文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 最新吊篮安装及使用应急预案

最新吊篮安装及使用应急预案

最新吊篮安装及使用应急预案
最新吊篮安装及使用应急预案

吊篮安装及使用应急预案

吊篮安装及使用应急预案

1.在安装前,需经过钢结构设计单位确认钢结构是否可以承载受力,得到确认方可安装。

2.在安装前,需对安装人员进行方案施工交底及操作要领和注意事项交底。

3.安装时,使用单位需负责配合搭建专供安装人员操作及登高作业的防护走道;所搭建的相应部位平台应有必要的安全防护安全措施。

4.在吊篮安装架设位置平面内操作施工时,所有工具均需有相应的防坠落措施,在员工操作平台周围需焊接有一定高度的圆钢而后在圆钢顶部固定钢丝绳,该钢丝绳供现场操作人员固定悬挂安全带所使用。

5.安装单位需有管理人员到现场监督实施,确保吊篮安全使用落实责任人。

6.安装人员必须持证上岗。

7.对各非标配件的安装必须按要求安装。

8.安装完毕投入使用后,必须每天严格检查,并做好记录。

9.公司对现场进行严格监督,责任落实到人。

10.安装过程中可根据安装架设时的具体需求,如遇有需相关起重设备配合使用安装的,使用方需负责提供相关的起重设备及操作指挥人员等。

吊篮安装和使用规范

2术语和符号 2.1术语 2.1.1工具式脚手架implenentation scaffold 为操作人员搭设或设立的作业场所或平台,其主要架体构件为工厂制作的专用的钢结构产品,在现场按特定的程序组装后,附着在建筑物上自行或利用机械设备,沿建筑物可整体或部分升降的脚手架。 2.1.22高处作业吊篮high altitude work nacelle 悬挑机构架设于建筑物或构筑物上,利用提升机构驱动悬吊平台,通过钢丝绳沿建筑物或构筑物立面上下运行的施工设施,也是为操作人员设置的作业平台。 2.1.23电动吊篮electrical nacelle 使用电动提升驱动的吊篮设备。 2.1.24吊篮平台platrorm of nacelle 四周装有防护栏杆及挡脚板,用于搭载施工人员、物料、工具进行高处作业的平台装置。 2.1.25悬挂机构equipment for hanging 安装在建筑物屋面、楼面,通过悬挑钢梁悬挂吊篮的装置。由钢梁、支架、平衡铁等部件组成。 2.1.26提升机elevator 安装在吊篮平台上,并使吊篮平台沿钢丝绳上下运行的装置。 2.1.27安全锁扣safety buckle 与安全带和安全绳配套使用的,防止人员坠落的单向自动锁紧的防护用具。 2.1.28行程限位器stroke limitator 对吊篮平台向上运行距离和位置起限定作用的装置,由行程开关和限位挡板组成。 3构配件性能 3.0.8高处作业吊篮的生产单位应具备必要的机械加工设备、技术力量及提升机、安全锁、电器柜和吊篮整机的检验能力。

3.0.9与吊篮产品配套的钢丝绳、索具、电缆、安全绳等均应符合现行国家标准《一般用途钢丝绳》(G B/T20118)、《重要用途钢丝绳》GB8918、《钢丝绳用普通套环》GB/T597 4.1、《压铸锌合金》GB/T13818、《钢丝绳夹》GB/T5976的规定。 3.0.10高处作业吊篮用的提升机、安全锁应有独立标牌,并应标明产品型号、技术参数、出厂编号、出厂日期、标定期、制造单位。 3.0.11高处作业吊篮应附有产品合格证和使用说明书,应详细描述安装方法、作业注意事项。 3.0.12高处作业吊篮连接件和紧固件应符合下列规定: 1 当结构件采用螺栓连接时,螺栓应符合产品说明书的要求;当采用高强度螺栓连接时,其连接表面应清除灰尘、油漆、油迹和锈蚀,应使用力矩扳手或专用工具,并应按设计、装配技术要求拧紧; 2 当结构件采用销轴连接方式时,应使用生产厂家提供的产品。销轴规格必须符合原设计要求。销轴必须有防止脱落的锁定装置。 3.0.13安全绳应使用锦纶安全绳,并应符合现行国家标准《安全带》GB6095的要求。 3.0.8~3.0.13条条文说明:对高处作业吊篮的构配件作了具体规定,以确保安全使用。 3.0.14吊篮产品的研发、重大技术改进、改型应提出设计方案,并应有图纸、计算书、工艺文件;提供样机应由法定检验检测机构进行型式检验;产品投产前应进行产品鉴定或验收。 本条条文说明:高处作业吊篮多用于装修工程,特别是应对建筑节能的要求,而出现的在外墙表面做保温材料以后,在施工现场应用更加广泛,很多施工单位为节省成本,自行用全钢管绑制吊篮,因此,吊篮坠落事故时有发生,此条是为规范这些行为而提出来的。 3.0.15工具式脚手架的构配件,当出现下列情况之一时,应更换或报废: 1 构配件出现塑性变形的; 2 构配件锈蚀严重,影响承载能力和使用功能的; 3 防坠落装置的组成部件任何一个发生明显变形的; 4 弹簧件使用一个单体工程后;

吊篮安装技术方案

吊篮安装技术方案

电动吊篮安装(拆卸)施工组织方案 编制 审核 审批

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (3) 三、设备选型 (3) 四、施工准备 (5) 五、安装布置 (6) 六、设备安装具体事项 (8) 七、标准安装计算 (9) 七、斜屋面安装计算 (12) 八、验收 (17) 九、安全操作规程 (19) 十、吊篮关键部位的使用方法 (20) 十一、吊篮的拆除 (20) 十二、应急预案 (22)

