文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气工程中接地系统的探讨

电气工程中接地系统的探讨

电气工程中接地系统的探讨
电气工程中接地系统的探讨

电气工程中接地系统的探讨

摘要:本文作者主要论述了目前接地系统状况,接地保护的作用,常见的接地保护系统类型和特点,接地电阻的特征等四个方面的内容。

关键词:接地保护的作用,接地保护系统类型,接地电阻

引言

目前的建筑工程中很多专业人士对接地保护的概念意识不足,不重视,认为忽视了也不会产生大问题,甚至随意更改接地保护线的截面等现象;对现行的电气工程系统接地系统类别、接地电阻的认识不清。然而接地是电气系统安全的保障之一,在现行国家标准《系统接地的型式及安全技术要求》GB14050、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194等规范中对接地有明确的要求,因此接地非常重要,有必要加以重视,本人对此有点粗浅的认识,希望对大家有所帮助。

1 接地保护有三方面的作用:

1.1 在设备带电的任何情况下可以保证人员的生命安全;

1.2 与电气保护开关配合可以保证设备不被异常电流损毁;

1.3 保证供电线路不被烧毁。

2 常见的电气工程系统接地的三大类型:

2.1IT系统:这种系统是电源中性点不接地,或者通过高阻抗接地;而电气设备端接地(见图1)。由于这种系统的故障回路电阻很大,因此故障电流非常小,小到只有毫安级,发生这种故障时,电路不发生动作,不切断电源,只报警提示接地故障,多运用在不能切断电源的场所。可应用于重要建筑内的应急电源、医院手术室等重要场所的动力和照明系统。

2.2TT系统:这种系统是电源中性点接地,电气设备端也接地,他们的接地各自独立。常用在三相四线、三线制供电系统中(见图2)。由于这种系统的故

电气接地对电子设备运行影响实例分析

电气接地对电子设备运行影响实例分析 气接地对电子设备运行影响实例分析电气接地是电气设计与实施工中一个有争议的问题,争论的焦点是各种电气接地公用一个接地系统还是各自分开单独建立接地系统,以及接地电阻值应该为多少。不同建筑物与特殊使用场所的电气接地电气设计,如计算机房、有爆炸物的危险场所、医院手术室、游泳池、喷水池以及建筑物防雷等在设计规范中对接地也作了明确的规定。对有通信设备以及计算机控制系统的建筑物,相关设备接地尚未明确规定,给电气设计与施工造成一定困难。 一个建筑物内有220/380V低压配电系统电源中性点接地、电气安全保护接地、防雷接地、电子设备直流电源工作接地、过电压保护接地等多种接地。国家电子计算机房设计规范(GB50174-93)第6.4.3条中规定以上接地可共用一组接地装置,其接地电阻不应大于其中最小值。工业计算机监控系统抗干扰技术规范(CECS81-96)第4.0.4条中规定计算机系统的各种接地线应采用有绝缘护套的导线或电缆牢固地接到地线(PE线)汇集板上,地线汇集板和地网接地极之间宜采用两根截面不小于25平方毫米的带绝缘护套的铜导线或电缆牢固连接,保证计算机系统一点接地。第 4.0.3条规定在计算机机房内宜设计600mm200mm20mm铜板作为计算机系统地线汇集板,该汇集板可为计算机系统提供参考零电位。规范还规定计算机应进行保护接地,接地电阻不应大于4欧姆,各种接地应放射式引到地线汇集板,然后再引到地网接地极。规定用两根引线是为了保证可靠性。应引起注意的是规范规

定引到接地网的接地极上而不是引到接地网上。这就明确了可以公用一个接地极(接地装置)。有些行业认为公用一个接地系统会影响电子设备正常运行,因此电子设备应单独接地,接地电阻要求也比较小,一般都要求不大于1欧,个别甚至要求小于0.5欧姆。 通过实际工程发现,电子设备地线出现干扰会破坏电子设备的正常运行,甚至造成元器件的损坏。电子设备本身的地线设计属电子设备产品本身的问题,出现问题不能只要求由电气设计从外部接地上进行解决。实践证明电子设备本身产品设计在绝缘及地线设计上水平越高,对外部电气接地设计要求就越低。大型计算机房都要求单独接地,有些还设计了单独接地网,当计算机运行不稳定时,就设法降低接地电阻。一般都要求达到0.5欧姆,有些仍不稳定,最后降低到0.2欧姆。如果计算机本身的地线设计合理,保证地线之间电位差很小,绝缘水平又很高,计算机稳定运行受外部接地影响就会很小。计算机地线必须集中于一点之后再接地,以便可以取得一个统一参考电位点。如果计算机本身地线较长时,就要用绝缘线从多点先引到地线汇集板,再引到接地极(接地装置)后集中接地,这样可以避免较长的地线上电位变化而影响电子设备的正常运行。如果在地线汇集板集中一点后就不一定要单独接地,可以与建筑物公用一个接地极(接地装置)。IEC标准以及美国国家电气法规(NEC)都规定应统一接地。美国《电气施工与管理》杂志于1999年3月也发表了一篇文章,题目为数控机床接地:单独接地并不好(Cnc Machine Tool GroundingPleading Your Case)。 现在工业控制计算机的直流地与金属外壳是相联的。设计规范要求计算

