一 .电工基础知识

1. 直流电路

电路

电路的定义: 就是电流通过的途径

电路的组成: 电路由电源、负载、导线、开关组成 内电路: 负载、导线、开关 外电路: 电源内部的一段电路 负载: 所有电器

电源: 能将其它形式的能量转换成电能的设备

基本物理量

1.2.1 电流

1.2.1.1 电流的形成: 导体中的自由电子在电场力的作用下作有规则的定

向运动就形成电流.

1.2.1.2 电流具备的条件: 一是有电位差,二是电路一定要闭合.

1.2.1.3 电流强度: 电流的大小用电流强度来表示,基数值等于单位时间内

通过导体截面的电荷量,计算公式为t

Q I =

其中Q 为电荷量(库仑); t 为时间(秒/s); I 为电流强度

1.2.1.4 电流强度的单位是 “安”,用字母 “A”表示.常用单位有: 千安

(KA)、安(A)、毫安(mA) 、微安(uA)

1KA = 103A 1A = 103mA 1mA = 103uA

1.2.1.5 直流电流(恒定电流)的大小和方向不随时间的变化而变化,用大

写字母 “I”表示,简称直流电.

1.2.2 电压

1.2.2.1 电压的形成: 物体带电后具有一定的电位,在电路中任意两点之间的

电位差,称为该两点的电压.

1.2.2.2 电压的方向: 一是高电位指向低电位; 二是电位随参考点不同而改

变.

1.2.2.3 电压的单位是 “伏特”,用字母 “U ”表示.常用单位有: 千伏(KV) 、

伏(V)、毫伏(mV) 、微伏(uV)

1KV = 103V 1V = 103 mV 1mV = 103 uV

1.2.3 电动势

1.2.3.1 电动势的定义: 一个电源能够使电流持续不断沿电路流动,就是因为

它能使电路两端维持一定的

电位差.这种电路两端产生和维持电位差的能力就叫电源电动势. 1.2.3.2 电动势的单位是 “伏”,用字母 “E”表示.计算公式为 Q

A E =

(该公式表明电源将其它形式的能转化成电能的能力)其中A 为外力

所作的功,Q 为电荷量,E 为电动势.

1.2.3.3 电源内电动势的方向: 由低电位移向高电位

1.2.4 电阻

1.2.4.1 电阻的定义: 自由电子在物体中移动受到其它电子的阻碍,对于这种

导电所表现的能力就叫电阻.

1.2.4.2 电阻的单位是 “欧姆”,用字母 “R”表示. 1.2.4.3 电阻的计算方式为: s

l R ρ

= 其中l 为导体长度,s 为截面积,ρ为材料电阻率 铜ρ=0.017铝ρ=0.028

欧姆定律

1.3.1 欧姆定律是表示电压、电流、电阻三者关系的基本定律.

1.3.2 部分电路欧姆定律: 电路中通过电阻的电流,与电阻两端所加的电压

成正比,与电阻成反比,称为部分欧姆定律.计算公式为 R

U I =

I

U

R =

U = IR 1.3.3 全电路欧姆定律: 在闭合电路中(包括电源),电路中的电流与电源的

电动势成正比,与电路中负载电阻及电源内阻之和成反比,称全电路

欧姆定律.计算公式为 0

r R E

I +=

其中R 为外电阻,r 0为内电阻,E 为电动势

电路的连接(串连、并连、混连) 1.4.1 串联电路 1.4.1.1 电阻串联将电阻首尾依次相连,但电流只有一条通路的连接方法. 1.4.1.2 电路串联的特点为电流与总电流相等,即I = I 1 = I 2 = I 3…

总电压等于各电阻上电压之和,即 U = U 1 + U 2 + U 3… 总电阻等于负载电阻之和,即 R = R 1 + R 2 + R 3…

各电阻上电压降之比等于其电阻比,即 2121R R

U U =,

3

1

31R R U U =, … 1.4.1.3

电源串联: 将前一个电源的负极和后一个电源的正极依次连接起来.

特点: 可以获得较大的电压与电源.计算公式为 E = E 1 + E 2 + E 3 +…+ E n r 0 = r 01 + r 02 + r 03 +…+ r 0n

n

n

r r r r E E E E I 0030201321......++++++++=

1.4.2 并联电路

1.4.

2.1 电阻的并联: 将电路中若干个电阻并列连接起来的接法,称为电阻并联.

1.4.

2.2

并联电路的特点: 各电阻两端的电压均相等,即U 1 = U 2 = U 3 = … = U n ; 电路的总电流等于电路中各支路电流之总和,即I = I 1 + I 2 + I 3 + … + I n ; 电路总电阻R 的倒数等于各支路电阻倒数之和,即

n

R R R R R 1...1111321++++=.并联负载愈多,总电阻愈小,供应电流愈大,负荷愈重.

1.4.

2.3 通过各支路的电流与各自电阻成反比,即

2

1

21R R I I = 1.4.2.4

电源的并联:把所有电源的正极连接起来作为电源的正极,把所有电源的负极连接起来作为电源的负极,然后接到电路中,称为电源并联.

1.4.

2.5 并联电源的条件:一是电源的电势相等;二是每个电源的内电阻相同.

1.4.

2.6

并联电源的特点:能获得较大的电流,即外电路的电流等于流过各电源的电流之和.

1.4.3 混联电路 1.4.3.1 定义: 电路中即有元件的串联又有元件的并联称为混联电路 1.4.3.2 混联电路的计算: 先求出各元件串联和并联的电阻值,再计算电

路的点电阻值;由电路总电阻值和电路的端电压,根据欧姆定律计算出电路的总电流;根据元件串联的分压关系和元件并联的分流关系,逐步推算出各部分的电流和电压.

电功和电功率 电功

电流所作的功叫做电功,用符号 “A”表示.电功的大小与电路中的电流、电压及通电时间成正比,计算公式为 A = U IT =I2RT

电功及电能量的单位名称是焦耳,用符号 “J”表示;也称千瓦/时,用符号 “KWH”表示. 1KWH=3.6M J

电功率

电流在单位时间内所作的功叫电功率,用符号 “P”表示.计算公式为

R

U R I UI t A P 22

====

电功率单位名称为 “瓦”或 “千瓦”,用符号 “W”或 “KW”表示;也可称 “马力.

1马力=736W 1KW = 1.36马力

电流的热效应、短路 电流的热效应

定义: 电流通过导体时,由于自由电子的碰撞,电能不断的转变为热能.这种电流通过导体时会发生热的现象,称为电流的热效应.

电与热的转化关系其计算公式为 t R

U W RT I Q 2

2

=== 其中Q 为导体产生的热量,W 为消耗的电能.

短路

定义: 电源通向负载的两根导线,不以过负载而相互直接接通.该现象称之为短路.

短路分析: 电阻(R) 变小,电流(I)加大,用公式表示为 0

r R E

I +=

短路的危害: 温度升高,烧毁设备,发生火灾;产生很大的动力,烧毁电源,电网破裂.

保护措施: 安装自动开关;安装熔断器.

2. 交流电路;

单相交流电路

定义: 所谓交流电即指其电动势、电压及电流的大小和方向都随时间按一定规律作周期性的变化,又叫正磁交流电.

单相交流电的产生: 线圈在磁场中运动旋转,旋转方向切割磁力线,产生感应电动势.

单相交流发电机: 只有一个线圈在磁场中运动旋转,电路里只能产生一个交变电动势,叫单相交流发电机.由单相交流发电机发出的电简称为单相交流电.

交流电与直流电的比较: 输送方便、使用安全,价格便宜。

交流电的基本物理量 瞬时值与最大值

电动势、电流、电压每瞬时的值称为瞬时值.符号分别是: 电动势 “E”,电压 “U”,电流 “I”.

瞬时值中最大值,叫做交流电动最大值.也叫振幅.符号分别是: Em, Im, Um.

周期、频率和角频率

周期: 交流电每交变一次(或一周)所需时间.用符号 “T”表示;单位为 “秒”,用字母 “s”表示; T = 0.02s

T = 0.02s(China 中国)

频率: 交流电每秒交变的次数或周期叫做频率.用符号 “f”表示,单位是Hz.

50Hz(China 中国)

角频率: 单位时间内的变化角度,用“rad/s”(每秒的角度)表示,单位为”ω”.

相位、初相位、相位差

相位:两个正弦电动势的最大值是不是在同一时间出现就叫相位,也可称相角.

初相位:不同的相位对应不同的瞬时值,也叫初相角.

相位差:在任一瞬时,两个同频率正弦交流电的相位之差叫相位差.

有效值:正弦交流电的大小和方向随时在变.用与热效应相等的直流电流值来表示交流电流的大小.这个值就叫做交流电的有效值.

纯电阻电路:负载的电路,其电感和电容略去不计称为纯电阻电路.

纯电感电路:由电感组成的电路称为纯电感电路.

纯电容电路:将电容器接在交流电源上组成的电路并略去电路中的一切电阻和电感.这种电路称为纯电容电路.

三相交流电路

三相交流电的定义:在磁场里有三个互成角度的线圈同时转动,电路里就产生三个交变电动势.这样的发电机叫三相交流发电机,发出的电叫三相交流电.每一单相称为一相.

三相交流电的特点

转速相同,电动势相同;

线圈形状、匝数均相同,电动势的最大值(有效值)相等;

三个电动势之间互存相位差;e A、e B、e C为三相对称电动势.计算公式为:

e A = EmSinnt

e B = EmSin(wt-1200)

e C = EmSin(wt-2400)

电源的连接(在实际连接中)

星形连接"Y"

A相电压:每个线圈两端的电压.相电

压为220V

0线电压:两条相线之间的电压.线电

压为380V

相电压与线电压的关系如下:

BU线= U

3相;U相= 220V;

U线= 380V

C相电流:流过每一相线圈的电流.

用I相表示

(三相四线输出)线电流:流过端成的电流.用I线表

示.

相电流等于线电流.