一、工程概况: (一)工程名称: (二)电动吊篮用途: (四)吊篮安装单位: (五)安装部位:。 (六)安装高度约: 二、编制依据: GB19155-2003《高处作业吊篮》标准 JGJ33-2001《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ202-2010《工具式脚手架安全技术规范》 JGJ59-2011《施工现场临时用电安全技术规范》 《吊篮安装拆卸使用说明书》 三、设备选型: 根据现场施工要求选用天津庆丰顺建筑机械有限公司生产的ZLP-630型电动吊篮;悬挂机构为无轨式。 (一)设备的技术性能: 1、型号:ZLP- 630型; 2、提升速度:9.3m/min; 3、提升高度:最高可达200m; 4、电源:380V±5%,50Hz,三相五线制; 5、电机:三相电磁制动电机LTP6.3,每台吊篮功率1.5Kw×2; 6、工作吊篮尺寸:1m(2m、3m、4m、5m、6m)×0.7m×1.2m; 7、设备额定载荷

序号工作篮长度(m)额定载荷(Kg) 1 1.5-3 630 2 3.0-4 450 3 4.0-5 400 4 5.0-6 300 8、钢丝绳: 工作钢丝绳:4×31SW+NF-Φ8.3 GB8902—88镀锌航空钢丝绳; 安全钢丝绳:4×31SW+NF-Φ8.3 GB8902—88镀锌航空钢丝绳; 9、安全锁: LS-30型配630型吊篮。 10、电源电缆:橡套电缆YC—3×2.5+2×1.5; 11、工作原理:吊篮为电动爬升式,工作篮沿钢丝绳与由提升机带动上 下升降,不收卷钢丝绳,可停止在任一高度(200 m以内)工作; 12、设备自重:标准型屋面配置:3m标准篮体重380㎏; 标准型屋面配置:4m标准篮重400㎏。 (二)设备的安全性能 1、当提升系统出现故障而导致吊篮下降速度超过25m/min时,安全锁 将自动锁定在安全钢丝绳上,使吊篮在不超出100mm的距离内自动停止下降,或一端吊篮倾斜超过8°时安全锁自动锁止,保证人机安全。 2、当防冲顶限位开关动作时,吊篮自动停止向上运行。 三、施工准备 1、电源 现场必须在吊篮安装之前按本方案 3.1的要求给吊篮配备好专用电源,由专业人员在吊篮上下运行线路的中间层提供单独的电箱,并要求一机一闸一漏开。使用方在电动吊篮安装层面安装两个二级配电柜连接至电动吊篮使用三极配电箱,单台吊篮额定工作电流为6A。每个配电柜连接20-25台吊篮,二级电柜需要配备不低于100安漏电保护器。 2、人力

施工现场吊篮安全管理规范

施工现场吊篮安全管理实施细则 为进一步加强吊篮安全监督管理,规范吊篮租赁、安装、 拆卸、使用行为,防止和减少吊篮生产安全事故的发生,保障 现场的安全生产,特制定本规定。 (一)施工现场吊篮租赁、安装、拆卸、使用管理,同时应符合 《高处作业吊篮》(GB19155-2003、《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》(DB11/945-2012)、《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》(JGJ2O2-2O10等标准的有关规定。 (二)由吊篮公司根据现场编制专项方案、方案经项目审批后报公司审批,吊篮公司提供吊篮安装和拆卸资质、安全生产许可证、营业执照、应急预案、现场管理组织体系,提供现场管理人员和安装拆卸人员的相关资质。 (三)吊篮进场的组件进行联合验收,存在下列情况之一的吊篮不得进入施工现场 属于国家和本市明令淘汰或禁止使用的。 超过安全技术标准、制造厂家及有关要求规定的使用年限的。 配件严重锈蚀、有裂痕和损坏、钢丝绳有断丝现象、防坠落装置 的组成部件任何一个发生明显的变形。 ④生命绳必须是全新的尼龙绳或钢丝绳(合格证)。 ⑤配重块不得有损坏或破损。 ⑥安全锁要有检测铭牌,有效期一年(出厂合格证)。

(四)吊篮支架安装:前支脚不得立在悬挑结构边缘或女儿墙上、直臂不得放在女儿墙上,配重块固定在后支架上防止人员随意挪动配重块、配重块不得有损坏(按方案要求放置数量25KG/ 个),支架连接螺杆在螺帽紧固后螺杆剩余部分长度不得少于3牙丝、禁止使用铁丝进行绑扎连接,支架钢丝绳拉接不得少于 4 个扎头、注意扎头受力面与非受力面方向。支架前端往下30 公分处在副钢丝绳上安装行程限位挡板。 (五)生命绳必须独立系在主体结构柱或梁上、要做好防磨擦措施,严禁安全绳接长使用,严禁将安全绳、安全带直接固定在吊篮结构上。挂设吊篮编号和警示标牌。以上安装进行旁站并做好影像记录和资料。(六)遇特殊情况,吊篮悬挂机构不使用前支架支撑且挑梁直接放置在女儿墙上的,应保证女儿墙有足够的强度,采取措施使挑梁不改变受力状态,确保吊篮安全。应由吊篮单位编制专项施工方案,并附相关计算书,经施工总承包单位、监理单位审核通过后,方可实施。 (七)吊篮轿厢安装:拼装连接螺杆在螺帽紧固后、剩余螺杆不得少于 3 牙丝,行程电机安装、安全锁安装、上限位器安装、(两端的上限位器要一致有效)吊篮底部内侧四周安装高度为20 公分挡脚板;吊篮控制箱安装并固定在吊篮上、控制箱内不得随意接电源插座,接通电源后进行调试、调试正常后穿行走钢丝绳、安全锁钢丝绳,在钢丝绳下端(主绳、副绳)挂设吊坠保持钢丝绳的垂直。吊篮轿厢任何连接处,禁止用铁丝绑扎连接。

建筑施工高处作业吊篮安全管理规定(新版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 建筑施工高处作业吊篮安全管理 规定(新版)

建筑施工高处作业吊篮安全管理规定(新版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 第一条为进一步加强本市建筑施工高处作业吊篮(以下简称“吊篮”)的安全监督管理,规范吊篮租赁、安装、拆卸、使用行为,防止和减少吊篮作业安全事故的发生,保障人民生命财产安全,特制定本规定。 第二条本市行政区域内建设工程施工现场吊篮租赁、安装、拆卸、使用管理,适用本规定。 第三条杭州市建设工程质量安全监督总站负责全市受监工程吊篮的管理工作。各区建设工程质量安全监督站负责对本辖区内受监工程的吊篮实施监督管理。 第四条吊篮租赁单位应依法取得营业执照后,方可对外出租。吊篮产权单位在租赁(使用)设备前,必须到当地建设行政主管部门办理设备产权登记备案手续,方可租赁(使用)。 出租吊篮时,租赁单位应当与使用单位签订租赁合同、安全管理协议,明确各自的安全责任。租赁合同中应当明确使用单位不得转租