机房工程中防雷接地的建设方案

浙江湖州XX机房防雷接地系统的改造方案与报价 1系统概述 防雷接地系统一直是数据机房关注的重点,技术日趋成熟。目前,雷电对设备的破坏途径更加多样,破坏程度更加广泛和深入。防雷接地系统必须要从系统的角度进行综合防御,提供高效的接闪体,安全引导雷电流入地,完善低电阻地网,清除地面回路,电源浪涌冲击防护,信号及数据线瞬变防护。 浙江湖州XX机房防雷接地系统,是机房其它系统的应用基础。 2设计思路 防雷接地系统包括防雷保护和接地保护两个关联的子系统。 在防雷保护方面,本项目主要考虑室内雷电防护方面的内容,室外防雷已在建筑物土建施工时进行考虑。室内防雷措施主要是做好机房等电位连接工作,在各主要供配电链路上安装必要的防雷保护器来进行过电压保护。 所谓接地,就是把电路中的某一点或某一金属壳体用导线与大地连在一起,形成电气通路,其目的是让地电流易于流到大地。国家标准GB2887-89《计算站场地技术文件》及GB50174—2008《计算机机房设计规范》中均对计算机机房接地系统的要求做了具体的规定。标准计算机机房一般应具有以下四种地:计算机系统直流地、交流工作地、安全保护地和防雷保护地。 3防雷系统设计 根据业主的土需求,防雷系统的建设不列入在本次项目的内容。 4接地系统设计 机房防雷接地系统设计为多点联合接地方式,将强电、弱电、安全保护、防雷共用接地由汇流接地排重复引入大地。 做好计算机机房接地系统的建设主要有两个目的: ?机房建立接地系统是为了设备和人身的安全。在机房中要做到安全用地,保护设备和工作人员的安全,做好接地系统建设是必需的。特别是做好 防雷电的措施,对人和设备的安全尤为重要。 ?机房建立接地系统是计算机设备稳定、可靠工作的需要。由于计算机设备和通讯设备都要求有可靠的工作参考点,即等电位。另外还有防干扰

电气接地装置安装施工方案

目录 1、编写依据 2、工程概况及工程量 3、作业准备工作及条件 4、作业程序与施工技术措施及工艺要求 5、作业的质量要求 6、针对施工安全、环境条件,提出的防护盒文明施工标准及措施 7、提示出现危险及紧急情况时具有针对性的预防与应急措施 8、施工危险因素和环境因素辨识及控制对策表

1、工程概况及工程量 1.1工程概况: 上海环保工程成套有限公司石家庄高新热电厂4x75th+1x220th机组烟气脱硫工程,本工程建设规模为5台锅炉采用5炉3塔(按一期2台75t/h 、二期2台75t/h 各设一塔,二期1台220t/h单独一塔)布置方式。 1.2主要工程量 垂直接地极制作安装(Φ50×5 L=2.5m):32支 一次接地干线敷设(-70×7):800米 二次接地干线敷设(-40×6):1500米 2、编写依据: 2. 1 设计院提供的施工图纸. 2.2《电气装置安装工程质量检验及评定工程》DL/T5161.6--2002 2.3《电气安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169--2006 2. 4《电力建设安全工作规程》第1部分火力发电厂DL5009.1--2009 2. 5《工程建设标准性强制条文》--2009 2. 6建设单位有关标准和管理程序 3、作业准备工作及条件 3.1作业人员的质量 3.1.1施工组长能够熟练掌握该项目的施工程序和作业方法。 3.1.2施工人员要有良好的安全、质量意识,服从分配、听从指挥,具备该项目的专业技能。 3.1.3焊接人员必须有上岗证。 3.2作业机械、仪器、仪表的要求 为保证工作顺利进行,应该使用经检验合格的工具,施工中所用的计量器具,仪表必须经检定部门检验合格,方可使用。

《电力系统分析》试题

《电力系统分析》试题 一、选择题 1.采用分裂导线的目的是(A) A.减小电抗 B.增大电抗 C.减小电纳 D.增大电阻 2.下列故障形式中对称的短路故障为( C ) A.单相接地短路 B.两相短路 C.三相短路 D.两相接地短路 3.简单系统静态稳定判据为(A) A.>0 B.<0 C.=0 D.都不对 4.应用等面积定则分析简单电力系统暂态稳定性,系统稳定的条件是( C )A.整步功率系数大于零 B.整步功率系数小于零 C.最大减速面积大于加速面积 D.最大减速面积小于加速面积 5.频率的一次调整是(A) A.由发电机组的调速系统完成的 B.由发电机组的调频系统完成的 C.由负荷的频率特性完成的 D.由无功补偿设备完成的 6.系统备用容量中,哪种可能不需要( A) A.负荷备用 B.国民经济备用 C.事故备用 D.检修备用

7.电力系统中一级负荷、二级负荷和三级负荷的划分依据是用户对供电的(A)A.可靠性要求 B.经济性要求 C.灵活性要求 D.优质性要求 9.中性点不接地系统发生单相接地短路时,非故障相电压升高至(A) A.线电压 B.1.5倍相电压 C.1.5倍线电压 D.倍相电压 10.P-σ曲线被称为( D ) A.耗量特性曲线 B.负荷曲线 C.正弦电压曲线 D.功角曲线 11.顺调压是指( B ) A.高峰负荷时,电压调高,低谷负荷时,电压调低 B.高峰负荷时,允许电压偏低,低谷负荷时,允许电压偏高 C.高峰负荷,低谷负荷,电压均调高 D.高峰负荷,低谷负荷,电压均调低 12.潮流方程是( D ) A.线性方程组 B.微分方程组 C.线性方程 D.非线性方程组 13.分析简单电力系统的暂态稳定主要应用( B ) A.等耗量微增率原则 B.等面积定则 C.小干扰法 D.对称分量法 14.电力线路等值参数中消耗有功功率的是(A) A.电阻 B.电感 C.电纳 D.电容

防雷接地施工组织设计方案

脱硫系统接地专项施工方案 一、编制依据: (一)、施工图纸:大唐吉木萨尔五彩湾北一发电有限公司2×660MW超超临界机组烟气脱硫工程 (1)《室外接地体平面布置图》(YQH1667S-D0801-02) (2)《室外暗装断接卡子做法》(YQH1667S-D0801-03)(二)主要规程、规范 (1)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) (2)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) (3)《建筑物防雷设施安装》(99D501-1,9999(03)D501-1) (4)《利用建筑物金属做防雷及接地装置安装》(03D501-3) (5)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(DL/T475-2006)(6)《电力建设安全工作规范(火力发电厂)》(DL5009-2002) (7)《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 (GB50149-2010) (8)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 (GB50169-92) 二、工程概况: 大唐准东五彩湾北一电厂位于新疆昌吉市吉木萨尔县五彩湾工业园

内,距五彩湾镇约30km。大唐准东五彩湾北一电厂(2*660MW)超超临界机组烟气脱硫工程包括SO吸收系统、烟气系统、制浆系统、脱水系统、水工系统、事2故浆液系统、工艺水系统、湿式电除尘器系统。配电系统包括工作接地、防雷接地、弱电系统接地包括重复接地及共用接地装置。 三、施工组织机构及劳动力组织 1、组织机构图 大唐吉木萨尔五彩湾北一发电有限公司2×660MW超超临界机组烟气脱硫工程防雷接地施工组织机构图

