,扎实开展各项工作,全方位、多角度的 排查公司安全用电隐患,并通过一系列切实可行的措施,确保了安全用电检查治 理工作落到了实处,取得良好的效果,现将工作开展情况总结如下。 在工作开展初期,为确保专项治理工作的时效性,能够把隐患排查落实到每 个环节、每个岗位、每位员工,同时结合排查范围广,点比较分散,不能够全面、系统、彻底的排查安全用电隐患。 针对存在的问题,专项治理小组制定了应对的措施,采取了由小组长牵头组 织小组成员系统排查,相关职能部门同步深入检查的方式,从设备用电、维修用电、办公用电入手,查找各自部门的安全用电隐患,并对过去查出但还没有整改 的隐患再次进行疏理,并以书面形式上报给专项治理工作小组。 最后由专项治理工作小组对所有查处的安全问题和隐患进行汇总,并分析原因,研究对策,本着不影响公司正常的生产秩序的原则,落实整改措施。经统计,在本次安隐患排查治理中共发现各类安全用电隐患50起,其中10项已经得到有效的落实整改。 总之,通过本次安全用电隐患排查专项治理,各种安全用电隐患得到了根治,有效的防范了和坚决的遏制了各类电气事故发生的可能性,预计年内在安全用电 管理方面,不会有电气火灾等重大电气安全事故发生,为公司营造了良好的安全 用电环境。

安全,我不知道大家是怎样理解这个词的涵义的,但我知道安全对于一个电力工作者来说是多么地重要。电力安全涉及到各行各业千家万户,安全工作千万不要掉以轻心,它不仅关系到我们个人的安全,也关系到他人的安全。 电力职工队伍是一支能吃苦、讲奉献的队伍,这是我从事电力工作以来最大的感受。为了确保用电安全,为了规范电力市场,我们电力职工付出的多,得到的少,如果再不注意安全,不把安全时时刻刻记在心头,那么我们职工的生命就会受到威胁,因为大家都知道“水火无情”,但如果对安全麻痹大意,电就象一个杀手。 我更想说的是,工作在生产一线的工人责任重大,我们每一个人都关系着一个家庭的幸福,我们的安全,牵系着母亲的心,牵系着儿女的心,更是维系着幸福家庭的纽带!我真心期望,每一位电力工人,在工作的时候,千万要当心,为了自己,为了家庭,为了孩子,保护好自己,杜绝一切悲剧发生,工作前一定要进行“三措一点”分析,千万不要违章作业,真正的做到:“高高兴兴上班去,安安全全回家来”,因为安全责任重于泰山。从以下三方面谈谈自己的感触: 1、安全生产,不是口号。 安全生产,这是我们电力工作者每时每刻都能听到或者看到的警句。但是这不仅仅是个口号,更是我们工作的第一准则,是我们人身安全保障的唯一措施,不能因为以前的安全就忽略了以后的危险,忘记了规范准则。 在我们电力建设行业逐步实现科学化管理、自动化操作、现代化生产的条件下,安全行为不仅是个体自我保护行为,而且是生产要素相互关联、相互影响、相互制约的总体行为。 要建立起总体的安全防范系统,离不开个人的自我安全保护,这就需要有一

瓦检员培训试题

一、填空题 1.采掘工作面的瓦斯浓度检查次数,在瓦斯矿井中每班至少检查(2)次。 2.光学瓦斯测定器由(气路)、光路、电路三大系统构成。 3.局部通风机因故停止运转,如果停风区中瓦斯浓度超过(1%),必须制定排除瓦斯的安全措施。 4.本班未进行工作的采掘工作面,对瓦斯和二氧化碳浓度应每班至少检查(1)次。 5.局部通风机因故停止运转,如果停风区中二氧化碳浓度超过(1.5%)时,必须制定排除二氧化碳的安全措施。 6..采掘工作面及其他作业地点风流中、电动机或其开关安设地点附近(20 m)以内风流中的瓦斯浓度达到1.5%时,必须停止工作,切断电源,撤出人员,进行处理。 7.《煤矿安全规程》规定:机电硐室的温度不得超过(30℃)。采掘工作面的温度不得超过(26℃) 8.采掘工作面二氧化碳浓度应每班至少检查(2)次。 9.采掘工作面采用串联通风,进入串联工作面风流中,瓦斯和二氧化碳浓度均不得超过(0.5%)。 10.采掘工作面风流中,瓦斯浓度达到(1%)时,必须停止用电钻打眼。 11.局部通风机及其开关地点附近(10 m)内风流中,瓦斯浓度不超过(0.5%)时,方可人工开启局部通风机。 12.瓦斯检查工作不得发生空班、(漏检)、(少检)、(假检)现象。 13.瓦斯检查员做到井下记录牌、检查班报手册和瓦斯台账(三对口),检查记录上的检查地点、日期、具体时间、班组、内容、数据、检查人姓名必须完全一致。 14.停工区内瓦斯或二氧化碳浓度达到(3.0%)而不能立即处理时,必须在(24 h)内封闭完毕。 15.处理瓦斯积聚应注意的事项:导引风筒内的瓦斯浓度不得超过(3.0%);专用瓦斯排放巷道汇合后的瓦斯浓度不得超过(1.5%)。 二、选择题 1.瓦斯检查工下井时,必须携带便携式光学甲烷检测仪。仪器必须完好,精度符合要求,同时备有长度大于( B )的胶管、温度计。 A.0.8 m B.1.5 m C.1.0 m