三角形连接"Δ"

I线= I3相;U线= U相

(三线三相输出)

示例:有一三相发电机,其每相电动势为127V,分别求出三相绕组作星形连接和三角形连接时的线电压和相电压

解:作星形连接时,U Y相= 127V, U Y线=

Y

U

3相= 127V x 3作三角形连接时,U = 127V

三相电路的功率计算

单相有功功率:P = IU (纯电阻电路)

功率因数:衡量电器设备效率高低的一个系数.用Cos ?表示. 对于纯电阻电路,Cos ? = 1 对于非纯电阻电路,Cos ? < 1

单相有功功率的计算公式为(将公式一般化) P = IUCos ?

三相有功功率:不论 “Y ”或"Δ"接法,总的功率等于各相功率之和

三相总功率计算公式为 P = I A U A Cos ? + I B U B Cos ? + I C U C Cos = 3

对于“Y ”接法, 因U 线 =

相U 3 I线 =I相,则P =3 x I相 x

3

33x U 线 = 3I线U线Cos ?

对于“Δ”接法,因因I线 = I 3 U线 =U相,则P =3 x U线 x

3

33x I 线 = 3I线U线Cos ?

示例一:某单相电焊机,用钳表测出电流为7.5A,用万能表测出电压为380V,设有功系数为0.5,求有功功率.

解:根据公式P = IUCos ?,已知I= 7.5A ,U = 380V,

Cos ?= 0.5

则 P = IUCos ? = 7.5 x 380 x 0.5 = 1425W

示例二:某单相电焊机,额定耗电量为2.5KW,额定电压为380V, Cos ?为0.6,求额定电流. 解:根据公式P = IUCos ?,

则I= 6

.03802500

≈11.0A

3. 电磁和电磁感应;

磁的基本知识

任一磁铁均有两个磁极,即N 极(北极)和S 极(南极).同性磁极相斥,异性磁极相吸.

磁场: 受到磁性影响的区域,显示出穿越区域的电荷或置于该区域中的磁极会受到机械力的作用;也可称磁铁能吸铁的空间,称为磁场.

磁材料: 硬磁材料—永久磁铁;软磁材料—电机和电磁铁的铁芯.

电流的磁效应

定义: 载流导体周围存在着磁场,即电流产生磁场(电能生磁)称电流的磁效应.

磁效应的作用: 能够容易的控制磁场的产生和消失,电动机和测量磁电式仪表的工作原理就是磁效应的作用.

通电导线(或线圈)周围磁场(磁力线)的方向判别,可用右手定则来判断: 通电直导线磁场方向的判断方法: 用右手握住导线,大拇指指向电流方向,则其余四指所指的方向就是磁场的方向.

线圈磁场方向的判断方法: 将右手大拇指伸直,其余四指沿着电流方向围绕线圈,则大拇指所指的方向就是磁场方向.

通电导线在磁场中受力的方向,用电动机左手定则确定: 伸出左手使掌心迎着磁力线,即磁力线透直穿过掌心,伸直的四指与导线中的电流方向一致,则与四指成直角的大拇指所指方向就是导线受力的方向.

电磁感应

感应电动势的产生: 当导体与磁线之间有相对切割运动时,这个导体就有电动势产生.

磁场的磁通变化时,回路中就有电势产生,以上现象称为电磁感应现象.由电磁感应现象产生的电动势叫感应电动势.由感应电动势产生的电流叫感应电流.

自感: 由于线圈(或回路)本身电流的变化而引起线圈(回路)内产生电磁感应的现象,叫自感现象.由自感现象而产生的感应电动势叫做自感电动势. 互感: 在同一导体内设有两组线圈,电流通过一组线圈时,线圈内产生 磁通并穿越线圈,而另一组则能产生感应电动势.这种现象叫做互感

二 常用电工仪表和测试的认识及应用

1. 电工仪表的基本原理

磁电式仪表用符号 ‘∩’表示.其工作原理为:可动线圈通电时,线圈和永久磁铁的磁场磁场相互作用的结果产生电磁力,从而形成转动力矩,使指针偏转.

电磁式仪表用符号 ‘ ‘表示,分为吸引型和排斥型两种.

吸引型电磁式仪表工作原理:线圈通电后,铁片被磁化,无论在那种情况下都能使时钟顺时方向转动.

排斥型电磁式仪表工作原理:线圈通电后,动定铁片被磁化, 动定铁片的同极相对,互相排斥,使动铁片转动.

电动式仪表用符号 ‘ ‘表示. 其工作原理为:固定线圈产生磁场,可动

线圈有电流通过时受到安培力作用,使指针顺时针转动.

2. 常用的测量仪表

电工测量项目:电流、电压、电阻、电功率、电能、频率、功率因素等.

电流表和电压表 电流测量

电流测量的条件:电流表须与被测电路串联;电流流量不超过量程.

a 图

电流表直接接入式

负载 适用:交直流小电流测量

b 图 直流电流表与分流器接入 适用:扩大仪表量程

RfL 的确定:1. 测出R 表;2.定出量程范围

例:假定A 表的量程为A 1(1A,1m)

解:因U 表=RfL,则A 1 x R 表 = (A 2 – A 1) x RfL 1 x 0.1 = (10 – 1) x RfL 即RfL =

91.0= 90

1m c 图 交流电流表通过电流互感器接入 适用:交流大电流测量

互感器的选用:

1) 选用穿互感器的匝数必须满足母线电流,小于允许电流; 2) 购买配套仪表:例如选用1匝150/5,则选用150/5仪表

电压测量

电压测量条件:电压表必须与被测电流并联,电压值不得超出量程.

电压测量方法:

a 图 直接接入法

适用:交直流低压测量

b 图 通过附加电阻加入

适用:扩大仪表量程,一般不超过2000V c 图 通过电流互感器接入

功率表的选用:功率表大都采用电动式.因为要反映电压、电流要素,要使实际电压小于电压线圈耐压,实际电流小于电流线圈额定电流. 接线守则:符号 ‘*’,端接电源.电流端钮与电路串联,电压端钮与电路并联. 接线图:

I 负载

单相功率及三相功率测量接线: a 图 A

B C

C 用电总功率 b 图 U Z C

注: 直流电P=UI,交流电P=UICos ? 电能有单相与三相两种电能测量。

单相电度表的结构大都属于感应式,原理为:电压线圈与电流线圈产一的磁通分别穿过铝盘,铝盘产生感应涡流,涡流与磁通互相作用,产生一个转动力矩MP

接线方式:(三相四线直接式) A B

C N

常用测量仪表的使用(万能表、钳形表、兆欧表)

万用表的使用

万用表的外形及结构:万用表由表头、测量线路、转换开关、面板及表壳组成.

万用表常用符号说明:

V :直流电压(DCV) Ω:电阻,欧姆 V :交流电压(ACV) K :1000 ?、?:直流电流 ∞:无穷大

万用表的技术数据

各数据说明—A :1.5直流准确度;B :2.5交流准确度;C

表示2KV 耐压试验;D :45-1000Hz 交流频率的范围;E :直20000Ω/V – 交5000Ω/V 表示灵敏度.

万用表的使用

使用前的准备工作:

检查表笔的安装,红笔装 ‘+’字孔,黑笔装 ‘-‘字孔;如果有较大的电流、电压的测量时接成孔,一般黑笔不动,红笔装入对角接线孔; 机械调零旋钮,测量前调零作用;

电调零,测电阻时调零用.如果不能调零,就表示万用表内电池即将耗尽,应将电池更换;

电阻的测量,选量程 X1、X10、X100、X1K 、X10K 、X100K; 短接两表笔调零;

把表笔接于两测电阻两端;

读数:电阻值二刻度数值 X 倍率; 测量电流、电压

根据被测对象,将转换开关旋至所需位置;

电压测量用并联接入方式,电流测量用串联接入方式; 测直流时红笔接 ‘+’,黑笔接 ‘-‘;

读数:实际数值二刻度数值 X

刻度数值最大值

量程

.例如量程为500V,刻

度数值为200V,则实际数值=200 X

250

500

.=400V 注意事项

万用表用完后应将转换开关打在交流电压档或将其打在标有 ‘OFF ”的位置上,以免下次用时将表针打坏或将表烧坏.

万用表的电池应根据使用频率的多少及时检查,以免没电后电液流出出腐蚀电极或元件,导致万用表损坏.应将电池取出保管.

钳形表的使用

钳形表的构造:可看成电流互感器与电流表合二为一的仪表.

测量方法:选用适当的量程,把导线放入钳口,读出读数;当被测电流太小时,可把导线多绕钳口几圈进行测量;电流值必须用下式读出,即电流值=

圈数

读数

注意事项

测量前不知道电流的大小,必须选用最大量程测试;

测量时只能放入一条导线时,不能多线同时测量;防止触电或短路事故.

兆欧表的使用

兆欧表应接电气设备的电压等级选用,不要使用测量范围过多地起出被测绝缘的数值,以保证读数准确.特别注意,不要用输出电压太高的兆欧表测低压电气设备,否则就有把设备绝缘击穿的危险.

兆欧表上有三个接线柱, ‘浅’接线柱 ‘L ’在测量时与被测物和大地绝缘的导体部分相接; ‘地’接线柱与被测物外壳或其它部分相接;第三接线柱 ‘保护(G)’或者 ‘屏’,只有被测物表面漏电很严重的情况下使用.

在测量前就将被测物断电并放电,而兆欧表应作一次开路和短路的试验,旋到额定转速时,指针应指到∞,短接 ‘浅’路和 ‘接地’两极,指针应指到0. 使用兆欧表时,应注意远离大电流的导体和有外磁场的场合,同时放平勿摇动兆欧表本身,以免影响读数.

摇动手柄,应将转速保持在规定的范围内,一般每分钟120转左右,手柄应摇到指针稳定.

如被测设备短路,表针指表 ‘0’时,应立即停止摇动手柄,以免兆欧表过热烧坏.

测试完毕,应将被测物放电,未放电时不可用手触及被测部分和进行拆线工作.

三 低压电器及成套装置的认识

1. 低压电器分类

定义:交流1200V或直流1500V以下的电力线路中起控制调节及保护作用的电气元件称为低压电器.