水电班班长:肖洪海 施工作业班组 、劳动力组织2 作业人员表:

电气设备安装施工实施方案

电气设备安装施工方案 一、承包方职责 我方负责高低压开关柜、主变、站变等一次设备的现场卸货、转运、保管、检查、验收、安装、调整、试验、启动、试运行及竣工验收、直至移交业主前的维护管理等全部工作;全部二次各系统盘柜及设备的卸货、转运、保管、安装、调试、启动、试运行并参加设备的检查和验收,直至移交业主前的维护管理等全部工作;动力电缆、控制及信号电缆、通信电缆、光缆、电线的采购、敷设和安装;电缆桥架、支架及电气管道用固定件的采购、制作、安装,所有电气设备、电气管道及其他埋设件采购、制作、安装;照明、动力配电箱、管线及灯具的采购、转运、保管、检查、验收、安装、调试、启动、试运行及工程竣工验收;防雷接地系统材料及全部固定件的采购、安装,接地装置工频特性参数的测量等。 二、设备的装卸、保管及验收 (1)设备的装卸 对要求高、易损物品的搬运,事先编制搬运作业指导书,由技术部门对作业人员进行技术交底,使他们掌握正确的搬运方法。 按已确定的搬运方法谨慎搬运,以免损伤物资、设备或发生安全事故,产品标识在搬运过程中予以保护,防止丢失或擦掉。开关柜由室外及进入室内用吊车转运,室内短距离用液压托盘搬运车搬运到位。从而保证搬运时开关柜不会有强烈的碰击、振动,并保证设备倾斜角度不会过大,而且不会破坏地坪面。 物资材料的入库验收、保管和发放有专人负责,库存物资有标识,不同状态产品分开存放,做到贮存记录准确、完整,帐、卡、物相符。 对贮存产品进行监控,采取必要的控制手段。如定期检验、对在库产品实行先入先出原则,定期倒库等。库房达到通风、防潮、清洁、采光状况好等条件,防止产品在使用或交付前受到损坏或变质。 产品出库时输出库验证、只有经验证合格的物资才能放行使用。对已损坏的物品按相关规定要求及时处理,防止误用。 (2)电气设备的保管 检查后根据各设备要求妥善防护,达到防潮、防尘、防盗、防碰撞等要求,确保设备自身质量及性能。大型电气设备开箱验收后直接进入安装位置的建筑物内;小型

低压电力系统的保护接地分析 李荣根

低压电力系统的保护接地分析李荣根 摘要:接地在电气技术上具有很高的重要性、普遍性和复杂性。各种系统均有 多种复杂的接地要求,而且是与系统紧密联系的组成部分。 关键词:接地:保护;低压电力系统; 从功能性接地和非功能性接地两方面解析了接地的作用及保护原理,说明了 防止电击措施有多种,等电位联结只是其中使用最广泛、方便和经济的一种。 一、低压系统接地分类 低压系统接地分为TN、TT和IT。第一种代表变压器中性点接地(工作接地)方式,第二种代表用电设备外壳接地方式。T-直接接地;I-不接地;N-外壳与中性点金属连接;第一种决定电力系统的工作接地方式,第二种决定了设备的保 护接地方式。高压系统只是说工作接地包含有效接地和非有效接地,而低压系统 不仅表明电源侧工作接地,同时还表明了用户侧的保护接地。由于低压系统有中 性线引出,因此,在分析计算时需考虑接地电流和接零电流,两者大小可能不一样。高压系统的电气设备金属外壳都要求直接接地,低压系统设备金属外壳实质 上也是要求直接接地。那么外壳接地是不是就能起到保护作用呢?回答是否定的,只有满足一定的条件才是安全的。根据《交流电气装置的接地设计规范》推荐: 短时间(15 s)内体重50 kg的人承受的最大交流电流有效值是Ib=116/t(mA),体重70 kg的人承受的最大交流电流有效值是Ib=157/t(mA)。长时间内作用在人身上的电压小于50 V(通过电流30 mA)是安全的。出现接地故障时人体是否 安全,小电流接地系统按照长时间接触验算。大电流接地系统按照短时间接触验算。 1.保护接地。为电气安全,将系统、装置或设备的一点或多点接地。 2.接地电压。电气设备发生接地故障时,其接地部分与大地零电位点之间的 电位差称之为接地电压。 3.转移电压。接地故障电流流过接地系统时,由一端与该接地系统连接的金 属导体传递的接地系统对参考地之间的电位差。 4.接触电压。接地故障电流通过接地装置时,地表面形成电位分布,设备垂 直距离2 m和地面水平距离1 m处之间的电位差。此处1 m处容易误导,设备往 往距离其接地装置相当远,用接地线连接的设备外壳电位与接地装置一样,虽然 人距离设备水平距离1 m,实际人与设备外壳的电位差应是人与接地装置之间的 电位差,绝不是1 m的电位差。 5.跨步电压。接地故障电流通过接地装置在地面水平距离为1 m的两点之间 的电位差。人体能够承受的电压不仅与电流还与人体电阻有关,人体电阻变化范 围很大,我国采用1.5 kΩ作为参考值,人体单脚接地等效金属圆盘电阻3ρ。 二、高压配电装置接地 由于开关站和变电所的进线电源一般是10 kV及以上的高压,亦有可能出现 接地故障,所以有必要简单介绍高压配电装置的接地。高压电力系统的接地分为 有效接地和非有效接地。非有效接地系统向1 kV以下低压装置供电的高压配电装 置的保护接地电阻R≤50/I且不应大于4Ω,高压配电装置金属外壳的对地电压不 得超过50 V。接触电压和跨步电压小于接地电压,自然满足安全性要求。非有效 接地系统单相接地故障电流是线路电容电流,数值较小,所以一般容易做到。有 效接地系统向1 kV以下低压装置供电的高压配电装置的保护接地电阻R≤2 000/I。故障时接地电压允许值可达2 000 V,切除故障时间0.4 s,应该考虑均压措施。利

