施工质量符合现行国家规范,建筑给排水施工质量验收规范GB50242-2002,建筑电气工程施工验收规范GB50303-2002,严格执行国家的强制性标准,材料设备的采购使用,必须具有质量合格证明文件。规格型号及性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求,进场时要应检查验收,并给经监理工程师检查确认,实行生产许可证和安全许可证的产品,必须有许可证的编号和安全许可证的标志。排水管和电工套管等生产企业必须取得上海建设工程材料备案证明,电线电缆低压成套开关设备等产品必须强制性3C认证,材料的产品质量证明书应是原件,复印件必须买受人名称供应数量、原件保存的单位,有供货单位盖章,责任人签名,送货的时间联系方式。做好《建设工程材料采购验收使用台账》纪录。禁止无生产许可证的材料及不合格伪劣产品进场。

(一)联合接地体的施工:

利用基础主筋不小于Ф25的钢筋,根据各单体基础接地平面图表示的位置作对角焊接成一体,遇到对焊处、绑扎处、柱内主筋引上处需用ф12?的元钢进行挎接焊接。要求双面焊且不小于钢筋直径的6倍。在各单元楼梯间总熔丝箱位置的局线处,在基础主筋上引出4х40?的镀锌扁铁,至底层的总熔丝箱,扁铁进箱后分别开孔作N线PE线接点,同时在该扁铁离地面50CM处焊出同规格的扁铁至总等电位箱与此连接。总等电位箱离地50CM。在电信箱、对讲设备箱布置的局线上分别引出4х40镀锌扁铁至底层设备箱作等电位用,在各卫生间处的局线旁利用柱内不小于2根ф16钢筋与基础连接引至各层卫生间楼层高度30CM处,用4х25镀锌扁铁与局部等电位连接,利用柱内不小于2根ф16钢筋与基础连接后引出屋面,

与屋面避雷带焊接,引出屋面时应靠近外天沟处,同时在各柱内离室外地坪50CM 处,在2根引出的主筋上焊一块4MM厚的铁板,安装避雷测试卡,暗装在86型盒内。测试卡上开ф10孔作检测用,另在柱内钢筋引至各层时要求用色调明显的油漆做好标记,作检查或记号标志。屋面上突出屋顶或避雷带不能保护的范围内,要求安装避雷带。避雷带水平高度为15CM?,与立面平行为2CM,支架安装在转角处为30CM?,直线段为1M,在瓦屋面上作专用支架,支架抱在瓦片上。避雷带搭接的倍数为宽度的2倍,要求四面焊接,在焊接处作防腐处理,刷2遍防锈漆,一道银粉漆。

(二)电气配管:

埋地强弱电进户管的预埋:根据各单元楼梯型号,参照强弱电布置的调整图,各种保护管为SC热镀锌厚壁钢管,埋地进单元底层各箱,埋设深度为室外地坪。根据施工规范要求,镀锌管不得热熔、焊接、热弯。我们项目所用SC进户管都在ф100以下,应用螺纹连接,弯曲半径不小于管子外径的10D?,要求在管子接口处进行挎接,并在未回填土的情况下,架空的必须做支墩,建议在砌砖墙基础的同时进行预埋。为避免管道的多次转弯,接口处必须用填料密封,防止管内进水。室外伸出距离见调整图所表示的尺寸。进户管进楼梯的垂直高度见各型号楼梯间的箱盒布置图。强电保护箱进底层总熔丝箱时考虑好电表箱的安装宽度。

楼层保护管的预埋:根据各单元楼梯型号参照强弱电布置的调整图从底层第一个箱子以上开始,各种导线保护管所用材料全部为阻燃型PC管,其中强电楼层管为PC?70,电信管为4根PC40,智能化为3根PC32。电视总管为2?根PC?50,其中

一层过渡箱到三层可寻址箱的PC50?管为3支,3层的可寻址箱同时作为三层的过渡箱使用,5——6层电视过渡箱合用一个。

楼层至各室内管子的预埋:强电从过渡箱至电表箱的管子规格为PC40。电表箱至各住户终端箱PC32。电视、电信楼层过渡箱至家庭信息的管子规格为PC25。智能化进户至紧急按钮、对讲机的管子规格为PC25。考虑到地层架空板上敷设的保护层特殊情况,建设底层的强弱进户管子预埋在一层顶板中引下。

室内管子的预埋:底层的各种进用户终端的管子,需要在架空板走的管子一律在架空板安装之前在回填土上部敷没,接口处必须有加固措施。

在其它楼层现浇板的管子敷没中,应在底层钢筋帮扎后进行配管,各种管子不得在同一位置有2?根以上交叉,也不能靠近砖墙根部,应离开10CM以上,水平管的平行距离不小于。砼内的管子接口需加固处理,在板处引入各箱盒的引入管应穿入圈梁主钢筋内引至相应的正确位置,必须垂直进箱盒。

砖墙内的管路敷设:确定好箱盒的位置,弹好垂直线,用切割机割槽,割除的宽度不大于管子外径的15mm,槽深不小于管子外径的15mm,平行管之间距离不小于15mm,管子外侧的保护厚度应不小于20mm,开关在门口的位置距门边20cm中,部分房号的门开启方向与建筑图不符,开关位置不能装在门的背后,另主卧室的厕所开关装于卧室门内。接好箱盒管后将墙面湿润,用不小于M10的水泥沙浆进行填充抹面,抹面的保护层应凹进墙面,砖墙上禁止开横槽。

(三)配电箱.开关盒.插座的安装:

各房号的楼层箱盒的安装,要求按图纸尺寸在土建施工时留好预留洞大于300cm 的宽度,箱盒洞口要求上部设置过梁,过梁厚度按结构设计要求做,有管线进出的必须在过梁上留好进出管预留洞。禁止在墙面上随便开洞。

以管子进箱的位置,在箱盒上机械开孔,严禁用气割等方法,箱盒的安装高度,公用部位见附图,室内住户配电箱高度离地,家庭信息箱为50cm?,顶部灯头盒在模板支好后根据灯头位置弹好对角线,进行预埋,各种开关、插座的安装高度国家图纸及施工规范要求,先弹好水平控制线,安装高度误差不大于5mm,垂直度不应大‰,双盒的位置间隙不大于2mm,强弱电插座的安装距离为盒与盒之间净距2 0cm,箱盒用1:2水泥砂浆进行坞嵌,并粉刷成45?倒角,箱盒与粉刷后的墙面相平。

(四)导线的敷设

供电所各单元进户线为YJV4х50mm2,接在总熔丝箱上桩,总熔丝箱由甲方提供,规格为长580、宽500深140。楼层总线为BV4х95mm2+E50mm2。其中N线及PE

线分别接在由基础引出的4х40的镀锌扁铁上,同时与总熔丝箱作好接地,接地线不能串连,在过渡箱内采用95х25?和50х16的导线分流器,分支后进电表箱。由电表箱至住户配电箱的导线参见各房号施工图,从住户箱引出的开关、插座线统一为㎡。

电表箱住户进线位置:面对电表箱,左边为01室右边为02室。开关断开相线,单相2孔的插座,面对插座,右孔或上孔与相线连接,左孔或下孔与零线连接。单相?3孔插座,面对插座右孔与相线连接,左孔与零线连接,接地线在插座内不得串连。