低压电器可分为低压配电电器和低压控制器两类:

低压配电电器:此类电器包括刀开关、转换开关、熔断器、自动开关和保护继电器,主要用于低压配电系统中,要求在系统发生故障的情况下动作准确、工作可靠、有足够的热稳定性和动稳定性。

低压控制电器包括控制继电器、接触器、起动器、控制器、调压器、主令电器、变阻器和电磁铁,主要用于电力传流中,要求寿命长、体积小、重量轻和工作可靠。

低压电器的正确选用:

安全原则:使用安全可靠是对任何开关电器的基本要求;保证电路和用电设备的可靠运行是使生产和生活得以正常运行的重要保障。

经济原则:经济性考虑可分开关电器本身的经济价值和使用开关电器产生的价值。前者要求选择的合理、适用;后者则考虑在运行中必须可靠,不因故障造成停产或损坏设备、危及人身安全等构成的经济损失。

低压电器通用种类的分类:

刀开关

作用:用于设备配电中隔离电源,也可用于不频繁的接通与分断额定电流以下负载。

特性:不能切断故障电流,只能承受故障电流引起的电功力。

转换开关

作用:是供两种或两种以上电源或负载转换用的电器。

特性:可使控制回路或测量线路简化,并避免操作上的失误。

熔断器

定义及作用:借熔体在电流超出限定值而熔化,分断电路的一种用于过载或短路保护的电器。

特性:熔断器的熔断时间与熔断电流的大小有关,其规律是与电流平方成反比。

主令器

定义及作用:用于切换控电路,通过它来发出指令或信号以便控制电力拖动系统及其它控制对象的起动、运转、停止或状态的改变,它是一种专门发送动作命令的电器。

特性:主要用来控制电磁开关(继电器、接触器等)电磁线圈与电源的接通和分断。

种类:按其功能可分为控制按钮(按钮开关)、万能转换开关、行程开关、主令控制器、其它主令器(如脚踏开关、倒顺开关等)。

接触器

接触器的定义:是可以远距离频繁地自动控制电动机的起动、运转与停止的一种电器。

分类:接触器按其所控制的电流种类分交流接触器与直流接触器两种。

结构组成:触头系统、灭弧系统、磁系统、外壳、辅助触头(通常两对以上,常开和常闭)

工作原理:铁芯上的线圈通过电流产生磁势吸引活动的衔铁,通过杠杆使动触头与静角头接触以接通电路。

热继电器

作用:用以保护电动机的过载及对其它电气设备发热状态的控制。

分类:双金属片式和热敏电阻式

结构组成:双金属片、加热元件、导板、常开或常闭静触头、复位调节螺钉、调节旋钮、压簧、推杆等

工作原理:利用电流热效应,使触点动作。

自动开关(空气断路器)

作用:当电路发生过载、短路和欠压等不正常情况时,能自动分断电路的电器。

结构组成:感觉元件、传递元件、执行元件

工作原理:当电路发生短路、过载、欠压时,磁线圈在超出规定值范围后产生吸力使衔铁动作,使锁扣脱扣,从而分断主电路。

漏电保护器(电磁式漏电开关)

作用:用来保护人身电击伤亡及防止因电气设备或线路而引起的火灾事故。

四低压配电导线的认识与选择

1. 导线类别:裸导线、绝缘导线

裸导线:用铝、铜或钢制成,外面没有包覆层,导电部分能触摸或看到.

绝缘导线:由导电的线芯和绝缘外皮两部分组成;线芯用铜或铅制成,外皮用塑料或橡胶制成,导电部分看不见、摸不着.

2. 绝缘导线

绝缘导线的种类:绝缘导线品种繁多,按绝缘材料主要有塑料绝缘导线和橡胶绝缘导线;按线芯材料分有铜芯导线和铅芯导线;按线芯形式分有单股和多股铰合导线;按用途分有布线和连接两种.

绝缘导线的结构组成:主导电线芯、橡皮绝缘、橡皮填芯、接地线芯、橡皮护套. 3. 导线选择的规定与条件

导线选择须满足发热条件:在最高环境温度和最大负荷的情况下,保证导线不被烧坏,即导线中通过的持续电流始终是允许电流.

导线选择须满足电压损失条件:以保证线路的电压损失不超过允许值.

导线选择须满足机械强度条件:在任何恶劣的环境条件下,应保证线路在电气安装和正常运行过程中不被拉断.

导线选择须满足保护条件:以保证自动开关或熔断器能对导线起到保护作用.

五.电气安全技术

1. 常用电气设备安全色及安全标志

发电机和电动机上应有设备的名称、容量和编号.

变压器上应有名称、容量和顺序编号;单相变压器组成的三相变压器除标有以上内容外,还应有相位的标志;变压器室的门上,应标注变压器的名称、容量、编号,有周围的遮栏上挂有‘止步、高压危险!’警告类标志牌.

蓄电池的总引出端子上,就有极性标志,蓄电池室的门上应挂有‘禁止烟火’等禁止类标志.

电源母线L1(A)相黄色,L2(B)相绿色,L3(C)相红色;明设的接地母线、零线母线均为黑色;中性点接于接地网的明设接地线,为紫色带黑色条纹;直流母线正极为赭色,负极为蓝色.

照明配电箱为浅驼色,动力配电箱为灰色或浅绿色,普通配电屏为浅驼色或浅绿色,消防或事故电源配电屏为红色,高压配电柜为浅驼色或浅绿色.

电气仪表玻璃表门上应在极限参数的位置上画有红线.

明设的电气管路一般为深灰色.

高压线路的杆塔上用黄、绿、红三个圆点标出相序.

2. 电力的危害及预防触电的基本措施;

触电的危害

电击(触电):是指电源通过人体内部,影响到心脏、肺部和神经系统的正常功能.电击可分为直接接触电击和间接接触电击.

直接接触电击:是触及设备和线路正常运行时的带电体发生的电击(如误触接线端子发生的电击).

间接接触电击:是触及正常状态下不带电而当设备或线路故障时意外带电的金属导体发生的电击(如触及漏电设备的外壳发生的电击).

按照人体触及带电体的方式和电流流过人体的途径,电击又可分为:单线电击、两线电击、跨步电压电击三类.

电伤(烧伤):是通过人体的电流可导致人体皮肤、肌肉、或身体内部的器官烧伤.电伤可分为以下几种类型—

电烧伤:是由电流的热效应造成的伤害,可分为电流灼伤和电烧伤.

皮肤金属化:是在电弧高温的作用下,金属熔化、气化、金属微粒渗入皮肤,使皮肤粗糙而张紧的伤害.

电烙印:是人体与带电体接触的部位留下的永久性的斑痕.

机械性损伤:是电流作用于人体时导致的机体组织断裂、骨折等伤害.

电光眼:是发生弧光放电时,由红外线、可见光、紫外线对眼睛的伤害.

火警与爆炸:电流在不正常或有故障的情况下产生高温,足以燃点附近的物件,导致有火警及爆炸意外.一般导致产生高温的原因包括—电力超出负荷;

绝缘体损坏、短路;

电器或电线保养不足;

通风欠佳.

预防触电的基本措施

在低压设备上工作的基本措施

将需停电设备的各方面电源彻底断开,包括中性线,并取下可熔保险器在刀闸或开关的操作把手上挂‘禁止合闸,有人工作’的标示牌;如需要可在刀闸或开关两侧装设接地线或现场派人看护.

工作前必须用合格的验电笔对停电设备及周围设备验电.

工作中要采用防止误触、误碰临近带电设备的措施和防止短路带电设备的措施.

采取防止误入临近的带电间隔和误登临近带电杆、塔上的措施.

禁止用喊话、约时等方式进行停送电.

根据现场需要安排指挥和监护人.

根据工作需要和现场情况采取其它的安全措施.

使用触电危险性较大的电气设备(主要是指手持动工具、手提照明灯、各种移动式电气设备等)的安全要求:

手持式电动工具必须完好,电源线不得任意加长;与电源连接应用插头连接,不得随意搭接;必须采用高灵敏的漏电保护器进行保护;严禁将I类工具的三芯电源线并为二芯使用.

手提行灯必须采用安全电压并采用合格的灯具和电源线.

使用潜水泵、水磨石机、电风扇等移动式电气设备时,必须检查其绝缘情况,使用中要防止电源线的绝缘好坏,要安装漏电保护,操作者应穿戴好防护用品.

3. 带电作业的基本措施;

带电作业应则经验丰富的电工进行.至少两人以上同时工作,设有专责监护人进行监护.

带电作业应使用合格的绝缘工具,工作时应站在干燥的绝缘物上进行.

带电作业时应采取防止相间短路和三单相接地的绝缘措施.采取防止误触、误碰周围低压带电体的措施.

工作时先分清火线、零线,选好工作位置.断开线时,先断开火线,后断开地线;搭接导线时,顺序相反.人体不得同时接触两根线头.

4. 电气安全用具

安全用具的种类.安全用具可分为基本绝缘安全辅助绝缘安全用具两种.

基本绝缘安全用具:指绝缘程度足以抵抗电气设备运行电压并直接接触电源的安全用具.

高压基本绝缘安全用具有:绝缘杆、绝缘夹钳、高压验电器(高压试电笔)

低压基本绝缘安全用具有:绝缘手套、装有绝缘柄的工具、低压试电笔

辅助绝缘安全用具:指绝缘强度不足以抵抗电气设备运行电压,并不直接接触电源的安全用具.

高压辅助绝缘安全用具有:绝缘靴、绝缘手套、绝缘垫及绝缘台等

低压辅助绝缘安全用具有:绝缘靴、绝缘鞋、绝缘垫、绝缘台

安全用具的正确使用

使用基本绝缘安全用具时,必须使用辅助绝缘安全用具.

高压绝缘安全用具应经耐压试验合格,在有效期内使用.

安全用具使用前应进行外观检查,其表面应清洁、干燥、无断裂、划印、毛刺、孔洞等外伤.

验电器使用前应在已知带电体上试验,检查其是否良好.绝缘手套除耐压试验合格、外观清洁、干燥、在有效期内使用外,还应做充气实验,检查其是否有孔洞.

安全用具的保管

安全用具应存放于干燥、通风场所.

绝缘拉杆应悬挂或放在支架上,不应与地面、墙面接触,以防受潮.

绝缘手套应存放在封闭的橱内,并应与其它工具、仪表分别存放.