吊篮安装方案

电动吊篮安全方案 工程名称:2015年朝阳区老旧小区综合改造第二批节能工程第二标段使用数量: 99 台(套) 编制人: 审批人: 编制单位:北京住总集团有限责任公司 2016年4月

目录 1.编制依据 (3) 2.工程概述 (3) 3.电动吊篮的选型 (3) 4.电动吊篮主要技术参数............................ .. (4) 5.电动吊篮在建筑结构平面图上的布置 (4) 6.设计说明 (4) 7.结构简介 (5) 8.双方配合的项目 (5) 9.吊篮施工过程 (6) 10.安全保护措施 (7) 11.季节性施工措施 (8) 12.对工程的成品保护工作 (8) 13.电动吊篮抗倾覆安 (9) 14.电动吊篮技术交底兼安全操作规程全系数验收 (10) 15.施工方法和安全注意事项 (12) 16.施工中的应急处理 (13) 17.验收 (14) 18.设备安装、拆卸、运输、使用、事故应急预案 (14) 19.文明施工措施 (15) 20.吊篮平面布置图 (15)

1.编制依据 1.1施工合同 1.2施工图纸 1.3施工组织设计 1.4本公司安全规定 1.5《ZLP630型高处作业吊篮使用说明书》 1.6《北京市建筑施工高处作业吊篮安全监督管理规定》京建法【2014】1号文件。 1.7《高处作业吊蓝》(GB19155-2003) 1.8《北京市高处作业吊篮使用管理手册》 1.9《高处作业吊篮安全规则》(JG5027-92) 1.10《高处作业吊篮用安全锁》(JG5034-93) 1.11《高处作业吊篮用提升机》(JG55033-93) 1.12《起重机用钢丝绳检验和报废使用规范》(GB5972-2006) 1.13《高处作业吊篮性能试验方法》(JG/T5025-1992) 1.14《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 2、工程概述 工程名称:2015年朝阳区老旧小区综合改造第二批节能工程第二标段 建设单位:北京市朝阳区住房与城乡建设委员会 设计单位:北京希埃希建筑设计院 监理单位:北京东方通国际工程监理有限公司 施工单位:北京住总集团有限责任公司 代建单位:北京东方通国际工程监理有限公司 3.电动吊篮的选型 为本工程选用的ZLP-630型电动吊篮,额定载荷为630公斤。篮筐外型尺寸:宽700mm×高1100mm,单元长度为1、2、3、4、5、6米六种拼装方式。 4.电动吊篮主要技术参数 4.1 型号:ZLP(D)630型; 4.2 提升速度:9.3±0.5 4.3 提升高度:理论无限制; 4.4 电源:380V±5%,50Hz,三相五线制; 4.5 电机:三相电磁制动电机LTD63,每台电机功率1.5Kw;

吊篮安装和使用规范

吊篮安装和使用规范

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: ?

2术语和符号 2.1术语 2.1.1工具式脚手架implenentation scaffold 为操作人员搭设或设立的作业场所或平台,其主要架体构件为工厂制作的专用的钢结构产品,在现场按特定的程序组装后,附着在建筑物上自行或利用机械设备,沿建筑物可整体或部分升降的脚手架。 2.1.22高处作业吊篮highaltitude worknacelle 悬挑机构架设于建筑物或构筑物上,利用提升机构驱动悬吊平台,通过钢丝绳沿建筑物或构筑物立面上下运行的施工设施,也是为操作人员设置的作业平台。 2.1.23电动吊篮electricalnacelle 使用电动提升驱动的吊篮设备。 2.1.24吊篮平台platrormof nacelle 四周装有防护栏杆及挡脚板,用于搭载施工人员、物料、工具进行高处作业的平台装置。 2.1.25悬挂机构equipmentforhanging 安装在建筑物屋面、楼面,通过悬挑钢梁悬挂吊篮的装置。由钢梁、支架、平衡铁等部件组成。 2.1.26提升机elevator 安装在吊篮平台上,并使吊篮平台沿钢丝绳上下运行的装置。 2.1.27安全锁扣safety buckle 与安全带和安全绳配套使用的,防止人员坠落的单向自动锁紧的防护用具。 2.1.28行程限位器strokelimitator 对吊篮平台向上运行距离和位置起限定作用的装置,由行程开关和限位挡板组成。 3构配件性能 3.0.8高处作业吊篮的生产单位应具备必要的机械加工设备、技术力量及提升机、安全锁、电器柜和吊篮整机的检验能力。

吊篮安装及使用操作规程

吊篮安装及使用操作规程 1.针对该现场所使用的非标形式在安装架设时,如遇有需登高作业的承租方需负责搭建安全可靠的脚手架作业平台或安全通道走廊;现场所搭建脚手架每平方米的承载力不得低于200KG.(承租方应聘请专业的脚手架公司来负责搭建)。 2.在设置安装导向点装置时,需根据现场施工需求,来确定所设置的导向装置向屋面层延伸的间距;将角码板用膨胀螺栓固定在屋面相应的适当位置处并保证该角码板有足够的受力;而后用将圆钢或螺纹钢煨为一端有圆弧形状的”U”字形状的造型;将角钢或圆钢的另一端焊接在角码板上平面位置处,需保证所焊接位置处有足够的焊缝受力。 3.吊篮在屋顶层安装完毕后,需分别将吊篮左右两侧的主副钢丝绳分别穿过三个导向点装置,首先利用导向点Ⅲ来完成施工区域Ⅰ内的幕墙施工;待施工区域Ⅰ内的幕墙施工完工后,将吊篮停放至地面,而后将两侧左右主副钢丝绳退出继而从导向点Ⅲ内抽出,在重新安装完毕;其次利用导向点Ⅱ来完成施工区域Ⅱ内的幕墙施工;照此依次操作完成幕墙施工。 4.该种形式的吊篮在操作施工时,在吊篮的主辅钢丝绳与所设置在导向点圆钢内侧设置相应的软保护措施;吊篮在施工时需将吊篮的上升限位挡块设置在所不同导向点的屋面的适当位置处(挡块需设置在距屋面400mm左右的距离位置处)。