本小区应用的开关、插座为同一系列产品(由甲方定样)。开关的通电位置一致,操作灵活,暗装的开关面板紧贴墙面,四周无间隙,安装牢固,表面光滑整洁,无裂痕、划伤,装饰齐条(电视插座有广电安装)。同一建筑物的导线绝缘颜色选择一致,保护线为黄绿相间线,A相为黄色B?相为绿色,C相为红色,零线为蓝色。进住户内的导线应于楼层总线的颜色一致,多股线必须搪锡,10?平方以上多股线应用接线端子连接,严禁用开口的接线端子,同一接线端子上的导线连接不多于2跟,防松垫圈零件齐全,管子内严禁导线接头,导线的线径必须符合标准。灯头、开关、插座盒内的接头应用专用阻燃型压接帽,进入住户箱及电表箱的回路进行分别绑扎并标上回路名称及室号。

所有预埋的通讯电视管子内穿好铁丝,整个安装工程完成后每个灯头装上40W灯泡,做好全负荷通电试验。

最新水电安装施工安全技术交底

工程名称: 交底日期:年月日

4、不应将手持工具误作其他用途。 电焊机的使用 1、施焊前: (1)施焊人员必须是持有有效证件的电焊工,非电焊工严禁进行电焊作业; (2)施焊作业前必须办理好动火审批手续;施焊周围区域(10m范围内)易燃易爆物品进行了清理;配备了监护人员,灭火器已配备。 (3)穿戴好电焊工作服、绝缘鞋和戴电焊手套、防护面罩等安全防护用品,高处作业系好安全带;电焊机放置在干燥处。 (4)电焊机必须设单独的电源开关、自动断电装置,设置二次空载保护器,操作前应首先检查焊机和工具,如焊钳和焊接电缆的绝缘、无破损、接线柱的防护罩,焊机外壳保护接地和焊机的各接线点等,检查初、次级接线正确,输入电压符合电焊机铭牌规定,确认安全合格方可作业; 2、施焊过程中: (1)控制好电源线长度:一次侧电源线长度应不大于5米,二次侧长度应小于30米; (2)焊接时二次线必须双线到位,地线不准接在建筑物、机器设备、各种管道、结构钢筋、金属架或铁架路上,必须设立专用地线,直接放在焊件上,不准借路;焊接时临时接地线头严禁浮搭,必须固定、压紧,用胶布包严。 (3)电焊机的工作负荷应依照设计规定,不得超载运行; (4)遵守电焊机使用的相关安全要求。 3、施焊后: 工作结束或需要转移场地,应先切断焊机电源,将地线和把线分开,并检查作业地点,确认无起火危险后,方可离开。 穿线、切槽等安全要求 1、切槽机,在使用前事先对电源线、刀片、机械的运转情况进行详细检查,确定正常、安全可靠后,方可作业,使用中不准割比刀片强度过大的硬硬性物,不得用力过猛。操作人员不得站在与片刀的同一个面上,应保持一定的安全角度。 2、剔槽打眼时,锤头不得松动,毡子应无卷边、裂纹,作业人员必须带好防护眼镜。楼板、墙打、钻透眼时,板下、墙后不得有人靠近。 3、管子穿带线时,不得对管口呼唤、吹气,防止带线弹力勾眼,穿导线时,应互相配合防止伤手。

水电安装施工技术交底

水电安装施工技术交底 施工质量符合现行国家规范,建筑给排水施工质量验收规范GB50242-2002 ,建筑电气工程 施工验收规范GB50303-2002,严格执行国家的强制性标准,材料设备的采购使用,必须具 有质量合格证明文件。规格型号及性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求,进场时要 应检查验收,并给经监理工程师检查确认,实行生产许可证和安全许可证的产品,必须有许 可证的编号和安全许可证的标志。排水管和电工套管等生产企业必须取得上海建设工程材 料备案证明,电线电缆低压成套开关设备等产品必须强制性3C 认证,材料的产品质量证明 书应是原件,复印件必须买受人名称供应数量、原件保存的单位,有供货单位盖章,责任人 签名,送货的时间联系方式。做好《建设工程材料采购验收使用台账》纪录。禁止无生产许 可证的材料及不合格伪劣产品进场。 (一)联合接地体的施工: 利用基础主筋不小于Ф25的钢筋,根据各单体基础接地平面图表示的位置作对角焊接成一 体,遇到对焊处、绑扎处、柱内主筋引上处需用ф12的元钢进行挎接焊接。要求双面焊且 不小于钢筋直径的 6 倍。在各单元楼梯间总熔丝箱位置的局线处,在基础主筋上引出4х40的镀锌扁铁,至底层的总熔丝箱,扁铁进箱后分别开孔作N 线PE 线接点,同时在该扁铁离地 面50CM 处焊出同规格的扁铁至总等电位箱与此连接。总等电位箱离地50CM 。在电信箱、 对讲设备箱布置的局线上分别引出4х40镀锌扁铁至底层设备箱作等电位用,在各卫生间处 的局线旁利用柱内不小于 2 根ф16钢筋与基础连接引至各层卫生间楼层高度30CM 处,用4 х25镀锌扁铁与局部等电位连接,利用柱内不小于 2 根ф16钢筋与基础连接后引出屋面,与屋面避雷带焊接,引出屋面时应靠近外天沟处,同时在各柱内离室外地坪50CM 处,在 2 根引出的主筋上焊一块4MM 厚的铁板,安装避雷测试卡,暗装在86 型盒内。测试卡上开ф10 孔作检测用,另在柱内钢筋引至各层时要求用色调明显的油漆做好标记,作检查或记号 标志。屋面上突出屋顶或避雷带不能保护的范围内,要求安装避雷带。避雷带水平高度为 1 5CM ,与立面平行为2CM,支架安装在转角处为30CM ,直线段为1M,在瓦屋面上作专

全套水电安装技术交底(通用)

舟山花园二期三区安置房三标段工程监理安装技术交底 一、预埋工程技术要点 首先熟悉工程图纸,对施工图中存在的疑问及时与建设单位、设计单位联系,不得擅自改动,并做好图纸技术交底;注意平面布置以建筑、结构图为依据并相互对照,对电气、给排水图中产生与建筑、结构图不一致的问题及时与项目部、技术人员取得联系;另外各施工班组长在每项施工前必须预先对每个施工人员进行技术交底。 其次用于工程施工的材料、设备的要求,进场前先报样品和资料,合同中品牌规定的按照合同(提供清单相关页复印件),合同无要求的先会同业主进行品牌确认(报三个品牌由业主选定),业主确认后会同资料提供确认单复印件,进场前施工单位先检查申报资料的应完整合格,经监理审查资料合格后材料进场,要求复试的取样复试,合格后才能用于工程施工。施工单位在材料供应商选择时除要注意产品质保资料、出产合格证、出产检验资料外还要特别注意材料的产品型式检验、3C认证、卫生方面的许可、消防方面的许可等有关许可文件必须能从网上查得有效性、真实性。 资料要求:工序质量报验表上附件前面的施工单位不要打钩,由我们监理打钩,工程质量报验表每个工序至少两份,因为现在分为了隐蔽和检验批两项。 A、给水工程 1、注意住户内给水横支管明装的标高与结构梁标高,穿梁必须设置套管,离墙尺寸须统一,一般止套管边3厘米;冷热水管上下间隔10厘米,平行设置,上热下为冷水管,并不得穿越储藏室、卧室、烟道。 2、注意管道井内的管道及设备须合理布置,核对相关设备尺寸,考虑管道大小,上下预留洞应垂直正确,洞口宜上大下小,并适当离墙,便于补捣及防止洞口接缝处的渗水。 3、管道进出地下室及水箱须设置防水套管,套管的大小根据所穿越的管径设定,应注意套管的标高、位置须正确。 4、材料要取样复检合格,施工工艺首先咨询厂家然后符合规范,施工前必须先对工人交底(热熔器温度、热熔停留时间、接管保持时间),同时注意固定间距,管道要求的伸缩余量;施工前先做一套样板,检查试压合格后再整体施工。 5、所有关于饮用水的产品都要求能从相关卫生网站查的准用批文和进场见证取样复试合格。 B、排水管工程

