文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 混凝土工程专项方案

混凝土工程专项方案

混凝土工程专项方案
混凝土工程专项方案

中储粮东北综合产业基地项目土建工程五标段(综合办公楼)工程

营口天辅建筑工程有限公司

2016年5月

混凝土工程施工方案

一﹑工程概况

本工程位于辽宁省盘锦市盘锦港荣兴港区2#港池后方陆域,北临纬六路,南临纬二路,经八路以东,汇福产业园用地以西。项目总占地面积约 109.3亩,主体结构为框剪结构,基础采用静压管桩桩。混凝土:基础承台C40、拉梁C35,基础顶至一层剪力墙、框架柱C45,二层至三层剪力墙、框架柱C40,四层至五层剪力墙、框架柱C35,六层至顶层剪力墙、框架柱C30。墙体采用轻集料混凝土砌块,M5水泥砂浆。

二、施工部署

本工程局部采用商品混凝土。基础工程先浇筑垫层混凝土,后浇筑独立基础混凝土;主体工程先浇筑柱分项,后施工梁,板分项,混凝土采用采用泵送。

三、施工方法

1、混凝土的材料要求

(1)水泥:选用不低于P.S.A32.5强度等级的普通硅

(2)砂:细度模数2.5-3.2,中砂,含泥量≤3%;通过0.315mm筛的砂不小于15%,砂率控制在40%左右;

(3)粉煤灰掺合料:选用二级以上的粉煤灰。

(4)外加剂:常温条件下使用具有减水、增塑的泵送剂BZK-7;所有外加剂成份中不含氯离子、尿素或氯离子成份。外加剂使用前应进行质量检验,掺量要符合规范要求。

(5)坍落度:基础底板、内墙、框架柱混凝土现场实测坍落度控制在120mm±30mm,梁、板混凝土现场实测坍落度控制在120mm±30mm。

(6)初凝、终凝时间:混凝土初凝时间不小于6小时,终凝时间不大于10小时。

(7)混凝土的温度要求:冬施期间:出机温度≥20℃,入模温度≥12℃,常温季节:出机温度≤35℃,入模温度≤25℃。

(8)预防碱集料反应的要求:混凝土每立方米碱含量不大于3.8kg,不用含NaCL和KCL的砂、石、水;严格控制使用活性二氧化硅的骨料,砂、石应做碱活性试验;水泥采用低碱水泥;外加剂和粉煤灰应进行碱含量检测并将碱含量报告和单方混凝土碱含量计算送交需方。

2、主要措施

①为了增强混凝土的可泵性,在混凝土中掺入适量粉煤灰的减水剂,掺量必须经过实验确定。

②为保证混凝土的质量,防止稠度发生变化,影响混凝土的质量,混凝土运至施工现场应尽快浇筑,宜在1.5H内卸完。

③混凝土的浇筑的振捣要求

1)在浇筑混凝土时,为了防止产生离析。混凝土由料斗、泵管内卸出时,自吊斗口下落的自由倾落高度不得超过2m,超过2m时,应采用串筒或斜槽下落,混凝土浇筑时不得直接冲击模板。

2)浇筑混凝土时应派专人经常观察模板钢筋、预留孔洞、预埋件、插筋等有无位移变形或堵塞情况,发现问题应立即浇灌并应在已浇筑的混凝土初凝前修整完毕。

3)在混凝土初凝前,因运输距离较长或气温较高引起混凝土坍落度损失过大时,应在外加剂掺量范围内,经试验室同意或指导下,适量两次掺加外加剂,并须操作搅拌筒中、高速旋转1~2分钟,并保存相应记录。

3、混凝土的浇筑

所用的机具均应浇筑前进行检查和试运转,同时配有专职技工以便随时维修;在混凝土浇筑期间,要保证现场水、电、照明不中断。

掌握天气季节变化情况,尽量避开风、雨天气,以确保混凝土的浇筑质量。在浇筑前要做好充分的准备工作,技术管理部根据专项施工方案向土建工程部及专业施工队进行方案技术交底。浇筑前技术管理部牵头组织责任工程师检查模板、钢筋、预留洞等的预检和隐蔽项目。检查安全设施、劳动力配备是否妥当,能否满足浇筑速度的要求等。对一次浇筑混凝土用量方量较大和一次使用混凝土强度等级有两种以上时,安排专门人员指挥混凝土运输车的交通协调和混凝土浇筑记录。

1)混凝土允许浇筑间歇时间见下表:

浇筑间歇时间表

表 5-3

2)混凝土的振捣

对底板、墙、梁和柱均采用HZ—50插入式环保振捣器;在

梁相互交叉处钢筋较密,可改用HZ6X—30插入式环保振捣器进

行振捣;对楼板浇筑混凝土时,采用插入式振捣器;棒要斜插,

将混凝土整平。

使用插入式振捣器时:振捣器正确方法,应做到“快插慢拔”。在振捣过程中,宜将振动棒上下略为抽动,以使混凝土上

下振捣均匀。

混凝土分层浇筑时,每层混凝土的厚度应符合规范要求。

在振捣上层混凝土时,应插入下层内50mm左右,以消除两层间

的接缝。同时在振捣上层混凝土时,要在下层混凝土初凝前进

行。

3)框架柱混凝土浇筑

柱混凝土浇筑:柱砼浇筑前底部应先填充5-10cm厚与混凝

土同强度的减石子砂浆,柱混凝土使用分层浇筑,每层厚度不

大于45cm。振捣:振捣时柱子中心及四个阳角部位应分别振捣,

且除上面振捣外下面要有人随时轻轻敲打模板以保证混凝土密实,每一振点的延续时间,以表面呈现浮浆和不再沉落为标准(约为20—30秒),振捣时均应将振捣器插入前一层混凝土内5cm,使两层混凝土间接茬严密,振捣时振捣器不得触动钢筋和预埋件以免发生位移。

拆模、养护:常温时混凝土强度大于1.2Mpa,冬施时混凝土强度大于 4.0 Mpa,方可拆模,保证拆模时,柱子不粘模、不掉角、不裂缝。模板拆除后撒水湿润养护,连续养护不少于7天。

4)墙体混凝土浇筑:

墙体混凝土采用固定泵输送,混凝土的浇筑方向为从一端开始,采用斜面分层法向另一端推进。因墙高度大于3m,混凝土浇筑时利用串桶向下送料。

墙体采用地泵浇筑,浇筑混凝土前,在底部接槎处先浇筑5-10cm厚与墙体混凝土成分相同的减石子砂浆。混凝土采用分层浇注,第一层浇筑高度用标杆尺严格控制在300mm,以后每次浇筑高度用标尺杆严格控制,不应超过300m;分层浇筑、振捣。浇筑混凝土采用溜槽,下料点应分散布置。墙体应连续进行浇筑,间隔时间不能超过混凝土初凝时间(6小时)。

洞口浇筑时,从洞口两侧同时下料,使洞口两侧浇筑高度对称均匀,振捣器距洞边300mm以上,从两侧同时振捣,防止洞口变形。大洞口下部模板应开口,作为出气孔及补充混凝土

用。

振捣:插入式振捣器移动间距不宜大于振捣器作用半径的1.25倍,墙体先振捣两边再振捣中间。门洞口两侧构造柱要振捣密实,不得漏振。每一振点的延续时间,以表面呈现浮浆和不再沉落为标准(约为20—30秒,门洞口两侧应适当延长振捣时间),振捣时均应将振捣器插入前一层混凝土内5cm,使两层混凝土间接茬严密。振捣时避免碰撞钢筋、模板、预埋件、预埋管等,如发现有变形、位移,应立即采取有效措施。

拆模、养护:混凝土常温时混凝土强度大于1.2Mpa,冬施时混凝土强度大于 4.0 Mpa,方可拆模,保证拆模时,墙体不粘模、不掉角、不裂缝,及时修整墙面、边角。模板拆除后及时用养护灵均匀涂刷养护,连续养护不少于7天。