电力安全工作总结4篇

电力安全工作总结4篇 本文目录电力安全工作总结电力安全月工作总结电力安全生产工作总结电力安全工作总结根据电网公司监察部组织安排,年月日至日。有幸参加县级供电企业党政主要负责人培训班,学习了三大新规定》电网工程建设规范管理》县级供电企业职务犯罪的特点和防控对策》电网建设工程质量管理》等内容,并到遵义供电局考察电网建设项目和遵义会址接受革命传统教育。通过5天的培训及学习,使我深刻领会了要从电网建设到防腐的思想认识、职业素质、精神、理念和方法。认识到电网建设需要大家共融、共识、信任是确保任务完成执行的关键。认识到防腐中要认识正确的世界观、人生观、价值观,不能存在心理失衡、饶幸心理、放弃原则。尤其是参加这样启发式、体验式为主的培训,进一步培养了自己的创新建设和现代管理意识,对我来说收获不小,体会较深。 培训学习授课教师采用了以电网建设工作实际互动式的模式进行,这次培训时间安排紧凑。内容丰富,形式新颖、多样。面对电网建设工作实际是这次培训的特色课程,几天的学习中,每个学员从不太相识、不太了解到融为一个团队,并在班长的带领下,团结协作完成了老师安排的项目。参加这种启发式、体验式的学习模式,形式虽然简单,但体会、反思其中,却孕育着深刻的道理,使我学会在今后的工

作中如何提高和把握各方面能力。通过这种培训,使我更进一步认识到组织的重要作用。作为一名刚提拔不到一年的行政一把手,感到贵州电网公司举办这样的培训很有针对性。这种启发式、体验式的培训,能提高我对地位、权力、金钱的正确认识,增强团结协作的能力,促进互相的沟通、理解,增强荣誉感,这种培训效果是其他灌输式教育无法达到。 完善知识结构,举办此次培训班的目的为了进一步提高党政负责人的思想政治素质。提高经营管理、加强电网建设、推动企业创新、应对复杂局面的能力和水平,以达到不断提高其管理能力和管理水平的目标。五天的培训学习中,几位老师理论联系实际,运用大量的案例分析。通过听课和分享、沟通交流等亲身体验的方法,有了很深的体悟,深刻领会到党政负责人在一个企业中的地位与作用,对党政负责人的本质要求特征有了进一步的体会认识,学到很多在管理中工作中应具备的素质与要求和应掌握的方式、管理艺术。 增强拒腐防变意识和能力,这次培训进一步增强我思想政治素质。提高保持清正廉洁的自觉性,自觉遵守党纪国法,思想上筑起党风廉政建设防线和思想道德防线。首先是廉洁意识的提高。面对形形色色的诱惑,心要清静,然后手要干净。其次是距离意识的加强。对眼前的名利财色保持“远距离”清清白白做事,堂堂正正做人;对身边的人和事

煤矿特殊工种机考试题:瓦斯检查工新

. 瓦斯检查工题库及答案 一、判断题 1、“一炮三检”是指装药前、爆破前、爆破后均必须检查瓦斯。() A、对 B、错 2、1台局部通风机不得同时向2个作业的掘进工作面提供风。() A、对 B、错 3、AYJ—1型甲烷遥测仪可对井下5 个测定地点的瓦斯浓度进行监测。() A、对 B、错 4、爆破地点附近10m以风流中瓦斯浓度达到1.0%时,严禁 i. .w.

. 爆破。( ) A、对 B、错 5、爆破前必须检查爆破地点附近10M以风流中的瓦斯浓度。() A、对 B、错 6、备用采煤工作面的风量配备,除满足与瓦斯、CO2、温度、风速等规定外,且不低于其采煤时实际需要风量的30%。() A、对 B、错 7、本班未进行工作的采掘工作面,瓦斯和二氧化碳浓度可以不检查。( ) A、对 B、错 i. .w.

. 8、采掘工作面的瓦斯巡回检查次数,低瓦斯矿井每班至少检查3次。( ) A、对 B、错 9、采掘工作面的温度测点不应靠近人体、发热或制冷设备,至少要距离0.5m.() A、对 B、错 10、采掘工作面风流中瓦斯浓度达到1.5%必须停止工作,撤出人员,切断电源,进行处理。() A、对 B、错 11、采煤工作面的进风和回风不得经过采空区或冒顶区。() A、对 B、错 i. .w.

. 12、采煤工作面回风巷风流中的瓦斯和二氧化碳浓度,应在距工作面煤壁线15M以外的回风巷风流中测定,并取其平均值为测定结果和处理标准。() A、对 B、错 13、采煤工作面上隅角瓦斯浓度在1.5%以下时,在20M以外可以装药爆破。() A、对 B、错 14、采煤工作面瓦斯浓度达到2%时,瓦斯检查工应先撤出人员,后汇报处理。() A、对 B、错 15、采煤工作面瓦斯浓度的测定,每个测点应连续测定3次,取其平均值作为测定结果。() i. .w.

