第四章专项方案、应急预案及措施

第一节专项方案

本工程专项方案涉及基坑降水、SMW工法围护结构、基坑开挖、隧道防水等工序,在正式开工前要编制详尽的施工专项方案,经过专家论证后再行实施。

一、基坑降水方案

(一)前期准备

1、测放井位

根据确定无误的井位测放井位,井位测放完毕后应做好井位标记,方便后期施工。若布设井位无常施工,及时与设计方沟通、处理,必要时适当调整井位。

2、材料设备准备

专人负责进料,工程师核定,确保井管、桥式过滤管、填料、粘土等材料的质量。

3、安装钻机

安装钻机时,为了保证孔的垂直度,机台安装稳固水平,大钩对准孔中心,大钩、转盘与孔的中心三点成一线,严把开孔关,钻头与钻杆连接处带两根钻铤,并且,弯曲的钻杆不得下入孔。

(二)成井施工

施工机械设备降水井选用工程钻机及其配套设备。成孔时采用正循环回转钻进泥浆护壁的成孔工艺。

1、钻进成孔

钻进时轻压慢转,当钻具全部进入粉土层及砂层后,可适当加压,提高转速。

成孔施工采用孔自然造浆,钻进过程中泥浆密度控制在 1.05~1.20,当提升钻具或停工时,孔必须压满泥浆,以防止孔壁坍塌。

2、清孔换浆

钻孔钻进至设计标高后,在提钻前将钻杆提至离孔底0.50m,进行冲孔清除孔杂物,同时将孔的泥浆密度逐步调低,返出的泥浆不含泥块为止。

3、下井管

按设计井深预先将井管排列、组合,下管时所有深井的底部按标高严格控制,并且保持井口标高一致。井管应平稳入孔,每节井管的两端口要找平。为了保证井管不靠在井壁上和保证填料厚度,需在井壁上按间距焊接扶正器,保证环状填料间隙厚度大于180mm,外包一层滤网。下管要准确到位。自然落下,稍转动落到位,不可强力压下,以免损坏过滤结构。井管到位后下钻杆泥浆稀释,在稀释泥浆时井管管口应密封,使泥浆从过滤器经井管与孔壁的环状间返回地面,稀释泥浆应逐步缓慢进行。

4、回填滤料

填滤料前在井管下入钻杆至离孔底0.30m~0.50m,井管上口应加闷头密封后,从钻杆泵送泥浆进行边冲孔边逐步调浆使孔的泥浆从滤水管向外由井管与孔壁的环状间隙返浆,使孔的泥浆密度逐步调低,然后开小泵量按井的构造设计要求填入滤料,并随填随测滤料的高度,直至滤料下至预定位置。

(三)排水措施

工程降水抽取地下水,减少开挖围土体中含水量,需要施工现场必须有合适的排水设施以满足工程降水的需求,确保降水运行排水的顺畅,保障降水效果。

对于施工现场的排水设施,根据工程实际情况进行安排,满足以下要求:

1、排水设施满足工程降水最大出水量的需求,保障排水顺畅。

2、尽量缩短降水井与排水设施之间的距离,减少降水井排水的沿程水头损失,降低抽水设备的扬程消耗。

(四)降水运行管理

1、基本原则

(1)降水运行前,现场合理布设排水管道并便于接入施工现场排水设施。

(2)降水运行前做好降水供电系统。

(3)所有抽水井需在供电电箱插座、抽水泵电缆插头及排水管上做好对应的标示,并在每次发生变动时进行相应的标示变更,便于抽水运行管理。

(4)降水工人熟悉水泵开启、电路切换,以确保降水连续进行,避免因供电原因造成井底突水。

2、降水井保护

(1)开挖过程中需加强对降水井的现场看护,并经常测量井沉淤,确保降水井正常运行。

(2)各相关参建单位及现场管理人员重视对降水井的保护,避开施工过程对降水井的损坏。

(3)挖土时,挖机等施工机械不能直接碰撞坑井管,井周边的土不得用挖机操作,可以人工扦土,并派专人指挥。

(4)在井口边设置小红旗等醒目标志并标明降水井类型及井号。降水井暴露部分缠反光标识,方便夜间施工对降水井的保护。

(五)应急预案

1、配备降水备用物资

降水井在实际运行中,由于各种原因,可能出现机械损坏的情况,而造成降水工程的中断。为了避免出现这种情况,在进行物资配备时,配备降水备用物资,在现使用物资出现异常时,及时更换备用物资,确保降水运行的顺利进行。

2、成立降水应急抢险小组

组织成立降水应急抢险队伍,对施工过程中降水引发的各种异常及时采取相应的应急抢险措施,相应管理人员、成井队伍、降水物资应在24小时赶赴现场,确保施工安全。

为确保工期的实现,应根据计划工期进行进度检查,根据检查情况及时作出人员和设备的适当调整。

(六)质量保证措施

1、针对本工程的特点,选择适合本工程施工条件及能满足本次降水要求的成井、洗井、降水的机械设备。

2、按合格供方选择材料供应商,切实做好进场材料的验收工作,确保其质量、数量和规格都符合设计和规要求,及时索取材料质量保证书,建立进场材料验收台帐。

3、开工前做好设计图会审和交底工作,明确设计要求和意图,按设计和规要求做好施工组织的策划编制。

4、切实做好技术、质量交底工作,严格按施组要求的各项规定在开工前具体落实,使参与施工的每一个员工都明确自己的岗位职责,应该做什麽和怎样去做好本职工作。

5、施工交接班质量检验必须贯彻在岗检查的要求。

6、必须坚持“三检”制度,即操作人员自检,班与班之间互检,质量员和监理专检,检查容必须有记录和整改措施。未经监理验收合格,不得进入下一道工序施工。

(七)安全保证措施

坚持“安全第一、预防为主”的指导思想,健全建立各级岗位安全生产责任制,建立有项目经理、项目工程师、安全员、施工员及班组长参加的安全生产网络,制定主要工种的安全施工措施,实行安全技术交底和特种工的安全教育培训,根据建设部安全管理标准,严格执行《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)和《施工现场临时用电安全技术规》(JGJ46-2005),定期召开安全生产会议和定期组织安全检查,实行全员、全过程、全方位、全天候的动态管理,将所有安全事故苗子都消灭在萌芽状态,做到警钟长鸣,形成安全生产的良好风气。

二、SMW工法水泥土搅拌桩围护结构施工专项方案

(一)SMW工法水泥桩技术要求

1、搅拌桩应采用套接一孔法施工。

2、Φ850SMW工法水泥土搅拌桩,插H型钢H700×300× 13×24;Φ650SMW 工法水泥土搅拌桩,插H型钢HM500×300× 11×18。

3、SMW围护结构施工应由有经验的队伍采用合格的三轴搅拌机施工,确保无接缝漏水和需要的强度。机组由深层搅拌机、步履式机架、流量计、灰浆拌制及泵送机组、控制柜、输浆管、电缆等组成。施工中正确使用搅拌机械,使桩机对中及调整机架的垂直,以确保搅拌桩垂直度偏差不大于1/200的要求。

