文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 井点降水技术交底大全

井点降水技术交底大全

井点降水技术交底大全
井点降水技术交底大全

井点降水技术交底

工程名称:采荷东区二期公建工程施工部位:

交底容:

一、井点安装

(一)安装程序

井点放线定位→安装高压水泵→凿孔安装埋设井点管→布置安装总管→井点管与总管连接→安装抽水设备→试抽与检查→正式投入降水程序。(二)井点管埋设

1、根据建设单位提供的测量控制点,测量放线确定井点位置,然后在井位

先挖一个小土坑,深大约500㎜,以便于冲击孔时集水、埋管时灌砂,并用水沟将小坑与集水坑连接,以便排泄多余水。

2、用绞车把简易井架移到井点位置,将套管水枪对准井点位置,启动高

压水泵,水压控制在0.4- 0.8Mpa,在水枪高压水射流冲击下套管开始下沉,并不断地升降套管与水枪。一般含砂的粘土,按经验,套管落距在1000㎜之,在射水与套管冲切作用下,大约在10-15min时间之,井点管可下沉10m左右。若遇到较厚的纯粘土时,沉管时间要延长,此时可增加高压水泵的压力,以达到加速沉管的速度。冲击孔的成孔直径应达到300-350㎜,保证管壁与井点管之间有一定间隙,以便于填充砂石,冲孔深度应比滤管设计安置深度低500㎜以上,以防止冲击套管提升拔出时部分土塌落,并使滤管底部存有足够的砂石。

凿孔冲击管上下移动时应保持垂直,这样才能使井点降水井壁保持

垂直,若在凿孔时遇到较大的石块和砖块,会出现倾斜现象,此时成孔的直径也应尽量保持上下一致。

井点冲击成型后,应拔出冲击管,通过单滑轮,用绳索提起井点管插入井孔,井点管的上端应用木塞塞位,以防砂石或其他杂物进入,并在井点管与孔壁之间填灌砂石滤层。该砂石滤层的填充质量直接影响轻型井点降水的效果,应注意以下几点:

1)、砂石必须采用粗砂,以防止堵塞滤管的网眼。

2)、滤管应放置在井孔的中间,砂石滤层的厚度应在60-100㎜之间,以提高透水性,并防止土粒渗入滤管的网眼,填砂厚度要均匀,速度要快,填砂中途不得中断,以防孔壁塌土。

3、砂石滤层的填充高度,至少要超过滤管顶以上1000-1800㎜,一般应填

至原地下水位线以上,以保证土层水流上下畅通。

4、井点填砂后,井口以下1.0-1.5m用粘土封口压实,防止漏气而降底降水

效果。

(三)、冲洗井管

将?15-30mm的胶管插入井点底部进行注水清洗,直到流出清水为止。

应逐根进行清洗,避免出现“死井”。

(四)、管路安装

首先沿井点管线外侧,铺设集水毛管,并用胶垫螺栓把干管连接起来,主干管连接水箱水泵,然后拔掉井点管上端的木塞,用胶管与主管连接好,再用10#铅丝绑好,防止管路不严漏气而降低整个管路的真空度。主管的流水坡度按坡向泵房5%0的坡度并用砖将主干管垫好。并做好冬季降水防冻保温。

(五)、检查管路

检查集水干管与井点管连接的胶管的各个接头在试抽时是否有漏气现

象,发现这种情况应重新连接或用油腻子堵塞,重新拧紧法兰盘螺栓和

胶管的铅丝,直至不漏气为止。在正式运转抽水之前必须进行试抽,以

检查抽水设备运行是否正常,管路是否存在漏气现象。在水泵进水管上

安装一个真空表,在水泵的出水管上安装一个压力表。为了观测降水深

度,是否达到施工组织设计所要求的降水深度,在基坑中心设置一个观

测井点,以便于通过观测井点测量水位,并描绘出降水曲线。

在试抽时,应检查整个管网的真空度,应达到550mmHg(73.33kPa),

方可正式投入抽水。

二、抽水

轻型井点管网全部安装完毕后进行试抽。当抽水设备运转一切正常后,整个抽水管路无漏气现象,可以投入正常抽水作业。开机7d后将形

成地下降水漏斗,并趋向稳定,土方工程可在降水10d后开挖。

三、注意事项

1、土方挖掘运输车道不设置井点,这不影响整体降水效果。

2、在正式开工前,由电工及时办理用电手续,保证在抽水期间不停电。抽

水应应连续进行,特别是开始抽水阶段,时停时抽,会导致井点管的滤

网阻塞。同时由于中途长时间停止抽水,造成地下水位上升,会引起土

方边坡塌方等事故。

3、轻型井点降水应经常进行检查,其出水规律应“先大后小,先浑后清”,

若出现异常情况,应及时进行检查。

4、在抽水过程中,应经常检查和调解离心泵的出水阀门以控制流水量,

当地下水位降到所要求的水位后,要减少出水阀门的出水量,尽量使抽吸与排水保持均匀,达到细水长流。

5、真空度是轻型井点降水能否顺利进行降水的主要技术指数,现场设专人经常观测,若抽水过程中发现真空度不足,应立即检查整个抽水系统有无漏气环节,并应及时排除。

6、在抽水工程中,特别是开始抽水时,应检查有无井点管淤塞的死井,

可通过管水流声、管子表面是否潮湿等方法进行检查。如“死井”数量超过10%,则严重影响降水效果,应及时采取措施,采用高压水反复冲洗处理。

7、在打开井点之前应勘测现场,采用铲凿孔,若发现场有旧基础、隐性

墓地等应及早上报。

8、如粘土层较厚,沉管速度较慢,若过超过常规沉管时间时,可增大水

泵压力,但不要超过1.5Mpa。

9、主干管流水坡度流向水泵方向。

10、如在冬天施工,应做好主干管保温,防止受冻。

11、基坑周围上部应挖好水沟,防止雨水流入基坑。

12、井点位置应距坑边2-2.5m,以防止井点设置影响坑边土坡和稳定性。

水泵抽出的水应按施工方案设置的明沟排出,离基坑越远越好,以防止渗下回流,影响降水效果。

13、如场地粘土层较厚,这将影响降水效果,因为粘土的透水性能差,上

水不易渗透下去,采取套管和水枪在井点轴线围之外打孔,用埋设井

点管相同成孔作业方法,井填满粗砂,形成二至三排砂桩,使地层中上下水贯通。在抽水过程中,由于下部抽水,上层水由于重力作用和抽水产生的负压,上层水系很容易漏下去,将水抽走。

项目部: 班组:

交底人: 被交底人:

深井井点降水的相关材料机具准备质量要求及施工工艺技术交底记录

深井井点降水的相关材料机具准备质量要求及施工工艺技术交底记录 Document number【SA80SAB-SAA9SYT-SAATC-SA6UT-SA18】

2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

表C2-1 工程名称交底日期年月日 施工单位分项工程名称深井井点降水 交底提要深井井点降水的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺。 交底内容: 管井剖面图 五、质量要求 1、基坑周围井点应对称、同时抽水,使水位差控制在要求限度内。 2、井管安放应力求垂直并位于井孔中间,井管顶部应比自然地面高。 3、井管与土壁之间填充的滤料应一次完成,从井底填到井口下左右,上部采用不含砂石的粘土封口。 4、每台水泵应配置一个控制开关,主电源线路要沿深井排水管路设置。 5、大口井成孔直径,必须大于滤管外径30cm以上,确保滤管外围的过滤层厚度。 6、滤管在井孔中位置偏移不得大于滤管壁厚。 六、安全要求 1、加强水位观测,使靠近建筑物的深井水位与附近水位之差保持不大于,防止建筑物出现不均匀沉降。 2、施工现场应采用两路供电线路或配备发电设备,正式抽水后干线不得停电停泵。 3、定期检查电缆密封的可靠性,以防磨损后水沿电缆芯渗入电机内,影响正常运转。 4、遵守安全用电规定,严禁带电作业。 5、降水期间,必须24小时有专职电工值班,持证操作。 6、潜水泵电缆不得有接头、破损,以防漏电。 七、环保措施 1、泥浆必须排入泥浆地或用泥浆车及时运出场外,严禁随地排放。 2、施工期间对噪声进行监测,不允许形成噪声污染。 3、泥浆车要随时进行清洗。 审核人交底人接受交底人 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

检查井安全技术交底

监表C2 施工技术/安全交底记录 项目名称:承包单位: 合同段:监理单位:中国公路工程咨询集团有限公司编号: 项目名称会议主持 项目管理人员 交底单位项目部接受单位 现场作业人员 交底部位凰岗大道污水检查井交底日期2012.12.16 交底内容: 一、准备工作 1、施工全过程做到“六落实”:即①、施工负责人、施工员、质安员“三位一体”人员落实;②、施工方案、施工技术措施落实;③、施工机械设备、检测手段落实;④、对现场有关管理人员、班组长、操作人员的技术交底及施工规范、质量验收标准交底落实;⑤、各级人员的岗位职责落实;⑥、安全质量奖惩制度落实。 2、在施工前必须对施工范围内的管线情况进行调查,并与甲方、供水、电讯、军警、市政管理部门加强联系沟通,搜集资料。并在基坑施工前先进行人工探挖。 3、在开工之前,将查明施工区域内原有地下管线的埋设情况,并以书面报告的形式提出具体的解决办法,报请监理工程师批准后方可开工。对管道施工所经路线的障碍物进行初步清除,为以后的测量放线定位工序提供较好施工条件。 二、施工方法 1、砌筑前校核基础尺寸及高程,测放出井中及砌筑边线。灰砂砖在建筑前用水湿润,含水量为10%~15%。 2、基础砌筑前,砼基表面应清扫干净,淋水湿润。

3、砌筑时须挂线施工:先挂线对中点,砌筑时经常以垂线对中点,用钢尺检查各边尺寸、距离是否符合要求。保证井身砌筑时墙体垂直或圆滑渐变。 4、砌筑宜采用一铲灰,一块砖,一挤揉的砌法。砌体应分层,上下错缝,内外搭接,砌体的转角处和交接处应同时砌筑,不能同时砌筑的应用梯级槎。 5、砌筑圆形检查井时要注意圆度。挂线校核内径,收口段每皮检查,看有无偏移。井下部干管伸入处,特别是管底两侧要用砂浆碎砖捣插密实,使其不渗漏,收口高度事先算出,按每层缩入2cm,即每圈缩入4cm计算。 6、水泥砂浆必须在4h内用完,不得使用过夜砂浆。 7、砌筑各种进水井、检查井时必须配合做好施工排水。砌筑完成后还要待砂浆终凝后(一般3~4h)才允许中止泵水; 8、检查井的井环用1:2水泥砂浆固定。井环面应与路面标高相同。 9、雨水检查井的井底均应设流槽,井壁内外用1:2水泥砂浆批刮20mm厚。 10、砌筑材料采用机制灰砂砖,要求尺寸均匀一致,边角整齐,无翘起与断裂并有出厂合格证明。灰砂砖到场后由专职试验人员送到试验室进行强度检验。 三、安全施工 1.施工作业人员必须自觉遵守安全生产规章制度和安全操作规程,不违章作业。 2.施工人员进入现场必须戴好安全帽,并正确使用个人劳动保护用品;特殊工种操作人员必须持证上岗,并严格遵守有关的安全规定。 3.现场做好施工、安全的标识牌、指示牌、警示牌,危险处所设置醒目标志、围栏,夜间应有安全警示灯。 4、为解决施工人员上、下基坑,应用Φ48钢管搭设靠梯,梯宽700mm,靠梯两侧设置900mm 高扶手拦杆。

排水管道安全技术交底-

单位工程名称 分部分项工程名称给排水工程 施工班组 交底提要引测水准点 交底内容 1.测量打桩要注意周围行人的安全,不得对面使锤。钢钎和其他工具不得 随意抛弃。 2.测量人员在高压线附近工作时,必须保持足够的安全距离。遇雷雨时不 得在高压线、大树下停留。 3.在陡坡及危险地段测量时应系好安全带,脚穿软底轻便鞋。 4.在公路、街道、交通繁忙的道路上测量时,必须有专人警戒,防止交通 事故。 交底日期

单位工程名称 分部分项工程名称给排水工程施工班组 交底提要测量防线 交底内容 给排水管沟开挖施工前,应进行各项施工准备:人员调动到位,施工工具准备齐全,测量技术人员到位。 技术准备:施工放线所需的工具,技术材料,图纸,准备齐全;施工所需的各种材料,机械及相关工具准备充分;施工人员陆续进场。 1、施工前进行现场勘察,了解施工区安全情况,排除事故隐患。 2、管沟采用机械与人工开挖,管沟开挖前,有技术人员按图纸规定要求定位放线。 3、.测量打桩要注意周围行人的安全,不得对面使锤。钢钎和其他工具不得随意抛弃。 4、测量人员在高压线附近工作时,必须保持足够的安全距离。遇雷雨时不得在高压线、大树下停留。 5、在陡坡及危险地段测量时应系好安全带,脚穿软底轻便鞋。 6、在公路、街道、交通繁忙的道路上测量时,必须有专人警戒,防止交通事故。 交底日期

