中丝营口化工品港储有限公司4200m3PO储罐改建项目
专项应急预案
《中丝营口化工品港储有限公司4200m3PO储罐改建项目》在实施过程中发生各类安全生产事故,提升各生产作业区域内,作业人员在事故突发状态下的应急处理能力,掌握处置各类事故的应急措施,编制该联合应急预案。
一、应急处置基本原则:
坚持预防为主、预防与应急相结合的原则;
信息畅通,快速反应,减少危害的原则;
统一指挥,分级负责,积极自救的原则。
二.应急响应职责
1.应急职责
1.1应急总负责人职责
应急组长在得知发生应急情况时,应迅速及时赶到事发现场,了解情况,立即组织人员处置突发事件,力争把突发事件所造成的人员和财产损失降至最低。
1.2抢险组职责
1.2.1负责现场的人员、物资的组织和调配、控制险情。
1.2.2及时向应急中心指挥部汇报现场情况,并按应急指挥
中心的指令组织现场应急工作。
1.2.3负责现场人员、设备、物资的抢救和转移工作。
1.3通讯组职责
负责事故现场与医院、公安、消防部门的通信联系。
1.4灭火组职责
负责使用一切消防器材,实施灭火,直至火势完全扑灭。
1.5救助组职责
负责紧急救治和处理受伤人员,对重伤人员及时送往医院
进行抢救。
1.6紧急疏散组职责
负责现场及周边的警戒保卫,人员疏散工作。
三、应急处置类别
根据各项作业特点和风险分析评价总结出以下10类应急处置类别:
1、火灾;
2、触电;
3、机械伤害;
4、高处坠落;
5、受限空间内的有害气体中毒事故危害;
四、应急处置预案
(一)火灾、爆炸应急预案
事故原因:各种人为因素,如在易燃易爆区域使用非防爆电器、通讯设备、吸烟、不能严格按操作规程动火以及安全措施落实不到位等。物的不安全状态,如乙炔气瓶在烈日下暴晒等。罐区作业环境内可燃气体浓度超过爆炸下限,控制不当造成火灾、爆炸。
事故危害:人身伤害、人员中毒、财产损失、环境污染。
安全防范措施:
1、进入易燃易爆场所施工现场作业,所有施工人员必须穿防静电服、防静电鞋。作业人员不准穿带钉子的鞋进入易燃易爆区。不能随意抛掷、撞击金属设备、管线。
2、在易燃易爆场所内施工必须使用防爆工具。
3、施工现场配备足量消防器材。每一处动火点必须有手提式干粉灭火器。
4、严禁带火种进入作业场所。
5、在有易燃易爆物料的场所,应尽量避免动火作业。能卸下设备或管线应移到易燃易爆以外的安全地点进行。
6、在易燃易爆物料的场所必须动火时,应采取隔离、覆盖、密闭、清除可燃物等措施。
7、动火点必须有监护人。
应急处置措施:
1、作业现场发生火灾、爆炸事故时,电工应立即切断控制区内的一切电源。及时报警,火警电话119,如有人员伤亡时要拨打急救电话120,第一时间向应急领导小组报告。
2、抢救伤员、扑救初起火灾。立即设警戒区,禁止无关人员和车辆进入火灾爆炸区域。
3、火情较大时应立即报警,如有人员受伤时,与医院联系,请求支援。
4、隔离或冷却控制区内及周围易燃易爆物品。
5、应急组长组织疏散控制区内所有无关人员撤离到安全地区。
6、派人到主要路口接引消防队到来,带入着火地点。
现场恢复:
火灾扑灭后,在有关部门对现场进行勘察结束后,即可对现场进行恢复。由应急领导小组宣布对现场进行恢复。进行事故原因调查、损失评估、清理废墟等工作。尽快恢复施工,以减少损失。在现场恢复过程中应充分考虑到可能出现的危险,如余烬复燃等,防止次生事故发生。在恢复过程中要汲取事故教训,总结应急救援的经验,进一步加强预防工作。
(二)触电事故应急预案
事故原因:缺乏安全用电知识;电线老化、外露、断落;非专业人员私自接电等。
事故危害:人员触电。
安全防范措施:
1、进行用电常识培训。
2、经常检查,发现问题及时汇报,要求电工马上处理。
3、所有电器设备设施安装必须由具有电工资质的人员进行。
4、一切线路敷设必须按技术规程进行,按规范保持安全距离,距离不足时,应采取有效措施进行隔离防护。