安全用电工作总结

龚家铺小学安全用电工作总结 本学年我校按照上级主管部门关于安全工作的安排部署,始终坚持“安全第一,预防为主”的指导方针,紧紧围绕“维护学校的教学和生活秩序,保障师生人身和财产安全”这一中心,把“检查到位,整改有力”作为抓好安全工作的一项最基本的制度来落实。从提高安全意识入手,以防治“非典”为中心,加强制度管理,层层落实责任强化检查力度,积极做好安全宣传、教育、培训工作,一年来,学校无发生任何事故。 一、领导以高度负责精神,切实加强对学校工作的领导,认真执行并落实上级有关安全文件和项安全系数规定,并做到认识到位,领导到位,措施到位。校长与各部门签订安全责任状,教师与家长签订责任状,把责任落实到人,做到各司其职,各负其责。 二、定期对老师进行培训 一是向教师讲解如何正确操作家用电器、如何排除安全用电隐患、发生触电事故如何急救。二是和学生开展互动环节,告诉学生户外活动如放风筝、玩耍应注意哪些事项,雷雨天不要在哪些地方躲雨,不要随意玩弄电器和插座等。让师生更深入理解了安全用电的重要性,丰富了安全用电和防止电力安全事故的相关知识,进一步增强了安全用电、关爱生命的意识。

安全工作是学校工作的重中之重,只有在确保学生健康成长的条件下我们才可以顺利地开展教学活动,我们始终认真细致地开展安全工作,使我校在一年来未出任何一件安全事故。我们在今后的工作中也会做到时刻高度警,把安全放在首位,将在学生一日生活、教育教学活动、游戏的各个环节中自然地进行,通过形式多样的活动帮助学生懂得自我保护的简单知识和方法,真正保证学生的安全。

幼儿园安全用电总结 《幼儿园教育指导纲要》明确指出:“幼儿园必须把保护幼儿的生命和促进幼儿的健康放在工作的首位。”“要为幼儿提供健康、丰富的学习和生活活动,满足幼儿各方面发展的需要;要让幼儿知道必要的安全保健知识,学习保护自己。”可见安全工作的重要性。为了使幼儿身心得到更好的发展,确保幼儿的安全,使幼儿形成初步的安全意识,依据本班幼儿的年龄特点和实际情况,在上学期伊始本班便制订了切实可行的安全工作计划,对幼儿实施系统的安全教育。现将一年来的工作总结如下: 要定期对幼儿加强安全教育、提高安全意识 注重安全教育在一日活动中的重要性,培养幼儿良好的活动常规、自身安全和自我保护,以避开危险、避免自身伤害。安全,就是要有良好的秩序,良好秩序的形成则来源于幼儿一日生活行为规范的培养,我们严格要求幼儿,从一点一滴开始努力,培养幼儿的自我保护能力,加强防范意识,让幼儿在有安全意识的基础上,时时提醒自己或他人注意安全。幼儿在园一天需要站队不少于十次,我们希望做到井然有序,对幼儿提出要求,并利用小红花奖励。 (一)教育幼儿自觉的排队洗手、喝水、小便等。 (二)为确保上下楼的安全,教育幼儿做到不推拉、不跳台阶。一级一级慢慢上下,不推不挤小朋友。

电力公司安全管理工作总结doc

电力公司安全管理工作总结 篇一:电厂XX年安全工作总结及XX年安全工作思路电厂XX年安全工作总结及XX年安全工作思路今年安全生产工作在上级公司和电厂领导班子的正确领导下,始终坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,积极开展各项安全生产管理工作,通过全厂各级人员的共同努力,全年不发生轻伤及以上人身伤亡事故,不发生溃坝、水淹厂房、引水隧洞道垮(坍)塌、透水及生产建构筑物坍塌事故,不发生环境污染事件,不发生因本单位责任引起的电网事故,不发生一般及以上设备事故,不发生人为误操作事故,不发生交通事故,不发生火灾事故,不发生机组非计划停运事件,圆满完成年初制定各项安全生产目标,截至11月15日,累计安全生产2532天,安全生产形势持续稳定。下面对XX年安全生产工作进行如下总结: 一、认真履行安全监督职责,落实各级安全生产责任 年初根据上级公司制定各电厂全年安全生产目标,切实落实安全责任目标管理,将责任内容进行了分解和落实,层层签订安全生产责任书,真正在思想上树立了“安全第一”的思想,使各级各部门始终保持清醒的头脑,不断提高安全生产的自觉性和责任感,正确处理安全与生产、安全与经济效益的关系,在任何时候,任何情况下都把安全生产当作头等大事去抓。

二、强化安全检查,确保安全运行 本年上级公司比较重视安全检查,通过电厂开展定期检查和上级公司开展安全巡视检查,安全检查的密度和频次比上年有所增加,整改完成率也比较高,全年安全检查发现问题累计109项,截止11月15日,完成整改105项,有4项须结合年度检修进行整改。通过检查和整改,机组设备可靠性进行一步提高,有力地保证了安全生产持续稳定。 (一)电厂开展春季和防汛安全大检查,整改问题16项,全部按计划完成整改; (二)上级公司开展“春检”核查整改,整改问题26项,整改完成24项,有2项须结合年度检修完成; (三)上级公司5月开展安全巡视检查,发现问题23项,按计划全部整改完成; (四)上级公司6月开展安全巡视检查,发现问题10项,按计划全部整改完成; (五)电厂开展汛检查,发现问题4项,按计划全部整改完成; (六)上级公司7月开展安全巡视检查,发现问题11项,按计划全部整改完成; (七)电厂开展秋季及汛后安全检查,发现问题6项,整改完成4项,有2项结合机组检修完成; (八)上级公司开展“秋检”核查发现问题13项,全