4、SMW工法水泥搅拌桩水泥浆配制时控制好搅拌时间、水灰比及外掺剂的掺量,严格称量下料,水泥掺量建议不小于18%,搅拌桩桩体在达到龄期28天后,其无侧限抗压强度不小于 1.0Mpa。检查桩的数量应不小于已完成的桩数的2%。

5、对于需插放H型钢的水泥搅拌桩,在搅拌桩施工注入水泥浆过程中,对返回地面的浆液要尽快清除,以方便插入型钢。型钢在水泥土凝固之前通过吊车将其吊起,然后让其依靠自重沉入水泥土中,当型钢沉入到设计标高后,用水泥沙浆固定。通过在插入的H型钢表面涂一层减磨材料,从而使H型钢便于拔出回收。H型钢待部结构施工完毕且达到设计强度后可拔除。H型钢需要拔除时,应事先采取减阻措施,拔除时跟踪注浆填实桩孔。

6、施工过程中,要特别注意水泥浆液注入量、搅拌沉入量、提升量及提升速度。向下钻进的速度应比上提时的速度慢一倍左右,以便能保证水泥土的充分搅拌,又可获得较高的灌入速度。在土性变化较大的地方施工时,应根据各种土质的情况选择水泥浆液的配合比,可以得到较均匀的墙体,确保成桩质量。

7、SMW桩体不允许出现大面积的湿迹和渗露现象。若有渗露应及时封堵。水泥搅拌桩桩体垂直度和插入型钢的垂直度满足规要求。渗透系数不大于1×10-7cm/s。

(二)施工技术保证措施

1、遇抛石的处理措施

在水泥搅拌桩施工过程中,对埋深较浅的地段的大抛石采用开挖的部分,取出抛石。对埋深较深的大孤石,经现场确认无法施工时,采用补桩措施,补桩与原设计桩径桩长水泥含量等同。

2、垂直度控制及纠斜措施

桩机就位时,确保其钻杆中心与桩中心在一个垂直面上,其钻杆垂直度,符合施工要求,若在施工发生桩位倾斜现象,则应重新定位桩机,根据需要采取补桩措施。

3、意外停机时的应急措施

为防止发生意外停机事件,自备一台发电机;打桩过程因故中断而续打时,为防止断桩或缺浆,应使搅拌轴下沉至停浆面以下50mm,待恢复供浆后再继续喷浆提升,对于由于意外事件造成桩机停机时间较长的,则需采用补桩措施。

4、断桩、开叉等的补救措施

在基坑开挖中发现SMW工法有断桩、开叉处,则采用在开挖侧注浆,外侧旋喷桩止水,并用t=12mm钢板在断桩、开叉处封闭,钢板与工法型钢满焊。

5、水泥土强度、渗水系数、型钢的测试与补救措施

水泥土强度、渗水系数测试与补救措施见水泥搅拌桩技术措施。

施工中采用工字钢,对接采用菱形接桩法。为保证型钢表面平整光滑,其表面平整度控制1‰以。型钢表面应进行除锈,并在干燥条件下涂抹减摩剂,搬运使用应防止碰撞和强力擦挤。且搅拌桩顶制作围檩前,事先用牛皮纸将型钢包裹好进行隔离,以利拔桩;型钢焊接应先进焊接的拉拔试验,焊接必须满足规划要求。

(三)施工预防措施

施工前现场清除地面、地下一切障碍物,开机前必须调试、检查桩机运转及输浆管畅通情况。

施工前应根据现场情况确定施工参数,包括浆液到达喷浆口的时间、提升速度(提升速度要≤7000mm/分)等。

为保证搅拌桩垂直度,注意设备的平整度和用线锤检查导向架的垂直度。搅拌机预搅下沉不得冲水,遇到硬土层,下沉太慢时,方可适量冲水。要保证搅拌时间,增加拌和次数,提高搅拌转数,降低钻进速度。

严格控制每桶搅拌桶的水泥用量及液面高度,用水量采取总量控制,并用比重仪随时检查水泥浆的比重。土体应充分搅拌,严格控制钻杆下沉、提升速度,使原状土充分破碎有利于水泥浆与土均匀拌和。浆液不能发生离析,水泥浆液应严格按预定配合比制作,为防止灰浆离析,放浆前必须搅拌30秒再倒入存浆桶。压浆阶段输浆管道不能堵塞,不允许发生断浆现象,全桩须注浆均匀,不得发生土浆夹心层。发现管道堵塞,应立即停泵处理,待处理完毕后立即把搅拌钻具上提和下沉1米后方能继续注浆,等10-20秒恢复向上提升搅拌,以防断桩发生。

桩与桩之间挤接时间不应大于24小时,超过上述时间,最后一根桩应空钻留出榫头,以确保桩间搭接。间隔太长无法搭接时,应在设计、建设双方认可后,采取局部补桩与注浆措施。

(四)安全保证措施

1、建立、健全安全保证体系

项目经理部成立施工安全领导小组,由项目经理任组长,设专职安全员一名,专门负责安全检查、管理工作;施工队设专职安全检查员,负责分包队施工安全防护工作。

2、安全生产管理

安全生产管理是项目管理的重要组成部分,是保证生产顺利进行,防止伤亡事故发生,而采取的各种对策。它既管人又要管生产现场的物、环境。

(1)认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,结合我公司实际和本工程特点,组成由项目经理部经理、项目经理部专职安全员、质量员和班组兼职安全员以及工地安全用电负责人参加的安全生产管理网,全面执行安全生产责任制,抓好本工程的安全生产工作。

应急救援预案专项方案模板

应急救援预案专项 方案 1

敦化市北斗阳光城A区 应急救援预案专项方案 编制: 审核: 审批: 9月15日 延边兴旺建筑安装集团有限公司

目录 第一章应急预案的任务和目标 (2) 第二章应急预案组织机构情况 (2) 第三章应急救援组织机构的职责、分工、组成 (3) ( 一) 一级应急反应组织机构各部门的职能及职责 (4) ( 二) 二级应急反应组织机构各部门的职能及职责 (5) ( 三) 应急反应组织机构人员的构成 (6) 第四章应急救援的培训与演练 (7) ( 一) 培训 (7) ( 二) 演练 (7) 第五章事故报告指定机构人员、联系电话 (7) 第六章救援器材、设备、车辆等落实 (7) 第七章应急救援预案的启动、终止和终止后工作恢复 (8) 附录1: 应急救援人员名单及联系电话 (8) 附录2: 救援器材设备清单 (9) 图1: 公司一级应急反应组织机构框架图 (10) 图2: 工程项目部或处( 站) 二级应急反应组织机构框架图 (11) 附录3: 公司施工现场常见生产安全事故应急处理方案 (12) 附录4: 九种重大危险因素清单 (23) 为加强施工生产安全事故的防范, 及时做好安全事故发生后的救援处理工