单位工程名称 分部分项工程名称给排水工程施工班组 交底提要沟槽开挖 交底内容 在测量人员的标高控制下进行先采用开挖。开挖沟槽要求位置准确,深度符和规定要求,槽底平坦,坡度适宜。沟槽开挖完毕,确定检查井、污水井位置。 1、施工现场的井、洞、坑、池等危险位置必须有防护栏杆或防护篦等防护设施和醒目的警示标志。 2、人工挖土前,应详细检查所用工具是否完好,对活动、开裂、断把的工具必须及时地修理和加固,防止在施工中脱落伤人。 3、土方开挖必须由上而下顺序放坡进行,严禁采用挖空底脚的操作法。开挖土方的操作人员之间,必须保持足够的安全距离;横向间距不小于2米,纵向间距不小于3米。 4、上下沟槽(坑)必须设置坚固立梯,梯子不得有缺层或垫高使用,上端要扎牢,下端有防滑措施。严禁攀登支撑、支架或乘吊运机械设备上下沟槽。 5、在靠近建筑物、设备基础、电杆及各种脚手架附近挖土时,必须采取安全防护措施。 6、进行沟槽作业施工时,上方人员不得向沟槽内乱扔砖石碎块或与沟槽内的人员嬉闹。 7、沟槽开挖是严禁扰动草地土壤,如发生超挖,严禁用土回填。 8、槽底不得水泡受冻,沟槽偏差应符合规定要求。 交底日期

降水井技术交底

技术交底记录

技术交底记录

表 技术交底记录

表 技术交底记录 表

施工单位:山西八建集团有限公司2019年 8 月 10 日编号:001 工程名称太原经济技术开发区地块2016-04 唐槐园住宅小区项目 交底项目止水帷幕 共6页 第5页 交底内容: 说明: 1、降水井施工孔径不小于700mm,井径400mm,滤水管、沉砂管采用无砂管,井深依施工条件而定,降水井井底标高为754m/,其中底部1m为沉砂管。 2、观测井兼回灌井孔径不小于700mm,井径400mm,井管采用无砂管,井底标高为756m/758m。 3、封井套筒高度根据基础筏板厚度确定,设两道止水环,底部止水环设在防水层下部,上部止水环设在基础筏板下150mm。 4、降水井布置原则: ⑴、降水井布置要错开梁、柱、墙等位置。 ⑵、具体井位布置结合地库基础平面图布设,,避开基础及基础梁。 ⑶、回灌井及观测井根据周边道路的平面位置确定。 5、降水井施工要求: ⑴、井位偏差小于50mm,垂直度偏差小于1%。 ⑵、井管安放要居中。 技术负责人:交底人:接交人: 表

施工单位:山西八建集团有限公司2019年 8 月 10 日编号:001 工程名称太原经济技术开发区地块2016-04 唐槐园住宅小区项目 交底项目止水帷幕 共6页 第6页 交底内容: ⑶、滤料填充要缓慢填入,防止滤料搭桥堵塞。 ⑷、井管外包2层40目尼龙滤网。 ⑸、滤料填充完毕后要及时洗井,防止泥浆堵塞影响出水量。 ⑹、水泵应安装应满足设计要求,即水泵口应始终保持在动水位以下。成井后应及时进行单井试抽,复核出水量是否满足设计要求,必要时调整降水方案。 ⑺、排水系统要安装紧密,经常检查,防止有水渗漏到基坑边。 ⑻、降水过程中,应定时检查含沙量,严格控制含沙量不大于1/万。 ⑼、回灌井和观测井根据现场实际情况布设。 技术负责人:交底人:接交人:

井点降水技术交底大全

井点降水技术交底 工程名称:采荷东区二期公建工程施工部位: 交底容: 一、井点安装 (一)安装程序 井点放线定位→安装高压水泵→凿孔安装埋设井点管→布置安装总管→井点管与总管连接→安装抽水设备→试抽与检查→正式投入降水程序。(二)井点管埋设 1、根据建设单位提供的测量控制点,测量放线确定井点位置,然后在井位 先挖一个小土坑,深大约500㎜,以便于冲击孔时集水、埋管时灌砂,并用水沟将小坑与集水坑连接,以便排泄多余水。 2、用绞车把简易井架移到井点位置,将套管水枪对准井点位置,启动高 压水泵,水压控制在0.4- 0.8Mpa,在水枪高压水射流冲击下套管开始下沉,并不断地升降套管与水枪。一般含砂的粘土,按经验,套管落距在1000㎜之,在射水与套管冲切作用下,大约在10-15min时间之,井点管可下沉10m左右。若遇到较厚的纯粘土时,沉管时间要延长,此时可增加高压水泵的压力,以达到加速沉管的速度。冲击孔的成孔直径应达到300-350㎜,保证管壁与井点管之间有一定间隙,以便于填充砂石,冲孔深度应比滤管设计安置深度低500㎜以上,以防止冲击套管提升拔出时部分土塌落,并使滤管底部存有足够的砂石。 凿孔冲击管上下移动时应保持垂直,这样才能使井点降水井壁保持

垂直,若在凿孔时遇到较大的石块和砖块,会出现倾斜现象,此时成孔的直径也应尽量保持上下一致。 井点冲击成型后,应拔出冲击管,通过单滑轮,用绳索提起井点管插入井孔,井点管的上端应用木塞塞位,以防砂石或其他杂物进入,并在井点管与孔壁之间填灌砂石滤层。该砂石滤层的填充质量直接影响轻型井点降水的效果,应注意以下几点: 1)、砂石必须采用粗砂,以防止堵塞滤管的网眼。 2)、滤管应放置在井孔的中间,砂石滤层的厚度应在60-100㎜之间,以提高透水性,并防止土粒渗入滤管的网眼,填砂厚度要均匀,速度要快,填砂中途不得中断,以防孔壁塌土。 3、砂石滤层的填充高度,至少要超过滤管顶以上1000-1800㎜,一般应填 至原地下水位线以上,以保证土层水流上下畅通。 4、井点填砂后,井口以下1.0-1.5m用粘土封口压实,防止漏气而降底降水 效果。 (三)、冲洗井管 将?15-30mm的胶管插入井点底部进行注水清洗,直到流出清水为止。 应逐根进行清洗,避免出现“死井”。 (四)、管路安装 首先沿井点管线外侧,铺设集水毛管,并用胶垫螺栓把干管连接起来,主干管连接水箱水泵,然后拔掉井点管上端的木塞,用胶管与主管连接好,再用10#铅丝绑好,防止管路不严漏气而降低整个管路的真空度。主管的流水坡度按坡向泵房5%0的坡度并用砖将主干管垫好。并做好冬季降水防冻保温。

污水检查井技术交底

技术交底记录 (表式C2-5) 编 号 004 工程名称 北京市京南物流基地丰宁巷(丰顺街-贸源大街)管线工程 分部工程名称 污水工程 分项工程名称 检查井施工 施工单位 江苏兴厦建设工程集团有限公 司 交底日期 2017年7月14日 交底内容: 一、主控项目: 1、所有的原材料、预制构件的质量符合国家标准和设计要求。 2、混凝土抗渗等级满足S4的要求。 3、外观质量无缺陷,井室无渗水、水珠现象。 二、一般项目: 1、 施工应符合下列要求: (1)无一般质量缺陷,井室无明显湿渍现象。 (2)井内部构造符合设计和水力工艺要求,且部位位置及尺寸正确,无建筑垃圾等杂物。 (3)检查井流槽应平顺、圆滑、光洁;踏步位置正确、牢固。 (4)井室的允许偏差 检查项目 允许偏差 (mm ) 检查数量 检查方法 范围 点数 1 平面轴线位置(轴向、垂直轴向) 15 每座 2 用钢尺测量 2 结构断面尺寸 +10,0 2 3 井室尺寸 直径 ±20 2 4 井口高程 路面 +20 1 用水准仪测量 5 井底高程 开槽管道铺设 D ≤1000 ±10 2 6 踏步安装 水平及垂直间距、外露尺度 1 用尺测量偏差较大值 7 脚窝 高、宽、长 三、工艺流程 检查井工艺:测量放线→验线→底层→底板→井墙→盖板→井筒→井圈及井盖 四、施工工艺及注意事项 1.混凝土垫层 (1)模板:垫层边模可采用木模板,模板背后用钢钎。 (2)垫层混凝土:采用平板振捣器振捣密实,根据标高控制线,进行表面刮杠找平,木抹搓压拍实,待垫层混凝土强度达到1.2MPa 后方可进行下道工序施工。 审核人 交底人 接收交底人