浅析电气工程施工中的接地问题

浅析电气工程施工中的接地问题 发表时间:2019-08-28T14:17:29.687Z 来源:《基层建设》2019年第16期作者:董岳岭[导读] 摘要:随着社会分展,人们对电气设备的运行要求越来越高。 身份证号码:13053519870912XXXX 摘要:随着社会分展,人们对电气设备的运行要求越来越高。在电气工程的施工过程中,电气接地一直是重要的工作,是影响电气工程最终质量的重要因素。基于此,本文从介绍电气接地的概念,阐述电气接地的作用和几种接地方式的区别,研究电气工程施工中电气接地采取的措施等方面,对电气工程施工中的电气接地问题进行了探析。 关键词:电气工程;施工;接地; 1 电气接地的概念 电气接地中的“地”指电位等于零的地方。由于大地中存在水分和电解质,因此大地好比能容纳和中和电子的大容量电容器,无论多高的电压、多大的电流,无论是直流电或是交流电,流到地下就被中和了变为零电位。由于土壤存在电阻,接触到大地的带电体中的电流会以半球形散流电场形式流入大地,在距离接地点约20m处,土壤导电截面积达到2500m2,土壤的电阻趋近于零,电压降到零位,在远离接地点20m深的地方电位为零。通常把距离接地体20m深处的地方看作电气工程中的“地”。 电气接地是指为避免因短路、雷击、过电压、漏电等因素损毁电气线路和电气设备,防止触电、电气火灾、雷击等事故的发生,防静电危害,确保电气系统可靠运行,提高供用电过程中的安全性,将电力系统的中性点或电气设备的可导电外壳或构架与接地装置做可靠的电气接连。根据不同的区分维度,可将接地分为保护接地、工作接地、防雷接地、共用接地、重复接地、等电位接地、功率接地等内容,这时对电气工程施工过程中的工作接地、保护接地和保护接零等主要问题进行论述。 2 电气接地的作用与几种接地方式的区别 2.1 电气接地的重要作用 电气接地是电气工程设计与施工的重要工作之一,是防止人身受到触电伤害,保障电气系统正常运行,确保电气线路和电气设备免遭损毁,防范电气火灾,避免雷击和防止静电危害的最基本的技术措施。接地方式的选择是否合理,接地装置的施工是否符合要求,不仅关系到电气安全,还影响到电气系统的正常运行。电气接地是一种理论与实践并重,难以融会贯通,学以致用的技术,因此有必要对电气工程施工中的电气接地问题进行探析。 2.2 工作接地、保护接地和保护接零的区别 1)工作接地是指为保证电气系统正常的工作和稳定、安全地运行,将电气系统中的某一点与大地做可靠的电气连接。如果不采用接地的方式,电力系统很容易由于多方面的因素而导三相工作电压和工作电流的不平衡,为调节三相平衡,工作电接地通常设置于电气系统中发电设备或输变电设备的中性点。采用工作接地能很好地稳定电气设备运行工作参数,避免电气装置受到工作电流不平衡带来的损害,有效保障电气系统可靠、安全地运行。 2)保护接地是指为维护电气设备免遭电的原因而导致的损毁或为防止人身遭受电击和电伤,确保人员的安全,指将电气设备外露可导电部分与接地装置做可靠地电气连接。保护接地的目的是保障供用电的安全,对于电气系统的安全性具有重要影响。例如为保护建筑设施设备免遭雷击的危害而采用的防雷接地就是一种保护接地;TN-C-S接地系统和TN-S系统中的PE线的接地也是一种防触电的保护接地;IT接地系统和TT接地系统中,对用电设备的金属外壳所采用的接地也是为防止设备漏电对人身造成伤害的保护接地;另外,在电子设备中为防电磁干扰而采用的屏蔽接地也是一种保护接地。 3)保护接零是指为防止人体接触漏电的电气设备引起触电,在终端变压器中性点直接接地的低压配电系统中,将电器设备正常情况下不导电的可导部分与配电系级中的零线做可靠的电气连接。保护接零的工作原理是:当设备漏电引起外壳带电时,电流流经外壳形成相对零线的短路电流,该短路电流能推动线路上的过流熔断器或漏电断路器动作,切断故障电流,消除人身触电危险。例如380/220V的三相四线制低压配电系统中,采用保护接零的方式作为防漏电和防碰壳保护,即TN-C接地系统中,零线N线既当工作零线用,也作保护零线用。 3 电气工程施工中的电气接地应采取的措施 3.1 做好电源系统的工作接地 电源系统的工作接地不仅直接关系到电气系统的正常运行,还决定着用电负荷的类型,影响到电气设备工作接地、保护接地或保护接零等方式的选择。例如IT系统中,用户为三相平衡或基本平衡电力负荷,电源系统只提供三根相线,没有保护零线或工作零线,用户电气设备只能作保护接地处理。做好电源系统的工作接地,首先,根据安全、可靠、优质、经济四项基本原则,结合供用电系统的特点,选择用户电源采用IT、TT、TN-C、TN-C-S、TN-S五种接地系统中的哪一个种方式;其次,做好中性点不接地、直接接地、经小电阻接地、经消弧线圈4种接地状态选择;同时,做好电源系统工作接地方式与接地状态的配合,并做好接地装置的施工。 3.2 做好电气设备安全防护 首先,根据配电系统的接线方式,将电气设备的可导电外壳有选择性地做好保护接地或保护接零(根据IT、TT、TN-C、TN-C-S、TN-S五种接地系统的不同特点选择),避免电气设备因漏电而损坏或因漏电引发电气火灾和生身触电等问题。如果配电系统为TN-C接线方式,在进行保护接零时的同时,务必在电气设备主电流回路中加装过电流保护装置,如熔断器或低压漏电断路器;其次,消除电气设备运行中所产生的静电积累,防止因静电积累而导致触点损伤或爆炸事故;最后,做好屏蔽接地,将必须做屏蔽接地的电气设备屏蔽线外皮、金属外壳以及屏蔽罩接地,防止出现电磁感应或电磁脉冲干扰。 3.3 做好防雷接地工作 雷电是一种普遍存在的自然现象,一般以直击雷、感应雷、雷电侵入波等三种形式危害工程设施设备和人身安全。因雷云中聚集着的电荷量巨大,雷电冲击电压和放电电流均很大,防雷接地工作做得不好,通常会引起火灾、设备设施损毁和人员伤亡等事故。通常以雷暴日或雷暴小时数来描述某一地区遭受雷击的频次。防雷措施比较简单,就是采用防雷装置将雷电引向自身并导入到大地,即防雷接地。工程中应用防雷设施主要有避雷器,避雷线、避雷网、避雷带,避雷器,工程施工中应按建筑物防雷设计规范(GB-50057-1994)的要求,根据建筑物防雷的等级,合理地做好防雷接地工作。 3.4 了解土壤特性正确测量接地电阻

