文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变电站设备及现场保护箱更换改造工程施工方案

变电站设备及现场保护箱更换改造工程施工方案

变电站设备及现场保护箱更换改造工程施工方案
变电站设备及现场保护箱更换改造工程施工方案

新建县35kV变电站

设备及现场保护箱更换改造工程【电气安装施工方案】

编制:南昌正宏电力安装有限责任公司

2010年11月17日

新建县35kV变电站

设备及现场保护箱更换改造工程

电气施工方案

批准:

审定:

会签:

生技

安监

调度

审核:

编制说明

为保证本工程安全、有序、优质、高效地按期完成,根据施工组织纲要,结合变电站运行特点及现场施工特点,特制定本施工方案.

一、工程概况

工程涉及主要工作量

施工组织机构设置

施工部署及进度计划

施工方法、施工工艺及安全技术措施

质量管理措施

安全管理措施

施工现场及文明施工管理措施

九、附件

新建县35KV变电站设备及现场保护箱更换改造工程

电气施工方案

一、工程概况

本工程主要涉及新建县35kV铁河变电站、35kV东城变电站、35kV联圩变电站、35kV南矶变电站,4个35kV变电站内所属既有变低开关、变低出口刀闸、10kV柱上无功补偿装置等设备及现场保护箱的更换改造工程,电压等级35/10.5kV.

工程涉及主要工作量

一次设备断路器、隔刀、电抗器更换工作量:

35kV铁河变电站更换2组10kV变低开关;

35kV东城变电站更换2组10kV变低出口刀闸;

35kV联圩变电站更换1组10kV柱上无功补偿装置;

二次设备保护箱及控缆更换工作量:

35kV铁河变电站更换1组10kV开关现场保护箱及部分控制电

缆;

35kV南矶变电站更换3组10kV开关现场保护箱及部分控制电

缆;

3、试验与调试

断路器、隔离开关、电抗器耐压交接试验;

断路器、隔离开关直流电阻交接试验

断路器、隔离开关、电抗器二次回路检查与试验;

保护箱内保护装置单体调试;

信号与控制回路试验与调试;

微机防误闭锁装置调试;

送配电设备系统调试

施工组织机构设置

工作负责人:杨孝福

安全负责人:陈遵志

技术负责人:张宏斌

施工部署及进度计划

施工部署原则

以上变电站为运行站,必须坚持“安全第一”的施工原则,并做到

文明施工;

坚持尽量少停电、意图和工程详细内容,进场施工前完成设计交底和施工技术交底,学习相关设备安装调试说明书和有关技术规范,准备好施工安装调试的有关记录表格;

现场准备:主要解决各相关单位的协调问题,以及起重吊车的起重位置、设备材料的放置、施工电源、施工安全防护措施等;

c)设备供应:

材料准备:按照施工图纸及现场情况编制材料计划,并核对变电站存底施工图纸,做好材料的采购与供应;

主要施工机械、机具准备:

拟投入本工程的主要机械设备表

人力资源准备:确定专业任务划分,各类人员及时到位;

施工准备措施;

取得调度的配合,应能按施工进度要求安排各间隔及母线的停电范围与停电时间;

设备材料的供应符合安装进度要求;

按计划配备好施工机械,做好检查与保养;

充分做好各专业人员的协调配合,合理安排施工;做好施工现场的统一协调指挥,确保施工有序进行;

严格按施工规范进行施工,做好施工质量的监督检查,要求验收单位按施工进度计划与停送电顺序及时安排验收,保证间隔设备及时恢复送电;

按规定做好施工现场的各项安全措施,确保施工安全,防止误入带电间隔、误登带电构支架、误碰或靠近带电设备,防止高空坠落或重物撞击等,防止感应电压的伤害,做好各项安全接地措施;

做好倒闸操作过程中发生倒闸设备故障的应对方案,根据停电工作前变电站35kV设备的运行方式,列举停电倒闸操作中将操作的设备,并制定对应措施;

施工进度计划:

施工方法、施工工艺及安全技术措施

(一)施工方法及施工工艺

一次设备及二次设备保护箱更换总体施工工序:

一次设备更换施工作业流程图:

二次设备保护箱及控缆更换施工作业流程图:

设备开箱检查要点:

检查设备包装是否完好,设备本体有无明显外伤;

检查设备备品备件、技术资料是否齐全;

检查设备规格型号、容量等技术指标是否与更换设计一致

检查设备包装是否完好,设备本体有无明显外伤;

检查导电裸露部位是否损伤;

检查操作机构是否操作灵活、平稳、无异常响声.

用力矩扳手检查螺栓连接处,达到力矩要求;

检查瓷柱与金属法兰浇装联接应粘合密实牢固;

3、设备就位:

断路器、无功补偿装置拆装采用吊车进行吊装;

隔离开关采用人工吊装;

引下线及设备连接线:

安装前认真检查导线、金具符合设计与规范要求;

母线弛度误差符合要求,在--2.5%--+5%内;

同档距内三相线线弛度应一致;

跳线和引下线线间及对构架距离符合规范要求;

固定线夹间距误差不大于±3%;

控制电缆敷设及二次接线:

电缆敷设方法:采用人工敷设方法;

仔细核对敷设电缆应与图纸相符合,不允许漏放、错放电缆,

电缆标牌正确;

电缆敷设排列整齐,不交叉,高低压电力电缆、强电、弱电控制

电缆按由上而下顺序分层排列,电缆排列应整齐、美观;

电缆上无铠装压偏,电缆绞护、护层折裂等未消除的机械损

伤;

电缆在终端头与接头附近应留有备用长度;

电缆孔洞应封堵,按要求布置好电缆防火墙;

按图进行二次接线,符合技术规范要求,且接线美观.

试验调试:严格按照有关技术规程、厂家技术说明书等要求进行

以下试验调试:

断路器、隔离开关、电抗器耐压交接试验;

断路器、隔离开关直流电阻交接试验

断路器、隔离开关、电抗器二次回路检查与试验;

保护箱内保护装置单体调试;

信号与控制回路试验与调试;

微机防误闭锁装置调试;

送配电设备系统调试

(二)施工安全技术措施

停电作业的安全技术措施:

a)停电.

执行倒闸操作程序,必须正确的将有可能给停电设备送电,或?严格

向停电设备反送电的各方面电源断开;

?断开的电源至少要有一个明显的断开点;

b)验电.

?必须采用电压等级合适且合格的验电器分相逐相进行验电;

,才能确认.

?验电结果要和信号、表计等指示结果进行对比后

装设接地线.

对已退出运行的断路器柜,必须合上与其相应的接地刀闸.

悬挂警示牌,装设遮栏.

在一次设备必须运行的设备上,进行二次回路工作时,应采取带电作业安全措施:

确认电流互感器带电情况下:

?严禁将电流互感器二次侧开路;

,必须使用短路连片或短路线,短路应?短路电流互感器二次侧绕组

妥善可靠;

禁在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工?严

作;

?不得将回路的永久接地点断开;

,专人监护,使用绝缘工具,戴绝缘手套,并站在绝缘垫上.

?工作时

确认电压互感器带电情况下:

?严格防止电压互感器二次侧短路或接地;

,使用绝缘工具,戴绝缘手套,并站在绝缘垫上.