5、非电工严禁接拆电气线路、插头、插座、电气设备、电灯等。
6、根据不同的环境,正确选用相应额定值的安全电压作为供电电压。安全电压必须由双绕组变压器降压获得。
7、带电体之间、带电体与地面之间、带电体与其它设施之间、工作人员与带电体之间必须保持足够的安全距离,距离不足时,应采取有效的措施进行隔离防护。
8、在有触电危险的处所或容易产生误判断、误操作的地方,以及存在不安全因素的现场,设置醒目的文字或图形标志,提醒人们识别、警惕危险因素。
9、采取适当的绝缘防护措施将带电导体封护或隔离起来,使电气设备及线路能正常工作,防止人身触电。
10、采用适当的保护接地措施,将电气装置中平时不带电,但可能因绝缘损坏而带上危险的对地电压的外露导电部分(设备的金属外壳或金属结构)与大地作电气连接,减轻触电的危险。
11、施工现场供电必须采用TN-S的三相五线的保护接零系统,把工作零线和保护零线区分开,通过保护接零作为防止间接触电的安全技术措施,同一工地不能同时存在TN—S或TT两个供电系统。注意事项有:
a) 在同一台变压器供电的系统中,不得将一部分设备做保护接零,而将另一部设备做保护接地。
b) 采用保护接零的系统,总电房配电柜两侧做重复接地,配电箱(二级)及开关箱(三级)均应做重复接地。其工作接地装置必须可靠,接地电阻值符合规范要求。
c) 所有振动设备的重复接地必须有两个接地点。
d) 保护接零必须有灵敏可靠的短路保护装置配合。
e) 电动设备和机具实行,一机、一闸、一漏电、一箱保护,严禁一闸多机,闸刀开关选用合格的熔丝,严禁用铜丝或铁丝代替保险熔丝。按规定选用合格的漏电保护装置并定期进行检查。
f) 电源线必须通过漏电开关,开关箱漏电开关控制电源线长度≯30m。
应急处置措施:
1、立即切断电源,第一时间向应急领导小组报告。
2、进行现场紧急抢救,如伤员出现呼吸心跳停止,立即进行人工呼吸和体外心脏挤压按摩即实施心肺复苏(同时拨打120电话求救),直至伤员呼吸心跳恢复或医务人员赶到现场,否则不得停止人工呼吸和体外心脏挤压按摩。
3、将伤员送往医院救治。
4、触电急救的要点是动作迅速,救护得法,切不可惊慌失措,束手无策。要贯彻“迅速、就地、正确、坚持”的触电急
救八字方针。发现有人触电,首先要尽快使触电者脱离电源,然后根据触电者的具体症状进行对症施救。
5、脱离电源的基本方法有:
a) 将出事附近电源开关闸刀拉掉、或将电源插头拔掉,以切断电源。
b) 用干燥的绝缘木棒、竹竿、布带等物将电源线从触电者身上拨离或者将触电者拨离电源。
c) 必要时可用绝缘工具(如带有绝缘柄的电工钳、木柄斧头以及锄头)切断电源线。
d) 救护人可戴上手套或在手上包缠干燥的衣服、围巾、帽子等绝缘物品拖拽触电者,使之脱离电源。
e) 如果触电者由于痉挛,导线缠绕在身上,救护人先用干燥的木板塞进触电者身下使其与地绝缘来隔断入地电流,然后再采取其它办法把电源切断。
f) 如果触电者触及断落在地上的带电高压导线,且尚未确证线路无电之前,救护人员不得进入断落地点8~10米的范围内,以防止跨步电压触电。进入该范围的救护人员应穿上绝缘靴或临时双脚并拢跳跃地接近触电者。触电者脱离带电导线后,应迅速将其带至8~10米以外立即开始触电急救。只有在确证线路已经无电,才可在触电者离开触电导线后就地急救。
6、在使触电者脱离电源时应注意的事项:
a)未采取绝缘措施前,救护人不得直接触及触电者的皮肤和潮湿的衣服。
b) 严禁救护人直接用手推、拉和触摸触电者,救护人不得采用金属或其他绝缘性能差的物体(如潮湿木棒、布带等)作
为救护工具。
c) 在拉拽触电者脱离电源的过程中,救护人宜用单手操作,这样对救护人比较安全。
d) 当触电者位于高位时,应采取措施预防触电者在脱离电源后,坠地摔伤或摔死(电击二次伤害)。
e) 夜间发生触电事故时,应考虑切断电源后的临时照明问题,以利救护。
7、触电者未失去知觉的救护措施:
应让触电者在比较干燥、通风暖和的地方静卧休息,并派人严密观察,同时请医生前来或送往医院诊治。
8、触电者已失去知觉但尚有心跳和呼吸的抢救措施:
应使其舒适地平卧着,解开衣服以利呼吸,四周不要围人,保持空气流通,冷天应注意保暖,同时立即请医生前来或送医院诊治。若发现触电者呼吸困难或心跳失常,应立即实施人工呼吸及胸外心脏挤压。
9、对“假死”者的急救措施:
当判断触电者呼吸和心跳停止时,应立即按心肺复苏法就地抢救。方法如下:
a)通畅气道。第一,清除口中异物。使触电者仰面躺在平硬的地方迅速解开其领扣、围巾、紧身衣和裤带。如发现触电者口内有食物、假牙、血块等异物,可将其身体及头部同时侧转,迅速用一只手指或两只手指交叉从口角处插入,从口中取出异物,操作中要注意防止将异物推到咽喉深处。第二,采用仰头抬颊法畅通气道。操作时,救护人用一只手放在触电者前额,另一只手的手指将其颏颌骨向上抬起,两手协同将头部推
向后仰,舌根自然随之抬起、气道即可畅通。为使触电者头部后仰,可于其颈部下方垫适量厚度的物品,但严禁用枕头或其他物品垫在触电者头下。
b)口对口(鼻)人工呼吸。使病人仰卧,松解衣扣和腰带,清除伤者口腔内痰液、呕吐物、血块、泥土等,保持呼吸道畅通。救护人员一手将伤者下颌托起,使其头尽量后仰,另一只手捏住伤者的鼻孔,深吸一口气,对住伤者的口用力吹气,然后立即离开伤者口,同时松开捏鼻孔的手。吹气力量要适中,次数以每分钟16—18次为宜。
c)胸外心脏按压:将伤者仰卧在地上或硬板床上,救护人员跪或站于伤者一侧,面对伤者,将右手掌置于伤者胸骨下段及剑突部,左手置于右手之上,以上身的重量用力把胸骨下段向后压向脊柱,随后将手腕放松,每分钟挤压60—80次。在进行胸外心脏按压时,宜将伤者头放低以利静脉血回流。若伤者同时伴有呼吸停止,在进行胸外心脏按压时,还应进行人工呼吸。一般做四次胸外心脏按压,做一次人工呼吸。
现场恢复:
检查所有电气设备、电气线路,对受损的电气设备、线路进行修复,保证电气线路和设备安全运行。
(三)机械伤害应急预案
事故原因:机械设备操作不当、设备防护存在缺陷、违章操作。
事故危害:人员伤亡。
安全防范措施:
1、设备启动前认真检查,设备处于完好状态,安全设施齐
全完好。
2、操作人员对所操作设备必须掌握设备性能和原理,操作熟练。
3、操作时必须按操作规程操作。
应急处置措施:
1、立即停止作业,轻微碰伤,自行敷药包扎;伤重立即送至医院或拨打120求救,并第一时间向应急领导小组报告。
2、在运送途中,应与医院保持联系,随时报告伤者情况和行车位置。
现场恢复:
待事故调查结束后,对人员进行安全意识教育培训,对机械设备安全设施进行检查,确认设备处于安全完好状态,方可恢复施工作业。
1、查明事故原因及责任人;
2、以书面形式向上级写出报告,包括发生事故时间、地点、受伤(死亡)人员姓名、性别、年龄、工种、伤害程度、受伤部位;
3、制定有效的预防措施,防止此类事故再次发生;
4、组织所有人员进行事故教育;
5、向所有人员进行事故教育;
6、向作业人员告知对责任人的处理意见。
(四)高空坠落应急预案
事故原因:
1、高处作业安全措施不落实,作业人员不系佩带安全带。
2.高处作业安全带未挂牢或挂低;
3.脚手架未搭牢或倒塌;
4.脚手架没有防护栏杆;
5.跳板未绑牢固;
6.跳板上堆放的物体超重;
7.跳板窄或作业人员踩空;
8.格子板拆除或设备拆除留下的孔、洞未加防护围栏或盖死;
9.梯子未放牢滑倒。
10.6级以上大风登高作业。
事故危害:人员伤亡。
安全防范措施:
1、高处作业人员必须佩带合格的安全带并采取“高挂低用”的方法,挂在牢固的物体上。穿防滑鞋。
2、高处作业安全措施落实到位,严格执行中国石油东北销售公司《作业许可管理规定》。
3、高处作业使用的平台、脚手架等必须牢固可靠。
4、高处作业必须设现场监护人。
5、脚手架必须搭牢固,加防护围栏,跳板必须双排并绑牢,堆放物体不能超重。