水电安装全套技术交底

技术交底记录 表C2-1编号 工程名称华晨国际商业中心交底日期年月日 施工单位五矿二十三冶建设集团第二广场有限公司分项工程名称室内排水管道安装工程 交底提要室内排水管道得相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺。 交底内容: 一、施工准备 (一)、作业条件 UPVC埋设管道,应挖好沟槽,沟槽要平直,必须有坡度,沟底夯实。地下铸铁排水管道得铺设必须在基础达到或接近±0、000标高,房心回填到管底或稍高得高度,房心内沿管线位置无堆积物,且管线穿过建筑基础处,已按设计要求预留好管洞。暗装管道(包括设备层、竖井、吊顶内得管道)首先应核对各种管道得标高、坐标得排列有无矛盾。预留孔洞、预埋件已配合完成。土建支模已拆除,操作场地清理干净,安装高度超过3、5米应搭好架子,并做好安全防护。室内明装管道要与结构进度相隔二层得条件下进行安装。室内地平线应弹好,粗装修抹灰工程已完成。安装场地无障碍物。 (二)材质要求 1、硬质聚氯乙烯(UPVC)管材,管件、支架、粘接剂应就是管材厂家配套产品。管道规格尺寸应与卫生洁具连接适宜,并有产品合格证及说明书。管材内外表层应光滑,无气泡、裂纹,管壁薄厚均匀,色泽一致。直管段挠度不大于1%,管件造型应规矩、光滑,无毛刺。承口应有梢度,并与插口配套。码放时地面要平,如果上架应多设几个支点防止管子变形。冬季防止冻坏,夏季防止太阳晒。用到得其她材料有:粘接剂、型钢、圆钢、卡件、螺栓、螺母、肥皂、铅笔等。 2、铸铁排水管道及管件规格品种应符合设计要求。灰口铸铁得管壁应薄厚均匀,内外光滑整洁,无浮沙、包沙、粘沙、更不允许有砂眼、裂纹、飞刺与疙瘩。承插口得内外径及管件造型规矩,法兰接口平正光洁严密,地漏与返水弯得扣距必须一致,不得有偏扣、乱扣、方扣、丝扣不全等现象。青麻、油麻要整齐,不允许有腐朽现象。沥青漆、防锈漆、调与漆与银粉必须有出厂合格证。水泥一般采用强度等级32、5得普通水泥,必须有出厂合格证或复试证明。用到得其她材料有:汽油、机油、胶皮布、电气、焊条、型钢、螺栓、螺母、铅丝等。 3、不得使用国家限制使用与淘汰落后得建材。1999年7月1日起限制在多层住宅中使用普通承插口铸铁排水管(手工翻砂刚性接口铸铁排水管)与镀锌铁皮室外雨水管。水封小于50mm得地漏为强制淘汰产品。 (三)工器具 1、UPVC管道: 机具:手电钻、冲击钻、手锯、铣口器、钢刮板、活扳手、手锤、套丝板等。 其它:水平尺、线坠、钢卷尺、小线、毛刷、棉布等。 2、铸铁管道; 机具:套丝机、电焊机、台钻、冲击钻、电锤、砂轮机等。 工具:套丝板、手锤、大锤、手锯、断管器、凿子、捻凿、麻钎、压力案、台虎钳、管钳、小车等。 其它:水平尺、线坠、钢卷尺、小线等。 审核人交底人接受交底人 技术交底记录 表C2-1编号 工程名称华晨国际商业中心交底日期年月日 施工单位五矿二十三冶建设集团第二广场有限公司分项工程名称室内排水管道安装工程

水电安装施工技术交底精选版

水电安装施工技术交底 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

水电安装施工技术交底 施工质量符合现行国家规范,建筑给排水施工质量验收规范GB50242-2002,建筑电气工程施工验收规范GB50303-2002,严格执行国家的强制性标准,材料设备的采购使用,必须具有质量合格证明文件。规格型号及性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求,进场时要应检查验收,并给经监理工程师检查确认,实行生产许可证和安全许可证的产品,必须有许可证的编号和安全许可证的标志。排水管和电工等生产企业必须取得上海建设工程材料备案证明,电线电缆低压成套开关设备等产品必须强制性3C认证,材料的产品质量证明书应是原件,复印件必须买受人名称供应数量、原件保存的单位,有供货单位盖章,责任人签名,送货的时间联系方式。做好《建设工程材料采购验收使用台账》纪录。禁止无生产许可证的材料及不合格伪劣产品进场。(一)联合接地体的施工:利用基础主筋不小于Ф25的钢筋,根据各单体基础接地平面图表示的位置作对角焊接成一体,遇到对焊处、绑扎处、柱内主筋引上处需用ф12的元钢进行挎接焊接。要求双面焊且不小于钢筋直径的6倍。在各单元楼梯间总熔丝箱位置的局线处,在基础主筋上引出4х40的镀锌扁铁,至底层的总熔丝箱,扁铁进箱后分别作N线PE线接点,同时在该扁铁离地面50CM处焊出同规格的扁铁至总等电位箱与此连接。总等电位箱离地50CM。在电信箱、对讲设备箱布置的局线上分别引出4х40镀锌扁铁至底层设备箱作等电位用,在各卫生间处的局线旁利用柱内不小于2根ф16钢筋与基础连接引至各层卫生间楼度30CM处,用4х25镀锌扁铁与局部等电位连接,利用柱内不小于2根ф16钢筋与基础连接后引出屋面,与屋面避雷带焊接,引出屋面时应靠近外天沟处,同时在各柱内离室外地坪50CM处,在2根引出的主筋上焊一块4MM厚的铁板,安装避雷测试卡,暗装在86型盒内。测试卡上开ф10孔作检测用,另在柱内钢筋引至各层时要求用色调明显的油漆做好标记,作检查或记号标志。屋面上突出屋顶或避雷带不能保护的范围内,要求安装避雷带。避雷带水平高度为15CM,与立面平行为2CM,支架安装在转角处为30CM,直线段为1M,在瓦屋面上作专用支架,支架抱在瓦片上。避雷带搭接

水电安装技术交底 (3)