瓦检工考试题库word版

法律法规知识子题库 单选题 1. 《安全生产法》规定,生产经营单位应当向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的( )、防 范措施以及事故应急措施。 A. 危险因素 B. 人员状况 C. 设备状况 D. 环境状况 2. 《安全生产法》规定,未经 ( ) 合格的从业人员,不得上岗作业。 A. 基础知识教育 B. 安全生产教育和培训 C. 技术培训 3. 在煤矿生产中,当生产与安全发生矛盾时必须是 ( ) 。 A. 安全第一 B. 生产第一 C. 先生产后安全 4. 特种作业人员必须取得 ( ) 才允许上岗作业。 A. 技术资格证书 B. 操作资格证书 C. 安全资格证书 5. 《煤矿安全监察条例》的执法主体是 ( ) 。 A. 煤矿安全监察机构 B. 煤炭行业管理部门 C. 司法机关 D. 职工代表委员会 6. 煤矿职工因行使安全生产权利而影响工作时,有关单位不得扣发其工资或给予处分,由此造成的停工、停产损失,应由 ( )负责。 A. 该职工 B. 企业法人 C. 责任者 D. 工会 7. 煤矿安全监察工作应当以 ( ) 为主。 A. 预防 B. 事故处理 C. 处罚 D. 事故教训警示他人 8. 规定采矿许可证制度的法律是 ( )。 A. 煤炭法 B. 矿产资源法 C. 矿山安全法 D. 安全生产法 9. 规定煤炭生产许可证制度的法律是 ( ) 。 A. 矿产资源法 B. 、煤炭法 C. 矿山安全法 D. 煤矿安全监察条例 10. 《安全生产法》规定的从业人员在安全生产方面的义务包括:从业人员在作业过程中,应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程,服从管理,正确佩戴和使用 ( ) 。 A. 劳动防护用品 B. 安全卫生用品 C. 专用器材设备 11. 安全生产责任制重在 ( ) 上下真功夫。 A. 健全完善 B. 分工明确 C. 责任追究 D. 贯彻落实 12.《刑法》第 134 条对重大责任事故罪追究刑事责任最高可判( ) 年有期徒刑。 A.5 B.7 C.15 D.10 13. 煤矿企业必须建立健全各级领导安全生产责任制,职能机构安全生产责任制,( ) 安全生产责任制。 A. 领导干部 B. 岗位人员 C. 工作人员 D. 作业人员 14. 行政处分只能对 ( ) 做出处分决定。 A. 单位 B. 个人 C. 单位和个人 D. 领导集体 15. 《矿山安全法》的制定目的是 : 为了保障矿山安全,防止矿山事故,保护 ( ) 人身安全,促进采矿业的发展。 A. 劳动者 B. 煤矿工人 C. 矿山职工 D. 管理人员 16.( ) 是制定《安全生产法》的根本出发点和落脚点。

电力安全工作总结4篇

电力安全工作总结4篇 根据电网公司监察部组织安排,年月日至日。有幸参加县级供电企业党政主要负责人培训班,学习了三大新规定》电网工程建设规范管理》县级供电企业职务犯罪的特点和防控对策》电网建设工程质量管理》等内容,并到遵义供电局考察电网建设项目和遵义会址接受革命传统教育。通过5天的培训及学习,使我深刻领会了要从电网建设到防腐的思想认识、职业素质、精神、理念和方法。认识到电网建设需要大家共融、共识、信任是确保任务完成执行的关键。认识到防腐中要认识正确的世界观、人生观、价值观,不能存在心理失衡、饶幸心理、放弃原则。尤其是参加这样启发式、体验式为主的培训,进一步培养了自己的创新建设和现代管理意识,对我来说收获不小,体会较深。 培训学习授课教师采用了以电网建设工作实际互动式的模式进行,这次培训时间安排紧凑。内容丰富,形式新颖、多样。面对电网建设工作实际是这次培训的特色课程,几天的学习中,每个学员从不太相识、不太了解到融为一个团队,并在班长的带领下,团结协作完成了老师安排的项目。参加这种启发式、体验式的学习模式,形式虽然简单,但体会、反思其中,却孕育着深刻的道理,使我学会在今后的工作中如何提高和把握各方面能力。通过这种培训,使我更进一步认识到组织的重要作用。作为一名刚提拔不到一年的行政一

把手,感到贵州电网公司举办这样的培训很有针对性。这种启发式、体验式的培训,能提高我对地位、权力、金钱的正确认识,增强团结协作的能力,促进互相的沟通、理解,增强荣誉感,这种培训效果是其他灌输式教育无法达到。 完善知识结构,举办此次培训班的目的为了进一步提高党政负责人的思想政治素质。提高经营管理、加强电网建设、推动企业创新、应对复杂局面的能力和水平,以达到不断提高其管理能力和管理水平的目标。五天的培训学习中,几位老师理论联系实际,运用大量的案例分析。通过听课和分享、沟通交流等亲身体验的方法,有了很深的体悟,深刻领会到党政负责人在一个企业中的地位与作用,对党政负责人的本质要求特征有了进一步的体会认识,学到很多在管理中工作中应具备的素质与要求和应掌握的方式、管理艺术。 增强拒腐防变意识和能力,这次培训进一步增强我思想政治素质。提高保持清正廉洁的自觉性,自觉遵守党纪国法,思想上筑起党风廉政建设防线和思想道德防线。首先是廉洁意识的提高。面对形形色色的诱惑,心要清静,然后手要干净。其次是距离意识的加强。对眼前的名利财色保持“远距离”清清白白做事,堂堂正正做人;对身边的人和事保持“等距离”处事公正,一视同仁;对真情实况保持“近距离”力戒漂浮,求真务实;对服务的对象保持“零距离”排忧解难,情系职工。再次是行动意识的增强。面对大机遇、大变革,