5)楼层梁板:

梁板混凝土浇筑时,应沿施工段的长方向,从一端平行推进至另一端。在浇筑过程中,由于梁上部钢筋较多,应注意梁下部混凝土密实性,必须加强振捣,并在混凝土初凝前采取二次振捣。

振捣:梁柱节点处混凝土强度等级同柱强度等级,浇筑混凝土时用钢板网将梁柱节点隔开,浇注顶板混凝土时与顶板混凝土同时浇注,并用小直径振捣器振捣。振捣手应指挥布料手布料,严格控制布料时机,在未振捣完毕前不得布料。

板面找平:浇筑板混凝土时拉“米”字线控制标高,混凝

土的虚铺厚度应大于板厚3-5mm,用插入式振捣器顺浇筑方向拖拉振捣,并随时用铁插尺检查混凝土的局部厚度,振捣完毕后用4米长靠尺找平,初凝前用木抹子拍压两遍并搓成麻面,然后用铁抹子压光,紧接着扫毛。施工缝处或预埋件及插筋处用木抹子找平。楼板与墙体交界处,用铁抹子压光20cm,平整度保证在2mm之内。

施工缝处理:施工缝处须待已浇筑混凝土的抗压强度常温不小于1.2Mpa时,才允许继续浇筑。在继续浇筑混凝土前,施工缝混凝土凿毛时,应先弹5cm线,用切割机沿线切割5mm深,沿线剔除浮动石子,并用水冲洗干净后,先浇一层水泥砂浆,然后继续浇筑混凝土,应细致操作振实,使新旧混凝土紧密结合。

6、混凝土的养护:

①混凝土浇筑完毕后,应在12小时以内加以覆盖,并浇水养护。

②混凝土浇水养护日期,掺用缓凝型外加剂或有抗渗透要求的混凝土不得小于14天。在砼强度达到1.2Mpa之前,不得在其上踩踏或施工振动。柱、墙带模养护2天以上,拆模后再继续浇水养护。

③每日浇水次数应能保持混凝土处于足够的润湿状态。常温下每日浇筑两次。

④大面积结构如底板、楼板、屋面等可蓄水养护,贮水池一类

工程,可在拆除内模板后,待混凝土达到一定强度后注水养护。

⑤采用塑料薄膜覆盖时,其四周应压严密并应保持薄膜内有凝结水。

7、试块的制作

①交货检验混凝土试样的采取及坍落度试验应在混凝土运到交货地点时开始算起20min内完成,试件的制作应在40min内完成。

②现场取样时,应以搅拌车卸料1/4后至3/4前的混凝土为代表。混凝土取样、试件制作、养护,均应由供需双方共同签证认可。

③搅拌车卸料前不得出现离析和初凝现象。

④制作混凝土试块时,试模应符合《混凝土试模》(JG30191)中的技术规程的规定,制作方法按《混凝土力学试验方法标准》中的”试块制作及养护”的要求进行,待成型后高出试模3~5mm,约2~3h抹压表面平整,保证试件尺寸.当温度在零度以下时,现场取样制作的试块必须搬至室内,并及时用塑料薄膜草袋进行覆盖,以防止出现冰冻;夏季现场取样制作的试块应及时用塑料薄膜草袋进行覆盖保湿,以防试块受日晒、风干导致失水。

⑤用于标准养护的试样应在温度为20℃~5℃的环境中静置一至二昼夜.然后编号拆模,拆模后应立即放入温度为20℃

⑥混凝土的泵送要求.

⑦泵送混凝土时,混凝土泵的支腿完全伸出,并插好安全销。

⑧混凝土泵启动后,先泵送适量水以是湿润混凝土泵的料斗,网

片及输送管的内壁等直接与混凝土接触部位。

⑨混凝土的供应,必须保证输送混凝土的泵能连续工作。

⑩输送管线直,转弯缓,接头严密,开始泵送时,混凝土泵处于慢速,匀速并随时可反泵的状态。泵送速度,先慢后快。诼步加快。同时,观察混凝土泵送的压力和各系统的工作情况,待系统运转顺利进行后,方可进行正常速度,泵送完毕后,将混凝土泵和输送管清洗干净。

8、质量要求

①商品混凝土要有合格证,混凝土所用的水泥,骨料,外加剂等到符合规范要求及有关规定,使用前应检查出厂格证用有关试验报告。

②混凝土的养护处理必须符合施工质量规范要求规定及本方案的要求。

③混凝土强度的试块的取样、制作,养护和试验要符合规定。

④混凝土振捣要密实,不得有蜂窝、孔洞,露筋、夹渣等缺陷。

⑤钢筋、模板工长跟班作业,发现问题及时解决,同时设专人看钢筋,模板等。

⑥做好混凝土工程浇筑记录。

9、施工注意事项

①质量通病及预防措施:

②砼输送管道的直管布置应顺直,管道接头应结实不漏浆,转弯位置的锚固应牢固可靠。砼泵与垂直向上管的距离宜大于

10M,以抵消反坠冲力和保证泵的振动不直接传到垂直管,并在垂直管的根部装设一个截流阀,防止停泵时上面管内砼倒流产生负压。

③向下泵送时,砼的坍落度应适当减少,砼泵前应有一段水平管道和弯上管道再折向下方,并应避免垂直向下装置方式以防止离析和混入空气,对压送不利。凡管道经过的位置要平整,管道应用支架或木垫枋等垫固,不得直接与模板、钢筋接触,若放在脚手架上,应采取加固措施。

④垂直管穿越每一层楼板时,应用木枋或预埋螺栓给以锚固。对施工中途新接驳的输送管应先清除管内杂物,并用水或水泥砂浆润滑管壁,每次移位前应先清出管内砼拌和物。

⑤垂直向上管和靠近砼泵的起始砼输送管用新管或磨损较少的管。使用预拌砼时,如发现坍落度损失过大(超过2CM),经过现场试验员同意,可向搅拌车内加入与砼水灰比相同的水泥砂浆,或与砼配比相同的水泥浆,经充分搅拌后才能卸入泵机内。严禁向储料斗或搅拌车内加水。偏差过大,应坚决退货,防止堵塞、爆管出现。

⑥泵送途中停歇时间一般不应大于60min,否则要预以清管,以保证泵机连续工作。搅拌车卸料前,必须以高速度搅拌一段时间方可卸入料斗,若发现初出的砼拌和物石子多,水泥浆少,应适当拌匀方可泵送。

⑦最初泵送出的砂浆应均匀分布到较大的工作面上,不能集中

一处浇筑。场外供应预拌的砼,现场必须适当储备与砼配比相同的水泥,以便制作砂浆或自拌少量砼。

⑧泵送过程,要做好开泵记录、机械运行记录、压力表压力记录、塞管及处理记录、泵送砼量记录、清洗记录,检修时做检修记录使用预拌砼时要做好坍落度检查记录。

10、主要安全技术措施:

①泵机要随时检查乳化剂冷却润滑水箱中的水量是否足够和干净,一般每工作8小时要更换一次。当泵机运行声音变化、油压增大、管道振动是堵管的先兆,应采取措施排除。

②经常检查泵机压力是否正常,避免经常处于高压下工作。泵机停歇后再进行时,要注意压力表是否正常,预防堵管。

③砼泵输出的砼在浇捣面处不要堆积过量,否则会引起过载。拆除管道接头时,应先进行多次反抽,卸除管道内砼压力,以防砼喷出伤人。

④清管时,管端应设置挡板或安全帽,并严禁管端站立人员,以防喷射伤人。清洗管道可用压力水洗或压缩空气洗,但两种形式不允许同时采用。在水洗时,可以中途转换为气洗,但气洗中途绝对禁止转换水洗。