水电安装技术交底 进入施工现场首先必须进行安全三级教育,每个施工作业人员必须建立个人三级教育卡,关于特种作业人员:电工、焊工必须持证上岗;上班严禁穿拖鞋、赤脚、露膀;施工现场禁止酒后作业、高空作业必须佩带安全帽、安全带;进入施工现场安全帽必须佩戴正确;现场临时施工用电非专业人员禁止私拉乱接,所有机械设备接地接零必须完善、可靠。现场施工人员必须了解三不伤害(即自己首先不伤害别人、自己不让别人伤害、自己不伤害自己)。现场临时施工用电专职维护人员,必须做到以下三个原则:①接得完好,②用得安全,③拆得干净。现场施工人员禁止在宿舍使用明火取暖、大功率电器取暖以及烧饭。 安全关系每个人的生命,安全法则希望人人随时牢记,重视安全就等于珍惜生命。 一、混凝土结构及砖砌体内电线导管的敷设与施工工艺: 1、绝缘导管的敷设:其弯曲半径为6~8倍D(D为导管直径),刚性绝缘导 管弯曲无折皱,敷设平直,尽量避免管线交叉,绑扎要均匀、牢固,管 口封堵严密。结构层及砌体墙内的保护层厚度不小于20mm,砌体墙上 的导管安装完毕后,墙面用清水冲洗,M10的水泥砂浆找平,线槽和洞 口宽度大于100mm的用C20细石混凝土封闭。 2、钢电线导管暗敷在混凝土内首先进行内防锈处理,在砌体墙内的钢导管 必须内外防锈处理,明敷的钢导管除了内外防锈另外还要刷防火涂料。 地埋部份的电线导管和电缆套管必须内防锈、外防腐(采用防腐沥青)。 所有钢导管禁止熔焊对口连接,管与管、管与盒采用≥φ6的圆钢作跨 接接地线,双面焊接、焊接长度〉6d(d为圆钢直径),施焊过程中禁止 点焊、假焊和漏焊现象,焊口上的焊渣必须清理干净彻底。砌体墙及地 埋部份的焊口必须防锈或防腐处理。钢导管的管口必须切割平整、打磨 光滑、无卷口和毛刺现象。钢导管明敷进配电箱、桥架、线槽必须采用 专用的接地卡和镀锌螺丝用不小于6mm2的铜芯软线作可靠的电气连接,作为跨接接地线。 钢导管进入盒、箱、线槽,外露部份不超过5mm。根母必须平整、紧固,非镀锌件必须作防锈处理。 钢导管的弯曲半径为R不小于8~10D(D为钢导管直径),R弯曲要平整、无凹凸现象。 二、排水及雨水地埋:首先熟悉图纸、准确了解室内地平(建筑标高)与室外地 平的高差。室内地平与排水、雨水的高差以及排水雨水设计地埋深度是否符合质量验收标准 1、地埋管道沟底不能有坚硬物体,在铺设前采用土砂(100mm~150mm厚) 找坡,管件连接前必须保证管与承插口清洁光滑、胶水涂抹均匀、连接 紧密。

水电安装技术交底

舟山花园二期三区安置房三标段工程监理安装技术交底一、预埋工程技术要点首先熟悉工程图纸,对施工图中存在的疑问及时与建设单位、设计单位联系,不得擅自改动,并做好图纸技术交底;注意平面布置以建筑、结构图为依据并相互对照,对电气、给排水图中产生与建筑、结构图不一致的问题及时与项目部、技术人员取得联系;另外各施工班组长在每项施工前必须预先对每个施工人员进行技术交底。 其次用于工程施工的材料、设备的要求,进场前先报样品和资料,合同中品牌规定的按照合同(提供清单相关页复印件),合同无要求的先会同业主进行品牌确认(报三个品牌由业主选定),业主确认后会同资料提供确认单复印件,进场前施工单位先检查申报资料的应完整合格,经监理审查资料合格后材料进场,要求复试的取样复试,合格后才能用于工程施工。施工单位在材料供应商选择时除要注意产品质保资料、出产合格证、出产检验资料外还要特别注意材料的产品型式检验、3C 认证、卫生方面的许可、消防方面的许可等有关许可文件必须能从网上查得有效性、真实性。 资料要求:工序质量报验表上附件前面的施工单位不要打钩,由我们监理打钩,工程质量报验表每个工序至少两份,因为现在分为了隐蔽和检验批两项。 A 、给水工程 1、注意住户内给水横支管明装的标高与结构梁标高,穿梁必须设置套管,离墙尺寸须统一,一般止套管边3 厘米;冷热水管上下间隔10 厘米,平行设置,上热下为冷水管,并不得穿越储藏室、卧室、烟道。 2、注意管道井内的管道及设备须合理布置,核对相关设备尺寸,考虑管道大小,上下预留洞应垂直正确,洞口宜上大下小,并适当离墙,便于补捣及防止洞口接缝处的渗水。 3 、管道进出地下室及水箱须设置防水套管,套管的大小根据所穿越的管径设定,应注意套管的标高、位置须正确。 4 、PPR 材料要取样复检合格,施工工艺首先咨询厂家然后符合规范,施工前必须先对工人交底(热熔器温度、热熔停留时间、接管保持时间),同时注意固定间距,管道要求的伸缩余量;施工前先做一套样板,检查试压合格后再整体施工。 5 、所有关于饮用水的产品都要求能从相关卫生网站查的准用批文和进场见证取样复试合格。 B 、排水管工程 1、管道进出地下室须设置防水钢套管,如管道同时穿越多道墙板应考虑管道的坡度,坡度按设计施工,标准坡度为2.6% ,但不得小于1.2%。考虑管道实际施工操作、管配件尺寸。 2、立管、设备预留洞口的设置须上下一致、垂直、正确,设备的具体尺寸应根据设计及建设单位的要

水电安装全套技术交底大全

技术交底记录 编号 表C2-1 工程名称华晨国际商业中心交底日期年月日 施工单位五矿二十三冶建设集团第二广场分项工程名称室排水管道安装工程 交底提要室排水管道的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺。 交底容: 一、施工准备 (一)、作业条件 UPVC埋设管道,应挖好沟槽,沟槽要平直,必须有坡度,沟底夯实。地下铸铁排水管道的铺设必须在基础达到或接近±0.000标高,房心回填到管底或稍高的高度,房心沿管线位置无堆积物,且管线穿过建筑基础处,已按设计要求预留好管洞。暗装管道(包括设备层、竖井、吊顶的管道)首先应核对各种管道的标高、坐标的排列有无矛盾。预留孔洞、预埋件已配合完成。土建支模已拆除,操作场地清理干净,安装高度超过3.5米应搭好架子,并做好安全防护。室明装管道要与结构进度相隔二层的条件下进行安装。室地平线应弹好,粗装修抹灰工程已完成。安装场地无障碍物。 (二)材质要求 1、硬质聚氯乙烯(UPVC)管材,管件、支架、粘接剂应是管材厂家配套产品。管道规格尺寸应与卫生洁具连接适宜,并有产品合格证及说明书。管材外表层应光滑,无气泡、裂纹,管壁薄厚均匀,色泽一致。直管段挠度不大于1%,管件造型应规矩、光滑,无毛刺。承口应有梢度,并与插口配套。码放时地面要平,如果上架应多设几个支点防止管子变形。冬季防止冻坏,夏季防止太阳晒。用到的其他材料有:粘接剂、型钢、圆钢、卡件、螺栓、螺母、肥皂、铅笔等。 2、铸铁排水管道及管件规格品种应符合设计要求。灰口铸铁的管壁应薄厚均匀,外光滑整洁,无浮沙、包沙、粘沙、更不允许有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩。承插口的外径及管件造型规矩,法兰接口平正光洁严密,地漏和返水弯的扣距必须一致,不得有偏扣、乱扣、方扣、丝扣不全等现象。青麻、油麻要整齐,不允许有腐朽现象。沥青漆、防锈漆、调和漆和银粉必须有出厂合格证。水泥一般采用强度等级32.5的普通水泥,必须有出厂合格证或复试证明。用到的其他材料有:汽油、机油、胶皮布、电气、焊条、型钢、螺栓、螺母、铅丝等。 3、不得使用国家限制使用和淘汰落后的建材。1999年7月1日起限制在多层住宅中使用普通承插口铸铁排水管(手工翻砂刚性接口铸铁排水管)和镀锌铁皮室外雨水管。水封小于50mm的地漏为强制淘汰产品。 (三)工器具 1、UPVC管道: 机具:手电钻、冲击钻、手锯、铣口器、钢刮板、活扳手、手锤、套丝板等。 其它:水平尺、线坠、钢卷尺、小线、毛刷、棉布等。 2、铸铁管道; 机具:套丝机、电焊机、台钻、冲击钻、电锤、砂轮机等。 工具:套丝板、手锤、大锤、手锯、断管器、凿子、捻凿、麻钎、压力案、台虎钳、管钳、小车等。 其它:水平尺、线坠、钢卷尺、小线等。