瓦检员考试题多选题

《瓦斯检查工》国家题库 法律法规知识子题库 多选题 1、行政处罚有严格的程序,行政处罚程序的种类包括(ABD)。 A、简易程序 B、一般程序 C、特别程序 D、听证程序 2、“建立健全安全生产责任制度”是《煤炭法》确立的安全管理制度的一项重要内容,它包括(ABDE)。 A、煤矿企业职能管理机构及其工作人员的安全生产责任制 B、煤矿企业负责人的安全生产责任制 C、煤矿安全检查责任制 D、岗位人员的安全生产责任制 E、群防群治制度 3、重大责任事故罪在客观方面必须具备的条件有(AB D)。 A、违章行为 B、违章行为发生在生产作业过程中 C、不懂安全生产知识 D、造成重大伤亡事故或其他严重后果 E、未取得安全操作资格证书 4、在下列说法中,符合我国安全生产方针的是(AB)。 A、必须坚持“以人为本” B、实行“安全优先”的原则 C、在事故的预防与处理上应重在处理 D、为了保证安全应将一些高危企业统统关闭 5、以下几项制度中属于《煤炭法》规定的法律制度是(ACE)。 A、生产许可制度 B、采矿许可制度 C、安全管理制度 D、质量标准化制度 E、井下作业矿工特殊保护制度

6、《煤矿安全规程》是煤矿安全法规体系中一部重要的安全技术规章,它具有(ABCD)的特点。 A、强制性 B、科学性 C、规范性 D、相对稳定性 7、煤矿安全生产工作中人们常说的“三违”行为是指(ACD)。 A、违章作业 B、违反财经纪律 C、违反劳动纪律 D、违章指挥 8、煤矿安全生产要坚持“三并重”原则,“三并重”是指(BCD)三并重。 A、生产 B、管理 C、装备 D、培训 9、煤矿安全治理,要坚持(ABD)。 A、依法办矿 B、依法管矿 C、依法纳税 D、依法治理安全 10、建立健全(AC)是党和国家在安全生产方面对各类生产企业的政策要求,同时也是生产经营企业的自身需求。 A、安全生产责任制 B、业务保安责任制 C、工种岗位安全责任制 D、经营目标责任制 11、刑事制裁是各种法律制裁中最为严厉的制裁,包括主刑和附加刑。以下几种制裁属于主刑的是(ADE)。 A、有期徒刑 B、没收财产 C、剥夺政治权利 D、管制 E、拘役 12、以下几种制裁属于行政制裁的是(BCD)。 A、支付违约金 B、劳动教养 C、行政处罚 D、行政处分 E、没收财产

用电安全工作总结

工作总结:_________用电安全工作总结 姓名:______________________ 单位:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共6 页

用电安全工作总结 为了更好地贯彻落实国家《安全生产法》,加强电力安全生产监督管理,确保我村用电管理安全生产,xx年,村支两委对搞好安全生产工作非常重视,主要从查思想、查制度、查管理、查隐患和抓落实等五个方面进行。加强了对生产、生活安全的管理,认真抓好安全学习和对员工的安全教育,不断完善用电安全生产岗位责任制。严格地抓好用电安全工作规程和制度的贯彻执行,加强用电安全检查和监督,抓电网设施的安全改造和维护维修。到目前止,无一例电力事故发生。现将我村xx 年的用电安全工作总结如下: 一、认真抓好用电安全教育工作 我村做到抓用电安全学习不松懈,认真组织村名进行用电安全生产注意事项的学习。积极开展安全生产月活动。为了全面贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》,进一步增强村名用电安全生产的思想意识,提高村名用电安全水平。 1、做好用电注意事项的宣传活动。用宣传栏、张贴标语等形式,宣传《电力法》和安全供用电法规。 2、进一步做好安全隐患的处理和安全检查。对我村用电安全工作情况和生产设施安全状况做全面的检查。 通过用电安全培训学习、考核,增强了村名对电力安全生产的重要性和必要性的思想认识。从要我安全向我要安全的转变,是观念上的一大进步,把安全生产的重要性认识提高到了一个新的高度。通过安全学习、考核,使其对用电安全生产的法律法规、规章制度和操作规程有了更进一步的理解和掌握。 第 2 页共 6 页

煤矿瓦斯检查工考试试题

煤矿瓦斯检查工考试试题 工种得分: 一、填空题(每空1分,共30分) 1.矿井瓦斯管理的四项基本制度是(瓦斯检查)制度,( 交接班)制度,(排放瓦斯)制度和(盲巷管理)制度。 2.瓦斯检查必须防止空班、(漏检)、(少检)和(假检)。 3.瓦斯检查员必须执行(瓦斯巡回)检查制度和(请示报告)制度。当瓦斯浓度超过《规程》有关条文的规定时,瓦斯检查工有权(责令现场人员停止作业),并(撤到安全地点)。 4.《规程》规定,采掘工作面的瓦斯浓度检查次数是:低瓦斯矿井中每班至少(2) 次,高瓦斯矿井中每班至少(3) 次。本班未进行工作的采掘工作面,每班至少检查(1)次。 5.瓦斯爆炸的三个必备条件是:瓦斯浓度达到(5-16% )引火温度(650-7500C),氧浓度不低于(12%)。 6. 低瓦斯矿井是指矿井相对瓦斯涌出量小于或等于(10m3/t)且矿井绝对瓦斯涌出量小于或等于(40m3/min)。 7.矿井总回风巷中瓦斯浓度超过0.75%时,必须立即(查明原因),(进行处理)。