高压验电器应放在防潮匣内,存放在干燥场所.

绝缘靴应存放在橱内,不应代替一般雨鞋使用.

安全用具不得当作一般工作使用.

5. 接零接地保护

直接接地:电气设备的外壳接地,其主要目的是当有漏电情形下,提供低阻抗通路予故障电流在接地后放电.即当触电时,电流以地线流走而避免进入人体造成伤害.

接零:设备金属外壳与保护零线连接的方式,当某一相线直接连接到设备金属外壳时,即形成单相短路,短路电流促使线路上的短路保护装置迅速动作,在规定时间内将故障设备断开电源,消除电击危险。

电工选线口诀:十下5,百上3,意思是10平方以下的铜线每平方5个电流,100平方以上的铜线每平方3个电流,铝线算一半

我国的家用电压一般是220V

1.5平方毫米的线电流=10A(安);承载功率=电流10A*220V=2200瓦

2.5平方毫米的线电流=16A(安);承载功率=电流16A*220V=3520瓦

4 平方毫米的线电流=25A(安);承载功率=电流25A*220V=5500瓦

6 平方毫米的线电流=32A(安);承载功率=电流32A*220V=7064瓦

1.口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系

10下五100上二,

25、35,四、三界,

70、95,两倍半,

穿管、温度,八、九折。

裸线加一半,

铜线升级算。

2.说明口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:

1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185……

(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:

1 ~ 10 16 、25 35 、50 70 、95 120以上

五倍四倍三倍二倍半二倍

现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一倍数。

例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:

当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;

当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安。

从以上的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。

(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。

关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流量并不很大。因此,只对某些高温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。

例如对铝芯绝缘线在不同条件下载流量的计算:

当截面为10平方毫米时,则载流量为10×5×0.8=40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9=45安;若是穿管又是高温,则载流量为10×5×0.7=35安。(3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”,即计算后再加一半。这是

指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。

例如对裸铝线载流量的计算:

当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5=96安,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安6 平方毫米的线电流=32A(安);承载功率=电流32A*220V=7064

10平方毫米以下的铜线每平方毫米5A

11-99平方毫米的铜线每平方毫米4A

100平方毫米以上的铜线每平方毫米3A

铝线则在上面的数值后除以2,即一半

电工安全培训资料

电工安全培训总结 安全生产通用管理标准 1、“反三违” 即反对违章指挥、反对违章作业、反对违反劳动纪律。 2、在有毒有害气体的场所和在容器、管道内作业时,应加强通风和戴好防 尘防毒口罩。 3、凡进入带电场所、易燃易爆场所、有毒气体场所和其他危险区域工作时, 必须制订切实可行的安全防范措施,经有关负责人批准,确认安全可靠方可工作。 4、打锤时,应检查锤头和锤把是否牢固,严禁带手套抡锤。 5、在接近导电线和电气设备的导电部分工作时,必须先切断电源,并挂上 警告牌。 6、一旦发现有触电事故,应立即切断电源或用绝缘工具将触电者迅速脱 离,严禁用手直接接触触电者。 7、在有害气体、粉尘、酸类场所工作时,应严格遵守本岗位安全操作规 程。非本岗位作业人员进入时,必须服从本岗位负责人的指挥。 8、在制造、处理、存放易燃易爆物品的场所,按有关规定必须和其他建 筑物保持一定距离,并在周围40 米以内严禁动火作业。 9、在易燃易爆场所或容器、贮罐内动火必须先办动火证,并应落实可靠的 安全防范措施后,方可动火。 检(维)修作业安全管理标准 10、检(维)修的设施与在生产运行的设施相连通时,其间必须采取可靠隔离措施。如水封、盲板、堵板并办理抽堵盲板作业许可手续后方可作业。

11、凡对电气、有毒有害、易燃易爆设备检(维)修或施工爆破、动火等 特殊作业,要事先办理有关手续或票证方能作业。 12、严格检查检(维)修用的设备、机具等,确保其处于良好状态。特殊作业及票证安全管理标准 13、公司安全环保部、机动工程部、生产保卫部、生产技术部建立以下十 种特殊作业票证: 1)动火许可证2 )动土许可证3 )高处作业许可证4 )受限空间作业许可证 5)吊装安全作业票6 )爆破安全作业票7 )抽堵盲板安全许可证 8)电气安全作业票 9)电气安全操作票10)断(占)路联络票 用电安全管理标准 14、不准带负荷连接导线和拉合刀闸开关。实属生产需要带电作业(低 压),必须经机动工程部或二级单位领导批准,有安全操作实施方案,并由有经验的人员操作执行。作业时必须是二人或二人以上,以便相互监护。 15、如需试验性操作时,应由操作工进行或者问清现场情况后,电工方可 操作。 16、固定交流电焊机的一次线距离开关不得超出3 米。检修、施工安全环保交底管理制度 17、在进入各生产厂现场进行设备/设施的检修前到生产厂办理好安全环 保交底手续。

电工证培训课本

电工企业内部取证 学 习 资 料

热电三分公司培训科编制 2012年9月 第一章电工基础 第一节直流电路 一、直流电路的基本概念 (一)电路 电路是电流的通路,它是为了某种需要由某些电气设备或元件按一定方式组合起来的。它的作用是实现电能的传输和转换,其中包括电源、负载和中间环节三个组成部分。 1、电源 它在电路中的作用是将其它形式的能量转换为电能。例如发电机和干电池都是电源,它们分别将机械能和化学能转换成电能。 2、负载 它在电路中的作用是将电能转换成其它形式的能量,例如灯泡和电动机等。灯泡将电能转换成光能和热能,电动机将电能转换为机械能。 3、导线(中间环节) 导线是用来连接电源和负载,起着传输和分配电能的作用。 (二)电流 电流是指电荷在电场力的作用下定向移动的现象。习惯上,规定正电荷移动的方向为电流的正方向。电流的大小用单位时间内在导线横截面上通过的电荷量的多少来衡量,称为电流强度,简称电流,用字母I表示,电流的单位是安,用字母A表示。 (三)电压与电位 1、电压 在电场力的作用下使电荷移动,电场力就会对 电荷做功,电压就是用来衡量电场力移动电荷做功 图 1.2 电压与电位

的能力,如在电场力的作用下将单位正电荷从电场的某一点(a 点)移到电场的另一点(b 点),电场力所做的功ab A ,就称为该两点之间的电压,电压的单位是 伏,用字母V 表示。 电压的正方向,习惯规定电场力移动正电荷的方向,即高电位到低电位的方向,也就是顺电压的方向电位在降低,所以电压又叫电压降。 2、电位 在电场力的作用下将单位正电荷从电场的某点(a 点)移到参考点(0点)所做的功,称为该点的电位,由此可见电位实际上也是电压,是电路中某点与参考点之间的电压。 某点的电位比参考点的电位高的,该点电位为正,比参考点电位低的,该点电位为负。 电位的单位与电压的单位相同,也用V 表示。 3、电压与电位的关系 在电路中,任意两点之间的电位差称为这两点之间的电压,如图1.2所示 (四)电动势 为了维持电路中的电流,就必须维持电路两端的电压。电路中的电源就是起维持电路两端电压的作用,因为在电源内部这种推动电荷移动的作用力称为电源力,电动势就是用来衡量这种电源力做功的能力。在电源力的作用下,将单位正电荷从电源负极移到正极所做的功,称为电源电动势,用字母E 表示,电动势的单位与电压相同,也用V 表示。 电动势的正向是从负极指向正极,也就是从电源的低电位指向高电位。顺着电势的方向是电位升高的方向,所以电动势又称为电压升。 (五)电阻 当电流流过导体时,导体对电流有阻碍作用,这种阻碍作用就是电阻,用字母R 或r 表示。 电阻的单位为欧,用字母Ω表示。 金属导体的电阻大小由实验可知,导体电阻值的大小与导体长度l 成正比,与导体截面S 成反比,还与导体的材料有关,用数学公式 表示为 )(Ω=S l R ρ 图1.3 电阻电路

电工安全操作规程培训

电工安全操作规程 1. 未经安全培训和安全考试不合格严禁上岗。 2. 电工人员必须持电气作业许可证上岗。 3. 不准酒后上班,更不可班中饮酒。 4. 上岗前必须穿戴好劳动保护用品,否则不准许上岗。 5. 检修电气设备时,须参照其它有关技术规程,如不了解该设备规范注意事项,不允许私自操作 6. 严禁在电线上搭晒衣服和各种物品。 7. 高空作业时,必须系好安全带。 8. 正确使用电工工具,所有绝缘工具,应妥善保管,严禁它用,并应定期检查、校验。 工具的正确使用:钳,改刀,电笔 9. 当有高于人体安全电压存在时严禁带电作业进行维修。 10. 电气检修、维修作业及危险工作严禁单独作业。 为什么: 11. 电气设备检修前,必须由检修项目负责人召开检修前安全会议。 12. 在未确定电线是否带电的情况下,严禁用老虎钳或其他工具同时切断两根及以上电线。 13. 严禁带电移动高于人体安全电压的设备。 14. 严禁手持高于人体安全电压的照明设备。 15. 手持电动工具必须使用漏电保护器,且使用前需按保护器试验按钮来检查是否正常可用。 16. 潮湿环境或金属箱体内照明必须用行灯变压器,且不准高于人体安全电压36V。 17. 每个电工必须熟练掌握触电急救方法,有人触电应立即切断电源按触电急救方案实施抢救。 18. 配电室除电气人员严禁入内,配电室值班人员有权责令其离开现场,以防止发生事故。 19. 电工在进行事故巡视检查时,应始终认为该线路处在带电状态,即使该线路确已停电,亦应认为该线路随时有送电可能。 20. 工作中所有拆除的电线要处理好,不立即使用的裸露线头包好,以防发生触电。 21. 在巡视检查时如发现有故障或隐患,应立即通知生产方然后采取全部停电或部分停电及其它临时性安全措施进行处理,避免事故扩大。 22. 电流互感器禁止二次侧开路,电压互感器禁止二次侧短路和以升压方式运行。 23. 在有电容器设备停电工作时,必须放出电容余电后,方可进行工作。 24. 电气操作顺序:停电时应先断空气断路器,后断开隔离开关,送电时与上述操作顺序相反。 25. 严禁带电拉合隔离开关,拉合隔离开关前先验电,且应迅速果断到位。操作后应检查三相接触是否良好(或三相是否断开)。 26. 严禁拆开电器设备的外壳进行带电操作。 27. 现场施工用高低压设备以及线路应按施工设计及有关电器安全技术规定安装和架设。 28. 每个电工必须熟练牢记锌锅备用电源倒切的全过程。 29. 正确使用消防器材,电器着火应立即将有关电源切断,然后视装置、设备及着火性质使用干粉、1211(是二氟一氯一溴甲烷的代号,分子式为CF2C1Br)、二氧化碳等灭火器或干沙灭火,严禁使用泡沫灭火器。 30. 合大容量空开或ME时,先关好柜门,严禁带电手动合ME。 31. 万用表用完后,打到电压最高档再关闭电源,养成习惯,预防烧万用表。 32. 严禁向配电柜、电缆沟放无关杂物。 33. 光纤不允许打硬弯,防止折断。 34. 生产中任何人不准使拉拽DP头线,防止造成停车。