5.在吊篮分三段区域施工时,均仍需在施工吊篮内侧设置两根钢丝绳,而后配备两名施工人员在适当位置处向内对吊篮实施拉动,所向内拉动的距离需根据施工现场对吊篮内侧篮片距离幕墙施工面的距离而定,在向内拉动吊篮时需保持吊篮两侧不得出现倾斜现象而且需缓慢使其吊篮受力均匀,在确定拉到所需位置时,需将吊篮固定在适当可靠位置处将钢丝绳缠绕捆绑紧固好。 6.在确认吊篮需升降时,需将缠绕捆绑钢丝绳松开,而后将牵引钢丝绳缓慢的送到吊篮垂直状态的位置下,才可以对吊篮实施升降。 7.高处作业的安全技术措施及其所需料具,必须列入工程的组织设计,操作者严格按照《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91和施工方案进行施工,施工前,逐级进行安全技术教育和交底,落实所有安全技术措施。 8.针对该位置处所涉及到施工用吊篮,需对该位置相关的一定区域设置警戒线,并指派专人负责看管。加强监督与检测如有问题需及时停止吊篮使用,及时安排组织人员维修。 9.正确使用个人防护用品和落实安全防护措施,进入施工现场,必须戴好安全帽,禁止穿拖鞋或光脚。在没有防护设施的高空,必须正确使用合格的安全带,距地面2m以上作业必须系好安全带,所使用安全带需符合 《安全带国家标准》GB6095的要求。

吊篮安装拆卸方案资料

仪征碧桂园一期A标段吊篮安装拆卸方案 编制:李栋栋 审核:朱建华 审批:唐云文 无锡市雨琦机械制造有限公司

2015年12月 目录 一、编制说明------┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 二、工程概况┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 三、吊兰布置图------------------------------ 四、吊篮参数┄┄┄-┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄- 五、吊篮安装前准备┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 六、吊篮安装架设及拆卸┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 七、吊篮操作与使用要求┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 八、安全防护措施(包括紧急情况下的安全措施) 九、安全管理及检查┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 十、高处作业吊篮悬挂机构抗倾覆计算书┄┄┄-- 十一、钢丝绳选型依据及受力计算┄┄┄----------

一、编制说明 1、编制说明 电动吊篮施工具有以下特点: a、安全:工作钢丝绳、安全钢丝绳,独立安全锦纶绳(含防堕器配以安全带)三保险,相对外墙脚手架安全性要好。 b、带料提升:在额定载荷下,可随身带辅料施工。 c、移动方便:作业面可随时移动。 d、施工效果直观:敞开式施工,随时修补清理。 e、节省施工费用:安装省时、退租方便,按施工进度承租、退租,可节省租赁费。根据需要确定租赁数,根据施工人数租赁,比满堂架节省费用。比使用脚手架施工节省工期。

二、工程概况 1.工程名称:仪征碧桂园一期工程A标段(1、2#楼) 2.工程地址:仪征市文兴路 3.承租方:江苏省顺通建设集团有限公司 4.总包:江苏顺通建设集团有限公司 5. 施工单位:江苏顺通建设集团有限公司 6. 监理单位:江苏高智项目管理有限公司 7. 工程内容:1、2号楼吊篮安装拆卸 8.方案说明:针对该工程的特点,采用如下架设方案: 采用标准ZLP630吊篮,最长拼接长度6米,其中1#楼安装高度96.60米,2#楼安装高度87.55米。在塔吊和施工电梯处暂不安装。待后期拆除后再进行吊篮施工。

吊篮安装监理细则资料

B13金阊区文化教育大厦工程 危险性较大工程实施细则 (吊篮安装、拆卸部分) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法和措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省建设厅监制

一、工程概况和特点 1、工程情况一览表 工程名称金阊区文化教育大厦建设单位苏州市金阊区教育局建设地点苏州市爱河桥9号 建设规模地上建筑面积15433.3M2,地下建筑面积4587.5 M2,地上15层,地下2层,标准层层高4.2米,建筑高度68.4米。平面尺寸46.9米×48.5米。外装为石材幕墙和玻璃幕墙。 工程结构框架-核心筒结构 2、本外装幕墙工程由于外墙脚手架已全部拆除,幕墙施工采用15台ZLP800型吊篮施工。东西立面各3台,北立面5台,南立面4台。 3、使用塔吊垂直部分材料运输,在吊篮内施工,属重大危险源,危险性较大。 4、该工程地处阊胥路与爱河桥路交汇口旁,属沿街工程,沿街的安全围护比较重要,防止高空坠物非常重要。

二、监理工作流程 安全监理工作流程 不同意 同意 整改完成 不整改或整改不力 相关施工方案报审 监理工程师审查、总监审批 监督施工单位实施 未按方案实施或发现隐患 书面要求整改(停止施工) 继续施工 汇报建设单位或上级主管部门

三、监理依据 (一)《建设工程安全生产管理条例》 (二)《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》(三)《关于危险性较大分部分项工程安全管理办法》 (四)《建筑起重机械安全监督管理规定》 (五)《建筑起重机械备案登记办法》 (六)《苏州市建筑施工安全监督管理办法》 (七)监理规划 (八)经批准的吊篮安装、拆卸专项方案 (九)《高处作业吊篮》 (十)《施工现场临时用电安全技术规范》 (十一)《建筑施工高处作业安全技术规范》 四、监理工作目标 (一)吊篮安装、拆卸符合方案要求。 (二)吊篮安装完毕检测合格、使用备案完成。经现场试验各项保险、限位等安全设施和装置齐全有效,多方参与验收合格。(三)安装、使用、拆卸过程中不发生安全事故。 五、监理工作措施 (一)事前控制