8.采区回风巷、采掘工作面回风巷风流中二氧化碳浓度超过1.5%时,必须(停止作业),(采取措施),(撤出人员),( 进行处理)。 9.瓦斯积聚是指采掘工作面及其它巷道内,体积大于(0.5m3)的空间内瓦斯浓度达到(2.0%)以上的现象。 10.对因瓦斯浓度超过规定被切断电源的电气设备,必须在瓦斯浓度降到(1.0%)以下时,方可通电开动。 11.有煤与瓦斯突出危险的采煤工作面不得采用(下行)通风 12.我国安全生产方针是(安全第一),(预防为主)。 二、选择题(每题2分,共20分) 1.瓦斯检查员下井必须携带(B)检测仪。 A.便携式甲烷检测仪 B.便携式光学瓦斯检测仪 C.便携式甲烷检测报警仪 2. “三人联锁放炮制”中的三人是指(C) A.瓦检员,放炮员,跟班干部 B.瓦检员,安全员,放炮员 C.瓦检员,放炮员,班组长

用电安全检查工作总结

用电安全检查工作总结 会实践是高中生课外教育的一个重要方面,也是高中生自我能力培养的一个重要方式,因此对于我们高中生来说,能在寒假有充足的时间进行实践活动,给了我们一个认识社会、了解社会,提高自我能力的重要的机会。作为高二的学生,社会实践也不能停留在大一时期的那种毫无目的的迷茫状态,社会实践应结合我们实际情况,能真正从中得到收益,而不是为了实践而实践,为了完成任务而实践。我觉得我们在进行社会实践之前应该有一个明确的目标,为自己制定一个切实可行的计划。应注重实践的过程,从过程中锻炼自己、提高能力。 因此,为了更好的了解社会,锻炼自己,感受社会就业的现状,体验一下工作的乐趣,这学期的假期我根据时间及自己的实际情况在假期期间找了一份促销的工作,虽然仅有十多天时间,但我觉得受益匪浅,基本上达到了自己的目的。短短的工作让我体会到了就业的压力、自己能力的欠缺及社会的艰辛,同时让我感到工作的无比快乐,一种在学校自由天地无法体会到的残酷竞争的“愉悦”。 记得曾经有一个长辈就跟我说:不管做什么要多做事,少说话!话虽简单,但真正做起来就不简单了。要在众多同事、干部甚至于顾客眼里一开始就留下一个好的印像可不是一件简单的事情,而且我要在同类品牌的平等竞争下让销售量来说明我工作的努力,击败对手,这的确有难度。我至今还记得我第一天将台子摆出,开始招揽生意的

那一刻我极度期待下班回家和难以面对大众的羞涩心情。喊话器毫不留情的将我是个生手的秘密公之于众,还有周围和我一样在做促销的那些老手们的好奇与嘲笑,好在超市的厂方专职促销员大姐很照顾我,她仔细地给我讲解了有关具体的事项和要注意的重点,比如说我决不能破坏超市的规矩。俗话说:“国有国法,家有家规。”自然,作为一个单位也有相应的规定了。我们 超市制定了很多的规定,比如:不可以串岗、不可以闲谈、不可以把手机带在身上等等。不管是谁,随喊随到。在超市做促销员,有时还是很忙的。特别是周末,很多的供货商都在周五送货以便应付周末的客流量,然后顺便结帐。有时候,一连几家供货商送货来,这时候就忙了,有很多货物卸在收货处。仅有几个人在收货处是忙不过来的。既要验货又要把货装走。于是,他们就需要人来帮忙了。我是刚来的,对仓库的布局不了解,好多次帮倒忙被领导骂。并且去了普通员工不该进去的机房重地被给予了严重警告。我要把各个柜台的货物分开,并分别送到各个货架附近,如果是一般的货物倒是没什么,但有时候有的商家送的是饮料、酱油、食用油之类的货物就很重了。超市进货都是几千箱饮料、几百箱酒的,每卸一次都特别累,但是谁叫我是新来的,虽然是女的也还是难逃新人受欺负的厄运,只有这样才能相安无事,大姐她当初也是这样过来的。 当然在没有货要上的时候一定要找点事情做。“上货”,说通俗点,就是“补货”。货架上的货物被顾客买走了,货架就空了,这不仅影响

最新《瓦斯检查工》国家考试题库及答案

新《瓦斯检査工》国家考试题库及答案 法知识子m 一、单 : &S 1、《安全生产法》规定,生产经营单位应当向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的( A )、防范措施以及 应急措施。 A、危险因素 B、人员状况 C、设备状况 D、环境状况 2、《安全生产法》规定,未经( B )合格的从业人员,不得上岗作业。 A、基础知识教育 B、安全生产教育和培训 C、技术培训 3、在煤矿生产中,当生产与安企发生矛盾时必须是( A )。 A、安全第一 B、生产第一 C、先生产后安全 4、特种作业人员必须取得(B)才允许上岗作业。 A、技术资格证书 B、操作资格证书 C、安全资格证书 5、《煤矿安全监察条例》的执法主体是( A )。 A、煤矿安全监察机构 B、煤炭行业管理部门 C、司法机关 D、职工代表委员会 6、煤矿职工因行使安全生产权利而影响工作时,有关单位不得扣发其工资或给予处分,由此造成的停工、停产损应由(C)负责。 A、该职工 B、企业法人 C、责任者 D、工会 7、煤矿安金监察工作应当以( A )为主。 A、预防 B、事故处理 C、处罚 D、事故教训警示他人 8、规定采矿许可证制度的法律是( B)。 A、煤炭法 B、矿产资源法 C、矿山安全法 D、安全生产法 9、规定煤炭生产许可证制度的法律是( B)。 A、矿产资源法 B、煤炭法 C、矿山安全法 D、煤矿安全监察条例 10、《安全生产法》规定的从业人员在安全生产方面的义务包括:从业人员在作业过程中. 应当严格遵守本单位的 生产规章制度和操作规程,服从管理,正确佩带和使用( A )。 A、劳动防护用品 B、安全卫生用品 C、专用器材设备 11、安金生产贲任制度在(D)上下真功夫。 A、健全完善 B、分工明确 C、责任追究 D、贯彻落实 12《刑法》第134条对重大责任事故罪追究刑事责任最高可判(C)年有期徒刑。 A、 5 B、 7 C、 15 D、 10 13、煤矿企业必须建立健全各级领导安全生产责任制,职能机构安全生产责任制,(B)安全生产责任制。 A、领导干部 B、岗位人员 C、工作人员 D、作业人员 14、行政处分只能对(B )做岀处分决定。 A、单位 B、个人 C.单位和个人 D、领导集体 15《矿山安全法》的制定目的是:为了保障矿山安全,防止矿山事故.保护(C)人身安金,促进釆矿业的发展。 A、劳动者 B、媒矿工人 C、矿山职工 D、管理人员 16、( D)是制定《安全生产法》的根本岀发点和落脚点。 A、依法制裁安全生产违法犯罪 B、建立和完善我国安全生产法律体系 C、加强安全生产监督管理 D、重视和保护人的生命权 17、根据《煤炭法》的规定,对违法开采的行为,构成犯罪的,由司法机关依法追究有关人员的(C)。 A、民事责任 B、行政责任 C、刑事责任 D、法律责任 18、我国煤炭安金生产的方针是( BK A、安全第一质量为本 B、安全第一,预防为主,综合治理 C、安全为了生产,生产必须安金 D、质量是基础,安全是前提 事故失,安全