井点降水施工技术交底

井点降水技术交底 一、施工准备 (一)施工机具 管:φ38~55,壁厚为3.0mm的无缝钢管或镀锌管,长2.0m左右,一端用厚为4.0mm的钢板焊死,在此端1.4m长范围内,在管壁上钻φ15mm的小圆孔,孔距为25mm,外包两层滤网,滤网采用编织布,外部再包一层网眼较大的尼龙丝网,每隔50~60mm用10号铅丝绑扎一道,滤管另一端与井点管进行连接。 1、井点管:φ38~55,壁厚为3.0mm的无缝钢管或镀锌管。 2、连接管:透明管或胶皮管,与井点管和总管连接,采用8号铅丝绑扎,应扎紧以防漏气。 3、总管:φ75~102钢管,壁厚为4.0mm,用法兰盘加橡胶垫圈连接,防止漏气、 漏水。 4、抽水设备:根据设计配备离心泵、真空泵或射流泵,以及机组配件和水箱。 5、移动机具:自制移动式井架(采用旧设备振冲机架)、牵引力为6t的绞车。 6、凿孔冲击管:φ219×8的钢管,其长度为10m。 7、水枪:φ50×5无缝钢管,下端焊接一个φ16的枪头喷嘴,上端弯成大约直角,且伸出冲击管外,与高压胶管连接。 8、蛇形高压胶管:压力应达到1.50MPa以上。

9、高压水泵:100TSW-7高压离心泵,配备一个压力表,作下井管之用。(二)材料 粗砂与豆石,不得采用中砂,严禁使用细砂,以防堵塞滤管网眼。 二、井点安装 (一)安装程序 井点放线定位→安装高压水泵→凿孔安装埋设井点管→布置安装总管→井点管与总管连接→安装抽水设备→试抽与检查→正式投入降水程序。(二)井点管埋设 1、测量放线确定井点位置,然后在井位先挖一个小土坑,深大约500mm,以便于冲击孔时集水、埋管时灌砂,并用水沟将小坑与集水坑连接,以便排泄多余水。 2、凿孔冲击管上下移动时应保持垂直,这样才能使井点降水井壁保持垂直, 若在凿孔时遇到较大的石块和砖块,会出现倾斜现象,此时成孔的直径也应尽量保持上下一致。井孔冲击成型后,应拔出冲击管,通过单滑轮,用绳索提起井点管插人井孔,井点管的上端应用木塞塞住,以防砂石或其他杂物进入,井在井点管与孔壁之间填灌砂石滤层。 (三)冲洗井管 将φ15~30mm的胶管插入井点管底部进行注水清洗,直到流出清水为止。应逐根进行清洗,避免出现“死井”。 (四)管路安装 首先沿井点管线外侧,铺设集水毛管,并用胶垫螺栓把干管连接起来,主

雨、污水检查井技术交底重点

郑州航空港经济综合实验区2016年基础设施建设四标 雨污水检查井施工技术交底 交底:__________________ 复核:__________________ 日期:__________________ 中国中铁郑州航空港项目四标二分部

混凝土模块式检查井技术交底书 交底单位名称:中国中铁郑州航空港项目四标二分部编号:

②、模块砌筑时注意上下对孔错缝,砌筑砂浆(Mb10砌块专用水泥砂浆)饱满,灰浆均匀,铺浆宜使用专用工具均匀铺浆,应避免砂浆落入孔内,井壁应进行勾缝,随砌随勾缝,采用1:2(防水)水泥砂浆;每砌筑五层应修正累计误差。模块灌芯前应将杂物及落灰清理干净,墙体做必要的支撑加固;混凝土灌注时注意每层每次灌注混凝土不得平齐与砌块表面,必须低于砌块表面以下5cm,同时插入钢筋时也得注意本层植入

钢筋必须伸入上层砌块内15cm;灌芯混凝土应分层(300mm~500mm)捣固,不留施工缝,一次灌注高度不大于2m。捣固时应孔孔连插连振,不可漏振。顶层模块灌芯应浇至与顶面上沿平齐。 井室高度应确保雨水口连接支管按覆土要求(最高点管顶覆土700mm,坡度1%向检查井)接至井筒。 灌芯混凝土采用商品或自拌混凝土均可,采用自拌混凝土时,必须配置配合比标识牌、计量器具方可施工。 ③、直径为900~1500mm包封适用于D≤800施工示意图如下: ④、直径为900~1500mm盖板适用于D≤800施工示意图如下:

混凝土净保护层为35mm,钢筋放置下层,水平筋在最下面,盖板型号按覆土厚度分为两种: 覆土厚度0.9m≤H≤3m;覆土厚度0.4m≤H<0.9m或3m<H≤4m;两种盖板中所使用的钢筋种类有别,具体工程数量表参照图集06MS201-4。 直径为700的也可改为800,钢筋不变,钢筋长度及位置自行调整。 ⑤、各圆形检查井流槽示意图:

地铁降水井施工技术交底

一、工程概况 **车站共设置6个出入口(含2个安全疏散口)和3组风亭; Ⅲ、Ⅳ号出入口各设5口成孔孔径为Φ1m的降水井,Ⅱ号出入口设2口成孔孔径为Φ1m的降水井。降水井下口需低于基底7m,降水井具体施工成孔深度由现场实际地面标高为准。降水井位置示意图如下所示: 降水井 图1-1 Ⅱ号出入口降水井布置