电工安全作业培训

第一章电工基础 §1-1 直流电路 一、电路 1. 电路的组成及电路元件的作用 电路就是电流所流经的路径。由电源、负载、控制电器和保护电器、导线组成。 2. 电路图 在实际工作中,为便于分析、研究电路,通常将电路的实际元件用图形符号表示在图形中,称为电路原理图,或电路图。 二、电路的欧姆定律 1. 电路中的三个基本物理量:电流I(安培)、电压U(伏特)和电阻R(欧姆) U 2. 欧姆定律:I = R 三、电路的基尔霍夫定律: 1)基尔霍夫定律电流定律:对于电路中的任一节点,流入节点的电流之和必等于流出该节点的电流之和。即:∑I=0 2)基尔霍夫定律电压定律:对于电路中的任一回路,沿任一方向绕行一周,各电源电势的代数和等于各电阻电压降的代数和。∑E=∑IR=∑U 四、电阻的串联电路 特点:串联电路的总电压等于各电阻上电压降之和,串联电路的等效电阻(总电阻)等于电路上各电阻之和。 五、电阻的并联电路

特点:并联电路的总电流等于各电阻支路电流之和,并联电路的等效电阻(总电阻)的倒数等于支路上各电阻的倒数之和。 六、电阻的混联电路 电路中既有电阻的串联又有电阻的并联。 七、电路的功率与电能 1. 电功率就是单位时间内电场力所做的功。 P=UI=I2R=U2/R (瓦特W) 2. 电能就是用来表示电场在一段时间内所做的功。 W=Pt 3. 焦耳—楞次定律 电阻通过电流后所产生的热量与电流的平方、电阻及通电时间成正比。即Q = I2Rt (单位:焦耳) §2-1 单相交流电路 一、交流电的基本概念 1. 交流电:指大小和方向都随时间做周期性变化的电动势(电压或电流)。 2. 正弦交流电:指按照正弦规律变化的交流电。 3. 正弦交流电的三要素:最大值、角频率、初相角。 第二章触电危害与救护 §2-1 触电事故种类和方式 一、触电事故种类

维修工安全培训教材

维修工安全培训(入职安全教育教材) 目录 1.各工种操作规范 1.1机修操作规范 1.2电焊工操作规范 1.3气焊、气割工操作规范 2.机械设备安全操作规范 2.1台钻 2.2砂轮机 2.3砂轮切割机 2.4电焊机 3.气瓶安全操作规范 4.维修工种工作质量标准 5.高处作业管理 一.各工种操作规范 1.机修操作规范 1)工作前穿戴好劳防用品,合理安排好操作场地,检查和备齐所用的工具,禁止使用有裂纹、带毛刺、手柄松动等不符合安全要求的工具。 2)虎钳夹具只准使用最大形程的三分之二,板紧手柄不准用锤击或管套加长。重物在虎钳不准夹持过夜。钳夹重物时,虎钳下端应支撑着实。 3)使用钻床、砂轮机等机械设备时,必须严格遵守有关的安全操作规范。 4)使用移动电具时必须有安全绝缘措施,并检查防护装置是否完好,插头是否损坏,移动照明只准用36伏以下的低压行灯。所使用的手持式砂轮机必须是无裂纹的, 磨屑飞溅的方向不准对着人。 5)登高作业要严格遵守有关安全规定,传递工具和物件禁止上下抛掷。 6)工作中注意周围人员及自身的安全,防止工具脱落,工件及铁屑飞溅造成伤害。快口工具移动时要快口向下,用毕后要妥善保管。 7)任何机械设备在拆卸前必须切断电源,并挂上“正在修理、不准合闸”的警告牌或由专人看管电源开关。 8)工件装配应放在专用支架上进行。搬运机器设备要注意周围环境,不得硬搬硬拉,以防翻倒伤人。多人操作要互相呼应,动作要协调。 9)设备上的电气线路和器件及电动工具发生故障,应由电工修理,自己不得随意拆卸,不准自己动手敷设线路和安装临时电源。 10)清除铁屑,必须使用工具,禁止用手拉、嘴吹。 11)工作完毕,必须清理工作场地,详细检查工具、材料,摆放在指定的地点,并将设备的电、汽、水、油源等断开。 2.电焊工操作规范 (1)电焊机设备应有专人负责保管。 (2)工作前要穿戴好劳防用品,检查电机、开关、导线、电焊钳手把等是否安全可靠,绝缘是否良好,接地装置是否牢固等,确认正常,方可操作。

电工培训教材.doc

一 .电工基础知识 1. 直流电路 电路 电路的定义: 就是电流通过的途径 电路的组成: 电路由电源、负载、导线、开关组成 内电路: 负载、导线、开关 外电路: 电源内部的一段电路 负载: 所有电器 电源: 能将其它形式的能量转换成电能的设备 基本物理量 1.2.1 电流 1.2.1.1 电流的形成: 导体中的自由电子在电场力的作用下作有规则的定 向运动就形成电流. 1.2.1.2 电流具备的条件: 一是有电位差,二是电路一定要闭合. 1.2.1.3 电流强度: 电流的大小用电流强度来表示,基数值等于单位时间内 通过导体截面的电荷量,计算公式为t Q I = 其中Q 为电荷量(库仑); t 为时间(秒/s); I 为电流强度 1.2.1.4 电流强度的单位是 “安”,用字母 “A”表示.常用单位有: 千安 (KA)、安(A)、毫安(mA) 、微安(uA) 1KA = 103A 1A = 103mA 1mA = 103uA 1.2.1.5 直流电流(恒定电流)的大小和方向不随时间的变化而变化,用大 写字母 “I”表示,简称直流电. 1.2.2 电压 1.2.2.1 电压的形成: 物体带电后具有一定的电位,在电路中任意两点之间的 电位差,称为该两点的电压. 1.2.2.2 电压的方向: 一是高电位指向低电位; 二是电位随参考点不同而改 变. 1.2.2.3 电压的单位是 “伏特”,用字母 “U ”表示.常用单位有: 千伏(KV) 、 伏(V)、毫伏(mV) 、微伏(uV) 1KV = 103V 1V = 103 mV 1mV = 103 uV 1.2.3 电动势 1.2.3.1 电动势的定义: 一个电源能够使电流持续不断沿电路流动,就是因为 它能使电路两端维持一定的 电位差.这种电路两端产生和维持电位差的能力就叫电源电动势. 1.2.3.2 电动势的单位是 “伏”,用字母 “E”表示.计算公式为 Q A E = (该公式表明电源将其它形式的能转化成电能的能力)其中A 为外力 所作的功,Q 为电荷量,E 为电动势. 1.2.3.3 电源内电动势的方向: 由低电位移向高电位 1.2.4 电阻 1.2.4.1 电阻的定义: 自由电子在物体中移动受到其它电子的阻碍,对于这种 导电所表现的能力就叫电阻. 1.2.4.2 电阻的单位是 “欧姆”,用字母 “R”表示. 1.2.4.3 电阻的计算方式为: s l R ρ = 其中l 为导体长度,s 为截面积,ρ为材料电阻率 铜ρ=0.017铝ρ=0.028 欧姆定律 1.3.1 欧姆定律是表示电压、电流、电阻三者关系的基本定律. 1.3.2 部分电路欧姆定律: 电路中通过电阻的电流,与电阻两端所加的电压 成正比,与电阻成反比,称为部分欧姆定律.计算公式为 R U I =

《安全教育》之如何加强电工作业人员安全培训

如何加强电工作业人员安全培训 分析近年来电力行业安全事故,其主要原因是作业人员未认真执行安全操作规程,不按章作业,工作负责人现场查勘不到位等。随着国民经济的发展,所需的合格技术人才的短缺,对使用电气的设计、维修和安装也提出了更高的要求,如何对电工作业人员进行有效的安全教育是安全培训机构培训教师的首要职责与任务。 转变观念强化理念 观念的转变是安全行为的关键。观念是认识的表现,思想的基础,行为的准则,行动的先导。我们要给每位学员灌输一个理念:“安全面前没有任何借口”,生命至尊,安全至上。安全是一种责任,一种效益、资本。要教育学员从思想上深刻认识到作为企业的管理者、操作者,是安全生产的最后一道防线,也是最重要的一道防线,要具有保护自己、保护别人、保护国家财产的责任感。 强化理念,要从安全生产方针的贯彻、安全法律法规的普及、安全管理制度和安全操作规程的掌握、安全防范技能和意识的提高等方面入手,全面提高学员的综合素质。在培训过程中,必须把“安全第一、预防为主”等工作方针、政策等上升到讲政治、促发展、保稳定的高度,深刻认识“抓安全就是抓发展,抓稳定,就是保护生产力的道理”。正确处理好安全与生产、安全与经营、安全与效益的关系,彻底改变忽视安全生产以及违章蛮干、侥幸、撞大运的思想行为。必须以三级安全教育为基础,开展形式多样、生动活泼的宣传教育工作,使学员形成人人讲安全,人人重视安全的良好氛围,都能认识到认真执行各项规章制度,按章操作的重要性。 安全技能活学活用 安全基本技能表现为对《电业安全工作规程》的掌握程度。在进行培训时,培训教师要尽量让安全技能教育显得生动、形象、深刻,让安全意识、知识、技能真

维修电工培训教材.