⑤产品保护:泵送砼一般掺有缓凝剂,其养护方法与不掺外加剂的砼不相同,应在砼终凝后才浇水养护,并且要加强养护。为了减少收缩量,待砼表面无水渍时,宜进行第二次碾压抹光。由于泵送砼的水泥用量大,宜进行储水养护,或覆盖湿草袋、

麻袋等物,以减少收缩裂缝。

四、大体积混凝土施工裂缝预防措施

该工程基础承台混凝土等级为C40,拉梁混凝土登记为C35,为防止混凝土出现裂缝,后浇带膨胀混凝土,以释放混凝土部分收缩应力,混凝土浇筑完成后,达到初凝时间,采用麻袋或塑料棚模覆盖,保持混凝土表面湿润,浇筑完3-4天,人混凝土水化热最高而抗拉强度很低,故过早拆模,导致混凝土裂缝出现,混凝土强度必须达到80%方可拆模,悬挑构件必须达到100%,拆模后的混凝土应及时洒水养护,并对当天的养护情况做好记录,指定专人养护,控制砼的裂缝。

高炉基础混凝土施工方案

#####高炉工程 施工方案 编制: ## 批准: ## 编制日期;##

目录 1.编制依据 2.工程概况 3.施工部署及施工准备 4.施工工艺 5.施工技术措施 6.质量要求 7.安全文明施工及成品保护措施 8.施工进度计划 9.附图及附表 1编制依据 1.1高炉基础施工图。 1.2现行技术标准、规范、规程。 1.3本公司的资源情况及现场的实际情况 1.4本单位施工生产中总结、验证的施工方法 1.5已建成同类工程的施工经验。 2工程概况及特点 2.4工程概况:***********************************高炉基础基底标高-4.5 米,基础顶面标高 3.35米;由四部分组成,其中第一部分为长方体平面尺寸33.4×33.4米,高2.9米,第二部分为梯形体下平面尺寸33.4×33.4米,上平面尺寸17.6×17.6米,高1.2米,第三部分为长方体平面尺寸17.6×17.6米,高1.4米,第四部分为圆柱体直径10.6米,2.35米。基础下设100mm混凝土垫

层,混凝土垫层强度等级C15。 工程设计高炉基础混凝土强度等级为C25,混凝土总量4738m3,其中上部1.35m范围采用C25耐热混凝土,耐热温度350℃,耐热混凝土量122m3;基 双向。 目前,仅到高炉基础施工图,本方案为高炉基础部分施工方案。 2.5工程特点: 2.5.1 高炉基础混凝土工程量大,整体性要求高,中间不得留设施工缝。 2.5.2 高炉基础上部1.35米范围为C25耐热混凝土,耐热温度350℃,耐热混凝土工程量122m3。 2.5.3 基础施工按大体积混凝土组织施工。 3施工布署及施工准备 3. 1本工程施工由###################################################施工,下设施工安全部、技术质量部、物资供应部、计划经营部、办公室等职能部门。在华冶公司的统一领导下,严格按照公司质量程序文件指导施工,严格按项目法进行组织管理,确保工程符合合同要求,并按期交付使用。 项目部组织机构图详见附表1示。 3.1技术准备 3.1.1各岗位管理人员认真学习相关规范和图纸; 3.1.2技术部编制大体积混凝土方案; 3.1.3召开技术交底会议,就大体积混凝土施工技术要求对工长交底,使其施工前作好充分准备。

砼垫层与砼基础施工方案

砼垫层与砼基础施工方法 1.材料要求 (1)水泥:水泥品质符合现行的国家标准及有关部颁标准的要求。水泥等级应与砼设计强度相符,并不低于32.5级,应提供质保书和出厂日期。水下砼水灰比控制在0.50~0.55。 (2)砂:应采用质地坚硬、清洁、级配良好的河砂,含泥量不大于3%。 (3)石子:应选用坚硬、新鲜的块石轧制加工的人工碎石,含泥量不大于1%。2.主要机具 应备有混凝土搅拌机、磅秤、手推车或翻斗车、溜槽、尖铁锹、平铁锹、平 板震捣器、刮杠、木抹子、胶皮水管、木折尺等。 3.作业条件 (1)垫层或基础的基底地质情况、标高、尺寸均经过检查,并办完隐检手续。 (2)设置伸缩沉降缝:按设计长度设置一道2cm沥青杉板缝,上下贯通。 (3)分仓进行浇筑,但应结合变形缝位置,在分缝处钉上水平桩。 (4)核对混凝土配合比,检查后台磅秤,进行技术交底。准备好混凝土试模。 (5)混凝土垫层厚度不应小于50mm,其强度不宜低于C10;混凝土基础厚度不应小于300mm,其强度不宜低于C20。 4.操作工艺 工艺流程: 清理基底→浇砼垫层→钢筋制安→模板支设→混凝土底板浇筑→拆模→养 护。 (1)基底表面清理:基底表面的淤泥、杂物均应清理干净;并应有防水和排 水的措施。如果是干燥非粘性土应用水润湿;表面不得留有积水。 (2)钢筋弯制加工在加工棚统一完成,运输至底模架设完毕的浇筑现场按设 计要求进行绑扎成型,为增加钢筋骨架整体性,绑扎牢固,增加点焊数量,以确 保钢筋保护层厚度。混凝土浇注前检查各种预埋件的数量及位置是否准确。 (3)模板采用钢模,局部采用木模,立模前对钢筋进行自检和监理工程师检查,检验合格后方可立侧模,模板拼装接缝加塞海绵条止浆带,以防漏浆。安装 模板时严格控制各部位尺寸,并采取可靠的加固措施

砼施工专项方案

三台2012年中央财政 小型农田水利重点县项目建设 砼 施 工 专 项 方 案 建设单位:鹅岭村用水户协会 监理单位:鹅岭村质量监督小组 编制单位:龙申建设

混凝土施工专项方案 一.工程概况、 本工程为三台2012年中央财政小型农田水利重点县项目建设,位于省市三台县塔山镇鹅岭村。 (1)工程总建筑面积:蓄水池14囗,傍山渠U槽共计3390M(其中D2830m,蓄水池D300接入渠560m)山平堰埝5口。 (2)工程结构形式:砖.石砌筑结构和混凝土结构。' (3)水工混凝土施工规SDJ207一82 水工混凝土试验规程SD105 -82 ,水利基本建设工程验收规程SL223一1999 ,水工混凝土外加剂应用技术规程DL/T5100一1999 等规规程。 二、施工部署 本工程全部采用自拌混凝土,采用斗车输送浇筑。 根据施工工序及工期安排,混凝土浇筑尽量安排在白天进行,混凝土浇筑时,管理人员要跟班作业,负责检查,同时做好各方协调工作。 主要机具准备

三、施工准备 1、技术准备 (1)根据工程设计图纸的要求,本工程基础垫层混凝土强度等级为C10,混凝土强度为C15依据设计对工程所用混凝土的技术要求向预拌混凝土搅拌站进行技术交底,并签订技术合同。 (2)浇筑过程中,要求每车检验坍落度数值,控制混凝土的和易性,保证浇筑混凝土的质量。对等候时间过长的混凝土,严禁运输司机或运送机工对混凝土二次加水,本工程对混凝土浇筑坍落度要求为180-220,在施工过程中,及时实测。 (3)编制预拌混凝土施工过程记录表,即“四时刻和六时间”,四时刻为出站时刻;到站时刻、开始浇筑时刻,浇筑完毕时刻;六时间为:运输时间、等待时间、浇筑每步时间、浇筑耗用量总时间、供应速度时间、接槎时间。严格对混凝土浇筑时间的控制。 (4)做好混凝土保温养护和试块制作的工作,在常温情况下,需要每次制作4组试块:标养两组(28天试压)、拆模强度(15-20天试压)备用块两组,冬季施工期间,需要每次制作6组试块,标养两组(28天试压),冬施临界强度两组(3天试压)与结构同条件养护两组。同条件试块的放置应能保证试块与结构处于相同的气候条件之下,为保证混凝土试块的尺寸,防止人为破坏。 (5)预拌混凝土,必须向项目部(甲方)提供必备的预拌混凝土合格证。按甲方提供的技术要求进行拌制,每次进行部位浇筑之前,向甲方提供本次浇筑部位的各种资料(混凝土配合比、混凝土开盘签定、