?工作时专人监护

电容器投、退的安全措施:

电容器组每次退出运行后,必须通过放电装置随即进行放电,停电荷完全消失后再合闸,再次合闸时,必须5分钟之后进行.

全站停电操作时,应先断开“电容器”的断路器,并通过放电装置进行放电,放电完毕后合上“电容器”接地刀闸,其次再依次断开各馈出回路断路器.

全站恢复送电时,先要合上各馈出回路断路器后,才能合电容器组.

临时用电的安全控制

临时用电工程的安装、维修和拆除,均由经过培训并取得上岗

证的电工完成,非电工不准进行电工作业.

采用“三相五线”接线方式,电气设备和电气线路绝缘良好.

各类电气开关和设备的金属外壳,均设接地或接零保护.

室内配电盘、配电柜前设有绝缘垫,并安装漏电保护装置.

移动的电气设备的供电线,使用橡胶电缆.

检修电气设备时必须停电作业,电源箱或开关握柄挂“有人操作,严禁合闸”的警示牌或设专人看管.必须带电作业时应经有关部门批准.

施工现场的消防安全控制

建立健全消防保卫管理体系,设专人负责,统一管理,切实做到“安全第一预防为主”.根据施工现场的实际情况,编制有效的消防预案,对义务消防人员组织定期的教育和培训,熟练掌握防火、灭火知识和消防器材的使用方法.

施工现场的消防通道要畅通,消防用具要齐全,建立严格的用火用电及易燃易爆物品和管理制度,排除火灾隐患.

加强人员的管理,掌握人员底数,签定治安消防协议,非施工人员不得住在施工现场.

料场、库房的设置要符合治安消防要求,经常检查料具管理制度的具体落实情况.

电工、焊工从事电气设备安装和电、气焊切割作业要有操作证和用火证.动火前,要清除附近易燃物,配备看火人员和灭火用具,用火证当日有效,动火地点变换应重新办理用火证手续.

施工现场严禁吸烟.

质量管理措施

质量目标:工程合格率100%,无质量责任事故,实现创优工程;

建立本工程质量管理网络和运作体系,完善质量管理制度,明确责

任,设立各专业专职质量检查员,各道工序的质量签证均必须由质检小组认可,谁施工,谁负责,着重落实“三级检查验收制度”,加强对工序的控制,每道工序完成后必须经检查验收合格方可进入下道工序;

做好施工技术交底工作,认真学习施工组织设计与施工方案,明确工程内容、施工工艺要求、技术质量规范及进度计划等;

做好设备基础检查验收,保证其尺寸的准确性;

做好设备、材料的开箱检查验收,并做好验收记录,禁止使用未经检验和检验不合格的设备与材料;

严格按照施工图、厂家设备技术说明和施工及验收规范进行施工验收,严把施工质量关;

做好各专业施工之间的衔接与配合协调,在同一施工平面与空间内避免交叉作业;

及时组织对已完工程的质量检查与验收,尽早恢复送电,缩短停电时间;

安全管理措施

本工程安全施工特点:

变电站运行,设备带电,施工空间小,带电距离近,安全危险点多;

施工周期长、重复作业多,易造成安全思想麻痹、及习惯性违章,必须始终保持清醒的头脑,树立高度的安全意识;

安全目标:不发生安全责任事故,安全事故为零;

认真贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针,认真执行《电力建设安全施工管理规定》,《电力建设安全工作规程》等有关规

定.

健全三级安全监察机构和安全管理网络(见附图),工地有专职安全员,各施工班组有兼职安全员.

一切施工工序均应有完善的安全组织技术措施;

工作负责人应合理安排好工程施工,每次施工前应交待清楚工作内容及安全注意事项;

特殊工种作业必须由具有资格的人员持证上岗;

所有施工工器具必须经检验合格,禁止使用不合格的施工工器具,建立施工机具、器具及安全防护用品的检查使用制度,建立施工机械保养制度;

做好防止感应电压安全接地,施工电源及各种施工机器应做好可靠的保安接地措施,工作处及人员工作时可能触摸的地方应接地;

高处作业应做好安全措施,系好安全带;

严禁使用不良吊车起吊!起吊物件时保持规定的安全工作距离,采取切实有效的安全措施,与周围带电设备保持充足的安全距离,吊车起吊必须专人指挥,吊臂下严禁站人!

建立施工现场防火制度,落实防火责任制,配备消防器材,切实做好防火措施.

按规程规定办理工作票和停电工作手续,注意人员及施工机具与周围带电设备保持规定的安全距离,防止误撞带电运行设备、误入带电间隔、误登运行构支架;

对在现场的厂家技术人员,由工作负责人交待本次工程的现场工作内容、停电及带电设备范围、安全危险点及安全注意事项,

厂家技术人员也应在工作负责人的统一安排与监护下进行工

作.

施工现场及文明施工管理措施

现场管理与文明施工目标:现场整齐有序,施工人员着装整齐,施工操作规范,保持现场和驻地的环境卫生,做到工完、料净、场地清,保持各种生产设施、生活设施、生态环境的原状,树立起良好的形象,创建文明工程;

因本工程为部分设备停电施工,吊车必须驶入草坪进行起吊,届时可能对草坪造成一定损伤,在本工程结束后请主管部门根据情况处理,不应因场地原因延误施工;

建立文明施工管理网络与文明施工制度,落实文明施工责任制,做到人人讲文明、事事处处都文明;

施工现场材料分规格、分类型、划区域整齐堆放,施工过程中工器具及设备摆放规范整齐;

施工垃圾及时清理,做到“工完料净场地清”,每天收工后及时清理现场;

场内材料、机具不占道路,场内运输车辆按章行驶并合理停放,场内施工道路通畅;

设备基坑开挖、刀闸安装应注意保护原有绿化设施,对已损坏的草皮应补植;

现场施工电源、施工用水布置合理整齐,电源箱及动力设备有明显良好的接地,走线整齐安全;

九、附件

施工质量保证体系网络图

施工安全保证体系网络图

施工质量保证体系网络图

主要职责:(杨孝福)

对工程施工安全全面负责;

检查落实保证施工安全的安全组织技术措施;对工程施工安全进行监督检查;

贯彻执行上级有关安全工作的精神和指令;

审核重大或特殊工序的安全技术措施.