降水井图1-2 Ⅲ号出入口降水井布置

降水井 图1-3 Ⅳ号出入口降水井布置

二、主要施工方法 (一)工艺流程 在场地提供工作面后马上准备施工人员、机械设备、材料进场进行施工,施工工艺流程如下: 图2-1 降水施工工艺流程图

2-2图Ⅲ、Ⅳ号出入口降水井构造示意图

(二)施工方法 1、施工准备 ①场地平整 正式进场施工前,进行管线调查后,清除施工场地地面以下2米以内的障碍物,不能清除的做好保护措施,然后整平、夯实;同时合理布置施工机械、输送管路和电力线路位置,确保施工场地的“三通一平”。 ②井位放样 施工前用全站仪测定降水井施工的控制点,埋石标记,经过复测验线合格后,用钢尺和测线实地布设桩位,并用竹签钉紧,一桩一签,其误差不大于2cm,。在降水井轴线拐弯处应设固定桩,同时在施工轴线上设控制桩。 ③修建排污系统 降水井施工过程中将会产生废浆,将废浆液引入沉淀池中,沉淀后的清水根据场地条件可进行无公害排放。沉淀的泥土则在开挖基坑时一并运走。沉淀和排污统一纳入全场污水处理系统。 2、定位探管 复测基坑平面位置并测放井点孔位,测放出井位后在井中心点打入木桩,并涂上红油漆作标记。井位平面布置根据地下管线图已经迁改,为防止未知管线的存在,钻孔施工前用管线探测仪对井点孔位处进行探测,并以人工挖孔下挖3m核实井位处有无地下障碍物、管线的存在,经专职安全员及监理确认无物后,才采用冲击钻机或旋挖钻成孔。 3、钻机对中

疏干井施工技术交底

技术交底记录 工程名称南京新城科技园国际研发总部园 工程 施工单位 中国核工业华兴建设有限 公司 交底部位降水工序名称疏干井施工 交底提要: 1.本工程基坑采用疏干降水井降低地下水,井深15m(均按地面标高-0.950m设计,下同),管井成孔直径800mm,井管直径300mm,井壁厚30mm。考虑到沉渣的因素,每口井的凿井深度相应加深0.5~1.0m。 2.疏干井大样见附图1.。 一、管井技术指标 1.含砂量:≤1/50000(粗砂);≤1/20000(中砂);≤1/10000(细砂)。 2.材料质量及制作要求: 1)井管内壁光滑,管无裂纹、缺损及暗伤; 2)钢管井管之间采用焊接连接; 3)钢筋混凝土管钢筋不外露,井管与井管焊接缝必须合缝,不允许有漏焊和砂眼现象; 4)滤管长度、井管外径、井管内径:按设计要求; 5)管径公差:≤±3mm; 6)壁厚公差:≤±2mm; 7)井管弯曲:≤±3mm/m; 8)滤管孔径:35mm; 9)滤管孔隙率:≥50%; 10)滤网:双层60~80目; 11)缠丝间隙:0.75mm; 12)滤网在运输和施工中应有保护措施;井管置放过程,必须经监理验收。 3.滤料要求 1)滤料必须筛选、冲洗、水清砂净,无杂质,颗粒形状近似圆形,砂粒粒径范围:2~3mm; 2)中值粒径:d/50=1.3mm。 4.泥浆要求: 宜采用供钻进孔的粘土 1)泥浆比重:1.15~1.20 粘度:24s; 2)稀浆比重:<1.08 粘度:20s。 三、管井主要施工程序 准备工作→布孔定线→钻机就位→钻孔→清孔换浆→井管安装→填料→及时 洗井→单井试抽→抽水。 1.准备工作 1)保证供水供电(自备发电机)备好泥浆,钻孔机具完好; 2)配齐滤料、管材及滤网质量和数量满足要求,经监理检验合格后按沉放先后顺

降水井施工技术交底.doc

降水井施工技术交底 1.降水井直径600mm,井深分别为20m和24m。 2.降水井成孔施工时应采取护壁措施,防止塌孔。 3.钻机安装应平稳牢固,钻具应保持垂直,成孔垂直度偏差<1% 4.成孔后应及时下入Φ400mm井管,下管前检查井管质量并应符合 要求。 5.换浆是保证单井出水量大小的关键,钻进成孔后,应循序渐进的 进行换浆工作,逐渐降低泥浆粘度,彻底清除孔底沉渣。 6.下管时应轻提慢放,并应有导正装置,确保井管垂直下入井内, 并使井管居中,以保证井管四周砾料均匀分布。 7.井管安装后应及时填砾,砾料规格3~5mm,砾料不应含土及杂物, 填砾时应沿井管四周均匀连续填入,随填随测,当发现填入数量及深度与计算有较大出入时,应及时找出原因并排除。 8.填砾后立即进行洗井,防止井壁泥浆硬化,造成洗井困难,洗井 后井内沉渣应不上升或基本不上升。 9.成井后进行试抽水,记录流量及水位变化情况。

安全生产交底 1.必须自觉遵守安全生产规章制度,不违章作业。 2.操作工必须经过岗位安全和专业技术培训,熟悉岗位工艺技术和 熟练掌握所用设备的性能,操作规程。 3.特种作业人员必须持国家劳动部门颁发的《特种作业人员操作证》 方可进行相应工程作业,严禁无证上岗。 4.工作中服从指挥,听从分配,坚守岗位,作业时精力要集中,要 互相配合,密切协作。 5.班前严禁饮酒。 6.进入施工现场必须按规定穿好工作服,戴好安全帽,特种作业要 使用专用防护品。 7.在两米以上高空作业时必须系好安全带,安全带悬挂处必须安全 可靠,应高挂低用,不得低挂高用。 8.进入施工区必须遵守下列规定: a.未经允许,禁止触摸、拉扯输电电线、电缆。 b.禁止擅自合上或拉下电源开关。 c.禁止私接电线。 d.禁止擅自操作、折装本岗位的设备、仪器等。 e.禁止从非安全通道通过。 f.现场严禁吸烟。 g.严禁从正在进行吊装作业的起重机吊臂下和起吊重物的活

常用井点降水工程技术交底

常用井点降水工程技术交底 深井井点降水: 一、施工准备 1、材料 无砂混凝土管(滤管)、滤网、2~4mm砂砾混合料、潜水钻机、泥浆车、泥浆泵、清水泵、潜水泵等。 2、作业条件 (1)现场三通一平已完成。 (2)地质勘测资料齐全,根据地下水位埋深、土层分布和基坑放坡系数,确定井点位置、数量和降水深度。 二、工艺流程 井点测量定位→挖井口→安护筒→钻机就位→钻孔→回填井底砂垫层→吊放井管→回填井管与孔壁间的砾石过滤层→洗井→井管内下设水泵、安装抽水控制电路→试抽水→降水井正常工作→降水完毕拔井管→封井 三、操作要点及技术要求 1、定位:根据设计的井位及现场实际情况,准确定出各井位置,并做好标记。 2、采用循环钻成孔,孔径一般为600~800mm,用泥浆护壁,孔口设置护筒、,以 防孔口塌方,并在一侧设排泥沟、泥浆池。 3、成孔后立即清孔,并安装井管。井管下入后,井管的滤管部分应放置在含水层 的适当范围内;并在井管与孔壁间填充砾石滤料。 4、安装水泵前,用压缩空气洗井法清洗滤井,冲除尘渣,直到井管内排出的水由 浑变清,达到正常出水量为止。 5、水泵安装后,对水泵本身和控制系统做一次全面细致的检查,合格后进行试抽 水,满足要求后转入正常工作。 6、观测井中地下水位变化,做好详细记录。 四、质量要求 1、基坑周围井点应对称,同时抽水,使水位差控制在要求限度内。 2、井管安放应力求垂直并位于井孔中间,井管顶部应比自然地面高0.5m。 3、井管与土壁之间填充的滤料应一次完成,从井底填到井口下1.Om左右,上部采 用不含砂石的粘土封口。 4、每台水泵应配置一个控制开关,主电源线路要沿深井排水管路设置。 5、大口井成孔直径必须大于滤管外径30cm以上,确保滤管外围的过滤层厚度。 6、滤管在井孔中位置偏移不得大于滤管壁厚。 五、安全要求 1、加强水位观测,使靠近建筑物的深井水位与附近水位之差保持不大于l.0m.防 止建筑物出现不均匀沉降。