安全用电培训总结.doc

安全用电培训总结 电气安全基本概念 1、过载:导线的安全载流量;导线允许连续通过而不致导线过热的电流量。 导线超负荷;当导线中通过的电流量,超过了安全载流量,致使导线温度不断上升,造成导线过负荷的原因。 1、设计、安装线路时,导线截面选择过小,不能正常载荷运行。 2、在使用过程中,乱拉、乱接电线,并入过多的用电设备或接入大功率的电气设备,超过了线路 本身的承载负荷能力。 电器、电气设备故障运行会造成设备和线路过负荷。 3、接触电阻大,导线与导线、导线与开关、熔断器、仪表、电气设备等,连接的地方都有接头, 在接头的接触面上形成的电阻称为接触电阻。正常情况下,接触电阻不大,接触点稍有发热,可 以保证正常的温度,但如果接头不牢,接触不紧或接头处有其他杂质时,接触点的局部电阻就会 过大,当电流通过时,就会在接头处产生大量的热形成高温。接触电阻过大的部位,能产生极大 的热量,不仅会引起导线的绝缘层燃烧,而且能使金属变色甚至熔化引起附近易燃物燃烧

2、短路:指的是电气线路裸导线或绝缘导线的绝缘破损后,火线与火线、火线与地线在某一点上碰在一起,引起线路上电流突然增大的现象。发生短路时线路中的电流增加为正常时的几倍甚至几十倍,而产生的热量与电流平方成正比,使温度急剧上升,大大超过 允许范围,此时温度达到可燃物的引燃温度既燃烧,从而引发火灾。 1、电器设备用电器的绝缘老化变质,或受到高温、潮湿、腐蚀的作用而失去绝缘能力,可能引发 短路事故。绝缘导线直接缠绕,钩挂在铁钉上时,由于磨损和铁锈腐蚀,很容易使绝缘破坏而 形成短路。 2、当使用不当,可能使电气设备的绝缘受到机诫损伤而成短路。 3、当使用不当,导电粉尘或铁杂进入电器设备,也可能发生短路。 4、管理不到位,使小动物或生长的植物进入电器设备,也可能引发短路。 5、私自维修时,由于接线不当或操作失误,也可能引发短路。 6、私自拉线选择导线不当,容易发生短路。 7、不了解电气常识,在电线上晾、晒衣服,引发短

2015A瓦斯检查工考试题

1、抢险救灾人员在灭火过程中,必须采取防止瓦斯、煤尘爆炸和()的安全措施。 A 人员中毒 B 火风压 C 缺氧窒息 D 顶板冒落 A 2、木料场、矸石山、炉灰场距离进回风井不得小于80m,木料场距离矸石山不得小于()。 A 60m B 50m C 70m D 80m B 3、任何人发现井下火灾时,应立即采取一切可能的方法进行()。 A 报告 B 直接灭火 C 撤离 D 组织人员救火 B 4、煤矿灭火方法有直接灭火法、隔绝灭火法和()三种。 A 人工灭火法 B 综合灭火法 C 自然灭火法 D 化学灭火法 B 5、矿井火灾发生的三要素是()。 A 一是温度、二是可燃气、三是氧气 B 一是热源、二是可燃物、三是空气 C 一是火源、二是可燃气、三是空气 D 一是温度、二是可燃气、三是空气 B 6、下列物质对尘肺病的发生起主要作用的是()。 A 长石 B 游离二氧化硅 C 硅酸盐 D 泥岩 B 7、下列哪种职业病的危害性最大,发病期最短()。 A 矽肺病 B 煤肺病 C 煤矽肺病 D 水泥尘肺 A 8、采掘工作面的进风流中,氧气浓度不低于20%,二氧化碳浓度不超过()%。 A 1.5 B 1.0 C 0.5 D 0.75 C 9、矿井巷道风流中一氧化碳浓度不超过()%。 A 0.0024 B 0.00025 C 0.001 D 0.0005 A 10、主要进、回风巷允许的最高风速为()。 A 10m/s B 6m/s C 4m/s D 8m/s D 11、进入被串联通风工作面的风流中的瓦斯和二氧化碳浓度都不得超过()。 A 0.5% B 0.75% C 1% D 1.5% A 12、装有主要通风机的井口必须封闭严密,其外部漏风率在无提升设备时不得超过()。 A 5% B 10% C 15% D 20% A 13、生产矿井主要通风机反风时,当巷道中的风流方向改变后,主要通风机的供给风量不应小于正常供风量的()。 A 60% B 50% C 40% D 85% C 14、可以使用()台局部通风机同时向1个掘进工作面供风。 A 4 B 3 C 2 D 5 C