混凝土基础施工工艺

第七章主要施工方法 第一节基础工程施工 基础施工前必须按《建筑场地墓坑探查与处理现行规程》进行探查处理。如果遇到异常情况或与地质勘查报告不符时,应与建设单位、设计院商定处理方案。 1) 施工工序 场地平整→测量放线→定位→(由西向东)土方机械大开挖→运输→边坡加固→清理基坑→问题坑处理→验槽→黄土、灰土过筛→填筑→压实→验收。 2)土方机械的选用 3) 土方工程 土方大开挖时,将采取有效措施,充分保证土体边坡、围墙、周围建筑及其公用设施的稳定和施工人员的安全本工程采用机械化 施工方法,以加快施工进度,降低工程成本。地基采用强夯,基坑土方以机械打开挖为主,开挖宽度;沿基础轴线外放3.0米;深度:基层标高-2.30米,开挖至地基底标高以上300─500mm后,用装载机作出入口坡道,底部人工修理、清底。为保证基础回填土的施工质量,将坡道设置在基坑以外。

4)土方填筑与压实 为了保证土方工程在强度和稳定性方面的要求,必须正确选择土的种类和填筑方法。 要求:含有大量的有机物的土、液化状态的泥、含水量大的粘土、粉状砂质粘土、混杂土等不能作填土之用。填方施工应接近水平地层填土、压实。并尽量用同类土填筑,填土密实度,土的实际干容重用“环刀法”测定。灰土垫层施工时, 应严格按照《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-91)施工。根据场地的具体情况,结合施工图中的要求,土方开挖至设计标高后,立即进行问题坑的处理。基坑用3:7灰土回填,垫层厚度为0.5米,至-2.3米处,上置钢筋砼筏板基础。分段、分层施工时,铺填厚度在200 ─ 300MM 之间,上下两层的接缝距离不得小于500MM,接缝处应夯压密实,灰土拌和均匀并于当日铺填夯实,同时做最佳含水率、最大干容重试验。回填素土的压实系数不得小于0.93,回填灰土的压实系数不得小于0.95,灰土比例必须严格计量,拌和均匀后,分层分段碾压夯实。 基础施工完毕应及时清理基坑,并用素土分层回填夯实至室内设计标高,同时邀请有关部门进行基础工程的验收,合格后在施工上部结构。第二节混凝土工程 钢筋砼工程包括:模板工程、钢筋工程、砼工程三大工种,施工生产中必须密切配合,统筹安排,合理组织,确保构件的施工质量。 1)施工工序: 制作模板→安装模板→安装钢筋骨架→拌制砼→浇捣砼→养护砼

混凝土专项施工方案(完整版)

中国医药城商务中心 混凝土专项施工方案 南通四建集团有限公司 二0一四年十月

目录 一、编制依据 (3) 二、........................................................................................................................ 工程概况3 三、混凝土工程的质量标准 (4) 1、混凝土工程质量要求 (4) 2、混凝土工程质量程序控制 (5) 四、施工部署 (6) 五、施工准备 (7) 1、作业条件 (7) 2、技术准备 (7) 六、工艺流程 (8) 七、操作工艺 (8) 1、作业准备 (8) 2、混凝土运输 (8) 3、混凝土泵机、泵管的布设及操作 (8) 4、混凝土浇筑与振捣的一般要求 (9) 5、筏板基础的混凝土浇筑(大体积混凝土) (10) 6、墙、柱的混凝土浇筑 (10) 7、梁、板混凝土浇筑 (11) 8、楼梯混凝土浇筑 (12)

9、构造柱、圈梁砼浇筑 (12) 10、后浇带砼浇筑 (12) 11、施工缝的留置位置及处理 (13) 八、质量保证措施 (14) 九、泵送混凝土要求 (18) 十、混凝土试件的制作与管理 (19) 十一、混凝土养护 (20) 十二、混凝土工程质量通病及防治措施 (21) 1、预防混凝土实际强度低于设计标准值的措施 (21) 2、防混凝土在运输、浇灌中离析的措施 (21) 3、预防混凝土养护不符合要求的措施 (21) 4、预防蜂窝的措施 (22) 5、预防露筋的措施 (22) 6、预防孔洞的措施 (23) 7、预防缝隙夹渣层的措施 (23) 8、预防现浇混凝土楼板、楼梯踏步板与平台面凹凸不平的措施 (23) 9、预防混凝土构件胀模的措施 (23) 10、预防混凝土垂直偏差过大的措施 (23) 11、预防混凝土构件截面尺寸超差的措施 (24) 12、预防混凝土构件累线位移的措施 (24)

基础混凝土浇筑施工方案

基础混凝土浇筑施工方案 一、工程概况 xxxxxx朝阳区劲松桥东,建筑面积52030平方米,部分框支剪力墙结构,檐高79.9m。地下四层、10400 m2;地上二十五层、40030 m2。基础为筏板基础,底板厚400mm,500mm,850mm,1200mm,反梁净高1.65m、0.8米,梁宽从0.8m、1.0m、1.4m。基础底板面积约为2500平方米,混凝土强度等级为C40 S16,方量约为3500m3。 基础梁和底板变标高处等部位体积厚大,应按大体积砼施工考虑。同时,根据进度计划和现场情况,基础砼浇筑时已进入冬期施工,这对大体积砼施工是有利的。砼的养护、测温和试件留臵应综合考虑冬施和大体积砼的要求。 二、施工准备 1.材料:C40 S16预拌砼3500m3。 2.机具: a.砼泵:选用42m臂长汽车泵两台。 b.振捣器:振动电机10台,振捣棒20根; c.照明:夜间施工,须有充足照度; d.铁锹、木抹子,刮杠,耙子; e.劳保用品:胶皮手套、绝缘手套、雨靴; f.混凝土养护用品:阻燃草帘被、塑料布; g.塔吊及砼吊斗,在泵管难以达到或局部添补部位用塔吊进行浇筑。3.作业条件:

a.钢筋经过质检站、设计院、甲方、监理隐蔽验收。 b.模板经过预检,模板内杂物清理干净彻底。 c.水电预埋到位,经过项目联验,填写联检单。 d.测量工放出底板上表面水平标高控制50 cm线。 e. 现场道路畅通,行车路线上没有障碍 f. 机具、料具已准备好,试运转良好 g. 对混凝土浇筑操作工人尤其是振捣手已做好详细的技术交底,混凝土 浇灌申请书已被批准 h. 周围居民安抚工作已做好,能保证连续施工 三、场场布置 本工程基础分为2个大段分别进行浇注,现场设臵两台臂长为42米的汽车泵即可满足浇注要求,泵的布臵见附图1 砼运输车从场区南大门进入,砼浇注完毕后,从原路返回。为保证砼浇筑顺利进行,必须有工程室专人在现场进行车辆指挥。 四、浇筑工艺 1.浇注程序 (1)本工程基础底板与反梁同时浇筑。反梁部分先与底板同时浇筑至底板上表面,然后分层浇筑反梁高出底板的部分,施工时应控制好浇筑时间,既不形成冷缝又要避免反梁根部超厚淹没侧模。 (2)根据现场情况,整个基础以F轴-G轴之间的后浇带为界分为两个大段浇筑,每个大段又由其他后浇带分为三个小段。第一次浇筑F