管道安装、检查井砌筑安全技术交底(2021)

管道安装、检查井砌筑安全技 术交底(2021) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0509

管道安装、检查井砌筑安全技术交底 (2021) 1.管道安装铺设,必须由专人负责专人指挥。 2.管子运到沟槽边,应与槽边保持不小于1米的距离,并应用三角木塞牢。 3.溜放管子所用的索具均事先检查,确保牢固可靠。 4.吊车下管,绳索吊环、钢丝绳等用具应安全可靠,其回旋范围内不得有人,管下方沟槽不得有人。 5.管子就位对接时,注意勿将手脚伸入两管接口处,以免轧伤手脚。 6.管子就位后,应随即用混凝土或塞块稳住,不让滚动。 7.管道内的接口沟缝工作,应随铺管进度,分段进行,进入管内操作的部位距管口不宜超过20米,管内操作时,管外应有专人监

护,互相呼应,以免发生意外。 8.向槽下递运砌井材料时,应上下照应,互相配合。用手递砖时,每次不应超过2块,递灰浆桶必须稳提稳放,如井深超过2米时,砖必须用容器盛装后用绳索吊送,灰浆桶亦用绳索吊送。 9.在井下应将砖及灰浆桶堆齐放稳,以免倾倒砸脚。 10.砌筑的间息时,井口必须用铁和木盖板盖严,当井砌好四周回填后,应随即将井框、井盖安上,防止行人跌入,并防止闲人下井发生意外。 11.施工作业人员必须佩带安全帽和必要的劳动防护用品。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

管道安装及检查井砌筑安全技术交底(2021年)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 管道安装及检查井砌筑安全技 术交底(2021年) Safety management is an important part of enterprise production management. It promotes the progress of enterprise work and promotes economic efficiency.

管道安装及检查井砌筑安全技术交底 (2021年) 1、施工前作业人员必须佩带安全帽和必要的劳动防护用品进入施工现场;并且进行现场勘察,了解施工区安全情况,排除事故隐患。 2、管沟采用机械与人工开挖,管沟开挖前,有技术人员按图纸规定要求定位放线。 3、土方开挖必须由上而下顺序放坡进行,严禁采用挖空底脚的操作法。开挖土方的操作人员之间,必须保持足够的安全距离;横向间距不小于2米,纵向间距不小于3米。 4、上下沟槽(坑)必须设置坚固立梯,梯子不得有缺层或垫高使用,上端要扎牢,下端有防滑措施。严禁攀登支撑、支架或乘吊运机械设备上下沟槽。

5、在靠近建筑物、设备基础、电杆及各种脚手架附近挖土时,必须采取安全防护措施。 6、进行沟槽作业施工时,上方人员不得向沟槽内乱扔砖石碎块或与沟槽内的人员嬉闹。 7、沟槽开挖是严禁扰动草地土壤,如发生超挖,严禁用土回填。 管子运到沟槽边,应与槽边保持不小于1米的距离,并应用三角木塞牢。 8、机械下管时,应设专人管理交通,管理交通人员应手持红旗位于明显位置处。下管时,应设专人指挥,沟内人员应远离作业处。 9、管材未连接前,应采取临时固定措施,防止管材下滑。 10、管材对接时,应设专人指挥,沟槽内管材之间要保持一定的安全距离,作业人员不得站在已到位管子和正在对接的管材之间。 11、管接口必须密实,平顺,不脱落。内胀圈中心应对正管缝,填料密实。管内不得有泥土,石子,砂浆,砖块,木块等杂物。 12、污水管道、雨污水合流管道,设计要求闭水的其他排水管道,必须作闭水试验。闭水试验允许偏差值渗水量符合规定要求。

井点降水施工方案

新疆阿拉尔工业园区污水处理厂粗格栅及提升泵 房井点降水施工方案 一、工程概况 工程任务:本工程场区32.4 x 27.3m,排水面积:884.52川,降水7.6m。 二、工程地质条件 1、工程地质条件 本工程根据新疆欣怡岩土工程勘察设计有限公司提供的详细勘察报告,拟建区在构造上地处天山南麓,项目区地处塔里木盆地西北部,地势由西向东 倾斜,且较为平缓,地面坡度1/2000-1/3000,海拔在1012-1014米之间。自然地貌属塔里木河冲积平原,由于长期受河流冲积和风蚀作用,沉积和风雨侵蚀,堆积十分明显,形成沙滩,河阶地、沙丘、洪沟等自然地貌,地层平厚。场地岩土层自上而下由人工填土;粉土;粉质粘土;细砂组成。 2、水文地质条件 根据工程地质勘察报告,地下水稳定水位埋深约为1011.5m,地下水水位 在勘察期地面以下约2.7~2.9m之间,为弱承压水,地下水主要受上游河道和附近灌补给,排泄方式为:向下游渗漏排泄及蒸发排泄,水位变化幅度为0.50~1.00m左右,整个场地地下水和土对建筑材料具有强腐蚀性。 三、施工依据 1、《建设工程质量管理体系》 2、《工程测量规范》GB50026-93 3、水文地质手册 4、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 6、施工合同 7、设计文件

四、施工方案 1、井水降水 降水目的之一:本工程建筑场地空旷,经正常的地层沉积地段验算是能够 保证土坡稳定的,采取无支护的放坡(放坡系数为1:1.5 )开挖方式,然而为了保证开挖后的边坡稳定,因此必须对上部土层采取有效的降水措施。 降水目的之二:为了保证基坑挖土顺利进行,改善挖土条件和有效地保护基底土不被破坏性挠动,预防地下水涌入基坑和较严重的流砂阻碍;同时为基础垫层施工、基础底板、墙壁的保质保量完成创造良好条件。 考虑到本工程基坑较深,占地面积小,根据阿拉尔工业园区土层分布的特性,结合本工程地质勘察报告提供的数据等,本公司决定采用工艺较为成熟、简单、效果又比较好的一级轻型井点对本工程实施降水。 2、施工部署 (1)、总体布置(布井见平面布置图)本工程考虑到挖土过程中正常降水,因此决定各单体井点管均沿基坑上口边线布置。 (2)、抽水设备选择管井井点降水每一个管井单独用一台水泵进行抽水以降低地下水位。由于本工程降水深度较大,考虑到潜水泵安装简单、耗能少、效率高、成本低,可采用深井泵式潜水泵。根据管井井点的进水量,选用潜水泵型号为:QS5.5-70-18 。 (3)、管井设计 管井自然地表下深25 米,进水管长不小于21 米;下端1.5 米作为沉砂段;井径为0.3 米,采用塑料波纹管,空隙率不小于4%;井管外填滤料,滤料为磨圆度好的硬质河砂,规格为0.5~3mm。 (4)、成井采用泥浆护臂回旋机钻进成孔,泥浆采用地基土造浆。成孔后要洗井冲净打底沉渣,并连续下入井管和滤料。 下入井管时管与管对接严格同心,并在管对接处周围采用竹片缠绕铁丝绑 牢,确保井管整体垂直度,透水管外包一层纱网缠绕,网孔不大于0.5 x 0.5mm 成井后及时试抽水洗井,直到出水变清。在试抽水过程中,要密切注意,水中含