水电安装工程技术交底大全

水电安装工程技术交底 (1)预理工程: 本工程水、电工程的预理,随主体工程同时进行并贯穿于主体施工全过程,预埋工程是安装工程最关键性的前期工作,故安装人员必须充分地熟悉图纸,对整个工程预埋部位心中有数,与土建工程密切配合,确保预埋位置、几何尺寸、数量准确无误,安装牢固可靠,严禁事后凿墙打洞,影响工程结构。 楼面上预埋洞孔时,与楼面钢筋绑扎同步,若孔洞尺寸大于钢筋网格尺寸而影响到钢筋结构时,按设计要求采取措施在洞口设加强筋。对小孔洞和穿墙洞要按图纸施工技术要求预埋好套管,套管在楼面上时,高出面层5㎝,墙面上套管长度两端与粉刷后墙面齐平。 穿线管预埋:密切配合土建施工,在梁、柱和楼面上线管预埋与钢筋绑扎同步。在楼面上预埋时,先分清板下的照明和板上的插座走向,复杂部位要单独画出配管草图。楼面套管和各种接线盒安装好后,方可绑扎楼面罩筋。填充墙管线与砌体工程同步埋设,钢管的连接采用套管焊接,长度应符合要求,焊接严密,无渗漏。 各种开关箱、插座、接线盒预埋时严格控制好标高,安装时先打平水,埋设时深度与粉灰面基层平齐,防止影响美观。 (2)给排水管道安装工程: 管道安装采用就地加工安装,管道安装时管位的确定。先了解和确定干管的标高、位置、坡度、管径等,正确地按图纸(或标准图)要求几何

尺寸制作并埋好支架或挖好地沟。待支架牢固后,就可以安装。立管要求用线附吊挂在立管的位置上,用“粉囊”(灰线包)在墙面上弹出垂直线,依次埋好立管卡。 镀锌管套丝尽量采用机械套丝,套丝机一般以低速度进行工作,防止管端变形。套丝时,严禁用锤击的方法旋紧或放松背面挡脚、进刀手把或活动标盘。长管子套丝时,管后端一定要垫平。套丝的次数:DN25以上管子要分两次进行,切不可一次套成,以免损坏板牙或产生“硌牙”。在套丝过程中要经常加润滑油和冷却。手工套丝DN32以上的管子应分两至三次套成,螺纹应加工成锥形,以使螺纹连接紧密,要求套丝过程中松开板牙的松紧程度适中。 安装管道配件时,应按旋紧方法一次装好,不得倒回。安装后露出2-3牙螺纹,产清除剩余填料。丝扣连接采用油麻丝和白厚漆或和胶带做填料,填料缠绕要适当,不得把白厚漆、麻丝或生胶带从管端下垂挤入管腔,以免堵塞管路。 管道安装须结合具体条件,合理安排顺序。一般先地下、后地上;先大管、后下管;先主管、后支管。当管道交叉中发生矛盾时,应按以下原则避让:小管让大管;无压力管道让有压力管道;低压管道让高压管道;支管道让主管道;无坡度要求的管道让有坡度要求的管道。 埋地管道之间的安装间距: 给水引入管与排水排出管≥1m 平行铺设的室给水管与排水管≥0.5m 交叉丝设的管道垂直净距 0.15m

水电安装技术交底记录

施工技术交底记录

施工技术交底记录 公称外径热熔深度加热时间加工时间冷却时间 (伽)(伽 )S S S 2014543 2516743 3220844 4021864

施工技术交底记录

施工技术交底记录

施工技术交底记录 12#楼水电安装工程 交底内容:水电安装工程 应做闭水试验,出口由充气橡胶堵闭达到不渗漏,水位不下降为合格。地下埋设管道应先用细砂回填至 管上皮100mm 上覆筛土,夯实时勿碰损管道。托吊管粘牢后再按水流方向找坡度。最后将预留口封严和 堵洞。 244立管安装:首先按设计要求将洞口预留或后别, 洞口尺寸不得过大, 更不可损伤受力钢筋。 安装 前清理场地,根据需要支搭操作平台。将已预制好的立管运到安装部位。首先清理已预埋的伸缩节,将 锁母拧下,取出U 型橡胶胶圈,清理杂物, 复查上层洞口是否合适。 立管插入端应先划好插入长度标记, 然后上肥皂液,套上锁母及 U 型橡胶圈。安装时先将立管上端伸入上一层洞口内,垂直用力插入至标记 为止(一般预留胀缩量为 20~30mm )。合适后即用自制 U 型钢制抱卡紧固于伸缩节上沿,然后找正找直 并测量顶板距三通口中心是否符合要求。无误后即可堵洞,并将上层预留伸缩节封严。 2.4.5支管安装:首先剔出吊卡孔洞口或复预埋件是否合适。 清理场地,按需要支搭操作平台, 将预制 好的支管按编号运至现场。清除各运物及粘接部位的水份。将支管水平初步吊起,涂抹粘接剂,用力推 入预留管口,根据管段长度调整好坡度。合适后固定,卡架,封闭各预留管口堵洞。 2.4.6器具连接管安装:核查建筑物地面,墙面做法,厚度。找出预留口坐标、标高。然后按准确尺寸 修整预洞口,分部位实测尺寸做记录,并预制加工、编号。安装粘接时,必须将预留管口清理干净,再 进行粘接。粘牢后找正、找直,封闭管口堵洞。打下一层立管扫除口服液,用充气橡胶堵封闭上部,进 行用水试验。合格后撤去橡胶堵,封好扫除口。 2.4.7排水管道安装后按规定要求必须进行闭水试验。凡属隐蔽暗装管道,必须进行按分项工序进行。 卫生洁具及设备安装后,必须进行通水通球试验。且应在油漆粉刷最后一道工序前进行。 2.4.8粘接剂易挥发,便用后应随时封盖,冬季施工进行粘接时凝固时间为 2~3min 。粘接场所应通风 良好,运离明火。 2.5、质量标准: 2.5.1保证项目 2.5.1.1管道的材质、规格、尺寸、粘接剂的技术性能必须符合设计要求。 2.5.1.2隐蔽的排水管及雨水管道的灌水试验结果必须符合设计要求和施工规范规定。 检验方法:检查区(段)灌水试验记录,管材出厂证明及粘接剂合格 36。 2.5.1.3管道的坡度必须符合设计要求或施工规范规定。 2.5.1.4管道及管道支座(墩),严禁铺设在冻土和未经处理的松土上。 2.5.1.5排水塑料管必须按设计要求装伸缩节。如设计无要求,伸缩节间距不大于 2.5.1.6排水系统竣工后的通水试验结果,必须符合设计要求和施工规范规定。 2.5.2基本项目 2.5.2.1管道支架及管座(墩)的安装应符合以下规定。 A 排列整齐,支架与管子管子接触紧密。 2.6、成品保护 2.6.1管道安装完成后,应将所有管口封闭严密,防止杂物进入造成管道堵塞。 工程名称 施工单位 中天建设集团有限公司 分项工程名称 4M 。 B 托架距离应符合下列规定。 公称直径(mm ) 支架间距(mm ) 50 75 100 0.6 0.8 1.0