混凝土工程施工方案

混凝土工程施工方案 1.编制依据 1.1 施工图纸 表9—1 1.2 主要规范、规程 表9—2 1.3 施工组织设计 表9-3 1.4 工程概况 表9-4

1.5各部位换凝土具体情况 表 9-5

2.施工部署 本工程全部采用商品混凝土,先施工墙、柱分项,后施工梁、板分项,柱、梁、板、墙体采用泵送。 地下室及首层采用汽车泵浇筑,2层及以上结构混凝土采用HBT—60地泵浇筑。HBT一60地泵分别置于基坑主楼筒体部分,泵管随结构施工同步升高,与顶板用架子管顶牢并加固。泵送混凝土最大高度为65.4m。 根据施工工序及工期安排,混凝土浇筑尽量安排在白天进行,若混凝土浇筑量较大,白天不能浇筑完成又不能留置施工缝时,现场管理人员分成两班,每班12h,各专业有关领导及施工人员跟班作业,负责检查,同时做好各方协调工作。 主要机具准备: 表 9-6 3.施工方法 3.1 准备工作 3.1.1 钢筋的隐检工作已经完成,并已核实预埋件、线管、孔洞的位置、数量及固定情况无误。 3.1.2 模板的预检工作已经完成,模板标高、位置、尺寸准确符合设计要求,支架稳定,支撑和模板拼缝严密,符合规范要求。 3.1.3 由商品混凝土搅拌站试验室确定配合比及外加剂用量。 3.1.4 混凝土浇筑前组织施工人员进行方案的学习,由技术部门讲述施工方案,对重点部位单独交底,设专人负责,做到人人心中有数。 3.1.5 浇筑混凝土用架子、走道及工作平台,安全稳固,能够满足浇筑要求。 3.1.6 混凝土浇筑前,仔细清理泵管内残留物,确保泵管畅通,仔细检查井字架加固情况。 3.1.7 各流水段结合部位施工缝均采用多层板(根据钢筋保护层厚度及钢筋间距切口)分隔。 3.1.8 提前签订商品混凝土供货合同,签订时由技术部门提供具体供应时间、标号、所需车辆数量及其间隔时间,特殊要求如抗渗、防冻剂、入模温度、坍落度、水泥及混凝土碱集料反应所需提供的资料等。 3.2 主要措施

混凝土浇筑专项施工方案

混凝土浇筑专项施工方 案 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

红塔区北城中心小学教学楼及大石板小学厕所新建项目建设工程 混凝土浇筑 施工方案 编制单位:云南荣泰建设工程有限公司 编制:方国栋 审核:瞿云春 审批:徐金洪 编制日期:2015年9月25日

第一节编制依据 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)中国建筑工业出版社; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社; 《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10-95); 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002); 《建筑工程施工质量验收规范》(GB50300-2001); 第二节工程概况 施工图所示范围内土建及水电安装工程(合同规定未包含项目除外),施工图所示范围内工程(合同规定未包含项目除外),本工程为红塔区北城中心小学新建教学楼及大石板小学厕所新建项目工程,新建位置坐落在玉溪市红塔区北城镇北城中心小学及大石板小学校园内。北城中心小学新建教学楼建筑面积㎡,其中:地上建筑面积㎡,隔震层建筑面积㎡,四层框架结构;大石板小学新建厕所建筑面积㎡,1层框架结构,该工程耐火等级为二级,设计使用年限为50年,结构安全等级为二级,抗震设防烈度为8度,屋面防水等级为二级。 第三节施工部署 1、施工顺序及总原则 地下室底板每块区域内的承台、地梁、底板混凝土均进行一次性连续浇筑,不留施工缝。混凝土每次浇筑接缝不能出现冷缝,保证每次接缝不超过2小时,如遇接管困难时,利用塔吊吊混凝土跟踪冷缝处理。 地下室底板的区域划分混凝土的浇筑顺序,依此为:1→2→3。 2、输送机械的选用及人员配置

基础混凝土施工方案08048

混凝土施工方案 一、工程概况: 本工程结构形式A区主楼为现浇框肢剪力墙结构体系(转换层在二层),转换层以上为纯剪力墙结构, B区裙房为二层框架结构,基础为柱下钢筋混凝土独立基础。结构安全等级为二级,建筑防火等级为二级,建筑结构抗震设防建筑结构抗震设防类别为丙类建筑,抗震设防烈度为七度。其中A 区主楼框肢剪力墙结构部分:框肢框架的抗震等级为二级,抗震构造措施采用抗震等级一级构造;标高16.270以下一般剪力墙抗震等级为二级,抗震构造措施采用抗震等级一级构造,短肢剪力墙抗震等级为一级,标高16.270以上一般剪力墙的抗震等级为三级,抗震构造措施采用二级构造,短肢剪力墙抗震等级为二级,抗震构造措施采用一级构造;B区裙楼框架结构部分:框架的抗震等级为三级,抗震构造措施采用抗震等级二级构造。 二、施工部署: 本工程混凝土使用商品混凝土,为确保商品混凝土质量和混凝土供应,在具有较好信誉的厂家中选一家混凝土供应商。混凝土浇注工作按层进行整体浇注,现场浇注输送采用T60高压输送泵。 2.1、混凝土输送及浇筑 混凝土场外运输采用混凝土运输车,根据商品混凝土厂家距离施工现场的距离、厂家混凝土生产工作效率、混凝土初凝时间、现场输送泵工作效率确定六量十方运输车量;现场运输采用T60输送泵作水平与垂直运输。 2.2、商品混凝土运输的控制 ○1根据每次混凝土浇筑的方量及运输距离,确定混凝土罐车的数量。 混凝土从搅拌站中卸出后到浇筑完毕的延续时间(min):

○2搅拌运输罐车从装料至卸料,搅拌筒须一直进行转动,不得停止。严禁随意向混凝土罐车内加水。 ○3对浇筑有不同标号的混凝土时,每辆混凝土运输罐车上要注明混凝土的标号,以防不同标号的混凝土混用。 ○4运输不同标号的混凝土罐车每运输一次应冲洗一次搅拌筒。相同标号且运距较近时,亦应不超过4h清洗一次。 ○5混凝土罐车卸料完成后,现场需要对轮胎、卸料斗进行冲洗。以保证文明施工。 2.3、商品混凝土在施工现场的质量管理: ○1搅拌站派技术人员到施工现场负责现场商品混凝土的质量管理。 ○2项目经理部应指定专人负责现场混凝土的浇筑,对混凝土的发料单进行验收,如发现发料单位名称、品种、强度等级不符应拒收。对运输罐车要进行随机抽检,对坍落度超过上限值的混凝土不准进场,对坍落度低于下限值的混凝土,经工地技术负责人的同意后,可以加少量水以便于泵的输送。对卸料时间到发料时间超过上表时间混凝土不准进场。 ○3混凝土浇筑现场必须要有专职技术人员在场,对不同标号混凝土的同时浇筑一定要保证低标号混凝土不得流入高标号混凝土内。 ○4工地现场与搅拌站的联系要方便,以便对突发事件进行及时处理。 ○5现场混凝土要留置见证试块,并进行标准养护。 2.4、砼浇注 1)对于柱、墙、梁、板砼标号相同,砼浇注采用一次性整体浇筑,浇注时按先竖向结构后水平结构的方式组织。 2)砼浇筑注意事项: ○1采用泵送混凝土,要合理安排施工线路,避免出现施工冷缝而影响整体结构质量。