电力系统接地分类

电力系统接地分类详解 电力系统接地分类详解 在电力系统中,接地是用来保护人身及电力、电子设备安全的重要措施。通常我们将接地分为工作接地、系统接地、防雷接地、保护接地,用他们来保护不同的对象,这几种接地形式从目的上来说是没有什么区别的,均是通过接地接地导体将过电压产生的过电流通过接地装置导入大地,从而实现保护的目的。现代工厂在接地上都要求形成一张严密的网,而所有的被保护对象都挂在这个安全的接地网上,但不同的接地都需要从接地装置处的等电位点连接。 对于防雷接地,主要是通过将雷电产生的雷击电流通过接地网这一有效途径引入大地,从而对建筑物起到保护作用。一般有两种避雷方式供选择,其一是避雷针接地,其二是采用法拉第笼方式接地。它们是两种不同的防雷模式,它们在防雷原理上有显著的区别。避雷针的原理是空中拦截闪电、使雷电通过自身放电,从而保护建筑物免受雷击,避雷针的保护范围是从地面算起的以避雷针高度为滚球半径的弧线下的面积,对于法拉第笼,它认为避雷针的范围很小,而且在避雷针保护的空间内仍有电磁感应作用,而且避雷针附近是强的电磁感应区,有很大的电位梯度,在它周围有陡的跨步电压存在,在这一范围内的人们有生命危险,鉴于种种观点,现在的防雷接地系统中法拉第笼占有重要地位。实验证明,一个封闭的金属壳体是全屏蔽的,在雷电流通过时,是沿着壳体的外表面流入大地,而在壳体的内部没有感应电动势及磁通,即雷电流没有对内部的设备产生干扰效应。而法拉第笼下部的环状接地环、等电位均压网也避免了人在此等电位环境中被雷击的危险。 采用保护接地是当前低压电力网中的一种行之有效的安全保护措施。通常有两种做法,即接地保护和接零保护。将设备和用电装置的中性点、外壳或支架与接地装置用导体作良好的电气连接是电气工作的一个重点,也就是我们通常说的接地。将电气设备和用电装置的金属外壳与系统零线相接叫做接零。由于电力系统中采用保护接地,是我们对用电设备、金属结构及电子等设备采取的接地保护措施,这样就可以避免电器设备漏电、线路破损或绝缘老化漏电等漏电事故造成

电气施工图识读指导书

电气施工图识读指导书 (一)建筑电气工程施工图的图样类别 建筑电气工程施工图的图样一般有电气设计说明、电气总平面图、电气系统图、电气平面布置图、电路图、接线图、安装大样图、电缆清册、图例及设备材料表等。 1、电气总平面图 电气总平面图是在建筑总平面图上表示电源及电力负荷分布的图样,主要表示各建筑物的名称或用途、电力负荷的装机容量、电气线路的走向及变配电装置的位置、容量和电源进户的方向等。通过电气总平面图可了解该项工程的概况,掌握电气负荷的分布及电源装置等。一般大型工程都有电气总平面图,中小型工程则由动力平面图或照明平面图代替。 2、电气系统图 电气系统图是用单线图表示电能或电信号按回路分配出去的图样,主要表示各个回路的名称、用途、容量以及主要电气设备、开关元件及导线电缆的规格型号等。通过电气系统图可以知道该系统的回路个数及主要用电设备的容量、控制方式等。建筑电气工程中系统图用的很多,动力、照明、变配电装置、通信广播、电缆电视、火灾报警、防盗保安等都要用到系统图。 3、电气平面布置图 电气平面布置图是在建筑物的平面图上标出电气设备、元件、管线实际布置的图样,主要表示其安装位置、安装方式、规格型号数量及防雷装置、接地装置等。通过平面图可以知道每幢建筑物及其各个不同的标高上装设的电气设备、元件及其管线等。建筑电气平面图用得很多,动力、照明、变配电装置、各种机房、通信广播、电缆电视、火灾报警、防盗保安、微机监控、自动化仪表、防雷接地等都要用到平面图。 4、电路图

电路图人们习惯称为控制原理图,它是单独用来表示电气设备及元件控制方式及其控制线路的图样,主要表示电气设备及元件的起动、保护、信号、联锁、自动控制及测量等。通过控制原理图可以知道各设备元件的工作原理、控制方式,掌握建筑物的功能实现方法等。控制原理图用的很多,动力、变配电装置、火灾报警、防盗保安、电梯装置等都要用到控制原理图,较复杂的照明及声光系统也要用到控制原理图。 5、接线图 接线图是与电路图配套的图样,用来表示设备元件外部接线以及设备元件之间接线的。通过接线图可以知道系统控制的接线方式和控制电缆、控制线的走向及其布置等。动力、变配电装置、火灾报警、防盗保安、电梯装置等都要用到接线图。一些简单的控制系统一般没有接线图。 6、安装大样图 安装大样图一般是用来表示某一具体部位或某一设备元件的结构或具体安装方法的图样,通过大样图可以了解该项工程的复杂程度。一般非标的配电箱、控制柜等的制作安装都要用到大样图,大样图通常均采用标准通用图集。其中剖面图也是大样图的一种。 7、电缆清册 电缆清册是用表格的形式来表示该系统中电缆的规格、型号、数量、走向、敷设方法、头尾接线部位等内容的图样,一般使用电缆较多的工程均有电缆清册,而简单的工程通常没有电缆清册。 8、图例 图例是用表格的形式列出该系统中使用的图形符号或文字符号,其目的是使读图者容易读懂图样。 9、设备材料表