施工现场吊篮安全管理规范

施工现场吊篮安全管理实施细则 —— 为进一步加强吊篮安全监督管理,规范吊篮租赁、安装、 拆卸、使用行为,防止和减少吊篮生产安全事故的发生,保障 现场的安全生产,特制定本规定。 (一)施工现场吊篮租赁、安装、拆卸、使用管理,同时应符合 《高处作业吊篮》(GB19155-2003)、《建设工程施工现场安全防 护、场容卫生及消防保卫标准》(DB11/945-2012)、《建筑施工工 具式脚手架安全技术规范》(JGJ202-2010)等标准的有关规定。(二)由吊篮公司根据现场编制专项方案、方案经项目审批后报公 司审批,吊篮公司提供吊篮安装和拆卸资质、安全生产许可证、营 业执照、应急预案、现场管理组织体系,提供现场管理人员和安装 拆卸人员的相关资质。 (三)吊篮进场的组件进行联合验收,存在下列情况之一的吊篮不得进入施工现场 ①属于国家和本市明令淘汰或禁止使用的。 ②超过安全技术标准、制造厂家及有关要求规定的使用年限的。 ③配件严重锈蚀、有裂痕和损坏、钢丝绳有断丝现象、防坠落装置的组成部件任何一个发生明显的变形。 ④生命绳必须是全新的尼龙绳或钢丝绳(合格证)。 ⑤配重块不得有损坏或破损。 ⑥安全锁要有检测铭牌,有效期一年(出厂合格证)。

(四)吊篮支架安装:前支脚不得立在悬挑结构边缘或女儿墙上、直臂不得放在女儿墙上,配重块固定在后支架上防止人员随意挪动配重块、配重块不得有损坏(按方案要求放置数量25KG/个),支架连接螺杆在螺帽紧固后螺杆剩余部分长度不得少于3牙丝、禁止使用铁丝进行绑扎连接,支架钢丝绳拉接不得少于4个扎头、注意扎头受力面与非受力面方向。支架前端往下30公分处在副钢丝绳上安装行程限位挡板。 (五)生命绳必须独立系在主体结构柱或梁上、要做好防磨擦措施,严禁安全绳接长使用,严禁将安全绳、安全带直接固定在吊篮结构上。挂设吊篮编号和警示标牌。以上安装进行旁站并做好影像记录和资料。 (六)遇特殊情况,吊篮悬挂机构不使用前支架支撑且挑梁直接放置在女儿墙上的,应保证女儿墙有足够的强度,采取措施使挑梁不改变受力状态,确保吊篮安全。应由吊篮单位编制专项施工方案,并附相关计算书,经施工总承包单位、监理单位审核通过后,方可实施。 (七)吊篮轿厢安装:拼装连接螺杆在螺帽紧固后、剩余螺杆不得少于3牙丝,行程电机安装、安全锁安装、上限位器安装、(两端的上限位器要一致有效)吊篮底部内侧四周安装高度为20公分挡脚板;吊篮控制箱安装并固定在吊篮上、控制箱内不得随意接电源插座,接通电源后进行调试、调试正常后穿行走钢丝绳、安全锁钢丝

ZLP系列吊篮安装使用说明书.

ZLP系列吊篮安装使用说明书 吊篮的安装、调整及使用吊篮通常在施工现场的选定作业位置进行安装调整。一般顺序如下:悬挂机构一般安装于建( 构) 筑物的顶面。将悬挂机构的零、组件和钢丝绳吊运至顶面后,在选定的位置进行安装。1 、安装顺序( 参见附图1) 2 、安装、调整及注意。 吊篮的安装、调整及使用 吊篮通常在施工现场的选定作业位置进行安装调整。一般顺序如下:

悬挂机构一般安装于建(构)筑物的顶面。将悬挂机构的零、组件和钢丝绳吊运至顶面后,在选定的位置进行安装。 1、安装顺序(参见附图1) 2、安装、调整及注意事项 ①安装地面应选择水平面,遇有斜面时,应在凸块下面用木板可 靠垫平,并将前、后座凸块用木楔楔紧固定。如安装面是防水保温层 面时,应在前、后座下加垫~3厘米厚木板,防止压坏防水保温层面。 ②可调试悬挂支架的调节支座高度应使前梁下侧面略高于女儿墙(或其它障碍物)高度,在可能情况下,应在悬挂机构定位后,在前梁伸出端下侧面与女儿墙间加垫木块固定。 ③前梁伸出长度一般控制在~,前后支架之间的距离(图二中参数b)应放至最大,

所在配重应均布套在两只后支架的配重支管上。 ④前、后座间距在场地允许条件下,应尽量调整至最大距离。 ⑤两个支架间距离应调整至前梁悬伸端点间距离比悬吊平台长度小3~5厘米。 ⑥张紧加强钢丝绳时,应使前梁略上翘3~5厘米,产生预应力, 提高前梁高度。 ⑦装夹钢丝绳时,绳夹的数量不少于3个、U形开口在钢丝绳尾端对侧,且方向一致。绳夹应从吊装点开始依次夹紧,并在最后一个绳夹和前一个绳夹间,应使钢丝绳有少许拱起。(见图六)绳夹螺母拧紧时,应将钢丝绳夹扁至1/2~1/3直径。 ⑧垂放钢丝绳时,应将钢丝绳自由盘放在楼面,将绳头仔细抽出 后沿墙面缓慢向下滑放,严禁将钢丝绳成盘向下抛放。钢丝绳放完后 应将缠结的绳小心分开压住,地面多余的钢丝绳应仔细盘好扎紧,不 得任意散放地面。 ⑨悬挂支架定位后,应将前后座放在木板上,以保护屋面防水层。 ⑩配重块每块25公斤,加载配重块时,配重块数量应根据前梁悬伸长度、前后座间距离和悬吊载荷按下表计算确定。 (二)悬吊平台的安装