(完整word版)水电安装技术交底

技术交底录 工程名称 大丰汽摩配综合商城一期工程建设单位大丰海聚市场投资开发有限公司 分项工程名称PVC塑料管暗敷设工程(电线 导管敷设工程) 施工单位江苏省建筑工程集团有限公司 交底内容 1、材料要求: (1)阻燃型塑料管及其附件其指数应符合消防规范有关要求,并有产品合格证。 (2)阻燃型塑料管的管壁应薄厚均匀,无气及管身变形等现象。 (3)开关盒,插座盒,接线盒等塑料盒,箱均应外观整齐,开孔齐全及无劈裂等现象。 (4)镀锌材料:扁铁、木螺丝、机螺丝等。 (5)辅助材料:铅丝、防腐漆、胶粘剂、水泥、砂子等。 2、主要机具: (1)铅笔、卷尺、水平尺、线锤、水桶、灰桶、灰铲。 (2)手锤、錾子、钢锯、锯条、刀锯、木锉等。 (3)台钻、手电钻、钻头、木钻、工具袋、工具箱、高登等。 3、作业条件: (1)配合土建结构施工时,根据砖墙,加气墙弹好的水平线;安装盒箱与管路。 (2)配合土建结构施工时,大模板,滑模板施工砼墙,在钢筋绑扎过程中预埋套盒及管路,同时办理隐检。 (3)加气砼楼板、圆孔板,应配合土建调整好吊装楼板的板缝时进行配管。 4、操作工艺: 工艺流程: 弹线定位盒箱、固定管路敷设扫管穿带线 (1)弹线定位: 1)墙上盒箱弹线定位: 砖墙大模板砼墙等,盒、箱弹经定位,按弹出的水平线,对照设计图用小线和水平 尺测量出盒、箱准确位置,并标准注出尺寸。 2)加气砼板,圆孔板、现浇板,应根据设计图和规定的要求准确找出灯位。进行测量后,标注出盒子尺寸位置。 (2)盒箱固定: 1)盒、箱固定应平整、牢固灰浆饱满,纵横坐标准确。 2)砖墙稳住盒箱: A、预留盒、箱孔洞:首先按设计图加工管子长度,配合瓦工施工,在距盒箱的位 置约300mm处,预留出进入盒、箱的长度,将管 技术 负责人 交底人接受人

水电安装安全技术交底

水电安装安全技术交底

防雷与接地工安全技术交底 一、施工准备 (一)作业条件 1、接地体安装: (1)人工接地体:设计位置的场地没被占用,且已经清理好。 (2)利用底板钢盘或深基础做接地体:底板盘与柱筋连接处已绑扎完。 2、接地干线安装: (1)支架安装完毕。 (2)土建抹灰已完成。 (3)穿墙保护管已预埋。 3、支架安装: (1)各种支架已运到现场。 (2)结构工作已经完成。 (3)室外必须有脚手架或爬梯。 4、防雷引下线暗敷设: (1)建筑物有有脚手架或爬梯,达到能上人操作的条件。 (2)利用主筋作引下线时,钢筋绑扎完毕。 5、避雷引下线明敷设 (1)支架安装完毕。 (2)建筑物有脚手架或爬梯,达到能上人操作的条件。 (3)土建外装修完毕。 6、避雷网安装: (1)支架安装完毕。 (2)具备调直场地和垂直运输条件。 (3)接地体与引下线必须做完。 7、避雷针安装: (1)接地体及引下线必须安装完毕。 (2)需要脚手架处,脚手架搭设完毕。

(3)土建结构工程已完成,并随结构施工做完预埋件。 (二)材料要求 1、防雷及接地装置所有部件均应采用镀锌材料,并有出厂合格证和镀锌质量证明书。在施工过程 中应注意保护镀锌层。其主要镀锌材料有:扁钢、角钢、圆钢、钢管、铅丝、螺栓、垫圈、弹簧垫圈、U 形螺栓、元宝螺栓、支架等。 2、电焊条、氧气、乙炔、沥青油、混凝土支座、预埋铁件、小线、防腐油、银粉、黑色油漆等。 (三)主要机具 1、常用电工工具:手锤、钢据、压力案子、大锤等。 2、线坠、卷尺、大绳、粉线袋、绞磨(或倒链)、紧线器、电锤、冲击钻、电焊机、气焊工具等。 1、按照施工方案的要求作业; 2、剔槽打眼时,锤头不得松动,铲子应无卷边、裂纹,作业人员必须戴好防护眼镜。楼板、砖墙打、钻透眼时,板下、墙后不得有人靠近; 3、使用手持电钻时,电钻必须有可靠的接保护零线和重复接地,电源线必须通过触电保护器,灵敏有效。靠梯不准碰、压电源电线; 4、管子穿带线时,不得对管口呼唤、吹气,防止带线弹力勾眼。穿导线时,应互相配合防止挤手; 5、管子预埋位置必须准确,绑扎牢固; 6、安装照明线路不准直接在板条天棚或隔音板上通行或堆放材料。必须通行时,应在木枋上铺设脚手板; 7、人力弯管器弯管,应选好场地,防止滑倒和坠落,操作里面部要避开。管子加热时,管口前不得站人或通过; 8、线路上禁止带负荷接电或断电,并禁止带电操作; 9、设备未做有效接地前,不准通电试机。 ●电气和线路的绝缘必须良好,裸露带电导体应安装在碰不着的处所,或设置安全遮拦和明显的警告标志。 ●电气设备和装置的金属部分,可能由于绝缘损坏而带电,必须根据技术条件采取保护性接地或接零措施。 ●电线和电源相接的时候,应设开关和闸刀,不允许随便乱挂;露天的开关、闸刀应装在箱

装修工程水电技术交底记录大全

为确保施工用电及装修后用电的安全美观,便于维修,电工施工必须持证上岗,且遵守下列规范: 一、电工施工前准备: 1、应先观察原电路是否漏电保护器,能负荷多大功率。 2、先找到电话线、网线的入户接线盒,且检查电话线有几个回路,是否完 整连通。 3、如果改动不大,检测原有电路是否畅通。 二、施工现场临时用电规范: 1、必须持有劳动部门颁发的电工证的电工才能上岗作业,无证工人布线必须在有电工证的工人现场指导下作业。 2、在施工现场作业应集中精力,时时想到安全,处处注意安全,严格按操作规程进行施工,严禁酒后违章作业。 3、施工现场用火焊接,切割必须有防火措施,火焰与带电部分距离不得小于1.5米。 4、施工现场用电安全的规定:

1工地必须有临时配电箱,从插座取电,必须用插头,严禁其他方法取电,如发现用电工具不用电缆作导线的当场没收,并罚款100元。 2开关箱内必须有漏电保护器(指临时配电箱)。 3照明灯与易燃易爆品之间必须保持一定距离,不允许太阳灯、高温灯直接对油漆面照射。 4施工现场临时用电照明的线必须安全、牢固、防水。

三、PVC线管布线应注意以下规定: 1、管道: 1PVC管道必须要弹线,使用切割机开槽,开槽深度为管下去要1-1.5公分砂浆保护层。 2PVC管道地面如不开槽,先弹地面直线再沿墨线固定管道。 386暗盒之间距离要在0.8-1公分之间,厨、卫墙面要留贴砖厚度。 4PCC外壁的阻燃标记及制造厂标应向外。 2、管道连结: 1管与管之间套管内必须涂刷专用胶水。 2管与暗盒连结必须要锁头和锁母。 3砂浆补线管应先浇水,再用纯水泥砂浆进行修补,不得比原墙面高。 4不得使用三通弯头,分线必须用分线盒,弯管用弹簧弯。 5地面不开槽走管,必须固定好管,要做到美观。 6墙面走管禁止斜道,必须横平竖直(包括给水)

水电安装技术交底样本

水电安装技术交底

水电安装工程安全技术交底 安全技术交底卡(第联) 工程名称:汽车底盘模块项目(一期)工程填写:年月日

的三倍,接口处应该用胶粘剂粘接牢固; B、敷设管路时,应尽量减少弯曲。当线路的直线段的长度超过15米时,或直角弯有3个且 长度超过8米,均应在中途装设接线盒; C、暗敷设应在土建结构施工中,将管路埋入墙体和楼板内,局部剔槽敷管应加以固定并用 高标号水泥砂浆保护,保护层不得小于15㎜; D、管子最小弯曲半径,管子弯曲处的弯扁度应符合质量评定标准的要求。 2)砖墙敷管: E、管路连接。可采用套管粘接法或端头连接。接头处应固定牢固。管路应随同砌砖工序同 步砌筑在墙体内。 F、管进盒、箱连接:可采用粘接或端头连接。管进入盒、箱不允许内进外出,应与盒箱里 口,平齐,一管一孔,不允许开长孔; (4)扫管,穿带线时将管口与盒、箱里口切平。 5、质量标准: (1)保证项目: 材质及适用场所必须符合设计要求和施工规范的规定。 (2)基本项目: 1)管路连接紧密,管口服液光滑,保护层大于15㎜。 2)盒箱设置正确,固定可靠,管子进入盒箱处顺直,在盒箱内露出的长度应小于5㎜。 3)穿过变形缝处有补偿装置,补置装能活动自如。 6、成品保护: (1)剔槽打洞时,不要用力过猛,以免造成墙壁面周围破碎。洞口不易剔 得过大,过宽,不要造成土建结构缺陷。管路敷设完后应立即进行保护其它工种在操作时应注意不要将管子砸扁和踩坏。 (2)在砼板,加气板上剔洞时,注意不要剔断钢筋,剔洞时应先用钻打孔,再护孔,不允许用大锤由上面砸孔洞。 (3)配合土建浇灌砼时,应派人看护,以防止管路位移或要机械损伤。 7、应注意的质量问题: (1)管路有外露现象,或保护层不足15㎜,剔槽时要保证深度而且及时将管子固定,再用水泥档浆固定保护。 (2)稳住及预埋的盒、箱有歪斜,坐标不准,灰浆不饱满等现象。稳住盒箱时一定要找准位置,先注入适量的水泥档浆,再用线锤找正,然后用水泥砂浆将盒、箱周围的缝隙填实。 (3)管子煨湾处的凹扁度过大及弯曲半径应大于等于6D。煨弯应按要求操作并及时的固定和保护。管路不通。朝上的管口容易掉进杂物,因此,应及时将管口封堵好。其它工种作业时,应注意不要碰损敷设完的管路以免造成管路堵塞。 交底人签字: 讲解时间:年月日 接受任务负责人签字: 检查执行情况: 安全员签字: 本表一式二份,交底人,被交底人各一份 水电安装工程安全技术交底 安全技术交底卡(第联) 工程名称:汽车底盘模块项目(一期)工程填写:年月日

水电安装工程技术交底

一、 施工准备 一)、技术准备 1、认真熟悉图纸、了解施工内容及设计要求 2、制定作业计划、编制施工方案对作业人员安全和技术交底 二)、材料准备 1、进场材料必须有出厂合格证和质保书; 2、材料计划必须严格按照设计说明所要求的规格、型号、材质进行采购。 三)、主要机具 铅笔、钢卷尺、手锤、錾子、钢锯、锯条、半圆锉、弯管弹簧、剪管器、热风机、电炉子、工 具袋、电工常用工具以及在施工时所涉及的机械操作工具等。 二、 操作流程 1、严格按图施工。 2、本工程所有的预留预埋与主体工程同步施工,不得事后打洞、不得有延误其他作业班组工期的现象发生。 3、先做好试样,在试样试件做好后通知项目技术负责人验收合格后在进行批量加工。 三、操作工艺 1、本工程所涉及的施工内容必须严格按照施工图和相对应的施工规范及操作流程施工。并符合相关国家统一验收标准。 2、在施工中如遇图纸有错误(相互矛盾)或不明确施工做法应及时遇项目技术负责人联系,不得擅自修改图纸。 四、施工要求 1、本工程给水水源为市政自来水。供水水压为0.40MPa ,市政主接口位于项目北侧道路下。 2、本工程最大日用水量18.99 m 3 /d, 最大小时用水量3.07m 3 /h 。最大日生活污水量按生活 用水量100%计,污水量为19m 3 /d 。 3、本工程最大室内消火栓用水量为20L/s ,室外为30L/s ,火灾延续时间2小时;喷淋用水量为30L/s,火灾延续时间1小时。总消防用水量为468T/次。 4、生活用水及消防水源采用利用市政给水管网直接供水。 5、本工程污水经处理达标后排至市政污水管屋面及室外地面雨水经收集后直接排入市政雨水 管。雨水采用重庆暴雨强度公式:753.0)095.14()lg 845.01(2509P t P q ++?= t (降雨历时)=(t1+t2);t1=5min ;P=10屋面设置溢流口其总排水能力不小于其50年重现期的雨水量。 6、本工程室内外消火栓系统均采用水泵加压供水方式。室内消火栓管网不分区,管网水平竖向均成环。 7、本工程消防水箱设置屋顶,消防水箱容积18m ,设备房设置于负一层地下设备房,其与工程同时完工并投付使用。 8、室内所有管道应按有关施工验收规范设置管卡,吊架,支吊架。所有铁件,包括支吊架均须作好防腐处理。 9、室内立管安装在满足施工要求及躲过板肋和梁的情况下,尽可能靠墙靠角,力求美观实用。所有立管穿楼板时均应设置套管,并用柔性填料封堵。在建筑粉刷后,必须将附着在管道,支吊架上的各种施工杂物清除干净。 10、室内管道穿楼板以及穿基础必须配合土建予留孔洞或予埋套管,不得事后打洞。 11、室外给排水管道埋设于车行道下时,管顶埋深不得小于700毫米,若遇特殊情况,埋深不能满足要求时,必须进行技术处理。