电力系统分析-试题第二套

第二套 一、判断题 1、分析电力系统并列运行稳定性时,不必考虑负序电流分量的影响。() 2、任何不对称短路情况下,短路电流中都包含有零序分量。() 3、发电机中性点经小电阻接地可以提高和改善电力系统两相短路和三相短路时并列运行的暂态稳定性。() 4、无限大电源供电情况下突然发生三相短路时,短路电流中的周期分量不衰减, 非周期分量也不衰减。() 5、中性点直接接地系统中,发生儿率最多且危害最大的是单相接地短路。() 6、三相短路达到稳定状态时,短路电流中的非周期分量已衰减到零,不对称短 路达到稳定状态时,短路电流中的负序和零序分量也将衰减到零。() 7、短路电流在最恶劣短路情况下的最大瞬时值称为短路冲击电流。() 8、在不计发电机定子绕组电阻的情况下,机端短路时稳态短路电流为纯有功性质。() 9、三相系统中的基频交流分量变换到系统中仍为基频交流分量。() 10、不对称短路时,短路点负序电压最高,发电机机端正序电压最高。() 二、选择题 1、短路电流最大有效值出现在()。 A短路发生后约半个周期时B、短路发生瞬间;C、短路发生后约1/4周期时。 2、利用对称分量法分析计算电力系统不对称故障时,应选()相作为分析计算的基本相。 A、故障相; B、特殊相; C、A相。 3、关于不对称短路时短路电流中的各种电流分量,下述说法中正确的是 ()。 A、短路电流中除正序分量外,其它分量都将逐渐衰减到零; B、短路电流中除非周期分量将逐渐衰减到零外,其它电流分量都不会衰减: C、短路电流中除非周期分量将逐渐衰减到零外,其它电流分量都将从短路瞬间的起始值衰减 到其稳态值。 4、不管电力系统发生什么类型的不对称短路,短路电流中一定存在()。

简议电气工程自动化中的电气接地及电气保护技术

简议电气工程自动化中的电气接地及电气保护技术 发表时间:2018-10-18T14:39:06.493Z 来源:《电力设备》2018年第17期作者:徐娟王礼宁 [导读] 摘要:接地系统在建筑物供配电设计中占有重要的地位,其关系到供电系统的可靠性以及安全性。 (青海省工业职业技术学校) 摘要:接地系统在建筑物供配电设计中占有重要的地位,其关系到供电系统的可靠性以及安全性。尤其近年来,大量智能化楼宇的出现对接地系统设计提出了许多新的内容。因此为了保障智能建筑的安全运行,本文概述了电气工程自动化,阐述了电气工程自动化中电气接地及电气保护技术的接地故障以及接地系统类型,对电气工程自动化中的电气接地及电气保护技术进行了论述分析,旨在发挥电气工程自动化的作用。 关键词:电气工程自动化;电气接地;电气保护;类型;技术 科技的进步发展,使得智能建筑日益增多,而电气设备是确保智能建筑功能实现的重要设备。因此智能建筑中的电气设备在实际使用过程中,需要对智能建筑电气设备的接地及电气保护技术进行科学使用,促使建筑电气设备能够良好的进行接地,从而保障智能建筑电气设备的运行质量和运行安全以及促进智能建筑的健康发展。基于此,以下就电气工程自动化中的电气接地及电气保护技术进行了探讨分析。 一、电气工程自动化的概述 电气工程自动化主要应用的技术手段是计算机信息技术以及电子技术,其中电气工程自动化研发的本质目标就是减少人们的劳动量,提升工作的整体效率与质量,可以说电气工程自动化在实践中主要就是通过各种先进的技术手段,对于产品进行系统的操作与监控、管理与监督,进而使其在无人或者少人的状况之下可以根据其既定的程度开展各项工作,在实践中这种具有先进性的电气工程自动化的技术手段具有一定的优势特征,可以有效的提升整体工作的质量与效率,也可以在根本上优化整体的工作质量与效果,在根本上实现了企业经济效益的最大化,可以说电气工程自动化技术在实际中可以提升社会的整体生产效益。 二、电气工程自动化中电气接地及电气保护技术的接地故障分析 电气设备的接地故障会对接地及电气保护技术的质量和效果造成影响,接地故障主要是由于大地与导体的意外接触。其中接地故障可以分为使用建筑中的配电线路中的过流保护作为接地及电气保护技术的接线处,这样可能会导致过流保护中的电流增加,使得过流保护装置的误动情况发生。如果不能科学的对建筑电气设备的接地及电气保护技术进行设计,就会导致接地故障的产生,严重时还会导致建筑的触电事故发生,影响建筑工程的安全性与功能性。 三、电气工程自动化中电气接地系统的主要类型 电气工程自动化中电气接地系统的类型主要有:(1)TT系统。TT系统很少被智能建筑采用,其常用于来自公共电网的建筑供电,TT 系统一般被称为三相四线接地系统。TT系统的中性点接地与PE线接地是分开的。系统在正常运行时,不管三相负荷平衡与否,在中性线N 带电情况下,PE线不会带电。但是因为公共电网的电源质量不高,不能满足智能化设备的要求。(2)IT系统。IT系统不适用于拥有大量单相设备的智能建筑。IT系统被称为是三相三线式接地系统,该系统变压器中性点不接地或经阻抗接地,无中性线N,只有线电压 (380V),无相电压(220V),保护接地线PE独立接地。(3)TN系统。第一、TN-C系统。TN-C接地系统不适合做智能建筑的接地系统.TN-C系统属于三相四线系统,该系统是只适合用于三相负荷较平衡的场所。第二、TN-S系统。TN-S属于三相四线加PE线的接地系统。该系统完全具备安全性和可靠性。如果对于计算机等电子设备没有特殊的要求时,一般智能建筑都采用这种接地系统。第三、TN-C-S系统。该系统一般用在建筑物的供电由区域变电所引来的场所,进户之前采用TN-C系统,进户处做重复接地,进户后变成TN-S系统。TN-S 接地系统明显提高了安全性,如果采取接地引线,从接地体一点引出,并且选择正确的接地电阻值,使电子设备共同获得一个等电位基准点等措施,那么TN-C-S系统可以作为智能建筑的一种接地系统。 四、电气工程自动化中的电气接地及电气保护技术分析 1、直流接地技术分析。智能化建筑内部包含大量的通讯设备、计算机系统及大楼自动化设备,这类电子设备在信息输入、信息传输、能量转换和放大信号、产生逻辑动作及信息输出时,其通过稳电流和微电位来进行,部分设备之间要通过网络进行工作。为了确保电气设备的稳定性、准确性,要提供稳定的供电电源和稳定的基准电位,采用大截面的绝缘铜芯作为引线,一端和基准电位进行连接,引线另一端和供电子设备直流接地。引线不能同PE线连接,应禁止和N线连接。 2、交流接地技术分析。电气工程自动化中的交流接地技术主要是指变压器中性点或中性线(N线)接地。N线必须用铜芯绝缘线。在配电中存在辅助等电位接线端子,等电位接线端子一般均在箱柜内。必须注意,该接线端子不能外露,不能与其它接地系统,如直流接地,屏蔽接地,防静电接地等混接;也不能与PE线连接。在高压系统里,采用中性点接地方式,可使接地继电保护准确动作并消除单相电弧接地过电压。 3、安全保护接地技术分析。电气工程自动化中的安全保护接地就是将电气设备不带电的金属部分与接地体之间作良好的金属连接。即将大楼内的用电设备以及设备附近的一些金属构件,用PE线连接起来,但严禁将PE线与N线连接。在智能建筑内,要求安全保护接地的设备非常多,有强电设备,弱电设备,以及一些非带电导电设备与构件。均必须采取安全保护接地措施。当没有做安全保护接地的电气设备的绝缘损坏时,其外壳有可能带电。如果人体触及此电气设备的外壳就可能被电击伤或造成生命危险。 4、电气设备防雷技术要点分析。智能建筑所有功能接地要以防雷接地系统作为基础,进而建立完整、严密的接地及电气保护系统。智能建筑防雷的注意事项:(1)对待以柱筋为引上线的接地网,施工人员要标明白珠子的位置及焊接根数,这样可以减少漏焊或错焊位置等问题的发生。同时,要严格检查引上点和跨钢筋焊接质量,对焊接引上线也要进行标记,防止向上焊接时焊错主筋,导致接地中断的问题。(2)针对要实施等电位焊接、重复接地的部位,例如是设备室、变配电室、消防机房、空调机房、电梯机房、给水管、冷却塔、风机等部位的接地焊接要在施工记录上标注明白,以备查看。(3)地基接地焊接是防雷设备接地施工中的首要环节。在防雷施工中,不论哪个部分的焊接,都要严格按照基础图和接地点的要求进行一一检查,特别是对缝隙处的焊接要特别注意。在完成整个工程的焊接之后,要进行电阻值的测试,确认施工质量是否符合设计稿件的要求,如果电阻值不符合设计的需要就要再次进行焊接或者按照设计稿件的要求进行补救。(4)对于玻璃幕墙的防雷施工,在等电位接地的时候要采用预埋铁作法,施工的过程中要在主筋上来进行符合规定的焊接施工,如果是后期添加的玻璃幕墙,那么就要依据建筑物的面积以及其他的数据设计出详细的防雷设计。(5)如果是在屋顶上安装防雷设备就要跟