电力系统安全工作总结

电力系统安全工作总结 百度最近发表了一篇名为《电力系统安全工作总结》的范文,好的范文应该跟大家分享,希望对网友有用。 篇一:电力安全工作总结篇一:电力安全工作总结范文一、上半年安全生产指标完成情况:未发生轻伤及以上人身事故。 未发生农电职工重伤及以上人身事故。 未发生一次两座及以上变电所全停事故。 未发生有人员责任的主设备事故。 未发生火灾事故和同责及以上的重大交通事故。 未发生误调度事故、及以上的恶性误操作事故、及以上误操作事故。 未发生输变电考核事故。 未发生变电一类障碍,但发生输电线路事故次,输电线路一类障碍次;农配事故次。 上半年执行变电第一种工作票张,第二种工作票张,合格率%;执行第一种线路工作票(调度许可)张,第二种线路工作票张,合格率%。 全公司上半年未发生考核事故,至月日,全公司安全天数为天,实现了今年第一个百日安全无事故记录。 、到月份发生农配事故起,去年同期共发生次农配事故。 及以上线路发生一类障碍次,去年同期次;输电线路事故次。 、输电线路事故次:月日:,新桥变:新郑线接地距离保护动作跳

闸,重合不成;故障为相,测距离新桥变公里;郑陆变全所失电。 青龙变、柳墅变全所失电。 郑中变全所失电,河口变自投清河线成功。 :新郑线试送成功。 经线路巡查,发现新郑线号塔跳线、主角钢有烧伤痕迹,地面有塑料金属丝残留物,核实是龙卷风将物体吹上线路所致。 、百度输电线路一类障碍:、月日武南变武南线开关另序段保护动作,开关跳闸,重合不成原因是常州市神州花木园林有限公司施工汽吊吊臂碰及导线。 、月日,鬲湖变鬲运线开关另序段保护动作,开关跳闸,重合成功。 故障原因为滆运线#杆相合成绝缘子雷击闪络。 、月日时分,运村变运寨线开关另序段保护动作,开关跳闸,重合成功。 故障原因为运寨线#杆相合成绝缘子雷击闪络。 二、上半年主要工作回顾:、制订严防死守措施,进一步落实安全生产责任制年初,公司安全生产领导小组召开会议,讨论并通过了《年安全工作意见》,为全年安全工作理清了思路。 今年以来,公司生产、基建任务面广量大,为了继续保持良好的安全形势,完成职代会提出的安全生产目标,真正把严防死守的措施落实到位,各部门针对本部门实际情况重新制定了安全生产严防死守

电气安全检查表

.

安全检查记录表(2-1)检查项目:电气动力、照明箱安全检查序号检查容是 否×情况说明 √ 01 箱(柜)应保持整洁,安装是否符合电气安全要求; 各种元器件、仪表、开关与线路连接应可靠,接触良好,无严重发热、 02 烧损现象,无异常气味,有无定期检测记录; 03 编号识别标记齐全,责任人是否清楚; 04 各熔断器的熔断元件应与负荷相匹配,禁止超负荷,相应负荷应有记录; 05 箱体接零(地)可靠,插座接线正确,接地装置有无定期检测记录; 06 箱(柜)体完好无损,箱(柜)无杂物和积水,箱(柜)前无堆积物; 07 外露元件应屏护完好。 检查人:检查时间:工段负责人:车间(科室)领导:

编制说明:1、各单位应结合本部门安全特点对表格中规定的检查项目逐项进行检查,并如实填写检查结果,对本部门没有的项目无须填写,对不合格项应详细说明其位置及不安全状态; 2、对检查出的各类隐患,各单位应制定整改措施,定人、定整改措施、定整改期限并报安保部备案; 安全检查记录表(2-2)检查项目:电气线路安全检查序号检查容是√否×情况说明 01 是否符合使用场所的安全要求(列如防爆防潮等); 02 安全牢固,线路绝缘良好无破损; 03 电器线路的容量,应与其负荷相匹配,有无发热现象或其它异常气味; 04 电器线路的接头应牢固,保证其接触可靠,绝缘符合要求; 05 暂时不用的电气线路线头应用绝缘胶布包好,不得裸露; 06 在线路以及汇流条上不得悬挂任何物件; .

检查人:检查时间:工段负责人:车间(科室)领导: 编制说明:1、各单位应结合本部门安全特点对表格中规定的检查项目逐项进行检查,并如实填写检查结果,对本部门没有的项目无须填写,对不合格项应详细说明其位置及不安全状态; 2、对检查出的各类隐患,各单位应制定整改措施,定人、定整改措施、定整改期限并报安保部备案; 安全检查记录表(2-3)检查项目:电气临时线路安全检查序号检查容是√否×情况说明 01 有临时线申请单,审批手续完备,不超期使用 线路绝缘良好无破损,容量应与负荷相匹配,有无发热现象或其它异常 02 气味; 应沿墙或悬空架设,距地高度为:室应大于2.5米,室外应大于4.5米, 03 跨越道路应大于6米; 04 临时线应设一总开关,每一分路应设有分开关; .

相关文档