水电安装二级技术交底

正阳县第八小学综合楼 水电安装工程 技 术 交 底 (二级) 施工单位:正阳县纪元建筑工程有限公司交底人: 接受人: 年月日

水电安装二级技术交底 为使施工现场的管理人员和工人明了施工的任务及要点,提高工程质量,特作以下技术交底。 水电工程: 1、按施工图纸设计要求,该工程的上水管为PPR供水管,下水管为PVC管。 2、卫生,厨具设备的安装一定要固定牢固,安装高度,位置必须符合设计要求。 3、厨房、卫生间,现浇面上的各种预留洞口,必须准确无误,以免由于位置偏差而重新开凿。 电气工程: 该工程的用电方面主要是生活用电,因此在主体施工阶段,我们只按图纸要求埋设线管,预埋件,接线盒,开关,插座等。 1、穿线管为PVC管,管道的埋设一定要严格按图纸设计埋设。 2、接线盒,预埋件,开关盒,插座盒一般按设计图纸埋设,如设计无规定时,按施工规范、规定。 一、给水管道 1、给水横管宜设0.00—0.005的坡度向泄水装置。 2、螺翼式水表,表前与阀门之间应有8~10位水表名称,直径的直线管段,旋翼式水表的前后,都应有不小于300mm的直线管段。 3、给水管道穿过承重墙或基础,应预留洞口且管道顶,上部净空,不得小于建筑物的最大沉降量,一般不宜小于0.15m。 4、生活给水管与污水排出管管外壁的水平净距不宜小于1m。

5、建筑物内给水管与排水管之间的最小净距平行铺设时应为0.5m,交叉埋设时应为0.15m且给水管宜在排水管上面。 6、户内水表外壳距墙面距离不大于30mm,给水立管中心距墙面距离60~80mm,表后直线管段应成弯沿墙敷设。 7、给水管道立管管卡距地面高度宜为1.8m,当采用角钢支架时,宜置于管道内侧,且角钢面朝上和朝外,支架埋设深度不小于100mm。 8、管径小于或等于50mm时,宜采用截止阀,管径大于50mm,宜采用闸阀,在经常启闭的管段上,宜采用截止阀。 9、严禁使用变通阀门与大便器直接接通,造成回流污染。 所用卫生器具给水配件安装高度 洗脸盆水龙头1000mm。 二、排水管道 1、排水管道穿过承重墙或基础处,应留洞。且管顶上部净空不得小于建筑物沉降量,一般不小于0.15m。 2、排水管道的横管与横管,横管与立管的连接,宜采用45°四通和90°斜三通(顺水三通)或90°斜四通。 3、排水立管与排水管的端部的连接,宜采用两个45°弯头或弯曲半径不小于4d的90°弯头,在弯头下面砌筑240mm砖支墩。 4、排水立管中心距内墙面距离按90s342图集。 5、立管上的检查口之间的距离不宜大于10m,但在建筑最低层和设有卫生器具的最高层,必须设置检查口,检查口中心距地面高度为1m,检查口方向一般与墙面成45°,但立管朝向门口时,将检查顺墙朝向门口以利清通。 6、生活污水立管管径不得小于段连接的横支管管径。

水电安装技术交底记录范文.docx

施工技术交底记录 工程名称施工单位中天建设集团有限公司分项工程名称12#楼水电安装工程 交底内容:水电安装工程 一、施工准备 1.首先熟悉工程图纸,对施工图中存在的问题及时与建设单位、设计单位联系,不得擅自改动,并做好图纸技术交底;注意平面布置以建筑、结构图为依据并相互对照,对电气、给排水图中产生与建 筑、结构图不一致的问题及时与项目部、技术人员取得联系;另外各施工班组长必须预先对每个职工进 行技术交底。 2.根据图纸设计要求,按照施工进度计划,及时,逐批组织材料进场给排水工程 3.按照施工进度和工序,及时组织各种机具进场并按规范布置加工场地和库房。 二.给排水工程 (一)。预埋工程技术要点 1.给水工程 1.1 、注意住户内给水横支管明装的标高与结构梁标高,穿梁必须设置套管,离墙尺寸须统一,一 般止套管边 3 厘米;冷热水管上下间隔10 厘米,平行设置,上热下冷,并不得穿越储藏室、卧室、烟道。 1.2 、注意管道井内的管道及设备须合理布置,核对相关设备尺寸,考虑管道大小,上下预留洞应 垂直正确,洞口宜上大下小,并适当离墙,便于补捣及防止洞口接缝处的渗水。 1.3 、管道进出地下室及水箱须设置防水套管,套管的大小根据所穿越的管径设定,应注意套管的 标高、位置须正确。 2、排水管工程

2.1 、立管、设备预留洞口的设置须上下一致、垂直、正确,设备的具体尺寸应根据设计及建设单 位的要求合理布置,特别注意马桶的坑具;各种埋地预留洞口应适当考虑建筑的粉饰工程及毛胚房的后 装饰面的尺寸。 2.2 、马桶不得设置在门后、考虑马桶中心距侧面墙不得小于400 厘米;地漏设置须避开浴缸、马 桶位置。 2.4 、各种埋地预留洞口应于建筑的厨卫大样图相结合,特别注意管道井的建筑尺寸。 (二)安装部分技术要点: 1、给水工程 1.1 、给水管必须有卫生检验部门检验报告,或认证文件、产品合格证、及厂家生产资质。 1 ...

水电安装技术交底记录

工程名称施工单位中天建设集团有限公司 分项工程名称12#楼水电安装工程 交底内容:水电安装工程 一、施工准备 1.首先熟悉工程图纸,对施工图中存在的问题及时与建设单位、设计单位联系,不得擅自改动, 并做好图纸技术交底;注意平面布置以建筑、结构图为依据并相互对照,对电气、给排水图中产生与建 筑、结构图不一致的问题及时与项目部、技术人员取得联系;另外各施工班组长必须预先对每个职工进 行技术交底。 2. 根据图纸设计要求,按照施工进度计划,及时,逐批组织材料进场给排水工程 3. 按照施工进度和工序,及时组织各种机具进场并按规范布置加工场地和库房。 二.给排水工程 (一)。预埋工程技术要点 1.给水工程 1.1、注意住户内给水横支管明装的标高与结构梁标高,穿梁必须设置套管,离墙尺寸须统一,一 般止套管边 3 厘米;冷热水管上下间隔10 厘米,平行设置,上热下冷,并不得穿越储藏室、卧室、烟道。 1.2、注意管道井内的管道及设备须合理布置,核对相关设备尺寸,考虑管道大小,上下预留洞应 垂直正确,洞口宜上大下小,并适当离墙,便于补捣及防止洞口接缝处的渗水。 1.3、管道进出地下室及水箱须设置防水套管,套管的大小根据所穿越的管径设定,应注意套管的 标高、位置须正确。 2、排水管工程 2.1、立管、设备预留洞口的设置须上下一致、垂直、正确,设备的具体尺寸应根据设计及建设单 位的要求合理布置,特别注意马桶的坑具;各种埋地预留洞口应适当考虑建筑的粉饰工程及毛胚房的后 装饰面的尺寸。 2.2、马桶不得设置在门后、考虑马桶中心距侧面墙不得小于400 厘米;地漏设置须避开浴缸、马 桶位置。 2.4、各种埋地预留洞口应于建筑的厨卫大样图相结合,特别注意管道井的建筑尺寸。 (二)安装部分技术要点: 1、给水工程 1.1、给水管必须有卫生检验部门检验报告,或认证文件、产品合格证、及厂家生产资质。