混凝土工程专项方案

中储粮东北综合产业基地项目土建工程五标段(综合办公楼)工程 混 凝 土 专 项 方 案 营口天辅建筑工程有限公司 2016年5月

混凝土工程施工方案 一﹑工程概况 本工程位于辽宁省盘锦市盘锦港荣兴港区2#港池后方陆域,北临纬六路,南临纬二路,经八路以东,汇福产业园用地以西。项目总占地面积约 109.3亩,主体结构为框剪结构,基础采用静压管桩桩。混凝土:基础承台C40、拉梁C35,基础顶至一层剪力墙、框架柱C45,二层至三层剪力墙、框架柱C40,四层至五层剪力墙、框架柱C35,六层至顶层剪力墙、框架柱C30。墙体采用轻集料混凝土砌块,M5水泥砂浆。 二、施工部署 本工程局部采用商品混凝土。基础工程先浇筑垫层混凝土,后浇筑独立基础混凝土;主体工程先浇筑柱分项,后施工梁,板分项,混凝土采用采用泵送。 三、施工方法 1、混凝土的材料要求 (1)水泥:选用不低于P.S.A32.5强度等级的普通硅 (2)砂:细度模数2.5-3.2,中砂,含泥量≤3%;通过0.315mm筛的砂不小于15%,砂率控制在40%左右; (3)粉煤灰掺合料:选用二级以上的粉煤灰。 (4)外加剂:常温条件下使用具有减水、增塑的泵送剂BZK-7;所有外加剂成份中不含氯离子、尿素或氯离子成份。外加剂使用前应进行质量检验,掺量要符合规范要求。

(5)坍落度:基础底板、内墙、框架柱混凝土现场实测坍落度控制在120mm±30mm,梁、板混凝土现场实测坍落度控制在120mm±30mm。 (6)初凝、终凝时间:混凝土初凝时间不小于6小时,终凝时间不大于10小时。 (7)混凝土的温度要求:冬施期间:出机温度≥20℃,入模温度≥12℃,常温季节:出机温度≤35℃,入模温度≤25℃。 (8)预防碱集料反应的要求:混凝土每立方米碱含量不大于3.8kg,不用含NaCL和KCL的砂、石、水;严格控制使用活性二氧化硅的骨料,砂、石应做碱活性试验;水泥采用低碱水泥;外加剂和粉煤灰应进行碱含量检测并将碱含量报告和单方混凝土碱含量计算送交需方。 2、主要措施 ①为了增强混凝土的可泵性,在混凝土中掺入适量粉煤灰的减水剂,掺量必须经过实验确定。 ②为保证混凝土的质量,防止稠度发生变化,影响混凝土的质量,混凝土运至施工现场应尽快浇筑,宜在1.5H内卸完。 ③混凝土的浇筑的振捣要求 1)在浇筑混凝土时,为了防止产生离析。混凝土由料斗、泵管内卸出时,自吊斗口下落的自由倾落高度不得超过2m,超过2m时,应采用串筒或斜槽下落,混凝土浇筑时不得直接冲击模板。

混凝土专项施工方案(2017)

凯里经济开发区工业职业技术学校 二期工程 混 凝 土 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 贵州开源建筑工程有限责任公司 年月日

目录 一、编制依据 (5) 二、工程概况 (5) 1、工程基本概况 (5) 2、混凝土工程概况 (6) 三、混凝土工程的质量标准 (7) 1、混凝土工程质量要求 (7) 2、混凝土工程质量程序控制 (8) 四、施工部署 (9) 五、施工准备 (10) 1、作业条件 (10) 2、技术准备 (11) 六、工艺流程 (11) 七、操作工艺 (11) 1、作业准备 (11) 2、混凝土运输 (12) 3、混凝土泵机、泵管的布设及操作 (12) 4、混凝土浇筑与振捣的一般要求 (14) 5、独立基础的混凝土浇筑 (15) 6、柱的混凝土浇筑 (15)

7、梁、板混凝土浇筑 (16) 8、楼梯混凝土浇筑 (17) 9、构造柱、圈梁砼浇筑 (17) 10、后浇带砼浇筑 (18) 11、施工缝的留置位置及处理 (19) 八、质量保证措施 (20) 九、泵送混凝土要求 (25) 十、混凝土试件的制作与管理 (27) 十一、混凝土养护 (29) 十二、混凝土工程质量通病及防治措施 (30) 1、预防混凝土实际强度低于设计标准值的措施 (31) 2、防混凝土在运输、浇灌中离析的措施 (31) 3、预防混凝土养护不符合要求的措施 (31) 4、预防蜂窝的措施 (32) 5、预防露筋的措施 (32) 6、预防孔洞的措施 (33) 7、预防缝隙夹渣层的措施 (33) 8、预防现浇混凝土楼板、楼梯踏步板与平台面凹凸不平的措施 (34) 9、预防混凝土构件胀模的措施 (34) 10、预防混凝土垂直偏差过大的措施 (34)

现浇基础混凝土施工方案

现浇基础混凝土施工方案 1、主要施工顺序: (1)、基础 基础测量放线→基础开挖→模板→基础垫层→承台、柱插筋→钢筋隐蔽验收→基础模板安装→基础砼浇筑→砼养护→基础柱测量放线→基础柱钢筋(水电预留预埋)→基础柱钢筋隐蔽验收→基础柱、基础梁模板安装→基础梁钢筋(水电预留预埋)→基础梁钢筋隐蔽验收→基础柱、基础梁砼浇筑→砼养护 2、基础模板施工 垫层施工时,模板支撑采取在100×100木枋的背面,用φ16钢筋打入土层的方法稳定模板,安模板时应拉通线校正模板。模板安好后,用水准仪测控垫层面标高,标高控制采取在基坑内,用短钢筋头打水平控制桩方法。 2.1支模方法 (1)承台侧模:本工程为有台阶式承台,支模时,承台侧模采用组合钢模板支设,φ48钢管作背楞,φ48钢管搭架斜撑,承台上口用φ48钢管抱箍拉结,保证承台侧模的强度、刚度和稳定性,从而保证承台砼几何尺寸。 (2)墙体模板:墙体为直形墙,厚度250mm,采用组合钢模板支设,φ48钢管搭架,φ48钢管作背楞纵向@900mm水平@450~750mm,φ12mm止水对拉丝杆。 模板的安装误差应严格控制在允许范围内(详下表),超过允许值必须校正。

2.2模板支设的质量控制措施 (1)所有结构支模前均应由专人进行配板设计和画出配板放样图并编号,余留量由缝模调整。 (2)模板及其支撑均应落在实处,不得有“虚”脚出现,安拆均设专人负责。 (3)为防止混凝土在硬化过程中与模板粘结,影响脱模,在浇筑砼之前,应在清理过的模板表面上(包括第一次使用的模板)涂刷隔离剂,对隔离剂的基本要求是:不粘结、易脱模、不污染墙、易于操作、易清理、无害于人体、不腐蚀模板。 (4)安装模板时需有保护措施:模板由塔吊装就位时,因钢筋绑扎好,筋很容易损伤面板,这时需有施工工人在现场扶住模板,轻轻就位,避免损伤模板。 (5)在靠近模板电焊钢筋、钢管时,在施焊处的模板面应用铁

清水混凝土工程专项施工方案

目录 1.工程概况 (1) 2.编写依据 (2) 3.施工准备 (3) 4.施工管理及控制措施 (4) 5.清水混凝土结构质量标准 (22) 6.清水混凝土表面常见质量缺陷及控制措施 (25) 7.安全控制措施及危险因素辨识 (26) 8.环境、文明、低碳绿色施工措施及要求 (33) 9.本项目施工时应该执行的强制性条文及具体措施 (35)