作, 最大限度地减少事故损失, 根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》的有关规定, 结合本企业施工生产的实际, 特制定本企业施工生产安全事故应急救援预案。 第一章应急预案的任务和目标 为更好地适应法律和经济活动的要求, 给企业员工的工作和施工场区周围居民提供更好更安全的环境; 保证各种应急反应资源处于良好的备战状态; 指导应急反应行动按计划有序地进行, 防止因应急反应行动组织不力或现场救援工作的无序和混乱而延误事故的应急救援; 有效地避免或降低人员伤亡和财产损失; 帮助实现应急反应行动的快速、有序、高效; 充分体现应急救援的”应急精神”。 第二章应急救援组织机构情况 本企业施工生产安全事故应急救援预案的应急反应组织机构分为一、二级编制, 公司总部设置应急预案实施的一级应急反应组织机构, 工程项目经理部或处( 站) 设置应急计划实施的二级应急反应组织机构。具体组织框架如图1、图2。 图1: 公司总部一级应急反应组织机构框架图 图2: 工程项目经理部二级反应组织机构框架图

完整版应急预案专项施工方案

恒信?森林21C度假社区 N组团工程 应 急 救 援 预 案 编制: 审核: 审批: 重庆贝邦建设工程有限公司 二零一七年九月三十

目录 一、工程概况 .................................................. 1. 工程基本信息 .............................................. 2. 建筑概要 .................................................. 二、编制目的 ................................................ 4.. 三、材料、设备准备 .......................................... 4... 四、工程意外事故应急预案 .................................... 5.. (一)应急领导小组........................................ 5... (二)现场意外事件紧急处置程序............................ 6.. (三)基坑塌方应急处理措施................................ 7.. (四)中暑应急处理措施.................................... 8.. (五)触电应急处理措施.................................... 9.. (六)大型机械设备倒塌应急处理措施....................... 1.0(七)高空坠落应急处理措施............................... 1..1(八)脚手架整体倒塌应急处理措施......................... 1..2(九)模板及支模架整体倒塌应急处理措施................... 1.3(十)有毒气体中毒应急处理措施........................... 1..4 五、卫生事故应急预案 ....................................... 1.5. 六、危险品仓库应急预案 ..................................... 1.7. 七、火灾应急预案 1..8. 八、防防汛应急预案 2..0. 应急预案专项施工方案 一、工程概况:

安全生产专项应急救援预案

安全生产专项应急预案

澄合分公司十二项目部 安全生产专项应急预案 为了确保安全生产,在发生安全事故后,切实保障职工的生命安全,使职工生命和国家财产损失降到最低,特制定本预案。 一、事故类型及分级: 1、事故类型 对于建筑施工常见的事故类型有火灾、坍塌、触电、高空坠落、中毒、爆炸、有毒有害气体泄漏、物体打击、机械伤害等。 2、事故分级 按照施工安全事故的严重性、可控性、影响范围等因素,将施工安全事故分为Ⅰ级(国家和省)施工安全事故、Ⅱ级(公司)施工安全事故和Ⅲ级(二级单位]施工安全事故。 (一)出现下列情况之一的为Ⅰ级施工安全事故 (1)一次事故30人以上死亡,或中毒(重伤)100人以上,直接经济损失达到10000万元以上的性质特别严重的施工安全事故。 (2)超出公司应急处置能力的各类施工安全事故,或上级部门要求公司配合其进行应急处置的各类施工安全事故。 (二)出现下列情况之一的为Ⅱ级施工安全事故 (1)一次死亡10~29人,或重伤50~99人,或直接经济损失5000万~

9999万元。 (2)涉及公司系统内两个以上二级单位(部门),需公司统一指挥,进行应急处置的施工安全事故。 (三)出现下列情况之一的为Ⅲ级施工安全事故 (1)一次死亡10人以下,或重伤50人以下,或直接经济损失5000万元以下。 (2)事故发生单位能够应急处置的施工安全事故。 二、应急工作原则 坚持安全第一,以人为本;居安思危,预防为主;统一指挥、分级响应;依靠科技,精细管理的原则。 三、组织机构及职责: 1、成立安全生产应急救援指挥部: 总指挥:姜广胜 副指挥:张成仓、王龙 成员:左宏、靳云平、杨海科、姚琪、王树海、拾小永、 徐占海、张国通、张力、刘卫华、张秀萍 应急领导小组指挥部设在项目部办公室。 2、安全生产应急小组职责: (1)总指挥姜广胜按施工安全事故应急预案的规定下达预警和预警解除指令,专项应急预案启动和终止指令,负责事故现场应急的指挥工作,进行应急任务分配和人员调度,有效利用各种应急资源,保证在最短时间内完成对事故现场的应急行动。 副指挥张成仓负责应急预案期间总体工作的安排或受组长委托行使总指挥职责。 副指挥王龙负责收集现场信息,核实现场情况,对事态发展进行评估,并

施工应急预案方案

施工应急预案方案 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

目录 1 2 5 8 8

第一章总则 一、工程概况 1、工程名称:龙岗区龙岗街道同乐东片区雨污分流管网工程 2、工程地点:龙岗区龙岗街道 3、建设单位:深圳市龙岗区建筑工务局 4、监理单位:深圳市深水水务咨询有限公司 5、设计单位:中国市政工程中南设计研究总院有限公司 6、施工单位:深圳市建工集团股份有限公司 7、施工工期:本工程合同的施工工期为730 日历天 8、施工现场概况:工程地处市区,人口密集,工厂、企业、公司及各社会机构很多。施工场地位于园新路、景盛路、黄屋路、水田二路、兰水路、大埔二路,交通便利,交通疏解难度大。所以给施工工作的开展带来一定的困难。同时又为了不影响到居民的正常生活,所以我们要做好各方面的工作,从而按时完工。 二、应急救援预案制定依据 1、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 2、《中华人民共和国安全生产法》 3、公司制定相关施工安全规范、规定 三、突发事故发生应急处理方法: 为确保正常施工,预防突发事件以及某些预想不到的、不可抗拒的事件发生,事前有充足的技术措施准备、抢险物资的储备,最大程度地减少人员伤亡、国家财产和经济损失,必须进行风险分析和预防。

1、突发事件、紧急情况及风险分析 根据本工程施工特点及复杂的地质情况,在辩识、分析评价施工中危险因素和风险的基础上,确定本工程重大危险因素是基坑、触电、火灾等。在工地已采取机电管理、安全管理各种防范措施的基础上。 2、突发事件及风险预防 从以上风险情况的分析看,如果不采取相应有效的预防措施,对工程施工、施工人员的人身安全造成威胁。 第二章机构设置 应急人员机构图 第三章 项目部成立由项目负责人李利东为组长,项目副经理李林洲和技术负责人卢广宇为副组长。 由质安部和施工队负责人成立的安全生产领导小组,配专职安全员,质量安全部配专职质安员,各施工队、设专职安全员与质安员,自上而下形成施工安全生产组织保证体系。