110kV xx变电站改造工程施工方案1

110kV xx变电站改造工程第一阶段施工方案 批准: 审核: 编写: 广东省XXX局送变电工程公司

编制说明 110Kv XX变电站改造工程分四个阶段进行施工,本方案为第一阶段施工方案,主要工作是对#2主变中性点设备、#2主变二次设备、10kVⅡ段开关柜保护面板改造及110k VⅠ段母线11PT二次回路改造、11PT避雷器改造,保护和测控方式实现微机综合自动化。 (一)工程时间:开工时间:2005年8月15日,2005年9月15日竣工投产。 (二)改造内容: 1.#2主变中性点改造和1021刀闸和1020刀闸辅助接点开关更换。1020刀闸辅助开关接点可先调试,1021刀闸因110K VⅠ段母线带电须在送电操作时进行调试(不影响操作,若调试未成功,等到第四阶段停电在进行调试)。 2.#2主变变高CT端子箱更换(站内所要更换的4个CT和1个PT 端子箱先立好,重新敷设电缆,将环网电源完善,在所有改造工程完成后再拆除旧端子箱)。 3.#2主变保护柜旧电缆拆除,敷设电缆到新#2主变保护屏。 4.10kVⅡ段14面柜面板改造,更换7面馈线柜、1面分段隔离柜和1面站用变柜共9组CT。 5.更换#2站用变压器。敷设临时站用电源至老控制室新配电屏。 6.更换110kV 11PT避雷器和新上11PT端子箱;完善11PT与12PT 的并列二次回路。 (三)施工条件:

#2主变及10kVⅡ段母线转为检修状态(在1021刀闸开关侧接临时地线一组,在10k VⅠ、Ⅱ段分段隔离5001刀闸靠500开关侧接临时地线一组)。10kVⅠ、Ⅱ母线分段隔离开关1112始终保持在合闸状态,#1、#3站用变分别供电老、新电气综合楼。 (四)施工时间安排:

变电站基础施工方案

100万吨/年重油催化制烯烃项目中控、中变、总变 土建施工方案 编制: 审核: 批准: 中国化学工程第四建设公司 2007年3月16日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、主要实物工程量 四、土建施工方法 五、劳动力安排及施工进度计划 六、主要施工机械计划 七、质量保证体系及措施 八、HSE管理 九、文明施工措施 附:施工进度网络计划

一、编制依据 1.1 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 1.2 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 1.3 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 1.4 《建筑工程施工质量验收标准》GB50300-2001 1.5 我公司编制并实施的符合ISO-9002标准的《质量手册》 1.6中国石油天然气华东勘察设计的结构施工图:6130D602-2006JZ-00/; 6130D206-2006JZ-00/; 1.7扬州苏源电力设计有限公司设计的结构施工图:381-B0689S-T03; 二、工程概况 该设施为实友化工(扬州)有限公司100万吨/年重油催化制烯烃项目所配套的总变、配电设施和中心控制室。为重油催化制烯烃项目提供电力供应和全部自动仪表的控制。其中中心变配电所为两层混凝土框架结构,基础为独立柱基础,一层框架标高3.570米,二层框架标高8.867米,建筑面积2326.78平方米,彩色塑钢门窗,二楼彩色水磨石地面,办公室、卫生间轻钢龙骨铝塑板吊顶,室内混合砂浆刷墙后白色乳胶漆刷面,外墙为丙烯酸外墙涂料;总变电所上部结构图纸未到;中心控制室为两层混凝土框架结构,建筑面积2154.2平方米。

施工现场安全防范措施

施工现场安全防护方案 工程名称:安徽和成矿业龙塘沿主井井塔楼 编制人:职位(职称): 审批人:职位(职称): 施工单位:河北中煤四处矿山工程有限公司 年月日

机械伤害的预防措施 1. 加强机械操作人员的安全知识教育,及时对操作人员进行行安全技术 交底。 2. 机械设备旁悬挂岗位责任制,安全操作规程和责任人标识牌。 5. 混凝土搅拌机在运转时不要擦拭、注油、紧固螺栓等作业。 6. 从搅拌机中往外倒砂浆或砼时不要把铁锹、灰扒等工具伸入转动的 罐内,防止工具被机械带动伤人。 7. 机械操作人员必须持证上岗,无证和证件不合格者一律不准上岗作 业。严禁非操作人员私自操作机械,如违反者罚款100元。 8. 搅拌机上料的人员,上完料后应立即离开机械,不要在提起的料斗 下清理落地材料。 9. 检修搅拌机时,应拉闸、断电、上锁,设专人监护。 10. 检修时的废物、废油要及时清理、清运到指定地点,不准乱倒以免 造成环境污染。 施工不扰民措施 1、现场设置搅拌机操作房,减少机械厂噪音。 2、支拆模作业时间,尽量安排在白天进行。

3、浇注混凝土凝土时,将振动棒开启后尽快插入振捣,减少空转噪音。 4、现场人员不准大声唱歌,不准大声呼叫。 5、午休时间和夜间十点以后停止施工。 6、加强现场文明施工教育,提高思想认识,自觉维护周围环境,做到文 明施工不扰民。 噪声管理措施 为控制施工现场的噪声污染,预防或减少噪声的排放,保护环境,保护职工的身心健康,应采取如下预防措施。 1、施工现场中人为产生的噪声(如操作人员的呼叫、吵闹等),项目部 及时采取有效的措施加以制止,时刻加强职工环境意识的宣传教育工作,在日常生活中使其形成良好的工作习惯,做到遵守规章,按程序操作操作,杜绝违章作业的想象。 2、动力设备科或使用机械的单位(项目部)对施工中易产生摩擦或震动 的设备、机具等定期维护保养,减少噪音的产生。 3、各种机械操作人员持证上岗,按操作规程操作。 4、施工现场对挖掘机、打桩机、砼搅拌机、输送砼泵、振动棒、塔机等 易产生强噪音的机械进行合理安排,合理调整作业时间,避免多种机具同时作业从而有效的减少各种噪音源同时影响环境。 6、施工现场对模板安装前刷隔离剂,使的模板易于拆除,消除产生不必 要的噪声,模板需要修复时应集中在指定区域统一运至料场进行修复。

变电站进站施工方案

奥磊工贸金江钛渣厂35kV生产用电线路工程 变电站线路进站施工方案 攀枝花网源电力建设工程公司 2013年11月18日 奥磊工贸金江钛渣厂35kV生产用电线路工程 变电站进站施工方案 批准年月日 审核年月日 校核年月日 编写年月日 目录 一、工程概况............................................ 二、组织措施............................................ 三、技术措施............................................. 四、安全措施............................................ 五、应急预案与响应管理措施.............................. 六、进入变电站危险点及预防措施......... 错误!未指定书签。

附:简易平面图

一、工程概况 1、工程概况 1、进站工作的原因:①、奥磊工贸金江钛渣厂35kV生产用电线路工程已建完成。N1#至变电站原设计为光纤进站,设计要求,需连光纤进入白岩子110kV变电站与N1#连接,施工时需进站工作(敷设光缆、做光缆头等) 2、进站工作的内容:①、从N1#隔空拉设光纤线至变电站内闸盒,并敷设光缆,做光缆头及光缆试验等。 3、需进变电站:白岩子110kV变电站。 二、组织措施 一、施工管理机构的设置及职能 1、施工管理机构的设置 为了满足施工的有关要求,便于工程的外部协调和内部的统一指挥,对施工过程进行可控在控,根据本工程的特点,结合现场实际情况,决定成立以网源公司李志强为项目经理的施工现场项目指挥站。项目经理全权负责对本工程进行现场管理指挥。负责工程的施工管理及对协调工作。 1.1对本工程设现场工作负责人二人,负责以下工作: (1)向工作班成员布置当天的任务、内容以及工作范围,使工作班每个成员都明白当天的工作。组织人员进行安全“三查”(查安全思想、查安全措施、查安全器具),并说明施工任务,安全措施及注意事项,重点讲明当天的重点危险施工作业及其予防措施,并随时抽问,