吊篮安装和使用规范

高处作业吊篮应由悬挂机构、吊篮平台、提升机构、防坠落机构、电气控制系统、钢丝绳和配套附件、连接件组成。 吊篮平台应能通过提升机构沿动力钢丝绳升降。 、条条文说明:规定了高处作业吊篮的组成和基本运动。 吊篮悬挂机构前后支架的间距应能随建筑物外形变化进行调整。 本条条文说明:吊篮悬挂机构的安装原则上应与吊篮工作面相垂直但在转角、弧形等部位时吊篮悬挂机构往往不能与吊篮工作面垂直形成成一定夹角悬挂机构的抗倾覆力矩会随之发生变化为保证抗倾覆力矩不降低应调整前后支架间距。 安装 高处作业吊篮安装时应按专项施工方案在专业人员的指导下实施。 本条条文说明:应按照专项安装施工方案对参加安装的施工人员进行安全交底,明确分工,并指导安装人员操作。 安装作业前应划定安全区域,并应排除作业障碍。 本条条文说明:应对吊篮作业区域进行清理 高处作业吊篮组装前应确认结构件、紧固件已配套,且完好其规格型号和质量应符合设计要求。 本条条文说明:高处作业吊篮进场前应核实确认构建筑物的承载能力,并根据施工要求对吊篮的各种工况进行受力分析,核定所选用吊篮的技术参数. 高处作业吊篮所用的构配件应是同一厂家的产品。 本条条文说明:为避免选用不同的厂家产品带来的构件不匹配造成的安全隐患。所有零部件应符合质量,要求规格应符合使用说明书的配置要求。

在建筑物屋面上进行悬挂机构的组装时作业人员应与屋面边缘保持2m以上的距离。组装场地狭小时应采取防坠落措施。 悬挂机构宜采用刚性联结方式进行拉结固定。 悬挂机构前支架严禁支撑在女儿墙上、女儿墙外或建筑物挑檐边缘。(强条) 本条条文说明:女儿墙或建筑物挑檐边承受不了吊篮的荷载,因此不能作为悬挂机构的支撑点。 前梁外伸长度应符合高处作业吊篮使用说明书的规定。 悬挑横梁应前高后低前后水平高差不应大于横梁长度的2%。 、、、条条文说明:悬挂机构的安装是吊篮安装的重点环节,应在专业人员的带领、指导下进行以确保安装正确,并应确保其在受到外力影响或吊篮升降过程中产生振动时不致造成位移或失稳倾覆。 配重件应稳定可靠地安放在配重架上,并应有防止随意移动的措施。严禁使用破损的配重件或其他代替物。配重件的重量应符合设计规定。(强条) 本条条文说明:配重件是吊篮安全使用的重要措施必须加以重点控制。 安装时钢丝绳应沿建筑物立面缓慢下放至地面不得抛掷。 本条条文说明:保证安装过程中的安全钢丝绳严禁抛掷。 当使用两个以上的悬挂机构时,悬挂机构吊点水平间距与吊篮平台的吊点间距应相等其误差不应大于50mm。 本条条文说明:悬挂机构吊点水平间距与吊篮平台的吊点间距过大,吊篮平台升至顶端时通过钢丝绳传递的水平拉力会破坏悬挂机构的稳定性。 悬挂机构前支架应与支撑面保持垂直脚轮不得受力。(强条)

吊篮安装规范Word 文档

建筑施工工程中外墙吊篮安装规范 外墙吊篮组成:主要由悬挂机构、悬吊平台、提升机、安全锁、电气控制箱、钢丝绳等组成,是建筑工程高空作业的建筑机械,作用于幕墙安装,外墙清洗。在进行建筑外墙吊篮安装过程有哪些要求和规范,襄阳银达银通无机保温材料厂来给大家总结下: 1、在建筑高处作业的吊篮应设置相关作业人员用的挂设安全带的安全绳及安全锁扣,同时我们需要注意的是安全绳应固定在建筑可靠位置,不能与吊篮任何部位有连接。 2、未来防止建筑高处坠物造成安全隐患,施工人员需要对外墙吊篮安装防护棚。 3、外墙吊篮需要安装上限位装置和下线位装置。 4、使用吊篮作业时,应排除影响吊篮正常运行的障碍。在吊篮下方可能造成坠落物伤害的范围,设置安全隔离区和警告标志,人员、车辆不得停留、通行。 5、在吊篮内从事安装、维修等作业时,操作人员应配戴工具袋。 6、使用境外吊篮设备应有中文使用说明书;产品的安全性能应符合我国的现行标准。 7、不得将吊篮作为垂直运输设备,不得采用吊篮运输物料。 8、吊篮内作业人员不应超过2个。 9、吊篮正常工作时,人员应从地面进入吊篮,不得从建筑物顶部、窗口等处或其他孔洞处出入吊篮。 10、在吊篮内的作业人员应佩戴安全帽,系安全带,并应将安全锁扣正确挂置在独立设置的安全绳上。 11、吊篮平台内应保持荷载均衡,严禁超载运行。 12、吊篮做升降运行时,工作平台两端高差不得超过150mm. 13、使用离心触发式安全锁的吊篮在空中停留作业时,应将安全锁锁定在安全绳上;空中启动吊篮时,应先将吊篮提升使安全绳松弛后再开启安全锁。不得在安全绳受力时强行扳动安全锁开启手柄;不得将安全锁开启手柄固定于开启位置。 14、吊篮悬挂高度在60米及其以下的,宜选用长边不大于7.5米的吊篮平台;悬挂高度在100米及其以下的,宜选用长边不大于5.5米的吊篮平台;悬挂高度100米以上的,宜选用不大于2.5米的吊篮平台。 15、进行喷涂作业或使用腐蚀性液体进行清洗作业时,应对吊篮的提升机、安全锁、电气控制柜采取防污染保护措施。 16、悬挑结构平行移动时,应将吊篮平台降落至地面,并应使其钢丝绳处于松弛状态。

吊篮安装使用检查验收流程

天麓四期项目吊篮安装使用检查验收流程 及奖惩措施 为了更好的完成天麓四期的吊篮安装及使用中的安全工作,我部要求吊篮安装及使用单位必须做好如下各项工作: 一:吊篮安装使用前的资料准备; 1、吊篮安装告知书; 2、吊篮备案证明文件; 3、安装(拆卸)单位资质证书、安全生产许可证; 4、建筑起重机械安拆技术人员证书、安装吊篮项目管理体人员名单及任命文 件; 5、安拆单位特种作业人员证书; 6、吊篮安装专项施工方案; 7、安拆合同、租赁合同及安全生产协议; 8、吊篮安装安全生产应急救援预案; 9、安装单位施工技术交底的相关资料; 10、安装单位自检合格书面材料,吊篮出场合格的相关资料、文件及安全使 用说明; 11、使用配件合格证明及相关检测证明; 12、吊篮验收资料; 二、吊篮安装; 1、进场吊篮、配件及各安全保护装置必须与所提供资料及检测合格等书面材 料上一致;