安全系统方案设计及应急预案

江苏省镔鑫特钢集团有限公司 机械化综合料场工程Y17转运站 安 全 施 工 方 案 连云港兴榆建筑安装工程有限公司 一、施工安全管理 1、集团安全管理原则:意识、措施、督导 意识:强烈的安全第一意识 措施:科学、规范的安全防护措施 督导:严格的检查、监督、指导 2、采取措施,提高全员的安全施工意识 (1)制定安全管理目标 (2)建立健全安全保证体系 安全生产管理必须坚持“安全第一,预防为主”的方针,项目经理部进场后,和劳务作业队一起建立健全安全保证体系,落实责任制。并将各种管理制度上墙。

1)安全施工管理体系框架图 根据管理程序绘制出现场安全施工管理程序图。 2)安全生产责任制 ①. 项目经理: 对承包项目工程生产经营的安全生产负全面领导责任。 贯彻落实安全生产方针、政策、法规和各项规章制度,结合项目工程特点及施工全过程的情况,制定本项目工程各项安全生产管理办法,或提出要求,并监督其实施。 在组织项目工程业务承包、聘用业务人员时,必须本着安全工作只能加强的原则,根据工程特点确定安全工作的管理体制和人员,并明确各业务承包人的安全责任和考核指标,支持、指导安全管理人员的工作。 健全和完善用工管理手续,录用外施队必须及时向有关部门申报,严格用工制度管理,适时组织上岗教育,要对外施队的健康和安全负责,加强劳动保护工作。 组织落实施工组织设计中安全技术措施,监督项目工程施工中安全技术交底制度和设备、设施验收的制度的实施。 领导、组织施工现场定期的安全生产检查,发现施工生产中不安全的问题,组织制定措施,及时解决。对上级提出的安全生产管理方面的问题,要定时、定人、定措施予以解决。 发生事故要做好现场保护和抢救工作,及时上报,组织配合事故调查,认真落实制定的防范措施,吸取事故教训。 ②. 项目技术负责人: 对项目工程生产经营中的安全生产负技术责任。 贯彻、落实安全生产方针、政策,严格执行安全技术规程、规范、标准。结合项目工程特点,主持项目工程的安全交底。 参见或组织编制施工组织设计,编制、审查施工方案时,要制定、审查安全技术措施,保证其可行与针对性,并随时检查、监督、落实。 主持制定技术措施计划和季节性施工方案的同时,制定相应的技术措施并监督执行,及时解决执行中出现的问题。 项目工程应有新材料、新技术、新工艺,要求及时上报,经批准后方可实施,同时要组织上岗人员的安全技术培训、教育。认真执行相应的安全技术措施与安全操作工艺、要求,预防施工中因化学物品引起的火灾、中毒或其工艺实施中可能造成的事故。 支持安全防护设施和设备的验收,发现设备、设施不正常情况应及时采取措施,严格控制不合标准要求的防护设备、设施的投入使用。 参加安全生产检查,对施工中存在的不安全因素,从技术方面提出整改意见和办法,予以消除。 参加、配合因工伤亡及重大未遂事故的调查,从技术上分析事故原因,提出防范措施、意见。 ③. 项目副经理 在项目经理领导下,对项目工程的安全生产负直接领导责任。 贯彻落实安全生产方针、政策、法规、和各项规章制度,结合项目工程的特点及施工全过程的情况,落实本项目工程的各项安全生产办法,组织并落实阶段性的安全活动计划和年度安

应急处理预案专项工程施工组织方案

恒信·森林21℃度假社区 N组团工程 应 急 救 援 预 案 编制: 审核: 审批: 重庆贝邦建设工程有限公司 二零一七年九月三十

目录 一、工程概况 .......................................................................................... 1.工程基本信息 .................................................................................. 2.建筑概要 .......................................................................................... 二、编制目的 (4) 三、材料、设备准备 (4) 四、工程意外事故应急预案 (5) (一)应急领导小组 (5) (二)现场意外事件紧急处置程序 (6) (三)基坑塌方应急处理措施 (7) (四)中暑应急处理措施 (8) (五)触电应急处理措施 (9) (六)大型机械设备倒塌应急处理措施 (10) (七)高空坠落应急处理措施 (11) (八)脚手架整体倒塌应急处理措施 (12) (九)模板及支模架整体倒塌应急处理措施 (13) (十)有毒气体中毒应急处理措施 (14) 五、卫生事故应急预案 (15) 六、危险品仓库应急预案 (17) 七、火灾应急预案 (18) 八、防防汛应急预案 (20)

应急预案专项施工方案 一、工程概况: 工程名称:恒信·森林21℃度假社区N组团 建设单位:贵州赤水恒信置业有限公司 施工单位:重庆贝邦建设工程有限公司 设计单位:重庆森柏建筑设计有限公司 监理单位:重庆金山建设监理有限公司 工程地点:贵州省赤水市二郎坝 开工时间:2017年9月10日竣工时间:2018年2月20日总工期160天。具体开工日期以甲方或甲方委托的监理公司下发的正式开工令为准。 工程简介: (1)建筑概况 工程建设规模:建筑面积43350m2,包括15栋单体建筑地上6层地下2层花园洋房。 (2)结构概况 本项目工程形式共分三种户型,均为框剪结构,设计使用年限为50年,建筑结构安全等级为二级,抗震设防烈度为6度,建筑耐火等级一级。 2.结构部分:本工程为框剪结构

高空作业施工方案、应急预案

高空作业施工方案、应急预案 一、高空作业安全技术专项方案 (一)强化落实对高处作业人员进行专项安全教育、安全技术交底及体检工作。 (1)对所有高空作业人员在作业前应做好专项高空作业安全知识教育,提高作业人员自我保护意识。 (2)特种高空作业人员应持证上岗。 (3)作业前应进行专门的有针对性的安全技术交底,并履行签字手续。 (4)采用新工艺、新技术、新材料和新设备的应进行相关安全技术交底,并履行签字手续。 (5)高空作业人员应经过体检,合格后方可上岗。严禁患有高血压、恐高症的人高空作业,严禁酒后高空作业。 (二)提供合格的安全防护用品,规范各类安全警示标志、防护设施。 (1)加强对安全帽、安全带、安全网的检查验收,严防假、冒、伪、劣产品进入施工现场,并督促作业人员按规定正确佩戴和使用。 (2)有针对性地将各类安全警示标志悬挂于施工现场各相应部位,发挥其警示、警告作用。 (3)施工作业人员不得随意拆除各类安全警示标志、安全防护设施和安全防护装置,对造成事故的,要依法追究其责任。 (三)建筑幕墙专项 (1)作业前应进行专项安全教育、安全技术交底,并履行签字手续。 (2)外脚手架转入装饰阶段后应重新进行检修、验收。 (3)作业层应满铺竹笆,满铺竹笆有困难而使用木跳板的,跳板不得有探头板,跳板头与横钢管应有铅丝绑扎,并每轴设一条生命线,作业人员系好安全带。 (四)电焊工专项 除遵守以上安全生产有关规定外还应遵守:

(1)电焊、气割,严格遵守“十不烧”规程操作。 (2)操作前应检查所有工具、电焊机、电源开关及线路是否良好,金属外壳应有安全可靠接地,进出线应有完整的防护罩,进出线端应用铜接头焊接头焊牢。 (3)每台电焊机应有专用电源控制开关。保险丝严禁用其它金属代替保险丝,完工后,切断电源。 (4)电气焊的弧、火花点必须与氧气瓶、乙炔瓶、木材、油类等危险物品的距离不少于10m,与易爆物品的距离不少于20米。 (5)乙炔瓶、氧气瓶均应设有安全回火防止器,橡皮管连接处须用轧头固定。 (6)氧气瓶、严防沾染油脂、有油脂衣服、手套等,禁止与氧气瓶、减压阀、氧气软管接触。 (7)清除焊渣时,面部不应正对焊纹,防止焊渣溅入眼内。 (8)经常检查氧气瓶与磅表头处的螺纹是否滑牙,橡皮管是否漏气,焊枪嘴和枪身有无阻塞现象。 (9)注意安全用电,电线不准乱拖乱拉,电源线均应架空扎牢。 (10)施焊部位应做好消防防护,焊接部位下方设接火斗,备有水桶、灭火器,并指定专人防火监护。

安全施工方案及应急预案

一工程概况 ***项目由***承建,工程位于****。本工程为130万吨冶金焦/年焦化项目,采用先进的双联下喷、单热式废气循环、侧装煤捣固2*65孔ZHJL5552D型焦炉。 电气安装工程施工内容包括:全厂供电、三个变电所(201总变电所、203变电所、835d变电所),备煤、炼焦、熄焦、筛焦等车间的动力和照明用电,以及食堂、办公楼、水泵房和材料库的用电施工。 本工程主电源引自厂外110变电所,引至201总变电所后,再由201总变电所引至各分变电所及各个工号的动力、生活用电设施。 二编制依据 1《中华人民共和国安全生产法》 2《中华人民共和国消防法》 3《危险品安全管理规定》 4《应急准备与响应程序》 5《不合格品控制程序》 6《法律法规及其他要求与识别程序》 7《纠正与预防措施控制程序》 三安全生产管理措施 1、安全施工目标 达到五无目标,即“无死亡事故,无重大伤人事故,无重大机械事故,无火灾,无中毒事故”。 2、安全施工管理体系 项目安全部领导全面安全工作,主要职责是领导项目部开展安全教育,贯彻宣传各类法规,通知和上级部门的文件精神,制定各类管理条例,每周对各项目工程进行安全工作检查,评比、处理有关较大的安全问题。项目部设专职安

全员,主要职责是负责进行对工人的安全技术交底,贯彻上级精神,作业班前讲安全,班中检查安全,班后总结安全。且做好记录,每周召开工程安全会议一次。制定具体的安全规程和违章处理措施,并向项目经理,安全部汇报,各作业班组设兼职安全员,主要是带各班组认真操作,对每个工人耐心指导,发现问题及时处理并及时向项目部安全员汇报工作。 3、安全管理组织机构 4、安全检查制度 在施工过程中,除正常的安全检查外,安全部每半月检查一次,项目部每周检查一次,发现问题落实到人,限期整改,消除隐患,确保施工安全。 5、安全教育制度 按照公司的安全教育制度,加强宣传教育,制定科学合理的施工方案,现场组织切合实际的操作程序,正确严格的执行和运用施工及安全规范。经过培训交底达到合格的职工才允许上岗操作,为安全工作顺利圆满开展打下坚实的基础。

专项方案、应急处置预案与措施

第四章专项方案、应急预案及措施 第一节专项方案 本工程专项方案涉及基坑降水、SMW工法围护结构、基坑开挖、隧道防水等工序,在正式开工前要编制详尽的施工专项方案,经过专家论证后再行实施。 一、基坑降水方案 (一)前期准备 1、测放井位 根据确定无误的井位测放井位,井位测放完毕后应做好井位标记,方便后期施工。若布设井位无常施工,及时与设计方沟通、处理,必要时适当调整井位。 2、材料设备准备 专人负责进料,工程师核定,确保井管、桥式过滤管、填料、粘土等材料的质量。 3、安装钻机 安装钻机时,为了保证孔的垂直度,机台安装稳固水平,大钩对准孔中心,大钩、转盘与孔的中心三点成一线,严把开孔关,钻头与钻杆连接处带两根钻铤,并且,弯曲的钻杆不得下入孔。 (二)成井施工 施工机械设备降水井选用工程钻机及其配套设备。成孔时采用正循环回转钻进泥浆护壁的成孔工艺。 1、钻进成孔 钻进时轻压慢转,当钻具全部进入粉土层及砂层后,可适当加压,提高转速。 成孔施工采用孔自然造浆,钻进过程中泥浆密度控制在 1.05~1.20,当提升钻具或停工时,孔必须压满泥浆,以防止孔壁坍塌。 2、清孔换浆 钻孔钻进至设计标高后,在提钻前将钻杆提至离孔底0.50m,进行冲孔清除孔杂物,同时将孔的泥浆密度逐步调低,返出的泥浆不含泥块为止。 3、下井管

按设计井深预先将井管排列、组合,下管时所有深井的底部按标高严格控制,并且保持井口标高一致。井管应平稳入孔,每节井管的两端口要找平。为了保证井管不靠在井壁上和保证填料厚度,需在井壁上按间距焊接扶正器,保证环状填料间隙厚度大于180mm,外包一层滤网。下管要准确到位。自然落下,稍转动落到位,不可强力压下,以免损坏过滤结构。井管到位后下钻杆泥浆稀释,在稀释泥浆时井管管口应密封,使泥浆从过滤器经井管与孔壁的环状间返回地面,稀释泥浆应逐步缓慢进行。 4、回填滤料 填滤料前在井管下入钻杆至离孔底0.30m~0.50m,井管上口应加闷头密封后,从钻杆泵送泥浆进行边冲孔边逐步调浆使孔的泥浆从滤水管向外由井管与孔壁的环状间隙返浆,使孔的泥浆密度逐步调低,然后开小泵量按井的构造设计要求填入滤料,并随填随测滤料的高度,直至滤料下至预定位置。 (三)排水措施 工程降水抽取地下水,减少开挖围土体中含水量,需要施工现场必须有合适的排水设施以满足工程降水的需求,确保降水运行排水的顺畅,保障降水效果。 对于施工现场的排水设施,根据工程实际情况进行安排,满足以下要求: 1、排水设施满足工程降水最大出水量的需求,保障排水顺畅。 2、尽量缩短降水井与排水设施之间的距离,减少降水井排水的沿程水头损失,降低抽水设备的扬程消耗。 (四)降水运行管理 1、基本原则 (1)降水运行前,现场合理布设排水管道并便于接入施工现场排水设施。 (2)降水运行前做好降水供电系统。 (3)所有抽水井需在供电电箱插座、抽水泵电缆插头及排水管上做好对应的标示,并在每次发生变动时进行相应的标示变更,便于抽水运行管理。 (4)降水工人熟悉水泵开启、电路切换,以确保降水连续进行,避免因供电原因造成井底突水。 2、降水井保护 (1)开挖过程中需加强对降水井的现场看护,并经常测量井沉淤,确保降水井正常运行。