变电站基础施工方案设计

100万吨/年重油催化制烯烃项目中控、中变、总变土建施工方案 编制: 审核: 批准: 中国化学工程第四建设公司 2007年3月16日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、主要实物工程量 四、土建施工方法 五、劳动力安排及施工进度计划 六、主要施工机械计划 七、质量保证体系及措施 八、 HSE管理 九、文明施工措施 附:施工进度网络计划

一、编制依据 1.1 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 1.2 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 1.3 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 1.4 《建筑工程施工质量验收标准》 GB50300-2001 1.5 我公司编制并实施的符合ISO-9002标准的《质量手册》 1.6中国石油天然气华东勘察设计的结构施工图:6130D602-2006JZ-00/; 6130D206-2006JZ-00/; 1.7扬州苏源电力设计有限公司设计的结构施工图:381-B0689S-T03; 二、工程概况 该设施为实友化工(扬州)有限公司100万吨/年重油催化制烯烃项目所配套的总变、配电设施和中心控制室。为重油催化制烯烃项目提供电力供应和全部自动仪表的控制。其中中心变配电所为两层混凝土框架结构,基础为独立柱基础,一层框架标高3.570米,二层框架标高8.867米,建筑面积2326.78平方米,彩色塑钢门窗,二楼彩色水磨石地面,办公室、卫生间轻钢龙骨铝塑板吊顶,室内混合砂浆刷墙后白色乳胶漆刷面,外墙为丙烯酸外墙涂料;总变电所上部结构图纸未到;中心控制室为两层混凝土框架结构,建筑面积2154.2平方米。 三、主要实物工程量

施工现场安全防护设施搭设方案

目录 一、工程概况 (1) 二、建立施工现场立体安全防护体系 (1) 三、建立施工现场安全防护管理制度 (2) 四、基础施工安全防护 (2) 五、模板工程 (3) 六、混凝土工程 (3) 七、脚手架工程 (3) 八、高处作业 (4) 九、交叉作业 (5) 十、预留洞口防护 (5) 十一、临边楼梯防护 (6) 十二、临时用电管理 (6) 十三、大中型施工机械、设备管理 (7) 十四、各防护设施搭设示意图 (9)

一、工程概况 根据本工程的实际情况,制定施工现场各项安全防护基本标准。 二、建立施工现场立体安全防护体系 1、施工现场建立“三宝、四口(楼梯口、预留洞口、通道口)”等安全防护措施以及冬雨季安全防护措施。 2、水平安全网设置:要求用密目小网眼安全网封闭。 3、洞口、井口安全防护:所有洞口必须设安全标志,夜间设警示灯,洞口处设900-1200mm高护栏。 4、安全通道:在施工现场内人员经过较多的道路搭设安全通道。 5、施工现场的脚手架、安全防护栏杆、“四口”、施工临时用电设备、设施,施工机具等设立明显的安全标志和告示牌。 5.1、安全标志牌有:注意安全、当心触电、当心塌方、当心落物、当心机械伤人、当心伤手、当心吊物、禁止跨越、禁止吊篮载人、进入现场必须戴好安全帽,高处作业必须系好安全带,穿防滑靴等标志。 5.2另外还要设立“非安全区请勿乱动,勿合闸”等安全警示,夜间还应设有红

绿灯指示。 5.3、通过这些措施形成一个安全生产的气氛,以提醒每个施工人员都要注意:“安全生产,为了他人,也为了自己”;提高安全意识,把安全生产作为一件大事,时时不能松懈。 5.4、施工现场的悬崖、陡坎等危险地区应有警戒标志,夜间要设红绿灯警示。 5.5、施工现场作业人员必须按照要求穿、佩带必须的安全防护服装、反光背心、安全防护用品及工具等。 三、建立施工现场安全防护管理制度 1、正确使用个人防护用品和安全防护措施,进入施工现场必须戴好安全帽,专职安全员要定期检查“三宝”,不符合要求的严禁使用,施工现场的脚手架,防护设施,安全标志和警告牌不得擅自拆动。 2、加强防火消防管理,切实加强火源管理,易燃、易爆物品指定专人管理。焊工作业必须清理周围的易燃物品,消防工具、器材要齐全并安装在适当位置,指定专人负责清理定期检查管理。 3、全体施工人员进入现场必须戴安全帽,穿反光背心。 4、严禁赤脚或穿高跟鞋、拖鞋进入施工现场,高空作业不允许穿硬底和带钉易滑靴。 5、冬雨季施工高处作业要系好安全带,要穿上防滑鞋、绝缘鞋。 四、基础施工安全防护 1、土石方工程安全防护 1.1、挖掘土方应从上而下施工,禁止采用挖空底脚的操作方法: 1.1.1、当采用机械挖土时,机械旋转半径内不得有人。 1.1.2 当采用人工挖土时,人与人之间的操作间距不得小于2m。并应设人观察边坡有无坍塌危险。 1.2、开挖槽、坑、沟深度超过1.5m,应按规定放坡或加可靠支撑。 1.3、开挖深度超2m,必须在边沿处设两道护身栏杆或加可靠围护,危险处,夜间应设红色标志灯。 1.4、槽、坑、沟边与建筑物、构筑物的距离不得小于1.5m。 1.5、槽、坑、沟边1M以内不得堆土、堆料、停置机具。

35kv变电站线路改造施工方案及工艺

第一章编制依据 1.1《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-1992 1.2《电气装置安装工程35KV及以下架空电力线路施工及验收规范》 GB50173-1992 1.3《电力建设安全工作规程》(架空输电线路篇)Q/301-10206-95 1.4公司贯标质量体系程序及相关文件 1.5《输变电工程投产达标考核评定标准(2000版)》 1.6《35KV架空电力线路工程施工质量检验及评定标准》[试行] 1.7现场调查资料 1.8官巷——才溪35KV线路工程设计施工图 第二章工程概况 2.1工程简述 本工程为连江官巷——才溪35KV线路工程,线路起于110KV官巷变出线门架至才溪电站终端门架。 2.2工程规模 本工程为部分改造35千伏路线路工程。线路起自于连江110KV官巷变出线门架,终止于才溪电站35千伏终端门架,线路全长为5.046千米。本工程更换杆塔8基:更换导线1.714千米,导线采用LGJX-70/10钢芯铝铰线,架空地线采用CJ-25型镀铝金镀层钢绞线,绝缘子串采用1FXB4-35/70。 2.3地质及地貌状况 1)地质:本工程地质大部分为岩石,少为松沙石、。 2)地形:本工程地形10%为平地,90%为山地。

2.4交叉跨越情况表 第三章施工现场组织结构 3.1组织机构关系 根据本工程的特点,为保证工程质量,确保工期,公司对本工程实行管理,由有关部门选派业务骨干,定时召开施工协调会,及时协调解决施工中遇到的物资供应、施工质量、施工进度等一系列实质性问题,认真填写施工日记。 本工程组织机构如下: 现场工作负责人:黄德忠 安全员:兰明灵 施工人员:吴有顺,李代宝,刘必东,兰金财,黄兴路,林文凯 林文生,林大华 3.2为了保证工程质量,我们将密切配合监理公司对本工程的施工全过程进行监理,监督本工程各道工序的工程质量,及时发现施工中存在的问题和不足之处,并提出处理、改进意见。公司项目部协调各部门按照公司质量保证体系正常运转,使施工中的每道工序每个环节处于受控之中。