3污水管道及污水井施工技术交底

安全技术交底编号:JD 施工单位:中铁四局集团年月日

交底者:接受者:

下面是经典歌词100句,朋友们可以享受下,不需要的朋友可以下载后编辑删除!!谢谢!! 林夕经典歌词 1、若只是喜欢,何必夸张成爱。——林 2、擦光所有火柴难令气氛像从前闪耀,至少感激当日陪着我开甜蜜的玩笑。——《失恋太少》 3、你是千堆雪我是长街,怕日出一到彼此瓦解。——《邮差》 4、谁能告诉我,要有多坚强,才敢念念不忘。——《当时的月亮》王菲 5、我愿意做你的老师,示范着执子之手如何解释,不愿为深奥的感情变白痴。——《诗人的情人》方大同 6、有一梦便造多一梦,直到死别都不觉任何阵痛,趁冲动能换到感动,这愉快黑洞苏醒以后谁亦会扑空。——《梦死醉生》张国荣 7、谁能改变人生的长度,谁知道永恒有多么恐怖,但现实往往比命运还残酷,只是没有人愿意认输。——《无间道》 8、似等了一百年忽已明白,即使再见面,成熟地表演,不如不见。——《不如不见》

9、在有生的瞬间能遇到你,竟花光所有运气。——《明年今日》 10、害怕悲剧重演我的命中命中,越美丽的东西我越不可碰。其实我再去爱惜你又有何用,难道这次我抱紧你未必落空?——《暗涌》 11、黑了倦眼都侧耳倾听,让我做只路过蜻蜓,留下能被怀念过程,虚耗着我这便宜生命。——《路过蜻蜓》张国荣 12、如除我以外在你心,还多出一个人,你瞒住我,我亦瞒住我,太合衬。原来我非不快乐,只我一人未发觉若无其事原来是最狠的报复。——《想哭》 13、闭起双眼我最挂念谁眼睛张开身边竟是谁。——《人来人往》 14、我想知如何用爱换取爱,如何赤足走过茫茫深海,超乎奇迹以外。当赤道留住雪花,眼泪融掉细沙,你肯珍惜我吗?——《当这地球没有花》 15、那日我狂哭不止,曾经差一点想过死,多少艰辛不可告人,多少光阴都因为等。——《奇迹》 16、爱若难以放进手里,何不将这双手放进心里。——《人来人往》 17、剪影的你轮廓太好看,凝住眼泪才敢细看。——《约定》 18、但凡未得到,但凡是过去,总是最登对。——《似是故人来》 19、无论热恋中失恋中,都永远记住第一戒,别要张开双眼。——《相爱很难》 20、得到,你的爱情,还要再得到你任性。一切,原是注定,因我跟你都任性。——《明知故犯》 21、悲哀是真的,泪是假的,本来没因果,一百年后没有你也没有我。——《百年孤寂》 22、感情寻找它的模特儿,衣服挂在橱窗,有太多人适合,没有独一无二。——《香奈儿》 23、有生之年狭路相逢终不能幸免,手心忽然长出纠缠的曲线,懂事之前情动以后长不过一天,留不住算不出流年。——《流年》 24、不要我的我不要,不爱我的我不爱,把灯关上连背影都不会存在。——《不爱我的我不爱》 25、我们拥有的,多不过付出的一切。——《不爱我的我不爱》 26、可能在我左右,你才追求,孤独的自由。——《红豆》

污水检查井技术交底

技术交底记录 (表式C2-5) 北京市京南物流基地丰宁巷(丰顺街-贸源大街)管线工程 交底内容: 一、主控项目: 所有的原材料、预制构件的质量符合国家标准和设计要求。 混凝土抗渗等级满足S4的要求。 外观质量无缺陷,井室无渗水、水珠现象。 一般项目: 施工应符合下列要求: 无一般质量缺陷,井室无明显湿渍现象。 井内部构造符合设计和水力工艺要求,且部位位置及尺寸正确,无建筑垃圾等杂物。 检查井流槽应平顺、圆滑、光洁;踏步位置正确、牢固。 井室的允许偏差 检查井工艺:测量放线—验线—底层—底板—井墙—盖板—井筒—井圈及井盖 四、施工工艺及注意事项 1. 混凝土垫层 (1) 模板:垫层边模可采用木模板,模板背后用钢钎。 (2) 垫层混凝土:采用平板振捣器振捣密实,根据标高控制线,进行表面刮杠找平,木抹搓 压拍实, 待垫层混凝土强度达到1.2MPa 后方可进行下道工序施工。 分部工程名称 污水工程 分项工程名称 检查井施工 施工单位 江苏兴厦建设工程集团有限公 司 交底日期 2017年7月14日 004 工程名称 1、 2、 3、 1、 (1) (2) (3 检杳项目 允许偏差 (mm 检杳数量 检查方法 范围 点数 1 平面轴线位置(轴向、垂直轴向) 15 每座 2 用钢尺测量 2 结构断面尺寸 +10,0 2 3 井室尺寸 直径 ± 20 2 4 井口高程 路面 +20 1 用水准仪测量 5 井底咼程 开槽管道铺设 * 1000 ± 10 2 6 踏步安装 水平及垂直间距、外露尺度 1 用尺测量偏差较大值 7 脚窝 咼、宽、长 三、工艺流程 审核人 交底人 接收交底人

降水井技术交底

降水井技术交底 成都地铁4号线一期工程土建7标段电缆通道降水井施工技术交底 降水井施工技术交底书交底单位名称:中铁四局成都地铁4号线土建7标段项目经理部编号: 工程名称成都地铁4号线一期工程土建7标段设计文件图号 施工部位电缆通道 交底日期年月日技术交底内容: 一、工程概况 二、施工工艺 三、质量控制 四、安全、文明施工措施 附件: 电缆通道降水井及周边管线示意图 交底人: 复核人: 接受人: 成都地铁4号线一期工程土建7标段电缆通道降水井施工技术交底 电缆通道降水井施工技术交底 一,工程概况 成都地铁4号线一期工程土建7标段设计终点主变电所电缆通道起点里程 K0+000.000终点里程K0+664.292,全长约664.292m,结构尺寸为2.4×2.5m,基坑平均深度为6.50m,位于沙河以东、沿河边绿化带布置,大部分采用明挖施工,过槐树店路段采用顶管法施工。顶管法施工采用在槐树店路南北侧各设置一顶管工作井,顶管井段采用人工挖孔桩。