1.工程概况 1.1 工程名称、施工地点及施工范围 工程名称:神华国能集团有限公司重庆电厂2×660MW环保迁建工程施工地点:重庆市万盛经济技术开发区煤电化工业园区 根据合同要求,本项目质量目标为创行优、争国优。除地下结构外,本项目A标段外露混凝土结构工程采用清水混凝土。施工部位主要包括#1、#2机主厂房、侧煤仓间、#1、#2汽机基座、#1、#2机组A列外构筑物外露部分、灰库、综合管道支架、送风机、引风机支架以及其他外露出地面的设备基础。 1.2工程特点 1.2.1框架梁柱截面尺寸多,且存在变截面情况,在施工中要超前策划,模板提前选材,提前放样,控制好模板质量。 1.2.2框架梁柱截面尺寸大,层间高差大,模板及支撑系统的需要提前设计并进行详细的受力计算。 1.2.3上部结构牛腿多,埋件多,且标高、尺寸、位置、大小不一,施工前充分熟悉相关图纸,防止施工时遗漏。 1.2.4本地区混凝土原材质量水平不稳定,给清水混凝土配合比设计带来很大难度。 1.3清水混凝土技术标准 1.3.1结构轴线正确、构件尺寸准确。 1.3.2棱角方正、线条顺直。 1.3.3表面平整、清洁、色泽一致。 1.3.4混凝土内实外光,无明显气泡,无砂带和黑斑。 1.3.5表面无蜂窝、麻面、裂纹和露筋现象。 1.3.6模板拼缝不明显、无挂浆、漏浆,拼缝严密规则有序。 1.3.7对拉螺栓孔布置规则、间距均匀一致、该处混凝土修补颜色与原混凝土颜色一致。 1.3.8埋件表面与混凝土表面在同一平面上,且表面平整顺直。 1.3.9 模板拼缝与施工缝处无挂浆、漏浆。 1.4清水混凝土项目清单 清水混凝土项目清单

混凝土专项施工方案完整

蓝山县保障性住房综合建设项目一期二标 混 凝 土 工 程 施 工 方 案 建设单位:蓝山元嘉城建投资发展有限公司 监理单位:株洲星海建设监理咨询有限公司 施工单位:湖南省第六工程有限公司 编制:审核:袁凌峥日期:2015年12月

目录 一、编制依据 ------------------------------------------------- 5 二、工程概况 ------------------------------------------------- 5 1、工程基本概况------------------------------------------------- 5 2、混凝土工程概况----------------------------------------------- 6 三、混凝土工程得质量标准-------------------------------------- 6 1、混凝土工程质量要求------------------------------------------- 6 2、混凝土工程质量程序控制-------------------------------------- 12 四、施工部署 ----------------------------------------------- 13 五、施工准备 ------------------------------------------------ 14 1、作业条件---------------------------------------------------- 14 2、技术准备---------------------------------------------------- 14 六、工艺流程 ------------------------------------------------ 15 七、操作工艺 ------------------------------------------------ 15 1、作业准备---------------------------------------------------- 15 2、混凝土运输-------------------------------------------------- 15 3、混凝土泵机、泵管得布设及操作-------------------------------- 15 4、混凝土浇筑与振捣得一般要求---------------------------------- 16 5、筏板基础得混凝土浇筑---------------------------------------- 17 6、柱得混凝土浇筑---------------------------------------------- 17 7、梁、板混凝土浇筑-------------------------------------------- 18 8、楼梯混凝土浇筑---------------------------------------------- 19 9、构造柱、圈梁砼浇筑------------------------------------------ 19 10、后浇带砼浇筑----------------------------------------------- 19 11、施工缝得留置位置及处理------------------------------------- 20 八、质量保证措施 -------------------------------------------- 21

基础混凝土施工方案

基础混凝土施工方案 编制人:________________ 审核人:________________ 审批人:________________ 工程名称:石家庄市公安局信息化建设(云计算)项目施工单位:石家庄元亨建筑安装工程有限公司 编制日期:2017 年5月2日

一、编制依据 二、工程概况及施工条件 三、施工准备 四、混凝土浇筑 五、注意的质量问题 六、安全文明施工措施 七、环保措施

、编制依据 1)、设计的结施、建筑施工图纸; 2)、《大体积混凝土施工规范》GB50496-2012 3)、主要规范、规程、标准 1.4本工程的施工合同 1.5国家现行施工规范、标准及河北省、石家庄市现行有关法律、法规等文件 二、工程概况及施工条件 2.1工程概况 工程位于石家庄市建设大街与丰收路交口一丰收路4号,建筑物土0.00相当于绝对高程74.25米。主楼为框架结构,地下一层地上六层,建筑物总高度31.55m,建筑主要用途为设备机房,总建筑面积为5998.22 m20 工程基础类型为筏板基础,基础顶标高为-6.2m,底板厚度700mm混凝土的标号为C35,抗渗等级为P6,基础总方量约700m3 2.2施工条件 1、现场施工道路通畅,根据施工现场总平面图,专门设置汽车泵、地泵支设位 置,可以保证施工正常运行。 2、砼米用商品砼,可以保证砼浇筑的连贯性。 三、施工准备 1、技术准备: 1)、钢筋的隐检工作已全部完成,并核实预埋件、线管、孔洞的位置,数量及 固定情况无误。 2)、模板的预检工作已经全部完成,模板的标高,位置尺寸准确符合设计要求, 支撑稳定,支撑和模板拼缝严密,符合规范要求。

钢筋混凝土基础施工方案(实操分享)

XXXXXXXXXX设备基础工程 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 北京XXXXX公司 2015年11月16日

目录 第一章.工程概况 第二章.编制依据 第三章.施工准备及部署 第四章.主要施工方法及技术措施 第五章.平面施工要求 第六章.施工注意事项 第七章.施工进度计划 第八章.施工组织机构及人员保证措施第九章.施工安全措施 第十章.施工消防措施 第十一章.文明施工与环境保护措施 第十二章.施工资料归档方案及措施 第十三章.服务承诺书

第一章工程概况 2.1、工程名称:X 2.2、工程地点: X 2.3、工程质量要求:合格,一次验收合格率100%。 2.4、工程工期: 30天(日历日)。 2.5、工程概况:XXXX。主要工作量如下: 表1-1 工程主要工作量信息表 序号名称规格工程量备注 1 设备拆除、倒运原生产线设备约38t 2 设备基础砼拆除C30 约100m3 3 地面拆除C30 约304m2 4 地面恢复C30 约180m2 5 钢筋φ14,HRB400 约15.22t 6 地面轨道恢复24kg/m 约1.2t 7 混凝土垫层C15 34m3 8 混凝土基础C30 171m3 9 零星钢结构件(各类)9.5t 10 H型钢7.54t

第二章编制依据 序 标准编号标准名称备注号 1 / 中华人民共和国建筑法 2 / 建筑管理条例 3 JGJ 46-2005 施工现场临时用电安全技术规范 4 JGJ 33-2012 建筑机械使用安全技术规程 5 JGJ 81-2002 建筑钢结构焊接技术规程 6 GB/T50326-2001建设工程项目管理规范 7 GB 50300-2001 建筑工程施工质量验收统一标准 8 GBT 50375-2006 建筑工程施工质量评价标准 9 GB 50202-2002 建筑地基基础工程施工质量验收规范 10 GB 50203-2011 砌体结构工程施工质量验收规范 11 GB 50204-2002 混凝土结构工程施工质量验收规范(2010版) 12 GB 50205-2001 钢结构工程施工质量验收规范 13 GB 50210-2001 建筑装饰装修工程质量验收规范 14 GB 50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范 15、北京鹏龙钢材有限公司对此次施工项目的总体部署和要求。 16、北京鹏龙钢材有限公司和我公司关于安全生产、文明施工、环境保护等有关规定。 17、本公司的工人技术力量与机械设备情况,本公司以往施工方法和成功经验。 18、现场勘察实际情况。

混凝土工程专项施工方案(使用)

工程 混凝土工程 专项施工

方 一期工程项目部 二0一七年二月 目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工部署及操作工艺 (5) 四、质量标准 (11) 五、季节性施工 (15) 六、混凝土振捣器的使用安全要求 (16) 七、质量通病及防治措施 (16) 八、注意事项 (20)