变电站防腐施工方案

主变及其构架防腐防腐工程 施 工 方 案 批准: 审核: 编制: 编制日期:2011年9月15日 编制单位:重庆蓝海环保工程有限责任公司一、工程概况

1、工程内容: 1)金属设备表面及钢构件(架)防腐:#1、#2主变附件、#1、#2主变构架金属梁、水泥杆钢接头防腐处理; 2)#1、#2主变构架水泥杆、主变避雷器、35KV母线桥水泥杆补强及涂防水涂料; 3)#1、#2主变本体及母线桥钢构件防腐。(停电施工) 2、计划工期:2011年6月16日至2011年7月31日,有效施工工日61个日历日。 二、安全目标 1、杜绝轻伤事故,消灭死亡事故; 2、杜绝机械设备事故; 3、杜绝高处坠落、触电事故; 4、杜绝火灾事故; 三、质量目标 工程施工质量一次性验收合格率100%。 四、人员组织 1、工作负责人(监护人):吴广浩 负责现场工作的组织和各班组间工作的协调。 2、安全监督: 负责检查工作现场安全措施是否到位和纠正工作人员在工作中不安全的动作。

3、技术员: 负责检修工作质量,严格把好检修质量关,督促检修人员按照工艺规程及规范化工作的要求,保质保量按工期完成任务。 4、作业人员:5~8人; 五、本次施工拟投入的工器具及材料计划 六、施工方法: 1、作业流程 1)进行施工准备并办理开工许可手续; 2)全体作业人员上岗前接受安全技术培训、考核,并进行安全技术交底记录;3)按材料计划准备材料; 4)按工程需要准备安全工器具; 5)检查作业工器具是否合格;

6)根据二种工作票安全措施组织材料,人员进场; 7)作业结束,检查无误后,全体工作人员撤离现场,并汇报; 2、作业方法: 1)金属设备构架防腐: I.设备及设备构支架金属外壳、水泥杆钢接头进行表面处理,采用角向磨光机、钢丝刷、刨刀等工具清除表面锈蚀、附着不牢的旧漆以及其他污杂物,并清扫干净。 II.涂刷或喷涂环氧富锌底漆两遍; III.涂刷或喷涂冷镀锌面漆两遍; 2)水泥杆及构架防腐加固及美化 I.水泥杆及构架表面清扫干净,涂刷YJ-1底胶料两遍; II.表面YJ-2加固料涂抹一道; III.涂抹YJ-3封闭料两遍; 七、安全管理措施 1、安全管理措施 本工程为四川省电力公司自贡电业局220KV向家岭变电站主变及其构架防腐,均为带电设备施工作业(1号、2号主变及母线桥钢构架防腐为停电作业),为确保作业人员及设备安全,必须严格遵守以下措施制度: 1)安全教育开工前对所有参加本工程的人员进行一次针对性安全教育培训,讲解安全注意事项和操作方法。 2)工作票所列人员的基本条件 I.工作负责人责任: ①正确安全地组织工作; ②负责检查工作票所列安全措施是否正确完备和工作许可人所做的安全措施是

110kv变电站施工组织设计方案(完整版)

施工组织设计 批准: 审查: 校核: 编写:

3.1 工程概况 ** 水利枢纽施工供电110kv 变电站工程是为满足** 水利枢纽工程施工用电而建设,该项目位于枢纽** 大桥左侧下游约200m 处。施工变电站的110kv 进线接于** 地区东笋变,施工变电站建成投产后,将枢纽右岸已建成的35kv 临时变电站设备搬迁至施工变电站合并运行,35kv 线路延伸过江进110kv 施工变作为枢纽施工保安电源。 本工程主要工程项目有: (1)35kv 施工供电备用线路工程; (2)110kv 施工供电线路工程; (3)110kv 施工变电站土建及安装工程; 3.2 施工布署 3.2.1 工程质量目标 满足国家或电力施工验收规范,做到:土建分项工程和单位工程合格率100%,优良率85%以上;电气设备安装工程合格率100%,优良率90%以上;整项工程质量等级达到优良。 3.2.2 工期目标 按招标范围的施工图纸工程内容及招标文件要求,计划总工期210 日历天。 3.2.3 安全目标 群伤群亡事故为零;

重大设备事故为零; 重大火灾事故为零; 轻伤事故率控制在5‰ 以内。 3.2.4 工程主要施工负责人简介 施工主要负责人简介见第二章中“ 2.4 拟投入本工作的主要人员表”。

3.2.5 施工工序总体安排 本工程的施工是在场地平整工作完成后进行。施工队伍进场后,先按施工总平面图 布置临时设施,并按平面布置要求对站内的主控楼基础和排水系统及110kv 线路工程进行施工,在主控楼基础和排水系统完成后即安排主控楼主体工程、设备基础、电缆沟、构 架基础等施工;最后进行电气设备安装及站内各附属设施的施工。110kv 施工变电所建成投产后,即进行35kv 临时变电站搬迁工作。在土建施工过程中安排电气预埋、接地等交 叉作业。 3.3 施工进度计划 根椐招标文件要求,本工程计划2001 年5 月25 日开工,2001 年12 月20 日完工,总日历工期210 天,详细的施工进度见《** 水利枢纽施工供电110KV 输变电工程施工进度横道图》。

(完整版)施工现场安全防护设施计划及安全措施[1]

金水办事处金康南路(范湖供电营业厅预制场)道路及市政配套工程 施 工 现 场 安 全 防 护 设 施 搭 设 计 划 编制: 审核: 武汉江夏一建建设工程有限公司 2018年6月10日

施工现场安全防护设施搭设计划 1.1文明施工的目的与意义 一、文明施工是指科学组织施工,提倡工程质量优质和施工安全,建造舒适的生产、生活和办公环境,保持施工场地整洁、卫生、创造工地良好的文明气氛,组织严格、合理管理的一项施工活动。 二、创建文明工地活动是建筑行业落实国家政策、把社会主义精神文明和物质文明一起抓的结合点,响应建设部“三治一求”、施工现场安全达标、同时也是开展城市环境整治、创建文明城市的重要部分。 三、创建文明工地对于施工企业树立的良好企业形象,提高和进步的进行曲,对增强企业在社会上的知名度、竞争力,提高企业的规范化管理,发扬我企业精神具有不可作用。 四、创建文明工地对建筑行业中的“脏、乱、差”违章施工、野蛮作业的状况是强有力的一击,是对简单粗放管理、乱堆放、丢失损失、浪费严重、危险作业、打架斗殴、嫖赌等不文明行为和愚昧落实管理敲响警钟。 五、创建文明工地是企业展示实力的一个窗口,是自我提高和进步的进行曲,对增强企业在社会上的知名度、竞争力,提高企业的规