2、严格遵守我部各项制度及要求,服从项目部的管理及指挥,严格执行各项 安全规范要求,不盲目施工、不野蛮施工; 3、所有进场从事吊篮安装人员必须是经培训并取得专业资格的专业人员进行 吊篮安装作业; 4、施工作业时,必须按要求正确使用安全防护用品(安全帽、安全带等); 5、安装程序必须符合规范要求,保证所有安装装置及设置正确、灵敏、有效; 三.安装完成; 1、安装完成后必须进行自检,并由自检合格报告; 2、安装完成后必须达到检测合格,并由检测合格报告; 3、安装完成后必须达到资料完备; 4、安装完成后报我部组织4方联合验收; 5、对使用人员进行交底及安全教育并签字留底; 6、上报安监部门完成后续相关备案手续; 7、完成以上内容方可使用; 四、检查及自检内容: 1、是否编制专项施工方案,或未对吊篮支架支承结构的承载力进行验算; 2、专项方案是否按规范要求进行审核,审批; 3、是否安装防坠安全锁,安全锁是否灵敏有效; 4、防坠安全锁是否超过标定期限; 5、是否挂置安全带专用安全绳及安全锁扣,安全绳必须固定在建筑物可靠位 置; 6、掉看是否安装上限位,限位装置是否可靠; 7、悬挂机构前支架不得支承在建筑物女儿墙上或挑檐边缘;

ZLP系列吊篮安装使用说明书.

质量第一服务至上 ZLP 系列吊篮安装使用说明书 吊篮的安装、调整及使用吊篮通常在施工现场的选定作业位置进行安装调整。一般顺序如下:悬挂机构一般安装于建( 构 ) 筑物的顶面。将悬挂机构的零、组件和钢丝绳吊运至顶面后,在选定的位置进行安装。 1 、安装顺序( 参见附图1) 2、安装、调整及注意。 吊篮的安装、调整及使用 吊篮通常在施工现场的选定作业位置进行安装调整。一般顺序如下:

ZLP 系列吊篮安装使用说明书 吊篮的安装、调整及使用吊篮通常在施工现场的选定作业位置进行安装调整。一般顺序如下:悬挂机构一般安装于建( 构 ) 筑物的顶面。将悬挂机构的零、组件和钢丝绳吊运至顶面后,在选定的位置进行安装。 1 、安装顺序( 参见附图1) 2、安装、调整及注意。 吊篮的安装、调整及使用 吊篮通常在施工现场的选定作业位置进行安装调整。一般顺序如下:

ZLP 系列吊篮安装使用说明书 吊篮的安装、调整及使用吊篮通常在施工现场的选定作业位置进行安装调整。一般顺序如下:悬挂机构一般安装于建( 构 ) 筑物的顶面。将悬挂机构的零、组件和钢丝绳吊运至顶面后,在选定的位置进行安装。 1 、安装顺序( 参见附图1) 2、安装、调整及注意。 吊篮的安装、调整及使用 吊篮通常在施工现场的选定作业位置进行安装调整。一般顺序如下:

ZLP 系列吊篮安装使用说明书 吊篮的安装、调整及使用吊篮通常在施工现场的选定作业位置进行安装调整。一般顺序如下:悬挂机构一般安装于建( 构 ) 筑物的顶面。将悬挂机构的零、组件和钢丝绳吊运至顶面后,在选定的位置进行安装。 1 、安装顺序( 参见附图1) 2、安装、调整及注意。 吊篮的安装、调整及使用 吊篮通常在施工现场的选定作业位置进行安装调整。一般顺序如下:

施工吊篮安全规范

施工吊篮设备安全操作规范 一、施工前须对建筑物的立面、屋顶及周围环境进行详细了解,并制定出合适的安装施工方案。吊篮安装后必须检查可靠妥善后方可进行施工。建筑物立面如有突出物或转角处应设置明显标志,若施工立面存在外开窗户,应与建筑物管理人员联系,要求施工期间严禁开启,以防发生碰撞事故。 二、在雷雨、大雾及阵风风速大于6级的恶劣气候条件下严禁吊篮升空作业。 三、正常施工时,吊篮的限载重量不得大于额定载荷。施工中吊蓝内载荷应尽量保持均匀。严禁将吊篮用于起重运输和进行频繁升降运行。吊篮电气控制箱内不得另外布线作照明和其他动力电源使用,以防事故。 四、吊篮使用人员必须经过培训合格后方可上岗。严禁未经培训人员擅自操作吊篮。严禁酒后使用吊篮。 五、吊篮使用人员必须配戴安全帽,系好安全绳或安全带,不得穿硬底鞋子,吊篮内严禁使用梯、羹、搁板等高工具、严禁在吊篮中奔跑纵跳。 六、在吊篮升降过程中至少应有二名人员负责操作,并注意观察钢丝绳、电缆线的跟行情况,遇到凸出物应及时避让或采取措施,防止吊篮及电缆被勾拉、碰撞、搁置或缠绕。 七、施工或吊篮运行中发生吊篮水平倾斜、突然断电、安全锁跳锁或工作钢丝绳断裂等异常情况时,施工人员应保持镇静,切物在吊篮中惊慌跑动,由吊篮操作人员按规定程序处理,并将吊篮回降地面检修。严禁在高空中检修吊篮。 八、每天在上班使用吊篮前,应先检查电源、钢绳、支架拉攀、配重铁块是否符合要求;检查安全锁和升降机是否安好。严禁设备带病运行。 九、每天下班离开吊篮前,应对安全、提升机及钢绳上的灰浆杂物做一次简单清除,以确保其机械性能正常。吊篮操作人员在下班时应将吊篮平台下降到地面或较低的窗口,并用绳子做好固定不让吊篮随风飘荡。 十、应急处理技法:安全锁的打开方法-将吊篮上开一段并调平工作台即可开锁。一直跑不停的处理-立即按下总停再关掉电源并通知维修人员。电动机打滑的处理--立即向上开一、二米可止滑并通知维修人员。