维修电工培训教材 1.电气工作人员必须具备下列条件 (1).经医生鉴定无妨碍工作的病症(体格检查约二年一次)。(2).具备必要的电气知识,按工作性质考试合格。 2.向供电局申请停送电工作,必须由经供电局考试合格之电气人员持本单位介绍信,方可办理停送电手续。停电申请应包括工作内容、安全措施、工作时间、工作负责人等。 3.填用第二种工作票的工作为: (1).带电作业和在带电设备外壳上的工作。 (2).控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作。(3).二次结线回路上的工作,无需高压设备停电者。(4).电缆不停电检修或在发电机的励磁回路及转动的高压电动机转子电阻回路上的工作。 (5).非当班值班人员用绝缘棒或电压互感器定相或用钳型电流表测量高压电流回路的工作。 4.事故抢修工作可不用工作票,但应记入操作记录薄内。在开始工作前必须按规定做好安全措施,并应指定专人负责监护。如抢修时间长(超过二十四小时),仍应按规定填写工作票。5.第一第二种工作票的有效时间,以批准的检修期限为准。第一种工作票至预定时间工作尚未完成,应由工作负责人提前办理延期手续。 6.工作票签发人不得兼任该项工作负责人。工作许可人不得签发

工作票。 7.工作票签发人应由技术水平熟悉人员、熟悉设备情况、熟悉本规程的电气负责人、技术人员或经厂、局主管、生产领导批准的生产领导人员担任。工作票签发人员名单书面报供电局审批后方可公布。工作负责人和允许处理工作票的值班员(工作许可人)应由厂、工区车间主管生产的领导书面批准。 8.工作负责人、工作许可人,任何一方不得擅自变更安全措施。 值班人员不得变更有关检修设备的运行结线方式。工作中如有特殊情况需要变更时,应事先取得对方的同意。 9.工作负责人(监护人)在全部停电时可以参加工作。在部分停电时,只有在安全措施可靠、人员集中在一个工作地点、不致误碰导电部分的情况下方可参加工作。工作票签发人或工作负责人应根据现场的安全条件、施工范围、工作需要等具体情况,增设专人监护和批准被监护的人数(专责监护人不得兼做其他工作)。 10.工作时间,工作班人员应从工作现场撤出,所有安全措施不动,工作票仍由工作负责人执存。间断后继续工作,无需通过工作许可人。每日收工清扫现场,开放已封闭道路,将工作票交回值班员,次日复工时,应得到值班员许可,取回工作票,工作负责人必须事前重新认真检查安全措施是否符合工作票的要求后,方可工作。若无工作负责人或监护人带领,工作人员不得进入工作现场。

电工基础知识教材

Material for Training Only 电工培训教材 1.2.2.2 电压的方向: 一是高电位指向低电位; 二是电位随参考点不同而改.电工基础知识一变. 1.2.2.3 电压的单位是“伏特”,用字母“U”表示.常用单位有: 千伏(KV) 、 1. 直流电路伏(V)、毫伏(mV) 、微伏(uV) 333 uV 1mV = 10 mV 电路1KV = 10 V 1V = 10 1.2.3 电阻就是电流通过的途径电路的定义: 1.2.4.1 电阻的定义: 自由电子在物体中移动受到其它电子的阻碍,对于这种电路的组成: 电路由电源、负载、导线、开关组成 . 导电所表现的能力就叫电阻内电路: 负载、导线、开关. “R”表示欧姆外电路: 电源内部的一段电路”,用字母 1.2.4.2 电阻的单位是“ l所有电器负载: ??R 1.2.4.3 电阻的计算方式为: 电源能将其它形式的能量转换成电能的设备: s为材料电阻率,s为截面积,ρ其中l为导体长度 =0.028 ρρ=0.017铝铜基本物理量 1.2.1 欧姆定律电流 . 欧姆定律是表示电压、电流、电阻三者关系的基本定律导体中的自由电子在电场力的作用下作有规则的定 1.3.1 电流的形成1.2.1.1 : 向运动就形成电流. 电路中通过电阻的电流,与电阻两端所加的电压部分电路欧姆定律: 1.3.2 U. 一是有电位差电流具备的条件1.2.1.2 : ,二是电路一定要闭合?I计算公式为成正比,与电阻成反比,称为部分欧姆定律.电流的大小用电流强度来表示电流强度1.2.1.3 : ,基数值等于 单位时间内RQU?R?I U = IR 通过导体截面的电荷量, 计算公式为It电路中的电流与电源的),在闭合电路中( /s); I(为时间); t(Q其中为电荷量库仑秒为电流强度包括电源1.3.3 全电 路欧姆定律: 称全电路,,千安常用单位有.表示”,“电流强度的单位是1.2.1.4 安用字母“A”: 与电路中负载电阻及电源内阻之和成反比电动势成正比(uA) 、微安(mA) 、毫安、安(KA)(A)E?I欧姆定律 .计算公式为333uA 1mA = 10 mA A 1KA = 10 1A = 10r?R0用大直流电流1.2.1.5 (的大小和方向不随时间的变化而变化)恒定电流, 写字母“I”,E为电动势为内电阻简称直流电,表示. 其中R为外电阻,r0 1.2.2 电压 在电路中任意两点之间的,物体带电后具有一定的电位: 电压的形成1.2.2.1

(完整版)电工安全教育培训试卷及答案

特种作业人员电工安全培训试卷 编号:姓名:单位:得分: 一、选择题(每题2分,共20分) 1、触电事故中,绝大部分是( )导致人身伤亡的。 A.人体接受电流遭到电击 B.烧伤 C.电休克 2、如果触电者伤势严重,呼吸停止或心脏停止跳动,应竭力施行( )和胸外心脏挤压。 A.按摩 B.点穴 C,人工呼吸 3 A 4 A. 5 A 6 A 7 A. 用。B.态 8 A 9 A 10 A. 1 2 3 相互连接。 4、人体是导体,当人体接触到具有不同的两点时,由于的作用,就会在人体内形成,这种现象就是触电。 5、从人体触及带电体的方式和电流通过人体的途径,触电可分为:、 和。 6、重复接地是指零线上的一处或多处通过与大地再连接,其安全作用是:降低漏电设备对地电压;减轻零线断线时的触电危险;缩短碰壳或接地短路持续时间;改善架空线路的性能等。 7、对容易产生静电的场所,要保持地面,或者铺设性能好的地面;工作人员要穿的衣服和鞋靴,积聚静电及时导人大地,防止静电,产生火花。 8、电流对人体的伤害有两种类型:即和。

9、高压电缆带电移动时,应、,并有专人统一指挥。 10、雨天室外处理电缆故障和接头时,应有措施。更换或处理电缆故障后,必须进行 试验,以防止电动机和转动机构。 三、判断题(每题2分,共20分) 1、特种作业人员考核合格的,发给相应的岗位资格证书。 ( ) 2、特种作业人员复审内容不包括健康检查。 ( ) 3、电工可以穿防静电鞋工作。 ( ) 4、在距离线路或变压器较近,有可能误攀登的建筑物上,必须挂有“禁止攀登,有电危险”的标示牌。() 5、为了防止触电可采用绝缘、防护、隔离等技术措施以保障安全。( ) 6 7 8 9 10 1 1-5 6-10 1.适应 2. 3.金属 4.电位 5. 6. 7.潮湿 8.电击 9. 10.防雨 1-5 错 6-10错对错对错 四、简答题 1、凡是电气设备发生故障,不查明原因严禁强行送电。 2、严禁任意放大保护整定值或扎住开关。严禁带负荷拉刀闸。 3、严禁未拆临时接地线而送电。 4、严禁未验明无电而检修。

电工安全培训

电工安全用电培训 一、普通操作 1.从事电气工作的人员,必须各部感官无严重缺陷。经有关部门培训考试鉴定合格,持有国家劳动安全监察部门认可的《电工操作上岗证》才能进行电气操作。 2.必须熟练掌握触电急救方法。 3.电气操作人员应思想集中,电器线路在未经测电笔确定无电前,应一律视为“有电”,不可用手触摸,不可绝对相信绝缘体,应认为有电操作。 4.工作前应详细检查自己所用工具是否安全可靠,穿戴好必须的防护用品,以防工作时发生意外。 5.电工对仪表、设施、灯光及电路检修时,应根据车型和线路设置正确操作,避免因电路漏电、断路、短路现象引起高温着火,确保仪表、设施工作正常,准确,灯光明亮,接触良好。 6.局部照明必须用36伏及以下的安全电压,在特别潮湿的现场和金属封闭容器内,用12伏电压,不准使用单线圈降压,变压器的一次线不得长于二米。 7.行灯变压器的外壳,必须牢固可靠的接地(接零)保护,严禁在接地接零线路上接熔断器和开关,更不准以工作零线代替保护零线。8.在同一电网中,不准某些设备采用接零保护而加一些设备采用接地保护,接零保护和接地保护在设备和设备之间不准串联。 9.设备与电器安装完成后,必须经过检测试运行,方向正确后方可交

付使用。 10安装临时线路时,必须按照有关规定与标准敷设,使用期不能超过一个月,需长期使用的设备,应及时敷设正式线路。临时线路不用时,需即时拆除。 11.维修线路要采取必要的措施,在开关手把上或线路上悬挂“有人工作、禁止合闸”的警告牌,防止他人中途送电。送电前必须认真检查,看是否合乎要求并和有关人员联系好,方能送电。 12.在大的工程安装和分散的检修中,要有专人负责指挥。工作前要交待相关安全及应采取的措施,工作范围以及应注意事项。调试前要清点人数、工具和清理现场,在不可少于两人对线路进行调试,确认人、物无遗漏时方能试送电。 13.在特殊情况下,不能停电作业时,须经领导批准,并在有经验的电工监护下,采取安全措施方可工作,严禁带负荷接线和断线。14.使用测电笔时要注意测试电压范围,禁止超出范围使用,电工人员一般使用的电笔,只许在五百伏以下电压使用。 15.工作中所有拆除的电线要处理好,带电线头包好,以防发生触电。 16.所用导线及保险丝,其容量大小必须合乎规定标准,选择开关时必须大于所控制设备的总容量。 17.遇有雷雨天气时,在户外线路上和引入室内的架空引入线上及连接的刀闸上,工作的人员应停电工作。 18.工作完毕后,必须拆除临时地线,并检查是否有工具等物漏忘电杆上。