建筑工程应急预案方案

目录

1 编制目的 为了加强安全生产工作,提高项目部在施工生产过程中突发事件的应变能力,尽快控制事态,尽量减少损失,预防和减少潜在的施工安全事故或紧急状态下对施工安全造成影响,主动评价潜在的事故或紧急情况,识别应急响应需求(包括应急设备需求),特制定应急准备和响应的计划,以便预防和减少可能随之引发的疾病和伤害。 2 编制依据 《中华人民共和国安全生产法》、《国家突发公共事件总体应急预案》、《国务院关于进一步加强安全生产的决定》和《重庆市突发公共事件总体应急预案》等法律法规及有关规定。 3 适用范围 适用于项目部内的可能出现的事故或紧急情况的预防和处理。 4 应急准备 成立应急指挥小组 项目部设立应急准备指挥小组; 应急准备指挥小组组长:刘中维电话: 应急准备指挥小组副组长:张克军电话: 组员:王永军、刘志阳、靳龙 本小组指挥中心设在项目部办公室 职能和职责

4.2.1项目经理对该预案的计划、编制和在本单位的批准实施负全面领导责任。 4.2.2项目副经理负责组织、督促组员对本计划进行实施、检查、指导等具体工作。 4.2.3组员参与、配合、执行和协助指挥小组组长的相关工作。 应急对象的物资和场所 4.3.1作业点或场所:现场电气焊作业点、基础开挖作业点、脚手架作业点、装饰作业点、防水作业点、加工现场、配电室、试验室、仓库等。 4.3.2可(易)燃物:建筑垃圾、保温材料等。 4.3.3易燃易爆(气体):汽油、柴油、油漆、稀料、氧气、乙炔气、天然气、液化气等。 应配备的应急工具 防火、防爆、防泄露工具:灭火器、消防水龙带、十字镐、消防钩、水桶、铁锹、沙袋、阻燃棉被、管钳、抽水泵、电话、防毒面罩等。 急救工具用具:医药箱(内备:止血绷带、急救药品等) 成立义务消防组 项目部消防小组: 组长:刘中维电话: 副组长:张克军电话: 成员:王永军、靳龙 抢救队:田永军、程龙、张立忠

预防应急预案专项施工方案

目录 一、工程概况 (2) 1.工程基本信息 (2) 2.建筑概要 (2) 二、编制目的 (2) 三、材料、设备准备 (3) 四、工程意外事故应急预案 (3) (一)应急领导小组 (3) (二)现场意外事件紧急处置程序 (5) (三)基坑塌方应急处理措施 (5) (四)中暑应急处理措施 (7) (五)触电应急处理措施 (8) (六)大型机械设备倒塌应急处理措施 (9) (七)高空坠落应急处理措施 (10) (八)脚手架整体倒塌应急处理措施 (11) (九)模板及支模架整体倒塌应急处理措施 (12) (十)有毒气体中毒应急处理措施 (13) 五、卫生事故应急预案 (14) 六、危险品仓库应急预案 (15) 七、火灾应急预案 (16) 八、防台防汛应急预案 (19)

一、工程概况 1.工程基本信息 工程名称:外海实验小学项目 建设单位:江门市江海区人民政府外海街道办事处 监理单位:广州穗科建设管理有限公司 设计单位:江门市江海规划建筑设计院有限公司 勘察单位:江门地质工程勘察院 施工单位:广东联谊建设工程有限公司 建设地点:广东省江门市江海区外海街道中华大道实验学校 建筑面积:基底面积964.0m2,建筑面积4971.3m2。 结构类型:框架剪力墙结构 建筑层数:地上5层 施工范围:土建工程,详见施工图纸。 2.建筑概要 外海实验小学项目工程, 位于广东省江门市江海区外海街道中华大道实验学校,由江门市江海区人民政府外海街道办事处投资兴建。该建筑物呈L形,地上5层,建筑高度为21.78m,首层层高5.2m,标准层高4m,基底面积964.0m2,建筑面积4971.3m2。框架剪力墙结构,结构安全等级二级,采用高强预应力管桩基础,抗震设防烈度为7度,耐火等级二级,内外墙均采用页岩烧结多孔砖,其主要功能为教学楼。

应急救援预案专项施工方案

施工技术方案报审表 (A-03) 承包单位:山西路众道桥有限公司合同号:监理单位:厦门高诚信工程技术有限公司编号:

石柱县临溪至石家公路改造工程(二标段)应急救援预案专项施工方案 编制: 复核: 审核: 山西路众道桥有限公司 石柱县临溪至石家公路改造工程(二标段)项目部 2018年9月

石柱县临溪至石家公路改造工程(二标段) 突 发 事 件 应 急 预 案 山西路众道桥有限公司 二〇一八年九月

目录 一、工程概况.................................... 错误!未定义书签。 、工程简介................................... 错误!未定义书签。 、工期要求................................... 错误!未定义书签。 、主要建设内容............................... 错误!未定义书签。 二、编制目的.................................... 错误!未定义书签。 三、编制依据.................................... 错误!未定义书签。 四、应急救援预案及抢救措施 ...................... 错误!未定义书签。 、安全事故应急救援预案....................... 错误!未定义书签。 、防汛防旱应急抢险救援预案................... 错误!未定义书签。 、触电应急救援预案........................... 错误!未定义书签。 、大型机械设备倒塌应急救援预案............... 错误!未定义书签。 、高处坠落应急救援预案....................... 错误!未定义书签。 、项目部环境污染应急救援预案................. 错误!未定义书签。 、火灾应急救援预案........................... 错误!未定义书签。 、基坑塌方应急救援预案....................... 错误!未定义书签。 、急性传染病应急救援预案..................... 错误!未定义书签。 、模板及脚手架倒塌应急救援预案............... 错误!未定义书签。 、食物中毒应急救援预案....................... 错误!未定义书签。 、有毒气体中毒应急救援预案................... 错误!未定义书签。 、中暑应急救援预案........................... 错误!未定义书签。 、土石方作业应急救援预案..................... 错误!未定义书签。