范化管理,发扬我企业精神等具有不可低估的作用。 六、抓住公司已通过ISP09002质量体系认主和开展CIS形象工程的契机,认真地执行各项标准和要求,通过文明工地的创建,使公司管理进一步规范化、标准化。 1.2 文明施工管理体系 建立以项目经理为组长,其他主要管理人员参加的项目文明施工管理体系,按照公司的要求,制定文明施工管理制度,责任到人。 1.3 现场管理制度 现场管理制度是实现文明施工经常化、制度化的关键 一、施工计划管理 认真编制月、周计划,作好总平面管理,现场检查执行情况认真填写施工日志,建立单位工程工期考核记录。坚持合理的施工程序,不打乱仗,力求均衡生产。加强成品、半成品保护,制定保护措施。 二、现场质量安全管理 坚持工程质量、安全生产责任制。坚持三检(自检、互检、交接检)挂牌制。严格执行操作规程,严禁违章冒险作业。认真使用“三宝”,所有人员进入施工现场均要带安全帽,每个单位工种都应按规定张挂安全网,高空作业必须栓安全带。“四口”(通道口、孔洞口、楼梯口、电梯口)防护必须完善,各种机电设备必须接零接地,设置保险装置,电线架设符合规范要求。 三、现场技术管理 施工必须有符合要求,经济审批的施工组织设计和施工方案。坚

变电所工程施工组织设计

建筑专业施工组织设计 第一章编制依据---------------------------------------------- 1 第二章工程概况及特点---------------------------------------- 2 第三章工程范围及主要工程量---------------------------------- 2 第四章施工综合进度------------------------------------------ 3 第五章资源配置计划------------------------------------------ 4 第六章主要施工方案及施工技术措施---------------------------- 6 第七章安全文明施工及环境保护措施---------------------------- 16第八章冬雨季施工措施及作业指导书---------------------------- 17 第九章质量管理和质量通病消除措施---------------------------- 18

第一章编制依据 编制依据: 《电力建设施工及验收技术规范》(建筑工程篇)SDJ69—87 《电力建设安全工作规程》DL5009.1—2002 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分) 《建筑施工手册》(第二版) 国家现行法律、法规、规范、标准 我公司的程序文件及多年来在变电所工程的施工经验

第二章工程概况及特点 1、工程概况 安徽省四铺110kV变电所位于淮北市濉溪县四铺镇东北方向,距四铺集镇约2公里处。 本变电所区A轴与磁北夹角为北偏西70.0度方向,建筑坐标A=0.00米,B=0.00米为假定坐标系为(X=433.179,Y=562.297),所址占地面积3469.85m2,总建筑面积706.4m2,其中10KV开关室、二次设备室及35KV开关室建筑为二层框架结构,建筑面积为687.8m2,独立基础;所内道路面积860.0 m2,其他构筑物有2台主变基础(本期2#主变不建)、事故油池、110KV 构架基础、变容器基础、微波塔基础、电缆盘井、值班室及公厕等。二层框架结构要求基础持力层为○2粉质粘土,地基承载力特征值fak=160kpa。 2、工程特点 本工程为国家两网改造项目,工期短见效快。建筑(构筑物)比较集中。 第三章工程范围及主要工程量 1.工程范围本工程主要包括主厂房建筑(10KV开关室及二次设备室、35KV开关室);屋外配电装置建筑(构支架及设备基础,包括主变基础、断路器基础、所变基础、电容器基础、主变构支架、110KV构架、110KV中间构架、母线桥、设备支架、钢梁、微波塔、电缆盘井等)电缆沟及生产辅助系统等其他工程。 2.主要工程量清单(见下表)

变电站基础施工方案

盛年不重来,一日难再晨。及时宜自勉,岁月不待人。 编号:004实友化工(扬州)有限公司 100万吨/年重油催化制烯烃项目中控、中变、总变 土建施工方案 编制: 审核: 批准: 中国化学工程第四建设公司 2007年3月16日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、主要实物工程量 四、土建施工方法 五、劳动力安排及施工进度计划 六、主要施工机械计划 七、质量保证体系及措施 八、 HSE管理 九、文明施工措施 附:施工进度网络计划

一、编制依据 1.1 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 1.2 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 1.3 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 1.4《建筑工程施工质量验收标准》 GB50300-2001 1.5 我公司编制并实施的符合ISO-9002标准的《质量手册》 1.6中国石油天然气华东勘察设计的结构施工图:6130D602-2006JZ-00/; 6130D206-2006JZ-00/; 1.7扬州苏源电力设计有限公司设计的结构施工图:381-B0689S-T03; 二、工程概况 该设施为实友化工(扬州)有限公司100万吨/年重油催化制烯烃项目所配套的总变、配电设施和中心控制室。为重油催化制烯烃项目提供电力供应和全部自动仪表的控制。其中中心变配电所为两层混凝土框架结构,基础为独立柱基础,一层框架标高3.570米,二层框架标高8.867米,建筑面积2326.78平方米,彩色塑钢门窗,二楼彩色水磨石地面,办公室、卫生间轻钢龙骨铝塑板吊顶,室内混合砂浆刷墙后白色乳胶漆刷面,外墙为丙烯酸外墙涂料;总变电所上部结构图纸未到;中心控制室为两层混凝土框架结构,建筑面积2154.2平方米。 三、主要实物工程量

施工现场安全防护方案1

施工现场安全防护方案 编制: 批准: ××年×月×日

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工安全防范部署 (2) 四、主要安全防范方法 (2) 1.安全网的设置 (2) 2.安全帽的正确使用 (3) 3.安全带的使用: (3) 4.四口防护 (3) 5.临边防护 (3) 6.悬空作业的安全防护 (4) 7.交叉作业区段的安全保护 (4) 8.高空作业的安全防护 (4) 9.临时用电的安全防护 (4) 10.施工机具的安全防护 (5) 11.消防保卫管理 (5) 12.固定防护层 (5) 五、安全管理措施 (5) 1.安全防护设施的管理 (5) 2.安全责任制和管理办法的落实 (6) 3.安全奖罚 (6)

一、编制依据 1综合楼A座工程施工图; 2综合办公楼施工组织设计 3 河北省《建筑施工安全检查标准》实施细则 4《安全帽》GB2811-2007 5《安全带》GB6095-85 6《密目式安全网》GB16909-1997 7《安全施工安全检查标准》JGJ59-99 二、工程概况 1 本工程为兰香园综合办公楼工程;建筑面积为31943.4m2,地下面积:3495m2,地上面积 28448.4 m2;结构类型为框剪,建筑层数为十八层,地下一层;主体建筑高度:70.45m。 2 主要施工方法 现场垂直及水平运输采用一台40塔式起重机,另外增设一台龙门架作为辅助垂直运输工具,人员上下利用室内楼梯;建筑外围搭设扣件式钢管脚手架;场内设钢筋场地、木工机械及加工场地、砂、周转料具堆场。 3 人员状况 本工程抽调我公司强有力的管理骨干组建项目部,详见施工组织设计。作业层设钢筋队、木工队、砼队、瓦工队、水暖队、电工队、油工队、机械队,所有人员均长期从事本工种工作,对本工种安全技术操作规程均熟悉掌握、安全素质及安全意识较高。 三、施工安全防范部署 1 施工现场建立以项目经理为第一责任人、安全负责人为第二负责人的安全保证体系。 2 明确本工程安全防护设施及施工过程中安全设施的验收程序以及验收责任人。 3 落实施工过程中各种安全技术措施的编制、审批及具体的实施人。 4 加强对季节性施工的安全防护及劳动保护用品的管理工作。 5 制定符合本工程特点的安全管理办法及违章处罚措施。 四、主要安全防范方法 1.安全网的设置 1 本建筑外侧全部用密目网封闭,在首层圈梁下设置水平兜网,随施工层设置随层网。 2 安全网必须有质量技术监督部门的检验合格证,检测报告,生产许可证 3 密目网设置在外脚手架里侧,边缘作业工作面应紧贴密合。 4 安装时密目网上的每个环扣都必须穿14#-12#的铅丝,绑在外脚手架上,遵循打结方便,