电工培训资料

电工培训资料 一.电工岗位职责与安全操作规程 ●岗位职责 1、负责工区范围内所有工点及项目部的高、低压线路、电机和电气设备的安装、修理与保养工作。 2、认真学习和掌握先进的电力技术,熟悉所辖范围内的电力、电气设备的用途、构造、原理、性能及操作维护保养内容。 3、严格遵守部颁电路技术规程与安全规程,保证安全供电,保证电气设备正常运转。 4、经常深入现场,巡视检查电气设备状况及其安全防护,倾听操作工的意见,严禁班上睡觉。 5、认真填写电气设备大、中修记录(检修项目、内容、部位、所换零部件、日期、工时、备件材料消耗等项)积累好原始资料。 6、按施工要求参加所修设备的大、中修的试车验收工作。 7、掌握所使用的工具、量具、仪表的使用方法并精心保管,节约使用备件、材料、油料。搞好文明生产,做好交接班记录。 ●安全操作规程 1、停电作业时,必须先用电笔检查是否有电,方可进

行工作,凡是安装设备或修理设备完毕时,在送电前进行严格检查,方可送电。 2、在一般情况下不许带电作业,必须带电作业时,要做好可靠的安全保护措施,有二人进行(一人操作一人监护)。 3、雷雨天禁止高空、高压作业(禁止使用高压拉杆等),雨天室外作业必须停电,并尽量保持工具干燥。 4、高空作业必须佩戴好安全带、小绳及工具袋,禁止上下抛掷东西。 5、高空作业必须执行停送电工作票制度,做到无工作票不上杆,不交票不送电。 6、高空作业坚持“四不上”:梯子不牢不上,安全用具不可靠不上,没有监护不上,线路识别不明不上。 7、带电工作时,切勿切割任何载流导线。 8、工作前必须检查工具是否良好,并要合理使用工具,工作前需首先检查现场的安全情况,保证安全作业。 9、任何电气设备拆除后不得有裸露带电的导体,清扫电动机线圈时,不得用洗油及尖锐金属以免损坏绝缘,设备检修时不得私自改变线路,安装必须按图纸施工。 10、凡是一般用(临时)的电器设备与电源相接时,禁止直接或搭挂,需装临时开关或刀闸。 11、使用高压拉杆时,须戴高压绝缘手套。 12、遇有严重威胁人身或设备的安全紧急情况时,可先拉

电工安全知识培训

电工安全知识培训 维修电工必须接受安全教育,在掌握电工基本的知识和工作范围内的安全操作规程后,才能参加电工的实际操作。 1.维修电工应具备的条件 (1)必须身体健康、精神正常。凡患有高血压、心脏病、气管哮喘、神经系统疾病、色盲疾病、听力障碍及四肢功能有严重障碍者,不能从事维修电工工作。 (2 必须通过正式的技能鉴定站考试合格并持有维修电工操作证。(3必须学会和掌握触电紧急救护法和人工呼吸法等。 2.维修电工人身安全知识 (1)在进行电气设备安装和维修操作时,必须严格遵守各种安全操作规程和规定,不得玩忽职守。 (2)操作时要严格遵守停电部分操作时,要切实做好防止突然送电时的各项安全措施,如挂上“有人工作,不许合闸!”的警示牌,锁上闸刀或取下总电源保险器等。不准约定时间送电。 (3)在邻近带电部分操作时,要保证有可靠的安全距离。 (4)操作前应仔细检查操作工具的绝缘性能,绝缘鞋、绝缘手套等安全用具的绝缘性能是否良好,有问题的应立即更换,并应定期进行检查。 (5)登高工具必须安全可靠,未经登高训练的,不准进行登高作业。(6)如发现有人触电,要立即采取正确的抢救措施。 3.设备运行安全知识

(1)对于已经出现故障的电气设备、装置及线路,不应继续使用,以免事故扩大,必须及时进行检修。 (2)必须严格按照设备操作规程进行操作,接通电源时必须先合隔离开关,再合负荷开关;断开电源时,应先切断负荷开关,再切断隔离开关。 (3 当需要切断故障区域电源时,要尽量缩小停电范围。有分路开关的,要尽量切断故障区域的分路开关,尽量避免越级切断电源。(4)电气设备一般都不能受潮,要有防止雨雪、水气侵袭的措施。电气设备在运行时会发热,因此必须保持良好的通风条件,有的还要有防火措施。有裸露带电的设备,特别是高压电气设备要有防止小动物进入造成短路事故的措施。 (5)所有电气设备的金属外壳,都应有可靠的保护接地措施。凡有可能被雷击的电气设备,都要安装防雷设施。 焊工安全知识培训 一、电焊(气割、气焊)工、须经体检,专业培训、持证上岗。工作前应穿戴好防护用品,认真检查电、气焊设备、机具的安全可靠性,对受压容器,密闭容器、管道,进行操作时,要事先检查,对有毒、有害、易燃、易爆物要冲洗干净。在容器内焊割要二人轮换,一人在外监护。照明电压应低于36伏。 二、严格执行。“三级防火审批制度”。焊接场地禁止存放易燃易爆物品,按规定备有消防器材,保证足够的照明和良好的通风,严格执行“焊工十不焊割”的规定。

电工作业安全培训教材

电工作业安全培训教材 第一章安全生产法律法规常识 第一节我国安全生产法律法规 一、我国安全生产法律法规体系 我国的安全生产法律法规体系包括宪法、安全生产法律法规、安全生产行政法规、地方性安全生产法规和安全生产行政规章。 二、相关安全生产法律法规 从业人员应当遵守相关安全生产法律法规,包括《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》、《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》、《特大重大事故调查程序暂行规定》、《企业职工伤亡事故报告和处理规定》、《工伤保险条例》等。 三、我国安全生产方针 “安全第一、预防为主、综合治理”。 安全第一: 在生产过程中把安全放在第一重要的位置上,切实保护劳动者的生命安全和身体健康。 预防为主: 把安全生产工作的关口前移,超前防范,建立预教、预测、预想、预报、预警、预防的递进式、立体化事故隐患预防体系。 综合治理: 综合运用经济、法律、行政等手段,人管、法治、技防多管齐下,并充分发挥社会、职工、舆论的监督作用。

第二节从业人员的安全生产权利与义务 一、从业人员的安全生产权利 1、事故工伤保险和伤亡赔偿权 2、危险因素和应急措施的知情权、建议权 3、安全管理的批评、检举和控告权 4、拒绝违章指挥和强令、冒险作业权 5、紧急情况下停止作业和紧急撤离权 二、从业人员的安全生产义务 1、遵章守规,服从管理的义务 2、佩戴和使用劳动防护用品的义务 3、接受培训,掌握安全生产技能的义务 4、发现事故隐患及时报告的义务 第三节特种作业人员安全技术培训考核管理规定 一、特种作业定义 是指容易发生事故,对操作者本人、他人的安全健康及设备、设施的 安全可能造成重大危害的作业。特种作业人员,是指直接从事特种作业的从业人员 二、特种作业范围 电工作业是指对电气设备进行运行、维护、安装、检修、改造、施工、 调试等作业。包括高压电工作业、低压电工作业和防爆电气作业 三、特种作业人员的基本条件 1、年满18周岁,且不超过国家法定退休年龄 2、经社区或者县级以上医疗机构体检健康合格,并无妨碍从事相应特种作业的器质性心脏病、癫痫病、精神病等

电工安全知识培训试题及答案

电工安全知识培训试题 一、填空题(每空1分,共20分) 1、保护接零是指电气设备在正常情况下不带电的()部分与电网的()相互连接。 2、人体是导体,当人体接触到具有不同电位的两点时,由于()的作用,就会在人体内形成(),这种现象就是触电。 3、从人体触及带电体的方式和电流通过人体的途径,触电可分为:()触电、()触电和()触电。 4、漏电保护器既可用来保护人身安全,还可用来对低压系统或设备的()绝缘状况起到监督作用;漏电保护器安装点以后的线路应是()绝缘的,线路应是绝缘良好。 5、重复接地是指零线上的一处或多处通过接地装置与大地再连接,其安全作用是:降低漏电设备()电压;减轻零线断线时的()危险;缩短碰壳或接地短路持续时间;改善架空线路的()性能等。 6、静电有三大特点:一是()高;二是()感应突出;三是()放电现象严重。 7、用电安全的基本要素是()、()、设备及其导体载流量、明显和准确的()等是保证用电安全的基本要素。 8、电流对人体的伤害有两种类型:即()和()。 二、选择题(每题2分,共30分) 1、国际规定,电压( )伏以下不必考虑防止电击的危险。 A.36伏B.65伏C.25伏 2、三线电缆中的红线代表( ) 。 A.零线B.火线C.地线 3、停电检修时,在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上,应悬挂如下哪种标示牌?( )