综合应急预案、专项应急预案与现场处置方案

[标签:标题] 篇一:综合、专项应急预案、现场处置方案(全) 第一部分综合应急预案 XXXXXXXXXXXXX 责任公司项目部 第1章总则 1.1 编制目的 为进一步落实“安全第一,预防为主,综合治理”的安全生产方针,保证XXX公司XXX 矿XXX工程生产安全事故应急工作快速、有序、高效地运行,增强防范和应对矿山安全生产事故风险和事故灾难的能力,最大限度地减少事故灾难造成的人员伤亡和财产损失;根据法律法规的要求XXXXxxxxxxxxxx. 1.2 编制依据 1) 《中华人民共和国安全生产法》(2002年11月1日); 2) 《中华人民共和国矿山安全法》(1992年11月7日); 3) 《中华人民共和国突发事件应对法》(2007年11月1日); 4) 《中华人民共和国消防法》(2009年5月1日); 5) 《中华人民共和国职业病防治法》(2011年12月31日); 6) 《民用爆炸物品安全管理条例》(2006年9月1日); 7) 《特种设备安全监察条例》(2009年5月1日); 8) 《中华人民共和国矿山安全法实施条例》(1996年10月30日); 9) 《生产安全事故报告和调查处理条例》(2007年6月1日); 10)《X省省安全生产条例》(2007年12月1日); 11)《X省省生产安全事故应急预案管理办法实施细则》(辽安监应急 [2010]30号)。 12)《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》GB/T 29639-2013; 13)《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2006); 14)《矿山井巷工程施工验收规范》(GBJ213-90); 15)《XXX工程集团公司矿山企业安全基础管理指导意见》(中金安全 【2008】149号); 16)《XXX工程集团公司采掘工程外包施工安全管理规定》(中金安全 【2008】193号。 1.3 适用范围 本预案适用于XXX公司XXX矿XXX工程井巷施工区、办公生活区、工程周边区域发生的各类生产安全事故,主要包括火灾事故、透水事故、机械伤害事故、冒顶片帮事故、车辆伤害事故、高空坠落事故、爆炸事故、触电事故、中毒和窒息事故等生产安全事故的应急处臵工作,发生三级(指一般事故)及二级以上事件启动本预案。 1.4 应急预案体系 本应急预案体系包括:综合应急预案、专项应急预案、现场处臵方法。 1.4.1综合应急预案 是本工程项目应急预案体系的总纲,包括了应急组织机构和职责、事故风险描述、预警及

施工应急预案方案

目录 第一章总则 (1) 一、工程概况 (1) 二、应急救援预案制定依据 (1) 三、突发事故发生应急处理方法: (1) 第二章机构设置 (2) 第三章安全生产应急救援领导小组机构解说 (3) 第四章机构职责 (4) 第五章、平时应急急救箱 (5) 第六章、应急救援工作程序 (6) 第七章调查与总结 (7) 附件: (10) 一、事故预防及应急措施 (10) (一)、触电事故的预防及其应急措施................. 10iufkx (二)、火灾和爆炸的预防及其应急预案................ 11FsW2J (三)中毒事故的预防及其应急措施.................... 121PXHp (四)交通事故预防及应对措施 (11) 二、事故等级分类及上报时限期 (15) 三、防止违章事故的安全规定 (14) 四、相关人员应急求援培训 (16) 五、联系的方式 (18) 六、就近医院线路图 (18)

第一章总则 一、工程概况 1、工程名称:龙岗区龙岗街道同乐东片区雨污分流管网工程 2、工程地点:龙岗区龙岗街道 3、建设单位:深圳市龙岗区建筑工务局 4、监理单位:深圳市深水水务咨询有限公司 5、设计单位:中国市政工程中南设计研究总院有限公司 6、施工单位:深圳市建工集团股份有限公司 7、施工工期:本工程合同的施工工期为730 日历天 8、施工现场概况:工程地处市区,人口密集,工厂、企业、公司及各社会机构很多。施工场地位于园新路、景盛路、黄屋路、水田二路、兰水路、大埔二路,交通便利,交通疏解难度大。所以给施工工作的开展带来一定的困难。同时又为了不影响到居民的正常生活,所以我们要做好各方面的工作,从而按时完工。 二、应急救援预案制定依据 1、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 2、《中华人民共和国安全生产法》 3、公司制定相关施工安全规范、规定 三、突发事故发生应急处理方法: 为确保正常施工,预防突发事件以及某些预想不到的、不可抗拒的

安全应急预案专项方案

云南省2013-2017年城市棚户区改造项目(一期)一凤凰片区(一期)南温泉安置点建设项目工程 安全应急预案专项方案 审定: 审批: 审核: 编制: 云南建投第七建设有限公司 编制日期:2016年9月20日 一、目的 (2) 二、编制依据 (2) 三、适用范围 3 四、组织机构及其职责 3 五、项目重大危险源识别 5 六、现场可能发生的紧急情况和危害按照发生性质分为 (7) 七、施工现场的应急处理设备和设施管理 8 八、有关常见事故急救常识 (9) 九、专项应急预案 10 (一)坍塌事故应急准备与响应预案10

(二)倾覆事故应急准备与响应预案 (11) (三)物体打击事故应急准备与响应预案 (13) (四)机械伤害应急准备与响应预案 (14) (五)触电事故应急准备与响应预案 (15) (六)环境污染事件应急准备与响应预案 (18) (七)高空坠落事故应急准备和响应预案 (19) (八)火灾 (21) (九)食物中毒、传染疾病23 (十)、施工中突遇地震、暴雨、雷电、洪水等自然灾害应急预案 (24) 十、检查和教育 (25) 十^一、其它事项 (25) 十二、附件 (26) 附件一、事故应急救援一般程序 (26) 附件二、项目部应急救援及各专业救援组成员名单、联系电话26附件三、对外联络相关机构、部门电话 (27) 附件四、安全事故应急响应秩序 (27) 附件五、施工生产安全事故应急救援器材 (29)

为积极应对可能发生在项目办公区和工地现场安全事故,高效、有序地组织 事故抢救工作,最大限度地减少人员伤亡和财产损失,维护正常的社会秩序 和工作秩序。 编制依据 1、GB/T28001—2001职业健康安全管理体系、规范; 2、GB/T24001 —2011环境管理体系、规范; 3、《事故报告、调查与处理程序》; 4、《建设工程项目管理规范》GB/T50326- 2012; 5、《关于加强应急管理工作的意见》(国发〔2006〕24号); 6、《关于加强安全生产应急管理工作的意见》(安监总应急〔2006〕196号); 7、《云南省安全生产应急预案管理办法(暂行)》、云南省安全生产监督管理及公 告(第8号)自2009年1月1日施行; &《云南省安全生产条例》2007年11月29日云南省人民代表大会常务委员会公告第66号公布,自2008年1月1日起施行; 9、昆明市安全生产监督管理局关于转发《云南省安全生产监督管理局关于做好生产 经营单位应急预案备案管理工作的通知》的通知(昆安监管〔2010〕101号); 10、《生产安全应急预案管理办法》(国家安全监督管理总局令第17号); 11、《云南省安全生产应急预案管理办法》(省安监局2008年公布第8号); 12、《关于规范重大危险源监督与管理工作的通知》(安监总发办调字〔2005〕125 号; 13、项目施工组织设计和安全保证计划; 14、公司安全事故应急救援预案; 15、项目已有的安全管理经验。