外挂吊篮安装及使用注意事项(精)

外挂吊篮安装及使用注意事项为了安全、有效的利用外挂吊篮进行施工,应注意如下事项: 1. 必须具有出厂合格证、出厂检验报告、使用说明书。 2. 安装完毕后,未经检测合格严禁使用。 3. 要有专职安全技术人员在现场,且吊篮要每周维保一次。维保时要通知建安公司及监理公司相关人员到场,维保记录要及时报建安公司备查。 4. 每个吊篮限载两人,严禁超载使用。 5. 安全锁要检测合格后方可使用。 6. 安全钢丝绳与工作钢丝绳的型号、规格应相同,且要符合相关标准。对于出现严重扭曲、弯折、压扁、绳心挤出、断股等现象的钢丝绳严禁使用。 7. 安全绳要是锦纶绳, 绳径不小于 16㎜, 一定要固定在具有足够强度的建筑物结构上。 8. 安全带应是坠落悬挂型,自锁器的规格要与安全绳的绳径相匹配,并且要正确使用。严禁使用破损的自锁器。 9. 上行程限位、止挡装置要按规范要求安装,并要保证处于安全有效状态。紧急开关要手动设置,不能自动恢复,并且该线路要独立于其他各控制线路,要有明显标记。 10. 吊篮在运行过程中,下方严禁站人,要有专人监控,并设置警戒线。吊篮不用时要放下来,严禁悬空。 11. 严禁从窗口攀爬 . 12. 吊篮移位后要检测,合格后通知相关单位进行联合验收,通过后方可继续使用。 13. 操作人员要进行专业培训后方可上岗,要有培训、安全操作技术交底记录。

14. 安装及使用过程中一定要按相关规范要求严格执行。 15. 严禁违规、违章操作。 16. 严禁酒后作业。 17. 上班严禁穿拖鞋,要戴好安全帽、安全带。 注:1、上述条款要认真执行,同时要认真执行相关法规、规范所规定的安全生产技术标准。 2、对于违规操作现象,一经发现将从重处理。 3、若因违规操作而发生任何安全事故, 责任事故由分包单位承担,总包单位将不承担任何经济和法律责任。 无锡天通建筑安徽省文一建机械有限公司筑安装有限公司签收人:交底人: 日期:日期 :

吊篮安装方案

龙锦郦城4、5号楼 吊 篮 安 拆 方 案 单位:重庆市乾力建筑工程有限公司编制: 审核: 日期: 2010年06月02日

目录 1、工程概况 (1) 2、编制依据 (1) 3、吊篮简介 (1) 4、吊篮布置方法 (2) 5、施工准备 (2) 6、安装过程和方法 (3) 7、安全验算 (5) 8、吊篮试车检查 (6) 9、拆卸程序 (6) 10、安全措施 (7)

吊篮安拆方案 一、工程概况 龙锦郦城4、5号楼位于黔江区官坝。该工程建筑高度均为75m,建筑面积均为13950m2,标准层建筑面积均为575m2,标准层层高均为3米。本工程吊篮主要用于外墙保温、外墙砖及外墙漆施工,计划工期为100天。 二、编制依据 1、《建筑起重机械安全监督管理规定》(建设部令第166号) 2、《高处作业吊篮》GB19155-2003。 3、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 4、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 5、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 6、《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ160-2008 7、DT600——600型电动吊篮使用说明书。 8、施工组织设计。 9、施工图纸。 三、吊篮简介 本工程使用的吊篮型号为DT600——600型。 (一)结构 吊篮由以下主要部件构成 篮架:包括底板、护栏、支架,由几个标准长度单元组成,标准节数为3节。根据现场需要组合成2——6米的长度。 提升机:由电磁制动电机、离心限速装置、减速机构、钢丝绳输送机构等组成。 保险器:由偏心连杆夹紧机构组成。工作时,夹紧机构处于常开状态,当吊篮遇一端意外下滑,倾斜到一定的角度时,保险器能自动锁紧钢丝绳,确保吊篮安全。 电控箱:满足吊篮的两台提升器同步运行,单台启动、限位制动报警、紧急制动等功能。 钢丝绳:分主钢丝绳、保险钢丝绳,不得随意代用。 悬挂机构:由支柱,前、后座,前、中、后臂,吊架,加强钢丝绳,拉绳架,配重等组成。

吊篮安装方案

目录 1.编制依据 (2) 2.工程概况 (2) 3.吊篮的选用及布置 (2) 4.吊篮安装、移位、拆卸施工方法 (4) 5.安全操作规程 (11) 6. 季节性施工措施 (12) 7.相关的计算书 (13) 9.吊篮应急处理措施 (16)

1.编制依据 1.1.工程施工图 1. 2.《施工手册》 1. 3.《现行建筑施工规范大全》 1. 4.《电动装修吊篮培训教材》 1. 5.《中华人民共和国高处作业吊篮标准》GB 19155-2003 2.工程概况 龙华污水厂大浪片区污水支管网二期工程工程场地位于深圳市龙华新区大浪街道办大浪社区辖区内,改造面积约0.70平方公里,对该片区的新华荣小区、凯宾新村、下岭排新村、大船坑、罗屋围、黄麻埔共六个小区对本工程范围内居民住宅的建筑单体合流立管进行分流改造,建筑立管只改造雨污合流的立管,即对卫生间、厨房污水和屋面雨水为同一立管排水的立管进行改造。 本项目拟采用吊篮进行外墙立管施工,吊篮安装条件良好。 3.吊篮的选用及布置 3.1. 根据本工程外墙立管施工的实际需要,我司采用“恒安”牌ZLP630型电动吊篮,每台标准长度为6米。根据每处外墙结构,可分别设置不同长度的电动吊篮; 3. 2. 吊篮支架悬挑范围应在1.0米以内任意距离;

3. 3. 吊篮设备的组成 3. 4. 使用环境 3. 4.1. 距吊篮设备10米范围内不能有高压电线; 3. 4.2. 吊篮设备遇雷雨、大雾、大雪以及风力大于5级等恶劣气候不得使用; 3. 4.3. 环境温度应尽可能在以下范围内使用:负10度至40度,湿度不大于90%(25℃); 3. 5. 设备特点

相关文档