A.“在此工作”B.“止步,高压危险”C.“禁止合闸,有人工作” 4、如果触电者伤势严重,呼吸停止或心脏停止跳动,应竭力施行( )和胸外心脏挤压。 A.按摩 B.点穴C.人工呼吸 5、电器着火时下列不能用的灭火方法是哪种? ( ) A.用四氯化碳或1211灭火器进行灭火B.用沙土灭火C.用水灭火 6、静电电压最高可达( ) ,可现场放电,产生静电火花,引起火灾。 A.50伏B.数万伏 C 220伏 7、下列哪种灭火器适于扑灭电气火灾?( ) A.二氧化碳灭火器B.干粉灭火器C.泡沫灭火器 8、使用手持电动工具时,下列注意事项哪个正确?( ) A.使用万能插座B.使用漏电保护器C.身体或衣服潮湿 9、发生触电事故的危险电压一般是从( ) 伏开始。 A.24 B.26 C.65 10、使用电气设备时,由于维护不及时,当( )进入时,可导致短路事故。 A.导电粉尘或纤维B.强光辐射C.热气 11、工厂内各固定电线插座损坏时,将会引起( ) 。 A.引起工作不方便 B.不美观 C.触电伤害 12、装用漏电保护器,是属于哪种安全技术措施?( ) A.基本保安措施B.辅助保安措施C.绝对保安措施 13、雷电放电具有( ) 的特点。 A.电流大,电压高B.电流小,电压高C.电流大,电压低 14、车间内的明、暗插座距地面的高度一般不低于( )多少米? A.0.3米B.0.2米C.0.1米 15、任何电气设备在未验明无电之前,一律怎样( ) 认为? A.无电B.也许有电C.有电 三、判断题(每题2分,共20分) l、在充满可燃气体的环境中,可以使用手动电动工具。( ) 2、为了防止触电可采用绝缘、防护、隔离等技术措施以保障安全。( ) 3、对于容易产生静电的场所,应保持地面潮湿,或者铺设导电性能好的地板。( ) 4、在距离线路或变压器较近,有可能误攀登的建筑物上,必须挂有“禁止攀登,有电

电工培训资料

电工培训资料 一.电工岗位职责与安全操作规程 ●岗位职责 1、负责本公司、本车间的高、低压线路、电机和电气设备的安装、修理与保养工作。 2、认真学习和掌握先进的电力技术,熟悉所辖范围内的电力、电气设备的用途、构造、原理、性能及操作维护保养内容。 3、严格遵守部颁电路技术规程与安全规程,保证安全供电,保证电气设备正常运转。 4、经常深入现场,巡视检查电气设备状况及其安全防护,倾听操作工的意见,严禁班上睡觉。 5、认真填写电气设备大、中修记录(检修项目、内容、部位、所换零部件、日期、工时、 备件材料消耗等项)积累好原始资料。 6、按试车要求参加所修设备的大、中修的试车验收工作。 7、掌握所使用的工具、量具、仪表的使用方法并精心保管,节约使用备件、材料、油料。搞好文明生产,做好交接班记录。 ●安全操作规程 1、停电作业时,必须先用电笔检查是否有电,方可进

行工作,凡是安装设备或修理设备完毕时,在送电前进行严格检查,方可送电。 2、在一般情况下不许带电作业,必须带电作业时,要做好可靠的安全保护措施,有二人进行(一人操作一人监护)。 3、雷雨天禁止高空、高压作业(禁止使用高压拉杆等),雨天室外作业必须停电,并尽量保持工具干燥。 4、高空作业必须佩戴好安全带、小绳及工具袋,禁止上下抛掷东西。 5、高空作业必须执行停送电工作票制度,做到无工作票不上杆,不交票不送电。 6、高空作业坚持“四不上”:梯子不牢不上,安全用具不可靠不上,没有监护 不上,线路识别不明不上。 7、带电工作时,切勿切割任何载流导线。 8、工作前必须检查工具是否良好,并要合理使用工具,工作前需首先检查现场的安全情况,保证安全作业。 9、任何电气设备拆除后不得有裸露带电的导体,清扫电动机线圈时,不得用洗油及尖锐金属以免损坏绝缘,设备检修时不得私自改变线路,安装必须按图纸施工。 10、凡是一般用(临时)的电器设备与电源相接时,禁止直接或搭挂,需装临时 开关或刀闸。 11、使用高压拉杆时,须戴高压绝缘手套。 12、遇有严重威胁人身或设备的安全紧急情况时,可先拉 开有关开关,事后向上级报告。

电工作业安全培训定稿版

电工作业安全培训精编 W O R D版 IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】

电工安全作业培训目的为了加强和规范部门安全培训工作,提高员工安全素质,防范伤亡事故,现通过此次安全培训希望员工能熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程,掌握本岗位的安全操作技能,具备必要的安全生产知识,增强事故预防和应急处理的能力。 电气设备引起火灾的主要原因: ①短路; ②过负荷; ③接触电阻热; ④电火花和电弧; ⑤照明灯具、电热元件、电热工具的表面热; ⑥过电压; ⑦涡流热。 电工安全操作规程 1、未经安全培训和安全考试不合格严禁上岗。 2、电工人员必须持证上岗。 3、不准酒后上班,更不可班中饮酒。 4、上岗前必须穿戴好劳动保护用品,否则不准许上岗。

5、检修电气设备时,须参照其它有关技术规程,如不了解该设备规范注意事项,不允许私自操作。 6、严禁在电线上搭晒衣服和各种物品。 7、高空作业时,必须系好安全带。 8、正确使用电工工具,所有绝缘工具,应妥善保管,严禁它用,并应定期检查、校验。 9、当有高于人体安全电压存在时严禁带电作业进行维修。 10、电气检修、维修作业及危险工作严禁单独作业。 11、电气设备检修前,必须由检修项目负责人召开检修前安全会议。 12、在未确定电线是否带电的情况下,严禁用老虎钳或其他工具同时切断两根及以上电 线。 13、严禁带电移动高于人体安全电压的设备。 14、严禁手持高于人体安全电压的照明设备。 15、手持电动工具必须使用漏电保护器,且使用前需按保护器试验按钮来检查是否正常可用 16、潮湿环境或金属箱体内照明必须用行灯变压器,且不准高于人体安全电压36V。施工现场夜间临时照明电线及灯具一般高度不低于2.5米,应远离易燃、易爆物品。 17、每个电工必须熟练掌握触电急救方法,有人触电应立即切断电源,按触电急救方案实施抢救。

电工安全培训资料.

电工安全培训资料 安全生产通用管理标准 1、“反三违”即反对违章指挥、反对违章作业、反对违反劳动纪律。 2、在有毒有害气体的场所和在容器、管道内作业时,应加强通风和戴好防尘防毒口罩。 3、凡进入带电场所、易燃易爆场所、有毒气体场所和其他危险区域工作时,必须制订切实 可行的安全防范措施,经有关负责人批准,确认安全可靠方可工作。 4、打锤时,应检查锤头和锤把是否牢固,严禁带手套抡锤。 5、在接近导电线和电气设备的导电部分工作时,必须先切断电源,并挂上警告牌。 6、一旦发现有触电事故,应立即切断电源或用绝缘工具将触电者迅速脱离,严禁用手直接 接触触电者。 7、在有害气体、粉尘、酸类场所工作时,应严格遵守本岗位安全操作规程。非本岗位作业 人员进入时,必须服从本岗位负责人的指挥。 8、在制造、处理、存放易燃易爆物品的场所,按有关规定必须和其他建筑物保持一定距离, 并在周围40米以内严禁动火作业。 9、在易燃易爆场所或容器、贮罐内动火必须先办动火证,并应落实可靠的安全防范措施后, 方可动火。 检(维)修作业安全管理标准 10、检(维)修的设施与在生产运行的设施相连通时,其间必须采取可靠隔离措施。如水封、 盲板、堵板并办理抽堵盲板作业许可手续后方可作业。 11、凡对电气、有毒有害、易燃易爆设备检(维)修或施工爆破、动火等特殊作业,要事先 办理有关手续或票证方能作业。 12、严格检查检(维)修用的设备、机具等,确保其处于良好状态。 特殊作业及票证安全管理标准 13、公司安全环保部、机动工程部、生产保卫部、生产技术部建立以下十种特殊作业票证:1)动火许可证 2)动土许可证 3)高处作业许可证 4)受限空间作业许可证 5)吊装安全作业票 6)爆破安全作业票 7)抽堵盲板安全许可证 8)电气安全作业票9)电气安全操作票10)断(占)路联络票 用电安全管理标准 14、不准带负荷连接导线和拉合刀闸开关。实属生产需要带电作业(低压),必须经机动工程

[整理]初级电工培训资料

[整理]初级电工培训资料 初级电工培训资料 冷水江工业学校张续仁 第一部分安全用电常识 做为电工,首先应懂得如何安全用电来保证自身和服务对象的安全,因此,我们必须掌握一些安全用电的常识: 一、人体触电的种类和方式 (一)人体触电的种类 人体触电有电击和电伤两类 电击:是指电流通过人体时所造成的内伤,如肌肉抽搐、内部组织损伤、发麻、昏迷、心脏停止跳动等。 电伤:是指电流的热效应、化学效应、机械效应等作用下造成人体外伤。 (二)人体触电的方式 1、单相触电: 这是最常见的触电方式,指人体的一部分接触带电体的同时,另一部分又与大地或零线相接,电流从带电体经人体到大地形成回路。如人站在地面上接触到金属裸露在外的火线。 2、两相触电 人体的不同部位同时接触两相电源带电体而引起触电叫两相触电。 3、跨步电压触电 当火线(特别是高压)断落到地时,会导致接地点周围形成强电场,一旦人畜跨进这个区域,两脚之间存在的电压会引起触电。 4、悬浮电路上的触电

当人体一部分接触隔离电路的一端,另一部分接触隔离电路的另一端造成人体触电。 各种触电方式如图: 火线 110V 220V 单相触电两相触电悬浮电路触电跨步电压触电 二、触电的原因及预防措施 (一)触电原因 1、线路架设不合规格 室内外线路对地距离、导线之间的距离小于允许值,通讯线、电力线同杆架设、线路绝缘破损等。 2、电气操作制度不严格,不健全 带电操作;不懂安全用电盲目操作;停电检修,不按制度操作,过分靠近带电体,无绝缘和屏护措施。 3、用电设备不合要求 电器设备内部绝缘损坏,金属外壳未加保护接地线或保护接地线太短,接地电阻大等。 4、用电不谨慎 违反布线规程,在室内乱拉线,随意加大熔断的规格,在电线或附近晾晒衣物,未断电源移动用电器,用水冲洗带电电器等。 (二)预防措施 1、绝缘措施 用绝缘材料把带电体封闭起来的措施叫绝缘措施。例如:导线外层的塑胶,连接处的绝缘胶布,漆包线的外层漆,电机绕组与铁芯之间垫放绝缘纸,使用绝缘工具等。

相关文档