建筑施工企业专项应急预案

建筑工程企业施工安全事故专项应急预案 1事故类型及分级 1.1事故类型 公司系统内发生的各种施工安全事故。对于建筑施工常见的事故类型有火灾、爆炸、有毒有害气体泄漏、触电、中毒、高空坠落、坍塌、物体打击、机械伤害。 1.2事故分级 按照施工安全事故的严重性、可控性、影响范围等因素,将公司施工安全事故分为Ⅰ级(国家和省)施工安全事故、Ⅱ级(公司)施工安全事故和Ⅲ级(二级单位(部门))施工安全事故。 1.2.1出现下列情况之一的为Ⅰ级施工安全事故: (1)一次造成30人以上死亡,或中毒(重伤)100人以上,直接经济损失达到10000万元以上的性质特别严重的施工安全事故; (2)超出公司应急处置能力的各类施工安全事故,或上级部门要求公司配合其进行应急处置的各类施工安全事故。 1.2.2出现下列情况之一的为Ⅱ级施工安全事故: (1)一次死亡10-29人,或重伤50-99人,或直接经济损失5000万-9999万元; (2)涉及公司系统内两个以上二级单位(部门),需公司统一指挥,进行应急处置的施工安全事故。 1.3.3出现下列情况之一的为Ⅲ级施工安全事故: (1)一次死亡10人以下,或重伤50人以下,或直接经济损失5000万元以下; (2)事故发生单位能够应急处置的施工安全事故。 2应急工作原则 坚持安全第一,以人为本;居安思危,预防为主;统一指挥、分级响应;依靠科技,精细管理的原则。 3组织机构及职责 3.1组织指挥机构 公司施工安全应急组织机构由公司施工安全事故应急指挥中心(以下简称应急指挥中心)、公司施工安全事故应急指挥中心办公室(以下简称应急指挥中心办公室)、现场应急指挥部、公司各职能部门和支持保障部门、专业应急救援队伍和社会支持保障力量、专家组、相关单位应急机构及救援队伍等组成,如图3.1所示。

工程施工应急预案

青海格尔木黄河电力20MWp并网发电 光伏项目 施 工 应 急 预 案 编制人: 审核人: 批准人: 编制单位: 编制日期:二〇一二年五月二十日

目录 一、应急预案的方针与原则 (1) 二、成立应急准备管理体系 (1) 四、应急准备 (2) 五、应急响应 (2) 六、具体的安全事故及环境紧急情况的应急准备与响应措施.. 3 七、应急预案的培训与演练 (7)

一、应急预案的方针与原则 1、应急预案的方针与原则: 为更好地适应法律和经济活动的要求;给企业员工的工作和施工场区周围居民提供更好更安全的环境;保证各种应急资源处于良好的备战状态;指导应急行动按计划有序地进行;防止因应急行动组织不力或现场救援工作的无序和混乱而延误事故的应急救援;有效地避免或降低人员伤亡和财产损失;帮助实现应急行动的快速、有序、高效;充分体现应急救援的“应急精神”。坚持“安全第一,预防为主”、“保护人员安全优先,保护环境优先”的方针,贯彻“常备不懈、统一指挥、高效协调、持续改进”的原则。 2、适用范围 本应急预案适用于青海格尔木黄河电力20MWp并网光伏发电项目 二、成立应急准备管理体系 项目部成立应急小组: 组长: 副组长: 成员: 办公地址:应急救援指挥部设在项目办公室。 联系电话: 联系人: 由安全组负责日常工作。

三、应急工具清单 急救工具用具:担架、医药箱(内备:止血绷带、急救药品等) 四、应急准备 1、对应急人员进行应急准备相关培训: 对应急现场人员进行岗位教育和消防知识的教育;对扑火救灾、救护人员的知识能力教育;对抢救摔伤人员知识能力教育;对紧急切断电源、抢救触电人员知道能力教育; 2、项目部组织一支义务消防队,学习消防知识,适时检查应急准备工作的完成情况。 3、制订切实可行的安全施工方案及安全技术交底,备足备好应急工具和应急用品,做好预防准备。 五、应急响应 1、一般事故的应急响应 (1)、当事故或紧急情况发生后,当事人应立即将信息报告给与其最近的项目部管理人员、抢救小组成员,使得消息迅速报告到应急救援小组办公室,并采取应急措施,防止事态扩大。 (2)、项目经理及应急人员对事故应及时进行处理,并及时向公司安全设备科报告。 2、重大事故的应急响应 (1)、重大施工安全事故发生后,当事人或发现人应立即向项目部负责人报告,同时采取应急措施,防止事态扩大。 (2)、项目经理及应急人员对事故按应急措施进行处理,并立

综合应急预案专项应急预案与现场处置方案

综 合 应 急 预 案 、 专 项 应 急 预 案 与 现 场 处 置 方 案 重庆水电工程有限责任公司

1.、1编制目的 为了贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,进一步做好安全生产工作,积极预防和有效的处理好重大生产安全事故的发生,最大限度地遏制事故、降低事故损失,并在事故发生后能迅速有效的展开组织救援工作,使紧急事件对人员、财物及环境所造成的伤害减至最低,保护公司时产和职工生命安全., 1、2编制依据依据 《中华人民共和国安全生产法》,《中华人民共和国电力法》、《中华.人民共和国消防法》、《电力监管条例》等有关法律法规、规章、标准,结合公司实际,按照《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》的要求,制定本 预案。 1、3适用范围 本预案适用于水电工程有限公司生产过程中发生的各类事故 (1)电气火灾事故 (2)触电事故 (3)高处坠落事故 (4)供电系统大面积停电事故 (5)主变压器跳闸停电事故 (6)灾害性天气事故

1、4应急预案体系 本应急预案体系由综合应急预案、现场处置方案和灾害性天气应急救援专项预案三部分组成:综合应急预案是从总体上阐述处理事故的应急方针、政策、应急组织结构及相关应急职责,应急动、措施和保障等基本要求和程序,是应对各类事故的综合性文件;专项应急预案是针对具体的事故类别、危险源和应急保障而制定的计划或方案,明确救援程序和具体的应急救援措施,是综合应急预案的组成部分;现场处置方案是针对具体的装置、场所或施、岗位所制定的 应急处置措施。 1、5应急工作原则 1、领导负责制原则:事故发生后,一切行动都要听从 救灾指挥中心的指挥。 2、快速反应原则 事故发生后,各部门立即按抢险救灾预案运作。 3、应急作业坚持“以人为本,安全第一”的原则 保障人民群众的生命安全和身体健康、最大程度地预防和减 少安全生产事故造成的人员伤亡作为首要任务。切实加强应 急救援人员的安全防护。 4、主动配合,相互支援的原则:各部门不仅要独立完成本部门的应急抢险任务,而且要求在不可预见的紧急情况下,相互配合,提高事故应急的整体效能。