变电所及供配电线路改造工程施工组织设计

变电所及供配电线路改造工程 施工组织设计 编制: 审核: 批准:

施工组织设计审批表

施工组织设计(方案)报审表 (非监理项目) JL-A2 工程名称:变电所及供配电线路改造工程编号:

目录1 编制依据 2工程概况 2.1工程简介 2.2 工程主要内容及实物量 2.3 工程特点分析 3 施工方案及施工措施 3.1 施工方案 3.2 施工方法、技术措施 3.3 季节性施工措施 4 施工进度计划 4.1 施工总工期 4.2 施工项目阶段划分 5 施工部署及施工准备计划 5.1 施工部署 5.2施工技术准备 5.3 施工现场准备 6 主要资源供应计划 6.1 劳动力需用计划 6.2 施工机械设备与机具需用计划 6.3 主要材料需用计划

7 保证质量措施 7.1工程质量目标 7.2 质量保证组织机构 7.3 施工及验收技术质量标准 7.4 保证质量技术措施 7.5 工程质量通病措施 7.6 检测技术措施 8 成品保护措施 9 保证施工进度措施 10 HSE及文明施工措施 10.1 HSE方针与目标 10.2 HSE管理组织机构 10.3 HSE技术措施 10.4 HSE承诺 10.5文明施工措施 11 经济指标控制措施 11.1 技术经济指标 11.2 降低成本措施 12 最终检验和实验方案 12.1组织机构 12.2检验和实验前工程应具备的条件 12.3检验和实验流程 12.4 检验所需用的设备 12.5 检验的实验时间

13 其它说明(附图表) 附表1 主要工程量一览表 附表2 质量保证组织机构一览表 附表3 施工机械设备使用计划表 附表4 执行标准一览表 附表5 劳动力需用计划表 附表6 主要设备、材料一览表 附表7 项目管理组织机构 附表8 HSE组织机构 附表9 计划开、竣工日期和施工进度计划附图1 施工网络图 附图2 施工暂设平面布臵图

变电站进站施工方案

奥磊工贸金江钛渣厂35kV生产用电线路工程变电站线路进站施工方案 攀枝花网源电力建设工程公司 2013年11月18日

奥磊工贸金江钛渣厂35kV生产用电线路工程 变电站进站施工方案 批准年月日审核年月日校核年月日编写年月日

目录附:简易平面图

一、工程概况 1、工程概况 1、进站工作的原因:①、奥磊工贸金江钛渣厂35kV生产用电线路工程已建完成。N1#至变电站原设计为光纤进站,设计要求,需连光纤进入白岩子110kV变电站与N1#连接,施工时需进站工作(敷设光缆、做光缆头等) 2、进站工作的内容:①、从N1#隔空拉设光纤线至变电站内闸盒,并敷设光缆,做光缆头及光缆试验等。 3、需进变电站:白岩子110kV变电站。 二、组织措施 一、施工管理机构的设置及职能 1、施工管理机构的设置 为了满足施工的有关要求,便于工程的外部协调和内部的统一指挥,对施工过程进行可控在控,根据本工程的特点,结合现场实际情况,决定成立以网源公司李志强为项目经理的施工现场项目指挥站。项目经理全权负责对本工程进行现场管理指挥。负责工程的施工管理及对协调工作。 对本工程设现场工作负责人二人,负责以下工作: (1)向工作班成员布置当天的任务、内容以及工作范围,使工作班每个成员都明白当天的工作。组织人员进行安全“三查”(查安全思想、查安全措施、查安全器具),并说明施工任务,安全措施及注意事项,重点讲明当天的重点危险施工作业及其予防措施,并随时抽问,

在使全体作业人员明了后,方可作业;做到“四清楚、四到位”。(2)组织工作班主要成员进行危险点分析,提出控制措施或解决方案。 (3)向工作班成员明确各自的工作,不允许工作班成员做超出工作票范围的工作。 (4)向工作班成员宣布现场工作纪律,加强现场安全监护,设专职监护人二名,并开展一对一互相监督活动。 (5)要求进站作业工作班成员着装统一,正确使用劳保用品及安全防护用品等。 (6)施工前,组织人员对施工机械、安全用具进行全面检查,确认已经试验合格并经维护保养,确保进场施工机械、安全用具有良好性能,均为合格品。 (7)施工前,由项目负责人组织施工负责人、现场安全员、技术员、班组长等对施工现场进行勘察,明了施工作业环境、施工任务、临近带电的范围、停电范围、交叉跨越等情况。 (8)施工前,组织全体施工人员学习施工措施,有针对性的对施工人员进行安全知识和技术培训,使用体施工人员明确施工任务,明确作业中的安全施工措施及安全注意事项。 (9)正确、合理的按照标准化工序工艺组织施工作业,严格督促全体作业人员遵守执行安规和相关规定。 (10)当天工作结束,要在现场清点班组成员,并把现场清理完毕,方可离开现场。

施工现场安全防护方案

施工现场安全防护文明施工方案 一、编制依据 1、编制说明 为确保施工的安全,同时必须满足文明施工之要求,特编制此施工方案。 2、编制依据: 1)、龙城中央施工图 2)、龙城中央总施工组织设计 3)、《建筑施工临时支撑结构技术规范》(JGJ300-2013) 4)、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)5)、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016) 6)、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 7)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 二. 工程概况 1、施工目标 确保各阶段性评定省优,争创芙蓉奖,获得湖南省建筑工程安全质量标准化示范工地和示范工程。 2、设计概况 龙山耘腾置业发展有限公司投资兴建,重庆银桥工程设计有限公司设计,湘西自治州紫源工程勘察有限公司勘察,湘西自治州鑫诚建设监理有限公司全过程监理,湖南洪山建设集团有限公司组织施工。

建筑物为框架结构,设计使用年限为50年。地下2层,地上31层,建筑高度97.15m,地下室层高4.4/5.75米,1层层高5.1米,2层层高4.9米,标准层层高3米,±0.000相当于绝对标高485.15m。总建筑面积约45918.14平方米,其中地上35538.14平方米,地下10381.92平方米,总工期450天。 3、施工条件 本工程位于龙山县龙凤路与建设路交叉口东南角,地势平坦,交通便利。施工机械及各种建筑材料均可顺利进入施工现场。 施工用水、用电均由建设方接入施工现场。 三、文明施工及环境管理组织结构及岗位职责 组长:项目文明施工管理负责人,负责文明施工现场全面工作;