沙河 电缆通道 盾构吊 出井 顶管段 根据施工整体安排和部署,南、北侧顶管井各设置3口降水井,过槐树店路设置3口降水井,过槐树店路北侧电缆通道施工根据实际情况预计每20m设置一口降水井。 二,施工工艺 2.1降水井参数 降水采用管井降水,降水井直径为Φ350,沿顶管井及结构外2~3m设置降水井,降水井深度为低于结构底部7.5m。具体见下表: 降水井参数表 工点降水井深度(m) 降水井数量(口) 虑管长度(m) 备注南侧顶管井 20 3 12.5 北侧顶管井 20 3 12.5 底部设置2.5m 沉砂管一节槐树店路 15~17.5 3 7.5~10 北侧主体结构根据现场情况 9(适当调整) 根据现场情况 1 中铁四局集团有限公司成都地铁4号线土建7标

降水井施工三级技术交底

三级技术交底

施工工艺流程及施工先后顺序,施工技术措施、施工工艺细则、操作要点等。 莲塘口岸站降水井共口,均为φ口径降水井。基坑内纵向间隔约设一个管井,根据现场实际情况微调,降水井在土方开挖前施工完毕。管井入基底深度在强风化岩及其上各土层中不小于米,若提前入岩时无法达到,入基底深度进行适当调整,当遇中风化岩,入岩深度不小于,遇到微风化岩,岩深度不小于。降水井深入基坑设计标高下,管井井孔直径,井管直径,滤水层厚度为,滤水层材料选择要符合相关规定,以防将泥砂带走。 、降水井构造 (1)基坑降水在土方开挖前进行,每口降水井配深井泵一台,深井泵抽水应连续进行。 (2)基坑降、排水以坑内井点降水为主,辅以侧沟疏干明排;疏干井井点每个降水范围不大于,井点埋设深度(基坑深度),井径φ,全孔下入φ水泥砾石滤水管,滤水管外包一层目尼龙网。地面下米以下井深范围内回填φ~滤料。井径φ,全孔下入φ毫米水泥砾石滤水管,滤水管外包一层目尼龙网。地面下米以下井深范围内,井管构造见图管井构造示意图(3)深井泵:选用潜水泵,扬程。每井一台,并带吸水铸铁管或胶管,在井口安装阀门以便调节流量的大小,阀门用夹板固定。 (4)集水井与排水明沟:明沟渗漏的地下水集中流入集水井,再通过集水井抽至沉淀池。 、降水井施工工艺流程

降水井施工流程图 ()成孔施工机械设备选用旋挖钻。专人负责进料,确保钢筋、碎石、尼龙网等材料的质量。定位、埋设护孔管,埋设护孔管要求垂直,钻进清孔,钻进前测量好钻具总长,控制钻进深度,钻进中对地层要分层记录,确定降水含水层的确切层位和岩性。成孔后,孔底以上处填充碎石。 ()下钢筋笼:按设计井深事先将井管排列、组合,采用吊车下钢筋笼,保持井口标高一致。井管应平稳入孔,为了保证井管不靠在井壁上和井管外有一定的填砾厚度,在滤水管上下各加两组扶正器,保证环状填砾间隙厚度大于。 ()填碎石:填碎石前在井内下入钻杆至离孔底~,井管上口应加闷头密封后,然后按前述井的构造设计要求填入砾料,并随填随测填砾料的高度,滤料应大于滤网的孔径,为~的细砾石,砾石滤料必须符合级配要

井点降水技术交底

井点降水施工技术交底 1、施工准备 ㈠、施工机具 1、管:φ38~55,壁厚为3.0mm的无缝钢管或镀锌管,长2.0m左右,一端用厚为4.0mm 的钢板焊死,在此端1.4m长范围内,在管壁上钻φ15mm的小圆孔,孔距为25mm,外包两层滤网,滤网采用编织布,外部再包一层网眼较大的尼龙丝网,每隔50~60mm用10号铅丝绑扎一道,滤管另一端与井点管进行连接。 2、井点管:φ38~55,壁厚为3.0mm的无缝钢管或镀锌管。 3、连接管:透明管或胶皮管,与井点管和总管连接,采用8号铅丝绑扎,应扎紧以防漏气。 ①、总管:φ75~102钢管,壁厚为4.0mm,用法兰盘加橡胶垫圈连接,防止漏气、漏水。 ②、抽水设备:根据设计配备离心泵、真空泵或射流泵,以及机组配件和水箱。 ③、移动机具:自制移动式井架(采用旧设备振冲机架)、牵引力为6t的绞车。 ④、凿孔冲击管:φ219×8的钢管,其长度为10m。 ⑤、水枪:φ50×5无缝钢管,下端焊接一个φ16的枪头喷嘴,上端弯成大约直角,且伸出冲击管外,与高压胶管连接。 ⑥、蛇形高压胶管:压力应达到1.50MPa以上。 ⑦、高压水泵:100TSW-7高压离心泵,配备一个压力表,作下井管之用。 ㈡、材料 粗砂与豆石,不得采用中砂,严禁使用细砂,以防堵塞滤管网眼。 ㈢、技术准备 1、详细查阅工程地质勘察报告,了解工程地质情况,分析降水过程中可能出现的技术问题及采取的措施。 2、凿孔设备与抽水设备检查。 ㈣、平整场地 为了节省机械施工费用,不使用履带式吊车,采用碎石桩振冲设备自制简易井架,因此场地平整度要高一些,设备进场前进行场地平整,以便于井架在场地内移动。 3、井点安装 (一)安装程序 井点放线定位→安装高压水泵→凿孔安装埋设井点管→布臵安装总管→井点管与总管连接→安装抽水设备→试抽与检查→正式投入降水程序。 (二)井点管埋设 1、根据建设单位提供的测量控制点,测量放线确定井点位臵,然后在井位先挖 一个小土坑,深大约500mm,以便于冲击孔时集水、埋管时灌砂,并用水沟 将小坑与集水坑连接,以便排泄多余水。 2、用绞车将简易井架移到井点位臵,将套管水枪对准井点位臵,启动高压水泵, 水压控制在0.4~0.8MPa,在水枪高压水射流冲击下套管开始下沉,并不断 地升降套管与水枪。一般含砂的粘土,按经验,套管落距在1000mm之内,在 射水与套管冲切作用下,大约在10~15min时间之内,井点管可下沉10m左 右,若遇到较厚的纯粘土时,沉管时间要延长,此时可增加高压水泵的压力, 以达到加速沉管的速度。冲击孔的成孔直径应达到300~350mm,保证管壁与 井点管之间有一定间隙,以便于填充砂石,冲孔深度应比滤管设计安臵深度

相关文档