电力系统接地讲解知识

电力系统的中性点接地有三种方式: 有效接地系统(又称大电流接地系统) 小电流接地系统(包含不接地和经消弧线圈接地) 经电阻接地系统(含小电阻、中电阻和高电阻) 大电流接地系统 用于110kV及以上系统及。该系统在单相接地时,另外两相对地电压基本不变,系统过电压较低,对110kV及以上系统抑制过电压有利,但此时接地电流很大,运行设备很难长时间通过此电流,接地相对地电压很低,甚至为零,系统电压严重不平衡,许多电气设备无法正常工作,必须及时切除接地点。大电流接地系统要求部分主变的中性点接地,避免单相接地时短路电流过大。这些主变必须有一个三角形接线的绕组,以构成零序通路,降低零序阻抗。主变的零序阻抗一般为正序阻抗的1/3,线路的零序阻抗一般为正序阻抗的3倍。 作为220kV枢纽变电站的主变必须并列运行。其中一台主变的220kV侧中性点和110kV侧中性点必须直接接地,其他主变中性点通过间隙接地。好处是110kV侧零序阻抗稳定,有利于该110kV系统零序定值的计算和整定,零序过流保护的保护范围变化很小,容易保持其阶梯特性;未220kV系统提供稳定的零序电源,保持220kV系统零序保护的方向性和稳定性。主变220kV侧中性点和110kV侧中性点均加装间隙保护,保护动作跳开各侧断路器。 作为220kV负荷变电站的主变必须分列运行。此时所有主变的220kV侧中性点必须通过间隙接地,110kV侧中性点全部接地运行。所有主变不能相220kV系统提供零序电流,110kV 侧零序阻抗稳定。主变220kV侧中性点加装间隙保护,保护动作跳开各侧断路器。 作为链式接线的220kV变电站,其220kV侧母线并列运行并有两个电源。虽然主变分列运行,但必须有一台主变的220kV侧中性点直接接地,其他主变的220kV侧中性点通过间隙接地。110kV侧中性点必须全部直接接地。主变220kV侧中性点加装间隙保护,保护动作跳开各侧断路器。 目前运行的110kV变电站全部主变均分裂运行,其电源侧母线为单电源。所以主变110kV 侧中性点通过间隙接地,并且不再加装间隙保护。 0.4kV系统均采用大电流接地运行。对于Y/Y0接线的变压器,零序阻抗很大。虽然接入的负荷多为单相负荷,由于每个负荷较小,并不一定会造成三相负荷电流严重不一致(中性点电流小于额定电流的25%),不会造成三相电压严重不平衡。但当线路出现对地短路时,短路电流较小,往往不能使断路器(空气开关)跳开或熔断器熔断,致使事故扩大,许多情况下形成火灾。此时应在变压器中性点引线处加装过流保护,跳开高压侧断路器。显然这是比较复杂的。 使用△/Y0接线的变压器,可以克服这一缺点。但充油变压器的分接开关制作比较困难,尤

《电气消防系统安装与调试》指导书

电气消防系统安装与调试 实训指导书 火灾自动报警及消防联动控制系统施工 一、系统施工步骤 ㈠阅读系统图和平面图,做好施工准备。 ㈡定位、画线、做材料预算。 ㈢布管、穿线。 ㈣检查线路敷设是否正确,测试线间绝缘电阻和线对地绝缘电阻应符合要求。 ㈤系统设备编写一次码。 ㈥设备安装与连线。 ㈦系统整体检测。 ㈧加电调试。 二、系统常用图例 三、设备地址码(一次码)的编写