6、临边作业或孔、洞必须盖牢或加上围栏,使用梯子登高必须有监护人扶梯子。
7、6级以上大风禁止登高作业。
8、高处作业必须安装安全网。
应急处置措施:
1、立即停止作业,轻微碰伤,自行敷药包扎;伤重立即送至医院或拨打120求救,并第一时间向应急领导小组报告。
2、在运送途中,应与医院保持联系,随时报告伤者情况和行车位置。
3、在作业人员不慎从高空坠落的紧急时刻,应尽量避免后背着地,防止造成椎骨骨折,特别要避免后脑着地,造成颅脑操作。在这千钧一发之际,要通过扭转、翻身等努力自行调整落地姿势,并应立即将前倾,下颌紧贴胸骨,尽可能让双脚着地。
2、人下坠时,应尽可能地去抓附近可能被抓到的物体,当被抓某一物体松脱时,应迅速抓住另一物体,这样可减缓下坠速度,避免更严重的伤害。
3、凡有可能撞到构筑物和坠地时,坠落者应紧急弯脚曲腿以缓和撞击,利用脚力反弹再倒向一边。
4、事故报警:发生事故后要及时拨打急救电话120。并立即向油库领导和应急指挥小组报告。
5、安全员、班组长及其他人员负责将受伤人员放平敞着,不要挪动伤员;
6、当有人从高处坠落时,首先应仔细观察伤员的神志是否清醒,并察看伤员着地部位及伤势情况,做到心中有数。
7、倘若伤员昏迷,但心跳、呼吸存在,应立即将伤员的头偏向一侧,防止舌根后倒,影响呼吸,立即将伤员口中可能脱落的牙齿和积血清险,以免误入气管引起窒息,对于无心跳、无呼吸的伤员,可立即进行工人呼吸和胸外心脏按压,待伤员心跳、呼吸转好后,将伤员卧在平板上,及时送往医院抢救。
8、若发现伤员耳朵、鼻子出血,可能有颅脑损伤,千万不可用手帕、棉花或纱布堵塞以免造成颅内压增高和细菌感染;
若外伤出血,应立即用清洁布块压迫伤口止血,压迫无效时,可用布带或橡皮带等一切可用之物在出血的肢体近心处捆扎(力度到不出血即可)。
9、当伤者跌下近腰背部或四肢先着地时,若是下肢骨折,应将两下肢固定在一起,但应超过骨折的上下关节;若是上肢骨折,应将上肢挪到胸前,并固定在躯干;疑有脊柱骨折,搬运时千万注意要保持身体平伸位,不能让身体屈曲或过伸,然后由3-4人同时将伤员平托起来,即由一人托头及背脊,一人托臂部,一人托下肢,平稳运送,以防骨折部位不稳定,加重伤情;如果腹部部有开放性伤口,应用清洁布或手巾等覆盖伤口,不可将脱出物还纳,防止感染。
10、在抢救伤员时,无论哪种情况,都应减少途中的颠簸,也不得翻动伤员。
现场恢复:
待事故调查结束后,对人员进行安全意识教育培训,对高处作业安全设施进行检查后,方可恢复施工作业。
(五)受限空间内有害气体中毒应急预案
事故原因:受限空间内的有害气体浓度超标,安全防护用品没有穿戴好。
事故危害:中毒致人员伤亡。
安全防范措施:
1、作业前必须化验分析合格;
2、戴防护用品前进行检查确认合格;
3、监护人集中注意力监护
4、首次进入时必须佩戴封闭式呼吸防护器具
应急处置措施:
1、受限空间内有害气体含量极高时,会引起作业人员中毒。发现人员中毒后,第一时间向应急领导小组报告,并组织拨打抢险救援(119)和医疗救援电话(112),派专人告知其他作业人员,不要盲目进入受限空间进行救援,并留守受限空间入口,防止其他操作人员再次进入。
2、及时向应急领导小组报告,做好救援过程中的防火措施。
3、立即组织人员使中毒者脱离高浓度有害气体环境,结合施工现场安全防护装置的具体情况开展救援,中毒者系安全绳的,救援人员应在洞口拖拽安全绳;未系安全绳的,应由组长结合现场具备条件组织救援:具备条件的,应佩戴密闭性的呼吸防护器具(如正压呼吸器)进入受限空间进行救援或利用安全钩进行施救;不具备条件的,要等待抢险救援到达后,根据安排配合开展救援
4、在医疗救援未到达前,采取急救措施维持中毒者生命体征。对呼吸和心脏骤停者应立即施行心肺复苏术,等待医疗救援到达。
现场恢复:
待事故调查结束后,对人员进行安全意识教育培训,对有限空间内的气体检测合格后,方可恢复施工作业。