110kV白泥井变电站直流系统改造工程施工方案。。。

110kV白泥井变电站直流系统更换工程 施工三措 四川省南充市水电工程有限公司 2015年4月

目录批准: 审核: 编写:

一、工程概述 1.1编制依据 本方案根据鄂尔多斯电业局2014年大修技改工程计划中对项目工程的有关要求按照《变电站直流电源系统技术规范》要求,为加强并规范变电站直流电源系统运行和管理,提高变电站直流电源设备运行的安全可靠性,同时为了确保110kV白泥井变电站直流系统改造如期投运,保证本工程的顺利进行,制订此施工方案。 1.2工程概况 拆除原有的直流电源充电馈线屏及蓄电池屏并更换为新的直流馈线屏、直流充电屏和蓄电池屏;完善相应的直流回路二次接线; 二、组织措施 2.1现场施工人员组成 总负责人:赵明 安全监督:张宇 技术负责人:赵建峰 施工工作负责人:任世英 施工班组:附人员进站统计表 辅助施工人员(厂家):鄂尔多斯电业局修试管理所监护指导人员、郑州华伟电器技术有限公司厂家懂全套直流系统技术人员 2.2施工工期 总工期需10天。 2.3施工步骤 1)施工准备,; 2)在原有直流屏对面空屏位上将新电池柜及蓄电池安装; 3)在新安装电池柜旁临时安装充电屏,为电池做充放电试验; 4)完成充放电试验后,将电池按正、负极接在旧的充电馈线屏上,拆除旧的蓄电池屏; 5)安装新的馈线屏,将负荷转移在新的馈线屏上; 6)拆除旧的充电馈线屏,将旧的充电馈线屏安装在临时屏位上为新电池充电;

7)拆除临时屏位上的充电屏安装在原充电馈线屏的位置上; 8)拆除临时屏位上的旧充电馈线屏; 9)新直流系统投入正常运行。 2.4施工机具清单 三、施工技术措施 3.1施工技术、资料准备 开工前,由项目施工总负责组织有关人员对本工程在施工前进行以下技术准备工作:熟悉和审查施工图纸,编制详细的施工步骤和计划,进行技术交底。 (1)项目施工总负责组织有关人员认真研究设计图纸,了解图纸的要求和精神,与建设单位、设计共同解决图纸中问题,以便施工顺利进行。做好图纸会审记 录并签证。 (2)编制安全施工方案、文明施工方案。 3.2专项技术措施 (1)由于在运行中变电站进行查线工作,只允许打开工作票上所列屏柜后门,不得接触装置本体,尽量避免触动屏后接线,不得拆接二次回路接线,不得大力 拉扯二次回路接线。在查线的过程中如发现有松动的二次回路接线,应通知运 行人员进行处理,不得自行接线。 (2)需要拆除的电缆,电缆两头必须用万用表测量无交直流电压后进行对线(电流回路需用合格的钳形表确认确无电流),确认是同一电缆的两侧后将所有电 缆线芯用绝缘胶布缠绕,将整条电缆清理出电缆层或是电缆沟,拆除电缆的方 式应为整体拆除,严禁用电缆剪或其他工具从中间剪断电缆,电缆在移出电缆

施工现场安全防护搭设方案

施工现场安全防护搭设方案第一节安全管理措施 (一)施工安全管理 1.现场施工人员要认真遵守国家安全法令、法规,遵守施工现场的安全条例。 2.工程施工前,编制各项分项工程安全防护措施,确保安全生产。 3.项目经理亲自负责全面安全工作,并配备一名有经验的专职安全员。工地执行领导班子安全值班制,建立值班记录,及时处理发现的安全问题。工地建立安全委员会,具体管理现场全面安全生产。 4.脚手架等均需编制搭设方案,报公司审批后,严格按规定搭设,并须经验收合格后方可使用。节假日和冬、雨季要加强检查。

5.脚手架、施工电梯等的搭设、提升、使用,必须严格按规程办事,严禁超载。 6.夜间现场要有足够的照明设备,混凝土及潮湿环境下施工用24V 行灯。 7.基坑边沿处设置两道不低于1.2m高的护身栏,刷红白间隔油漆, 并设专用人员马道,马道周边用密目网封闭。 8.基坑1m范围内不准堆料、停放机具。基坑与建筑物距离不得小于1.5m。 9.楼内的孔洞必须加设固定盖板。 10.结构施工时各种架子立挂密目安全网全封闭,保证安全。 11.高处作业如发现有禁忌证者,不准从事高处作业。

12.建筑物出入口要搭设长6m的防护棚,棚顶必须满铺5cm厚的木板。高处作业要带安全带并严禁投掷物料。 13.临近施工区域,凡有可能对人或物构成威胁的地方必须支搭防护 棚或制定出可行性措施,以确保安全。进入施工现场的所有人员必 须戴安全帽。 (二)施工现场安全用电 1.施工现场临时用电,要按规范要求编制临时用电施工方案。 2.进场后,组织技术人员、施工准备员、暂设电工对现场进行勘查,确定电源进线、配电室位置、总配电箱、分配电箱等的位置与走向,根据用电负荷计算,选择变压器型号、导线截面规格,并绘制电器 平面图、立面图和接线系统图,经公司安全部门审批后,方可敷设 电缆,配备各种固定电闸箱。变更临电设计要重新审批方可执行。 3.建立临时用电安全技术档案,内容包括:临电组织设计全部资料;临电修改全部资料;技术交底资料;临电工程检查验收表;接地电

变电站检修施工方案汇总

变电站检修施工方案汇总 Prepared on 24 November 2020

**变电站220kV设备检修 整体施工方案 施工单位:变电运维室 编写人: 会审: 审核: 批准: 检修分公司变电运维室 2015年8月26日 目录 一、编制依据 (2) 二、工作概况 (2) 三、时间安排 (2) 四、组织分工 (2) 五、职责分工 (3) 六、文明策划要求 (3) 七、后勤工作要求 (3) 八、外协配合工作要求 (4) 附件1:现场协调人员分工 (5) 附件2:停电计划示意图 (6) 附件3:停电计划表…………………………………… 7-8 附件4:220kV隔离开关大修平面布置图……………… 9—21

附件5:220kV隔离开关大修工作安全预控表………… 22—23 附件6:220kV隔离开关检修工作安全预控表………… 24—25 附件7:**变电站220kV隔离开关检修报告………… 26-27 附件8:**变电站220kV隔离开关大修作业指导卡… 27-28 附件9:施工方案学习记录表 (29) **变电站220kV设备检修整体工作方案 一、编制依据 编制依据:根据省市公司大修技改计划 技术标准: **站23组220KV刀闸大修,所有220KV设备喷涂防污闪涂料,某08单元设备预试,220KV某08旁路保护部检,220KV某08充电保护部检刀闸大修。 三、工作时间安排 预计工作时间11月2日到11月18日,共计17天 四、组织分工 组织领导: 整体工作协调人: 现场工作协调人:见分工表(每日安排一至二名专责现场负责) 隔离开关大修工作专责人及技术负责人:

相关文档