㈠编码使用设备 系统设备一次码的编写是通过电子编码器来完成的。电子编码器的外型如下图所示,其中各部分的功能说明如下: 电源开关:完成系统硬件开机和关机操作。 液晶屏:显示有关探测器的一切信息和操作人员输入的相关信息,并且当电源欠压时给出指示。 总线插口:编码器通过总线插口与探测器、模块、手动报警按钮、讯响器等相连。 I2C串口接口::编码器通过此接口与火灾显示盘等相连。 复位键:当编码器由于长时间不使用而自动关机后,按下复位键可以使系统重新上电并进入工作状态。 固定螺丝:将编码器的印制板固定好,并且将编码器的前盖和后盖安装在一起。 电池盒盖:部放置电池。 铭牌:贴于编码器背面。 1-电源开关2-液晶屏3-总线插口4-I2C串口接口5-复位键6-固定螺丝7-电池盒盖8-铭牌 ㈡电子编码器的使用与操作方法: 1.操作准备 ⑴电池的安装与更换 按照电池盒盖上所标方向打开电池盒后盖,将电池正确扣在电池扣上,装在电池盒,盖好后盖即完成了电池的安装。使用过程中,如果液晶屏前部有“LB"字符显示,表明电池已经欠压,应及时进行更换。但注意更换前应关闭电源开关;从电池扣上拔下电池时不要用力过大。 ⑵系统连线 与探测器、模块等总线设备连接时,先将连接线的一端插在编码器的总线插口,另一端的两个夹子分别夹在探测器、模块等总线设备的两根总线上(总线位置查看设备上贴的说明)。 ⑶开机 将电源开关拨到“开”的位置,此时在液晶屏上显示“H002”,表明电子编码器工作正常,可以进行操作了。 2.地址码的读出操作: 按下“读码”键,液晶屏上将显示探测器等总线设备的地址编码;按“增大”键,将依次显示灵敏度级别或模块输入参数、设备类型号、配置信息,查阅完信息,按“清除”键后,回到待机状态。如果读码失败,屏幕上将显示错误信息E,按“清除”键清除。 3.地址码的写入操作: 在待机状态,输入探测器等总线设备的地址编码(1-242),按下“编码”键,编码成功显示“P”,错误

2019国家电网电力系统分析笔试题2

2019国家电网电力系统分析笔试题2 湖北国家电网招聘笔试即将来临,接下来就要耐心等待招聘笔试的公告发布啦!对于没有笔试经验的同学来说一定是没有头绪的,中公国企小编在这里整理了有关湖北国家电网招聘笔试的各类习题,大家可以来参考一下,满满的都是干货哦!试题内容/详情如下: ★何谓潜供电流?它对重合闸有何影响?如何防止? 【中公解析】 当故障线路故障相自两侧切除后,非故障相与断开相之间存在的电容耦合和电感耦合,继续向故障相提供的电流称为潜供电流。由于潜供电流存在,对故障点灭弧产生影响,使短路时弧光通道去游离受到严重阻碍,而自动重合闸只有在故障点电弧熄灭且绝。 缘强度恢复以后才有可能重合成功。潜供电流值较大时,故障点熄弧时间较长,将使重合闸重合失败。 为了减小潜供电流,提高重合闸重合成功率,一方面可采取减小潜供电流的 措施:如对500kV中长线路高压并联电抗器中性点加小电抗、短时在线路两侧投入快速单相接地开关等措施;另一方面可采用实测熄弧时间来整定重合闸时间。 ★什么叫电力系统理论线损和管理线损? 【中公解析】 理论线损是在输送和分配电能过程中无法避免的损失,是由当时电力网的负荷情况和供电设备的参数决定的,这部分损失可以通过理论计算得出。管理线损是电力网实际运行中的其他损失和各种不明损失。例如由于用户电能表有误差,使电能表的读数偏小;对用户电能表的读数漏抄、错算,带电设备绝缘不良而漏电,以及无电能表用电和窃电等所损失的电量。 ★什么叫自然功率? 【中公解析】 运行中的输电线路既能产生无功功率(由于分布电容)又消耗无功功率(由于串联阻抗)。当线路中输送某一数值的有功功率时,线路上的这两种无功功率恰好能相互平衡,这个有功功率的数值叫做线路的"自然功率"或"波阻抗功率"。

电力系统的接地形式(图示)

N = N eutral Conductor PE = P rotection- E arth Conductor PEN = P rotectitive- E arth- N eutral- Conductor T = T erre = Earthing I = I solation S = S eparated Neutral and Protective Conductor C = C ombined Neutral and Protective Conductor Abb. 6 TN-S-System Abb. 7 TN-C System Abb. 8 TN-C-S System Abb.9 TT System Abb. 10 IT System Network configuration Power systems Network configuration Network configurations are differed as per kind of – direct current, alternating current – “number of active conductors and the kind of earth connection” using the following characters: First letter: earthing of the current source (part 300, VDE 0100): T – direct earthing of a point I - insulation of all active parts of earth or connection of a point with the earth via an impedance. Second letter: earthing of elements of electrical machine: T – element is directly earthed, independent of the earthing of a point of a current source N – element is directly connected to the operating earth electrode (in networks of alternating voltage the earthed point is mostly the neutral point). Further letters: arrangement of neutral conductor and protective conductor in the TN-system: S – functions of neutral and protective conductor by separate conductors C – functions of neutral and protective conductor combined in one conductor (PEN). In TN-systems a point is directly earthed (operating earth electrode). The elements of the electrical machine are connected to this point via PE- or PEN-conductor. Three types of TN-systems are to be differed (part 300, VDE 0100): TN-S-system - Separated neutral and protective conductor in the entire network (diagram 6)TN-C-system - Functions of neutral and protective conductor are combined in the entire network in one conductor, the PEN- conductor (diagram 7).TN-C-S-system - In one part of the network the neutral and the protective conductor are combined (PEN- conductor) (diagram 8). In the TT-system a point is directly earthed (operating earth electrode). The elements of the electrical machine are connected with earth electrodes, that are separated from the operating earth electrode (diagram 9). The IT-system has no direct connection between active conductors and earthed parts. The elements of the electrical machine are earthed (diagram 10).

相关文档