混凝土工程专项施工方案 一、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2013); 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2015); 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208—2011); 《地下工程防水技术规范》(GB50108—2008); 《建筑工程冬期施工规程》(JGJT104—2011); 《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2010); 《泵送混凝土施工技术规程》(JGJ/T10—2011); 《混凝土结构设计规范》(GB50010—2010); 《底板大体积混凝土施工工艺标准》FJWJ/QBSJ—020110—2005 宿州市高新区云计算产业园一期工程图纸及施工组织设计 二、工程概况 宿州高新区云计算产业园一期工程建设项目4#厂房、电子商务服务平台、电子信息类厂房工程位于宿州北外环路和拂晓大道交口,由宿州市工业投资集团有限公司投资建设,深圳市筑道建筑工程设计有限公司设计,宿州市建筑勘探设计院进行勘探。项目总建筑面积101939.03平方米,4#厂房为框架结构,地上9层;电子信息类厂房框剪结构,地下1层、地上主楼12层、局部9层和3层;电子商务服务平台框剪结构,地上主楼12层、局部9层和3层。本工程建筑性质为工业厂房。 2、混凝土强度设计等级:

混凝土浇筑专项施工方案

一、编制依据 1.1国家颁发的现行施工规程、规范及质量验评标准。 1.2中化二建集团有限公司的质量管理体系文件、环境管理体系文件、职业健康安全管理体系文件。 1.3中化二建集团有限公司历年工程项目施工经验和公司施工综合优势、施工方法。 1.4各单位工程施工图纸。 二、工程概况: 2.1工程内容: 本工程为新疆爱迪公司20万吨/年煤焦油加氢工业示范项目一期工程,工程地点位于新疆昌吉回族自治州阜康市甘河子镇晋商工业园区。 2.2主要材料:混凝土采用商品混凝土C25、C30,基础垫层采用C20,外加剂按图纸设计要求执行。 2.3本工程所有部位均采用商品混凝土,由商品混凝土搅拌站确定配合比和外加剂的用量。本工程商品混凝土场外运输均采用混凝土运输车,场内的垂直运输采用混凝土汽车泵泵送至施工部位。 三、混凝土施工工艺及方法: 3.1 施工工艺:浇水润湿→浇筑砂浆→混凝土入场检查→浇筑混凝土→混凝土振捣→养护 3.2 泵送混凝土浇筑的顺序: ①当采用混凝土输送管输送混凝土时,应由远而近浇筑; ②在同一区域的混凝土,应按先竖向结构后水平结构的顺序,分层连续浇筑; ③混凝土不能持续进行浇筑时,如果超过2h以上,应按设计要求和施工规范的规定留置施工缝。 ④当下层混凝土初凝后,浇筑上层混凝土时,应先按留施工缝的规定处理。 3.3 混凝土施工: 3.3.1浇筑混凝土时,应注意保护钢筋,一旦钢筋骨架发生变形或位移,应及时纠正。混凝土板和块体结构的水平钢筋,应设置足够的钢筋撑脚或钢支架。钢筋骨架重要节点应

采取加固措施。手动布料杆应设钢支架架空,不得直接支承在钢筋骨架上。 3.3.2浇水湿润在准备浇筑混凝土之前,向准备浇筑混凝土的模板内浇水,湿润施工缝处,同时检查模板漏水情况,对于缝隙过大的部位进行修补,避免漏浆。 3.3.3浇筑竖向结构混凝土前,底部应先填以50~100mm厚与混凝土成分相同的水泥砂浆。 3.3.4柱混凝土浇注应连续进行,一次浇注完毕。如遇特殊情况中断,其间隔时间应尽量缩短,并应在前层混凝土凝结之前,将次层混凝土浇注完毕。浇筑混凝土时,应注意防止混凝土的分层离析。 3.3.5梁板混凝土浇筑,先浇注梁,根据梁高分层浇注成阶梯形,当达到板底位置时再与板的混凝土一起浇筑,随着阶梯形不断延伸,梁板混凝土浇注连续向前进行。 3.3.6楼梯段混凝土自下而上浇注,先振实底板混凝土,达到踏步位置时再与踏步混凝土一起浇捣,不断连续向上推进,并随时用木抹子将踏步上表面抹平。 3.3.7混凝土浇筑应分层连续进行,一般分层厚度为振捣器作用部分长度的1.25倍,一般为30~50cm,最大厚度不超过50cm。混凝土由料斗、漏斗内卸出进行浇筑时,其自由倾落度一般不得超过2m,在竖向结构中混凝土的自由倾落高度不得超过3m,否则应采用串桶或溜槽等将混凝土导入模板内。 3.3.8混凝土振捣: 混凝土采用插入式振动棒振动浇筑,砼浇筑后必须振捣密实,振捣棒要快插慢拔,上下略为抽动,以使上下振捣均匀。插点要均匀排列,逐点移动,顺序进行,不得遗漏,移动间距不大于振捣棒作用半径的1.5,控制在30~40cm,每一振动点的振捣时间控制在15-30秒之间,表现为混凝土开始泛浆和不冒气泡为准,并且在20~30min后对其进行二次复振。振捣上一层时应插入下层5cm,以消除两层间的接缝。在整个振捣作业中,不要振模振筋,不得碰撞各种预埋件。在浇注过程中,要组织木工、钢筋工及时配合混凝土的浇注以便对出现的问题及时进行修整。平板振捣器的移动间距,应能保证振捣器的平板覆盖已振捣的边缘。 在混凝土初凝前,在浇注交接处及柱、墙、梯井壁与底板交接部分的底板面上用平板式振动器进行二次振动,提高混凝土的抗裂性。 混凝土振捣后,初凝前进行混凝土的表面处理。组织瓦工班在砼浇注后,初凝前收水时,用木模子打磨压实,以闭合收水裂缝。

混凝土工程专项施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、材料要求 (1) 四、施工准备 (2) 4.1作业条件 (2) 4.2施工机具 (3) 4.3施工进度 (3) 五、施工工艺 (3) 5.1工艺流程 (3) 5.2操作工艺 (3) 5.2.1作业准备 (3) 5.2.2混凝土运输 (4) 5.2.3混凝土泵送 (4) 5.2.4混凝土浇筑与振捣 (4) 5.3基础、底板混凝土浇筑 (5) 5.3.1基础混凝土垫层浇筑 (5) 5.3.2基础底板混凝土浇筑 (5) 5.4柱的混凝土浇筑 (6) 5.5梁、板混凝土浇筑 (6) 5.6剪力墙混凝土浇筑 (7) 5.7楼梯混凝土浇筑 (8) 5.8楼板面处理 (8) 5.9施工缝处理 (8) 5.10拆模养护 (9) 5.11混凝土试块留置、坍落度测定 (9) 六、质量保证措施 (9)

七、成品保护 (12) 八、混凝土施工质量控制措施 (12) 九、安全文明施工措施 (14) 9.1消防安全措施 (14) 9.2施工安全措施 (15) 9.3环保与文明施工 (16)

混凝土工程施工专项方案 一、编制依据 1、青岛易境工程咨询有限公司提供的E-4地块施工图纸; 2、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002); 3、《建筑工程施工质量评定标准》(GB/T50375-2006); 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GBJ50300-2001); 二、工程概况 由水电四局第三分局海东高铁新区项目部承建的海东临空综合经济园高铁新区基础设施建设工程E-4小区位于古城东路以西,古城大道以南,与E-5小区相邻。小区内设计有23栋住宅楼,总建筑面积106537.20m2,其中网点建筑面积5349.62m2,住宅建筑面积88619.64m2。建筑结构形式高层采用剪力墙结构,多层采用框架结构。混凝土主要种类有:C20、C30、C35三种标号。 三、材料要求 ⑴本工程地下室的防水等级为二级;其它防水措施详见《建筑设计施工说明》。 ⑵防水混凝土应符合《地下工程防水技术规范》中的有关规定,其中水泥强度不应低于32.5MPa,水泥用量不得少于320kg/m3,掺有活性掺合料时,水泥用量不得少于280kg/m3,水灰比不得大于0.55。 ⑶本工程采用商品混凝土,即水电四局拌合站和商品混凝土公司,并已商品混凝土公司签订好供货协议,并对厂家提出了具体的技术要求。 ⑷水泥:水泥品种、强度等级应根据设计要求确定。水泥应有产品合格证、出厂检测报告和进场复验记录,质量符合国家现行水泥标准。

相关文档